文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气工程消防设计说明

燃气工程消防设计说明

燃气工程消防设计说明
燃气工程消防设计说明

xxxxx燃气管道工程消防设计说明

2014年7月

一、设计依据

(1)《建筑设计防火规范》GB50016

(2)《高层民用建筑设计防火规范(2005版)》GB50045(3)《城镇燃气设计规范》GB50028

(4)本项目的工程设计委托合同

(5)建设方提供的建筑平面图及立面图

二、设计范围

本工程设计范围为xxx的燃气管道,设计起点为xxx,设计终点为xxx。包括中压埋地燃气管道,调压柜,低压埋地燃气,燃气立管,燃气户内管,以及表后管。

三、工程概况

本工程为xxxx,总居民户数为xxxx户,共xxx栋居民楼,本次设计范围为xxxx,1~xxx栋,共xxxx户。

四、设计说明

1、气源

本工程气源使用天然气,接自市政中压天然气管道。

天然气低热值为36.54MJ/Nm3,密度为0.772kg/Nm3,运动粘度为11.2*10^(-6)m2/s。

2、用户概况

本次设计范围为xxxx,1~xxx栋,共xxxx户。xx栋建筑均为高层建筑,其层数最高为33层,最低为30层。每户设一台双眼燃气灶和一台燃气热水器。

3、用户燃具参数

双眼燃气灶3.5*2KW,热水器10KW。

4、用气量估算

采用同时工作系数法计算,本次设计范围内最大小时用气量为xxxNm3/h。

5、系统设计

本工程室外管网采用二级管网系统,由中压市政天然气管道引一根De250的支管xxx接入小区内,在xxx连接燃气中低压调压柜。经过调压,燃气压力降为低压8KPa,通过埋地低压燃气管道输送至各燃气立管,经由燃气立管上的支管送入各用户家中。

低压燃气进入户内以后,经由各户安装的低低压调压器,将压力降至2500KPa左右,经过IC卡燃气表计量,送至燃气灶与燃气热水器前。

埋地管道沿小区内道路敷设在路旁的绿化带里,建筑物外燃气埋地管道尽量与建筑物边线平行敷设,管道埋深、管道与建筑物及其他管线的间距符合《城镇燃气设计规范》GB50028中的要求。

GB50028-2006

表6.3.3-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)

6.3.15 室外架空的燃气管道,可沿建筑物外墙或支柱敷设。并应符合下列要求:

1 中压和低压燃气管道,可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑的

外墙敷设;

2 沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房

间门、窗洞口的净距;中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。

燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限。

10.2.14 燃气引入管敷设位置应符合下列规定:

1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介

质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。

2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区

输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。

3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。10.2.19 燃气引入管阀门宜设在建筑物内,对重要用户还应在室外另设阀门。10.2.40 室内燃气管道的下列部位应设置阀门:

1 燃气引入管;

2 调压器前和燃气表前;

3 燃气用具前;

4 测压计前;

5 放散管起点。

6、管材及接口

本工程埋地燃气管道管材选用聚乙烯燃气管道,符合

GB15558.1-2003的要求,材质为PE80,SDR11;聚乙烯管件选用《燃

气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件》GB15558.2,材质为PE80。

调压器进出口及埋地钢管材质选用无缝钢管《输送流体用无缝钢管》GB/T8163,材质为20#。

燃气立管管材选用热浸镀锌焊接钢管,材质选用Q235B,性能符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2008的要求。

钢制管件选用《钢制对焊无缝管件》GB/T12459,材质为20#,钢制管件的壁厚选用与管材等壁厚或大1~2mm。

户内燃气管道管材选用热浸镀锌管材质选用Q235B,性能符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2008的要求,入户管前连接方式为焊接,入户管后连接方式为螺纹连接。

灶前阀至燃气具管道选用不锈钢软管,不锈钢波纹管的壁厚不得小于0.2mm,其质量应符合国家现行标准《燃气用不锈钢波纹软管》CJ/T 197的规定;不锈钢波纹管应采应卡套式管件机械连接,卡套式管件应符合有关标准的规定。

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防设计文件范本

消防设计文件 项目名称:xxx建设工程 设计单位:北京xxx设计有限公司日期:2017年11月29日

建设单位: xxx 设计单位:北京xxx设计有限公司工程设计证书编号:甲级 xxx 单位出图章栏 建筑注册章栏

消防设计文件目录 一、设计依据 二、建设规模和设计范围 三、总指标 四、总平面消防 五、建筑及结构消防 六、电气消防 七、消防给水和灭火设施 八、暖通消防设计

一、设计依据 1)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 3)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4)、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16-2008 5)、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 6)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50086-2001,2005年版) 7)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8)、广东省深圳市消防部门有关规定及其他相关规定。 二、建设规模和设计范围 本工程位于深圳市宝安区石岩街道xxx。本公司负责该工程的消防设计,包括总平面、平面布局、疏散设计、消防设施等内容,二次装修不属于本院此次设计范围。 三、总指标 xxx工程项目:地上总建筑面积2226.00m2,建筑占地面积742m 2。本工程楼层3层,建筑高度为12m,属多层建筑,建筑耐火等级为二级。 四、总平面消防 1)消防车道

本工程四周设有环形消防车道,设2个消防车出入口。车道宽度≥6米,转弯半径为9米。 2)防火间距 建筑北面、西面为防火墙,两面均与多层住宅建筑相邻,防火间距为5m,符合规范要求;建筑东面与高层住宅相邻,防火间距大于9m;建筑南面与多层丙类厂房相邻,防火间距为9m, 厂房正对建筑的一面为防火墙,符合规范要求。周边建筑无易燃易爆场所和甲、乙类厂房,邻近建筑均为一、二级耐火等级。 五、建筑及结构消防 1)建筑结构 大楼结构类型为框架剪力墙结构。主要承重构件中,钢筋砼柱耐火极限大于3小时,梁大于2小时,楼板为钢筋砼现浇楼板,耐火极限大于2小时。防火墙采用240厚粉煤灰多孔砖,耐火极限大于3小时;其它隔墙采用200厚及120厚轻质砂加气混凝土砌块,耐火极限大于2小时。 2)防火、防烟分区 a.防火分区 本工程建筑内均采用火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 地上每层为一个防火分区,每个防火分区面积小于2000m2,每个防火分区至少有两个疏散口。 b.防烟分区 防烟分区的面积不大于500平方米,且不跨越防火分区。

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

建筑工程消防设计文件

建筑工程消防设计文件 项目名称: 1500吨/年特种表面活性剂生产项目 设计单位:山东润昌工程设计有限公司 日期: 2010.08.02

设计文件目录

设计说明书 TY100721-XSJ-01 项目名称:1500吨/年特种表面活性剂项目 建设单位: 天津瓦同化学品有限公司 项目投资:2000万元 建设单位地址:天津市武清区曹子里乡小高口村西侧 建设单位法人:张舜 项目负责人:张舜 一、工程设计依据 1、执行标准 (1)《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令(第六号)(2)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 (3)《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009 (4)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 (5)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2008 (6)《化工采暖通风与空气调节设计规定》 HG/T 20698-2000 (7)《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版)(8)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 (9)《化工企业静电接地设计规程》 HG/T20675-1990 (10)《化工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程》HG/T20681-1989 (11)《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 GB 50151-92 (2000年版)

(12) 《建设工程消防监督审核管理规定》公安部令第106号2009.5.1 (13)《室外给水设计规范》 GB50013-2006 (14)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB50493-2009 2、其他 (1)国家主管部门有关立项批文,会议纪要等 (2)天津瓦同化学品有限公司设计任务委托合同 (3)《1500吨/年特种表面活性剂项目可行性研究报告》 (4)厂方提供的该工程基础设计条件及其它有关技术资料 二、建设规模和设计范围 1、工程的设计规模及项目组成 根据当地原料及产品供需情况及瓦同化学品公司发展计划,确定建设项目规模为1500吨/年特种表面活性剂生产装置。 根据工程要求,该装置加工原料乙炔、碱液、酮、脂肪酸和羟乙基 乙二胺等,年开工时数6336小时。 按功能分区的原则将本厂区分为生产装置区、辅助生产区(原料及 产品存储区)、公用工程区、行政区等,各区由道路分隔。 2、设计范围与分工。 本次设计范围为半固定式泡沫灭火系统、火灾自动报警系统、消火 栓系统及灭火器具、安全疏散指示。 三、总指标

《消防工程学》设计说明书解析

第 1 章概述 1.1 设计任务 《消防工程学》课程设计应达到的目的:熟悉原始资料,阅读有关规范、规定、参考书籍及资料。主要完成设计的方案及工艺计算部分。如建筑内部的消防方案选择;布置定线,设备选型;水力计算等;对方案及工艺计算的调整校核确定,绘图。 《消防工程学》课程设计任务的内容和要求包括:原始数据、技术要求、工作要求等。 通过本次设计可以使我们综合运用和深化所学的理论知识,并且较系统地、完整地将所学的专业知识应用于实际、培养我们独立分析与解决实际问题的能力。使其受到工程师的基本训练。它还能使我们初步掌握专业工程设计的内容、基本要求、计算方法、设计步骤、绘图能力与某些技巧,为毕业设计工作奠定必要的基础。 1.2 原始资料 某食品厂位于吉林省长春市双阳区。该厂房主要用于加工和生产食品。厂房为五层建筑,地下室为消防泵房,位于厂房的西北;五层为水箱间,位于厂房的东北。层高 4.2 米,室内外高差为0.45 米。厂房长为45 米,宽为27 米,总高度为21 米,占地面积为1215m2,体积为21710 m 3,属低层建筑物。该厂房的建筑结构为钢筋混凝土结构。长春市的冻土层深度为1.7 米。 图纸资料有: 1、建筑首层平面图1:100(比例同建筑图以下同)。 2、建筑标准层平面图,1:100。 3、建筑非标准层平面图1:100。

5、设备层平面图,1:100。 6、顶层平面图。1:100。 7、裙房平面图。1:100。 第 2 章消火栓系统 2.1 消防给水方案 消防给水系统根据压力和水量等情况,可分为:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。 1. 高压给水系统,系指管道内经常保持足够的压力和水量,灭火时不需要使用消防车或其他移动水泵加压,直接由消火栓接出水枪进行灭火。 为了保证消防人员的安全和有效地扑灭火灾,高压水系统必须当生产、生活和消防用水量达到最大流量时,布置在保护范围内任何建筑物最高处的水枪或管道内最不利点消火栓的压力,仍能保证水枪的充实水柱长度不得小于10M。 2. 临时高压给水系统,系指管网内平时的水压不高,在水泵房(站)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵立即启动,使管网内的压力达到高压给水管网的压力要求。 在城镇、居住区、工业企业等单位的室外消防给水管道,如无较高地势可以利用时,一般应采用临时高压消防给水管道。根据一些地方的做法,一是采用区域(即数幢或十几幢建筑物合用消防水泵房)临时高压给水系统。二是采用独立的(即每幢建筑物设有水泵房)临时高压给水系统。不论采用前者或后者的临时高压给水系统,都要保证数座建筑的室内外消火栓给水(或室内其它灭火给水设备)或一座建筑物的室内消火栓、自动喷水系统最不利点的水量和水压要求。 在实际应用中,可根据需要,室内外均采用高压或临时高压消防给水系统,也可仅室内采用高压给水系统,而室外为低压给水系统。 3. 低压给水系统,系指管网内平时水压较低,火场灭火时水枪所需要的压力,由消防车或移动式消防泵加压后供给。低压消防给水系统,其管网内的压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.10MPa。

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

消防工程技术要求

火灾报警及消防联动系统工程技术要求 一、施工依据 包括但不限于:消防设计施工图、精装修设计图纸 (配合消防设计的施工图纸)、及其相应的修改通知单。 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95(2005 年版) 《建筑灭火器配置设计规范》 ( GB50140-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97) 《自动喷淋灭火系统设计规范》 (GB50084-2001(2005 年版) 《离心泵技术条件(II)类》(GB/T5656-1994) 《离心泵技术条件(川)类》 (GB/T5657-1995) 《住宅设计规范》(GB50096-1999 (2003年版) 《住宅建筑规范》( GB50368-2005) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16-2008) 《低压成套开关设备和控制设备》 (GB7251-1997) 《消防安全疏散标志设置标准》 (DBJ01-611-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》 ( GB50222-95) 《民用建筑设计通则》 ( JGJ37-87) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》 ( GB50263-2007) 《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 《建筑防火封堵应用技术规程》 ( CECS154-2003) 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-93) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002) 《防火阀试验方法》 (GB15930) 《排烟防火阀试验方法》 (GB15931) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) 《玻璃纤维增强塑料水箱》 () 《低压成套工关设备基本试验方法》( GB 9466-88 ) 同时参考国外先进国家有关技术规程,以及国家现行的其它相关标准、规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行) 、质量控制要点 (一)采用集中控制报警系统工程,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CR显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。 消防控制室内设备设置备用电源。 (二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控制各消防设备。 (三)火灾报警系统 1、火灾报警控制器

新建设工程的消防设计文件申报要求

建设工程消防设计文件申报要求 本要求依据《建设工程消防监督管理规定》,参照《建筑工 程设计文件编制深度规定》制定。建设单位依法申报建设工程消防设计审核和备案所提供的消防设计文件应当符合本要求。 一、一般要求 (一)消防设计文件应当 包括设计说明书,有关专业的设计 图纸,主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要求设计的容。 (二)消防设计文件应 当按照下列顺序编排: 1、封面:项目名称、设计单位、日期。 2、扉页:设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的,并经上述人员签署或授权盖章。 3、设计文件目录。 4、设计说明书。 5、设计图纸。 二、新建、扩建工程消防设计文件申报容

(一)设计说明书 1、工程设计依据。包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 2、建设规模和设计围。包括工程的设计规模及项目组成, 分期建设容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计围与分工。 3、总指标。包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数虽,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 6、总平面。包括场地所在地的名称及位置,场地原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间 距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流 和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数虽的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术 条件。 7、建筑、结构。包括建筑面积、建筑层数、层高和总高, 建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性

消防图纸设计说明

消防设计说明 一、设计依据和范围 设计依据 上级主管部门批准的文件及甲方任务书国家现行有关规范及标准内部各工种提供的资料,有关部门对初步设计的审核意见。 设计范围 火灾自动报警、消防控制系统、消防电话及消防广播系统。 二、火灾自动报警及控制系统 1、本工程设置火灾自动报警及控制系统对全楼的火警信号进行监视 和控制,消防中心设在一层,内设打印机、火灾报警控制器、联动控制器、紧急广播控制器、消防对讲电话、消防直通电话,电梯运行监视等。 2、发电机房设感温感烟探测器;在值班室、楼梯间、电气竖井、大 厅、机房、商铺、办公用房等场所设感烟探测器;在车库设普通感温探测器;卷帘门设智能烟温复合探测器,在主要出入口、楼梯口等场所设地址码手动报警器,在地下车库,走廊设警铃、感烟、感温探测器吸顶安装,手动报警器距地1.4米明装;警铃距地3米明装;导线由设备生产商确定,穿SC20管暗埋敷设,事故广播扬声器有吊顶处嵌入式安装;地下车库在墙柱上明装,底距地3m。 3、在消防前室,主要出入口等场所设有消防对讲电话,电话插孔距 地1.4米安装;空调机房、变配电室、及消防电梯机房等场所设消防直通电话,电话出线口距地0.3米暗装。 4、空调通风控制:当全楼确定某处有火警时,全楼的空调通风由消 防中心发出指令,手动或电动停止运行通风设备。 5、对防、排烟系统的控制:由消防中心控制排烟风机、正压风机的 启、停,根据火灾信号打开相应排烟阀,280℃防火阀动作联锁停

排烟风机,将风机的运行状态、故障及阀门动作信号返馈至消防中心。消防电梯前室设有正压送风口,火灾瞬时电动打开火层及其上、下各一层的送风口并联锁启动风机。室内采用开窗自然排烟,开窗面积大于25平方。 6、对消火栓系统的控制:消火栓按钮动作后启动消火栓泵,并显示 加压泵、补压泵的运行、故障信号,显示加压泵、补压泵的动行、故障信号,显示消火栓按钮的动作状态,消防中心控制启停所有消火栓泵稳压泵并显示各泵的状态和故障。 7、对喷洒系统的控制: A、水流指示器、检修阀的开关状态在消防中心显示; B、当区内某一水流指示器和压力开关同时动作后可自动启动喷 洒泵,在消防中心显示喷洒泵、稳压泵的运行、故障信号。 8、对防火卷帘控制: A、用于防火分区分隔的卷帘一次下落到底; B、用于出入口卷帘分两次控制下落方式,第一次由感烟探测器 控制下落到1.5m处停止,第二次由感温探测器下落到底。 9、其它: A、发生火灾时消防中心发出指令,切断相关部位的非消防电源, 停止客梯的运作并强制返回首层; B、电梯的运行显示装置信号电缆由电梯机房经井道引至消防中 心 C、要求所有报警信号线、电源线、广播线及控制线均穿管敷设。 D、最远房间疏散距离为26米。 三、其它: 1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》; 2、未尽事宜由现场配合解决。

消防工程设计

消防工程设计 电气现有规范疑难点 1 规范之间矛盾问题解答 1.1广东省标准《消前安全疏散标志设计、施工及验收规范》(DBJ/115-42-2005) 与《建规》、《应急照明标准》相矛盾时,如何处理? 答:按《建规》《应急照明标准》执行。 1.2、《民规》中与建筑防火和消防相关的条款,与现行新版防火规范《建规》、《火规》、《防排烦标准》、《应急照明标准》等相矛盾时,如何处理? 答:均按现行新版规范执行,《民规》有规定但现行新版规范未规定的条款,按《民规》执行。 1.3、《建规》、《民规》、《应急照明标准》均对消防应急照明和疏散指示系统的供电提出了要求,但要求不一致,如何处理? 答:按《应急照明标准》执行。 2 《建筑设计防火规范》问题解答

2.1、大型项目地下室设置多台柴油发电机组,如果设置2个或多个柴油发电机房,是否可以按每个机房储油间的总储存量不大于1m3设计?是否可以在室内、但独立于柴油发电机房的其它位置分设多个储油间,每个储油间的储油量不超过1m3?(《建规》第5.4.13条) 答:按《建规》第5.4.13条第4款规定,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3。当设置多个柴油发电机房,可按每个机房内储油间的总储存量不应大于1m3设计。离开柴油发电机房区域不允许单独设置储油间。 2.2、通风、空气调节机房和变配电房开向建筑内的门应采用甲级防火门,该条文与供电部门变配电房应采用通风门的要求相矛盾,如何处理?〈《建规》第6.2.7条〉 答:按《建规》执行。 2.3、消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,是否可用电梯五方对讲的轿厢分机?(《建规》第7. 3.7条、《火规》第 4.7.2条) 答:当电梯五方对讲系统主机设置在消防控制室内,且相关通信线路满足《火规》第11.2.2条规定时,可用电梯五方对讲的轿厢分机替代消防电梯轿厢内部专用消防对讲电话使用。 2.4、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影哨消防控制设备正常工作的房间附近,如何理解?(《建规》第8.1.7条) 2.4.1、电磁场干扰较强的房间是指哪些房间?

消防设计文件申报范本

建设工程消防设计申报文件 项目名称: 设计单位:(建筑设计) 设计单位:(消防设施设计) 设计单位:(内部装修设计) 日期:

设计人员情况(建筑) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

设计人员情况(消防设施) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

设计人员情况(内部装修) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署:

(设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章) 目录 (一)设计说明书 1、工程设计依据。--------------------------------------*页 2、建设规模和设计范围。--------------------------------*页 3、改建或装修设计的面积等指标。------------------------*页 4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等。-------*页 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。----------*页 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。-----------------------------------------------------*页 7、建筑装修专业。--------------------------------------*页

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

第一章工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 某有限公司**厂房建设工程位于某工业园,框架三层,其中办公楼部分为五层,一层高为6M,三~五层层高均为4.2M;车间部分分为三层,一层层高11.5M,二~三层层高均为5.5M。 本工程招标工期要求于2018年3月30日前完成,我司承诺保证于2018年3月30日前完成。工程质量达合格标准,并负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收通过某消防检测部门的检测和验收,保证施工现场安全文明施工。 (二)工程特点 1、由于某有限公司制造的产品对防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、管道安装中不允许到处打洞,对预留预埋要求较高。 3、消防广播、警报器、感烟、感温报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接

受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的消防设备安装。 二、招标内容 某有限公司**厂房消防工程具体施工范围根据招标文件包括下述安装内容: 1、消防水池及消防监控中心(门卫房)的土建及机电项目; 2、室内外水系统(含消火栓)及喷淋系统; 3、烟、温感报警系统; 4、消防卷帘; 5、应急照明及消防疏散指示; 6、负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收合格。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。

综合楼《消防》设计专篇

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 杭州萧山建筑设计研究有限公司

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 一.工程概况 1.工程名称: 杭州市萧山区技工学校改扩建工程综合楼 2.建设单位:杭州市萧山区技工学校 3.建设地点:杭州市萧山区 4.建筑占地面积:3271.87平方米 5.建筑面积:11969.74平方米 6.建筑层数:4层 7.建筑高度:21.500米 8.结构安全等级为二级,使用年限50年 9.耐火等级:二级 10.抗震设防烈度:6度 11.屋面防水等级:Ⅱ级 12.结构类型:框架结构. 二.总平面布局和平面布置 本工程四周设有消防环道,与周围建筑间距满足规范要求,与周围建筑之间间距均大于6米. 三. 安全疏散 本工程为七个防火分区,每个防火分区的安全出口均有两个,楼

梯梯段的净宽均大于等于1750。同时满足人均疏散宽度.安全疏散距离也满足规范要求,面积均符合防火分区要求。 四.节能设计 屋面保温材料为:55厚泡沫玻璃板 外墙保温材料为:30厚无机保温砂浆 以上材料均为A级不燃烧保温材料。 五、给排水专业消防设计说明 根据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》,本工程设置室内消火栓系统、室外消火栓和灭火器配置。 室内消火栓系统:本工程市政供水压力为0.32。本工程室内消防用水量为15,室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位。室内消防给水管道有两条进水管与室外环状管网连接,并且室内管道均连成环状。屋顶设10立方米消防专用水箱,保证火灾前期10分钟消防用水。水箱旁设消防增压泵3.6/10-80L两台(一用一备),本工程消火栓内均设有能直接启动增压泵的按钮。 室外消火栓:本工程室外消防用水量为30,由市政给水管网接入2根150给水管,并在厂区内作环网布置,本工程共设有5套室外地上式消火栓,型号采用100/65型,室外消火栓的保护半径为120米,其间距不超过80米,距道路不大于0.5米,管材采用球墨铸铁管。 本工程灭火器配置场所为A类,中危险级,灭火器配置为:4公

消防工程学课程设计说明书

长春建筑学院 消防工程学课程设计 说明书 姓名:赵亚杰 专业:安全工程 班级学号:安全1201班 18号指导教师:齐俊峰 日期: 2014.12.26 城建学院

本设计是针对某工业厂房车间的设计及其计算,其工程概况为:占地面积约为1200平方米。有地下室,地上部分共有四层(除去五层水箱间),建筑高度为16.8 m。地下室内有水泵房。通过设计使我们掌握了有关消防工程中自动喷水灭火系统、消火栓系统及消防水箱和水泵房设计的基本知识,了解了管道的布置﹑水力计算﹑水泵的选择﹑水箱水池的计算等相关知识。 自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 该建筑防火等级属于中危险级Ⅰ级,本设计采用的闭式自动灭火系统中的湿式系统,闭式自动喷水灭火系统一般由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。发生火灾时,建筑物内温度升高,当温度升高到足以打开闭式喷头上的闭锁装置时,喷头即自动喷水灭火,同时阀门通过水力警铃发出报警信号。湿式自动喷水系统是世界上使用最早、应用最广泛、灭火速度快、控火率较高,系统比较简单的一种自动喷水灭火系统。 关键词:厂房、消火栓、自动喷水、设计

第一章原始资料 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 设计资料 (1) 1.3 查询资料 (1) 第二章室内消火栓系统设计 (2) 2.1 方案确定 (2) 2.2 消火栓系统的组成 (2) 2.3 室内消火栓的选用 (2) 2.4 消火栓管网的布置与安装 (3) 2.5 管材、阀门的选择 (3) 2.6 设计计算 (4) 第三章自动喷洒灭火系统设计 (13) 3.1 方案确定 (13) 3.2 湿式喷水灭火系统 (13) 3.3 自动喷洒系统的组成 (16) 3.4 喷头的选用与布置 (16) 3.5 管道的布置 (17) 3.6 管材、阀门、喷头选择 (17) 3.7 设计计算 (18) 第四章消防水箱、水池、增压设施设计 (22) 4.1 消防水箱计算 (22) 4.2 消防水池的计算 (22) 4.3 增压设施的设计计算 (22) 致谢 (23) 参考文献 (24)

消防工程设计合同

合同编号:建筑消防装修工程 设 计 合 同 二〇一五年三月

内部消防设计合同 甲方: 乙方: 本工程系商业建筑,现甲方营业用房并因实际需要,特委托乙方设计,为明确双方责任,签订本协议。 一、工程简述:乙方应甲方要求,设计室内装修消防工程,消防设计内容 即:消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系 统;防排烟系统的设计(其他不在本设计范围内)。 工程地点:。 二、甲方提交资料:在合同签订前,甲方应提交设计委托书、原土建施工 图及装修电子版图纸等上述资料。 三、乙方提交资料:本合同签订后5 日内,乙方提交消防工程的消火栓、 喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系 统的全套图纸各3份;消防申报资料一份。 四、本合同收费(不含税)为: ¥元(大写:整) 五、有关合同双方的责任与权利,参照建设部示范合同(GF-2000-0209) 的通用条款。 六、在审批过程中,因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合 甲方进行修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作 日内完成修改设计工作。在提交施工图的同时结清全部设计费,不留 尾款。图纸有修改不再计费(不包括装修及现场改动,消防图纸修改

或追加晒图,只收取打图、晒图费)。 七、违约责任: 1、甲方:收到图纸后,要在5个工作日内付款(乙方不提供发票除外), 否则视为违约,将处2%的违约金。 2、乙方:因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合甲方进 行修改并不收取额外费用,否则,视为违约,将处2%的违约金。八、付款方式: 本合同设计收费为:¥6000.00 元(陆仟元整)人民币。设计费支付进度详见下表。 说明: 1、本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。 2、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费(设计费以现金支付 或个人账户)。 3、本合同履行后,定金抵作设计费。 4、在提交最后一部分施工图及发票的同时结清全部设计费,全额设计 费即:¥6000.00 元(陆仟元整)不留尾款。 九、双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等

消防设计文件范文(办公室)完整

中关村SOHO 1506-1509办公室装修工程 消 防 设 计 文 件 项目名称:中关村SOHO 1506-1509办公室装修工程 设计单位:北辰正方建设集团有限公司 日期:2010年9月

设计文件目录 一、设计说明书 1、工程设计依据 2、建设规模和设计范围 3、改建或装修设计的面积等指标 4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑 构件、建筑材料 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题的说明 7、装修说明: ①工程概况 ②工程的使用功能、功能分区及平面布局 ③对原建筑的改建情况 ④各部位采用的主要装饰材料及耐火等级 ⑤装修设计说明及施工工艺 二、设计图纸

设计说明书 一、工程设计依据: 本项目的设计所执行的主要法规和所采用的主要标准为: 1、土建建筑设计及相关专业图纸。 ①、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006 2005版) ②、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95 2005版) ③、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95 2001版) ④、《办公室建筑设计规范》(JGJ67-89) 2、国家现行有关的设计规范和规定。 二、建设规模和涉及范围: 本工程位于北京市海淀区中关村SOHO 1506-1509室晨野律师事务所装修工程,其使用面积为580平米。地下4层,地上24层,属一级建筑。采用钢混框架结构。设计范围为室内二次装修部分,包括装修工程设计,水、电工程改造设计,消防系统移动等。 三.改建或装修设计的面积等指标: 北京市海淀区中关村SOHO 1506-1509室晨野律师事务所装修工程,其使用面积为580平米。依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天花采用轻钢龙骨石膏板吊顶耐火等级为A级;墙体刷B1级白色乳胶漆,隔墙为A级轻钢龙骨石膏板吊顶;地面以耐

消防工程设计方案范文

消防工程设计方案

文档仅供参考 太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程 设 计 方 案 华海消防工程有限公司山西分公司

消防总承包工程设计方案 1.设计依据 1.1.国家法律、法规 ●《中华人民共和国消防法》 ●《中华人民共和国建筑法》 ●《中华人民共和国安全生产法》 ●其它相关的法律法规 1.2.依据的标准、规范及文件 ●《建筑设计防火规范》 ●《钢铁冶金企业设计防火规范》 ●《火灾自动报警系统设计规范》 ●《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ●《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 ●《石油天然气工程设计防火规范》 ●《低压配电设计规范》) ●《火力发电厂与变电所设计防火规范》 ●《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ●《二氧化碳灭火系统设计规范》 ●《建筑灭火器配置设计规范》 ●《电缆防火措施设计和施工验收标准》 ●《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

●《工业金属管道工程施工及验收规范》 ●其它相关的规范 2.消防系统系统组成 本工程为山西太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程,共分为不锈钢尾渣湿选处理线;不锈钢尾渣干燥、肥料生产线;碳钢尾渣破碎和超细粉生产线;钢渣路基材料生产线;公辅设施及生活办公楼区域。 在以上区域中分别采用火灾报警及联动系统、疏散标志及照明、室内消火栓系统、室外消火栓系统、灭火器、气体灭火系统、钢结构防火保护、防火封堵等主动及被动防火系统。 3.消防报警及联动系统 3.1.火灾自动探测报警及联动控制系统 3.1.1.系统组成 火灾自动探测报警及联动控制系统的集中报警联动控制器设在尾渣湿选处理线的主控制室内经过各型信号传输控制电缆与各类火灾探测器、各类模块、手动报警按钮、声光报警器、联动控制箱、区域报警联动控制器等设备对接,消防水泵采用直接控制线,其余采用总线制。3.1.2.系统运行方式 整个系统具有自动和手动两种运行方式,在自动状态下手动操作优先,具体工艺流程如下: 3.1.2.1.自动运行方式 (1)当被保护对象区域发生火灾时,区域会发生烟、温、光等火灾参

相关文档