南安市江北大道八尺岭立交桥至市区溪美大桥

沥青改造工程(第二标段)监理评估报告

一. 工程概况:

工程名称:南安市江北大道八尺岭立交桥至市区溪美大桥沥青改造工程(第二标段)

工程地点:南安市科教中心段

建设单位:南安市政综合投资开发有限公司

设计单位:深圳市市政设计研究院有限公司

施工单位:福建省隆恩建设集团有限公司

监理单位:福建阳胜工程项目管理有限公司

1、工程概况及特点:

本次改造的道路为南安市江北大道(省道308复线)第二标段,位于南安市柳城街道办事处片区内,道路全长3283.408米。道路西起科教中心(梁安大桥),经环园西路、学园中路、东安大桥,东至八尺岭立交桥。本次施工起点桩号为K5+573.023,坐标为X=2761620.623,Y=493023.132,施工终点桩号为K8+856.431, 坐标为X=2760538.114,Y=495679.293,道路红线宽50~60m,双向6车道。该段道路是贯穿南安市的交通性城市主干道,是本区与泉州、南安市区联系的主要干道,同时也是本区对外形象展示的门户景观大道。现状道路线形经复核满足城市主干道标准,且路面质量较好,可充分利用,故道路设计平面线形与现状道路中心线线形保持一致。

1)主车道沥青罩面路面结构形式:4cmSMA-13稳定型橡胶改性沥青混凝土+PC-3乳化沥青粘层油+8cmAC-20稳定型橡胶改性沥青混凝土+1cm橡胶沥青应力吸收层+PC-3乳化沥青粘层油,总厚度为13cm。辅道、非机动车道路面结构形式: 3cmSMA-13稳定型橡胶改性沥青混凝土+PC-3乳化沥青粘层油

+5cmAC-20稳定型橡胶改性沥青混凝土+1cm橡胶沥青应力吸收层+PC-3乳化沥青粘层油,总厚度为9cm。

人行道路面结构形式:8cm环保透水砖(50×25cm)+3cm干硬性透水水泥砂浆+15cmC15透水混凝土+20cm级配碎石,总厚度为46cm。5cm花岗岩道板砖(30×30cm)+3cm M10水泥砂浆+15cmC15混凝土+20cm级配碎石,总厚度为43cm。

2)给水工程:本工程沿线基本均敷设有现状给水管道,本次施工利用现有给水系统,仅根据规范要求在部分路段加装消火栓、用户管及部分相交路口预留管。提升现状阀门井、检修井等井类,并更换井座及井盖。管材与接口:本工程给水管道采用PE给水管道压力等级为1.0Mpa,材质为PE100,电热熔接口。

3)雨水工程:本工程利用现状雨水系统,对部分缺少雨水管道进行新建施工,并结合现状地形增设雨水用户管。对现状检查井进行提升处理,并更换井座及井盖。保留满足排水要求的现状雨水口,对保留的雨水口进行清淤和提升处理,并更换雨水篦子。对不能利用需废除的雨水口用混凝土填实。管渠选材、接口与基础:本工程雨水管(除指定部分管道外)采用高密度聚乙烯(HDPE)缠绕结构壁管(B型),除纵断面图中特别注明管道的环刚度需≥12.5KN/㎡外,其余管段的环刚度均需≥8KN/㎡,承插式电熔接口,20cm厚砾石砂垫层基础。本次施工采用砖砌偏沟式双箅雨水口,雨水口采用带防盗合页的球墨铸铁箅圈、箅子,雨水口深度为1米。双箅雨水口连接管采用DN300,以i=0.01坡向干管雨水检查井。

4)污水工程:本工程利用现状污水系统,对部分缺少污水管段进行新建施工,并结合现状地形增设污水用户管。对现状检查井进行提升,并更换

井座及井盖。污水管材(除指定部分管道外)采用高密度聚乙烯(HDPE)缠绕结构壁管,除纵断面图中特别注明管道的环刚度需≥12.5KN/㎡外,其余管段的环刚度均需≥8KN/㎡,承插式接口,20cm厚砾石砂垫层基础。污水预留支管为DN300,以i=0.003坡向干管检查井。

5)交通标志

交通标线:各交通标线均采用热熔边线,标线冷膜厚度为2.0mm±0.2mm,标线划定前路面清扫干净,标线施工符合设计及规范要求。

交通标志牌:本项目为旧路改造,原道路上仍满足规范要求的现状交通标志牌继续使用,另根据道路的改造需要新增部分交通标志牌和拆除现状交通设施。各类标志牌均采用钢结构,焊接时焊缝有足够的长度和表面光洁平滑并进行防锈和防腐处理。

6)通信工程:根据道路改造后的标高,对施工道路范围内现状通信井进行提升改造。

7)照明工程:科教中心段、东安大桥至八尺岭立交段现状主干道由位于机动车道和非机动车道之间的绿化分隔带的10米100W/50W双臂灯(LED灯)提供照明,经计算该段照明满足不了规范要求,本段照明全部废除处理,按12米250W/150W双臂灯提供照明施工。机动车道平均照度Eav:20lx,照度均匀度:0.4,平均亮度Lav:1.50cd/㎡,亮度均匀度:0.4,眩光指标:≤10%,LPD值:≤0.85W/㎡(其中照度指标、LPD值、眩光指标为强制指标,亮度指标为参照指标)。采用箱式变电站为道路照明供电,本标段设计照明电源暂定引自现状3B、4B、5B照明箱式变。

8)交通监控工程:江北大道~环园西路、江北大道~学园中路交叉路口现状有设置交通监控系统。由于交叉路口拓宽改造施工,造成现状机动车信

号灯、人行信号灯部分位于改造后机动车道上。该部分信号灯满足交通组织图要求,本标段施工将现状信号灯就近迁移至绿化带、人行道或渠化岛上,同时敷设新的管线至迁移后的信号灯。

9)绿化范围是道路红线内主辅分隔带及机非分隔带,绿化内容是现状行道树移植、绿化带内植物增补及移植。

2 、工程内容

本次改造内容科教中心段至八尺岭立交段的路面改造、市政管线完善、交通设施、路灯照明及绿化景观的提升。现状梁安大桥、东安大桥保持不变。

3、本标段工程变更主要有:

1)经现场施工放样,发现道路中桩坐标高程与现场存在部分出入,且与市民中心、会展中心两段存在衔接偏差。为避免因测量误差带来的施工放样偏差等问题,设计单位对道路中桩坐标与高程进行局部调整,详见变更号:路变第01号设计变更、补充通知书。

2)为更好的指导施工,设计单位根据相关规范对路面结构设计中粘层油洒布位置予以明确,详见变更号:路变第02号设计变更、补充通知书。

3)因施工过程中部分绿化带开口需保留,设计单位对原施工图设计部分内容进行修改补充,详见变更号:路变第04号设计变更、补充通知书。

4)因施工过程中现场实际发生情况,需对原施工图设计部分内容进行修改补充,详见变更号:水变第01号、电变第04号及交变第01号设计变更、补充通知书。

4、增减工程

1)应交警部门要求,中央分隔栏杆由交警部门选定样式,并指定施工方。经各参建单位协商,同意取消该项目施工;

2)应建设单位要求,环园西路路口、学园中路路口原有的交通信号灯满足使用要求。经各参建单位协商,交通信号灯过路管线给予预埋,同意取消

其他项目的施工;

3)应建设单位要求,学园中路路口原有的4盏高杆灯满足照明要求,建议取消新建4盏18m半高杆灯。经各参建单位协商,同意取消该项目的施工;

4)K7+868.3~K8+100北侧人行道属江滨路与江北大道交界口,该段落人行道、人行护栏无法按设计图纸及合同要求完成施工,经各参建单位协商,同意取消该段落人行道铺设及人行护栏施工;

5)应建设单位要求,取消新建路灯基础。路口拓宽等需新建的基础,根据设计施工图施工。完成数量已现场确认;

6)增铺八尺岭立交桥至市区右转辅道沥青砼。

二、监理评估依据:

1.国家和省、市政府颁布的有关工程建设监理的法律、法规、规章、政策和规定。

2.《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008))

4.《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ F40-2004)等。

5.《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886-2006);

6.市政排水管道工程及附属设施》(06MS201);

7.《道路交通标志和标线》(GB5768-2009);

8.《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99);

9.《绿化种植土壤》(CJ/T340-2011);

10.监理合同和施工合同文件。

11.施工图纸、工程设计修改通知。

12. 现行的工程设计、施工规范规程,工程质量验收标准,定额标准,以及国家强制性标准。

三、监理质量控制情况:

我单位于2013年7月20日组织施工现场项目经理部,通过各参建单位的共同努力,与2013年 10月20日全面竣工。

在整个施工过程中,为保证工程质量,达到合同要求,我单位主要采取的监理措施如下:

1、认真学习设计资料、并做好图纸会审工作,以及其纪要;

认真审查施工组织设计,及专业施工方案,措施应该切实可行,有针对性,工艺合理,有合格标准、检查标准;

2、认真审查总包单位的资质和管理人员、特种工种人员的岗位证书,以

及管理体系、质安控制体系、质安控制制度的完善健全;

3、复查施工验收资料,及复核放样资料;

4、对进场机具、进场材料进行检查验收。

5、根据工程情况,有针对性的编制监理规划,目标明确,措施具体,并

做好交底工作;对于每道工序、检验批,要求施工单位做好“三检”,即自检、互检、专职检工作,合格后报监理部进行复查验收。

四、工程质量评定情况:

1、分部、分项工程质量验收情况:

分部、分项、检验批工程质量验收情况

本单位工程包括七个子单位工程,道路子单位工程共计六个分部工程,十三个分项工程,共计251个检验批,全部合格;给排水子单位工程共计七个分部工程,十三个分项工程,共计164个检验批,全部合格;通信子单位工程共计一个分部工程,一个分项工程,共计17个检验批,全部合格;照明子单位工程共计五个分部工程,十一个分项工程,共计110个检验批,全部合格;交通标志子单位工程共计二个分部工程,六个分项工程,共计33个检验批,全部合格;交通监控子单位工程,共计三个分部工程,五个分项工程,共计12个检验批,全部合格;绿化子单位工程共计五个分部工程,五个分项工程,共计70个检验批,全部合格。

以上检验批、分项、分部、子单位工程评定为合格。

2、质保资料核查情况:

1)工程定位测量、交桩、放线、复核记录82 份;

2)施工组织设计、施工方案及审批记录 4 份;

3)原材料出厂合格证书及进场检验报告 74 份;

4)成品、半成品出厂合格证书及试验报告 76 份;

4)施工试验报告及见证检测报告 446 份;

5)隐蔽工程验收记录 644 份;

6)施工记录196 份;

7)分项、分部、批检验批工程质量验收记录 786 份;

经核查,质量控制资料基本齐全有效。

3、安全和功能检测情况:

1)道路面层厚度、平整度、坡度等经实测,符合要求。

2)路床弯沉检测报告,符合设计要求。

3)道路水泥稳定土无侧限抗压强度检测报告,符合要求。

4)沥青路面压实度及厚度检测报告,符合要求。

5)道路路基、底基层、基层压实度经检测,符合要求。

6)照明全负荷试验记录、绝缘和接地电阻测试记录,符合要求。

7)管道管内底高程、检查井井身尺寸、井盖井底高程经实测,符合设计要求。

8)污水管道闭水试验符合要求。

9)压力管道水压试验记录8份每段经三次实测水压,实测渗水量小于允许渗水量规定,无发现渗漏、压降现象,符合设计和规范要求。

10)给水管道冲洗与消毒记录及报告4份。

11)混凝土试块强度评定情况: C15(采用统计法评定)、C25、C30、C35混凝土抗压强度采用非统计法评定,砼试块抗压强度符合GB/T50107-2010要求。C35 混凝土抗折强度符合要求。

五、观感质量评定:

通过对沥青面层、人行道、道路附属构筑物、通信、照明、交通设施、绿化、管线工程等各分部的外观检查验收,观感质量总体评价为一般。

六、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果:

在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质

量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过检查验收提出,施工单位进行整改处理,达到合格后才进行下道工序施工。

七、评估结论:

综上所述本工程各检验批、分项、分部、子单位工程全部评定合格,质量控制资料核查基本齐全,安全和功能检验(检测)结果符合要求,观感质量一般,故本监理单位对南安市江北大道八尺岭立交桥至市区溪美大桥沥青改造工程第二标段工程质量评定合格,同意验收。

总监理工程师:

技术负责人:

二O一三年十一月二十八日

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

道路工程监理质量评估报告

****************工程(一标段)监理质量评估报告 编制人: 批准人: 河北***********监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、工程监理情况 四、工程实施情况 五、质量评定情况 六、工程观感质量情况 七、质量保证资料核查情况 八、最终评估意见

一、工程概况: 工程名称:***************工程(一标段) 工程地点:*******至********。 工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。 参建单位: 建设单位:******住房和城乡建设局 设计单位:石家庄市政设计研究院有限责任公司 施工单位:***********有限公司? 监理单位:河北**********监理有限公司 本工程造价:约万元 要求工期:4个月 工程质量标准:合格。 二、监理依据: 依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。 业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。 政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。 国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。 工程有关适用的施工及验收规范、标准、图集 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

3《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 三、工程监理情况: 监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有: 事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。 事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。 事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。 四、工程实施情况: 本工程项目主要有以下几个子单位工程: 道路工程 道路工程共分以下几个分部工程:路基分部、基层分部、路面分部、人行道分部、非机动车道分部、道路附属分部; 绿化工程

工程质量评估报告(范本1)

工程质量评估报告(工程名称) 云南****监理有限公司 二OO四年二月日

受业主委托,云南****监理有限公司承担了(工程名称)监理工作,在质监、业主、监理、设计、施工等各方的配合、支持下,本工程已施工完毕,具备验收条件,现将工程质量评估报告如下: 一、工程概况 二、质量评估依据 本工程的设计文件和验收标准(GB50300-2001)、有关规范。 三、施工阶段的质量监理措施 质量控制作为三控制的重点,监理方主要按以下三个步骤、六个制度进行。

三个步骤为:事前、事中、事后控制。在事前控制中,在项目总监的主持下编制了监理规划和实施细则,同时熟悉设计图纸及相关资料,参加图纸交底、会审,对施工方提交的施工组织设计进行审查,对施工现场的质量管理进行核查。在质量的事中控制上,监理采用会议、通知等形式对施工中的重点、难点和一些常见的质量问题给施工方交底,让施工方引起重视,使某些问题在施工前就得到有效的控制。同时监理方采取旁站、见证、巡视、平行检验等手段对质量进行控制。对一些事后发现的质量问题坚决要求施工方返工或整改并作跟踪检查,如塑料扣板吊顶的色差,彩板、柱梁的变形等。 六个制度为: 1.原材料报验制度 施工单位组织进场的所有原材料及半成品、成品经检查都有合格证、质保资料。材料进场时施工单位把相关资料报送监理及甲方,按要求对某些材料进行再次见证抽样送检,合格签字认可后用于本工程,杜绝了不合格材料用于本工程。(例如)另外,对某些材料由监理方和甲方到市场看样选货,如采光板、墙砖、地砖等,确保了材料质量。 2.施工测量放线认可制度 在该工程施工过程中,我们要求施工方在每一次测量放线完成(从房屋定位到基础、楼层、轴线、标高、吊装)、自检和交接检查合格后报监理方,经复检合格后才允许施工单位进行下道工序的施工。(例如)工程施工中对钢柱锚板、钢柱吊装偏差进行了整改,并

公路工程监理评估报告书

麻涌大道延长线升级改造工程 监 理 评 估 报 告 总监: 麻涌大道延长线升级改造工程项目监理部

年月日 一.工程概况 工程名称:麻涌大道延长线升级改造工程 建设单位:东莞市麻涌镇人民政府 建管单位:东莞市麻涌镇政府重点工程办公室 设计单位:北京市市政工程设计院总院 地堪单位:中国瑞林工程技术有限公司 施工单位:湖南中格建设集团有限公司 监理单位:深圳市华祥路桥工程咨询有限公司 麻涌镇位于珠江三角洲黄金复地,广州市与东莞市的交界处,东距东莞市区22公里,西距广州市区29公里。与广州经济开发区一桥相通。麻涌大道延长线升级改造工程规划道路等级为一级公路,道路规划红线宽50米,本次设计宽度为38米,设计双向六车道。路线全场2.4公里,设计车速为60km/h。本项目北起西部干道麻涌立交南侧。向南穿沿江高速,先后与规划一横路,漳澎东路和漳澎一路相交,最终与相交。沿线设运河桥和平围桥,先后上跨漳澎运河和当地水系。桥梁全长均为62.28米。麻涌大道两侧设置4米宽人行道,北与西部干道麻涌立交南侧现状步道顺接,以南接入规划新沙路人行步道。 本项目分为东西两幅设计,东幅路为现状道路加铺改造,西幅路为完全新建。线为平面主要控制点为起点、终点及现况两侧构筑物,项目起点坐标X=547354.776、X=355404.189。终点坐标X=545578.178、

Y=354128.63.竖向主要坐标为起点现状标高、平围桥和运河桥现状标高、交叉路口设计标高、以及规划道路不低于3.2m的控制高程。 二、工程质量评估依据 1、国家部颁有关法规、技术标准,有关上级单位的指令,文件及决定; 2、施工设计图纸及其会审交底、技术核定单、设计变更; 3、《公路桥梁施工技术规范》JTJ041-2000; 4、《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ-90; 5、《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 6、《公路改性沥青路面施工技术规范》JTJ036-98 7《公路路面基层施工技术方案》JTJ034-2000 8、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-201 8、广东省省现行有关标准、建筑工程质量管理条例、规范等 9、湖南中格建设集团有限公司与东莞市麻涌镇人民政府双方签定的工程施工承包合同。 三、运河桥、平围桥施工开始时间 1、运河桥:自2013年5月24日开始; 2、平围桥,自2013年8月1日开始; 四、施工质量控制手段 1、原材进场均提供质报书并按规定抽样送检; 2、测量放线成果进行复验与确认; 3、钢筋隐蔽前平行检验,钢筋焊接、机械连接抽样送检; 4、混凝土实行旁站跟踪监理,混凝土试快见证取样。

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

道路雨污水工程高质量评估报告材料

+ 九阳生物制药道路、排水工程 工程质量评估报告 建设单位:九阳生物制药 设计单位: 承包单位:炳阳建设工程 监理单位 (章):鑫缘项目管理 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 2013年10月30日 省建设厅监制

目录 一、工程项目概况 二、监理工作概况 三、质量控制方法 四、质量评判依据 五、工程质量评定 六、工程质量评估结果

九阳生物制药道路、排水工程 一、工程项目概况: 1、项目名称:九阳生物制药道路、排水工程 2、建设地点:射阳九阳生物制药 3、建设单位:射阳九阳生物制药 4、设计单位: 5、施工单位:炳阳建设工程公司 6、监理单位:鑫缘项目管理 7、工程质量:合格 8、工程造价:154.6 万元 9、实际工期:2013年8月17日—2013年10月30日 10、工程简介: 1、7.2米宽道路(砼厚200mm,两边带水泥路牙)180m; 2、5(或4)米宽道路(砼厚160mm、100mm,两边带水泥路牙)500m; 3、雨水管网约1320米,其中φ200下水道250米、φ300下水道500米、φ400下水道200米、φ500下水道90米、φ600下水道200米、φ900下水道20米、φ1000下水道50米; 4、雨水检查井45座、窨井90座;

5、生活污水管网φ300下水道400米、污水检查井30座; 6、雨水应急池400立方米一只、雨水排放池12立方米一只; 7、PE盘管5寸计300米; 8、蜗轮蜗杆蝶阀DN1000二只; 9、挖和填土消防管道沟300*600,计330米。 二、监理工作概况 监理组织机构图如下: 监理公司委派戴伟等4人组成驻地监理部,由戴伟担任总监,全面负责委托合同的履行,主持项目监理机构工作,安志黄担任专业监理,雨担任水电专业监理。 主要检测设备和工具有全站仪、水准仪、三米直尺,环刀、钢尺、混凝土及

工程质量评估报告(范本1)

工程质量评估报告(工程名称) 云南****监理有限公司 二OO四年二月日

受业主委托,云南****监理有限公司承担了(工程名称)监理工作,在质监、业主、监理、设计、施工等各方的配合、支持下,本工程已施工完毕,具备验收条件,现将工程质量评估报告如下: 一、工程概况 二、质量评估依据 本工程的设计文件和验收标准(GB50300-2001)、有关规范。

三、施工阶段的质量监理措施 质量控制作为三控制的重点,监理方主要按以下三个步骤、六个制度进行。 三个步骤为:事前、事中、事后控制。在事前控制中,在项目总监的主持下编制了监理规划和实施细则,同时熟悉设计图纸及相关资料,参加图纸交底、会审,对施工方提交的施工组织设计进行审查,对施工现场的质量管理进行核查。在质量的事中控制上,监理采用会议、通知等形式对施工中的重点、难点和一些常见的质量问题给施工方交底,让施工方引起重视,使某些问题在施工前就得到有效的控制。同时监理方采取旁站、见证、巡视、平行检验等手段对质量进行控制。对一些事后发现的质量问题坚决要求施工方返工或整改并作跟踪检查,如塑料扣板吊顶的色差,彩板、柱梁的变形等。 六个制度为: 1.原材料报验制度 施工单位组织进场的所有原材料及半成品、成品经检查都有合格证、质保资料。材料进场时施工单位把相关资料报送监理及甲方,按要求对某些材料进行再次见证抽样送检,合格签字认可后用于本工程,杜绝了不合格材料用于本工程。(例如)另外,对某些材料由监理方和甲方到市场看样选货,如采光板、墙砖、地砖等,确保了材料质量。 2.施工测量放线认可制度 在该工程施工过程中,我们要求施工方在每一次测量放线完成(从房屋定位到基础、楼层、轴线、标高、吊装)、自检和交接检查合格后报监理方,经复检合格后才允许施工单位进行下道工序的施工。(例如)工程施工中对钢柱锚板、钢柱吊装偏差进行了整改,并对沉降观测进行旁站。

市政道路工程监理竣工质量评估报告书

宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程 竣 工 质 量 评 估 报 告

编制: 审核: 滨州高新工程监理有限公司 2016年12月03日 目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 二、监理评估依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 三、监理质量控制情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 1、施工前期控制 2、原材料控制: 3、施工过程控制 4、质量验收控制 5、质量问题处理 6、资料整理 四、功能性试验情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 五、工程质量评估意见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

一、工程概况 1)、工程名称:滨州宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程 2)、工程地点:滨州市高新区 3)、建设规模:宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程为南北走向,起点于新兴路中心K0+000,线路向北终于规划新七路路边(k0+465.607)。全长0.465km,该道路位于按规划标准实施,道路等级为Ⅱ级城市支路,计算行车速度为30km/h。 4)、结构类型:车行道结构层总厚度为60cm,路面结构如下,第一层:面层细粒式沥青混凝土(AC-10 )3cm,第二层:下面层中粒式沥青混凝土(AC-16)4cm,第三层:基层二灰稳定碎石20cm,第四层:上底基层石灰稳定土(石灰含量16%)15cm,第五层:下底基层石灰稳定土(石灰含量16%)15cm。二三层之间透层沥青1.2kg/m,立沿石安装。 5)、结构设计使用年限:10年 6)、施工时间:2016年5月15日--2016年10月30日 7)、建设单位:滨州高新置业有限公司 8)、设计单位:滨州市公路勘测设计院 9)、施工单位:山东华野路桥工程有限公司 10)、监理单位:滨州高新工程监理有限公司 二、监理评估依据 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 2、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 3、《公路工程技术规范》(JTG B01-2014) 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》 5、《市政工程质量评定标准》

工程质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告总监理工程师: 单位技术负责人: 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003 《铁路站场工程施工质量验收标准》TBl0423—2003 《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TBl0418—2003

房建单位工程监理质量评估报告范本

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波 九江培罗城制衣有限公司 宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日 页脚内容1

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要 页脚内容0

道路工程质量评估报告

道路工程质量评估报告 一、工程概况: 工程名称:金堂大道高板至土桥段公路工程C合同段 建设单位:成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司 设计单位:四川省交通厅公路规划勘察设计研究院 地勘单位: 监理单位:中咨工程建设监理公司 施工单位:成都建工路桥建设有限公司 项目总监:戴玉华 金堂大道为取缔原有金乐公路而建。金乐公路修建于1998,至今已使用十一年,原路面破损严重,且原路路基宽度为8.5米,路线技术标准只相当于三级公路,现在已经远远不能满足行车使用要求。因原金乐公路平面线形较差,沿线居民沿路两侧修建有较多住房,原路加宽改建代价较大,且对赵镇以下乡镇交通出行不利。 金堂大道经过地段多为耕地和农田山地,沟谷交错,其地势相对高差较大,沟谷地段水对路基的影响较大。 本地区降雨量较大的特点,路基路面排水主要采用底宽60厘米矩形边沟。 C合同段主要工程为路基土石方、防护、涵洞、排水、路面、交安及环保等工程。其中路基土石方约323.74万立方米,防护及排水约2.03万立方米,涵洞16道共1248.5m,路面117.094千平方米。 金堂大道主要技术指标如下: 二、工程质量评估依据

1、国家颁布有关法规、技术标准,有关上级单位的指令、文件及决定 2、施工设计图纸及其会审交底、技术核定单、设计变更; 3、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 4、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 5、施工合同。 三、施工质量控制手段 1、原材料进厂均提供材质证明并按规定抽样送检; 2、测量放线成果进行复验与确认; 3、钢筋隐蔽前平行检验,钢筋焊接等抽样送检; 5、混凝土实行旁站跟踪监理,混凝土试块见证取样; 6、路基填筑进行高程、密实度检查。 四、金堂大道C合同段施工开、竣工时间 2010年1月18日至2012年8月26日 五、质量监控情况 1、按照监控程序,本监理部先对成都建工路桥建设有限公司的资质及进场材料供应商的资质进行审查与确认、抽样检查,保证施工单位及相关人员的资质符合国家规定,进场的所用材料合格; 2、为保证工程施工在有组织的状态下进行,监理部在审查施工单位的实施性施工组织设计时,重点审核了施工工艺与技术措施、施工进度计划、施工现场平面布置、质量保证体系、安全文明施工等,在确认其能满足施工需求后,督促施工单位按审批后的施工组织设计施工并进行监督; 3、为保证施工过程的顺利进行以及施工质量,监理认真熟悉图纸,对施工单位提出的图纸疑问积极组织各单位对图纸进行会审; 4、监理对施工过程进行跟踪控制,将监理重点放在施工单位质保体系的有效运作上,通过抓施工单位的质保体系,有效地控制没到工序的施工质量; 5、监理部对施工测量放线成果进行复验后确认,实地查验了放线精度,是否符合规范及标准要求,轴线控制桩的位置、轴线和高程的控制标志是够牢固明显; 6、原材料质量控制: ⑴现场所用原材料均有出厂合格证和试验报告,砂、石及特殊路基填料进场后经见证送样合格后方同意使用; ⑵钢材有出厂合格证和试验报告,并按规定抽样送检,合格后方同意使用;

监理单位工程质量评估报告1

监理单位工程质量评估报告 一评估依据: 1建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2001 ) 2砌体工程施工质量验收规范( GB50202-2002) 3有关规定和要求。 4图纸设计要求。 二工程概况: 工程名称:永福县人民医院职工集资楼 工程地址:永福县五里桥开发区 设计单位:永福县建筑设计室 施工单位:永福县第三建筑工程安装公司 监理单位:桂林市建业建设监理有限责任公司 本工程为砖混结构,总建筑面积为2018.4 m2共六层,底层层高为 2.6m,第六层为3.45m, 其余为3m,顶部标高为22.65m,梁,板,砼的设计强度C20.内外墙均采用粘土多孔砖,墙厚为240mm 均采用M5.0混合砂浆砌筑。 三质保资料 钢筋合格证份,复试报告份,合格率100%水泥出厂合格证份,复试报告份, 合格率100%混凝土试压块报告份,合格率100%。砂浆试压块份,合格率100% 四材料进场及检验 水泥,钢筋,粘土多孔砖等进场材料,均有出厂合格证并在现场按规定抽样复试,合格后方可使用。砂,石均经过试验报告合格之后才用于混凝土的搅拌。 五设计变更 图纸设计变更手续齐全 六钢筋工程 所有钢筋的规格,数量,尺寸,箍筋的间距,钢筋的绑扎符合设计及施工验收规范要求。 七隐蔽工程验收手续 所有的隐蔽工程在隐蔽之前都经施工单位自检合格报监理单位,建设单位共同验收,合格后 报县质检站复核,核定合格后方可隐蔽。 八混凝土工程 砼所用的水泥,水和骨料符合施工规范和有关规定,配合比原材料计量准确,搅拌均匀,振动密实,经拆模检查,梁,柱截面尺寸符合设计要求,梁,板。砼无孔洞露筋现象。

九砌体工程 砖的规格,标号符合设计要求,砂浆强度符合设计要求,砖组砌体合理,砂浆饱满度80%以上,水平灰缝平直,墙体垂直度在规范允起的偏差范围。 十轴线偏差及大角垂直度 轴偏差6mm; 轴偏差5mm ; 轴偏差5mm 轴偏差7mm 轴偏差9mm 轴偏差9mm 轴偏差6mm; 轴偏差5mm ; 轴偏差5mm 轴偏差7mm 轴偏差9mm 轴偏差9mm 十一现浇楼板实测厚度: 设计厚度为mm板实测厚度为() 设计厚度为mm板实测厚度为( 设计厚度为mm板实测厚度为( 经测板负筋保护层厚度8mm-35mm之间

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述: 主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

市政道路质量评估报告

XX市XX区新东路道路建设工程第X标段质量评估报告 工程名称:XXXX道路建设工程第X标段 监理单位:XXXX建设监理有限公司 发出日期:XXX 年月日

XX市XX区新东路道路建设工程第X标段 质量评估报告 一、前言 XXXX建设监理有限公司受XX市XX区管委会的委托,对XX市XX路道路建设工程工程实施施工阶段监理工作。项目监理部于2010年3月开始对本工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于2011年 5月30日本工程达到基本竣工验收条件。 二、工程概况 XX路道路建设工程市政工程位于XX市XX区内,本工程技术指标均按城市主干道,设计车速60Km/h,双向八车道,设计使用年限为15年。南起黄河路,北至北环路,全长5101.43米。本标段修筑桩号为k2+524.868-k2+997,全长472.132米。 本工程包括道路工程、污雨水工程、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等,工程造价为万元。 各参建单位为: 建设单位:XX 监理单位:XX建设监理有限公司 设计单位:XX市政工程设计研究有限公司 施工单位:XX建设有限公司 三、评估依据 1.工程建设监理合同 2.工程施工合同 3.工程设计施工图 4.城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008 5.砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 6.混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

7.给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 8.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定 四、质保资料核查情况 1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。 2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。 3、挡土墙所用砌块的强度合格,地基承载力符合设计要求,外形美观,勾缝密实、均匀,泄水孔通畅。 4、雨水、污水、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。 5、混凝土为现场拌制砼,所用的材料、砼的配合比、试块强度报告符合设计要求,砼养护符合施工验收规范,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定,砼外观质量一般,局部有蜂窝麻面现象。 五、各分部工程质量评定验收 1)路基 1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处 理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。 2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都 有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。 3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符 合相关规范要求。 4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了10个点的压实度,检测结果 符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。 2)基层 1.本基层分为三层,下基层为20cm12%石灰土、中基层为18cm12%石灰土、上基 层为18cm水泥稳定碎石,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压

主体工程质量评估报告范本

百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房主体工程质量 评 估 报 告 总监理工程师: 宿州市嘉诚建设监理有限公司百科产业园监理部 年月日 主体工程质量评估报告

工程名称:百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房 工程地址:三八乡九里湾 建设单位:宿州市百科物资贸易有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司勘察单位:安徽两淮地质勘查设计研究院 施工单位:宿州市第八建筑安装工程有限公司 监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 204#、205#厂房由宿州市第八建筑安装工程有限公司承建,于2013年12月26日开工。根据宿州市第八建筑安装工程有限公司对该工程主体分部工程质量自检和报验资料,我项目部依据《监理规划》以及施工过程中的记录记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范、规定,对主体分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程概况: 子项号层数 占地面建筑面耐火建筑 积(㎡)积(㎡)等级高度 结构 形式 设防 烈度 设计使 用年限 204#厂房205#厂房四 四 24729978.2 4835.4 二级 二级 20.2 20.2 钢筋混凝土 钢筋混凝土 6度 6度 50年 50年 二、质量评估依据:

1、2、3、4、5、6、设计图纸及说明、工程变更。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。《砼结构施工质量验收规范》(GB50204-20020)。 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。 三、分项工程质量评定: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》204#厂房和205#厂房主体分部划分为5个分项工程,现分别介绍其质量评定结果:(1)、钢筋分项工程:在此分项工程施工过程中,监理人员从源头抓起,对进场钢筋的、直径、规格,必须要符合设计要求,按规定现场见证取样进行复试,符合要求后方可允许用于工程(其 中见证取样个批次,均抽检复试合格)。在施工中,要求所有 人员持证上岗,严格检查钢筋绑扎质量,对重点部位、关键工序进行严格控制,该分项工程经监理对(204#厂房24)(205#厂房20)个检验批检查,验收合格。 (2)、模板工程:是保证钢筋砼的几何尺寸、垂直度、表面光洁至关重要的工序,在绑扎钢筋之前对模板的刚度、强度、稳定性、板缝宽度、接触面洁净及轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留孔洞等现场进行严格检查。但由于施工中模板个别

道路工程质量评估报告书

道路工程 编制:审核:日期:竣工预验收工程质量评估报告

财兴支路工程质量评估报告 中心城区道路建设工程位于芜,呈南北走向,本次监理工程包含道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程。 目前已按设计文件及施工合同要求施工结束,拟进行竣工验收。根据施工程序、监理规范及验收标准,现将道路工程质量评估如下。 一、工程概况及评估内容 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 本工程道路全长328米,道路设计路幅分两类,分别为20m和11m,其中,20m标准横断面布置如下:3m人行道+2×7m机非混行行道+3m人行道;11m标准横断面布置如下:2m人行道+2×3.5机非混行行道+2m人行道。 道路:车行道结构――上面层采用4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青砼,下面层采用6cmAC-20C中粒式沥青砼;基层采用水泥稳定碎石,其中上基层为18cm厚4%-5%(水泥含量)水泥稳定碎石,下基层为18cm厚3%-4%(水泥含量)水泥稳定碎石;垫层采用20cm 厚级配碎石。人行道结构――面层采用6cm全色亚光砖面块;基层为10cm厚C15水泥混凝土,并采用1:3水泥砂浆找平;垫层采用10cm级配碎石。 排水:为雨污分流制,其中雨水管线总长321.7m,污水管线总长256.8m。雨污水管各一道,分设于道路两侧。排水管均采用的是承插式钢筋砼Ⅱ级管,管道接口采用橡胶圈密封,管道基础采用土弧基础,基础表面平整,密实度满足设计要求。 照明:本工程为城市支路,平均照度设计为11.7LX,满足规范设计要求。路灯共计19座,布置在人行道的机动车侧,采用9米单臂路灯,光源为LED1×90W,防护等级为IP65,安装位置距路缘石0.6m,灯具不值间距31.5米。K0+000-K0+259采用双侧交错布置方式,

工程质量评估报告(1号楼屋面工程)

A.0.15苏州国际影视娱乐城1号楼屋面工程 工程质量评估报告 内容提要: 工程概况 工程参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其处理情况 竣工资料审查情况 工程质量评估结论 建设单位:苏州广播电视总台 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 施工单位:中亿丰建筑集团股份有限公司 监理单位(章):江苏建科建设监理有限公司 总监理工程师: 监理单位技术负责人: 日期: 2014年2月

1、 工程概况: 1、建设单位:苏州广播电视总台 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 施工单位:中亿丰建筑集团股份有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 2、屋面分部工程施工时间: 2013年11月-2014年2月 3、 本工程屋面建筑设计为不上人屋面、防水屋面,屋面面积约900m2,防水等级为I级,防水材料为SBSIG.DE,弹性改性沥青防水卷材防水材料,设计要求铺设,SBS.DE4厚卷材二层,采用热熔法施工,保温层采用为发泡砼,50厚,水泥焦渣(最薄处)30厚,平均传热系数0.4㎞(w/㎡.k),屋面保温层厚度、铺设方式、缝隙的填塞符合合计要求。 2、 工程检验批分项、分部工程划分情况 苏州国际影视娱乐城1#楼屋面分部工程,共有屋面保温层、屋面找平(找坡)层、屋面防水层和屋面细部构造4个分项工程各分项工程检验批分别是: 1、 屋面保温分项工程检验批(1份) 2、 屋面找平分项工程检验批(1份) 3、 屋面防水分项工程检验批(1份) 4、 屋面细部构造分项工程检验批(1份) 三、监理依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。 3、《屋面工程施工工艺标准》ZIQ00-SG-007-2003。 4、屋面工程设计图纸、说明及变更资料等 四、监理过程 在屋面施工前监理人员先对材料的检测报告、合格证等进行了检查,对保温材料和防水材料的见证取样进行复试,符合要求后才进行施 工。 监理人员在屋面施工全过程中,严格按照设计要求和施工验收规范进行了检查,对违反施工验收规范的作法和行为以及不能满足设计及施工规范要求的施工质量,坚决予以制止和纠正,达到合格后才能进行下道工序的施工,使得整个屋面各分项工程都能按照设计要求和施工规范

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以

相关文档
相关文档 最新文档