文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)施工现场临时用电管理方案

(完整版)施工现场临时用电管理方案

(完整版)施工现场临时用电管理方案
(完整版)施工现场临时用电管理方案

***有限公司

100万吨/年活性氧化钙总承包项目一期工程

临时用电管理规定

***有限公司

2016年12月30日

目录

目录 (2)

一、编制说明 (3)

二、现场情况及相关要求 (3)

三、配电室的设置与管理 (4)

四、配电箱和开关箱的设置与管理 (4)

五、配电线路的敷设与管理 (5)

六、接地保护与防雷保护 (5)

七、用电操作技术规定 (6)

八、用电安全监控和消防制度 (7)

九、关于节能减耗 (8)

十、备注 (8)

一、编制说明

编制依据:

为保证施工现场机械设备的使用安全和施工人员的人生安全,保障现场临时施工用电的正常使用,根据下列几项国家相关规范、标准及企业管理制度编制本“规定”,各参建方必须严格遵守。

序号文件内容备注

1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

4 建筑施工安全检查标准JGG59-99

5 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93)

6 施工现场管理细则

二、现场情况及相关要求

1、业主方在现场提供1台施工用电变压器,其变压器额定功率为2000KVA,电源电压等级为10KVA/380V。

2、各施工单位用电必须按照我方和业主方的要求,须设置配电室、专用配电箱柜及计量器具,安装地点由我方统一安排,否则拒绝供电。

3、现场临时配电房之后的临电设施安装与维护由各施工单位完成,要求各施工单位选派专业的管理人员和技术工人进行操作管理,上岗操作人员必须持有电工证上岗,严格依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)文件的要求进行施工和管理。

4、施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上的施工单位应编制《临时用电施工组织设计》,内容包括:确定电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变配电设备;设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置,选择电器;设计接地装置;绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图;设计防雷装置;确定防护措施;制定安全用电措施和电气防火措施。

5、《临时用电施工组织设计》必须由我方和现场监理公司审核后签字批准,方可进行施工;临时用电工程必须由我方、监理公司和使用单位共同验收,方可投入使用。

6、施工现场各用电单位必须建立安全技术档案,应包括下列内容:用电组织设计的全部资料;修改用电组织设计的资料;用电技术交底资料;用电工程检查验收表;电气设备的试、检验凭单和调试记录;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录;定期检(复)

查表;电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

7、各用电单位必须配备专职电工,电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,必须持证上岗;安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护;使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

8、施工现场施工用电电费核算:(当月表测用电量+分摊电量)×施工用电电费单价=当月施工用电总电费,损耗电量根据各用电单位表测用电量所占比例分摊。

9、如遇问题需要将箱变的总开关拉闸的,须提前通知业主方临时用电管理人员,由业主方项目部电气工程师进行统一协调安排,严禁私自拉闸断电。

三、配电室的设置与管理

1、配电室依照尽量缩短配电线路、不影响己方和他方施工及便于施工和管理的原则进行布置。

2、配电室的面积不小于3×3m,单列配电柜或双列背对背正面通道不小于1.5m,双列面对面布置,正面通道不小于2m,配电柜侧面通道不小于1m;顶棚与地面的距离不低于3m,裸母线与地面的垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下通道不小于1.9m。

3、配电室建筑物耐火等级不低于3级,室内配有电气砂和电气灭火器材,并有各类警告牌,开关有编号及用途标记。

四、配电箱和开关箱的设置与管理

1、施工配电按总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电,总配电箱、开关箱实行两级漏电开关保护设置,所有配电箱、开关箱要求防雨。

2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如设置在同一箱内,动力和照明应分路设置。

3、开关箱严格执行“一机、一闸、一箱、一漏电”制,严禁用同一开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座),严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级供电线路。

4、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所,否则,应予清除或做防护处理。

5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

6、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触,移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

7、控制两个供电回路或两台设备及以上的配电箱,箱内的开关电器,必须在其外壳注明开关所控制的线路或设备名称,进出线必须从箱底进出。

8、配电箱、开关箱的安装高度为箱底距地面 1.4~1.6m, 移动式开关箱的高度不小于0.8~1.6米,箱体材料一般应选用铁板,亦可选用绝缘板,而不宜选用木质材料,配电箱、开关箱内的电器必须是合格产品,不论是选用新电器还是延用旧电器,必须完整无损、动作可靠、绝缘良好,严禁使用破损电器。

9、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA、0.1s。

10、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

11、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

12、配电箱、开关箱周边不得堆放易燃易爆物及腐蚀介质,且需要足够的操作空间和通道。

五、配电线路的敷设与管理

1、架空线必须采用绝缘导线;架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木架及其他设施上;架空线路必须有过载保护和短路保护。

2、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆;电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志;架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设;电缆线路必须有短路保护和过载保护。

3、室内配线必须采用绝缘导线或电缆;架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施;室内配线必须有短路保护和过载保护。

4、架空缆线不得妨碍现场施工及道路交通。

5、施工现场严禁使用塑料护套线。临时移动线路穿越道路时,必须使用套管加以保护。

六、接地保护与防雷保护

1、电气设备的金属外壳必须与保护零线连接;保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

2、PE线的设置要求:

2.1、PE线应单独敷设;

2.2、重复接地必须与PE线相连接,严禁与N线连接;

2.3、PE线严禁设置开关、熔断器,严禁通过工作电流,严禁断线;

2.4、配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股铜线;

2.5、PE线与保护接地应采用焊接、压接、螺栓连接或其它可靠方法连接,严禁缠绕或钩挂。

3、不得采用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体宜采用角钢、钢管、光面圆钢,不得采用螺纹钢。

4、保护零线必须在总配电箱、配电系统的中间和末端做重复接地,接地电阻不大于10欧姆。

5、施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。

6、施工现场的起重机、井架等设备及钢脚手架作好防雷装置,机械设备上的避雷针1~2m。

7、配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。

8、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应小于4欧姆。

9、人工接地体,应垂直设置,接地体采用φ50钢管,单根长度2.5m,间距5m,接地体连线采用40×4扁钢,扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm;接地连接线埋深距地面0.8m;接地电阻小于10欧姆。

10、吊、提升架、超高物均应利用建筑物的防雷接地系统作为防雷保护,接地电阻不得大于30欧姆,否则应另做防雷接地。

七、用电操作技术规定

1、为防止停、送电时电源手动开关带负荷操作,以及便于对用电设备在停、送电时进行监护,配电箱、开关箱之间应当遵循一个合理的操作顺序,即停电时其操作顺序应当是:开关箱—分配电箱—总配电箱;送电时:总配电箱—分配电箱—开关箱。

2、维修电工应严格按照电器操作规程进行维修、检验,并做好维修记录,按时检测接地电阻及机械设备、线路的绝缘电阻;现场电工必须熟悉现场的用电施工组织设计,正确安装、维护现场的电气设备。

3、现场电工必须严格遵守操作规程、安装规程、安全规程,维修电气设备时应尽量断开电源,验明单相无电,并在开关的手柄上挂上“严禁合闸、有人工作”的标示牌方能进行工作,未经验电,则应按带电作业的规定进行工作。

4、现场的一切电气设备必须由持证电工安装、维护,非电工不得私自安装、维修、移动一切电气设备。

5、运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因才能重新合闸送电,发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换;严禁现场电工自行维修漏电开关,严禁漏电开关撤出或在失灵状态下运行。

6、现场电工除做好规定的定期检查外,平时必须对电气设备勤巡、勤查,发现事故隐患必须立即消除;对上级发出的安全用电整改通知书必须在规定的期限内彻底整改,严禁电气设备带病运行。

7、定期组织电工及其他人员进行安全用电教育,组织认真学习《建筑安装工人安全技术操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》等规范规程,加强现场施工人员的安全用电意识。

八、用电安全监控和消防制度

1、本工程的危险源及安全监控点:值班电工每天上班时间应对安全监控点的施工机械、漏电保护器进行安全检查、巡视;电气装置遇跳闸时,不得强行合闸,应查明原因,排除故障后方可再行合闸;严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修;检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌;非本专业作业人员不得擅自开箱合闸;清洗机电设备时,不得将水冲到电气设备上。

2、发生人身触电时,应立即切断电源,然后方对触电者进行紧急抢救,严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。电气设备发生火警时,应首先切断电源,在未切断电源之前,不得使身体接触导线或电气设备,也不得用水或泡沫灭火机进行灭火。

3、各单位用电必须规范,正确接线,不得随意搭接;

4、建立健全电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火控制,设置禁火标志。

5、焊接设备的一次电源线长不能超过5m,二次线使用合格的焊把线,长度不能超过30m,接头必须包扎好,且双线到位。

6、配电室、施工现场必须配备足够的绝缘灭火器材,灭火器材应放在方便易取地方,灭火器材应定期检查,发现失效应立即更换。

7、施工现场、办公室、临时宿舍、临时维修间及工作间不得使用明火电炉或其它不符合安全要求的用电设备。

8、施工现场、办公室、临时宿舍、临时维修间及工作间不得使用超过100W的白炽灯;大功率(1000KW及以上)的室外施工照明灯具下方不得堆放易燃、易爆物品,灯具与易燃物的距离不得小于3m。

9、施工现场潮湿和易于触及带电体的触电危险场所,照明电源压不得大于36V。

10、不得在电线上挂杂物及衣服等物品。

11、制定《施工现场安全用电月度自检表》,组织电工每月对现场的用电情况进行一次大检查,重点是配电箱和配电线路,检查必须由专业电工进行,检查时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

九、关于节能减耗

为做好施工现场的节能减耗工作,在用电管理方面应做好下面一些工作:

1、节约用电,制定节电措施;

2、现场合理设置照明设施,制定照明设施的开关时间;

3、下班后关闭设备电源,杜绝设备长时间空运转;

4、办公室、库房、宿舍等做到人走灯灭;

5、禁止在现场内使用电饭锅、电炒锅等用电设备;

十、备注

规范用词说明:表示很严格,正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。表示严格,正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

相关文档