文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABB ACS510系列变频器通用接线图和参数表

ABB ACS510系列变频器通用接线图和参数表

ABB  ACS510系列变频器通用接线图和参数表
ABB  ACS510系列变频器通用接线图和参数表

ABB ACS510变频器参数表

一、变频器接线图:

(注:此接线图为定型图纸专用,变频器接线图必须与功能表配套使用)二、各输入/输出端口功能简述:

1-SCR:屏蔽地;

2-AI1:模拟量输入1,由微机板提供0-5V信号;

3-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连;

4-+10V:内置10V电源的正极,与模拟量地形成回路;

5-AI2:模拟量输入2,由变频器提供0-10V电源,远传压力表提供0-5V信号;

6-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连;

7-AO1:模拟量输出1,提供变频器运行频率,0-20mA输出。

8-AO2:模拟量输出2,此地不用;

9-AGND:模拟量地,与其他模拟量地相连;

10-+24V:内置24V电源的正极;

11-GND:内置24V电源的负极;

12-DCOM:开关量输入的公共端;

13-DI1:开关量输入1,微机自动控制方式下,变频器启动信号,闭合启动;

14-DI2:开关量输入2,微机自动/手动PID控制方式切换,闭合为手动PID控制;15-DI3:开关量输入3,变频器报警自动复位信号,输入一个脉冲后变频器复位;

16-DI4:开关量输入4,此地不用;

17-DI5:开关量输入5,此地不用;

18-DI6:开关量输入6,手动PID控制方式下,变频器启动信号,闭合启动;

19-RO1C:变频器输出继电器1的公共端,变频器报警,变频器报警时此继电器吸合;20-RO1A:变频器输出继电器1的常闭点,变频器报警,此地不用;

21-RO1B:变频器输出继电器1的常开点,变频器报警,变频器报警时此继电器吸合;22-RO2C:变频器输出继电器2的公共端,此地不用;

23-RO2A:变频器输出继电器2的常闭点,此地不用;

24-RO2B:变频器输出继电器2的常开点,此地不用;

25-RO2C:变频器输出继电器3的公共端,此地不用;

26-RO2A:变频器输出继电器3的常闭点,此地不用;

27-RO2B:变频器输出继电器3的常开点,此地不用;

三、参数表:

四、参数调整方法:

1、参数代码在参数PAr下,如用面板给定则调整给定reF下参数。

2、调节参数前,首先将拨位开关拨到左边,选择电压信号输入。

3、面板操作和外部端子操作由面板上“LOC/REM”按钮进行切换,面板上显示LOC时为面板控制,面板上显示REM时为外部端子控制。

4、调整参数时,必须是在变频器处于停机状态,即DI1与+24v处于断开状态或面板控制状态时才能调节参数。

5、采用内部PID控制时,输入信号AI1、AI2拨位开关必须都拨到左边,采用电压信号输入。设定压力参数由面板参数4011输入,输入公式如下:

由于反馈信号最大值不正好是5V,10V,故计算值后还需对4011参数进行一些微调。

6、变频器恢复出厂值时只需把应用宏调到别的应用宏,再调回来即可,但电机参数不能恢复出厂值。