文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › IEC61508标准

IEC61508标准

IEC61508标准
IEC61508标准

IEC61508标准

概述

2000年5月,国际电工委员会正式发布了IEC61508标准,名为《电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全》,与之对应的我国国家标准正在制定中。该标准分七部分,涉及1000

多个规范。

由电气和电子部件构成的系统,多年来在许多领域中执行安全功能;以计算机为基础的系统在许多领域中用于非安全目的,但也越来越多地用于安全目的。当前计算机、集成电路等技术的发展已经渗透到所有工业领域,计算能力的极大增加彻底改变了工厂和工业过程的控制,也改变了安全控制策略。对于包含有电子、电气设备,计算机软、硬件的系统,要用于关系到人身财产安全的领域中时,进行规范的安全指导是十分必要的。

TEC61508针对由电气/电子/可编程电子部件构成的、起安全作用的电气/电子/可编程电子系统(E/E/PE)的整体安全生命周期,建立了一个基础的评价方法。目的是要针对以电子为基础的安全系统提出一个一致的、合理的技术方案,统筹考虑单独系统(如传感器、通信系统、控制装置、执行器等)中元件与安全系统组合的问题。

TEC61508的七个部分内容分别为:

第1部分:一般要求,描述了主要概念、组织、生命期、文档编制、引导证据及SIL的定义。

第2部分是对电气/电子/可编程电子安全系统的要求,包括对设备和系统的要求,它的很多内容与第7部分的鉴别方法的应用有关,这些方法解决了随机或系统失效问题。

第3部分是对软件的要求,描述避免失效的方法,与第7部分的附录相关。

第4部分是定义和缩略语。

第5部分给出一些确定安全完整性水平的方法示例。

第6部分包括第2和第3部分的应用指南。

第7部分给出测试方法,简短的注释并提供部分参考书目。

(一)IEC61508中的基本定义

1.安全功能 (safety function)

针对规定的危险事件,为达到或保持受控设备(EUC)的安全状态,由E/E/PE安全系统、其他技术安全系统或外部风险降低设施实现的功能。

2.安全完整性 (Safety integrity)

在规定的条件下、规定的时间内,安全系统成功实现所要求的安全功能的概率。这一定义着重于安全系统执行安全功能的可靠性。在确定安全完整性过程中,应包括所有导致非安全状态的因素,如随机的硬件失效,软件导致的失效以及由电气干扰引起的失效,这些失效的类型,尤其是硬件失效可用测量方法来定量,如在危险模式中的失效和系统失效率,或按规定操作的安全防护系统失效的概率。但是,系统的安全完整性还取决于许多因素,这些因素无法精确定量,仅可定性考虑。

3.E/E/PE系统

基于电气/电子和可编程电子装置的用于控制、防护或监视的系统,包括系统中所有的元素如电源、传感器、所有其他输入输出装置及所有通信手段。

4.EUC(Equipment Under Control)

受控设备,指用于制造、运输、医疗或其他领域的设备、机器、装置或装备。

5.可接受凤险 (ACCeptable risk)

风险指的是出现伤害的概率及该伤害严重性的组合。可接受风险指根据当今社会的水准所能够接受的风险。

6.安全 (Safety)

不存在不可接受的风险。

7.安全系统 (Safely-elated-syStem)

是用于两个目的:一是执行要求的安全功能以达到或保持EUC的安全状态;二是自身或与其他E/E/PES安全系统、其他技术安全系统或外部风险降低设施一道,对于要求的安全功能达到必要的安全完整性。

安全系统是在接受命令后采取适当的动作以防止EUC进入危险状态。安全系统的失效应被包括在导致确定的危险事件中。尽管可能有其他系统具备安全功能,但仅是指用其自身能力达到要求的允许风险的安全系统。安全系统可大致分为安全控制系统和安全防护系统。

安全系统可以是EUC控制系统的组成部分,也可用传感器和/或执行器与EUC的接口,既可用在EUC控制系统中执行安全功能的方式达到要求的安全完整性水平,也可用分离的/独立的专门用于安全的系统执行安全功能。

(二)IEC61508的基本概念

TEC61508标准规定随机失效的后果必须定量评估,使用随机存取测量系统 (RAMS)方法计算有效性。量化与故障相关的系统失效是没有用的,应当通过组织指导来避免系统失效,或通过技术措施来控制。

1.风险和安全完整性慨念

2.功能安全保证的内容

功能安全保证主要包括两部分内容:失效识别和安全完整性水平。

(1)失效识别。

失效就是功能单元失去实现其功能的能力。一些功能是根据所达到的行为进行规定的,在执行功能时,某些特定的行为是不允许的,这些行为的出现就是失效。失效可能是随机失效,这种失效通常由于硬件装置的耗损所致。也可能是系统失效,这在硬件和软件中都可能出现。失效识别就是要分辨出不同部件的各种失效原因,估算出系统失效概率。

(2)安全完整性水平 (SIL) (safety integrity level)。

一种离散的水平,用于规定分配给E/E/PE安全系统的安全功能的安全完整性要求,安全系统的安全完整性水平越高,安全系统实现所要求的安全功能失败的可能性就越低。IEC61508中规定系统有4种安全完整性水平,SIL4是最高的,安全完整性水平1是最低的。

三、现场总线系统的功能安全评价

(一)现场总线系统完成的功能

现场总线系统所起的作用是通信,它包括一组硬件和软件,允许两个或多个装置之间信息交换。在受控过程中,它不应该传播或建立会产生危险情形的错误:它应能找出数据的讹误,保证实时数据的传送,传递应有序,避免混乱。同时应能随时了解可能出现的故障状态,避免出现因通信错误触发不合理的安全动作,例如使过程在不该停止时停了下来,或使过程在出现故障时还继续工作等。

(二)现场总线系统安全功能评价的方法

要证明一个系统或子系统是否可以用在安全领域,是否符合IEC61508标准,有两个途径:一是按照IEC61508的原则设计一个新系统;二是沿用以前已经使用并证明是安全的系统,用"proven in use"方法来验证。现场总线系统的功能安全评价一般都采取第二种方法。这是一个在"使用中证实"的概念。如果一种产品或系统已经在使用中,只要供应商有足够的证据证明它是安全的,那么以后相同的产品或系统就允许应用在同等安全的领域。

IEC61508中提出的这种"proven in use"的概念对于供应商和用户都有极大的激励作用。目前世界上此重要的设备供应商都开始对自己的产品进行这方面认证工作。但"Proven in use"实际上有很严格的限制条件:

(l)Proven in use方法只能用于那些满足相关要求的功能和接口子系统;

(2)子系统的工作条件与原子系统的工作条件完全相同或十分相近;

(3)如果子系统的工作条件不同,则需要用分析和测试的方法来论证该系统的功能安全完整性可能达到的水平,以保证该系统可用于安全领域;

(4)声明的失效率有足够的统计学数据基础;

(5)收集有足够的失效数据;

(6)考虑了子系统的复杂性,子系统对风险降低的贡献,子系统失效对整个系统可能造成的后果,新设计等。

四、用户选择现场总线时要注意的因素

(一)供应商应提供的资料

如果用户要集成一个安全系统,考虑要使用现场总线时,要充分考虑到现场总线这个子系统对安全系统的安全完整性贡献。为了达到这个目的,系统设计者、集成者需要现场总线软硬件供应商提供一些必要信息。如:

(1)详细解释功能、接口、应用环境等的说明书;

(2)在每种失效模式下,硬件随机失效的可能失效率;

(3)诊断范围和诊断测试间隔;

(4)硬件失效容差;

(5)硬件和软件组态需要的标识信息;

(6)有效的书面证明;

(7)SIL级别。

(二)现场总线子系统SIL与整个系统SIL的关系

特别要注意的是,现场总线这个子系统的SIL级别并不代表整个控制系统的SlL。一旦考虑整个系统的SlL时,要考虑的就是系统的所有方面,包括现场设备和特定项目应用逻辑。当它们组合执行安全功能时,所有这些子系统和器件要求必须满足相应功能的SIL,但他们的组合并不一定能够实现预定的SIL,此时SIL就不是一个子系统或器件直接可用的概念。理解这一点其实很简单:假定一个高级别SIL的子系统或器件被装错了,系统依然会出故障。

IEC61508给出了对安全系统的SlL值计算和分配的模型和算法。用户单位如果有功能安全的评价机构,可以根据标准的要求自己对系统和各分系统、器件的SlL进行计算评估,也可以请第三方来对系统进行评估和SIL值分配。

(三)确认识供应商声称的SIL级别

1.应用条件是否相同

目前已经有多家公司的现场总线系统进行过IEC61508认证,如FF、WorldFIP、Profibus 现场总线己经通过权威机构认证,达到SIL3级。

但用户在选择这种现场总线时,要考虑您采用此子系统的工作条件与它评定时的工作条件是否完全相同或十分相近。如果是,当然供应商所声称的SIL级别是相同的。如果子系统的工作条件不同,则需要用分析和测试的方法来论证该系统的SIL可能达到的水平,以保证该系统可用于安全领域。

2.对评估员或评估机构独立性的要求

TEC61508规定,对系统、子系统或器件进行SIL级别评估的必须是相对独立的人或组织。评估员的独立水平按SIL的级别不同而不同。对于SILl,只需要同一个组织中的一个独立人,SIM则需要一个独立的组织。至于SIL2和3要求的级别受附加条件的影响,如系统复杂性、设计的新颖性、开发者以前的经验等。还有一个特别条件,就是评估员具有合格的工作能力。

五、结束语

本文提出了现场总线的安全问题,但这并不意味着现场总线本身是不安全的,也不能说现

场总线不能满足工厂控制安全性要求。现场总线提供的预诊断是对安全的极大贡献。现场总线电缆的抗干扰、电磁兼容性很强,一些现场总线从信号传输机制上就充分考虑了安全性因素。数字信号传输所带来的控制方法的改变更是数不胜数。用户只要充分了解现场总线的相关信息,在系统设计中采取适当的预防措施,安全使用现场总线系统是完全可以实现的。

电力企业进行安全性评价工作已有十年,"安全性评价"和"危险点分析"是90年代以来我国电力企业创造性地运用于安全管理实践,取得了极大成效的现代安全管理办法。但如何对控制系统的功能安全进行评价,还是一个新课题。当前功能安全评价已经成为全世界工业控制领域的一个热点。

IEC61511标准

概述

IEC61511是专门针对流程工业领域安全仪表系统的功能安全标准。它是国际电工委员会继功能安全基础标准IEC61508之后推出的领域标准。目前,等同采用IEC61511的中国国家标准已经由全国工业过程测量与控制标准化技术委员会审核批准,正在上报审批阶段,即将发布。

在过程工业中,多年来,仪表安全系统都被用来执行仪表安全功能。问题是,如果要使仪表能有效地用于仪表安全功能,该仪表应达到怎样的最低标准和性能水平?如何达到?IEC61511就是针对这一问题,论述了过程工业仪表安全系统的应用。

针对基于使用电气(E)/电子(E)/可编程电子(PE)技术的仪表安全系统,IEC61511标准中规定了逻辑解算器在设计和使用过程中,须采用的基本原则,以及构成仪表安全系统的传感器和最终元件所应达到的最低标准,并提出了达到这些最低标准的安全生命周期活动的方法,即,对过程工业中安全仪表系统的规范、设计、安装、运行和维护的要求进行了标准化;对安全仪表系统的系统、硬件、软件提出要求;在应用和安全整体级别的确定方面提供了相当多的指导。

该标准包含三个部分:

第1部分提出了整体框架、定义、系统、硬件和软件要求。给出了仪表安全系统的规范、设计、安装、运行和维护要求,这确保该系统能把过程置于或保持在某个安全状态。

第2部分是第1部分的应用指南。提供了为了满足IEC61511第1部分中定义的仪表安全功能及其相关的仪表安全系统的规范、设计、安装、操作和维护的要求所必要的实现指南。

第3部分给出了如何确定要求的安全完整性等级。内容包括风险的基础概念、风险与安全完整性的关系,允许风险的确定,以及确定仪表安全功能的安全完整性等级的各种不同方法。

浇筑混凝土规范

混凝土浇筑规范 一、混凝土浇筑振捣一般要求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取砼措施,用串桶或溜管等。 2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据砼供应能力,一次浇筑方量,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。 3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30—40cm)。振捣上一层时应插入下一层5—10cm,以使两层砼结合牢固。 4、振捣时,振捣棒不得触及钢筋和模板。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 5、浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间) 6、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土初凝前休整完好。 二、柱的混凝土浇筑 2、柱高在4.5m之内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过4.5m时,应采取措施(用串桶)或在模板侧面开洞口安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过4.5m,每段混凝土浇筑后将洞模板封闭严实,并用箍箍牢。 3、柱子混凝土的分层厚度应当经过计算确定,并且应当计算每层混凝土的浇筑量,用

专制料斗容器称量,保证混凝土的分层准确,并用混凝土标尺杆计量每层混凝土的浇筑高度,混凝土振捣人员必须配备充足的照明设备,保证振捣人员能够看清混凝土的振捣情况。 4、柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇1—1.5h,使其初步沉实,再继续浇筑。 5、浇筑完后,应及时将伸出的搭接钢筋整理到位。 四、梁、板混凝土浇筑 1、梁、板同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,既先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。 2、和板连成整体高度大于1m的梁,允许单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2—3m m处,浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下第二层料,用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁侧部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。 3、梁柱节点钢筋较密时,此处宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。 4、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板面,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。 5、施工缝位置:宜沿次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。

混凝土浇筑与振捣的一般要求

混凝土浇筑与振捣的一般要求 1.每次浇筑均由技术质量组委派现场施工人员连续跟班指挥,控制浇捣厚度、时间等技术指标,协调各专业人员现场工作,确保安全有序地浇捣。 2.混凝土浇筑自由倾倒高度不得超过 1.9m,否则应用串筒浇筑。混凝土入模后,做到均匀振捣,也不过分振捣。 3.混凝土入模后,做到振捣均匀,振动棒快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,不得遗漏,做到均匀振实。振点成行列式或梅花式排列,振点间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上层混凝土时,振动棒必须插入下层混凝土表面3~5cm,使上、下层紧密结合,振点成行列式或梅花式排列,间距400~600mm。 4.浇筑混凝土应连续进行。如果一定要间歇,其间歇时间应尽量缩短,必须在下一层混凝土凝结之前,将本层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间根据水泥品种及混凝土凝结条件确定,一般超过2个小时,作施工缝处理。 5.柱梁节点必须采用“慢浇注法”浇捣,并用小直径振捣棒振捣,确保振捣密实,同时尽量避免浇灌工作在此停歇或分班施工交接。 6.按交底要求控制好浇筑面的标高和平整度。 7.浇筑时各班组要经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等情况,钢筋位置移动时要及时调整,模板胀模与漏浆时应及时处理。 8.夜间浇捣混凝土应保证有足够的照明,确保不蜂窝,不麻面。 9.施工现场预备塑料薄膜以防雨水。 10.当柱混凝土强度等级比相应楼层的梁板混凝土大时,梁板混凝土浇筑时先浇筑柱头混凝土,在柱头混凝土初凝前浇筑梁板砼;其中梁柱节点混凝土采用塔吊吊运,梁板砼采用泵送。 11.施工缝位置。宜沿着次梁浇筑楼板,施工缝应留在次梁跨度的中间三分之一范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直。 12.施工缝处理。在继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土表面应凿毛,去除浮动石子,并用水冲洗干净后,浇一层水泥浆,然后继续浇筑混凝土,使新旧混凝土紧密结合。

混凝土浇筑基本要求

混凝土浇筑基本要求 1,混凝土浇筑应保证混凝土的均匀性和密实性。混凝土宜一次连续浇筑,当不能一次连续浇筑时,可留设施工缝或后浇带分块浇筑。 2,混凝土浇筑过程应分层进行,分层浇筑应符合表15-60规定的分层振捣厚度要求,上层混凝土应在下层混凝土初凝之前浇筑完毕。 3,混凝土运输、输送入模的过程宜连续进行,从搅拌完成到浇筑完毕的延续时间不宜超过表15-52的规定,且不应超过表15-53的限值规定。掺早强型减水外加剂、早强剂的混凝土以及有特殊要求的混凝土,应根据设计及施工要求,通过试验确定允许时间。 4,混凝土浇筑的布料点宜接近浇筑位置,应采取减少混凝土下料冲击的措施,并应 符合下列规定: 4.1宜先浇筑竖向结构构件,后浇筑水平结构构件; 4.2浇筑区域结构平面有高差时,宜先浇筑低区部分再浇筑高区部分。 5,柱、墙模板内的混凝土浇筑倾落高度应满足表15-54的规定,当不能满足规定 6,混凝土浇筑后,在混凝土初凝前和终凝前宜分别对混凝土裸露表面进行抹面处理。7,结构面标高差异较大处,应采取防止混凝土反涌的措施,并且宜按“先低后高” 的顺序浇筑混凝土。 8,浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据混凝土供应能力、一次浇筑方量、混凝土初凝时间、结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为使用插入式振捣器时,振捣器作用部分长度的1. 25倍。 9,浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝

之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理(当混凝土凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间)。 10,在施工作业面上浇筑混凝土时应布料均衡。应对模板和支架进行观察和维护,发生异常情况应及时进行处理。混凝土浇筑应采取措施避免造成模板内钢筋、预埋件及其定位件移位。 11,在地基上浇筑混凝土前,对地基应事先按设计标高和轴线进行校正,并应清除淤泥和杂物。同时注意排除开挖出来的水和开挖地点的流动水,以防冲刷新浇筑的混凝土。12,多层框架按分层分段施工,水平方向以结构平面的伸缩缝分段,垂直方向按结构层次分层。在每层中先浇筑柱,再浇筑梁、板。洞口浇筑混凝土时,应使洞口两侧混凝土高度大体一致。振捣时,振捣棒应距洞边30cm以上,从两侧同时振捣,以防止洞口变形,大洞口下部模板应开口并补充振捣。构造柱混凝土应分层浇筑,内外墙交接处的构造柱和墙同时浇筑,振捣要密实。采用插入式振捣器捣实普通混凝土的移动间距不宜大于作用半径的1. 5倍,振捣器距离模板不应大于振捣器作用半径的1/2,不碰撞各种预埋件。

混凝土浇注施工要求及规范

混凝土浇筑施工 一、浇筑的一般要求 1、浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。 2、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2m时必须采取加串筒措施。 3、浇筑竖向结构混凝土时,如浇筑高度超过3m时,应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。 For personal use only in study and research; not for commercial use 4、浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,大不超过500mm,平板振动器的分层厚度为200mm。 5、使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动问距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。 6、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时问应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。问歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2小时应按施工缝处理。 For personal use only in study and research; not for commercial use 7、浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土上初凝前修整完毕。 二、底板混凝土浇筑方法 For personal use only in study and research; not for commercial use

混凝土浇筑与振捣的一般要求

一、混凝土浇筑与振捣的一般要求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,防止下 落的混凝土离析,浇筑高度如超过3m时必须采取措施,用串 桶或溜管等。 2、浇筑前底部应先填5--10cm厚与混凝土配合比相同的减石 子砂浆,浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根 据砼供应能力,一次浇筑方量,使用插入式振捣器时每层厚度 不大于50cm,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。大体积混凝土不得超 过500mm 3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移 动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振 捣作用半径的1.5倍(一般为20--30cm,)。振拇上一层时应插 入下层5一lOcm,以使两层砼结合牢固。表面振动器(或称平 板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分 的边缘。振动器使用时,振捣器距离模板不应大于振捣器作用 半径的0.5倍,且不宜紧靠模板 4、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其问歇时间应尽量 缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。 问歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确 定,一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土的凝结时间小于 2h时,则应当执行混凝土的初凝时间)

5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件 和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理, 并应在已浇筑的混凝土初凝前修正完好。 6、柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁 下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时,应在 柱浇筑完毕后停。 二、混凝土振捣掌握以下要领:垂直插入、快插、慢拔、‘三不靠’等。 1、插入时要快,拔出时要慢,以免在混凝土中留下空隙。 2、每次插入振捣的时间为20—30秒左右,并以混凝土不再显著下沉,不出现气泡,开始泛浆时为准。 3、振捣时间不宜过久,太久会出现砂与水泥浆分离,石子下沉,并在混凝土表面形成砂层,影响混凝土质量。 4、振捣时振捣器应插入下层混凝土10cm,以加强上下层混凝土的结合。 5、振捣插入前后间距一般为30—50cm,防止漏振。 6、三不靠:一指振捣时不要碰到模板、二是钢筋和预埋件,在模板附近振捣时,应同时用木锤轻击模板,在钢筋密集处和模板边角处,应配合使用铁钎捣实。 三、板裂缝产生的原因很多,裂缝的宽度及形式的不同决定裂缝是否需要处理。 板裂缝的原因有以下几种情况:

混凝土浇筑与振捣的一般要求最新版

混凝土浇筑与振捣的一般要求 混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m防止下落的混凝土离析,浇 筑高度如超过3m时必须采取措施,用串桶或溜管等。 浇筑前底部应先填5--10cm厚与混凝土配合比相同的减石子砂浆,浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据砼供应能力,一次浇筑方量,使用插入式振捣器时每层厚度不大于 50cm砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的 1.25倍。大体积混凝土不得超过500mm 使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为20--30cm,)。振拇上一层时应插入下层5 一10cm,以使两层砼结合牢固。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。振动器使用时,振捣器距离模板不应大于振捣器作用半径的0.5倍,且不宜紧靠模板 浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其问歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。问歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土的凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间) 浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土初凝前修正完好。柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停。 二、混凝土振捣掌握以下要领:垂直插入、快插、慢拔、’三不靠’等。 1、插入时要快,拔出时要慢,以免在混凝土中留下空隙。 2、每次插入振捣的时间为20—30秒左右,并以混凝土不再显著下沉,不出现气泡,开始泛浆时为准。 3、振捣时间不宜过久,太久会出现砂与水泥浆分离,石子下沉,并在混凝土表 面形成砂层,影响混凝土质量。 4、振捣时振捣器应插入下层混凝土 10cm以加强上下层混凝土的结合。 5、振捣插入前后间距一般为30— 50cm防止漏振。

混凝土浇筑及振捣的一般要求

(一)混凝土浇筑与振捣的一般要求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取措施,用串桶或溜管等。 2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据砼供应能力,一次浇筑方量,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。 3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30--40cm)。振拇上一层时应插入下层5一lOcm,以使两层砼结合牢固。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 4、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其问歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。问歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土的凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间) 5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土初凝前修正完好。 (二)柱的混凝土浇筑 1、柱浇筑前底部应先填5--10cm厚与混凝土配合比相同的减石子砂浆,柱混凝土应分层浇筑振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。 2、柱高在3m之内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过3m时,应采取措施(用串桶)或在模板侧面开洞口安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m,每段混凝土浇筑后将模板洞封闭严实,并用箍箍牢。 3、柱子混凝土的分层厚度应当经过计算后确定,并且应当计算每层混凝土的浇筑量,用专制料斗容器称量,保证混凝土的分层准确,并用混凝土标尺杆计量每层混凝土的浇筑高度,混凝土振捣人员必须配备充足的照明设备,保证振捣人员能够看清混凝土的振捣情况。 4、柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇1~1.5h,使其初步沉实,再继续浇筑。 5、浇筑完后,应及时将伸出的搭接钢筋整理到位。 (三)梁、板混凝土浇筑 1、梁、板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。 2、和板连成整体高度大于1m的梁,允许单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2~3mm处。浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下二层料,用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁帮部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。 3、梁柱节点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。

混凝土浇筑施工工艺87443

混凝土工程施工工艺 1、范围 本工艺标准适用于一般现浇框架、框架剪力墙、剪力墙结构混凝土的浇筑工程。采用商品混凝土,混凝土输送泵泵送,对于少量的小型构配件混凝土和基础垫层可采用现场搅拌。 2、施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥: a、水泥依据设计要求选用相应标号的水泥。 b、水泥进场时,应有出厂合格证或试验报告,并要核对其品种、标号、出厂日期。使用前若发现受潮或过期,应重新取样试验。 c、水泥质量证明书中各项品质指标应符合标准中的规定。品质指标包括氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、抗压和抗折强度。 d、混凝土的最大水泥用量不宜大于500kg/m3。2.1.2 砂: a、砂依据设计要求选用相应要求的优质砂料。 b、对于泵送砼,砂子宜用中砂,砂率宜控制在40%~50%。 c、砂的含泥量(按重量计),当混凝土强度等级高于或等于C30时,不大于3%;低于C30时,不大于5%,对有抗渗、抗冻或其它特殊要求的混凝土用砂,其含泥量不应大于3%,对C10或C10以下的混凝土用砂,其含泥量可酌情放宽。2.1.3 石子: a、碎石依据设计要求选用相应要求的优质石料。 b、石子最大粒径不得大于结构截面尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。混凝土实板骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2。且不得超过50mm。对于泵送砼,碎石最大粒径与输送管内径之比,宜小于或等于1:3,卵石宜小于或等于1:2.5。 c、石子的含泥量(按重量计)对等于或高于C30混凝土时,不大于1%;低于C30时,不大于2%;对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝土,石子的含泥量不大于1%;对C10或C10以下的混凝土,石子的含泥量可酌情放宽。

混泥土浇注要求

四)、混凝土浇筑与振捣的一般要求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取砼措施,用串桶或溜管等。振捣时,振捣棒不得触及钢筋和模板。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 4、浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间) 5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土初凝前休整完好。 (五)、柱的混凝土浇筑 1、柱浇筑前底部应先填5—10cm厚与混凝土配合比相同的减石子砂浆,柱混凝土应分层浇筑振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。 2、柱高在2m之内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过2m时,应采取措施(用串桶)或在模板侧面开洞口安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m,每段混凝土浇筑后将洞模板封闭严实,并用箍箍牢。 3、柱子混凝土的分层厚度应当经过计算确定,并且应当计算每层混凝土的浇筑量,用专制料斗容器称量,保证混凝土的分层准确,并用混凝土标尺杆计量每层混凝土的浇筑高度,混凝土振捣人员必须配备充足的照明设备,保证振捣人员能够看清混凝土的振捣情况。 4、柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇1—1.5h,使其初步沉实,再继续浇筑。 5、浇筑完后,应及时将伸出的搭接钢筋整理到位。 (六)、梁、板混凝土浇筑 1、梁、板同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,既先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。 2、和板连成整体高度大于1m的梁,允许单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2—3mm处,浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下第二层料,用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁侧部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。 3梁柱节点钢筋较密时,此处宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,防止下 落的混凝土离析,浇筑高度如超过3m时必须采取措施,用串桶或溜管等。 2、浇筑前底部应先填5--10cm厚与混凝土配合比相同的减石 子砂浆,浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据砼供应能力,一次浇筑方量,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的倍。大体积混凝土不得超过500mm 3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移 动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的倍(一般为20--30cm,)。振拇上一层时应插入下层5一lOcm,以使两层砼结合牢固。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。振动器使用时,振捣器距离模板不应大于振捣器作用半径的倍,且不宜紧靠模板 4、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其问歇时间应尽量 缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。 问歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土的凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间) 5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件

和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理, 并应在已浇筑的混凝土初凝前修正完好。 板裂缝的原因有以下几种情况: 1、混凝土过量使用外加剂,或水灰比、坍落度过大。

混凝土振捣要求

(四)、混凝土浇筑与振捣的一般要求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取砼措施,用串桶或溜管等。 2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据砼供应能力,一次浇筑方量,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1、25倍。 3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1、5倍(一般为30—40cm)。振捣上一层时应插入下一层5—10cm,以使两层砼结合牢固。振捣时,振捣棒不得触及钢筋与模板。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 4、浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间) 5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件与插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土初凝前休整完好。 (五)、柱的混凝土浇筑 1、柱浇筑前底部应先填5—10cm厚与混凝土配合比相同的减石子砂浆,柱混凝土应分层浇筑振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋与预埋件。 2、柱高在2m之内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过2m时,应采取措施(用串桶)或在模板侧面开洞口安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m,每段混凝土浇筑后将洞模板封闭严实,并用箍箍牢。 3、柱子混凝土的分层厚度应当经过计算确定,并且应当计算每层混凝土的浇筑量,用专制料斗容器称量,保证混凝土的分层准确,并用混凝土标尺杆计量每层混凝土的浇筑高度,混凝土振捣人员必须配备充足的照明设备,保证振捣人员能够瞧清混凝土的振捣情况。 4、柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇1—1、5h,使其初步沉实,再继续浇筑。 5、浇筑完后,应及时将伸出的搭接钢筋整理到位。 (六)、梁、板混凝土浇筑 1、梁、板同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,既先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。 2、与板连成整体高度大于1m的梁,允许单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2—3mm处,浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下第二层料,用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁侧部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。 3梁柱节点钢筋较密时,此处宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振

水下混凝土浇筑技术要求

水下混凝土浇筑技术要求 水下混凝土浇筑技术要求: A、导管的选用: 可采用金属管和厚壁PVC塑料管,直径不小于φ250㎜,不大于400㎜.导管使用前,应根据桩长试拼接; B、导管埋深 根据水下混凝土流动扩散规律,导管埋深过小,往往使管外混凝土面上的浮浆沉渣挟裹卷入混凝土内,形成夹层;埋深过大,导管的超压力减少,管内混凝土不易流出,容易产生堵管,并给导管的起升带来困难。所以,保持合理的导管埋深,对水下混凝土的灌注是非常重要的。 正常灌注时,导管埋入混凝土内深度一般为2.5~3.5米,最小深度为1.5~2.0米,最深不超过4米。 C、导管安装 导管安装时其底端应高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土导管埋深应在1.2~1.5米。开始灌注时,为保证第一批混凝土达到要求的埋管高度,以便实现导管底部的隔水,需要计算首批混凝土罐入量。 初罐混凝土量计算如下: V=[ЛD2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中: V—初存量(m3); D—实际桩孔直径(m);

d—导管内径(m); h2—导管底口至孔底高度(m); hm—导管埋深,初灌时不小于1~1.2m; h1—孔内混凝土达到埋管高度时导管内径与导管外水压平衡所需的高度(m), 即:h1=(hW.rW)÷rC。式中: h1—孔内砼面至孔口水位的高度(m); rW—泥浆密度(KN/m3); rC—砼密度(KN/m3)。 D、开始灌注时,先配制0.2~0.3m3流动性好的水泥砂浆,倾倒入管内隔水拴以上空间。然后,将首批砼倾入初罐斗内,剪断悬挂隔水栓的铁丝,使搁水栓、水泥砂浆和砼顺利到达孔底并上升,首批砼灌注完毕,立即转入连续浇灌。 E、灌注水下混凝土过程中,孔内混凝土面连续不断上升,导管埋深也在不断增加,需要定时测量混凝土上升情况,记下罐入的混凝土量,测定坍落度。 F、测量混凝土面的标高需要用专业测绳及测锤。在测量时,在导管与钢筋笼的中间部位下放测锤,至少测3~4个点,分别记入灌注记录本,然后取平均值,以此确定导管拆卸的数量。 G、导管提升时不得过快过猛,以防拖带表层混凝土造成泥渣浮浆侵入,或挂动钢筋笼等。导管的拆装要干净利落,并防止工具、密封圈及螺栓掉入孔中。拆下的导管应立即用清水冲洗干净,集中堆放整齐。

混凝土振捣要求

 2、和板连成整体高度大于1m的梁,允许单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2—3mm处,浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下第二层料,用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁侧部位要注

混凝土浇筑与振捣的一般要求

混凝土浇筑与振捣的一般要求 (四)、混凝土浇筑与振捣的一般要求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取砼措施,用串桶或溜管等。 2、和板连成整体高度大于1m的梁,允许单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2—3mm 处,浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下第二层料,用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁侧部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。 3梁柱节点钢筋较密时,此处宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。 4、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板面,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板

混凝土浇筑方法

混凝土施工方案 砼的浇筑: 1、砼浇筑前的准备: (1)组织施工班组进行技术交底,班组必须熟悉图纸,明确施工部位的各种技术因素要求(砼强度等级、抗渗等级、初凝时间等)。 (2)组织班组对钢筋、模板进行交接检,如果不具备砼施工条件则不能进行砼施工。 (3)组织施工设备、工具用品等,确保良好。 (4)浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。 2、混凝土浇筑的一般要求: (1)混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,如超过2m时必须采取措施。应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞(生口)。 (2)浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。平板振动器的分层厚度为200mm。

(3)开动振动棒,振捣手握住振捣棒上端的软轴胶管,快速插入砼内部,振捣时,振动棒上下略为抽动,振捣时间为20~30秒,但以砼面不再出现气泡、不再显著下沉、表面泛浆和表面形成水平面为准。使用插入式振动器应做到快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm),靠近模板距离不应小于200mm。振捣上一层时应插入下层混凝土面50~100mm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。 (4)浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2小时应按施工缝处理。 (5)浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。 (6)浇筑完毕后,检查钢筋表面是否被砼污染,并及时擦洗干净。 3、墙混凝土浇筑:

混凝土浇筑监理注意事项

混凝土浇筑监理注意事项

混凝土浇筑监理注意事项 1、原材料 砂的细度模数、含泥量等要满足要求,含水量使用时不大于6%,砂的取样不能取表层和上部 碎石的超逊径等要满足要求,尤其是含泥量(石粉含量)不满足要求,碎石的颗粒级配基本均匀、连续 减水剂、引气剂已经过检测合格,存放时间不超过6个月, 水泥3天强度等已按合同要求检测合格,粉煤灰检测合格 2、施工配合比 按已批准的配合比,结合砂的细度模数和含水量、碎石的含水量等进行调整,施工过程中不得加水,但可根据和易性情况小范围调整减水剂掺量,下雨时,如砂、石料含水量增加(料斗和料仓无防雨设施、上料时导致的含水量增加等),要对施工配合比的用水量比雨前进行减少,

其它不得轻易调整 3、坍落度的检测与调整 开始拌和头两盘时,应在出机口对每盘的混凝土的坍落度等和易性情况进行检查,正常是在浇筑现场对塌落度等进行检测。塌落度大或小时可适当调整减水剂的掺量。塌落度的检测要求按规定操作规程进行。 4、施工缝的处理 不低于同标号的砂浆(水灰比低于混凝土0.03-0.05),铺在施工缝上,厚度2-3cm。铺筑的范围要与浇筑的速度相适应。施工缝在铺筑砂浆前宜处于湿润状态。施工缝的凿毛要符合要求,清理干净不得有杂物。 垂直缝要涂刷一层水泥净浆(水灰比低于混凝土0.03-0.05),涂刷的范围要与浇筑的速度相适应。 5、入仓 混凝土入仓高度不得大于2米,采用布料机入仓的,溜筒间距宜为 2.5-3.0m。入仓要分先

后顺序,先浇筑的要先铺上一层,后浇筑的要后铺,但均要在混凝土初凝前覆盖并振捣。已入仓的不合格混凝土必须清除。皮带机的角度一般不宜大于6度。皮带机、溜筒要湿润 6、平仓 要及时平仓,不要堆积在仓内。人工平仓,不得是用振捣棒平仓,层厚30-50cm(虚铺),不超过振捣器头部的1.25倍。下料时集中的骨料,人工要均匀分布在砂浆较多处,泌水要及时排除,排出时不得带走水泥浆。浇筑底板由于钢筋等的限制下部无法人工平仓的,要有专人指挥布料机入仓,控制好混凝土的入仓部位及入仓量,不得过厚,避免产生骨料集中的现象。 底板或顶板顶面的表层混凝土要加强人工平仓,仓面大致平整略高于设计高程在进行平板振捣器振捣。 7、混凝土振捣 应先振模板附近(注意不得碰上模板),并插入下层混凝土5cm左右。振捣点为梅花形,间距不得大于振捣有效范围的1.5倍。快插慢拔,翻

相关文档