文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节能施工方案

节能施工方案

节能施工方案
节能施工方案

A04区2#车库及5栋高层住宅

节能工程施工方案

一、编制依据

1、A04区2#车库及5栋高层住宅工程设计文件

2、《A04区2#车库及5栋高层住宅工程施工组织设计》

3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

4.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

7.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

二、工程概况

海南清水湾A04区7Ea3-1/2/3、2C3-3/5五栋高层住宅工程位于陵水县清水湾,东濒南海,南与三亚市毗邻,西与保亭县交接,北与万宁县、琼中县接壤。气候温和,光照充足,雨量充沛。。夏季主导风向为东南风向,年日照时数2444小时,年太阳辐射13万卡/cm左右。年平均温度25.4℃,6月份平均气温最高达28.5℃,极端高温35.7℃,1月份平均气温为20.9℃,年极端最低气温为5.1℃。年平均气压1010.40hpa。属于热带海洋季风性气候,全年无霜冻期。年平均降水量1826.5mm,最大年降水量1871mm,最小年降水量747mm。5-10月份为雨季,雨季降雨量占全年降雨量的80%左右。

1、建筑设计概况

1)本工程为海南雅居乐房地产开发有限公司A04-4/5/6/7区2#地下车库及5

栋高层住宅(7EA3-1/2/3、2C3-3/5),总建筑面积为96413.61m2。本工程包括2#地下车库及5栋高层住宅(7EA3-1/2/3、2C3-3/5)。

① 5栋高层住宅(7EA3-1/2/3、2C3-3/5):

7EA3型高层住宅共7EA3-1/2/3型三栋,7EA3-1,7EA3-2为二十四层,7EA3-3为二十三层。7EA3-1/2型建筑面积为:7EA3-1型建筑面积为16805.97m2,7EA3-2型建筑面积为16805.97m2。7EA3型住宅单层建筑面积

为691.60 m2,底层层高4.40m,其余楼层层高均为3.0m,建筑总高度分别为82.0m和80.0m;每层3种户型共6户,每户为两室两厅、一厨两卫,并附带曲尺花园。7EA3-3型建筑面积为15795.87m2,该户型底层还有半径为20.50m 的半圆形休闲会所和一个半径为9.0m的圆形超市,建筑最高高度为77.0m;其余建筑造型、线条、房间布局等均和7EA3-1/2型相同。

2C3型高层住宅共2C3-3/5型2栋。2C3-3/5单栋建筑面积均为14449.09 m2,底层建筑面积为656.83m2,标准层建筑面积为590.60m2,底层层高3.90m,标准层高均为3.0m,建筑总高度为79.0m。每层2种户型,共4户。每户为两室两厅、一厨两卫,并附带曲尺花园或空中花园。

② 2#地下车库:

2#地下车库建筑面积为18307.62m2(此面积含住宅车库层楼梯、电梯、候梯厅,各设备用房面积)。其中人防车库面积为13922.98m2,属Ⅰ类车库。其建筑设计分为平时和战时两种。

2、节能设计概况

A、本工程所在地气候的分区属夏热冬暖地区,执行《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)和地方主管部门的有关规定。

B、本工程所处位置夏季主导风向为东南风向,所有户型各功能空间组织合理,主要使用房间自然通风采光,主要功能房间均有外窗,且大多数外窗有遮阳措施,节能条件良好。

C、本工程建筑外墙墙体采用蒸压加气混凝土砌块(ρ=700),外墙面为浅色涂料或浅色外墙砖,热系数K=1.69,平均热惰性指标D=3.41,不符合标准要求。须进行综合权衡,经过能耗分析,本设计竞逐通过综合权衡,符合标准要求。满足节能要求。

D、本工程屋面保温采用80mm厚加气混凝土保温和30mm厚挤塑聚苯板保温层,挤塑保温板传热系数K=0.73 W/(m2K),平均热惰性指标D=3.71,符合标准要求。

E、各朝向窗墙面积比

7Ea3-1/2栋:东向0.14<0.30,南向0.22<0.50,西向0.18<0.30,北向0.09<.45,

平均窗墙面积比Cm=0.16,符合规定性要求。

7Ea3-3栋:东向0.19<0.30,南向0.12<0.50,西向0.17<0.30,北向0.14<.45,平均窗墙面积比Cm=0.16,符合规定性要求。该栋的裙楼会所部分窗户选用6较低透光LOW-E+12空气+6透明玻璃,Sw=0.38,K=1.8,可见光透射率48%,建筑物外窗可开启面积不少于房间所在地面积8%,符合标准要求。

2C3-3/5栋:东向0.31<0.30,南向014<0.50,西向024<0.30,北向0.18<.45,平均窗墙面积比Cm=0.22,东向不符合标准要求。需进行综合权衡,经过耗能分析,本设计建筑通过综合权衡,符合节能要求。

本工程选用的窗户类型为:普通铝合金+透明浅绿色玻璃(吸热玻璃),Sw=0.67,K=5.7,建筑外窗可开启面积不少于房间所在面积8%,符合标准要求。

F、给排水

根据本工程当地的现行供水情况及小区住宅用水情况,本住宅小区建筑给排水节水节能主要是有以下几个途径:

1)合理利用市政管网余压,采用分区给水方式;

2)采用节水型卫生器具,减少供水量,同时也减少供水能耗;

3)排水系统采用室外雨水、污水分流,室内污水、废水分流的方式;

4)采用优质管材、附件,严格控制和减少跑冒滴漏的情况出现;

5)注意生活给水管道中减压节流问题;

6)生活给水系统和室内消防给水系统两者分别单独设置。

7)住宅生活给水系统合理采用变频给水泵,根据用水量情况主动调节运行工况;

G、电器专业

1)电器设备如变压器等选用合格的节能产品,设备拖动电机选用节能电动机;

2)各功能场所和房间严格按照《建筑照明设计标准》规定的照度要求以及功率密度值进行设计,灯具选择方面采用T5、T8型高效节能荧光灯,吸顶灯(电子节能灯),荧光灯优先选用电子镇流器;

3)灯具效率不应低于以下值:

荧光灯类,开敞式灯具不应低于75%,吸顶灯(附玻璃罩)效率不应低于55%,气体放电灯(开敞式)不应低于75%;

4)楼梯走道的照明灯除应急照明灯外采用声光控节能自熄开关;

5)每个房间的照明灯开关不宜少于2个(只设置1只光源的除外);

H、暖通专业

1)住宅均采用分体式空调,由住户自理。要求采用节能型产品,能效比不小于2.7。空调机位统一布置,空调室外机大部分有百叶遮阳;

2)地下室通风机均采用高效低噪声通风机。

3、节能工程各部位节能及构造做法

⑴墙体采用加气混凝土砌块,外墙外保温采用加气混凝土砌块自保温体系;另,7Ea3-3栋会所外墙处加气块墙体自保温之外,还采用复核硅酸盐保温砂浆外保温。

⑵屋面隔热采用80mm厚加气混凝土和30mm厚挤塑聚苯板;

⑶外窗采用铝合金型材,中空玻璃(吸热玻璃);门为木制门;

外窗的气密性的检验:1)居住建筑1~9层外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于2.5m3,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于7.5m3;2)10层及10层以上外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于4.5m3。

4、一般要求:

①隔热材料在任何情况下都不应散发有害气体;

②所有隔热板均应比分割尺寸大,以使隔热板之间挤紧,形成密闭连接。

三、施工组织部署

三、质量目标

本工程质量一次验收合格率达100%,达到合格标准。

四、建筑节能质量控制

1、基本要求

1.1居住建筑节能工程的材料、施工、管理、检测应符合国家有关法规、标准、规范要求。

1.2施工中所采用节能材料的主要性能指标应符合现行建筑节能设计标准要求。

1.3施工人员在上岗前应经过培训,熟悉操作要领及工艺标准。

1.4建筑节能工程质量控制,执行现行国家标准“施工质量系列验收规范”。

2、材料要求

2.1建筑节能材料应具有有效的质量合格证明文件。

2.2建筑节能材料和门窗等部分质量检测项目和要求,应符合现行国家建设标准。

2.3保温所用的各种材料应相容,确保保温效果。

3、施工要求

3.1编制建筑节能工程施工方案。

3.2施工前应做好示范样板,经建设、设计、施工、监理等人员确认并形成文字性文件,方可施工。

3.3各道工序之间应进行交接检验,上道工序合格后方可进行下道工序施工,并做相关记录。

3.4工程总承包、监理单位对施工过程进行检查。

3.5节能工程材料和门窗等部分应进行现场验收,并做好相关记录。

3.6保温施工应在不低于5℃、风力不大于5级环境条件下进行,雨天禁止施工。夏季避免高温阳光直射,应进行遮挡。

3.7保温工程施工后应对成品进行保护。在保温层内严禁留置脚手眼。

4、其他

4.1保温层施工后应由监理单位按照国家、地方法规进行隐蔽工程验收,并做相关记录。

4.2施工单位自检后,应经监理人员对该分项工程进行专项验收。

4.3季节施工应按建筑节能设计、施工、材料等相关要求采取相应措施。

五、建筑节能分项主要施工工艺

1、屋面施工

1.1屋面构造做法(本工程屋面均为上人平屋面):

·现浇钢筋混凝土板

·80厚加气混凝土(ρ=700)

·20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层

·2.0厚聚氨酯防水涂料

·1.2厚聚乙烯橡胶共混防水卷材

·满蒲0.5厚聚乙烯薄膜

·30厚挤塑聚苯板

·40厚C20碎石混凝土刚性防水层,双向配筋ф4@200×200钢丝网,在分隔缝处断开,分隔缝按<6m×6m设置,缝宽20用防水油膏灌缝密封,原浆机抹平或原浆拍实抹平

1.2施工准备

1.2.1技术准备

参加施工的技术、生产、质量及其它管理人员要认真熟悉图纸、规范,掌握设计的材料做法、细部构造、质量标准等。施工前对施工班组进行书面交底,计算工程量,编制材料计划。

1.2.2 机具准备

所需机具:电动搅拌机、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、砂浆搅拌机、手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠等。

1.2.3材料准备

屋面工程所用的防水、保温隔热材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

1.2.4作业条件准备

(1)施工前审核图纸,并进行技术、安全交底;

(2)防水卷材基层按设计施工完毕,平整、牢固、不空鼓开裂,不起砂,经养护干燥,要求含水率不大于9%,请监理工程师隐蔽验收后方可进行施工;(3)基层表面清理干净;

(4)本工程操作时间必须避开风天,尽量选择气温较高的时间段。

1.3 屋面分项工程具体做法

1.3.1 加气混凝土层施工

1)材料准备:1:20加气混凝土

2)作业条件:

①各种穿过屋面的预埋管件根部及女儿墙、伸缩缝等根部应按图纸和规范要求做好处理。

②根据设计要求的坡度、弹线、找好规矩,并进行彻底清扫。

3)施工顺序:

①基层清理:将结构层上面的杂物清扫干净,凸出基层的硬块要刮平扫净。

②洒水湿润,在抹前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到新旧结构层能牢固结合为度。

③宜留设分格缝,缝宽为20mm,并嵌填密封材料或空铺卷材条。分隔缝兼作排汽屋面的排汽道时,应适当加宽,并应与刚性防水层连通。分格缝其纵横缝的最大间距6m。

④找平层坡度应符合设计要求,水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于

5%。

⑤在基层与突出屋面结构的连接处,以及基层的转角处,应随基层做成圆弧。圆弧半径不小于100mm。

⑥混凝土铺设应按由远到近,由高到低的程序进行,在每分格内一次连续铺成,待收水后,用抹子压实抹平,完工后表面少踩踏。

⑦养护:铺设找平层12h后,需洒水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后即可进行防水层施工。

4)质量标准:

①所用的原材料及配合比符合设计要求。

②屋面坡度符合设计要求。

③无起砂起皮、现象。

④与突出屋面结构的连接处和转角处做成圆弧形或钝角,且整齐平顺。

⑤分格缝留设、位置和间距符合设计施工规范规定。

⑥允许偏差项目

5)成品保护

①抹好的找平层上推小车行走时,应铺设平板,防止破坏混凝土层表面。

②雨水口、内排水口等部位应采取临时措施保护好,防止堵塞和进入杂物。

1.3.2 1.2厚聚乙烯橡胶共混防水卷材施工

1)作业条件

①施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。

②铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。

③基层施工质量符合设计及规范要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形。

④卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。

⑤检查基层含水率是否满足铺贴卷材的要求。

2)工艺流程

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→蓄水或淋水试验

①基层处理:

找平层施工及养护过程中都可能产生一些缺陷,如局部凹凸不平、起砂、起皮、裂缝以及预埋件固定不稳等等,故防水层铺设前应及时修补缺陷。

a、凹凸不平。如果找平层平整度超过规定,则隆起的部位应铲平或刮去重新补作,低凹处应用1:2.5水泥砂浆掺加水泥重量的15%的108胶补抹,较薄的部位可用掺胶的素浆刮抹。

b、起砂、起皮。对于要求防水层牢固粘结于基层的防水层必须进行修理,起皮处应将表面清除,用掺加15%的108胶水的素桨刮抹一层,并抹平压光。

c、裂缝。本工程要求对找平层的裂缝进行修补,尤其对于开裂较大的裂缝,应予认真处理。

当裂缝宽度小于0.5mm时,可用密封材料刮封,其厚度为2mm、宽为30mm,上铺一层隔离条,再进行防水层施工;若裂缝宽度超过0.5mm时,应沿裂缝将找平层凿开,其上口宽20mm,深15~20mmV形缝,清扫干净,缝中填嵌密封材料,再作100mm宽的涂料层。

d、预埋件固定不稳。如发现水落口、伸出屋面管道及安装设备的预埋件安装不牢,应立即凿开重新灌筑微膨胀剂的细石混凝土,上部与基层接触处留出20mm×20 mm凹槽,内嵌填密封材料,四周按要求作好坡度。

②清理基层:

施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

③涂刷基层处理剂:

基层处理剂要视卷材而定,不可错用。在大面积涂刷基层处理前应先用毛刷对屋面节点、周边、拐角、落水口、阴阳转角做先行涂刷,等基层处理剂干燥后,对落水口、阴阳转角等先做附加层处理,具体参见各构造详图。附加层铺贴完后对大面进行满粘实铺法铺氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材。

④附加层施工:在女儿墙、水落口、管根、阴阳角等细部先做先做附加层。附加层宽度每边250mm。

⑤附加层以屋面最高处上返250mm在女儿墙及高出屋面部位弹水平线为卷材铺贴高度线。

⑥铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求。铺贴卷材宜平行于屋脊铺贴;铺贴卷材宜采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接;叠层铺设的各层卷材,在天沟与屋面的连接处应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。第二层铺设时接缝应错开。搭接宽度满粘法不小于80mm宽。末端收头用密封膏嵌填严密。

⑦蓄水或淋水试验:防水层铺设完成后,至少放25mm深(最高点)的水24H 试验,并堵住所有的出水口,经确认没有渗漏后,办理隐检及蓄水试验手续。若现场无条件蓄水,也可在雨后或持续淋水2h后检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,经确认没有渗漏后,办理隐检及淋水试验手续。

⑧天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。

1.3.3 0.5厚聚乙烯薄膜

清理基层→涂刷基层处理剂(冷底子油)→铺贴无纺布→端部收边→再刷处理剂(冷底子油)

基层清理必须干净平整,黏贴密实,接缝部位及端部需加强处理。

1.3.4 30厚聚苯板黏贴施工

1)配置保温板粘贴剂必须有专人负责,以确保搅拌质量。

2)保温板粘结剂配合比应按产品说明的要求。

3)施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为谁:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min。搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有粘度。

4)砂浆调制完毕后,必须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h内用完。

5)刷专用界面剂一道。为增强挤塑板与砂浆的结合力,在黏贴挤塑板前,在

挤塑板黏贴面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行黏贴施工。

6)按照事先排好的尺寸切割挤塑板。

7)聚苯板粘贴前若屋面干燥应预先撒水湿润。聚苯板由屋檐自下而上向坡顶逐步粘贴。上下两层板必须错缝搭接,搭接长度不宜小于1/3板长,阴阳角处咬搓搭接。

8)聚苯板粘贴时,在苯板上打点,粘贴屋面面积为保温板的40%。

9)门窗洞口周边、勒角、变形缝、其它预埋件周边满打保温板粘贴剂。带宽60mm,厚度10mm,再在聚苯板(600mm×900mm)余下部分涂12个点。粘贴屋面面积为保温板的50%。

10)贴聚苯板时,所有粘结点与基层同时接触,双手用力均匀左右揉动5-7次,使聚合物砂浆与屋面粘牢。

11)粘贴聚苯板时,先从门窗洞口周边开始粘贴,需切割的板块放在中间。12)出屋面管道、烟井处等需要终止系统的部位粘贴时应做翻包处理,将宽度200mm-260mm的标准网与墙面粘结,粘结宽度为70mm。

13)基层上粘贴的聚苯板,板与板之间缝隙不得大于2mm,板面垂直、平整,允许偏差不超过3mm,板面高低差不得超过1.5mm。

14)粘贴时挤出板侧的保温板粘结剂应用灰刀清除干净。

15)对下料尺寸偏差或切割等原因造成的板间小缝,应用聚苯板裁成合适的小片塞入缝中。

16)聚苯板粘贴一定面积后,用2m靠尺进行检查,将板压平、压实,进行初步找平,为下一道工序作好准备。

17)待聚苯板粘贴24小时后方可进行打磨,用粗砂纸挫子或专用工具对整个屋面打磨一遍,打磨时不要沿板缝平行方向,而是作轻柔圆周运动将不平处磨平,打磨后,应将聚苯板碎屑清扫干净,随磨随用2m靠尺检查平整度。

1.3.5 细石混凝土层施工

1)材料准备:细石混凝土、ф6钢丝网@200×200。

2)作业条件:应待下一层结构施工完毕,表面清理干净后方可进行该工序。3)施工顺序:

①施工前应适当洒水湿润表面,以利于上下层间结合,但洒水不得过量,以免影响表面干燥,从而影响防水层施工。

②找坡层按坡度要求,拉线找坡(3%),按1m~2m贴灰饼,按流水方向冲筋。

③表面平整、收浆,做到不起鼓、不起砂、不开裂,并作收缩补偿处理。

④收浆后24小时应注意浇水养护。三天后切割伸缩缝,并用防水油膏灌缝密封,纵横缝间距不超过6m。

⑤完工后及时做好保护层,并做好成品保护,避免在已完工的找坡层上打眼凿洞。

1.4屋面细部处理

1.4.1分格缝

找平层应设分格缝,缝宽宜为20mm,并应留设在板的支承处,水泥砂浆或细石混凝土找平层其间距不大于6m。分格缝应填嵌密封材料,转角处抹成圆弧形,其半径不宜小于50mm。

1.4.2防水细部构造措施

1)天沟、檐沟与檐口等部位,均应加铺有胎体增强材料的附加层,宽度不小于200mm。

2)檐口处防水层的收头用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

3)泛水处的防水层宜直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料涂刷封严。

4)水落口处理

水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,坡向朝水落口,并用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,嵌填密封材料。屋面水落管、排水沟等部位严禁尘土杂物堵塞,以确保排水通畅。

5)屋面抽气管、烟道等根部处理应做成圆弧高台,台高30mm。

6)蓄水试验:下水口用气堵封严,蓄水48小时,蓄水深度最低不小于2cm,以不渗不漏为合格。蓄水合格后,应立即进行防水保护层施工。

1.5屋面渗漏水防治

1)屋面防水施工前,所有穿屋面管道必须安装完毕,预留洞口补浇结束,吊

模施工方法:先将预留洞口凿成喇叭形,上小下大,并进行凿毛处理,提前一天浇水湿润,刷素水泥浆一道1小时后开始浇细石砼,砼采用比楼板砼强度等级高一级内掺12%UEA微膨胀剂,砼浇后加强养护。

2)屋面施工洞口补完后,48小时蓄水10cm,无渗漏方可进行下道工序施工,如发现渗漏则立即返工,如是预留洞口渗漏,则凿掉洞内砼,重新吊模,如是楼板开裂,则将楼板凿成“V”形缝用环氧砂浆补好,附加高分子柔性防水胶一道,每边伸出1m。

3)出屋面的机房墙、女儿墙,各出气孔墙与楼板阴角做成直径10cm圆弧,防水胶加刷一道,管道周边用无纺布缠绕一道防水胶。

4)在地漏处直径500mm范围做成泛水>6%的锅底状,确保屋面大面积及地漏处均无积水。

5)屋面找平层及找坡层,面层均做6m×6m分格,分格缝内填嵌优质油膏,防止油膏与砂浆饰面层出现开裂而引起水渗入砂浆层,时间过长而引起渗漏。6)屋面雨水斗以及伸出屋面的管道与防水层的找平层之间预留凹槽嵌填密封材料,并且管道的周围找平层应加大排水坡度,并应增设柔性防水附加层固定密封。

1.6质量标准及质量保证措施

1.6.1保温层

1)保温材料的强度、表观密度、导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。

2)保温层,应紧贴基层,铺平垫稳,拼缝严密。

3)保温层厚度的允许偏差为±5%,且不大于4mm。

1.6.2找平层

1)找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。

2)找平层应平整、压光、不得有酥松、起砂、起皮现象。

3)找平层的表面平整度允许偏差为5mm。

1.6.3防水层

1)防水层材料、铺设方法、搭接位置、压接、坡度及构造做法应符合设计要求和规范规定。

2)防水层与基层粘贴牢固、结合严密、无空鼓、无渗漏。

3)屋面、阳台、雨蓬排水口留置、坡度或水篦安装位置必须符合设计要求,不得有翘边、倒泛水、积水等现象,确保排水畅通。

4)阴角、管根附加层做法应符合设计要求和施工规范规定。

1.6.4技术保证措施

1)施工前,编制切实可行的施工方案和技术交底,作为作业指导书。

2)认真组织技术员、工长、质检员,熟悉图纸,学习质量验评和工艺标准。3)本工程屋面施工时与其它工序、工种及时协调配合,技术人员要与甲方、监理、设计及分包单位做好协调工作。

4)技术人员要做好关键部位主要节点技术交底工作,并认真执行隐检签证工作。

5)技术交底要有超前意识,作到简单明了,突出重点,切实可行。翻样工作要走在施工前,翻样人员应加强工作责任心,做到不漏不错。

6)施工单位相应配备技术、质量、安全、现场管理等负责人,在项目经理部的统一领导下,认真细致的开展工作。

7)生产施工组织中,技术上要尽量考虑提高周转材料使用率,协调组织流水段的施工,减少施工费用。

8)试验人员要随工程进度不漏项,及时全面地提供完整准确的试验资料,各项资料齐全,保存完好。

2、墙体砌筑

2.1施工概述

本工程采用蒸压加气混凝土砌块,蒸压加气块具有保温、隔热性能好,防火性能高等特点。加气砼砌块外墙采用15厚1:2.5防渗砂浆(掺TC-02);1.2mm 厚聚氨酯防水涂料,3厚抗裂砂浆,挂金属网,5厚抗裂砂浆保护层,抗裂保护层增强了面层柔性变形、抗裂及防水性能。饰面层为涂料或外墙砖。

2.2、材料准备

(1)蒸压加气混凝土砌块,本工程使用一般规格为200×240×600、100×240×600两种加气混凝土砌块。

其强度等级为A5.0,干密度为700kg/m3,设计规定的其它干密度和强度等级的蒸压加气混凝土块,质量应符合部颁标准及《蒸压加气混凝土应用技术规程》(JGJT 17-2008)的各项指标要求。

(2)水泥:325#及其以上的普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥。

砂子:中砂,含泥量不超过5%,过5mm孔径筛。

(3)聚乙烯醇缩甲醛(107胶),混凝土预制块,木砖,锚固铁板(75×50×3mm)φ6~φ10钢筋,小木楔等。

2.3.主要机具

(1)搅拌机,后台计量设备,5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、刀锯、镂漕工具带齿刃、手摇钻、线锤、托线板、小白线、灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、砂浆吊斗及垂直运输工具等。

2.4.作业条件

(1)现场存放场地应夯实,平整,不积水,码放应整齐。装运过程轻拿轻放,避免损坏。并尽量减少二次倒运。

(2)根据墙体尺寸和砌块规格,妥善安排砌筑平面排块设计,尽可能地减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计,避免浪费。

(3)砌加气混凝土块的部位在结构墙体上按+500mm标高线分层划出砌块的层数,安排好灰缝的厚度。在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线,在结构墙柱上弹好加气混凝土墙的立面边线。标柱窗口位置。

(4)砌筑前应做完地面垫层,加气墙根部先砌好200mm高的实心砖。

(5)门洞两侧可浇注成钢筋混凝土小立柱,作为边框,也可以在砌筑同时按规定间距摆放混凝土预制块(内埋木砖),用来固定门框。

(6)砌墙的前一天,应将加气混凝土墙与结构相接的部位洒水湿润,保证砌体粘结牢固。

(7)遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸。以预留为主,减少事后剔凿,损害墙体。

(8)按照设计要求预先在结构墙柱上每0.5m左右焊好预留拉结钢筋。

2.5.砌筑操作工艺

工艺流程:

基层处理→ 砌加气混凝土块→ 砌块与门窗口联接→ 砌块与楼板联接

2.5.1基层处理:将砌筑加气混凝土墙根部的砖或混凝土带上表面清扫干净,用砂浆找平,拉线,用水平尺检查其平整度。

2.5.2砌加气混凝土块:

1)砌筑时按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸,按排块设计,进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3(600×1/3mm)。竖缝宽20mm,水平灰缝15mm为宜。当最下一皮的水平灰缝厚度大于20mm 时,应用豆石混凝土找平层铺砌。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,转角处相互咬砌搭接。双层隔墙,每隔两皮砌块钉扒钉加强,扒钉位置应梅花形错开。砂浆标号按设计规定。

2)加气墙与结构墙柱联接处,必须按设计要求设置拉结筋。设计无要求时,竖向间距为500mm左右,埋压2φ6钢筋。埋直平铺在水平灰缝内,两端伸入墙内不小于70mm。未预留拉结筋部位,需要用粘结砂浆粘结,粘结砂浆的重量配合比为:水泥:107胶:中砂(用窗纱过筛)=1:0.2:2。砌块端头与墙柱接缝处各涂刮厚度为5mm的粘结砂浆,挤紧塞实,将挤出的砂浆刮平。

3)墙体应有可靠的拉结。一般每1.5m的高度预留2φ6钢筋伸入墙内,平铺在灰缝内作为拉结。当墙的高度大于3m时,应按设计规定做钢筋混凝土拉带。如设计无规定时,一般每隔1.5m加设2φ6或5φ6钢筋带,确保墙体的整体稳定性。

4)加气混凝土砌块墙的上下皮砌块灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足时,应在水平灰缝设置2ф6的拉结筋或者ф6钢筋网片,拉结筋或钢筋网片的长度应不小于700mm。

5)加气混凝土砌块的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%,竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%,水平灰缝厚度宜为15mm,竖向灰缝宜为20mm。

6)加气混凝土砌块墙的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块。

7)120厚墙高超过3m时,应在墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置)设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁),梁截面:墙宽b×150,配纵筋:4Ф12,φ6@200,柱(或抗震墙)施工时预埋4Ф12与水平系梁纵筋连接,水平系梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。

2.5.3砌块与门窗口联结:

1)如采用后塞口时,将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块,按洞口高度在2m以内每侧砌置三块,洞口高度大于2m时砌置四块,混凝土块四周的砂浆要饱满密实(如门框的用料为黄花松,每侧应砌置四块混凝土块)。安装门框时用手钻在边框上预先钻好钉眼,然后用钉子将门框与混凝土内的木砖钉牢。

2)也可以将门窗洞口周边做成钢筋混凝土边框,边框与门窗木框边缝的余量每边为15mm,混凝土边框内再留木砖或铁埋件。门窗上口及窗洞口一般可做成钢筋混凝土拉结带,且全长贯通,以增强加气混凝土墙体在门窗洞口等薄弱部位的整体性。

3)如采用先立口时,砌块和门框外侧,均涂抹粘结砂浆5mm,挤压密实,同时校正墙面的垂直、平整和门框的位置。随即每侧在木框上均匀地钉三个将钉帽砸扁的钉子与加气混凝土块钉牢。方法是钉子预先钉在门框上,且钉帽外露,待砌筑高度超过钉子时,再往砌块里钉。

4)门洞上角过梁端部或其它可能出现裂缝的薄弱部位,应钉涂有防锈漆的铅丝网,减少抹灰层裂缝。

5)门窗口过梁部位,应采用钢筋混凝土过梁,过梁截面及配筋均参考结构设计总说明。

2.5.4 砌块与楼板(或梁底)的联结:楼板的底部(或梁底),应预留拉结筋,便于与加气混凝土墙体拉结。当楼板或梁底未事先留置拉结筋时,先在砌块与楼板接触处涂抹粘结砂浆,用力挤严实,每砌完一块用小木楔(间距约600mm)在砌块上皮紧贴楼板底(或梁底)背紧,用粘结砂浆填实,灰缝刮平。或在楼板底(梁底)斜砌一排砖,以保证加气混凝土墙体顶部稳定、牢固。

5)窗洞口下部砌块应放3ф6,伸过洞口两边长度,每边不小于700。

6)120墙体砌筑高度超过3m时,应在墙体中间增设水平系梁一道:墙宽

×120,配筋为2Φ10,ф6@300。

2.6墙面抹灰

1)第一层为基底处理,采用专用界面砂浆,抹灰厚度为3~5mm。然后墙面满挂玻璃纤维网格布。

2)第二层为加气混凝土专用抗裂抹灰砂浆,抹灰厚度控制在15mm以下,如超过15mm,则要分层抹灰找平。

2.6.1抗裂层施工

1)待防水层施工完3~7天且防水层厚度、平整度隐蔽验收合格以后,方可进行抗裂层施工。

2)抗裂层施工前应先将钢丝网按楼层高度分段裁好,将钢丝网裁成长度3m左右的布块,钢丝网包边应剪掉。

3)抹抗裂砂浆施工前,应先用专用胶水将胶泥钉粘贴在墙面上,待强度适合时,将裁好的钢丝网满挂于墙面上;抗裂砂浆施工时厚度应控制在3~4mm,抹完宽度、长度相当于钢丝网面积的干拌抗裂砂浆后应立即用铁抹子将钢丝网压入砂浆中。钢丝网之间搭接宽度不应小于50mm,先压入一侧,再抹一些抗裂砂浆再压入另一侧,搭接处要充满砂浆严禁干搭。最后要沿钢丝网纵向用铁抹子再压一遍收光,消除面层的抹子印.钢丝网压入程度以可见暗露网眼,但表面看不到裸露网格布为宜。

4)抗裂面层角口处需做压平修整时,可在表面用鬃刷适量刷水后再进行压光作业可有效地防止灰浆粘抹子。窗台口处要平直,不得有毛刺,窗口阳角应用阳角抹子赶压修整顺直。

5)抗裂层施工完成后应按检验批的要求对工程质量进行全面检查。在自检合格的基础上,整理好施工质量记录报总相关方进行隐蔽检查验收。

6)抗裂砂浆抹完后,严禁在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、口套线或刮涂刚性腻子如:水泥腻子、石膏腻子等。

2.7养护。

抹灰找平终凝后,应加强浇水养护。

2.8涂刷弹性底涂

弹性底涂具有养护功能宜在抗裂层施工完后2h后涂刷高弹底涂。

2.8.1刮柔性耐水腻子修补

在墙面满刮柔性耐水腻子修补找平。注意保温层面层找平作业施工时必须刮达到柔性指标的柔性耐水腻子,否则会造成面层开裂.

2.8.2涂料层施工

2.9质量验收

2.9.1工程验收资料准备

外墙工程施工的施工图;设计说明,设计变更资料;材料的出厂合格证书;第三方法定检测单位的材料性能报告;材料进场验收记录:材料进场复检报告;隐蔽工程验收记录;施工质量记录等.

2.9.2工程验收检验批

外墙外保温的检验批和检验数量应符合下列规定:以500~1000m2划分一个检验批,不足500m2也应划分一个检验批;每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2.门窗口以50个口为一检验批,抽查率不应小于3%

2.9.3质量验收标准

1)主控项目

加气混凝土砌块砌筑工程做法符合设计规范要求,厚度经检验达到设计要求,不得有负偏差。

砂浆与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固,面层无脱层、起鼓和裂缝。检查方法:观察检查施工质量记录.

面层无粉化、起皮、爆灰。检查方法:观察,手摸检查。

2)一般项目

表面平整、洁净,接茬平整、线角顺直、清晰,毛面纹路均匀一致,表面无抹子印。

护角符合施工规定,表面光滑、平顺、门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整,顺直。

孔洞、槽、盒位置和尺寸正确、表面整齐、洁净。

允许偏差项目及检验方法

2.10成品保护

1)门窗框、管道、槽盒等上的残存砂浆,应及时清理干净。

2)翻架子时应有防止对已抹好墙面、门窗、洞口、边、角、垛等造成破坏的保护措施,其它工种作业时不应污染和损坏墙面,严禁踩踏窗口。

3)各构造层在凝结硬化之前应防止水冲、撞击、振动。

4)抗裂层施工完后,严禁在墙面再实施剔凿作业。

5)吊篮作业要注意对吊篮边框做好防护以免挂蹭墙面,造成保温面层破坏。

3、门窗施工

3.1、工艺流程

3.2、施工准备

安装施工测量应与主体结构的测量配合对合,其误差应及时调整。依据工程主体给定的基准线、施工图纸对主体结构进行整体结构测量,掌握结构误差,并与施工图给定的调整量进行,满足施工图的放线要求。

3.3、放线

1)设置基准线(50线)及轴线控制点。

2)将所有预埋件打出,并复测其位置尺寸。

3)根据基准线在底层确定墙的水平宽度和出入尺寸。

4)经纬仪向上引数条垂线,以确定幕墙转角和立面尺寸。

5)根据轴线的中线确定一立面的中线。

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

(完整版)节能减排施工方案

节能减排施工方案

目录 1工程概况 2实施原则和目的 3实施方法 4节能减排措施 5施工中新技术、新设备、新材料与新工艺的推广应用

1工程概况 1.1总体概况 工程名称:万泰时代城华府3、5、7、10、11、18、19、20、21#楼 工程地址:范公路西侧,黄海路北侧 建设单位:万泰房地产盐城有限公司 设计单位:江苏省盐城规划市政设计院有限公司 监理单位:江苏伟业项目管理有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 1.2建筑概况 万泰时代城华府3、5、7、10、11、18、19、20、21#楼工程项目南至黄海路路,东至范公路,西至文港路,北至小洋河,交通便捷,配套服务设施齐全。 本项目总用地面积29858.64㎡,总建筑面积105748㎡,地上建筑面积82564㎡,其中住宅建筑面积73620㎡。3、5、7、10、11、18、19#楼分别为18、18、18、18、18、18、19层的高层住宅,地下建筑面积约23184㎡。 2实施原则和目的 根据公司文件精神,为大力推进公司的节能减排工作,提升项目部精细化管理水平,实施节能环保、降本增效目标,建立节能减排标准化工地,在工程实施过程中必须以降低能耗、促进环保、增加效益为核心,坚持效益为本、节约优先的原则;坚持技术为本、管理优先

的原则,以期达到节能减排的目的,实现公司利润、效益最大化。3实施方法 (1)健全组织体系:项目部应成立节能减排工作领导小组,负责项目节能减排的指导工作,指定专门的部门和人员具体负责节能减排工作。项目经理是节能减排第一责任人,对此项工作负总责。 (2)建立节能减排考核制度:定期组织人员对各节能减排项目进行考核,考核结果与绩效挂钩,以利提高参与人员的积极性。 (3)建立节能减排标准化工地公示制度:在施工现场的展示区建立节能减排公示牌,公布节能减排主要责任人、工作目标及指标、主要措施。 4节能减排措施 在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。同时积极采用新技术、新材料、新工艺和高能效设备,推行应用示范工程。 本工程节能减排工作包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。(3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。(4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。(5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

绿色节能专项施工方案(20200420182448)

目录 第一章建筑工程节能减排 (2) 第二章绿色施工原则 (2) 第一节 4.1 绿色施工管理 (3) 第二节 4.2 环境保护技术 (4) 第三节 4.3 节材与材料资 (7) 第四节 4.4 节水与水资源 (10) 第五节 4.5 节能与能源利 (11) 第六节 4.6 节地与施工用 (13)

第一章建筑工程节能减排 1.1 我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境的建筑业,应全面实施绿色施工,承担起可持续发展的社会责任。 1.2 节能减排指导建筑工程的绿色施工。 1.3 绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四 节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。 1.4 绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规范,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。 1.5 实施绿色施工,应依据因地制宜的原则,贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。 1.6 运用ISO14000和ISO18000管理体系,将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去,使绿色施工规范化、标准化。 1.7 鼓励各地区开展绿色施工的政策与技术研究,发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺,推行应用示范工程。 第二章绿色施工原则 2.1 绿色施工是建筑全寿命周期中的一个重要阶段。实施绿色施工,应进行总体方案优化。在规划、设计阶段,应充分考虑绿色施工的总体要求,为绿色施工提供基 础条件。 2.2 实施绿色施工,应对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行

控制,加强对整个施工过程的管理和监督。 绿色施工总体框架 绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源 利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成(图1)。这六个方面涵盖了绿色施工的基本指标,同时包含了施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶 段的指标的子集。 第一节 4.1 绿色施工管理 4.1.1 组织管理 1、建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标。 2、项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并 指定绿色施工管理人员和监督人员。 4.1.2 规划管理 1、编制绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进 行审批。 2、绿色施工方案应包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工 方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等。 (3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。 (4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 (5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

建筑节能施工组织设计方案(修改好的)

南京大学深圳产业化基地建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 汕头市潮阳建筑工程总公司 二零一零年一月五日

建筑节能施工组织设计方案 一:项目概况 南京大学深圳产业化基地用地位于深圳市南山高新区科苑南路西侧,总用地面积为7430.09㎡,计容积率总建筑面积为24920.83㎡。 南京大学深圳产业化基地总层数为10层,以办公为主。 本项目设二层地下车库,主要用于停车及设备房,局部为6级人防地下室。具体见下表: 二:节能的设计措施 1、总体规划 1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向

开窗面积,有利于降低制冷能耗。 2)、适宜的间距 建筑南侧无遮挡,满足住宅日照要求。 3)、良好的自然通风 主立面外窗开口迎向夏季主导风向,户型平面布局通风顺畅。2、单体设计方面 1)、组织良好的穿堂风 住宅每户均有穿堂风的组织,有利于夏季降温,降低空调能耗。2)、合适的窗地比 各建筑单体窗地比符合节能规范要求,具体计算见下文计算书。 3)、采用合适的遮阳措施 设计采取了适当的技术措施,主要靠窗型及玻璃的选择解决商业部分各朝向遮阳问题。 4)、围护结构采取加气混凝土块材料保温隔热措施,其热工性能符合节能标准要求。 三:施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 三、编制依据 1、海滨假日雅居施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 四、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 五、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格; 2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方

施工节能降耗主要措施方案

第十二章、施工节能降耗主要措施 一、编制说明及编制依据 1编制说明 1.1本项目施工节能降耗主要措施是根据招标文件、施工招标设计图纸,结合本工程施工组织设计和现场实际条件,并在充分理解的基础上进行编制的。本施工方案作为工程低碳绿色环保管理的依据,编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑,突出其可行性、科学性。 1.2本施工方案是我公司为本工程能达到低碳、安全、文明、绿色而编制的低碳环保施工相关要求的指导性文件。 2编制依据 2.1《中华人民共和国环境保护法》 2.2《中华人民共和国环境影响评价法》 2.3《中华人民共和国大气污染防治法》 2.4《中华人民共和国水污染防治法》 2.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 2.6《中华人民共和国固体废物污染防治法》 2.7《中华人民共和国节约能源法》 2.8《建设项目环境保护管理条例》 2.9《承德市建设工程现场文明施工管理办法》 2.10《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 2.11《绿色施工导则》 2.12《建筑施工场界噪声限值》 2.13《建筑施工场界噪声测量标准》 2.14《建筑节能工程施工质量验收规范》 2.15根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件

的分析。 二、低碳绿色施工管理 低碳绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。低碳绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。 1组织管理 项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,组织项目总工、施工经理、安全经理、技术员、安全员、机械员、材料员、施工员、质量员等各方面的管理人员组成以下绿色施工保证体系。 组长:项目经理 副组长:施工经理、安全经理、项目总工 组员:安全员、技术员、机械员、材料员、施工员、质量员及各专业工长 绿色施工领导小组对所有进场施工人员定期进行绿色施工教育培训,每月举行一次。领导小组所有人员对当月绿色施工实施情况进行检查,且做好检查记录,并做好考核、评比工作。 2低碳绿色施工管理体系岗位责任制度 2.1项目经理: 2.1.1履行第一责任人的作用,对承包项目的低碳施工负全面领导责任。 2.1.2贯彻执行绿色施工法律法规、标准规范和其他要求,落实各项责任制度和操作规程。 2.1.3确定节约目标和节约管理组织,明确职能分配和职权规定,主持工程项目低碳施工目标的考核。 2.1.4领导、组织项目经理部全体管理人员负责对施工现场的可能节约因素的识别、评价和控制策划,并落实负责部门。

电气节能施工方案

一、前言 (1) 一、前言 1.1、本施工组织设计的目的: 1.1.1、本施工组织设计为中海·紫御华府四期22#、25#、27#楼和28-8#地库电气施工提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导本工程施工与管理。 1.1.2、在于推进项目法施工,适应体制深层次配套改革的条件下优质、高效、 低耗、安全地完成对业主的承诺,实现项目是企业“效益的源泉,信誉 的窗口,管理的归属,人材的摇篮”之目的。 1.1.3、本施工组织设计是本公司项目管理部管理工作的指导性文件,是本工程 目标管理实施的保证措施。 二、工程概况 三、前期准备,选用节能型设备及器具: 四、在电气节能工作中,抓好事前控制是关键,选择节能型设备及器具,对保证电气节能,可以起到事半功倍的效果。 五、 3.1.供配电系统的选择:

六、 3.1.1. 供配电系统: 七、根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素,合理选择供配电系统,包括变压器及配套设施。变电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径, 减少线路损失,内部变电所之间宜敷设联络线,根据负荷情况,可切除部分变压器,从而降低电耗。 3.1.2. 配电变压器: 应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,选择变压器的容量和台数,对负荷进行合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器。尽量选用节能型变压器,更换或改造高能耗的变压器。 3.1.3. 电力电缆: 电缆截面的选择应同时满足技术条件和经济电流条件,取截面较大者,按经济电流条件选择电缆有利于电缆的节能降耗。 3.1. 4. 选用节电装置: 自动稳压型交流电源集中控制节电装置,采用“电磁平衡原理”节电技术,通过装置本身的感抗和复合系统感抗形成互感,可提高复合系统电能的利用率。节电装置串联接入电力系统中,对系统输入电能进行集中控制与多方位管理,改善电能质量,将供电参数调整到负荷设备最合适的工作状态。 3.1.5. 采取抑制谐波技术: 谐波的产生会导致电动机效率降低、发热增加、缩短使用寿命;变压器产生附加损耗,从而引起过热,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏;谐波电流会引起电气设备及配电线路过载导致短路,甚至引发火灾。常用的抑制方法有增加换流装置的脉动数、加装交流滤波装置、改善三相不平衡度、在用户进线处加

建筑节能工程施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度宿舍楼30mm,第一食堂50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为:6+6A+6,食堂为6+12A+6. 三、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无

节能降耗施工方案详细版

文件编号:GD/FS-9917 (解决方案范本系列) 节能降耗施工方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

节能降耗施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、工程概况 本工程总建筑面积34164.22平方米,其中地下建筑面积约为10877.08平方米,地上建筑面积约为22344.12平方米,共有1#、2#、3#楼及地下室组成。结构形式:地下室为2层框架结构。1#楼为5层框架结构。2#、3#楼为9层框架结构。 本工程外墙面共有干挂陶板、湿贴面砖、涂料墙面及玻璃幕墙四个装饰面,其中外墙面为干挂陶板位置处外墙采用混凝土加砌块,外墙为湿贴面砖及涂料墙面处采用小型混凝土空心砌块,内墙均用混凝土加气块(包括卫间砌体),砌筑砂浆采用M5混合砂浆。

2、节约型工地创建目标计划 2.1 本工程创建“西安市节约型达标工地”的目标; 2.2 节能降耗指标; 2.2.1万元产值节电控制指标值: 基础阶段:K企×Kd1×Kd2×Kd3=80×0.75×0.8×1=48 KW 结构阶段: K企×Kd1×Kd2×Kd3=80×0.75×1×1=60 KW 2.2.2 万元产值节水控制指标值: 基础阶段:K企×KS1×KS2×KS3=8×0.75×0.95×1.06=6m3 结构阶段:K企×KS1×KS2×KS3=8×0.75× 1.02×1.06=6.5m3 2.2.3 柴油节约率≥8%

节能施工专项方案92670

东方公馆一期 1-6#楼 节 能 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1、编制说明和编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工部署 (1) 3.1组织机构 (1) 3.2总体规划 (1) 3.3节能措施 (2) 3.3.1 建筑节能部分 (2) 3.4质量保证措施 (2) 4、建筑节能技术要求 (3) 4.1墙体节能工程 (3) 4.2门窗节能工程 (5) 4.4屋面节能工程 (7) 4.7配电与照明节能工程............................................................ 错误!未定义书签。 4.8监测与控制节能工程............................................................ 错误!未定义书签。 5、建筑节能现场检测 (9) 5.1围护结构现场实体检验 (9) 5.2系统节能性能检测 (10) 6、建筑节能分部工程质量验收 (11) 6.1分项工程和检验批的划分 (11) 6.2分部工程验收 (12) 7、安全文明施工及环保措施 (20) 7.1安全生产及文明施工措施 (20) 7.2现场文明施工管理制度 (21) 7.3施工安全制度 (21) 7.4消防制度 (22)

1、编制说明和编制依据 1.1编制说明 根据《建筑节能工程施工质量验收规范》,结合本工程的建筑节能的施工要求,特编制本施工方案。 1.2编制依据 (1)建筑节能说明及图纸 (2)《施工组织设计》 (3)《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 (4)《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001 2、工程概况 该工程为为东方公馆一期。总建筑面积:127500m2 ,设计地下一层,4#、5#地上六层,1#3#6#地上三十三层,2#为三十一层。二级耐火,框架剪力墙结构,二类高层建筑,二级耐火,一二层为商业用房,工程抗震设防烈度为6度;建筑物合理使用年限为50年。 3、施工部署 3.1组织机构 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理,使工程达到国家建筑节能的质量要求,在ISO9001-2000全面质量管理体系的基础上,我项目经理部专门成立了建筑节能的施工管理小组。根据本工程的特点,设立如下组织管理机构,以便进行建筑节能的施工管理。 组长:孙树春(项目经理)——负责组织协调工作 副组长:章仪荣(生产经理)——负责现场施工指挥质量监督工作 张学桂(项目总工)——技术总部署、方案编制及交底 组员:周守成——现场施工管理、协调 待效国——现场施工质量及细部施工做法管理 3.2总体规划 3.2.1规划布局、绿化和建筑朝向 大面积绿化设计改善居住生态环境,用绿化来调节居住小环境. 3.2.2自然通风设计 总平面设计采用南北向,建筑物的布置与沭阳县主导风向一致,利用建筑群体组合进行设计,建筑的阳面、背面形成风压差,使建筑物得到一定的穿堂风,不同的建筑高度和宽度的差异产生不同的风影效果。 3.3节能措施

建筑节能专项施工方案

建筑节能施工方案 一、工程概况 工程名称 工程地址 结构类型现浇框架剪力墙建筑类别商住楼 建筑层数地下一层,地上十一层建筑高度36.4m 建筑面积27607.8平方米 抗震设防烈度6度抗震等级四级 开工时间2010年11月结构使用年限50年 预计竣工时间2012年4月 施工许可证号 二、工程节能设计说明 (一)屋面做法(屋面五): 1、20厚1:2水泥砂浆面层; 2、点粘一层350号石油沥青油毡; 3、50厚挤塑保温层(KPa不小于150,导热系数λ不大于0.29W/m·k); 4、4厚APP防水卷材; 5、刷基层处理剂一遍; (二)外墙做法: 墙体结构层 20厚聚合物水泥砂浆找平层(设分格缝) 6厚聚合物水泥防水砂浆采用专用瓷砖粘接剂贴面砖 (三)玻璃门窗做法:

门窗为非隔热金属型窗框(窗传热系数:不大于6.465W/m2·K);所有玻璃为大于6mm厚透明玻璃 三、施工阶段与质量控制主要内容 A 、建筑节能各分部施工要点 (一)、填充墙砌体施工工艺 本工程外墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0水泥专用砂浆砌筑:

交底内容一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线 符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的 尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮 数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主 控 项 目 1 小砌块强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 砌筑留搓第6.2.3条 4 水平灰缝饱满度≥90% 5 竖向灰缝饱满度≥80% 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一 般 项 目 1 水平灰缝厚度竖向宽度8~12mm 2 基础顶面和楼面标高±15mm 3 表面平整度清水:5mm 混水:8mm 4 门窗洞口±5mm 5 窗口位移20mm 6 水平灰缝平直度清水:7mm 混水:10mm 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6 块)。

施工过程中的节能降耗措施

施工过程中的节能降耗措施 一、节能降耗主要措施方案:1、目的和范围为加强施工现场水、电、油料、燃料管 理,降低消耗,提高全体员工节能降耗、保护环境的意识,提高企业的市场竞争力。2、管理内容施工现场水、电、油料、燃料降耗管理包括规划与计量、运行管理、降耗措施、监督检查等内容。根据国家近年能源、资源下降20%的总体要求,施工现场水、电、油料、燃料降耗目标5%。3、规划与计量3.1 施工现场临时用水规划与计量3.1.1 临时用水规划方案项目经理部对施工现场临时用水做出统一规划,制定《施工临时用水方案》。根据工程规模,确定施工临时用水计划。临时用水实行计划用水管理,按行业定额规定,一般情况,总用水量按照每平方米建筑面积施工用水不得超过0.5立方米控制。3.1.2 施工现场用水包括:⑴现场砂浆、砼搅拌用水;⑵混凝土养护、水磨石、水刷石用水;⑶施工机械、车辆清洗用水;⑷现场降尘及卫生清洁用水;⑸现场生活用水;⑹产品检验、试验用水;⑺其他施工用水。3.1.3 临时用水计量现场临时用水采取分级(项目部、专业项目部、分包方)计量方式。项目部、专业项目部、分包方实行每月计量,建立台帐,费用当月结算。a 业主对项目部计量项目经理部在业主供水主管道引出支管上安装水表。项目经理部负责对业主供水计量复核。确保准确、无误。b 项目部对专业项目部计量项目部对各专业项目部供水支管要分别安装水表,分别计量。c 专业项目部对分包方计量各专业项目部对各分包方的用水支管分别安装水表,分别计量。3.2 施工现场用电规划与计量3.2.1 临时用电规划方案项目经理部按照《施工用电安全控制程序》对施工现场临时用电做出统一规划,制定《施工临时用电方案》。根据工程规模,确定施工临时用电计划。施工总用电量计划,由项目部根据工程量测定,向业主报送用电申请。3.2.2 施工现场临时用电包括:⑴起重机械(塔吊等) ⑵加工场地(钢筋制作场地、砼搅拌站等);⑶焊接设备(各种电焊机等);⑷小型电动 工具。⑸现场办公用电(照明用电、电脑、打印机、等用电)⑹现场宿舍生活用电(照明用电、电视、空调、电暖气等用电)3.2.3 临时用电计量现场临时用电采取分级(项目部、专业项目部、分包方)计量方式。项目部、专业项目部、分包方实行每月计量,费用当月结算。a.业主对项目部计量业主每月对我公司项目部施工临时用电计量。项目经理部负责对业主每路供电计量进行核对。确保准确、无误。b 项目部对专业项目部计量项目部对各专业项目部供电电路要分别安装电表,分别计量。c 专业项目部对分包方计量各专业项目部对各分包方的用电电路分别安装电表,分别计量。3.3 施工现场油料计划与计量3.3.1 现场油料使用计划项目部根据《施工组织设计》中内燃施工设备数量、使用台班等信息测算现场油料(汽油、柴油)使用计划。内燃施工设备分为租用设备、自有设备。3.3.2 内燃施工设备包括: ⑴挖土机;⑵砼运输罐车、泵车;⑶运输汽车;⑷其他。3.3.3 现场油料计量租用内 燃施工设备按照台班签订设备租用合同。油料不再单独计量。现场自有内燃施工设备油料按照台班/百公里耗油指标计量。4、运行管理4.1 施工现场临时用水运行管理4.1.1 项目部、专业项目部、分包方对施工现场临时用水实行分级、分段管理、计划用水。4.1.2 用水管理项目部、专业项目部安排专人加强供水管线(重点是计量水表)和用水设施的日常管理,堵塞跑、冒、滴、漏。4.1.3 用水管线维修、保养项目部要选择专业的技术工人定期对管道、水阀门、水表等设施进行检修并做好记录,发现管道损坏应及时更换或维修,以免管道漏水,浪费水资源。4.1.4 项目部、专业项目部发现临时用水浪费现象,及时制止。并双倍费用处罚。4.1.5 在施工现场和办公区域的供水部位或醒目部位,要设立节水标志、标语,增强节水意识。4.2 施工现场用电运行管理4.2.1 项目部、专业项目部、分包方按照《施工用电安全控制程序》对施工现场临时用电实行分级、分段管理、计划用电。4.2.2 用电管理项目部、

建筑节能施工专项施工方案

编号:AQ-BH-01267 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑节能施工专项施工方案Special construction scheme of building energy saving construction

建筑节能施工专项施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 前言 在经济高速发展的今天,能源问题越来越受到高度重视。努力寻找各种方法,采取各种措施来更好的利用和节约能源,节约能源已经成为了我国的重要国策。泉州与全国大多数省、市一样,具有资源紧张、环境承载力的基本国情。因此,建筑节能事业面临着新的形势,作为建筑施工企业肩负着更加艰巨的任务。 一、工程概况 湖心铭典1号楼工程,建筑面积13539.5㎡,建筑高度69.9m,地上19层和地下一层架空层组成的框剪结构。本工程属于商品住宅楼,建筑等级二级,耐火等级一级,抗震设防烈度7度。本工程由亚瑞建筑设计有限公司设计,伟铭房地产开发有限公司(建设单位),福建众亿建设项目管理有限公司(监理单位),福建地矿建设集团有限公司(施工单位)。

二、工程节能设计说明 (一)屋面做法(屋面一): 1、10浅棕色劈离地砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、40厚细石混凝土保护层(内配φ4@150双向钢筋网) 4、1#、3#楼40厚、2#楼30厚挤塑聚苯板 5、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 6、2厚高分子防水涂膜一道 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、水泥焦渣找坡层,平均50厚 9、钢筋混凝土板 (二)外墙做法: 水泥砂浆(20mm)+聚苯颗粒保温砂浆(20mm)+加气混凝土210mm(或混凝土200mm)+石灰水泥砂浆(20mm)(三)玻璃门窗做法: 外门窗采用普通铝合金窗LOW-E玻璃(K=3.0,SC=0.4),玻璃可

节能专项施工方案模板

节能专项施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要分项工程施工方案

第一章编制依据 1.1 本工程施工图纸 1.2 本工程建设工程施工合同 1.3 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 1.4 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411- 1.5 《建设电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 1.6 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 1.7 《屋面工程质量验收规范》 GB50207- 1.8 《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326- 1.9 《建筑施工安全建筑标准》 JGJ59-99 1.10 《民用建筑节能设计标准》 JGJ26-95 1.11 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144- 1.12 《建筑节能工程施工验收规范》 GB50411- 1.13 外墙外保温建筑构造 10J121

第二章工程概况 2.1工程名称: 锦绣公馆商业住宅楼2#、3#楼 2.2建设地点: 牡丹江市光华街以北,爱华路以西 2.3建设单位: 牡丹江市东方房地产开发有限公司 2.4设计单位: 沈阳中鼎建筑设计有限公司 2.5结构形式: 钢筋混凝土框架、剪力墙结构 2.6施工单位: 牡丹江市安装工程有限公司 2.7工程建筑特征 2.7.1建筑总体特征:本工程层数为29层,地下一层,建筑面积25738.4㎡。 2.7.2主体节能工程: a、地下室外墙外贴80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 b、所有朝向采用填充墙体砌体外墙为200厚非承重型烧结空心砖(非粘土),外贴100厚阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.3屋面节能工程:采用100厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.4门窗节能工程:所有朝向外窗均采用单框三玻塑钢窗。门窗洞口、雨棚及挑檐交接处等节点均采取保温措施。

建筑节能工程专项施工方案(确定版)

郓城金河 1 号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司

二O—八年五月三^一日 第一章编制依据. (1) 第二章、工程概况. (1) 第三章工程节能设计. (2) 第四章施工部署. (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项. (19) 第七章验收监督. (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 (GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目

相关文档
相关文档 最新文档