文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工图设计任务书(模板)

施工图设计任务书(模板)

施工图设计任务书(模板)
施工图设计任务书(模板)

XX项目XX期

施工图设计任务书(模板)

郑州正弘地产集团有限公司

XX年XX月XX日

目录

1、项目概况 (1)

1.1 项目基本情况 (1)

1.2 项目定位 (1)

2、设计依据 (1)

3、各专业设计需求 (1)

3.1 总图专业 (1)

3.2 建筑专业 (2)

3.3结构专业 (4)

3.4给排水专业 (6)

3.5暖通、燃气专业 (7)

3.6电气专业 (8)

4、各专业阶段控制及图纸要求 (10)

4.1 总则 (10)

4.2 结构专业阶段控制 (10)

4.3 电气专业阶段控制 (10)

4.4 各专业图纸要求 (11)

1、项目概况

1.1 项目基本情况

XX项目位置,占地XX㎡。

1.2 项目定位

本项目主要面向高端市场,物业产品类型为类别墅加高层。

2、设计依据

2.1我方提供

2.1.1 建设用地规划许可证;

2.1.2 政府部门对项目方案设计的批文;

2.1.3 政府部门对项目初步设计的批文;

2.1.4 用地范围1:1000地形图;

2.1.5 该项目红线外管线配套图;

2.1.6 用地范围内的水文资料;

2.1.7 用地范围内地质勘查报告。

2.2 国家及地方相关规范、规程及规定。

3、各专业设计需求

设计图纸中不允许指定建筑防水材料、混凝土外加剂的品牌和厂家。

3.1 总图专业

(1)施工图阶段再次核对用地红线、道路红线、建筑红线坐标,确认与规划局批准资料吻合。

(2)表示出地块周围现状(用地红线50米内的建筑物、构筑物),如原有建、构筑物应标注名称、用途、层数等。

(3)地库、化粪池等隐蔽工程以虚线表示,并用文字标注。

(4)高层建筑消防登高面根据消防部门要求设置,并用文字标注。

(5)标注建筑长、宽轴线尺寸及相互关系尺寸;道路红线与建筑红线距离尺寸;道路分幅宽度、道路边至建筑外墙及用地红线尺寸;总平面中附主要技术经济指标表。(6)道路坡度及场区竖向标高。

(7)总图应有对项目的文字相描述,要求说明规划的基本技术指标,如总占地、建设用地、道路用地、绿化用地、绿化率、总建筑面积、住宅面积、公共面积、容积率等。

(8

3.2 建筑专业

3.2.1设计说明

住宅技术经济指标统计详见表二:

3.2.2屋面

3.2.2.1屋面雨水管因汇水面积不同选用规格应有不同,相邻较近的雨水管应考虑合并;雨水管避免挡窗,并刷所在墙面的颜色。

3.2.2.2雨水管在平面与立面上都要表达清楚,并应布置于隐蔽位置,尽量避免影响立面。

3.2.2.3雨水管的平面布置应考虑对底层人流影响,不应影响人流出入。

3.2.3墙体和墙面

3.2.3.1墙体材料:钢筋混凝土及加气混凝土块。

3.2.3.2外墙装饰材料:真石漆,颜色及分隔缝见模型渲染图及材质图。

首层架空落地墙体外墙面色彩见立面渲染图,外墙内侧及内墙采用深灰色,颜色交接部位细部处理禁止阳角交接。开敞阳台处外墙面考虑后期可能封闭,采用白色外墙涂料,色彩变化处细部处理禁止阳角交接。

3.2.3.3内墙装饰材料:公共部分为白色乳胶漆;户内卫生间及厨房水泥砂浆拉毛,其他户内墙面混合砂浆拉毛。

3.2.3.4顶棚:公共部分为白色乳胶漆;户内卫生间及厨房、封闭阳台水泥砂浆拉毛,开敞阳台白色乳胶漆,其他混合砂浆拉毛。

3.2.3.5踢脚:公共部分瓷砖踢脚;住宅户内除卫生间、厨房预留瓷砖踢脚凹槽。露台及开敞阳台做嵌入式瓷砖踢脚。

3.2.3.6变形缝做法要考虑外保温做法并画出节点大样,变形缝处的材料外刷色彩应和所在立面的色彩一致。

3.2.3.7外墙立面线条尺寸均按完成面控制尺寸,保证立面线条的比例与尺度。

3.2.4楼地面

3.2.

4.1楼地面材料:公共部分楼地面,电梯厅、前室、公共走道为普通地砖,其他采用水泥砂浆;住宅户内卫生间为地砖楼地面(仅施工至防水层),厨房楼地面按50厚考虑(仅做20厚水泥砂浆拉毛,预留30厚装修层),阳台楼地面防水砂浆拉毛,其他房间楼地面按90厚考虑(仅做20厚水泥砂浆拉毛,40厚1:6水泥加气混凝土碎屑垫层,预留30厚装修层)。

3.2.

4.2本项目所有子项均带地下室,不做散水。

3.2.

4.3阳台、卫生间建筑完成地面比厅房标高低20,厨房完成面同厅房标高。卫生间墙根做200高同墙宽的混凝土,且楼地面均做防水并向四周墙面上翻350高。厨房不做防水,不设地漏,卫生间及开敞阳台做1.5mm厚聚氨酯防水,卫生间内上翻350,阳台内上翻100。

3.2.5外保温

3.2.5.1外保温采用外贴聚苯板,采用05YJ3-1。

3.2.5.2特殊部位保温:造型复杂的线角、构件尺寸较小的热桥、窗户洞口等特殊部位采用20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温。

3.2.6门窗

3.2.6.1住宅入户门采用成品防盗门;户内门预留门洞,卧室门洞900x2100,厨房

阳台预留门洞至梁底,开敞阳台门洞顶标高根据立面定。

3.2.6.2住宅外窗及外门联窗采用88系列中空玻璃塑钢推拉门窗,颜色为炭灰色。中空玻璃为5+9+5。如无特殊要求窗选用推拉窗。外门窗各项性能指标要求仅满足相关规定即可,不能提出过高要求。

3.2.6.3外窗分格注意与护窗栏杆协调一致。

3.2.7设备布置

3.2.7.1住宅平面或立面应图示燃气表及燃气热水器排气管道预留孔的位置(直径75的钢套管,管中距楼地面2700高),厨房排烟道应尽可能避免靠外墙布置,卫生间设排气扇预留洞(直径100,洞底距楼地面2700高)。厨卫烟气道进风口留洞底标高距地2700。

3.2.7.2空调室外机位尺寸应结合常用机型尺寸充分考虑。飘窗、空调板挑出宽度700(均以结构面计算)。空调冷媒管及凝结水管穿外墙预埋直径De75PVC管,且向墙外找坡5%。管中距楼地面高度按柜机、挂机分别为150、2200,并应尽量减少外露空调管的长度;冷凝水管沿外墙面有组织敷设,立管采用De40的UPVC管。所有埋墙管均应带止水环。所有留洞均应在图中标示有水平和竖向定位,并应做到水平、竖向排列整齐。

3.2.7.3所有户型洗衣机位置均设置在阳台,洗衣机位均应预留水龙头和洗衣机专用地漏。

3.2.8其他

3.2.8.1公共楼梯为水曲柳扶手清漆罩面,铁质栏杆;阳台栏杆为方钢管栏杆;栏杆及空调百叶绘制详图。

3.2.8.2应考虑外墙保温与装饰材料厚度对立面造型影响,按完成面控制线脚尺度。

3.2.8.3剪力墙变截面时,建筑专业与结构专业图纸墙体定位应统一,避免出现墙体错台。

3.2.8.4应保证房间中部不出现梁。

3.3结构专业

3.3.1总则

地基处理、基础设计、结构选型及结构布置应以经济性和施工便利性为原则;基础选型应根据地基的实际状况做方案比较、优化,并经我方认可后方可进行基础设计。

3.3.2材料

3.3.2.1混凝土:构造柱、圈梁、压顶等非受力构件混凝土强度等级满足规范最低要求即可,同时兼顾施工方便等因素;过梁混凝土强度等级选用标准图集;其余受力构件混凝土强度等级按照计算要求;垫层混凝土强度等级C15。

3.3.2.2 砌体:结合当地情况,采用混凝土加气块或蒸压粉煤灰砖。

3.3.2.3 钢筋:可以采用HPB235、HRB335和HRB400级钢筋,考虑经济性和方便施

工。

3.3.3结构体系

3.3.3.1 高层住宅剪力墙结构:

(1)原则上应采用全现浇钢筋混凝土落地剪力墙结构承重体系,若局部楼栋确需采

用部分框支抗震墙结构时,应征得我方认可。

(2)高层的结构设计方案为剪力墙结构,建议主楼剪力墙:32层、26层楼栋建筑

自上而下的墙肢长度根据情况按二、三个台阶的墙长变化。18层楼栋建筑自上而下的剪力墙墙肢长度根据情况按一、二个台阶的墙长变化。墙肢厚度建议以200mm厚为主;如剪力墙的墙肢轴压比不满足规范限值要求时,可考虑调整墙体混凝土强度等级或相应增加剪力墙的墙肢墙长、墙肢的厚度,不应因个别竖向构件的轴压比提高而提高整层的混凝土强度等级(可适当调整个别混凝土墙肢长)。

(3)剪力墙结构的上部墙长原则上采用8倍墙厚加长50mm。中、下部剪力墙可根

据计算需要适当增加墙肢的墙长,翼缘墙长原则上采用3倍墙厚。建筑物四周角部的剪力墙的墙肢长可适当增加。尽量减少或不设短肢剪力墙。

相似户型剪力墙布置形式尽量取一致。

(4)高层剪力墙受力分布钢筋除水平钢筋按计算需要配置外,其它分布钢筋均按照

构造配筋率进行设计,拉筋按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2002中7.2.3条最低构造标准。

(5)高层剪力墙结构混凝土的强度等级:上部以C25为主,中下部的混凝土强度等

级,可根据剪力墙构件的轴压比限值进行调整。建议下部楼层的混凝土强度等级不超过C40。下部墙体混凝土等级大于等于C35时,楼层梁、板的混凝土强度等级应比剪力墙的混凝土强度等级减小一级设计。

(6)剪力墙结构计算:应尽量满足各楼层的层间最大位移与层高之比的限值要求,

各层宜控制在1/1000~1/1050之间。

(7)窗台部分采用填充墙砌筑。当窗台上有飘窗板时,可在该位置增加压顶梁,上

下两根梁之间用采用填充墙砌筑。

(8)按限额要求进行设计,严格控制含钢量。

(9)为方便施工,梁、板混凝土尽量采用统一的混凝土强度等级。

(10)户型平面中在可能前提下尽量做整块楼板结构;房间上方出现露台或平面布局

变化时,梁在允许的情况下上翻,使各房间天棚上不出现影响观感的梁。

(11)填充墙体厚度应与剪力墙厚协调一致。若填充墙厚度与剪力墙厚度不一致时,

应控制剪力墙的偏心方向,避免出现建筑结构定位不一致导致室内出现错台或影响外立面的情况。

(12)建筑造型应尽可能用砼结构或砌体实现,如确实实现难度较大或对原方案建筑

效果影响较大的,需与我方协商后方可变更为钢结构,但应出钢结构详细施工图。对于套内钢梯,应出具埋件图和钢梯施工图。

3.3.3.2地下车库及地下室

(1)地下车库结构形式采用框架结构,现浇混凝土楼屋面板。

(2)地下室和地下车库砼外墙的竖向配筋,应按外挡土墙的实际受力弯矩图进行合

理、科学配置钢筋,尽量不采用外墙竖向钢筋一通到顶的设计做法。

(3)控制与主楼相连的地库基底反力接近,减少差异沉降。

3.4给排水专业

3.4.1室内给排水

3.4.1.1用水定额按150L/人·天。

3.4.1.2给水干管立管采用钢塑复合管,室内给水支管采用PP-R管,S5系列,室内排水管采用U-PVC管(排水立管采用内螺旋U-PVC排水管,通气管采用平壁U-PVC 排水管)。

3.4.1.3户内内给水支管管敷设在垫层内暗装,不封闭阳台给水管考虑防冻措施。

3.4.1.4一户一表,分户水表集中设置在管道井内。

3.4.1.5厨房设燃气热水器,热水管接至卫生间;有两个以上卫生间时,热水管只接到较近一个,较远卫生间预留电热水器位置。

3.4.1.6排水立管应尽量布置于边角部位,立管不得遮挡排风及其他留洞,不得影响开窗。

3.4.1.7排水支管的设置尽可能增大室内有效净空,支管标高必须明确并不得遮挡窗户。

3.4.1.8厨房采用同层排水,排水立管布置应尽可能减少对厨房使用功能的影响。

3.4.1.9排出管方向结合室外管网综合考虑,尽量同侧排出。

3.4.2室外给排水

3.4.2.1化粪池设置尽可能隐蔽,按最小水量考虑。

3.4.2.2室外埋地污雨水排水系统采用upvc波纹管。

3.4.2.3市政供水考虑特行用水单独计量接口,并进入地下室堵头暂时封堵。

3.5暖通、燃气专业

3.5.1采暖

3.5.1.1采用市政集中供热系统。

3.5.1.2采暖系统竖向合理分区,分户计量,户内采用单管跨越的连接方式。

3.5.1.3采用散热器,采暖平面图中需对散热器水平定位尺寸标注,避免与其他设备冲突。

3.5.1.4室内管道采用埋地管暗敷。

3.5.1.5各单元采暖竖向管道采用下分式双管异程式系统,顶端设自动排气阀;采暖立管、资用压力较富裕的入户管宜按照接近上限的较高流速选用管径(必须合理设置管径大小),以求压差达到自然平衡又节约管材。

3.5.2通风、防排烟

3.5.2.1应制作走廊吊顶和地下室制作各专业管线综合布置图,提供给建设单位审核,以求减少或避免现场施工打架现象。

3.5.2.2设在建筑物内、外及建筑物附近的设备及各类送排、风口,应充分考虑其噪声、形态、风向对业主生活的影响。

3.5.2.3楼梯间和前室优先选取自然排烟。

3.5.2.4住宅卫生间采用带止回阀的管道式吸顶换气扇,每小时换气次数10次,并在吊顶高度以上的外墙或排风竖井上预留排气孔;在配电室、水泵房等设备房计机械通风设施。

3.5.3空调

3.5.3.1空调系统方案形式。

3.5.3.2空调系统要按照节能要求设计,空调设备优先选取节能设备。

3.5.3.3空调计费方式。

3.5.4燃气

3.5.

4.1燃气立管、气表尽量靠墙角设置。

3.5.

4.2燃气立管、气表靠墙角设置时,需留出800墙面位置,两侧200以内及该区域下方不得有灶台和洗菜盆、插座、热水器等设施。

3.5.

4.3燃气立管、气表无法靠墙角设置时,需留出1000墙面位置,两侧200以内及该区域下方不得有灶台和洗菜盆、插座、热水器等设施。

3.5.

4.4燃气立管、气表尽量与灶台位于同一面墙体,受条件限制时,也可设置在相邻墙面,但距离不要太远,因燃气软管长度一般限制在2000以内。

3.6电气专业

3.6.1强电

3.6.1.1高压变配电:

(1)在项目的一期要考虑整个小区的开闭所的位置,大小和净高满足当地供电局的

要求。

(2)根据项目的类型考虑采用箱变还是室内变配电房,室内变配电房住宅和公共部

分要分开设置变配电房,大小和净高满足设备布置的需求,尽量少占车位。(3)变配电室设置在地下一层,需考虑运输通道,满足规范要求。

3.6.1.2低压配电:

(1)表箱放置在本层电梯井内,居民生活用电主干配线采用预分支电缆。

(2)各户用电指标结合建筑面积进行确定,并按此进行计算电流和选择导线。

(3)户内配电箱选择隐蔽处安装,底边距楼地面板1800,户箱的留洞尺寸要大于箱

体尺寸,满足施工要求。

(4)计量部分:

(5)住宅每户均设计量装置,装置采用直读式电度表进行计量;

(6)商业部分按建筑分割区计算电流80A以内设直读式电度表,超过80A采用CT

式计量表。

(7)公共部分的计量区分动力、照明,分别以单元为单位在本楼处加设CT式计量

装置,双电源部分每个回路均需加装计量装置。

3.6.1.3照明

(1)客厅、卧室、厨房、卫生间及阳台的灯具位置要居中布置。

(2)楼梯间照明开关应采用三线制声光控开关,灯具采用吸顶灯。

(3)卫生间照明分二路(一路顶灯,另外一路控制墙上排气扇插座),卫生间排气扇

插座安装位置要位于吊顶上方。

(4)开关面板的安装高度为底边距楼地面1300,靠门洞150。

3.6.1.4插座

(1)客厅主墙面(电视机侧)设2个插座(根据家居进行布置,并且准确定位)。客

厅侧墙面设2个插座(根据家居进行布置,并且准确定位),

(2)空调专用插座设置同空调机位保持一致。

(3)餐厅主墙面设置一个插座。

(4)卧室在床头侧墙面设置两个插座,对面墙面设置一个插座;

(5)厨房插座:在操作台面设置二个插座;另设置抽油烟机插座一个及燃气热水器

插座一个;厨房内放置电冰箱时设一个电冰箱专用插座,厨房插座布置时要考

虑预留燃气表的位置,并保证插距燃气表的安全距离300。电气插座应避开水盆、灶具,并结合家具布置。

(6)卫生间设普通防溅插座(台盆侧),预留电热水器插座,应避开浴缸及淋浴位花

洒。

(7)空调插座分为客厅柜机和各卧室壁挂机两种,插座为16A单相三孔插座;冰箱

插座为10A单相二、三孔插座;洗衣机插座为10A带开关单相三孔防溅型插座;

卫生间排气扇插座为10A单相五孔插座,电源引自照明回路。卫生间热水器插座为16A带开关单相三孔防溅型插座,洗手盆附近预留插座为10A单相二、三孔防溅型插座;其他插座均为10A单相二、三孔安全插座。除空调插座外,其他插座均带保护门。三相空调室外机处预留断路器箱,底边距地500。

(8)客厅空调插座按柜式空调考虑,安装高度为底边距楼地面300,其他空调插座的

安装高度均为底边距楼地面2200;卫生间排气扇插座底边距顶面100,使其在吊顶内,洗手盆附近预留插座的安装高度为底边距楼地面1500,厨房操作台插座的安装高度为底边距楼地面1500,抽油烟机插座的安装高度为底边距楼地面2000;其他插座的安装高度均为底边距楼地面300。

(9)在每个单元的强弱电竖井内合适位置预留电源插座,距地1500,平面图中要显

示。

3.6.2弱电

3.6.2.1电话

每户引入一根电话线(2芯)。客厅、主卧室设置电话插座。客厅内电话插座设置在沙发附近,卧室电话插座设置在床头附近。

3.6.2.2有线电视:

每户引入有线电视电缆一条,在客厅及主卧室设置电视插座。电视插座位置须与建筑专业的家具布置图相适应。

3.6.2.3宽带网络

(1)每户书房(或次卧)设置网络插座。

(2)网络布线系统采用超五类线缆

(3)每户设弱电接线箱,箱体底边距地500。

(4)安装高度:电话插座、电视插座、网络插座的安装高度均为底边距楼地面300。

3.6.3智能化

3.6.3.1采用黑白可视对讲系统,实现各单元的联网。多层对讲系统(含其它公共用电)的电源取自楼梯间公共照明回路。

3.6.3.2单元门前机安装高度为底边距地1.3米,户内对讲机安装高度为底边距地

1.3米。

3.6.4电气消防

3.6.

4.1在场区一层的合适位置考虑消防控制中心,面积满足整个项目的电气消防布置需求。

3.6.

4.2住宅楼内楼层无消防联动装置情况下不设消防自动报警装置。

3.6.

4.3消防系统配管建议采用难燃PVC塑料管结构层内敷设。

4、各专业阶段控制及图纸要求

4.1 总则

4.1.1 设计过程中,要向我公司提供各专业统一技术决定,户型或管线综合图,建筑条件图,经我公司同意后,在施工图中实施。

4.1.2 在施工图蓝图出图前,要向我公司提供全套施工图白图。

4.1.3应向我方提供各专业计算书(两份),具体提交时间应在施工图设计计划中明确,节能计算书不应迟于提交白图时间,其余专业计算书随施工图一起完成。

4.2 结构专业阶段控制

4.2.1 设计管理实行过程管理,在每一阶段开始前,应向我方提供该阶段的输入文件,该阶段结束时,应向我方提供该阶段的输出文件。每一阶段结果须经我方审核通过。

4.2.2在设计过程中,当出现未曾预料到的问题而导致诸如结构方案改变、成本上升等等时,应及时沟通,以确保问题能得到及时解决。

4.2.3 阶段设计应包括以下内容:

4.2.3.1荷载取值,包括面层、墙体等恒活荷载。

4.2.3.2机算设计参数(Wmass.out文件前半部分)。

4.2.3.3机算宏观指标结果文件:Wmass.out,Wzq.out,Wdisp.out,柱轴压比图形文件,柱底内力图形文件。

4.2.3.4天然地基承载力取值及单桩承载力取值。

4.3 电气专业阶段控制

4.3.1在方案初设阶段设计院应考虑小区总配电房位置,并根据小区的规模大致确定配电房的尺寸、高压部分的电缆走向、分变电所的数量级位置。

4.3.2在统一技术措施阶段设计应确定单体楼的供配电方案,并及时进行沟通和确认。

4.3.3户型综合图应确定各个箱体的位置,确定变电所或配电房,强、弱电竖井的设备平面布置。

4.4 各专业图纸要求

4.4.1 建筑专业

4.4.1.1建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表应与本项目其他子项协调一致。

4.4.1.2建筑各部位构造做法应统一,如立面、单元门、阳台、屋面、线脚等。

4.4.1.3建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,应计算外保温面积,应明确阳台的面积,报建图面积需与施工图面积一致。建筑面积计算应严格按照国家及当地颁发的相关规定执行。

4.4.1.4剪力墙及构造柱在建筑平面图上需表示。

4.4.1.5应绘制关键及特殊部位墙身节点大样。

4.4.1.6地漏在平面图上应表示。

4.4.1.7提供主要立面构造与立面装修做法的设计,图例表示。

4.4.1.8在各层平面(非放大图)中应反映门窗编号、空调板、空调洞口雨水管及冷凝水立管等位置,完整绘制外墙保温层。

4.4.1.9按1:50的比例绘制各标准户型放大大样图,示意燃气立管、燃气表位置,并应对开关、灯具、散热片等设备水平定位。绘制厨卫展开立面图。

4.4.1.10提供消防设计说明及主要技术经济指标。

4.4.2 结构专业

4.4.2.1 应搞清单体建筑±0.000和基础底面、勘查孔口、抗浮水位的绝对高程,以准确确定基底所处持力层的位置和进行相关计算。并注明单体建筑±0.000的绝对高程。

4.4.2.2 绘制梁、板、柱、墙配筋时,按电算实际结果进行配置,不得增大配筋面积。梁(框梁)、柱、墙体的钢筋配筋量差别小于10%的允许归并为一个编号,梁(框梁)、柱、墙体的钢筋配筋量差别大于10% 的原则上应单独编号。

4.4.2.3 箍筋配置:每一跨内箍筋根据计算结果分段配置,不必全长按一种箍筋直径及间距配置。

4.4.2.4 主次梁交接处应绘出附加箍筋及吊筋(仅在总说明中做文字描述不够清晰)。

4.4.2.5 板(包括基础筏板)绘图时,除规范及当地技术规程要求外,钢筋一般不应全长拉通配置,应采用分离式配筋。个别部位楼板需拉通受力筋时,主筋在满足板最小配筋率及一般受力情况下拉通,其余采用附加短筋。

4.4.2.6 填充墙构造柱设置在满足规范要求的前提下,其设置数量和截面配筋满足最低要求即可;过梁混凝土强度等级及配筋可以选用标准图,安全性满足的情况下

应尽量选用低荷载等级的过梁。

构造柱应在建筑平面图、结构平面中均明确表达,且两图构造柱位置应一致。

4.4.2.7用于设备的穿墙、穿梁预留洞(预留套管)应在结构施工图上标明位置和大小。不允许笼统地说明按设备图纸预留。

4.4.2.8 结构图中,室外空调板的位置、尺寸均应与建筑施工图确定的位置相对应。

4.4.2.9卫生间结构板局部下降时,注意卫生间中间次梁梁顶也与板顶平,避免梁顶凸出地面。卫生间墙体厚度小于梁宽时,保持卫生间外墙平梁边。

4.4.2.10 局部板降标高的情况,须与建筑做法核对无误。

4.4.3 给排水专业

4.4.3.1厨卫留洞详图单独按1:50比例绘制详图,注明尺寸定位。

4.4.3.2 绘制给排水系统图,不要绘制原理图。

4.4.4 电气专业

4.4.4.1强弱电插座、开关、灯具布置需绘制放大平面图,电气平面图布局及尺寸应与土建平面图布局完全一致,电气平面放大图中开关、强弱电插座应有水平定位,暖气及家具用细线在放大图中一并显示。

4.4.4.2灯位置需结合结构梁位置,避免灯位布置在梁上或梁边。

4.4.4.3配电箱﹑电表箱及其它留洞位置﹑尺寸大小应在建筑、结构图中有清楚的表示,并考虑箱内开关数量与箱体尺寸的关系。