第1章有线电视技术方案设计

1.1 技术方案设计原则和标准

1.1.1 设计原则

网络带宽:5~750 MHz。

传输特性:双向传输。

接收质量:有线电视接收质量是有线电视网络建设最为关心的问题,按国家GB-6510标准规定,接收点的信号电平应在57~83dB之间,载噪比大于43 dB,即图像客观评价质量达到国家标准4分以上要求。

稳定性和安全性:这是有线电视网络建设最关心的问题,只有安全稳定运行的网络,才能确保有线电视终端的接收质量,网络的技术先进性是网络高性能的保证和基础,也是未来有线电视网络节目增容的保障,还可有效地减少使用人员和维护人员的麻烦。

通过建成的有线电视网络可传输有线电视台传送的电视节目和调频立体声节目。

1.1.2 有线电视系统设计依据

1)【GB8898】《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》

2)【GB6510】《30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》

3)【GY106-92】《有线电视广播系统技术规范》

4)《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》

5)【GB6510-86】《声音和电视信号的电缆分配系统》

6)【GB50200】《有线电视系统工程技术规范》

7)【GY/T121】《有线电视系统测量方法》

8)广电部“关于有线电视现阶段网络技术体制的意见”

1.2 有线电视系统的构成

有线电视一般是由天线、前端、干线传输和用户分配网络几个部分构成。

天线系统的主要功能是接收无线电波,并将接收到的高频电视信号馈送给前端系统。天线系统处于整个有线电视系统的最前端,它对最终用户接收到的图像质量有非常重要的影响。前端设备位于天线和干线传输网络之间,它的主要功能是将来自天线的高频电视信号和电视台自己开办节目的电视信号进行必要的处理,比如滤波、调制、频率转换等,然后对所有这些高频电视信号进行混合并将混合后的信号发送到用户分配网络。

如果把整个有线电视传输系统比作一颗树的话,那么干线网络相当树干,而用户分配网络相当于枝叶茂盛的树枝,而普通用户的电视机相当于一片一片树叶。由此可以看出用户分配网络的主要功能是接收干线上的高频电视信号将将其分配到各个用户。

用户分配网络通常是由延长分配放大器、分支器、分配器、串接单元分支线、分支线、用户线和用户终端盒构成的。

就网络的拓扑结构而言,目前人们对星形拓扑结构、环形拓扑结构和星-树形结构比较感兴趣。所谓星形结构就是将用户分为一个一个小区,每个小区均用光纤直接与网络中心相连。这种方式的优点是光分配一次到位,光通路上的光分路器比较少,光纤的熔接点少,传输质量比较高,同时,当部分线路发生故障时,对星形连接中的其它用户没有影响,网络的可靠性高,但缺点是耗用的光纤比较多。星形结构有单星和双星结构两种。所谓的单星形结构是指网络中只有一个光分配中心,而双星形结构是指网络中有两个光分配中心,它们之间通过光纤联接起来,这样距离前端较近的小区可以与前端直接相连,而较远的小区可以与放置在远端的光分配中心相连。

另一种是环形结构。环形结构与我们在计算机LAN中的FDDI类似,它以双光纤作为整个网络的主干。系统中有一个主前端设备,它通过光纤联接到多个分端设备,分前端设备联接在光纤环路上,用户通过环路上的光纤分配器取出信号,送到一个或多个光节点。最后进入由同轴电缆构成的分配网络。

星-树形结构是目前应用最广泛的一种。它在干线上采用星形结构,而在用户分配网上采用树形结构,这样就形成了我们通常所说的HFC(Hybrid Fiber Coaxial-cable)网络。目前这种结构的网络可以扩充到1GHZ的宽,便于双向传输和新业务的开展,是将来主要的网络拓扑结构,已被世界各国广泛应用。

本设计将选用星—树型结构做出详尽的设计方案。

1.2.2 前端系统

有线电视的前端是各种信号源(包括来自卫星电视接收设备、MMDS接收设备、地方电视信号)与电缆传输分配系统之间的线路设备。系统的前端是传输信号的第一个加工处理环节,其设计任务主要包括:前端类型的选择、天线输出电平的估计、确定前端输出电平、载噪比和交调的计算等。有线电视系统作为华南软件工程学院的一部分,设计内容为传输干线部分和分配网络部分,故本设计不涉及前端系统。

1.2.3 传输通道

目前,大多数有线电视系统的带宽为550M或750M,从频谱资源安排和分析,48.5M~550M为普通广播电视业务所用,550M~750M为下行数字通信通道,一般作为传输数字广播电视、VOD点播以及数字电话下行信号和数据,750M~1000M为高端频率,将用于各种双向通信业务,如个人通信等,也可用来分配将来可能出现的其他新业务。

综上所述,本方案按750M进行设计。

从现有的有线电视HFC接入网的频率划分来看,目前尚无统一的国际标准,我国原邮电部发布的相关标准中,规定频谱资源采用低分割分配方案,将各种业务信息以及上行和下行信息划分到不同频段。

频道是电视系统中经常使用的术语,它是指高频电视信号和伴音信号所占用的带宽。我国的电视频道带宽为8MHz,采用残留边带方式传递电视信号,其中上边带带宽为6MHz,下边带的标称带宽为0.75MHz,伴音信号采用调频方式,占用0.25MHz的带宽,伴音的载波频率要比图像的载波频率高6.5MHz。我国电视的工作频率范围在48.5MHz—958MHz之间,全频范围划分为若干波段,每个波段包括若干个频道,每一个电视节目占用一个频道。到目前为止,我国已经对频率从48.5MHz—958MHz进行了划分,其中地面广播电视的频率被分为VHF和UHF 两个频段。

VHF频段内电视使用的频率范围48.5MHz—223MHz,共有12个频道(SD1-SD12)其中SD1-SD5定义为I波段,SD6-SD12定义为III波段。

UHF 频段使用的频率范围是470MHz—958MHz,划分为13-68(SD13-SD68)共有56个频道。其中13-24频道定义为IV波段,25-68频道定义为V波段。

从我国电视信号的频道划分可以看出,在地面广播电视中,电视信号均为经过调制的高频信号,所以在有线电视系统中从天线、前端、传输网络到用户分配网络以及知道送入电视接收机的电视信号均是高频信号,而我们日常生活中用录象机录制的电视信号和摄像机拍摄的电视信号都是基带信号,他们必须被调制到一个比较高的频率上才能在有线电视系统中传输。

1.2.4 传输干线系统设计

1.2.4.1 传输干线的工程设计

传输干线的功能是传输信号。信号在电缆中传输是要衰减的,传输距离越远,衰减量越大;电缆的频率特性又使不同频率的信号在电缆中衰减的程度不同,频率越高的信号衰减的程度越大。所以,在传输干线设计时,既要考虑到对信号衰减进行补偿,又要考虑对频率不同的信号其补偿程度要有所不同,频率高的信号要补偿的多些。因此,在传输干线部分除了选用传输损耗小的电缆外,对放大器的使用也有其特殊的一面。既然在传输干线部分使用了放大器,就要使其对系统的信号载噪比及交调的影响减小到最小程度。

1.2.4.2 传输干线电缆的选择

常用的同轴电缆由内导体、绝缘层、屏蔽层和外保护层四个部分组成。内导体电缆中主要起信号传导作用,常采用实心铜导线。大直径电缆可以增大机械强度,也有采用铜包钢作为内导体。

屏蔽层由铜丝编制而成,它起着导电和屏蔽双重作用,使用时金属屏蔽端应接地。

绝缘体处于内导体和金属屏蔽层之间,要求采用高频损耗小的绝缘介质,制成类似莲藕心的结构。绝缘体的支撑作用使内导体与屏蔽层同心,故称为同轴电缆。

外保护层是由橡胶、聚乙烯等材料制成,包裹在屏蔽层之外,有机械保护的密封防潮、防腐蚀的功能。

同轴电缆的主要技术指标是特性阻抗、衰减特性、温度特性和回波损耗。特性阻抗是同轴电缆系统的重要参数,因为在有线电视系统中,凡是电缆连接的地方均要求各个部分达到阻抗匹配。同轴电缆的特性阻抗与同轴电缆的内导体直径、金属屏蔽层的内直径和绝缘材料的介电常数有关。衰减特性反映了电缆传输信号的损耗大小,通常以每100米衰减的dB数来表示,衰减越小,电缆的中继距离就越长。温度特性反映了电缆的衰减量随温度变化的情况,电缆质量越好,受温度影响就越小。回

波特性是由于电缆特性阻抗不均匀而导致反射波和衰减量的增加,这对图像清晰度影响较大。

同轴电缆性能的差异主要取决于中心导体的直径、绝缘层的制造工艺等因素。简单地说,直径导体直径越大,同轴电缆的衰减特性会越小。从同轴电缆绝缘层的制造工艺来看,主要经历了实心结构、化学发泡、藕心发泡和物理高发泡几个阶段。目前最好的电缆都采用物理高发泡制造工艺。比如美国MC2公司的750号电缆就采用了这种工艺。这种电缆的传输率达到了93%,物理发泡达到了88%。由于绝缘层中包含有大量的微型气泡,相互隔开,所以不容易吸潮。物理高发泡电缆的损耗很低,阻抗均匀,使用寿命长,是质量最优的电缆。目前,我国有线电视电缆改造中大量使用了这种高性能的电缆。

为了增加距离,在传输干线部分必须选用衰减量小的频率特性好的同轴电缆。通常选用物理高发泡同轴电缆。在信号频率为200MHZ时的每百米的衰减量分别为10.8dB、5.7dB、4.5dB。有时甚至选用更粗的同轴电缆作为传输干线使用,但随之而来的是价格变得极为昂贵。

1.2.4.3 传输干线的基本组成

传输干线的组成除了必不可少的同轴电缆外,还有定向耦合器、均衡器和干线放大器。

定向耦合器的作用是从干线中提取一部分信号功率供给分配网络。通常定向耦合器应尽量选用损失小的,而且尽可能安装在干线放大器的输出端,这样可以使定向耦合器有较高的输出电平。有的干线放大器本身带有两个或多个分支器输出端,使用起来就更为方便。

均衡器的作用是用来弥补电缆的频率特性造成的量的不平衡。通常当干线的长度超过50m时,就应考虑使用均衡器。安装位置应靠近干线放大器的输入端或传输干

线的末端。对于带有自动斜率控制功能的干线放大器,因其内部设有均衡网络,所以在传输干线上不使用均衡器。

干线放大器的增益一般在20 dB左右,最高不超过30dB。显然,两个干线放大器的间距除了取决于放大器的增益外,还取决于传输干线所使用的电缆的衰减特性和被传输的信号的频率。

1.2.4.4 干线放大器在传输干线中使用的特点

为了增加传输距离,就要增加串接放大器的数目,这样必须会带来对系统信号载噪比和交调的影响。为了使这些影响减少到最小程度,就要恰到好处地使用好放大器。通常干线中的放大器的输出电平控制在80dBuV-100 dBuV之间,目地是减小对交调的影响。为了减小对载噪比的影响,对干线放大器输入电平不宜太低,所以干线放大器的增益通常控制在20dB左右。

工程上根据干线放大器输入、输出信号电平值与信号频率的高低间的相互关系,可将传输干线分为全倾斜、平坦输出和半倾斜三种工作方式。三种工作状态下,传输干线上各关键点的电平值与信号频率之间的关系。假定系统的传输干线部分是由相同的电缆和相同性能的放大器所组成的,每段电缆的长度也均相等,A、C、E和B、D、F分别代表处于不同位置的干线放大器的输入和输出端,BC和DE段代表干线的两段传输电缆。实线代表干线中被传输信号中频率最高的信号电平的变化,虚线代表被传输信号中频率最低的信号电平的变化。

1.2.5 分配网络的工程设计

分配网络是通过分配器、分支器和电缆给系统的每一个用户终端提供一个适当的信号电平(有时还要通过放大器)。分配网络的工程设计任务是根据系统用户终端的具体分布情况来确定分配网络的组成形式,进而确定所有部件的规格和数量。工

程设计的好坏主要是指在保证每个用户终端能获得符合《系统技术规范》的信号电平前提下,所使用的部分最少。

分配网络的设计方法有很多种,但就其设计思路来说,基本上两种。一种是由前向后设计的思路,即在已知进入分配网络的信号电平值的前提下,沿着电缆的走向从前向后逐步进行计算,算出所用分配器、分支器和放大器的规格、数量。另一种设计思路与其相反,即由系统最末端的用户所需要的电平值开始,沿着电缆由后向前端方向推进,逐点进行计算,求出所用部件的规格和数量,最后求出进入分配网络的信号的电平值。在设计过程中最关心的是各分配点的信号电平的变化,所以必须掌握分配损耗、分支器的接入损失和电缆的传输损耗,在工程上根据实践经验通常接下列数据来考虑。

分配器的分配损失:

二分配器 4 dB

三分配器 6 dB

四分配器8 dB

六分配器10 dB

分支器的接入损失:一、二、四分支器的接入损失均按2 dB计算(分支损失≤8 dB的一分支器和分支损失≥10dB的二、四分支器不能按2 dB计算)。在实际应用时,对于VHF波段,在分支电缆上每串接一个分支器,信号电平下降1dBuV;对UHF频段,则下降3 dBuV。

电线的传输损耗:根据分配网络中选用的电缆型号查表(常用同轴电缆的主要参数表)或按产品说明书提供的数据计算。

1.2.5.1 分配网络的基本组成形式

分配网络的组成形式根据系统用户端总数和分布情况的不同可以有很多种,在系统的工程设计中,分配网络的设计最灵活多变,同一个系统可以有好几个设计方案供选择。

分配——分配形式

这种网络中所有的部件均是分配器,在使用这种分配网络时,每个端口不能空着不用,如暂时不用,则应接上75Ω的负载电阻,以保持整个分配网络处于匹配状态。这种网络通常最多采用三级,每一级视具体情况可以分别采用二、三、四分配器。第一级四分配器的四个端口的电平值要比输入端口的电平衰减8dB,这样到第三级的四分配端口(第二级是三分配器)的输出电平就比分配网络输入电平衰减22 dB。所以,分配——分配形式仅用于用户端数少,以前端为中心向四周扩散的用户群。由于分配器的反向隔离指标不高,大量使用容易造成当个别用户出现故障时,造成对全系统的影响,故在设计中要慎用。

分支——分支形式

该分配网络中使用的都是分支器,信号自前端放大器输出端进入第一分支器,它在网络中作为定向耦合器来用,将信号功率取出一部分供给第一条分支电缆分配用。在第一个分支器后沿着传输方向又接有第二个分支器,由它将信号功率耦合给第二条分支电缆供分配用。这种分配网络,特别适用用户端数不多、却又分散、且传输距离较远的小型有线电视系统。在使用这种分配网络时,最后一个分支器的输出端必须接上一个75Ω的负载电阻,以保证网络的匹配。

分配——分支形式

这是分配网络中使用最广泛的一种。来自前端的信号先经过分配器,将信号分配给分支电缆,再通过不同分支损耗值的分支器向用户端提供符合《系统技术规范》要求的信号。这种网络形式特别适合在楼房内使用。

分支——分配形式

用户端的信号是通过分支器和分配器的途径得到的。为了使各用户端得到的电平一致,就要选用不同分支损失值的分支器来满足。

分配——分支——分配形式

实际上是分配——分支和分支——分配两种形式的综合应用。此外,还可组合成分支——分配——分支形式。

不平衡分配形式

在上述的分配网络中,所用的分配器均是信号能量均等地进行分配,但在有些情况下需要对信号进行不平衡的分配。这里介绍两种利用平衡分配器来进行不平衡分配的方式。一种是利用分配器。是由两个二分配器组成三路不平衡分配,信号先经过一个二分配器被均分成两路,其中一路再通过一个二分配器分成两路,这样达到了有三路信号输出,信号相差4dB。一个二分配器和一个四分配器组成的五路不平衡分配。另一种是利用分支器和分配器。信号先经过一个一分支器再送入一个四分配器,这样就有五路输出。若选用的是二分支器,而另一分支端再接一个二分配器,这样就组成了七路不平衡输出。选用不同的分支损失值的分支器就能调节各输出端不平衡的程度。

1.2.5.2 用户端电平及计算

用户端电平

有线电视系统的输出电平也就是用户端电视接收机的输入电平。简称用户端电平。用户端电平根据以下几个因素确定。

根据大多数电视机的要求来确定

电视机要求的输入电平与灵敏度有关。灵敏度高的电视机输入电平可以低一些;灵敏度低的电视机输入电平就要高一些,为了使热噪声不显著,大多数电视机希望在57dB以上为好。

电视机的输入电平也不能太高。如果太高,会使电视机过载出现有害画面,有些电视机的AGC控制范围比较宽,还有一些电视机的天线输入端装有可变衰减器,这些电视机的输入电平可以高些。对于大多数电视机来说,要求输入电平最大不超过83dB。所以用户端电平订为57dB-83 dB。

根据干扰电平的大小来确定

干扰信号较弱的地方,用户端电平可取低些。干扰信号较强的地方,除了和合理选择接收天线的位置和方向以外,还应该适当提高用户端信号电平,以降低干扰信号的影响。

分配网络及用户端电平的计算

分配网络及电平的计算,一种是从前往后的计算,根据前端设备的输出电平计算出用户端电平;另一种是从后往前算,首先确定用户端所需电平,然后再计算出前端设备输出电平。

1.2.5.3 系统指标分配

1.2.5.3.1 主要指标

1、频率范围

频率范围是指系统能传输信号的频率范围,它取决于在系统中所传输的频道数量,而频道中最低频道的的信号频率和最高频道的信号频率决定了该系统的频率范围。

2、用户电平

用户电平就是指每个用户终端上的输出电压。为了便于计算和测量,人们习惯选取一个参考电压U,然后取实际电压V和参考电压U之比的常用对数,并称之为电平,记为W(dB)。

W(dB)=20lgU/V(dB)

国标中规定的用户电平在VHF系统中是57 dB~83 dB;在UHF系统中是60 dB ~83dB,UHF段的下限电平要比VHF段的高3 dB。

用户电平低于57 dB之后,屏幕上看到的图像不干净,有时有雪花,严重时没有色彩,甚至不能同步。用户电平太高了也不行,当用户电平高于83 dB以后,电视机内部的非线形失真就变的较大,往往会产生交调和互调,影响图像质量。

3、载噪比

载噪比是系统的一个重要参数,反映了系统内部产生的噪声对图像质量的影响。系统内的噪声是由系统中各个放大器产生的,讨论系统的载噪比就要计算每一个放大器产生的影响,放大器的噪声主要是由前级晶体管产生的。系统技术规范要求,任一个系统的载噪比C/N≥43dB(带宽为 5.75MHz)。系统的载噪比主要取决于系统内所使用的各类放大器的性能,单个放大器的载噪比除了与放大器本身的噪声系数有关除外,还和输入该放大器的信号电平有关,故在系统设计时,尽可能选择噪声系数低的放大器,同时尽量提高放大器输入放大器信号的电平。

4、交扰调制比

系统的交调是影响图像质量的主要因素,它是由放大器的非线性引起的,无源器件是不会产生交调的。交调与放大器的非线性有关,也与放大器的输出电平有关。放大器的非线性是指放大器的输出信号与输入信号之间的非线性关系。由于存在非线性,放大器就会产生失真,失真严重时就会影响质量。

1.2.5.3.2 指标分配

1、根据系统技术规范的要求,该系统的各项总技术指标应为:

载噪比C/N≥43dB

载波互调比IM≥57dB

交扰调制比CM≥46 dB

系统输出口电平57 dB~83 dB

在设计中留有余量,每项指标增加 1 dB,则设计值分别为:C/N≥44dB;IM≥58dB;CM≥47 dB;

1.2.5.4 系统安全

由于楼宇之间的信号传输采用电缆传输,系统应考虑避雷,而且供电电源也应采取避雷措施,以确保有线电视网络相关设备的安全和有线电视用户的电视机的安全。防雷设计:

有线电视网络设计方案中仅考虑传输电缆的避雷。

避雷器的设置原则如下:

1、楼内放置光接收机和放大器的配线间设置避雷器,防止雷电进入住户内损坏电视机。

2、避雷器宜采用专用的有线电视信号避雷器,以确保系统的防雷效果并有较小的插入损耗。

1.3 施工方案设计

主要设备和器材选择

线路放大器选择干线放大器,该放大器带有平坦度补偿功能和高精度均衡器,其频率特性与传输电缆特性曲线具有良好的互补作用,使射频信号在传输过程中保持平坦的曲线,防止射频信号出现邻频干挠。

分支分配器应考虑两个因素,一是所处地理环境,二是分配损耗。

终端盒选用双孔终端盒,供电视接收和FM接收使用。

1.4 干线系统的安装

在有线电视系统中,干线传输电缆的安装形式有架空和埋地两种,埋地又分为直埋和穿管方式,当电缆采用直埋方式铺设时,埋深不得小于0.8m。紧靠电缆要用细土覆盖0.1m,上压一层砖石保护。在寒冷的地区应埋在冻土层以下,电缆采用直埋方式时,必须使用具有铠甲的能直埋的电缆。当电缆采用穿管敷设时,首先要用管孔清扫工具将管孔清扫一次,并在管孔内预设一根铁线(铁线的粗细视所穿电缆粗细而定),然后将电缆牵引网套绑扎在电缆上,用铁线将电缆拉入到管道内进行敷设。敷设较细的电缆也可不用牵引网套,直接把铁线绑扎在敷设的电缆上。

传输干线介质敷设选用穿管地埋方式。

1.4.1 分配系统的安装

分配系统的安装部分包括支线、用户引线、分支器和分配器、系统输出口(用户终端盒)等。

1.4.2 支线及用户引入线的安装

支线宜采用架空电缆,有时也可利用楼与楼之间的墙壁进行架空吊装。

用户引入线的安装可分为明装和暗装两种方式。

采用明装方式时,电缆通常由窗户、阳台或门框引入室内,电缆布线要横直竖直,讲究美观,同时不要拐死角弯,电缆可用带水泥钉的线码固定在墙上,一般每隔30cm-50cm钉一个线码。

暗装方式使用的电缆管在建筑装修施工时要事先埋好,通常采用镀锌铁管或PVC管作为电缆管,在管内预留铁丝,以便牵引电缆穿入管内,为了防止杂物落入管内造成堵塞,一般在施工过程中应将管口用纸与棉布堵住。在穿电缆的过程中要把同轴电缆的芯线和外层绝缘体一起牵引,并在电缆表面涂上滑石粉,电缆穿过电缆管后,

可在它表面留下记号,注明是往何处的电缆,这一点在两条电缆穿在同一个电缆管内时就显得格处重要。

1.4.3分支器与分配器的安装

分支器与分配器的安装也可采用明装和暗装两种。明装多在共用箱内或走廊、阳台下面,主要考虑防止雨淋受潮,连接电缆水平部分留出250mm—300mm左右,然后向下弯曲后再接入分支器或分配器,以防雨水顺电缆流入部件内部。暗装方式采用特制的小木箱或铁箱,其盖板采用单扇门,为木箱结构时,直接用水泥钉固定在墙上;为铁箱结构时,则打孔塞入膨胀管后再用螺丝钉扭紧。

1.4.4系统输出口(用户盒)的安装

在室内墙壁上安装系统输出口(用户盒)要做到牢固,接线牢固美观、接收机至用户盒的连接应采用阻抗为75Ω,屏蔽系统高的同轴电缆,长度不超过3m。

系统输出口有的带串接单元,有的即是终端盒,使用时注意分清,对于只有一墙之隔的相邻两户的穿线管和接线盒,这样在两个终端盒之间只需很短的一根电缆就可以相连接了。

第2章系统调试

2.1 干线和分配网络的调试

干线和分配网络的调试可以在前端调试完毕后进行,也可在安装施工结束之后立即进行粗调。

2.1.1 干线调试

干线的调试着重于放大器输出电平值的调整和检查均衡器的配接是否适当。由于在设计时对干线的长度仅是估计,所以实际上干线的长度肯定会有变化,因此必须根据实际情况重新选用均衡器和调整放大器的增益,使放大器的输出电平达到工程设计要求,各频道信号电平的差值应满足国标(GB11318.2—89)的要求。调试过

程中除用场强仪测试每个放大器的输出端每个频道的信号电平外,还应通过彩色电视机来看各频道信号的图像质量和交调情况(电视机输入端应串入30dB∽40dB 的衰减器)。

2.1.2 分配网络调试

分配系统通常可以安装完毕后立即进行粗调,但必须在线路放大器输入端接上一个信号源。通常可用电视信号发生器发送彩条,调节电视信号发生器的射频信号输出电平,使线路放大器的输出电平达到工程设计值,然后用场强测试仪每根分支电缆的末端一端的用户终端盒输出电平,检查其是否符合设计要求。同时用彩色电视机直接与终端盒相连接,观察彩色是否有失真现象。在测试电平时,电视信号发生器输出的射频信号最好是UHF频段内对应系统中最高频道的信号。

在调试分配网络时,出现问题最多的是电缆接头接触不良,有的是将输入、输出端错接而造成分支输出端电平过低,有的是分支器的分支损失与所标的值不同等。所以,一方面在安装时要认真,不能图快而使电缆头接触不良;另一方面要随时检查分支器的分支损失的标称值是否与设计要求一致。

雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默