一、气瓶的使用

(1) 氧气瓶

1、氧气瓶在出厂前必须按照《气瓶安全监察规程》的规定,严格进行技术检验。检验合格后。应在气瓶的球面部分作明显标志。

2、充灌氧气瓶时必须首先进行外部检查,并认真鉴别瓶内气体,不得随意充灌。

3、氧气瓶在运送时必须戴上瓶帽,并避免相互碰撞,不能与可燃气体的气瓶、油料以及其他可燃物同车运输。搬运气瓶时,必须使用专用小车,并固定牢固。不得将氧气瓶放在地上滚动。

4、氧气瓶一般应直立放置,且必须安放稳固,防止倾倒。

5、取瓶帽时,只能用手或板手旋转,禁止用铁器敲击。

6、在瓶阀上安装减压器之前,应拧开瓶阀,吹尽出气口内的杂质,并轻轻地关闭阀门。装上减压器后,要缓慢开启阀门,开得太快容易引起减压器燃烧和爆炸。

7、在瓶阀上安装减压器时与阀口连接的螺母要拧得坚固,以防止开气时脱落,人体要避开阀门喷出方向。

8、严禁氧气瓶阀、氧气减压器、焊炬、割炬、氧气胶管等粘上易燃物质和油脂等,以免引起火灾或爆炸。

9、夏季使用氧气瓶时,必须放置在凉棚内,严禁阳光照射;冬季不要放在火炉和距暖气太近的地方,以防爆炸。

10、冬季要防止氧气瓶阀冻结。如有结冻现象,只能用热水和蒸气解冻,严禁用明火烘烤,也不准用铁敲击,以免引起瓶阀断裂。

11、氧气瓶内的氧气不能全部用完,最后要留0.1—0.2MPa的氧气,以便充氧时鉴别气体的性质和防止空气或可燃气体倒流入氧气瓶内。

12、气瓶库房和使用气瓶时,都要远离高温、明火、熔融金属飞溅物和可燃易爆物质等。一般规定相距10m以上。

13、氧气瓶必须做定期检查,合格后才能继续使用。

14、氧气瓶阀着火时,应迅速关闭阀门,停止供气,使火焰自行熄灭。如邻近建筑物或可燃物失火,应尽快将氧气瓶移到安全地点,防止受火场高热而引起爆炸。

(2)乙炔瓶

使用乙炔瓶时除必须遵守氧气瓶的安全使用外,还应严格遵守下列各点:

1、乙炔瓶不应遭受剧烈振动和撞击,以免引起乙炔瓶爆炸。

2、乙炔瓶在使用时应直立放置,不能躺卧,以免丙酮流出,引起燃烧爆炸。

3、乙炔减压器与乙炔瓶阀的连接必须可靠,严禁在漏气情况下使用。

4、开启乙炔瓶阀时应缓慢,不要超过一转半,一般只需开启3/4转。

5、乙炔瓶体表面的温度不应超过30~40℃,因为温度高会降低丙酮对乙炔的溶解度,而使瓶内乙炔压力急剧增高。

6、乙炔瓶内的乙炔不能全部用完,最后必须留0.03MPa以上的乙炔气。应将瓶阀关紧,防止漏气。

7、当乙炔瓶阀冻结时,不能用明火烘烤。必要时可用40℃以下的温水解冻。

(3)液化石油气瓶

1、同氧气瓶1——14条。

2、石油气对普通橡胶管和衬垫的腐蚀作用,易造成漏气,所以必须采用耐油性强的橡胶管和衬垫。

3、石油气比空气重,易于向低处流动,而且易挥发,遇到明火会引起燃烧事故,因此,使用场地要通风良好,便于空气对流。

4、石油气瓶内部的压力与温度成正比。随着温度的升高,气瓶内的压力也增高,所以石油气瓶应远离热源和暖气片。

5、冬季使用石油气瓶可用40℃以下温水加热,严禁火烤或沸水加热。

6、过量的石油气可导致人窒息,因此使用时必须注意通风。

7、石油气点火时,先点燃引火物再开气。

8、不得自行倒出石油气残液,以防遇火引起火灾。

总之,各类气瓶在使用过程中必须根据国家《气瓶安全监察规程》要求进行定期技术检验。

二、气焊与气割工具的使用

1、焊炬的使用

①射吸式焊炬,在点火前必须检查其射吸性能是否正常,以及焊炬各连接部位及调节手轮的针阀等处是否漏气。

②经以上检查合格后,才能点火。点火时先开启乙炔轮,点燃乙炔并立即开启氧气调节手轮,调节火焰。这种点火方法与先开氧气后开乙炔的方法相比较,具有的优点是,可以避免点火时的鸣爆现象,容易发现焊炬是否堵塞等弊病,火焰由弱逐渐变强,火焰燃烧平稳等。其缺点是,刚点火时冒黑烟,影响环境卫生。也可以在点火时先把氧气调节手轮稍微开启,再开启乙炔调节手轮并立即点火。此方法可消除冒黑烟的缺点,但焊炬一旦有堵塞时氧气有可能进人乙炔通道,形成回火条件。从安全操作要求,建议采用前面一种操作方法。

3、火焰停止使用时,应先关乙炔调节手轮,以防止发生回火和产生黑烟。

④焊炬的各气体通路均不允许沾染油脂,以防氧气遇到油脂而燃烧爆炸。

⑤根据焊件的厚度选择适当的焊炬及焊嘴。并用板手将焊嘴拧紧,拧到不漏气为止。

⑥在使用过程中,如发现气体通路或阀门有漏气现象,应立即停止工作,消除漏气后,才能继续使用。

⑦不准将正在燃烧的焊炬随手卧放在焊件或地面上。

⑧焊嘴头被堵塞时,严禁嘴头与平板摩擦,而应用通针清理,以消除堵塞物。

⑨工作暂停或结束后,应将氧气和乙炔瓶关闭,并将压力表的指针调至零位。同时还要将焊炬和胶管盘好,挂在靠墙的架子上或拆下橡皮管将焊炬存放在工具箱内。

使用焊炬时应当注意尽可能防止产生回火。如果操作中发生回火,应急速关闭乙炔调节手轮,再关闭氧气调节手轮。

2.割炬的使用

以上介绍的焊炬的安全使用也同样适合于射吸式割炬。但是使用射吸式割炬时还应注意以下两点:

①在开始切割前,工作表面的厚漆皮、厚锈皮和油水污物等应加以清理,防止锈皮伤人,在水泥地面上切割时,在垫高工件或者被切割处工件下方垫上钢板,防止水泥地面爆皮伤人。

②在正常工作结束时,应先关闭切割氧调节手轮,再关闭乙炔和预热氧调节手轮。在回火时应快速地按以上顺序关闭各调节手轮。

3.减压器

减压器的使用:

①减压器上不得沾染油脂。如有油脂必须擦净后才能使用。

②安装减压器之前,要略打开氧气瓶阀门,吹除污物,预防灰尘和水分带入减压器内。

③装卸减压器时必须注意防止管接头螺纹损坏滑牙,以免旋装不牢固射出。

④减压器出口与氧气胶管接头处必须用铁丝或管卡夹紧。

⑤打开减压器时,动作必须缓慢,瓶阀嘴不应朝向人体方向。

⑥在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值,工作结束后应从气瓶上取下减压器,加以妥善保存。

⑦减压器冻结时,要用热水和蒸汽解冻,严禁用火烘烤。在减压器加热后,应吹除其中的残留水分。

⑧各种气体的减压器不能换用。

⑨减压器必须定期检修,压力表必须定期校验。

4.氧气与乙炔胶管的使用

①应分别按照GB2550—92氧气胶管国家标准和GB2551—92乙炔胶管国家标准规定保证制造质量。胶管应具有足够的抗压强度和阻燃特性。

②在保存、运输和使用胶管时必须维护、保持胶管的清洁和不受损坏。

③新胶管在使用前,必须先把胶管内壁滑石粉吹除干净,防止焊割炬的通道堵塞。

④氧气与乙炔胶管不准互相代用和混用,不准用氧气吹除乙炔胶管内的堵塞物。

⑤气焊与气割工作前,应检查胶管有无磨损、划伤、穿孔、裂纹、老化等现象,并及时修理和更换;

⑥氧气、乙炔胶管与回火防止器等导管连接时,管径相互吻合,并用管卡或细铁丝夹紧。

⑦严禁使用被回火烧损的胶管。

⑧乙炔管在使用中脱落、破裂或着火时,应首先关闭焊炬或割炬的所有调节手轮,将火焰熄灭,然后停止供气。

三、气焊与气割的安全操作

(1)气焊与气割的操作人员必须进行安全技术培训。

(2)在禁火区内进行焊割前,必须实行动火审批制度,由有关部门出具动火许可证后,方可作业。

(3)搬运氧气瓶、乙炔气瓶时,必须避免碰撞、振动,要戴好安全帽、防振圈;使用保管中应避免曝晒和火烤。

(4)在焊接作业场地lOm范围内,不得有易燃易爆物品。

(5)焊割工作前必须检查焊割工具是否完好和性能正常,特别应检查回火防止器、安全阀是否安全好用。

(6)使用氧气时,应站在出气口的侧面,缓慢开启阀门。乙炔瓶必须直立放置,不准卧放。

(7)焊割所用气瓶离电闸及正在散发热量的物体及设备不应小于2m,使用时,氧气瓶与乙炔气瓶之间不应小于4m。

(8)工作时必须按规定穿戴好个人防护用品,必须戴有色护目镜。

(9)应经常自检所用气瓶上的压力表是否完好、性能是否正常,并要按规定向计量单位送检,以确保计量准确。

(10)氧气瓶及压力表的部位,均不得沾染油脂。

(11)氧气表和乙炔表冻结时,不准用火烤或锤打,应使用热水或蒸汽解冻。

(12)在容器及舱室内焊割时,要设监护人、通风装置和采取防火措施。停止工作时,应将焊割炬关好,并带出容器。

(13)登高作业之前,应先检查作业点下面地面是否符合安全

要求,脚手架、桥板是否牢靠。登高作业应扎标准防火安全带,并要注意防止重物和工具下落伤人。

(14)氧气瓶使用到最后必须留表压0.1~0.2MPa,乙炔气瓶使用到最后必须留表压0.03MPa以上。

(15)工作结束后,要认真检查现场,确认安全后方可离开。

(16)乙炔瓶、氧气瓶、氢气瓶及易燃物品等严禁同车运输。

(17)在气焊与气割过程中必须注意防火、防爆。

氧气乙炔的安全管理规定

氧气乙炔的安全管理规定 一、总则: 为了加强氧乙炔气瓶安全管理,保证安全使用,保证人身和国家财产安全,特制定本部门氧乙炔气瓶安全管理制度。 二、储存和使用: 1、储存气瓶时,应遵守下列要求: (1)、应置于专用仓库储存,氧乙炔气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定; (2)、仓库不得有地沟、暗道,严禁明火和其它热源;仓库应通风、干燥,避免阳光之射; (3)、空瓶与实瓶两者应分开放置,并有明显标志,氧乙炔气瓶应分室存放,并在附近设置灭火器材; (4)、气瓶放置整齐,并配戴好瓶帽。立放时,要妥善固定;横放时,头部应朝向一方,垛高不宜超过五层。 2、气瓶使用应遵守下列规定: (1)、不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记; (2)、气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认; (3)、气瓶的放置地点,不得靠近热源,距明火10米以外;盛装易引起聚合反应和分解反应气体的气瓶,并应避开放射性射源; (4)、气瓶立放时应采取防倾倒措施; (5)、夏季应防止曝晒; (6)、严禁敲击、碰撞; (7)、严禁在气瓶上进行电焊引弧; (8)、严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热; (9)、瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力,应小于0.05MPa ; (10)、气瓶投入使用后,不得对气瓶进行挖补、焊接修理; (11)、使用气瓶的工作人员应熟悉气瓶一般安全知识。

三、确保气瓶安全五条纪律: 1、禁止用氧气瓶或其它压缩气瓶对轮胎充气,吹扫容器管道系统,缺氧的工作现场通风以及作为各种容器打压的气源; 2、禁止用氧气瓶充装氢气或其它气体; 3、禁止用扳手及手锤等敲打旋转瓶阀,防止阀门损坏气瓶冲出; 4、涉及到易燃易爆场所或有危险作业现场,在操作使用气瓶时,必须事先完善可靠的安全措施,经主管领导批准方可进行。 四、气瓶管理工作的检查与考核: 1、本车间气瓶管理工作的检查与考核,由车间负责; 2、发生下列情况按照《太原第一热电厂安全生产奖惩规定》进行考核: (1)、由于违章作业、违章指挥,造成气瓶爆炸、着火、设备损坏或人身事故; (2)、由于对气瓶管理不善,维护不当致使发生气瓶爆炸、着火、设备损坏或人身事故; (3)、发生一般习惯性违章造成严重人身未遂事故或造成严重设备损坏未遂事故; (4)、外包工程施工单位,在承包设备检修或更改工程使用气瓶发生不安全情况时,由生技部或承包方在工程费用结算中按有关规定根据安监部罚款通知书进行扣罚; 3、根据本制度,凡是现场使用乙炔气瓶时应装设止回阀,如不使用止回阀每次罚款300元; 本管理制度如有与上级有关规定不符的条款,以上级规定为准。

氧气、乙炔的安全使用规定

氧气瓶、乙炔的使用规定 近段时间,尤其大检修以来,氧气、乙炔使用量加大,但发现各检修队伍在检修过程中,氧气、乙炔使用较为混乱,不能按规定正常使用,为防止不安全事故发生,公司特制定以下制度,望各检修队伍在使用氧气、乙炔在过程中严格遵守: 1、氧气瓶 1)氧气瓶在运送时必须戴上瓶帽,并避免相互碰撞,不能与可燃气体的气瓶、油料以及其他可燃物同车运输。搬运气瓶时,必须使用专用小车固定牢固。不得将氧气瓶放在地上滚动。 2)氧气瓶一般应直立放置,且必须安放稳固,防止倾倒。 3)取瓶帽时,只能用手或扳手旋转,禁止用铁器敲击。 4)在瓶阀上安装减压器之前,应拧开瓶阀,吹尽出气口内的杂质,并轻轻地关闭阀门。装上减压器后,要缓慢开启阀门,开的太快容易引起减压器燃烧和爆炸。 5)开启瓶阀,操作者应站在瓶阀气体喷出方向的侧面并缓慢开启。避免氧气流朝向人体,易燃气体或火源喷出。 6)在瓶阀上安装减压器时,与阀口连接的螺母要拧得坚固,以防止开气时脱落,人体要避开阀门喷出方向。 7)严禁让黏有油脂的手套、棉纱工具等同氧气瓶、瓶阀、减压器、割炬、及胶管等接触,以免引起火灾或爆炸。 8)夏季使用氧气瓶时,必须放置在凉棚内,严禁阳光照射;冬季不要放在火炉和距暖气太近的地方,以防爆炸。 9)冬季要防止氧气瓶阀冻结,如有冻结现象,只能用热水和蒸汽解冻,严禁用

明火烘烤,也不准用金属物敲击,以免引起瓶阀断裂。 10)氧气瓶内的氧气不能全部用完,最后要留0.1-0.2 Mpa的氧气,以便充氧时鉴别气体的性质和防止空气或可燃气体倒流入氧气瓶内。 11)气瓶要远离高温、明火、熔融金属飞溅物和可燃易爆物质等。一般规定相距10m以上,与乙炔瓶相距5m以上。 12)氧气瓶阀着火时,应迅速关闭阀门,停止供气,使火焰自行熄灭。如邻近可燃物失火,应尽快将氧气瓶移到安全地点,防止受火场高热烘烤而引起爆炸。13)禁止在带压力的氧气瓶上拧紧瓶阀和垫圆螺母的方法消除泄漏。 14)气瓶无防振圈或在气温-10℃以下时,禁止用转动方式搬运氧气瓶。 15)氧气瓶不应停放在人行道上,防止被物件撞击、碰倒。 16)禁止使用氧气代替压缩空气吹净工作服、乙炔管道,或用作试压和气动工具的气源。 17)禁止用氧气对局部焊接部位通风换气。 18)如发现气瓶有缺陷,操作人员不得擅自进行修理,应通知供应科送回原厂家处理。 2、乙炔瓶 使用乙炔瓶时除必须遵守氧气瓶的安全使用外,还应严格遵守下列各点: 1)使用前,应对钢印标记、颜色标记及安全状况进行检查,凡是不符合规定的乙炔瓶不准使用; 2)乙炔瓶的放置地点,不得靠近热源和电器设备,与明火的距离不得小于10m(高空作业时,此距离为在地面的垂直投影距离);

氧气乙炔使用安全管理制度

氧气乙炔使用安全管理制度 1.氧气瓶安全技术操作规定 1.1运输 1.1.1在运输前要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全瓶身、瓶嘴是否有油类等。 1.1.2装卸时瓶嘴阀门朝同一方向防止互相撞损坏和爆炸。 1.1.3不准装运其它可燃气体。 1.1.4在强烈阳光下运输时要用帆布遮盖。 1.2氧气瓶保管与存放 1.2.1库房周围不得放易燃物品。 1.2.2库内温度不得超过30℃距离热源明火在10米以外。 1.2.3氧气瓶减压阀、压力计、接头与导管等要涂标记。 1.3氧气瓶使用规定 1.3.1安装减压阀前先将瓶阀微开一二秒钟并检验氧气质量合乎要求方可使用。 1.3.2瓶中氧气不准用净应留0.1Mpa。 1.3.3检查瓶阀时只准用肥皂水检验。 1.3.4氧气瓶不准改用充装其它气体使用。 2.乙炔气瓶安全技术操作规定 2.1乙炔气瓶在使用、运输、贮存时环境温度不得超过40℃。 2.2乙炔瓶的漆色必须保持完好不得任意涂改。 2.3乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器工作前必须检查是否好用否则禁止使用开启时操作者应站在阀门的侧后方动作要轻缓。 2.4使用压力不超过0.05Mpa输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。 2.5使用时要注意固定防止倾倒严禁卧入使用对已卧入的乙炔瓶不准直接开气使用使用前必须先立牢静止十五分钟后再接减压器使用否则危险。禁止敲击碰撞等粗暴行为。 2.6气瓶不得靠近热源和电器设备夏季要有遮阳措施防止暴晒与明火的距离要大于10米高空作业时是与垂直地面处的平行距离。 2.7瓶阀冻结时严禁用火烘烤可用10℃以下温水解冻。

2.8工作地点频繁移动时应装在专用小车上乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。 2.9严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70。 2.10瓶内气体严禁用尽必须留有不低于下表规定的余压。乙炔瓶内余压与环境温度关系 2.11在用汽车、手推车运输乙炔瓶时应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时应使用专用夹具和防雨的运输车严禁用电碰起重机和链绳吊装搬运。 2.12装运时应妥善固定汽车装运乙炔瓶向放置时头部应朝向一方装车高度不得超过车箱高度直立排放时车箱高度不得低于瓶高的三分之一。 2.13夏季要有遮阳措施防止暴晒严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输。 2.14装运乙炔瓶的车辆禁止烟火。 2.15乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过5瓶可与耐火等级不低于二级的厂房相邻建造相邻的墙应是无门窗洞的防火墙严禁任何管线穿过。 2.16乙炔瓶贮存时要保持直立并有防倒措施严禁与氧气瓶氯气瓶及易燃品同向贮存贮存间与明火和散放火地点距离不得小于10米不应设在地下室或半地下室。 2.17乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所不得放在橡胶等绝缘体上瓶库或贮存间有专人管理要有消防器材要有醒目的防火标志。 2.17.2 气瓶应每三年检验一次装惰性气体的气瓶应每五年体验一

氧气乙炔安全使用规定

氧气、乙炔安全使用管理办法 为规范氧气、乙炔瓶安全使用,加强易燃易爆物品的管理,避免出现氧气、乙炔安全事故,特制定该办法: 1、氧气、乙炔瓶进场后应分开放置,严禁在同一处存放,存放处必须保证空气畅通,气瓶不得接触油污,严禁和易燃物、易爆物混放在一起,不准靠近带电电线。 2、用完的氧气、乙炔空瓶应做明标记。并分开摆放。 3、氧气瓶和乙炔瓶不得同车运输,运输前应旋紧瓶帽。应轻装轻卸,严禁抛、滑或碰击。运输过程中应检查氧气乙炔瓶的防震圈是否配备齐全、合格。 4、气瓶在存放或使用过程中,严禁靠近热源,乙炔瓶必须直立放置,不准横躺卧放,以防丙酮流出引起燃烧爆炸。并应有防止倾倒的措施。 5、气瓶在使用过程中,两气瓶间距为5m,与明火间距为10m,使用中必须配备氧气瓶帽、防振圈、压力表、回火阀,现场配备灭火器。 6、严禁非专业人员操作氧气、乙炔。 7、气瓶严禁抛掷或剧烈滚动,不得安放在可能产生火星的电气设备。 8、室外使用必须做好防晒防淋,严禁在太阳下暴晒。冬天使用气瓶冻结时,严禁用明火烘烤或用金属敲击瓶阀。 9、氧气、乙炔瓶着火时,应立即关闭瓶阀,使火自行熄灭,可用二氧化碳、干粉灭火器,不得使用水、泡沫或四氯化碳灭火器。切忌“严禁用铺盖法进行灭火”。 10、氧气软管着火时,不得折弯软管断气,应迅速关闭氧气阀门,停止供氧;乙炔软管着火时,应先关熄炬火,可采取折弯前面一段软管的办法来将火熄灭; 11、使用中应随时观察气瓶、胶管状态,有无漏气现象,并保持喷口畅通。 12、乙炔气瓶的使用压力不得超过0.147MPa(1.5kgf/cm2),输气流速每瓶不得

超过1.5~2m3/h。 13、气瓶内的气体不得全部用尽,氧气瓶应留有0.2MPa(2kgf/cm2)的剩余压力;乙炔气瓶必须留有不低于规定的剩余压力。

氧气瓶、乙炔瓶管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD648 氧气瓶、乙炔瓶管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

氧气瓶、乙炔瓶管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、操作人员应经培训考核,持有效证件上岗作业。 二、气瓶应有明显的色标和防震圈,不靠近热源,不在日光下爆晒,用后应放专用仓库内。 三、防回火装置、减压器、压力表、安全帽等安全防护装置齐全有效,皮管用夹头紧固,不漏气。检验是否漏气,要用肥皂水,严禁用明火。 四、氧气瓶乙炔瓶存放距离不小于2米,使用距离不小于5米,距明火大于10米。 五、氧气瓶、氧化气表及焊割工具上,严禁沾染油脂。 六、点火时,焊枪口不准对人。

七、不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。 八、工作完毕,应将气瓶阀关好,拧上安全罩,检查操作场地,确认无着火危险后,方准离开。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

氧气乙炔安全使用方法

氧气、乙炔安全使用方法 氧气、乙炔安全使用方法 1气瓶使用安全规程 1、氧气瓶应戴好安全防护帽,坚直安放在固定的支架上,要采取防止日光曝晒的措施。 2、氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有剩余压力,严防乙炔倒灌引起爆炸。尚有剩余压力的氧气瓶,应将阀门拧紧,注上"空瓶"标记。 3、氧气瓶附件有缺损,阀门螺杆滑丝时,应停止使用。 4、禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶,以防引起爆炸。 5、氧气瓶不能强烈碰撞。禁止采用抛、摔及其它容易引撞击的方法进行装卸或搬运。严禁用电磁起重机吊运。 6、在开启瓶阀和减压器时,人要站在侧面;开启的速度要缓慢,防止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花。而造成燃烧。 7、冬天,气瓶的减压器和管系发生冻结时,严禁用火烘烤或使用铁器一类的东西猛击气瓶,更不能猛拧减压表的调节螺丝,以防止氧气突然大量冲出,造成事故。 8、氧气瓶不得靠近热源,与明火的距离一般不得小于10米。 9、禁止使用没有减压器的氧气瓶。气瓶的减压器应有专业人员

修理。 2乙炔瓶使用安全规程 2.1使用 1、乙炔瓶应装设专用的回火防止器、减压器,对于工作地点不固定,移动较多的,应装在专用小车上。 2、严禁敲击、碰撞和施加强烈的震动,以免瓶内多孔性填料下沉而形成空洞,影响乙炔的储存。 3、乙炔瓶应直立放置,严禁卧放使用。因为卧放使用会使瓶内的丙酮随乙炔流出,甚至会通过减压器而流入椽皮管,这是非常危险的。 4、要用专用板手开启乙炔气瓶。开启乙炔瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。瓶内气体严禁用尽。冬天应留0、1~0、2Mpa,夏天应留有0、3Mpa的剩余压力。 5、使用压力不得超过0.15Mpa,输气速度不应超过1.5~2立方米(m3)/时.瓶。 6、乙炔瓶体温度不应超过40℃,夏天要防止曝晒。因瓶内温度过高会降低丙酮对乙炔的溶解度,而使瓶内乙炔的压力急剧增加。 7、乙炔瓶不得靠近热源和电气设备。与明火的距离一般不小于10m(高空作业时应按与垂直地面处的两点间距离计算)。 8、瓶阀冬天冻结,严禁用火烤。必要时可用40℃以下的热水解冻。 9、乙炔减压器与瓶阀之间连接必须可靠。严禁在漏气的情况下

氧气乙炔安全管理制度

氧乙炔气瓶安全管理制度 一、总则 为了加强xx施工现场氧气、乙炔气瓶的安全管理,保证安全使用,切实维护一线工人人身和财产不受损坏,特制定本部门氧乙炔气瓶安全管理制度。 二、储存和使用 1、储存气瓶时,应遵守下列要求: (1)应置于专用仓库储存,氧乙炔气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定; (2)仓库不得有地沟、暗道,严禁明火和其它热源;仓库应通风、干燥,避免阳光之射; (3)空瓶与实瓶两者应分开放置,并有明显标志,氧乙炔气瓶应分室存放,并在附近设置灭火器材; (4)气瓶放置整齐,并配戴好瓶帽。立放时,要妥善固定;横放时,头部应朝向一方,垛高不宜超过五层。 2、气瓶使用应遵守下列规定: (1)不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记; (2)气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认; (3)气瓶的放置地点,不得靠近热源,距明火10米以外;盛装易引起聚合反应和分解反应气体的气瓶,并应避开放射性射源; (4)气瓶立放时应采取防倾倒措施 (5)夏季应防止曝晒; (6)严禁敲击、碰撞; (7)严禁在气瓶上进行电焊引弧; (8)严禁用温度超过40"C的热源对气瓶加热; (9)瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力,应小于0.05MPa (10)气瓶投入使用后,不得对气瓶进行挖补、焊接修理; (11)使用气瓶的工作人员应熟悉气瓶一般安全知识。 三、安全管理四条纪律 1、禁止用氧气瓶或其它压缩气瓶对轮胎充气,吹扫容器管道系统,缺氧的工作现场通风以及作为各种容器打压的气源; 2、禁止用氧气瓶充装氢气或其它气体; 3、禁止用扳手及手锤等敲打旋转瓶阀,防止阀门损坏气瓶冲出; 4、涉及到易燃易爆场所或有危险作业现场,在操作使用气瓶时,必须事先完善可靠的安全措施,经主管领导批准方可进行。 四、气瓶管理的安全检查 1、本项目的气瓶管理工作的检查与考核,由安全环保部负责;

氧气乙炔使用安全管理注意事项示范文本

氧气乙炔使用安全管理注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

氧气乙炔使用安全管理注意事项示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、氧气瓶使用安全管理注意事项 1、运输 1)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全, 瓶身、瓶嘴是否有油类等。 2)装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞、损 坏和爆炸。 3)不准装运其它可燃气体。 4)在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖。 2、氧气瓶保管与存放 1)库房周围不得放易燃物品。 2)库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米

以外。 3)氧气瓶减压阀、压力计、接头与导管等要涂标记。 3、氧气瓶使用规定 1)安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。 2)瓶中氧气不准用净,应留0.1Mpa。 3)检查瓶阀时,只准用肥皂水检验。 4)氧气瓶不准改用充装其它气体使用。 二、乙炔气瓶使用安全管理注意事项 1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。 2、乙炔瓶的漆色必须保持完好,不得任意涂改。 3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器;工作前必须检查是否好用,否则禁止使用;开启时,

氧气乙炔管理制度

氧气乙炔管理制度 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

氧气、乙炔运输、储存、使用管理制度 一、氧气、乙炔的运输和装卸气瓶时,应遵守下列要求: 1.运输时应有明显的安全标志; 2.必须配戴好瓶帽(有防护罩的除外),轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰; 3.瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸,易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品,不得与气瓶一起运输; 4.搬运气瓶时,应采用专用小车,如需乙炔瓶与氧气瓶放在同一小车上搬运,必须用非燃烧材料隔板隔开,禁止单人用肩扛的方法搬运气瓶; 5.气瓶装在车上,应妥善固定。横放时,头部应朝向一方,垛高不得超过车厢高度,且不超过五层;立放时,车厢高度应在瓶高的三分之二以上; 6.夏季运输应有遮阳设施,避免曝晒。 二、储存气瓶时,应遵守下列要求: 1.应置于专用仓库储存,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定; 2.氧气、乙炔气瓶的存放点应落实管理责任人,并设置“存放点编号”“责任人”“乙炔危险”“严禁烟火”等标志牌; 3.仓库内不得有地沟、暗道,严禁明火和其它热源;仓库内应通风、干燥,避免阳光直射; 4.空瓶与重瓶两者应分开放置,并有明显标志,距存放点15米范围内严禁存放易燃品、油脂和带有油污的物品; 5.瓶装氧气必须与能引起燃烧、爆炸的瓶装乙炔分开存放,并在存放点附近3米内配置灭火器材,但不得配置和使用化学泡沫灭火器; 6.气瓶放置应整齐,配戴好瓶帽。立放时,要妥善固定;横放时,头部朝同一方向,垛高不宜超过五层。 三、气瓶使用,应遵守下列规定: 1.操作人员应经培训考核,持有效证件上岗作业; 2.不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记;

氧气工业气乙炔气使用安全规程

氧气工业气乙炔气使用安全规程 氧气、工业气、乙炔气的使用安全规程 1、气瓶的储存 (1)仓库应设计气瓶装卸平台;气瓶库不得建在高压线下或附近;对易燃气体气瓶的仓库除应考虑电气防爆外,还应有防雷措施;仓库屋顶应设计轻型屋顶,门窗向外开,库内不得有地沟、暗道,严禁明火各其它热源,仓库内应通风、干燥,避免日光直射。库房温度不得超过35℃,冬季仓库内严禁用火炉取暖;仓库应建立健全安全管理制度。 (2)气瓶管理人员必须严格执行《气瓶安全监察规程》的有关规定。气瓶储存要按照气体的性质和气瓶设计压力分类。每个气瓶都要有防震圈,瓶阀出气管端要装帽盖,并拧上瓶阀。有底座的气瓶,应将气瓶直立于气瓶的栅栏内,并用小铁链扣住,无底座气瓶,可以横放在带有衬垫的槽木上,以防气瓶滚动,气瓶出口应朝一方,如需要堆放,层高不超过五层,气瓶在库内应存放整齐,留有通道,宽度不小于1m(工业气瓶除外),便于搬运。 (3)工业气瓶库、乙炔气瓶库的建筑应符合一、二级,单层结构,屋顶宜采用轻型防火材料,门窗要向外开; (4)工业气瓶库、乙炔气瓶库与建筑物之门的防火距离不得小于下表的规定。 工业气瓶贮量(个)其它建筑物耐火等级民用建筑、屋外变、配电站 一、二级三级四级 ≤150012m15m20m20 >150015m20m25m30 (5)工业气瓶、乙炔气瓶库与架空电力线的防火距离不得小于电杆高度的1.5倍。 (6)工业气瓶库应设置有防止瓶倾倒的设施。空瓶与实瓶应分别放置,并挂历上标志牌。气瓶里的通道净宽应不小于1.5m,以便气瓶的搬运。 (7)工业气瓶里应设置二氧化碳、干粉灭火器或黄沙等消防器材,并挂上“严禁烟火”标志牌。 (8)在使用工业气瓶的现场,贮存量不得超过5瓶;超过5瓶时应符合下一条规定。 (9)贮存间与明火或散发火花地点的距离,不得小于15m,且不应设在地下室或半地下室内。 (10)贮存应有良好的通风、降温等设施,要避免阳光直射,要保证运输道路畅通,应设有足够的消防栓和干粉或二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器)。 (11)盛装不同介质的气瓶应分室加锁储存。严禁将工业气瓶、乙炔气瓶、氧气瓶、氯气瓶及易燃物品同间贮存。 (12)在使用工业气瓶的现场,贮存超过5瓶但不超过20瓶时,应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的贮存间,应有一面靠外墙;超过20瓶,应设置工业气瓶库;贮存量不超过40瓶的工业气瓶库,可与耐火等级不低于二级的厂房毗连建造,其毗连的墙应是无门、窗、洞的防火墙,并严禁任何管线穿过。 (13)工业气瓶库房的设计和修建,应符合《建筑设计防火规范》和《乙炔站设计规范》的有关规定。 (14)在仓库内,满气瓶应垂直立放,空气瓶可平放堆迭,但每层都应垫有木制或金属制的型板,堆迭高度小于1.5M。 (15)工业气瓶使用过的气瓶及充装的实瓶应与氧气、压缩空气、氟、氯、溴、磷化氢、硫化氢、氰化氢等气瓶及氧化剂分开存放。 2、气瓶的运输应遵守以下规定: (1)气瓶不许用手或肩直接托运或滚动(即严禁抛、滑、滚、碰),应使用专门抬架或

氧气乙炔管理制度

氧气、乙炔运输、储存、使用管理制度 一、氧气、乙炔的运输和装卸气瓶时,应遵守下列要求: 1.运输时应有明显的安全标志; 2.必须配戴好瓶帽(有防护罩的除外),轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰; 3.瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸,易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品,不得与气瓶一起运输; 4.搬运气瓶时,应采用专用小车,如需乙炔瓶与氧气瓶放在同一小车上搬 运,必须用非燃烧材料隔板隔开,禁止单人用肩扛的方法搬运气瓶; 5.气瓶装在车上,应妥善固定。横放时,头部应朝向一方,垛高不得超过车厢高度,且不超过五层;立放时,车厢高度应在瓶高的三分之二以上; 6.夏季运输应有遮阳设施,避免曝晒。 二、储存气瓶时,应遵守下列要求: 1.应置于专用仓库储存,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规 疋; 2.氧气、乙炔气瓶的存放点应落实管理责任人,并设置“存放点编号”“责任人” “乙炔危险” “严禁烟火”等标志牌; 3.仓库内不得有地沟、暗道,严禁明火和其它热源;仓库内应通风、干燥, 避免阳光直射; 4.空瓶与重瓶两者应分开放置,并有明显标志,距存放点15米范围内严禁存放易燃品、油脂和带有油污的物品; 5.瓶装氧气必须与能引起燃烧、爆炸的瓶装乙炔分开存放,并在存放点附近3米内配置灭火器材,但不得配置和使用化学泡沫灭火器; 6.气瓶放置应整齐,配戴好瓶帽。立放时,要妥善固定;横放时,头部朝同一方向,垛高不宜超过五层。 三、气瓶使用,应遵守下列规定: 1.操作人员应经培训考核,持有效证件上岗作业; 2.不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记; 3.气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认; 4.点火时,焊枪口不准对人; 5.发现氧气、乙炔气瓶有泄漏时,禁止在泄漏的情况下继续使用,禁止在带压力的气瓶上以拧紧瓶阀和垫圈螺母的方法消除泄漏; 6.瓶装乙炔气使用过程中,开、闭乙炔气瓶瓶阀的专用扳手应始终装在瓶阀上,暂时中断使用时,必须及时关闭焊、害工具的阀门及乙炔气瓶瓶阀,严禁手持点燃的焊、割工具调节减压器或开、闭乙炔气瓶瓶阀;

氧气乙炔使用安全管理注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 氧气乙炔使用安全管理注意事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6302-61 氧气乙炔使用安全管理注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、氧气瓶使用安全管理注意事项 1、运输 1)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类等。 2)装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞、损坏和爆炸。 3)不准装运其它可燃气体。 4)在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖。 2、氧气瓶保管与存放 1)库房周围不得放易燃物品。 2)库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外。 3)氧气瓶减压阀、压力计、接头与导管等要涂

标记。 3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器;工作前必须检查是否好用,否则禁止使用;开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。 4、使用压力不超过0.05Mpa,输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。 5、使用时要注意固定,防止倾倒;严禁卧入使用;对已卧入的乙炔瓶,不准直接开气使用;使用前必须

氧气、乙炔管理制度培训讲学

氧气、乙炔设备的使用管理制度 氧气、乙炔设备的使用管理制度 一、气瓶的使用 (1) 氧气瓶 1、氧气瓶在出厂前必须按照《气瓶安全监察规程》的规定,严格进行技术检验。检验合格后。 (2)乙炔瓶 使用乙炔瓶时除必须遵守氧气瓶的安全使用外,还应严格遵守下列各点: 1、乙炔瓶不应遭受剧烈振动和撞击,以免引起乙炔瓶爆炸。 (3)液化石油气瓶 1、同氧气瓶1——14条。氧气、乙炔的使用安全规程及相应法规

1 乙炔、氧气的使用 1.1 进行乙炔、氧气焊割工作的人员必须持有相应的“特种作业”资格证书。 1.2 使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直固定放置,放置在露天的气瓶,应用帐棚或轻便的板棚遮护,以免受到阳光的爆晒。 1.3 严禁将电源线搭放在氧气瓶、乙炔瓶设备和管线上。 1.4 乙炔和氧气软管在工作中应防止沾染油脂或触及金属熔渣。 1.5 禁止把乙炔及氧气软管放在高温管道上。不得把重物、热物压在软管上,也不得把软管放在运输道上,不得把软管和电焊用的导线敷设在一起。 1.6 乙炔气瓶禁止放在高温设备附近,应距离明火10米以上,使用中应与氧气瓶保持8米以上距离。 1.7 乙炔瓶上应装阻火器,防止回火并经常检查,以防阻火器失灵。 1.8 乙炔管道应装薄膜安全阀,安全阀应装在安全可靠的地点,以免伤人及引起火灾。 1.9 在连接减压器前,应将氧气瓶的输气阀门开启四分之一转,吹洗1-2秒钟,然后用专用的扳手安上减压器。工作人员应站在阀门连接头的侧方。 1.10 气瓶上的阀门或减压气门,若发现有毛病时,应立即停止工作,进行修理。 1.11 在接受氧气瓶时,应检查印在瓶上的试验日期及试验机构的鉴定。过期或未经过水压试验或试验不合格者不准使用。 1.12 运到现场的氧气瓶,必须验收检查。如有油脂痕迹,应立即擦拭干净;如缺少保险帽或气门上缺少封口螺丝或有其它缺陷,应在瓶上注明“注意!瓶内装满氧气”,退回发货单位。 1.13 氧气瓶应涂天蓝色,用黑颜色标明“氧气”字样;乙炔气瓶应涂白色,并用红色标明“乙炔”字样。气瓶在保管、使用中,严禁改变气瓶的涂色和标志,以防止层涂色脱落造成误充气。 1.14 氧气瓶内的压力降到0.196千帕,不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。 1.15 氧气阀门只准使用专用扳手开启,不准使用凿子、锤子开启。乙炔阀门须用特殊的键开启。 1.16 在工作地点,最多只许有两个氧气瓶;一个工作,一个备用。 1.17 严禁使用没有减压器的氧气瓶。 1.18 在焊接中禁止将带有油迹的衣服、手套或其它沾有油脂的工具、物品与氧气瓶软管及接头相接触。 2 乙炔瓶、氧气瓶储存: 2.1 储存气瓶的仓库应具有耐火性能,门窗应向外开,装配的玻璃应用毛玻璃或涂以白漆,地面应该平坦不滑,撞击时不会发出火花。 2.2 储存气瓶仓库周围10米以内不得堆置可燃物品,不得进行锻造、焊接等明火工作,也不得吸烟。 2.3 仓库内应设架子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不得超过1.5米。 2.4 氧气瓶不准与乙炔气瓶或其它可燃气体的气瓶储存在同一仓库内。 2.5 储存气瓶的仓库内不准有取暖设备。 2.6 储存气瓶的仓库内,必须备有消防用具,并应采取防爆的照明,室内通风良好。

氧气乙炔验收及使用管理规定样本

氧气乙炔验收及使用管理规定

氧气、乙炔验收及使用管理规定 一、目的 为规范各分/子公司氧气、乙炔的验收及使用管理,加强氧气、乙炔的到货验收、储存保管与使用的管理工作,堵塞漏洞,消除事故隐患,特制定本管理规定。 二、适用范围 本规定适用于各分/子公司。 三、归口管理 生产中心是氧气、乙炔的验收及使用的归口管理单位。 四、职责分工 1.生产中心: 负责对各分/子公司氧气、乙炔的验收与使用管理进行监督、检查、指导。 2.分/子公司: 1)分/子公司储运部辅助材料库:负责对到厂的氧气、乙炔进行验 收、储存、保管、验收记录的填写,以及每月向供应部和分/子公 司领导报关氧气、乙炔的消耗表。 2)分/子公司设备部负责对氧气、乙炔的使用进行管理与监督检查。 3)各车间机修工负责所管辖区域内的氧气、乙炔使用与维护管理。 五、氧气、乙炔的验收 1.验收方式:氧气测压力,乙炔到货时称总重量和测试压力,换瓶时称

皮重,并计算出乙炔的净重。 1)验收数量:全部普查乙炔重量与压力,测试全部氧气压力。 2)验收部门:储运部辅材库、供应商二方同时在场。 3)验收工具:台秤、氧气表、乙炔表。 2.验收标准如下: 1)氧气验收标准:氧气表测量压力显示≥10MPa,氧气表测量压力 平均显示10-12MPa视为正常,氧气表测量压力10MPa以下作拒收处理。 2)乙炔验收标准: a)乙炔表测量压力显示≥1.3MPa,乙炔表测量压力显示 1.3- 1.5MPa视为正常,乙炔表测量压力1.3MPa以下作拒收处理。 b)乙炔用台秤称重;净重≥2.5kg,乙炔称重平均重量 2.5-3Kg 视为正常,乙炔称重重量42.5Kg以下作拒收处理。 c)采取氧气瓶和乙炔瓶使用对应比例方式:氧气:乙炔=1.8: 1—2:1。 3.验收程序:测完表压后,到货乙炔全部称量毛重并作记录,辅助材料 库在每瓶乙炔上做好标识,待车间使用完退瓶时,称量乙炔瓶皮重,算出乙炔净重。每月整理一次消耗报表,报送供应部及分/子公司领导。 4.验收标准依据:《GB5099-94钢制无缝气瓶》中规定氧气瓶为无缝气 瓶,容积40L,直径Φ219mm,高度1450mm,气瓶重量50kg,充装压力≥10MPa;乙炔瓶容积40L,直径Φ250mm,高度1025mm,气瓶重量40kg,充气压力≥1.3MPa。

氧气、乙炔使用安全技术措施

编号:SM-ZD-76094 氧气、乙炔使用安全技术 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

氧气、乙炔使用安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 施工单位:电气修理车间、 总负责人:车间主任 项目负责人:电气维修班班长 施工人员组成:气焊工 一、氧气瓶 1、氧气瓶上不准有油脂,同时不准戴有油脂的手套去拿氧气瓶。 2、搬用氧气瓶时注意轻放,防止瓶口碰坏。 3、禁止将氧气瓶放在靠近火源的地方,采暖期要放在距暖气片1米以外的地方,夏季不准放在阳光下,用过之后放在指定的地方。 4、氧气瓶不能与乙炔瓶放在一起,两者之间距离至少相距10米。 5、将压力调节器与氧气瓶连前,应当吹泄气瓶气门,并

检查接管头的螺丝是否正确,同时必须查看是否有油脂当吹泄气门时,操作者站在气门管接头的侧面,与压力调节器连接时,应慢慢的开启,每转一下均为一周的四分之一,以保证能在必要时立即关闭,当气门发生故障时,应有专业人员修理。 6、使用氧气时,不能把气全部用完,压力表所示压力不得小于0.5g/cm2. 二、乙炔瓶 1、不允许在烈日下暴晒乙炔瓶。 2、不允许在有明火的地方开启乙炔瓶的阀门。 三、回火防止器 1、回火防止器的结构,要与乙炔压力及用量相适应,必须安全可靠。 2、回火防止器每天至少清除污垢一次。 3、一个防火器只允许一个焊工工作。 4、在停止使用乙炔时必须关上乙炔导管上的阀门。 四、氧气瓶的压力调节器 1、将压力调节器装好后,应将压力调节器调到所需的工

氧气乙炔使用安全管理制度

氧气乙炔使用安全管理制度 一、氧气瓶安全技术操作规定 1、运输 (1)在运输前要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全瓶身、瓶嘴是否有油类等。 (2)装卸时瓶嘴阀门朝同一方向防止互相撞损坏和爆炸。 (3)不准装运其它可燃气体。 (4)在强烈阳光下运输时要用帆布遮盖。 2、氧气瓶保管与存放 (1)库房周围不得放易燃物品。 (2)库内温度不得超过30℃距离热源明火在10米以外。 (3)氧气瓶减压阀、压力计、接头与导管等要涂标记。 3、氧气瓶使用规定 (1)安装减压阀前先将瓶阀微开一二秒钟并检验氧气质量合乎要求方可使用。 (2)瓶中氧气不准用净应留0.1Mpa。 (3)检查瓶阀时只准用肥皂水检验。 (4)氧气瓶不准改用充装其它气体使用。 二、乙炔气瓶安全技术操作规定 1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时环境温度不得超过40℃。 2、乙炔瓶的漆色必须保持完好不得任意涂改。 3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器工作前必须检查是否好用否则禁止使用开启时操作者应站在阀门的侧后方动作要轻缓。 4、使用压力不超过0.05Mpa输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。 5、使用时要注意固定防止倾倒严禁卧入使用对已卧入的乙炔瓶不准直接开气使用使用前必须先立牢静止十五分钟后再接减压器使用否则危险。禁止敲击碰撞等粗暴行为。 6、气瓶不得靠近热源和电器设备夏季要有遮阳措施防止暴晒与明火的距离要大于10米高空作业时是与垂直地面处的平行距离。 7、瓶阀冻结时严禁用火烘烤可用10℃以下温水解冻。 8、工作地点频繁移动时应装在专用小车上乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。

9、严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70。 10、瓶内气体严禁用尽必须留有不低于下表规定的余压。乙炔瓶内余压与环境温度关系 11、在用汽车、手推车运输乙炔瓶时应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时应使用专用夹具和防雨的运输车严禁用电碰起重机和链绳吊装搬运。 12、装运时应妥善固定汽车装运乙炔瓶向放置时头部应朝向一方装车高度不得超过车箱高度直立排放时车箱高度不得低于瓶高的三分之一。 13、夏季要有遮阳措施防止暴晒严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输。 14、装运乙炔瓶的车辆禁止烟火。 15、乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过5瓶可与耐火等级不低于二级的厂房相邻建造相邻的墙应是无门窗洞的防火墙严禁任何管线穿过。 16、乙炔瓶贮存时要保持直立并有防倒措施严禁与氧气瓶氯气瓶及易燃品同向贮存贮存间与明火和散放火地点距离不得小于10米不应设在地下室或半地下室。 17、乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所不得放在橡胶等绝缘体上瓶库或贮存间有专人管理要有消防器材要有醒目的防火标志。 1 气瓶应按表1的规定进行漆色和标注。 表1气瓶漆色和标注 气瓶名称气瓶颜色标注字样字样颜色 氧气瓶天蓝色氧黑色 乙炔气瓶白色乙炔红色 氩气瓶灰色氩气绿色 氮气黑色氮黄色 2 气瓶应每三年检验一次装惰性气体的气瓶应每五年体验一次。定期技术检验项目应包括内外表检验水压试验使用中的乙炔气瓶只做气压试验必要进应测量气瓶的最小厚度。 3 气瓶瓶阀及管接头处不得漏气。应经常检查丝堵和角阀丝扣的磨损及锈蚀情况发现损坏应立即更换。 4 气瓶上必须装两道防震圈。 5 不得将气瓶与带电物全接地。氧气瓶不得沾染油脂。

氧气乙炔安全操作规程

氧气、乙炔安全操作规程 1、目的 贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,强化焊割安全,保障员工人身安全和消防安全及时消除焊割隐患。 2、范围 适用于工厂的氧气、乙炔的焊割作业,。 3、职责 3.1 生产部负责所管辖区域内的氧气、乙炔焊割作业; 3.2 设备部人员负责定期对氧气、乙炔的减压阀、回火防止阀、管道进行检查与更换; 4、定义 无 5、管理内容 5.1氧气、乙炔焊割作业资质 5.1.1氧气、乙炔焊割作业是特种作业,必须经国家有关部门培训并考试合格,且取得相关资质证书方能进行一般的氧气、乙炔焊割作业; 5.1.2 氧气、乙炔焊割作业人员和监护人员,应受过易燃、易爆物品管理、作业和消防灭火培训且应掌握相应的知识; 5.2 氧气、乙炔的储存和运输 5.2.1 氧气瓶的储存和运输 5.2.1.1 氧气瓶存放处周围不得放置易燃物品; 5.2.1.2 氧气瓶由于是高压容器,故存放和使用环境温度应小于30摄氏度; 5.2.1.3 氧气瓶应远离热源,应距明火10米以上; 5.2.1.4 氧气瓶、减压阀、压力计、接头、导管等应涂标记; 5.2.1.5 氧气瓶的搬运和运输应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰; 5.2.1.6 氧气瓶搬运和运输时需用专用的小推车,禁止同车装运其它易燃、易爆物品; 5.2.1.7 氧气瓶在任何地方必须有明显的标识,并标示出“有气瓶”和“空瓶”; 5.2.2 乙炔瓶的储存和运输 5.2.2.1 乙炔瓶存放处周围不得放置易燃、助燃物品; 5.2.2.2 乙炔瓶的存放和使用环境温度应小于40摄氏度; 5.2.2.3 乙炔瓶应远离热源,应距明火10米以上; 5.2.2.4 乙炔瓶、减压阀、压力计、接头、导管等应涂标记; 5.2.2.5乙炔瓶的搬运和运输应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰; 5.2.2.6乙炔瓶搬运和运输时需用专用的小推车,禁止同车装运其它易燃、易爆、助燃物品; 5.2.2.7 乙炔瓶严禁倾倒运输;储存处必须有防倾倒措施;

相关文档
相关文档 最新文档