酒店消防安全隐患整改报告

20xx年#月#日下午,消防支队领导

###、###、###莅临我单位视察指导工作,重点对餐厅、地下室进行了检查,检查中发现诸多消防安全隐患问题,并给予当面指正提出严厉批评。

针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天及时召集各部门召开“消防隐患排查及整改落实”会议,总经理提出要确保“消防安全检查不留死角”,会后组织餐厅部、维修部、办公室、安保部相关负责人进行工作布置并展开自查自纠工

作。

一、检查、自查存在的问题:

1、主楼办公区域:

1) 部分末端试水设置在办公区,并有办公桌椅遮挡。

2) 地下室一层部分安全出口标志、应急照明损坏。

3) 及个别楼层防火门闭门器损坏,个别防火门敞开未关闭

4) 一、二层消防栓内消防带损坏。

5) 消防中控机排烟系统存在故障,测试排烟系统中控主机不打印。

6) 常闭式防火门开启,防火卷帘未与中控主机连接。

7) 首层电梯旁送风口标识张贴有误。

8) 地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动。

9) 地下室楼梯处私加隔断做临时用房。

2、附楼客房区:个别楼层防火门未关闭。

3、餐厅区域:

1)楼层常闭防火门未关闭,多处闭门器损坏。

2)地下室安全出口处及消火栓处堆放有杂物。

3)防火巡查、检查不到位,记录不完整。

4)部分消火栓水带损坏。

5)疏散通道、安全出口堆放杂物。

二、消防安全隐患问题主要为:

1、消防设备、设施维保、维护不及时。

2、对消防器材检查不及时、不到位。

3、安全标识标牌损坏未及时更换。

4、私自遮挡消防设施。

5、遮挡、堵塞安全出口。

三、原因分析:

1、检查中所存在的隐患问题,直接反应出维科宾馆消防安全管理工作不到位。

2、消防安全意识不强,餐饮部管理人员思想认识上不够重视,日常巡视检查工作还不到位,有待进一步强化管理。

3、宾馆初期建设属原烂尾楼基础上改

造而建,部分安全隐患属于历史遗留问题,先天不足,如防火卷帘门未与消防主机连接进行远程控制,末端试水设置在租赁屋内等。

四、整改措施:

1、加强对消防设备、设施器材的检查,对已损坏的设施器材限期进行更换;对遮挡消防设施、器材的问题立即进行整改。

2、做好消防设备日常维护保养工作,有问题要及时与维保单位加强沟通及时予以解决,并要求维保单位定期对设备设施进行维护保养,及时提供相关的保养记录;对已损坏的消防泵立即通知维保单位限期整改。

3、加强全员消防安全培训工作,并定期组织开展消防应急疏散预案演练,努力提高全员消防安全防范意识。

4、确保安全出口和疏散通道畅通无阻,严禁将安全疏散出口上锁、阻塞,并安排专人对安全出口和通道强化管理,以确保人员财产安全。

五、整改期限:

1、对于损坏的消防器材更换(消防水带、安全出口、应急照明等),需要申购,计划8月底前整改完成。

2、消防系统整改需要联系维保单位,现场查看并制定解决方案,计划9月5日前整改完成。

3、对于临时搭建用房及防火门未关闭

都均已现场整改完。

综合上述情况,通过此次消防安全检查和自查自纠,可以反应出宾馆自身安全管理工作中暴漏出的一些问题和管理中薄弱环节。一是维保工作服务不及时,维护保养不到位。二是管理人员思想麻痹,安全意识淡薄,防火警惕性不高。今后我们将对存在的问题,要认真逐项研究对策,采取切实可行的措施,努力提升宾馆的安全管理工作,将安全隐患及时消灭在萌芽状态,确保大厦消防安全管理工作及设备设施、器材完好有效正常运行。

——此位置可填写公司或团队名字——

消防安全隐患与整改报告

消防安全隐患及整改报告 消防安全隐患及整改报告 xxx消防大队: 我公司是入驻开发区的中法合资企业,自企业入驻以来,得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的安全主任和安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专学题习培网训。尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。XX年7月23日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患6处。针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天晚上,连夜召开消防隐患排查及整改落实会议,公司董事长提出要确保消防安全检查不留死角,与会人员一致认为,消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和公司财产安全,责任重于泰山,必须同心协力,全力以赴,不惜代价,彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理xxx任组长,副总经理xxx、安全主任xxx任副组长,安全员xxx、各部门经理、各工段工段长为成员的消防安全专项整治领导小组,针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务,要求一级抓一级、层层抓落实,部门经理负责制,要一手抓生产、一手抓安全,充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松

懈和侥幸心理,安全检查不留死角,切实维护公司员工的生命安全。 会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和 各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职整改,确保 消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划 说明如下: 一、检查中发现的安全隐患 1.二车间某消防箱玻璃门盖缺失; 三车间北侧楼道有杂物堆放; 3.三车间某消防箱中消防水带缺失; 4.三车间某应急灯不能正常点亮; 5.配件仓库东出口有杂物堆放,挡住通道; 6.消防水管路总阀被关闭。 二、安全隐患的整改情况 1.立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖; 立即派专人清理三车间北侧楼道堆放的杂物,确保楼梯口畅通; 3.立即派专人订购三车间某消防箱中缺失的消防水带; 4.立即派专人更换三车间实效的应急灯; 5.立即派专人清理配件仓库东出口堆放的杂物,确保通道畅通; 6.抓紧研究方案,争取在8月底前完成原有消防管路的改造,解决地下漏水的情况。另外,针对以上安全隐患出现的根本原因,消防安全专项整治领导小组要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题,并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道, 确保及时发现解决可能出现的安全隐患。 三、消防水管路阀门被关闭的具体说明

消防督查整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 消防督查整改报告 篇一:消防检查整改报告.. 消防检查整改报告 尊敬的消防支队各位领导,您好!首先,感谢各位领导长期以来对酒店工作的支持与帮助。20XX年10月消防支队 领导来酒店检查消防设施设备系统及酒店安全出口指示灯、应急灯、灭火器、消防栓等设备的消防检查情况;在检查过程中发现大堂2个安全出口指示灯不亮。在日常工作中酒店出现这种错误,是不应该的,在此我们深表歉意,同时我们及酒店所有员工向各位领导做出深刻、认真的检讨。通过此次事件的发生,酒店已全面检查所有消防设备是否存在完好,正常运转,保障酒店每日消防安全工作顺利进行。针对此事进行整改: 马上培训工程维护员、岗位经理每日对酒店内所有消防设备的检查,如发现有不能正常使用设备,及时的更换。保安人员每月月初和中旬仔细核查所有安全出口指示牌、应急灯、灭火器、消防栓等,查看是否为正常运转状态。在此,

酒店全体工作人员再次向消防支队各位领导做出深刻的检讨,并在日常的工作中,认真落实各项消防工作! 篇二:消防安全检查及整改措施报告 消防安全检查及整改措施报告 卫生局领导: 20XX年底县局到我医院进行消防安全检查,在检查过程中,发现我院存在如下问题: 1、对重点部位、重大危险源等安全隐患未建立台账。 2、未配备足够数量的灭火器,有些灭火器已过期。 3、缺乏“119”火灾报警登记工作记录和交换班记录。 4、锅炉房未设置醒目的警示牌。 5、消防通道不畅通,受医院大门高度限制,消防车进不去。 6、未设置室内消防栓。 针对以上发现问题我院高度重视并迅速作出以下整改 措施: 1、对重点部位、重大危险源建立台账,并设专人负责。 2、组织相关人员对院内所有灭火设施进行全面检查,对过期、报废以及损坏等造成无法正常使用的,及时更换及购买足够数量的灭火器。 3、在锅炉房设置醒目标识。 4、对全院进行消防安全培训,提高院内职工对消防知

学校消防安全隐患排查整治工作总结

2017年凤村中心小学 消防安全隐患排查整治工作总结 我校认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,以“明确责任、强化责任、追究责任”为核心,在接到县教育局关于开展消防安全隐患排查整改通知后,在全校范围内开展了消防隐患排查整改工作,为打造平安校园打下了扎实的基础。 一、健全领导机制,加强防患意识。 学校成立了火灾隐患排查整治工作领导小组,由校长莫炳贤任组长,各班班主任为组员。所有行政人员都是责任人并责任到年级到班,落实责任状,层层负责,人人有责。全校师生齐抓共管,共同营造安全、稳定、文明、健康、和谐的育人环境。我校教职员工清醒地认识到:校园内的各类安全隐患依然存在,旧的隐患消除后,新的安全隐患仍会随时出现,学校在加强安全管理的同时,突出加强安全教育和安全防范工作。 二、严格排查要求,认真排查隐患。 把学校消防安全问题放在突出位置。按照消防部门的要求严格校园防火管理,开展消防安全专项整治工作,整治期间,学校全面开展了消防安全大检查,对宿舍区、计算机室、图书室、实验室、教室及各办公室等师生人员密集场所和易燃易爆场所,对电器、电线、灭火器材、消防水源进行了全面的检查,对查出的隐患迅速进行了整改。做到了排查不漏处室、不漏班级、不漏设施,排患务尽、不留死角。发现不安全苗头和现象迅速整改。

三、加强安全管理,强化安全教育。 学校在组织活动时能充分考虑安全因素,落实安全防范措施。教师在教学过程中能根据本学科的特点,科学、合理、认真组织好教学活动,防止发生学生伤害事故。学校根据不同年龄学生的特点,积极探索有效的消防安全教育形式,努力增强学生的防范意识和自我保护能力。 四、建立消防隐患排查整治长效工作机制。 组织力量对学校消防安全工作进行经常性的检查,对发现的问题和存在的薄弱环节,及时按有关要求加以整改。整改工作落实好整改的责任、措施、经费和时间。整改中做到一个环节一个环节落实,不留死角。同时,整改工作和预防工作很好地结合起来,以改促防。树立正确的发展观,确立“一保安全、二保稳定、协调发展”的工作原则。对易于引发事故的环节给予定期检查,发现隐患要及时处理,进行整改。 我们将把学校消防安全工作放在突出位置,加强管理和防范,充分认识消防安全工作的艰巨性和长期性,力戒形式主义,坚持下大力气、不懈努力,狠抓落实,认真总结经验,加强学校安全工作的前瞻性和预见性,坚持预防为主,标本兼治,初步建立起学校消防安全工作的长效机制。

重大火灾隐患整改存在的问题及整改措施对策

重大火灾隐患整改存在的问题及整改措施对策 https://www.wendangku.net/doc/4b4491187.html, 2010-07-23 10:05:28 互联网 随着经济建设的迅猛发展,城市规模日趋扩大,新产品、新工艺、新技术、新材料大量涌现,使消防监督工作中出现了许多新情况、新问题,各类违法违章行为普遍存在,重大火灾隐患急剧增加,各级公安消防机构的监督执法工作面临着极大的压力和前所未有的挑战。重大火灾隐患的监督整改,作为公安消防机构依法对机关、团体、企事业单位实施消防监督管理过程中必须面对的重要一环,如何能够做到依据充分、界定准确、监督严格、整改及时,已经成为当今我们必须认真研究、解决的一个热点和难点问题。下面,笔者就重大火灾隐患整改进程中存在的问题及相关对策作一些探讨,以供大家参考。 一、重大火灾隐患整改进程中存在的主要问题 当前,各地重大火灾隐患多集中在宾馆、饭店、商场、市场等人员密集的公众聚集场所及易燃易爆化学物品经营、储存单位。这些火灾隐患存在时间长、整改难度大,一旦引发火灾,极易造成群死群伤的恶性火灾事故。尽管火灾隐患的成因多种多样,但是,其整改进程中所存在的主要问题都集中表现在以下几个方面: (一)资金不足是制约隐患整改的客观因素。 随着宣传普及教育的不断深入、监督执法力度的不断增强和消防法制建设的不断健全与完善,已经有越来越多的重大火灾隐患单位能够认识到火灾隐患及火灾事故对生产、生活造成的严重危害,主观上也并非就不想整改或者推托不改,而是确实受现有经济条件的制约而无力整改。特别是那些处于由计划经济向市场经济体制转轨阶段的隐患单位,很多过去经济效益很好,如今却面临着关、停、并、转或经济滑坡,下岗职工明显增多、内外包袱日趋加大、生产规模越来越小、产品滞销、成品积压,造成资金周转困难,有的甚至连职工的基本生活费都无法保证。在这种情况下,虽然想整改火灾隐患,但在经济上确实无力承受,因此导致大量火灾隐患得不到及时整改。 (二)安全意识淡薄是隐患久拖不改的重要因素。

商场消防整改报告范文

XXX公司 消防安全隐患整改报告 XXX办: 本公司自成立以来,得到了县相关部门的大力支持,经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,制定完善各项消防安全制度,定期组织人员参加消防安全培训,且设置专门的消防安全责任人,对消防安全工作常抓不懈。 此次市政府安全生产暗访组提出的整改事项,反映出我公司对消防安全“四个能力”的理论知识培训不及时。接通知后,我司立即组织人员召开了“加强消防安全培训”的会议,并制定了相关整改办法及措施,整改具体内容如下: 一、认真执行《中华人民共和国消防法》和公安部令第61号等法规文件。秉承为客户负责,为公司负责,为生命负责的理念,来不断加强现场管理工作,千方百计地将消防安全工作落到实处,绝不能容忍丝毫松懈的态度及行为。 二、树立高度的消防安全意识,不断提高消防安全理念。众所周知,消防安全重于泰山,是企业发展的前提,是人民生命和财产安全的保障。因此我公司严厉杜绝一味追求企业效益而忽略安全责任的错误观念,要切实做到把消防工作与安全生产放在同等重要位置。 三、加强消防培训工作,提高工作人员的消防应变和急救能力。今后我公司仍将开展定期和不定期的安全消防培训,针对消防意识、消防

理念到消防应变及急救能力等方面从管理者到员工逐级贯彻,切实通过培训让每一位员工的消防应变能力、自救、互救能力得到进一步的提高,从理论、实践双管齐下将消防安全培训工作落到实处。 四、遵守法纪,遵规守制,自觉服从消防监督部门的监督管理,确保消防安全意识贯彻到人,提升公司整体消防防范能力。 五、进一步健全完善各项消防安全制度,全面落实消防安全责任制。不断开展作业中的自查及互查工作,整改各类“习惯性”消防违章,确保长效管理,确保“硬件过硬,软件不软”,两者互为推动、互为促进,形成良性循环。 总之,通过这次消防检查,暴露了我们公司在消防管理中存在的问题,也为我们今后的消防安全管理工作进一步指明了方向,我们将更加深入、持久地开展消防安全工作,确保不发生重大安全责任事故。 特此报告 XXXXXX公司

【最新整改报告范本模板】酒店消防安全隐患整改报告

酒店消防安全隐患整改报告 。 酒店消防安全隐患整改报告2018年#月#日下午,消防支队领导###、###、###莅临我单位视察指导工作,重点对餐厅、地下室进行了检查,检查中发现诸多消防安全隐患问题,并给予当面指正提出严厉批评。针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天及时召集各部门召开“消防隐患排查及整改落实”会议,总经理提出要确保“消防安全检查不留死角”,会后组织餐厅部、维修部、办公室、安保部相关负责人进行工作布置并展开自查自纠工作。一、检查、自查存在的问题:1、主楼办公区域:1)部分末端试水设置在办公区,并有办公桌椅遮挡。2)地下室一层部分安全出口标志、应急照明损坏。3)及个别楼层防火门闭门器损坏,个别防火门敞开未关闭4)一、二层消防栓内消防带损坏。5)消防中控机排烟系统存在故障,测试排烟系统中控主机不打印。6)常闭式防火门开启,防火卷帘未与中控主机连接。7)首层电梯旁送风口标识张贴有误。8)地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动。9)地下室楼梯处私加隔断做临时用房。2、附楼客房区:个别楼层防火门未关闭。3、餐厅区域:1)楼层常闭防火门未关闭,多处闭门器损坏。2)地下室安全出口处及消火栓处堆放有杂物。3)防火巡查、检查不到位,记录不完整。4)部分消火栓水带损坏。5)疏散通道、安全出口堆放杂物。二、消防安全隐患问题主要为:1、消防设备、设施维保、维护不及时。2、对消防器材检查不及时、不到位。 3、安全标识标牌损坏未及时更换。 4、私自遮挡消防设施。 5、遮挡、堵塞安全出口。三、原因分析:1、检查中所存在的隐患问题,直接反应出维科宾馆消防安全管理工作不到位。2、消防安全意识不强,餐饮部管理人员思想认识上不够重视,日常巡视检查工作还不到位,有待进一步强化管理。3、宾馆初期建设属原烂尾楼基础上改造而建,部分安全隐患属于历史遗留问题,先天不足,如防火卷帘门未与消防主机连接进行远程控制,

公司消防火灾隐患整改报告三篇

公司消防火灾隐患整改报告三篇 篇一:消防火灾隐患整改报告 XX消防支队: 在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的、安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专题培训。 尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。20xx年7月23日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患4处。 针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,紧急召开了“消防隐患排查及改落实”会议,公司经理提出要确保“消防安全检查不留死角”,大会人员一致认为,消防安全隐患改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和公司财产安全,责任重于泰山,必须同心协力,全力以赴,不惜代价,彻底改到位。会议决定在原有安全管架构的基础上进一步成立以总经XXX任组长,副总经XXX、安全主任XXX任副组长,安全员XXX、各部门经、各工段工段长为成员的“消防安全专项治领导小组”,针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确责任到人。布置了各部门自查改的时间和任务,要求一级抓一级、层层抓落实,部门经负责制,要一手抓生产、一手抓安全,充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心,安全检查不留死角,切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查,

并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及改计划说明如下: 一、检查中发现的安全隐患 1.二车间某消防箱玻璃门盖缺失; 2.三车间北侧楼道有杂物堆放; 3.三车间某消防箱中消防水带缺失; 4.三车间某应急灯不能正常点亮; 5.配件仓东出口有杂物堆放,挡住通道; 6.消防水管路总阀被关闭。 二、安全隐患的改情况,-/ 1.立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖; 2.立即派专人清三车间北侧楼道堆放的杂物,确保楼梯口畅通; 3.立即派专人订购三车间某消防箱中缺失的消防水带; 4.立即派专人更换三车间实效的应急灯; 5.立即派专人清配件仓东出口堆放的杂物,确保通道畅通; 6.抓紧研究方案,争取在8月底前完成原有消防管路的改造,解决地下漏水的情况; 另外,针对以上安全隐患出现的根本原因,“消防安全专项治领导小组”要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题,并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道,确保及时发现解决可能出现的安全隐患。 三、消防水管路阀门被关闭的具体说明

消防整改请示报告doc

消防整改请示报告 篇一:消防整改申请 消防整改申请 尊敬的市消防支队领导: 你们好,感谢你们能在百忙中抽空看我们的申请书!我们xxx公司是由转业军人和现役军人家属自主创业组建的,现有员工117人,其中大部分都是退伍军人。鑫王府在装修筹备期间对负一楼的演艺大厅新增消防灭火器5具,安全门两道,但是由于我们消防专业知识欠缺,以致营业场所存在安全隐患,现决议整改,请批准! 我们计划在6月15号之前将灭火器增加至10具,确保好用。对所有损坏的消火栓进行维护,补齐所缺的水带、水枪;6月20日前,对损坏的防火门全部更换,对局部损坏的,加装闭门器等……另增设抽排系统一套(附图)。 我公司决心在今后严格遵守消防法律法规,主动接受消防部门监督,切实强化消防安全措施,消除各类火灾隐患,确保消防安全。请领导研究批准,特此申请。 xxx组建小组 XX年5月22日 篇二:消防整改报告,整改情况说明、申请书 申请书 XX市公安消防大队:

湖北XXXXX有限责任公司位于XX市XX路XX号,是一家以XX为原料生产XXXXX的企业。按照XX市政府统一规划,XXX公司将在XXXX年5月启动搬迁至位于XX市工业园区XX 大道XX号的XX食品工业园,目前城投公司正在与公司商谈搬迁具体事项。 XX市公安消防大队于XXXX年12月11日对我公司进行了消防安全检查,检查中发现我公司未配备室内外消防栓,下达了“X公消限字[XXXX]第121101号”责令限期改正通知书,责令XXXX年1月11日前改正。 因市政府已作出搬迁决议,XX食品工业园内目前也正在设计规划XXX生产线车间。搬迁在即,为避免重复投资,恳请市消防大队暂缓对责令限期改正通知书的执行。如果在XX XX年5月份未启动搬迁,公司将迅速按照要求整改。 我公司在未安装消防栓的生产期间内,将采取以下措施确保消防安全: 1、建立并严格执行防火安全制度,如发生火灾事故,公司负全部责任; 2、加强防火安全教育,宣传火灾事故警示教育案例; 3、厂区内严禁火源,禁止吸烟; 4、定期排查消防隐患,按期更换灭火器药剂; 5、明确宿舍消防责任人,严禁私拉乱接电线,宿舍禁用500W以上大功率电器。

酒店安全整改报告

. 酒店治安安全管理整改方案 尊敬领导: 我店是xx商务酒店,自本店成立以来,得到了贵单位的大力支持与扶助,日常营业顺利,酒店发展势头良好。在酒店发展的过程中,公司领导高度重视治安安全工作,制定了完善的安全制度。 通过此次检查,从而反映出我酒店对治安知识的更新,学习不及时。因此我们马上召开会议,并制定了相关整改办法及措施。整改内容如下: 一、保证一客一证,认真执行《旅馆业治安管理制度》和《治安管理条例》严格服从《旅馆业治安管理条例》秉承为客户负责,为酒店负责,为人身安全负责的理念,不断加强管理工作,千方百计地将治安安全工作落到实处。 二、树立高度的治安安全意识,不断提高治安安全理念。因此,我公司严厉杜绝一味追求酒店效益而忽略安全责任的错误观念,要切实做到把治安安全工作放到重要位置。 总之,通过这次对酒店的检查,暴露出了我们酒店在治安安全管理中存在了问题,也为我们今后的安全管理工作进一步指明了方向。我们将决定向治安具体方面深入,持久地开展治安安工作。 再次对贵单位的长期支持和扶助表示衷心的感谢。 .篇二:酒店安全自纠自查报告 酒店安全自纠自查报告 做创先争优的表率,必须强化责任、精心组织。各级党组织要把深入开展"三个一"主题实践活动作为领导班子思想政治建设的一项重要内容,列入重要议事日程,作出专门部署,认真组织实施。班子主要负责人要亲自抓,纪检 根据晋城市城区人民政府下发的关于《晋城市城区构筑社会消防安全防火墙工程工作方案》的通知,我单位认真对单位内部安全隐患进行了排查及整改。现对自查自纠情况进行汇报如下: 一、安全管理制度 1落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各岗位消防安全职责。 2确定各级、各岗位的消防安全责任人。 3成立了安全委会,按规定层层签订了安全生产责任书。 4建立了安全组织机构,配备了安全管理人员,组建了义务消防队。 5各种制度与方案上墙。 二、培训与持证上岗 1.企业负责人、安全部主管、特种作业人员必须持证上岗。 2.定期培训员工安全自救知识及安全逃生知识;持证上岗人员数量要与岗位相对应。 三、特种设备(锅炉、电梯) 1.电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担,产品有合格证书、安检报告。 2.限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整,且灵敏可靠。(转载于:酒店安全整改报告) 3.曳引绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定并定期检查保养。 4锅炉、压力管道、容器按规定定期检测,安全使用期符合要求。并有专人持证上岗四高压配电房 1)配电房通风良好,并采取防雨雪、防火、防小动物出入的措施。

学校消防安全隐患排查报告

学校消防安全隐患排查报告 (精选3篇) (说明:本文为word格式,下载后可自由编辑) 学校消防安全隐患排查报告1 根据学区安排,我校于XXXX年4月9日组织进行了一次消防安全隐患大排查,对学校的教室、办公室、图书室、学生营养餐储存室等进行了全面的消防设施自查,现将自查情况如下: 一、消防安全责任制落实情况 1、学校制定了消防安全责任制和各岗位消防安全职责,明确了安全责任和安全责任人,签订了《消防安全责任书》,并严格按照责任制和责任书的要求落实日常工作。 2、学校消防安全通道畅通;各个教室据均配置了灭火器,并在有效期内。 3、学校制定了灭火应急疏散预案,并定期组织师生进行了消防演习。 4、按照国家有关规定配置了消防器材。消防器材定期进行了检修,无损坏和不可用现象。 5、学校定期对师生进行消防宣传教育和培训,并组织了消防知识竞赛活动。 6、学校每月都有安全工作会议及安全检查、记录。 二、现场重点排查部位 1.电源线路安全:私自乱拉电源线、陈旧线路、裸路线路等。 2.对灭火器等消防器材的正常使用、日常保养维护和防火器材的添加和更换。 3.教及宿舍消防疏散通道、安全出口畅通。 4.消防栓及水源。

5用电线路。 三、检查中发现的问题 这次检查结果,总的情况来看是比较令人满意的,没有发现较大的安全隐患,但也发现一些问题,具体如下 1.后院墙存在安全隐患。 2.学校无专业专职管理人员。学校消防安全隐患排查报告2 学校安全工作是学校工作中的一件大事,是学校工作的重中之重。我校一贯重视安全教育,对安全工作常抓不解。根据上级文件精神,我校成立了由校长为组长,教导处、总务处等成员组成的安全隐患排查小组,对学校安全工作的各个方面进行了细致深入的检查,通过检查我们认为学校安全工作开展得细致扎实,取得了一定的成绩,但也的确存在着一些不容忽视的问题。现将自查情况汇报如下: 一、学校有安全管理工作组织机构,工作踏实。 学校成立了由校长任组长,各班主任任组员的安全工作领导小组,组织人员对学校安全工作进行检查,加强了对学校安全工作的领导、监督和检查。学校安全工作制度健全,制定了一系列的安全工作条例、安全教育制度等。 二、健全安全管理制度,责任到人。 学校安全工作千头万绪,仅靠几个人是不可能忙过来的,因此,学校与各室的专任教师和各班班主任签订了安全工作责任书,职责细化分明,使广大教师能与学校领导上下一心,齐抓共管,共同做好学校的安全工作。同时,学校制定和完善校园安全建设管理的各项规章制度,让安全工作能够有条不紊的开展。 三、利用多种渠道,加强师生的交通安全教育。 学校领导十分重视学生的安全教育,特别是学生的交通安全。学校经常利用每周国旗下讲话时间,为全校学生进行交通安全常识的教育,利用宣传窗对

消防隐患整改报告

消 防 隐 患 整 改 报 告 深圳东灏兴科技有限公司

深圳东灏兴科技有限公司 消防隐患整改报告 深圳市宝安区沙井消防公安局: 2016年9月9日您单位派员到我校进行了全面、细致、深入的消防安全检查,检查后发现部分消防设备、设施存在隐患并当即下发了责令限期改正通知。根据检查结果,总经办立即责令安全管理人员对相关隐患进行整改。 一、检查中发现的隐患: 1、二楼闭门器坏损,未安装; 2、三楼消防栓旁的绳子拆除; 3、办公室与车间要有实体墙,仓库、车间、办公室要有间隔; 4、应急预案未更新,安全管理机构未更新,安全教育培训。 二、安全隐患的整改情况: 1、闭门器坏损,未安装; 购买安装中。 2、消防栓旁绳子拆除; 已经拆除。 3、办公室与车间要有实体墙,仓库、车间、办公室要有间隔; 已经规划重新装修,正在进行中,并严格按照消防安全要求执行。 4、应急预案未更新,安全管理机构未更新,安全教育培训; 应急预案已经更新,安全管理机构已经更新,并且准备安排组织全体职员工 安全教育培 另外,针对以上安全隐患出现的根本原因,公司主要负责人要求各部门必须

在第一时间上报相关问题,相关责任人每周巡查固定的熊芳器材和楼梯、通道,确保及时发现解决可能出现的隐患问题。 三、对消防隐患整改后的思考 1、消防隐患暴露出我们在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强,隐 患险于明火,消防工作要从最不起眼的细节做起,诸如小小的闭门器,和一根绳子,都有可能导致消防器材在关键时候发挥不了应有的作用。 2、本次巡查和整改计划,提高了安全管理人员的消防安全意识,确保消防安全 意识贯彻到人,提高公司的综合消防防范能力。 在此,对深圳市宝安区沙井消防公安局的长期支持和扶助表示衷心的感谢! 深圳东灏兴科技有限公司 2016年9月9日

消防整改报告表格

消防整改报告表格 篇一:消防整改报告 消防整改报告 淮滨县公安消防大队: XX年7月7日,贵单位来我校进行了全面、细致、深入的消防安全检查,发现存在消防安全隐患几处。针对存在的消防隐患,学校领导根据下发的责令限期整改通知书,责令总务处和学生科对相关隐患进行及时整改,存在的安全隐患及整改计划说明如下: 一、检查中发现的安全隐患 1消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准,为保持完好有效; 2电器产品的安装、使用极其线路、管路设计、敷设维护保养检测不符合消防技术标准 3学生宿舍缺失疏散楼梯4宿舍门后水泥台影响疏散门完全开启 5实训基地用可然彩钢板搭建 二、安全隐患整改情况 1派专人立即订购了一批消防器材和安全标志

2派专人负责整改电气线路穿阻燃管和电器开关盒更换,确保8月10前完成 3抓紧研究方案,争取在9月8日前落实完成 4派专人立即解决水泥台影响疏散门开启的问题 5抓紧研究方案,争取在9月8日前落实完成 三、目前存在的困难和进展情况 我校是XX年县委、县政府招商引资项目,在创办初期选址的问题上,经县政府和教育主管部门的协商下,在原第三高级中学旧址上办学,创办的过程中我校意识到部分教学楼老化和部分建筑设计不符合消防安全要求,加上地理位置不佳,交通不便等诸多问题,影响了学校的发展,我校已向县委县政府和教育主管部门申请在淮滨县北工业园区重新建设新校区,现已得到各级领导的同意和支持。现在校址在北开发区二中后,主体教学楼已经建好,教育主管部门正在协调我校的搬迁事宜,有望在10月底前搬到新校区,目前老校区存在的消防安全隐患问题如因搬迁进度未能及时整改,望贵单位理解并支持! 淮滨远博中等职业学校 XX年8月7日 篇二:消防检查整改报告..

酒店消防安全自检自查情况报告

XXXX酒店消防安全自检自查情况报告根据XXXXXXXXXXX关于开展消防安全专项检查的紧急通知,迅速针对消防安全工作开展一次安全隐患大排查的要求。按照酒店总经理指示,为落实酒店消防安全工作,切实消除火险安全隐患。酒店由XXX为组长带领保安部、行政部、工程部、客房部、计财部、餐饮部负责人及消防工作人员对酒店所属各部门区域进行了消防安全大检查。具体检查情况如下: 一、安全管理情况 1、检查消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各岗位消防安全职责。 2、检查各部门、各岗位的消防安全责任人。 3、以"谁主管,谁负责"为原则,做到安全管理责任到人,安全管理制度、应急预案完备齐全。 4、检查消防安全档案管理,各岗位安全值班记录情况良好。 二、硬件设施: 1、检查消防监控中心火灾自动报警系统运作情况良好。 2、检查各区域安全疏散指示标志、应急照明灯的配置、使用情况良好。 3、检查各区域消火栓、自动喷淋探头,水压正常、配件齐全, 清洁保养、检查情况良好。 4、检查酒店各区域配置的ABC干粉灭火器,检查情况良好,无 失效、过期情况。 5、检查消防广播、音像切换系统情况正常。 6、检查各区域消防楼梯、安全出口及消防通道无堵塞、围占现 象,防火门、闭门器使用情况正常。 7、检查消防稳压泵压力情况,达到压力标准。 8、检查酒店湿式报警阀的信息反馈情况,一切正常。 9、检查酒店各分区信号阀反馈情况,一切正常。 10、检查酒店各区域的烟感信息反馈情况,一切正常。 三、存在的主要问题及整改措施: (一)、存在的主要问题 1、厨房配电柜有一组线烧焦,需要工程部检查整改。 2、厨房调味品货架顶上有三块透明玻璃未做遮阳处理,顶上存放有纸盒和塑料用品。

学校消防安全教育整改报告

学校消防安全整改报告 学校消防安全直接关系到师生员工的生命、财产的安全和学生 的健康成长,关系到校园和谐、千家万户的幸福。根据上级会议精 神和相关文件要求,我校日前对校园消防安全进行了认真排查,现 将自查情况作如下报告。 一、消防安全落实情况 (一)、落实了安全责任制。学校都制定了消防安全责任制和 各岗位消防安全职责,明确了各部门的安全责任和安全责任人,签 订了《消防安全责任状》,并严格按照责任制和责任状的要求去做。 (二)、学校制定了灭火应急疏散预案,并定期组织师生进行 了消防练习。 (四)、按照国家有关规定配置了消防器材。消防器材定期进 行了检修,无损坏和不可用现象。 (五)、消防疏散通道、安全出口畅通。 (六)、学校定期对师生进行消防宣传教育和培训,并组织了 消防知识竞赛活动。 (七)、学校每月都有安全工作会议及安全检查并有记录。学 校消防安全自查报告通过自查自纠,让广大教职工进一步认清肩负 的重大责任,增强忧患意识,自觉、主动地落实安全工作,全力维 护好学校的安全与稳定。 二、检查中发现的问题 这次检查结果,发现室内消防管有老化破损现象,灭火器数量 不够,疏散指示标志不明确,应急照明灯部分损坏。 三、举措 1.我们对此次检查中发现的问题进行整改,灭火器、消防水带 及时上报上级进行增补,对应急灯进行维修。 2.我们召开了学生安全教育大会,并要求各班召开以消防安全 为主题的班会。

3.加强安全责任人制度,要求各级安全责任人高度重视,并持之以恒,定期进行安全检查工作。“隐患胜于明火,责任重于泰山”。消防安全工作是一项常抓不懈的工作,我们将本着“一切为了学生,为了学生的一切,为了一切的学生”的服务宗旨,继续努力工作,为全面夺取消防安全专项整治工作的胜利而奋斗。

消防隐患整改措施

****有限公司消防安全隐患整改措施 2011年12月28日,***分局对我单位进行消防安全监督检查时,发现本单位财务科、车间和库房、油库存在消防安全隐患:财务科 1、没有报警设施和监控视频设施 2、没有安装防盗门 3、坚持24小时有专人值班 车间和库房 1、消防器材不全,无消防管理制度 2、消防专用物资库房,没有消防和消防器材 3、公司院内的消防栓损坏,不能正常使用 4、公司没有消防档案,没有义务和消防人员 5、公司没有消防管理制度和措施 油库 1、油库存在安全隐患,无人看管 2、油库无审批手续,违反了消防条例 3、油库没有消防管理制度和措施、应急预案 4、油库没有出入库登记本 5、油库消防器材不全 针对以上消防安全隐患,我单位高度重视,专门召开党委会研究,经研究决定对以上各个部位消防隐患采取有力措施,积极整改: 1、消防设施问题,立即着手在各隐患点配齐配全消防设施、消防器材,维修消火栓,使其能正常运转。安装防盗门于昨日下午已订购,监控视频和报警系统于10月份已上报据公司,相信尽快回落实的。

2、消防制度问题,今年4月份,在红桥分局、玉华派出所的指导下,为我公司提供了第一手资料,于5月份迅速建立健全了消防安全各项制度,制定了消防安全制度和应急和疏散预案,开展防火检查、巡查,建立消防档案,大力开展员工消防安全培训。 3、消防措施问题,成立消防安全管理人、消防安全负责人问责制,指定员工轮流上岗,24小时进行消防安全巡查,并及时填写消防安全检查、巡查记录。 4、消防管理问题,由党委研究、各个部门参与,形成领导带队,全员参与的消防人员,分别建立领导层、职工层消防义务队,负责应对日常的消防安全问题。 5、油库安全问题,2003-2004年期间,由于业务的需要车辆较多,加油极其方便,才建的油库。2005年的时候,公司购买了大车,减少了加油次数,主要是彻底进行了安全隐患排查和整改,从那时起至今我单位再未使用过油库。 以上是我单位消防安全隐患整改措施,我单位将按照存在隐患逐条进行整改,坚决杜绝各类消防安全事故发生。除此以外,我单位将积极联系消防部门,对单位全体员工进行消防安全培训、演练,自行组织各类消防安全知识竞赛,全力提升广大员工消防安全意识。同时,加大消防安全宣传,力争通过教育每一个员工,实现整个单位消防安全,不失时机对全体员工进行消防知识培训、教育,将消防安全工作当做当前工作的一项重点工作来抓,全面营造和谐、安全的消防大环境。 ****有限公司 2011年*月*日

酒店安全整改报告

、 酒店治安安全管理整改方案 尊敬领导: 我店就是xx商务酒店,自本店成立以来,得到了贵单位的大力支持与扶助,日常营业顺利,酒店发展势头良好。在酒店发展的过程中,公司领导高度重视治安安全工作,制定了完善的安 全制度。 通过此次检查,从而反映出我酒店对治安知识的更新,学习不及时。因此我们马上召开会议,并制定了相关整改办法及措施。整改内容如下: 一、保证一客一证,认真执行《旅馆业治安管理制度》与《治安管理条例》严格服从《旅馆业治安管理条例》秉承为客户负责,为酒店负责,为人身安全负责的理念,不断加强管理工作,千方百计地将治安安全工作落到实处。 二、树立高度的治安安全意识,不断提高治安安全理念。因此,我公司严厉杜绝一味追 求酒店效益而忽略安全责任的错误观念,要切实做到把治安安全工作放到重要位置。 总之,通过这次对酒店的检查,暴露出了我们酒店在治安安全管理中存在了问题,也为我 们今后的安全管理工作进一步指明了方向。我们将决定向治安具体方面深入,持久地开展治安 安工作。 再次对贵单位的长期支持与扶助表示衷心的感谢。 、篇二:酒店安全自纠自查报告 酒店安全自纠自查报告 做创先争优的表率,必须强化责任、精心组织。各级党组织要把深入开展“三个一”主题 实践活动作为领导班子思想政治建设的一项重要内容,列入重要议事日程,作出专门部署,认真组织实施。班子主要负责人要亲自抓,纪检 根据晋城市城区人民政府下发的关于《晋城市城区构筑社会消防安全防火墙工程工作方案》的通知,我单位认真对单位内部安全隐患进行了排查及整改。现对自查自纠情况进行汇报如下: 一、安全管理制度 1落实消防安全责任制与岗位消防安全责任制,明确各岗位消防安全职责。 2确定各级、各岗位的消防安全责任人。 3成立了安全委会,按规定层层签订了安全生产责任书。 4建立了安全组织机构,配备了安全管理人员,组建了义务消防队。 5各种制度与方案上墙。 二、培训与持证上岗 1.企业负责人、安全部主管、特种作业人员必须持证上岗。 2.定期培训员工安全自救知识及安全逃生知识;持证上岗人员数量要与岗位相对应。 三、特种设备(锅炉、电梯) 1.电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担,产品有合格证书、安检 报告。 2.限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整,且灵敏可 靠。 (转载于:酒店安全整改报告) 3.曳引绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度与固定状态符合国家标准规定并定 期检查保养。 4锅炉、压力管道、容器按规定定期检测,安全使用期符合要求。并有专人持证上岗四 高压配电房 1)配电房通风良好,并采取防雨雪、防火、防小动物出入的措施。 2)铺设了高压绝缘脚垫,设立明显的安全标志,其耐火等级不低于3级。并配有符合要求的灭火器材。 五动力(照明)配电箱

学校消防整改报告(共9篇)

学校消防整改报告(共9篇) 为了认真贯彻我校“为学生终生发展和幸福人生奠基”的办学宗旨,消除任何安全隐患,杜绝任何安全事故的发生,确保学校及全体师生生命、财产安全,我校于2013年7月10日下午开展了全校性的消防安全大检查。针对我校现有安全情况,采取全面检查与专项检查相结合;自查、重点抽查和督查相结合;检查与整改相结合;检查与落实责任制相结合。 一、具体工作安排: 1、成立学校安全工作领导小组: 组长:王如苹 副组长: 袁天林周贤永 组员:魏其桂钟正华赵艳芳史彩凤张玉王莹刘佳李润琪梁中远李枫 2、本次安全检查整改内容: 消防安全管理制度是否建立,消防安全责任制是否落实,消防器材是否配齐,各建筑物重点防火部位的灭火器、消火栓、应急灯是否正常使用,消防通道是否堵塞;用电管理是否严格,实验室易燃易爆危险品管理是否规范。 实验室、图书馆消防安全管理制度是否落实,是否存在安全隐患。 安全通道或安全出口是否锁闭、封堵或占用;消防

安全疏散指示标志是否明显、合理,应急照明灯是否损害等。 3、各部门负责人、班主任、教研组长及相关人员是否尽 职尽责,思想到位。是否贯彻谁检查谁负责的原则,责任到人。 4、自查自纠范围:a各办公室负责人:办公室内外及会议室;b班主任:本班级教室内外及本班级学生消防安全检查;c实验室:危险化学品及剧毒用品管理情况汇报。d 体育室:体育器材及设施;e音乐教师:音乐教室、舞蹈排练厅;f美术教室、美术器材室;g图书管理员:图书馆、阅览室; 5、由总务室将自查自纠情况进行汇总,并组织相关人员进行整治,排除安全隐患。 6、由总务处负责组织我校男教师对教学楼用电安全情况进行全面、彻底的清查,及时排除任何不安全因素。 二、自查结果: 、学校的消防安全制度完善,责任制落实到位。 、教学楼情况: 1、新教学楼开关、电灯、电路等设施使用正常。 2、安全通道及安全出口指示灯使用正常。 3、消防用水、灭火器符合规定要求。 4、实验室、仪器室试验设备摆放及用电符合规定

大酒店消防系统整改报告

ⅩⅩ大酒店消防系统整改报告 ⅩⅩ大酒店是一家集餐饮、住宿为一体的商务型酒店,本着“以人为本,安全第一”的原则持续经营。自2002年开业5年来,一直认真贯彻上级安全职能部门的有关精神,积极响应公安机关的号召,在上级消防直管单位的领导下开展工作,长期以来得到了上级消防单位的大力指导和支持,安全管理工作不断提高,由于前期酒店经营状况不佳,资金方面投入不够且酒店领导班子更换经常,人事的变动造成了内部管理比较纷乱,导致了消防维修工作的滞后。针对这一现状,为了更好的配合上级消防部门工作,我酒店将对消防系统进行彻底整改,整改工作汇报如下。 一、加强教育,杜绝隐患。 在整改前期酒店首先加强了对全员的消防安全培训力度,制定出了一套针对酒店目前实际情况的消防应急预案,组织进行了切实有用的消防演练。提高保安员的综合素质,在技防不够的条件下加强人防力度,以此确保整改期间的安全工作。 二.合理分工,制定方案。 认真落实各项安全管理制度,责任到人,经酒店提议,集团公司研究决定。集团公司主要领导牵头成立了专项整改小组: 组长:周勇峰(集团公司工管中心经理) 副组长:张祥国(ⅩⅩ大酒店执行总经理) 组员:罗成(集团公司保安处经理) 包平军(酒店保安部经理) 江翠梅(酒店财务部经理) 郭志友(酒店工程部经理) 主要负责整改期间的各项工作。 三.整改准备

制定合理有用的整改方案上报消防机关批准,同时在上级消防部门的指导下开展工作,按照消防机关的要求,安排人员对进行,作出及估价后,上报到上级消防机关及集团公司双面审核、审定后由集团计划财务中心抽调专用资金,安排人员进场。 四、结合实际,主抓重点 长期以来上级部门为我酒店的消防工作也相当费心,为此酒店方面深感歉意,为了不辜负上级领导对我酒店的长期关注,为了能使此次整改工作按要求完成,酒店结合前期下达的整改通知书和上级相关会议精神总结整改内容如下: 1、消防联动系统的维护 我酒店目前使用的消防报警设备是四年前的产品,但基于酒店目前经营现状并出于成本考虑主要以修复为主。对消防智能报警控制器进行修复并升级,对各楼层的烟雾探测报警系统进行维修保养,对各楼层的手动报警器及声控报警器进行逐一排查,需更换的及时更换,无需更换的及时维修,维修更换工作在不影响酒店正常经营的在上级消防部门的规定时间内完成。 2、消防远程控制系统 目前我酒店的消防条件不是很好,针对这一现状,我酒店将在本月内对泵房的环境进行算帐完善,对各阀门进行分类,同时积极配合消防机关的整改意见,在消防机关指派的专人下,安装消防泵房远程控制系统,争取达到消防要求。 3、复楼消防设备的安装 下半年考虑到员工生活问题急需解决,我酒店对后复楼进行了改造作为员工宿舍,下一步工作主要是结合目前实际情况对复楼的消防硬件设备进行完善,更好的确保员工的人身财产安全。 五、目前的工作进度

学校消防安全隐患排查报告

学校消防安全隐患排查报告 一、健全领导机制,加强防患意识。 学校成立了隐患排查工作领导小组,由校长任组长,各班班主任为组员。所有教师都是责任人并责任到年级到班,落实责任状,层层负责,人人有责。全校师生齐抓共管,共同营造安全、稳定、文明、健康、和-谐的育人环境。我校教职员工清醒地认识到:校园内的各类安全隐患依然存在,旧的隐患消除后,新的安全隐患仍会随时出现,学校在加强安全管理的同时,突出加强安全教育和安全防范工作。 二、严格排查要求,认真排查隐患。 1、把学校消防安全问题放在突出位置。按照上级的要求严格校园防火管理,开展消防安全专项整治工作,整治期间,学校全面开展了消防安全大检查,对教室及办公室等师生人员密集场所和易燃易爆场所,对电器、电线、灭火器材、消防水源进行了全面的检查,对查出的隐患迅速进行了整改。做到了排查不漏处室、不漏班级、不漏设施,排患务尽、不留死角。发现不安全苗头和现象迅速整改。 2、整改内容:及时更换检查中发现的问题插座;增加灭火器数量。 三、加强安全管理,强化安全教育。 学校在组织活动时能充分考虑安全因素,落实安全防范措施。教师在教学过程中能根据本学科的特点,科学、合理、

认真组织好教学活动,防止发生学生伤害事故。学校根据不同年龄学生的特点,积极探索有效的消防安全教育形式,努力增强学生的防范意识和自我保护能力。 四、建立消防隐患排查长效工作机制。 组织力量对学校消防安全工作进行经常性的检查,对发现的问题和存在的薄弱环节,及时按有关要求加以整改。整改工作落实好整改的责任、措施、经费和时间。整改中做到一个环节一个环节落实,不留死角。同时,整改工作和预防工作很好地结合起来,以改促防。树立正确的发展观,确立“一保安全、二保稳定、协调发展”的工作原则。对易于引发事故的环节给予定期检查,发现隐患要及时处理,进行整改。 总之,我们将把学校消防安全工作放在突出位置,加强管理和防范,充分认识消防安全工作的艰巨性和长期性,力戒形式主义,坚持下大力气、不懈努力,狠抓落实,认真总结经验,加强学校安全工作的前瞻性和预见性,坚持预防为主,标本兼治,初步建立起学校消防安全工作的长效机制。 学校消防安全隐患排查报告 [篇2] 安全工作是学校工作中的一件大事,消防安全更是学校工作的重中之重,必须高度重视。为确保师生生命安全和学校财产不受损失。消除隐患最好的办法就是进行隐患排查。现将我校本次消防安全排查情况报告如下:

相关文档