24.检修电源箱和临时电源使用管理规定

检修电源箱和临时电源使用管理规定 1 范围 为规范施工现场临时电源安全用电管理,保障人身安全,防止触电和电气火灾事故发生,特制订本规定。,本规定适用于国电恩施水电开发有限公司现场所有(包括外协施工队伍)检修电源箱和临时电源使用的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用本制度。 《GB26164.1-2010电业安全工作规程》(第1部分:热力和机械) 《GB26860-2011电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分) 国家能源局2014年颁布的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 中国国电集团2015年颁布的《中国国电集团二十五项重点反事故措施》 中国国电集团2017年颁发的《水电企业现场安全文明生产标准化验评细则》 中国国电集团2015年颁发的《设备检修标准化作业规范》 3 管理内容 3.1临时电源是指在生产现场临时接取固定电源箱、插座以外的电源。 3.1.1设立临时电源的必要性,电源功率及类型的确认,临时电源接入点的安全性、可行性的审核。 3.1.2临时电源线路的布置。 3.1.3临时电源接线。 3.1.4安全注意事项。 3.2检修电源箱是为了方便现场检修,提供的固定箱式电源,以便满足现场检修用电动工器具、照明电源等需求。 3.2.1检修电源箱日常使用。 3.2.2检修电源箱日常维护。 4部门职责 4.1临时电源管理由电站总体协调。使用部门提供临时电源申请单,说明电源设立的必要性,由电站按照容量及技术经济性选择相关电源接入点,并对电源接入方式的技术性、可行性进行审核批准。

详细电脑开关电源维修图解及原理图解大字版

电脑开关电源维修图解 一颗强劲的CPU可以带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块最酷的显示卡会带着我们在绚丽的3D世界里领略那五光十色的震撼,一块最棒的声卡更能带领我们进入那美妙的音乐殿堂。相对于CPU,显示卡、声卡而言,电源可能是微不足道的,我们对它的了解也不是很多,可是我们必须知道,一个稳定工作的电源,是使我们计算机能够更好工作的前提。 计算机开关电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因此,使用过程中故障率较高。对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电 路知识,就可以轻松的维修电源。 首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理。电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波(图3)以后成为高压直流电。

此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级(图4)。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关三极管发出信号控制电压上下调整的幅度。在计算机开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器TL494的4脚电压是保护电路的关键测试点。通过对多台电源的维修,总结出了对付电源常见故障的方法。

一、在断电情况下,“望、闻、问、切” 由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。首先,打开电源的外壳,检查保险丝(图5)是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB 板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测。

打印机常见部件检修方法与技巧续

打印机常见部件检修方法与技巧续 一、一般维修步骤 激光打印机的维修,可分为询问、观察、检测三个步骤。 (1)、询问:就像医生给病人看病一样,要询问操作者打印机的使用情况,弄清打印机的购买时间、打印工作量的大小、经常使用什么样的打印介质等等。根据操作人员提供的信息,作出基本的判断和合理的解释。还要把维修过程中,还要想到还有可能出现的问题,尽量征求使用者的意见,与之很好地配合。因为从某种程度来说,操作人员比维修人员更熟悉打印机的使用情况。 (2)、观察:是一种直观易行的方法,首先观察打印机的使用环境、打印介质是否符合标准,必要时打开机盖观察有无部件松动、损坏,查看机器内部的 污染情况是否严重。凡是能观察到的部位都进行检查,并用手配合触摸部件有无松动、温度过高或烧焦现象。如果是打印结果出现问题,可通过观察打印样张,分析判断故障原因,然后合上机盖接通电源,观察面板指示灯的状态,看打印机能否顺利通过自检,“准备好”指示灯是否正常。如果面板“错误灯”亮及闪烁,或机内有异味散发出来,应立即关闭电源以防故障扩大,并进行下一步的全面检查。 (3)、检测:是利用仪表进行测量。要根据不同机型的技术指标,测量各检测点的电阻、电压、电流的数值,判断引起故障的原因。激光打印机电路的结 构比较复杂,大多采用脉冲、光电、时序电路,测量时有一定的难度,但从多年与之打交道的情况来看,激光打印机主控制电路很少发生故障,一般故障大多发生在电源电路、温控元件和光电感应器及机械传动装置等部位。维修时应针对故障发生的部位,采取相应的维修方法。 二、常用维修方法 激光打印机的维修方法一般可分为以下四种,即分割法、面板法、震动法、替代法。 (1)分割法:前面我们讲到激光打印机是集激光、电子、光学、机械于一体的设备,通过分析故障现象,可以采取“分割”的手段进行故障的判断与维修。首先,分析引起故障发生的原因是在哪一部分,如果是发生在光学或机械部分,就可以排除其他部分,集中精力于故障发生的部分。这就是通常所称的分割法。 (2)面板法:面板法是一种比较直观的方法,它是利用打印机面板指示灯的状态,或显示窗中显示出的代码信息,采取相应的方法排除故障。面板所反映 出的代码,是由打印机控制系统检测并提供的信息,当然,并不是所有的“报错”信息都百分之百地正确,有一些故障,是由其他故障的连锁反应引起的,但这对于有经验的维修人员十分有利。如有的惠普4VC型打印机在显示“16 TONER LOW(表示碳粉将用完)”,同时显示“40 ERROR(表示计算机与打印机波特率不同或计算机驱动程度、打印机接口板电路问题)”,但不影响打印机的正常工作。而“40 ERROR”是由前面代码的连锁原因引起的,清除“16TONER LOW”信息后,“40 ERROR”也就同时消失了。所以正确理解面板信息的含义是十分必要的 四、步进电机的检修 打印机步进电机的制造精度较高,其故障主要表现为不进纸。判断该类电机是否损坏,可采用以下方法。 (1)根据步进电机上所标注的阻值测量其电阻。步进电机分为两个绕组,两个绕组的结构形式完全相同,每个绕组的中心端对另两端电阻对称相等,且与标注阻值相符,不同电机引线的排列顺序有所不同。 测量时可先用万用表将引线分为两组(各引线相通的为一组),再用测电阻的方法找出每一组的中心抽头端,中心端应对其他两端等电阻且与标注电阻值相符。若阻值不对称或与标注电阻值不同,则电机可能已损坏。 (2)用步进电机上所标注的电源电压(或电路中电机的工作电压)进行试验。若电机上无标注,开始可用较低电压,然后逐渐升高电压来试验。电源的一端(正、负极均可)接某一绕组的中心端,电源的另一端交替碰触该绕组的其他两端(注意碰触时间不宜太长),此时步进电机应一步步转动,且每步应同样有力,否则说明电机已损坏。检测时应注意,若步进电机绕组有严重短路时切勿试验,否则会烧坏电源。

液晶电视电源板常见的故障判断和检修方法

液晶电视电源板常见的故障判断和检修方法 液晶电视的电源板在整机上故障率是相当高的,也是我们修理液晶电视的重点和难点之一,容易给人以迷惑。他的相当一部分能量供给灯板驱动电路(根据发光源不同分为高压板和LED灯板两类)和主板上,一旦电视出现不开机、黑屏、纹波干扰、不定时关机等现象时,我们往往搞不清楚故障是出在电源板、主板、灯管(条)还是灯驱动板上,给维修造成很多弯路。借此根据本人多年来维修经验,结合众多网友维修过程中遇到的典型的事例,抛砖引玉,用简单易解的方法,来分析一下电源板的故障原因和排除技巧,解开液晶电源并不“神秘” 的面纱。 下面以TCL-PWL37C电源电路图纸为例,简单介绍一下液晶电视电源的工作原理(修过CRT彩电电源的师傅应该都知道,液晶电视的电源跟CRT大部分地方都是差不多的,仅仅多了个PFC电路而已)。 1:待机电路。 接通电源后,电源输出插座P3的③、④脚就应有+ 5V电压输出,给主板CPU 电路供电。另外,在热地一侧,副开关电源变压器T2的④-⑤绕组还会输出一组电压,整流滤波后输出+ 20V,供给主电源的PFC振荡电路和PWM S荡电路。(见图2)如果输出电压不稳定,则检查以IC9 (TL431)为中心组成的稳压控制电路。正常工作时,TL431的①脚电压为2.5V,如果该脚电压异常,则说明TL431 损坏或其外围元件有问题。 故障现象1:无+ 5V电压输出。 分析检修:检查待机电源电路,发现IC1的⑤-⑧脚电压为0V,经查限流电阻RB 13端头焊接部分已脱焊。建议将RB1 RB2 RB13这3只限流电阻换成功率为1W或 2W勺同阻值电阻,以免再次损坏。 故障现象2: + 5V电压在3V左右波动。 分析检修:空载试机,+ 5V电压仍较低,这说明故障在待机电源部分。检测输出电压电路中的稳压二极管DB4(6.8V)和DB5(20V ),发现DB5击穿,换新后故

检修电源箱管理制度

检修电源箱管理制度 一、目的 为规范现场检修电源箱管理,保证现场使用的电动工器具等电气设备的安全可靠,保障电源接线人员的人身安全,现制定检修电源箱管理制度,请各班组认真遵照执行。 二、适用范围 本制度适用于在外围专业所管辖范围内工作的所有人员。 三、执行程序与要求 1、凡进行各种作业需要使用检修电源箱电源时,应填写检修电源使用申请单, 向运行人员提出申请,经运行人员同意后方可使用。 2、检修电源使用申请单有效期限为一个作业周期,以工作时间为准。 3、检修电源使用申请单一式二联,上联由运行班组留存,下联由申请人留存。 4、必须确认好用电设备的好坏及负荷大小,用电设备的负荷不能大于开关容量。 5、临时用电必须使用现场检修电源箱进行接引,严禁使用其它配电柜、配电盘 进行临时电源接引工作。 6、严禁乱拉乱扯电源线,对暴露于室外潮湿环境中的电源线,要做好完善的防 水、防潮措施。 7、检修电源箱门锁、内部接线端子若出现人为损坏、电源接线不规范等不良现 象,则考核所属班组。 8、申请用电单位应严格遵守本制度,不得变更地点和工作内容,禁止任意增加 用电负荷或私自向其他单位转供电,运行人员负责监督。 9、检修电源箱在使用中出现故障时,使用人员应及时通知电气检修人员进行处 理,不得自行进行处理。 10、运行人员负责管理检修电源箱的使用,包括柜门开、关,停、送电。 11、项目部的全体员工,要严格遵守上述规定,对违反本规定者,视情节轻重分 别给予处罚。 12、运行专工和电气专工负责监督本制度的执行。 兴海公司岱海项目部 2011年09月20日

检修电源使用申请单(上联) 年 月 日 检修电源使用申请单(下联) 年 月 日

打印机电源板维修常识

打印机电源板维修常识 内容概要:打印机采用低压供电方式,主要有逻辑电源和驱动电源两大类。逻辑电源一般是直流+5V,为各种控制芯片提供工作电源。如果是串口打印机,逻辑电源还包括直流+12V,为串行芯片提供工作电压。驱动电源一般为直流+35V(有些机型为36V或24V),主要为字车电机、输纸电机、打印针驱 打印机采用低压供电方式,主要有逻辑电源和驱动电源两大类。逻辑电源一般是直流+5V,为各种控制芯片提供工作电源。如果是串口打印机,逻辑电源还包括直流+12V,为串行芯片提供工作电压。驱动电源一般为直流+35V(有些机型为36V 或24V),主要为字车电机、输纸电机、打印针驱动器提供工作电源。 检修电源电路的方法很多,不能一概而论,以下介绍实际检修中的常用的方法。打印机电源系统的典型故障有:加电后面板指示灯不亮,整机无反应;某一组电压输出异常及电源变压器损坏等。下面在对导致这些故障的原因进行分析的基础上,再介绍其具体 检修方法。 一、加电后面板指示灯不亮、整机无反应正常情况下给打印机通电并开机后,操作面板上的电源指示灯应点亮,字车返回左端初始位置,然后开始正常的打印操作。电源指示灯点亮是由机内+5V直流电源供给的,+5V电源还用于所有的逻辑电路以及采用“高压驱动,低压锁定”的字车电机。若无+5V电源或+5V电源异常,操作面板的指示灯不会亮,逻辑电路不工作,必然发生字车不能返回至左端,打印机无任何反应的故障。这类故障的常见原因有以下几种。 (1)无交流供电 首先检查交流220V输入电压是否正常,主要检查交流供电网有无电压输出、打印机的电源插头及导线是否完好、与插座接触是否良好等。

电厂检修电源箱管理规定

xx发电厂检修电源箱管理规定 一、说明 近期我厂主厂房内检修电源箱使用不规范,造成班组工作较为被动,存在较大安全隐患。为了规范检修电源箱的检查、维护、使用方便、考核,特制定本规定。 二、设备管理 1.设备管理按厂设备分工管理制度的相关条款进行管理。 2.检修电源箱总电源的停送电按按厂设备分工管理制度的相关条款由相关运行部门进行操作。 三、钥匙管理 1.检修电源箱的钥匙统一由相关运行部门进行管理,并按规定进行登记管理。检修班组不得存有或私自配用检修电源箱钥匙。 2.需要在检修电源箱拆、接线时,有具备接线资格的班组到运行部门借用钥匙。有资格班组为:热工队全体班组、电气队全体班组、综合队电气班、燃检电工班、灰检电工班、化检电工班、供水分场(以下同)。 3.检修箱接完线后应将门关闭,但在使用期间禁止锁门,以方便异常情况下及时切断电源。 四、接线要求

1.检修、施工用临时电缆一律使用胶皮电缆线,禁止使用花线和塑料线。临时电缆应架空布置。 2.在金属容器如汽包、凝汽器、槽箱、加热器、蒸发器、除氧器工作时必须使用24V以下的电气工具 3.在金属容器、炉膛、煤仓、电除尘、沟道、锅炉烟风道、空予器、磨煤机罐体内部及发电机小间、发电机内部等区域工作必须使用行灯照明,行灯电压不准超过36V,并加装合格的漏电保安器,否则应制定相关安全措施,经安监部审核、分管副总或厂长助理批准后,方可使用。 4.特别潮湿或周围均为金属导体的地方工作时,如汽包、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器、水箱、油槽、油箱以及其他金属容器等内部,行灯的电压不准超过12V,并加装合格的漏电保安器。 5.行灯变压器外壳应有接地线,并放在容器外面。 6.电气工具用变压器、电焊变压器漏电保安器必须放在容器、锅炉、电除尘、沟道外面。 7.使用220V照明灯时,应用木杆做支架、固定牢固,并没有触及的危险。在脚手架上安装临时照明时,竹木脚手架上应加绝缘子,金属管脚手架应装木横担加绝缘子。 8.临时电缆必须远离电焊、气焊作业点的热体,禁止放在湿地上。 1

电脑ATX开关电源维修手册附电子图

一、概述 ATX开关电源的主要功能是向计算机系统提供所需的直流电源。一般计算机电源所采用的都是双管半桥式无工频变压器的脉宽调制变换型稳压电源。它将市电整 流成直流后,通过变换型振荡器变成频率较高的矩形或近似正弦波电压,再经过高频整流滤波变成低压直流电压的目的。其外观图和内部结构实物图见图1和图 2所示。 ATX开关电源的功率一般为250W~300W,通过高频滤波电路共输出六组直流电压:+5V(25A)、—5V(0.5A)、+12V(10A)、—12V(1A)、+3.3V(14A)、 +5VSB(0.8A)。为防止负载过流或过压损坏电源,在交流市电输入端设有保险丝,在直流输出端设有过载保护电路。

二、工作原理 ATX开关电源,电路按其组成功能分为:输入整流滤波电路、高压反峰吸收电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS信号和PG信号产生电路、主电源电路及 多路直流稳压输出电路、自动稳压稳流与保护控制电路。参照实物绘出整机电路图,如图3所示。 1、输入整流滤波电路 只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源无论是否开启,其辅助电源就会一直工作,直接 为开关电源控制电路提供工作电压。如图4所示,交流电AC220V经过保

险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V左右直流脉动电压。C1为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。 TH1为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。L0、R1和C2组成Π型滤波器,滤除市电电网中的高频干扰。C3和C4为高频辐射吸收电容,防止交流电 窜入后级直流电路造成高频辐射干扰。R2和R3为隔离平衡电阻,在电路中对C5和C6起平均分配电压作用,且在关机后,与地形成回路,快速泄放C5、C6上储存 的电荷,从而避免电击。 2、高压尖峰吸收电路 如图5所示,D18、R004和C01组成高压尖峰吸收电路。当开关管Q03截止后,T3将产生一个很大的反极性尖峰电压,其峰值幅度超过Q03的C极电压很多倍,此尖 峰电压的功率经D18储存于C01中,然后在电阻R004上消耗掉,从而降低了Q03的C极尖峰电压,使Q03免遭损坏。 3、辅助电源电路 如图6所示,整流器输出的+300V左右直流脉动电压,一路经T3开关变压器的初级①~②绕组送往辅助电源开关管Q03的c极,另一路经启动电阻R002给Q03的b极 提供正向偏置电压和启动电流,使Q03开始导通。Ic流经T3初级①~②绕组,使T3③~④反馈绕组产生感应电动势(上正下负),通过正反馈支路C02、D8、R06送往 Q03的b极,使Q03迅速饱和导通,Q03上的Ic电流增至最大,即电流变化率为零,此时 D7导通,通过电阻R05送出一个比较电压至IC3(光电耦合器Q817)的③脚 ,同时T3次级绕组产生的感应电动势经D50、C04整流滤波后,一路经R01限流后送至IC3的①脚,另一路经R02送至IC4(精密稳压电路TL431),由于Q03饱和导 通时次级绕组产生的感应电动势比较平滑、稳定,经IC4的K端输出至IC3的②脚电压变化率几乎为零,使IC3内发光二极管流过的电流几乎为零,此时光敏三极 管截止,从而导致Q1截止。反馈电流通过R06、R003、Q03的b、e极等效电阻对电容C02充电,随着C02充电电压增加,流经Q03的b极电流逐渐减小,使③~④反馈 绕组上的感应电动势开始下降,最终使T3③~④反馈绕组感应电动势反相(上负下正),并与C02电压叠加后送往Q03的b极,使b极电位变负,此时开关管Q03因 b极无启动电流而迅速截止。

现场检修电源箱临时用电管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L8724 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 现场检修电源箱临时用电管理制度正式样本

现场检修电源箱临时用电管理制度 正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、职责和控制程序 1、各车间临时用电由电气车间安排人员接线, 私拉乱接、发生事故、造成开关损坏等一切后果由私 拉乱接人员负责。 2、检修班所辖区域临时用电,由本班班长负责 安排。 3、防爆检修箱的隔爆面应注意保护不得损坏; 4、防爆检修箱不得带电取下防爆盖板直接接线, 停电后方可接线; 5、现场各类检修电源箱柜门均要保持关闭状

态,不经电气车间意不得私自开启柜门,如发现上报安环部由安环部给予处罚。 6、检修班所辖区域检修箱由本班负责维护及合理使用。 7、检修人员现场巡视,发现私拉乱接现象有权终止供电,并立即予撤除,同时上报车间、安环部,视情节轻重给予适当罚款。 8、外来施工用电,必须经设备部许可后由电气车间予以安排接线。 9、在车间巡检记录中须记录损坏的检修电源,并有相关维修记录。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

打印机维护常识

打印机常见故障问答 1.铝箔包装内空气进入是否正常?是否影响打印品质及效果? 此现象在佳能(CANON)墨盒系列产品中为正常,爱普生(EPSON)系列为不正常,若有此现象,系因其铝箔压密加工处理中之不良造成,但此现象,系因其铝箔压密加工处理中之不良造成,但此现象并不影响墨水保存(因墨匣孔上已另作封贴处理)及打印品质,所以,若有上述情况,本公司将不作任何处理. 2.铝箔拆封后,发现墨匣上有漏墨现象,此是否正常,如何处理? 此为不正常现象,客户可以在任何购买处直接作换货处理(在大多数情况下,此并不影响打印品质),但佳能,(CANON)系列需经双方判别具体情况再做处理(若漏墨现象发生在墨盒上盖处,公司可接受换货要求).而爱普生(EPSON)系列之内封条击破未经拆封前,若经拆封则拒绝接受换货. 3.打印中,若发生断墨现象,是否正常?如何处理? 断墨现象为不正常现象,有多种因素造成.处理方法:可点击:我的电脑打印机 右击安装的打印机属性维护先做喷头检查,确认是否者堵塞。若有,可通过清洗打印头程序处理解决。其次:墨水下墨不良,此系抽真空加工不良,墨匣内空气积压在喷头附近造成。处理方法:可进行清洁喷头动作排除,但若连续数次清洗仍无法解决,则可放置喷头约2个小时后,再进行上述动作,一般可排除,否则请联系换货。 4.如何推荐及选购适合使用者所需之产品? 其一,依照使用者使用的打印机种选购(使用者可对照产品包装盒上所标之适用机种明细)。 其二,依照使用者所需的产品功能及用途选购(如色相差异,防水及抗紫外线等特定功能)。 5.一般打印机打印所提示及的DPI的含意为何?其对打印过程及品质有何影响及限制? DPI是标示打印机每英寸长度上打印点数的参数》就打印过程而言,在同种机型中,DPI设定越高则打印速度越慢,但品质越好,反之,速度越快,品质越差。其打印范围大都标示于商品外盒上,我们建议,使用者可依照盒上标示使用较好。 6.如确认喷头堵塞,该项如何处理? 找出堵塞原因:⑴自然损耗⑵放置过久未用导致喷头处结皮⑶品质不良的墨水造成堵塞. 解决方法:①自然耗损(更换喷头);②放置过久用导致喷头下结皮、品质不良的墨水赞成堵塞(以清洗液泡喷头,擦干后使用)。 7.如何提高打印速度? 当你只打印黑白文本时,可以将打印驱动选为黑色打印,打印质量设为省墨,取消MICROWEA VE并选择高速打印,选择NO HALFTONING。 8.把墨水盒上的白色胶条撕掉了,怎么办? 不要安装这个墨水盒,如果你已经安装了这个墨水盒,立即把它更换掉。如果你安装了撕掉白色胶带的墨水盒,打印机会打印不正常,你的打印机可能需要维修。 注意:墨盒的黄色胶条一旦撕掉,请立即使用或用胶布密封进气孔。 9.如何更换墨盒? 先将打印机电源关上,放下前面的出纸架,然后打开机身上盖,再将打印机电源开启,按下打印头清洗键约3—5秒,打印机喷头将向左移出至墨盒式更换处位置;(注意:打印喷头会于30秒后自动返回原来位置);将已准备好的新墨盒上的黄色封条撕掉,将喷头上墨盒揭起,并将机内的墨盒取出,换上新墨盒后将墨盒盖完全关上,再换一下进纸/退纸键,打印机将开始执行新墨水充墨程序,需时数分钟,当墨水充墨程序完毕即可。 注意:

创维 P TTK 电源板维修手册

警告 本手册仅供有经验的维修人员使用,不适用于一般消费者,手册中没有对非技术人员企图维修本产品而存在的潜在危害提出警告或提醒。电器产品应由有经验的专业技术人员进行维护和修理,任何其它人企图对本手册涉及的产品进行维护和修理将有可能受到严重伤害甚至有生命危险。 1 产品综述 1.1 机芯概述 此液晶电源输入电压范围为AC110~240,输出电压情况为5V/1A、24V/7A(背光)、24V/1.5A(功放)、12V/3A三组直流电源.具体的电源规格描述如附件一。 此电源采用Sanken公司的待机芯片STR-A6059M、PFC控制芯片SSC2001S与主芯片SSC9512S,主芯片为半桥谐振控制芯片, 1.2 主要技术规格 5V/1A、24V/7A(背光)、24V/1.5A(功放)、12V/5A 2 电路介绍 机芯电路介绍 本电源板电路大致由四大部分组成. 1.市电输入电路与整流滤波电路。由电感、电容组成的低通滤波器组成。 2.PFC(功率因数校正)校正电路,由Sanken控制芯片SSC2001S组成。 3.控制电路。这部份电路由两部份组成。 A:副电源(+5待机开关稳压电路);由Sanken公司的STR-A6059M组成。 此电路为反激式电路,STR-A6159M 集成了开关管MOSFET管,为集成块。 B: +24V、12V主开关稳压电路。由Sanken芯片SSC9512S控制两个开关管,与 它控制的开关管组成了半桥谐振式电路。 4.各控制电路输出侧整流稳压电路。 输出整流电路由二极管组成的半波整流电路。 3 主要信号流程介绍 3.1 信号流程图

机芯维修手册 3.2基本工作过程介绍 EMI 防护与滤波电路 交流输入与EMI 滤波电路。基本工作过程为,市电经由C4、L1、C3、C2、C5、C6 、L2、BD1等组成的整流滤波电路后转变成脉动直流. C4、L1、C3、C2、C5、C6、L2等组成的整流滤波电路主要是防止外界的杂讯信号对电源的干扰以及电源的开关杂讯对电网产生的干扰。此部份电路的作用就是我们熟称为的EMI 抑制电路。 经整流后的脉动电压分别送入后面两路独立的开关稳压电源 一路给待机控制电路. 一路给主电路,其中主电路需经PFC 电路.PFC 电路是将整流后的脉动电压转换380-400V 的直流电压。主电路将380V-400V的直流电压变换成主板各种需求的电压. 只要我们接上电源插座,待机电路将开始工作。待机电路工作的目的是给主板中的待机芯片供电,以及遥控接受器供电。同时还给电源本身的变换器的控制芯片供电。 其主电路受控于待机控制信号,由主板中的待机控制芯片发出控制信号,来控制主电源控制芯片的Vcc,即芯片的工作电压,用以达到控制主电压的有无。 当遥控接受到开机信号后,由主板待机CPU 给输出一个开机的高电平,此高电平将使Q13导通,经光耦U7A,使Q7导通.从而为U1,U5提供工作电压,使它们开始工作。U1工作,将经过升压二极管D4输出一 英华家电维修资料软件专用 购买QQ:505966338

现场检修电源箱临时用电管理制度详细版

文件编号:GD/FS-5931 (管理制度范本系列) 现场检修电源箱临时用电管理制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

现场检修电源箱临时用电管理制度 详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、职责和控制程序 1、各车间临时用电由电气车间安排人员接线,私拉乱接、发生事故、造成开关损坏等一切后果由私拉乱接人员负责。 2、检修班所辖区域临时用电,由本班班长负责安排。 3、防爆检修箱的隔爆面应注意保护不得损坏; 4、防爆检修箱不得带电取下防爆盖板直接接线,停电后方可接线; 5、现场各类检修电源箱柜门均要保持关闭状态,不经电气车间意不得私自开启柜门,如发现上报

安环部由安环部给予处罚。 6、检修班所辖区域检修箱由本班负责维护及合理使用。 7、检修人员现场巡视,发现私拉乱接现象有权终止供电,并立即予撤除,同时上报车间、安环部,视情节轻重给予适当罚款。 8、外来施工用电,必须经设备部许可后由电气车间予以安排接线。 9、在车间巡检记录中须记录损坏的检修电源,并有相关维修记录。 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

票据打印机故障维修实例

票据打印机故障维修实例 票据打印机是针式打印机的分支,也是目前针式打印机的重要应用方面,主要在银行、保险、工商税务、证券等行业使用。这种打印机具有使用简单、打印成本低、技术成熟等特点。与其它办公设备一样,由于频繁的使用,票据打印机也比较容易出现故障,尤其是打印头故障居多。下面为大家介绍打印头控制与驱动电路出现问题而引起的故障。 打印头控制与驱动电路引起的故障现象主要表现在三个方面:一是奇数针或偶数针不出针,打印结果是字符/汉字严重变形;二是一些打印针连续出针或有部分或个别打印针打印时不出针,打印结果是字符/汉字有规律的缺点少划,即一行字符/汉字中有一条或数条白线,以及打印字符/汉字时点线连在一起,即一行字符中有一条或数条黑线,严重时会出现打印针被挂断的现象。三是打印针全部不出针,打印页面没有打印字迹。 一、打印头控制与驱动电路故障原因 应该说各种型号票据打印机在整体设计上差别不大,但从一些票据打印机具体的电路和结构上来说还是有一定区别的。因此下面先大致分析一下这些故障及原因。 1?全部打印针不出针打印 票据打印机全部打印针在打印时之所以不出针打印,其主要原因是由于打印针驱 动线圈上没有施加激励高压,使打印针没有驱动力而不能出针。此外,对于有些票据打印机专门设计有针数据形成电路,如DLQ —2000K来说,若打印头驱动脉冲HPW 信号失效,打印针就会因无法得到激励高压而出现全部打印针不出针打印的现象。又如在OKI —5330SC 票据打印机中,是把与SERIALCLOCK —N信号同步的串行数据SERIALDATA-N转换成打印头的并行针数据HEADDATAI?24信号,若SERIALCLOCK-N 或SERIALDA —TA-N信号失效,则全部打印针不出针打印。 2?奇数针或偶数针不出针打印 有些打印机中,在打印头控制与驱动电路中设计了奇数针允许信号和偶数针允许信号。在这种设计的打印机中,只有当奇数针允许信号有效时,奇数针才有可能出针打印;而当偶数汁允许信号有效时,偶数针才可能出针打印。若奇数针或偶数针不出针打印,则应检测奇数针或偶数针允许信号是否正常。如OKI —5330SC中,其打印头控制与驱动电路设计了奇数针允许信号ODD-EN和偶数针允许信号EVEN-EN。 3?部分或个别打印针不出针打印 当针数据形成电路(或专用门阵列电路)及打印针驱动电路的个别器件中某一部分损坏时,就会造成部分或个别打印针不出针打印。在有些票据打印机中,激励高压是分四路向打印针驱动线圈提供的(如AR—5400、AR —6400票据打印机中是分四路向打印针线圈施加激励高压的,而在Lexmark 2391Plus 票据打印机中是分三路 为打印针驱动模块提供高压的)。在这种形式的电路中,若其中一路损坏,则由它所提供高压的那些针(6根或8根)就不能出针打印。一般说来,当票据打印机在打印过程中,出现有规则地少6根或8根针这种故障现象时,就有可能是这四路或三路中的某一路损坏。因此在检查这类电路故障时应根据具体票据打印机的打印针驱动电路进行分析和测试,最后寻找出所损坏的器件并予以更换。此外打印头电缆输出插座接 触不良也会使打印头的个别打印针不出针打印。 在采用E05A02LA芯片作为针数据形成电路的DLQ —2000K票据打印机中,由于E05A02LA芯片的8路数据输入线中的每一位控制着3根打印针的针数据信号 (E05A02LA 芯片的具体电路分析参见后面实例中的电路原理),当该机器接口电路的

开关电源维修手册

开关电源维修手册 目录引言 一、二、三、 LLC谐振变换器原理 2 LLC 谐振腔之元件设计3 L6598\L6599 芯片资 料 .................................................................. ....错误!未定义书签。 1、L6599 芯片介绍................................................................... ............................ 错误!未定义书签。 2、芯片与典型方框 图 .................................................................. ........................................................... 5 3、PIN 脚功能................................................................... ..................................................................... ... 5 4、典型电源系统 图 .................................................................. ............................................................... 6 5、振荡器...............................................................................................................7 6、工作在轻载或无载时 (8) 四、 L6599 的工作流程 1、 L6599 供电回路………………………………………………………………………………………. 8 2、 L6599 的启动.......................................................................................................9 3、 L6599 稳压原理 (1) 0 4、L6599 的 SCP 保护及次级 OCP 保护 (11) 附: 过流延时保护电路 (12) 2007-12-20 1 DQA 内部专用资料

配电箱管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A58637 配电箱管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

配电箱管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、严禁非电工拆装和检修电气线路、设备。 二、配电箱周围不得堆放杂物,金属围栏是否完整,金属围栏的保护零线压接是否牢固可靠。 三、电工每天对配电箱巡视检查至少2次。 四、检查开关、熔断器的接点处是否过热,导线绝缘有无过热、破损。 五、检查配电箱内各电气元件是否完好无损。 六、检查配电箱电气接线系统图,各开关所标回路是否正确,标识明确。 七、停用的设备及送出电源回路必须拉闸断电、

上锁。 八、正常情况下每周对配电箱清扫除尘2次。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

EPSON针式打印机电源板及主板维修

EPSON针式打印机电源板及主板维修 2007年09月15日星期六下午 02:07 五、电源板与主板故障 一般针式机开机无电源,主要是电源板或主板的问题,如何判断究竟是谁的问题呢?其实 有一个方法非常简单,就是将电源板与主板的连接线断开,然后看打印机所带的风扇是否会转, 就知道问题所在了。(现在生产的的针式打印机已取消风扇,但愿你以前留有一个) 还有一个值得注意的是 DLQ-2000K 这种机型,开机无电源一般不是电源的问题,是打印头某 个线圈短路造成的电路保护,只要把打印头拆下,就知原因。主板故障自身出现的质量问题很 少,主要是用户的错误操作和使用环境有关。 用户使用打印机热拔插并口线是非常容易损坏主板的,轻则损坏接口芯片,重则主板报废. 曾见过有主板接口焊脚熔断,06 芯片炸掉,损坏非常严重,通常这种情况主板无法修复,连程序 片都会报销。 开机报警也是主板故障中较常见的,大多数是由打印机使的环境造成。如动物排泄物腐蚀, 尘埃和纸屑附着都会使打印机有一些莫名其妙的问题。 LQ-1600K3+ 一、打印文档或表格时发生错位。 故障分析: ⑴ 按常规清洁字车组件,之后进行 BI-D 调整,BI-D 调整的打印样张均正常后,联机打印 WORD 文档,发现故障并未排除; ⑵ 接下来就试着更换字车电机,故障依旧; ⑶ 更换字车组件(字车导轴,字车托架)后,故障依旧; ⑷ 用排除法,肯定是机械的问题,发现跟字车移动有关的只剩下色带驱动组件(含字车 同步带)了,试更换之,问题终于排除了。 维修总结:该故障是由于字车同步带的松紧度不佳造成的,使得打印头左右移动时的定位不 准,引起打印错位了。

ATX电脑电源常见故障及维修方法

ATX电脑电源常见故障及维修方法 电源是计算机的重要组成部件,它是计算机正常工作的基础。当今微机绝大多数配置ATX 电源,它是AT电源发展而来,主变换电路和AT电源相似,并增加了一些辅助电路,除给主机提供稳定可靠的工作电源外,还可配合A TX主板实现软件开关主机的功能。A TX电源除经常发生和AT电源共有的故障外,还有一些特有的故障。下面简要介绍ATX电源的常见故障,仅供参考。 1.A TX电源的工作原理方框图 ATX电源方框图如图1所示。 从图1可以看出,A TX电源的主变换电路和AT电源相似,采用双管半桥它激式电路。整个电路的核心是脉宽调制(PWM)控制芯片,多数A TX电源都采用TL494(或其替代芯片),利用TL494的④脚“死区控制”功能来实现主变换电路的开启和关闭。 2.如何判定故障范围 由于微机电源都设置了过压、过流保护电路,电源发生故障时,大多表现为主机加电无任何指示,主机不启动,显示器无任何显示,电源风扇不转。由于A TX主板上有一部分电路称为“电源检测模块”,它可以控制电源的开启和关闭,这部分电路出现了故障,也表现为上述故障现象。那么,怎样判定是A TX电源故障还是主板故障呢? ATX电源和主板之间是通过一个20脚长方形双排综合插件连接的,如图2所示,其中14脚(绿色线)为PS-ON信号,主板就是通过这个信号来控制电源的开启和关闭的。当主板电源的“电源检测部件”使PS-ON信号为高电平时,电源关闭;当主板使PS-ON信号为低电平时,电源工作,向主板供电。当A TX电源不和主板相连时,电源内部提供PS-ON信号高电平,ATX电源不工作,处于待机状态。当计算机通电后无法开启时,可将所有供电插头拔下,将14脚和地线(黑色线)用导线短接,若电源风扇转动,各路输出正确,即可判定电源是正常的,否则是电源故障。 3.ATX电源常见故障维修(l)无300V直流电压。这种故障,首先从交流输入插座查起,保险管、整流二极管(桥)、滤波电容是常坏的元件。找到损坏元件后,还要检查主变换电路大功率开关管及其附属电路,在保证其正常时,才可以加电,因为这种故障通常是山大功率元件损坏后引起的。大功率管多采用MJE13007(400V/8A/75W),是故障率最高的元件,更换时要选用性能参数等于或高于原参数的管子,最好选用原型号的管子,还要注意两个管子的参数应一致。 (2)通电后辅助电源正常,启动电源各路主电压无输出。 这种故障有两种可能,一是主变换电路有故障,二是控制部分损坏。首先静态检查半桥功率管及其附属电路和驱动电路,若无故障,检查TL494④脚在PS-ON信号为低电平时是否变为低电平,若无变化,是PS-ON处理电路故障,有变化,再检查8 、11脚有无脉冲输出,若无则TL494损坏。 (3)有300v直流电压,辅助电源不工作。 这是最常见的故障.表现为+300V正常,无+5VSB电压,Tl494的12脚无电压,可以判定辅助电源有故障,辅助电源常见电路简图如图3所示。 这是典型的单管自激式开关电源电路,变压器T3次级有两路输出,一路经整流滤波再由7805稳压,输出5VSB电压;另一路整流滤波后,直接加在TL494的12脚,作为TL494的工作电源,由于TL494的可工作电压范围较宽(7~40V),这一路没有稳压措施。TL494的14脚输出基准+5V(VREF),提供给保护电路、P.G产生电路和PS-ON处理电路,作为这些电路的工作电压。由于电路简单,没有完善的稳压调控及保护电路,使辅助电源电路成为ATX 电源中故障率较高的部分,常损坏的元件是功率管和功率电阻(4.7?),特别是功率管的启

现场检修电源、临时电源管理规定

发电公司现场检修电源、临时电源 管理规定 第一章总则 第一条为加强对发电公司(简称“发电公司”)施工现场的安全用电管理,保证人身和设备安全,防止发生人身触电伤亡事故,特制定本规定。 第二条本规定引用文件: (一)《电业安全工作规程第1部分:热力和机械》(GB 26164.1—2011); (二)《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB 26860—2011); (三)《电力安全工作规程电力线路部分》(GB 26859—2011); (四)《电力安全工作规程高压试验室部分》(GB 26861—2011); (五)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005); 第三条本规定明确了发电公司生产现场临时用电的所接取电源的规范及要求。 第四条本规定管理遵循以下原则: (一)生产现场使用检修电源、临时电源必须办理申请手续;

(二)超过三天的检修电源、临时电源由使用单位负责检查维护; (三)检修电源、临时电源由设备维护部负责管理。 第五条本规定适用于发电公司生产现场临时用电的管理。 第二章组织与职责 第六条安全监察部是本规定的职能管理部门,设备维护部、运行部及外委施工队伍是本规定的执行主体。 第七条安全监察部 (一)负责本规定的修订及完善工作; (二)监督、检查检修、运行人员对临时电源的使用情况; (三)发现问题及时提出改进、考核建议; (四)对存在的问题及时向分管负责人报告或反馈。 第八条设备维护部 (一)严格执行本规定; (二)负责临时电源的接取及拆除工作; (三)监督、检查零时电源的使用情况; (四)负责零时电源的管理工作。 第九条外委承包商:严格执行本规定。 第三章执行程序及管理要求

相关文档