文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新平法识图和钢筋计算练习题和复习资料

新平法识图和钢筋计算练习题和复习资料

新平法识图和钢筋计算练习题和复习资料
新平法识图和钢筋计算练习题和复习资料

《新平法识图与钢筋计算》第一版勘误表

练习题答案

第二章

第五节

一、单选题

1、当图纸标有:KL7(3)300х700 GY500х250表示?( D )

A、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第三跨变截面根部高500、端部高250

B、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽700、高300,第三跨变截面根部高500、端部高250

C、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第一跨变截面根部高250、端部高500

D、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,框架梁竖向加腋,腋长500、腋高250

2、架立钢筋同支座负筋的搭接长度为:( C )

A、15d

B、12d

C、150

D、250

3、一级抗震框架梁箍筋加密区判断条件是( B )

A、1.5Hb(梁高)、500mm取大值

B、2Hb(梁高)、500mm取大值

C、1200mm

D、1500mm

4、梁的上部钢筋第一排全部为4根通长筋,第二排有2根端支座负筋,端支座负筋长度为( B )

A、1/5Ln+锚固

B、1/4Ln+锚固

C、1/3Ln+锚固

D、其他值

5、当图纸标有:JZL1(2A)表示?( A )

A、1号井字梁,两跨一端带悬挑

B、1号井字梁,两跨两端带悬挑

C、1号剪支梁,两跨一端带悬挑 B、1号剪支梁,两跨两端带悬挑

6、抗震屋面框架梁纵向钢筋构造中端支座处钢筋构造是伸至柱边下弯,请问弯折长度是( A )

A、15d

B、12d

C、梁高-保护层

D、梁高-保护层х2

7、梁有侧面钢筋时需要设置拉筋,当设计没有给出拉筋直径时如何判断( A )

A、当梁高≤350时为6mm,梁高>350mm时为8mm

B、当梁高≤450时为6mm,梁高>450mm时为8mm

C、当梁宽≤350时为6mm,梁宽>350mm时为8mm

D、当梁宽≤450时为6mm,梁宽>450mm时为8mm

8、纯悬挑梁下部带肋钢筋伸入支座长度为( A )

A、15d

B、12d

C、Lae

D、支座宽

9、悬挑梁上部第二排钢筋伸入悬挑端的延伸长度为( D )

A、L(悬挑梁净长)-保护层

B、0.85хL(悬挑梁净长)

C、0.8хL(悬挑梁净长)

D、0.75хL(悬挑梁净长)

10、当梁上部纵筋多余一排时,用什么符号将各排钢筋自上而下分开(A )

A、/

B、;

C、*

D、+

11、梁中同排纵筋直径有两种时,用什么符号将两种纵筋相连,标注时将角部纵筋写在前面(D )

A、/

B、;

C、*

D、+

12、梁高≤800时,吊筋弯起角度为( C )

A、60

B、30

C、45

二、多选题

1、梁的平面标注包括集中标注和原位标注,集中标注有五项必注值是:( ABC )

A、梁编号、截面尺寸

B、梁上部通长筋、箍筋

C、梁侧面纵向钢筋

D、梁顶面标高高差

2、框架梁上部纵筋包括哪些?( A BC )

A、上部通长筋

B、支座负筋

C、架立筋

D、腰筋

3、框架梁的支座负筋延伸长度怎样规定的(ABD )

A、第一排端支座负筋从柱边开始延伸至Ln/3位置

B、第二排端支座负筋从柱边开始延伸至Ln/4位置

C、第二排端支座负筋从柱边开始延伸至Ln/5位置

D、中间支座负筋延伸长度同端支座负筋

4、楼层框架梁端部钢筋锚固长度判断分析正确的是(BD )

A、当Lae≤支座宽-保护层时可以直锚

B、直锚长度为Lae

C、当Lae>支座宽-保护层时必须弯锚

D、弯锚时锚固长度为:支座宽-保护层+15d

5、下列关于支座两侧梁高不同的钢筋构造说法正确的是(BCD )

A、顶部有高差时,高跨上部纵筋伸至柱对边弯折15d

B、顶部有高差时,低跨上部纵筋直锚入支座Lae(La)即可

C、底部有高差时,低跨上部纵筋伸至柱对边弯折,弯折长度为15d+高差

D、底部有高差时,高跨下部纵筋直锚入支座Lae(La)

三、计算题

1、如下图所示,一级抗震,混凝土等级C30,保护层厚度25,定尺长度=9000,绑扎搭接,求悬挑梁的钢筋长

度。

图2-5-1 练习题(一)

右端悬挑长度:悬挑梁净长-保护层+梁端梁高-保护层*2

=1500-300-25+500-25*2=1625

2、如下图所示,一级抗震,混凝土等级C30,定尺长度=9000,绑扎搭接,求该梁吊筋长度。

图2-5-2 练习题(二)

吊筋长度=20d+斜长+50+次梁宽+50+斜长+20d

斜长=(梁高-2*保护层)/sin45。

长度= 20*18*2 +(700-2*25)/sin45*2十100+250=2908

第三章

第五节

一、单选题

1、柱的第一根箍筋距基础顶面的距离是( A )

A、50mm

B、100mm

C、箍筋加密区间距

D、箍筋加密区间距/2

2、抗震中柱顶层节点构造,当不能直锚时需要伸到节点顶后弯折,其弯折长度为( B )

A、15d

B、12d

C、150

D、250

3、当柱变截面需要设置插筋时,插筋应该从变截面处节点顶向下插入的长度为:(C )

A、1.6Lae

B、1.5Lae

C、1.2Lae

D、0.5Lae

4、抗震框架柱中间层柱根箍筋加密区范围是( C )

A、500

B、700

C、Hn/3

D、Hn/6

5、梁上起柱时,在梁内设几道箍筋( A )

A、两道

B、三道

C、一道

6、梁上起柱时,柱纵筋从梁顶向下插入梁内长度不得小于( D )

A、1.6Lae

B、1.5Lae

C、1.2Lae

D、0.5Lae

7、柱箍筋在基础内设置不少于多少根,间距不大于多少( B )

A、2根 400

B、2根 500

C、3根 400

D、3根 500

8、首层Hn的取值下面说法正确的是:( C )

A、Hn为首层净高

B、Hn为首层高度

C、Hn为嵌固部位至首层节点底

D、无地下室时Hn为基础顶面至首层节点底

9、当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数( A )

A、1.1

B、1.2

C、1.3

D、1.4

10、在基础内的第一根柱箍筋到基础顶面的距离是多少(B )

A、50

B、100

C、3d(d为箍筋直径)

D、5d(d为箍筋直径)

二、多选题

1、柱箍筋加密范围包括:( C D )

A、节点范围

B、底层刚性地面上下500mm

C、基础顶面嵌固部位向上1/3Hn

D、搭接范围

2、柱在楼面处节点上下非连接区的判断条件是:( ABC )

A、500

B、1/6Hn

C、Hc(柱截面长边尺寸)

D、1/3Hn

3、下面有关柱顶层节点构造描述错误的是:( BD )

A、11G101-1有关边、角柱,顶层纵向钢筋构造给出5个节点

B、B节点外侧钢筋伸入梁内的长度为梁高-保护层+柱宽-保护层

C、B节点内侧钢筋伸入梁内的长度为梁高-保护层+15d

D、中柱柱顶纵向钢筋当直锚长度≥Lae时可以直锚

4、纵向受拉钢筋非抗震锚固长度任何情况下不得小于多少(D )

A、250mm

B、300mm

C、400mm

D、200mm

5、两个柱编成统一编号必须相同的条件是( ABD )

A、柱的总高相同

B、分段截面尺寸相同

C、截面和轴线的位置关系相同

D、配筋相同

三、计算题

如下图,某大楼中间层净高3800,梁高700,三级抗震,混凝土强度C25,柱保护层30,采用绑扎搭接,求中间层柱所有纵筋长度及箍筋长度和根数。

图3-5-1 图3-5-2

Lae=ζae*La=ζae*ζa*Lab=1.05*1*35d

=1.05*35*22=808.5

搭接长度=1.4Lae=1.4*734=1131.9

竖直钢筋长度:

长度=3800+700-Max(3600/6,650,500)+Max(3600/6,650,500)+1131.9=5631.9

箍筋长度:箍筋长度=周长-保护层*8+1.9d*2+Max(10d,75)*2

=(600+650)*2-8*30+1.9*10*2+10*10*2=2498

箍筋上部加密区根数= (max(1/6Hn,Hc,500)+梁高)/加密间距+1

上部加密区箍筋根数= 加密长度/间距=1350/100+1=15根

下部加密区跟数= max(1/6Hn,Hc,500)/加密间距+1

下部加密区根数=加密区长度/加密间距+1=650/100+1=8根

非加密区根数=(层高-上下加密区)/非加密区间距-1

非加密区长度:3800-650-650=2500

非加密区箍筋根数=非加密区长度/间距-1=2500/200-1=11根

总根数=15+8+11=34根

第四章

第五节

一、单选题

1、墙中间单洞口连梁锚固值为Lae且不小于( B )

A、500mm

B、600mm

C、750mm

D、800mm

2、剪力墙端部为暗柱时,内侧钢筋伸至墙边弯折长度为:( A )

A、10d

B、12d

C、150

D、250

3、关于地下室外墙下列说法错误的是(B )

A 、地下室外墙的代号是DWQ

B 、h表示地下室外墙的厚度

C 、OS表示外墙外侧贯通筋D、IS表示外墙内侧贯通筋

4、剪力墙竖向钢筋与暗柱边多少距离排放第一根剪力墙竖向钢筋(C )

A、50

B、1/2竖向分布钢筋间距

C、竖向分布钢筋间距

D、150

5、墙身第一根水平分布筋距基础顶面的距离是( A )

A、50mm

B、100mm

C、墙身水平分布筋间距

D、墙身水平分布筋间距/2

6、墙上起柱时,柱纵筋从墙顶向下插入墙内长度为(C )

A、1.6Lae

B、1.5Lae

C、1.2Lae

D、0.5Lae

7、剪力墙中水平分布筋在距离基础梁或板顶面以上多大距离时,开始布置第一道( A )

A、50mm

B、水平分布筋间距/2

C、100mm

8、剪力墙墙身拉筋长度公式为( A )

A、长度=墙厚-2х保护层+11.9dх2

B、长度=墙厚-2х保护层+10dх2

C、长度=墙厚-2х保护层+8dх2

9、剪力墙洞口处的补强钢筋每边伸过洞口( C )

A、500mm

B、15d

C、Lae(La)

D、洞口宽/2

10、纵向钢筋搭接接头面积百分率为25%,其搭接长度修正系数为(B )

A、1.1

B、1.2

C、1.4

D、1.6

二、多选题

1、剪力墙墙身钢筋有几种(ABCD )

A、水平筋

B、竖向筋

C、拉筋

D、洞口加强筋

2、下面关于剪力墙竖向钢筋构造描述错误的是( AD )

A、剪力墙竖向钢筋采用搭接时,必须在楼面以上≥500mm时搭接

B、剪力墙竖向钢筋采用机械连接时,没有非连接区域,可以在楼面处连接

C、三、四级抗震剪力墙竖向钢筋可在同一部位搭接

D、剪力墙竖向钢筋顶部构造为到顶层板底伸入一个锚固值Lae

3、剪力墙墙端无柱时墙身水平钢筋端部构造,下面描述正确的是( ABC )

A、当墙厚较小时,端部用U型箍同水平钢筋搭接

B、搭接长度为1.2Lae

C、墙端设置双列拉筋

D、墙水平筋也可以伸至墙端弯折15d且两端弯折搭接50mm

4、剪力墙按构件类型分它包含哪几类(ABC )

A、墙身

B、墙柱

C、墙梁(连梁、暗梁)

5、剪力墙水平分布筋在基础部位怎样设置(AB )

A、在基础部位应布置不小于两道水平分布筋和拉筋

B、水平分布筋在基础内间距应小于等于500mm

C、水平分布筋在基础内间距应小于等于250mm

D、基础部位内不应布置水平分布筋

第五章

第五节

一、单选题

1、板块编号中XB表示?( B )

A、现浇板

B、悬挑板

C、延伸悬挑板

D、屋面现浇板

2、板端支座负筋弯折长度为:( D )

A、板厚

B、板厚-保护层

C、板厚-保护层*2

D、15d

3、当板的端支座为梁时,底筋伸进支座的长度为多少( C )

A、10d

B、支座宽/2+5d

C、Max(支座宽/2,5d)

D、5d

4、当板的端支座为砌体墙时,底筋伸进支座的长度为多少(D )

A、板厚

B、支座宽/2+5d

C、Max(支座宽/2,5d)

D、Max(板厚,120,墙厚/2)

5、当板支座为剪力墙时,板负筋伸入支座内平直段长度为(D )

A、5d

B、墙厚/2

C、墙厚-保护层-墙外侧竖向分布筋直径

D、0.35Lab

6、11G101-1注明有梁楼面板和屋面板下部受力筋伸入支座的长度为:( C )

A、支座宽-保护层

B、5d

C、支座宽/2+5d

D、支座宽/2 5d取大值

7、纵向钢筋搭接接头面积百分率为25%,其搭接长度修正系数为(B )

A、1.1

B、1.2

C、1.4

D、1.6

二、多选题

1、影响钢筋锚固长度Lae大小选择的因素有( ABC )

A、抗震等级

B、混凝土强度

C、钢筋种类及直径

D、保护层厚度

2、在无梁楼盖板的制图规则中规定了相关代号,下面对代号解释正确的是( AB )

A、ZSB表示柱上板带

B、KZB表示跨中板带

C、B表示上部、T表示下部

D、h=xxx表示板带宽、b=xxx表示板带厚

3、板内钢筋有(ABCD )

A、受力筋

B、负筋

C、负筋分布筋

D、温度筋

E、架立筋

三、判断题

1、板的支座是梁、剪力墙时,其上部支座负筋锚固长度为La,下部纵筋深入支座5d 且至少到梁中心线(×)

2、ZXB表示柱现浇板。(×)

3、板的支座是圈梁时,其上部支座负筋锚固长度为:支座宽-保护层-圈梁外侧角筋直径+15d,下部纵筋伸入支座5d且至少到圈梁中心线(√)

4、悬挑板的代号是“XB”(√)

5、悬挑板板厚标注为h=120/80,表示该板的板根厚度为120mm,板前端厚度为80mm (√)

6、板钢筋标注分为集中标注和原位标注,集中标注的主要内容是板的贯通筋,原位标注主要是针对板的非贯通筋(√)

7、板中间支座筋的支座为混凝土剪力墙、砌体墙或圈梁时,其构造不相同(×)第六章

第八节

一、判断题

下图为梁板式筏形基础基础平板的钢筋标注

X:B C22@150; T C20@150; (5B)

Y:B C20@200; T C18@200; (7A)

1、X是表示基础平板X向底部配置(√)

2、顶部配置C22间距150的贯通纵筋(×)

3、纵向总长度为5跨两端有外伸(√)

4、Y向底部配置C20间距200的贯通纵筋(√)

5、顶部配置C18间距200的贯通纵筋(√)

6、纵向为7跨两端有外伸(×)

7、梁板式条形基础。该类条形基础适用于钢筋混凝土框架结构、框架一剪力墙结构、框支剪力墙结

构和钢结构(√)

8、板式条形基础,该类条形基础适用于钢筋混凝土剪力墙结构和砌体结构(√)

9、基础梁JL的平面注写方式,分集中标注、截面标注、列表标注和原位标注四部分内容(×)

10、当具体设计仅采用一种箍筋间距时,注写钢筋级别、直径、间距与肢数(箍筋肢数写在括号内)

(√)

11、当同排纵筋有两种直径时,用“,”将两种直径的纵筋相联。(×)

12、当梁端(柱下)区域的底部全部纵筋与集中注写过的底部贯通纵筋相同时,可不再重复做原位

标注。(√)

13、筏形基础是建筑物与地基紧密接触的平板形的基础结构。筏形基础根据其构造的不同,又分为“梁

板式筏形基础”和“平板式筏形基础”。(√)

14、平板式筏形基础是没有基础梁的筏形基础,构件编号为:LPB(×)

15、无基础平板式筏形基础的配筋,分为柱下板带( ZXB)、跨中板带(KZB)

两种配筋标注方式(×)

二、选择题

1、普通独立基础底板的截面形状通常有两种,下面哪两种是(A )

A如DJjXX和DJpXX C如JJP××和PDJ××

B如Jp××和DJj××D如LJP××和LPJ××

2、当基础为阶形截面时,其竖向尺寸分两组,一组表达杯口内,另一组表达杯口外,下面哪两组(B)

A Bo/a1,h1/h2 C Co/a1,h1/h2

B a0/a1,h1/h2/ D ao/a1,h0/h2

3、T:C18@100/φ10@200;表示独立基础顶部配置纵向受力钢筋( A )级

A HRB400 C HRB500

B HPB300 D HRB350

4、增设梁底部架立筋以固定箍筋,采用( C )符号将贯通纵筋与架立筋相联

A 斜线/ C 加号+

B 横线-D分号;

5、在梁板式筏形基础集中标注第四行中,G表示(D)

A 梁底部纵筋 C 梁箍筋

B 梁抗扭腰筋 D 梁构造腰筋

6、梁板式筏形基础组合形式,其主要由哪(B )三部分构件构成

A 基础平板独立基础基础梁 C 基础次梁基础主梁柱

B 基础主梁基础次梁基础平板D 基础平板基础主梁柱

7、如果在梁板式筏形基础集中标注第二行中,在“B”的前面,有“11”字样,11表示为(A )

A箍筋加密区的箍筋道数是11道 C 箍筋直径

B 梁是第11号梁 D 箍筋的间距

8、以大写字母G打头注写承台梁侧面对称设置的纵向构造钢筋的总配筋值,当梁腹板净高( C ),根

据需要配置。

A hw≥400时 C hw≥450时

B hw≥350时 D hw≥500时

9、当梁底部或顶部贯通纵筋多于一排时,用(A )将各排纵筋自上而下分开。

A 斜线/ C 逗号,

B 分号; D 加号+

10、有梁式条形基础除了计算基础底板横向受力筋与分布筋外,还要计算梁的(A )钢筋。

A 纵筋以及箍筋 C 纵筋和架立筋

B 箍筋和架立筋 D 负筋和纵筋

11、无基础平板式筏形基础的配筋,分为( A)

A 柱下板带( ZXB)、跨中板带(KZB)和平板( BPB)三种配筋标注方式。

B 柱下板带( ZXB)和跨中板带(KZB) 两种配筋标注方式

C 平板( BPB)和跨中板带(KZB) 两种配筋标注方式

D柱下板带( ZXB) 、和平板( BPB) 两种配筋标注方式

12、基础主梁端部外伸构造,梁上部第一排纵筋伸至梁端弯折,弯折长度为(B )

A 15d C 10d

B 12d D La

三、填空题

图6-8-1梁板式筏形基础集中标注和原位标注示意图

上图中集中标注的内容:

第一行——基础主梁,代号为(1 )号;该梁为.(4 )跨,主梁宽(700 ),高(1100 );第二行——箍筋的规格为(一级钢筋),直径(10mm ),间距(150 ),为(4 )肢箍筋;第三行——“B”是梁底部的(贯通)筋,(14 )根(二级)钢筋,直径为(25mm ), 第四行——梁的底面标高,比基准标高低(0.91 )。

四、计算题

混凝土强度保护层抗震等级定尺长度连接方式

C30 40 非抗震9000 绑扎

图6-8-2基础主梁箍筋计算示意图

求第一、三跨箍筋根数:因为每边5根间距100的箍筋,所以两边共10根

跨中箍筋根数=(6900-600-450*2)/200-1=26根

第一二跨箍筋总根数=10+26*2=72根

求第二跨箍筋根数:因为本跨净长等于1200,且每边5根间距100的箍筋,

所以共11根(1200-450*2)/200-1=1

右端悬挑箍筋:根数箍筋根数同理等于11根

箍筋总根数=72+11+11=94根

第七章

第四节

一、判断题

1、AT型楼梯全部由踏步段构成(√)

2、DT型梯板由低端平板、踏步板和高端平板构成(√)

3、HT型支撑方式:梯板一端的层间平板采用三边支承,另一端的梯板段采用单边支承(在梯梁上)

(√)

4、梯板分布筋,以F打头标注分布钢筋具体值,该项不可在图中统一说明(√)

5、踏步段总高度和踏步级数,之间以“;”分隔(×)

6、低端支座负筋=斜段长+h-保护层*2+0.35lab(或0.6lab)+15d(√)

7、FT型楼梯由层间平板、踏步段和楼层平板构成(√)

8、ATa型ATb型楼梯为带滑动支座的板式楼梯(√)

9、ATc楼梯休息平台与主体结构可整体连接,也可脱开连接(√)

10、ATc型梯板两侧设置边缘构件,边缘构件的宽度取1:8倍板厚(×)

二、选择题

1、踏步段总高度和踏步级数,之间以( C )

A 以“,”逗号分割 C以“/”斜线分割

B 以“ + ”加号分割 D以“-”横线分割

2、梯板分布筋,以( B)打头标注分布钢筋具体值

A 以X打头标注 C以Y打头标注

B 以F打头标注 D以P打头标注

3、楼梯集中标注第一行:楼梯类型为AT,序号3,楼梯板厚120标注为( A )

A AT3 h=120 C AT3 L=120

B AT3 F=120 D AT3 H=120

4、楼梯外围标注的内容,不包括的内容是( D )

A 楼梯平面尺寸、楼层结构标高 C 梯梁及梯柱配筋

B 梯板的平面几何尺寸 D 混凝土强度等级

5、楼梯集中标注第二行2000/15,标注的内容是( A )

A 踏步段总高度2000/踏步级数15 C 楼梯序号是2000,板厚15

B 上部纵筋和下部纵筋信息 D 楼梯平面几何尺寸

6、ATc型梯板两侧设置边缘构件(暗梁),边缘构件的宽度取( C )倍板厚

A 1:8倍板厚 C 1:5倍板厚

B 1:10倍板厚 D 1: 2倍板厚

7、FT型支撑方式( B )

A 梯板一端的层间平板采用单边支承,另一端的楼层平板也采用单边支承

B 梯板一端的层间平板采用三边支承,另一端的楼层平板也采用三边支承

C 梯板一端的层间平板采用三边支承,另一端的楼层平板也采用单边支承

D梯板一端的层间平板采用单边支承,另一端的楼层平板也采用三边支承

8、ATa型梯板低端带滑动支座,滑动支座支撑在( A )上面

A 支撑在低端T梁上 C 支撑在层间平台板上

B 梯梁的挑板上 D 低端平板上

三、计算题

梯板底部受力筋,分布筋长度计算

求底板受力筋和分布筋长度及根数的计算(设楼梯宽=1600,板厚=120,踏步宽165,保护层=15)

图7-4-1 练习题图列

受力筋长度:=楼梯板斜长+2*max(5d,b/2)=2814+2*max(5*14,82.5)=2979 受力筋根数=(楼梯宽-2*c)/间距+1 =(1600-2*15)/150+1=11

分布筋长度:=楼梯宽-2*c=(1600-2*15)=1570

根数=(楼梯斜净长-2*50)/间距+1=(2814-2*50)/150+1 =19根

(起步距离按50计算)

梁钢筋平法识图及算量入门

表示箍筋为?10 ,加密区间距 100,非加密区间 表示箍筋为?10 ,加密区间距 100,非加密区间 表示箍筋为?8,间距为 200,双肢箍。 表示箍筋为?8,加密区间距 100,四肢箍,非加密 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴3①22, 3①20 表示上部钢筋为3①22, ⑵2 ? 12, 3①18 表示上部钢筋为2? 12, ⑶4①25, 4①25 表示上部钢筋为4①25, ⑷3①25, 5①25 表示上部钢筋为3①25, 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2①20 ⑵2①22+ (4①12) 表示两根 ①20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 表 示2①22为通长,4? 12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6①25 4/2 表示上部钢筋上排为4①25,下排为2①25。 ⑷2①22+ 2①22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2?12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根 ?12。 ⑵G4①14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根 ①14。 ⑶N2①22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根 ①22。 ⑷N4①18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根 ①1& 四、梁下部钢筋表示方法: (标在梁的下部) ⑴4①25 表示只有一排主筋,4①25全部伸入支座内 ⑵6①25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,下排筋4①25。 ⑶6①25 (-2 ) /4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,不伸入支座, 下排筋4①25,全部伸入支座。 ⑷2①25 + 3①22 (-3) / 5①25 表示有两排筋,上排筋为 5根。2①25伸 入支座,3①22,不伸入支座。下排筋 5①25,通长布置。 五、标注示例: KL7 (3) 300X 700 Y500 X 250 ? 10@100/200(2) 2 ① 25 N4O 18 ) 6 ① 25 4/2 6① 25 4/2 6① 25 4①25 300X 700 、箍筋表示方法: 4①25 2①25 4①25 ⑴ ? 10@100/200(2) 距 200,全为双肢箍。 ⑵ ?10@100/200(4) 距 200,全为四肢箍。 ⑶ ?8@200(2) ⑷ ?8@100(4)/150(2) 区间距 150,双肢箍。 F 部钢筋为3①20。 F 部钢筋为3①18。 F 部钢筋为4①25。 F 部钢筋为5①25。 4①25 4/2

《新平法识图和钢筋计算》练习题和答案

《新平法识图与钢筋计算》第一版勘误表 练习题答案

第二章 第五节 一、单选题 1、当图纸标有:KL7(3)300х700 GY500х250表示?( D ) A、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第三跨变截面根部高500、端部高250 B、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽700、高300,第三跨变截面根部高500、端部高250 C、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第一跨变截面根部高250、端部高500 D、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,框架梁竖向加腋,腋长500、腋高250 2、架立钢筋同支座负筋的搭接长度为:( C ) A、15d B、12d C、150 D、250 3、一级抗震框架梁箍筋加密区判断条件是( B ) A、1.5Hb(梁高)、500mm取大值 B、2Hb(梁高)、500mm取大值 C、1200mm D、1500mm 4、梁的上部钢筋第一排全部为4根通长筋,第二排有2根端支座负筋,端支座负筋长度为(B ) A、1/5Ln+锚固 B、1/4Ln+锚固 C、1/3Ln+锚固 D、其他值 5、当图纸标有:JZL1(2A)表示?( A ) A、1号井字梁,两跨一端带悬挑 B、1号井字梁,两跨两端带悬挑 C、1号剪支梁,两跨一端带悬挑B、1号剪支梁,两跨两端带悬挑 6、抗震屋面框架梁纵向钢筋构造中端支座处钢筋构造是伸至柱边下弯,请问弯折长度是( A ) A、15d B、12d C、梁高-保护层 D、梁高-保护层х2 7、梁有侧面钢筋时需要设置拉筋,当设计没有给出拉筋直径时如何判断( A ) A、当梁高≤350时为6mm,梁高>350mm时为8mm B、当梁高≤450时为6mm,梁高>450mm时为8mm

对平法识图的总结

陈建喜造价1班学号:20123003143 对平法识图的总结 今天是2014/5/13,星期二,在第二节课的时候邱小文老师说平法这门课今天上完就结束了,我这才觉得时间过的是那么的快,13周就这样的从我的指间溜走。想想这学期就快结束了。 本学期了解一些关于平法识图的知识,并发现了其应用的广泛性,通过老师的讲解和平法图解的了解学习,进一步知晓了建筑构建中的一些钢筋的配置以及布置方法,进一步了解了有关建筑识图的知识,混凝土结构施工图平面整体表示方法简称平法,这种所谓平法的表示方法,是将建筑构件的尺寸和钢筋,按照平面整体表示方法的制图规则,直接表示在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相结合,即构成一套完整结构施工图。平法改变了传统的那种将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐表示方法。学习平法图集应在理解的基础上与实际工作相结合进行分析加以运用,这样才能真正领悟平法的真正内涵。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱梁板等构件结构施工图。 邱老师不是第一次带我们课,在上学期的时候就曾近为我们讲授了一个星期的课程,邱老师我认为他上课的

风格是与其他老师不同的,轻松的课堂氛围,幽默的语言,以及平时一些网络语言运用都是恰到好处。在平时上课的时候老师总是以一种包容的态度和自嘲的方式来缓解班级课堂发生的不愉快的事情或者说不和谐的氛围。这里我举个简单的例子:在刚开始上平法课程时有同学总是迟到老师就会说“一般项目经理都是比较忙,我们在开会就没有等你们对不起”。还有很多例子这里只是点滴,我们有时上课大家的情绪不是很高,或者大家有时下午上课有瞌睡的现象,老师就会停下来给我们讲讲他的见闻或者讲个小笑话来提起大家听课的兴趣,我认为老师有时的话语看似随便说的但是都是在点上的,有种点睛之笔,我很喜欢这样的上课氛围也很喜欢这样的语言。 接下来我来谈谈平法,对于刚开始学习平法不只是我当然很多人都喜欢看三维的图形结合平法图集来讲解,但是学习这门课那种方法只是开始,我们必须培养自己的空间想象能力、识图能力,平法他摆脱了传统的方式,以一种很简单的形式表达很大的信息量,他就像一场寻宝活动,当你觉得你可以认识他的时候其实你只是了解它的皮毛而已,越是深入细节你越是觉得我其实并不了解它,你就会去想办法去了解它,我想这就是人的成长,就是一点点的进步。也即是老师经常会问一些问题往往我是不知道该怎么回答,但是当老师解惑了以后你就会觉得天空豁然

最新平法识图认识及总结

平法识图之认识与总结 这个学期里我们学习了关于平法识图的知识,通过一段时间的的学习,对平法识图有了一些新的认识和看法,通过老师的讲解、课本的介绍加上自己的查阅也进一步学习到它给人们带来的便利和价值。平面表示法,是指混凝土结构施工图平面整体表示方法(简称平法),是把结构构件的尺寸和钢筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图的方法。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图。它改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法,是混凝土结构施工图设计方法的重大改革。 一、梁平法 1、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,靠近支座。当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 4/2:上一排纵筋为4φ25, 下一排纵筋为2φ25。同排纵筋有两种直 径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 写时将角部纵筋写在前面。 (2)梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。 梁的集中标注中分别注写了梁上部和下部均为贯通的纵筋值时,则不 需要在梁下部重复做原位标注。当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将 各排纵筋自上而下分开。当梁下部纵筋不全部伸入支座时, 将梁支座下 部纵筋减少的数量写在括号内。 6φ25 2 (- 2)/4, 则表示上排纵筋为 2φ25, 且不伸入支座, 下排纵筋为4φ25, 全部伸入支座。 (3)若集中标注的内容在原位标注中出现,且内容不同时,以原位标注为准。 2、集中标注包括梁编号、梁截面尺寸、梁箍筋(包括钢筋级别、直径、 加密区与非加密区间距及肢数值,如φ10@100/200(4),表示直径为10mm 的Ⅰ级钢筋,加密区间距为100mm,非加密区间距为200mm,均为四肢 箍)、梁上部贯通筋或架立筋根数(当同排纵筋中既有贯通筋又有架立 筋时,应用加号“+”将贯通筋和架立筋相连。注写时须将角部纵筋写 在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内。如2φ22 +2φ12)。二、板平法

平法识图与钢筋算量教案

Xxxxxxxxx 教案本 学年 xxxxxxxxxxxx 第 x 学期课程平法识图与钢筋算量 教材平法识图与钢筋算量 班级 xxxxxxxx 专业 xxxxx 总计划课时 72 本学期计划课时 72 教学系(部) xxxxxxxxx 教研室 xxxxxxx 任课教师 xxxxxxxxxxxxx

本节课讲授内容:任务1 基本知识建筑施工图的组成与识读 一、引入新课 施工图定义:表示工程项目总体布局,建筑物的外部形状、内部布置、结构构造、内外装修、材料作法以及设备、施工等要求的图样。 一套完整的施工图一般包括建筑施工图、结构施工图、给排水、采暖通风施工图及电气施工图等专业图纸,也可将给排水、采暖通风和电气施工图合在一起统称设备施工图。 二、讲解 建筑施工图:主要用来表示房屋的规划位置、外部造型、内部布置、内外装修、细部构造、固定设施及施工要求等。基本图纸有施工图首页、总平面图、平面图、立面图、剖面图和 详图。 结构施工图:是关于承重构件的布置,使用的材料,形状,大小,及内部构造的工程图样,是承重构件以及其他受力构件施工的依据。基本图纸有结构平面布置图和各构件的构件详 图(如基础、梁、板、柱、楼梯的详图)等。 设备施工图:主要表示各种设备、管道和线路的布置、走向以及安装施工要求等。设备施工图又分为给水排水施工图(水施)、供暖施工图(暖施)、通风与空调施工图(通施)、电气施 工图(电施)等。 上课 日期 年月日周次节次本课程已完成 0学时,本次教学为本学期的第 1次教学 目标 教学 重点 教学 难点

教学内容与教学过程设计 注 释 三、布置作业 每人翻阅整套建筑施工图。 上课 日期 年月日周次节次本课程已完成 1学时,本次教学为本学期的第 2次教学 目标 任务2 基本知识 教学 重点 结构施工图的组成与识读

最新平法识图考试题

平法图集测试题及答案 一.单选题:(每题2分,共40分) 1.梁编号为WKL代表的是什么梁() A. 屋面框架梁 B.框架梁 C.框支梁 D.悬挑梁 2.框架梁平法施工图中集中标注内容的选注值为()。 A.梁编号 B.梁顶面标高高差 C.梁箍筋 D.梁截面尺寸 3.图集11G101-1的规定,平法施工图中框架梁的平面注写包括集中标注与原位标注。当梁的某项数值的集中标注与原位标注不一致时,施工时()。 A、原位标注取值优先 B、集中标注取值优先 C、根据需要决定按原位标注优先或集中标注取值优先 D、都不是 4.框架梁平法施工图中原位标注内容有()。 A.梁编号B.梁支座上部钢筋C.梁箍筋D.梁截面尺寸 5.平法表示中,若某梁箍筋为Φ8@100/200(4),则括号中4表示()。 A、箍筋为四肢箍 B、四根箍筋间距200 C、四根箍筋加密 D、四根Φ8的箍筋 6.当图纸标有:JZL1(2A)表示?() A、1号井字梁,两跨一端带悬挑 B、1号井字梁,两跨两端带悬挑 C、1号剪支梁,两跨一端带悬挑B、1号剪支梁,两跨两端带悬挑 7.当图纸标有:KL7(3)300*700 PY500*250表示?() A、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第三跨变截面根部高500、端部高250 B、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽700、高300,第三跨变截面根部高500、端部高250 C、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第一跨变截面根部高250、端部高500 D、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,框架梁加腋,腋长500、腋高250 8.基础梁箍筋信息标注为:10Φ12@100/200(6)表示() A、直径为12的一级钢,从梁端向跨内,间距100设置5道,其余间距为200,均为6支箍 B、直径为12的一级钢,从梁端向跨内,间距100设置10道,其余间距为200,均为6支箍 C、直径为12的一级钢,加密区间距100设置10道,其余间距为200,均为6支箍 D、直径为12的一级钢,加密区间距100设置5道,其余间距为200,均为6支箍 9.架立钢筋同支座负筋的搭接长度为:() A、15d B、12d C、150 D、250 10.梁下部不伸入支座钢筋在什么位置断开() A、距支座边0.05Ln B、距支座边0.5Ln C、距支座边0.01Ln D、距支座边0.1Ln

平法识图与钢筋算量经典试题

平法识图与钢筋算量经典试题

11.混凝土保护层是指( )。 A.纵筋中心至截面边缘的距离。 B.纵筋外缘至截面边缘的距离。 C.箍筋中心至截面边缘的距离。 D.箍筋外缘至截面边缘的距离。 12.下列关于柱平法施工图制图规则论述中错误的是( )。 A.柱平法施工图系在柱平面布置图上采用列表注写方式或截面注写方式。 B.柱平法施工图中应按规定注明各结构层的楼面标高、结构层高及相应的结构层号。 C.柱编号由类型代号和序号组成。 D.注写各段柱的起止标高,自柱根部往上以变截面位置为界分段注写,截面未变但配筋改变处无须分界。 13.施工图中若某梁编号为KL2(3B),则3B表示( )。 A.三跨无悬挑 B.三跨一端有悬挑 C.三跨两端有悬挑 D.三跨边框梁 14.平法表示中,若某梁箍筋为Φ8@100/200(4),则括号中4表示( )。 A.有四根箍筋间距200 B.箍筋肢数为四肢C.有四根箍筋加密 D都不对 15.梁平法配筋图集中标注中,G2Φ14表示( )。 A.梁侧面构造钢筋每边两根 B.梁侧面构造钢筋每边一根 C.梁侧面抗扭钢筋每边两根 D.梁侧面抗扭钢筋每边一根 16.梁的上部有4根纵筋,2Φ25放在角部,2Φ12放在中部作为架立筋,在梁支座上部应注写为() A、2Φ25+2Φ12 B、2Φ25+(2Φ12) C、2Φ25;2Φ12 17.梁的支座下部钢筋两排,上排2Φ22,下排4Φ25,在梁支座上部应注写为()。 A、2Φ22+4Φ25 B、2Φ22+4Φ25 4/2 C、2Φ22+4Φ25 2/4 18.梁的平法注写包括集中标注原位标注,表达梁的通用数值,表达粱的特殊数值( )。 A、原位标注、集中标注 B、集中标注、原位标注 19.施工图中若某梁编号为KL2(3B),则3B表示()。 A.三跨无悬挑 B.三跨一端有悬挑C.三跨两端有悬挑 D.三跨边框梁 20.梁平法施工图的表示方法系在梁的平面布置图上采用()注写方式和()注写方式。A;平面和截面 B:集中标注和原位标注 C;集中标注和平面 21、直径1200的混凝土圆柱,每层柱净高4200,一层梁高750,无其它特殊要求的情况下,第一个加密区长度() A、1800 B、1400 C、700 D、该柱为短柱,通长加密

梁钢筋平法识图及算量入门

一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 () 4Φ256Φ25 4/26Φ25 4/26Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□4Φ252Φ254Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250表示梁下加腋,宽500,高250。

最新平法识图教案

吉林农业工程职业技术学院教案首页 课程名称混凝土平法识图授课班级造价1302-1305 任课教师曹玉梅授课时间 5.3 梁原位标注 授课题目 教学目标(从传授知识、训练技能方面说明): 钢筋混凝土梁采用平法表达有两种方式: 平面注写方式截面注写方式 教学重点、难点: 重点:平面注写方式是在梁的分层平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值来表达梁平法施工图 教学进程设计(含教学内容、教学设计、教学手段、时间分配) 2)梁原位标注法 ①梁支座上部纵筋 该部位标注包括梁上部的所有纵筋,即包括通长筋。 当梁上部纵筋不止一排时用斜线“/”将各排纵筋从上自下分开。如6φ25(4/2),表示梁支座的上一排钢筋为4φ25,下排钢筋为2φ25。 多媒体教室 复习及导入约3分钟 讲述与讨论约84分钟 小结约3分钟 教学实施情况及分析: 良好 侧向构造纵筋

②箍筋的标柱规则当箍筋分为加密区和非加密区时,用斜线“/”分隔,肢数写在括号内。当抗震结构中的框架梁采用不同的箍筋间距和肢数时,也可用斜线“/”将其分隔开表示。 例如13φ8@150/200(4),表示梁的两端各有13个φ8箍筋,间距为150;梁跨中箍的间距为200,全部为4肢箍。又如13φ8@150(4)/150(2),表示梁两端各有13个φ8的4肢箍,间距150;梁跨中为φ8双肢箍箍筋间距为150。 ③梁上部通长筋和架立筋的标注规则 在梁上部既有通长钢筋又有架立筋时,用“+”号相联标柱,并将通长筋写在“+”号前面,架立筋写在“+”号后面并加括号。例如,当梁配置四肢箍时,用2φ22+(2φ12)表示,其中2φ22为通长筋,(2φ12)为架立钢筋。 上部、下部纵筋均为通长筋的表示 若梁上部仅有架立筋无通长钢筋,则全部写入括号内。当梁的上部纵向钢筋和下部纵向钢筋均为通长筋,且多数跨配筋相同,此时可

最新钢筋平法识图试卷

一、填空题(本题总计25分,每空1分) 1.梁集中标注的必注项包括、、、 、、。 2.在集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值,取值优先。 3.梁的集中标注包括、、、 、、、、。 4.框架梁支座负筋的延伸长度:对于端支座来说,第一排支座负筋从柱边开始延伸至净跨位置,第二排延伸至净跨位置;对于中间支座来 说,第一排支座负筋从柱边开始延伸至位置,第二排延伸至位 置。(设l为支座两边净跨长度的最大值)。 5.梁的原位标注包括、、。 6.如果框架梁的某一支座左边标注了,而支座的右边没有标注,则认为支座右边的配筋也是6Φ25 4/2,这种原则我们称为。 7.架立筋的根数= 8.抗震框架梁下部纵筋在中间支座内,是进行,而不是进行钢筋连接。 二、问答题(本题总计30分) 1.什么是平法识图?平法识图的特点是什么?与其他图集有什么不同?(9分,每问3分) 2.建筑层高与结构层高的区别?(3分) 3.两个梁编成同一编号的条件是什么?(4分) 4.如何识别主梁和次梁?(4分) 5.在分层计算中如何正确划定“标准层”?(5分)

三、计算题(本题总计35分,每小题35分) 计算KL1端支座(600×600的端柱)的支座负筋的长度。混凝土强度等级C25, 二级抗震等级。取L aE 为45d ,钢筋保护层厚度为28mm 。 6φ25 4/2 6φ22 4/2 7φ20 3/4 6φ22 4/2 KL1(3)300×700 φ10@100/200(2)2φ22G4φ10 6φ25 4/2 6φ22 4/26φ22 2/4 7200 7200 150 450 450150 KZ2 600×600 四、识图题(解读图中集中标注和原位标注的内容) (本题总计15分,每 小题15分) KL3(3A)450×600 φ12@150/200(4)2φ25;4φ25G4φ12 4φ25 6φ25 4/26φ25 4/2 7φ25 2/5 N4φ16 8φ22 3/5 2φ16φ10@200(2)

相关文档