附件2:

建筑物室内平均温度现场检测和合格判定方法

1、室内温度现场检测程序及合格判定 1.1、夏季工况:

1.2、冬季工况:

2、检测仪器要求 2、1温度检测仪器

2.1.1、应具有连续测量记录功能; 2.1.2分辨率不应低于0.1℃; 2.1.3准确度不应低于0.5级;

2.1.4具有有效的计量检定证书;

2.2、相对湿度检测仪器

2.2.1、应具有连续测量记录功能;

2.2.2、分辨率不应低于1%;

2.2.3、准确度不应低于±5%;

2.2.4、具有有效的计量检定证书;

3、检测数量

3.1温、湿度检测面积应按照空调系统分区进行选取,检测面积不应小于总建筑面积的0.5%。

4、检测条件

4.1现场检测应避免在夏季高温高湿等极端天气条件下进行。

4.2 测试期间,采暖空调系统应正常运行,且外窗处于关闭状态。

5、检测方法

测点布置应符合以下规定:

5.1、三层及以下的建筑应逐层选取空调区域布置温、湿度测点。

5.2、三层以上的建筑应在首层、中间层和顶层分别选取空调区域布置温、湿度测点。

5.3、测点应设于室内活动区域,且距楼面700~1800mm范围内有代表性的位置,温、湿度传感器不应受到太阳辐射或室内热源的直接影响。温、湿度测点位置及数量还应符合以下规定:

1室内面积不足16m2,设测点1个;

2室内面积16m2及以上不足30 m2,设测点2个;

3 室内面积30 m2及以上不足60 m2,设测点3个;

4室内面积60 m2及以上不足100m2,设测点5个;

5 室内面积100m2及以上每增加20~50m2酌情增加1~2个测点。

[条文说明]室内面积不足16m2,在室内活动区域中央布测点1个;16m2及以上不足30 m2测2点(检测区域对角线三等分,其二个等分点作为测点);30 m2及以上不足60 m2测3点(居室对角线四等分,其三个等分点作为测点);60 m2及以上不足100m2测5点(二对角线上梅花设点);100m2及以上每增加20~50m2酌情增加1~2个测点(均匀布置)。

5.4、室内平均温、湿度应进行连续检测,检测时间不少于6h,数据记录时

间间隔最长不得超过30min 。

5.5室内平均温度应按下列公式计算:

n

t

t n

i i

rm rm

∑==

1

,

p

t

t p

j j

i i rm ∑==

1

,,

式中 rm t ----检测持续时间内受检房间的室内平均温度(℃);

i rm t , ----检测持续时间内受检房间第i 个室内逐时温度(℃);

n ---- 检测持续时间内受检房间的室内逐时温度的个数;

j i t , ---- 检测持续时间内受检房间第j 个测点的第i 个温度逐时值(℃); p ---- 检测持续时间内受检房间布置的温度测点的点数。

1.0.1. 室内平均相对湿度应按下列公式计算:

n

n

i i

rm rm

∑==

1

,?

?

p

p

j j

i i rm ∑==

1

,,?

?

式中 rm ? ----检测持续时间内受检房间的室内平均相对湿度(℃);

i rm ,? ----检测持续时间内受检房间第i 个室内逐时相对湿度(℃); n ---- 检测持续时间内受检房间的室内逐时相对湿度的个数;

j i ,? ---- 检测持续时间内受检房间第j 个测点的第i 个相对湿度逐时值(℃);

p ---- 检测持续时间内受检房间布置的相对湿度测点的点数。

公共建筑室内温度控制管理办法

第一章总则

第一条为了加强公共建筑空调系统的科学运行管理,合理设置公共建筑室内温度,节约能源与资源,保护环境,营造适宜的室内舒适环境,依据《中华人民共和国节约能源法》和《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》,制定本办法。

第二条本办法所称室内温度控制是指控制利用空调系统进行室内供冷和供热房间的空气温度,使之不超过规定的限制标准。

第三条公共建筑夏季室内温度不得低于26℃,冬季室内温度不得高于20℃。

第四条本管理办法适用于所有以舒适性为目的,使用空调系统或设备进行供冷和供热的公共建筑的室内温度控制。医院等特殊单位以及在生产工艺上对室内温度有特定要求的公共建筑除外。

第五条国务院住房和城乡建设行政主管部门负责全国公共建筑室内温度控制工作的监督与管理。地方建设行政主管部门负责本辖区公共建筑室内温度控制工作的监督与管理。

第六条各级建设行政主管部门应将公共建筑室内温度控制工作纳入到节能减排工作目标责任体系,并对实施情况进行监督考核。

第二章室内温度控制

第七条新建公共建筑空调系统设计时,设计单位应严格按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的相关条款进行设计。空调房间均应具备温度控制功能。主要功能房间应在明显位置设置带有显示功能的房间温度测量仪表;在可自主调节室内温度的房间和区域,应设置带有温度显示功能的室温控制器。

第八条设计单位及使用单位应选用具有温度设定及调节功能的空调制冷设备,可根据建筑负荷需求调节供冷与供热量,维持室内温度在设定值。

第九条建筑所有权人或使用人、新建公共建筑的建设单位,应选用具有温度设定及调节功能的空调制冷设备,严格禁止选用不符合节能要求的产品。

第十条施工图设计文件审查机构在施工图纸审查过程中,应进行室内温度监测和控制系统的设计审查,提出审查意见。

第十一条空调系统无温度监测与控制设施的建筑,其所有权人或使用人应根据建筑的现状,选择合适的室温控制设施改造方式。建筑面积大于两万平方米

的,应进行温度自动监测与控制的改造;建筑面积小于两万平方米的,改造完成后应具备温度监测与控制手段。

第十二条建筑所有权人或使用人应委托具有设计资质的单位进行温度监测与控制设施的改造设计,相关文件应向施工图设计文件审查机构备案。

第十三条建筑所有权人或使用人或实施改造的单位,应采购具有产品合格证和计量检定证书的温度监测和控制设施,并进行调试。改造完成后应进行竣工验收。

第十四条空调系统运行单位应建立完善的室温监控及空调系统节能运行管理制度,对室内温度、空调系统运行的各项参数、空调系统的能耗进行日常监测记录。运行记录文件应经单位能源管理负责人签字后备案。具体内容参见空调系统节能运行管理制度示范文本(附件1)。

第十五条公共建筑使用单位在室外温度适宜的过渡季节,应尽可能利用开窗自然通风的方式调节室内温度,减少空调使用时间。一般情况下,空调运行期间禁止开窗。

第十六条建筑运行管理单位应在主要功能房间明显位置装设温度测量仪表,显示房间空调温度,接收社会监督。

第十七条建筑所有权人或使用人选用的室内温度测量仪表测量最小分辨率为0.1℃,其准确度等级不应低于0.5级。

第十八条建筑运行管理单位在空调系统运行期间应根据相关规定对温度测量仪表进行校验和校准工作。

第十九条公共建筑运行管理单位应采取措施,对集中空调系统进行调节,实现按需供冷与供热。当室内温度超出限定标准时,应进行整改。

第二十条建筑所有权人或使用人应设立专职人员,负责建筑能源管理,包括室内温度监测及空调系统节能运行管理,并实行岗位责任制。空调运行管理、操作和维修人员应具备相应的职业资格证及上岗证。上岗前要有不少于2周时间的节能培训和教育。

第二十一条建筑所有权人或使用人应建立定期节能技术培训和教育制度,定期对工作人员开展节能运行培训。培训记录经单位主管部门负责人签字后备案。

第三章监督管理

第二十二条县级以上建设行政主管部门应会同有关机构,在每年空调系统正常运行期间,抽取一定数量建筑,采用文件检查及实际测量的方式,对公共建

筑使用单位执行本办法的情况进行监督和检查,并定期将检查结果进行公布。

第二十三条监督检查内容包括:

1、空调系统运行操作人员上岗证书和培训情况;

2、空调系统的运行管理制度的制定和执行情况;

3、室内温度及空调系统的运行记录;

4、温度测量设备的可靠性,应满足本办法规定的分辨率、准确度的要求,以及计量校准证书;

5、室内温度现场检测。检测方法详见建筑物室内平均温度现场检测和合格判定方法(附件2)。

第二十四条现场检测机构应具有相应检测资质,并对现场检测结果承担法律责任。

第二十五条县级以上建设行政主管部门对于严格执行公共建筑空调温度控制标准,具有完善节能运行管理制度的建筑所有权人或使用人予以表扬。否则予以批评,并责令限期整改。

第四章附则

第二十六条本办法自2008年7月1日起施行。

附件1:空调系统节能运行管理制度示范文本

附件2:建筑物室内平均温度现场检测和合格判定方法

附件1:

空调系统节能运行管理制度

示范文本

中国建筑科学研究院

二O O八年六月

目录

前言 (1)

1 空调系统人员管理 (3)

1.1资格认证 (3)

1.2节能技术培训 (3)

1.3节能岗位职责 (3)

1.4节能运行交接班 (4)

1.5节能激励 (5)

2 空调系统节能运行 (6)

2.1节能运行策略 (6)

2.2节能运行监控与记录 (6)

2.3其他技术措施 (7)

3 空调系统节能检查 (8)

3.1设备的开停机检查 (8)

3.2巡回节能检查 (8)

3.3周期性节能检查 (100)

4 空调系统节能维护保养 (122)

4.1 空调设备的节能维护保养 (122)

4.2 空调系统的节能维护保养 (126)

附表 (18)

前言

《中华人民共和国节约能源法》(主席令第七十七号)已于今年4月1日起实施。在《节约能源法》中第三十七条明确规定“使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。”为此,住房和城乡建设部组织专家制定了《公共建筑室内温度控制管理办法》。

公共建筑室内温度控制是空调系统节能运行中的重要一环,与空调系统节能运行密不可分。制定科学、合理的节能运行管理制度是保证空调系统高质量、高效率地运行,降低能耗、延长检修周期和使用寿命的基本保证。降低空调系统运行能耗不仅需要采用一些先进的节能技术和节能产品,更重要的是提高空调系统的运行管理水平,而目前我国公共建筑空调系统的运行管理技术人员素质不高、管理制度缺乏,运行管理水平良莠不齐、差距很大,且总体水平较低。

为配合《公共建筑室内温度控制管理办法》的实施,便于空调系统运行管理单位能根据自身情况制定出切实可行的节能运行管理制度提供参考,同时也为监督检查提供依据,特编制节能运行管理制度示范文本。其主要内容包括空调运行人员管理、空调系统节能运行、空调系统节能检查和空调系统节能维护保养四大部分,组成结构框图见图一。该示范文本既适用于使用集中空调系统的公共建筑,也适用于使用集中空调系统的居住建筑。

管理、操作和维修人员是空调系统运行管理的主体,因此运行人员管理是空调系统节能运行的重要内容,由于空调系统的专业综合型、复杂性,要求运行管理人员、操作和维修人员必须具有相应的资格认证才能上岗;并且在上岗之前,所有运行管理、操作、维修人员必须进行节能培训;空调系统的运行管理、操作和维修人员除了要满足各自岗位的基本职责外,还要达到节能运行管理的职责要求;在加强对技术人员节能管理的基础上,空调运行单位可通过制定一些激励制度进一步促进工作人员的节能工作,获得较好的节能效果。

空调系统的节能运行管理包括空调系统的节能操作规程、系统节能运行调节和运行参数的节能监控,空调系统在实际运行过程中只有按照标准的运行操作规程进行操作,采取合理、可行的节能技术措施,才能保证空调系统运行安全,运

行节能,只有严格监控空调系统的运行参数、空调房间的温度,统计电、热、燃料的消耗,才能及时发现能源浪费问题、及时查找问题,进行修整,最低限度地降低能源的浪费。

空调系统所涉及的设备种类和数量较多,安装地点也比较分散,空调系统能进行节能运行,首要条件是要满足空调设备的正常运行,这就要依赖于工作人员能及时发现设备的运行问题,及时解决故障问题,因此,制定科学合理的节能运行检查制度是节能运行管理的关键问题,根据空调设备的特点和在节能运行中的重要程度,要相应制定以下检查制度:开停机检查、巡回检查、周期性检查。

空调系统和设备自身良好的工作状态是其安全经济运行、保证供冷(暖)质量的基础,而有针对性地做好空调设备和系统的维护保养工作,又是空调系统保持良好工作状态、减少或避免发生故障和事故、延长使用寿命,降低能耗的重要条件之一。因此必须做好空调系统和设备的节能维护保养工作。制定相应的开机前维护保养、日常保养、定期保养及停机期间的维护保养规定。

图一空调系统节能运行管理制度组成结构框图

1 空调运行人员管理

1.1资格认证

1、技术管理人员应具有暖通或相关专业的大专学历,并获得暖通专业的工程师技术职称;

2、操作和维修人员应具备《中央空调系统操作员》或《制冷设备维修工》的初级技术等级;

3、所有人员(技术管理、运行操作、维修人员)的各类资格证书均应备案。

1.2节能技术培训

1、空调系统运行管理单位应制定空调运行技术人员的节能技术培训年度计划。凡在空调系统运行操作和维修岗位工作的人员均应参加空调系统节能运行培训学习。

2、节能技术培训主要内容应包括《中央空调系统运行管理》、《空调通风系统运行管理规范》、《集中式空调通风系统节能运行和管理技术》等有关空调系统节能运行的技术知识;

3、学习、培训和考核记录均应备案。

1.3节能岗位职责

1、技术管理人员的节能岗位职责要求

技术管理人员在履行空调系统运行管理基本职责的基础上,还要满足节能岗位职责要求:

(1)总结本单位空调系统以往的运行管理经验,根据实际情况制定全年空调系统的节能运行方案;

(2)参与制定关于空调系统节能运行的各种规章制度,并监督检查操作人员的执行情况,发现能耗大的问题,及时提出改进措施,并督促改进工作;

(3)掌握空调系统的实际能耗状况,定期调查能耗分布状况和分析节能潜力,提出节能运行和改造建议;

(4)实施空调系统的能耗定额管理;

(5)提出节能改造方案或制定节能型产品设备的购买计划;

(6)负责空调运行操作人员和维修人员的节能业务培训。

2、操作人员的节能岗位职责要求

空调系统操作人员在履行空调系统操作的基本职责基础上,还要满足节能岗位职责要求:

(1)充分掌握和严格执行空调系统的节能管理制度和节能运行操作技术规程;

(2)充分掌握和严格执行空调系统中使用的各类节能设备和产品的操作方法;

(3)每天定时记录和统计空调系统的运行能耗(电、水、热、燃料等);

(4)每天定时记录空调房间的温度数据;

(5)及时查找空调系统中存在的能源浪费故障;

(6)有重大能耗事故及时向管理人员报告,并进行及时处理。

3、维修人员的节能岗位职责要求

空调维修人员在履行空调系统维护和管理的基本职责基础上,还要满足节能岗位职责要求:

(1)充分掌握和严格执行空调系统的节能运行管理制度,设备的节能维护保养规程;

(2)充分掌握和严格执行空调系统中使用的各类节能设备和产品的维护、保养及检修方法;

(3)维护保养或检修时不使用不利于空调系统节能的材料、备品和备件。

1.4节能运行交接班

空调系统是一个需要连续运行的系统,因此,搞好交接班是保障空调系统安全、节能运行的一项重要措施。空调系统交接班制度应包括下述内容:

1、交接班工作应在下一班正式上班时间前10-15min内进行,接班人员应按时到岗。若接班人员因故未能准时接班,交班人员不得离开工作岗位,应向主管领导汇报,有人接班后,方可离开。

2、按职责范围,交接班双方共同巡视检查主要设备,核对交班前的最后一次记录数据。

3、交班人员应如实地向接班人员说明以下内容:

(1)设备运行情况;

(2)各系统的运行参数;

(3)空调房间温度;

(4)冷、热源的供应和电力供应情况;

(5)系统能耗;

(6)空调系统中有关设备供水、供冷管路及各种调节器、执行器、各仪器仪表的运行情况;

(7)当班运行中所产生的异常情况的原因及处理结果;

(8)运行中遗留的问题,需下一班次处理的事项;

(9)上级的有关指示,生产调度情况等。

4、交接班双方要认真填写交接班记录表并签字。接班人员发现交班人员未认真完成有关工作或在交接检查有不同意见,可当场向交班人员询问,如交班人员不能给予明确回答或可能造成不良后果,可拒绝接班,并立即报告主管领导,听候处理意见,如果接班人员没有进行认真地检查和询问了解情况而盲目地接班后,发现上一班次出现的所有问题(包括事故)均应由接班者负全部责任。

5、交接班时间以前发生的能耗大的问题或故障未处理完不能交接班,并由交班人员负责继续处理,接班人员配合,处理完后方可进行交接班。交接班过程中如发现问题或故障,双方应共同处理,待处理完后再办理交接班手续。

交接班记录表见附表1

1.5节能激励

1、对空调系统的节能运行效果进行年度考核,建立相应的节能激励制度,促进空调系统的运行节能;

2、每年度根据空调系统全年节能效果,评选节能技术能手,给予一定的物质奖励。

2 空调系统节能运行

2.1节能运行策略

根据室外天气的变化制定空调系统节能运行的全年调节策略,确定相应的风、水系统的质、量调节方式,空调设备的开启台数、水系统的供回水温度,风系统的送风温度、新风的用量,及时调节供冷、供热量。

空调系统节能运行的全年调节策略制定格式见附表2

2.2节能监控和记录

1、空调系统启停时间;

根据建筑功能特点、空调系统的运行特点,制定空调系统启停时间计划表,包括:

(1)空调系统年度(或季度)运行的起止时间;

(2)空调系统工作日运行起止时间;

(3)空调系统设备工作日的开停机时间。

要求:作息时间固定的单位建筑,在非上班时间内应不开空调,如应开时,应降低空调房间温度运行控制标准。非上班时间空调房间温度运行标准,夏季不低于30℃,冬季不高于10℃;(空调系统的启停时间计划表见附表3)空调系统实际运行时,应对各空调设备的实际开停机时间进行记录。(空调系统实际运行启停时间记录表见附表4)

2、房间温度的设定、监测和记录

(1)根据空调系统和空调房间的实际运行情况,预先设定冬、夏两季空调系统运行时各房间的室内温度,具体操作可通过安装在空调房间内的自动或手动温度控制装置来完成,各空调房间室内温度的设定值要满足《公共建筑室内温度控制管理办法》第三条的规定。(空调房间温度设定表见附表5)

(2)根据空调房间温度监控系统的设置情况,定时监测、记录和控制空调房间的室内温度,有自动温度监控系统的,每两小时记录一次空调房间的室内温度,无自动温度监测系统的,每天记录一次空调房间的室内温度;根据空调房间温度的检测记录结果,及时发现和查找温度异常空调房间的空调使用情况并进行

及时处理。(房间温度记录表见附表6)

3、空调系统运行参数

空调系统的运行参数包括空调风系统和空调水系统的温度、流量和压力,空调系统形式不同,空调系统运行参数的记录表也有所不同。(全空气空调系统的运行参数记录表见附表7,风机盘管加独立新风系统的运行参数记录表见附表8)

4、空调系统主要设备的运行参数记录

空调系统的主要设备包括冷热源、空调箱、水泵、风机、冷却塔等设备,各主要设备的运行记录表见附表9-附表15

5、能耗统计

每天每班组记录和统计一次空调系统的能耗情况,包括设备的耗电量、供冷(热)量、耗用燃料量,具体记录和统计内容见附表16。及时发现和查找能耗大的异常问题,并进行处理。

2.3其他技术措施

1、在供冷工况下,水系统的供回水温差小于3℃(设计温差为5℃),以及在供暖工况下,水系统的供回水温差小于6℃时(设计温差10℃),宜采取减少流量的措施,但不应影响系统的水力平衡。

2、空调系统运行期间,冷(热)水系统各主环路的回水温度最大差值不超过1℃。

3、对于多台并列运行的同类设备,应根据实际负荷情况,确定自动或手动调整运行台数,输出的总容量应与需求的冷(热)量、水量、风量等相匹配;当部分同类设备(制冷机组)停止运行时,应立即关断停止运行设备(制冷机组)前后的阀门,防止水流经不运行设备旁通。

4、风系统运行时宜采取有效措施增大送回风温差,但不应影响系统的风量平衡。

5、全空气系统在供冷运行时,宜采用大温差送风,并应符合下列规定:

(1)送风高度小于或等于5m时,在冬季不宜超过10℃;采用高诱导比的散流器时,温差可以超过10℃;

(2)送风高度在5m以上时,温差不宜超过15℃。

6、对有再热盘管的空气处理设备,运行中宜减少冷热相抵发生的浪费。

3 空调系统节能检查

3.1设备的开停机检查

1、全年运行空调系统的冷热源设备、空气处理设备、空气和水输送设备应做好日常开停机的检查与准备工作,季节性使用的冷热源设备、空气处理设备、空气和水输送设备在重新投入使用前应做好运行前的检查与准备工作。

2、根据制定的运行调节方案和节能措施,结合气象台预报的室外天气情况和室内负荷情况确定柜式风机盘管和组合式空调机组新回风阀门的开启度,根据室内温湿度要求调整好有关自动控制装置的设定值。

3.2巡回节能检查

需要作运行记录的设备,结合抄表时间要求进行巡回检查,其他设备一个班次巡回检查一次。对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要在定期停机时检查。

主要检查方式应为看、听、摸、嗅,一般不做拆卸检查。

巡回检查中发现的问题要按有关规程妥善处理,处理不了的要及时向空调班长或空调工程师汇报,同时做好有关记录。

每天每工作班次进行一次中央空调系统的节能巡检工作,检查结果应填写在巡回检查记录表上。检查的内容如下:

(一)空调房间巡回检查

(1)外门窗是否开启或关闭不严;外门是否频繁开启;

(2)无人停留的房间空调是否关闭;

(二)仪表的巡检

1、空调系统运行操作人员结合运行记录抄表时间对空调系统的计量和测量仪表进行巡检;

2、检查空调系统的压力表、流量计、温度计、冷(热)量表、电表、燃

料计量表(煤气表、油表等计量仪表)的读数是否处于正常范围;

(三)管道、阀门和附件的巡回检查

1、水管系统的巡检

(1)制冷空调的运行操作人员每天每工作班次进行一次水管系统的巡检,包括冷冻水、冷却水和凝结水管系统。

(2)检查水管的绝热层、表面防潮层及保护层有无破损和脱落,特别要注意与支(吊)架接触的部位;绝热层外表面有无结露;封闭绝热层或防潮层接缝的胶带有无胀裂、开胶的现象;有阀门的部位是否结露;裸管的法兰接头和软连接处是否漏水,焊接处是否生锈;凝结水管排水是否通畅。

(3)检查水管上阀门、附件处是否漏水;自动排气阀是否动作正常;电动或气动调节阀的调节范围和指示角度是否与阀门开启角度一致。

(4)膨胀水箱、补水箱、软化水箱中的水位是否适中,浮球阀动作是否灵活和出水正常。

(5)支吊构件是否有变形、断裂、松动、脱落和锈蚀。

2、风管系统的巡检

风管法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头处、风阀拉杆或受柄的转轴与风管结合处是否漏风;明装水管的法兰接头和软连接处。

(1)明装风管和水管的绝热层、表面防潮层及保护层有无破损和脱落;封闭绝热层或防潮层接缝的胶带有无胀裂、开胶的现象;

(2)明装风管法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头处、风阀拉杆或受柄的转轴与风管结合处是否漏风;明装水管的法兰接头和软连接处、阀门、附件处是否漏水、浮球阀动作是否灵活和出水正常;

(3)空调系统的压力表、流量计、温度计、冷(热)量表、电表、燃料计量表(煤气表、油表等计量仪表)的读数是否处于正常范围;

3、空调设备的巡检

(1)需要做节能运行记录的设备,结合抄表时间进行巡回检查,其他设备一般每个班次检查一次;

(2)各设备的运转是否平稳,有无异常声音和振动;

(3)各设备的电气、自控系统动作是否正常;

(4)各设备的进出水管接头不漏水,阀门的开度在设定位置无偏移;

(5)冷却塔和水箱等用水和储水设备的水位是否适中,有无缺水或溢水现象。

4、风机的巡检

检查风机电动机的温升、有无异味产生、轴承润滑和温升情况、运转声音和振动情况、转速情况、软接头完好情况。

5、水泵的巡检

(1)电动机不能有过高的温升,无异味产生;

(2)轴承润滑良好,轴承温度不得超过周围环境温度35-40℃,轴承的极限最高温度不得高于80℃;

(3)轴封处、管接头均无漏水现象;

(4)运转声音和振动正常;

(5)地脚螺栓和其他各连接螺栓的螺母无松动;

(6)基础台下的减振装置受力均匀,进出水管处的软接头无明显变形,都起到了减振和隔振作用;

(7)转速在规定或调控范围内;

(8)电流数值在正常范围内;

(9)压力表指示正常且稳定,无剧烈抖动;

(10)出水管上压力表读数与工作过程相适应。

(11)观察油位是否在油镜标识范围内。

6、冷却塔的运行检查

(1)补水浮球阀开关是否灵敏,集水盘(槽)中的水位是否合适;

(2)配水槽内是否有杂物堵塞散水孔

(3)集水盘(槽)、各管道的连接部位、阀门是否漏水;

(4)有无明显飘水现象;

(5)有无异常声音和振动

3.3周期性节能检查

(1)每周检查一次空调房间的温控开关动作是否正常或控制失灵;

(2)每周检查一次空调系统的压力表、流量计、温度计、冷(热)量表、电表、燃料计量表(煤气表、油表等计量仪表),是否损坏和读数不准;

(3)每周检查一次明装风管和水管的绝热层、表面防潮层及保护层有无脱落和破损,(特别是与支吊架接触的部位);封闭绝热层或防潮层接缝的胶带有无

胀裂、开胶的现象;明装非金属风管有无龟裂和粉化现象;

(4)风系统和水系统的阀门检查和维护,全年运行的中央空调系统,每季度进行一次,季节运行的中央空调系统,系统运行前进行一次风系统和水系统的阀门全面检查。检查阀门的转动是否灵活、定位是否准确、稳固、是否关严、开到位或卡死;

(5)每年一至二次检查制冷机组的换热器水侧表面的结垢状态,风冷式换热器表面的积尘状况,每年二次检查空调机中冷却盘管和加热盘管内外表面清洁状况;

(6)每年检查两次风机盘管的风量调节开关是否正常;

(7)每三个月检查一次空气过滤器的前后压差和积尘情况;

(8)空调自控系统在空调系统投入运行前作好设备和系统的检查,运行期间每月检查一次空调自控设备和控制系统;

(9)所有检查结果填写在周期性检查记录表上。

空调系统节能检查记录表见附表17。

4 空调系统节能维护保养

空调系统维修组应对空调系统巡检发现的问题和故障进行日常维护,同时根据系统和设备特点,对空调系统的设备设施、管道系统等进行定期维护保养。

4.1空调设备的节能维修保养

空调设备的节能维护保养主要是对冷水机组、风机盘管、水泵机组、风机、等的节能维修保养,其具体的维修养护内容如下:

(一)冷水机组节能维护保养

冷水机组是把整个制冷系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀等设备以及电气控制设备组装在一起,提供冷冻水的设备。

1、冷凝器和蒸发器的清洁保养

(1)对于设有冷却塔的水冷式制冷机中的冷凝器、蒸发器,每半年由制冷空调的维修组进行一次清洁养护。

(2)清洗时,先配制10%盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5kg缓蚀剂)或用现在市场上使用的一种电子高效清洗剂,杀菌清洗,剥离水垢一次完成,并对铜铁无腐蚀。

(3)拆开冷凝器,蒸发器两端进出水法兰封闭,向里注清洗液,酸洗时间24h,也可用泵循环清洗,时间为12h,酸洗完后用1%的NaOH溶液或5%Na2CO3清洗15min,最后用清水冲洗3遍,全部清洗完毕,检查是否漏水,若不漏水则重新装好,若法兰胶垫老化,则需更换。

2、检查螺丝、螺栓、螺母及接头紧密性,适当紧固以消除振动,防止泄漏。

3、压缩机的检查和保养

(1)制冷空调维修组每年对压缩机进行一次检测和保养。

(2)检查保养内容

1)检查压缩机的油位、油色,如油位低于观察镜子的1/22位置,则应查明漏油的原因并排除故障后再充注润滑油,如油已变色则应彻底更换润滑油;

2)检查制冷系统内是否存有空气,如有则应排放;

室内设计设计说明范文

范文1留金岁月室内设计说明: 项目名称:星河丹堤A区 建筑面积:450m2 装修风格:传统与现代结合 主要材料:进口大理石,进口墙纸,台湾仿金箔、银箔、红橡面板索色、“本杰明”、进口涂料。 设计单位:深圳市海大装饰有限公司 设计师:总部第十工作室总监富振辉 星河丹堤地处梅林关口附近,背山面水,自然环境优美。此案为双拼四层别墅,地下半层地上三层,前后拥有花园,通风采光好,户型方正,结构合理,空间高,是一套不可多得的经典户型。 业主为一对年轻夫妇,从事IT行业,典型的知识分子,思想活跃,品位高雅,对传统文化有很深厚的理解。本案在设计手法上,突出了文化人温文尔雅、平和理性的特点,用浅橘色的整体色调,表达业主的温馨典雅。在设计风格定位上,吸取了文艺复兴时期“巴洛克”风中的一些经典元素,既不过分张扬,而又恰到好处地把雍容华贵之气渗透到每个角落,既突出别墅本身的自然优势又适当彰显业主的个人品味。 客厅经过精心布置。与电视背景相对的一面特意设计了展示柜,展示柜采用乳白色,使浅橘色为主的客厅显得活泼生动,更通过突出饰品自身的魅力展示主人的富足和品位;地面及部分墙面运用了天然大理石做饰面,显示豪气尊贵,而贴金箔的镂空雕花与水晶珠帘的相映成趣,以及精致的沙发、欧式的茶几、个性化的台灯,足以把路易十四时期的盛世再现。 别墅的餐厅另有一番风味。最显著的特点就是空间高,设计没有改变原空间结构,而以长长的落地珠帘将这种风格进行渲染,并在餐厅顶部设计圆形的彩绘玻璃,华灯闪烁,珠帘隐隐,没饮美酒,已不觉心醉神迷。 主卧与书房十分淡雅,这里没有多余的色彩、布置和家具,没有喧嚣与繁冗,一派宁静悠远;设计将原本不规则且略显零乱的天花加 以简化整合,改变后的主卧空间呈上升之势,置身其中给人积极向上之感,表现业主对快乐人生的追求;设计采用传统的玲珑雕花隔断把主卧与书房两个空间加以适当区分,形成一个隔而不断,分而不离的互动空间,惬意的、时尚的、成功人士的品质生活体验尽在其中。 范文2梦回唐朝室内设计说明: 本案是围绕“梦回唐朝”为主题,将古典与现在相结合,以简洁明快的设计风格为主调,在总体布局方面尽量满足业主生活上的需求。主要装修材料为水曲纽擦色饰面,以实木红色线条的简洁装饰及各种雕花隔断景点,更体现“梦回唐朝”之感,创造一个温馨,健康的家庭环境。

恒温室温度控制

一、概述 1.1工程概述 随着全球经济高速发展,世界各国对保护和改善生活环境与生态环境,保障人体健康的认识越来越趋于一致。只有保护好环境,才能促进经济、社会环境的协调发展。在这种环境的驱使下,我国大多数城市都开始在郊区中兴建工业园区,逐步将现处于闹市区中的大小厂矿迁至于兴建的工业园区中。 成都成量工具有限公司是我国研制和生产精密优质量具刃具产品的龙头企业,产品除满足国内需求外,尚出口六十多个国家和地区。该公司为国家一级计量企业。根据成都市政府东调规划,该公司迁址新都,建立新厂区。为使该工厂有关产品的生产和检定达到所需的特殊空气环境,该厂特在2号建筑部分区域中实施恒温恒湿中央空调工程。整个空调被调区域达800㎡。 该空调系统属于高精度温度控制领域,其基准室温度波动允许范围达到±0.1℃,全国仅有清华大学试验室、国家航空航天中心、上海国家检测中心等少数单位成功建立了这种系统。 因该工程为交钥匙工程,且技术含量较高,我公司在承接该工程后,立即组织技术人员对设计图纸的各项参数、指标做了反复的核算,发现原设计院的方案并不能满足建设方对各房间的技术指标的要求。我公司在取得建设单位同意的情况下,对该工程进行了深化设计。 该工程是一个边摸索、边设计、边施工的项目。

1.2高精度温度控制空调系统的特点 该空调工程分为两个系统,共15个房间,其中精度要求最高为基准室,技术要求如下 为满足基准室对环境温湿度高精度的要求,受控房间对室内环境的温湿度、风量等相关技术指标有严格要求: 1、要有稳定的温度场。一是空调系统的制冷量能满足房间的负荷量,将房间内的温度控制在要求温度的大致范围内;二是房间内要有一个合理的气流组织,以便于温度的稳定。 2、要求控制精度高。一是控制元件灵敏度提高。针对温度控制精度为±0.1℃的环境控制,我们选用的温度传感器精度为±0.06℃,在现场调校后可满足±0.1℃的环境控制要求。 二、设计要点 2.1空调负荷的确定 根据建设方提供资料及成都地区气象情况计算出,整个空调系统的制冷量为30万大卡,选择制冷量为30万大卡的制冷机。 2.2风量及气流组织的确定 高精度的温度控制,需要减少一切可能的干扰,其系统必定是定风量系统,即保证送风的恒定,以及各个房间风量的恒定。因此,在平时运行时,其送风总管的风阀,以及各支管和末端的风量平时都不

范本:室内设计教学计划

编号:_____ 室内设计教学计划 学校:_________ 教师:_________ ____年___月___日 (此文内容仅供参考,可自行修改) 第1 页共5 页

室内设计教学计划 一、引言 室内设计课程在许多艺术设计类专业和建筑装饰类专业中普遍被 作为专业主干课程开设。各学校在教学内容上各有侧重,但这门课程的基本教学任务还是使学生进一步具备从事建筑室内设计的能力,创造出功能和美学等方面均有创新的生活空间,让学生了解室内空间设计中的文化表意与构成形式的关系,掌握形式美的基本法则与规律在居住、餐饮娱乐、酒店宾馆等典型室内空间中的运用,熟悉施工工艺与材料构造。结合多年的教学实践和学生的就业情况来看,学生在工作过程中面对设计任务,往往感觉无从下手,大多不能把学校学到的相关知识很好地运用到实践中去,掌握的专业技能难以与实际工作接轨。如何让学生把所学的知识充分运用到实践工作中去,缩小学校与社会的差距呢?这个亟待解决的难题摆在了室内设计课教师的面前。 二、传统教学模式存在的问题 室内设计是一个大类课程,各院校普遍根据知识结构体系和实际需要将其分解为“居住空间设计”、“办公空间设计”、“展示空间设计”、“餐饮空间设计”等小课程。划分方法虽不同,但都不影响其课程特点——实践性强、内容更新快。根据这一特点,结合过去的教学实践,发现传统的“以课堂教学为主,实训教学为辅”、“先理论后实践”的教学模式存在如下问题:“先理论后实践”的传统授课模式,导致理论与实践脱节。理论的抽象性,概括性,使学生听起来觉得空洞,缺乏感染力。由于对理论知识缺乏具象认知,往往理解模糊,在实践中感觉无从下手,也就无法将抽象理论与具体设计案例结合,进行体验、转化、 第 2 页共 5 页

公共建筑设计原理重点整理

公共建筑设计原理 卷首语 1、分析公共建筑设计中的共性问题,运用一般性原则,阐明公共建筑中带有普遍性和规律 性的问题。 2、学习公共建筑设计的基本原则、构思方法和必要的组合技巧。 3、公共建筑类型:医疗建筑、文教建筑、办公建筑、商业建筑、体育建筑、交通建筑、邮 电建筑、展览建筑、演出建筑、纪念建筑等。 4、公共建筑的设计工作涉及到总体规划布局、功能关系分析、建筑空间组合、结构形式选 择等技术问题。 5、公共建筑设计原理:分析题目、调查场地、总平设计、建筑设计、建筑成果表达。 6、` 7、建筑分类:按建筑风格、建筑组合方式、结构类型、使用功能(居住建筑、公共建筑、 工业建筑)或高度划分。 8、建筑设计原则:经济、安全、适用、美观。 9、公共建筑:面向社会、具备公共参与性或开放性特征的建筑类型。 第一章:公共建筑的总体环境布局 1总体环境布局的基本组成 1)、建筑是什么 ! ——建筑是为了人类社会活动的需要,利用物质技术,按照科学法则和审美要求,通过对空间的塑造,组织与完善所形成的物质环境。 2)、创造室外空间环境时,应考虑内在因素和外在因素两方面的问题。 内在:公共建筑本身的功能、经济及美观的问题; 外在:城市规划、周围环境、地段状况等。 3)、室外环境的空间与场所: a、开敞的空间场所(集散广场) 在共公建筑中,因为人流比较集中而要求空阔的场所,形成一定规模的集散广场,需要各种流线的通行能力和空间构图的需要来确定其规模和布局形式。 因为这类广场对城市面貌影响较大,同时在艺术处理上要求较高,因此需要充分考虑广场的空间尺度和立体构成等构图的问题,为人们观赏建筑景观,提供良好的位置与角度。 ; 有些公共建筑,因为城市规划的要求,安排在道路的交叉路口。在这种情况下,为了避免主体建筑出路口与转角处人流的干扰,常将建筑后退,形成一段比较开阔的场所,这样处理有利于道路交叉口处的空间处理。 b、活动场地 与室内空间的联系密切,应靠近主题建筑主要部位 c、停车场所 停车场位置,一般要设置在方便易找的地方,如主体建筑物的一侧或后侧,但不应影响整体空间环境的完整性和艺术性为原则。

混合器温度控制系统的分析与仿真

滨江学院 自动控制原理综合实验题目混合器温度控制系统的分析与仿真 院系滨江学院 专业信息工程(系统工程方向) 学生姓名章玲玲 学号20092325042 指导教师范志勇 二O一二年 6 月 6 日

目录 1.系统介绍 ......................................... - 2 - 2.物理模型图 ....................................... - 2 - 3. 系统分析 ......................................... - 3 - 3.1 混合器温度控制系统的结构框图.................. - 3 - 3.2各个环节的函数推导............................ - 3 - 4.系统稳定性分析 .................................... - 5 - 4.1 代入参数值 ................................... - 5 - 4.2 根轨迹 ....................................... - 5 - 4.3 Bode图...................................... - 6 - 4.4 系统阶跃响应 ................................. - 7 - 5 系统动态性能分析 .................................. - 8 - 5.1使用MATLAB求系统各动态性能指标 ............... - 8 - 6系统仿真.......................................... - 10 - 7总结与体会........................................ - 12 -

室内装饰设计说明范本

装饰工程设计施工说明 一、设计依据 1.本工程的建设主管单位对本工程装饰装修方案设计的设计要求; 2.本工程建筑设计施工图,包括建筑、结构、水、电、暖能等专业 的施工图; 3.与本装饰装修工程相关的建筑设计规范; 5.装饰装修工程设计应执行的主要规范、标准: (1)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) (2)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (3)《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) (4)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) (5)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) (6)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (8)《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) (9)相关行业与地方的相关规定。 二、工程概述及设计内容 1、项目名称:办公室改造 2、建筑面积: 320㎡ 3、设计范围:地面工程、墙体工程、顶面工程、配电系统 三、装饰施工说明 本设计图标尺寸以毫米(MM)为单位,标高以(M)为单位。

第一部分地面工程 1.木地板地面:找平+地板结合层+木地板+面层清洁处理 2.防滑地砖地面:找平+1:3水泥砂浆+防滑地砖+面层清理 3.卫生间原地面作防水处理。 第二部分墙面及抹灰 1.办公室墙:局部铲除原墙面破损、开裂等影响施工部位,并挂网, 石膏找平,腻子找平,打底,刷立邦环保乳胶漆二遍。 第三部分新建墙体 1.石膏板墙:95系列轻钢龙骨9MM石膏板到走廊顶。并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆二遍。 2.卫生间砖墙:轻体砖墙,加砌块墙涉及无装修做法时,一律打底,刷面,刷立邦防水乳胶漆二遍。 第四部分天棚工程 1、石膏板天棚:轻钢龙骨12MM石膏板。留出检修口与喷淋头口。 并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆。 第五部分其它木装修 1.木门做法:原有木门拆下并加工出离地高度,为铺木地板做准 备。 第六部分防火要求 本工程为一类建筑,按一级耐火等级进行设计,在遵照原建筑设计的各项防火措施的前提下并遵照GB50222-95规范[建筑内部装修消防]的精神进行实施所用主要材料耐火等级要求如下。

[教学]室内暖气温度控制器

[教学]室内暖气温度控制器 室内暖气温度控制器(类) 一、项目开发背景 1.1暖气的概述 暖气狭义上是指一种集中供暖设施。它由管道(即暖气管)将锅炉产生的蒸汽或热水输送到房间或车体内的散热器(即暖气片),散出热量,使室温增高,然后流回锅炉重新加热、循环。有时也将“暖气片”称作“暖气”。 1.2暖气的使用现状 中国秦岭-淮河以北的城市,都建有全城规模的暖气管道网络,由政府或政府指定的公司运营,在冬季提供集中供暖服务,服务水平、收费标准和供暖起止日期,在各地各有不同。 秦岭-淮河以南的城市,一般没有全城规模的暖气网络,但存在较小规模(如一个住宅小区内、一个校园内、一个厂区内)的暖气网络。 集中供暖的好处较为明显,供暖效果好,资源利用率高,平均成本较低。缺点主要有:住户没有选择权,也无法调节温度高低;高层住户的供暖效果相对较差,收费却相同;部分住户欠费,但暖气却照常使用,有欠公平之嫌(针对此点,个别地区已经开始将管网设施改造为每户一阀,拒绝为欠费住户供暖)。 由于住户没有选择权,无法调节室内温度高低,造成室温过高,空气流通不好。长期如此居民出现皮肤发紧,口唇干燥、咽部发痒、咳嗽、流鼻血等“暖气病”。如果是居住在可自动调节室温的供暖小区,用户家庭就会出现频繁开关暖

气,室内温度变化较快的情况。这样不仅会增加能源消耗,也对健康不利。会危害到1、呼吸系统嘴唇干裂、鼻咽干燥、干咳声嘶,都是“暖气病”引起的上呼吸道症状2、心血管系统推动全身的血液循环,暖气过热“抢走”人体的水分,会导致血液黏稠度增高,引起血压下降及心绞痛等心血管疾病。屋里暖气过热,和室外温差太大,可能导致血压波动大、冠状动脉“不堪重负”,引发冠心病。同时,对肺心病、心功能不全患者而言,“暖气病”引发的呼吸道感染很容易导致心慌、胸闷等症状。3、泌尿系统来了暖气后屋内太干,体内水分丢失多,如果又经常忘了喝水,可要小心,你的尿量会越来越少。4、皮肤室内温度较高,更会加速皮肤水分流失,使皮肤纤维失去韧性而导致断裂,从而形成无法恢复的皱纹。老年人皮肤瘙痒,不当抓挠还会造成湿疹。 同时,由于室内暖气无法自动调节温度,持续供暖,致使室内温度过高引发了很多事故。例如,中新网3月18日电据台湾中广新闻报道,美国内华达州的一个实验室因为工作人员疏忽,修理暖气之后忘了关机,暖气开了一个早上,活活烤死了30只猴子,还有两只被 热到半死的猴子,不得不安乐死。 居民无法调节室内温度不仅是造成了“暖气病”,引发了一些事故,同时也造成了极大的能源浪费。我国北方地区供热能耗很大,东北地区将近6个月,北京等地区的供暖期也有4个月左右。而我们在生活中对热能的需求主要来源于燃煤,我国是以煤炭为主的能源消费大国,燃煤占世界煤炭消费量的27%。而我国煤炭消费的主要方式是直接燃烧,这种能源消费结构导致能源利用效率低下、环境污染严重等问题。我国燃煤工业锅炉平均运行效率65%左右,小吨位的燃煤锅炉运行效率甚至不到60%,且效率很难提升,造成能源浪费严重。众所周知,煤炭燃烧产生的二氧化碳、二氧化硫是温室气体的主分。由于北方绝大部分采用集中供暖,无论是否

室内设计教学计划规划方案.doc

室内设计教学计划 一、引言 室内设计课程在许多艺术设计类专业和建筑装饰类专业中普遍被作为专业主干课程开设。各学校在教学内容上各有侧重,但这门课程的基本教学任务还是使学生进一步具备从事建筑室内设计的能力,创造出功能和美学等方面均有创新的生活空间,让学生了解室内空间设计中的文化表意与构成形式的关系,掌握形式美的基本法则与规律在居住、餐饮娱乐、酒店宾馆等典型室内空间中的运用,熟悉施工工艺与材料构造。结合多年的教学实践和学生的就业情况来看,学生在工作过程中面对设计任务,往往感觉无从下手,大多不能把学校学到的相关知识很好地运用到实践中去,掌握的专业技能难以与实际工作接轨。如何让学生把所学的知识充分运用到实践工作中去,缩小学校与社会的差距呢?这个亟待解决的难题摆在了室内设计课教师的面前。 二、传统教学模式存在的问题 室内设计是一个大类课程,各院校普遍根据知识结构体系和实际需要将其分解为“居住空间设计”、“办公空间设计”、“展示空间设计”、“餐饮空间设计”等小课程。划分方法虽不同,但都不影响其课程特点——实践性强、内容更新快。根据这一特点,结合过去的教学实践,发现传统的“以课堂教学为主,实训教学为辅”、“先理论后实践”的教学模式存在如下问题: 1、“先理论后实践”的传统授课模式,导致理论与实践脱节。理论的抽象性,概括性,使学生听起来觉得空洞,缺乏感染力。由于对理论知识缺乏具象认知,往往理解模糊,在实践中感觉无从下手,也就无法将抽象理论与具体设计案例结合,进行体验、转化、再造,从而伤害了学生的学习积极性,造成学生缺乏主动思考、研究和解决问题的能力。 2、学生实践无真实体验,解决实际问题的能力欠缺。在理论讲授中,教师援引的案例,学生没有现场体验的机会,很难将理论联系实际、融会贯通进行思考。实训阶段,课题大多虚拟,无法全程体验设计过程,无法掌握设计实践中遇到的具体的问题。

protues仿真单片机温度控制

51单片机的温度控制的Protues仿真 目录 一、设计任务和指标要求....................................................3 二、设计框图及整机概述...................................................4 三、各单元电路的设计方案及原理说明........................................5 四、仿真调试过程及结果分析................................................9 五、设计、安装及调试中的体会..............................................9 六、对本次课程设计的意见及建议............................................10 七、参考资料..............................................................10 八、附录..................................................................15 附件1 整机逻辑电路图...................................................15 附件2 元器件清单.......................................................16 附件3 程序清单.......................................................16 一、设计任务和指标要求 1、设计时间:2010.7.5~2010.7.9 2、地点:I404 3、课程设计题目:水温控制系统设计

室内设计说明范文

本案为三房二厅二卫一厨的多层住宅.室内使用面积为117.1m2. 环境优美,为一四口之家为依据进行设计,突出温馨且不失时尚之感。本案设计师以简洁明快的设计风格为主调,全面考虑,在总体布局方面,尽量满足四口之家生活上的需求,主要装修材料为红杉木为装饰饰面,以红杉木优美含蓄的线条装饰玄关及各种景点,创造一个温馨,健康的现代家庭环境.环境室内设计区别于简单的装饰设计就在于环境艺术设计是从全局出发,而不仅仅着眼某一点或某一个墙面的装饰.利求达到统一中带有变化,和谐中产生对比的要求。 首先在功能方面,要充分满足业主的生活要求,客厅是交友娱乐中心,影视墙采用墙面暗藏灯带,中间墙采用高级壁纸饰面,既大方又有气派,背景左侧则采用冰裂玻璃及水曲柳白漆作为特别装饰,附以黑白根云石加以点缀。形成一个具有特色的小品。 玄关设计成新月形,裂纹玻璃与杉木台座相配合,显得十分优雅时尚。设计要超前,本居室在餐具和次卧室均采用溢晶电视,安装高度为1.3m左右。正好是坐在餐椅上人的视线高度。在餐厅和客厅之间的墙面做一个景点,用清玻璃分四层布置,玻璃板的最上方设置冷光射灯直通每层玻璃层板,玻璃板上放置些工艺美术品,异常耀眼夺目。 室内设计说明 丰华家园位于江湾位于华严路138弄3号1201 室,为一三房二厅二卫一厨的多层住宅.室内使用面积为109.58m2. 交通方便,环境优美,业主为一大学教师,一家三口,女儿在某大学就读,本案设计师以简洁明快的设计风格为主调,全面考虑,在总体布局方面,尽量满足业主生活上的需求,主要装修材料为胡桃木,以胡桃木优美含蓄的线条装饰玄关及各种景点,创造一个温馨,健康的现代家庭环境.环境室内设计区别于简单的装饰设计就在于环境艺术设计是从全局出发,而不仅仅着眼某一点或某一个墙面的装饰. 首先在功能方面,要充分满足业主的生活要求,客厅是交友娱乐中心,影视墙左右两边采用石膏板墙暗藏灯带,中间墙用真石漆喷涂,既大方又有气派,客厅墙面色彩为米黄色,属暖色调。在入口处设计玄关, 玄关设计成新月形,裂纹玻璃与黑胡桃木台座相配合,显得十分优雅时尚。设计要超前,本居室在餐具和次卧室均采用溢晶电视,安装高度为1.3m左右。正好是坐在餐椅上人的视线高度。在餐厅和客厅之间的墙面做一个景点,(详见施工图),设计了四个50*180 到顶的黑胡木柱,用清玻璃分四层布置,玻璃板的最上方设置冷光射灯直通每层玻璃层板,玻璃板上放置些工艺美术品,异常耀眼夺目。厨房卫生间均按现代,舒适,卫生,环保标准进行设计。 整体的设计风格简单明快,属于简约大方型设计。这种设计的好处是用时少,

温湿度控制控制说明

组合式空调机组温湿度控制方案说明 、设计概述 本控制系统便于提高HVAC设备的性能和工作人员的工作效率。该系统控制 器独立运行,保证自动控制过程的安全、可靠性;PID控制方式提供了良好的 控制精度和调节特性,特别适合于暖通空调系统控制。系统提供了消防信号联锁及报警、压差报警,风机启动连锁等多重保护措施,保证系统的安全运行。 本系统使用和操作极为简便,控制灵活方便。用户可通过直观的显示监测和控 制空调设备,方便的修改温湿度控制设定值,实时监测运行数据。 二、监视及控制内容 1 ?空调箱温湿度控制原理: 1)温湿度控制 DDC控制器采样回风温T和回风湿度H在DDC内部与设定点比较,其差值 △ T和厶H经比例积分PI控制模块计算后输出调节值至调节压缩机、电加 热、加湿器输出,保持室内温度湿度稳定。当回风温度高于设定点温度,控制器输出信号给压缩机启动,降低室内温度。当回风温度低于设定点温度,控制器输出信号给电加热,使其逐级打开,使室内温度升高。当湿度高于设定湿度时,控制器输出信号给压缩机,使其打开,降低温度除湿。 当湿度低于设定湿度时,控制器输出信号给加湿器,让其打开,增大加湿量,保持室内湿度稳定。 2)故障报警 空调机有任何不正常状态,系统均视为故障讯号,并立即报警,报警包括:温度超限报警、湿度超限报警、风机状态异常报警、滤网阻塞报警等。 3)联锁控制 压缩机、电加热、加湿器与风机连锁控制:在冬季和夏季运行模式下,风机 启动后,压缩机、电加热、加湿器即根据需要动作,然后根据回风温度、湿度要求

打开或者关闭,在正常关机情况下,自控系统在接到关机信号后,关闭电加热、加湿器、压缩机。 机组启停连锁控制: 空调自控系统在得到风机运行状态反馈信号的情况下,根据回风温湿度要求开启电加热、压缩机、电加湿等。 一旦空调系统故障报警,空调自控系统自动关闭电加热、电加湿、压缩机,关闭风机,当压缩机有任何故障,也将关闭压缩机,并显示报警原因,停止其工作。 4)控制参数显示和设定: 空调机各状态参数在就地DDC控制器上显示出来,参数包括:回风温 度、湿度,面板温度设定输入(也即面板输出到控制器的温度设定信号)、 面板湿度设定输入(也即面板输出到控制器的湿度设定信号)。 另也可对所有DDC控制器的DO和A0点进行超驰控制,实现对所有不同设备的手动控制。

公共建筑装修设计常见问题分析及对策

公共建筑装修设计常见问题分析及对策 发表时间:2016-08-16T15:42:20.973Z 来源:《低碳地产》2015年第9期作者:周志坚 [导读] 公共建筑能为人们提供进行各种公共活动的场所,是一个城市不可缺少的重要建筑。 深圳市华典装饰工程有限公司广东深圳 518000 【摘要】公共建筑能为人们提供进行各种公共活动的场所,是一个城市不可缺少的重要建筑,而公共建筑的好坏直接影响了人们对公共建筑的印象,甚至影响了一个城市的整体形象。对此,本文对公共建筑装修设计中的问题进行了分析,并为公共建筑装修设计提出了几点的策略,为公共建筑的装修设计提供参考借鉴。 【关键词】公共建筑;装修设计;问题分析;策略研究 引言 随着我国社会经济的快速发展和城市化进程的加快,我国的公共建筑也越来越多。而决定人们对公共建筑评价的因素除了建筑的功能外,外观也是很重要的因素。因此,公共建筑的装修设计十分重要,但是,在公共建筑的装修设计中仍存在着许多问题,对公共建筑的形象造成了很大的影响。鉴于此,笔者对公共建筑装修设计进行了研究分析。 1.公共建筑装修设计中常见问题分析 设计环节是公共建筑装修过程中最常出现问题的环节,就比如说,建筑、结构、消防、材料等建筑工程规范以及整个建筑物功能定性改变都会因为设计出现问题,这样建筑施工就会出现安全问题。建筑装修设计的常见误区在现实生活当中由于很多设计人员专业能力有限或是其审美能力较差等等都会在进行建筑装修的设计时进入种种误区导致设计结果不尽人意同时也给建筑装修设计的发展带来了很大的困难,通常在建筑装修设计中存在的问题有以下几点: 1.1 过份追求奢华导致浪费严重 随着生活水平越来越高,对于公共建筑装修的投入也越来越大,其不仅关注建筑装修的外观同时也注重建筑装修的质量。在外来思想及理念的冲击下,很多设计人员为了想要达到“ 富丽堂皇”、“复古华丽” 等效果盲目模仿我国古代装饰风格或是西方欧美建筑的风格,但是其自身的设计能力又未达到标准,在进行设计时胡乱选择一些光鲜亮丽的装修材料,这不仅造成了严重的经济浪费而且装修效果也未达到。 1.2 盲目跟风缺乏个性 在设计的过程当中,很多设计人员缺乏创新能力,总是别人说好就觉得好,模仿他人的成功案例。另外有些设计人员在进行设计时缺乏个性,所设计的作品没有文化品位及其自身的内涵,有些还是照搬照抄,把其他效果好的装修风格搬到本地装饰当中。并未考虑本地装修的特色及具体情况,导致出现“不伦不类” 的现象。这些都是设计人员本身缺乏创新能力及个性设计能力的体现。 1.3 装饰材料的选择不合理 很多设计人员在进行设计时片面追求美观,在对装修材料进行选择时大多选择一些外表好看的材料而不考虑材料的实用性、安全性、环保性等。很多材料都含对人体有害的化学物质,比如甲醛、苯等严重威胁着人们的身体健康。另外有些材料属易燃品存在很大的安全隐患,现很多建筑出现火灾就是因为装饰材料而引起的。除此之外,很多设计师在进行设计时并未考虑各种材料的过度与衔接,而只是进行简单的堆砌。 2 公共建设装修设计策略 2.1公共建筑装饰设计原则 (1)时代性原则 装饰的时代性原则,不是片面的、单向的。它包含两个层次:首先,要立足于时代,既要从时尚中寻求灵感,又要超越时尚把握住内在的本质。歌德曾说过:“无论你们的头脑和心灵多么广阔,都应当装满你们的时代的思想感情”。时代能提供给艺术作品丰富的营养。因为,“每一个形式产生一种精神状态,接着产生一批与精神状态相适应的艺术品。因为这个缘故,每个新形势都要产生一种新的精神状态,一批新作品。也因为这个缘故,今日正在酝酿的环境一定会产生它的作品,正如过去的环境产生过去的作品。”反之,建筑装饰本身处理的再完美,脱离了时代性也是没有价值的。 (2)地域性原则 地域性原则是一种开放的态度。“一个民族或地域的建筑特色,来源于本国本地建设资源的最佳利用。这里所说的建设资源,是广义的和人文的资源。”自然资源,如地形、光线、风和气候等;人文资源,如种族、身份、历史、风俗,以及构造方法等。公共建筑装饰应该在尊重地方自然资源预人文资源的基础上进行设计,才能体现地域特色、文化,使人们在情感上得到一种认同和归属。 (3)大众性原则 公共建筑装饰的大众化原则,包含两个层次:第一,建筑装饰不应是设计师个性化的体现和实验性的产物,而是综合社会、经济、技术、文化等诸多因素的设计。第二,建筑装饰应该注意到人们的生活经验和审美习惯,创造出能够为广大群众所理解和认同的装饰,做到“雅俗共赏”。一方面,由于建筑最终是为大众服务的,所以设计师更应该从大众的需要出发进行设计,使设计与大众联系起来。一个民族的艺术要跟随时代得到充分发展,大众对艺术的关注与重视也是非常关键的。另一方面,设计应该积极引导大众的审美,努力提升大众的精神境界。艺术在给人提供一种赏心悦目的形式的同时,还执行着更高的使命,即从精神情操上陶冶人、提高人、帮助人们形成健康的价值观念,培养全面的和谐发展的个性。 (4)经济性原则 经济性原则要求建筑装饰应有准确的定位。本着节约和控制的原则,根据建筑的性质、周围的环境、社会的经济和技术条件等理性的确定建筑装饰的定位。主要包括以下三点:第一,选择恰当的装饰标准。建筑装饰的标准差别很大,应该根据建筑物的性质、装饰等级以及使用者的经济实力等条件综合考虑,确定合适的建筑装饰标准。第二,选择恰当的材料及构造工艺。建筑装饰应该根据设计对象的性质

基于MATLAB的电炉温度控制算法比较及仿真研究

课程设计 设计题目:基于MATLAB的电炉温度控制算法比较及 仿真研究 系别: 班级: 学号: 姓名: 指导教师:

任务书 一.设计的目的及意义 掌握所学课程的知识综合应用,充分认识理论知识对应用技术的指导性作用,进一步加强理论知识与应用相结合的实践和锻炼。通过这次设计实践能够进一步加深对专业知识和理论知识学习的认识和理解,使学生的设计水平和对所学的知识的应用能力以及分析问题解决问题的能力得到全面提高。 二.设计题目及要求 1、设计题目:电炉温度控制算法比较研究及仿真(一)、设计要求: 设某电炉控制对象的控制模型为s e s s W 31011)(-+=,运用所学知识,对其控制算法进行研究并运用MATLAB 的simulink 模块进行仿真比较,给出最优控制算法结论。(二)、设计要求 1. 温度的变化X 围为:0~500℃,要XX 现某一温度的恒温控制。 2.炉温变化曲线要求参数: S t ≤80s ;超调量p σ≤10℅;静态误差v e ≤2℃。 3. 至少采用PID 算法、Smith 预估控制算法、达林算法等三种不同算法作对比研究。 4.可以自己在基本要求基础上,增加其他算法研究,如:各种PID 算法、模糊控制算法等。 三.报告书写格式 实验完成后,用A4纸撰写研究报告。其格式要求如下: 1、课程设计封皮 2、课程设计任务书 3、正文 (1)研究对象分析说明;(2)各算法简介;(3)各仿真程序或者仿真连接图; (4)各仿真结果;

(5)每种仿真结果的小结; (6)对每种算法作总结比较,总结各自特点,讨论得出本电炉温度控制的理想算法。4、 设计总结和心得体会 5、参考文献 指导教师:梁绒香 时间:2012年5月26日 一 摘 要 随着科学技术的迅猛发展,各个领域对温度控制系统的精度、稳定性等要求越来越高,控制系统也千变万化。计算机测控技术的出现,使得传统的电子测量在原理、功能、精度和自动化程度上发生了巨大的变化,使科学实验和应用工程的自动化程度得以显著提高。 温度控制的关键在于测温和控温两个方面。温度测量是温度控制的基础,这方面的技术比较成熟。但由于控制对象的越来越复杂,在温度控制方面还存在许多问题。 本论文提出了基于采用PID 算法、Smith 预估控制算法、达林算法三种算法作对比研究的工业电阻炉温度计算机控制系统的设计,并利用仿真软件MATLAB /SIMULINK 对控制算法进行了仿真,同时对先进的控制算法进行了研究。 二 课程设计的目的及分析 该系统的被控对象为电炉,采用热阻丝加热,利用大功率可控硅控制器控制热阻丝两端所加的电压大小,来改变流经热阻丝的电流,从而改变电炉炉内的温度。可控硅控制器输入为0~5V 时对应电炉温度0~~500℃,温度传感器测量值对应也为0~5V ,炉温变化曲线要求参数:S t ≤80s ;超调量p ≤10℅;静态误差v e

公共建筑室内温度控制管理办法

关于印发《公共建筑室内温度控制管理办法》的通知 建科〔2008〕115号 各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委(建设局),新疆生产建设兵团建设局: 为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》,现将《公共建筑室内温度控制管理办法》(可在https://www.wendangku.net/doc/4513797548.html,下载)印发给你们,请遵照执行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二○○八年六月二十五日 公共建筑室内温度控制管理办法 第一章总则 第一条为了加强公共建筑空调系统的科学运行管理,合理设置公共建筑室内温度,节约能源与资源,保护环境,营造适宜的室内舒适环境,依据《中华人民共和国节约能源法》和《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》,制定本办法。 第二条本办法所称室内温度控制是指控制利用空调系统进行室内供冷和供热房间的空气温度,使之不超过规定的限制标准。 第三条公共建筑夏季室内温度不得低于26℃,冬季室内温度不得高于20℃。 第四条本管理办法适用于所有以舒适性为目的,使用空调系统或设备进行供冷和供热的公共建筑的室内温度控制。医院等特殊单位以及在生产工艺上对室内温度有特定要求的公共建筑除外。

第五条国务院住房和城乡建设行政主管部门负责全国公共建筑室内温度控制工作的监督与管理。地方建设行政主管部门负责本辖区公共建筑室内温度控制工作的监督与管理。 第六条各级建设行政主管部门应将公共建筑室内温度控制工作纳入到节能减排工作目标责任体系,并对实施情况进行监督考核。 第二章室内温度控制 第七条新建公共建筑空调系统设计时,设计单位应严格按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的相关条款进行设计。空调房间均应具备温度控制功能。主要功能房间应在明显位置设置带有显示功能的房间温度测量仪表;在可自主调节室内温度的房间和区域,应设置带有温度显示功能的室温控制器。 第八条设计单位及使用单位应选用具有温度设定及调节功能的空调制冷设备,可根据建筑负荷需求调节供冷与供热量,维持室内温度在设定值。 第九条建筑所有权人或使用人、新建公共建筑的建设单位,应选用具有温度设定及调节功能的空调制冷设备,严格禁止选用不符合节能要求的产品。 第十条施工图设计文件审查机构在施工图纸审查过程中,应进行室内温度监测和控制系统的设计审查,提出审查意见。 第十一条空调系统无温度监测与控制设施的建筑,其所有权人或使用人应根据建筑的现状,选择合适的室温控制设施改造方式。建筑面积大于两万平方米的,应进行温度自动监测与控制的改造;建筑面积小于两万平方米的,改造完成后应具备温度监测与控制手段。 第十二条建筑所有权人或使用人应委托具有设计资质的单位进行温度监测与控制设施的改造设计,相关文件应向施工图设计文件审查机构备案。 第十三条建筑所有权人或使用人或实施改造的单位,应采购具有产品合格证和计量检定证书的温度监测和控制设施,并进行调试。改造完成后应进行竣工

公共建筑室内空间设计分析

公共建筑室内空间设计分析 前言 当代生活中,很多人每天的大部分时间都是在封闭而毫无意味的环境中度过,坐在隔断的空间内,空气是处理过的,周围的材料是人造的或合成的,有时甚至光线也是人造的,由于失去了与自然界的联系,人们的感官变得迟钝起来。人们渴望生活和居住空间有意义,内心盼望与自然沟通,于是就有了安藤忠雄对人与自然关系的独到见解:“自然应是与人们日常生活很接近的存在。它应成为日常生活如工作、购物、与友人约会聊天时最好的伴侣,我希望将自然重新引入都市之中,并与日常经历相联系”。建筑与自然之间的关系远不止于地形和地点,自然光作为最基本的自然要素引入建筑,同时引入了户外景致,使室内外自由衔接;同时,自然光引入了时间,使人们能感觉到季节的交替与时间的流逝,于是人们的居住场所变得有意义和意味。 一、公共建筑的特点 现代室内设计的发展和建筑的发展是一个整体,当今社会出现的建筑科学的进步和现代艺术的发展,使人们对建筑和室内环境设计有了新的理解。公共建筑面临新时代各种建筑思潮的挑战,由于现代工业的发展,高科技建筑产品和设施的应用使“高技派”建筑成为经久不

衰的“时髦”。在建筑设计中,采用传统建筑手法和美学法则与现代空间造型、现代材料、结构技术相结合,追求典雅的建筑新气派,是某些大型公共建筑设计新的理念与方法。强调新建筑的地方风格和乡土气息,更注重建筑的人性特征。 1.公共建筑室内空间设计的特点 公共建筑室内空间环境设计的发展表现为室内空间环境设计中新理念的产生,即包括环境、生态、科技、经济、社会、文化等的综合观念。室内设计是通过室内设计元素对各种事物及含意进行表现的,室内设计形式可以看作是室内设计元素加上从建筑室内设计学的历史中积累中选取的“引用语”\。在建筑室内设计符号学中有很多种对室内设计元素的分类方法,室内设计元素分为表现的元素和内容的元素两大类,表现的元素包括覆盖表面的元素和形式表现的元素;内容的元素包括生活方式、种族领域的元素,社会人类学含义元素和表现个人心理意图的元素。 二、公共建筑室内空间设计的内容 现代室内设计需要满足人们的生理、心理等要求,需要综合处理人与环境、人际交往等多项关系,需要在为人服务的前提下,综合解决使用功能、经济效益、舒适美观、环境氛围等种种要求。设计及实施的过程中还会涉及材料、设备、定额法规以及与施工管理的协

某温度控制系统的MATLAB仿真

课程设计报告 题目某温度控制系统的MATLAB仿真(题目C)

过程控制课程设计任务书 题目C :某温度控制系统的MATLAB 仿真 一、 系统概况: 设某温度控制系统方块图如图: 图中G c (s)、G v (s)、G o (s)、G m (s)、分别为调节器、执行器、过程对象及温度变送器的传递函数;,且电动温度变送器测量范围(量程)为50~100O C 、输出信号为4~20mA 。G f (s)为干扰通道的传递函数。 二、系统参数 二、 要求: 1、分别建立仿真结构图,进行以下仿真,并求出主要性能指标: (1)控制器为比例控制,其比例度分别为δ=10%、20%、50%、100%、200%时,系统广义对象输出z(t)的过渡过程; (2)控制器为比例积分控制,其比例度δ=20%,积分时间分别为T I =1min 、3min 、5min 、10min 时,z(t)的过渡过程; 0m v o 0f o o =5min =2.5min =1.5(kg/min)/mA =5.4C/(kg/min) =0.8 C C T T K K K x(t)=80f(t)=10; ;;; ;给定值; 阶跃扰动

(3)控制器为比例积分微分控制,其比例度δ=10%,积分时间T I=5min,微分时间T D = 0.2min时,z(t)的过渡过程。 2、对以上仿真结果进行分析比对,得出结论。 3、撰写设计报告。 注:调节器比例带δ的说明 比例控制规律的输出p(t)与输入偏差信号e(t)之间的关系为 式中,K c叫作控制器的比例系数。 在过程控制仪表中,一般用比例度δ来表示比例控制作用的强弱。比例度δ定义为 式中,(z max-z min)为控制器输入信号的变化范围,即量程;(p max-p min)为控制器输出信号的变化范围。 = c p(t)K e(t) max min ( ) =100% ) max min e z z p(p-p δ - ?

设计说明书范文 室内设计说明

内设计说明书范文 1 室内设计说明一、设计范围1、本装饰工程为2、本装饰工程包括室内地面、墙面、吊顶及后期家具配饰二、平面布置1、一层布置主要由起居室、餐厅、卧室、书房、厨房、卫生间等部分构成;2、二层布置主要由卧室、书房、储物间、露天花园等部分构成三、防火要求 1、根据建设部颁发的《建筑设计防火规范》要求,在本装饰工程设计中主要采用阻燃性材料和难燃性材料; 2、所有隐蔽木结构部分表面(包括木龙骨,基层板双面)必须涂刷防火漆二遍四、防潮防水1、墙、顶面造型部分为防止潮气侵入引起木结构变形,腐蚀,所有隐蔽木结构部分表面(包括木龙骨,基层板双面)涂刷防腐油一遍;2、厨房、卫生间墙地面采用SBS防水涂料,墙面防水距地高度为500mm,淋浴间为1800mm 五、防腐防锈1、所有与墙体连接的隐蔽木结构部分表面(包括木龙骨,基层板双面)必须涂刷防腐油一遍;2、为防止钢构件腐蚀,所有钢结构表面涂刷红丹防锈漆二遍;六、吊顶装饰工程1、客、餐厅及其他采用木龙骨纸面石膏板吊顶,面罩“立邦永得丽”白色乳胶漆;2、厨房采用木龙骨纸面石膏板吊顶,面贴银灰色铝塑板分缝;3、卫生间采用木龙骨框架,耐变黄塑钢条形扣板吊顶(米、灰色相间)4、石膏板吊顶采用木龙骨框架,12mm厚纸面吊顶,特殊造型需采用大芯板、5mm夹板放样;5、石膏板规格采用为12×1200×3000mm 纸面石膏板,石膏板接缝处,切45O角,用配套穿孔纸带及腻子布缝;6、吊顶板与墙壁面、窗帘盒、灯具等交接处应接缝严密,不得有漏缝现象。七、地面装饰工程 1、客、餐厅地面采用白色600*600玻化砖满铺; 2、厨房、卫生间地面采用300*300防滑砖满铺(颜色待定);3、卧室、书房及二层走道地面采用900*125*18紫檀实木地板满铺;4、楼梯为钢结构木楼梯:采用拉丝不锈钢护拦,紫檀实木楼梯板、扶手5、露天花园地面采用100*200*40广场砖斜铺设,局部绿色草皮点缀;6、花园地台采用型钢龙骨防腐处理,后铺1200*120*32mm油木板@140MM 阵列八、墙面装饰工程1、电视背景墙采用木龙骨框架,大芯板基层,面封纸面石膏板,面贴深灰色网状亚麻布装饰; 2、沙发背景墙采用浅紫色网状亚麻布装饰; 3、主人房床背景采用木龙骨框架,大芯板基层,面封纸面石膏板,面罩驼色乳胶漆 4、楼梯休息平台墙面采用艺术文化石装饰(整体色系为暗红色,图案待定) 5、原墙面采用“立邦永得丽”浅灰色乳胶漆九、灯具、五金配件1、筒灯、定位射灯、艺术吊灯等灯具建议采用节能型;2、门五金及其它五金配件尽量采用耐腐蚀的不锈钢件、铜件或镀洛产品。十、乳胶漆施工工艺要求1、抹灰面、板材面做乳胶漆部分全部清油封底; 2、抹灰面、板材面做乳胶漆部分全部满批腻子两遍;3、抹灰面、板材面做乳胶漆部分全部涂刷乳胶漆三遍。十一、其它说明未尽事宜,参照国家现行有关规范规定执行

相关文档