一.概述

产品适用范围与用途

TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。

型号、规格

及外形尺寸

型号说明

装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有

AK、AC、AQ和BC、BL之分。

执行标准

GB 50227 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器

GB 10229 电抗器

GB 高压输变电设备的绝缘配合

GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范

JB/T 5346 串联电抗器

JB/T 7111 高压并联电容器装置

DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件

其它现行国家标准。

DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件

产品规格与外形尺寸

常用的产品规格与柜体外形尺寸如表1~5所示。装置的外形和基础的示意图分如图1、图2所示。

产品规格与外形尺寸

注:以下尺寸仅供参考,实际尺寸根据用户情况而定。以单台电容额定电压11/3kV

表格 1 卧式-阻尼电抗后置

单位:mm

表格 2 卧式-阻尼电抗前置

单位:mm

表格 3 立式-阻尼电抗后置

单位:mm

表格 4 卧式-铁芯电抗后置

单位:mm

表格 5 立式-铁芯电抗后置

单位:mm

图1 装置外形图

图2 装置基础图

使用环境条件

1.装置用于户内或户外;

2.安装运行地区的海拔高度不超过1000m(特殊地域或地区可商定);

3.周围空气温度为-40℃~+45℃(特殊环境可商定);

4.空气相对湿度不大于85%(20℃时);

5.无有害气体及蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃等;

6.安装场所应无剧烈的机械振动和颠簸;

7.抗震设防烈度8度。

工作条件

装置的连续运行电压为,且能在表6所规定的稳态过电压运行相应时间。

表6 稳态过电压

装置能在方均根值不超过×(In为电容器组额定电流)的电流下连续运行。该电流系由、电容值偏差及高次谐波综合作用的结果。装置接入处电网本侧应无非线性负荷谐波源,电网背景谐波电压水平应不超过现行国际GB/T14549规定的允许值。

顾客自选与装设的断路器应符合切合电容器组的性能要求。

2.技术性能

依据标准

装置技术性能符合DL/T604-1996《高压并联电容器装置订货技术条件》及其引用标准GB50227-95《并联电容器装置设计规

范》等相关标准的规定要求。装置在正常工作条件下确保安全可靠运行。

主要技术性能

装置的主要技术性能见表7、表8。

表7 装置主要技术性能

表8 绝缘水平

kV

3.结构与特性

总体结构与特性

结构简介

高压并联电容器装置主要分为分散式(构架式)高压并联电容器装置和密集型(集合式)高压并联电容器装置两种,其结构及特点如下所述:

分散式高压并联电容器装置由隔离开关(接地开关)、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、高压并联电容器、电流互感器、喷逐式熔断器和母线、放电指示灯、组合柜体(构架)等组成。柜式装置一般情况下用于户内,组合构架式装置既可用于户内也可用于户外。装置设计时根据用户及场地需要,可做成双排并列、单排的单层、双层或三层结构,其具有容量调节灵活,装置安装维护方便,储油量少等特点。

密集型高压并联电容器装置主要由隔离开关(接地开关)、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、集合式(密集型)并联电容器、母线和框架(根据需要可加设围栏)等组成。密集型高压并联电容器装置一般情况下用于户外,其运行不受环境和场地影响。集合式电容器具有全密封、免维护的优点。

调容式高压并联电容器装置又分为有载调容和无载调容两种型式。一般情况下,10kV及其以下电力系统用电容器装置可

实现有载自动调容,装置通过检测母线电压和无功的情况,通过控制真空接触器(或真空开关)的投切,来实现有载自动调容,电容器组可根据变电站的要求来进行分组;无载调容又分为电动调容和手动调容两种,装置通过(集合式)电容器内置的电动或手动分接开关的不同档位分接或者通过隔离开关的不同组合投切,来实现无载手动调容。

表格9 装置主要元器件配置与分布

注:“*”可按顾客要求设投切开关

装置的组件符合各自和整体的技术要求

装置中主要元器件的技术性能分布符合本说明书中表12~表20所示的技术要求,同时与其他附属器件组合成为成套装置,

其主要技术性能见表7所示要求。此外,补充说明如下:

①经调研考察并经无功补偿成套装置质检中心实验验证,选用部分国产FN16A-12D/630型真空负荷开关盒意大利ABB生产的VC12型真空接触器,可确保安全可靠频繁投切电容器组。

②鉴于阻尼式限流器10KV等级标准产品适用于等容量且单组容量为2Mvar及以上电容器组,故本装置与上述情况不符者,需做验证后决定抑或调整限流电感和阻尼电阻的参数配置。采取熔断器批检继保配合确保装置安全

装置采用电容器单台保护用熔断器(下称熔断器)作为电容器内部故障的第一级保护。为了确保其性能的稳定性和可靠性,应用统计技术对熔断器实施基本熔断器特性抽检,批检合格产品放行使用。检验要求如表10所示,其中I nf为熔断器额定电流。表10 熔断器基本熔断特性的抽检要求

装置采用不平衡保护作为电容器内部故障的第二级保护,按GB50227-95的规定的继保配合整定原则,导出保护整定算式

(注:不对理论计算的允许熔断器切除故障电容器台数取整加1)如表11所示,从而提高保护灵敏度和可靠性,同时简便计算。表11 采用熔断器保护电容器组不平衡保护整定算式

注:dz

U—开口三角零序电压保护整定值(二次值)V;N—电容器组串联段数;B—单台电容器允许过电压倍数,取;v N—取放电线圈变比;m

U—单台电容器额定

K1—保护灵敏系数可取~;cn

电压V;dz I—中性点不平衡电流保护整定值(二次值)A;M—电容器组每臂并联台数;i N—保护用电流互感器变比;cn I—单台电容器额定电流A

装置装设机电一体防误操作联锁装置

装设的机电一体防误操作联锁装置(国家专利号.)具有多重逻辑联锁功能,可靠防止误操作,保障人生与设备安全。

1)电气闭锁功能:

——总开关(或基本组开关)与基本组隔离开关的闭锁

——调节组开关与调节组隔离开关的闭锁

2)机械闭锁功能:

——隔离开关与接地开关的闭锁

——接地开关与防护门的闭锁

图5 装置采用机电一体连锁装置局部

装置柜体采用铠装式组合式结构形式

装置采取新型工艺结构,使外形美观整齐、设备安装与维护方便,有利于装置扩容,有利于规范设计。

装置柜体的样式

卧式—阻尼电抗后置

图6 TBB10-4008/334AK卧式—阻尼电抗后置

图7 TBB20-6012/334AC卧式—阻尼电抗后置

卧式—阻尼电抗前置

图8 TBB10-4008/334AK卧式—阻尼电抗前置

图9 TBB20-6012/334AC卧式—阻尼电抗前置

卧式—铁芯电抗后置

图10 TBB10-4008/334AK卧式—铁芯电抗后置

图11 TBB20-6012/334AC卧式—铁芯电抗后置

立式—阻尼电抗后置

图12 TBB10-4008/334AK立式—阻尼电抗后置

立式—铁芯电抗后置

图13 TBB10-4008/334AK立式—铁芯电抗后置

图14 TBB20-6012/334AC立式—铁芯电抗后置

主要元器件简介

TBB(Z)型装置中所选用的一次回路主要电器元件均选用技术性能指标符合国家现行标准的产品。

以下就装置中所选用的一次回路主要电器元件作简要介绍,供选用参考(更详细的说明请参阅相关的产品说明书)。

装置中备选的“调节开关”简介

VC12型真空接触器

VC12真空接触器由意大利ABB、SACE公司生产,其各项性能符合GB14808、IEC40470、IEC60632-1标准的规定要求。接触器的电气、机械寿命都很长,只需要少量的定期维护,特别适合于电容器组的频繁投切操作。

图15 VC12型真空接触器

GN24-12(C)DI(II)/400~1250型户内高压隔离开关

GN24-12(C)DI(II)/400~1250型户内高压隔离开关系户内高压电器设备,适用于额定电压12kV,三相交流50~60Hz的网络中,作为有电压而无负载的情况下分、合电路之用。

GN19-12型户内高压隔离开关

GN19-12型系列户内高压隔离开关系高压开关设备,用于额定电压12KV,交流50Hz 及以下电力系统中,配用CS6-1型人力操作机构,作为在有电压而无负载的情况下,分、合电路之用,亦有派生产品防污型,高原型的和加装带电显示装置等。

图16 GN24-12型户内高压隔

离开关

阻尼式限流器简介

阻尼式限流器是以限制和阻尼并联电容器组的合闸涌流为目的的配套设备,选用低电抗率(<1%)的电抗器,能满足标准要求的涌流倍数低于20倍的要求,同时,在正常运行时,占用电容器组容量足够低。利用火花间隙在合闸瞬间自动接入的电阻器能迅速阻尼合闸涌流的振荡过程和幅值,随着涌流的迅速衰减,间隙自动熄弧,使电阻器退出工作并被隔离,有效地抑制了合闸涌流对电容器及相关配套设备的冲击,同时保证装置不会因电阻器的使用而增加不必要的能量损耗。

阻尼式限流器

1)限流器在倍额定电流下可连续运行。

a)电抗器在倍额定电流下,温升不超过70K,最热点温度≯130°

b)电抗器额定电流按长期接入时可能通过的最大稳态电流倍选定。

2)限流器能承受25倍额定电流的短时电流持续的作用,其第一波的峰值为短时电流(有效值)的倍,且不会发生任何热的和机械的损伤。

3)限流器能承受与其配套的最大容量的电容器组在背靠背时合闸涌流的冲击,不发生电气绝缘闪络击穿和机械损伤。

4)绝缘水平:限流器的绝缘水平应符要求:见下表12

表12 限流器的绝缘水平

5)火花间隙应在0~不小于5mm范围内连续可调,并有位置锁定装置。两球极轴之中心偏移不超过2mm,间隙击穿电压整定值可在下列范围内选定:10(6)kV级:1800~2500V 35kV

高压带电显示器说明书

DXN8D户内高压带电显示装置安装使用说明书 1 适用范围 1.1 DXN8D户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为3.6、7.2、12、24、40.5kV和额定频率为50Hz的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 1.2 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 1.3 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 1.4 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性能。1.5 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 1.6 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40℃~-25℃。 1.6.2 海拔高度: 1000m及以下地区;1000~3000m地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于95%,月平均湿度不大于90%,产品应考虑凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于Ⅱ级污秽环境。 2 型号 2.1 装置型号 功能:T—提示型、Q—强制型 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 户内 显示装置 高压 2.2 传感器型号 上嵌件安装孔形式 高度尺寸(mm) 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 传感器

2.3 显示器型号 类型:Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 功能:T —提示型、Q —强制型 设计序号 显示器 3 技术参数 装置的基本技术参数,参见表1。 表1 DXN8系列户内高压带电显示装置技术参数表 4 分类 4.1 传感器 4.1.1 按电压等级分:3.6、7.2、12、24、40.5kV 。 4.1.2 按传感器的绝缘水平分:普通型;加强绝缘型(即全工况型)。 4.1.3 按传感器的外形尺寸、安装尺寸分:参见表2。 表2 传感器型号规格技术性能表

高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书 一.概述 1.1产品适用范围与用途 TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。 1.2型号、规格 及外形尺寸 1.2.1型号说明 装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有

AK、AC、AQ和BC、BL之分。 1.2.2执行标准 GB 50227 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 GB 10229 电抗器 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范 JB/T 5346 串联电抗器 JB/T 7111 高压并联电容器装置 DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件 其它现行国家标准。 DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件 1.2.3产品规格与外形尺寸 常用的产品规格与柜体外形尺寸如表1~5所示。装置的外形和基础的示意图分如图1、图2所示。 产品规格与外形尺寸 注:以下尺寸仅供参考,实际尺寸根据用户情况而定。以单台电容额定电压11/3kV 表格 1 卧式-阻尼电抗后置 单位:mm

序 号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电 流 (A) 1 TBB10-600/100A K 600 1200 2800 2600 94.5 2 TBB10-900/100A K 900 1200 3100 2600 141.7 3 TBB10-1000/334A K 1000 1200 2100 2600 157.5 4 TBB10-2000/334A K 2000 1200 2800 2600 315 5 TBB10-2400/200A K 2400 1200 3400 2600 378 6 TBB10-3000/334A K 3000 1200 3000 2600 472.4 7 TBB10-3600/200A K 3600 1200 4000 2600 566.9 8 TBB10-4008/334A K 4008 1200 3400 2600 631.2 9 TBB10-4200/200A K 4200 1200 4400 2600 661.4 10 TBB10-4800/200A4800 1200 4600 2600 755.9

带电显示说明书..

DXW(N)型高压带电显示装置 说明书

高压带电显示闭锁装置 一、概述 DXW(N)型高压带电显示闭锁装置(感应式)是一种新型的防止电气误操作装置,系感应式高压带电检测装置。适用于交流50Hz、额定电压10~1000kV的户内外电气设备或网络,用于反映线路、母线、主变、电缆等带电状况,防止电气误操作。该装置可安装在线路接地刀闸、母线接地刀闸、主变接地刀闸、临时接地点、开关柜网门及其它需要闭锁的地方实施强制闭锁,防止电气误操作。 DXN型户内高压带电显示闭锁装置(接触式),适用于监测户内频率为50Hz,额定电压为12-40.5KV变电站的户内进出线、母线、主变等电气设备是否带电,对被测一次线路的接地刀闸(临时接地点)、网门等进行闭锁,防止电气误操作。本装置由支柱绝缘子传感器、显示器两部分组成,显示器中含有闭锁、验电回路。显示装置中传感器可以用于各类型高压开关柜等成套设备。 高压带电显示闭锁装置不但可以监测设备带电状况,可以与监控防误、微机防误、机械程序锁、电磁锁等配合,实现强制闭锁户外接地刀闸、网门,户内开关柜接地刀闸及网门等,从而达到提高户外电气设备及户内成套高压开关设备防误性能。 本公司所产高压带电显示闭锁装置是根据2006年《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》第4.1.10条、2006年《国家电网公司安全技术劳动保护七项重点措施》第2.2.5条及《电业安全工作规程》第4.3.3条之要求而设计的,符合中华人民共和国电力行业标准DL/T 538-2006《高压带电显示装置技术条件》,验电功能符合中华人民共和国电力行业标准DL740-2000《电容型验电器》,且通过了国网武汉高压研究院型式试验。本公司自一九九三年研发生产高压带电显示装置以来,一直努力做到设计先进、结构合理、功能齐全、安全可靠,具有明显的方向性、较高的灵敏度和可靠性,良好的抗干扰性能。安装、使用、操作、维护简单方便,达到了国际领先水平。 二、DXW(N)型高压带电显示闭锁装置(感应式) (一)、产品型号 输出类型:Q-监控防误Y-微机防误 工作电源:AC220V ,DC110、220V,DC12V 额定电压:(KV) 设计序号 W-户外型N-户内型 高压带电显示闭锁装置

高压并联电容使用说明

产品名称:高电压并联电容器出品单位:西安华超电力电容器有限公司 1 产品用途 本产品适用于频率50Hz电力系统,提高功率因数用的并联电容器。主要用于改善交流电力系统的功率因数,降低线路损耗,提高网路末端电压质量,增大变压器的有功输出。 2 特点 2.1该产品以粗化聚丙烯薄膜及苄基甲苯做介质,电子、电力电容器专用铝箔 为电极,采用无感卷制方式,为扁形元件,元件内部场强分布均匀,容量无衰减、比特性小、寿命长以及优良的电气性能等特点。 2.2采用高真空干燥浸渍技术除去电容器中全部残余水分和空气,填注苄基甲 苯浸渍剂(法国C101)。具有不易导磁、过流大、损耗小等特点,有良 好的耐低温特性。 2.3采用不锈钢外壳封装。两侧带有固定架,陶瓷绝缘子。以及科学合理的引出方式。 3 产品型号及含义

4 技术参数 4.1主要参数 4.1.1额定频率:50Hz 4.1.2端子间试验电压:交流试验电压2.15Un或直流试验电压4.3Un。 4.1.3损耗角正切值:小于0.0009。 4.1.4相数:单相。 4.1.5绝缘水平: 电容器的高压端子与地之间应能承受表1规定的耐受电压。工频耐受电压施加的时间为1min。 表1 绝缘水平(kV) 4.1.6放电电阻:电容器内部装有内放电电阻,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内可降至75V以下。 4.1.7电容偏差:±5% 4.1.8电容器组三相最大电容量与最小电容量之比不大于1.01。 4.1.9执行标准:GB/11024-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》 4.2过负载 4.2.1电容器可在表2的电压水平下运行。 表2

TBB系列高压并联电容器装置

TBB系列高压并联电容器装置 一.型号说明 例1:TBB10-6000/334-AK 即系统电压10kV、补偿总容量6000kvar、电容器单台容量334kvar、一次单星型接线方式、开口三角电压保护,室内安装并联电容器装置。例2:TBB35-60000/500-BLW 即系统电压35kV、补偿总容量60000kvar、电容器单台容量500kvar、一次双星型接线方式、中性点不平衡电流保护,户外安装并联电容器装置。 二.产品概述 TBB系列高压并联电容器装置适用于频率为50Hz,额定电压等级为6kV、10kV、35kV的输配电系统中,作为系统无功功率的补偿装置,使系统功率因数达到最佳,并可以调整网络电压,以减少配电系统和变压器的损耗,降低线路损耗,改善电网的供电质量。 三、产品性能特点 装置的绝缘水平:6kV 额定电压的成套装置,其主电路相间及相与地之间,工频耐受电压(方均根值)23kV,1min;10kV额定电压的成套装置其主电路相间以及相与地之间,工频耐受电压(方

均根值)30kV,1min;成套装置辅助电路工频耐受电压(方均根 值)2kV ,1min。装置的实际电容与其额定电容之差不超过额定 值的0~10%,装置的任何两线路端子之间电容的最大值与最小值之比不超过1.06。装置允许在工频1.1倍额定电压下长期运行。 ?装置允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值1.3倍额定电流的稳态过电流下连续运行。 ?装置对电容器内部故障,除设有单台熔断器保护外,根据主接线型式不同,设有不同的继电保护。装置应能将电容器组投入运行 瞬间产生的涌流限制在电容器组额定电流的20倍以下。 四、产品结构特点 串联电抗器与电容器串联,可抑制谐波和合闸涌流,配置电抗率为 1%-12%(按电容器装置总容量计算)的串联铁芯电抗器或干式空芯电抗器。如不提出特殊要求,配置电抗率为4.5%-6%的电抗器,用来抑制五次以上谐波和合闸涌流。 1.高压并联电容器采用美国库柏公司优质全膜电容。 2.放电线圈直接与电容器并联使用,其在电容器从电网断开后,在5s 内将电容器端子间的电压降至50V以下。放电线圈还可为并联电容器提供二次保护信号。 3.氧化锌避雷器主要用来限制电容器投切开关的过电压。 4.接地开关主要作用是停电检修时将电容器的端子接地,保证检修人员的安全。

并联电容器补偿装置基础知识

并联电容器补偿装置基本知识 无功补偿容量计算的基本公式: Q = P (tg φ1——tg φ2) =P( 1cos 1 1cos 12 2 12---?? ) tg φ1、tg φ2——补偿前、后的计算功率因数角的正切值 P ——有功负荷 Q ——需要补偿的无功容量 并联电容器组的组成 1.组架式并联电容器组:并联电容器、隔离开关(接地开关或隔离带接地)、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、并联电容器专用熔断器、组架等。 2.集合式并联电容器组(无容量抽头):并联电容器、隔离开关(接地开关或隔离带接地)、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、组架等。 并联电容器支路串接串联电抗器的原因: 变电所中只装一组电容器时,一般合闸涌流不大,当母线短路容量不大于80倍电容器组容量时,涌流将不会超过10倍电容器组额定电流。可以不装限制涌流的串联电抗器。 由于现在系统中母线的短路容量普遍较大,且变电所同时装设两组以上的并联电容器组的情况较多,并联电容器组投入运行时,所受到的合闸涌流值较大,因而,并联电容器组需串接串联电抗器。 串联电抗器的另一个主要作用是当系统中含有高次谐波时,装设并联电容器装置后,电容器回路的容性阻抗会将原有高次谐波含量放大,使其超过允许值,这时应在电容器回路中串接串联电抗器,以改变电容器回路的阻抗参数,限制谐波的过分放大。 串联电抗器电抗率的选择 对于纯粹用于限制涌流的目的,串联电抗器的电抗率可选择为(0.1~1)%即可。 对于用于限制高次谐波放大的串联电抗器。其感抗值的选择应使在可能产生的任何谐波下,均使电容器回路的总电抗为感性而不是容性,从而消除了谐振的可能。电抗器的感抗值按下列计算: X L =K X C n 2 式中 X L ——串联电抗器的感抗,Ω; X C ——补偿电容器的工频容抗, Ω;

DLHVF系列高压装置说明书WORD版

目录 一、产品介绍部分 (2) 型号说明 (2) 产品特点 (2) 独有技术特点 (3) 二、外形尺寸部分 (4) 三、节能计算部分 (8) 四、工作原理部分 (11) 主电路 (12) 控制系统 (12) 旁路装置 (13) 五、技术指标部分 (14) 六、其他部分 (15) 正常工作条件 (15) 运输、储存及安装 (15) 订货须知 (16) 七、高压变频调速装置标准变频改造方案(附件) (17) 设备工况调查表CXY/JS/RD4-08-2007 (20)

一、产品介绍部分 型号说明 注:设计序号:系列化改型设计编号,第一代主要适用于风机水泵类负载 电压等级:06-6kV 10-10kV 辅助符号:M—配置手动旁路隔离开关柜A—配置自动旁路接触器柜 例如:DLHVF1-1100/06-M 表示DLHVF高压变频调速装置容量为1100KV A,电压6KV,适用于风机水泵类负载电机,配置有手动旁路隔离柜 产品特点 ●高-高直接高压供电:DLHVF高压变频调速装置高压直接输入,高压直接输出,无需输出升压变压 器,设备占用面积小,适用于普通交流感应电机; ●高效率:DLHVF高压变频调速装置效率高达96%以上; ●高功率因数:DLHVF高压变频调速装置功率因数可达到0.95以上; ●无谐波输入:DLHVF高压变频调速装置输入使用了移相多重化整流技术,电压电流谐波小,输入 无需增加谐波治理装置,不对电网产生污染; ●无谐波输出:DLHVF高压变频调速装置输出标准正弦波电流,电压电流谐波小,输出无需增加谐 波补偿装置,不增加电机的运转噪音、不产生附加应力; ●高可靠性:DLHVF高压变频调速装置具有故障自动旁路和高压掉电重起功能,确保出现故障电机 不停机运行; ●高安全性:DLHVF高压变频调速装置设计上遵循高压国家强制规范,高压主回路与控制回路之间

并联电容器使用说明书

AAM型 滤波电容器 使用说明书杭州银湖电气有限公司

本说明书适用于频率50赫兹交流电力系统提高功率因数用的并联电容器(以下简称电容器) 1、产品型号命名及表示意义 户外式(户内式不用字母表示) 相数(1表示单相,3表示三相) (千乏,kvar) (千伏,kV) [F表示二芳基乙烷,A表示苄基甲苯] 例如:AFM11/√3—100—1W。 表示:滤波电容器,二芳基乙烷浸渍全膜介质,额定电压为11/√3千伏,额定容量为100千乏,单相,户外式。 2、结构 电容器由箱壳和芯子组成,箱壳用薄钢板密封焊接制成。箱壳盖上焊有出线瓷套,箱壁两侧焊有供安装用的吊攀,一侧吊攀上装有接地螺栓。 电容器芯子由若干个元件和绝缘件迭压组成。元件用电容器膜作为介质,铝箔作极板卷制组成。为适应各种电压,在芯子中元件接成并联或串联,根据用户需要可在电容器内部装有放电电阻。千伏及以上的电容器每台可配备单独的外装熔断器。 3、技术数据 所有系列电容器装置于普通气候条件,在环境温度-50℃~+55℃,海拔高度不超过1000 米的地区使用。 电容器的实测电容与额定值的偏差不超过标准值的+10%~-5%。

电容器在工频交流的额定电压下,温度为20℃时的损耗角正切(tgδ)值应符合表1。凡 内部装有放电电阻的电容器损耗角正切值允许增大。 电容器及电容器元件的工频稳态过电压和相应的运行时间应符合表2。为了延长电容器的 使用寿命,电容器应经常维持在不超过额定电压下运行。 持续1/2周波的过渡过电压。 电容器应能承受第一个峰值电压不超过2√2U n 电容器允许在由于电压升高及高次谐波引起的不超过的稳态过电流下长期运行。对于电容量有最大正偏差的电容器,这种过电流允许达到。为了延长电容器的使用寿命,电容器应维持在额定电流下运行。 电容器应能承受100倍电容器额定电流的涌流冲击,每年这样的涌流冲击不超过1000次,其中若干次是在电容器内部温度低于0℃与下限温度之间发生的。 内部并有放电电阻的电容器,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内应降到75伏以下。 4、运输、搬运及保存 为了免于损坏,在搬运至较远的地方时,电容器必须装在密封的塑料袋内,然后再装入包装木箱。电容器之间,电容器与木箱内壁之间应填以软状物,谨防电容器受潮及互相碰撞。 在运输时,电容器应直立(套管向上),严禁拿电容器套管进行搬运。 4.3户内式电容器应该保存在能防雨雪及无腐蚀性及气体的房屋内,应使周围 空气温度在第3.1条规定的范围内,应避免灰尘直接落在电容器上,并应严防任何热源的影响。 4.4在保存期间,电容器应直立放置,套管向上,不允许不加支撑将一台电容器迭置于另 一台电容器上。 5、验收 用户收到电容器时,应该先检查外观即检查箱壳,瓷套,出线导杆,接地螺栓和铭牌的正确性以及是否漏油。 验收时,如果检查电容器的电容,应用测量相对误差不大于3%的仪器进行。三相电容器应按表3所示方法进行确定。 6、安装

低压电容器并联装置

中华人民共和国机械行业标淮 JB711393 低压并联电容器装置 机械工业部1993-10-08批准 1994-01-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了低压并联电容器装置的适用范围术语产品分类技术要求试验方法检验规则标志等 本标准适用于交流频率50Hz,额定电压1kV及以下的三相配电系统中用来改善功率因数的并联电容器装置(以下简称装置) 2 引用标准 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB2682 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色 GB2900.16 电工名词术语电力电容器 GB3047.1 面板架和柜基本尺寸系列 GB4942.2 低压电器外壳防护等级 JB3085 装有电子器件的电力传动控制装置的产品包装与运输规程 3 术语 除在本标准内明确说明的以外,其余的术语均应符合GB2900.l6的规定 3.1 (单台)电容器 由一个或多个电容器元件组装于单个外壳中并有引出端子的组装体 3.2 电容器组 电气上连接在一起的一组电容器 3.3 并联电容器装置 主要由电容器组及开关等配套设备组成的,并联连接于工频交流电力系统中用来改善功率因数降低线路损耗的装置 3.4 装置的额定频率(N) 设计装置时所采用的频率 3.5 装置的额定电压(U N)

装置拟接入的系统的额定电压 3.6 装置的额定电流(I N) 设计装置时所采用的电流(方均根值),其值为装置内电容器组的额定电流 3.7 装置的额定电容(C N) 设计装置时所采用的电容值,其值为装置内电容器组的额定电容 3.8 装置的额定容量(Q N) 设计装置时所采用的容量值,其值为装置内电容器组的额定容量 3.9 电容器组的额定电压(U n) 设计电容器组时所采用的电压 注对于内部联结的多相电容器,U n系指线电压 3.10 主电路 用以完成主要功能的电路 3.11 辅助电路 用以完成辅助功能的电路 3.12 过电压保护 当母线电压超过规定值时能断开电源的一种保护 3.13 过电流保护 当流过装置的电流超过规定值时能断开电源的一种保护 3.14 带电部件 在正常使用中处于电压下的任何导体或导电部件包括中性导体,但不包括中性保护导体(PEN) 3.15 裸露导电部件 装置中一种可触及的裸露导电部件,这种导电部件,通常不带电,但在故障情况下可能带电 3.16 对直接触电的防护 防止人体与带电部件产生危险的接触 3.17 对间接触电的防护 防止人体与裸露导电部件产生危险的接触

背负式高压细水雾灭火装置使用说明

背负式高压细水雾灭火装置使用说明 海力特公司位于国家高新技术产业开发区,国首家专业从事高压细水雾技术研发的高新 技术企业,其拥有完整系统的、具有多项自主知识产权的高压细水雾技术产品,填补了国和国际空白,达到了世界领先水平。 海力特高压细水雾技术成功应用于消防灭火领域,被誉为消防技术领域的一次革命;应 用于环保领域,开辟了脱硫脱硝除尘技术的新纪元;应用于煤层气抽采利用领域,实现了煤矿安全生产的新突破,彻底根治了煤矿瓦斯和煤尘的危害。公司形成了以高压细水雾元件和超高压流体元件为核心,以消防、环保和煤层气抽采利用为三大产业的发展格局,同时,技术产品和解决方案涵盖了市政环保、防化洗消、核生化污染防控、有毒气体降解、各种场合降尘、海洋工业以及多种军事工业等多个领域。 高压细水雾消防产品具有高效节水、安全环保、适用围广泛等优点,具有冷却、窒息双 重灭火效果;可洗涤烟雾和毒气,屏蔽热辐射:有效扑灭A、B、C类和电气类火灾,由于它先进的灭火机理,其使用基本不受场所的限制,在陆地、海洋、空间均可应用。产品通过了国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心、国家消防装备质量监督检验中心的检测和中国船级社认证,已广泛应用于国外各个领域。 为了保证高压细水雾消防产品的正常、安全运行,在使用前,请详细阅读本使用说明 书,严格遵守操作规程,认真地维护和保养,使产品随时处于良好状态。 一、概况 海力特高圧细水雾消防装备包括成套装置或车辆,是利用高压泵产生的高压水流(压力在lOMPa以上),通过高压胶管和高压细水雾组合喷枪从一种特殊喷头喷出,产生高压细水雾,通过手动方式对火灾场所进行灭火保护。高压细水雾灭火装置水源供给方便,可釆用消防车、市政管网、工业用水、生活用水、水箱或天然水源供水,实现持续灭火;可实施远、近程喷枪转换,耗水量为传统消防水枪的1%,灭火效率是其200?300倍;采用高强度阻燃耐磨胶管,在500°C高温下可工作30 min,胶管水平距离可达2000m,垂直高度可达1000m。高压细水雾灭火产品集安全、环保、高效、节水为一体,可实现持续高效灭火,且在灭火过程中可降解烟雾和毒气,有利于人员的逃生,是一种人性化的环保消防技术产品,在不同场所可实现各种灵活运用。 (-)灭火机理 高压细水雾灭火装置的灭火机理主要为:表面冷却、窒息、冲击乳化和稀释,同时具有阻隔热辐射及洗涤烟雾、废气的功能。当水从一种特殊喷头喷出时,形成粒径为10?100 U m的细水雾,遇火后迅速汽化,体积可膨胀1700?5800倍,吸收大量的热量,使燃烧区域温度迅速降低;同时,水汽化后形成的水蒸汽,将燃烧区域整体包圉和覆盖,使燃烧因缺氧而终止。另外,

TBB系列高压并联电容器装置

武汉华能阳光电气有限公司 TBB系列高压并联电容器装置 一.型号说明 例1:TBB10-6000/334-AK 即系统电压10kV、补偿总容量6000kvar、电容器单台容量 334kvar、一次单星型接线方式、开口三角电压保护,室内安装并联电容器装置。 例2:TBB35-60000/500-BLW 即系统电压35kV、补偿总容量60000kvar、电容器单台容量500kvar、一次双星型接线方式、中性点不平衡电流保护,户外安装并联电容器装置。 二.产品概述 TBB系列高压并联电容器装置适用于频率为50Hz,额定电压等级为6kV、10kV、35kV的输配电系统中,作为系统无功功率的补偿装置,使系统功率因数达到最佳,并可以调整网络电压,以减少配电系统和变压器的损耗,降低线路损耗,改善电网的供电质量。

武汉华能阳光电气有限公司 三、产品性能特点 ?装置的绝缘水平:6kV 额定电压的成套装置,其主电路相间及相与地之间,工频耐受电压(方均根值)23kV,1min; 10kV额定电压的成套装置其主电路相间以及相与地之间, 工频耐受电压(方均根值)30kV,1min;成套装置辅助电 路工频耐受电压(方均根值)2kV ,1min。装置的实际电 容与其额定电容之差不超过额定值的0~10%,装置的任何 两线路端子之间电容的最大值与最小值之比不超过1.06。 装置允许在工频1.1倍额定电压下长期运行。 ?装置允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值1.3倍额定电流的稳态过电流下连续运行。 ?装置对电容器内部故障,除设有单台熔断器保护外,根据主接线型式不同,设有不同的继电保护。装置应能将电容 器组投入运行瞬间产生的涌流限制在电容器组额定电流的 20倍以下。 四、产品结构特点

高压带电显示器说明书

DXN8[户内高压带电显示装置安装使用说明书 1适用范围 1.1 DXN8D 户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为3.6、7.2、12、 24、40.5kV 和额定频率为50Hz 的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开 关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 1.2 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 1.3 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 1.4 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关 柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性 1.5 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 1.6 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40C ?-25C 。 1.6.2 海拔高度:1000m 及以下地区;1000?3000m 地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于 95%月平均湿度不大于90%产品应考虑 凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于U 级污秽环境。 2型号 2.1 装置型号 功能:T —提示 型、 户内 显示装置 咼压 高度尺寸(mm 上嵌件安装孔形式 加强绝缘型(Q ) 额定电压(kV ) 设计序号 C —强制 型

---------------- 加强绝缘型(Q ) ------------------------ 额定电压(kV ) ------------------------ 设计序号 --------------------------- 传感器 2.3 显示器型号 3技术参数 装置的基本技术参数,参见表1 4 分类 4.1 传感器 4.1.1 按电压等级分:3.6、7.2、12、24、40.5kV 4.1.2 按传感器的绝缘水平分:普通型;加强绝缘型(即全工况型) ZS 8- □ / □ 川型、W 型、V 型 C —强制型

并联电容器通用使用说明书西安西电电力电容器新样本

目录 内容 1、电容器名称和型号…………………………………………….…. 2、主要技术参数及主要技术性能指标…………………………….. 3、主要结构………………………………………………………….. 4、吊运、验收、保存及安装……………………………………….. 5、使用前的试验…………………………………………………….. 6、保护……………………………………………………………….. 7、接通和断开……………………………………………………….. 8、电容器的放电…………………………………………………….. 9、使用中的维护保养及故障排除………………………………… 10、电容器安装容量的确定…………………………………………..

本说明书适用于频率50Hz或60Hz、额定电压1kV以上交流电力系统用并联电容器, 该种电容器主要为工频交流电力系统提供无功功率, 用来提高电网功率因数, 降低损耗, 改进电压质量, 充分发挥发电、供电设备的效率。 西安西电电力电容器有限责任公司( 以下简称西容公司) 高压并联电容器产品性能优良, 质量可靠。电容器开发、设计、制造及试验严格执行IEC60871-1.1997国际电工委员会标准、 GB/T11024- 国家标准和DL/T840- 电力行业标准要求, 某些参数高于标准要求。 1电容器的名称和型号 1.1电容器的名称—高压并联电容器 1.2电容器型号表示方法 其中—以大写的汉语拼音字母表示 —以阿拉伯数字表示 1.2.1系列代号: B—并联电容器 1.2.2介质代号 FM—二芳基乙烷(S油)或苯基乙苯基乙烷( PEPE油) 浸全膜介质 AM—苄基甲苯( C101油) 浸全膜介质 1.2.3第一特征号: 表示额定电压, 以kV为单位。 1.2.4第二特征号: 表示额定容量, 以kvar为单位。 1.2.5第三特征号: 表示相数: 1为单相, 3为三相( 内部星接) , 1×3W为单相连接, 三相独立。

高压并联电容器装置运行规范

第三条 正常巡视项目及标准 武汉华能阳光电气有限公司 高压并联电容器装置规范书 一. 电容器巡视检查 第一条 正常巡视周期为每小时巡检一次;每周夜间熄灯巡视一次。 第二条 特殊巡视周期 (一)环境温度超过规定温度时应采取降温措施,并应每半小时巡视一 次; (二)设备投入运行后的 72h 内,每半小时巡视一次。 (三)电容器断路器故障跳闸应立即对电容器的断路器、保护装置、电 容器、电抗器、放电线圈、电缆等设备全面检查; (四)系统接地,谐振异常运行时,应增加巡视次数; (五)重要节假日或按上级指示增加巡视次数; (六)每月结合运行分析进行一次鉴定性的巡视。 序 号 巡视内容及标准 备 注 1 检查瓷绝缘有无破损裂纹、放电痕迹,表面是否清洁。 2 母线及引线是否过紧过松,设备连接处有无松动、过 热。 3 设备外表涂漆是否变色,变形,外壳无鼓肚、膨胀变 形,接缝无开裂、渗漏油现象,内部无异声。 外壳温度不 超过 50℃。 4 电容器编号正确,各接头无发热现象。 5 熔断器、放电回路完好,接地装置、放电回路是否完 好,接地引线有无严重锈蚀、断股。熔断器、放电回 路及指示灯是否完好。

武汉华能阳光电气有限公司 第四条特殊巡视项目及标准 序 号 巡视内容及标准备注 1雨、雾、雪、冰雹天气应检查瓷绝缘有无破损裂纹、放电现象,表面是否清洁;冰雪融化后有无悬挂冰柱,桩头有无发热;建筑物及设备构架有无下沉倾斜、积水、屋顶漏水等现象。大风后应检查设备和导线上有无悬挂物,有无断线;构架和建筑物有无下沉倾斜变形。 2大风后检查母线及引线是否过紧过松,设备连接处有无松动、过热。 3雷电后应检查瓷绝缘有无破损裂纹、放电痕迹 4环境温度超过或高于规定温度时,检查试温蜡片是否齐全或熔化,各接头有无发热现象。 5断路器故障跳闸后应检查电容器有无烧伤、变形、移位等,导线有无短路;电容器温度、音响、外壳有无异常。熔断器、放电回路、电抗器、电缆、避雷器等是否完好。 6系统异常(如振荡、接地、低周或铁磁谐振)运行消除后,应检查电容器有无放电,温度、音响、外壳有 6电容器室干净整洁,照明通风良好,室温不超过40℃或低于-25℃。门窗关闭严密。 7电抗器附近无磁性杂物存在;油漆无脱落、线圈无变形;无放电及焦味;油电抗器应无渗漏油。 8电缆挂牌是否齐全完整,内容正确,字迹清楚。电缆外皮有无损伤,支撑是否牢固电缆和电缆头有无渗油漏胶,发热放电,有无火花放电等现象。

并联电容器设计要求规范

并联电容器装置设计规范(GB50227-95) 第一章总则 第1.0.1条为使电力工程的并联电容器装置设计贯彻国家技术经济政策, 做到安全可靠、技术先进、经济合理和运行检修方便,制订本规范. 第1.0.2条本规范适用于220KV及以下变电所、配电所中无功补偿用三相交流高压、低压并联电容器装置的新建、扩建工程设计. 第1.0.3条并联电容器装置的设计, 应根据安装地点的电网条件、补偿要求、环境状况、运行检修要求和实践经验,确定补偿容量、选择接线、保护与控制、布置及安装方式. 第1.0.4条并联电容器装置的设备选型, 应符合国家现行的产品标准的规定. 第1.0.5条并联电容器装置的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定. 第二章-1 术语 1.高压并联电容器装置 (installtion of high voltage shunt capacitors): 由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成, 可独立运行或并联运行的装置. 2.低压并联电容器装置 (installtion of low voltage shunt capacitors): 由低压并联电容器和相应的一次及二次配套元件组成, 可独立运行或并联运行的装置. 3.并联电容器的成套装置 (complete set of installation for shunt capacitors): 由制造厂设计组装设备向用户供货的整套并联电容器装置. 4.单台电容器(capacitor unit): 由一个或多个电容器元件组装于单个外壳中并引出端子的组装体. 5.电容器组(capacitor bank): 电气上连接在一起的一群单台电容器. 6.电抗率(reactance ratio): 串联电抗器的感抗与并联电容器组的容抗之比,以百分数表示.

110kV并联电容器成套装置通用技术规范

1000kV变电站用并联电容器成套装置 通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 并联电容器装置标准技术规范使用说明 一、总体说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表8 项目单位技术差异表”并加盖项目单位物资部门公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“表8 项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表9 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 二、具体使用说明 1、本并联电容器装置采购规范的使用范围适用于1000kV变电站110kV并联电容器装置,其单套输出容量为210Mvar,物资采购通用及专用技术规范共3本(通用技术规范

HW-HDB型高压带电显示器(35~550kV)GIS开关用安装使用说明书.pdf

HDB型高压带电显示装置 使用说明书 西安华伟光电技术有限公司 2015年11月

*注意事项 本装置在出厂时已按照铭牌所标电压等级进行校准,切勿在一次高压未带电时按压闭锁装置的“校准”按钮。 本闭锁装置在现场安装完毕并给闭锁装置通电后可按一下“自检”按钮,此时装置上 A、B、C、自检及校准信号灯会亮一秒钟然后熄灭,说明装置工作正常。 被测高压设备正常带高压后,如发现本闭锁装置有某相信号灯(如A相信号灯不亮),此时可按压装置面板上“校准”按钮后,静待30秒后“校准信号灯”熄灭。此时可看到装置面板上A、B、C及闭锁灯亮起,说明闭锁装置正常工作。 现场连接工作电源、信号电缆前一定要检查连线,防止短路或其他意外情况发生。 信号电缆屏蔽层应可靠接地,闭锁装置的外壳也应可靠接地。 电磁锁的闭锁问题与其它自动控制要求使用输出继电器的常开、常闭触点时,继电器出的触点状态连线必须正确、可靠,否则将造成误动作。 本闭锁装置除外接线端子外,不得在产品的其他位置引出连线,防止造成装置误工作而损坏。 设备耐压试验前必须关闭本装置电源,断开传感信号电缆,否则会损坏本装置。

一、功能和用途 HDB W(N)-xx-xx高压带电显示闭锁装置适用于户内外电压为126\252\363\550KV,频率为50Hz的金属封闭组合开关设备上,用于对进出线路的验电;并提供输出触点(通过电磁闭锁回路)对相关操作机构进行强制闭锁。传感器的感应探头(金属圆盘)安装在母线筒内。 二、工作原理 电场内若设置一个电极,由于静电感应将出现感应电荷,将此作为输入信号。然而在一般情况,电极及传送电缆随着自然条件的变化及时间的增长,会出现漏阻抗,加之空间的各种干扰信号对输入信号的传输有很大影响。该装置采用新原理,以极小的输入阻抗,将检出的电信号强制接地,将接地电流的振幅作为有用信号取出,其他干扰信号经滤波器滤除,因此,通常能得到稳定的输入信号,并且电涌易经接地漏掉,不会影响站内电器负载。经过处理,有用的电信号用来反映高压线路中电场情况的变化,通过指示灯反映高压线路的有电和无电,同时驱动继电器工作完成控制回路的自动控制或强制闭锁相关的操作机构。 三、装置组成 装置由传感器、滤波器、显示控制器、中间继电器组、自校信号源等基本们组成,所有组件都置于金属盒中。 四、系统工作原理方框图 高压母线 1、电压传感器 3、显示控制器 继电器 ON 4、 I/U变换比较器中间 器、放大器开关电路 2、滤波器COM 工作、自校开关继电 LED 器组 OFF 开关电源 5、自校信号源 AC或DC电源 图1系统工作原理方框图

框架式并联电容器成套装置说明书

目 录 一、概述.........................................................-1 - 1 用途:.....................................................-1 -2 型号说明...................................................-1 -3 执行标准...................................................-2 - 二、使用环境条件.................................................-2 - 三、结构特点.....................................................-2 - 四、技术参数.....................................................-3 - 五、装置的保护(用户自定保护装置)..............................-3 - 六、包装、运输和储存.............................................-4 - 七、安装.........................................................-4 - 八、运行前的调整和试验...........................................-5 - 九、运行、巡视和检修.............................................-5 - 十、安全规程.....................................................-6 -十一、备品备件和资料.............................................-6 -十二、订货须知...................................................-7 -十三、典型电容器装置外观结构示意图..............................-7 -

带电显示器说明书

产品特点 1、高压带电显示装置传感器采用的压力凝胶(APG)工艺生产而成的固体绝缘体,机械强度高、耐冲击力强、耐电弧能力强、尺寸稳定性能好,高防化和耐热性强,外观光滑等特点。可以根据客户的需要生产陶瓷电容芯棒分压型(以下简称电容型)和磁场感应电子型(以下简称电子型)的传感器。 2、显示器是以发光二极管显示高压带电状况,电容型传感器输出信号强,可以直接实现带电长亮指示,电子型信号比较弱,只能采用放大电流,实现闪烁型间歇指示。闭锁型显示器可配用电磁锁实现控制闭锁功能,闭锁型显示器可以根据客户需求生产双电源型和单电源型两种形式,双电源闭锁型带电显示器需要另加一个工作电源,其工作范围是AC/DC220V或AC/DC110V,而单电源闭锁型带电显示器只是利用电磁锁电源直接实现闭锁功能。具体见显示装置接线图(1) 3、在使用的过程中线路有分布电容的存在,有可能引起显示器的干扰,为了避免该故障,将显示器内部线路板进行了抗干扰、过压、过流等处理,并利用显示装置显示器的相位接口实现验电,核相的功能, 显示装置技术参数 1、显示装置适用于额定电压6~35Kv、额定频率为50Hz 的户内高压电气设备中,用以提示高压回路带电与否,强制闭锁型装置还具有电磁配套使用,实现强制闭锁功能,以达到防止误入带电间隔的目的,核相型装置还可以核定两高压回路的对应相位。装置中传感器可兼作支柱绝缘子用。 2、使用环境条件: 周围环境温度+40℃~-25℃ 安装地点不超过海拔高度15000 米; 环境相对湿度:日平均不大于90%;月平均不大于90%(环温20℃时); 应使用于无易燃、易爆、化学腐蚀及剧烈振动的户内场合 显示装置安装与使用 1、传感器与显示器连接,应单独敷线按相序连接,理解线尽量要短,防止柜内二次线或是其它电源线平行干扰,连接线截面积应大于1合格电线,因无证再生导线漏电影响显示功能。接地导线截面积应大于1.5 2、显示器连接按照显示器连接图进行连接 3、强制闭锁显示器的二次电源应是独立电源,当高压不带电的情况下。二次电源应能正常供电。二次为交流电源时,电源导线应与显示器二次导线分开敷设,二次电源为直流时,电源和电磁锁的极性应对应连接。

并联电容器的使用及运行维护实用版

YF-ED-J4612 可按资料类型定义编号 并联电容器的使用及运行 维护实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

并联电容器的使用及运行维护实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电力电容器是电力系统中的无功补偿设备 之一,它具有无噪音、消耗能量小、安装方便 等优点,被广泛应用在10kV配电线路、变电站 10kV母线及配电所400V母线中。它安装在电力 系统中,可以补偿无功功率,提高功率因数, 从而提高设备出力,降低功率损耗和电能损 失,并改善电压质量,所以在10kV配电线路、 变电站10kV母线及配电所400V母线上应用较 为普及。在电力系统中多数采用并联电容器作 为无功补偿设备。一、电容器的安装要求

(1)电容器分层安装时,一般不超过三层,层间不应加隔板。电容器母线对上层构架的垂直距离不尖小于20cm,下层电容器的底部距地面应大于30cm。 (2)电容器构架间的水平距离不应小于 0.5m,每台电容器之间的距离不应小于50cm,电容器的铭牌应面向通道。 (3)要求接地的电容器,其外壳应与金属构架共同接地。 (4)电容器应在适当部位设置温度计或贴示温蜡片,以便监视运行温度。

相关文档
相关文档 最新文档