文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备空载试运行记录

电气设备空载试运行记录

电气设备空载试运行记录

电气设备空载试运行记录

大同利创光伏电站试运行报告

大同利创光伏电站试运行报告 1、总则 1.1 为确保试运行工作顺利、有序地进行,特制订本方案; 1.2 本方案仅适用于大同利创项目并网发电试运行; 2、编制依据 2.1《电气装置安装施工及验收规范》 2.2 有关设备合同、厂家资料、设计资料 3、本次试运行的范围 本次试运行的设备主要包括:太阳能光伏板01#-47#方阵、01#-207#组串逆变器、1#-38#集中逆变器、01#-47#箱式变压器、电站110KV系统、35KV系统、监控系统、电能计量系统、厂用电系统、通讯系统等。 试运行的01#-47#光伏方阵系统额定发电容量为50MWp。 4、试运行前的检查 4.1 太阳能光伏板检查 4.1.1 太阳能光伏板已按设计及厂家要求安装完毕,设备完好; 4.1.2 太阳能光伏板与支架之间可靠固定,连接线已正确连接,接地可靠; 4.1.3 太阳能光伏板组串开路电压、短路电流均已测试完成,具备发电条件。 4.2 汇流箱检查 4.2.1 汇流箱已按设计要求安装完毕,接线完成,接地良好; 4.2.2 各太阳能电池方阵的正、负极保险均已投入; 4.2.3 汇流箱输出开关在合位; 4.2.4各太阳能电池组串的开路电压满足并网要求(不超过最大输入电压:DC1000V)。 4.3 集中式逆变器、组串式逆变器检查 4.3.1 01#-207#组串式逆变器系统的所有设备已安装完毕并检验合格,接地系统良好; 4.3.2 01#-38#集中式逆变器系统的单体调试已完成,设备状态良好,具备试运行条件; 4.3.3检查35KV箱变高压侧负荷开关、低压侧断路器均在合闸位置。 4.4 站内35KV系统检查 4.4.1 35KV开关柜已安装完毕并试验合格,具备试运条件;

电梯试运行报告

电梯试运行检验报告 使用单位:荆门市三恒房地产开发有限公司 注册代码:3110-420800-201108-0005 设备名称:曳引式客梯 施工单位: 2011.07.22 检验日期: 2011.08.02

电梯试运行检验报告 设备名称注册代码使用单位 设备使用地点 使用单位机构代码使用单位内部编号 安全管理人员制造日期制造单位 规格型号产品编号维护保养单位电话 设备技术参数额定载重量kg 额定速度 m/s 层站数层站控制方式 检验 依据《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)检验 条件温度:℃电压: V □√符合□不符合 主要检验仪器设备1、塞尺 2、直尺 3、卡尺 4、斜尺 5、钢卷尺 6、电梯专用转速度表 7、手持红外线测温仪 8、绝缘电阻测试仪 9、数字钳型万用表 检验结论: (章) 备 注 检验日期年月日审核批准人:维保人:检验员:

1 B 1 技 术 资 料 1.4 使用 资料 (1)使用登记资料,内容与实物相符; (2)安全技术档案,至少包括1.1、1.2、1.3所述文件资料[1.2 的(3)项和1.3的(4)项除外],以及监督检验报告、定期检验 报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度 自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事 故记录等,保存完好(本规则实施前已经完成安装、改造或 重大维修的,1.1、1.2、1.3项所述文件资料如有缺陷,应 当由使用单位联系相关单位予以完善,可不作为本项审核结 论的否决内容); (3)以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度,包括事故 与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等; (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同; (5)按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备作 业人员证。 2 C 2 机 房 相 关 设 备 2.1 通道 与通 道门 (1)应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。 采用梯子作为通道时,必须符合以下条件: ①通往机房或者机器设备区间的通道不应当高出楼梯所到平 面4m; ②梯子必须固定在通道上而不能被移动; ③梯子高度超过 1.50m时,其与水平方向的夹角应当在 65°~75°之间,并不易滑动或者翻转; ④靠近梯子顶端应当设置把手。 通道高 m 梯子高 m 夹角° (2)通道应当设置永久性电气照明; (3)机房通道门的宽度应当不小于0.60m,高度应当不小于 1.80m,并且门不得向房内开启。门应当装有带钥匙的锁,并 且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧应当标明“机房重地, 闲人免进”,或者有其他类似警示标志。 宽 m; 高 m 3 C 2.5 照明 (1)机房应当设置永久性电气照明;在机房内靠近入口(或多 个入口)处的适当高度应当设有一个开关,控制机房照明; 4 C 2.6每台电梯应当具有断相、错相保护功能;电梯运行与相序无关时,可以不装设错相保护装置 5 B 2.7 (2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机房(机器设备间)照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路; 6 B 2.8 驱动 主机 (1)驱动主机工作时应当无异常噪声和振动; (3)曳引轮轮槽不得有严重磨损,如果轮槽的磨损可能影响曳 引能力时,应当进行曳引能力验证试验。(即需进行8.11项 试验,对于轿厢面积超过规定的载货电梯还需进行8.12项试 验,综合8.6、8.10、8.11、8.12试验结果验证轮槽磨损是 否影响曳引能力。)

2017机电精讲讲义(朱学佳)..

2017年版《机电工程管理与实务》精讲课程 主讲教师:朱学佳 1.考前须知 2.机电工程管理与实务内容的二条主线,即技术主线与管理主线(详见考前须知) 3.课堂考点精讲(按照课堂编排章节,重点讲解*部分) 4.课程学习要求:考点求全面、重点求深度。 5.精讲我们共同的理解是是精细化、精准的讲解。 总体安排:第1天讲重点部分(进度、质量、安全、绿色施工等) 第2天上午讲核心板块(吊装、焊接、管道、电气、空调、特种设备等) 第2天下午讲教材较重点内容(剩余章节对应考点) 一、考前须知 1.问题:2017年一级机电工程实务考法是什么? 回答:考图、考表、考现场、考应用、考能力。 2.问题:机电工程实务怎么能学好? 回答:熟悉“两个规则、两条主线、两个前提、四个重点内容”,多加练习。 3.机电工程实务过关必懂的规则 3.1考试的命题规则 ⑴新增加内容;⑵扩充内容;⑶有例子的地方;⑷容易对比的地方(和公共课兼容交叉);⑸可以出计算题的地方;⑹教材存在漏洞的地方;⑺“必须、规范、 且、括号”等关键字;⑻ 3.2试卷的评定规则 ⑴印象重于具体,卷面质量要求高。 ⑵高水平答题套路(十六字方针):条理清晰、考点准确、内容完整、独具特色。注:独家特色表现要求:结合案例背景和专业性概括。 4.机电工程考试技术部分的重点包括: 特种设备(含传统设备)、管道、电气和暖通。 5.机电工程两条主线

5.1机电工程技术主线,如下: 方案→流程→试验→技术要点→技术资料 注解:7大方案、3大流程、7大试验和若干技术要点及资料。 具体详见课堂解释。 5.2机电工程管理部分的主线,如下: 招投标→合同管理→采购与运输→进场验收→施工前准备→施工(安装)→调试与试运行→竣工验收→回访与保修 注:⑴合同管理主要涉及索赔问题及索赔计算; ⑵施工前准备主要涉及:技术准备涉及施工组织设计、交底、设计变更)、资源准备(人员、材料、大型施工机械)等; ⑶施工或安装主要涉及:进度、安全、质量、成本、现场沟通和环境保护等,其中要求必须精通进度管理(如横道图、双代号网格图等)。 二、课题导入章节 讲解新版教材P301【案例1H420060-4】通过本案例的讲解梳理考试的趋势及要求,部署2017年学习的重点。 三、核心管理部分精讲 (包括:进度、安全、质量、现场、绿色施工等) 1H420090 机电工程施工进度管理 (包括:横道图、双代号网络计划图、赢得值法) 1.横道图方法学习 【方法及要领】:一看工序;二看工期;三看工作;四看关键线路(最重要),即首尾衔接的线路。 2.精讲2017年二建进度管理真题,如下:

电气设备交接试验的概念.

第一章电气试验的意义和要求 第一节电气设备试验的作用和要求 一、高压试验的意义 高压电气设备在制造或检修的过程中,由于材质或工艺存在瑕疵,或者由于操作人员的一时疏忽,在电气设备内部留下潜伏行的缺陷。如果将存在缺陷的电气设备投入电力系统运行,有的当时就会发生事故;有的虽然暂时不会发生事故,但在运行一段时间后,由于受点电动力、湿度、温度的影响等作用,原有的缺陷进一不发展,最后也会扩大为事故。电气设备在运行中发生事故,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而且造成线路跳闸,供电中断,严重影响社会生活秩序和生产活动。 为了防止电气设备在投入运行或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备潜伏的缺陷。因此高压试验时防止电气事故的重要手段,对电力系统安全运行有重要的意义。 1、交接试验的意义: 新安装电气设备在安装竣工后,交接验收时必须进行交接试验。意义如下: (1)检验制造单位生产的电气设备质量是否合格。 (2)检验电气设备在安装过程中是否受到损坏,安装质量是否符合规程要求。 (3)检验新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件要求。这样,在电气设备投入运行后,如果出现问题,

也便于分清责任,找出具体原因。因此,电气设备交接试验 报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础 性参考数据。 交接试验是指:新安装的电气设备必须经过试验合格,才能办理竣工验收手续。电气设备安装竣工后的验收试验称为交接试验。 电气设备的交接试验严格执行中华人民共和国建设部的现行国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及试验报告及产品技术资料。 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一,所谓“预防性试验”由此得名。 预防性试验参照中国南方电网有限公司企业标准《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004、试验报告及产品技术资料。 二、电气试验的分类 按试验的作用和要求不同,电气设备的试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。 1、绝缘试验 电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用等等。 上述各种原因所造成有绝缘缺陷,可分为两大类:

电力设备交接和预防性试验规程(大唐集团)

Q/CDT 中国大唐集团公司企业标准 Q/CDT 107 001-2005 电力设备交接和预防性试验规程 2005-11-07发布2005-11-07实施

中国大唐集团公司发布 中国大唐集团公司文件 大唐集团制『2005』156号 关于印发中国大唐集团公司《电力设备交接和预 防性试验规程》的通知 集团公司各分支机构、子公司,各直属企业: 为规范和统一集团公司系统内部电力设备交接和预防性试验要求,使集团公司系统试验工作更科学、更合理,集团公司在广泛征求系统各单位和部分技术监督管理服务单位意见的基础上,编写了大唐集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》,现印发给你们,请遵照执行。 本规程由集团公司安全生产部设备管理处负责解释。各单位在执行过程中如发现不妥或需要补充之处,请以书面形式报集团公司安全生产部设备管理处。本规程自发布之日起执行。 附件:中国大唐集团公司企业标准Q/CDT-2005 《电力设备交接和预防性试验规程》(另发)二00五年十一月七日主题词:集团公司电力设备预防性规程通知 抄送:华北、黑龙江、吉林、河北、山西、西北、甘肃、河南、安徽、江苏、湖南、广西电力试验研究院。 中国大唐集团公司总经理工作部 2005年11月7日印发

目录 1总则 (5) 2 旋转电机 (6) 3 电力变压器及电抗器 (14) 4 互感器 (23) 5 开关设备 (27) 6 套管 (36) 7 支柱绝缘子、悬式绝缘子、合成绝缘子、RTV涂料 (37) 8 电力电缆线路 (38) 9 电容器 (42) 10 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 11 避雷器 (50) 12 母线 (53) 13 二次回路 (53) 14 1KV及以下的配电装置和馈线线路 (54) 15 接地装置 (55) 16电除尘器 (58) 17 红外检测 (59) 附录A 同步发电机和调相机的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗 (62) 附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度值 (69) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 (69) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值 (70) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 (71) 附录H 电力变压器的交流试验电压 (71) 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值 (72) 附录J 合成绝缘子和RTV涂料憎水性测量方法及判断准测 (72) 附录K 气体绝缘金属密封开关设备老炼实验方法 (72) 附录J 断路器回路电阻厂家标准 (72)

低压电气动力设备检测、试验和试运行施工工艺标准

低压电气动力设备检测、试验和试运行施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准用于建筑电气工程的低压电气动力设备检测试验和试运行。 2 施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 设备、仪器仪表、材料进场检验结论应有记录,确认符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定,才能在施工中应用。 2.1.2 依法定程序批准进入市场的新设备、仪器仪表、材料验收,除符合《建筑电气施工程质量验收规范》(GB50303-2002)规定,才能在施工中应用。 2.1.3 依法定程序批准进入市场的新设备、仪器仪表、材料验收,除符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 2.1.4 进口电气设备、仪器仪表和材料进场验收,除符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 2.1.5电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。 2.1.6因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)和相关技术标准规定,才能在施工过程中应用。 2.2 主要机具 低压电气设备交接试验常用主要仪器设备,见表2.2 表2.2 低压电气设备交接试验常用主要仪器设备 序号名称型号级类用途备注 1 低压大电流变压器DDG-10/0.5 供电流互感器特性试验、低压断路器脱扣试验及熔断器特性试验 2 多量程电流互感器HL-25型 HL-26型 0.2 供电流互感器特性试验,检验电表,扩 大量程用及检验继电器保护动作电流 的测试 3 仪用电压互感器HJ10型0.2 检验电表扩大量程用 4 双综双扫示波器ST-22型测量电压、电流、频率,相位波形和各种参数等 5 交直流稳压器613-4 作稳压电源用 6 携带式晶体管参数测试仪JS-7A 测量晶体管参数用 7 数字式频率计PP4 测量频率用 8 钳形交流电流电压表T-302 2.5 测量交流电流和电压 9 单相相位表D26~cosф 1.0 测量单相交流电压与电流之间的相位角 166

电气设备试运行报告

供电系统运行报告 2015年6月21日至9月20日公司供电系统进行试运行,现将试运行结果进行总结。 一、供电方案 根据设计负荷计算结果及负荷分布情况,在选厂主厂房附近建一座10kV配电室,从草关变电站架设一回线径为185mm2的10kV线路至选厂,供电距离约6km,负责整个工程的供电。 二、供配电系统方案 1.用电负荷及性质 矿山主通风机、井下排水泵及竖提升机均为一级用电负荷,工作容量为716KW,其余均为三级负荷。 2.由选厂10kV高低压配电室引七回放射式电缆出线:二回至两台1250kV 变压器,二回至两台高压球磨机电机,一回至尾矿压滤车间变电所,一回至竖井变电所,一回至办公区变电所。 采区建一座10kV高压配电室,由该配电室引出三回电缆出线分别向采场及井下排水泵房变电所、竖井提升机及通风机变电所、空压机房变电站供电,在竖井口设置一台10kV柴油发电机组,容量1000kW,作为竖井提升机、井下排水泵及通风机等一类负荷的备用电源。 选厂设置1台0.4kV柴油发电机组,容量为500 kW,作为浸出槽等的备用电源。 各车间10/0.4kV变电所的设置如下: 竖井提升机房设1×800kVA变压器,负责提升机及其辅助控制设备、通风机的供电。 空压机站设1×630kVA变压器,负责空压机、维修间等的供电。 井下排水泵房设1×500kVA变压器,1×315kVA变压器负责排水泵等的供电。 7#平硐口设1×500KVA变压器,负责掘进、回采用电设备及电机车的供电。 大沟设1×630KVA变压器,负责2-1斜井提升机及井下供电。 磨矿浸出车间附近(即选厂1#变电所)设2×1250kVA变压器,负责破碎筛

2020年上半年电气设备总结

2018年上半年电气设备总结 1.2018年上半年电气修理费用分析 1.1 复合肥产品部电气领料共74.8569万元,其中未按技改订单号出库的技改物资39.0366万元占比52%,电机维护检修16.1386万元,照明维护检修6.4862万元,电气元件更换3.2341万元。 1.2氮肥产品部电气领料共97.6636万元,其中未按技改订单号出库的技改物资45.3784万元占比46%,电机维护检修18.2664万元,照明维护检修8.5374万元,电气元件更换15.1328万元。 1.3电机外委修理费用共计9450元 降低费用措施: 1.目前公司现场灯具主要以老式金卤灯、荧光灯、节能灯为主,灯具功率大照度低,部分装置照度不够,并且由于灯具质量与线路老化,导致照明维护费用、电费及人工维护成本居高不下。建议选一套装置开展绿色照明技改方案,根据夜间工作要求重新安排灯具亮度及位置,原有灯具全部更换为LED灯具,经过现场实测在相同照度的情况下LED灯具省电60%-70%,改造完成后节省下来的电费与绿色照明改造单位分享,分5-7年付清全部费用。 2.由于东厂区现场环境比较恶劣,现场使用的变频器故障率较高,更换变频的费用5万元,目前我们已将水溶肥计量称变频器迁改到锅炉配电室,效果良好。其他变频器正逐步进行整改。 3.电机轴承领用费用较高(20.0274万元),主要是由于更换轴承的主要依据是使用周期及经验判断,没有按规范和测量数据进行更换。 2.设备管理方面的问题 2.1电气各类台账22个,种类繁多,班组之间的台账存在差异,下一步计划进行合并和补充,统一台账管理标准,并每月进行检查和考评。

电气设备交接试验标准

电气装置安装工程施工及验收规范电气设备交接试验标准篇 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ 232—82 第十七篇电气设备交接试验标准篇 主编单位:中华人民共和国水利电力部 浙江省基本建设委员会 批准单位:中华人民共和国国家基本建设委员会 实行日期: 1 9 8 2 年 10 月 1 日 中国建筑工业出版社 1982年北京 第一章总则 (2) 第二章同步发电机及调相机(不包括水轮发电机) (3) 第三章直流电机 (7) 第四章中频发电机 (8) 第五章交流电动机 (8) 第六章电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器 (10) 第七章互感器 (14) 第八章油断路器 (16) 第九章空气断路器 (18) 第十章隔离开关 (21) 第十一章套管 (21) 第十二章悬式绝缘子和支柱绝缘子 (22) 第十三章干式电抗器 (23) 第十四章母线 (23) 第十五章电力电缆 (23) 第十六章电容器 (24) 第十七章绝缘油 (25) 第十八章避雷器 (29) 第十九章二次回路 (31) 第二十章 1千伏以下配电装置和电力线路 (32) 第二十一章 1千伏以上架空电力线路 (32) 第二十二章接地装置 (33) 附录一高压电气设备绝缘的交流耐压试验电压标准 (33) 附录三发电机定子线圈绝缘电阻温度换算系数 (34) 附录四本规范要求严格程度用词的说明 (35)

第一章总则 第1.0.1条本篇适用于新安装电气设备的交接试验。对已运行过的并拆迁后重新安装的电气设备可参照本标准进行。 整流装置、低压电器的交接试验可按本规范有关篇的规定。 特殊电气设备和与系统相连的农业用电气设备,可根据其使用特点,参照本标准进行。 本篇不适用于国外引进的电气设备的交接试验。 第1.0.2条继电保护、自动、运动、通讯、测量、送电线路、水轮发电机以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按相应的专用规程进行,本标准内不予例入。 第1.0.3条电气设备应按照本标准进行工频交流或直流耐压试验,但对110千伏及以上的电气设备,一般可不进行交流耐压试验。 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为一分钟。 耐压试验电压值以额定电压的倍数计算者,发电机、电动机应按铭牌电压计算,电缆可按标准电压等级的电压计算。 非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例用插入法计算。 进行绝缘试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限)。同一试验标准的设备可以连在一起试。为了便利现场试验工作起见,已经有了出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。 第1.0.4条进行电气绝缘的测量和试验时,如果只是个别项目不到本篇标准的规定,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可投入运行,但须经主管单位领导审查批准。 第1.0.5条当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压的标准: 一、当采用额定电压较高的电气设备以加强绝缘者,应按照设备的额定电压的试验标准进行; 二、采用较高电压等级的电气设备,在于满足产品通用性的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行; 三、采用较高电压等级的电气设备,在于满足高海拔地区要求时,应安装地点按照实际使用的额定工作电压的试验标准进行。 第1.0.6条在进行与温度有关的各种试验时,应同时测量被试物和周围环境内的温度。绝缘试验应在良好天气,且被试物温度及周围温度不宜低于5℃的条件下进行。

电气设备交接试验项目及办法

绝缘试验 第一节绝缘电阻和吸收比试验 测量设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简便的辅助方法在现场普遍采用兆欧表来测量绝缘电阻,由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压,因此,此项试验属于非破坏性试验,操作安全、简便。由所测得的绝缘电阻值可发现影响电气设备绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重老化,绝缘击穿和严重热老化等缺陷,因此,测量绝缘电阻是电气安装、检修、运行过程中,试验人员都应掌握的基本方法。 一、绝缘电阻和吸收比 绝缘电阻是指在绝缘体的临界电压下,加于试品上的直流电压与流过试品的泄漏电流(或称电导电流)之比,即R=U/Ie如果施加的直流电压超过绝缘体的临界电压值,就会产生电导电流,绝缘电阻急剧下降,这样,在过高电压作用下绝缘就遇到了损伤,甚至可能击穿。所以一般兆欧表的额定电压不太高,使用时应根据不同电压等级的绝缘选用。 工程上所用的绝缘介质,并非纯粹的绝缘体,在直流电压的作用下,会产生多种极化,并从极化开始到完成,需要一定的时间,通常利用绝缘的绝缘电阻随时间变化的关系,作为判断绝缘状态的依据。 在绝缘体上施加直流电压后,其中便有3种电流产生,即电导电流、电容电流和吸收电流。这3 种电流的变化能反映出绝缘电阻值的大小,即随着加压时间的增长,这3种电流值的总和下降,而绝缘电阻值相应地增大,对于具有夹层绝缘(如变压器、电缆、电机等)的大容量设备,这种吸收现象就更明显。,因为总电流随时间衰减,经过一定时间后,才趋于电导电流的数值,所以,通常要求在加压1min后,读取兆欧表的数值,才能代表真实的绝缘电阻值。当试品绝缘受潮、脏污或有贯穿性缺陷时,介质内的离子增加,因而加压后电导电流大大增加,绝缘电阻大大降低,绝缘电阻值即可灵敏地反映出这些绝缘缺陷,达到初步了解试品绝缘状态的目的,但由于试品绝缘电阻值不仅决定于试品的受潮程度及表面受污等情况,而且还与其尺寸、材料、制造工艺、容量等许多复杂因素有关,因此,对于绝缘电阻的数值没有统一的具体规定。另外,同一被试物绝缘电阻的数值受外界因素影响很大,如温度、湿度等,因此,单从一次测量结果难于判断绝缘状态,必须在相近条件下对历次测量结果加以比较,才能进行判断。 2、吸收比 由于电介质中存在着吸收现象,在实际应用上把加压60s测量的绝缘电阻值与加压15s测量的绝缘电阻值的比值,称为吸收比,即:K=R60/R15对于吸收比来说,因测出的是两个电阻或两个电流的比值,所以其数值与试品的尺寸、材料、容量等因素无明显关系,且受其他偶然因素的影响也较小,可以较精确地反映试品绝缘的受潮情况,在绝缘良好的状态下,其泄漏电流一般很小,相对而言吸收电流却较大(R15较小),吸收比K值就较大;而当绝缘有缺陷时,电介质的极化加强,吸收电流增大,但泄漏电流的增大却更显着(R60较小),K值就减小并趋近于1。所以,根据吸收比的大小,特别是把测量结果与以前相同情况下所测得的结果进行比较,就可以判断绝缘的良好程度,但该项试验仅适用于电容量较大的试品,如变压器、电缆、电机等,对其他电容量较小的试品,因吸收现象不显着,则无实用价值。 二、试验方法 (1)断开试品电源及拆除一切对外连线,将其接地充分放电,放电时间不少于1min,对于电容量较大的试品(如变压器、电容器、电缆等),放电时间一般不少于2min。若遇重复试验或加过直流高压后的试品,放电时间则应更长些。进行放电工作应使用绝缘工具(如绝缘棒、绝缘手套、绝缘钳等),不得用手直接接触放电导线。 (2)用清洁柔软的布擦去试品表面的污垢,必要时要先用汽油或其他适当的去垢剂洗净套管表面的积污。 (3)将兆欧表水平放置,摇动手柄至额定转速(120min),此时指针应指“∝”;然后再用导线短接“火线”(L)与地“地线”(E)端钮,并轻轻摇动手柄,指针应指“0”位。

电气设备调试方法

电气设备调试方法 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。(华意电力专业的电气试验设备生产商,各类电子测试仪器仪表等) 调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。 在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。 一、一次设备调试 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比;

c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tgδ; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。 2、互感器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组的绝缘电阻; b. 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验(35KV及以下); c. 测量 35kV 及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; d. 油浸式互感器的绝缘油试验; e. 测量电压互感器一次绕组的直流电阻; f. 测量电流互感器的励磁特性曲线;

设备试运转报告

主通风机运转验收报告 编制: 机运队: 通风部: 机电经理: 总工程师: 三界沟煤矿 二○一七年七月二日 主通风机运转验收报告 一、设备名称:主通风机(两台) 二、设备组成:FECDZ-NO15型通风机两台,VACON-400KW变频器两台,GGD2-09 控制柜两台,GGD2-37控制柜两台。 三、设备投入运行时间:2008年5月10日 四、参加验收人员:杜国宏、叶明前、鹿宁、彭雷、李荣海、 但耕民、胡连合、刘桂花 五、设备运转过程 机运队于2008年5月8日完成了主通风机的机械、电气安装,5月10日由司机刘桂花,包机负责人但耕民、胡连合,设备验收人员分别对两台通风机严格按照《主通风机安全技术操作规程》及《设备设计说明》进行试运转,试运转时以5Hz频率分别确定主通风机转向后,逐渐加至额定频率50Hz运行30分钟,后将频率调至矿井通风所需频率22Hz。 六、设备运行情况 1、两台通风机风流道中无异常声音,运行平稳电流平衡。 2、变频器频率可平滑调节,风机运行正常。 3、电控柜操作可靠,无异常现象。

4、变频器具有过流、缺相、过电压及欠电压保护且性能可靠。(因采用临 时风机房,电机过热及轴承过热保护暂未安装。待风机房完工后安装。)七、测试记录: 一、运转前测试记录(见表一) 二、运转24小时测试记录(见表二) 三、2005年3月10日测试记录(见表三) 表一: 表二:

表三: 八、使用主要测试工具:电流表、摇表、水平尺、风速表、风压表。 九、设备运行结论:主通风机投入使用截止到2008年3月10日设备运行状况良 好,可确保矿井通风安全。在我公司双回路电源未形成前保证给备用通风机供电的柴油发电机组的完好,在出现停电情况时十分钟之内可以启动备用主通风机,保障矿井通风安全。 三、设备联合运行时间:2008年6月27日 四、参加验收人员:杜国宏、叶明前、鹿宁、彭雷、李荣海、巴合提、但耕 民、胡连合、哈力克生产班组 五、设备运转过程

水利枢纽工程机组启动试运行工作报告

XXXX 水利枢纽工程 六号机组启动试运行工作报告 批准: 审核: 校核: 编写: 编写单位:中国水利水电第X工程局XX水利枢纽机电安装项目部日期:XXXX年X月XX日

目录 1概述 (3) 1.1试运行指挥部成立 (3) 1.2工作的开展情况 (3) 1.3启动试运行程序大纲的编写 (4) 2启动试运行试验的完成情况 (4) 2.1充水试验 (4) 2.2机组首次手动启动试验 (5) 2.3机组过速试验 (7) 2.4机组自动开停机试验 (7) 2.5发电机短路升流试验 (8) 2.6发电机单相接地试验 (9) 2.7发电机过压保护试验 (9) 2.8发电机零起升压试验 (9) 2.9发电机空载特性试验 (9) 2.10发电机带厂高变、主变及开关站短路升流试验 (10) 2.11发电机带厂高变、主变及开关站零起升压及主变单相接地试验 (10) 2.12发电机空载下的励磁调整试验 (10) 2.13计算机监控系统自动开机到空载试验 (11) 2.14开关站220kV设备及主变冲击受电试验 (11) 2.15机组同期并网试验 (13) 2.16机组带负荷状态下试验 (13) 2.17甩负荷试验 (14) 2.18机组事故停机试验 (15) 2.19机组带负荷72小时连续试运行 (16) 3移交试生产 (17) 4需完善的工作 (17) 4.1主轴密封水供水 (17) 5电气试验过程中所录制的波形 (19)

1、概述 1.1试运行指挥部的成立 试运行指挥部由XX水电公司、中国水利水电第X工程局、XXXXXX检修公司XX项目部、水电X局机电安装项目部(以下简称XX局机电项目部)、XX省电力建设监理有限公司、XX电力工业勘察设计院、XX电网公司、XXXX所计量中心、XXXXXX电机厂有限责任公司的相关人员组成。 1.2工作的开展情况 XX厂房6#机组安装调试后,XX局机电项目部自检合格后,运行指挥部审议通过了XX局项目部编制的《6号机组起动试运行程序大纲》(下简称大纲)和试运行计划,并提出修改修正意见,要求修改后待试运行指挥部报启委会审批。 相关单位有条不紊地组织实施启动试运行工作,监督、检查各成员单位启动试运行准备工作包括试运行组织机构的准备、试运行程序大纲和运行规程的修正以及安全设施的配置、设备挂牌编号等工作的完成情况,“抓质量”,“促进度”,使得6号机组的起动试运行准备工作得以在XXXX年X月XX日基本完成。 1.3起动试运行程序大纲的编写 2008年9月13日,X局机电项目部根据《水轮发电机组起动试运行规程》(DL507-93)以及业主、监理、设计和设备厂家的具体要求,结合6号机组及其辅属设备实际配置情况,编写了《6#机组启动试运行程序大纲》。

10KV及以下电气设备交接试验标准讲解

10KV及以下电气设备交接试验标准 一、规范到500KV。 交流耐压一般为1分钟, 油浸变压器、电抗器的绝缘试验应在充满合格油静止24小时后再进行,为了消除气泡。 进行绝缘试验时,除制造厂家成套设备外,一般应将连接在一起的各种设备分离开来单独试验,同一试验标准的的设备可以连接在一起试验。 绝缘试验时温度不低于5度,湿度不高于80%。 多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应短路接地。 绝缘电阻测试,兆欧表电压等级以下: 100伏以下250伏兆欧表 100—500伏500伏兆欧表 10000伏及以上2500或5000伏兆欧表 二、交流电动机 1、绕组的绝缘电阻和吸收比 380伏0.5兆 运行温度下: 6KV定子6M,转子3M。 10KV定子10M,转子5M。 注意,6KV,10KV需要温度换算,用非运行温度(20度)测得的绝缘电阻值除以查表得到的换算系数。

也可以按规范中的公式换算。 6KV,10KV电机测量吸收比,低压电机不用。 用60秒测得的绝缘电阻除以15秒的比值是吸收比。不低于1.2。 2、直流电组 相互差别不应超过最小值1%。 (最大值—最小值)/最大值 3、定子绕组的直流耐压和泄漏电流 试验电压为定子绕组的3倍。 每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1分钟,同时记 录泄漏电流,各相泄漏电流值不应大于最小值的100%。 4、定子绕组的交流耐压试验 6KV试验电压10KV ,10KV试验电压16KV 5、同步电动机的转子绕组的交流耐压试验 试验电压为额定励磁电压的7.5倍,且不应低于1200V。但不应高于出厂试验值的75%。 6、检查定子绕组极性极其连接的正确性 7、电机空载运行2小时,同时记录空载电流。试运行时,滑动轴 承温升不超过80度,滚动90度。 以上是6KV、10KV高压电机试验项目。 380V、100KW以下交流电机,一般只做3项: 1、绝缘电阻测试 2、检查定子绕组极性极其连接的正确性

机组启动试运行工作报告

1 工程概况 1.1 泵站概况 ******工程是***市“五水共治”重点工程,工程主要由***闸站、***泵站、***整治、***防洪墙5部分组成,工程总投资2.26亿元。 ***闸站位于***、五一溪及大溪交汇处,***泵站位于**东岸防洪堤上***闸右侧。 工程的建设任务是防洪、治涝为主,兼顾改善水环境等综合利用,以完善***市城市防洪排涝工程布局,提高***市城区防洪排涝能力。 ***闸站设计流量45m3/s,共设3台立式轴流泵,1台设计流量9m3/s,2台设计流量18m3/s,总装机功率3800kW。***泵站设计排涝流量10m3/s,共设3台钢井桶式潜水轴流泵,总装机功率1065kW。 ******工程为Ⅲ等工程,***闸站、***泵站主要建筑物等别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级,设计防洪标准为50年一遇。***闸站建成区排涝标准按10年一遇3小时暴雨3小时排出。主要建筑物:泵站厂房、前池、出水池为3级建筑物;次要建筑物:***等为4级建筑物。 1.2 主要机电及金结设备 1.2.1水力机械 1)***闸站 ***闸站设3台立式轴流泵组,其中两台单机设计流量18.0 m3/s,另一台单机设计流量9.0 m3/s。 18.0m3/s流量泵,最大净扬程7.53m,最小扬程2.16m,设计扬程4.8m,设计点效率84.5%,水泵型号2000ZLB18-4.8,叶轮直径2.0m,额定转速

214.3r/min,水泵配套采用TL1500-28/2600型电动机,额定功率为1500kW,额定电压10KV,额定电流102.4A,电动机额定转速为214.3r/min,功率因数0.9(超前)。 9.0 m3/s 流量泵,最大净扬程7.46m,最小扬程2.18m,设计扬程4.8m,设计点效率88.0%,水泵型号1540ZLB9-4.8,叶轮直径1.54m,额定转速300r/min,水泵配套采用TL800-20/2150型电动机,额定功率为800kW,额定电压10KV,额定电流54.6A,电动机额定转速为300r/min,功率因数0.9(超前)。 泵房内选用一台20/5t电动桥式起重机。起重机跨度12m,主钩起升高度16m,副钩起升高度18m。在泵房外江每台水泵出水钢管末端配备一台侧向式拍门,型式为矩形双门,两台大泵管道出口拍门尺寸为3000mm×3000mm, 一台小泵管道出口拍门尺寸为2200mm×2200mm。闸站技术供水系统主要用于电动机轴承冷却水,水泵主轴密封润滑水。技术供水采用自来水管网取水作为主供水源,当开泵时出现自来水中断时,采用水泵抽取外江水作为备用水源。技术供水泵采用自吸离心泵,共3台,其中2台工作,1台备用。流量55m3/h,扬程30m。泵站还设有检修、渗漏排水系统、消防系统、振动摆度监测系统等。 2)***泵站 ***泵站设3台潜水轴流泵组,单机设计流量3.5m3/s。泵最大净扬程7.46m,最小扬程1.2m,设计扬程4.45m,设计点效率84.7%,叶片角度:0o,进口底端最小淹没深度1.7 m,水泵型号1000QZB-125,叶轮直径0.87m,额定转速590r/min,水泵配套电动机选用三相异步电动机,额定功率为 315kW,额定电压660V,额定转速590r/min。

电气设备交接和预防性试验规程

目录 1 总则 2 旋转电机 3 电力变压器及电抗器(消弧线圈) 4 互感器 5 开关设备 6 套管 7 支柱绝缘子和悬式绝缘子 8 电力电缆线路 9 绝缘油和六氟化硫气体 10 避雷器 11 母线 12 二次回路 13 1KV及以下的配电装置和电力馈线 14 接地装置 15 电除尘器 附录A 同步发电机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 附录C 污秽等级与对应附盐密度值(参考件) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法(参考件) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法(参考件) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值(参考件) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 附录H 电力变压器的交流试验电压 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值

1 总则 1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。依据电力部DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》、GB50150-1791《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》(2005),结合公司多年来实践的具体情况,特制定本规程。 1.2 本规程所规定的各项试验标准,是电力设备绝缘监督工作的基本要求,也是电力设备全过程管理工作的重要组成部分。在设备的验收、维护、检修工作中必须坚持以预防为主,积极地对设备进行维护,使其能长期安全、经济运行。 1.3 对试验结果必须进行全面地、历史地综合分析和比较,即要对照历次试验结果,也要对照同类设备或不同相别的试验结果,根据变化规律和趋势,经全面分析后作出判断。 1.4 本规程规定了各种电力设备的交接和预防性试验的项目、周期和要求。倘遇特殊情况而不能执行本规程有关规定时,如延长设备的试验周期、降低试验标准、删减试验项目以及判断设备能否投入运行等,应由分厂报至分公司安技处,由分公司安技处组织人员讨论,形成初步意见后报安全副总批准。 1.5 110KV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110KV及以上的电力设备,除有特殊规定外,可不进行耐压试验。 50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其他耐压方法的施加时间在有关设备的试验要求中规定。 非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求: 1)220KV设备静置时间大于48h 2)110KV及以下设备静置时间大于24h 1.6 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验,已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采取所连接设备中的最低试验电压。 1.7 当电力设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: 1)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; 2)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定电压确定其试验电压。 1.8 在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、介质损耗角的正切值、泄漏

电气工作总结报告

电气工作总结报告 电气工作总结报告一 我1995年7月毕业后被分配河北电建一公司工作,先后在西柏坡电厂、衡水电厂和邯峰电厂及石家庄东方热电二厂施工,主要从事电气安装工作。 从1995年8月至1996年9月,我被分到电气工地输煤班,这一段时间是我的实习期,我主要熟悉了电厂输煤系统的电气施工的程序及步骤,掌握了基本的电气安装方法。95年8月至9月,我在西柏坡电厂输煤控制室进行翻车机的电气检修和调试。95年9月上旬至12月,我跟随输煤班到衡水电厂进行输煤系统的电气安装,完成了输煤栈桥、煤仓间和转运站的电缆敷设、电气设备安装和电气调试,我从中汲取了许多非常宝贵的经验。通过这两个工程的锻炼,我完成了从学生到工人的转变,完成了从理论到实践的转变,这两个转变为我以后从事电气安装的技术工作打下了良好的实践基础。 96年5月至9月,我在西柏坡基地参加英语培训,公司搞英语培训的目的是为了邯峰工程,因为邯峰工程是涉外工程,就这个工程而言,我公司需要大量的懂技术、懂专业、懂外语的技术人员。因此,我在培训期间,认真学习,着重练习听力和对话,为邯峰工程做准备。

98年8月,我被评为助理工程师,同时,邯峰工程的电气安装任务也正式开始。我开始参与电气专业施工组织设计,其中,我编制了全厂接地施工方案、低压变和pC柜安装方案、中压柜安装方案和外方电机储存方案。98年12月,我被工地任命为汽机厂用班技术员,负责全厂接地、低压动力中心、汽机房、循环水系统和消防水系统的电气设备安装的技术工作。全厂接地是我工地进入邯峰工程的第一个电气安装工作,为此,我仔细的审核图纸,阅读全厂接地设计说明书,并以次为根据编制了全厂接地施工技术措施和接地作业指导书。邯峰电厂的接地设计与国内设计不同,它要求采用裸铜绞线作为接地线,这与以往国内设计镀锌扁钢作为接地线的方式就有了很大的不同,所以,地线的焊接方式也就有所不同,我们在邯峰电厂的接地线焊接上采取了新工艺,摒弃了原先的电焊焊接而采用了火泥焊接,采用火泥焊接的地线接头外表光滑,填充饱满。火泥焊接的推广和使用,大大减轻了施工人员的劳动强度,提高了施工工艺。在保证施工进度的同时,严把质量关。在升压站地线施工时,我们使用国外进口的一批焊粉焊接的地线接头填充不饱满,两接头之间没有完全被包熔,我立即和邯峰筹建处、西门子公司联系,经过和西门子驻现场代表实际检测,使他们确认这批焊粉存在质量问题,从而空运一批合格的焊粉抵达邯峰现场,保证了施工质量,也保证了我公司的经济利益。