文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调压器的基础知识

调压器的基础知识

调压器的基础知识
调压器的基础知识

一楼:切断压力是出口压力的1.5倍.放散压力是出口压力的1.3倍.

当进口压力小于0.2MPa时,关闭压力不大于出口压力的1.25倍

当进口压力0.2-0.4MPa时,关闭压力不大于出口压力的1.2倍

GB16802-1997上有

二楼:调压站有关运行参数的确定

a.关闭压力与出口压力间的关系

根据调压器稳压精度Sp(Sp=0.5%~1.5%)和其性能,其关闭压力与出口压力之间关系:Pb=1.1~1.25P2 b.关闭压力与放散压力间的关系

安全放散装置可以缓解调压器关闭不严造成的泄漏问题,一般考虑超过关闭压力10%~20%即开始放散,其放散压力为Rf=1.1~1.2Pb。

c.切断压力与放散压力间的关系

调压器失灵造成燃气放散,不利于环保和周围生命财产安全,且浪费能源。为防止长时间放散,一般考虑放散压力超过10%-20%即可切断气源,即切断压力为Pq=1.1~1.2Pf

三楼:按照二楼的说法:“切断压力是出口压力的1.5倍.放散压力是出口压力的1.3倍.”如出口压力是1.6MPa,那么切断压力就是2.4MPa,放散压力是20.8MPa,如果后端中低压调压站按照标准设计的,估计早就被爆破了。

一般高中压间接作用式调压器切断压力是监控压力的1.05-1.1倍,而监控压力是工作压力的1.1倍左右(具体根据所选调压器的稳压精度和关闭精度有关,如两精度较高可使比值小些),如后端用户能够接受工作压力到监控压力的变化,建议比值尽可能选大些,这样减少两调压器因出口负荷变化互相干扰对调压系统流通能力的影响,放散压力界于监控压力和切断压力之间。关闭压力与上述各压力无关,但上述各压力的设定必须考虑关闭压力--时间有限不详述

【下载本文档,可以自由复制或编辑内容。学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力的您一定可以获得应有的回报。】

变压器设计基础知识

变压器基础知识 第一章变压器的概述

一. 变压器的用途 在各种电气设备中,往往需要不同的电压电源。如我们日常生活的照明用电,家用电器的电压一般都为220V,而各种动力的电压是380V,而线路的电压一般为:6、10、35、110、220、500KV的电压。 这些称为供电系统。3KV以上的称为高压系统。现代化的工业,广泛采用了电力为能源。电能是由水电站、发电厂的发电机转化来的,发电机所发送来的电力根据输电距离将按照不同的电压等级传输出去,这种传输需一种特殊的专门设备。这种设备就是我们熟悉的电力变压器。 变压器在输配电系统中有着很重要的地位,要求它能安全可靠的运行。当变压器出现故障或损坏,将造成大面积的停电。随着技术的发展,工农业生产需要,变压器在很多的领域也广泛的应用。如,根据需要配套的冶炼用的电炉变压器、电解化工用的整流电压器、铁路电力机车用的牵引变压器……等很多。 二. 变压器的分类 按用途分类: 2.1电力变压器:这是目前工农业生产上广泛使用的变压器,它主要用途是为了输配电系统上使用的 变压器。目前电力变压器形成了系列,已经大批量生产。 按容量和电压等级分成以下类别: Ⅰ、Ⅱ类 10~630 KVA Ⅲ类 800~6300 KVA Ⅳ类 8000~63000 KVA Ⅴ类 63000 KVA以上 按电压所用和发电厂的用途不同可分为: 1.降压变压器; 2.升压变压器; 3.其中低压为400伏的降压变压器称为配电变压器。 电能的输配电过程 首先发电厂发电机发出电能,电压一般是6.3或10.5KV,这样低的电压要输送几百公里以外的 地区是不可能的。所以要将电压升高到38.5、121、242、500KV以后再输出去。这样高的电压到 (把电压降为38.5或110KV)和二次变电所(降为10.5或6.3KV)供电区域后还要经过一次变电所, 变压,再把电能直接送到用户区,经过附近的配电变压器降压为(一般为400V)以供工厂或住户 使用。 2.2电炉变压器:

单相全隔离一体化交流调压器模块使用说明

产品简介 LSA-2P16YB,LSA-2P25YB,LSA-2P40YB,LSA-H2P10XYB,单相交流半波调压模块 产品详细信息 LSA-2P16YB,LSA-2P25YB,LSA-2P40YB,LSA-H2P10XYB,单相交流半波调压模块LSA-H2P25XYB,LSA-H2P45XYB,LSA-H2P65XY B,LSA-H2P85XYB,

①、电位器手动控制方式:按图示,电位器中间端接到模块cont端,电位器另两端分别接到模块com端和+5V端。+5V电压由模块本身

内部产生,无须外部提供,只配合手控电位器用,不作它用,所选用的电位器阻值在2-10KΩ间。当控制端cont从0-5Vdc改变时,交流负载上的电压从0伏到最大值线性可调,cont端电压越高,模块输出越大。 ②、0-5Vdc控制方式:按图示,可接受单片机等的0-5Vdc模 拟信号,控制输入正极接cont端、负极接com端,模块内部cont 端相对com端的输入阻抗大于30KΩ。当控制端cont从0-5Vdc 改变时,交流负载上的电压从0伏到最大值线性可调,其中cont 在0-0.7Vdc左右时为全关闭区域,可靠关断整个电路的输出; cont在0.7Vdc-4.3Vdc左右为可调区域,即随着控制电压的增大,移相角α从180°到0°线性减小,导通角增大,交流负载上的电压从0伏增大到最大值;cont在4.3Vdc-5Vdc左右时为全开通区域,交流负载上的电压为最大值(接近电网电压)。 ③、0-10Vdc控制方式:按图示,可接受PLC等的0-10Vdc 模拟信号,模块内部0-10Vdc端相对com端的输入阻抗大于15K Ω。 ④、4-20mA控制方式:按图示,可接受温控表等的4-20mA 模拟信号,模块内部4-20mA端相对com端的输入阻抗为250Ω。当以4-20mA控制输入时,4-5mA左右时为全关闭区域,可靠关断整个电路的输出;5-19mA左右为可调区域,即随着控制电流的增大,移相角α从180°到0°线性减小,交流负载上的电

调压器压力调节基础知识

基础知识——调压常识 城镇燃气输配系统 一般由门站、燃气管网、储气设施、调压设施、管理设施、监控系统等组成。 燃气调压装置 是在城镇燃气输配系统中,专为城市门站、分输站、储配站、区域调压站、燃气锅炉、其他专业用户或者居民用户设计的成套调压设备。 基本功能:燃气净化、燃气调压、安全保护(放散、切断)、流量计量等。 扩展功能:自控系统、报警系统、加臭装置、伴热装置(管壁加热保温)、热交换装置(燃气加热)。 用户类型分类:首站、门站、高中压调压装置(M),民用区域调压装置(E),锅炉专用调压装置(D)等。 进出口压力分类:高高压、高中压、高低压、中中压、中低压等。 结构型式分类:撬装式、柜式、箱式。 调压管路分类:双路(S)2+1/2+0,单路(D)1+1/1+0。 主调分类:国产(J),进口(F)。

调压站( regulator station):将调压装置放置于专用的调压建筑物或构筑物中,承担用气压力的调节。包括调压装置及调压室的建筑物或构筑物等。 调压箱(调压柜) (regulator box):将调压装置放置于专用箱体,设于用气建筑物附近,承担用气压力的调节。包括调压装置和箱体。悬挂式和地下式箱称为调压箱(Q、RB),落地式箱称为调压柜。 设置在地上单独的调压箱(悬挂式),对居民和商业用户燃气进口压力不应大于O.4MPa;对工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不应大于0。 设置在地上单独的调压柜(落地式),对居民、商业用户和工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不宜大于1.6MPa。 体积大于1.5m3的调压柜应有爆炸泄压口,爆炸泄压口不应小于上盖或最大柜壁面积的50 %(以较大者为准);爆炸泄压口宜设在上盖上;通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内。 调压基本原理 调压器:自动调节调压器的出口压力,使其稳定在某一压力范围内的降压装置。 调压器基本功能:在一定的进口压力P1范围内,将调压器的出口压力P2维持在某一规定的范围内,同时,还必须满足下游的流量Q要求。 调压器特点:阀门、自动控制元件、闭环控制系统。

调压器操作规程

调压器操作规程 文件编号: LG-15-03 一、接线 1、进线连接。在调压器 A 、 X 两个端子上,分别接线。此处两条线连接市电 AC220V 2、出线连接。在调压器 a、x 两个端子上,连接需要测试的设备。 二、通电调压 1、检查调压旋扭是否在 0V 位置。 再次检查进出线连接。 2、 3、进线接通 AC220V 电源。 转动调压手轮,同时观察电压表,直到电压达到测试要求。 4、 5、测试完成后将调压手轮调至 0V 位置。 将连接线去掉。 6、 三、注意事项 1、新安装或长期不用的调压器,运行前须用500 伏兆欧表测量线圈对地的绝缘电 阻,其值不低于 5 兆欧时才可安全使用,否测应进行热烘处理。热烘处理方法一般可用带电烘燥法或送入烘房烘燥。烘燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。 2、电源电压应符合调压器铭牌上的额定输入电压,允许偏差 +5% 。 调压器必须良好接地,以保证安全。 3、 使用时应注意输出电流不超过额定值,否则会造成产品烧坏事故。 4、 使用时应缓慢均匀地旋转手轮,以免引起电刷损坏或产生火花。 5、 6、应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多、缺损,应及时调换同

种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次,使电刷底面磨平,接触良好。方可使用。 7、线圈与电刷接触的表面,应经常保护清洁,否则易加大摩擦火花而烧坏线圈表 面。如发现线圈表面烧有黑色斑点可用棉纱沾少许酒精( 90% )擦拭,直至表面斑点除去为至。 8、从电源接至调压器,调压器接至负载的导线和导线端子接头应接触良好,并能 通过调压器额定电流。 9、搬动调压器时不得用手轮,而应用提手或将整个产品提起移动。 10、调压器应保持清洁,不允许有水滴、油污等落入调压器内部。调压器须定期停电 除去内部积聚的尘埃。

燃气调压器的工作原理

燃气调压器的工作原理 随着我国厨房用火文明程度的不断提高,作为三大气体燃料之一的液化石油气,由于热效率高、使用方便等特点,正在越来越多地进入千家万户. 调压器,又称减压器.它是液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间.调压器不仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气(从980千Pa 降至100千Pa左右),还能把低压气,稳定在适合炉具安全燃烧的压强范围内.即做到经它输出的石油气,在炉具火孔处的气压,随地随时地比外界大气压值大2940Pa左右,因此实际上调压器是一种自动稳压装置.人们习惯地把它称为减压器,是只注意到了它降压的功能,而忽视了它稳压的本领.调压器整个设计之巧妙精细,正是表现在它的稳压本领方面,本文拟在这方面作详尽的说明. 调压器主要由手轮、进气管、上阀盖、下阀盖、橡皮膜、进气喷嘴、阀垫、一个小杠杆、出气管等零部件组成. 调压器中间是一块圆形的橡皮膜,它把调压器分为上下两个气室.上气室内有一弹簧,上端连着调节螺盖,下端连着橡皮膜.在上阀盖边沿处有一个直径为0.8毫m的小孔,使上气室与外界相通,此孔形象地称为呼吸孔.下气室中有一个精黄铜制成的杠杆,总长为5cm左右,转动性能非常灵敏.杠杆右端与橡皮膜中心连接在一起,左端粘着阀垫,紧扣在进气喷嘴上,对喷出的高压石油气产生阻尼作用.此杠杆左右两端离支点距离为左短右长,是不等臂杠杆.其表现特点为:对杠杆右端作用力的微小变化,势必使杠杆左端的作用力产生一个较大的变化.在原理上讲,实现了对力的放大;在效果上讲,增加了对高压气的阻尼作用. 为了更清楚地阐明调压器的工作原理,有必要弄清楚这个问题:气体安全燃烧应具备什么条件? 固体燃料要安全燃烧,要具备两个条件:一是适量的助燃气体(空气或氧气),二是燃烧物质保持一定的温度(通常高于着火点).固体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式是传导和辐射,燃烧方向是由外向其中心发展.固体燃烧时发生热膨胀,体积变大,但变化不大,其位移几乎为零.气体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式,除了传导和辐射外,增加了对流方式,燃烧方向是由中心向外发展.气体燃烧时发生剧烈热膨胀,其生成物的体积为燃烧前体积数百千倍,并以较快速度发生位移①.因此仅满足上述的两个条件,是无法使气体安全燃烧的. 现代燃烧理论告诉我们,气体安全燃烧还必须具备第三个条件,即维护一定大小的气压差,使燃气的出气速度等于燃烧速度.只有这样,在一定范围内达到动态平衡,火焰就能维持稳定状态,从而实现气体的安全燃烧.若出气压强过大,就会使出气速度大于燃烧速度,造成火焰离开火孔一定距离燃烧,此现象术语叫做离焰.若燃气压强继续上升,火焰将离火孔更远处燃烧,火焰的稳定性②遭到进一步破坏,火焰飘忽不定,直至最后完全熄灭,这种现象叫做脱火.脱火时,燃气会继续外泄,在空气中形成大量的有毒气体或爆炸性气体,极易引发事故;若燃气压强过小,会使燃烧速度大于出气速度,造成火焰会进入火孔继续燃烧,这现象叫做回火.回火时,形成缺氧状态的不完全燃烧,产生大量有毒气体,还会向外溢出石油气,也极易引发事故.

150条电工必懂基础知识问答

150条电工必懂基础知识问答 1、什么叫电场? 答:带电体周围形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 2.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 3.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 4.什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv)。 5.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。

6.什么叫电阻?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ω,常用的单位还有千欧(kΩ),兆欧(mΩ)。 7.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 8.什么叫电容?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF)。 9.什么叫电容器? 答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 10.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么?

答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH)。1H=103MH。 11.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 12.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。电阻,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。他们的基本单位都是欧姆(Ω)。 13.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。

调压器说明书

调压器说明书 主要用途: 调压器具有波形不失真,体积小、重量轻,效率高,使用方便,运行可靠等特点,可广泛用于工业(如化工,冶金,仪器仪表,机电制造,轻工等),科学实验,公用设备,家用电器中,以实现调压,控温,调速,调光,功率控制等目的。 本系列产品分新型和老型,带J 为老型,不带J 为新型。 技术规格 1.调压器的基本参数按表规定 表1(TDGC2单相系列) 2.调压器的基本参数按表规定 表1(TSGC2三相系列) 3.调压器额定(输出)容量:调压器额定容量按下式计算: P=√mI ·u 2×10^(-3)(KVA) 式中:P-调压器额定输出容量(KVA) M-相数,单相M=1,三相M=3 I2-额定输出电流(A ) 型号 额定 容量 KV A 相 数 额定 频率 (HZ) 额定 输入 电压 (V ) 输出 电压 范围 (V ) 额定 输出 电流 (A ) TDGC2/TDGC2J-0.2 0.2 1 50 220 0~250 0.8 TDGC2/TDGC2J-0.5 0.5 2 TDGC2/TDGC2J-1 1 4 TDGC2/TDGC2J-2 2 8 TDGC2/TDGC2J-3 3 12 TDGC2/TDGC2J-4 4 16 TDGC2/TDGC2J-5 5 20 TDGC2/TDGC2J-7 7 28 TDGC2/TDGC2J-10 10 40 TDGC2/TDGC2J-15 15 60 TDGC2/TDGC2J-20 20 80 TDGC2/TDGC2J-30 30 120 型号 额定 容量 KV A 相 数 额定 频率 (HZ) 额定 输入 电压 (V ) 输出 电压 范围 (V ) 额定 输出 电流 (A ) TSGC2/TSGC2J-3 3 3 50 380 0~430 4 TSGC2/TSGC2J-6 6 8 TSGC2/TSGC2J-9 9 12 TSGC2/TSGC2J-12 12 16 TSGC2/TSGC2J-1 5 15 20 TSGC2/TSGC2J-20 20 27 TSGC2/TSGC2J-30 30 40

电子调压器的设计

课程设计范例参考 一、设计课题:电子调压器的设计 二、摘要(略) 三、汽车发电机调压器的发展趋势、本课题设计的意义、调压器的作用 1、电子调压器的设计概述 汽车发电机是为车辆提供电能的电器设备,由于交流发电机的转子是由发动机通过皮带驱动旋转的,其转速随发动机转速的变化而变化,而且发动机和交流发电机的速比为1.7~3,因此交流发电机转子的转速变化范围非常大。而发电机电动势的高低与发电机的转速及磁极的磁通成正比,因此发电机的电压必然随着转速的变化而变化,这样将引起发电机的输出电压发生较大变化,由于在一定条件下发电机的输出功率是定值(P功率=I电流×U电压),当车辆电器负载较小时,发电机电压会升高,而车辆电器负载较大时,发电机电压会降低。而车用电器设备及蓄电池充电均要求发电机必须在某一恒定电压下工作,如12V 系统的工作电压一般为14±0.25V,24V系统的工作电压为28±0.3V。为了满足用电设备恒定电压的要求,使交流发电机的输出电压在发动机的所有工况下基本保持恒定,交流发电机必须配用电压调节器才能工作,这就产生了调节和控制电压的装置――电压调节器。 2、调压器的作用 电压调节器是把发电机输出电压控制在规定范围内的装置,其功用是在发电机转速变化时,自动控制发电机电压保持恒定,使其不因发电机转速高时电压过高烧坏用电器和导致蓄电池过充电;也不会因发电机转速低而电压不足导致用电器工作失常。 电压调节器主要是利用改变流过转子的激磁电流通断,进而调节转子磁场的大小进行工作的。当发电机产生的电压低于调节电压,调节器不起作用。当发电机输出电压超过调节电压预设值时,励磁电流被调节器断开。这时发电机电压下降,当降到下限电压额定值时,调节器重新接通励磁电流,电压再次逐渐升高,调节器开始新一轮调节循环。 3、汽车发电机调压器的发展趋势 汽车发电机电压调节器随着汽车交流发电机的广泛使用,在发电机中起输出电压调节作用的调节器也得到不断发展,它是发电机的一个关键部件,也是技术含量较高和技术更新换代较快的零部件。自上世纪50年代交流发电机问世以来,随着技术的进步发展和车辆使用要求的提高,调节器大致经历了以下4个发展阶段。

调压器的基础知识

一楼:切断压力是出口压力的1.5倍.放散压力是出口压力的1.3倍. 当进口压力小于0.2MPa时,关闭压力不大于出口压力的1.25倍 当进口压力0.2-0.4MPa时,关闭压力不大于出口压力的1.2倍 GB16802-1997上有 二楼:调压站有关运行参数的确定 a.关闭压力与出口压力间的关系 根据调压器稳压精度Sp(Sp=0.5%~1.5%)和其性能,其关闭压力与出口压力之间关系:Pb=1.1~1.25P2 b.关闭压力与放散压力间的关系 安全放散装置可以缓解调压器关闭不严造成的泄漏问题,一般考虑超过关闭压力10%~20%即开始放散,其放散压力为Rf=1.1~1.2Pb。 c.切断压力与放散压力间的关系 调压器失灵造成燃气放散,不利于环保和周围生命财产安全,且浪费能源。关闭压力与上述各压力无关,但上述各压力的设定必须考虑关闭压力--时间有限不详述 【下载本文档,可以自由复制或编辑内容。学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力的您一定可以获得应有的回报。】

调压器安全操作规程

编号:CZ-GC-06822 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 调压器安全操作规程 Safety operation regulation of voltage regulator

调压器安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、使用注意事项: 1、调压器必须由经过培训、具备电工资格的人员安装、操作和维护,防止无关人员操作本机。 2、在实施安装和检修调压器之前,务必切断输入电源,以免引起触电或产品损坏。 3、接线一定要接牢压紧,以防脱落打火和因接触电阻太大发热而造成接点氧化。 4、调压器运行时,切勿拆开机箱触摸机内部件或拔拉调压器的输入输出连线,以防引起触电或其它电气安全事故。 5、调压器输入输出连线一定要布置合理,防止踩踏磨破,造成漏电事故。 6、调压器一定要妥善接地。接地线绝对不能接到暖气管道、供水管道、燃气管道等公共设施上,以免侵犯第三方权利或造成危害。

7、手潮湿时,请不要操作调压器。 8、不要擅自拆开和改装调压器,以免引起故障、漏电或火灾。 9、严禁用腐蚀性的清洗剂或对塑料和漆膜有溶蚀作用的溶剂清洗机器。 10、调压器机体上禁止放置重物,不要让杂物特别是导电物体从散热孔或其它部位进入机箱内,以免引起故障、漏电或其它安全事故。 11、避免在调压器周围堆放物品,阻碍空气的流通。 12、不适用调压器时,关掉开关电源,拆掉接线板上的外接线。 13、输入电压允许波动范围:±2%。 14、电压波形的相对谐波含量应不超过10%。 二、日常维护工作 1、在使用过程中定期巡视调压器的工作状态:(1)检查调压器的传动机构是否运行正常;(2)检查负载是否超过额定值;(3)检查输入电压是否超过额定范围等。一旦发生异常现象,立即处理或报知上级领导。

调压器安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD551 调压器安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

调压器安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 8、不要擅自拆开和改装调压器,以免引起故障、漏电

高频交流斩波调压说明书

高频斩波式交流调压电源 说明书 前言 1.课题来源 单相交流电源的应用是非常广泛的。比如在农村、轻工业、家用电器等小功率传动领域以及电力机车供电系统。对于单相交流电源,调压和稳压是最为普遍的要求。目前能够实现这一要求的调压器有下面三种: 1)磁饱和式调压器该调压器通过控制主电路中电感的饱和程度,以改变电抗值以及其上的电压,实现对输出电压的调节。这种调压器具有一定的动态性能,但输出电压的调节范围小,而且体积和重量均较大。 2)机械式调压器机械式调压器由电动机带动碳刷实现输出电压的调节。这种调压器输出波形较好,但体积、重量大,动态性能差。 3)电子式调压器这种调压器采用电力电子器件实现。目前有晶闸管凋压器和逆变式调压器两种。晶闸管调压器采用的是相控方式,因此其输出波形差;逆变式调压器采用的是斩波控制方式,其输出波形和动态响应较好。 从上面可知,逆变式电子调压器具有最好的综合性能。逆变式电子调压器的结构不仅具有调压、稳压的能力,而且还可以实现频率的变换。它是通过AC/DC/AC变换实现的。具有中间直流环节——储能电容和变换效率低是它的不足。

2、解决方法 随着现代电力电子技术的发展,单相电源变换技术也有了很大的进步,先后出现了多种利用全控器件的交—交直接变换方案。本文基于矩阵式变换理论,提出一种矩阵式单相电源变换电路,该电路只使用两个双向开关管,可以实现输出电压连续可调及获得高正弦度的输入电流波形。 采用单相—单相矩阵式电力变换。通过一组开关函数可以将输入的工频交流电压转换成幅值和频率均可调的单向交流电压。 3、优势 本文提出采用MOSFET的斩波式交流调压器,相对单片机和DSP控制器来说,没有复杂的程序控制,使该调压器具有调节方便、动态响应快、对电网谐波污染小、装置功率因数较高等优点。用于交流电压的调节和控制,有更好的性能和应用前景。 一、系统工作原理 1、高频交流斩波调压的基本原理 交流斩波调压的原理波形如图1所示。由图可知,它是用一组频率恒定、占空比可调的脉冲,对正弦波电压进行调制后,得到边缘为正弦波、占空比可调的电压波形。该电压的调制频率f0,其基本谐波频率为50Hz。改变占空比,即可改变输出电压。利用具有自关断能力的电力半导体器件就可方便地

TSJA型 感应调压器使用说明书.

TSJA型感应调压器使用说明书 一、基本原理与用途 TSJA型油浸自冷感应调压器,是电机试验用感应调压口器。该系列采用了“斜槽定子铁心”“斜成形定子线圈”新工艺,使输出电压波形畸变小,达到了IEC对电机试验电源标准的要求,产品的突加过负荷能力大,效率高,为电机行业提供了新型试验电源。适用于工业、农业、国防及科研等部门,作为调节电压通用设备。 二、工作条件 在下列条件下,本产品能长期连续运行。 1.海拔高度不超过1000米; 2.周围介质温度不高于+40℃不低于-25℃; 3.空气相对湿度不超过85℅; 4.不含有化学腐蚀性气休及蒸汽的环境中; 5.无爆炸危险的气体环境中; 6. 本产品的温升标准为:油面温升55,℃(在周围介质温度为40℃时,油面最高温度不允许超过95℃,绕组温升65℃,铁心温升80℃。 三、型号含义 调压器型号及含义如下:

四、技术指标 容量范围:100~2000KV A 输入电压:380V 输出电压:0~650V(可选择 频率:50HZ 效率:96% 抗电强度:2000V/60S﹤10mA 过载能力:>125%----120min,>150%----60min 绝缘电阻:﹥20MΩ 环境温度:-5℃~+40℃ 相对湿度:﹤95% 温升:﹤55℃ 噪声:﹤85dB 五、工作原理

本产品结构类似一般立式绕线转子异步电动机、由于它处于堵转状态下工作,因此其工 作原理相似于感应电机与变压器。当定、转子相对位置改变后,对于三相调压器即改变了二次串联绕组感应电势的相位,再借自耦的线路联接,使负载电压能够在一定的范围内,获得无级而平滑的调节。 调压器绕组联结原理如图1所示 图中:U1—输入电压; E2—二次绕组的感应电势; U20—空载输出电压; B—两绕组的相对角位移。 调压器的输出电压特性如图2所示。

燃气调压器工作原理

燃气调压器工作原理 燃气调压器(gas pressure regulator)俗称减压阀,是通过自动改变经调节阀的燃气流量而使出口燃气保持规定压力的设备,通常分为直接作用式和间接作用式两种。 直接作用式调压器工作原理图

图1 直接作用式调压器(如上图1),该调压器中调压弹簧作用的力直接作用在皮膜上,通过调节弹簧的 压缩长度来调节出口压力。皮膜上腔是调压弹簧,下腔气压来自调压器出口端气压(P2),弹簧的作用力是通过下腔气压(P2)来平衡的,当用户用气量增大时,出口压力下降,同时皮膜下腔内压力降低,由于调压弹簧的作用,皮膜向下移动,并通过阀杆带动阀瓣向下移动,使调压器阀口开度增大,出口压力增加,平衡弹簧的作用力,从而保证用气。当出口用气量减小时,其作用与上述过程相反;当出口停止用气时,阀瓣还处于打开状态,由于进出口压差的原因,出口端气压上升,皮膜下腔内压力增加,带动阀杆及阀瓣向上运动,直到阀瓣和阀口成关闭状态,此时,出口端气压保持稳定。进口气压(P1)分别作用在调压器的平衡皮膜和阀瓣上,P1作用在两个相反的方向,从而消除进口气压的波动对出口压力的影响。平衡直接影响关闭性能,当进口气压向上的力小于向下的力时,关闭压力增加;反之,则相反。 间接作用式调压器工作原理图

图2 间接作用式调压器,由指挥器和主阀两部份组成(如上图2)。启动时调节指挥器控制弹簧,使指挥器 阀口打开,P1经该阀口节流降压成为负载压力P3,P3作用在大皮膜上,经顶杆传递使主弹簧压缩,主阀口被打开,输出气流P2,同时P2又反作用在大皮膜和指挥器皮膜上使主阀口和指挥器阀口呈关闭趋势。调节指挥器控制弹簧,将P2 调至设定值,此时P2和主弹簧作用在大皮膜上的力与P3作用在其上的力处于平衡状态;以及P2和指挥器控制弹簧作用在指挥器皮膜上的力也处于平衡状态;P1 流进指挥器的气流量与经指挥器节流开关流出的气流量一致,指挥器阀口、主阀口开度一定,输出 P2稳定。当下游负载增大P2降低时,平衡被破坏,指挥器阀口、主阀口开度增大,流量增大,P2升高到设定值,调压器又处于平衡状态;当下游 压力P2升高时,其调压过程与之相反。

SVR系列线路自动调压器安装使用说明书

1 简介 SVR-XX/DD-9/ZK型线路自动调压器是沈阳东电科发科技有限公司研制的用于改善电能质量的专利产品。国家授权专利号:ZL 01 2 50820.9。其中XX代表调压器容量,DD代表调压器适用的电压等级kV,ZK代表采用真空灭弧型有载分接开关。 我国幅员辽阔,各地域经济发展不平衡,电力供电网络也存在着很大差异。经济发达地区用电负荷比较大,用电负荷集中,变电站分布的比较密集,配电线路的供电范围一般不超过15公里。经济相对落后的地区用电负荷小,负荷比较分散,变电站分布的较为稀疏,这样造成了很多地方供电半径超过正常范围,有些农村地区的供电半径可能达到50公里以上。长距离的送电必然会造成线路的中后端的电压过低或大幅度的波动,解决此类问题的最为经济的方法就是分散调整电压。 本产品是在电力供电系统实现分散调整电压的一种装置。可广泛使用于供电距离比较远、供电负荷大、电压波动大电能质量达不到使用标准的供电线路。也可以用于电压质量不能满足生产需要的工、矿企业。 2 工作原理及原理图 线路自动调压器是由具有9个分接头的自耦变压器、有载调压开关以及能随负荷大小跟踪线路末端电压的自动控制器组成。自耦变压器分为主线圈和调压线圈,调压线圈每分接头间电压差为2.5%总的调压范围为20%,另有三相三角形接线的二次线圈主要用于消除三次谐波以及提供自动控制器及有载调压开关的工作电源。电源侧主接线可以通过有载调压开关从分接头1到分接头9切换。负荷侧主接线根据用户需要的调压范围确定固定接线。如用户需

求的调压范围为0~+20%时,负荷侧主接线固定接在分接头1上,此时1档为调压器直通档;用户需求的调压范围为-5%~+15%时,负荷侧主接线固定接在分接头3上,此时3档为调压器直通档;用户需求的调压范围为-10%~+10%时,负荷侧主接线固定接在分接头5上,此时5档为调压器直通档。调压器负荷侧A 、C 相装设电流互感器内部差接,负荷侧A 、C 相装设电压互感器(双向电源时电源侧A 、C 相也装设电压互感器)。线路自动调压器(调压范围为-10%~+10%)结构回路原理图如下: 图1 3 产品特点 可延长变电所供电半径适合农村电网的长距离送电。 在地域广阔,用电负荷分散的电网中,远距离送电始终是个难题,新建变电所经济上不合理,不建变电站供电质量有满足不了要求。使用线路自动调压器便可很好的解决此类 a b c

调压器操作规程

5月份调压器考试试题 一、维护保养制度 (一)燃气调压装置的日常维护、维修人员必须经过专业技术培训,熟悉和遵守燃气调压装置运行、维修、管理等方面的安全技术规章制度和规程;熟悉调压装置主要设备的工作原理及维修方法。 (二)维护维修人员应按运行和维护管理制度对燃气调压装置进行巡查、检查,并做好巡检、维修记录;在巡查、检查中发现问题应及时上报并采取有效的处理措施。 (三)维护保养燃气调压装置时,应先检查有无燃气泄漏。 (四)维护保养的拆卸过程中务必先关闭阀门,完全泄压后再进行拆卸。 (五)设备维护维修时,维修人员必须穿戴防护用品,使用防爆工具,使用普通工具时应涂抹黄油,防止碰撞产生火花。 (六)设备维修时不允许单人操作,应有监护人员。 (七)调压器拆装时注意避免阀口损伤,阀口为非易损件。 二、操作规程 (一)一般要求 1.燃气调压装置的日常维护、维修人员必须经过专业技术培训,熟悉调压装置主要设备的工作原理及维修方法。 2. 2.维修人员必须穿戴防护用品,使用防爆工具。 3.调压器启动前必须确认气流箭头方向是否与安装的气流方向一致。 4.检查输配管线压力是否与调压器上的标签所印的适合压力范围相符。调压器入口压力不能超过标准铭牌上规定的最大入口压力,调节压力必须在出口压力范围。

5.调压器启动之前必须确认上下游截止阀关闭,放空阀关闭,调整螺栓至弹簧安全放松。 6.当出口管线为空管时,应先开调节器下游截断阀,再开管路出口控制阀并配合调压控制,防止流速过大对调压器阀芯和膜片的损坏。 (二)通气运行 1.过滤流过调压器的燃气,如条件需要,应先将气体加热后调压。 2.稍微打开调压器后面管道上的阀门。 3.慢慢地稍微打开调压器前的进口阀门。 4.用手慢慢旋动指挥器上调节螺杆,使出口压力达到设定值(顺时调节,出口压力升高;反时调节,出口压力降低)。 5.指挥器上设有阻尼调节螺钉,出厂前已调整好,一般情况下不作调整。 6.停留片刻直到气流稳定。 7.将调压器前、后的阀门全部打开。 8.如有一开一备或一开多备的,每一个月切换一路调压器使用。 三、定期检查 (一)对调压器每一个月检查一次。 (二)检查步骤:先慢慢观察出口阀门,检查出口阀门至调压器间的密封情况,读出口压力表,出口压力表应该略微升高,原因是受关闭回压的影响,但压力会很快稳定,如果压力仍然不断升高,就需检查调压器工作状态或进行检修。 四、维修维护 (一)定期维护: 1.由于调压器采用全平衡结构阀芯,当调压器第一次运行时可能因管道内的异物卡阻阀芯的运行而造成阀芯关闭不严,此时应及时清洗。 2.维修清洁时,拆卸清洗调压器、指挥器、排气阀的内腔及

可控硅交流调压器的工作原理及其相关应用

电机行业求职平台 可控硅交流调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,简称可控硅调压器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,晶闸管调整器,晶闸管调压器,电力调整器,电力调压器,功率控制器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。 基本介绍 可控硅交流调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的 电源功率控制电器,简称可控硅调压器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,晶闸管调整器,晶闸 管调压器,电力调整器,电力调压器,功率控制器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快 体积小、重量轻、效率高、寿命长、以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。 工作原理 可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可用作家用电器的调压装置,进行照明灯调光,电风扇调速、电熨斗调温等控制。这台调压器的输出功率达100W,一般家用电器都能使用。1:电路原理:电路图如下可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原里图如下图所示。从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一个脉动直流电压,该电压由电阻R1降压后作为触发电路的直流电源。在交流电的正半周时,整流电压通过R4、W1对电容C充电。当充电电压Uc达到T1管的峰值电压Up时,T1管由截止变为导通,于是电容C通过T1管的e、b1结和R2迅速放电,结果在R2上获得一个尖脉冲。这个脉冲作为控制信号送到可控硅SCR的控制极,使可控硅导通。可控硅导通后的管压降很低,一般小于1V,所以张弛振荡器停止工作。当交流电通过零点时,可控硅自关断。当交流电在负半周时,电容C又从新充电……如此周而复始,便可调整负载RL上的功率了。2:元器件选择调压器的调节电位器选用阻值为470KΩ的WH114-1型合成碳膜电位器,这种电位器可以直接焊在电路板上,电阻除R1要用功率为1W的金属膜电阻外,其佘的都用功率为1/8W的碳膜电阻。D1—D4选用反向击穿电压大于300V、最大整流电流大于0.3A的硅整流二极管,如2CZ21B、2CZ83E、2DP3B等。SCR选用正向与反向电压大于300V、额定平均电流大于1A的可控硅整流器件,如国产3CT系例。 应用领域 “晶闸管调功器”通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借 其先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。 “晶闸管调功器”广泛应用于以下领域:(可控硅)

调压器工作原理

调压器工作原理 燃气调压器是液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间.调压器不仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气(从980千Pa 降至100千Pa左右),还能把低压气,稳定在适合炉具安全燃烧的压强范围内.即做到经它输出的石油气,在炉具火孔处的气压,随地随时地比外界大气压值大2940Pa左右,因此实际上调压器是一种自动稳压装置.人们习惯地把它称为减压器,是只注意到了它降压的功能,而忽视了它稳压的本领.调压器整个设计之巧妙精细,正是表现在它的稳压本领方面,本文拟在这方面作详尽的说明.下图是调压器的结构图,它主要由手轮、进气管、上阀盖、下阀盖、橡皮膜、进气喷嘴、阀垫、一个小杠杆、出气管等零部件组成.调压器中间是一块圆形的橡皮膜,它把调压器分为上下两个气室.上气室内有一弹簧,上端连着调节螺盖,下端连着橡皮膜.在上阀盖边沿处有一个直径为0.8毫m的小孔,使上气室与外界相通,此孔形象地称为呼吸孔.下气室中有一个精黄铜制成的杠杆,总长为5cm左右,转动性能非常灵敏.杠杆右端与橡皮膜中心连接在一起,左端粘着阀垫,紧扣在进气喷嘴上,对喷出的高压石油气产生阻尼作用.此杠杆左右两端离支点距离为左短右长,是不等臂杠杆.其表现特点为:对杠杆右端作用力的微小变化,势必使杠杆左端的作用力产生一个较大的变化.在原理上讲,实现了对力的放大;在效果上讲,增加了对高压气的阻尼作用.燃气调压器工作原理图 为了更清楚地阐明调压器的工作原理,有必要弄清楚这个问题:气体安全燃烧应具备什么条件?固体燃料要安全燃烧,要具备两个条件:一是适量的助燃气体 调压器工作原理 (空气或氧气),二是燃烧物质保持一定的温度(通常高于着火点).固体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式是传导和辐射,燃烧方向是由外向其中心发展.固体燃烧时发生热膨胀,体积变大,但变化不大,其位移几乎为零.气体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式,除了传导和辐射外,增加了对流方式,燃烧方向是由中心向外发展.气体燃烧时发生剧烈热膨胀,其生成物的体积为燃烧前体积数百千倍,并以较快速度发生位移①.因此仅满足上述的两个条件,是无法使气体安全燃烧的.现代燃烧理论告诉我们,气体安全燃烧还必须具备第三个条件,即维护一定大小

调压器安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 调压器安全操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

调压器安全操作规程(最新版) 一、使用注意事项: 1、调压器必须由经过培训、具备电工资格的人员安装、操作和维护,防止无关人员操作本机。接地线绝对不能接到暖气管道、供

水管道、燃气管道等公共设施上,以免侵犯第三方权利或造成危害。一旦发生异常现象,立即处理或

EZR调压器使用手册

Instruction Manual Form 5468 June 2005 Type EZR Type EZR Pressure Reducing Regulator W7430 161AY SERIES PILOT W7399 TYPE EZR REGULATOR Introduction Scope of Manual Figure 1. Type EZR Regulator Con?gurations corrosive gas applications and include a Type 112 restrictor and a 161EB Series pilot, 161AY Series pilot This instruction manual provides installation, start- up, adjustment, maintenance, and parts ordering information for the Type EZR pressure reducing regulator, the Type 112 restrictor, the 161AY Series pilot, the 161EB Series pilot , and the PRX Series pilot. Any accessories used with this regulator are covered in their respective instruction manuals. Product Description The Type EZR pilot-operated, pressure reducing regulators are used for natural gas, air, or other non- or PRX Series pilot. For applications that have high pressure drops, using a Type 161AYM, 161EBM, or 161EBHM monitor pilot will increase the accuracy of the regulator. Speci?cations Speci?cations for the Type EZR regulator are found on page 2. The control spring range for the pilot is marked on the spring case of 161EB Series pilots and on the nameplate of 161AY Series and PRX Series pilots. Other information for the main valve appears on the nameplate. 0 Patent Numbers 5,964,446 and 6,102,071 Additional Patents Pending D R 2 0