文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢网架检测作业指导书

钢网架检测作业指导书

钢网架检测作业指导书
钢网架检测作业指导书

徐州中能硅业干煤棚网架焊缝检测指导书

工程概括及主要结构

工程地点:徐州市经济技术开发。

结构型式:双层网壳落地拱结构,干煤棚两端设山墙,墙上预留皮带廊洞口及通道口。网架形式:焊接球节点正放四角锥网架,网格尺寸为4 m×4 m,网架矢高为3.0 m。网架尺寸:跨度97.2m,纵向长度148m,拱高34.98 m,覆盖面积14385.6㎡。

支承形式:上下弦对边多点支承,支座与埋件焊接,为刚性连接。

1概述

本作业指导书适用于钢结构网架焊缝的检验检测。

2编写细则的依据

2.1 GB50017《钢结构设计规范》

2.2 JGJ 81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》

2.3 GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》

2.4 GB/T11345-89《钢焊缝手工超声波探伤和探伤结果分级》

2.5 JG/T203-2007《钢结构超声波探伤及质量分级法》

3需要委托方提供的文件

3.1申请单位和制造单位信息

申请单位名称、地址、联系人和联系方式、制造单位名称、地址。

3.2钢结构设计文件和施工单位自检报告

3.3特别说明资料和其它必要资料

特殊环境使用要求的说明资料及其申请方认为其它需要说明或者提供的资料,及检测人员要求补充的其它必要资料

4检测程序

图1检测程序

5 人员和仪器

人员:从事检测的人员应持有相应可和组织颁发的II级以上资格证书。

仪器:超声波探伤仪CTS-2200\CTS-9006型。

仪器的性能应满足相应标准要求,并在计量检定周期内。

6检验方法

6.1焊缝质量等级确定

焊缝的质量等级应依据委托方提供的有效设计文件。如无设计文件应按照GB50017第7.1.1条去顶焊缝质量等级。

6.2检测方法和比例的确定

检测方法和比例不得低于设计文件和JGJ 81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》和GB50205《钢结构施工及验收规范》的要求,同时应满足委托方的要求。

其中,第7.3.3条规定:设计要求全焊透的焊缝,其内部缺陷的检验应符合下列要求:

1、二级焊缝应进行抽检,抽检比例应不小于20%,其合格等级应为现行国家标

准《钢焊缝手工超声波探伤和探伤结果分级》(GB/T11345)及JG/T203-2007

《钢结构超声波探伤及质量分级法》A级检验的II级或II级以上。

7.3.10条规定:下列情况之一应进行表面检测:

1、外观检查发现裂纹时,应对该批中同类焊缝进行100%的表面检测;

2、外观检查怀疑有裂纹时,应对怀疑的部位进行表面探伤;

一、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤;且一级焊缝不许有咬边、未焊满、根部。三级焊缝按二级焊缝标准进行外观质量检验。

7、检测工艺

7.1超声波检测工艺

7.1.1试块

试块应采用与被检工件相同或近似声学性能的材料制成。标准试块尺寸符合JG/T203-2007的要求。

7.1.2距离-波幅曲线的绘制

距离-dB 曲线按所用探头和仪器在试块上实测的数据绘制而成,该曲线族由评定线(EL )、定量线(SL)和判废线(RL)组成。评定线与定量之间(包括评定线)为Ⅰ区,定量线与判废线之间(包括定量线)为Ⅱ区,判废线及其以上为Ⅲ区,

如图2 所示

距离(mm )

图2 距离-dB 曲线

7.1.3检测的方法要求:

检测面

检测面和检测范围的确定原则上应保证超声波扫查检测到工件被检部分的整个体积。如图3所示,采用一次和二次反射波在杆件单面侧进行扫查.

(RL ) (SL ) EL )

波高(d B )

图3 探头位置

检测面应经检验人员外观检查合格,所有影响超声检测的锈蚀、飞溅和污物都应予以清除,其表面粗糙度应小于或等于Ra6.3μm才符合检测要求。

⑵耦合剂

采用机油、浆糊、甘油和水等透声性好,且不损伤检测表面的耦合剂。

⑶扫查灵敏度:不低于测长线(比基准灵敏度高6dB)。必要时可用基准灵敏度。

⑷探头的移动速度:不应超过150mm/S。

⑸检测覆盖率

检测时,探头的每次扫查覆盖率应大于探头直径的15%。

⑹校准

校准应在标准试块上进行,校准中应使超声主声束垂直对准反射体的轴线,以获得稳定的和最大的反射信号。

a)仪器校准

在仪器开始使用时,应对仪器的水平线性进行测定,测定方法按ZBY230的规定进行。

b)探头校准

在开始使用时,应对探头进行一次全面的性能校准。测定方法应按ZBY231的有关规定进行。

斜探头校准

使用前,斜探头至少应进行前沿距离、K值、主声束偏离、灵敏度余量和分辨力等的校准。使用过程中,每个工作日完工时应校准前沿距离、K值、主声束偏离。仪器和探头系统的复核

a)复核时机

每次检测前均应对扫描线,灵敏度进行校核,遇有下述情况应随时对其进行重新核查:

校准后的探头、耦合剂和仪器调节旋钮发生改变时;

开路电压波动或者检测者怀疑灵敏度有改变时;

连续工作4h以上时;

每日工作结束时。

b)扫描量程的复核

如果距离-波幅曲线上任意一点在扫描线上的偏移超过扫描读数的10%,则扫描量程应予以修正,并在检测记录中加以说明。

c)距离-波幅曲线的复核

复核时,校准应不少于3点。如曲线上任何一点幅度下降2dB,则应对上一次校准以来所有的检测结果进行复核;如幅度上升2dB,则应对所有的记录信号进行重新评定。

对接焊缝的检测

a)为检测纵向缺陷,斜探头应垂直于焊缝中心线放置在检测面上,作锯齿形扫查,见图4。探头前后移动的范围应保证扫查到全部焊缝截面。在保持探头垂直焊缝作前后移动的同时,还应作10°~15°的左右转动。

图4锯齿型检查

b)为确定缺陷的位置、方向和形状,观察缺陷动态波形和区分缺陷的真或伪信号,可采用前后、左右、转角环绕等四种探头基本扫查方式,见图5。

图5 四种探头基本扫查方法

缺陷定量检测

仪器调到评定线灵敏度,对缺陷进行检测。

对所有反射波幅超过定量线的缺陷,均应确定其位置、最大反射波幅和缺陷当量。 缺陷定量:

根据以下方法确定缺陷指示长度ΔL 。

a)当缺陷反射波只有一个高点,用6dB 法测其指示长度。如图8所示

b)当缺陷反射波峰值起伏变化,有多个高点,则应以端点峰值法测其指示长度,如图9所示。

mm 图6 单个缺陷指示长度

缺陷指示长度

图9 端点峰值法

④缺陷评定

a)超过评定线的信号应注意其是否具有裂纹等危害性缺陷特征,如有怀疑时,应采取改变探头K值、增加探测面、观察动态波型并结合工件材质结构工艺特征等综合作判定,如对波型不能判断时,应辅以其它NDT检测方法作综合判定。

b)最大反射波幅度位于Ⅱ区,缺陷指示长度小于10mm时按5mm计。

相邻两缺陷在一直线上,其间距小于8mm的缺陷长度时,应作为一条缺陷处理,以两缺陷长度之和作为其指示长度,但不包含间距。

c)缺陷等级评定按GB11345-89及JG/T203-2007进行。

8、其他

9.1 本标准主要引用GB/T11345-89的相关内容,结合本公司实际情况而定。

9.2 本标准由质量管理控制中心负责起草,并负责解释、更新。

9.3 本标准自签发之日起生效。

司炉工作业指导书

事后按矿相关制度处理。 2.4授权范围:取得司炉工操作证的人员 2.5严禁行为: 2.5.1 严禁无操作证人员作业; 2.5.2 严禁班中饮酒、酒后上岗; 2.5.3 严禁非工作人员进入锅炉操作间; 2.5.4 严禁当班人员脱岗、睡岗; 2.5.5 严禁给严重缺水锅炉上水; 2.5.6 严禁锅炉带病工作。 2.5.7 严禁给锅炉送水质不达标的水。 第三部分:作业程序 作业步骤存在的危害3.1 烘煮炉前的准备与检查 3.1.1 在烘煮炉前,必须详细检查下列各部零件: 3.1.1.1 炉排片有无拱起或走偏现象; 3.1.1.2 两侧主动炉排片与侧密封块和密封角钢的最小间隙不小于10 mm; 3.1.1.3 主动炉排片与链轮的啮合是否良好; 3.1.1.4 链排长轴两端与链排两侧板的距离在主支轴处应保持相等; 3.1.1.5 检查炉排片转动有无卡阻现象。 3.1.2 检查是否有断裂的炉排轴有无严重弯曲。 3.1.2.1 点火门开启灵活,煤闸门升降方便,上盖板应严密复盖好。 3.1.2.2 炉排风道调节门和烟气调节门开关应灵活。 3.1.2.3 老鹰铁活动容易并与炉排接触处无卡阻等弊病。 3.1.2.4 鼓风机、引风机、给水设备及除尘器等运转要正常。火灾 3.1.2.5 人孔、手孔是否严密,附属零件装置是否齐全。触电 3.1.2.6 炉墙是否正常,前后烟箱是否严密。中毒 3.1.2.7 蒸气管路、给水管路、排污管路是否完全畅通。 1 烟尘 3.1.2.8 省煤器是否严密,烟气通是否畅通。力烟尘 /?|、 3.1.2.9 所有轴承箱及油箱内应充满润滑油。冋处坠洛 锅炉爆炸3.2 对新砌筑的或长期停用的锅炉,在投入运行前必须进行干燥处理,即烘 其他伤害炉 。 3.2.1 烘炉的最初三天,将木柴集中在炉排中间,约占炉排面积的1/2 , 用小火烘烤; 将烟道挡板开启1/6-1/5,使烟气缓慢流动炉膛负压保持在 0.5-1毫米水柱,炉水70-80 C。三天以后,可以添加少量的煤,逐渐取代木 柴烘烤;烟道挡板开大到1/4-1/3,适当增加通风;炉水温度可以达到轻微沸腾。在整个烘炉过程中,温度必须缓慢升高,尽量保持各部位的温差较小,膨胀均匀,以免炉墙烘干后失去密封性。 3.2.2 烘炉的时间与锅炉容量、形式及炉墙的干湿程度有关,一般小型锅炉为4-7 天,较大的锅炉为7-10天;如果炉墙潮湿,气候寒冷,烘炉时间还应适当延长。 3.2.3 链条炉排锅炉时,应将燃料分布均匀,不得堆积在前后烘处,并定时转动炉排和清除灰渣,以防烧坏炉排。 3.3煮炉

钢结构焊接作业指导书

1.适用范围 适用于桁架或网架结构、多层或高层梁、柱、框架结构等工业与民用建筑和一般构筑物的钢结构工程。 2.执行规范与标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《碳钢焊条》(GB5117) 《低合金钢焊条》(GB5118) 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》(GB985-88)3.施工准备 3.1技术准备 (1) 在构件制作前,工厂应按施工图纸的要求以及《建筑钢结构焊接技术规程》的要 求进行焊接工艺评定试验。生产制造过程应严格按工艺评定的有关参数和要求进行,通过跟踪检测如发现按照工艺评定规范生产质量不稳定,应重做工艺评定,以达到质量稳定。 (2) 根据施工制造方案和钢结构技术规范以及施工图纸的有关要求编制各类施工工 艺,工厂应组织有关部门进行工艺评审。 3.2材料要求 (1) 建筑钢结构用钢材及焊接材料的选用应符合设计图的要求,并应具有钢厂和焊接 材料厂出具的质量证明书或检验报告,其化学成分、力学性能和其他质量要求必须符合国家现行标准规定。当采用其他钢材和焊接材料替代设计选用的材料时,必须经原设计单位同意。 (2) 钢材的成分、性能复验应符合国家现行有关工程质量验收标准的规定;大型、重 型及特殊钢结构的主要焊缝采用的焊接填充材料应按生产批号进行复验。复验应由国家技术质量监督部门认可的质量监督检测机构进行。 (3) 钢结构工程中选用的新材料必须经过新产品鉴定。钢材应由生产厂提供焊接性资 料、指导性焊接工艺、热加工和热处理工艺参数、相应钢材的焊接接头性能数据等资料;焊接材料应由生产厂提供贮存及焊前烘焙参数规定、熔敷金属成分、性能鉴定资料及指导性施焊参数,经专家论证、评审和焊接工艺评定合格后,方可

钢筋检验作业指导书

钢筋检验作业指导书 1 术语、定义 1.1 热轧光圆钢筋: 经热轧成型,横截面通常为圆形,表面光滑的成品钢筋。 1.1.1 牌号构成 由HPB+屈服强度特征构成。 1.2 热轧带肋钢筋: 带肋钢筋:横截面通常为圆形,且表面带肋的混凝土结构用钢材。 纵肋:平行与钢筋轴线的均匀连续肋。 横肋:与钢筋轴线不平行的其它肋。 月牙肋钢筋:横肋的纵截面呈月牙形,且与纵肋不相交的钢筋。 1.2.1 牌号构成 普通热轧钢筋:由HRB+屈服强度特征构成。 细晶粒热轧钢筋:由HRBF+屈服强度特征构成。 1.3 冷轧带肋钢筋: 热轧圆盘条经冷轧后,在其表面带有沿长度方向均匀分布的三面或二面横肋的钢筋。 1.3.1 牌号构成 由CRB+钢筋的抗拉强度最小值构成。 1.4 冷轧扭钢筋: 低碳钢热轧圆盘条经专用钢筋冷轧扭机调直、冷轧并冷扭(或冷滚)一次成型具有规定截面形式和相应节距的连续螺旋状钢筋。

1.4.1 标记 冷轧扭钢筋的标记由产品名称代号、强度级别代号、标志代号、主参数代号以及类型代号组成 1.5 重量偏差 1.5.1 什么叫偏差和负偏差轧制及计算方法 无论轧制如何精确,钢材尺寸总会存在一定的波动,为了满足使用要求,在产品标准中规定了钢材尺寸的波动范围,即允许钢材实际尺寸与公称尺寸之间有一定的偏差,一般称为偏差,偏差分为正偏差和负偏差。成品在标准允许的负偏差范围内进行轧制叫负偏差轧制。 这种钢材的尺寸规格完全符合技术标准的规定,而且在计算钢筋屈服强度、抗拉强度时,截面面积也是按公称截面积来计算的,所以完全能够保证用户使用的要求。采用钢材负偏差轧制能明显节约金属,使建筑结构件的重量减轻。对国民经济有着极其重大的意义。 1.5.2 重量偏差计算 1.6 力学性能 钢筋的屈服强度RcL、抗拉强度Rm、断后伸长率A、最大力总伸长率Agt 等特征值

锅炉检验作业指导书

锅炉检验作业指导书 第一篇锅炉检验5.1检验范围:a) 汽包(水包)、内(外)置式汽水分离器;b) 联箱;c) 受热面;d) 锅炉范围内管道、管件、阀门及附件;e) 锅水循环泵;f) 承重部件:大板梁、钢架、高强螺栓、吊杆。5.2检验分类和周期: a)外部检验,每年不少于一次。b)内部检验:结合每次大修进行,其检验内容应列入锅炉年度大修计划。新投产锅炉运行一年后应进行首次内部检验。c)超压试验,一般二次大修进行一次。根据设备具体技术状况,经电管局或省(市)电力局锅炉压力容器安全监察机构同意,可适当延长或缩短超压试验间隔时间。超压试验可结合大修进行,列人大修的特殊项目。5.3遇有下列情况之一时,也应进行内外部检验和超压水压试验: a)停用一年以上的锅炉恢复运行时; b)锅炉改造、受压元件经重大修理或更换后,如水冷壁更换管数在50%以上,过热器、再热器、省煤器等部件成组更换及汽包进行了重大修理时; c)锅炉严重超压达1.25倍工作压力及以上时; d)锅炉严重缺水后受热面大面积变形时; e)根据运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时。5.4 外部检验由电厂根据设备特点编制计划并实施,不影响锅炉正常运行。如同时安排内部检验,则

外部检验一般可安排在锅炉停炉前进行。5.5内部检验由电厂委托有资格的检验单位进行。如果委托锅检站进行检验时,应由电管局或省(市)电力局锅炉压力容器检验中心进行监检。5.6电厂应与检验单位签订锅炉定期检验委托合同,内容包括:检验范围,依据,要求,双方责任、权利和义务,检验费用,违约责任及奖罚条款等项。5.7 新装锅炉投运后的首次检验应做内外部检验。检验的重点是与热膨胀系统相关的设备部件和同类设备运行初期常发生故障的部 件。在役锅炉的定期检验可根据设备使用情况做重点检验,同时结合同类型设备故障特点确定检验计划。运行lO万h后确定检验计划时,应扩大检验范围,重点检查设备寿命状况。5.8 技术资料审查。5.8.1锅炉制造质量技术资料齐全,a)锅炉制造质量技术资料齐全,内容应符合国家或行业标准。1)锅炉竣工图,包括总图、承压部件图、热膨胀图、基础荷重图。2)承压部件强度计算书。3)锅炉质量证明书。 4)锅炉设计说明书和使用说明书。5)热力计算书或汇总表。6)水循环计算书或汇总表。7)汽水阻力计算书。8)安全阀排放量计算书及质量证明书。9)设计修改技术资料、制造缺陷返修处理记录。10)过热器和再热器壁温计算书。b)锅炉设备监造报告。c)锅炉产品的安全性能检验报告。d)锅炉安装质量技术资料齐全,内容应符合国家标准或电力建设

锅炉钢结构作业指导书

春风油田排601-20区产能建设130t/h燃煤注汽站循环流化床锅炉安装工程 锅炉钢结构安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 胜利油建新疆分公司 中宇建设有限公司锅炉安装项目部 2012年7月 1、工程简介 本工程锅炉钢结构主要分三大部分:第一部分为柱及其连接梁形成的框架结构。第二部分为顶棚钢结构,它由主梁、次梁、过渡梁组面。第三部分为梯子步道以及顶罩壳、护板等。前两部分为锅炉钢构架,后一部分为锅炉金属结构。钢柱全部采用H型钢柱,材质:20G/GB5310。

2、锅炉构架施工主要程序 1)基础验收开箱清点外观检查抽样试验地面组对吊装就位安装找正找正复验。 2)锅炉本体钢构组合场布置在锅炉后端的施工用地上,占地约700 m2,布置50T汽车吊,汽车吊能够直接装卸设备。锅炉组合场设置组合钢制通用平台,组合平台(20m*35m)在该组合平台上,完成钢架组合预拼等施工作业。 3、立柱对接组合 1)组合次序为:立柱检查划线→立柱定位→立柱预组合→立柱组合尺寸检查→立柱对 接处坡口修整→四段立柱找正→立柱焊接。 2)设备清点检查及划线 按照图纸清点设备数量、型号,标出柱子安装方向,设备检查应符合图纸及《验标》规 定要求。 外形尺寸应符合图纸设计,外观检查应无锈蚀、重皮和裂纹; 厂家焊缝应符合《验标》焊接篇,材质无错用; 立柱弯曲值不大于全长的1‰,且不大于10mm,扭曲值不大于全长的1‰,且不大于10mm。 做好完整的自检纪录,设备缺陷应及时填写设备缺单,并及时处理验收。在各段立柱的 两端及中间位置划出立柱四侧中心线,及各个托架中心线。 3)在组合平台上划出组件立柱位置线,摆放好各段立柱,并按中心线调平调直四段立 柱。调整对口间隙使立柱总长及托架标高符合要求,焊好限位铁,然后将立柱中段吊出修整 坡口,对接坡口为60°“V”型坡口,打磨单面30°坡口、钝边厚度符合图纸要求,并将坡 口15~30mm范围内打磨出金属光泽。 ●将中间段吊回复位,调整立柱弯曲、扭曲值符合要求,对口错口不应超过1mm并预 留2~4mm作为收缩余量。调整完毕后,将立柱焊口四角点焊牢固,立柱焊接。 ●以主要的卡头标高和柱顶面的标高确定立柱1m标高点,以此为基准划出1m标高线 及各连梁安装标高线、中心线,并打上样冲标记明显。 3.1、钢架柱梁组件组合 1)组件的组合次序为:立柱定位→找正连梁预组合→组件检查→组件焊接。 2)调整组件立柱的弯曲、水平、立柱间距,间距比设计值大4~6mm作为焊接收缩预留 量,测量立柱间对角线并调整立柱相对位置,符合《验标》规定要求,用角钢将立柱限位固 定。 3)连梁安装时应先安装组件两端的构件,再安装中间连梁及斜撑梁。构架焊接应从中 间连梁开始,对称焊接防止变形,做好焊接前后自检纪录。最后用Ф133×5钢管在柱子1m 处加固,防止起吊变形。 3.2锅炉基础复查、基础划线、垫铁配制、钢架安装

钢筋锈蚀性状检测作业指导书

钢筋锈蚀性状检测作业指导书文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:

钢筋锈蚀性状检测作业指导书 一、目的 为使测试人员在做钢筋锈蚀情况检测时有章可循,并使其操作合乎规范。 二、适用范围 适用以PS-6型钢筋锈蚀测定仪采用半电池电位法来定性评估混凝土结构及构件中钢筋的锈蚀性状,适用于带涂层的钢筋以及混凝土已饱水和接近饱水的构件检测。 三、检测依据 3.1《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015); 3.3《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008); 四、主要仪器设备 4.1 PS-6型钢筋锈蚀测定仪 4.2 HC-GY61型一体式钢筋扫描仪 4.3 温度计 五、检测前的准备 5.1 PS-6型钢筋锈蚀测定仪和HC-GY61型一体式钢筋扫描仪应通过技术鉴定,并必须具有产品合格证。 5.2 PS-6型钢筋锈蚀测定仪由铜-硫酸铜半电池(以下简称半电池)、电压仪和导线构成。 5.2.1 铜-硫酸铜半电池 铜-硫酸铜半电池,它由一根不与铜或硫酸铜发生化学反应的刚性有机玻璃管、一只通过毛细作用保持湿润的多孔塞、一个浸泡在刚性管里饱和硫酸铜溶液中的紫铜棒构成,如下图5.2.1所示,饱和硫酸铜溶液应用分析纯硫酸铜试剂晶体溶解于蒸馏水中制备,溶液应清澈且饱和,应使刚性管的底部积有少量未溶解的硫酸铜结晶体,此时可以认为该溶液是饱和的。 铜-硫酸铜半电池在温度为25℃时,与氢电极参照的标准电极电势为0.337V,其温度数为0.9mV/℃。

图5.2.1 铜-硫酸铜半电池剖面图 5.2.2 电压仪 电压仪应具有采集、显示和存储数据的功能.满量程不宜小于1000mV,在满量程范围内的测试允许误差为士3%。 5.2.3 导线 用于连接电压仪与棍凝土中钢筋的导线宜为铜导线.其总长度不宜超过150m、戴面面积宜大于0.75mm2,在使用长度内因电阻干扰所产生的测试回路电压降不应大于0.1mV。 5.2.4 导电溶液 为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,在水中加适量的家用液态洗涤剂(约2%),可提高与混凝土表面附着力,湿润效果更好。 5.3 半电池的电连接垫应预先浸湿,多空塞和混凝土构件表面应形成电通路。 5.4 硫酸铜溶液应根据使用时间给予更换,更换后宜采用甘汞电极进行校准。在室温(22±1)℃时,铜-硫酸铜电极与甘汞电极之间的电位差应为(68±10)mV。 5.5 HC-GY61型一体式钢筋扫描仪检测前应采用校准试件进行校准,当混凝土保护层厚度为10-50mm时.混凝土保护层厚度检测的允许误差为±1mm,钢筋间距检测的允许误差为±3mm。 六、测区的布置 在混凝土结构及构件上可布置若干测区,一般选择能代表不同环境条件和不同的锈蚀外观表征的结构及构件部位作为测区,每种条件的测区数量不宜少于3个,测区面积不宜大于5m ×5m,并按正确的位置编号。每个测区应采用矩阵式(行、列)布置测点,依据被测结构及构件的尺寸,宜用100mm×100mm-500mm×500mm划分网格,网格的节点为电位测点,测区中的测点数不宜少于20个。 在测区上一般布置200mm×200mm的测试网格,矩阵形成一般为7(行)×7、6×7、5×7

锅炉焊接作业指导书

河南新瑞生化有限公司热电厂安装工程YG-75/5.29-M12循环流化床锅炉 锅炉焊接作业指导书 编制: 审核: 批准: 中建七局安装工程公司 二O一一年月日

一、工程概况 新瑞生化工业有限公司热电厂安装工程YG-75/5.29-M12循环流化床锅炉,是新瑞热力站的重要组成设备,锅炉为单汽包自然循环流化床锅炉,济南锅炉厂设计制造,锅炉焊接工程有以下部分组成: 1、钢架: 钢架由Z1、Z2、Z3和Z4立柱及拉杆(梁)组成,其中立柱分上、中、下三段到货,现场组对焊接。 顶板由顶板大梁、连接横梁组成。 钢架材质为Q235A和Q235A/F。 2、水管系统:前、后、左、右四面水冷壁组成。 前水冷壁由上、下集箱和50根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 左、右侧水冷壁由上、下集箱和30根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 后水冷壁由上集箱、鼻区集箱、下集箱和50根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 膜式壁鳍片扁钢材质为Q235A、F。 3、汽水系统: 给水管道由给水泵至给水操作台(Φ108×5、20-GB5310)、给水操作台至混合集箱至省煤器(Φ108×5、20-GB5310)和过热蒸汽取样(Φ18×2、15CrMo)等管道组成。 排污管由汽包连续和定期排污(Φ32×3、20-GB5310)、水冷壁下集箱定期排污、混合集箱排污管道组成。 疏放水管道由混合集箱疏放水(Φ25×2.5、20-GB5310)、高温过热器进出口集箱疏放水、低温过热器进出口集箱疏放水、减温器疏放水和集汽集箱疏放水管道组成。 4、下降管与供水管:汽包底部各下降管(Φ133× 5、Φ108×4,20-GB5310)分别向膜式水冷壁供水,并与水冷壁下集箱相联接。 5、顶部连接管由: 汽包与水冷壁上集箱连接管24根(Φ133×6,Φ108×4,20-GB5310) 汽包与低温过热器进口集箱连接管8根(Φ108×5,20-GB5310) 低温过热器出口集箱与减温器连接管4根(Φ133×6,20-GB5310) 减温器与高温过热器进口集箱连接管4根(Φ133×6,20-GB5310) 6、省煤器:省煤器由进口、出口集箱和三组52根蛇形管(Φ32×3,20-GB5310)

钢网架检验及验收标准

中华人民共和国行业标准 钢网架检验及验收标准 JGJ 91 Inspection and acceptance standard For steel space grid structures 本标准与和配合使用。 1 主题内容和适用范围 本标准规定了钢网架结构产品的出厂检验、型式检验及产品验收。 本标准适用于钢网架结构产品的质量检验与验收。 2 引用标准 GB2828逐批检查计数抽样程序及抽样表 GBJ205钢结构工程施工及验收规范 3 检验规则 o检验分类产品检验分为出厂检验和型式检验两类。 o检验项目分为主要检查项目和一般检查项目两种。主要检查项目列于表1,在和技术要求中除列入表1者外均为一般检查项目。 产品名称 主要检查项目① 坡② 口 硬 度 要 求 平 行 度 垂 直 度 同 轴 度 铣 面 与 中 心 距 离 相 邻 夹 角 裂 纹 长 度 厚 度 焊 缝 探 伤 壁 厚 减 薄 量 对 口 错 边 量 钢 管 初 弯 曲

螺栓球△△△△△ 高强度螺栓△△△ 封扳或锥头△△△ 套筒△△△ 焊接空心球△△△△ 杆件△△△△△△ 注:①表中带“△”者表示应检验项目; ②对于焊接空心球系指半球坡口,封板或锥头系指与钢管焊接处接 口,杆件系指钢管端部坡口。 出厂检查 表2 检查 项目检查水平 合格质 量水平 批量范围样本 样本大小 合格 判定数 不合格 判定数 n1n2 主要检查项目一 般 检 查 水 平 Ⅰ 151~280 第一 8 2 第二 8 1 2 281~500 第一 13 03 第二1334 501~1200 第一201 3 第二 20 4 5 1201~3200 第一 32 2 5 第二3267 3201~10000 第一 50 3 6

锅炉钢架安装作业指导书

目录 1 编制依据 (2) 2 编制目的 (2) 3 施工内容 (2) 3.1 概述 (2) 3.2 施工范围 (3) 4 施工条件 (3) 4.1 施工现场准备 (3) 4.2 施工技术准备 (3) 4.3 施工机械准备 (3) 5 施工程序和方法 (6) 5.1 钢架施工程序 (6) 5.2 钢架施工方法 (9) 6 质量和工艺要求 (15) 6.1 钢架安装质量和工艺要求 (15) 6.2 高强螺栓安装质量和工艺要求 (15) 6.3 平台扶梯安装质量和工艺要求 (16) 7 职业安全健康与环境管理要求 (17) 7.1 一般规定 (17) 7.2 现场安全设施规定 (17) 7.3 现场施工作业时的安全规定 (18) 7.4 环境管理要求 (18) 8 钢架安装危险点及防控措施 (19) 9 主要施工机械和工器具 (25) 10 附图 (26)

1. 编制依据 上海锅炉集团有限公司相关图纸; 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL/T5047-95; 《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》(1996版); 《电力建设施工质量验收及评价规程(锅炉机组)》DL/T 5210.2-2009; 《电力建设施工质量验收及评价规程(焊接篇)》DL/T 5210.7-2010; 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 ; 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2002; 《工程建设标准强制性条文—电力工程部分》(2006年版) 河南第一火电建设公司《质量职业健康安全环境管理体系文件》; 2 编制目的 本作业指导书针对XXXX电力有限公司2×660MW机组工程,锅炉钢结构及平台扶梯的特点进行编制,锅炉钢架设备多,缓装件多,多台吊车同时作业,安装难度大,为了合理地组织施工,使主体钢架安装工作安全有序的进行,保证钢架安装质量,使钢架顺利地承载受热面,特编制本作业指导书。 3 工程概况 3.1 概述 本工程为2×660MW燃煤汽轮发电机组,锅炉型号:SG-2042/26.15,锅炉型式为:超超临界参数、变压直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天岛式布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、四角切圆燃烧方式,Π型锅炉。 锅炉构架采用全钢结构,由柱和梁、水平支撑、垂直支撑、顶板、平台扶梯、栅格及地脚螺栓安装架组成,通过扭剪型高强螺栓连接(部分焊接),形成一个立体桁架体系。柱由主柱与副柱组成,主柱主要用来传递垂直荷重,副柱通过水平支撑保证主柱桁架框架的平面内稳定性。垂直支撑主要布置在副柱平面桁架内,除传递水平力外,同时还保证柱在平面内的稳定。地震力、风力及锅炉导向力通过横梁作用在各柱上。 锅炉构架沿锅炉宽度方向布置2.8、3.7、4.2、5、5.8、6.3、7.2共7列钢柱,各列间距离依次为8.5m、5.5m、7.5m、7.5m、5.5m、8.5m,构架总宽度43m。沿锅炉深度布置K1、K1a、K2、K3、K3a、K4、K5、K6共8排钢柱,各柱间距从前到后依次为4.6m、6m、10.4m、6.1m、5.7m、8.3m、8.3m,构架总深度49.4m。

锅炉钢架安装讲解

薛城污泥焚烧热电联产项目安装工程钢架安装作业指导书 目录 1适用范围 (2) 2编制依据 (2) 3作业项目概述 (2) 4作业准备 (2) 5作业条件 (3) 6作业顺序 (3) 7主要施工方法 (4) 8工艺质量要求 (7) 9质量记录 (8) 10安全管理、文明施工及环境保护 (9)

1适用范围 本作业指导书适用于薛城污泥焚烧热电联产项目安装工程锅炉钢架组合安装施工作业。 2编制依据 2.1集团公司《锅炉安装质量手册》及公司质量/环境/职业健康安全整合型管理体系文件。 2.2《薛城污泥焚烧热电联产项目安装工程施工组织总设计》。 2.3《电力建设工程施工技术管理制度》。 2.4《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇DL 5190.2 2012) 2.5《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869—2012 2.6《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇)DL/T5210.2-2009 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》(焊接工程篇)DL/T5210.7-2009 2.8《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.9 哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司提供施工图纸及相关技术资料。 3作业项目概述 本锅炉为哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司生产制造的1×260t/h流化床锅炉。本作业项目为锅炉钢架及梯子平台安装。 4作业准备 4.1主要施工机具的布置 为合理利用场地,充分考虑施工工艺流程,便于施工生产和集中管理,其中布置如下:在1#炉与2#锅炉之间布置一台行走式塔式起重机作为锅炉钢架的主吊装设备。 4.2主要施工机具一览表

4.3劳动力安排计划 4.4设备、材料供货准备 锅炉厂供钢架到达现场,临时技术措施用料已购进施工现场,满足施工要求。 5作业条件 5.1施工机械设备及工器具经检验合格,且在有效期内。 5.2锅炉厂相关施工图纸及技术文件到位。 5.3施工道路畅通,场地平整。 5.4认真对全体施工人员进行技术(安全、环境)交底,施工过程中要严格做好质量检验记录。 5.5配备施工电源,安装临时照明。

锅炉系统调试作业指导书

锅炉系统调试作业指导书1有限公司

目录 1、仪表的单体调校 2、系统调试 1、仪表的单体调校 1.1仪表调校工作环境 1.1.1仪表调校检定室应选择在清洁、安静、光线充足或有良好工作照明的地方,而不应在振动大、灰尘多、噪音大、潮湿或有强磁场干扰的地方设置调校试验室。 1.1.2室内温度宜保持在10℃~35℃之间,空气相对湿度不,

且无腐蚀性气体存在。85%大于 1.1.3调校用电源应稳定,当使用50HZ 220V交流电源和48V 直流电源,电压波动不应超过额定值的10%,24V直流电源值不应超过5%。 1.1.4调校用气源应清洁、干燥,露点至少比最低环境温度低10,气源压力应稳定,波动不应超过额定值的10%。 1.1.5调校用仪器必须是标准仪器,具备有效期内检定合格证书。其基本误差绝对值不宜超过被调校仪表基本误差绝对值的1/3. 1.2仪表调校一般步骤 1.2.1检查仪表外观是否无损,铭牌、型号、规格、部件、插件、端子、接头、固定附件等是否齐全。 1.2.2检查电气路线绝缘是否符合要求。 1.2.3检查仪表受压部件的密封是否良好 1.2.4根据国家或行业标注及产品说明书、调校规范的要求对仪表的零点、量程、误差等想能进行全面检查和调校。 1.3仪表调校的主要内容 1)调零点 2)调量程 3)调线性 2、系统调试 2.1准备工作

学习有关技术资、文件并核对其技术数据。2.1.1. 2.1.2熟悉有关设计图纸资料、工艺过程及相关设备性能。 2.1.3组织编写调试方案 2.1.4调试负责人向参加调试人员进行全面技术交底。 2.1.5做好调试用器材的准备,调试用标准仪表设备应有鉴定合格证书,并在有效期内。 2.2系统调试条件 2.2.1仪表安装完毕,管道清扫及压力试验合格。 2.2.2所有电缆(线)敷设完毕,绝缘检查合格。 2.2.3电源、气源符合仪表运行的要求。 2.3常规检查 2.3.1节流元件检查:首先把原设计与现场实物进行核对;其次要检查现场节流元件的安装情况,如安装方向、节流元件前后直管道是否符合技术要求;最后检查安装孔板内是否有异物、安装文丘里管的管线内文丘里管是否堵塞等。 2.3.2变送器检查:首先检查变送器工作温度、测量量程等和实际情况是否相符。其次检查变送器作用方向是否正确。最后检查表送气输出是否正确。 2.3.3调节阀检查:首先检查调节阀是否便于检修和拆卸。其次再检查调节阀安装地点温度是否适当,是否远离连续振动设备,是否靠近现场检测仪表,是否满足工艺过程对调节阀位置的要求。最后检定调节阀方向是否正确。

钢网架检测作业指导书

徐州中能硅业干煤棚网架焊缝检测指导书 工程概括及主要结构 工程地点:徐州市经济技术开发。 结构型式:双层网壳落地拱结构,干煤棚两端设山墙,墙上预留皮带廊洞口及通道口。网架形式:焊接球节点正放四角锥网架,网格尺寸为4 m×4 m,网架矢高为3.0 m。网架尺寸:跨度97.2m,纵向长度148m,拱高34.98 m,覆盖面积14385.6㎡。 支承形式:上下弦对边多点支承,支座与埋件焊接,为刚性连接。 1概述 本作业指导书适用于钢结构网架焊缝的检验检测。 2编写细则的依据 2.1 GB50017《钢结构设计规范》 2.2 JGJ 81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》 2.3 GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》 2.4 GB/T11345-89《钢焊缝手工超声波探伤和探伤结果分级》 2.5 JG/T203-2007《钢结构超声波探伤及质量分级法》 3需要委托方提供的文件 3.1申请单位和制造单位信息 申请单位名称、地址、联系人和联系方式、制造单位名称、地址。 3.2钢结构设计文件和施工单位自检报告 3.3特别说明资料和其它必要资料 特殊环境使用要求的说明资料及其申请方认为其它需要说明或者提供的资料,及检测人员要求补充的其它必要资料 4检测程序

图1检测程序 5 人员和仪器 人员:从事检测的人员应持有相应可和组织颁发的II级以上资格证书。 仪器:超声波探伤仪CTS-2200\CTS-9006型。 仪器的性能应满足相应标准要求,并在计量检定周期内。 6检验方法 6.1焊缝质量等级确定 焊缝的质量等级应依据委托方提供的有效设计文件。如无设计文件应按照GB50017第7.1.1条去顶焊缝质量等级。 6.2检测方法和比例的确定 检测方法和比例不得低于设计文件和JGJ 81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》和GB50205《钢结构施工及验收规范》的要求,同时应满足委托方的要求。 其中,第7.3.3条规定:设计要求全焊透的焊缝,其内部缺陷的检验应符合下列要求: 1、二级焊缝应进行抽检,抽检比例应不小于20%,其合格等级应为现行国家标 准《钢焊缝手工超声波探伤和探伤结果分级》(GB/T11345)及JG/T203-2007 《钢结构超声波探伤及质量分级法》A级检验的II级或II级以上。 7.3.10条规定:下列情况之一应进行表面检测:

锅炉岗位作业指导书(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉岗位作业指导书(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

锅炉岗位作业指导书(新编版) 一、本岗位的任务 1、回收焚硫炉出来的炉气的高温度热量,生产4.0Mpa中压饱和蒸汽; 2、回收转化一、四段出口中温度反应炉气热量,生产中压过热蒸汽,供发电用; 3、回收转化三、四段中温度余热,预热锅炉给水。 二、操作指标 1、汽包工作压力≤4.3Mpa 2、汽包水位40%-70% 3、过热蒸汽温度435±10℃ 4、过热蒸汽压力≤3.7Mpa 5、给水压力4Mpa-6Mpa

6、进锅炉炉气温度<1050℃ 7、给水温度90~105℃ 8、给水电导率≤4us/cm 9、给水PH值8.0-9.2 10、炉水碱度1.2±0.4mmol/L 11、炉水PH值9.0-11.0 12、炉水PO43-浓度15.0±5.0mg/l 三、工艺指标控制 依据废锅操作规程,精心操作,回收焚硫炉出口高温炉气中的热量制取最大量的余热蒸汽。 四、设备维护 对废锅各部件进行定期巡检维护,及时监测汽包压力、联箱压力、除氧器液位及冷凝水水质、给水泵运行等工艺数据,确保设备能够无故障运行 五、现场管理 依据本厂管理制度,承担本岗位所划定区域内的清洁卫生任务

GB50205-2001《钢结构结构施工质量验收规范》

《钢结构结构施工质量验收规范》 专业技术2008-06-14 00:01:09 阅读3080 评论17 字号:大中小订阅 关于发布国家标准《钢结构结构施工质量验收规范》的通知 建标[2002]11号 根据我部“关于印发《二OOO至二OO一年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”(建标[2001]87号)的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同修订的《钢结构结构施工质量验收规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50205-2001自2002年3月1日起施行。其中,4.2.1、4.3.1、4.4.1 、5.2.2 、5.2.4 、6.3.1 、8.3.1 、10.3.4 、11.3.5 、12.3.4 、14.2.2 、14.3.3为强制性条文,必须严格执行。原《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-95和《钢结构结构施工质量检验评定标准》GB50221-95同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,冶金工业部建筑研究总院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO二年一月十日

二、前言 本规范是根据中华人民共和国建设部建标[2001]87号文“关于印发《二OOO年至二OO一年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同对原《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-95和《钢结构结构施工质量检验评定标准》GB50221-95修订而成的。 在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国钢结构工程施工质量验收的实践经验,按照“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的指导方针,以现行国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300为基础,进行全面修改,并以多种方式广泛征求了有关单位和专家的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。 本规范共分15章,包括总则、术语、符号、基本规定、原材料及成口进场、焊接工程、紧固件连接工程、钢零部件加工工程、钢构件组装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程、钢结构涂装工程、钢结构分部工程竣工验收以及9个附录。将钢结构工程原则上分成10个分项工程,每一个分项工程单独成章。“原材料及成品进场”虽不是分项工程,但将其单独列章是为了强调和强化原材料及成品进场准入,从源头上把好质量关。“钢结构分部工程竣工验收”单独列章是为了更好地便于质量验收工作的操作。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

关于全部推进锅炉钢结构产品生产制造工艺情况

关于全部推进锅炉钢结构产品生产制造工艺情况 改进情形说明 一、锅炉钢结构产品生产制造回眸 自2010年起至2011年6月止,武汉龙净公司承接并交付完成武特锅钢支架产品共11台套,济南锅炉钢支架产品供3台套。历时一年半,武汉龙净公司在该类项目生产与制造过程中走过了一条艰巨曲折的里程。而今,武汉龙净公司通过自身努力,不断改进,从工艺装备、工艺流程、生产治理等全方位得以全面提升,形成了一套完善的生产和工艺流程,产品质量得到了全面提高。 二、工艺装备的大量投入,全面提升产品质量 1、数控火焰切割机完成板条类部件的下料,提高了生产效率和切割质量 (如下图所示); 2010年尹始,由于生产设备不足,对板条类部件多采纳半自动火焰切割下料,该种生产方式受操作人员技能限制,生产效率和切割质量难以保证,2010年中期,公司为解决这一生产障碍碍,购置了一台16000*4500数控火焰切割机,便得板类件拉条切割质量得到的完全改观,确保了批量生产翼板,腹板、盖板等板类件的产品品质。此举极大提高了产品生产效率和产品质量。 2、组立机的投入使用,克服了H型钢类的产品制造能力不足(如图所示);

上图所示,未投入组立机前,H型钢组立全靠人工组立,其生产效率和产品质量难以保证。 为解决这一问题,公司专门购置了一台组立机,组立机的投入与使用,全面解决了H型钢的组立,极大地提高了生产效率和产品组立质量,有效保正了腹板和翼板的垂直度。 3、埋弧焊机的投入与使用,全面提升了产品的焊接质量(如图所示) 未投入埋弧焊机前,要紧焊缝靠手工焊接,其焊接尺寸及外观难于操纵。

截止2011年4月底,公司共投入台式(1000、1250型)埋弧焊机共七台,该设备的投入与使用,全部提升了产品主焊缝的焊接质量,完全解决了过去传统手工焊接焊缝成形差的质量缺陷。 4、翼缘校平机的投入与使用,完全解决了翼缘产品火焰校平的质量缺陷; 如上图所示,未投入翼缘校平机前,产品全靠人工火焰校正,质量难于保证。

钢材进料检验作业指导书

钢材进料检验作业指导书 一、目的: 为进料检验人员提供钢材来料的检验依据,防止材料缺陷影响后工序的生产及品质。 二、范围: 适用于本公司所有进料的型钢、钢板、铸/锻造件的原材料检验. 三、检验计划: 表a-1 检验抽样表 四、五金原材料检验项目和方法 1、包装检验:根据金属材料的种类、形状、尺寸、精度、防腐而定。针对非散装的材料应 首先检查包装是否完整 (1)散装:即无包装、揩锭、块(不怕腐蚀、不贵重)、大型钢材(大型钢、厚钢板、钢轨)、生铁等。 (2)捆装:指尺寸较小、腐蚀对使用影响不大,如中小型钢、管钢、线材、薄板等。 2、标志检验:标志是区别材料的材质、规格的标志; 方法:首先应根据供方的送货单与我司的采购单进行核对,确认两者的型号规格是否相符;其次是检验材料的端面有无标识,其标识的规格型号与我司的所需是否 相符; 3、规格尺寸的检验-:规格尺寸指金属材料主要部位(长、宽、厚、直径等)的公称尺寸。 检验步骤: (1)首先需确认该材料的规格,当订购单上有注明规格时,依订购单规格进行检验,当订购单上仅有型号无规格注明时,则根据型号查寻机械手册等有效资料上对应的规格是多少;

(2)选用合适的测量工具进行测量,量测时每个项目要对不同部位不少于三次的检测(如测量圆钢的直径,须在每根圆钢的两端以及中间部位作测量确认)。 4.硬度检验:检验前,先根据材料的型号查核相关的有效资料文件,确认硬度是多少,使用硬度计进行检测,取样的材料表面要求须符合相关硬度计的测量要求. 5、外形检验:主要是对材料外观形状、表面缺陷的检验 5.1外形检验的方法 (1)目视能检验的外观不良,采用目视检验的方法进行检验; (2)针对后工序精度要求较高,目视不易检测的外形要求,可借助合适的量具进行测量(如椭圆度及薄厚度可使用卡尺量测),需要使用工具的外形检验方法,在此不作详细说明,检验人员需要具备用一定的检验技能,了解该材料的有途,在有必要时针对目视不能检测的外形项目选择合适的检具进行检验。

锅炉操作作业指导书

锅炉操作作业指导书 1 岗位基本要求 1.1年满18周岁,具有与操作相应类别锅炉的司炉操作证,身体健康,能胜任本岗位工作。 1.2对本岗位所管辖的设备做到“四懂三会”,即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;会使用、会维护保养、会排除故障。 1.3能够识别本岗位所涉及的危险点(源),紧急情况下能进行应急处理。做到“三懂两会”即:懂本岗位人身伤害、机械事故和火灾危险性,懂预防措施,懂扑救方法;会使用消防器材,会扑救初起火灾。 2 岗位职责 2.1认真学习贯彻党和国家、地方人民政府及上级有关安全生产、环境保护、职业卫生的方针、政策、法律、法规、标准及管理制度,有权拒绝违章指挥、对他人违章作业加以劝阻和制止。 2.2按规定穿戴劳保用品上岗,严格执行交接班制度,按时巡回检查锅炉及附属设备,发现异常情况及时处理和上报,认真填写各项资料记录。 2.3严格按照《蒸汽锅炉安全技术检查规程》的有关规定进行操作,妥善保管、正确使用各种防护器具和消防设施,精心维护设备、流程。 2.4熟悉本岗位事故处理预案,正确分析判断和处理各种事故苗头,把事故消灭在萌芽状态,一旦发生事故应及时、如实向上级汇报,按事故预案正确处理,并保护好现场,尽可能控制事态扩大。 2.5积极参加各种安全活动、岗位练兵和应急演练,提出合理化建议,努力保护作业环境整洁、做到文明生产。

3 锅炉操作规程 3.1锅炉操作前的检查 3.1.1给水系统 3.1.1.1、检查自动给水装置的各部件,并确认各部件毫无异常达到正常运行条件。 3.1.1.2、将给水泵的空气孔排出空气,给水泵的开关位置处于手动并检查电机的回转方向是否正确。 3.1.1.3、将给水泵进出口的阀门全部开启。 3.1.1.4、检查锅炉给水阀或电动给水阀开启情况。 3.1.1.5、检查水位计玻璃板有无异常现象,锅炉与水位计连接管道及考克是否灵活通畅。 3.1.1.6、冲洗水位计,并观察考克排水后,关闭考克后,水位能否恢复正常。如有异常现象,立即检查系统及考克有否阻塞。 3.1.1.7、检查自动给水控制器的止回阀、截止阀等各阀是否正确开启或关闭。 3.1.2蒸汽系统 3.1.2.1、检查压力表管道及阀门是否畅通、灵活,压力表表面玻璃如有污秽,可用稀盐酸试净。 3.1.2.2、检查安全阀有无异常,排气管支撑牢固。 3.1.2.3、主蒸汽阀开启轻松,其付气阀、空气阀均属正常状态。 3.1.2.4、压力控制器调整完毕,处于正常自动控制状态。 3.1.4电气系统

锅炉钢架作业指导书

1.适用范围 本作业指导书仅适用于中橡(鞍山)化学工业有限公司炭黑尾气锅炉及辅助工程,杭州锅炉厂生产碳黑尾气锅炉钢架的安装。 2.编制依据 2.1《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇、《电力建设施工、验收及质量验评标准》锅炉篇。 2.2杭州锅炉厂提供碳黑尾气锅炉钢架图纸 2.3《钢结构工程施工质量验收规范》。。 2.4近几年施工过的同类或类似工程的成熟施工经验。 3.设备检查、验收 锅炉钢架设备(柱、梁、支撑、平台、扶梯等)从制造厂出厂,均为裸装,附件(如接头板、小件铁板)由厂家包装。在锅炉钢架安装前应根据供货清单,装箱单和图纸清点数量,对锅炉钢架及有关金属结构件进行清点和检查,并作出记录。 3.1外形尺寸应符合图纸及技术要求,其允许误差如下: 3.1.1钢结构件的长度偏差如下表

3.1.2柱脚底板的不垂直度为长度或宽度的5‰; 3.1.3柱上的托架平面水平倾斜度不得大于2mm; 3.1.4柱的弯曲度组对后≤10mm; 3.1.5柱的扭转值不大于全长的l‰。且不大于10mm; 3.1.6各承重梁的挠度与本身跨度的比值不超过以下数值: 大板梁: 1/850 次梁: 1/750 —般梁: 1/500 空气预热器支撑大梁: 1/l000 其它各种金属构件的允差见《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇,DL/T5047一95中附录A:锅炉钢结构的制造和装配公差)。 3.2外观检查有无锈蚀、重皮、裂纹等缺陷; 3.3外观检查焊缝和其它焊接部位的质量; 3.4凡经检查质量不符合要求或尺寸超差的金属构件影响安全使用性能时,应向业主及监理及时报告,求得处理意见,同时向供应部门反映,并作好记录,在记录上注明。对不合格构件作出明显的标识,并单独存放。处理合格后方可参与组装; 3.5设备到货后要按安装工艺进行储放,尽量减少二次搬运。对于较大构件要一次送至安装位置附近。 4.主要施工机具及人力资源配置 4.1主要施工机具

钢板厚度检测作业指导书

一、编制目的 为保证钢结构钢板厚度检测项目的顺利开展,确保检测工作的规范性,特制定本作业指导书。 二、适用范围 本作业指导书适用于钢结构钢板厚度检测项目。 三、引用标准 1、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 2、《钢结构施工质量验收规范》(GB 50205-2001); 3、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 (GB/T709-2006) 四、检验仪器设备 1、TT110+42513420超声波测厚仪 五、操作程序 1、在承接检测时应向委托方索取工程图纸及相关技术资料。 2、检测人员应根据技术资料要求,确定检测标准、检测部位,及检测等级、检测比例、合格级别。 3、清洁表面,测量前,应清除表面上的任何附着物质,如尘土、油脂及腐蚀物质等覆盖层物质。 4、检查电源 5、将测头置于开放空间,按一下“on”键,开机。 ●开机后,出现“5900m/s”可以正常使用,反之则应校准仪器。 6、仪器的校准

给仪器标准块上涂抹耦合剂,使探头与标准块垂直接触,轻按住探头,仪器显示〈4.0mm〉,即完成探头校准。 7、测量 首先在钢板测试面位置涂抹耦合剂,然后迅速将探头与测试面垂直地接触并轻轻压住,屏幕显示测量值,提起测头可进行下次测量;如果在测量中测头放置不稳,显示一个明显的可疑值,可挪动探头或左右旋转探头,最后选取最小测量数值。每个构件检测5处,每处测量三次,取平均值。 8、关机 在无任何操作的情况下,大约2~3min后仪器自动关机。 六、原始记录及报告 1、原始数据记录在记录表格中,并由现场检测人员签字。 2、检测报告内容必须包括必要的检测信息,符合标准、规范、规程的要求,并与相应的原始记录一致。检测报告主要包括:标题、检测单位的名称、报告唯一性编号和每页的标识、委托单位名称、工程名称、所用检测方法的标识或说明、检测样品的状态描述和编号、委托日期、检测日期、报告日期、检测结果、检测人员、报告编写人员、报告审核人员以及批准人的签名等。 3、如检测报告的内容是有关复检检测的内容,检测报告上应有明确的标记。凡分包项目的检测报告可在备注栏中注明必要的说明。