为规范网络工程建设,提高工程的实施质量,特制定本建设指导意见。

本指导意见分为新增机房和机房改造两部分内容,适用于中国铁塔股份有限公司陕西省分公司业务范围内的移动通信网络无线基站配套机房工程建设。机房工程的设计、监理、施工、验收在遵从工程建设相关技术规范的同时必须遵从本指导意见。

在本指导意见与国家有关标准、规范不一致时,应执行其中相对较高的标准。

二、规范引用文件

下列文件中的条款,通过本指导意见的引用而成为本指导意见的内容。

本指导意见颁布时,引用文件所示的版本均为有效。下列文件被修订时,使用本指导意见的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。

中华人民共和国国家标准GB 50009-2001《建筑结构荷载规范》(2012年版);

中华人民共和国国家标准GB 50011-2001《建筑抗震设计规范》及局部修订(2008年);

中华人民共和国国家标准GB 50057-1994《建筑物防雷设计规范》(2000年版);

中华人民共和国国家标准GB 50135-2006《高耸结构设计规范》;

中华人民共和国国家标准GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》;

中华人民共和国国家标准GB 50292-1999《民用建筑可靠性鉴定技术标准》;

中华人民共和国国家标准GB 50367-2006《混凝土结构加固设计规范》;

中华人民共和国国家标准GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》;

中华人民共和国国家标准GB 50689-2011《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》;

中华人民共和国通信行业标准YD 5191-2009《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》;

中华人民共和国通信行业标准YD 5002-2005《邮电建筑防火设计标准》;

中华人民共和国通信行业标准YD 5054-2005《电信建筑抗震设防分类标准》;

中华人民共和国通信行业标准YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》;

中华人民共和国通信行业标准YD 5003-2010《电信专用房屋工程设计规范》;

中华人民共和国通信行业标准YD 5039-2009《通信工程建设环境保护技术暂行规定》;

中华人民共和国通信行业标准YDT 5175-2009《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》;

中华人民共和国通信行业标准YD/T 5026-2005《电信机房铁架安装设计标准》。

三、新增机房建设要求

新增机房总体要求

机房建设必须遵循“共建共享,存量优先”的原则,运营企业提出建设需求后,铁塔公司先核实现网机房情况,满足需求的情况下优先利用现网机房,不满足再考虑新增机房。

基站接地网采取“先进先建”原则,塔桅、机房若由不同施工单位负责施工时,哪一家施工单位先进场施工则由该家单位负责整个基站联合接地网的建设,并预留相应的引出点。

机房建设必须满足YD 5003-2010《电信专用房屋工程设计规范》强制性条文的规定。

机房建设选型为适应网络快速建设、便于重复利用为原则,根据站址场景特点选择土建机房、活动机房、活动机柜或一体化机柜。

机房空间划分应保持不同运营企业设备占地相对独立,中间应设置公共走道,并给各使用方留出足够的维护区域,综合建设馈线孔洞,并合理分配馈线孔洞。

机房的抗震设防烈度应根据不同地区予以确定。

机房的抗风能力:应满足现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的规定执行,基本风压按50年一遇采用。

根据选择站点实际施工条件及无线基站天馈线挂高要求及站点的远景规划,拟建站点征、租用的土地面积应根据实际情况确定。

设计单位需根据征、租用的土地形状、面积等情况,确定基站的最终总体平面布置。若拟建站点可使用土地面积在35平方以下,则只能修建铁塔,基站设备采用室外型基站。常用塔形机房平面布置示意图见下图。

新建无线基站机房应尽量采用塔、房分离方式。在土地面积有限的条件下,方可考虑采用塔包房方式,但严禁采用房顶建铁塔方式。

基站土建工程回填土按建筑规范要求,必须夯实回填土。

若采用活动机房建设方式,在建设初期应考虑对机房外墙面刷涂隔热涂料等节能措施。

三管塔机房平面布置示意图

单管塔机房平面布置示意图

自建砖混机房

机房的建筑造型应满足工艺要求,造型和立面设计力求简洁、大方。外装修应选用使用、耐久而又经济的材料,做到构造简单、方便施工、节约投资。

地面活动机房

新建地面活动机房宜采用5米×3米或5米×4米2种规格,机房净高应不小于2.8米。

新建机房墙体必须预留馈线洞、交流引入孔、空调排水孔(双孔)。馈洞应高出室内走线架100mm(距离走线架上沿),如果层高不足,可以根据实际需要作相应调整,但不能影响安装布局。

所有窗、孔必须用防火泥封堵。

新建机房屋顶必须做好屋面“找坡”和防水层,屋顶排水用PVC管,将雨水引离机房墙体。

机房地面应进行防潮处理。

活动机房基础应置于硬土上,如遇软土地基应作换土处理。

活动机房的空调外机位置需作基础。

机房所用的板块材料应满足耐冲击、抗老化、无毒、阻燃。

板块搭接部分钢板用拉式铆钉连接,屋面板、墙板两板接缝处都采用企口式。

墙体与基础连接,板块置于地槽铝内,用膨胀螺栓固定基础,地槽与墙板用拉式铆钉锚固。

屋面结构:用厚2mm镀锌喷塑连接,屋面墙体用厚0.475mm彩钢拉铆钉或自攻螺栓连接,接缝处打密封胶,并用压缝条遮盖。

位于铁塔包围下的活动机房屋顶需采用双层结构。

墙面、顶栅面面层材料:单层0.475mm热镀锌彩钢板,彩钢板要求正规钢铁厂的质量合格产品(必须提供原厂的材质证明),含锌量≥180g/m 2漆:两涂两烘聚酯漆。夹心材料:聚苯乙烯夹心保温板(夹心材料密度应大于14K)。

墙体厚度≥100mm。

活动机房的进户门为外开防火防盗门,耐火等级为二级。防盗门高2米,宽0.8米。

活动机房进户门上方需做遮雨棚,以防雨水将锁浸湿,导致生锈。遮雨棚参考尺寸为:1200mm×400mm (长×深)。

活动机房接地排规格为400*80*8mm,考虑防盗因素,建议采用镀锌钢(铁)排,钢(铁)排上接地的

孔位处贴铜条,接地排室内室外各安装一块。其中室内联合接地排接地电缆连接孔洞数量不少于20个;室外防雷接地排接地电缆连接孔洞数量不少于15个。

活动机房走线架接地线的线径不得小于35mm2。

活动机房内装修要求参考章节(租用机房装修要求)。

活动机房的标准配置需满足表2-1要求。

表2-1 活动机房标准配置

屋面活动机房

如果采用在楼顶新建活动机房,活动机房的大小应根据现场情况定制,在条件具备的情况下宜采用4米×4米规格,机房净高应不小于2.8米。

屋面新建活动机房要求:

屋面新建活动机房设计单位需对屋面荷载、机房抗风能力等进行核定,合理选择活动机房修建位置,制定明确的加固防护措施。原则上需保护屋面防水结构不受破坏,如对原房屋防水结构产生影响,必须做好有效的防水措施。

对机房所建位置应根据房屋不同结构类型做不同选择以增加安全性,其示意图布置可参考图3-1。

图3-1

屋面新建活动机房须对屋面排水系统进行核查,整理修缮原屋顶排水系统,保证大暴雨时屋面排水的顺畅、及时。

屋面活动机房配置可参考表2-1(地面活动机房配置)。

租用机房

租用机房总体要求

对于租用基站机房,必须核实机房楼面的承重。在实际选择时,机房楼面活荷载标准值宜大于m2,但应不小于m2。

如果机房的荷载不能满足第(1)条要求,但通过负荷分担处理能满足荷载需求时,也可选择该机房。无线基站专用机房应充分考虑设备的可扩展性,机房的平面尺寸根据和物业业主协商的具体情况,选取机房面积宜为15m2~25 m2;同时,机房长不小于3.5米,宽不小于2米;机房净高宜大于2.6米。

机房位置尽量靠近天面,机房到天面之间最好有弱电井通道且空间足够,以利于室外走线架安装及馈线的布放,馈线布放长度宜小于80米。室外走线架及馈线不得在房屋的临街面外墙布放。

如果物业业主指定机房过大,尽量考虑采用隔断的方式独立出基站专用机房,设置隔断时应尽量保证机房进出方便以及利于电源、传输、馈线及接地线的布放。

如果物业提供机房面积小于第3章节提出要求,则需要根据现场具体情况确认宏基站主体及配套设备摆放是否满足设备要求及楼板承重要求,是否能够留有足够空间进行设备的安装及维护操作;若机房不满足条件,但天面满足安装条件,则可利用BBU+RRU或室外型基站解决。

租用机房装修要求

基站机房采用密闭结构;机房在楼顶的,机房顶部需要做防水渗透处理。

顶面防水、墙面白色涂料、地面水泥地面刷绝缘漆或水泥豆石地面或铺设白色瓷砖。

地面敷设白色瓷砖宜采用规格为400mm*400mm。地面瓷砖铺设时要求底部严实,不能留有空心。

已有玻璃窗的基站机房,需用遮光、防火、隔热材料进行封堵(如采用砖墙或石膏板等进行封堵);或刷遮光漆,保证机房的隔热效果。若用砖块封堵玻璃窗,其外墙应与整幢楼宇的外立面协调。严禁使用

窗帘等易燃材料。

基站机房的进户门为外开防火防盗门、锁,耐火等级为二级。同一地区(县)宜配置通锁,方便维护。机房消防告警系统,消防设施、消防器材的配备必须符合消防部门的要求,至少配备2个手持二氧化碳干粉灭火器,布放位置明显,便于取用,并设有醒目标志;保持随时有效。二氧化碳灭火器必须具有消防认证标识。

机房的照明,光源应为冷光,灯具应为节能型灯具。照明灯具数量为4盏,安装位置为机架的正面和背面的斜上方,布置时应尽可能避开列架、走线架。照明灯电源线用线槽敷设到机房交流配电箱;机房应配置2个交流电源插座,2个空调插座。插座电源线用线槽敷设到机房交流配电箱。(线路、开关参照建筑电源安装规范布设)

插座接线严格按插座孔的左(孔)零(线)右(孔)火(线),上(孔)接地,同时必须接保护地线。开关、插座均采用用正方、明装形式。

交流配电箱尽量靠近走线架下方,机房内插座离地0.3米。

机房内照明用电宜使用线径为2.5mm2的电力电缆;空调用电的线径为:2P空调宜为4mm2的电力电缆;3P空调宜为6mm2的电力电缆。

馈线孔应尽量开在不临街的外墙面上,以便于馈线从外墙布放至楼顶,尺寸根据厂家馈线窗尺寸要求确定,馈线孔下沿与走线架上沿的距离为100mm。

机房空调排水管的位置设置合理,严禁影响周围居民的生活。

机房需预留3个孔洞,分别是交流电源引入孔、空调孔、接地引入孔。孔洞的大小和位置需在设计图纸标注清晰。

机房装修完备,应注意及时进行防潮处理,避免对设备造成不良影响。

租用机房的负荷分担

租用机房在使用以前要通过静力分析来校验机房承载能力的可靠性,再根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)第3.3.3条规定的可靠性鉴定标准进行判定,要不满足则要进行相应的加固处理,具体较普通的架设钢梁方法做法见槽钢加固图。

图2.1.2.3-1:机房

加固图

另一方式是采用加设地排槽钢:使用地排槽钢使荷载分散,或通过地排槽钢将荷载分配到楼板支座边缘,减少楼板跨中弯矩,从而满足要求,具体做法可参考附图。

机房布置要求及布置模板

新建标准机房摆放布置(5米×3米)

新建5米×3米标准机房满足三家运营企业共享的机位所需空间需求。

注:油机房应用于特殊场景,按需建设。

新建标准机房摆放布置(5米×4米)

20平方米机房满足三家运营企业共享以及BBU集中放置的机位所需空间需求。条件允许的情况下,应按此模板方式摆放设备。

注:油机房应用于特殊场景,按需建设。

紧凑型机房摆放布置米米)

注:室外油机应用于特殊场景,按需建设。

围墙及堡坎等其他土建部分

围墙

野外独立机房应搭建围墙,围墙高度应不低于2.5米(围墙的内墙高度),规格采用24墙、37柱、柱间距离3~5米;围墙采用水泥砂浆砌筑,双面原浆勾平缝,外墙抹灰。围墙应作到牢固,顶置碎玻璃。

室外站无需修建机房,但若采用H杆方式修建简易站,可以不搭建围墙;其他方式仍需搭建围墙。

围墙应尽量不要建筑在机房或铁塔基础的回填土上。若建设面积较小,也可建设在回填土上,但回填土必须夯实。

围墙基础可因地制宜采用石块或片石砌筑,其制作可参见图。

图2.1.4.1-1

围墙基础深入持力层不小于500mm。

围墙的进户门采用铁皮门,参考尺寸:1200mm×2000mm(宽×高)。

围墙进户门的上方(围墙外侧)需做挡水板,以防雨水将锁浸湿,导致生锈。挡雨板参考尺寸为:1200mm

×400mm(长×深)。

堡坎

堡坎高度宜为1.5米内(1.5米堡坎在一般情况下场地高差将达到3米左右或出现场地局部陡降地形),

若需建设1.5米以上堡坎的场地在选址时就应尽量避免。

墙身及基础M5水泥砂浆砌MU30毛石。

外露面用砂浆勾缝。

尽可能选用较大的和表面较平的毛石砌筑,其最小厚度为200mm。

每隔10米~20米设缝宽20mm~30mm伸缩缝,内填塞沥青麻筋或有弹性的防水材料,沿内外顶三方填塞,深度不小于150mm。

堡坎需设泄水孔。孔的尺寸为100×150mm。孔眼水平间距2米~3米;竖直间距1米~2米,上下左右交错设置。泄水口设反滤层(透水性材料),最低泄水孔下部夯填至少300mm厚的粘土隔水层。

必要时需设置挡土墙。挡土墙大于4米应根据04J008图籍做专业设计。(选址查勘时尽量选择不设挡土墙站址,如需设置挡土墙需核定挡土墙位置等)

挡土墙图籍

其他

野外宏站需在围墙内修建一个蓄水池,用作维护时取水。蓄水池尺寸建议为1m×1m×0.5m(长×宽×深)。

机房防雷接地系统

新建机房防雷接地系统

根据新建基站点的地质情况,结合铁塔设计的地线部分共同完成机房、铁塔地网的勘察设计,对需要作延伸式地线的基站,还应标明延伸线的走向、埋设深度等。

新建机房的接地系统与基础工程同时施工,预先将接地系统埋设在基础旁,地线引上部分预留在外。

铁塔地网应采用40mm×4mm的热镀锌扁钢,将铁塔四个塔脚地基内的金属构件焊接连通,铁塔地网的网格尺寸不应大于3m×3m。

铁塔位于机房旁边时,应采用40mm×4mm的热镀锌扁钢在地下将铁塔地网与机房外环形接地体焊接连通。机房被包围在铁塔四脚内时,铁塔地网与机房的基础地网应联为一体,外设环形接地体应在铁塔地网外敷设,并与铁塔地网多点焊接连通。

专用电力变压器设置在机房外,且距机房地网边缘30m以内时,应用水平接地体与地网焊接连通。距离地网边缘大于30m时,可不与地网连通。

接地埋设点至机房联合地排和室外防雷地排部分宜首选用40mm×4mm的热镀锌扁钢以焊接的形式引至铜排下方,再用95mm2以上多股铜芯电缆连接到铜排,多股铜芯线要尽量短;或直接采用多股铜芯电缆连接,电缆线径宜用95 mm2以上,自接地引接点至铜排位置。

接地埋设点至交流防雷器接地引入点宜选用40mm×4mm的热镀锌扁钢以焊接的形式引至交流防雷器对应室外墙上。引接长度不得超过30米。防雷地的引接点宜距离工作地、保护地的引接点5米以上。

室外部份,用作引入线的扁钢,可直接与铜排连接,但需配置一个铜/铁转换垫片。室内部份,用作引入线的扁钢引至铜排下方,再用95mm2以上多股铜芯电缆连接到铜排,多股铜芯线要尽量短。

新建机房的联合接地网应预留3个接地引入点:室外防雷接地引入点、室内联合地排接地引入点和交流防雷器接地引入点;各接地引入点距离宜大于5米。

图基站综合接地系统示意图

“●”表示垂直接地体“”表示水平接地体(扁钢)

注:1)、机房联合地排引入点应尽量远离铁塔地网

2)、机房室外防雷地与工作地保护地引接点的位置宜大于5米。

3)、图中机房地网与铁塔地网(间隔5米以上)之间只有两处连接点,在实际施工中,可根据情况适当增加。

4)、图中“ ”表示铁塔基础。

接地引入线与地网的连接需采用焊接方式。

接地引入线由接地系统施工单位负责引入至接地排附近(1米以内),接地引入线若采用扁钢,则需在扁钢顶端20mm处预留直径12mm的孔。

租用机房防雷接地系统

租用机房地网原则上采用大楼地网和新建地网相结合的方式。新建地网必须和大楼地网至少2点连通。租用机房接地系统分为三种情况:

若大楼接地系统经测试,满足移动基站要求,则可直接利用大楼的接地系统。

若大楼接地系统无法确定是否满足移动基站要求,且新建地网方便,则采用大楼地网和新建地网相结合的方式。

若大楼接地系统不满足移动基站要求,必须新建地网。

新建地网可根据建设条件选择建设方式,原则上采用新建环形地网方式;若建设困难,可采用三针接地棒方式。

租用机房接地引入可以从新建地网一个接地点,用一根40mm×4mm的热镀锌扁钢引上,引上后再进行分配,分别接入至室外防雷接地排、室内联合接地排、交流配电箱防雷接地点和铁塔接地点。

引上扁钢需进行固定;如有特殊要求,可穿PVC管进行美化,同时PVC管仍需固定。

室外部份,用作引入线的扁钢,不可直接与铜排连接,需在连接处安装铜/铁转换垫片。室内部份,用作引入线的扁钢引至铜排下方,再用95mm2以上多股铜芯电缆连接到铜排,多股铜芯线要尽量短。

租用机房利用原大楼综合地网,其接地引入点可从大楼的就近钢筋引接,但引接点的位置必须低于接地排(点)。楼顶塔桅的接地引入点可以利用大楼顶防雷带。

集装箱式机房

集装箱式机房具有以下主要特点:

(1)占地面积小,便于征地、租地,适用于路边、广场角落、绿化带等区域;

(2)建站迅速:塔房安装就位、调试固定完毕3人只需6小时;

(3)防盗性能高:空调室外机、馈线等安装在机房内,不易被盗;

(4)集成度高:含箱体、桅杆/铁塔、交流配电箱、照明、槽架系统、防雷接地系统、空调通风系统等;

(5)运输方便:便于整体运输。

箱车站箱车内部结构

集装箱式机房能满足快速建站、临时建站、应急建站、疑难站点等需求,可作为临时或半永久性基站。主要用于城中村拆迁导致的站点搬迁、新建工业园区、人口密集区、部分高速公路以及谈站困难的站点。

室外一体化机柜

新型室外一体化机柜由电源柜、设备柜和电池柜等柜子组成。电源柜除了整流和配电单元外,还留有部分用户空间,可用于安装传输接入等设备。

设备柜内的用户空间可用于安装BBU、传输、动力环境监控等设备。

蓄电池柜分为立式电池柜和卧式电池柜两种,可根据蓄电池组的容量和安装摆放方式灵活选型。蓄电池柜可采用TEC半导体空调或压缩机空调对柜内温度进行调节,以便为蓄电池创造良好的工作环境,延长电池使用寿命。

一体化机柜基础需要根据机柜数量、机柜型号预留孔洞及槽道,预埋PVC管数量需要根据实际情况确定。

室外一体化基站需要新建围墙、围栏的,建议距离塔基、机柜基础1米(详见塔桅及一体化机柜相对位置示意图)。

塔桅及一体化机柜相对位置示意图

二柜设备基础示意图

三柜设备基础示意图

四柜设备基础示意图

五柜设备基础示意图

新型室外一体化机柜室外一体化开关电源

四、现网机房改造

砖混机房或活动机房改造措施

机房改造原则上以满足分布式基站设备的需求为主。

根据传输资源情况,可对综合业务接入点配套进行改造满足BBU集中放置的需求。

机房空间无法满足新增设备安装时,改造按以下顺序考虑:

拆除机房内陈旧设备,如闲置下来微波机架等;

现有设备位置调整,如一些配套设备的位置调整;

对现有设备进行替换改造,将集成度低的设备换为集成度高的新设备,腾出机位供新增设备。

活动机柜改造措施

室外型基站存在多家运营企业共享需求时,需核实机柜设备安装空间及开关电源、电池的容量,对不满足的可根据不同情况采取以下措施进行改造。

新增设备负荷后,部分室外站原有90A一体化开关电源由于整流模块型号较老厂家已停产导致无法扩容,且原有配置的蓄电池已不能满足后备时长需求,该部分站点按新建1套新型一体化机柜及蓄电池组考虑。新增设备不支持室外安装且原有蓄电池已不能满足后备时长需求的基站,按新建新型室外一体化机柜的设备柜、电池柜及相应蓄电池组考虑。

原有设备柜空间不能满足新增设备安装空间需求的基站,按新建设备机柜考虑。

新增设备负荷后,原有蓄电池不能满足后备时长需求的基站,按新建新型室外一体化机柜的电池柜及相应蓄电池组考虑。

移动通信技术1G~4G发展史

第1章移动通信现状问题与基本解决方法 1.1移动通信1G—4G简述 现在,人们普遍认为1897年是人类移动通信的元年。这一年意大利人.马可尼在相距18海里的固定站与拖船之间完成了一项无线电通信实验,实现了在英吉利海峡行驶的船只之间保持持续的通信,从而标志着移动通信的诞生,也由此揭开了世界移动通信辉煌发展的序幕错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。。 现代意义上的移动通信系统起源于20世纪20年代,距今已有90余年的历史。本文主要简述移动通信技术从1G到4G的发展。移动通信大发展的原因,除了用户需求的迅猛增加这一主要推动力外,还有技术进展所提供的条件,如微电子技术的发展、移动通信小区制的形成、大规模集成电路的发展、计算机技术的发展、通信网络技术的发展、通信调制编码技术的发展等。1.1.1第一代移动通信系统(1G) 20世纪70年代中期至80年代中期是第一代蜂窝网络移动通信系统发展阶段。第一代蜂窝网络移动通信系统(1G)是基于模拟传输的,其特点是业务量小、质量差、交全性差、没有加密和速度低。1G主要基于蜂窝结构组网,直接使用模拟语音调制技术,传输速率约s错误!未找到引用源。。 1978年底,美国贝尔实验室成功研制了先进移动电话系统(Advanced Mobile Phone System, AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,这是第一种真正意义上的具有随时随地通信的大容量的蜂窝状移动通信系统。蜂窝状移动通信系统是基于带宽或干扰受限,它通过小区分裂,有效地控制干扰,在相隔一定距离的基站,重复使用相同的频率,从而实现频率复用,大大提高了频谱的利用率,有效地提高了系统的容量错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。。

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

移动通信基站维护人员绩效考核细则

移动通信基站维护人员绩效考核细则移动通讯基站保护人员绩效考核细则 (试行版) 为加强移动通讯基站的服务管理工作,确保完成各项工作质量指标及落实各项工作要求,鼓励本公司工作人员的积极性,并对移动通讯基站保护工作进行公道的考评,结合实际情况制定本考核细则。 1、绩效考核体系 (1)绩效考核标准与方法 序号 考核内容 绩效分数 考核办法 1 在规定时限内修复障碍情况 10 未能在规定时限内修复该区域障碍,每1次扣1分,扣完为止 2 移动通讯基站巡查次数 10 对区域内移动通讯基站的巡查次数不够,未能及时处理问题,每次扣1分,扣完为止 3 材料上报情况

保护人员对保护计划、月报、周报、日报、票据、基站资料汇总等材料上报不及时,每次扣2分 4 工作态度 20 保护人员在保护工作中,服务态度卑劣,导致投诉,造成卑劣影响的,每次扣5分 5 保护规范情况 20 因保护人员对基站维修和保护不当,而引发的投诉和赔偿应承当全部责任,每次扣5分 6 保密情况 10 保护人员没有遵照保密规定,将网络信息流露给第3方,每次扣3分 7 服从管理情况 20 保护人员在保护工作中,拒不服从公司人员管理和调度,情节严重,每次扣5分 合计 100

励 项 1 10 问题处理及时,配合出色,调和及时,为公司赢得良好信誉的,经络时候嘉奖2—10分 2 10 应急支援、发现重大安全质量隐患的,全年障碍平均用时最短的,经落实后嘉奖2—10分 3 10 连续3个月到达考核指标以上的,经落实后嘉奖10分 (2)考核数据来源 员工月度和年度各项考核指标数据来源,1是各级移动公司对本公司进行各种监督、检查成绩;2是移动公司各种业务管理和生产运营系统提供的统计数据;3是本公司内部组织的各种监督、检查结果。 (3)对依照任务量方式核算绩效工资的员工,完成额定业务量后的逾额部份,也可按内部统1的业务量核算绩效工资,鼓励多劳多得,并根据各项考核指标进行相应的考核和嘉奖。 (4)员工在本值工作岗位上做出突出贡献,获得优良成绩的,视情况在绩效工资中给予1定的嘉奖。 2、绩效考核结果应用

移动通信发展历史及趋势

移动通信的发展和趋势 学号: 144402103 姓名:徐乐 移动通信是移动体之间的通信,或移动体与固定体之间的通信。移动体可以是人,也可以是汽车、火车、轮船、收音机等在移动状态中的物体。 移动通信从19世纪90年代末出现,发展至如今,在这一百多年的时间里发生了天翻地覆的变化。 移动通信的发展历程 现代移动通信技术的发展始于上世纪20年代,大概分为4个阶段。 1、第一阶段 从20世纪20年代至40年代,为早期发展阶段。在这期间,初步进行了一些传播特性的测试,并且在短波几个频段上开发了专用移动通信系统。可以认为这个阶段是现代移动通信的起步阶段,特点是专用系统开发,工作频率较低,工作方式为单工或半双工方式。 2、第二阶段

从20世纪40年代中期至60年代初期。在此期间,公用移动通 信业务开始问世。这一阶段的特点是从专用移动网向公用网过渡,接 续方式为人工,网络的容量较小。 3、第三阶段 从20世纪60年代中期至70年代中期。可以说,这一阶段是移动通 信系统改进与完善的阶段,其特点是采用大区制、中小容量,采用 450MHz 频段,实现了自动选频与自动接续。 4、第四阶段 从20世纪70年代中后期至今。在此期间,由于蜂窝理论的应用,频 率复用的概念得以实用化。蜂窝移动通信系统是基于带宽或干扰受 限,它通过分割小区,有效地控制干扰,在相隔一定距离的基站,重 复使用相同的频率,从而实现频率复用,大大提高了频谱的利用率, 有效地提高了系统的容量。同时,由于微电子技术、计算机技术、通 信网络技术以及通信调制编码技术的发展,移动通信在交换、信令网 络体质和无线调制编码技术等方面有了长足的发展。这是移动通信蓬 勃发展的时期,其特点是通信容量迅速增加,新业务不断出现,通信 性能不断完善,技术的发展呈加快趋势。 蜂窝移动通信系统发展阶段 AX 责料黒it : ft 息产业昨旭恒崎死 用仁移动谨牯发展姐势兩 移戢性 199S )99? 20 (X) 洌3 时间- HSPPA USTFA U£V-DQ LTE j ME l^EV DV E3G - h B3GMG 高 -2G ? 3G^ -,c + 中 A5 IPS 1ACS WCDMA 02.16-^ iMAX

最新基站维护规程演示教学

通信维护企业移动基站维护规程 (讨论稿)

目录 第一章总则 (3) 第二章维护组织机构及管理职责 (5) 第三章维护工作基本制度 (7) 第四章维护项目接收 (13) 第五章维护规则 (19) 第六章质量管理 (52) 第七章安全生产及保密 (57) 第八章文明生产及环境保护 (59) 附录一基站抢修应急预案编制 (60) 附录二基站割接方案的编制 (63) 附录三突发事件处理流程 (69) 附录四基站割接流程 (71) 附录五基站障碍抢修流程 (72) 附录六基站维护单位主要仪表、机具参考表 (73) 附录七 XX年度基站维护工作计划 (75)

附录八基站设备信息登记表 (79) 附录九 XX地区XX县XX基站巡检表.. 82 附录十维护单位人员请假单 (86) 附录十一工作日志 (90) 附录十二蓄电池充放电记录表 (90) 附录十三 XX基站发电统计表 (93) 附录十四设备、工机具、工程材料管理表格 (94) 附录十五车辆管理表格 (99) 第一章总则 第1条.移动通信系统是我国通信网和国民经济信息化的基础设施。移动通信基站(基

站)是移动通信系统的重要组成部分,为电信业务经营者提供符合质量要求的通信网络和优质的网络维护服务,特制定本规程。 第2条.本规程适用于通信行业的基站维护,其他行业的基站维护可参照执行。 第3条.本规程中通信维护企业指代理维护企业。 第4条.通信维护企业的维护工作应贯彻“预防为主,防抢结合”的方针,做到精心维护,科学管理。维护的基本任务是: 1、保持基站设备的完整良好 2、预防障碍和尽快排除障碍 第5条.各维护企业应按照本规程的规定组织维护工作,并结合具体情况制定实施细则。 第6条.基站设备的组成: 1、基站主设备:收发信机等 2、基站配套设备:传输设备、电源 设备、天馈线系统、铁塔等

移动通信基础知识培训(全)

移动通信基础知识培训会议记录 一移动通信常用的专业术语 基站:即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。都是以主设备加基站天线的形式呈现,最直观的就是我们现实中看到的铁塔,抱杆,桅杆型的基站。 直放站:是在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。实际上基站在其覆盖范围内并不是100%的覆盖到每个角落,难免会由于某些原因而在有些地方出现信号弱,更甚者出现盲区的现象,这时候就需要直放站进行覆盖,达到消除弱信号或者盲区的目的。因此直放站就是通过各种方式将基站信号接入并进行放大,进而改善信号不良区域。 天线(Antenna)——天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波,或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的专用设备。简单的理解,天线就是负责信号中转的无源器件。 室内分布系统:室内分布系统是将基站信号引入室内,解决室内盲区覆盖;它可以有效解决信号延伸和覆盖,改善室内通信质量;它将基站信号科学地分配到室内的各个房间、通道,而又不产生相互干扰。它是基站和微蜂窝的补充和延伸,有不能被基站和直放站所代替的优势,是大都市中移动通信不可缺少的组成

部分。 盲区:在移动通信中,盲区表示信号覆盖不到的地区,在这样的地区移动信号非常微弱,甚至是没有。由于建筑物的隔墙、楼层等障碍对电磁波产生阻挡、衰减和屏蔽作用,使得大型建筑物的底层、地下商场、停车场、地铁隧道等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区。 通话质量:顾名思义,就是手机通话时的语言质量即清晰程度。在移动通信中通话质量是一个很重要的网络参数,按照语言的清晰程度将通话质量分为0到7不同的8个级别,0最好,客户通话时的感知最好;7最差,通话时的感知最好,客户。一般正常的通话质量应该为0-3。 信号场强:是指信号信号的强弱。在移动通信中信号的强弱用具体的电平值表示,通过测试手机可以测得,一般-40~-90dBm为可正常通话的强度范围,也可直观的从普通手机的信号显示格数看出。 手机发射功率:手机发射功率是指,手机在寻呼基站时的功率。手机发射功率越高,说明上行越弱,客户感知为拨打电话上线慢。 切换:就是指当移动台(用户手机)在通话过程中从一个基站覆盖区移动到另一个基站覆盖区,或者由于外界干扰而造成通话质量下降时,必须改变原有的话音信道而转接到一条新的空闲话音信道上去,以继续保持通话的过程。 掉话:是指用户手机在使用过程中由于出现异常而自动挂断的现象。 单通:是指用户双方正在通话时,由于异常出现只有一方可以听见另一方的

移动通信基站用蓄电池使用标准规范设计及其日常维护注意事项

基站用固定型阀控密封铅酸蓄电池 使用规范及日常维护注意事项 一、蓄电电池的存放 铅酸蓄电池在存放期间都有自放电的过程,若不及时对电池补充电,自放电的结果将直接导致电池内部pbSO4的大量积累,pbSO4晶体存在着特别容易结晶的化学现象,即pbSO4晶体的大量积累导致电池回充电困难,电池容量下降,寿命缩短。因此电池不易长期存放。存放中的注意事项: 1、自放电受温度的影响较大,见下表自放电在温度及存放时间的影响下电池的剩余容量。 2、存放一段时间后,通过开路电压可以近似得出电池的剩余容量。

3、蓄电池长期放置需提高电压进行补充电,方式如下: 2V系列电池的补充电方式: 12V系列电池的补充电方式: 根据以上情况得出,电池不易长期储存。若储存应保证温度在25℃以下、通风、干燥的环境,同时按上表给定的电压、电流、时限做好电池的回充电工作。 二、蓄电电池的安装 1.电池连接前应先用细丝钢刷将端子刷至出现金属光泽, 以将连接件电阻降至最低。(消除金属表面的氧化层) 2.电池均荷电出厂,安装过程中谨防短路。 3.电池组电压较高,安装过程中应使用绝缘工具防止电击。

4.电池组连接完毕后,应检测电池系统电压及电池的正、 负极摆放是否正确,防止安装反极。 5.电池组不要求马上开通,避免与负载相连造成电池组放 电,严重过放电可导致电池报废。 6.电池组连接完毕后,检测连接件是否紧固,防止虚接。 (电池使用过程中大电流充放电易产生打火现象,严重 可导致火灾等恶性事故的发生) 7.电池必须同容量、同一时期生产的电池并联使用。 三、蓄电池参数设置

四、蓄电电池的充电 1.充电方式采用恒压限流式。(用户一次性设定充电过程中无 需进行全程监管,防止其他方式的充电方法造成电池过充 电,例如:恒流式充电) 2.2V单体电池浮充电压设置为2.23V/单体·25℃,总电压为 2.23V×n。12V单体电池浮充电压设置为1 3.44V/单 体·25℃,总电压为13.44V×n。 3.电池初始充电电流≤0.2C10A。 4.浮充使用时电池无需均衡充电。 5.循环使用时充电电压2V-GFM(Z)型电池2.35V/单体·25℃ 电流最大为0.2C10A,12V-GFM(C)型电池电压为14.10V/ 单体·25℃电流最大为0.2C10A。(电池使用环境恶劣,例 如偏远地区市电不好,电池经常充放电或放电之后不能及 时回充也可以采用这种方法充电)

移动通信基站类型

基站类型 在网络规划设计过程中,实际应用环境非常复杂,需要应用各种基站进行组网,充分利用不同产品的优势,使网络性能最大程度满足客户的需要。可以采用的基站包括宏基站、微基站、射频拉远、直放站和室内分布系统等。本文将介绍各种基站的特点和应用环境。 宏基站 宏基站一般有专用的机架,可以提供容量,下面介绍其主要特点和应用环境。 1、特点 容量大,需要机房,可靠性较好,维护方便。 覆盖能力:比较强,使用的场合较多;馈线长度大于70m时,馈线损耗较大,对覆盖有一定的影响。 容量:根据配置的载频数,支持的用户数可以变化;总的来说宏基站可以支持的容量比其他产品要大很多。 组网要求:2Mbps传输(可用微波或光纤)。 缺点:设备价格较贵,需要机房,安装施工较麻烦,不易搬迁,灵活性差。 2、应用环境 广域覆盖:城区广域范围的覆盖;郊区、农村、乡镇、公路的覆盖。 深度覆盖:城区内话务密集区域的覆盖,室内覆盖(作为室内分布系统的信号源)。 微基站 微基站可以看成是微型化的基站,将所有的设备浓缩在一个比较小的机箱内,可以方便安装;同时微基站和宏基站一样可以提供容量。微基站的主要特点和应用环境如下。 1、特点 体积小,不需要机房,安装方便;不同作用的单板一般集成在设备上,维护起来不太方便; 覆盖能力:可以就近安装在天线附近,如塔顶和房顶,直接用跳线将发射信号连接到天线端,馈缆短,损耗小;可以根据覆盖需求选择相应功放的微基站,其覆盖范围不一定比宏基站小; 容量:微基站体积有限,可以安装的信道板数量有限,一般只能支持一个载频,能提供的容量较小。 组网要求:2Mbps传输(可用微波或光纤)。 缺点:室外条件恶劣,可靠性不如基站,维护不太方便。 2、应用环境 深度覆盖:城区小片盲区的覆盖,室内覆盖(如作为室内分布系统的信号源),城区的导频污染区覆盖。 广域覆盖:采用大功率微蜂窝覆盖农村、乡镇、公路等容量需求较小的广域覆盖。 宏基站和微基站均包括三种类型:S1/1/1(含S1、S1/1)、OTSR、O1。 常用基站扇区配置 基站扇区配置适用原则典型使用区域

基站维护规程

基站维护规程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

通信维护企业移动基站维护规程(讨论稿) 目录

第一章总则 第1条. 移动通信系统是我国通信网和国民经济信息化的基础设施。移动通信基站(基站)是移动通信系统的重要组成部分,为电信业务经营者提供符合质量要求的通信网络和优质的网络维护服务,特制定本规程。 第2条. 本规程适用于通信行业的基站维护,其他行业的基站维护可参照执行。 第3条. 本规程中通信维护企业指代理维护企业。

第4条. 通信维护企业的维护工作应贯彻“预防为主,防抢结合”的方针,做到精心维护,科学管理。维护的基本任务是: 1、保持基站设备的完整良好 2、预防障碍和尽快排除障碍 第5条. 各维护企业应按照本规程的规定组织维护工作,并结合具体情况制定实施细则。第6条. 基站设备的组成: 1、基站主设备:收发信机等 2、基站配套设备:传输设备、电源设备、天馈线系统、铁塔等 3、附属设备:空调、动力与环境监控系统等 第7条. 基站按服务等级一般分为:重点基站、普通基站。 1、重点基站:话务负荷较大或地理位置相对重要 2、普通基站:话务负荷一般 第8条. 新建、改建、扩容的基站设备,均应遵照信息产业部的有关规定进行验收,验收合格后接管维护。 第二章维护组织机构及管理职责 第9条. 通信维护企业应根据所承担的维护项目设立相应的维护机构。 第10条. 通信维护企业的职责:

1、贯彻执行国家法律法规、政府相关部门政策、行业技术规范及客户要求,制定 企业的各项规章制度及规程。 2、划分维护范围,配备相应人员、仪表、车辆和机具。 3、参与维护项目的接收交验工作。 4、编制、审批维护计划并组织实施。 5、编制、报送通信网络维修、大修、改造和其他有关计划并组织实施。 6、贯彻“预防为主、防抢结合”的方针,坚持“预检预修”的原则,精心维护、 科学管理,积极主动采取有效措施,消除隐患,保持通信网络设施完整、运行 良好。 7、光缆线路发生障碍时,组织抢修并向客户及相关部门报告。 8、建立完整的技术档案和资料。 9、监督、检查本企业各级单位的工作,总结和推广先进经验。 10、组织技术业务培训,开展技术革新,技术练兵,进行安全生产教育,开展劳动 竞赛。 11、定期召开维护工作会议,分析研究维护工作中存在的问题,并提出改进措施。 12、收集、报送各种资料报表。 第11条. 维护企业应根据所设立的组织机构,制定相应的岗位职责。

移动通信基站原理

移动通信基站基础知识关键词: 移动通信基站, GSM 基站,GSM 基站优化摘要: 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对健康的影响。 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对健康的影响。(一).移动通信基站基础知识 在城市,基地站可以安装在办公楼中;在农村,安装在集装箱内。基地站是一套为无线小区服务的设备,通常是一个全向或三个扇形无线小区。90 年代初中国移动通信市场上竞争的有美国的摩托罗拉、瑞典的爱立信及日本的NEC 公司。三者生产TACS 制系统均有一定的经验。TACS 制式基地站包括无线收、发信设备及其接口或控制系统。通常基地站有两种控制方式,一种是由移动业务交换中心直接控制,基地站除配备收发信设备外,只有必要的各种接口,爱立信及NEC 两家公司即采用这种方式;而另一种是基地站具有控制系统(BSC),即具有一定的智能,摩托罗拉公司即是这种方式。摩托罗拉公司的设备有两种系列。图1 是一个典型HC 系列 5 个机架基地站的组合固,从右到左看,第一个是电源架,第二、第三是发信架,第四个是收信架,第五个是基地站控制系统(BSC)及音频架。一个发信架包括8 个话音信道和一个控制信道。现两个发信架互为主备用状态,自动倒换,即采用所谓冗余式。图 2 是一个典型LD 系列3 个机架基地站的组合图,从右到左看,第一个是电源架,第二、三个是收发信架(包括基地站控制系统)。一个收、发信架有8 个话音信道和两个控制信道。每一个电源架只能提供两个收、发信架的需要,当根据扩容需要增加收、发信架时,电源架也必须相应地增加。每增加一个机架就可增加10 个话音信

中国联通运行维护规程移动通信网络分册-基站配套设备篇

运行维护规程 移动通信网络分册 基站配套设备篇 (试行) 中国联通集团移动网络有限公司 二零零九年三月

目录 第一章通则 (33) 第二章运行维护组织组织体系及职责界面 (44) 第一节维护组织机构及职责......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第二节维护界面划分............................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。第三章设备管理.. (55) 第一节基站配套设备的分类 (55) 第二节设备的管理原则 (66) 第三节设备的更新周期 (88) 第四节质量标准 (88) 第五节维护作业计划 (1010) 第四章基站安全管理要求 (1111) 第一节基本要求 (1111) 第二节基站安全防水防火要求 (1212) 第五章故障管理 (1212) 第六章应急抢修 (1313) 第一节等级维护及保障制度 (1313) 第二节运行质量、故障分析及报告制度 (1313) 附录一:电源维护测量用的主要仪表工具 (1515) 一、变配电室应配置的仪器仪表工具 (1515) 二、电力电池室应配置的仪器仪表工具 (1515) 附录二:空调维护测量用的主要仪表工具 (1616)

第一章通则 第1条为保证通信网络畅通,加强铁塔、基站配套动力环境设备的运行维护管理,适应市场和维护的需要,完善维护管理机制,特制订本运行维护规程(以下简称“本规程”)。 第2条本规程适用于中国联合网络通信有限公司(以下简称“中国联通”,中国联通各级机构分别简称为“集团公司”、“省公司”、“地市分公司”)运行的铁塔、基站通信电源、机房空调、机房动力及环境监控系统、防雷接地系统、消防系统(以下简称“基站配套设备”,相应的维护及管理部门统称“基站配套设备维护部门”)。基站配套设备是保证通信网络正常运行的基础性设施,基站配套维护专业是通信网络维护的一个必不可少的独立专业。 1. 铁塔和基站的动力系统设备的维护和管理适用本规程。 2. 本企业委托其它企业代为维护的动力设备(以下简称“委外代维”或“维护外包”),本企业应按照本规程的要求与代维单位签订代维协议。 第3条本规程是中国联通基站配套设备维护管理工作的基本规章制度,各级网络运维管理、生产单位和人员必须认真执行本规程。各单位可根据工作需要,结合本单位的具体情况,制定实施细则。 第4条维护工作的基本任务: 1. 保证安全、优质供电,提供良好的机房环境,为通信网络提供基础保障。 2. 检测、分析动力系统及设备运行状况,主动维护,预防事故和故障的发生。 3. 建立完善可行的通信用电安全管理制度,并负责实施。 4. 在保证动力系统设备运行维护质量的前提下,合理控制、使用运行维护成本。 5. 优化系统配置,提高设备利用率,充分发挥效能。 6. 建立健全基站动力配套设备各类参数登记、统计工作,做好动力系统资源管理相关工作。 7. 积极采用新技术,逐步实现集中监控、少人值守或无人值守。 第5条基站配套设备运维人员的基本要求: 1. 严格执行相关规定,基站配套设备维护人员必须持证上岗,铁塔维护人员必须持有登高证。 2. 熟练掌握动力系统设备技术知识及设备运行状况。 3. 严格执行维护规程的管理规定及工作流程。 第6条本规程为中国联通内部的技术性、规范性文件。

移动通信工程基站建设工艺要求

一、基站选址要求 1.远离大功率电磁干扰或强脉冲干扰(雷达站、广播电台、电视台等) 2.与高压线的水平距离必须大于20米 3.必须远离存储易燃、易爆的仓库、企业和加油站,距离>20米 4.与高速公路国道线的隔离距离大于50 米 5.考虑站址及周围的防洪、塌方、滑坡、断层、开山等因素 6.尽可能避开幼儿院、医院 7.避开在沼泽、湖、塘和河沟等洼地,以避免造成巨额配套投资 8.话务量不高的区域(如人口稀疏地区和公路),尽量利用地形优势(如小山头、山坡等), 避开阻挡,尽量扩大覆盖面和覆盖路段 9.中等发达乡镇地区,考虑各扇区话务量的均衡,减少不必要的增设基站 10.避免选择在开阔水面和十字街口转角的建筑上;市区相邻基站的位置应避免形成正四边 形,以避免形成“乒乓效应” 11.尽量考虑市电和传输线路引入、施工进出道路的方便,以及维护移动油机车进出的便利 12.室外的信号的接收电平要求,城镇等密集城区的路面信号98%区域不小于-75dBm,乡 村、平原等区域的路面信号95%区域不小于-80 dBm 13.基站的征地面积控制在100平方米左右 14.市区基站的天线高度根据情况取30~45 m,市区G网站距要求大于400 m,市区C网 站距要求400~600 m。有条件时天线高度尽量靠上限(45m) 15.郊区基站高度根据覆盖需要取45~60 m。郊区基站站距也应严格控制,根据设计需要 确定,在保证覆盖、容量需要的前提下不实施小区分裂,尽可能减少建站的数量 16.租用机房时尽量选择位置、结构、高度符合设计规定的设站条件。租用房的面积宜在 15 平方米以上,层高大于2.8 米,承重不小于600Kg/m2或根据设备要求。对于宏基 站,自建机房的面积宜控制在12~30 m2;对于微基站,自建机房的面积宜控制在10~15m2或采用室外一体化机柜 17.各扇区天线主瓣宜对人口密集区,同一交换区内(主要指平原或覆盖连片的地区)基站 天线方位角尽量一致,天线正对50 m以内不能有高大建筑物阻挡(如选址困难必须使用有阻挡的机房,应尽量设法将天线延伸到能够绕开阻挡建筑的位置进行安装)。“孤岛式”基站的天线方位角应按实地情况合理确定 18.对于租用楼宇基站,尽量不建楼顶铁塔和框架高桅杆,而建拉线塔和短桅杆 19.自建机房设计必须满足今后扩容和增加新系统的需要,租用机房基站尽可能考虑到满足 室内、外部分安装位置增加新系统的需要。 20.自建铁塔须有预留平台。

移动通信系统的系统结构与发展史

移动通信系统的系统结构 2g3g4g的演变发展史 移动通信系统的系统结构 蜂窝移动通信系统主要是由交换网路子系统(NSS)、无线基站子系统(BSS)和移动台(MS)三大部分组成。其中NSS与BSS之间的接口为“A”接口,BSS与MS之间的接口 为“Um”接口。在模拟移动通信系统中,TACS规范只对Um接口进行了规定,而未对A接 口做任何的限制。因此,各设备生产厂家对A接口都采用各自的接口协议,对Um接口遵 循TACS规范。也就是说,NSS系统和BSS系统只能采用一个厂家的设备,而MS可用GSM通信系统的组成 不同厂家的设备。 1、交换网路子系统 交换网路子系统(NSS)主要完成交换功能和客户数据与移动性管理、安全性管理所 需的数据库功能。NSS 由一系列功能实体所构成,各功能实体介绍如下:MSC:是GSM系统的核心,是对位于它所覆盖区域中的移动台进行控制和完成话路交换的功能实体,也是移动通信系统与其它公用通信网之间的接口。它可完成网路接口、公共信道信令系统和计费等功能,还可完成BSS、MSC之间的切换和辅助性的无线资源管理、移动性管理等。另外,为了建立至移动台的呼叫路由,每个MS、还应能完成入口MSC(GMSC)的功能,即查询位置信息的功能。 VLR:是一个数据库,是存储MSC为了处理所管辖区域中MS(统称拜访客户)的来话、去话呼叫所需检索的信息,例如客户的号码,所处位置区域的识别,向客户提供的服务等参数。 HLR:也是一个数据库,是存储管理部门用于移动客户管理的数据。每个移动客户都应在其归属位置寄存器(HLR)注册登记,它主要存储两类信息:一是有关客户的参数;二是有关客户目前所处位置的信息,以便建立至移动台的呼叫路由,例如MSC、VLR地址等。 AUC:用于产生为确定移动客户的身份和对呼叫保密所需鉴权、加密的三参数(随机 号码RAND,符合响应SRES,密钥Kc)的功能实体。 EIR:也是一个数据库,存储有关移动台设备参数。主要完成对移动设备的识别、监视、闭锁等功能,以防止非法移动台的使用。 2、无线基站子系统 BSS系统是在一定的无线覆盖区中由MSC控制,与MS进行通信的系统设备,它主要负责完成无线发送接收和无线资源管理等功能。功能实体可分为基站控制器(BSC)和基 站收发信台(BTS)。 BSC:具有对一个或多个BTS进行控制的功能,它主要负责无线网路资源的管理、小区配置数据管理、功率控制、定位和切换等,是个很强的业务控制点。

移动通信基站的组成

第4章移动通信基站的组成 二十世纪80年代初期,模拟移动通信系统投放市场,这是第一代移动通信系统。该系统采用频分复用方式,小区内所有用户共用若干个信道,信道中传输的是模拟话音信号,所以被称为“模拟移动通信系统”。应用不久,电信运营部门就发现该系统存在诸多缺陷,如用户容量小,保密性差,各国制式不兼容等等。 面对这一现状,欧洲电信运营部门于1982年成立了一个移动特别小组(简称GSM),开始制定一种泛欧数字移动通信系统的技术规范。经过6年的研究、实验和比较,于1988年确定了主要技术规范并制定出实施计划。从1991年开始,这一系统在德国、英国和北欧许多国家投入试运行,吸引了全世界的广泛注意,使GSM向着全球移动通信系统的宏伟目标迈进了一大步。 4.1 GSM系统组成 GSM系统也叫数字移动通信系统,属于第二代移动通信系统。该系统采用频分多址和时分多址结合的方式,扩大了用户容量,信道中传输的全部是数字信号,保密性能提高。我国参照GSM标准制订了自己的技术要求,主要内容有:使用900MHz频段,即890~915MHz(移动台→基站)和935~960MHz(基站→移动台),收发间隔45MHz,载频间隔200KHz。共124个载波,每载波信道数8个,基站最大功率300W,小区半径0.5~35Km,调制类型GMSK,传输速率270kbit/s。 对900MHz频段,上行(MS→BS):890~915MHZ,下行(BS→MS):925~935MHZ,双工间隔:45MHz,载频间隔:200KHz。 对1800MHz频段,上行(MS→BS):1710~1785MHz,下行(BS→MS):1805~1880MHz,双工间隔:95MHz,载频间隔:200KHz。 GSM系统由3部分构成,即交换子系统、基站子系统和操作维护子系统。如图4-1所示。 图4-1 GSM系统的组成示意图 4.1.1 交换子系统(SSS) 交换子系统是整个GSM系统的控制和交换中心,它负责所有与移动用户有关的呼叫接续

场地租赁合(移动通信基站)

编号:_____________ 场地租赁合同 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:____ 年 ___ 月____ 日

甲方(岀租方):法定代表人:乙方(承租方):法定代表人: 为加快__________________________________ 事业的发展,甲乙双方本着互惠互利的原则,就乙方 租用甲方屋面相关场地建立移动通信基站一事,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国土地管理法》及其它相关规定,经双方充分协商,达成以下协议: 第一条租用房屋、面积及用途 1、甲方将其所拥有的下列场地租赁给乙方使用。 地址: 面积: 具体范围说明:(以下简称场地) 2、乙方将场地用来安装移动通信基站设备及铁塔、天线、物。 7/8英寸馈线、空调、走线架及附属 第二条租赁期限、租金及付款方式 1、本合同的租赁期限为_____ 年。(自_______ 年 _____ 月_____ 日起至________ 年 _____ 月 _____ 日止。) 2、乙方租用房屋和场地的年租金为人民币 ________________ 元整(该租金包括乙方基站设备设施所 用室内外空间的所有费用,包含但不限于在楼顶架设的桅杆或铁塔、空调外置主机放置及WLAN 设备、抱杆配重杆、天线、五类线、交换机等附属物费用及发票税金),甲方不得以任何理由再 要求其它额外费用。 3、场地租金支付方式为: 首次支付_____ 年租金共计______________ 元。支付时间:甲方向乙方交付场地后,且甲方向 乙方提供___________ 年场地租金的租赁业或地税通用发票后___________ 日内支付租金。 第二次起按________ 支付租金。支付时间:每年___________ 月 ______ 日前支付下一年度租金。租金 支付前甲方应提供发票。 4、税务条款:合同双方将承担中国有关机构根据中国税务法律其征收的所有与合同执行有关的 税款,在本合同履行过程中无偷漏税等违法行为,双方应各自承担其未按中华人民共和国相关税 务法规足额缴纳税款而产生的全部责任。乙方在向甲方支付合同款项时,甲方应向乙方开具符合 国家法律法规和标准的普通发票。不开具或开具不合格的,乙方有权迟延支付应付款项直至甲方 开具合格票据之日且不承担任何违约责任,且甲方的各项合同义务仍应按合同约定履行。 5、甲方应提供银行账号或个人银行卡号及开户行信息: 指定收款账号: 开户行:

通信基站建设与维护基础试题答案汇总

题型:单选题 1.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离: A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 2.对于话务热点地区有效的吸收话务方法为: A:多载频微蜂窝室内分布系统 B:直放站室内分布系统 C:跳频 D:同心圆小区 3.宏蜂窝基站主设备使用的电源为 A:直流电+两相电 B:直流电 C:两相电 D:三相电 4.关于使用测试手机对基站覆盖范围测试的说法正确的是 A:手机在空闲状态下能进行TA测试 B:手机在通话状态下能进行TA测试

C:手机在空闲与通话状态下均可以进行TA测试 D:测试手机必须连接笔记本电脑才能进行TA测试 5.当用测试手机测试时,手机显示TA=8时,则可以粗略推算手机离基站的距离 为 A:8KM B:4KM C:5KM D:4.4KM 6.关于基站防雷接地说法正确的是(B) A:铁塔接地与基站主设备接地不能互连,以防雷电引入 B:铁塔接地与基站主设备接地必须互连。 C:天馈线系统需两点接地 D:设备已安装了避雷器,因而主设备可以不接地 7.在基站建设设计中对接地电阻的要求为(A) A:小于1欧姆 B:小于2欧姆 C:小于3欧姆 D:小于0.5欧姆 8.切换是移动网络的基本特点,下列关于切换说法正确的是(D)

A:触发切换有两种原因:电平、质量 B:切换过程中通话要瞬间间断 C:切换成功率不影响网络指标 D:切换会对网络掉话率和系统接通率产生重大影响 9. GSM系统中时间提前量(TA)的一个单位对应空间传播的距离__C__米 A 、400 B、500 C、550 D、600 10. 基站馈线防雷C点接地的C点指 A 。 A 进入机房入口外侧 B. 馈线离开塔身处 C. 铁塔顶部平台处 11.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离:( B ) A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 12.万用表在测量前应选好档位和量程。选量程时应(B)。 A 从小到大 B 从大到小 C 从中间到大 D 从中间到小 13. 万用表使用完毕后,应将转换开关转到测量(C )的最高档。 A电阻 B直流电压 C交流电压 D直流电流 14.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?(C) A “在此工作” B “止步,高压危险” C “禁止合闸,有人工作” 15.现代通信电源供电系统基本组成,概括地看,它( D )构成。

移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM基站简介、GSM基站的优化、GSM基站的维护及移动通信基站对健康的影响。。。 GSM数字移动通信发展非常迅速,从早期规划的大区制,到后来的小区制,直到现在的微蜂窝、微微蜂窝,相对应的天线从早期架设在屋面铁塔上,到后来天线降到屋面上,直到现在要把天线设置在屋面下的外墙侧面上。所有的这些变化都说明,对GSM基站站点的优化在不同阶段要有不同的思路,只有不断更新思想,才能建设和优化好GSM无线网络的通信质量。 在GSM建设初期,建设基站的主要目的是为了扩大无线覆盖面,尽可能力移动用户提供较为满意的连续覆盖,所以基站数量相对较少,无线网络也相对简单。 随着GSM移动电话用户数量的飞速增长,GSM基站只有不断地进行扩容与新建,才能满足用户的需求。随着无线网络的不断扩大,网络资源配置不合理现象日益突出,因此,在GSM基站进入快速发展阶段。应重视对基站的优化。 下面以福州市区GSM基站为例,从3个方面阐述影响移动通信质量的原因,并提出采取优化的方法。 一、预测模型的影响及其优化 1.预测模型的影响 根据所使用的频率不同,通常有两种不同数学模型预测GSM基站无线覆盖范围。 (1)Okumura电波传播衰减计算模式 GSM900MHz主要采用CCIR推荐的Okumura电波传播衰减计算模式。该模式是以准平坦地形大城市区的中值场强或路径损耗作为参考,对其他传播环境和地形条件等因素分别以校正因子的形式进行修正。 (2)Cost-231-Walfish-Ikegami电波传播衰减计算模式 GSM 1800 MHz主要采用欧洲电信科学技术研究联合推荐的"Cost- 2-Walfish-Ikegami"电波传播衰减计算模式。该模式的特点是:从对众多城市的电波实测中得出的一种小区域覆盖范围内的电波损耗模式。 不管是用哪一种模式来预测无线覆盖范围,只是基于理论和测试结果统计的近似计算。由于实际地理环境千差万别,很难用一种数学模型来精确地描述,特别是城区街道中各种密集的、下规则的建筑物反射、绕射及阻挡,给数学模型预测带来很大困难。因此。有一定精度的预测虽可起到指导网络基站选点及布点的初步设什,但是通过数学模型预测与实际信号场强值总是存在差别。

移动通信的发展史

移动通信发展史 调研报告 组员:周小灵 韦娅彬 薛琰 陈亦斌 陈健 夏文伟 时间:2012年4月6号 摘要和关键字是我加上的,标注为红色的是我认为可以删掉的,我觉得一代和二代大概3页不到的样子,3G大概3页多,这样的布局比较好。还有一些标点符号和段落前的空两格我改了。

摘要:移动通信发展至今经历了三代,第一代主要是模拟制式的频分双工;2G 是基于数字传输的,主要采用TDMA和CDMA技术;3G使用高的频带和TDMA技术传输数据来支持多媒体业务。未来的四代和五代是在服务质量、传输速率、带宽等方面的再次提升。 关键字:移动通信技术服务质量数据传输速率移动通信业务 引言 生活于21世纪的我们,每天都在用手机进行通信,似乎它早已成为我们生活中不可或缺的一部分,甚至有时会觉得没了它生活总少了点什么。 作为21世纪的我们,作为通信专业的学生,我们即应该了解时代的尖端技术,也应该了解技术的起源,了解它的成长史。很多技术的发展都是在原来的基础上进行改进的,只有这样我们才能追本溯源,才能对得起自己的所学。 随着社会的进步、经济和科技的发展,特别是计算机、程控交换、数字通信的发展,近些年来,移动通信系统以其显著的特点和优越性能得以迅猛发展,应用在社会的各个方面,到目前为止,全球移动用户超过 1亿,预计到本世纪末用户数将达到2亿。无线通信的发展潜力大于有线通信的发展,它不仅仅提供普通的电话业务功能,并能提供或即将提供丰富的多种业务,满足用户的需求。 本调研基于对移动发展各历程的调查,介绍移动通信各阶段的发展,及其相应的技术,并对其做简要的描述,让大家对于移动的发展史有一定的了解。同时也对未来的移动通信的发展进行展望。 从通信网的角度看,移动网可以看成是有线通信网的延伸,它由无线和有线两部分组成。无线部分提供用户终端的接入,利用有限的频率资源在空中可靠地传送话音和数据;有线部分完成网络功能,包括交换、用户管理、漫游、鉴权等,构成公众陆地移动通信网PLMN。从陆地移动通信的具体实现形式来分主要有模拟移动通信和数字移动通信这两部种。 移动通信系统从40年代发展至今,根据其发展历程和发展方向,可以划分为三个阶段,第四代是目前正在研究的热门,而第五代是对未来的展望。下面我们就来看下各个阶段的发展。

移动通信基站机房建设指导意见

中国铁塔股份有限公司陕西省分公司 2015年2月

目录 一、总则 (1) 二、规范引用文件 (2) 三、新增机房建设要求 (3) 1 新增机房总体要求 (3) 2 自建砖混机房 (4) 3 地面活动机房 (5) 4 屋面活动机房 (7) 5 租用机房 (8) 5.1租用机房总体要求 (8) 5.2租用机房装修要求 (9) 5.3租用机房的负荷分担 (10) 6 机房布置要求及布置模板 (11) 6.1新建标准机房摆放布置(5米×3米) (11) 6.2新建标准机房摆放布置(5米×4米) (11) 6.3紧凑型机房摆放布置(5.7米X2.2米) (12) 7 围墙及排水沟等其他土建部分 (13) 7.1围墙 (13) 7.2排水沟 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 7.3堡坎 (13) 7.4其他 (14) 8 机房防雷接地系统 (14) 8.1新建机房防雷接地系统 (14) 8.2租用机房防雷接地系统 (16) 9 集装箱式机房 (16) 10 活动机柜............................................................................................ 错误!未定义书签。 四、现网机房改造 (20) 1 砖混机房或活动机房改造措施 (20) 2 活动机柜改造措施 (20)

一、总则 为规范网络工程建设,提高工程的实施质量,特制定本建设指导意见。 本指导意见分为新增机房和机房改造两部分内容,适用于中国铁塔股份有限公司陕西省分公司业务范围内的移动通信网络无线基站配套机房工程建设。机房工程的设计、监理、施工、验收在遵从工程建设相关技术规范的同时必须遵从本指导意见。 在本指导意见与国家有关标准、规范不一致时,应执行其中相对较高的标准。

相关文档