文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对民用建筑电气设计中常见问题的分析

对民用建筑电气设计中常见问题的分析

对民用建筑电气设计中常见问题的分析
对民用建筑电气设计中常见问题的分析

对民用建筑电气设计中常见问题的分析

摘要:民用建筑的电气设计,既要充分考虑用电负荷日益增长的需要,又要充分满足供电的可靠性及安全性的要求。科技发展离不开电气,从某种意义上来讲,建筑电气也决定了民用建筑的现代化程度。本文针对民用建筑电气设计中的主要问题进行分析,并提出了重要的预防措施。

关键词:民用建筑;电气设计;问题及措施

Abstract: the civil building of electrical design, should fully consider the increasing needs of the electrical load, and fully meet the power supply reliability and safety requirements. The development of science and technology cannot leave the electrical, in a sense, electrical building also determines the civil construction of modernization degree. In this paper the design of civil building electrical problems in analysis, and put forward an important preventive measure.

Keywords: civil building construction; Electrical design; Problems and measures

近年来我国民用建设高速增长,其中大量以成片开发的住宅小区为主,尤其是以多层住宅组团分布并配以会所、游泳池、网球场、小广场、小型商铺等完善的配套设施。随着人民生活水平的提高,业主不仅对建筑的环境、户型等传统方面愈来愈更加重视,同时也对住宅内的设备配置水平、功能以及物业管理的水平提出了更高的要求,近年来笔者有幸参与了多项大中型住宅小区的电气设计工作,本文将阐述对民用建筑电气设计的一些体会,供同行参考。

1民用建筑电气设计中的防火问题及措施

1.1民用建筑电气防火设计不合理问题

民用建筑火灾中,由电气引发的火灾占首要地位。民用建筑引发电气火灾的起因有:设计不完善、有缺陷或施工不能严格执行国家有关技术规范造成的。引发电气火灾事故的主要原因有:第一,使用不当造成的电气火灾,架空进线时进入住户时未采取防高压电位侵人措施,直接将大功率灯具安装在可燃物材料内不采取仟伺保护措施;第二,电气设备年久失修导致的电气火灾。如电弧接地短路故障及电气设备年久失修仍超负荷运行导致线路短路、断路故降,第三,不按照国家技术规范布置电气引发的火灾。如将电气线路直接敷设在可燃、易燃材料内不进行穿管保护,采用易燃塑料或穿管保护不到位而留下先天性火灾隐患。在建筑物内部装修施工时,不能严格执行国家有关技术规范,大量敷设不符合消防要求的电气线路和配电装置。针对目前民用建筑中电气火灾的成因,要求在民用建筑电气设计中采用可靠的防火措施做到安全适用、技术先进、经济合理,以保

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

建筑电气设计中常见问题及处理方法

建筑电气设计中常见问题及处理方法 摘要:我国工程质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%,可见建筑设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是建筑工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到建筑工程的质量、工期、投资和建筑工程的使用安全。本文就建筑电气施工图设计中容易出现的错误和违反强制性条文的问题进行 分析、归纳和整理,并结合自己从事设计工作的体会,提出一些处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,提高设计水平。 关键词:建筑电气设计常见问题 【正文】: 1.电力负荷应进行分级(GB50050-2005第3.0.1条) (1)设计文件应阐述建筑物建筑面积、高度、用途并确定其性质、防火类别及其中的电力负等级;不应只笼统说明整个建筑物按某级负荷设计,而应对各电力负荷进行分级说明。 (2)负荷分级错误,常见的有:①对于高度24以下的,每层面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和室外消防用

水量超过25L/S的公共建筑。“建筑设计防火规范”GB 50016―2006规定其消防用电设备按二级负荷供电,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷。②同一规范规定室外消防用水量超过25L/S的工厂、仓库其消防用电负荷应为二级,却错误定为三级负荷。③一、二级旅馆中厨房动力、冷库等属一级负荷,却按三级负荷设计。④对高层一、二类建筑以50m 高度的习惯来划定类别,而不注意其用途、性质,如对于高度为32m、8层的医院,或每层面积超过1000平方米、高度28m的综合楼属一类高层,其消防用电负荷应为一级却划定为二级等等。 2.应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施 (GB50052-2005第4.0.2条) (1)设计文件应有防误并列措施的有关说明及图纸设计内容。 (2)设计不应仅简单文字说明“应采取防误并列措施”,对一级负荷应特别注意表达柴油发电机的自启动条件,各主开关间的电气、机械联锁条件,以及主开关必须配置的附件,用钥 匙开关做机械联锁的应给出相互之间的联锁关系等。 (3)根据“条文”解释要求柴油发电机自启动信号应取自正常电源主开关的辅助接点,而不应仅取自高压侧进线

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于 2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地 电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数 值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机

基于高层民用建筑电气设计要点探究 苏娇

基于高层民用建筑电气设计要点探究苏娇 发表时间:2018-08-14T10:00:54.480Z 来源:《建筑模拟》2018年第12期作者:苏娇[导读] 在我国的高层射击的时候我们的设计人员一定要把握建筑物的要点来设计,为了确保电器系统的安全和可靠性一定要选择合适的设计方案来设计,绿色节能与环保,大力的促进了我国建筑业的发展和提高。 武汉和创建筑工程设计有限公司湖北武汉 430073摘要;在我国的高层射击的时候我们的设计人员一定要把握建筑物的要点来设计,为了确保电器系统的安全和可靠性一定要选择合适的设计方案来设计,绿色节能与环保,大力的促进了我国建筑业的发展和提高。为了提高土地利用率,很多建筑开发商大规模建设高层建筑,甚至还有超高层建筑,电气系统是高层建筑的重要组成部分。由于高层建筑自身的高度和多样性,给高层建筑电气设计带来一定的难 度。 关键词;高层民用建筑;电气设计;要点探究引言 现在我国的高层建筑电气设计对高层建筑的安全和使用有着不可缺少的作用,在现代建筑设计中进行建筑物防雷接地设计主要是为了防止人身受到电击、促进电力系统的正常运行,同时做好线路保护,使设备免遭破坏。接地极作为整个接地系统的重要组成部分,其设计的合理与否是保证其接地功能良好实现的重要基础。 1高层高层民用建筑电气设计的基本原则 1.1充分满足建筑物的使用功能 想要避免出现电气设计空有其表在高层建筑电气设计的时候,一定要对实用性重视,我们要对建筑物的需求卡定得增加有关的电器功能设计,我们要是想发挥建筑自身的作用就应该拥有关的智能化电器设备,这样才能显示出来电气设计的重要性。所以我们要是想在时间设计中展开工作,就要一定要对我们建筑物的实际性进行设计这样才能让建筑物得到相应的功能。 1.2充分考虑经济条件和节能环保 我们一定要用先进的技术方法这样才可以减少浪费资源,而且我们一定要对电器设计的经济适用重视起来,较少电气设计提高的消耗能源和浪费资金等许多问题,我们在对高层建筑竟能电气设计的时候一定要提高自己的经济性还有使用效益。 1.3严格遵守国家的相关国家规范与行业标准 找到问题对系统进行分析和利用,还有就是提出来有关的解决办法和方式,然后我们对方式进行验证具体的看我们验证的结果进行优胜略汰,现在我国的技术在不断发展还有提高,电气设计工作在高层建筑中很有影响力,然后我们在对电气设计进行宣传,进而在设计过程中提升其设计的整体性以及综合水平,在高层建筑电气设计工作开展中对其进行系统分析,探究问题成因,在整个高层建筑电气设计中应用。在设计过程中要合理的应用相关技术手段。 2高层民用建筑电气存在的问题 2.1电气配管存在问题 设计人员实际上就是对施工现场的真实情况进行综合衡量,对施工内容作出优化布置,促进工程质量的相对提升。但是,在实际建筑工程中如果设计人员不能到施工现场进行实地考察,就会造成设计工作过于片面的局限性问题的相对存在。建筑工程中质量控制是难点最大的,一有不慎就会导致施工现场的电气配管中出现变形等问题,更为严重的还会出现死弯等现象,这不仅会对电气使用效能的充分发挥造成阻碍性影响,更会导致电气配管难以维持长时间使用状态,在没有达到使用年限时就会出现难以运行等问题,相对的用户在应用过程中也会缺少安全保障。通常情况下室内电气设计的关键点就在线管埋藏深度控制上,一旦预估深度与预期需求难以相符,就会出现深度不足等问题,这样在实际施工环节就会相对出现剔槽过浅等滞后性因素,工程质量也会受其影响不断下降,相对的建筑结构也难以维持稳固状态,安全隐患必然存在。 2.2开关、灯具、插座等存在的问题 出了上面问题之外,在建筑施工电气设计与安装中还存在另一个常见问题,就是开关、灯具、插座的问题,设计人员在设计的时候,如果没有准确的测量数据,就有可能出现开关、插座、灯具的位置产生偏移的情况。在施工顺序和插座安装的设计上,也要按照正确的顺序进行操作,如果做不到这一点,可能对整个电气系统都会造成很大的影响。 3高层民用建筑电气设计要点 3.1提高供电源的可靠性 我们在没有电力的情况下还能发电这就突出了柴油机的一个要点,这样就能让用户在没有电的情况下还能正常用电,为高层民用建筑提供可靠的用电保障为了做到可靠性,当我们的电源被破话或者不知道原因的情况下不能使用的时候,前提是我们说的两路电路时说的是电源在两个不一样的电网上,也就是两个相互独立毫无影响的电源,只有这样才可以让一个电源破坏的时候,让另一个一点都不会受到影响,高层建筑的主要要求就是安全还有可靠。很多建筑企业均选用两路电源供电,这样做的目的就是在一路电源受损的情况下另一路电源可以正常供电。 3.2 侧雷击防范设计要点 关于侧雷击防范设计主要有以下几个方面需要注意。首先,通常情况下,如果建筑物的高度在 60m 以上,那么建筑物的整体结构一般是钢筋混凝土或者钢结构。因此,在进行侧雷击防范设计时就需要将这两种结构都考虑在内。比如,在进行引下线设计时就可以利用建筑物的钢筋结构进行设计。如果建筑物的外部有金属性,那在进行侧雷击防范设计时还需要将这一因素考虑在内。 3.3提升高层建筑电气的适用性 我们对建筑的电气设计一定要保证的就是平衡设计,只有这样我们才能让电气系统平稳的运行,而且我们还要对电器自身的应用进行提高还有就是对设计也要提高,。在对建筑的电气设计当中,相关的设计人员一定要对建筑的工程需求以及高层建筑电气类型和电力要求、相关参数等设计要点进行掌握。这样除了能够使得高层建筑电气系统自身的功能和安全更加的完善化,另外还能够有效的对高层建筑电气工程的实际需求进行满足。

关于目前住宅电气设计存在的问题

关于目前住宅电气设计存在的问题 本文归纳、整理了住宅电气设计中常见不符合标准的问题。 关键字:住宅电气设计不符合标准问题 1.由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。(BG5005095第6.0.10条)、《建筑工程施工图设计文件审查要点》(以下简称《审查要点》)有些设计图纸仅标注上一级配电的出线开关,而在建筑物内却不设进线隔离开关,这样不便于检修室内线路及设备。 2.在线芯截面减小处、分支处或导线类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外一、二级负荷的供电路中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效保护,且此线路和其过载保护电器能承受通过的短路能量。二、配电线路电源侧装有额定电流20A及以下的保护电器。三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。(GB5005495第4.2.4条),反之,若不符合上述情况,则应在线路的载流量减小处装设短路保护,例如一栋三单元六层住宅楼,三个单元采用链式配电,干线载面逐单元减小,却未在导线截面减小处设短路保护,违背了配电线路短路保护的规定。 3.电源进户处PE线或PEN线应重复接地,而非N线重复接地。(JGJ /T1692第14.5.3.1条) 4.当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不

宜小于相线截面。(JGJ/T1692第8.4.11条)、《全国民用建筑工程设计技术措施》第4.6.4条(以下简称《技术措施》)在TN系统中,中性线可流过不平衡电流,当回路中三相负荷严重不平衡时,中性线中电流的有效值可能接近或超过相线电流。 5.保护线(PE线)最小截面,应符合GB5005495第2.2.9条及第2.2.10条的规定。《审查要点》 6.直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。(低压流体输送用焊接钢管)。(GB5005495第5.2.8条、JGJ/T1692第9.4.2条)电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm,同时还应埋设于冻土层以下。(GB5005495第5.6.30条) 7.敷设在钢筋混凝土现制楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚1/3。(《技术措施》第5.1.9条) 8.电气立管不宜布置在住宅套内,应设在共用部位。(GB500961999第6.6.4条)、《审查要点》 9.户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。 10.住宅内插座低于1.8米时应采用安全型;在潮温场所,应采用密封式或保护式插座。安装高度距地不应低于1.5米。(GB5005593第8.0.7条) 11.厨房插座距煤气立管、煤气表0.3米以上。《住宅电气设计安装图集冀01ZD01》 12.卫生间的电气线路应成为线路敷设的末端。(《技术措施》第9.3.9

关于民用建筑电气设计对策分析

关于民用建筑电气设计对策分析 发表时间:2016-11-03T10:18:38.913Z 来源:《低碳地产》2016年7月第14期作者:乐少华 [导读] 文章主要这对民用建筑电气设计问题进行分析,并探讨其施工技巧及控制措施。 成都基准方中建筑设计有限公司西安分公司陕西西安 710054 【摘要】民用建筑是我国建筑中的重要组成部分,所占比例最大,对电能的消耗也最多。在民用建筑电气设计也提出了新的要求,以满足人们对于电气设备需求的日益增加。文章主要这对民用建筑电气设计问题进行分析,并探讨其施工技巧及控制措施。 【关键词】民用建筑;电气设计;问题;控制措施 1 民用建筑电气设计问题 1.1 线路、负荷设计考虑不全,使用周期不理想 在实际操作中,线路设计不佳、负荷持久性不强往往是民用建筑中电气设计常见的问题。其中忽视漏电保护器的设置、总开关熔断丝配置不合理、导线相互连接处只考虑安置一个线盒(分线盒或接线盒)、各功能区间内采用一套线路布局系统是民用建筑电气设计中暗线路设计常忽视的问题。因此,绘制室内的电路图时上述问题一定要考虑周全,设计时确定好建筑中线路应该是怎样的走向,应该在哪有分支点;总开关熔断线大小要适中,绘制时要远离易燃结构的地方;建筑内分线路的总容量应保持在 3000瓦内等等。民用建筑电气设计虽然应该充分考虑高端、大方等因素,但负荷也是一个值得考虑的问题。现在的建筑(无论居住还是公共活动场所)的最低使用年限十几年。如果是民用住宅,大部分居民不会考虑短期内定期更换室内线路、电气装置等,长期超负荷运行便会又引发火灾等安全隐患。 1.2 电气节能设计不佳造成浪费 在现代人生活的各各细节中都要讲究节约资源,而节能是这个大系统中的重要组成部分。因此:1)在电气设计之前,设计者就应该有一个节能的意识,针对配电系统主动采用合理的新型变压器,从而合理地对线路及配电耗损进行补救。合理的变压器容量应该是能确保变压器在最佳状态运行,高于等于30% 的负荷率,在70%—80% 内的容量内工作;2)对于照明系统的设计,应优先考虑节能设备,而不是首先考虑民用建筑区域空间的大小,区域大就采用大的照明设备,小就采用小的照明设备。而应该针对不同建筑的功用及采光来源恰当的组合照明装置;3)我们知道如果线路或照明设备长年放置在外,便会造成耗损,其使用生命周期也会变短。因此,在电气设计中应充分考虑对电路、照明等装置的保护,从而延长其生命周期,减少资源耗损。除此之外,民用建筑电气设计过程中,也应充分考虑如何选择适宜光源的问题。 1.3 设计合理性意识不佳造成诸多问题 民用建筑电气设计除设计和实施过程中的一些硬性问题外,“人”也应该是个考虑的因素,“人”也是造成一些常见问题重要因素。针对这个因素:首先相关部门加强相关规范,也要让相关人员依据已出台的相关规范进行操作。比如:《民用建筑设计规范》(电气部分)中规定配电箱与浴室不应公用一个墙体。因为配电箱所在墙的另一面,往往是浴室的 0、1 和 2 区,住户在洗澡时,水分会渗透墙体而进入配电箱内,从而造成电气事故,等等。其次,政府部门应积极加强民用建筑电气设计师的专业培训,让他们充分认识到电气设计过程中的问题,尤其是在偏远山区及农村。最后,要像普法一样的对市民进行电路、电气等的相关知识及规范的普及,让公众意识到这些问题,从而及时解决。而不是让公众盲目的去接受装修人员的指示,而不考虑电气设计及装修过程中的种种是否合理的问题。 2 民用建筑电气设计中的强电和弱电 2.1 监控技术 监控技术已经开始被广泛的应用在民用建筑中,而监控技术在上世纪八十年代还采用了计算机集中监控模式,但是这种模式下的监控不具有可靠性,同时运行速度也相对较为缓慢,到了九十年代后期,这种方式已经开始被集散式的控制模式所取代,随着网络技术的发展以及计算机技术的进步,网络通信技术的发展使得民用建筑的监控技术得到了进一步的发展。 2.2 布线技术 综合布线是民用建筑智能化的主要依据,采用的是建筑中的数据、语音以及多媒体通讯基础平台,自从该项技术进入我国市场以后,由于该项技术的优异的性能,给国内的智能化民用建筑市场带来了一种新理念、新技术,并立即在建筑行业引起了巨大的反响,被各类智能建筑所广泛采用。也进一步推进了民用建筑的发展,是当前民用建筑电气设计以及施工的重点发展方向。 2.3 安全防范技术 安保是民用建筑所注重的基础内容之一,安防系统从最初的各个子系统相互独立,发展到现在,各个子系统之间已经联系紧密、配合默契,极大的提高了安全防范的严密性、可靠性以及实时性,为人们的工作、学习以及生活提供了安全保障。 3 建筑电气设计控制对策 3.1 保证电气设计的深度 当前,为解决我国的建筑电气设计过程中深度不够这一问题,可以进行建筑电气设计强化设计文件的编制。建筑电气设计文件的编制者就可以在设计文件以及在电气安装的施工过程中对电量的实际要求这一基础之上,深入的研究建筑电气的设计文件,进而遵循规定的要求对编制的深度进行确定。这样一来,建筑工程设计文件就能够为施工管理真正的起到指导作用了。在电气设计的过程当中,会因为文件的衔接不清,而发生施工错误,为避免这一情况的产生,在进行电气设计的过程中,还应该对建筑物钢筋使用特点,建筑施工要点以及供需衔接需求几个方面制定的设计文件,并对其进行有效的管理工作。利用有效的文件编制以及科学的设计,对建筑工程设计需求进行满足。 3.2 对建筑物电气需求进行科学分析 进行建筑电气设计的基础是对建筑物的电气需求进行科学的分析,进而对其需求进行有效的掌握。在进行现代电气设计之前,应该充分的了解建筑物的功能需求以及区域用电需求。与此同时,根据建筑物主要功能,确定电气的需求,从而对供配电系统的参数进行设计。例如,同商业用建筑物相比,住宅建筑物的用电量和电负荷有很大的不同,所以在进行电气设计的过程中,要针对住宅建筑物的用电特点来进行设计,这样才能够加强电气设计方案的实用性,对建筑物的电气系统需求进行满足。 3.3 注重建筑电气设计中的经济原则 要保障建筑物电气设计的质量,其中比较重要的一项工作就是做好电气材料的选择工作。这就要求建筑物电气设计者在进行电气设计

答辩常见问题合集

答辩常见问题合集 1.本课题的选课背景、意义等等? 这个论文中有的,也都是一些套话。我就不答了,我整理的都是技术性的。 2.电路的主要工作原理是什么,元器件的作用等等? 看原理图视频讲解,每个元器件的工作原理都有的 3.数码管采用的是什么扫描方式? 一位数码管的设计就是采用静态扫描的方式,因为一位数码管是8个段选1个位选,如果采用动态,那就是得用9个IO口,而且程序也比较麻烦,如果选用静态那么位选接电源或地(共阳接电源,共阴接地),段选接IO口,就可以控制显示了,这样只用8个IO口就ok,而且程序比较简单。多位一体的数码管只能用动态扫描的方式,因为硬件本身就将每个位的段都接到一起了,所以只能动态控制了。 4.蜂鸣器或继电器的驱动三极管为什么选用pnp型的(9012、8550),而不是npn型的(9013、8050)? 因为单片机刚一上电的时候所有的IO口会有一个短暂的高电平。如果选用npn型的,即使程序上将IO口拉低,蜂鸣器或继电器也会响一小下或吸合一下,为了避免这种情况发生,就选用pnp型的。因为我们想控制蜂鸣器或继电器工作单片机的IO口要低电平,这样就避免了,因为我们不可能刚一通电就让蜂鸣器响或继电器吸合。避免了不必要的麻烦。 5.液晶三脚接的两个电阻是怎么算出来的? 经过查阅资料得知(买液晶时给的资料),液晶3脚是灰度调节引脚,灰度正常时是0.5~1V左右,那么可以用两个电阻分压或电位器分压。 电位器得调节比较麻烦,采用10k接电源1k接地刚刚好,也不用调节,焊接好就可以用。 6.为什么继电器吸合或风扇转动时,液晶屏幕会变暗? 从问题5中可以了解大概,就是液晶的灰度是电压控制的,当继电器吸合或风扇转动时,需要的电流较大,而我们采用的电源线或电池盒供电会有一定的压降。这样液晶的3脚采集的电压就高了。所以灰度就不合适了。解决的办法是,电源尽量用好一点的,或换粗一点的电源线供电(主要的压降都在电源线上)。 7.超声波测距模块的工作原理? 一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离.如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了。测距部分的程序不是我们写的,是买模块的时候厂家给的例程,只需要移植应用就好。 8.你的程序是怎么下载进去的? 详情请参考:(复制到浏览器打开) https://www.wendangku.net/doc/4f14425220.html,/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-340763034.22.aomoi1&id=39925729757

建筑电气设计常见问题及措施 周立明

建筑电气设计常见问题及措施周立明 摘要:随着人们生活水平的不断提高,各种各样的家用电器的使用也逐渐增多,对电气设计工作提出了更高的要求。本文主要根据多年工作实践,对建筑电气设 计常见的问题进行分析,并提出措施。 关键词:建筑电气;电气设计;措施 一、建筑电气设计的原则 (一)使建筑物的适用性得到满足,就是为建筑物良好的环境的构建提供必 要的能源支持,使用电设备给建筑物提供可靠的负荷容量和必须的动力,要根据 建筑物的特殊需求,以此来满足建筑物内电气设施及用电系统,比如建筑电气设 施较多,电能的需求量相对应的也比较大,一些用于生产类的建筑物和电能需求 量一般的用于居住的建筑物,所需提供的建筑电气设计就截然不同,综合考虑建 筑电气设计满足建筑物的适用性; (二)按照我国经济运行的状况,从实际出发考虑国家经济效益,在较短时 间或几年内把通过节能节约下来的运行费用进行成本回收,而不是因为节能的号召,过高地消耗投资资金,或增加电气运行费用,造成经济资源的浪费; (三)节约无谓能量的消耗,建筑电气设计中节能的关键就是节约无谓的能 量消耗,关于建筑电气设计的这一原则,可以先找出与建筑物功能无关的那些能 量消耗,然后综合考虑采取具体的对应措施,比如,关于在变压器的功率损耗方 面无用的能量损耗,就是指传输电能线路上的有功损耗,对此可以采取减小传输 电能线路的电阻的阻值。 二、电气设计常见问题 (一)相关专业的设计协调问题 一个项目的设计是由多个专业联系而成的,各个专业在设计的过程中不依照 规定去协调配合的情况经常出现,很容易产生问题。比如当今的建筑在设计时, 接地装置、避雷器或者等电位的联结装置一般都会用建筑物结构的钢筋为载体, 这时应该在电气的施工图里对相对应的连接点与预埋件给出正确的标注,并且要 说明敷设的方式及其在施工的过程中采取的详细技术措施,还必须在土建的施工 图里附加相关的标注及详图。但事实上多数情况中,防雷接地图纸只是出现在电 气的图纸里,但土建施工图里就会找不到任何与之相关的标注与说明。这样来说,非常容易因为各个工种、工序间的配合不合适而出现错漏。又例如各个专业设计 的线缆敷设线路、管道经常会互相碰撞或者彼此交叉,甚至于在某个部分会出现 重合的问题,这已变成工程设计里的普遍病症。 (二)没有依照相关设计规范进行 在电气设计过程中有一定的标准,如原则性、约束性、规范性等等,在实际 工作中具有非常重要的指导意义。近几年在实际工作中,有非常多的电气设计人 员都不依照相应的设计规范来完成电气设计。 1.计算用电负荷 实际工作中常出现电气用电设备数量较少但是容量大的状况,因此在计算用 电负荷时,要严格按照电气设计的规范要求,采用二项式法进行计算。有些单位 在设计中并不按照相关要求进行电气设计,更多的是依靠自身设计习惯对电负荷 进行系数计算,使得很多计算结果与实际用电负荷量相比都要小很多,造成电气 设备在使用的过程中出现各种各样的问题。 2.电气设计的安全性

民用建筑电气设计规范

民用建筑电气设计规范公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

民用建筑电气设计规范 中华人民共和国行业标准 民用建筑电气设计规范 Code for Electrical Design of Civil Buildings JGJ 16-2008 主编单位:中国建筑东北设计研究院 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2008年8月1日 1 住宅(小区)电气设计 一般规定 本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。 康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)。

住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防范系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设备监控与管理系统;家庭智能控制器;线路敷设及防雷、接地等。 负荷等级 住宅楼的负荷等级应遵守本规范第3 章表常用用电负荷分级表的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。 建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19 层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。 10层至18层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。 供配电系统 供配电系统设计应符合下列要求:

1 住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。 2 住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。 4 住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。 5 住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。 6 每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。 剩余电流动作值的选择应符合下列要求: 1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。 2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。 3)当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A 时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功能的断路器,其剩余电流动作值按本款1)、2)项设定。

民用建筑电气设计强条(强弱电)

民用建筑电气设计强条 强电强条 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 : 3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.3.2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。 4.3.5 设置在民用建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。当单台变压器油量为100kg及以上时,应设置单独的变压器室。 4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。 4.9.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10(6)kV的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。 4.9.2 配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定: 1 配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门; 2 配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门; 3 配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门; 4 配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门; 5 配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门; 6 配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。 7.4.2 低压配电导体截面的选择应符合下列要求: 1)按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流; 2)线路电压损失不应超过允许值; 3)导体应满足动稳定与热稳定的要求; 4)导体最小截面应满足机械强度的要求,配电线路每一相导体截面不应小于表7.4.2的规定。 表7.4.2 7.4.6 外界可导电部分,严禁用作PEN导体。 7.5.2 在TN--C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。 7.6. 2 配电线路的短路保护应在短路电流对导体和连接件产生的热效应和机械力造成危险之前切断短路电流。7.6.4 配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。

电子电路设计之C51单片机常见问题

电子电路设计之C51单片机常见问题 笔者在工作中实际使用过AT89C2051、AT89C51、AT89C52 等51 单片机,后来应用台湾新茂、华邦等厂家的51 单片机。实践中遇到许多问题, 都是书本上没有的。我印象中,书本上的知识只有一页插图了,就是cpu 的时 序图。最初直接用汇编写程序,然后是C51 嵌套汇编。编译器曾用伟福系列编 译器,后来使用keil 等,感觉这些编译器大同小异。需要熟练的C 语言基础, 加上单片机应用的特殊性。 本文就51 单片机应用中一些常见问题作个总结,这都是我实际碰到过 的,因为文章篇幅所限,这些问题远远不足以表达单片机的常见问题。希望对 初学者有所帮助,文中不完善的地方务请指点。谢谢! 1:C51 编译器如何区分位地址和字节地址 是靠预定义实现的,比如:sfr P0 = 0x80; sbit P0_0 = 0x80;前者声明了P0 端口地址位于0x80,后者说明了P0 端口的bit0,即P0.0 位于位地址空间0x80 处。这2 个0x80 具有完全不同的含义,靠关键字sfr 和sbit 来区别。这样当程 序被编译时,编译器会依此编译成相应的汇编语言。例如: C51 语句:P0 = 1; P0 声明为sfr,因此编译成:mov 80h,01h,将把0x01 数据送入0x80 单元,由于0x80 单元物理上对应P0 端口,因此,P0.0 脚将输出高电平(其实 是呈现高阻态,P0 口独有的),其他.1-.7 脚输出低电平。 C51 语句:P0_0 = 1; P0_0 声明为sbit,因此编译成:setb 80h,这将把位地址空间的0x80 地址的bit 的值置1。这个位正是P0 口的bit0,执行后,P0.0 将输出高阻态。而 P0.1-.7 不会变化。

民用建筑电气设计规范

民用建筑电气设计规 25 住宅(小区)电气设计 25.1 一般规定 25.1.1 本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 25.1.2 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。 25.1.3 康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)。 25.1.4 住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。 25.1.5 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设备监控与管理系统;家庭智能控制器;线路敷设及防雷、接地等。 25.2 负荷等级 25.2.1 住宅楼的负荷等级应遵守本规第3 章表3.2.2 常用用电负荷分级表的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。 25.2.2 建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19 层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。 25.2.3 10层至18层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。 25.3 供配电系统 25.3.1 供配电系统设计应符合下列要求: 1 住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。 2 住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。 4 住宅小区重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。 5 住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。 6 每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。

电气设计审图意见及常见疑难问题汇编

建筑电气 1.走道、楼梯间、卫生间等无人长期逗留场所,未选用LED灯光源。不满足“公 共建筑节能设计标准”GB 50189-2015,第6.3.4条的规定。 2.为了减少接地故障引起的电气火灾危险而装设剩余电流保护电器,其动作电 流大于300mA,不满足GB50054-2011第6.4.3条的规定。 6.4.3为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。 3.非消防电源配电系统,未设置切断非消防电源联动控制功能附件,不满足 GB50116-2013,第4.10.1条的规定。 4.居室和卫生间,所设置求助呼叫按钮安装高度,不符合“养老设施建筑设计 规范GB50867-2013”,第7.3.11条的规定。 5.空调、洗衣机等电源插座未带控制开关,不满足“江苏省住宅设计标准” DGJ32/J26-2006,第10.1.6.2条的规定。 6.应明确应急照明线路敷设要求,应符合GB50016-2014第10.1.10条第1款 第2款。 10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。 2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。 3消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 7.应明确突出屋面的非金属物的防雷保护措施,应符合第4.4.2条。 8.应补充各节能灯具应配节能镇流器,应符合第3.3.6条。 9.弱电系统进线应加SPD保护,应符合GB50311-2007第7.0.9条。 10.双速风机主回路及配线错误。 11.生活给水属非消防(当水泵房失火时)用电,应有切断其用电措施,应符合 第4.10.1条。 12.所有非消防设备用电没有切断措施,应符合第4.10.1条。

浅谈民用建筑电气设计存在的问题与对策 邱城鑫

浅谈民用建筑电气设计存在的问题与对策邱城鑫 发表时间:2019-06-21T10:07:14.167Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年4期作者:邱城鑫 [导读] 尤其是对照明的控制方式,要尽量采取合理的方式,既要避免出现照明不到位的现象,又要避免出现照明的能源浪费的现象。 吉林油田勘察设计院 摘要:现阶段,随着我国的经济发展以及城市和农村建设步伐的加快。在城市中,我国的高层民用建筑越来越多,而在农村中也开始出现了高层的住宅以及建筑相对比较规则统一的住宅区。这些民用建筑的建筑结果变得越来越复杂,而在这些建筑中的电气设计问题也变得相对更加的复杂。在民用建筑中,完善其中的电气防火设计以及电气设计,能够在建筑中降低能耗的同时,还可以有效的避免火灾的产生,同时如果产生了一定的安全隐患,将能够依靠建筑内的设备使得建筑物内能够合理的运转并且及时的疏散建筑物中的人员以及财产,本文将针对现在的建筑物中的相关的电气设计存在的问题,对建筑的节能设计以及防火设计等等的问题进行简要的探讨。 关键词:民用建筑;电气设计;存在问题;对策 引言 随着我国经济和社会的不断发展,特别是近些年国家的家电下乡政策的推广,在一定的程度上加快了我国家用电器的普及,特别是广大的农村地区,家电的普及也越来越广泛。并且,随着近年来科技的不断发展,家用电器的设计也发生了很大的变化,已经由最开始的单纯的照明用具转变到了现在的多功能的家电设备的层面。所以,在配电设备以及家用的电气路线的设计上也逐渐变得复杂起来。建筑电气设计是以电器设备及电气技术为手段来创造和改善人们居住和工作环境,它是包含电、光、声、冷暖等的跨学科的综合性的技术科学。它是强电和弱电与具体建筑的有机结合。 1民用建筑电气设计的原则 作为直接影响民用建筑质量、功能和美观性的重要环节,民用建筑电气设计的具体过程中必须要遵循以下三个原则:①实用性原则。在对民用建筑进行电气设计的过程中,除了要结合当地居民实际的用电状况,进行专业的电气设计,保证电能可以满足需要之外,还要预估和考虑未来一段时间内居民用电的可能增长情况,提高民用建筑电气设计的合理性,避免反复的建设和修整;②经济性原则。在综合衡量投入和回报的基础上,对民用建筑电气设计进行经济和成本方面的思考,适当的增加投入,并积极通过节能等措施的使用,来对投资进行某种程度的回收。需要注意的是,在具体的电气设计过程中,一定要避免片面的响应节能号召而进行过度的投资;③节能性原则。节能性原则是民用建筑电气设计需要遵守的一项十分重要的原则,在该原则的要求下,必须要提高电气设计的科学性,避免不必要的能源耗损,提高能源的利用效率,从而为资源节约型社会的建立贡献力量。 2中国民用建筑电气设计中的缺陷 2.1建筑的设计中设计思路存在缺陷 当前民用建筑电气设计中,有很多的问题是由设计层面引起的,这其中有很多的问题比如说电路的设计中的回路问题,以及电路设计中的电气线路的材料选择问题都能够引起家用电路中的很多的问题。(1)在家用电气的电路设计中,很普遍的一个问题就是住宅内的配电回路设计的相对过少,由于回路过少就会增加电路的负荷,这压根的话就减少了电路的横截面,从实际上的具体操作来看,建筑内部的分支回路一般都是由照明电路、空调插座、电源插座以及出厨房的电源等的部分组成的。居民在电路设计的时候,一般都会在卧室内安装空调的插座,这样的话我们就应该根据家庭中的空调负荷的大小,尝试安装两个回路,以免出现由于电路的回路过少而出现火灾的问题。(2)在进行电气的设计过程中,居民的常用的电线还是采取铜芯塑料线比较安全,但是在实际的操作中,很多的设计人员为了节省成本而私自采取了铝电线,这样虽然说在成本上有一定的节省,但是在日后的处理中也增加了火灾的发生几率。 2.2民用建筑中的电气防火设计存在缺陷 根据对前期所发生的火灾进行分析,绝大多数是因为电气设计的缺陷造成的,存在的设计缺陷如下:设计不完善或者施工过程中偷工减料省时省力,未严格按照设计进行施工。导致发生火灾的因素主要为电气设计或者是电气设备多年未进行维修而导致火灾。再或者因为为根据国家规定的安排电气设备的要求而进行施工导致的火灾。 3解决民用建筑电气设计问题的策略 3.1民用建筑电气设计施工图问题及对策 民用建筑电气设计施工图方面的问题主要体现在电气设计施工图过于笼统,存在疏漏和不完善的地方。比如,没有针对具体的工程项目,进行民用建筑功能用途、建筑结构、防火类别和耐火等级等方面的了解和具体的设计,甚至存在着图纸缺失等严重的问题。对于此类问题,首先就要明确民用建筑电气设计的相关规章制度和设计条例,确保电气设计符合要求,提高术语使用的规范性。其次,做到具体项目具体分析,在认真了解民用建筑的实际功能用途的基础上,根据功能用途的差异和实际需要,进行防火类别以及耐火等级等方面的设计。再次,严格规范电气设计的流程,保证电气设计的连续性、科学性和具体性,并做到有理有据。最后,强化审核环节,提高审核环节的严谨性,确保电气设计施工图中的不足和错误能够得到及时的发现和修改,从而促使电气设计方案得到整体的优化,避免由于设计施工图问题而导致重大损失的出现。 3.2民用建筑防火设计问题及对策 据实际调查可以得知,电气是引发民用建筑发生火灾的主要原因。而造成这种现象主要是由于民用建筑的防火设计问题,具体体现在设计缺乏科学性以及消防电缆敷设不正确两个方面。从设计缺乏科学性方面来说,防火设计作为民用建筑电气设计的一个重要部分,在具体的设计过程中,设计人员如果没有重视具备可燃性特点材料中电气线路的穿管保护,或者忽视国家和行业内相关规范和制度,设计的电线线路以及配电装置难以满足民用建筑的消防需要,那么就会导致防火设计科学性的大大降低,增加民用建筑火灾的发生几率,造成安全隐患和安全问题的发生。为了避免这种状况的发生,必须要采取各种有效的策略和方法,比如针对各种电气火灾的成因,对民用建筑进行认真的防火设计,提高穿管保护的重要性认识,对防火设计较为优秀、典型的民用建筑进行深入的分析和借鉴,兼顾实用性原则和经济性原则等重要原则,在保证消防设备在火灾发生时能够正常使用的同时,对电气线路设计的安全性、可靠性和耐火性进行重点的提升。从消防电缆敷设不正确方面来说,当前民用建筑不仅人员较为密集,设备数量和种类极多,而且装饰和装修本身也都存在着较多的火灾隐患,