课题一低压电器、交流接触器、继电器的的识别、检测与拆装

一、实训地点维修电工实训室

二、实训目的

熟悉常用低压电器的外形、基本结构、作用,并能进行正确拆卸、组装及检修。熟悉常用低压电器的外形、基本结构、作用,并能进行正确拆卸、组装及检修。

三、实训设备器材

低压开关、熔断器、主令电器、交流接触器、继电器

四、实训步骤及内容

1、实验过程:

(1)、在教师指导下,仔细观察各种不同种类、不同结构形式的电器,熟悉它们的外形、型号及主要技术参数的意义、功能、结构及工作原理等。

(2)、检测元件的内部结构,用万用表的电阻档测量各对触头间的接触情况。

(3)、在老师的指导下,拆卸各元件,仔细观察其内部结构。

(4)、按拆卸的逆顺序进行装配。

2、实验要求:

(1)、拆卸时应备有盛放零件的容器,以免丢失零件。

(2)、拆装过程中不允许硬撬元件,以免损坏电器。装配辅助静触头时,要防止卡住动触头。

五、实训注意事项

(1)、在实验过程中,各组人员应不得随意窜组,不得高声喧哗。

(2)、严格遵守作息时间,不得迟到、早退。

(3)、在元件拆装过程中,正确使用工具,以免他人或自己受伤。

课题二具有过载保护的接触器自锁正转控制线路的安装

一、实训地点

维修电工实训室

二、实训目的

掌握具有过载保护的接触器自锁正转控制线路的正确安装,理解线路的自锁作用以及欠压和失压保护功能。

三、实训设备器材

断路器、熔断器、交流接触器、热继电器、按钮

四、实训步骤及内容

1、实训过程:

电路图:

步骤:(1)安装元件按布置图在控制板安装上元器件。

(2)布线按接线图的走线方法进行布线。

(3)检查布线根据上图所示电路图检查控制板布线的正确性。

(4)连接先连接电动机和保护接地线,然后连接电源、电动机等控制板外部的导线。

(5)自检用万用表的电阻档进行检查。

(6)通电试车

2、实训要求:

(1)、各元件的安装位置应整齐、均匀、间距合理,便于元件的更换。

(2)、布线通道应尽可能少,同路并行导线按主、控电路分类集中。

(3)、同一平面的导线应高低一致,或前后一致,不能交叉。非交叉不可时,该导线应在接线端子引出时就水平架空跨越,且必须走线合理。

(4)、布线应横平竖直,分布均匀。变换走向时应垂直转向。

五、实训注意事项

(1)、在实训过程中,各组人员应不得随意窜组,不得高声喧哗。

(2)、严格遵守作息时间,不得迟到、早退。

(3)、在通电试车前,必须进行自检,通电时为了安全必须在老师监护下进行通电。

课题三接触器联锁正反转控制线路的安装一、实训地点

维修电工实训室

二、实训目的

掌握接触器联锁正反转控制线路的安装

三、实训设备器材

断路器、熔断器、交流接触器、热继电器、按钮

四、实训步骤及内容

1、实训过程:

电路图:

步骤:(1)安装元件按布置图在控制板安装上元器件。

(2)布线按接线图的走线方法进行布线。

(3)检查布线根据上图所示电路图检查控制板布线的正确性。

(4)连接先连接电动机和保护接地线,然后连接电源、电动机等控制

板外部的导线。

(5)自检用万用表的电阻档进行检查。

(6)通电试车应先合上QF,再按下SB1及SB3,看是否正常,并在按下SB1后再按下SB2,观察有无联锁作用。

2、实训要求:

(1)接触器联锁触头接线必须正确,否则将会造成主电路中两相电源短路。

(2)、各元件的安装位置应整齐、均匀、间距合理,便于元件的更换。

(3)、布线通道应尽可能少,同路并行导线按主、控电路分类集中。

(4)、同一平面的导线应高低一致,或前后一致,不能交叉。非交叉不可时,该导线应在接线端子引出时就水平架空跨越,且必须走线合理。

(5)、布线应横平竖直,分布均匀。变换走向时应垂直转向。

五、实训注意事项

(1)、在实训过程中,各组人员应不得随意窜组,不得高声喧哗。

(2)、严格遵守作息时间,不得迟到、早退。

(3)、在通电试车前,必须进行自检,通电时为了安全必须在老师监护下进行通电。

课题四双重联锁正反转控制线路的安装与检修一、实训地点

维修电工实训室

二、实训目的

掌握双重联锁正反转控制线路的安装与检修

三、实训设备器材

断路器、熔断器、交流接触器、热继电器、按钮

四、实训步骤及内容

1、实训过程:

电路图:

步骤:(1)安装元件按布置图在控制板安装上元器件。

(2)布线按接线图的走线方法进行布线。

(3)检查布线根据上图所示电路图检查控制板布线的正确性。

(4)连接先连接电动机和保护接地线,然后连接电源、电动机等

控制板外部的导线。

(5)自检用万用表的电阻档进行检查。

(6)通电试车

(7)检修控制线路先设置故障点,老师示范检修再学生检修。

2、实训要求:

(5)检修必须在规定时间内完成。

五、实训注意事项

(1)、在实训过程中,各组人员应不得随意窜组,不得高声喧哗。

(2)、严格遵守作息时间,不得迟到、早退。

(3)、在通电试车前,必须进行自检,通电时为了安全必须在老师监护下进行通电。

(4)带电检修故障点时,必须有老师在现场监护,并要确保用电安全。

课题五工作台自动往返控制线路的安装与检修一、实训地点

维修电工实训室

二、实训目的

掌握工作台自动往返控制电路的安装与检修以及位置开关的使用。三、实训设备器材

断路器、熔断器、交流接触器、热继电器、按钮、行程开关

四、实训步骤及内容

1、实训过程:

电路图:

步骤:(1)安装元件按布置图在控制板安装上元器件。

(2)布线按接线图的走线方法进行布线。

(3)检查布线根据上图所示电路图检查控制板布线的正确性。

(4)连接先连接电动机和保护接地线,然后连接电源、电动机等控制板外部的导线。

(5)自检用万用表的电阻档进行检查。

(6)通电试车

(7)检修控制线路人为设置电气自然故障两处,在老师指导下进行检修。

2、实训要求:

课题六二台电动机顺序启动逆序停止控制线路的安装所检修一、实训地点

电工维修实训室

二、实训目的

(5)、通电试车时,如果发现异常情况,必须立即切断电源开关QF,不是按下SB12,因为此时停止按钮SB12可能已失去作用。

五、实训注意事项:

(1)、在实训过程中,各组人员应不得随意窜组,不得高声喧哗。

(2)、严格遵守作息时间,不得迟到、早退。

(3)、在通电试车前,必须进行自检,通电时为了安全必须在老师监护下进行通

课题七时间继电器自动控制Y—△降压启动控制线路的安装与检修一、实训地点

维修电工实训室

二、实训目的

掌握工作台自动往返控制电路的安装与检修以及位置开关的使用。

三、实训设备器材

断路器、熔断器、交流接触器、热继电器、时间继电器、按钮

四、实训内容

1、实训过程:

电路图:

(5)接线时,要保证电动机三角形接法的正确性。

五、实训注意事项

(1)、在实训过程中,各组人员应不得随意窜组,不得高声喧哗。

(2)、严格遵守作息时间,不得迟到、早退。

(3)、在通电试车前,必须进行自检,通电时为了安全必须在老师监护下进行通电。

课题八时间继电器控制双速电动机控制线路的安装(选做)一、实训地点

维修电工实训室

二、实训目的

掌握工作台自动往返控制电路的安装与检修以及位置开关的使用。

三、实训设备器材

断路器、熔断器、交流接触器、热继电器、时间继电器、按钮、行程开关

四、实训内容

1、实训过程:

电路图:

步骤:(1)安装元件。按布置图在控制板安装上元器件。

(2)布线。按接线图的走线方法进行布线。

(3)检查布线。根据上图所示电路图检查控制板布线的正确性。

(4)连接。先连接电动机和保护接地线,然后连接电源、电动机等

控制板外部的导线。

(5)自检。用万用表的电阻档进行检查。

(6)通电试车。

2、实训要求:

技能训练一:点动控制线路的安装 一、实习内容: 1、熟悉线路的装置及电路动作原理。 2、按图安装点动控制线路。 3、通电空运转校验。 二、训练工具及仪表、器材: 1工具及仪表:常用电工安装工具。 2器材:紧固件及编线号套管按需发给(但简单线路可不用编码套管) 三、实习步骤: 1、按元件明细将所有需器材配齐并检验元件质量。 2、在控制板上按图安装除电动机以外的所有电器元件。 3、按图及参考图走线方法进行板前明线布线和套编码套管。 4、按图检验控制板布线正确性。 5、接电源、电动机等控制板外部的导线。 6、经教师检查后,通电试车。 7、拆去外接线,评分。 四、实习和工艺要求:

1、检验元件质量应在不通电的情况下,用万用表、蜂鸣器等检查各触点的分,合情况是否良好。检验接触器时,应拆卸灭弧罩,用手同时按下三副主触点并用力均匀;若不拆卸灭弧罩检验时,切忌将旋具用力过猛,以防触点变形。同时应检查接触器线圈电压与电源电压是否相符。 2、安装电器件必须按图安装,同时应做到: (1)、组合开关、熔断器的受电端子应安装在控制板外侧,并使熔断器的受电端底座的中心端。 (2)、各元件的安装位置应整齐、均称、间距合理和便于更换元件。 (3)、紧固各元件时应用力均匀,紧固程度适当。在紧固熔断器、接触器等易碎裂元件时,应用手按住元件一边轻轻摇动,一边用旋具轮流旋紧对角线的螺钉,直至手感摇不动后再适旋紧一些即可。 3、板前明线布线,布线时,应符平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动等要求。其原则是: (1)、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排,并紧贴敷设面。 (2)、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,该根导线应在接线端子引出时,水平架空跨越,但必须属于走线合理。 (3)、布线应横平竖直,变换走向应垂直。 (4)、导线与接端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及不露铜过长。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 (5)、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过二根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。 (6)、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 (7)、如果线路简单可不套编码套管。 4、自检:用万用表进行检查时,应选用电阻档的适当倍率,并进行校零,以防错漏短路故障。 (1)、检查控制电路,可将表棒分别搭在U1、V1线端上,读数应为“∞”,

电力拖动Matlab仿真实验指导书剖析

实验一 转速反馈控制(单闭环)直流调速系统仿真 一.实验目的 1.研究直流电动机调速系统在转速反馈控制下的工作。 2.研究直流调速系统中速度调节器ASR 的工作及其对系统响应特性的影响。 3. 观察转速反馈直流调速系统在给定阶跃输入下的转速响应。 二、实验设备 1.计算机; 2.模拟实验装置系统; 3.A/D & D/A 接口卡、扁平电缆(如下图所示)。 三、实验原理 ● 直流电动机:额定电压 , 额定电流 , 额定转速 ,电动机电势系数 ● 晶闸管整流装置输出电流可逆,装置的放大系数 K s =44,滞后时间常数 T s =0.00167s 。 ● 电枢回路总电阻 R=1.0Ω ,电枢回路电磁时间常数T 1=0.00167s ,电力拖动系统机电时 间常数T m =0.075s 。 ● 转速反馈系数α=0.01 V ·min/r 。 ● 对应额定转速时的给定电压 图1 比例积分控制的直流调速系统的仿真框图 四、实验内容 1. 仿真模型的建立 ? 进入MATLAB ,单击MATLAB 命令窗口工具栏中的SIMULINK 图标, 220N U V =55dN I A =1000min N n r /=0.192min/ e C V r =?* 10n U V =

图2 SIMULINK模块浏览器窗口 (1)打开模型编辑窗口:通过单击SIMULINK工具栏中新模型的图标或选择File→New→Model菜单项实现。 (2)复制相关模块:双击所需子模块库图标,则可打开它,以鼠标左键选中所需的子模块,拖入模型编辑窗口。 在本例中拖入模型编辑窗口的为:Source组中的Step模块;Math Operations组中的Sum 模块和Gain模块;Continuous组中的Transfer Fcn模块和Integrator模块;Sinks组中的Scope 模块; 图3 模型编辑窗口 (3)修改模块参数: 双击模块图案,则出现关于该图案的对话框,通过修改对话框内容来设定模块的参数。

电力拖动教案-熔断器

课题二熔断器 一、教案 【学习概要】 1、低压熔断器的概念、结构、技术参数。 2、常用低压熔断器的种类、特点、用途、型号、规格、文字与图形符号。 3、低压熔断器的选用方法,常见故障及处理方法。 【内容解析】 1、低压熔断器的概念、结构、技术参数 1.1、熔断器的概念 低压熔断器是低压配电网络和电力拖动系统 中主要用作短路保护的电器,通常简称熔断器。使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。 1.2、熔断器的结构 熔断器 熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成。如图所示。 熔体是熔断器的主要组成部分,常做成丝状、片状、或栅。熔体的材料通常有两种,一种是由铅、铅锡合金或锌等低熔点材料制成,多用于小电流电路;另一种是由银、铜等较高熔点的金属制成,多用于大电流电路。 熔管是熔体的保护外壳,用耐热绝缘材料制成,在熔体熔断时兼有灭弧作用。 熔座是熔断器的底座,作用是固定熔管和外接引线。 1.3、熔断器的主要技术参数 1 / 16

(1)额定电压 熔断器的额定电压是指能保证熔断器长期正常工作的电压。若熔断器的实际工作电压大于其额定电压,熔体熔断时可能会发生电弧不能熄灭的危险。 (2)额定电流 熔断器的额定电流是指保证熔断器能长期正常工作的电流,是由熔断器各部分长期工作时的允许温升决定的。它与熔体的额定电流是两个不同的概念。熔体的额定电流是指在规定的工作条件下,长时间通过熔体而熔体不熔断的最大电流值。通常一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能大于熔断器的额定电流值。 (3)分断能力 在规定的使用和性能条件下,熔断器在规定电压下能分断的预期分断电流值。常用极限分断电流值来表示。(预期分断电流值是指熔断器被一个阻抗可以忽略的导体所代替时电路内可能流过的电流) (4)时间—电流特性 在规定工作条件下,表征流过熔体的电流与熔体熔断时间关系的函数曲线,也称保护特性或熔断特性。如图2—2所示。 I R 为熔断电流与不熔断电流的分界线,与此相应的电流叫做最小熔化电流。当通过熔体的电流等于I R 时,熔体能够达到其稳定温度,并且熔断;当通过熔体电流小于I R 时,则无法使得熔体熔断。 熔断器的时间-电流特性 根据对熔断器的要求,熔体在额定电流I NN 下绝对不应熔断,所以最小熔化电流I R 必须大于额定电流I NN 。一般熔断器的熔断电流I S 与熔断时间t 的关系见表1—1。 I R

电力电子技术实验指导书最新版

电力电子技术实验指导书 第一章概述 一、电力电子技术实验内容与基本实验方法 电力电子技术是20世纪后半叶诞生和发展的一门新技术,广泛应用于工业领域、交通运输、电力系统、通讯系统、计算机系统、能源系统及家电、科研领域。 电力电子技术课程既是一门技术基础课程,也是一门实用性很强的应用型课程,因此实验在教学中占有十分重要的位置。 电力电子技术实验课的主要内容为:电力电子器件的特性研究,重点是开关特性的研究;电力电子变换电路的研究,包括:三相桥式全控整流电路(AC/DC 变换)、SPWM逆变电路(DC/AC变换)、直流斩波电路(DC/DC变换)、单相交流调压电路(AC/AC变换)四大类基本变流电路。 电力电子技术实验借助于现代化的测试仪器与仪表,使学生在实验的同时熟悉各种仪器的使用,以进一步提高实验技能。 波形测试方法是电力电子技术实验中基本的、常用的实验方法,电力电子器件的开关特性依据波形测试而确定器件的工作状态及相应的参数;电力电子变换电路依据波形测试来分析电路中各种物理量的关系,确定电路的工作状态,判断各个器件的正常与否。因此,掌握不同器件、不同电路的波形测试方法,可以使学生进一步掌握电力电子电路的工作原理以及工程实践的方法。

本讲义参考理论课的内容顺序编排而成,按照学生掌握知识的规律循序渐进,旨在加强学生实验基本技能的训练、实现方法的掌握;培养和提高学生的工程设计与应用能力。 由于编者水平有限,难免有疏漏之处,恳请各位读者提出批评与改进意见。 二、实验挂箱介绍与使用方法 (一)MCL—07挂箱电力电子器件的特性及驱动电路 MCL—07挂箱由GTR驱动电路、MOSFET驱动电路、IGBT驱动电路、PWM 发生器、主电路等部分组成。 1、GTR驱动电路:内含光电耦合器、比较器、贝克箝位电路、GTR功率器件、串并联缓冲电路、保护电路等。可对光耦特性(延迟时间、上升时间、下降时间),贝克电路对GTR导通关断特性的影响,不同的串、并联电路对GTR开关特性的影响以及保护电路的工作原理进行分析和研究。 2、MOSFET驱动电路:内含高速光耦、比较器、推挽电路、MOSFET功率器件等。可以对高速光耦、推挽驱动电路、MOSFET的开启电压、导通电阻R ON、跨导g m、反相输出特性、转移特性、开关特性进行研究。 3、IGBT电路驱动:采用富士IGBT专用驱动芯片EXB841,线路典型,外扩保护电路。可对EXB841的驱动电路各点波形以及IGBT的开关特性进行研究。 本挂箱的特点: (1)线路典型,有助于对基本概念的理解,力求通过实验,使学生对自关断器件的特性有比较深刻的理解。

电机与电力拖动实验指导书(2014教学版)

电机及电力拖动技术实验指导书 自动化实验室编 工程大学教务处 (二〇一四年)

目录 实验安全操作规程 0 预备实验直流电机认识实验 (1) 实验一直流电动机 (4) 实验二直流电动机各种运转状态的机械特性测试 (7) 实验三单相变压器实验 (11) 实验四三相异步电动机的起动与调速 (16) 实验安全操作规程 为顺利完成实验任务,确保人身安全与设备安全,实验者要遵守如下规定:1、接线、拆线或多处改接线路时要切断电源。实验中确需带电更改少量线路 时,可用一只手操作,一次拔插一根线,不可双手同时接触线路。任何时候人体都不得接触导线裸漏部分等可能带电的部件。 2、完成接线或改接线路后要经指导教师检查,并使周围同学注意后方可接通 电源。 3、实验中如发生事故,应立即切断电源,并妥善处理。 4、实验室总电源开关的闭合由实验指导人员操作,其他人员允许分闸但不得 合闸。 5、实验中电动机高速旋转,要谨防衣服、围巾和头发等卷入其中造成人身伤 害。

预备实验直流电机认识实验 一、实验目的 (1).进行电机实验的安全教育和明确实验的基本要求。 (2).认识在直流电机实验中所用的电机、仪表、变阻器等组件。 (3).学习他励电机(并励电机接他励方式)的接线、起动、改变电机转向以及调速的方 法。 二、预习要点 (1).直流电动机起动的基本要求。 (2).直流电动机起动时,为什么在电枢回路中需要串接起动变阻器? (3).直流电动机起动时,励磁回路串接的磁场变阻器应调至什么位置?为什么? 三、实验项目 (1).了解实验装置中电机实验台的直流电机电枢电源、励磁电源、校正过的直流电机、 可调电阻器、智能直流电压电流表RTZN02、电动机RTDJ32的使用方法。 (2).直流他励电动机电枢串电阻起动。 (3).改变串入电枢回路电阻或改变串入励磁回路电阻时,观察电动机转速变化情况。 四、实验设备 (1).RTZN02或JPT01智能直流电压表、安培表,用2只 (2).JPZN12-1智能转矩、转速、功率表 (3).RTDJ09三相可调电阻器(90Ω) (4).RTDJ10三相可调电阻器(900Ω) (5).RTDJ32直流并励电动机 (6).JPDJ45校正过直流电机 (7).JPDJ47-1电机导轨、旋转编码器 (8).RTDJ12波形测试及开关板(可以不用开关,直接插拔实验线) 五、实验说明及操作步骤 1、由实验指导老师讲解电机实验的基本要求,安全操作和注意事项。介绍实验装置的使用方法。 2、仪表和三相可调电阻器的选择 仪表的量程是根据电机的额定值和实验中可能达到的最大值来选择。 (1).电压量程的选择 如测量电动机两端为220伏的直流电压,选用RTZN02或JPZN01的直流电压表,该电压表量程均为300V量程。 (2).电流量程的选择 因为额定电流为1.25A,测量电枢电流的电流表可选用RTZN02或JPZN01的直流安培表。额定励磁电流小于0.16A,电流表选用直流毫安表。

电力电子技术仿真实验指导书

《电力电子技术实验》指导书 合肥师范学院电子信息工程学院

实验一电力电子器件 仿真过程: 进入MATLAB环境,点击工具栏中的Simulink选项。进入所需的仿真环境,如图所示。点击File/New/Model新建一个仿真平台。点击左边的器件分类,找到Simulink和SimPowerSystems,分别在他们的下拉选项中找到所需的器件,用鼠标左键点击所需的元件不放,然后直接拉到Model平台中。 图 实验一的具体过程: 第一步:打开仿真环境新建一个仿真平台,根据表中的路径找到我们所需的器件跟连接器。

提取出来的器件模型如图所示: 图 第二步,元件的复制跟粘贴。有时候相同的模块在仿真中需要多次用到,这时按照常规的方法可以进行复制跟粘贴,可以用一个虚线框复制整个仿真模型。还有一个常用方便的方法是在选中模块的同时按下Ctrl键拖拉鼠标,选中的模块上会出现一个小“+”好,继续按住鼠标和Ctrl键不动,移动鼠标就可以将模块拖拉到模型的其他地方复制出一个相同的模块,同时该模块名后会自动加“1”,因为在同一仿真模型中,不允许出现两个名字相同的模块。 第三步,把元件的位置调整好,准备进行连接线,具体做法是移动鼠标到一个器件的连接点上,会出现一个“十字”形的光标,按住鼠标左键不放,一直到你所要连接另一个器件的连接点上,放开左键,这样线就连好了,如果想要连接分支线,可以要在需要分支的地方按住Ctrl键,然后按住鼠标左键就可以拉出一根分支线了。 在连接示波器时会发现示波器只有一个接线端子,这时可以参照下面示波器的参数调整的方法进行增加端子。在调整元件位置的时候,有时你会遇到有些元件需要改变方向才更方便于连接线,这时可以选中要改变方向的模块,使用Format菜单下的Flip block 和Rotate

电机与电力拖动基础实验指导书(最新)

电机与电力拖动基础实验指导书 北京工商大学信息工程学院 2008年8月

目录 电机与电力拖动基础实验的基本要求和安全操作守则 (2) DD01电源控制屏交流及直流电源操作说明 (4) 电机与电力拖动基础实验 实验一、直流电动机认识实验 (6) 实验二、直流发电机实验 (10) 实验三、直流他励直流电动机机械特性测定 (15) 实验四、单相变压器实验 (21) 实验五、三相变压器联结组测定 (28) 实验六、三相异步电动机起动、反转与调速 (33) 实验七、三相异步电动机机械特性测定 (38) 实验八、单相电机和步进电机实验 (44) 附录 1、D55-1智能转矩、转速、输出功率表使用说明 (50) 2、D34-3单三相智能功率、功率因数表使用说明 (52) 3、D54步进电机智能控制箱使用说明 (54) 4、BSZ-1型步进电机实验装置使用说明 (57) 5、实验用变压器、电机铭牌数据一览表及使用说明 (58) 6、D31直流数字电压表、毫安表、安培表使用说明 (60) 7、D32交流电流表、D33交流电压表使用说明 (61) 8、DD03-1指针式转速表使用说明 (62)

电机与电力拖动基础实验的基本要求和安全操作守则 一、实验的基本要求 1.实验预习 实验前应认真研读实验指导书,复习电机与电力拖动基础课程教材中的有关章节,了解实验目的、项目、方法与步骤,明确实验过程中应注意的问题,对电机实验所测数据的大体范围及趋势作到心中有数,并按实验内容准备好记录实验数据的表格。 2.实验操作 1)实验以小组为单位进行,每组由2~3人组成,实验进行中的接线、调节负载、测量、记录数据等工作应有明确的分工,以保证实验操作协调,记录数据准确可靠。 2)实验前,先熟悉该次实验所用的组件,并记录电机的铭牌数据。 3)根据实验线路图及所用组件,按图接线,实验线路力求简单明了,布局合理,操作方便。按接线原则,应先接串联主回路,再接并联支路。 4)根据电机及所使用的设备铭牌数据,合理选择仪表量程,熟悉仪表刻度,注意量程并记下倍率。 5)按一定规范起动电机,观察所有仪表是否正常(如指针正、反向是否超满量程等)。如果出现异常,应立即切断电源,并排除故障;如果一切正常,即可正式开始实验。 6)按照实验教材的操作方法和步骤,完成实验的操作过程和数据的测量、记录,并根据预测实验数据的大体范围及趋势,判断实验数据是否合理。 7)实验完毕,须将实验测量数据交给指导教师审阅,经指导教师认可后方可拆线。 3.实验报告 实验报告是根据实验数据和在实验中观察发现的问题,经过分析、研究、讨论后得出的书面结论或心得体会,是实验全部过程的总结。 实验报告要简明扼要、字迹清楚、图表整洁、结论明确,应包括以下内容: 1)实验名称、专业班级、学号、姓名、实验日期等。 2)扼要写明实验目的,列出实验内容和实验项目。 3)列出实验中所用仪表和设备的名称、规格型号、数量以及电机的铭牌数据等。 4)绘出实验时所用的线路图,并注明仪表量程和电阻器阻值,

电力拖动教案

绪论 一、电力拖动 电力拖动是指用电动机拖动生产机械的工作机构,使之运转的一种方法。 电力拖动系统一般由四个子系统组成: ——————电源 ↓↓ 控制设备——→电动机——→传动机构——→工作机构 电源:电动机和控制设备的能源,分为交流电源和直流电源。 控制设备:用来控制电动机的运转,由各种控制电动机、电器、自动化元件及工业控制计算机组成。 电动机:生产机械的原动机,将电能转换成机械能,分为交流电动机和直流电动机。 传动机构:在电动机和工作机构之间传递动力的装置,如减速箱、联轴器、传动带等。 二、学习目标 1、熟悉机床电力拖动的特点及控制要求; 2、正确选择、安装、测量和使用低压电器; 3、识读电路图; 4、能设计简单的电路。 第一单元常用低压电器及其安装、检测与维修 §1-1 低压电器的分类和常用术语 学习目标:熟悉低压电器的分类方法和常用术语的含义 凡是采用电力拖动和生产机械,其电动机的运转都是由各种电器构成的控制线路来进行控制的。 电器:所谓电器就是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通或断开电路,实现对电路或非电对象地切换、控制、保护、检测和调节的元件或设备。电器的种类: 根据工作电压的高低,电器可分为: 1、高压电器 2、低压电器————交流额定电压1200V、直流额定电压1500V及以下的 电器称为低压电器。 一、低压电器的分类

1、按低压电器的用途和所控制的对象分为: 低压配电电器————包括低压开关、低压熔断器等。主要用于低压配 电系统及动力设备中。 低压控制电器————包括接触器、继电器、电磁铁等,主要用于电力 拖动及自动控制系统中。 2、按低压电器的动作方式分: 自动切换电器————依靠电器本身参数的变化或外来信号的作用,自 动完成接通或分断等动作的电器,如接触器、继电器等。 非自动切换电器————主要依靠外力直接操作来进行切换的电器,如 按钮、低压开关等。 3、按低压电器的执行机构分: 有触点电器————具有可分离的动触点和静触点,主要利用触点的接触和分离来实现电路的接通和断开控制,如接触器、继电器等。 无触点电器————没有可分离的触点,主要利用半导体元器件的开关 效应来实现电路的通断控制,如接近开关、固态继电器等。 二、低压电器的常用术语 1、通断时间——从电流开始在开关电器的一个极流过的瞬间起,到所有 极的电弧最终熄灭的瞬间为止的时间间隔。 2、燃弧时间——电器分断过程中,从触头断开(或熔体熔断)出现电弧的 瞬间开始,至电弧完全熄灭为止的时间间隔。 3、分断能力——开关电器在规定的条件下,能在给定的电压下分断的预期 分断电流值。 4、接通能力——开关电器在规定的条件下,能在给定的电压下接通的预期接 通电流值。 5、通断能力——开关电器在规定的条件下,能在给定的电压下接通和分断的 预期电流值。 6、短路接通能力——在规定的条件下,包括开关电器的出线端短路在内的接 通能力。 7、短路分断能力——在规定的条件下,包括开关电器的出线端短路在内的分 断能力。 8、操作频率——开关电器在每小时内可能实现的最高循环操作次数。 9、通电持续率——开关电器的有载时间和工作周期之比,常以百分数表示。 10、电寿命——在规定的正常工作条件下,机械开关电器不需要修理或更换 的负载操作循环次数。

电力电子实验指导书(2013) 2

实验一三相桥式全控整流实验 一.实验目的 1.熟悉MCL-18, MCL-33组件。 2.熟悉三相桥式全控整流及有源逆变电路的接线及工作原理。 3.了解集成触发器的调整方法及各点波形。 二.实验内容 1.三相桥式全控整流电路 2.观察整流下或模拟电路故障现象时的波形。 三.实验线路及原理 实验线路下图所示。主电路由三相全控变流电路桥给直流电机供电。可实现直流电动机的调压调速。触发电路为数字集成电路,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。 四.实验设备及仪器 1.MCL系列教学实验台主控制屏。 2.MCL—18组件(适合MCL—Ⅱ)或MCL—31组件(适合MCL—Ⅲ)。 3. 电机导轨及测速发电机(或光电编码器) 4.二踪示波器 5.万用表 五.实验方法 1.按图接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。 (1)打开MCL-18电源开关,给定电压有电压显示。 (2)用示波器观察MCL-33的双脉冲观察孔,应有间隔均匀,相互间隔60o的幅度相同的双脉冲。 (3)检查相序,用示波器观察“1”,“2”单脉冲观察孔,“1”脉冲超前“2”脉冲600,则相序正确,否则,应调整输入电源。 (4)用示波器观察同步变压器电压和触发脉冲波形,观察移相控制过程并记录波形。其中一个探头接脉冲信号另一个接同步电压信号,两探头共15V地线。 U 注:将I组桥式触发脉冲的六个开关均拨到“接通”。GT和AP1已内部连线无需接线。将 blf 接地。 (5)将给定器输出Ug接至MCL-33面板的Uct端,调节偏移电压Ub,在Uct=0时,使 =150o。 2.三相桥式全控整流电路供电直流电动机调压调速实验 (1)按上图接线,UVW电源线按实验板指定颜色接入保存相序正确,经指导教师检查后方可送电。送电前注意将给定电位器逆时针转到底,保证给定为0V或负给定。 (2)送电顺序合上电源总开关后先送控制电源,再按启动按扭送主回路电源。停机时前将给定电压降至零,按先停主电源后停控制电源顺序停电。 (3)调节Uct,移相控制整流电压,缓慢升速,用示波器观察记录转速为400、800、1200转/分时,整流电压u d=f(t),晶闸管两端电压u VT=f(t)的波形,并记录相应的Ud和交流输入电压U2数值,计算相应的移相控制角数值。

电机传动与控制实验指导书

实验一步进电机基本原理实验 一、实验目的 1、了解步进电动机的基本结构和工作原理。 2、掌握步进电机驱动程序的设计方法。 二、实验原理 步进电动机又称为脉冲电机,是工业过程控制和仪表中一种能够快速启动、反转和 制动的执行元件。其功能是将电脉冲转换为相应的角位移或直线位移。步进电动机的运 转是由电脉冲信号控制的,步进电动机的角位移量或线位移量与脉冲数成正比,每给一 个脉冲,步进电机就转动一个角度(步距角)或前进/倒退一步。步进电机旋转的角度由 输入的电脉冲数确定,所以,也有人称步进电动机为一个数字/角度转换器。 当某一相绕阻通电时,对应的磁极产生磁场,并与转子形成磁路,这时,如果定子 和转子的小齿没有对齐,在磁场的作用下,由于磁通具有力图走磁阻最小路径的特点, 转子将转动一定的角度,使转子与定子的齿相互对齐,由此可见,错齿是促使电机旋转 的原因。 四相步进电动机以四相单四拍、四相双四拍、四相八拍方式工作时的脉冲分配表如 表1,表2和表3 表1 四相单四拍脉冲分配表表2 四相双四拍脉冲分配表 表3 四相八拍脉冲分配表 如步进电动机每一相均停止通电,则电机处于自由状态;若某一相一直通直流电时,

则电机可以保持在固定的位置上,即停在最后一个脉冲控制的角位移的终点位置上,这样,步进电动机可以实现停车时转子定位。这就是步进电动机的自锁功能。当步进电机处于自锁时,若用手旋转它,感觉很难转动。 三、实验步骤: 1.将DRYDC-A型运动控制台的电源线和串行通信接口线连接好。 2.打开DRMU-ME-B综合实验台的电源总开关,开关电源的开关,采集仪开关。 启动硬件设备。 3.打开计算机,从桌面或程序组运行DRLink主程序,然后点击DRLink快捷 工具条上的“联机注册”图标,选择“DRLink采集主卡检测”进行注册。 没有使用信号采集主卡的用户可选择:“局域网服务器”进行注册,此时,必需在对话框中填入DRLink服务器的主机IP地址。 4.点击DRLink快捷工具条上“文件夹”图标,出现文件选择对话框,在实验 目录中选择“步进电机基本原理”实验,并启动该实验。 5.点击该实验脚本中的“开关”按钮,向运动控制卡下载实验程序。 6.本实验中先做步进电机的驱动实验:选择运行方式为“连续驱动”,依次选 择步进电机的工作方式为:四相单四拍、四相双四拍、四相八拍;方向可以是任意的;脉冲间隔参数可用5~10ms。点“电机驱动”按钮,驱动电机工作。观察电机的工作情况。(对于四相八拍的工作方式,脉冲间隔最小可以到2ms)终止电机运行请在运行方式中选择“停止保持”或“停止不保持”。 7.步进电机的自锁实验:运行方式选择“停止保持”,其它参数不变,点“电 机驱动”按钮。可以使步进电机某相通电,处于“自锁”状态。此时,用手转动电机的皮带轮,可以感到转动比较困难。 8.步进电机的步距角演示:运行方式选择“单步驱动”,点“电机驱动”按钮。 每点击一次“电机驱动”按钮,步进电机旋转一个角度,这个角度就是步距角。对于本实验台步距角为1.8o。 除了可以使用DRLink平台下的实验脚本进行本实验外,还可以使用C-51的C语言程序进行本实验。本运动控制平台在内部使用了DRMC-A型运动控制卡,其CPU是ADUC842,关于ADUC842的硬件的详细信息,请参考我们提供的pdf 文档。在DRMC-A型运动控制台,步进电机的端口地址:0x8000,用低4位表示电机的4相,1表示发送脉冲,0表示空。根据步进电机的工作方式的脉冲分配表(表1~3),逐步向端口的低4位写入0和1就可以了。具体的程序请参考StepMotor1.c~StepMotor5.c。在生成执行代码后,按运动控制台的“PRG”+“RST”按钮后,使用Windows Serial Downloader将执行程序下载到单片机内。

电力拖动教案1

《电力拖动控制线路》教案任课教师授课班级 课时安排理论2学时,实际操作 13学时 本期授课次序 课题内容课题五三相异步电动机的降压启动控制线路 ——时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路 教学目的1、掌握三相异步电动机的时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路的组成并能画出其控制线路图。 2、掌握时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路的工作原理。 3、掌握时间继电器的作用与使用方法。 4、掌握三相异步电动机的时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路的安装方法和自检方法。 教学重点1、掌握电动机在Y-△接法时的接线盒内的接线图 2、掌握Y-△降压启动控制线路的原理 3、掌握电动机在Y接法和△接法时的主电路的接线方 法 教学难点电动机Y-△降压启动控制线路中交流接触器的接线及线路的检测方法。 课的类型新授课(含理论及技能操作) 教具准备三相异步电动机的Y-△降压启动控制线路挂图、演示用

器件、安装所需元器件 教学参考 资料 教学方法 与手段 讲授、演示、示范等,讲练结合 教学过程设计教学过程 及 时间分配教学内容 教学方 法 的运用 一、课前 准备课前按照三人一岗安排分组,每组配备电工常用工具一套(尖嘴钳1把,一字、十字螺 丝刀各一把),万用表1块,并按电路安装元件 清单配备所需元件和材料。同时要求学生: 1、穿好工作服,佩戴胸牌; 2、准备好有关书籍及学习用品; 3、按组领取所配备器材; 4、预习并要求画出原理图和接线图; 5、保持实习场地环境卫生。学生已学过电力拖动的有关内容 提前5分钟进入实习场地 二、组织教学 1、检查实习场地的电气、消防、卫生等情况应符合实习安全要求。

电力电子实验指导书完全版范本

电力电子实验指导 书完全版

电力电子技术实验指导书 目录 实验一单相半波可控整流电路实验........................... 错误!未定义书签。实验二三相桥式全控整流电路实验........................... 错误!未定义书签。实验三单相交流调压电路实验 .................................. 错误!未定义书签。实验四三相交流调压电路实验 .................................. 错误!未定义书签。实验装置及控制组件介绍 ............................................ 错误!未定义书签。

实验一单相半波可控整流电路实验 一、实验目的 1.熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及各元件的作用; 2.对单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感负载时的工作做全 面分析; 3.了解续流二极管的作用; 二、实验线路及原理 熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及线路图,了解各点波形形状。将单结晶体管触发电路的输出端“G”和“K”端接至晶闸管的门极和阴极, 即构成如图1-1所示的实验线路。 图1-1 单结晶体管触发的单相半波可控整流电路 三、实验内容 1.单结晶体管触发电路的调试; 2.单结晶体管触发电路各点电压波形的观察; 3.单相半波整流电路带电阻性负载时Ud/U2=f(α)特性的测定; 4.单相半波整流电路带电阻电感性负载时续流二极管作用的观察;

四、实验设备 1.电力电子实验台 2.RTDL09实验箱 3.RTDL08实验箱 4.RTDL11实验箱 5.RTDJ37实验箱 6.示波器; 7.万用表; 五、预习要求 1.了解单结晶体管触发电路的工作原理,熟悉RTDL09实验箱; 2.复习单相半波可控整流电路的有关内容,掌握在接纯阻性负载和阻 感性负载时,电路各部分的电压和电流波形; 3.掌握单相半波可控整流电路接不同负载时Ud、Id的计算方法。 六、思考题 1.单相桥式半波可控整流电路接阻感性负载时会出现什么现象?如何 解决? 七、实验方法 1.单相半波可控整流电路接纯阻性负载 调试触发电路正常后,合上电源,用示波器观察负载电压Ud、晶闸管VT两端电压波形U VT,调节电位器RP1,观察α=30o、60o、90o、120o、150o、180o时的Ud、U VT波形,并测定直流输出电压Ud 和电源电压U2,记录于下表1-1中。

《电力拖动自动控制系统》实验指导书(自编)

《电力拖动自动控制系统》 实验指导书 张寿明 昆明理工大学信自学院自动化系 2012年9月

目录 实验须知 实验一双闭环不可逆直流调速系统调试 实验二双闭环不可逆直流调速系统的静特性研究 实验三双闭环不可逆直流调速系统的动特性研究 实验四逻辑无环流可逆直流调速系统实验 实验五矢量坐标变换仿真 实验六转差频率控制的交流异步电动机矢量控制系统仿真实验七无速度传感器的矢量控制系统仿真 附录1双闭环不可逆直流调速系统原理图及所需挂件 附录2逻辑无环流直流可逆调速系统原理图及所需挂件

实验须知 实验课是教学中的重要环节之一,通过实验,是理论联系实际,加深理解和巩固所学的有关理论知识,培养、锻炼和提高对实际系统的调试和分析、解决问题的能力,同时通过实验也培养严谨的科学态度和良好的作风,以达到工程技术人员应有的本领,因此要求每个学生必须认真对待实验课,要求做到: 一、实验前预习,要求: 1、了解所有实验系统的工作原理 2、明确实验目的,各项实验内容、步骤和做法 3、拟定实验操作步骤,画出实验记录表格等。 二、实验中认真、要求: 1、熟知所有设备,认真按实验要求,有步骤地进行各项内容的实验。 2、测试前,必须熟悉仪器、仪表的使用,注意量程。 3、认真记录测试数据和波形。 4、不许带电操作,每次更换线路时,必须断点进行操作,通电前,必 须经指导老师检查,方可合闸。 5、同组同学,必须相互配合,共同完成实验任务。 三、实验后认真写实验报告 1、整理各项实验数据,列成表格,按要求绘制有关曲线,进行分析比 较。 2、记录和分析实验中的各种现象。 四、实验装置 自动控制系统实验全部在DJDK-Ⅱ型装置上进行。详见“DJDK-Ⅱ实验装置简介”。

电力电子技术及电机控制实验装置实验指导书(doc 61页)

电力电子技术及电机控制实验装置实验指导书(doc 61页)

电力电子技术实验指导书武夷学院机电工程学院

目录 第一章DJDK-1型电力电子技术及电机控制实验装置简介 (1) 1-1 控制屏介绍及操作说明 (1) 1-2 DJK01电源控制屏 (1) 1-3 各挂件功能介绍 (4) 第二章电力电子及电机控制实验的基本要求和安全操作说明 (80) 1-1 实验的特点和要求 (81) 1-2 实验前的准备 (82) 1-3 实验实施 (83) 1-4 实验总结 (85) 1-5 实验安全操作规程 (87) 第三章电力电子技术实验 (89) 实验一 SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验 (89) 实验二锯齿波同步移相触发电路实验 (95) 实验三单相桥式半控整流电路实验 (100) 实验四直流斩波电路原理实验 (108) 实验五单相交流调压电路实验 (116) 实验六三相半波可控整流电路实验 (124) 1

第一章DJDK-1 型电力电子技术及电机控制实验装置简介 1-1 控制屏介绍及操作说明 一、特点 (1)实验装置采用挂件结构,可根据不同实验内容进行自由组合,故结构紧凑、使用方便、功能齐全、综合性能好,能在一套装置上完成《电力电子技术》、《自动控制系统》、《直流调速系统》、《交流调速系统》、《电机控制》及《控制理论》等课程所开设的主要实验项目。 (2)实验装置占地面积小,节约实验室用地,无需设置电源控制屏、电缆沟、水泥墩等,可减少基建投资;实验装置只需三相四线的电源即可投入使用,实验室建设周期短、见效快。 (3)实验机组容量小,耗电小,配置齐全;装置使用的电机经过特殊设计,其参数特性能模拟3KW 左右的通用实验机组。 (4)装置布局合理,外形美观,面板示意图明确、清晰、直观;实验连接线采用强、弱电分开的手枪式插头,两者不能互插,避免强电接入弱电设备, 1

电力拖动教案-接触器

课题四接触器 一、教案 【学习概要】 1、掌握接触器的用途、型号规格、文字与图形符号。 2、熟悉接触器的结构和工作原理。 3、掌握接触器的选用、安装和拆装维修方法。 【内容解析】 1、接触器概念 接触器是一种自动的电磁开关。 概念的理解:从特点、作用方面理解 特点:它能实现远距离自动操作和欠电压释放保护功能,而且具有控制容量大,工作可靠、操作频率高、使用寿命长等优点。 2 2.1、交流接触器的结构 交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成(主电路部分和控制电路部分)。 A、电磁系统:主要由线圈、铁心(静铁心)和衔铁(动铁心)三部分组成。其作用是利用电磁线圈的通电或断电,将电能转换成机械能,使衔铁和铁心吸合或释放,从而带动动触头与静触头闭合或分断,实现接通或断开电路的目的。

a )衔铁直线运动式 b)衔铁绕轴转动拍合式 1—铁心 2—线圈 3—衔铁 4—轴 B、触头系统:交流接触器的触头按接触情况可分为点接触式、线接触式和面接触 3 2 1 L1 L2 L3

式三种,按触头的结构形式划分,有桥式触头和指形触头两种,按通断能力划分,可分为主触头和辅助触头。 C、灭弧装置:交流接触器在断开大电流或高电压电路时,在动、静触头之间会产生 很强的电弧。电弧是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象,电弧的产生,一方面会灼伤触头,减少触头的使用寿命;另一方面会使电路切断时间延长,甚至造成弧光短路或引起火灾事故。 D、辅助部件:交流接触器的辅助部件有反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传 动机构及底座、接线柱等。 2.2、交流接触器的工作原理 当接触器的线圈通电后,线圈中流过的电流产生磁场,使铁心产生足够大的吸力,克服反作用弹簧的反作用力,将衔铁吸合,通过传动机构带动触头系统动作。当线圈断电或电压较低时,衔铁释放,触头复位。 电压过高或过低都容易烧毁线圈,在0.85-1.05倍的额定电压区间可以正常使线圈吸合。 3、交流接触器选用 电力拖动系统中,交流接触器可按下列方法选用: (1)选择接触器主触头的额定电压:接触器主触头的额定电压应大于或等控制线路的额定电压。 (2)选择接触器主触头的额定电流 接触器控制电阻性负载时,主触头的额定电流应等于负载的额定电流。控制电动机时,主触头的额定电流应大于或稍大于电动机的额定电流。或按以下经验公式计算(仅适用于CJ0、CJ10系列): I =P N×1000/KU N c 式中K——经验系数,一般取1~1.4; P ——被控制电动机的额定功率(KW) N U ——被控制电动机的额定电压(V) N I ——接触器主触头电流(A) c 接触器若使用在频繁启动、制动及正反转的场合,应将接触器主触头的额定电流降低一个等级使用。 (3)选择接触器吸引线圈电压

2014电力拖动实验指导书(数字)

实验一单闭环数字PID直流调速系统 一、实验目的 1、了解数字调节器原理及应用。 2、学习数字调节器的操作及参数设置。 3、利用数字调节器设计闭环系统。 二、实验线路及原理 为了提高直流调速系统的动静态性能指标,可以采用闭环系统。图1-1所示的是速度单闭环直流调速系统原理图。在转速反馈的单闭环直流调速系统中,将反映转速变化情况的测速发电机的电压信号经过速度变换器后接至数字调节器的输入端,与速度给定相比较,数字调节器的输出用来控制整流桥的触发装置,从而构成速度反馈系统。 -220V 三、实验内容 1、交直流调速实验台的调试; 2、基本控制单元调试; 3、移相控制电压Uct不变时的直流电动机开环特性的测定; 4、转速反馈的单闭环直流调速系统; 四、实验设备 1、交直流调速实验台 2、J PDL04实验箱 3、J PDL05实验箱 4、J PDL08实验箱

5、J PDJ32直流电动机

6、J PDJ34直流发电机 7、J PDJ37实验箱 8、J PDJ47-1电机导轨、测速编码器 9、示波器、万用表 五、注意事项 1、系统开环运行时,不能突加给定电压而起动电机,应逐渐增加给定电压,避免电流冲击; 2、通电实验时,可先用电阻作为整流桥的负载,待电路正常后,再换接电动机负载; 3、在连接反馈信号时,给定信号的极性必须与反馈信号的极性相反。 4、在进行直流电机联线时一定要注意先给电动机的励磁加上直流电源,然后再给电枢逐渐 加上电源,以免造成“飞车”。 六、实验步骤 1、直流电机开环外特性的测定 ⑴按图1-2主电路接线(注意给电动机和发电机加励磁电压) ,将JPDJ37上的滑动变阻器全部左旋到最大,将JPDL08挂箱上的偏移电压调节旋钮Rp左旋到底。检查无误后打开实验台左侧总电源开关(现在切勿按下启动按钮) ,打开电压表、电流表电源开关,观察 各指示灯与电压表指示是否正常。 图1-2王电路图 (2) 电源控制屏交流电源输出切换到“直流调速”。JPDL08 “触发电路脉冲指示”应显示“宽 脉冲”。 (3) 将JPDL08挂箱上的Ulf端接地,将正组触发脉冲的六个开关向上拨至“接通”, (4) 按下启动按钮,调节JPDL08挂箱上的偏移电压调节旋钮Rp (约3-4圈),使电机启动升速;一直到转速900转左右。记录第一组数据于表1-1,逐渐调节A1 A2电阻值,记录相应数据,直到电流Id接近0.5A,记录数据于表1-1中。 直流电机 励磁电源 切琏之间討可调电阻

电力电子技术实验(课程教案)

课程教案 课程名称:电力电子技术实验 任课教师:张振飞 所属院部:电气与信息工程学院 教学班级:电气1501-1504班、自动化1501-1504自动化卓越1501 教学时间:2017-2018学年第一学期 湖南工学院

课程基本信息

1 P 实验一、SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验 一、本次课主要内容 1、晶闸管(SCR)特性实验。 2、可关断晶闸管(GTO)特性实验(选做)。 3、功率场效应管(MOSFET)特性实验。 4、大功率晶体管(GTR)特性实验(选做)。 5、绝缘双极性晶体管(IGBT)特性实验。 二、教学目的与要求 1、掌握各种电力电子器件的工作特性测试方法。 2、掌握各器件对触发信号的要求。 三、教学重点难点 1、重点是掌握各种电力电子器件的工作特性测试方法。 2、难点是各器件对触发信号的要求。 四、教学方法和手段 课堂讲授、提问、讨论、演示、实际操作等。 五、作业与习题布置 撰写实验报告

2 P 一、实验目的 1、掌握各种电力电子器件的工作特性。 2、掌握各器件对触发信号的要求。 二、实验所需挂件及附件 三、实验线路及原理 将电力电子器件(包括SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT五种)和负载 电阻R串联后接至直流电源的两端,由DJK06上的给定为新器件提供触 发电压信号,给定电压从零开始调节,直至器件触发导通,从而可测得 在上述过程中器件的V/A特性;图中的电阻R用DJK09 上的可调电阻负 载,将两个90Ω的电阻接成串联形式,最大可通过电流为1.3A;直流电 压和电流表可从DJK01电源控制屏上获得,五种电力电子器件均在DJK07 挂箱上;直流电源从电源控制屏的输出接DJK09上的单相调压器,然后 调压器输出接DJK09上整流及滤波电路,从而得到一个输出可以由调压 器调节的直流电压源。 实验线路的具体接线如下图所示:

电力电子技术及电机控制实验指导书 第一章

第三章电力电子技术实验 本章节介绍电力电子技术基础的实验内容,其中包括单相、三相整流及有源逆变电路,直流斩波电路原理,单相、三相交流调压电路,单相并联逆变电路,晶闸管(SCR)、门极可关断晶闸管(GTO)、功率三极管(GTR)、功率场效应晶体管(MOSFET)、绝缘栅双极性晶体管(IGBT)等新器件的特性及驱动与保护电路实验。 实验一单结晶体管触发电路实验 一、实验目的 (1)熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及电路中各元件的作用。 (2)掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法。 二、实验所需挂件及附件 单结晶体管触发电路的工作原理已在1-3节中作过介绍。 四、实验内容 (1)单结晶体管触发电路的调试。 (2)单结晶体管触发电路各点电压波形的观察。 五、预习要求 阅读本教材1-3节及电力电子技术教材中有关单结晶体管的内容,弄清单结晶体管触发电路的工作原理。 六、思考题 (1)单结晶体管触发电路的振荡频率与电路中C1的数值有什么关系? (2)单结晶体管触发电路的移相范围能否达到180°? 七、实验方法 (1)单结晶体管触发电路的观测 将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧,使输出线电压为200V(不能打到“交流调速”侧工作,因为DJK03-1的正常工作电源电压为220V 10%,而“交流调速”侧输出的线电压为240V。如果输入电压超出其标准工作范围,挂件的使用寿命将减少,甚至会导致挂件的损坏。在“DZSZ-1型电机及自动控制实验装置”上使用时,通过操作控制屏左侧的自藕调压器,将输出的线电压调到220V左右,然后才能将电源接入挂件),用两根导线将200V交流电压接到DJK03-1的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03-1电源开关,这时挂件中所有的触发电路都开始工作,用双踪示波器观察单结晶体管触发电路,经半波整流后“1”点的波形,经稳压管削波得到“2”点的波形,调节移相电位器RP1,观察“4”点锯齿波的周期变化及“5”点的触发脉冲波形;最后观测输出的“G、K”触发电压波形,其能否在30°~170°范围内移相? (2)单结晶体管触发电路各点波形的记录

相关文档