1.引言:

随着杭州市萧山区经济的高速发展和城市人口的不断增加,污水处理行业得到了快速发展,污水处理厂的自动控制系统越来越成为污水处理稳定运行的关键。针对污水处理厂自动控制系统及污水工艺设备的安全运行的重要性,提出PLC和组态软件技术在污水处理项目的应用的经验。并以实际系统为例,说明自动控制系统的组成及实现。

2.系统介绍:

2.1系统结构:

为了保证,污水处理厂的自动控制系统的稳定性和可靠性,设计中采用了四级控制和管理方案对整套污水处理系统进行监控,管理层可实时监测污水处理的运行状况,便于管理层做出正确的规划。监控层选用两台工业控制计算机进行冗余,实时观察设备的运行状况。控制层选用西门子公司PLC(S7400+S730 0+S7200)做为控制器,充分显示了“集中监测,分散控制”的原则。设备层采用了运行记录仪、超声波流量计、COD在线测试仪、PH(工业酸度)在线测试仪、变频控制器等,并配备相应的软件,确保可靠、有效的运行。

2.2系统网络拓扑图:

2.3系统构成

上位机监控软件采用北京力控ForceControl V6.0组态软件(网络版),监控组态软件提供一个人机交互界面,使操作人员可以通过CRT直观的了解现场各工艺参数及故障报警,根据生产需要发出相应的控制指令。另外使用数据存储服务器记录历史数据,为提高生产效率制定新的生产方案提供可靠的依据。控制核心采用西门子PLC,其特点是体积小、功能多、可靠性高。编程后的PLC能够按照内部程序对系统进

行实时监控,程序启停现场设备。

由于现场监控点多、布局分散,且各工序工艺独立,为简化电缆铺设、降低系统成本、提高系统稳定性,采用四台PLC组建了PROFIBUS网络对生产工艺进行监控。其中PLC控制均质调节池、再生池、沉淀池、水解池、好氧池、二沉池、污泥脱水、消毒、一级处理的所有设备及传感器。PLC间数据通过总线进行数据交换,实现数据共享。

操作人员通过力控ForceControl V6.0组态软件向PLC发出相应的控制指令后,由PLC对现场进行直接控制。此时即便上位机出现故障(如死机、掉电等),也不会影响系统的正常工作,这样做大大提高了系统的安全稳定性。工艺流程图如下:

2.4测控方式:

污水处理过程的共同特点是开关量多,模拟量少,以逻辑控制为主,闭环控制为辅。整套污水处理流程有多个监控点,包括液位、PH值、溶氧、浊度、频率、泵运行状态等。每个PLC均由电源、处理器、接口、输入输出模块和通讯模块组成,他们之间通过总线连接,每个PLC均采用相同的编程方法,有利于程序的编写和扩展。各模拟量参数通过相应的变送器输出4~20mA的标准信号,通过屏蔽电缆接至PLC

的AI模块。各模拟量输出控制信号是以4~20mA的标准信号,从PLC的AO模块通过屏蔽电缆接至相应设备。这些设备包括变频器、启闭阀门。数字输入信号为24V直流电信号,通过电缆接至PLC的DI模块。数字输出控制信号为24V直流电信号,从PLC的DO模块通过电缆接至现场设备。每台现场设备原则在其相应现地箱上输出有三个状态信号:故障、运行/停止、手动/自动;和一个启动信号。为了使现场与PL C完全隔离,PLC所有数字量模块与现地箱中间必须加辅助继电器。所有输出信号(包括模拟量和数字量)由PLC内部程序或上位机指令控制。

2.5软件设计:

上位机软件采用力控ForceControl V6.0组态软件为开发平台,它的实时数据库功能、OPC Server

功能、人机界面功能、冗余功能、图形功能、报表打印等功能于一身,包含动态显示、报警、控件、趋势、网络通讯等组件。整套系统建设有多幅实时监控画面,包括系统总貌、混合池、爆气池、沉淀池、稳定池、污泥脱水系统、剩余污泥泵站、污泥储池、预处理、一级处理。其通过指示灯表明设备的运行状态。在电机运行方式为手动时,将画面切成自动时,用鼠标点击画面下电机启动按钮可远程启动现场设备。传感器的瞬时值依据实际安装位置被分别标注到不同的分布工艺流程图中,其实时数据和历史数据被做成相应分布图的子画面。整个软件界面使用Windows控件,呈树状排列,查阅、操作简便。数据库是上位机监控软

件的核心所在,因此必须依据实际需要首先将其建设好,然后将各功能模块进行恰当的组合。实际编程过程中在定义变量时,记录可设定为不计录、数据变化时记录和定时记录,要根据实际情况选择相应的设置,从而节省存储空间。报表分为实时报表和历史报表,方便用户进行管理。

3结束语:

该污水处理厂的自动控制系统实现了实时监控、故障报警、历史数据的存储和查询、报表的显示和打印等多项功能,且用户界面操作良好,易于学习。系统具有良好的通用性、可扩展性和可维护性。由于其具有设计简单、投资少、控制效果好、易维护等优点,,大大降低了工人的劳动强度,提高了管理水平,达到了设计要求。很适合中小型污水处理厂采用。

指生物需氧量,也就是微生物降解一升污水中有机物所需的氧量。一般用BOD表示废水中有机物的一个指标。

厌氧消化过程:在断绝与空气接触的条件下,依赖兼性厌氧菌和性厌氧菌的生物化学作用,对有机物进行降解的过程。

引言:

随着工业的不断发展,城市污水的净化和处理成了人们日益关注的问题,而所谓的污水处理就是人们利用各种设备和工艺技术把污水中含有的污染物质从水中分离去除,使有害物质转化为无害的物质、有用的物质,使水得到净化。污水的处理有不同的工艺,不过在大的方面都是大同小异的。现在我给大家接绍一种污水处理的工艺。

一、污水处理的总体工艺:

污水处理的工艺流程大体分为:格栅处理、泵房提升、沉砂处理、一次沉淀池、曝气池处理、二次沉淀池处理、泥浆制备、昭气利用。

它的工艺流程图如下所示:

污水处理工艺流程

本文出自: 水世界网作者: djhjs2007 点击率: 1496

污水处理工艺流程

现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。

一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。

二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。

三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,

离子交换法和电渗分析法等。

整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理

包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。

以上是污水处理厂处理工艺的基本流程,流程图见下页图一。

二.各个处理构筑物的能耗分析

1.污水提升泵房

进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房,之后被污水泵提升至沉砂池的前池。水泵运行要消耗大量的能量,占污水厂运行总能耗相当大的比例,这

与污水流量和要提升的扬程有关。

2.沉砂池

沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒。沉砂池一般设于泵站前、倒虹管前,以便减轻无机颗粒对水泵、管道的磨损;也可设于初沉池前,以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件。常用的沉砂池有平流沉砂池、曝气沉砂池、

多尔沉砂池和钟式沉砂池。

沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机,以及曝气沉砂池的曝气系统,多尔沉砂池和钟式沉砂池的动力系统。

3.初次沉淀池

初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物,或作为二级污水处理厂的预处理构筑物设在生物处理构筑物的前面。处理的对象是SS和部分BOD5,可改善生物处理构筑物的运行条件并降低其BOD5负荷。初沉池包括平流沉淀池,辐流沉

淀池和竖流沉淀池。

初沉池的主要能耗设备是排泥装置,比如链带式刮泥机,刮泥撇渣机,吸泥泵等,但由于排泥周期的影响,初沉池的能耗是比较低的。

图一城市污水处理典型流程

4.生物处理构筑物

污水生物处理单元过程耗能量要占污水厂直接能耗相当大的比例,它和污泥处理的单元过程耗能量之和占污水厂直接能耗的60%以上。活性污泥法的曝气系统的曝气要消耗大量的电能,其基本上是联系运行的,且功率较大,否则达不到较好的曝气效果,处理效果也不好。氧化沟处理工艺安装的曝气机也是能耗很大的设备。生物膜法处理设备和活性污泥法相比能耗较低,但目前应用较少,是以后需

要大力推广的处理工艺。

5.二次沉淀池

二次沉淀池的能力消耗主要是在污泥的抽吸和污水表明漂浮物的去除上,能耗比

较低。

6.污泥处理

污泥处理工艺中的浓缩池,污泥脱水,干燥都要消耗大量的电能,污泥处理单元的能量消耗是相当大的,这些设备的电耗功率都很大。

三.针对各个处理构筑物的节能途径

1.污水提升泵房

污水提升泵房要节省能耗,主要是考虑污水提升泵如何进行电能节约,正确科学的选泵,让水泵工作在高效段是有效的手段,合理利用地形,减少污水的提升高度来降低水泵轴功率N也是有效的办法,定期对水泵进行维护,减少摩擦也可以

降低电耗。

2.沉砂池

采用平流沉砂,避免采用需要动力设备的沉砂池,如平流沉砂池。采用重力排砂,避免使用机械排砂,这些措施都可大大节省能耗。

3.初次沉淀池

初次沉淀池的能耗较低,主要能量消耗在排泥设备上,采用静水压力法无疑会明

显降低能量的消耗。

4.生物处理构筑物

国外的学者通过能耗和费用效益分析比较了生物处理工艺流程,他们认为处理设施大部分的能量消耗是发生在电机这类单一的设备上,因而节能应从提高全厂功率因数、选择高效机电设备及减少高峰用电要求等方面入手。他们提出的节能措施既包括改善电机的电气性能,也包括解决运转的工艺问题,还包括污水厂产物

中的能量回收(Energy

Recovery)。

曝气系统的能耗相当大,对曝气系统能耗能效的研究总是涉及到曝气设备的改造和革新。新型的曝气设备虽然层出不穷,但目前仍然可划分为2类:第1种是采用淹没式的多孔扩散头或空气喷嘴产生空气泡将氧气传递进水溶液的方法,第2种是采用机械方法搅动污水促使大气中的氧溶于水的方法。微孔曝气,曝气扩散头的布局和曝气系统的调节这些都是节能的有效措施。在传统活性污泥处理厂曝气池中辟出前端厌氧区,用淹没式搅拌器混合的节能、生物除磷方案。这一简单的改造可以节省近20%的曝气能耗,如果算上混合用能,节能也达到12%。自动控制系统的应用于污水处理节能,曝气系统进行阶段曝气,溶解氧存在浓度梯度,既减少了能耗,又可以改善处理效果,减少污泥量。

生物膜法处理工艺采用厌氧处理可以明显降低能量的消耗。

5.二次沉淀池

二次沉淀池中对排泥设备的研究和排泥方式的改善是降低能耗的有效方法。

6.污泥处理

污泥处理系统节能研究主要集中于污泥处理的能量回收。从污水污泥有机污染物

中回收能量用于处理过程早在上世纪初就已投入实践,但能源危机之前一直不受重视。目前有两种回收途径:一是污泥厌氧消化气利用,一是污泥焚烧热的利用。消化气性质稳定、易于贮存,它可通过内燃机或燃料电池转化为机械能或电能,废热还可回收于消化污泥加热。因此利用消化气能解决污水厂不同程度的能量自给问题。林荣忱等人比较了沼气发电机和燃料电池两种利用形式,认为燃料电池能量利用率高,具有很好的发展前途。对消化气的最大化利用是提高能效的主要方式。沼气发电机组并网发电的研究和应用在国内已有应用实例,是大型污水处

理厂的沼气综合利用的可行途径。

另外一种能量回收方式是将城市固体废物焚烧场建在污水处理厂旁,将固废与污水污泥一起焚烧,获得的电能用于处理厂的运转。

城市污水处理的能耗分析研究与节能技术和手段的发展往往并不同步。由于污水处理能量平衡分析方法研究的欠缺,节能措施的制订和实施常常超前。而多数节能途径和手段常常由处理厂的操作管理人员结合各处理设施实际情况提出,具有经验性和个别性,不一定能适用于其他污水厂甚至是工艺相似的污水厂;另一方面,从广义上说,污水处理学科领域的技术创新、新材料和新设备的使用都蕴涵着节能增效的潜力,因而节能的途径和手段往往是很宽泛的。

四.结论

污水处理是能源密集(energy intensity)型的综合技术。一段时期以来,能耗大、运行费用高一定程度上阻碍了我国城市污水处理厂的建设,建成的一些处理厂也因能耗原因处于停产和半停产状态。在今后相当长的一段时期内,能耗问题将成为城市污水处理的瓶颈。能否解决耗污水厂的能耗问题,合理进行能源分配,已经成为决定污水处理厂运行效益好坏的关键因素。能耗是否较低,也是未来新的污水处理厂可行性分析的决定性因素,开发能效较高的污水处理技术,合理设计及运行污水处理厂,必将是未来污水处理厂设计和运行的必由之路。

生活污水处理工程处理工艺

生活污水的主要特点是可生化性好,氮、磷含量高,处理的方法主要以生化法为主。污水经污水管网汇集到化粪池,化粪池的上清夜经过处理达到相应排放标准后排放。我公司的专项生活污水处理技术—KT生化法,采用特殊结构载体,使好氧、厌氧、兼氧的过程在一个处理系统中反复发生,从而高效地降低污水中的有机物和氮、磷等污染物,使之达到排放要求。

生活污水处理工程工艺流程

生活污水处理工程工艺特点

*占地面积小,模块化设计

*运行费用低,投资省

*处理流程简单、管理方便

*处理系统无气味、噪音低

*耐冲击负荷能力强、生物链稳定、处理效果好

*污泥消耗率高、产泥量小

* KT生化填料使用寿命长、运行成本低

生活污水处理工程应用领域

*小区生活污水

*城市生活污水

*别墅区及宾馆污水处理

生活污水处理工程设计参数

1.引言:

随着工业的发展,人们的物质生活的提高,同时也产生了对我们的生活环境的污染。环境是人类赖以生存的空间,是人类索取基本生活物质的宝库。一旦被破坏,被污染则直接影响人类的生活和发展。因此,对环境污染的治理将是不可或缺的一项重要工作。为此我提出如下的设计。

2.系统介绍:

2.1系统构成:

为了保证系统的稳定性和可靠性,设计中采用了两级控制方案对整套污水处理系统进行监控,上位机选用两台工业控制计算机,下位机可选用Omron公司PLC,系统构成拟如下图:

上位机的作用是提供一个人机交互界面,使操作人员可以通过CRT和模拟屏直观的了解现场各工艺参数及故障报警,根据生产需要发出相应的控制指令。另外可以使用大容量存储器记录历史数据,为提高生产效率制定新的生产方案提供可靠的依据。控制核心采用PL C,其特点是体积小、功能多、可靠性高。编程后的PLC能够按照内部程序对系统进行实时监控,程序启停现场设备。

由于现场监控点多、布局分散,且各工序工艺独立,为简化电缆铺设、降低系统成本、提高系统稳定性,采用两台PLC对生产工艺进行监控。其中主PLC控制提升泵站、沉砂池、氧化沟、二沉池、回流污泥泵站的所有设备及传感器。从PLC控制剩余污泥泵站、储泥池、加药间、脱水间的所有设备及传感器。主、从PLC数据通过Control-Link总线进行数据交

换,实现数据共享。

操作人员通过上位机向PLC发出相应的控制指令后,由PLC对现场进行直接控制。此时即便上位机出现故障(如死机、掉电等),也不会影响系统的正常工作,这样做大大提高了系统的安全稳定性。PLC与上位机的通讯采用RS485方式,这种方式传输距离远,技术可靠。

2.2测控方式:

整套污水处理流程可有多个监控点,包括液位、PH值、溶氧、浊度、频率、泵运行状态等。

各模拟量参数通过相应的变送器输出4~20mA的标准信号,通过屏蔽电缆接至PLC的AI模块。各模拟量输出控制信号是以4~20mA的标准信号,从PLC的AO模块通过屏蔽电缆接至相应设备。这些设备包括变频器、启闭阀门。数字输入信号为24V直流电信号,通过电缆接至PLC的DI模块。数字输出控制信号为24V直流电信号,从PLC的DO模块通过电缆接至现场设备。每台现场设备原则在其相应现地箱上输出有三个状态信号:故障、运行/停止、手动/自动;和一个启动信号。为了使现场与PLC完全隔离,PLC所有数字量模块与现地箱中间必须加辅助继电器。所有输出信号(包括模拟量和数字量)由PLC内部程序或上位机指令控制

2.3软件设计:

2.31上位机软件:

上位机软件可采用的是“三维力控”的组态软件组为开发平台,它集控制技术、数据库技术、网络技术、人机界面技术、图形技术于一身,包含动态显示、报警、控件、趋势、网络通讯等组件,用户只需编写少量的代码即可生成高质量的控制系统。整套系统建设有多幅实时监控画面,包括系统总貌、提升泵站与除砂池、1#氧化沟、2#氧化沟、二沉池、泥路、加药脱水间。其通过指示灯表明设备运行状态。在电机运行方式为手动时,用鼠标点击画面下排电机启动按钮可远程启动现场设备。传感器的瞬时值依据实际安装位置被分别标注到不同的分布工艺流程图中,其实时数据和历史数据被做成相应分布图的子画面,可在分布工艺流程图中直接点击按钮进入。整个软件界面呈树状排列,查阅、操作简便。数据库是上位机监控软件的核心所在,因此必须依据实际需要首先将其建设好,然后将各功能模块进行恰当的组合。实际编程过程中在定义变量时,记录可设定为不计录、数据变化时记录和定时记录,要根据实际情况选择相应的设置,从而节省存储空间。报表分为实时报表和历史报表2种。

2.32 PLC软件和触摸屏软件

使用欧姆龙的CX-PROGRAM 3.1对主、从PLC分别进行编程。必须注意:由于两台PLC是通过Control-Link总线连接,为了使所有数据共享,必须为两台PLC开辟地址连续的数据共享区,所有变化的数据在这一区内实时刷新。触摸屏软件界面同样采用树形结构设计,依据不同的生产工艺区,将所有控制设备分成:提升泵站、沉沙除沙池、1#氧化沟、2#氧化沟、二沉池、回流污泥泵站、剩余污泥泵站、储泥池、加药间、脱泥间设备。所有传感器量均归属于各自的子界面。触摸屏的另一个特点是主、从PLC各自挂接的触摸屏可以完全互换,它们公用一套软件,这主要得益于Control-Link的数据共享机制。

3结束语:

该系统实现了实时监控、故障报警、历史数据的存储和查询、报表的显示和打印等多项功能,且用户界面操作良好,易于学习。系统具有良好的通用性、可扩展性和可维护性。通过以上设计可使,大大降

设备的控制方式如下:

现场手动模式:设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时,通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

就地检修维护模式:现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式时,设备控制权在LCS(Local control station)控制站。操作人员通过LCS控制站的操作面板上选择“手动”方式,利用监控画面或键盘对设备进行检修操作。

遥控模式:即远程手动控制方式。现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式,且LCS控制站的操作面板上选择“遥控”方式时,操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

自动模式:现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式,且LCS控制站的“自动/遥控”设定为“自动”方式时,设备的运行完全由各LCS根据污水处理厂的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制,而不需要人工干预。

控制方式设计为:就地手动控制优先,在此基础上,设置远程遥控和自动控制。控制级别由高到低为:现场手动控制、就地检修控制、遥控控制、自动控制。

手动方式是操作人员的专有权利,因为过程连锁在此模式下无效;而自动模式下,安全连锁是有效的,并限制操作的可能性,可防止非正常状态下运行。离工艺过程越近的控制层具有更高的优先权。

3.1粗、细格栅自动控制系统

对格栅设置四种控制方式:水位差自动控制(粗格栅)、时间控制、遥控、手动控制

在格栅前后设超声波液位差仪表,根据水位差测量仪测得的格栅前后水位差值自动控制机械格栅的运行,即水位差达到设定值时,自动启动格栅。当机械格栅停止运行的时间超过设定值时,系统转为时间控制,此时限为可调式设计。

PLC系统将根据软件程序自动控制输送栅渣压实机、机械格栅的顺序启停、运行、停车以及安全连锁保护。任何一台格栅启动时,均启动输送机和栅渣压实机。

3.2水泵自动控制系统

在泵池设超声波液位仪表,根据水位测量仪测得的泵房水位值自动控制多台水泵的启停运行。当泵房水位高至某一设定的水位值时,PLC系统将按软件程序自动增加水泵的运行台数;相反,当泵房水位降至某一设定的水位值时,PLC系统将按软件程序自动减少水泵的运行台数。同,系统累积各个水泵的运行时间,自动轮换水泵,保证各水泵累积运行时间基本相等,使其保持最佳运行状态。当水位降至干运转水位时,自动控制全部水泵停止运行。在监控管理系统和就地控制系统的操作面板上可以设定水位值。此外,在水泵的控制柜中加装仪表自控转换开关,在PLC不能正常投入使用的情况下,可通过超声波液位仪表自身的继电器根据水位自动控制水泵的开停。

3.3沉砂池的自动控制系统

沉砂池的设备自成系统,随设备所带的就地控制箱将带有启动时序和停止时序,以及安全保护程序,自动控制整套沉砂池设备的运行。PLC系统将采集沉砂池全部设备的运行状态,上位监控管理计算机也可远控整套沉砂池设备的启动/停止。

3.4生物池的自动控制系统

在生物池设置超声波液位计、溶解氧检测仪、MLSS检测仪、氧化-还原电位、电磁流量计等仪表,生物池的生物处理过程就是由PLC按照检测仪表的实时测量值和预先编制的控制程序相互配合来完成生物池中各种工艺设备的启停,自动控制系统包括:进水控制、循环控制、空气曝气量自动调节、滗水器控制、回流污泥控制。

3.4.1.进水控制:

通过水位计检测生物池水位。当水位值达到设定值时,自动关闭进水阀,停止进水。

3.4.2.循环控制:

由PLC按照预先编制的程序完成,一个完整的生物处理过程包括四个阶段:进水、曝气、沉淀、滗水。每个阶段一般为1小时,也可根据进水量通过监控管理系统和就地控制系统的操作面板上进行设定。

循环过程如下:

第一时段第二时段第三时段第四时段

1#池进水/曝气曝气沉淀滗水

2#池滗水进水/曝气曝气沉淀

3#池沉淀滗水进水/曝气曝气

4#池曝气沉淀滗水进水/曝气

3.4.3.空气曝气量自动调节和鼓风机的控制

根据生物池中设定的溶解氧值自动调节生物池中的空气量,保证生物池中的生物处理过程能够顺利进行。空气调节的方法如下:

首先根据池中的溶解氧值来调节鼓风机的变频器控制空气量。在保证生物池内空气需求量和满足曝气管最低压力值的前提下,尽可能地节省能耗,上述各调节相互关联,相互影响,最终达到最佳状态。鼓风机自身控制系统的PLC将带有通讯模块和通讯接口,与现场分控站PLC1采用总线方式的通讯。上位监控管理计算机可远程监测鼓风机系统全部设备的运行状态和故障报警,也可远程控制鼓风机系统开停。

3.4.4.滗水器控制

滗水器设置两种控制方式:时间控制和液位控制,通过设定时间来控制滗水器的运行,当池内液位达到设定最低值而设定的滗水器的运行时间还没结束时,PLC将执行液位控制,停止滗水器动作。当池内液位没达到设定最低值而设定的滗水器的运行时间已结束时,PLC将执行时间控制,停止滗水器动作。滗水器动作停止后将自动复位。

3.4.5.回流污泥量的自动调节

为保证生物池中污泥混合液浓度在工艺生产要求的范围内,采用按时间控制的方式。PLC根据时间控制回流污泥泵的运行时间,实现进水量与污泥回流量的合理配比,从而保证生物处理的质量稳定性。可以通过监控管理系统和就地控制系统的操作面板设定回流污泥比例和污泥回流泵的运行时间。

3.5贮泥池的泥位控制

通过液位计检测贮泥池的泥位,当泥位低于最小值时,停搅拌器。同时发出低泥位报警。

3.6污泥脱水的自动控制

污泥脱水过程按污泥脱水系统自身PLC预先编制的程序控制运行。污泥脱水的程序控制采用时间控制和手动控制。系统设计带有启动时序和停止时序,以及安全保护程序。在药液已制备完成的前提下,设备的启动次序依次为倾斜式输送机、水平式输送机、浓

缩脱水一体机、加药泵、进泥泵,停止顺序与之相反。污泥脱水系统的PLC将带有通讯模块和通讯接口,与现场分控站PLC2采用总线方式的通讯。上位监控管理计算机可远程监测污泥脱水系统全部设备的运行状态和故障报警,也可远程控制污泥脱水系统的开停。

3.7电力监控

与污水处理厂电力监控系统建立联系,在中央控制系统设置电力监控程序,显示电力系统的主接线、各段母线的电压、各母线开关的状态和电流、各变压器的状态、各主要用电设备的状态和电流、高压进线、低压进线处的电量数据等,实现监控、管理污水处理厂的电力消耗。

4控制系统软件配置

4.1组态软件

通信组态:生成各种通信关系。明确节点间的通信关系,可实现现场仪表与PLC之间、PLC与监控计算机之间,以及计算机与计算机之间的数据通信。

控制系统组态:生成各种控制回路。明确系统的控制功能,各控制回路组成结构、控制方式与策略。

4.2维护软件

对现场控制系统软硬件的运行状态进行监视、故障诊断,以及软件的测试维护等。

4.3仿真软件

对控制系统的部件(通信节点、网段、功能模块等)进行仿真运行。可对系统进行组态、调试、研究。

4.4设备管理软件

对现场设备进行维护管理。配置专门的设备管理软件。

4.5监控软件

实时数据采集:将现场的实时数据送入计算机,并置入实时数据库的相应位置。

常规控制计算与数据处理:标准PID,积分分离,超前滞后,比例,一阶、二阶惯性滤波,高选、低选,输出限位等

优化控制:根据数学模型,完成监控层的各种先进控制功能:专家系统、预测控制、模糊控制等

逻辑控制:时间程序控制,如完成开、停车的顺序启停过程。

报警监视:监视生产过程的参数变化,并对信号越限进行相应的处理,如声光报警等。

运行参数的画面显示:带有实时数据的流程图、棒图显示,历史趋势显示等。

报表输出:生产报表的打印输出。

操作与参数修改:实现操作人员对生产过程的人工干预,修改给定值,控制参数、报警设定等

4.6 文件管理

数据库管理:在线与历史数据管理、综合利用、保存等。

统计控制软件:按照数理统计方法分析现场采集的工艺变量数据,监视和评判系统的控制与运行状态,指导操作人员全面掌握生产情况,排除故障。以科学方法评估生产过程能力,指导系统改进。包括:在线与历史数据预处理、各种统计控制图、直方图、事件触发采样、在线报警、过程能力分析、分析记录等。

5现场检测仪表

现场仪表作为计算机监控系统的检测单元,其性能的优劣直接影响到整个计算机监控系统的好坏。仪表是现场采集工艺参数的主要仪器,现场设置的检测仪表是本厂实施科学管理的主要因素之一。所以在本工程仪表选型中遵循以下原则:

1.可靠性

由于现场仪表检测的介质成分比较复杂,仪表安装的环境比较恶劣。为了保证污水处理过程的安全、可靠的进行,在选择仪表时选用符合工业级标准的、成熟定型的,且经过现场使用并证明是成功的产品。考虑到水质及现场环境的条件,为防止探头结垢,尽量选用非接触式、无阻塞隔膜式、自清洗式的传感器,且户外安装的仪表变送器保护等级应达到IP65,浸没在水下的仪表传感器保护等级应达到IP68。

2.先进性

在系统可靠性的前提下,先进性也至关重要,因为科学技术在发展,我们选择的仪表,代表着当今的科技水平。产品的先进性主要表现在:仪表全部采用智能型测量仪表;便于计算机系统连接和维护管理的方便,具有自动补偿功能、带现场总线接口、具有兼容性通讯协议、具有自诊断、信号保持、故障报警等功能。

3.方便性

仪表在使用时具有安装操作方便、简单易学、界面清楚、功能实用,维护人员可以很方便的对仪表进行维护、检修等操作。仪表应采用4~20mA的输出信号输出,并带足专用电缆和安装附件。

为了保证仪表在冬季百年一遇的寒冷天气下能够正常工作,室外现场仪表应带有可自控温的仪表保护箱。

本厂设置的在线仪表见下表:

序号名称安装位置位号测量范围数量单位备注

1 超声波水位差计粗格栅 LDE-101-102LDIT-101-10

2 0~15M 2 套

2 超声波水位计进水泵房 LE-103LIT-10

3 0~15M 1 套

3 水位开关进水泵房 LSA-10

4 1 套

4 空气流量计沉砂池鼓风机总管 FIRQ-10

5 DN200 1 套

5 压力变送器小鼓风机管 PIT-10

6 0~0.25MPa 1 套

6 电磁流量计进水管 FIRQ10

7 DN1000 1 套

7 PH/T计进水渠道 AE-108AIT-108 2~12PH 1 套

8 浊度计进水渠道 AE-109AIT-109 0~300mg/l 1 套

9 自动取样器进水渠道 AP-110 12 瓶 1 套

10 溶解氧测量仪 1#生物池 AE-111A~DAIT-111A~D 0~5mg/l 4 套

11 氧化-还原电位测量仪 1#生物池 AE-112A~DAIT-112A~D -500mv~+500v 4 套

12 MLSS测量仪 1#生物池 AE-113A~DAIT-113A~D 0~10g/l 4 套

13 超声波水位计 1#生物池 LE-114A~DLIT-114A~D 0~9M 4 套

14 超声波污泥界面计 1#生物池 LE-115A~DLIT-115A~D 0~6M 4 套

15 溶解氧测量仪 2#生物池 AE-116A~DAIT-116A~D 0~5mg/l 4 套

16 氧化-还原电位测量仪 2#生物池 AE-117A~DAIT-117A~D -500mv~+500v 4 套

17 MLSS测量仪 2#生物池 AE-118A~DAIT-118A~D 0~10g/l 4 套

18 超声波水位计 2#生物池 LE-119A~DLIT-119A~D 0~9M 4 套

19 超声波污泥界面计 2#生物池 LE-120A~DLIT-120A~D 0~6M 4 套

20 压力变送器鼓风机管 PIT-121A~H 0~100KPa 8 套

21 铂热电阻温度计鼓风机管 TIT-122A~H 0~100CO 8 套

22 空气流量计鼓风机管 FIRQ-123A~H DN350 8 套

23 电磁流量计回流污泥管 FIRQ-124A~H DN250 8 套

24 超声波液位计污泥贮泥池 LE-201LIT-201 0~9M 1 套

25 PH/T测量仪接触池 AE-202AIT-202 2~12PH 1 套

26 浊度测量仪接触池 AE-203AIT-203 0~100mg/l 1 套

27 自动取样器接触池 AP-204 12 瓶 1 套

28 在线COD测量仪接触池 AIT-205 0~1000mg/L 1 套

29 氨氮检测分析仪接触池 AE-206AIT-206 0.1~100mg/l 1 套

30 磷盐检测分析仪接触池 AE-207AIT-207 0.05~10 mg/l 1 套

31 余氯测量仪接触池 AE-208AIT-208 0~100mg/L 1 套

32 电磁流量计脱水机进泥管 FIRQ-209A~B DN150 2 套

33 管道式污泥浓度计脱水机进泥管 AE-210A~BAIT-210A~B DN150 2 套

34 电磁流量计总出水管 FIRQ-211 DN1000 1 套

6设计选型

6.1可编程序控制器(PLC)

PLC采用世界知名公司的最新产品,应考虑选择货源充足中文资料丰富、备品备件方便,技术服务方便、国内有维修处的生产商的产品。PLC的选型应充分考虑其可靠性、

XX污水处理项目技术服务合同

XX污水处理项目 技术服务合同 合同编号: 签订地点: 甲方: 乙方: 进行设备提升改造专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 一、甲方委托乙方进行技术服务的内容如下: 1、技术服务的目标:提升改造设备,在进水水质不变条件下满足产水水质要求。 表1 设计进、出水水质 2、技术服务的内容:改造现有设备和工艺,是产水符合要求。 3、技术服务的方式:乙方派技术服务人员到甲方项目现场做技术服务。 二、乙方应按下列要求完成技术服务工作: 1、技术服务地点:。

2、技术服务期限:年月。 3、技术服务进度: 4、其他:乙方应按技术服务进度,配合甲方工作,如有拖延,责任由乙方承担。 三、甲方需提供的工作条件 1、提供技术资料:提供本项目运行情况相关资料。 2、提供工作条件:为乙方所派技术服务人员提供必要的工作条件及安全保护用品,运营技术数据表。 3、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为: 1)技术服务费用为:人民币:元,乙方开具相应金额的服务发票给甲方。 2)技术服务结束并验收合格后,10个工作日内将本月费用以电汇形式支付至乙方账户。 开户银行: 户名: 账号: 四、双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收: 1、技术服务工作成果的验收标准:设备系统持续、稳定地运行,产水水质达标。 2、验收的时间和地点:提交验收申请2天内,甲方组织相关人员在

项目现场进行技术服务验收。 4、双方确定在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任:及时准确地将项目进度及出现的问题反映给主要负责人或主管领导,做到及时沟通。 一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。 五、甲方的权利 1、甲方有权在乙方所派技术服务人员提供服务时,监督、检查乙方的服务履行情况。 2、当发生服务违约时,甲方有权从支付乙方服务款项中扣除相应损失。 六、乙方的权利 1、乙方应按甲方的要求进行服务,发生任何服务的变更均须向甲方提出交书面报审报告。 2、乙方有权要求甲方按时支付服务费用。 3、乙方指派专业技术服务人员,对系统进行提升维护,保障系统的正常稳定运行。 4、服务期内,由于乙方原因导致合同终止的,乙方向甲方赔偿相关损失。

最新各类污水处理技术

各类污水处理技术

·氧化沟的技术特点 ·氧化沟工艺的发展展望 ·油墨印刷废水来源及水质 ·UASB工艺 ·电解法介绍 ·生物接触氧化工艺 ·膜生物反应器 ·一体化氧化沟侧沟固液分离器分离效果研究 ·氧化沟的设计方法讨论 ·氧化沟工艺的介绍 ·大型城市污水处理厂除氮脱磷工艺之循环式活性污泥法(C-TECH) ·序批式活性污泥法(SBR)计算机辅助设计 ·活性炭水处理的主要影响等因素和性质 ·水处理药剂的发展 ·影响循环水处理剂阻垢分散效果的主要因素 ·以DO、ORP、pH控制SBR法的脱氮过程 ·SBR法及其研究 ·印染废水特点以及危害 ·化学氧化法处理印染废水 ·生化处理技术用于印染污水介绍 ·印染废水处理工艺 ·印染废水处理工程设计要点-根据生产工艺、废水种类和性质确定治理方案·印染废水处理工程设计要点-选择相应设计参数 ·污水再生利用的途径 ·印染废水处理工程设计要点-污染治理工程优化 ·印染废水集中处理厂的工艺选择与设计参数 ·液膜法处理含镍废水的最佳条件试验 ·纤维束过滤器用于石化废水的回用处理 ·聚偏氟乙烯(PVDF)膜在水处理中的应用 ·印染废水深度处理 ·焦化废水生物脱氮研究(中试)

·垃圾渗滤液处理方法 ·新型磷营养药剂在造纸废水生化系统中的使用研究 ·印染废水的简介 ·物化法处理垃圾填埋场渗滤液 ·脱氮—混凝气浮—UASB—接触氧化法处理垃圾填埋渗滤液·渗沥液产量、规模及调节的工程计算 ·环氧树脂废水处理 ·医药废水处理方法研究综述 ·阳离子型有机絮凝剂处理含油乳化废水的研究 ·MBR技术在小区中水回用中的应用 ·厌氧-膜生物反应器处理垃圾渗滤液中多环芳烃的研究·焦化废水处理技术及其发展趋势 ·重金属废水的处理技术 ·电镀、热镀废水生化治理工程技术 ·印染废水脱色技术及铜回收的方法分析 ·农药废水处理介绍 ·医院病毒污水处理优选方案 ·垃圾渗滤液深度处理技术 ·回灌法处理垃圾渗滤液的技术研究 ·组合工艺法处理垃圾渗滤液的试验研究 ·絮凝剂处理印染废水的研究 ·城市污水处理方法和处理工艺介绍 ·CASS工艺构筑物和主要设备 ·CASS工艺主要设备操作运行要点 ·活性污泥系统的工艺控制 ·活性污泥性状异常及其分析 ·MBR在中水回用中的经济分析 ·高浓度有机废水的生物化学处理技术 ·造纸黑液综合治理的研究进展 ·膜技术的应用领域及国内发展动态 ·餐饮废水处理方法的现状与展望

生活污水处理的技术应用与发展分析

生活污水处理的技术使用和发展分析 城市生活污水处理越来越受到人们的重视,生活污水处理应符合以下几个发展方向: 1总投资省。 2、运行费用低。 3、占地面积小。 4、脱氮除磷。随着我国大面积水体环境的富营养化,污水 的脱氮除磷已经成为一个迫切的问题。我国最新实施的国家《污 水综合排放标准》(GB8978-1996)也明确规定了适用于所有排污单位,非常严格地规定了磷酸盐排放标准和氨氮排放标准。 5、先进的计算机管理和自控系统,保证了城市生活污水处理的正常运行和稳定的合格出水。 国内外城市生活污水处理厂处理工艺大都采用一级处理和二级处理。一级处理是采用物理方法,主要通过格栅拦截、沉淀等手段去除废水中大块悬浮物和砂粒等物质。二级处理则是采用 生化方法,主要通过微生物的生命运动等手段来去除废水中的悬浮性,溶解性有机物以及氮、磷等营养盐。代表性的二级生活污水处理工艺主要有传统活性污泥法、MBR膜、氧化沟、A/0、A2/O 工艺、SBR CCAS工艺等。

城市生活污水处理的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国使用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。 一、地埋式生活污水处理设备: 利用活性污泥法达到净化污水的目的,其原理:利用好氧菌自身的生命活动,在污水中,微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝,吸附在活性污泥表面,降解有机物,使水中的BOD COD大幅下降。由一体多元化玻璃钢预制构件组合而成。装置内配有水下曝气、水流推动双功能曝气机。处理污水时,污水从装置顶部流入曝气区,曝气机水下曝气并推流搅动污水,进入的污水很快和原有的混合液充分混合,最大限度地适应进水水质的变化。曝气机通过水流推动和水下曝气双重功能,使曝气区污水有规律地循环流动,污水中的溶解氧含量迅速提高。由于污水在曝气区不断循环流动,区内各点水质比较均匀,微生物的数量、性质基本相同,因此曝气区各部分的工作情况几乎一致。这就把整个生化反应控制在良好的同一条件下。有机物被微生物逐步降解,污水得到净化。适用于生活小区、旅游景点、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂等生活污水处理及类似的工业污水处理。 二、MBR膜生物反应器生活污水处理技术: MBR膜生物反应器,是一种将高效膜分离技术和传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺,它用具有独特结构的MBR 平片膜组

污水处理站合同

编号:XTL-中水,污水安装工程-012营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区 污水处理工程施工合同 甲方:营口市北海新区管委会 乙方:北京百键开发建设有限公司营口市北海新区项目部经理部丙方:北京中易凌志环保设备有限公司 工程名称:北海新区渔民新村回迁项目A1、C1区污水处理工程工程地点:营口市盖州北海新区渔民新村回迁楼项目

营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区 污水处理工程施工合同 甲方:营口市北海新区管委会(一下简称甲方) 乙方:北京百键开发建设有限公司营口市北海新区项目经理部(以下简称乙方) 丙方:北京中易凌志环保设备有限公司(以下简称丙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则,甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。 一、工程概况 1、项目名称:营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区污水处理工程 2、工程地点:营口市北海新区渔民新村回迁楼 3、工程承包范围内容:营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区污水处理工程的工艺 设计(不包括土建结构设计,丙方提供土建条件图,土建结构由甲方协调设计院进行设计)、水处理设备供货、安装与调试,具体施工范围划分如下: 1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作:

2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作; 3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作; 4)污水处理站涉及的所有土建工程,含土建构筑物、设备基础、排水沟、积集水坑及所有预留预埋件由土建施工单位负责供货及施工; 5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内; 6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工; 7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管,由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。 8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。 二、项目合同期: 开工日期:暂定年月日(具体时间以甲方书面通知为准); 竣工日期:年月日; 合同工期总日历天数70日历天(不含调试时间)。 三、质量标准:满足现行国家规范及相关标注、规程要求。 工程质量标准:合格 四、合同价款: 本合同承包总价为元整(人民币),金额(大写):贰佰柒拾五万元陆仟贰佰元整(人民币)。 其中:

论城市环境污水处理技术的应用

论城市环境污水处理技术的应用 发表时间:2019-04-29T16:46:34.773Z 来源:《基层建设》2019年第6期作者:朱能煌 [导读] 摘要:文章主要从环境工程中城市污水处理中常见的技术出发,并且分别阐述了环境工程中城市污水处理的不足及其应对措施,以期为行业提供参考与借鉴。 东莞市清溪长山头三新水务有限公司 摘要:文章主要从环境工程中城市污水处理中常见的技术出发,并且分别阐述了环境工程中城市污水处理的不足及其应对措施,以期为行业提供参考与借鉴。 关键词:技术应用;城市污水处理;环境工程 一、环境工程中城市污水处理中常见的技术 1.CASS 法 CASS 法的原理是使用生物反应来进行一种城市污水处理的普遍的技术,污水先通过前端的生物选择区,后进入撤水、曝气、沉淀处理装置,从而保证了污水处理的循环性能,可以减少二次沉淀装置和污泥回流装置。 2.SBR技术 SBR技术是通过间歇式活性去污泥法并满足不同种类城市污水处理的处理要求去除污水中的杂质,是一种使用频率高的技术。根据生物技术的调整,SBR技术还可以细分成氧化沟和A 2 /O以及生物膜法。 3.MSBR法 该技术是融合了传统的活性污泥法以及 SBR技术而产生的新型的污水处理工艺,处理后的水质比较稳定,且系统运行较稳、成本也低、城市占地较少,有效地节约了城市用地,是集约化程度最高的污水处理技术。 4.AB 法 是一种较为新型的活性污泥技术,对污水的处理分成两段来进行。其中 A 段负荷较高,能够对 pH 进行缓冲并且抵抗有毒有害物质的影响,投资成本较低且能量损耗较少,适用于经济发展水平较低的城市,不过其很明显的缺陷就是污泥的产量相对较高。 5.A 2 /0 法 基于磷在缺氧情况下被释放且在有氧情况下被吸收的特性,有机氮可以在硝化细菌的作用下变成硝态氮进去缺氧区域发生硝化作用,达到优异的脱氮效果,A 2 /0 污水处理法就是利用这一原理来达到处理污水的目的。A 2 /0 污水处理法可以使得COD/BOD等物质拥有良好的脱氮效果,这是一种操作简单而且反应效果明显的污水处理方式,唯一的缺点是使用这种方法会产生大量的污泥,但因处理污水的效果不过值得大力推广。 二、城市污水处理存在的问题 1.城市污水处理存在的不足 (1)排水系统功能较为单一 从1986年开始的“七五”国家计划,城市污水处理作为其中社会发展占用5亿研究费用的十五个项目之一,城市排水功能开始注重复合生态的单一功能,继而在“八五”后注重高负荷的活性污泥研究以及高负荷的生物膜研究并开始研究污水氧化处理技术,而到了“九五”计划,简易而高效的污水处理技术才有了快速发展。但是,从整理上来说,污水处理的技术还是比较单一,还没有综合处理污水的技术出现。 (2)缺少对污水处理系统的统一科学规划 缺乏统一科学的规划是污水处理中另一常见的问题,从整体上来说,我国的污水处理技术主要以单项优势为主,这些技术也起到了一定的作用,但是却缺乏综合性的比较研究以及技术经济评价体系。另外,我国相应的法律也不够完善,仅有一部 GB 50282—2016《城市给水工程规划规范》,但是各个城市的用水指标、城市规模等有较大的不同,单一依照该规范,并不具备可靠性,很容易会出现污水处理规划不合理、污水处理设计不准确的情况,从而使污水处理出现各种问题。 2.再生水利用率低 目前可以利用的土地资源缺乏,为了节约用地资源城市污水厂的建设往往比较密集,而这样产生的弊端就是没有足够的土地来进行再生可以用水源的产生,或者污水处理过后的水资源质量变得很差。也正是存在着这种情况,目前一般使用合流的方式对城市的排水系统进行优化工作,能在一定程度上集中污水处理场地,不仅可以降级城市排水系统的压力,也在一定程度上促进了再生水的产生和利用。 三、环境工程中城市污水处理的措施 1.创新污水处理工艺和技术 污水处理是城市建设的重点工程,也是基础工程。城市污水处理技术直接反映了污水处理厂的处理能力。在城市污水处理设施建设过程中,管道网络的设计是重中之重,要根据城市污水产生和处理的实际情况,来选择最合适的污水处理工艺,最大限度地减少污水处理过程中的资源损耗。就目前来说,大多数城市在污水处理中实施的是一级处理,并没有进行除磷或者脱氮的处理,并且没有经过消毒工艺而直接出水,这样的水质很难满足再次利用的需求。因此城市污水处理厂有必要对原有的不完善的处理工艺进行改进,改变单一的处理工艺为综合处理工艺,应用先进的污水处理技术,比如膜分离技术、安全消毒技术等,不断提高污水处理的水平以及质量,让处理后的水能够达到再生用水的标准,实现再生水的安全利用。 2.加强城市污水再生利用 即使地球表面70%覆盖的是水资源,但可以利用的淡水资源是有限的。使用淡水资源的有生活杂用水、工业用水、农业用水、市政园林用水等等,这些用水的水质等级都不一致,合理利用水质等级可以在一定程度上缓解用水的紧张压力,仍是不能满足人们的用水需求。城市污水处理实质上就是提升淡水的水质等级,将次品的水质提升一个等级,也就是去除水中的杂质与有害物质,从而使得目前紧张的水资源利用率提高,达到水资源重复利用的功能。 3.合理建设城市污水处理厂 城市污水处理厂的建设要参考当地城市的污水排水量以及排水分布,也要考虑污水收集的管道敷设成本与集中污水处理的成本。污水收集要确保好管道的密封性不能发生污水泄露造成污染,在这个基础上再计算城市污水处理并且分级提升水质等级的成本以及占用土地资

MBR技术在污水处理中的应用(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 MBR技术在污水处理中的应用 (最新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

MBR技术在污水处理中的应用(最新版) 摘要:介绍了MBR在国内外污水处理中的研究及应用,以及MBR 技术的分类及特点。 关键词:膜生物反应器污水处理特点 膜生物反应器(MembraneBioreactor,简称MBR),是由膜分离和生物处理结合而成的一种新型、高效的污水处理技术。膜分离技术最早应用于微生物发酵工业,随着膜材料和制膜技术的发展,其应用领域不断扩大,已经涉及到化工、电子、轻工、纺织、冶金、食品、石油化工和污水处理等多个领域。 1、MBR技术在国外污水处理中的研究及应用 膜分离技术在污水处理中的应用开始于20世纪60年代末#1969年美国的Smith等人首次将活性污泥法与超滤膜组件相结合用于处理城市污水的工艺研究,该工艺大胆地提出了用膜分离技术取代常

规活性污泥法中的二沉池,利用膜具有高效截留的物理特性,使生物反应器内维持较高的污泥浓度,在F/M低比值下工作,这样就可以使有机物尽可能地得到氧化降解,提高了反应器的去除效率,这就是MBR的最初雏形。 进入20世纪70年代,有关MBR的研究进一步深入开展#1970年,Hardt等人使用完全混合生物反应器与超滤膜组合工艺处理生活污水,获得了98%的COD去除率和100%去除细菌的结果。1971年,Bemberis等人在污水处理厂进行了MBR试验,取得了良好的试验结果。1978年,Bhattacharyya等人将超滤膜用于处理城市污水,获得了非饮用回用水。1978年,Grethlein利用厌氧消化池与膜分离进行了处理生活污水的研究,BOD和TN的去除率分别为90%和75%. 在这一时期,尽管各国学者对MBR工艺做了大量的研究工作,并获得了一定的研究成果,但是由于当时膜组件的种类很少,制膜工艺也不是十分成熟,膜的寿命通常很短,这就限制了MBR工艺长期稳定的运行,从而也就限制了MBR技术在实际工程中的推广应用。 进入20世纪80年代以后,随着材料科学的发展与制膜水平的

污水处理厂施工合同范本

××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目 施 工 合 同 ××县××××建设有限公司 二零一七年一月 ××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目

施工合同 甲方: 乙方: 围绕××县远期建设成为三十万人口城市的目标、2017年××旅游发展大会主会场、三创工作、节能减排任务目标的需要,××县城东、城北污水处理厂及配套管网项目必须加快投资建设进程,早日为××人民 提供服务。根据国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着诚实守信、 平等互利的原则,就××污水处理厂及其配套管网工程建设项目相关事宜 达成共识,特此签订协议如下,以资双方共同遵守: 一、项目概况 1、现有城东污水处理厂日处理5000吨扩建为10000吨;城南新建 日处理3000吨;城北新建处理9000吨污水处理厂。配套建设相应的建、 构筑物及设备。 2、雨水管网建设雨水管总长度66.3km。 3、污水管网建设污水管总长度约41.95km。 4、本工程总投资额暂定为人民币肆亿壹仟万元整(小写¥4.2亿), 最终金额以实际决算价格为准。通过上述项目的实施,使××污水能力达 到3万吨/日,并有效保证包括招提湿地公园在内的××整体生态环境得 到有效提升。 5、开工建设日期:2017年1月13日。

二、建设工期 工程项目总的建设工期为××天.甲方在2017年1月13日前完成项目征地、拆迁、手续办理等前期工作,使本项目具备开工条件,同步启 动招标程序。乙方应在2017年1月13日进场施工,乙方承若本项目施 工在20××年××月××日前完成甲方所提供的设计图纸的工作内容(新增设计图纸的工期要求必须合理),因为甲方原因不能按时开工或延误 工期的,工期完成时间顺延。 工程计量及计价原则 1、工程计量原则 (1)最终的工程量以设计施工图结合竣工图以实际发生的工程量 为准。 (2)变更、增、减部分根据现场工程完成情况,由甲方、监理、 乙方委派的现场负责人对完成工程量进行实地测量计算完成的工程量 及签证单为准。 (3)《设计施工图》图示工程量、变更、增、减部分工程量为竣 工结算依据。 2、工程计价原则 (1)根据完成工程量,工程取费执行2004版《××省市政工程计 价定额》、《××省建筑安装工程计价定额》、《××省钢结构工程计价定额》、 《××省装饰装修工程计价定额》、《××省安装工程计价定额》、《××省园林 工程计价定额》以及市场价,人工工资按照最新标准上浮三倍进行结算。 如出新定额及相关配套文件,按新计价定额及配套文件执行。编制工程

《组态软件技术》课程设计报告书

《组态软件技术》课程设计报告书 题目:双容水箱液位监控系统 学院:信息工程学院 班级:自动化0604班 姓名:李云 学号:06001239 时间:2009年12月

摘要 随着计算机技术的发展,计算机控制技术在过程控制中占有十分重要的地位。本设计以双容水箱的液位控制模型为研究对象,采用PID控制算法,并用MCGS组态软件进行上位机组态。用户窗口包括如下界面:自控双容水箱、手动双容水箱、历史数据、报警记录、参数及液位变化曲线、消息、下水箱安全报警、下水箱越限报警、上水箱安全报警。运行策略块包括:启动策略、退出策略、循环策略、PID控制、上水箱安全报警、下水箱安全报警、下水箱越限报警。在本设计中,我们可以实现手动与自动的切换,两个水箱水位的控制等功能。 关键字:MCGS组态软件;PID控制算法;双容水箱液位监控系统 Abstract With the development of computer technology, computer control technology in process control occupies an important position. The design of double-capacity water tank level control model studied by using PID control algorithm, and use MCGS configuration software host computer configuration. The user interface window includes the following: controlled double-capacity water tanks, manual dual-capacity water tanks, historical data, alarm recording, parameters and level curves, news, security police under the water tanks, water tanks, under the more limited the police, the security alarm on the tank. Operation strategy of block include: Start strategy, exit strategies, recycling strategies, PID control, security alarm on the tanks, water tanks, under safe alarm, water tanks, under the more alarm limits. In this design, we can achieve manual and automatic switch, two water tank water level control. Keywords: MCGS configuration software; PID control algorithm; two-capacity water tank level monitoring system

力控监控组态软件应用

典型能源系统架构包括能源调度管理中心、通讯网络、远程数据采集单元等三级物理结构(如图示)。 1)以力控新一代监控组态软件eForceCon SD为核心,建立I/O Server实时数据服务器,实现在线的数据监视、工艺操作和实时的能源管理功能;基于数据库技术开发具有模型背景的能源管理功能并对外提供接口。 2)采用工业级以太网交换机,建立分区域的冗余环网,环与环之间采用耦合拓扑结构进行连接,从而建立高可靠专有的能源数据采集通讯网络。 3)以力控通信网管服务器pFieldComm产品为核心,通过数据采集、通讯、协议转换等技术手段,将能源介质参数的采集与生产控制系统隔离,提供连续、真实、可靠的数据依据。 3. 力控新一代监控组态软件eForceCon SD 简介 3.1力控新一代监控组态软件eForceCon SD 简介 力控eForceCon SD系列监控组态软件是力控科技面向64位操作系统进行设计、

规划的下一代大型SCADA监控组态软件,支持服务器以基于linux和unix操作系统进行实时和历史数据管理,适应了SCADA调度系统数据充分的安全与保障,该产品面向OO设计技术,不但继承了ForceControl系列软件产品的优点和特点,而且充分利用了当前IT行业新技术的发展成果,该产品的设计采用了多任务设计,不但可以充分发挥多核CPU的威力,而且极大的保证了系统的稳定性。 与同类产品相比,由力控eForceCon SD监控组态软件构成的控制系统可以构成先进的、分布式冗余、容错架构,该产品采用分布式组件设计,适应网络的多人协作与并行开发,保证了软件的可“伸缩性”非常强,适应了“e”时代的要求,结合. NET平台技术,集成了web service技术,轻松构建小区实时信息门户,开发过程采用了先进软件工程方法,使产品品质得到充分保证,该产品的设计避免了目前市场上各类软件不是操作过于复杂或者就是功能过于简单的弊病,在提高产品功能的前提下,即保证了产品的灵活性,又保证了使用的简单性,可以使您快速构建工业项目,是web时代的杰作。 3.2力控新一代监控组态软件eForceCon SD技术特点 eForceCon SD?系列软件完全符合远程大型工厂管理模式,根据大型工厂远程监控的需要采用多种“模型技术与软数据库总线技术进行模型设计,内置的分布式的实时数据库支持多种工厂模型的信息数据类型及结构。

污水厂技术服务合同

XX污水处理厂 生化调试技术服务 合同 合同编号: 委托单位: XX有限责任公司 受托单位: XX股份有限公司 签订日期:20XX年 XX月日

填写说明 一、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问 题所订立合同,不包括建设工程的勘察、设计、施工、安装合同和加工承揽合同。 二、合同当事人的义务: 1、委托方的主要义务: ⑴按照合同约定为服务方提供工作条件,完成配合事项; ⑵按期接受服务方的工作成果,支付报酬。 2、服务方的义务: ⑴按照合同完成约定的服务项目,解决技术问题,保证工作质量; ⑵传授解决技术问题的知识。 技术服务合同 委托方:(以下简称“甲方”) 受托方:(以下简称“乙方”) 甲方委托乙方就XX污水处理厂进行生化调试技术指导、部分设备仪表的采购安装调试、人员培训等专项技术服务,并支付给乙方相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 1、技术服务的目标:在符合设计进水水质的情况下,保证出水能达标排放(设计因素除外)。设计进出水水质见下表(单位:除PH外,均以mg/L计):

2、技术服务的内容: (1)故障设备仪表采购更换、在线氨氮分析仪采购及安装、调试(详细请见后附报价); (2)指导并配合甲方进行所有设备、仪表、自控调试; (3)指导并配合甲方根据规定、规范组建相关组织机构及拟定岗位职责; (4)负责指导甲方完成污水厂生化系统调试(操作人员为甲方人员); (5)乙方负责提供PAC2吨,用于生化调试及调节出水水质,费用含在技术服务费中; (6)负责调试方案的制订; (7)负责对甲方技术管理和现场操作人员的培训指导。 3、技术服务的方式:乙方指派专业人员到XX污水厂现场进行;并保证XX 年XX月日前厂出水水质达到排放标准。 第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作: 1、技术服务地点:XX污水处理厂; 2、技术服务期限: XX(其中故障设备仪表采购、安装、调试于XX年XX月XX日前结束)。 第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项: 1、提供技术资料:污水厂初步设计和施工图纸各1套,所有设备的使用说明书1套。

环境工程中城市污水处理技术的应用分析

环境工程中城市污水处理技术的应用分析 摘要:当前,我国各个地区的城市化速度都在不断提高。为了确保城市内部生 态环境的治理与城市发展的整体速度相一致,相关人员必须对城市目前内部污水 处理工作的实际情况进行全面分析,并采用针对性的方法进行相应的处理,不断 完善和推广新的污水处理方案,这对城市化的发展具有重要意义。 关键词:环境工程;城市污水;污水处理技术 污水处理问题是当前各大中城市面临的紧迫性课题,我们要系统性、科学性、创造性的解决 这些问题才能保证我们的城市更加宜居,人民更加具有幸福感。我们既要做好污水处理,又 要开源节流,从源头上控制城市污水的排放,以此更好的实现污水治理,环境美好,生活宜居。 1 当前我国城市污水处理的实际情况分析 1.1 对城市内部污水污染情况的评估不够准确 在一个城市不断发展的过程中,建立起相应的污水处理系统一定是要对其进行事先的全 方位规划的,在实际进行设计的过程中必须要依照所在地周边地区的具体情况以及实际需要 来做出最为科学合理的选择。但是,如果实际的规划缺少足够的科学性,那么就很有可能使 得在城市运行过程中对于污水的处理能力受到限制,比如在事先评估的过程中对于周围居民 区的总体人口的预估出现了偏差,实际居住人数远远高于事先预估总人数,那么在实际应用 的过程中排水通道就很可能出现受阻的问题,最终产生生活污水经常自地表溢出来的现象, 这在很大程度上对城市内部整体生活环境带来了负面影响。除此之外就是没有对污水的具体 性质做出科学合理的事先评估,这也会对最终的处理效果造成影响,比如在事先评估时会对 日后实际应用过程中所处理的污水进行性质设置,其事先预计的污水性质为居民日常生活污水,但是在不断发展的过程中人民群众的生活方式产生了较大的变化,最终使得生活污水的 具体成分更为复杂,污染物的具体类型与事先评估出入较大,导致实际应用的污水处理系统 很难切实有效地对新型污染物做出全方位的处理,最终排放后对自然生态环境带来负面影响。 1.2 污水处理所应用的硬件设备没有及时得到更新换代 从根本上来讲城市污水的处理工作是必须要有硬件设备进行支撑的,但是从我们国家当 前的实际情况来看,有部分老城区在污水处理工作方面所应用的硬件设备存在着十分明显的 落后问题,有很大一部分硬件设备由于布置时间较早,使用时间较长,本身已经处于老化阶段,再加上自动化处理能力不足,功率达不到标准等等问题,都很难与当前污水处理的实际 需要相适应,这就直接造成了城市内部污水处理系统运行过程中效率较低、能源消耗过大、 频繁维修耗费人力财力等等问题的出现,直接导致污水处理效率得不到增强。 2 环境工程中城市污水处理技术的应用 2.1 物理技术方法 物理技术方法是城市环境工程项目中的一种实用的污水处理技术。在实际应用过程中, 物理处理方法是相对针对性的,可以针对特定有害物质选择最合适的方法,并且可以有效地 控制和消除。例如,常见的沉淀方法可以从水体中除去无机颗粒物质;过滤法和气浮法对污 水中的油性物质有较好的处理效果。然而,考虑到经济性,物理方法处理废水中的有机污染

污水处理厂项目合同书

项目合同 项目名称: 甲: 乙: 签订地: 时间:年月日

为了保护供需各合法权益,明确双义务,根据《中华人民国政府采购法》、《中华人民国合同法》等相关法律、法规的规定,并格遵循政府采购项目采购文件的相关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲乙双协商一致,订立本合同。 一、项目名称:围墙红外对射及监控系统 二、工程概况 1、工程位置: 2、基本情况:本项目主要是红外对射及监控系统,及其它的配套设备。系统建设的目的是实现围墙红外对射主通道监控系统,为全厂提供长期稳定的安全生活和工作环境。工程主要完成红外对射、监控的安装。 工程项目明细 1、围墙红外对射。 2、主通道监控系统。 3、综合布线。 三、工程容 工程容包括系统的设计、设备及材料的供应、系统所需线路布放、设备安装和调试、技术人员培训及设备保养,确保整个系统能够连续、稳定、可靠、协调运行等。

四、工程造价及支付式 1.工程价款: 本合同总造价为人民币。后附《设备清单》。 2.付款式及期限 安装调试完毕,在验收合格后全部付清。 五、工期及施工组织计划 计划开工日期:年月日 计划竣工日期:年月日 合同工期总日历天数:天 六、履约验收 1、乙提供的产品设备为最新生产的原装正品,各项指标符合检测标准和出厂标准,各项技术参数符合甲文件要求。 2、乙提供的产品若为原装进口产品,还应在验收时提供该设备属原装进口的相关凭据。 3、乙所交付产品不符合规定或质量不合格的,由乙负责包换,并承担换货而支付的一切费用。乙不能调换的,按不能交货处理。 4、甲代表在收到乙送交的竣工验收报告后10日无正当理由不组织验收,可视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续。

环境工程水处理技术的应用

环境工程水处理技术的应用 1超滤膜技术在环境工程水处理中存有的问题 虽然超滤膜技术在广泛应用于各个水处理领域,但是作为一种近年来 的新技术,不可避免在应用中会出现一些问题。根据该技术应用的经验,其主要问题表现在一下几个方面:首先,膜的污染将严重影响超 滤膜技术的效果。通常膜污染主要包括有吸附污染、生物污染、沉淀 等污染。所以在使用过程需要持续地提升和维护超滤膜的系统处理水平,延缓膜的污染;其次,不管是采用压入式还是侵入式的超滤膜技术,都需要外力实行驱动,在一定水准构成了工艺的不便;再次,超 滤膜技术还不够成熟,缺乏与其他技术的关联应用,在一定水准上制 约了超滤膜技术的发展;最后,超模过滤技术在农村饮水的应用上, 因为缺乏专业的技术人员指导,使其在农村没有得到广泛的应用。 2环境工程水处理中超滤膜技术的具体应用 因为超滤膜技术的众多技术特点和优势,使得其在各个领域的水处理 中得到了应用了: 1)饮用水的净化。在饮用水的净化上使用超滤膜技术,能有效的净 化我国持续污染的水资源,可将水中的微生物、虫类、藻类以及其他 高分子质量的细菌去除,并且能够很好地处理水的浊度及有机污染物,最终达到标准较高饮用水的需求。 2)对生活污水的处理。生活污水是造成环境水体污染的重要因素之一,在对生活污水的处理中引入超滤膜技术,CASS与超滤膜技术组合 能高效净化生活污水。相关研究表明,对污染物的祛除率高达90%,使得生活污水处理后能够直接回收利用。此外城市污水也是生活污水之一,是重要的水资源,通过超滤膜技术在城市污水处理上的应用,达 到城市污水回用,如冲马桶用水等。 3)对工业废水的处理。通常工业废水所含的污染物众多,其对生活 用水污染也最为严重,所以,工业废水在排放前必须实行净化处理,

工业控制组态软件附应用课程复习题

工业控制组态软件及应用课程复习题 一、填空题(单选题) 1、组态王软件是一种通用的工业()软件,它融过程控制设计、现场操作以及工厂资源管理于一体,将一个企业内部的各种生产系统和应用以及信息交流汇集在一起,实现最优化管理。 (A)监控(B)过程(C)管理(D)应用答案A 2、当()打开时,工具箱自动显示。工具箱中的每个工具按钮都有“浮动提示”,帮助您了解工具的用途。 (A)监控(B)画面(C)软件(D)应用答案B 3、()连接是使被连接对象根据条件表达式的值而显示或隐含。 (A)动画(B)画面(C)隐含(D)变量答案C 4、缩放连接是使被连接对象的大小随连接()的值而变化。 (A)隐含(B)动画(C)变量(D)过程答案C 5、旋转连接是使对象在画面中的()随连接表达式的值而旋转。 (A)表达式(B)画面(C)位置(D)旋转答案C 6、命令语言的格式类似( )的格式,工程人员可以利用其来增强应用程序的灵活性。(A)汇编语言(B)VB (C)C语言(D)basco 答案C 7、数据报表是反应生产过程中的()、运行状态等,并对数据进行记录、统计的一种重要工具,是生产过程必不可少的一个重要环节。 (A)动画连接(B)软件隐含(C)过程数据(D)basco表达式答案C 8、ReportSetHistData2 函数可从组态王记录的()中按指定的起始时间和时间间隔查询指定变量数据。 (A)实时库(B)历史库(C)过程数据(D)basco表达式答案B

二、填空题(多选题) 1、组态王软件结构由()、()及()三部分构成。 (A)开发系统(B)工程浏览器(C)运行系统(D)工程管理器答案ABC 2、组态王把那些需要与之交换数据的()或()都作为外部设备使用。 (A)软件程序(B)通讯连接(C)硬件设备(D)外部软件答案CD 3、所谓“动画连接”就是建立()与()的对应关系。 (A)监控中心(B)画面的图素(C)监控中心(D)数据库变量答案BD 4、()连接是使被连接对象在条件表达式的值为真时闪烁。闪烁效果易于引起注意,故常用于出现非正常状态时的()。 (A)画面的图素(B)闪烁(C)报警(D)数据库变量答案BC 5、在显示的文本的动画连接中选择文本色,输入显示的变量名称,在文本色属性栏中()、()中,不同阈值时要显示的不同颜色 (A)删除(B)添加(C)修改(D)阈值答案BC 6、命令语言有六种形式,其区别在于命令语言执行的时机或条件不同,分别为:()、()、()、()()、() (A)应用程序命令语言(B)热键命令语言(C)事件命令语言 (D)数据改变命令语言(E)数学函数命令语言(F)画面、按钮命令语言 (G)控件函数命令语言(H)自定义函数命令语言答案ABCDFH 7、利用系统提供的“()”工具和( )函数能够实现在主画面中切换到其他任一画面的功能。 (A)Exit() (B)菜单(C)数据库(D)ShowPicture() 答案BD 8、为保证工业现场安全生产,报警和事件的产生和记录是必不可少的,“组态王”

水处理技术在污水处理中应用

浅析水处理技术在污水处理中的应用摘要:洁净的水对于公共卫生和人民生活质量而言至关重要。关于水处理技术的管理及水资源供应,向各大城市和大都会地区提出了挑战。只有通过污水的处理和循环利用以及饮用水的净化,才能实现城市净水资源的可靠供应。城市正面临着能源成本不断上升、环境标准日益严格以及在某些地区水资源匮乏等严峻挑战。 关键词:水处理技术;污水处理;运用;前景 abstract: clean water for public health and the quality of people’s life is very important. on water treatment technology and management and the supply of water resources, presents a challenge to each big city and metropolitan region. only through the sewage treatment and recycling as well as drinking water purification, can realize the city water resources supply reliability. city is faced with the energy cost rises ceaselessly, increasingly stringent environmental standards and in some areas of shortage of water resources, serious challenge. key words: water treatment; sewage treatment; application prospect; 前言:在城市规划、建设方面要给回用水事业的普及和发展留有空间。城市市政公用设施规划时,尤其是给水厂、污水厂的规划、设计、建设应当把给水与污水处理、污水回用整体考虑,按可持续

现有污水处理工艺的应用和改进

现有污水处理工艺的应用和改进 发表时间:2019-06-10T15:15:37.673Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年3期作者:贺辉 [导读] 本文从现代生产生活产生的污水种类和特点入手,从污水的分类角度进行污水处理工艺应用阐述,通过分析现有污水处理工艺的优缺点,总结未来污水处理工艺的改进方向及基本的改进措施,希望能够为污水处理工艺的改革和发展提供帮助和建议。深圳市楠柏布吉污水处理有限公司 摘要:本文从现代生产生活产生的污水种类和特点入手,从污水的分类角度进行污水处理工艺应用阐述,通过分析现有污水处理工艺的优缺点,总结未来污水处理工艺的改进方向及基本的改进措施,希望能够为污水处理工艺的改革和发展提供帮助和建议。 关键词:污水处理处理工艺改进方向 引言 当前,环境污染已经成为困扰人们生活的主要问题,也是国家和政府在极力应对的主要发展问题之一。大气污染和土壤资源、水资源的衰竭很容易引起人们的注意,但普通群众却很难体会到水污染对生活造成的影响,这正是污水处理工艺为人们的生活带来的便利。 一、城市污水的特点 在城市一般都有污水系统,排入其中的污水就是城市污水,此外还有生产产生的污水和因雨雪天气而产生的水分。城市污水大致可以分为两类,是根据其来源来分类的,分别是生活污水和工业污水,这些污水都会排入城市污水管道,最后到污水处理厂进行集中的处理。所谓的生活污水,就是我们日常生活中产生的污水,比如洗衣服洗澡产生的污水、厕所产生的污水以及餐饮产生的污水等。而工业废水是工厂生产过程中排放出来的废水或者废液,这些污水中有很多化学物质,包括生产过程中融入到水中的原料、其他产物以及一些污染物等等。 一般的城市污水是通过污水处理厂来进行处理的,这些污水中包含有很多的有机物质,常见的有脂肪、蛋白质、糖类等,也有一些危害人类健康的病毒和寄生虫等,另外,无机盐也占有很大的一部分比例,比如一些硫酸盐、钠钾钙镁离子等等。正是因为城市污水中含有如此多的物质,因此,城市污水经常含有大量的氮磷物质,并且在一些厌氧菌的作用下,容易产生恶臭。 目前城市污水处理厂在处理污水时采用的是污水分级处理的方法,分为一级和二级污水处理。一级处理目前发展的已经很成熟了,主要是采用物理的方法来把污水中的体积较大的物质过滤或者沉淀掉,这些物质有沙粒、体积较大的悬浮物等。二级处理所采用的方法就比较复杂了,一般用生物或者化学的方法来进行,主要的目的是降低污水的含氮量和含磷量,要达到这个目的就可以利用微生物的分解作用来进行,其次也可以通过化学反应进行。 二、城市污水处理工艺的现状 (一)污泥法 污泥法是一种比较老的方法,我国改革开放以来建设了很多污水处理厂,大部分都是采用污泥法来进行污水处理,如今污泥法处理污水在我国很多中小城市还比较流行。其过程主要是往污水里通入空气,在通入空气的同时要不断的搅拌,这样在污水里的一些微生物就会接触到氧气而大量的繁殖,繁殖的微生物就把大量的污染物凝结起来形成沉淀,经过过滤工艺就可以得到比较清澈的水,再循环利用。 (二)氧化沟 除了以上污泥法以外,氧化沟处理工艺也是一种常用的方法,氧化沟有很多类型,主要有帕斯韦尔氧化沟、卡鲁塞尔氧化沟、奥尔伯氧化沟等,其中用的最广泛的就是卡鲁塞尔氧化沟,它相对于其他氧化沟有很多自身的优点,比如管理方便,抗负荷强等。 (三)SBR法 SBR法的基本原理和污泥法处理水污染的原理基本相似,主要是靠大量的繁殖微生物来降低水中的有机物,这种方法的过程就是在一个大的污水处理池中通入氧气,使得微生物大量繁殖,产生生化反应,使得一些有机物与微生物产生沉淀,这样还可以省去很多步骤而且效果比较好,需要的设备比氧化沟的简单,这种方法在污水厂的改造中被广泛的应用,这种工艺简单可靠运行方式也很简单,有利于污水厂的处理。目前这种方法在一些大城市比较流行,其需要的人员比较少,基本都是自动化装置,除磷的效果也很明显。 三、污水处理技术的改进方向及措施 3.1 化学法与生物处理相结合应用范围更广 由于污水的来源并不是完全单一的,即使是市政管网的来水,也往往不只是生活污水,一般都含有工业废水成分,这样,污水的性质就变复杂了,如果光靠单一类的污水处理技术有可能达不到预期的效果。因此,在考虑污水处理技术时,必须考虑化学法与生物处理相结合的污水处理工艺,是未来污水处理工艺的改进方向。 3.2 膜-活性污泥法组合的污水处理工艺 膜-活性污泥的处理工艺组合,集微生物的生物降解作用和膜的高效分离作用为一体。由于微生物的高浓度可以使反应器提高处理效率,加上膜的精滤作用,可以使出水水质很好。但关键是膜的研制应用以及这种工艺操作是否成熟,还需要进一步研究和实践。 传统的污水处理技术普遍存在占地面积大、投资和运行费用高,日趋不适应经济发展的需要,因此,对高效率、低投入、低运行成本、成熟可靠的污水处理工艺的研究将是今后重点研究的方向。 四、现有污水处理工艺的应用 (一)浮选气浮工艺 浮选气浮工艺是21世纪诞生的城市生活污水处理工艺,其诞生的背景与以往的污水处理方法的弊端有极大的相关性。以往城市污水处理存在着污水处理结果不完善、处理时间长、污水处理装置占地面积大等弊端,而浮选气浮工艺以初沉池取代调节池,用浮选净化机(装置性设备)取代生化法,首先使用粗栅栏将污水过滤,剔除大型杂质如汽车轮胎、陈烂门板等,再使用污水提升泵将污水运至较细的栅栏处再次剔除杂质,将所得水质投入调节沉淀池,实现泥沙和水的分离。这时污水被分为三部分,一部分中包含不溶于水的砂、一部分实际上是湿的污泥、还有一部分是浑浊的水,含砂水被输送到砂水分离间,砂被分离之后外运;使用污泥提升泵将污泥运送到调节池,进行化学浓缩和物理脱水,将泥饼外运,剩余的水再回到细栅栏处继续这个流程,直至污水被净化到城市用水标准。

相关文档
相关文档 最新文档