一、规范 (2)

1、汽轮机技术规范 (2)

2、调节保安系统 (4)

3、辅机设备规范 (6)

二、辅机设备启停 (9)

1、低压加热器启停 (9)

2、冷油器投入、停用 (10)

3、凝汽器半侧停用 (11)

三、汽轮机组启动 (12)

1、基本要求及重要操作的规定 (12)

2、汽轮机启动前的检查 (13)

3、汽轮机启动前准备操作 (15)

4、汽轮机启动操作 (17)

5、并网带负荷操作 (20)

6、热态启动与带负荷 (21)

四、运行与维护 (22)

1、运行维护 (22)

2、运行检查与调整 (22)

3、汽轮机正常运行限额 (23)

4、定期切换及试验 (26)

五、汽轮机停机 (27)

1、停机前的准备: (27)

2、减负荷操作: (27)

3、减负荷过程中的注意事项: (27)

4、停机操作: (28)

5、停机后操作及注意事项: (29)

一、规范

1、汽轮机技术规范

2、调节保安系统

3、辅机设备规范3.1 冷油器

3.2高压电动油泵

3.3交流(直流)润滑油泵

3.4 汽封加热器

3.5 凝汽器

凝汽器上喉部与汽轮机排汽缸直接连接,凝汽器底座有四组弹簧与基础固定。螺旋不锈钢管用胀管法固定在管板上,冷却水为两侧对分二回路布置。

3.6低压加热器

3.7 凝结水泵

3.8 射水泵技术规范

二、辅机设备启停

1、低压加热器启停

1.1 低压加热器的投入

1.1.1确认低压加热器处于完好状态,检查各表计指示准确。水控联动装置已投入。

1.1.2开启低加进水门,微开水侧排空气门,排尽空气后关闭。确认低加无泄漏,开启低加出口水门,关闭低加水侧旁路门。

1.1.3检查低加直放门处于关闭状态,开启疏水器汽、水平衡门,开启疏水器进、出口门,关闭疏水器旁路门,稍开低加抽空气门。

1.1.4开低加进汽门3-4圈,暖体10-15分钟后,全开进汽门。调整低加水位至正常。

1.1.5低压加热器正常后,将低加至凝汽器抽空气门调整至稍开位置。

1.2 低压加热器的停用

1.2.1缓慢关闭进汽门,直至全关。控制温降率 3-4℃/min。

1.2.2关闭抽空气门,解列疏水,开疏水直放门放尽存水。

1.2.3根据需要开凝结水旁路门,关进、出口门。

2、冷油器投入、停用

2.1 冷油器投用操作:

2.1.1 冷油器的切换操作应在班长的监护下进行。

2.1.2 开启进、出油门,监视主油箱油位、系统油压应正常。

2.1.3 开启冷却水进水门。

2.1.4 稍开水侧放空气门排尽空气,并检查水中是否有油花,然后关闭。

2.1.5 缓慢开启冷油器出油门。

2.1.6 开启冷却水出水门,调节油温在38~42℃。

2.2 冷油器的并列操作:

2.2.1 冷油器的并列操作应在班长的监护下进行。

2.2.2 全开冷油器进油门,检查油箱油位的下降、油压变化应正常。

2.2.3 开启备用冷油器进水门,并检查水中有无油花,开启水侧放气门放气后关闭。

2.2.4 正常后缓慢开启备用冷油器出油门。

2.2.5 根据系统油温调节冷油器出水门,使油温符合要求。

2.3 冷油器停止操作:

2.3.1 冷油器的停运操作应在班长的监护下进行。

2.3.2 监视润滑油系统油压、油温变化应正常。

2.3.3 缓慢关闭出油门。

2.3.4 关闭进油门。

2.3.5 关闭冷却水进水门。

2.3.6 关闭冷却水出水门。

3、凝汽器半侧停用

3.1 凝汽器停用操作:

3.1.1 请示值长:把负荷减至50%左右。

3.1.2 关闭检修侧(清洗侧)循环水出水门。

3.1.3 关闭检修侧(清洗侧)循环水进水门。

3.1.4 关闭检修侧(清洗侧)汽室空气门。

3.1.5 开启检修侧(清洗侧)循环水水室放水门。

3.1.6 根据真空调整负荷及凝汽器热井水位。

3.2 操作中的注意事项:

3.2.1 半侧凝汽器检修(清洗)后,尽量多带热负荷,减少凝汽器进汽量,保证

排汽缸温度≤65℃。

3.2.2 注意调整凝汽器热井水位。

3.2.3 开启凝汽器检修侧(清洗侧)水侧放水门、要特别注意真空变化,发现异

常立即关闭。

3.3 凝汽器投用操作:

3.3.1 检修(清洗)工作确已结束,关闭凝汽器水侧放水门。

3.3.2 开启检修侧(清洗侧)凝汽器进水门。

3.3.3 检修侧(清洗侧)凝汽器出水门,根据负荷、真空、凝汽器出水水温度调整凝汽器出水门开度。

3.3.5 缓慢开启凝汽器汽室空气门,注意凝汽器真空。

三、汽轮机组启动

1、基本要求及重要操作的规定

1.1 机组启动必须具备的条件

1.1.1 机组各部套齐全,各部套、各系统均按制造厂提供的图纸、技术文件和安装要求安装、冲洗、调试完毕,各部套、各系统连接牢固,无松动和泄露,各运转部件动作灵活、无卡涩,各部套、各系统内部清洁符合有关规定。(CTB4658-1985《汽轮机清洁度标准》)。

1.1.2 新机组安装完毕或运行机组检修完毕,在投运前油系统必须进行油循环,验收合格,油系统验收符合有关规定。

1.1.3 各部套、各系统必须单独试验,满足有关安装试验要求。

1.1.4 机组配备的所有仪器、仪表、测点必须齐全,安装接线正确,性能稳定,标志明显。

1.1.5 机组必须保温良好,保温层不得有开裂、脱落、水浸、油浸等现象存在,保温层与基础等固定件之间应留有足够的膨胀间隙。

1.1.6 机组运行人员和维护人员必须经过专门培训,熟悉各分管设备的位置、结构、原理、性能、操作及紧急状态下的应急处理方法。

1.2 下列情况禁止启动

1.2.1 DEH系统出现故障;

1.2.2 任一保护装置失灵;

1.2.3 机组保护动作值不符合规定;

1.2.4 汽轮机调速系统不能维持空转,机组甩负荷后不能控制转速在危机遮断器动作转速以下;

1.2.5 主汽阀、调节汽阀、抽汽逆止阀卡涩或关闭不严;

1.2.6 盘车时有清楚的金属摩擦声或盘车电流明显增大或大幅摆动;

1.2.7 主要显示仪表不全或失灵(如测速表、振动、轴向位移、油压、冷油器出口油温、轴承回油温度、主汽压力与温度、抽汽压力、凝汽器真空表以及调节

保安系统压力开关、测汽缸金属温度的双支热电偶和显示仪等);

1.2.8 交直流辅助油泵、油系统故障或盘车装置失常;

1.2.9 油质不合格,油温、油位不正常;

1.2.10 回热系统中,主要调节控制系统失灵(除氧器水位、除氧器压力自动调节);

1.2.11 机组保温不完善;

1.2.12 启动过程中各监视参数任一超过限制值;

2、汽轮机启动前的检查

2.1 接到启动命令后,司机应通知有关人员对设备进行全面检查:

2.1.1 对汽轮发电机组的各部分设备进行详细检查,确认安装或检修工作已全部结束。

2.1.2 热控系统的准备工作。

(1)向DEH系统供电,检查各功能模块的性能是否正常,检查与DCS系统和DEH系统I/O接口通信是否正常。

(2)检查TSI系统功能、ETS功能是否正常。

(3)检查集控室及就地仪表能否正常工作。

2.1.3 油系统的检查与试验。

(1)检查油箱的油位,油位指示器应显示在最高油位,并进行油位报警试验。

(2)检查油温、油压是否正常。

(3)检查交流辅助油泵的工作性能,直流辅助油泵的工作性能,电气控制系统必须能保证各辅助油泵能正常联锁。

(4)启动交流油泵后,进行盘车投入。

(5)启动主油箱通风泵,检查泵工作性能。

2.1.4 热工音响、电气事故音响试验正常。

2.1.5 汽缸滑销系统应清洁,无卡涩,汽缸膨胀指示位置正常。

2.1.6 联系电工将各水泵、油泵电机动力、操作电源送上。

2.1.7 检查各系统,阀门应符合启动条件。

2.1.8 总保护开关在切除位置。

2.2 蒸汽系统:

2.2.1 电动主汽门及旁路门关闭。电动主汽门前后疏水全部开启。

2.2.2 自动主汽门关闭。

2.2.3 后汽缸水喷雾阀关闭。

2.2.4 汽缸疏水门、三通疏水门、抽汽管路疏水门开启。

2.2.5 一级抽汽门关闭,疏水门开启。

2.2.6 新蒸汽至均压箱的一次门开启,二次门关闭。

2.3 油系统:

2.3.1 油系统事故放油门关闭严密不漏。(定期检查事故油箱是否有油)2.3.2 通风泵试运行正常后投入运行。

2.3.3 冷油器油侧进、出油门开启,备用冷油器进、出油门关闭。

2.3.4 冷油器水侧进、出水门关闭,滤网进、出水门开启,旁路门关闭。

2.3.5 三台油泵进、出油门开启,盘动靠背轮灵活。

2.3.6 试开油泵正常后备用,轴承回油畅通,油系统无漏油现象。

2.3.7 油箱油位不低于标尺0 mm。位置。

2.4 轴封系统:

2.4.1 均压箱疏水门开启。

2.4.2 均压箱去后轴封门关闭。

2.4.3 一级抽汽通均压箱进汽门关闭。

2.4.4 汽封加热器进、出水门开启,旁路门关闭。

2.4.5 汽封加热器进汽门开启。

2.4.6 汽封加热器至轴加风机门关闭。

2.5 低压加热器:

2.5.1 低加进水门、出水门开启,旁路门关闭。

2.5.2 低加至凝器空气门关闭。

2.5.3 低加进汽门关闭。

2.5.4 低加疏水器进、出水门开启,旁路门关闭,汽、水平衡门开启,低加汽侧

直放门放尽存水后关闭。

2.5.5 低加水位计上、下阀门开启。

2.6 凝结水系统:

2.6.1 热井放地沟阀门关闭。

2.6.2 甲、乙凝结水泵进水门打开、出水门关闭。

2.6.3 甲、乙凝结水泵空气门开启,凝结水取样门关闭。

2.6.4 抽汽联动装置进水门关闭,滤网放水门、反冲洗门全部关闭,滤网进、出

水门开启,1#、2#凝泵至抽汽联动装置控制水一次门开启。

2.6.5 凝结水再循环门关闭。

2.6.6 试开甲、乙凝结水泵,正常后备用。

2.7 射水抽气、真空系统:

2.7.1 甲、乙射水泵进、出水门开启。

2.7.2 射水箱补满水后关闭,运行中视温度开启补水门,以达到换水降温的目的。

2.7.3 凝汽器两侧汽室空气门开启。

2.7.4 射水抽气器抽空气门开启。

2.7.5 真空破坏门关闭。

2.7.6 试开甲、乙射水泵,正常后备用。

2.7.7 轴加风机进口门开启,试开风机,正常后备用。

2.8 凝汽器循环水系统:

2.8.1 凝汽器循环水进水门、出水门开启。

2.8.2 凝汽器水室底部放水门关闭。

3、汽轮机启动前准备操作

3.1 检查循环水系统供水正常,油系统打循环,投用盘车:

3.1.1 启动交流润滑油泵,检查油系统无泄漏,投用冷油器、滤油器。

3.1.2 待润滑油压正常后启动高压电动油泵,调速油压正常后,停用交流润滑油

泵。检查各轴承回油应正常。油箱油位不低于-100mm。

3.1.3 投交、直流润滑油泵联锁。

3.1.4 启动盘车装置,注意盘车电流正常后进行连续盘车,投入盘车联锁。3.1.5 EH油系统投入,EH油压3.5MPa左右,油温在35~45℃之间。

3.2 向凝汽器供循环水:

3.2.1 联系班长启动循环水泵,检查循环水母管压力正常。

3.2.2 向凝汽器送循环水。

3.3 暖管与升压:

3.3.1 与中控联系后进行暖管。

3.3.2 检查主蒸汽管电动主汽门及旁路一、二门,自动主汽门在关闭位置,开启

自动主汽门前管道上疏水门充分疏水。

3.3.3 对自动主汽门前管道暖管。全开主蒸汽母管电动主汽门旁路一次阀、稍开

旁路二次阀维持0.1~0.3MPa,主蒸汽温升率控制在5℃/min,暖管10~15min;然后以0.2~0.3MPa/min(或温升率5~10℃/min)的速度升压至额定压力后,开足主蒸汽管路电动主汽门,关闭旁路一、二次阀门。3.4 暖管升压过程中进行下列操作:

3.4.1 启动射水泵。

开启射水抽气器空气门,抽真空。

3.4.2 投用汽封加热器。

启动轴封抽风机,打开轴加进口门,开汽加至射水抽汽器空气门,维持汽加汽侧负压0.001~0.005MPa。

3.4.3 投用均压箱。

⑴.向均压箱供汽前先开启均压箱疏水门。

⑵.用新蒸汽供汽,开启新蒸汽至均压箱二次门,调整汽温不超过200℃。

⑶.保持均压箱压力为0.003~0.03MPa。

⑷.当电负荷到4.0MW以上,停用新蒸汽,关闭新蒸汽至均压箱二次门,调整均

压箱的压力控制在0.003~0.03MPa。

⑸.在均压箱温度达到100℃以上时,疏水门关闭。

3.5 启动凝结水再循环

3.5.1 向凝汽器补水至正常水位;

3.5.2 启动一台凝结水泵,全开凝结水再循环门,关闭低加进水门。

4、汽轮机启动操作

4.1 冲转前复查下列各项:

4.1.1 危急遮断装置“遮断”手柄拉出,磁力断路油门、危急遮断油门复位。

4.1.2 同步器在下限位置。

4.1.3 转子在连续盘车状态。

4.2 冲转必须具备的条件:

4.2.1 主蒸汽压力3.14MPa、汽温420℃。

4.2.2 润滑油温高于30℃,各轴承回油正常。

4.2.3 润滑油压0.080~0.12MPa,调速系统各部件动作灵活。

4.2.4 真空-0.061MPa以上。

4.2.5 投入汽机总保护、各分保护(真空保护除外)。

4.3 冲动转子

当汽压、汽温及真空等满足条件时,汽机挂闸可进行冲转。

4.3.1 就地启动。

在机前蒸汽参数较高而汽机调门的调节特性不好的情况下启动时,只能采用就地启动方式。此时自动主汽门、调节汽门、旋转隔板全开,电动主汽门关闭,靠手动调整电动主汽门打开,靠手动调整电动主汽门的旁通来升速,当转速达到2800r/min时自动切到“高调门手动启动”,此时电动主汽门打开,调节汽门开始关,旋转隔板仍全开。

4.3.2 高调门手动启动。

在机前蒸汽参数较低或调节汽门的调节特性较好的情况下启动时,可以采用“高调门手动启动”方式。“高调门手动启动”是指电动主汽门、自动主汽门、旋转隔板全开,电动主汽门的旁通门全关,由运行人员输入目标

值及升速率,DEH靠调节调节汽门的开度控制转速。修改参数时,操作员既可直接在弹出的参数设置面板上修改也可通过界面上的“增减升速率”

和“增减目标值”按钮来修改。

4.3.3 高调门曲线启动。

高调门曲线启动是指转速和升速率由曲线给定,不需操作员设定。调节汽

门曲线启动与调节汽门手动启动相似,不同处为目标值与升速率不需人工输入,运行人员仅需根据当前热状态选择某条曲线即可。选定曲线后,汽轮机自动按照曲线完成整个升速过程。

4.3.4 汽轮机冷态启动应遵守以下各点:

(1)先向前、后轴封送汽,再冲动转子;

(2)轴封送汽温度小于200℃。

(3)凝结水应先由低加进水排放门排至室外,经化验合格后方可回收。

4.3.5 冲动转子操作:

4.3.

5.1 经值长批准,联系锅炉、电气,准备冲转。

4.3.

5.2 不论采用何种方式冲转,转子一旦转动后,应关小或关闭冲转门,保持

转速在300~500r/min ,对机组进行听声等全面检查,确信无异常后,

开启或开大冲转门,进行低速暖机。

4.3.

5.3 汽轮机冷态启动升速时间分配如下:

冲转后升速至 400 r/min 2 min

检查并维持 400 r/min 8 min

均匀升速至 1200 r/min 10 min

检查并维持 1200 r/min 15 min

均匀升速至 2500 r/min 5 min

检查并维持 2500 r/min 10 min

均匀升速至 3000 r/min 10 min

合计 60 min

4.3.6 转速在400 、1200、2500、3000 r/min,全面测量振动,并做好记录。

4.3.7 汽轮机在升速过程中应注意下列各点:

4.3.7.1 升速时真空应维持在-0.06MPa以上,转速3000r/min时,真空应达到

-0.08MPa。

4.3.7.2 当轴承进油温度达45℃时,投入冷油器,维持出油温度为38℃~42℃。

4.3.7.3 升速过程中,机组振动不得超过0.03mm,一旦超过该数值,则应降低

转速直至振动消除,维持此转速运转达30min,再升速,如振动仍末消

除,需再次降速运行120min,再升速,若振动仍末消除,则必须停机

检查(过临界转速时除外)。

4.3.7.4 通过临界转速时,(1430 r/min左右)应平稳迅速越过临界转速,不得停留。

4.3.7.5 投用低压加热器。

4.3.8 当转速升至2850r/min时,应注意调节汽门应逐渐关小。当调节系统能维

持稳定转速时,全开冲转门。(此项尽为就地启动须知)

4.3.9 用DEH提升转速至3000r/min。

4.4.10复查旋转隔板应在全开位置。

4.4.11 注意升速过程中,当主油泵出口油压达正常值时,可停用交流高压油泵,

然后把三台油泵打在联锁位置。

4.4.12 汽机定速后可关闭直放疏水、汽缸疏水,适当关小或关闭三通疏水。通

知化验凝结水水质。

4.4.13 汽机定速后,主油泵出口油压约1.27Mpa。

4.4.14 汽定速后根据规定进行有关试验。

(1)手拍危急保安器试验

(2)自动主汽阀活动试验

(3)喷油试验

(4)超速试验

4.4.15 检查真空系统工作正常,投入“低真空”保护。

4.4.16 将同步器由手动位置切换至电动位置,通知电气可并列带负荷。

4.4.17 汽轮机一般不允许长时间空负荷运行, 当排汽温度达60℃以上时,开喷

雾阀降温。排汽温度不得高于100℃。

4.4.18 检查汽缸膨胀、轴向位移、轴承振动、轴承温度、机组声音正常,无摩

擦。

4.4.19 根据发电机风温情况,调节空冷器出水门,维持进风温度在20~40℃。

4.4.20 应对机组全面检查,并抄表一次。

5、并网带负荷操作

5.1 接到电气“并网”通知后,投入发电机组有关保护。

5.2 机组并网后,即可带上0.6MW负荷,暖机10分钟,然后以0.3MW/min的速

度加负荷至7.5MW,暖机8分钟,仍以0.3MW/min的速度加负荷至15MW。5.3 在加负荷过程中,若发现振动增大,应停止增加负荷,在此负荷下暖机15

分钟,若振动不消除,可再降低负荷,暖机15分钟(若采取这些措施无效应报告领导并检查振动原因)消除后仍按曲线增负荷。

5.4 凝结水不合格时,负荷不得超过1MW。

5.5 负荷4.0MW以上时,准备接带热负荷,其操作方法如下:

5.5.1 供热系统应予先作好供汽的一切准备工作。

5.5.2 抽汽联动装置进水门开启,检查抽汽门开启。

5.5.3 带热负荷时,抽汽口压力升高速度控制在0.049MPa/min;当抽汽口压力

达到所要求的数值后,即可逐渐打开抽汽电动门与快速切断门,开始供汽。

5.5.4 当汽轮机调整抽汽与其它汽源并列运行时,应调整抽汽压力高出低压蒸汽

母管压力0.029MPa,方可开启抽汽电动门与快速切断门向外供汽。

5.5.5 抽汽未投前,若已带了较大的电负荷,抽汽口压力高出所要求的供汽压力,

则应减电负荷,使抽汽压力低于供汽压力0.049MPa,投入抽汽,接带热负荷。

5.6 抽汽量的增加(减少)速度不得大于5t/min。

5.7 电负荷、热负荷不应同时增加。

5.8 抽汽安全阀整定值应调整到0.9MPa时动作。

5.9 抽汽退出时的注意事项:

背压式汽机运行规程

(一) 启动前的准备工作 1.仔细检查汽轮机,发电机,励磁机及各附属设备,肯定安装(或检修) 工作已全部结束,汽轮发电机组本体,各附属设备及附近地面均已清扫完毕 2.准备好各种仪表和使用工具,做好与锅炉分场,电气分场及热网的联系工作. 3 .对油系统进行下列检查 (1).油管路及油系统内所有设备均处于完毕状态,油系统无漏油现象. (2).肯定油箱内油位正常,油面指示器浮子上下动作灵活. (3).油箱及冷油器的放油门应严密,并有防止误操作的措施. (4)冷油器的进出油门开启,并应有防止误操作的措施(备用冷油器进出油门关闭). (5).电动油泵入口闸门开启. (6)为清洗管路在每一轴承前所临时添加的滤网或堵板在启动前必须拆除. 4.对汽水系统应进行下列检查. (1).主蒸汽管路及背压排气管路上电动主闸阀(隔离阀)应预先进行手动和电动开关检查. (2)主蒸汽管路及背压排气管路上电动主闸阀(隔离阀),主汽门,安全阀关闭,直接疏水门及向空排气门开启,汽缸中的直接疏水门开启(凡汽水可以倒回汽缸的阀门均应关闭.) (3).调压器蒸汽脉冲管路上蒸汽阀关闭,排空气门开启. (4)汽封管路通向汽封冷却器之阀门开启,汽封冷却器疏水门开启,汽封抽汽器阀门应关闭. (5).各蒸汽管路均应能自由膨胀,不受任何障碍,在冷状态下测量各膨胀间隙并记录检查结果. (6)至冷油器冷却水总门开启,冷油器进水门关闭,出水门开启. (7).通往汽轮油泵的蒸汽管路上阀门应关闭.汽轮油泵的排汽阀门及疏水门应开 5.对调节保安系统进行下列检查: (1).检查调节器和调节汽阀及连杆的外部状况,各螺丝、销子等必须装配齐全. (2)检查调节汽阀及连杆上各转动支点的润滑情况. (3).检查调压器波纹管腔室内是否已注满蒸馏水. (4)各保安装置均应在断开位置.

汽轮机操作规程2010100601

汽轮机操作规程 第一章启动 第一节正常冷态启动 一、启动前的准备工作 1、确认安装或检修工作已全部结束; 2、清理现场,核对表计齐全、准确; 3、联系调度、锅炉、配电等相关岗位,送上操作信号,检查仪表电源等; 4、检查汽、水、油系统的阀门、开关是否都处于启动前的状态; 5、与公司调度室,锅炉、配电、仪表、热工等岗位做好联系工作; 6、进行启动前的各项试验,特别是保安装置的试验,确认各项试验均合格,具备启动条件。 二、疏水、暖管 机组启动前,主蒸汽管道、法兰、阀门均处于冷态。通过暖管逐渐提高温度,以避免管道突然被高温蒸汽加热产生过大的热应力,使管道产生变形裂纹。另外,暖管使管道预热到额定压力下的饱和温度,可以避免汽轮机冲动时发生水冲击事故。使用额定叁数蒸汽暖管,必须严格控制管道的温升速度,保证管道均匀加热膨胀。 1、开启从锅炉分汽缸到汽轮机主汽门前主蒸汽管道的所有疏水阀;

2、微开主蒸汽隔离阀旁路阀,使管道末端汽压维持在0.3MP a,温升控制在5℃/min进行低压暖管。低压暖管约20分钟,当管壁温升至低压暖管蒸汽压力所对的饱和气温时,低压暖管结束。 3、升压暖管阶段应逐渐升温升压,避免升温升压过快。一般允许管道温升速度为10℃/min;随着蒸汽温度和压力的升高,应逐渐关小疏水阀,当管道末端的蒸汽温度比额定蒸汽压力下的饱和温度高50~100℃时,打开主蒸汽隔离阀,准备冲转。 三、冲动转子、低速暖机 1、冲动要具备的条件:主蒸汽压力和温度符合规范要求;润滑油温度在25℃以上。 2、本机组采用自动主汽门冲转。启动辅助油泵,稍开主汽门,使转子转动,然后关小主汽门,使转子转速保持在600~900/min间进行低速暖机,时间大约为20分钟。低速暖机时要对机组进行听音、测胀等全面检查,只有确定机组无异常后,才能进行升速暖机。 四、升速 1、符合升速条件后,即可以300r/min的速度升速,当机组转速约(1800~2300r/min)时,停留几分钟进行中速暖机,视汽封冒汽管冒

C汽轮机操作规程

C汽轮机操作规程 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

编号:ZKJTBCMK-2014 版本号:2014-01 淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂 汽轮机 操作规程 淄博矿业集团公司埠村煤矿

2014年4月颁布2014年4月实施 淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂 《汽轮机操作规程》编委 主任:郑汝琳 副主任:张玉亮 编辑:马永淮张德军夏乃波 审核:孙志强司志富

发布令 各车间、部室: 为使运行人员了解设备、熟悉设备 ,为设备运行、操作和事故处理作出必要的指导和提供工作法则,也为各级领导和调度在生产和事故处理中指挥提供参考依据,根据《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》、《国家电网公司电力安全工作规程(火电厂动力部分)》、设备规范和使用数明书等相关资料,对全厂设备运行操作、维护保养、注意事项做出了规定,要求运行人员必须掌握本规程,并严格执行,确保我厂安全、经济、稳定运行,满足供电和供热需要。 埠村煤矿矿长:

年月日 《汽轮机操作规程》 目录 第一章设备规范 (4) 第一节汽轮发电机组设备规范 (4) 第二节油系统设备规范 (5) 第三节调节系统及盘车装置规范 (6) 第四节辅属设备规范 (7) 第五节调节、保安、油路系统 (10) 第二章汽轮机的启动、运行中的维护和停止 (13) 第一节启动前的准备工作和检查 (13) 第二节汽轮机的启动与带负荷 (25) 第三节汽轮机运行中的维护和检查 (21) 第四节设备切换与试验 (23) 第五节汽轮机的停止 (25) 第六节汽轮机备用中的维护 (26)

最新12MW汽轮机运行规程汇总

12M W汽轮机运行规程

第一部分总则 第一节前言 本规程根据电力工业技术法规,部颁有关典型规程,制造厂设备使用说明书及有关技术资料等编写。在编写过程中参照其他兄弟电厂同类型机组的运行经验。 本规程自发布之日起有效,在执行过程中如遇到有同上级规程,规定条文相抵触时,则按上级规程规定执行。 下列人员应熟悉(知)本规程。 一、生产副经理,生产技术部正、副部长,专责工程师。 二、运行值长,汽机运行班长及本专业运行人员。 初审: 审核: 批准: 编写:方世伟张磊杨 2012年3月22日 第二节基本要求 1 值班岗位应配备有: 1)汽轮机运行技术标准、运行各项管理制度,电业安全工作规程; 2)本机组的汽、水、油系统图;

3)备有各种记录薄,运行日报、操行票等; 4)必须使用的工具,如:阀门搬子、听音棒、油壶、活搬子、手电筒 5)消防设备和清扫工具: 6)振动表、携带式转速表: 7)安全帽及必要劳动保护用品; 2 主要操作规定 下列操作必须在部长、值长、班长或指定人员监护下进行。 1)大、小修后汽轮机的起动。 2)危急保安器的超速试验。 3)进行调速系统试验,包括自动主汽门,调速汽门严密性试验。 4)设备经过重大改进后的起动及有关新技术的第一次试验。 5)运行中冷油器的切换,(事故情况下除外)。 6)大修后给水泵的起动和大修后高压加热器的投入。 7)汽轮机组的正常起动、停止及运行方式的正常改变应在值长的领导下,按 班长、值长的命令,由专责人按本规程进行操作。 8)机组的起动和停止及重要系统的切换应填写操作票,经值长批准后,在班长 的监护下进行。 9)重要系统的切换包括:主蒸汽系统、给水系统、凝结水系统、 对外供汽系统、冷却水系统、油系统的切换、凝汽器的半面清扫、高压加热器的投入和停止。运行中的冷油器投入,停止。公用系统的切换等。 10)发生事故时允许不填写操作票进行操作。 11)领导下,按值长的命令,由专责人按运行技术标准进行操作。

汽轮机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD218 汽轮机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

汽轮机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 〈1〉上岗人员必须正确穿戴好劳动保护用品,禁止带病或酒后上岗; 〈2〉上岗人员应熟悉设备的工作原理及工艺流程、操作规程及运行参数及应急处理方法; 〈3〉汽轮机盘车前,必须确认油泵已启动并建立各位置油压,通过观察孔确认各润滑位置回油正常; 〈4〉蒸汽参数达到要求后,必须按规程要求进行暖管,开启各路疏水,防止管道内的积水进入汽轮机造成水冲击; 〈5〉冲转后要保证足够的暖机时间,并严格按照汽轮机升速要求进行升速,升速时需密切注意汽轮机和发电机的振动,在振动超标的情况下,应将速度降至3000转以下,并查明原因,严禁在振动超标的情况下强行升速; 〈6〉成功并网后,升负荷操作需缓慢进行,避免急剧的负荷升降造成整个系统工况的失调; 〈7〉严格控制汽轮机主汽门的进汽参数; 〈8〉机组油系统的设备及管道损坏发生漏油,凡不

汽机发电机运行规程修改上课讲义

巨港150MW GFCC 电厂 汽机发电机运行规程(试用) 1 主题内容与适用范围 1.1 主题内容 本规程提供了汽机发电机的电气设备规范及运行参数,对发电机的启动、正常运行、停运、异常运行情况及事故处理做了规定。 1.2 适用范围 本规程仅适用于印度尼西亚巨港150MW GFCC电厂。 2 主要电气设备规范 2.1汽机发电机为密闭循环式空气冷却、带有同轴无刷励磁机的两极三相交流同步发电机。 2.1.1发电机规范 1)发电机型号:WX18L-054LLT 序列号:60049 2)冷却方式:密闭循环式空气冷却,转子绕组为空内冷,其余为空外冷。 3)额定容量:68.75MVA 4)额定功率:55MW 5)额定电压:10.50KV 6)额定电流:3780.3A 7)额定功率因数:0.8 8)额定频率: 50.0H Z 9)额定转数:3000r/min 10)绝缘等级: F/B 11)执行标准:IEC-34 12)空载励磁电流:412.3A 13)满载励磁电流:1024.9A 14)空载励磁电压:59.7V 15)满载励磁电压196.4V 16)满负载时的效率η:98.37% 17)发电机入口空气温度:≤40℃ 18)发电机出口空气温度:≤85℃ 19)空冷器入口空气温度:≤85℃ 20)空冷器出口空气温度:≤40℃ 21)空冷器入口水温度:≤33℃ 22)空冷器出口水温度:≤37℃ 2.1.2 励磁机规范 1)励磁机型号:WBF8-5G 2)冷却方式:空冷 3)励磁机额定电压:220V 4)励磁机额定电流:1130A 5)励磁机额定输出:249KW

6)发电机空载时励磁机励磁电流:5.1A 7)发电机空载时励磁机励磁电压:14.2V 8)发电机额定负载时励磁机励磁电流:14.0A 9)发电机额定负载时励磁机励磁电压:51.0V 10)强励时励磁机励磁电流:21.2A 11)最大输出时励磁电压:77.3V 12)励磁机励磁绕组电阻(20/105℃):2.739/3.654hms 13)励磁调节器型号:WLZ-1DW 14)AVR调节范围:70~110%U GN 15)FCR调节范围:10~110%I FN 2.2 汽轮机主变规范:主变为自然油循环强制风冷三相有载调压变压器 1)主变型号:SFZ10-80000/150TH 2)电压组合:150±8×1.25%/10.5 KV 3)额定电流:307.9/4399 A 4)额定频率:50Hz 5)冷却方式:ONAN/ONAF 63/100% 6)连结组标号:Ynd11 7)短路阻抗:10.5%(±7.5%) 8)空载电流:0.09%In 9)空载损耗:≤42KW 10)负载损耗:≤264KW 11)绝缘水平:LI750AC325-LI325AC140/LI85AC45 12)使用条件:户外 3发电机启动 3.1启动前的准备 3.1.1启动前的准备工作 有关发电机及其附属设备检修工作票全部终结,安全措施全部拆除,所有保护继电器全部复位。并应按要求检查以下项目: 1)测量各电气部分的绝缘应符合要求。 2)检查各电气回路接线应正确并安全可靠(包括不短路、不松动等)。 3)各开关动作是否正确可靠,各继电保护整定值参照最新定值单仔细核对是否一致,保护装 置的软、硬压板是否已经投入。 4)检查电气监控SCADA系统及DCS操作系统,电气、汽机励磁调节系统应无故障报警。 5)检查发电机的冷却风路系统必须密封良好,其中包括发电机本体及下部的空气冷却器室等(开机后再复查一次以防外面灰尘吸入电机内)。 6)检查发电机冷却水压力正常,系统无渗漏,冷却器投入情况与发电机入口风温的要求相对应。 7)检查发电机油路必须清洁畅通,回油情况良好,轴承进油压力约0.15MPa,进入轴承后的油压约 0.08MPa,顶轴油的压力在10--30Mpa时即可启动。 8)再重新检查一次各处紧固螺栓是否紧固,其中包括:基础螺栓、两端盖、轴承、励磁机等螺栓的紧固。

工业拖动型汽轮机操作规程修改讲解

汽动鼓风机操作运行规程 一、概述 本厂炉前鼓风机用汽轮机采用单级双支点背压式汽轮机,汽轮机排出的常压蒸汽经管道引入除氧头对锅炉进水进行加温除氧。 该汽轮机由下列主要部件组成:自动主汽阀、调节气阀、汽轮机本体、轴承座、保安调速系统、底盘、冷却水管道等。 汽轮机本体与炉前风机的电动机采用用膜片联轴器传动,调速系统采用3610L直行程阀门驱动执行器驱动调节汽阀,调速器的转速控制是通过调整转速给定旋钮,用就地或远程调整汽轮机转速的给定值。 二、技术规范及结构介绍 1.技术规范 型号B0.22-1.7/0.1 额定功率kw 220 额定转速r/min 3000 额定进汽压力MPa 1.7(绝压) 额定进汽温度℃205℃饱和蒸汽排汽压力MPa 0.1(绝压) 汽机额定进气量:t/h ~3.9 排汽温度℃~160 调节范围r/min 1000-3000 额定转速振动值mm ≤0.03 汽机转向顺汽轮机方向为顺时针

2、技术限额数据表 序号名称单位正常最高最低 1 进汽压力MPa 1.7 2.35 0.785 2 进汽温度℃205 350 3 排汽压力MPa <0.1 4 排汽温度℃~160 5 轴承振动mm ≤0.05 6 汽轮机转速r/min 1000-3000 3150 7 冷却水温℃20-30 8 汽轮机润滑油牌号L-TSA32 9 轴承温度℃55 65报警75停车 10 冷却水压Mpa 正常0.18Mpa 0.05Mpa报警 13 轴承油位正常距轴承座中分面50mm-70mm 停机距轴承座中分面90mm 14 转速保护定值r/min 3000报警 超速跳车转速:3150r/min 3.热力系统 来自锅炉的饱和蒸汽通过汽水分离器分离饱和水后,经隔离阀至汽轮机汽阀总成(包括手动主汽阀<又称“速关汽门”和调节阀),并通过它进入汽缸,经喷嘴组,冲动叶轮做功后,排入除氧器、低加、热水站。 从汽阀总成及汽缸中来的凝结疏水、汽轮机前后汽封漏汽经疏水管引入收集水槽,泵进软水槽加以利用。 4.调节系统 本系统由调速器、调节汽阀万向节、汽阀总成等部件,通过它们能使运行中的汽轮机的转速或负荷起自动调节和控制作用。

冷凝式汽轮机运行操作规程分析

冷凝式汽轮发电机组 运行操作规程淄博泓铭动力设备有限公司

一、适用范围:本操作法适用于750KW-3000KW冷凝式汽轮机。 二、启动前的准备工作: 1、仔细检查汽轮机、发电机及各辅助设备,肯定安装(或检修)工作已全部结束。 2、准备好各种仪器、仪表及工具,并做好与主控室、锅炉、电气的联系工作。 3、都油系统进行下列检查: 1)油管路及油系统内所有设备处于完好状态,油系统无漏油现象。 2)油箱内油位正常,油质良好、无积水。 3)冷油器的进出油门开启,并应有防止误操作的措施。 4)油箱及冷油器的放油门关闭严密。 5)为清洗管路在每一轴前所加的临时滤网或堵板在启动前必须拆 除。 4、对汽水系统进行下列检查: 1)主汽门应关闭。 2)汽轮机全部疏水门应开启。 3)通往汽封蒸汽管道阀门应关闭。 4)冷油器进水门关闭,出水门开启。 5、检查机组滑销系统,应保证汽机本体能自由膨胀,在冷态下侧量各膨胀间隙并记录。各蒸汽管路应能自由膨胀。 6、检查所有仪表、保安信号装置。 7、各项检查合格后,通知锅炉分厂供汽暖管。 三、暖管(到隔离阀前)

1.隔离阀前主蒸汽管路到汽轮油泵蒸汽管路、抽汽器蒸汽管路同时 暖管,逐渐提升管道压到0.1961—0.294Mpa(表)。暖管20-30分钟后,按每分增加0.0981—0.147Mpa(表)速度,将压力提升到正常压力,汽温提升速度应不超过5℃/min。 2.暖管过程中,当发现阀门冒汽时,应检查关严隔离阀及旁路门, 严防暖管时蒸汽漏入汽缸。 3.管道压力升到正常压力时,应逐渐将隔离阀前的总汽门开大,直 至全开。 4.在升压过程中,应根据压力升高程度适当关小直流疏水门,并检 查管道膨涨和吊支情况 四、启动电动油泵进行盘车,在静态下对调节保安系统和保护装置进行检查。 1.使电动油泵油压符合要求,润滑油压保持在0.05—0.10Mpa 2.检查油路系统各管道是否严密,确定无漏油之处。 3.检查轴承回油口,确定各轴承均有油流过。 4.手动盘车,测听声音。 5.在做调节保安系统测试时,会有蒸汽窜入,为防止转子弯曲,试 验中要不断进行盘车。 6.检查合格后,将保安系统挂闸。 7.开启主汽门1/3行程后,分别使各保安装置工作,检查主汽门调 节气阀是否快速关闭。 8.一切正常后,将各保安系统挂闸,接通高压油路。 9.将同步器摇到下限位置。

汽轮机检修安全操作规程

汽轮机检修安全操作规程 1、汽轮机在开始检修之前,须用阀门与蒸汽母管、供热管道、抽气系统等隔断,阀门应上锁并挂上警告牌。还应将电动阀门的电源切断,并挂警告牌。疏水系统应可靠地隔绝。检修工作负责人应检查汽轮机前蒸汽管确无压力后,方可允许作业人员进行工作。 2、汽轮机各疏水出口处,应有必要的保护遮盖装置,防止放疏水时烫伤人。 3、只有经过车间领导的批准并得到值长的同意后,才允许在运行中的汽轮机上进行下列调整和检修作业:在汽轮机的调速系统或油系统上进行调整工作时,应尽可能在空负荷状态下进行。在内部有压力的状况下紧阀门的盘根或在水、油或蒸汽管道上装卡子以消除轻微的泄漏。以上工作须由车间领导指定的熟练人员担任,并在工作负责人亲自指导下进行。 4、如需对运行中的汽轮机的轴承部件进行焊接、捻缝、紧螺丝等工作,必须遵守锅炉设备运行安全操作规程第17条规程。 5、禁止在起重机吊物件下边停留或通过。 6、揭开汽轮机汽缸大盖时,必须遵守下列事项:只许在一个人的指挥下进行吊大盖的工作;使用专用的揭盖起重工具,必须遵守起重安全操作规程;检查大盖的起吊是否均衡时,以及在整个起吊时间内,禁止作业人员将头部或手伸进气缸法兰结合面之间。 7、大修中须将汽轮机的气缸盖翻身时,应由检修工作领导人或指定的人员指挥,进行翻气缸盖的工作时要特别注意下列各项:场地应足够宽大,以防碰坏设备;选择适当的钢丝绳和专用夹具,钢丝绳和专业夹具荷载必须大于气缸盖自重;注意钢丝绳结绳的方法,使在整个翻大盖的过程中,钢丝绳不致发生滑脱、弯折或与尖锐的边缘发生摩擦,并能保持气缸的重心平稳地转动,不致在翻转的时侯发生撞击;指挥人员和其他协助的人员应站立安全位置,防止在大盖翻转时被打伤。 8、使用加热棒拆装气缸螺丝时,应先测绝缘。现场电线应放置整齐。作业人员离开现场应切断电源。 9、拆装轴承工作必须遵守下列要求:揭开和盖上轴承盖应使用环首螺丝,将丝口牢固地全部旋进轴瓦盖的丝孔内,以便安全地起吊。为了校正转子中心而须转动轴瓦或加装垫片时,须把所转动的轴瓦固定后再进行作业,以防伤手;在轴瓦就位时不准用手拿轴瓦的边缘,以免在轴瓦下滑时伤手;用吊车直接对装在气缸盖内的转子进行微吊作业,须检查吊车的制动装置动作可靠。微吊时钢丝

330MW汽机运行规程

前言 为了更好地掌握我厂电气设备的运行特性,操作要求及事故处理规定,确保我厂电气设备的安全运行,特编制本规程。 1 国电新疆红雁池发电有限公司《330MW汽轮机运行规程》第一版根据国家、行业、上级主管公司的有关技术标准、文件、规程、措施等的规定原则,参照设备制造厂家的说明及兄弟厂家的运行经验进行了编制,作为330MW汽轮机启停运行及运行管理工作的依据。 2 本规程分设备规范、机组启动、正常运行调整及维护、机组停运、事故处理、辅助设备运行操作维护和机组联锁保护试验等部分。由于时间仓促,运行经验不足,有关资料不够齐全,本规程尚有许多不足之处,请大家在生产中不断总结经验,使之不断完善,以适应机组运行的需要。 3 本规程内容中若与上级标准、文件、规程、措施等的规定原则相抵触时,以上级的规定原则为准。 4 本规程编制的引用标准: 4.1 《300MW级汽轮机运行导则》 DL/T 609-1996 4.2 《300MW机组汽轮机运行规程》SD216-87 4.3 《凝结器与真空系统运行维护导则》DL/T932-2005 4.4 《电站汽轮机技术条件》DL/T892-2004 4.5 《汽轮机启动调试导则》DL/T863-2004 4.6 《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 4.7 《电力工业技术管理法规》 4.8 国电集团集体公司颁发的《二十九项反事故措施》的有关条文 4.9 《发电企业工作票、操作票管理工作制度汇编》 4.10 汽轮机设备制造厂家提供的产品说明书 4.11 新疆电力设计院设计图纸 4.12 结合现场实际、我公司和同类机组运行经验 4.13 330MW汽轮机组仿真机运行操作规程 5 下列人员必须熟悉、了解、掌握和执行本规程的全部或有关部分: 5.1 生产副总、总工程师、副总工程师。 5.2 生产技术部、安全监察部主任、汽机专工和有关人员。 5.3 发电部主任、副主任、主任工程师、值长等有关人员。 5.4 发电部汽机专业主任、专工、安全员及本专业全体运行人员。 6 本规程由标准化委员会归口 7 本规程的标准由生产技术部负责提出 8 本规程负责起草部门:发电部汽机专业 9 本规程有关计量按中华人民共和国法定计量单位使用方法编写。 10 本规程应妥善保管。 11 本规程委托生产技术部负责解释。

背压式汽轮机运行故障分析

背压式汽轮机运行故障分析 李雨枫,姜志国 (南阳石蜡精细化工厂,南阳 473132) 摘 要:南阳石蜡精细化工厂动力站的B3-3.43/0.981型背压式汽轮机,先后出现了轴承振动,推力盘、轴径刮伤等故障。文章通过故障原因分析,找到了解决问题的办法,为同类机组的检修与维护提供了有价值的参考。 关键词:背压式汽轮机;运行;故障 中图分类号:T E974 文献标识码:B 文章编号:1006-8805(2006)01-0032-04 青岛汽轮机厂生产的B3-3.43/0.981型汽轮机,安装于南阳石蜡精细化工厂动力站,与新建65t/h 中压蒸汽锅炉配套,是热电联产的中温、中 压、冲动、背压式汽轮机。自1998年底投用以来,连续5年未出现大的问题。但在2003年底发现汽轮机出力效能下降,于是在2004年5月进行了投用以来的第一次解体大修。 2004年大修以后却先后发生了推力盘表面划伤、4号轴承及轴径损坏、机组严重振动等故障。在处理事故的过程中积累了一些经验,这里进行简要的分析和总结,以期为同类机组的运行与维护提供参考。1 机组结构及技术参数 (1)机组轴系结构 如图1所示,汽轮机与发电机通过刚性联轴 器连接。 图1 机组轴系结构 (2)有关技术参数 介质:蒸汽; 额定转速;3000r/m in; 临界转速:1855r/m in; 汽轮机前轴承(1号轴承为椭圆与推力联合轴承)几何尺寸:内径130m m,宽110mm ; 汽轮机后轴承(2号轴承为椭圆轴承)几何尺寸:内径140mm,宽110m m; 额定进汽量:47.8t/h; 额定排汽压力:0.785~1.275MPa;额定转速时振动值(全振幅): 30 m;临界转速时振动值(全振幅): 150 m 。2 问题分析及处理 2.1 2号、3号轴承振动 机组于2004年5月进行第一次解体大修,目的是处理出力效能下降的问题(实现3000kW h 的发电量,正常时需要48t/h 蒸汽负荷,目前则需要52t/h)。解体后发现约有连续1/3的二级叶片的出口存在不同程度的内凹,确认为颗粒高速撞击产生的。因生产厂家事先未预测到这方面的问题,修复必然需要相当长的时间,所以决定本次大修暂不更换受损叶片。考虑到大修一次工作量较大,顺便更换了部分气封和油封。其他未见异常,也未进行任何变动和修理。 5月21日开机试运行,随着转速的升高,2号、3号轴承的水平、垂直方向振动值不断增加,当达到额定转速时,3号轴承水平方向振动值达到124 m (见表1),停机查找原因。2.1.1 振动原因分析 对有可能造成机组2号、3号轴承振动值超标的原因逐一进行了分析。 (1)汽轮机转子与发电机转子对中不好[1]。在查看检修记录时,联轴器找正值全部在允差范围内,并没有超标。 收稿日期:2005-08-17。 作者简介:李雨枫(1957-),男,甘肃人。1981年毕业于兰州石油学校炼油机械专业,现任南阳石蜡精细化工厂副总机械师,工程师,已发表论文4篇。 动设备 石油化工设备技术,2006,27(1) 32 Petro -Chemical Equipment T echnolog y

C34049汽轮机操作规程

01 -版本号:2014编号:ZKJTBCMK-2014 淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂汽轮机C12-3.43/0.98 操作 规程

淄博矿业集团公司埠村煤矿专业文档供参考,如有帮助请下载。. 2014年4月颁布2014年4月实施 淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂 汽轮机操作规程》编委《C12-3.43/0.98 任:郑汝琳主 副主任:张玉亮辑:马永淮张德军夏乃波编司志富核:孙志强审

专业文档供参考,如有帮助请下载。. 发布令 各车间、部室: 为使运行人员了解设备、熟悉设备,为设备运行、操作和事故处理作出必要的指导和提供工作法则,也为各级领导和调度在生产和事故处理中指挥提供参考依据,根据《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》、《国家电网公司电力安全工作规程(火电厂动力部分)》、设备规范和使用数明书等相关资料,对全厂设备运行操作、维护保养、注意事项做出了规定,要求运行人员必须掌握本规

程,并严格执行,确保我厂安全、经济、稳定运行,满足供电和供热需要。 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 埠村煤矿矿长: 年月日 《C6-3.43/0.49汽轮机操作规程》 目录 第一章设备规范 (4) 第一节汽轮发电机组设备规范 (4) 第二节油系统设备规范 (5) 第三节调节系统及盘车装置规范………………………

第四节辅属设备规范…………………………………… 7 第五节调节、保安、油路系统 (10) 第二章汽轮机的启动、运行中的维护和停止 (13) 第一节启动前的准备工作和检查…………………… 13 第二节汽轮机的启动与带负荷……………………… 25 第三节汽轮机运行中的维护和检查………………… 21 第四节设备切换与试验……………………………… 23 第五节汽轮机的停止………………………………… 25 第六节汽轮机备用中的维护………………………… 26 第三章除氧器的运行………………………………… 27 第一节除氧器的启动与停止………………………… 27 第二节运行中的维护…………………………………

汽轮机安全操作规程

汽轮机安全操作规程 1 目的 为了保证安全生产,使岗位操作制度化、标准化,规范化。 2 适用范围 余热发电汽轮机岗位 3 引用标准 全国地方小型火力发电厂汽轮机组运行规程(试行)标准 SD 251-1988 水利电力部《发电厂厂用电动机运行规程》水利电力部《电业安全工作规程》(热力和机械部分)《电力建设施工及验收技术规范汽轮机组篇》 DL5011—92 杭州中能汽轮动力有限公司《N4.5-1.25型凝汽式汽轮机安装使用说明书》 4 所在岗位存在的职业健康安全风险 触电、噪声伤害、机械伤害、高处坠落、摔伤、碰伤、撞伤、刺伤、割伤、烫伤、爆炸、淹溺(冷却塔作业) 5 安全技术要求: 5.1.上岗人员必须正确穿戴好劳动保护用品,禁止带病或酒后上岗; 5.2.上岗人员应熟悉设备的工作原理及工艺流程、操作规程及运行参数; 5.3.汽轮机油系统起动后在确认各位置油压建立的情况下,且通过各观察孔确认各润滑部位润滑油的流量后,投入盘车装置运行带动汽轮机进入盘车状态; 5.4.在锅炉起动各参数达到要求后,进行蒸汽管道的暖管,同时需将各蒸汽管道上的疏水阀打开排水,以上工作与中控需保持密切联系,汽轮机辅机均启动正常运转后,汽轮机即可开始冲转,冲转后要保证足够的暖机时间,同时并应严格按照汽轮机升速要求进行升速,升速时需密切注意汽轮机和发电机的振动,严禁在振动超标的情况下强行升速; 5.5.汽轮机升速完成并保持稳定后,即可与中控和各专业人员联系准备发电机并网,发电机并网过程中应严密监视汽轮机及各辅机的运行状况,并网后的升负荷操作需缓慢进行,避免急剧的负荷升降造成整个系统工况的失调; 5.6.汽轮机正常运行过程中,应定时、定位、定量对汽轮机及其辅机进行巡检,检查各部位的温度、压力、振幅、热膨胀量差、各润滑部位润滑油流量以及是否有异常声响,异常振动和异常气味等,发现异常情况时应立即与中控联系确认并及时向上级领导汇报,汇报时需详细描述出现异常情况时伴随的现象,以便为查找问题根源提供依据; 5.7.保证汽轮机油系统正常运行,杜绝“跑、冒、滴、漏”,停机检修时需对各油过滤器进行清洗,运行时应对油管路进行检查,运行时油路出现微量渗漏时,要及时向技术人员报告并确认无危害情况发生,并采取相应措施予以解决后方可保持汽轮机正常运行。润滑油过滤器、调速器油用过滤器、油冷却器在运行过程中切换时,应先打开两单元之间的平衡阀进行油压平衡后方可进行切换操作; 5.8.汽轮机出现紧急异常情况时操作手动停机,其后确认辅助油泵或紧急油泵启动,并严密监视转子惰走情况,及时投入盘车装置,中控要严格保证凝汽器的真空度和水位,防止汽轮机进水等严重事故; 5.9.运行过程中应防止负荷的急剧升降,正常停机时应缓慢地将负荷下调,发电机解列后重复第9项操作,若停机时间较长,根据盘车规定进行盘车,盘车装置一定要在油系统正常运行状态下投入;

汽机运行规程(新) (1)

前言 本规程规定了N25-8.83型汽轮机在启动、运行维护、停机、事故处理及试验等方面的安全、经济、技术的要求和基本操作方法,属于江苏如东生物质发电有限公司的现场作业指导书,适用于江苏如东生物质发电有限公司25MW秸秆发电汽轮机组。 由于有关资料收集不全,本规程尚有不足之处,还需在生产实践中不断总结经验,使之逐步完善。 本规程自批准之日起执行。 批准: 审定: 初审: 编写: 1主题内容与适用范围 本规程规定N25-8.83型高压凝式汽轮机设备规范与主要限额,汽轮机的启动与停用,和汽轮机的维护与试验操作。 本规程适用于1、2号汽轮机主值、副值,适用于值长、汽机工程师,还适用于公司其他有关人员。

2引用标准与编订依据 本规程依据原水电部颁《汽轮机组运行规程》、《电力工业技术管理法规》、制造厂说明书,并结合现场实际和兄弟电厂经验等编写。 目录 第一章设备规范、结构及特性 (1) 1.1 汽轮机概况 (1) 1.2 发电机和励磁机装置 (11) 1.3 汽轮机辅机设备 (11) 1.4 热工控制系统 (16) 1.5 汽轮机组热工声光信号…………………………………………………………………… 17 1.6 汽轮机组自动调节项目…………………………………………………………………… 17 第二章机组联锁保护及各项试验……………………………………………………………… 19

2.2 热工保护及联锁试验 (20) 2.3 辅机联锁试验 (25) 2.4 循环水泵联动试验 (25) 2.5 给水泵联动保护试验 (26) 2.6 除氧器保护试验 (26) 2.7 高加保护试验 (27) 2.8 低加保护试验 (27) 2.9 后缸喷水保护试验 (27) 第三章汽轮机的启动与停止………………………………………………………………… 29 3.1 机组启动条件 (29) 3.2 启动前的准备工作 (30) 3.3 锅炉点火前的准备工作…………………………………………………………………… 30 3.4 锅炉点火后的工作 (31)

最详细汽轮机岗位操作规程

最详细汽轮机岗位操作规程 1、岗位职责、范围 1.1岗位任务: 本岗位主要是接受干熄焦锅炉来的高压蒸汽进行发电,发电后的背压汽供热用户使用。并确保本岗位生产、安全、环保、质量、节能等各项工作符合要求。 1.2职责范围: 1.2.1负责本岗位重要环境因素的控制。 1.2.2在值班长领导下,负责本岗位的生产操作及设备维护。 1.2.3岗位员工应熟悉本岗位设备的构造及工作原理。 1.2.4掌握正常运行和开、停车操作。 1.2.5发现异常情况,能采取应急措施处理。同时汇报值班长或车间生产主任。 1.2.6搞好本岗位责任区的环境卫生。 2、巡回检查路线及检查内容 2.1巡检路线: 为保证安全生产,及时发现问题,避免事故发生,本岗位操作工每小时按下述路线进行巡回检查一次。 汽轮机、发电机→汽封加热器、滤油器→冷油器、空冷器。 2.2巡检内容: 2.2.1检查推力瓦、1、2、3、4瓦温度,发电机进出口风温。 2.2.2检查汽封加热器压力、滤油器前后压差、油箱油位。 2.2.3冷油器进、出口油温,空冷器进、出口温度。 3、工艺流程、生产原理简述及主要设备构造原理 3.1工艺流程 自干熄焦锅炉来的蒸汽经电动主汽门、自动主汽门、高压调节阀进入汽轮机,经一个双列复速级和三个压力级做功,做功后的背压汽供热用户使用。机组的调节用油及润滑油均由主油泵供给。高压油分为两部分:一部分经逆止阀后再分为三路:第一路去保安系统,第二路经冷油器后又分为二股,一股通往注油器,作为喷射压力油,一股经三通逆止 阀、润滑油压调整阀、滤油器去润滑系统,第三路经错油门去油动机;另一部分至压力变换器,并分出一小支经节流孔至脉冲油路。 3.2工作原理 由主蒸汽母管送来蒸汽进入汽轮机,蒸汽在喷嘴内降压增速后,进入汽轮机动叶片,带动汽轮机转动,由动能变成机械能,汽轮机带动发电机,由机械能再转化为电能,向电网输电。 4、工艺指标及技术要求 4.1工艺指标 额定进汽量:42.7 t/h 额定转速时振动值:≤0.03 mm(全振幅) 临界转速时振动值:≤0.15 mm(全振幅) 额定进汽压力: 3.43 +0.196 -0.294MPa(绝对) 额定排汽压力:0.785 +0.196 -0.294MPa(绝对) 额定进汽温度:435 +10-15℃ 额定工况排汽温度:282 ℃ 额定转速:3000 r/min 临界转速:1870r/min

汽轮机运行操作规程

N4.5-1.25汽轮机 运行操作规程 汽轮机是在高温、高压下高速旋转的动力设备,是一个由许多零件、部件组成的复杂整体。除了优良的设计、制造、安装工作以外,正确地启动和运行极为重要。保证它的正常运行是一项复杂而细致的工作,操作人员必须熟悉汽轮机本体及相关的附属设备,掌握汽轮机的性能和要求。如操作不当,就会发生故障,甚至造成重大设备事故。因此必须建立正确的启动、运行和停机等操作程序。(根据冬季或夏季空气气温,结合停机、停窑时间长短以及汽轮机排汽温度等参数,确定汽轮机管道系统是冷态还是热态。) 一、启动前的准备 1、启动前必须进行周密严格的检查工作 a.检查清水箱、软水箱水位是否在2.0米以上,除氧器水位在+250mm以上,AQC、SP 锅炉汽包水位在±0mm以上,热水井水位100-150 mm左右,循环水池水位在3.7m以上;检查油箱油位是否在30以上,油泵进出油管道上阀门是否开启;检查窑头、窑尾锅炉紧急放气阀、给水电动阀、给水电动调节阀、主汽阀开关是否灵活;锅炉给水泵、清水泵、软水泵、凝结水泵进出阀门是否开启,系统正常。 b.检查各仪表测点必须正确且正常。发电机转子碳刷接触良好,滑环表面无积灰。 c.检查各部件应完整无缺,转动部分动作灵活,无卡涩现象。各紧固螺钉均须拧紧。开动盘车装置仔细倾听,应无金属摩擦声。 d.检查凝汽系统处于正常状况。 e.检查调速系统位置正确性,危急遮断油门处于脱扣位置。 f.检查窑头、窑尾锅炉辅助设备,现场确认FU下料管畅通无堵塞,设备无异常后按顺序起动FU、分格轮及振打装置。 f. 当水泥窑投料窑况稳定后,即通知窑中控开启SZZ03百叶阀。 g. 做静态停机试验,手拍危急遮断器及紧急停机按钮,检查速关阀动作及505报警情况,确认无误后可进行下一步操作。

汽轮机岗位安全操作规程(2021版)

汽轮机岗位安全操作规程 (2021版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0144

汽轮机岗位安全操作规程(2021版) 1.上岗时必须穿戴好劳动保护用品,禁止酒后上岗。 2.室内不准存放易燃、易爆物品。操作台上禁止堆放杂物,非岗位人员不得擅自进入主控室,室内保持清洁。 3.主控室内严禁吸烟,消防设备齐全、有效。煤气区域巡检、作业时两人以上,带好煤气检测报警仪。 4.油箱附近严禁动火、抽烟;上下楼梯扶好栏杆,现场确认时应避开转动部件,油站区域巡检对地面有油污应及时清理,防止滑倒。 5.严格执行操作牌制度,无牌严禁操作。检修时应挂“有人作业,禁止合闸”的警示牌,并有人监护. 6.严禁从高空向下抛物,高空作业必须系好安全带。严禁用湿手、湿布接触、擦拭电器设备或旋转部位。 7.开机前要反复确认,检查设备安全装置是否齐全、可靠、周

围有无障碍物;必须确认周围无人并站在安全地点方可启动。 8.暂时不用的零部件放置稳定,整齐,避免高空失落或歪斜伤人,工件摆放不要堵塞通道。 9.吊运物件时,须按负荷重量选用钢丝绳,不准使用断股钢丝绳,指挥吊运必须由专人负责统一指挥。 10.用煤油或汽油清洗时,严禁吸烟,要采取防火措施,杜绝火灾,对易燃油类要进行妥善处理,即远离火源放在指定的地方。 11.在煤气危险区域和隐蔽的地方进行检查工作、处理事故要二人以上进行,必须要携带煤气检测报警仪,一人工作,一人监护。 12.禁止在运转设备、炉子附近逗留或取暖。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

25MW背压式汽轮机运行规程

25MW背压式汽轮机运行规程 1.适用范围及引用标准: 本规程适用于伊品企业型号为B25-8.83/0.981型(南京汽轮机厂)所生产的冲动式高压,单缸,抽汽背压式汽轮机.使用于动力部汽机专业。 2.工作原理: 该汽轮机为南京汽轮机厂生产的冲动式高压,单缸,抽汽背压式汽轮机,型号为B25-8.83/0.981,配用南京汽轮发电机厂所生产的 QFW-30-2C型空冷式发电机。 汽轮机转子由一级单列单列调节级和10级压力级组成。 喷嘴,隔板,隔板套均装在汽缸内。它们和转子组成了汽轮机的通流部分,也是汽轮机的核心部分。高压喷嘴组分成四段,通过T型槽道分别嵌入四只喷嘴室内。每一段喷嘴组一端有定位销作为固定点,另一端可以自由膨胀并装有密封键。为了缩短轴向长度,确保机组的通流能力,并有利于启动及负荷变化,本机组采用了多级隔板套。在隔板套中再装入隔板。 本机组有四只调节汽阀。均采用带减压式预启阀的单座阀,以减少提升力。油动机通过凸轮配汽机构控制四只阀的开启顺序和升程。 在汽轮机前轴承座前端装有测速装置,在座内有油泵组、危急遮断装置、轴向位移发送器、推力轴承前轴承及调节系统的一些有关部套。前轴承座的上部装有油动机。前轴承座与前汽缸用“猫爪”相连,在横向和垂直方向均有定位的膨胀滑键,以保证轴承座在膨胀时中心不致变动。在座架上装有热胀指示器,以反映汽轮机静子部分的热膨胀情况。

汽轮机通过一副刚性联轴器与发电机相连,转子盘车装置装于后轴承盖上,由电动机驱动,通过蜗轮蜗杆副及齿轮减速达到所需要的盘车速度。当转子的转速高于盘车速度时,盘车装置能自动退出工作位置。在无电源的情况下,在盘车电动机的后轴承装有手轮,可进行手动盘车。 第一节主要技术规范 1.1汽轮机技术规范 1.生产厂家:南京汽轮机厂; 2.型号:B25-8.83Mpa/0.981Mpa; 3.额定功率:25MW最大功率:30MW 4.额定转速:3000r/min; 5.旋转方向:顺机头看,顺时针方向; 6.临界转速:3974 r/min (汽轮机转子一阶)1370r/min(发电机转子) 7.主气门前蒸汽压力:额定:8.83MPa、最高:9.03MPa最低:8.53MPa 8.主汽门前蒸汽温度:额定:535℃、最高545℃、最低520℃; 9.额定进汽量:198t/n; 10.额定排汽压力/温度:0.981MPa/265.3℃ 11.额定工况汽轮机汽耗:7.888Kg/Kw.h 12.排汽安全门起座压力:1.33MPa 13. .额定工况汽轮机热耗:3960 KJ/Kw.h 14.级数:11级; 15.给水温度229度

3000KW背压机汽轮机操作规程

第一章汽轮机主要技术规范第一节主要技术数据

第二节调节保安润滑系统 第三节整定值

第四节主要辅助设备

第二章汽轮机操作规程

第一节启动前的准备工作 第一条:班长或主操在接到汽轮机组启动的操作命令后应: 1.通知副司机及其它岗位有关运行人员。 2.领导进行启动前的一切准备工作和启动汽轮机的各项操作,通知启动的时间 及从暖管开始后的各项操作记录在运行日志中。 第二条:值班运行人员在启动前应对全部设备进行详细检查: 1.首先应检查所有曾经进行过检修工作的地方,肯定检修工作已全部结束,工作 票已注销,汽轮机本体、各附属设备及周围场地清扫完毕。 2.油管、油箱、冷油器、油泵等均处于完好状态,油系统的任何地方均无漏油 现象。 3.肯定油箱油位正常,油质良好,油位计的浮标上下灵活,开启排污放水后严 密关闭。 4.检查危急保安器、轴向位移继动器、磁力断路油门均处于断开状态,主汽门、 电动隔离门及旁路门处于关闭状态。 5.调速汽门连杆、各螺丝销子等装配完好,各活动支点处油标均注满润滑油, 手拉油动机拉杆活动自如。 6.检查同步器在低限位置,调压器伸缩筒内己注满蒸馏水。 7.检查汽轮机滑销系统,记录汽机膨胀始点值。 第三条:通知电气、热工人员送上热控系统电源,检查各测量指示仪表均处于完好状态,各仪表阀门均处于开启状态,会同电气运行人员试验联系信号及同步器增减方向。 第四条:检查各系统阀门处于开启或关闭状态。

1.会同热工人员对电动隔离门进行手动、电动开关检查,正常后关闭﹙检查前 应确认隔离门前无压力,隔离门前疏水开启﹚。 2.主蒸汽、排汽管道上的电动隔离门、手动隔离门、主汽门关闭,对空电动排 汽门开启。 3.排汽管道疏水门、本体疏水门开启,前后轴封漏汽疏水门开启。 4.冷油器进水总门开启、冷油器进水门关闭,出水门开启,冷油器进出口油门 开启,备用冷油器进出口油门关闭。 5.轴封加压器疏水门开启。 6.交流油泵进出口门开启。 7.直流油泵进出口开门启。 第五条:下列情况下,禁止汽轮机启动或投入运行: 1.交流油泵、直流油泵工作不正常时; 2.危急保安器动作不正常、主汽门、调节器动作不正常,有卡涩现象时; 3.调速系统不能维持空负荷运行和甩去全部负荷后不能控制在危急保安器动作 转速以下时; 4.危急保安器、危急遮断油门、轴向位移遮断器、磁力断路油门工作不正常; 5.缺少转速表或转速不正常; 6.机组振动超过0.07mm时; 7.油压、油温不符合规定值; 8.盘车发现有不正常声音时; 第六条:汽轮机具备启动条件后,班长或或司机向主管报告并通知锅炉运行人员准备暖管。

相关文档