一.工程概况
本工程位于成都市成华区青龙乡将军碑村,本工程为框架剪力墙结构高层商住楼,在现场安装四台塔吊,D1#、D2#、D4#选用QTZ63型,臂长55米,塔端吊重0.8吨;D3#选用QTZ80型,臂长55米,塔端吊重0.8吨;其中D1# 、D2#楼塔吊大臂有交叉现象,塔吊大臂和临近塔身没有碰撞现象,具体措施见塔群作业要求.
我公司从工程的筏板结构施工开始,四台塔吊为“成都锦城德工程机械有限公司”移交到我公司使用,从租赁合同变更等一系列手续已履行完,对塔吊的实物也进行了核查(附:塔吊检测合格证及检测报告)。
二.塔机位置
2.1
D1#、D2#、D3#塔机均安装在建筑物筏板上,筏板厚度1.6米。楼层高度为±0.000以上82.5米,塔机最终高度为90.2米, 4#塔吊安装在护壁桩上,塔吊基础1.5米深,塔机最终高度为98.1米,塔吊基脚标高-1.900m,各塔机与建筑物相对位置详后面附图。
2.2 D1#号塔机布置:
D1#号塔机置于建筑物西南侧,覆盖整个钢筋房作业范围,塔吊南侧有320KV高压线,塔吊大臂与其垂直距离约9米。
2.3 D2#号楼塔机布置:
D2#塔机置于建筑物西北侧,此时塔机可覆盖整个作业范围,办
公区在塔机西侧20米处,塔机运转时禁止大臂旋入办公区域,并在办公区域角度范围内设置限位器。
2.4 D3#塔机布置:
D3#塔机安装在D3#楼东北侧,此时塔机可覆盖整个作业范围,塔吊东侧15米临川陕路,在塔吊运转施工作业中禁止将大臂旋入川陕路,并在区域角度范围内设置限位器。具体塔吊位置见平面布置图。(附后)
2.5 D4#塔机布置:
D4#塔机安装在建筑物东南侧,此时塔机可覆盖整个作业范围,塔机东南侧15米位置有10KV高压线,塔机大臂与高压线垂直距离15米,塔吊东侧15米临川陕路,禁止塔吊大臂运转至川陕路和高压线位置,并在区域角度范围内设置限位器。
三.塔机的基础
三台塔机采用相同的塔机基础,基础形式为预埋固定式基础,核查施工记录和相应技术资料,满足由塔吊租方提供的各项性能指标:
1.塔机做了良好接地,接地电阻不大于4欧姆.
2.基础部位地基承载力不低于200KPa.
3.基础周围作好排水,防止有积水可能.基础坑内设一台雨季
施工期间的水泵,并满足抽水需要。
四.塔群作业要求
4. 1三台塔吊运行期间高差必须符合安全规范要求,各塔之间的高差安全距离不小于5米,要求各塔吊在根据结构施工计划顶升时
必须通过项目部,由主管生产部门与安全组确定后实施。
4.2各单元楼之间两塔作业过程中必须指定一名监护哨工,协调两塔作业避免发生碰撞.由塔吊班组长组织塔吊司机、信号工每周参加项目部安全例会。并签订群塔运行协议。
4.3塔司与哨工采用对讲机联系,并手持红绿旗,且身着特殊服装(交通指挥服),监护哨工采用对讲机与塔司联系,监护哨工发出信号两塔必须停止作业待协调好后方可作业.
4.4监护哨工要佩带明显标志,并站在明显位置,指挥人员和塔司要服从监护人员的监护信号.
4.5塔司的指挥人员必须持有效证件上岗,司机、指挥人员和监护人员严禁酒后作业.
4.6塔吊司机必须服从指挥人员的指挥信号,不得违章作业或擅自操作,对非塔吊指挥信号有权拒绝操作(紧急停止信号除外).
4.7塔吊指挥人员及监护人员都要精神集中,在交叉区回转时不得使用高速档,要作到一慢,二看,三通过.塔司在做每一个动作前必须事先鸣笛.
4.8塔吊施工作业过程中遇有异常大风天气,风力5级,阵风六级情况下必须停止塔吊作业以免发生危险及人员伤亡事故.
4.9项目部要合理安排建筑材料的码放,减少塔吊交叉作业.
4.10 D2#楼塔吊臂长55米,与D1#塔吊共同作业时,吊物易发生碰撞。在D2#塔装警示灯一个,以便夜间施工有足够的照明,双方塔吊要设置红色障碍信号灯。严禁塔吊进入的区域,做明显标志.
4.11塔吊司机要严格遵守"十不吊"严禁违章操作.
五.塔机附着
5.1塔吊的附着由出租方提供具有资质的专业单位编制专项施工方案并施工,方案中必须有专人负责各操作环节,定岗定责定人。
5.2对建筑物的附着点由项目技术部门按照施工方案提供的技术指标与设计部门和监理单位共同确认。
D1#号塔共5道附着,第一道附着安装在2层框架柱上,其余分别为7层、12层、17层、20层。
D2#号塔共5道附着,第一道附着安装在2层,其余分别为7层、12层、17层、20层。
D3#号塔共5道附着,第一道附着安装在2层,其余分别为7层、12层、17层、20层。
D4#号塔共5道附着,第一道附着安装在2层,其余分别为7层、12层、17层、20层。
5.3附着架的安装:
将两半梁提升到附着点的位置,用麻绳拉到塔身上,并予以固定,然后用16个M24的螺栓连接起来
调整螺栓,使得顶块顶紧塔身.
吊装四个撑杆,并调节调整螺栓,使之符合长度的要求.
要用经纬仪检查塔机轴心的垂直度,其垂直度要在全高上不超过1‰,,垂直度的调整可通过调整四根附着用撑杆的长度及顶块而获
得.
5.4附着安装施工验收内容(详起重机械设备安装统一验收表八)
六.塔吊顶升
6.1塔吊的顶升由出租方提供具有资质的专业单位编制专项施工方案并施工,由机械主管与出租公司联系具体事宜。方案中必须有专人负责各操作环节,定岗定责定人。
设安装工长:对塔吊安拆的安全质量和工期负责并负责与项目经理部现场协调。
设现场安全员:对塔吊现场安拆过程进行监督。
现场安装工人:对塔吊现场实施安拆作业。
安装电工:对塔吊电器进行安装并对塔吊进行调试作业。
6.2塔机的拆装必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行,并要有技术和安全人员在场监护.
6.3 全体安装人员必须严格遵守施工现场各项管理规定,认真执行《安全交底》,认真执行安全用具的正确使用规定.
6.4各部位作业时,一定严格遵照塔式起重安装工艺作业,不得任意改动及违章作业.
6.5安装作业前,一定对所使用的车辆,吊索具,工具进行检查及试验,发现异常必须及时解决后再使用.
6.6 顶升前要检查准备安装的标准节是否符合标准,有无损坏并对塔机顶升系统进行预热及试顶,待认为合格后才允许顶升作业.
6.7 风力超过四级,严禁进行升、降节作业.
6.8 在顶升梁的"挂靴"完全正确的挂在"踏步"上,销好安全销后
方可启动油泵.
6.9 在顶升过程中,严禁进行塔机“回转”操作.
6.10进行安拆等高空作业严禁物体坠落。
6.11安拆作业现场必须设置不小于20m×20m的安全作业区.
6.12塔吊顶升验收内容(详见起重机械设备安装统一验收表七)
七.塔吊安全作业的管理
7.1机长对现场塔吊施工的安全生产和优质服务维护保养负责,实施对塔吊司机的管理并现场协调与项目的关系满足现场施工需要。
7.2塔司对本塔吊的安全生产优质服务及维护保养.
7.3塔吊司机必须经常的对塔吊进行日常检查和维修保养。
7.4每月10日、25日必须对塔吊进行2次不少于4小时的维护保养。
7.5塔吊司机,信号工必须持证上岗.
7.6为确保工程进度和塔机安全,塔吊司机须确保24小时有司机值班,交接班时要认真做交接班记录,设备要建立管理,维护,保养制度,必须严格执行.
7.7塔吊司机每班作业前都必须对机械设备进行例行检查,塔吊的各项限位措施必须安全可靠。
7.8在塔机和臂架端部要装有防撞红色信号灯.
7.9电源从一级电箱单独给塔吊实行一机一闸制,配电箱,开关箱必须防雨,防尘,同时必须作好塔吊防雷装置.
7.10每班作业前必须对塔吊各部位进行检查,及时排除安全隐患,检查合格后方可使用。
7.11每月塔机抄测一次,大雨后也要抄测一次,必须保证塔身垂直偏差不大于3‰,并作好记录.
7.12塔吊基坑周围必须有防护栏杆,并设安全警示标志。严禁挪用。
附图:
后 浇 带后 浇 带
后 浇 带
后 浇 带
后
浇
带
后
浇
带
后
浇
带
后
浇
带
后
浇
带
后
浇
带
后
浇
带
后
浇
带
后 浇 带