人工挖孔桩适用于桩直径800㎜以上,无地下水或地下水较少的粘土、粉质粘土,含少量砂、砂卵石、砾石的粘土采用。适用于多层建筑、高层建筑、公共建筑以及支挡结构等。对有流沙,地下水位较高,涌水量大的冲积地带及近代沉积的含水量高的淤泥、淤泥质土层不宜使用。桩孔深度按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)6.2.10的规定,不宜超过40米,人工挖孔桩深度一般6~20米左右。挖孔桩井下作业条件差,劳动强度大,安全和质量显得尤为重要。桩径较大、扩大头较大、桩孔较深等易出事故的孔桩,采用人工挖孔桩应慎重。,施工前应进行人工挖孔桩施工方案的评审工作,并作好应对准备。

(二)人工挖孔桩的施工工艺

人工挖孔桩是利用人工挖孔,在孔内放置钢筋笼、灌注混凝土的一种桩型,施工工序为:场地平整→测量放线→桩位布点→人工成孔(包括孔桩护圈、护壁、挖土、控制垂直度、深度、直径、扩大头等)→浇灌护壁砼→检查成孔质量,会同各相关单位验桩孔→绑扎、吊放钢筋笼→清除虚土、排除孔底积水→放入串筒,浇筑混凝土至设计顶标高并按规范要求超灌500mm→养护→整桩测试。

1.施工前的准备工作

施工前,应具备以下工程资料:建筑物场地的工程地质和地下水位资料;桩基施工图纸会审纪要;建筑场地地下管线(管道)资料;

施工机械及其配套设备的技术性能资料;桩基的施工组织设计或施工方案以及桩基钢筋混凝土所用建材(水泥、砂石、钢筋)的质检报告;

按设计要求做砼配合比试验;制定周详的质量管理措施。在施工平面图上标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施位置;指定施工工序检查程序;制定不良天气(雨季)施工的技术措施。

2.场地的平整,放线、定桩位及高程

基础施工前,应将场地进行平整,对影响施工的障碍要清理干净。

设备进场后,临时设施、施工用水、用电均应按要求施工到位。根据业主提供的水准点、控制点进行桩位测量放线。施工机具应正常的保养,使之保持良好的工作状态。依据建筑物测量控制网资料和桩位平面布置图,测定桩位方格控制网和高程基准点,用十字交叉法定出孔桩中心。桩位应定位放样准确,在桩位外设置定位龙门桩,并派专人负责。以桩位中心为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部圆周,撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线,桩位线定好后,经监理复查合格后方可开挖。

3.人工成孔

(1)根据设计桩径及护壁厚度在地面上放出开挖线,向下挖深。

一节护壁的深度,浇筑混凝土井圈。井圈应高出地面150~200mm,且应加厚100~150mm。而后将桩位纵横中心线测放到井圈上,并测出孔口控制高程,第一井圈的中心线与设计轴线的偏差不得大于2cm。井圈高出地面还有利于防止地表水在施工过程中进入井内。

(2)第二节井孔土方开挖时,用垂球吊线找出井孔中心点,在井孔底部打一短木桩,将桩中心投影到木桩顶上,以此为据进行第二节护壁的土方开挖。在开挖过程中应该密切注意地质状况的变化。

修筑钢筋混凝土井圈应保证护壁的配筋和混凝土浇筑强度。上下节护壁的搭接长度不得小于50mm,每节护壁在施工完后养护24h 后拆除;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故。护壁应采用早强的细石混凝土,施工时严禁用插入振动器振捣,以免影响模外的土体稳定。上下护壁间预埋纵向钢筋应加以联结,使之成为整体,确保各段联接处不漏水。

正常情况下,每节护壁的高度在600~1000mm之间,如遇到软弱土层等特殊情况,可将高度减小到300~500mm。按照《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)6.2.11条文,护壁的混凝土强度等级不得低于桩身的混凝土强度等级。在实际工程操作中,应按实际情况区分对待。护壁的作用为防止塌方以保证施工的安全进行,另一个作用是降低桩芯混凝土在浇捣过程中水灰比受地下水的影响(因桩芯混凝土壁板来讲标号较高,如地下水渗入混凝土,成桩后抽芯检测容易出现强度达不到设计要求的情况)每节桩孔挖完后立即支护壁模板,浇筑护壁砼,一般情况下24H后方可拆除护壁砼,护壁可加配适量钢筋,

上下护壁要有钢筋拉结,避免某段护壁出现流砂、淤泥而造成护壁因自重而沉裂的现象,上下护壁间搭接长度不小于50㎜。桩底如果设计要求扩底,若扩底高度超过2米,扩底部分应分段做护壁,防止扩底部分坍塌。

按照规范,护壁的厚度已把桩身厚度计算在内,并将土体的摩擦力传递至桩身,与桩身一起承担竖向荷载,从这个角度出发,设计中护壁厚度已考虑了桩身的抗压强度的情况下,护壁的砼强度等级不低于桩身的砼强度等级是符合实际的。但是,在以软质岩层作为桩端持力层时,对桩端承载力起控制作用的,往往是持力层的承载能力,而不是桩自身的抗压强度,在这样的情况下,护壁的砼强度,只满足支挡需要就已经足够了;而在以硬质岩为桩端持力层,桩的承载力由桩身的抗压强度控制的情况下,如果设计中未将护壁的抗压强度计算进桩的承载力,也不必要将护壁的混凝土强度提高。

(3)挖到持力层时,按扩底尺寸从上至下修成扩底形,并用中心线检查测量找圆,测孔深度,保证桩的垂直和断面尺寸合格后,砼封底。

施工过程中,以每一节护壁为验收步骤,合格后方可进行下节的开挖施工。每节桩孔护壁做好以后,将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口,用十字线对中,吊线锤向井底投设,以半径尺竿检查孔壁的垂直平整度,随之进行修整。成孔的允许偏差:桩径±50mm,垂直度0.5%,桩位±50mm,底部扩大段要按设计挖成圆台状,

保证尺寸。井深应以基准点为依据,逐根进行引测,桩孔轴线位置、标高、截面尺寸应达到设计要求。挖至设计标高时,孔底不应有积水,终孔后应清理好护壁上和孔底的渣物,验收合格后方可进行下步混凝土的浇筑。

桩扩大头部位的开挖要特别注意开挖的进度和施工安全。桩下部扩大头部位孔壁成倒坡,且没有混凝土护壁。按照《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)4.1.5条文,扩底端侧面的斜率一般取1/3~1/2,砂土取约1/3,粉土、粘性土取约1/2。在实际中,粉土、粘性土取到1/2,如扩底直径较大,容易坍塌造成事故(建议在设计中,坡度按1/3取为宜)。安全方面的考虑,扩头的扩大尺寸a不宜大于500mm。扩出500mm,则扩大头的高度应在1500mm左右,在孔底出现异常的时候,挖孔的工人能够及时的撤出。在地下水丰富,持力层为粘土或圆砾层情况下,扩大头的扩出尺寸应适当减小。扩大头完成后,清渣、验收和浇筑混凝土的工序紧凑,减少土层坍塌的机率。施工中安排专职技术人员监督开挖土层的地质状况,备有人员应急上爬梯,遇见异常情况应及时处理,确保施工安全。

人工挖孔桩施工中出现的安全事故,绝大部分都出在这一阶段,在这一阶段的施工,应充分重视安全工作。

4.钢筋笼的制做、吊装及混凝土的浇捣

钢筋笼按设计加工,主筋位置用钢筋定位支架控制等分距离。主筋间距允许偏差±10mm;箍筋或螺旋筋螺距允许偏差±20mm;钢筋笼直径允许偏差±10mm;钢筋笼长度允许偏差±50mm。钢筋笼

的运输、吊装,应防止扭转变形,根据规定加焊内固定筋。钢筋笼放入前,应绑好砂浆垫块,吊放钢筋笼时,要对准孔位,直吊扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时,应立即固定,避免钢筋笼下沉或受混凝土浮力的影响而上浮。钢筋保护层用水泥砂浆块制作,当无砼护壁时严禁用粘土砖或短钢筋头代替(砖吸水、短钢筋头锈蚀后会引起钢筋笼锈蚀的连锁反应)。垫块每1.5~2m一组,每组3个,圆周上相距120°,每组之间呈梅花形布置。保护层的允许偏差为±10mm。

桩身砼前须清除孔底积水,浇捣时连续灌注,分层浇捣密实,每层灌注的高度不得超过1.5m。砼经过溜槽、串筒而达到浇筑面,其自由落下的高度不宜大于2M,否则会造成砼的分层不均匀,影响砼的质量。砼浇筑应超过桩顶设计标高500mm,保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。砼浇捣后12h应进行养护。

5.桩质量的检测

低应变及高应变动力检测是最常用的桩质量检测手段,所需设备相对简单,检测快捷方便,是最常用的检测手段。

钻芯法检测采集桩芯混凝土及桩下持力岩层的标本,通过标本混凝土的浇捣状况及岩层土样对照实验结果,推断出桩的受力状况,该法仅针对大直径桩的检测,其结论是间接对照得出的结果。钻芯需要专门的施工机械,会对已施工完毕的桩造成损伤,实际工程中较少采用,一般作为其它检测手段出现异常后的一种补充复核的检测。

静载实验是直接给桩施加荷载的一种检测方式,检测结果直观准

确,从设计的角度出发是一种比较理想的检测手段。静载实验成本高、周期长,建设单位、施工单位都不愿意采用。按照《建筑地基基础设计规范》条文解释,设计等级为丙级以上的建筑(不包括丙级),单桩竖向承载力特征值应采用竖向静载试验确定。按照《建筑桩基技术规范》工程桩施工前未进行单桩静载试验的一级建筑桩基应进行静载试验;一般的民用高层建筑,其层数超过20层或高度超过60m,其桩基础的设计等级也应按一级考虑;一般民用建筑的柱下单桩,在考虑桩的承载力的时候,建筑桩基重要性系数需要提高一级,也就是按照一级采用,其它的构造并无提高一级的规定,检测方式也可按二级桩基的相关要求选择检测方式,不需要采用静载试验。

(三)人工挖孔桩施工中常遇到的问题

要减少施工中的问题,首先要合理安排好施工的工序。当地质情况复杂时,应选具有代表性的桩进行试挖,取得该地的桩施工经验后再全面施工;先行试挖的桩还能充当降水井使用;在可能的情况下,先施工较浅的桩,后施工深一些的桩,先施工外围(或迎水部位)的桩,后施工中部的桩;当桩净距小于2倍桩径且小于2.5m时,应采用间隔开挖,后施工桩开挖前,先施工的桩应已浇筑混凝土且满足强度要求。

1.软弱土层

遇到淤泥质等软弱土层时,可用木板模板支档,缩短单段护壁的高度,及时验收浇筑混凝土护壁。软弱土层较厚时,在顶层护壁用大直径圆钢加设吊耳,用钢丝绳固定在地面木桩上,以此来承担护壁自

身的重量,防止塌孔。此外,遇到较密实的土层,可在护壁上预留孔洞,打入短木桩或钢筋段,用以加强护壁与土体的拉结。

2.地下水

地下水对人工挖孔桩的施工影响最大,是南方多雨地区人工挖孔桩施工最常见的问题之一。当地下水不大,单桩边抽水边开挖,并及时浇捣护壁;当地下水较大时,可采用在开挖桩的周边多桩同时抽水法来降低地下水位;如果桩设计深度较浅时可考虑在场地四周设置井点排水,排水时不可间断,防止水位高低反复,造成孔壁浸泡而坍塌。

桩混凝土的浇筑应从距临时降水桩较远处开始施工,由远及近,最后浇筑临时降水桩;准备进行某一桩混凝土浇筑时,临时降水桩及周围桩孔排水不得停止。

如果周围临近江河湖泊,则抽水无法解决地下水位的问题,而截断水源的止水帷幕等方法成本较高,在此情况下,应考虑改换成钻孔灌注桩等其它能够有效适应实际地质情况的基础形式。

3.流沙

遇到细砂、粉砂层地质时,加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时发生井漏、塌孔,造成事故,因此要采取有效可靠的措施。

流砂较轻时,可以缩短单段护壁的高度,并随挖随检随做护壁;在流砂较严重时,用下钢护筒的方法施工。钢护筒同钢模板相似,以孔外径为直径,可分为4~6段圆弧,再加上适当的筋条,用螺栓或钢筋扣连接。若放入套筒后流沙仍上涌,可采取突击挖出流沙后即用

人工挖孔桩标准化方案

人工挖孔桩 防护方式 1、边长(直径)小于50cm的洞口,一般只加设竹、木等 作盖板盖住洞口,盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施,洞口周边应作醒目标识防止车辆、人员误入。 2、边长(直径)为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣 接钢管成的临边防护栏杆,并在其洞口上满铺竹芭或脚 手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网, 钢筋网络间距不得大于20cm。 3、边长(直径)在150cm以上的洞口,四周除了设置防护 栏杆外,洞口下还必须张设安全平网。 4、防护栏杆高度为 1.0~1.2m,上横杆高度为 1.0~1.2m, 下横杆高度为0.5~0.6m,栏杆的连接采用扣件连接。 5、防护栏杆必须刷间距300~500mm红白相间的油漆,并在 显眼处安装安全警示标志。

挖孔灌注桩施工时,桩位处应设置警示标志、工程标识 牌等,孔口应设置锁扣,锁扣高度应高于地表30cm以上,孔口周边 1.0m范围内应进行环形硬化,便于渣土清理及后 续钢筋笼、砼灌注工作的开展,桩孔内应有足够的照明、通 风、排气设施,同时备有逃生安全爬梯。

挖孔桩孔口四周必须搭设防护围栏,停止作业时,应派人值班,孔口加盖,夜间要照明,防止人员掉入孔中。 孔内作业时,孔口上面必须有人监护。施工现场必须配备专职安全员,加强安全巡查。

孔内作业人员必须带安全帽,特殊情况下还应戴上防毒防尘面具。 利用吊桶运土时,必须采取相应的防护措施,以防落伍伤人。 正在开挖的井孔,每天上班前及施工中应随时注意检查提升架、电动机械、滑轮、钢丝绳、挂钩(保险钩)、提桶等是否完好,应对井壁、混凝土护壁的状况进行检查,发现问题及时采取措施。 井下有人操作时,井上配合作业人员必须坚守岗位,不得擅离职守。 桩孔内必须放置爬梯,随挖孔深度增加放长至工作面,以作安全使用。 已灌注完混凝土和正在挖孔未完的桩口,应设置井盖和围栏围蔽。孔口围栏防护见下图: 钻孔灌注桩施工时,桩机作业区域应平整啊,必须采取

人工挖孔桩记录表格(全套)

人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 绥阳县诗乡广场二期工程 平 面位置示 意 基础名称 阳光花园三期水池抗滑桩 桩位编号 1# 施工单位 绥阳县神骏建设有限责任公 司 检 查 容 记 录 检查项目 设计或验收 要求 实际检 查情况 桩身各土层地质构造示意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底尺寸 (㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度(㎜) 地下水位情况(m ) 桩位允差(㎜) ≦50㎜ 桩孔垂直度 ﹤0.5% 桩顶标高(m) 桩底标高(m) 检查情况及检查结论 经检查,验收合格。 参 加 验 槽 单 位 建设单位代表: 年 月 日 监理单位代表: 年 月 日 地质(勘察单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日 注:本桩位置详桩位自编号平面图。

人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录 工程名称绥阳县诗乡广场二期工程基础名称阳光花园三期水池抗滑桩施工单位绥阳县神骏建设有限责任公司桩位编号1# 检查容 检查项目设计要求实际情况桩筋布置示意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩长(m)9.7 9.7 桩主钢筋级别规格16 16 钢筋总长度116.4 116.4 深入承台长度 钢筋数量12根12根保护层厚度 桩箍筋级别规格8 8 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 100/200m m 100/200m m 焊接加劲箍级别规格8 8 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 搭接焊长度(㎜) 护壁钢筋护壁材质及厚度素混凝土素混凝土级别规格 水平筋间距(㎜) 竖向筋间距(㎜) 检查情况 及结论 经检查,桩施工符合设计及相关规范要求,评为合格。 建设单位代表: 年月日监理单位代表: 年月日 设计单位代表: 年月日 施工单位代表: 年月日

人工挖孔桩施工注意事项

人工挖孔桩施工注意事项(3) 人工挖孔桩施工注意事项提要:对孔壁渗水,不容忽视,因 桩身混凝土浇筑时间较长,如果渗水过多,将会影响混凝土质量,降低桩身混凝土强度 人工挖孔桩施工注意事项 一、人工挖孔桩质量检测的要求挖孔桩灌筑混凝土前,应先放置钢筋笼,并再次测量孔内虚土厚度,超过要求进行清理。搬运钢筋笼时应采取适当措施,防止弯曲、扭曲,埋设钢筋笼时应对准孔位吊直、扶稳、缓缓下沉,下到设计位置时立即固定。混凝土下料采用串筒,深桩孔用混凝土导管,如地下水大,应采取混凝土导管水中灌筑混凝土工艺。混凝土要垂直灌入桩孔内,避免混凝土斜向冲击孔壁,造成塌方。混凝土应连续分层浇灌,每层浇灌高度不得超过米。对小直径挖孔桩,距地面 6 米以下利用混凝土的大坍落度和下冲力使之密实。大直径挖孔桩应分层捣实。第一次浇灌到扩底部位的顶面,随即振捣密实,再分层浇筑桩身,直到桩顶。在混凝土初凝前抹压平整,避免出现塑性收缩裂缝或环向干缩裂缝。表面有浮浆层应凿除,以保证与上部承台或底板的良好连接。 二、人工挖孔桩在施工中的规范要求 第一节井圈护壁应符合:井圈中心线与设计轴线的偏差

不得大于20毫米;井圈顶面应比场地高出150?200毫米, 壁厚比下面井壁厚度增加100?150毫米;修筑井圈护壁应 符合:护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、砼强度均应符合设计要求;护壁模板的拆除一般应在24 小时后进行;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故;上下节护壁搭接长度不得小于50 毫米;浇注桩身混凝土时,必须通过溜槽;当高度超过 3 米时,应用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于 2 米,混凝土宜采用插入式振捣器振实;渗水量过大时,应采取有效措施保证混凝土的浇注质量;人工挖孔桩应采取下列安全措施:孔内必须设置应急软爬梯;使用的电葫芦、吊笼等安全可靠并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳挂或脚踏井壁凸缘上下;每日开工前必须检测井下的有毒有害气体,并应有足够的安全防护措施,桩孔开挖深度超过10 米时,应有专门向井下送风的设备;孔口四周必须设置护栏。 三、施工过程质量控制在成桩过程中,常会出现以下几种情 况: 1.孔底虚土多。 防治措施:要有详细的地质报告,特别是水文地质报告,以便预先制定有效措施,减少孔底虚土超标。严格控制孔深超挖,完孔后,孔底虚土必须全部清除,见到坚实的原状土。扩底部位遇到砂土层时,应采取支护措施。 2.桩孔倾斜及桩顶位移偏差大。 在施工过程中,应严格按图定位,并有复检制度。轴线桩与桩

人工挖孔桩规范要求题集文件

答题及解读 步骤编号题目答题解读 1.1 人工挖孔桩混凝土护壁桩形布置为 条形桩基沿中心线方向和群桩基础 的中间柱桩位允许偏差(C)。 A.50mm; B.100mm; C.150mm; D.200mm 正确答案:C 建筑地基基础工程施工质量验收规范: 1.2 人工挖孔桩混凝土护壁桩桩径允许 偏差(D)。 A.+20mm; B.+30m; C.+40mm; D.+50mm。正确答案:D 建筑地基基础工程施工质量验收规范: 3.3 第一节井圈护壁应符合下列规定: 1、井圈中心线与设计轴线的偏差不 得大于(C); A.10mm B.15mm C.20mm D.25mm 正确答案:C建筑桩基技术规范JGJ94-2008:6.6.9: 第一节井圈护壁应符合下列规定: 1 井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm; 3.4 井圈顶面应比场地高出(A)。 A. 100~150mm B.150~200mm; C.200~250mm; D.250~300mm 正确答案:A 建筑桩基技术规范JGJ94-2008:6.6.9: 井圈顶面应比场地高出100~150mm 3.5 护壁应配置直径不小于(A)的构造钢 筋,竖向筋应上下搭接或拉接。 A.8mm B.10mm C.12mm D.14mm 正确答案:A 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 6.6.6;护壁应配置直径不小于8mm 的构造钢筋,竖向筋应上下搭接或拉接。 3.6 人工挖孔桩混凝土护壁的厚度不应 小于(B)mm,混凝土强度等级不应低 于桩身混凝土强度 A.50 B.100 C.150; D.200;正确答案:B 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 6.6.6 人工挖孔桩混凝土护壁的厚度不应小于 100mm,混凝土强度等级不应低于桩身混凝土强度 等级,并应振捣密实; 3.8 1.分层开挖过程中上下节护壁的搭正确答案:C

最新大直径人工挖孔桩施工工法

大直径人工挖孔桩施 工工法

大直径人工挖孔桩施工工法 1 前言 随着大跨度桥梁技术的发展和勘探技术、施工技术的进步,大孔径桩基础近几年得到了广泛应用,大孔径人工挖孔桩(直径2.5m~6.5m)作为高层或巨大竖向荷载结构的基础形式,在结构受力和经济等方面均比较合理。 2工法特点 桩基的施工工艺和施工设备发展迅速,人工挖孔桩为一种施工工艺简单、设备简便的桩基形式,在施工质量的直观性、入岩能力、单桩承载能力、对地下障碍物的识别和排除能力等方面有一定的优势,施工方便、工艺成熟。 本工法基本介绍了大直径人工挖孔桩的材料、零件、施工机械及施工方法。 3 适用范围 3.1 桩基孔径≥2500mm的孔径,陆地竖向承重桩的施工。 3.2 无地下水或地下水很少的密实土层或岩层。 4 工艺原理 结合工程及地质条件,用人工辅以轻微爆破配合简单机具设备下井挖掘成孔、下放钢筋笼、水下灌注或在无水条件下振捣灌注成桩,从而实现成桩达到竖向承重的目的。 5 工艺流程及其操作要点 5.1 施工工艺流程

5.2 施工操作要点 对于大孔径人工挖孔桩由于其自身的特殊性,大孔径人工挖孔桩具有以下特点:(1)超大孔径使得每节施工时间的延长,在复杂土层施工时孔壁更易坍塌或出现流砂现象; (2)孔径过大,孔壁土体更易出现平面应力不均匀现象使得护壁由于受力不平衡而变形; (3)护壁抵抗土侧压力的能力与孔径大小成反比,故护壁厚度随桩径增大而增大,使得护壁沿孔径周长每延米重量加大,而土体对护壁单位面积摩阻力却随孔径的增大而减小。这一增一减直接导致护壁在软散土层中的整体稳定性更差、更易产生塌落事故; (4)孔径大,工程量大,施工工期将延长,导致孔内总出水量增大,既增大了降低地下水位对周边建筑物地基的变形影响,也给成孔和混凝土的浇灌带来了困难; (5)孔径大,持力层面积亦大(扩底时尤其如此),持力层易出现地质不均匀现象如多种性质岩土层、破碎及裂隙岩土层、不等高岩土面岩土层等,给桩身承载能力和桩身综合质量带来影响; (6)桩径过大,桩身大体积混凝土温变控制的有效性将直接影响桩身质量。

人工挖孔桩桩身混凝土浇筑方案

人工挖孔桩桩身混凝土潇筑方案 桩身混凝土浇筑方案 第一章一、工程概况 东莞电力生产调度大楼就是由东莞电力工业局投资兴建得大型综合办公楼。它由主楼、副楼及连廊组成。主楼采用人工挖孔桩基础,副楼则采用钢筋混凝土块式独立基础。 主楼人工挖孔桩共计114根,具体参数详见下表: 该工程为框架筒体结构,主楼地下两层,地上28层。人工挖孔桩护 壁混凝土强度等级为C20,桩身混凝土强度等级为C25,均采用现场设置得搅拌站拌制。 第二章二、施工段划分 由于主楼得裙楼部分原设计为钢筋混凝土块式独立基础,后改为人工挖孔桩基础,因此将地下室人工挖孔桩分成两部分进行施工,即塔

楼部分与裙楼部分两个施工段(详见附图1)。 第三章三、生产资源配备 由于桩身混凝土用量较大(约2850n?),其中塔楼基础部分约1730m\ 裙楼基础部分约1120m'。现场设置临时JS750搅拌站一座,具体配备详见下表: 1.械设备 2.劳动力投入 3.材料准备 按照东莞市建设工程质量监督检测中心试验室提供得桩身《混凝土配合比设计报告》,本次浇筑桩身混凝土约173001;需要准备如下材 料:

4.配合比得确定 配合比应按现行得《普通混凝土配合比设计技术规程》执行,混凝土得强度应符 合国家现行《混凝土强度检测评定标准》得有关规定。 根据所使用材料通过计算与试配确定各种材料得用量。保证混凝土得可泵送性,其塌落度控制在14?"CM之间。 第四章四、混凝土施工工艺 1.浇筑前得检查与准备工作 1,1.加快相临桩孔内地下水得排放工作,以降低浇筑孔内得地下水位。 1.2.堵塞护壁上预留得泄水孔,淸除干净桩底泥浆、杂物,排除积水。 1. 3.请现场监理与业主代表进行成孔验收记录。 1.4.吊放钢筋笼就位,控制好保护层厚度与锚入承台段长度。 1. 5.做好钢筋评定与隐蔽验收。 1.6.泵送混凝土必须保证混凝土泵能连续工作,输送管线宜直,转弯要 缓,接头要严密,以防止混入空乞产生堵塞。 1. 7.在泵送过程中,受料斗内应具有足够得混凝土,以防止吸入空乞产 生阻塞。 1.8.泵送混凝土前要先用适当得与混凝土成分相同得水泥砂浆润湿输 送管内壁,并试泵以保证所有机械能正常使用。

人工挖孔灌注桩混凝土施工方案

人工挖孔灌注桩混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 本工程位xxxxx,基础设计等级为乙级,桩采用C30混凝土。填方区采用人工挖孔桩,桩身砼采用C30,混凝土浇灌充盈系数不小于1.10,凿桩长度不小于100mm,桩尖进入第5层(卵石层)1.5米,桩顶标高为-0.900(图中注明的除外)。桩身长度以实际开挖深度确定。桩施工及质量检验应按<<建筑桩基技术规范>>(JGJ94-2008)执行,桩基安全等级为二级。桩施工完成后,应按有关的规定进行小应变动测试验,以确保桩身质量。桩的最终承载力特征值由静载荷试验确定。 本工程共有40根桩,其中直径1.0m的桩10根,直径1.5m的桩23根,直径1.8m的桩7根,主筋为18根三级钢16,加劲箍为三级钢16@2000。 二、施工准备 1、施工技术准备: (1)组织有关人员熟悉图纸,参与图纸会审。 (2)对材料、人工、机械设备作好准备。 (3)及时做好施工用料计划安排及劳动力安排。 2、施工机具准备 铁锹、吊桶、钢丝吊绳、上下软梯、串筒、导管、振捣棒、混凝土输送泵、潜水泵等。 三、施工工艺 1、工艺流程 钢筋笼制作与安装—→桩孔抽水及清底—→浇筑桩芯砼—→砼试件制作、养护。 2、钢筋笼制作与安放

(1)钢筋笼制作 ①钢筋笼制作场地选择在施工现场内,且选择在钢筋笼运输和就位均较方便的场所。 ②钢筋的种类,钢筋型号及规格尺寸必须符合要求。 ③钢筋笼绑扎顺序:先将主筋等间距布置好,待固定好加劲箍后,再按规定的间距安设螺旋箍筋。加劲箍与主筋之间的交叉点采用电弧焊点焊固定,螺旋箍筋与主筋之间采用绑扎固定。 ④钢筋笼不作分段,纵筋为通长钢筋。 ⑤钢筋笼的保护层厚度采用φ6.5或φ8钢筋在主筋外侧设圆弧状突起定位器。 (2)钢筋笼安放 为了确保钢筋笼在吊运、下放过程中不变形,在钢筋笼成型过程中每隔2米加设φ14加劲箍一道,加劲箍与主筋采用焊接连接。经检查合格的钢筋笼,在送到孔内,就位时对准桩孔,吊直扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼下放时底部需垫细石砼垫块50×50×40以控制主筋底部保护层厚度,桩孔四周钢筋保护层厚度为40mm。 3、桩孔抽水及清底 浇筑桩芯混凝土前要将孔底积水及沉渣及时清理干净。先用潜水泵将孔底的积水抽干,再派人下孔将孔底沉渣清理干净。确保浇筑混凝土前孔底干净无积水。 4、桩芯混凝土的浇筑 (1)桩钢筋笼全部就位后,经隐蔽验收合格方可进行砼浇筑,砼浇筑前必须填好砼浇筑申请表。 (2)砼浇筑方法 桩孔成孔质量检查合格后,尽快浇筑桩芯砼。砼下料采用串筒,

大直径人工挖孔桩施工工法讲解学习

此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 大直径人工挖孔桩施工工法 1 前言 随着大跨度桥梁技术的发展和勘探技术、施工技术的进步,大孔径桩基础近几年 得到了广泛应用,大孔径人工挖孔桩(直径 2.5m~6.5m)作为高层或巨大竖向荷载结构的基础形式,在结构受力和经济等方面均比较合理。 2 工法特点 桩基的施工工艺和施工设备发展迅速,人工挖孔桩为一种施工工艺简单、设备简便的桩基形式,在施工质量的直观性、入岩能力、单桩承载能力、对地下障碍物的识别和排除能力等方面有一定的优势,施工方便、工艺成熟。 本工法基本介绍了大直径人工挖孔桩的材料、零件、施工机械及施工方法。 3 适用范围 3.1 桩基孔径》2500mm勺孔径,陆地竖向承重桩的施工。 3.2 无地下水或地下水很少的密实土层或岩层。 4 工艺原理 结合工程及地质条件,用人工辅以轻微爆破配合简单机具设备下井挖掘成孔、下放钢筋笼、水下灌注或在无水条件下振捣灌注成桩,从而实现成桩达到竖向承重的目的。 5 工艺流程及其操作要点 5.1 施工工艺流程

5.2 施工操作要点 对于大孔径人工挖孔桩由于其自身的特殊性,大孔径人工挖孔桩具有以下特点: (1)超大孔径使得每节施工时间的延长,在复杂土层施工时孔壁更易坍塌或出现流砂现象; (2)孔径过大,孔壁土体更易出现平面应力不均匀现象使得护壁由于受力不平衡而变形; (3)护壁抵抗土侧压力的能力与孔径大小成反比,故护壁厚度随桩径增大而增大,使得护壁沿孔径周长每延米重量加大,而土体对护壁单位面积摩阻力却随孔径的增大而减小。这一增一减直接导致护壁在软散土层中的整体稳定性更差、更易产生塌落事故; (4)孔径大,工程量大,施工工期将延长,导致孔内总出水量增大,既增大了降低地下水位对周边建筑物地基的变形影响,也给成孔和混凝土的浇灌带来了困难; (5)孔径大,持力层面积亦大(扩底时尤其如此),持力层易出现地质不均匀现象如多种性质岩土层、破碎及裂隙岩土层、不等高岩土面岩土层等,给桩身承载能力和桩身综合质量带来影响; (6)桩径过大,桩身大体积混凝土温变控制的有效性将直接影响桩身质量。 在施工实践中,结合实际情况,总结出了大直径挖孔桩的施工措施,较有效地解决上述六个方面的难题。 (1)当遇局部软土层,如桩身的一半或局部遇流塑~软塑状淤泥时,采用垂直土钉与土工编织物及水泥砂浆组合,对局部软土层加固处理; (2)当桩孔太深,而土质过差,护壁有下坠坍塌危险时,设置多层孔壁斜向土钉, 增加土壁与钢筋混凝土护壁的联结,确保护壁的稳定性; (3)当孔径过大,孔内水量过大,又遇松软复杂土层(如流砂层或淤泥层)时,可采用“井中井”方法施工。 (4)孔壁出水量过大时,为避免上段孔壁出水影响下段成孔或桩身混凝土的施工采取分段排水法进行孔内抽排水。 (5)采取对应性加压回灌法解决因降水造成周边地基下沉的问题。 (6)采取压浆技术解决持力岩土层出现的力学性能不均匀问题。 (7)解决桩身大体积混凝土温变问题,主要从混凝土制作材料的使用、施工方法和混凝土养护入手,减少和延缓水化热在混凝土内部形成的温升和温降作用。由于桩

人工挖孔桩混凝土浇筑施工方案

专项施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工段划分 (3) 三、生产资源配备 (4) 四、混凝土施工工艺 (5) 五、质量标准 (7) 六、质量保证措施 (8) 七、安全事项 (8) 八、附图1 ................................................................. 错误!未定义书签。 九、附图2 ................................................................. 错误!未定义书签。 十、附图3 ................................................................. 错误!未定义书签。

人工挖孔桩混凝土浇筑方案 一、工程概况 东莞电力生产调度大楼是由东莞电力工业局投资兴建的大型综合办公楼。它由主楼、副楼及连廊组成。主楼采用人工挖孔桩基础,副楼则采用钢筋混凝土块式独立基础。 主楼人工挖孔桩共计114根,具体参数详见下表: 该工程为框架筒体结构,主楼地下两层,地上28层。人工挖孔桩护壁混凝土强度等级为C20,桩身混凝土强度等级为C25,均采用现场设置的搅拌站拌制。 二、施工段划分 由于主楼的裙楼部分原设计为钢筋混凝土块式独立基础,后改为人工挖孔桩基础,因此将地下室人工挖孔桩分成两部分进行施工,即塔楼部分和裙楼部分两个施工段(详见附图1)。

三、生产资源配备 由于桩身混凝土用量较大(约2850m3),其中塔楼基础部分约1730m3,裙楼基础部分约1120m3。现场设置临时JS750搅拌站一座,具体配备详见下表: 1.械设备 2.劳动力投入 3.材料准备 按照东莞市建设工程质量监督检测中心试验室提供的桩身《混凝土配合比设计报告》,本次浇筑桩身混凝土约1730m3,需要准备如下材

大直径人工挖孔桩施工方案

一、大直径人工挖孔桩施工 1、概述 本工程桩基础采用人工挖孔,以中风化基岩作为桩端持力层,桩长、桩径按设计要求。人工挖孔桩为限制使用的施工工艺,施工前施工方案需要经相关部门批准。 (1)地质条件 本工程抗震设防烈度为8度,相应的设计基本地震加速度值为 0.20 g; 现场地质概况表

(2)水文条件 场地地下水总体上可划分为南北两个水文地质单元,北属扬官庄水文单元,南属大板桥水文单元,分水岭位于F10附近,可能有一定动态变化。在航站区分水岭位于P1d泥岩分布带,南侧地下水丰水期埋深40~50m,标高2022~2045m左右,北侧丰水期地下水埋深35~50m,标高2030~2045m左右,水位季节变化幅度约在5.0~8.0m,地下水位对降雨(特别是强降雨) 反应迅速,降雨后水位快速提高。场地地下水对混凝土、钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。地基土对混凝土、钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。 大面积填方后地下水补给条件改变,地下水位将降低,地下水流场将发生改变,填方区地下岩溶发育减弱或停止(特别是垂直方向)。 场地内分布的红粘土、粉质粘土透水性弱,渗透系数在n×10-5~10-6之间;基岩透水性差异较大,与节理裂隙、岩溶发育相关,总体上在6×10-4左右。 2、人工挖孔桩施工 (1)施工准备 熟悉施工图纸和地质报告,编制安全技术交底,进行现场测量定位,施工所需要的水电、材料、机械及人员的准备。 (2)施工方法 1)测量放线 先将地面导线、坐标投测到工地内,并将轴线用墨线弹在垫层、支护面上,并用木桩或短钢筋确定桩位,经施工单位自检后再通知甲方,监理部门复核签字

人工挖孔桩混凝土浇筑技术交底

人工挖孔桩混凝土浇筑再次技术交底 工程名称南城花园项目二期浇筑部位18#楼桩基混凝土 交底地点交底时间 一、桩浇筑准备及注意事项 1、砼浇筑前应将孔内井底沉渣再一次清理干净且抽干井底的积水。 2、振动棒、震动器准备充足要满足施工。 3、砼浇筑时看筋工及砼浇筑指挥班长必须在现场。 二、桩浇筑人员配备 采用一个泵机配备两名泵手、两名混凝土工,四名杂工配合泵管移位进行浇筑。 三、下桩芯混凝土 1)、浇灌桩芯砼前应再次清理孔底虚土,排除积水,经验收签证后,方可开始浇灌桩芯砼。由于本工程桩孔布置较密,为减小相邻桩孔砼浇筑压力差,桩孔浇筑1m后必须对相邻桩孔进行砼换浇,使浇筑桩孔相邻范围桩芯混凝土高差不超过1m;浇筑顺序:以第一浇筑桩为圆边,以小圆弧形状进行浇筑,尽量减小相邻桩之间由于混凝土高差引起的压力差。 浇筑顺序示意图 2)、桩芯混凝土强度等级为C30,施工现场应做坍落度试验,坍落度控

制在180mm左右。 3)、商品砼配制作材料及钢筋等均应由质检部门检验合格方可使用。 4)、浇灌砼:用塔吊配合混凝土泵进行,将软导管伸入井内,混凝土自由跌落高度距孔底不超过2m,每层灌注高度不得超过0.5m,分层捣实直至桩顶,上下层砼必须搭接到位。振捣方法:由井下的操作工人每50cm振捣一遍,根据桩的截面大小,每遍为4-8次(大直径椭圆桩要相应增加振捣次数),严格按照工长要求标高进行桩身砼浇筑,并将桩身顶部表面浮浆及时去除,在砼初凝前抹压平整,避免出现塑性收缩裂纹或环向干缩裂缝,以保证有良好的连接。 5)、当水泥浮浆达100mm以上时应抽掉或淘扦后继续浇灌。 6)、桩芯砼浇灌过程中桩芯砼必须一次性浇灌完成,浇筑完成后应及时将桩顶浮浆予以舀除。 7)、桩身砼浇灌应严格按照工长给定的控制标高进行施工,工长要把砼浇筑标高交代到每个混凝土浇筑施工工作人员。 8)、每根桩芯做一组试件,同时每一工作台班至少留置1到2组试件备用,留置试件必须有可追溯性的书面台帐。 9)、剔凿桩头:为确保桩顶混凝土强度,桩混凝土终凝具有一定强度后,将桩顶浮浆层剔凿至少50mm,至设计桩顶标高,进行无损检测。桩头凿毛并清理干净。 10)、桩混凝土浇筑成型后,必须立即根据轴线位置校正钢筋笼的位置,钢筋笼不得偏位,以免导致桩的偏位。 11)、混凝土浇筑后,质检员及工长必须再次检查桩混凝土浇筑标高,不得低于设计标高50㎜,但也不得高于设计标高100㎜. 四、安全管理 1)、进入施工现场必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋进入施工现场; 2)、桩芯砼振捣时、钢筋工下井对钢筋笼进行调校、加固时,工人必须按照要求正确佩带安全带,使用振动棒时应穿戴防护用品,用装有漏电保护器的开关箱,开关箱应架空放置。 3)、桩芯砼振捣时必须是一人孔内作业,一人孔外照应。

人工挖孔桩混凝土护壁问题

人工挖孔桩混凝土护壁问题 随着人工挖孔桩技术在基础工程施工中的推广应用,其特有的大承载力得到了许多施工单位的认可,认为人工挖孔桩确实是一种适合在软弱地基施工的既经济又实用的基础形式。由于软地基施工中常受到地下水、泥沙、淤泥层等因素影响,在采用人工挖孔桩施工技术时,会遇到一些困难,下面是几种常见问题的处理方法。 一、地下水 地下水是深基础施工中最常见的问题,它给人工挖孔桩施工带来许多困难。由于土层的开挖,破坏了土层中水的动态平衡状态,使周围的静态水渗入桩孔内,从而影响了人工挖孔桩的正常施工。特别是遇到有动态水压土层时,不仅开挖困难,连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透,发生桩身质量问题。如在挖桩过程中遇到细砂、粉砂土层时,在水压力的作用下,还极易发生流沙和井漏现象。根据不同情况应采取以下几种方法处理地下水。 1、地下水量不大 选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。 2、地下水量较大 当用挖孔桩孔内的水泵抽水也不能开挖时,就要从施工顺序上考虑。先对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,合理组织安排,能达到很好的效果。 3、挖孔桩较浅 可在场地四周合理布置统一的轻型管井来降水分流,基础平面占地较大时,可通过增加降水管井的排数予以解决。总之,在人工挖孔桩施工中处理地下水问题时,一定要注意周围环境。有时施工周围环境、基础设施等产生影响,不可能无限制抽水;周围如有河流、湖泊、沼泽等,有可能达不到抽水的目的。因此在抽水前均要采取可靠的措施,处理这类问题最有效的方法是截断水源,封闭水路。桩孔较浅时,可采用板桩封闭;桩孔较深时,可采用钻孔压力灌浆形成帷幕挡水,以保证在正常抽水时,满足开挖的要求。 二、流沙 人工挖孔在开挖时,如遇有流动的细砂、粉砂层地质时,极易形成流沙,严重时会发生井漏,造成质量事故。因此,施工要采取有效可靠的措施,确保施工安全。 1、流沙情况较轻时 有效的方法是缩短这一循环的开挖深度,将正常的1m左右一段,缩短为0.5m,以减少所挖砂层孔壁的暴露时间,及时进行护壁混凝土浇筑。当孔壁塌落,有泥沙流入而不能形成桩孔时,可用编制袋土堆堵,形成桩孔的外壁,并控制保证桩孔内壁满足设计要求。 2、流沙情况较严重时 常用的办法是下钢套筒,钢套筒与护壁的钢模板相似,以桩孔外径为直径,可分成4—6段圆弧,再加上适当的筋条,相互用螺栓或钢筋扣连接。在桩孔开挖0.5m深左右时,即可分片套筒装入,伸入孔底不少于0.2m,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m,装好后即支摸浇筑护壁混凝土,若放入套筒后流沙仍上涌,可采取突击挖出后即用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后,将孔心部位的混凝土清凿以形成桩孔。也可将此方法应用到混凝土护壁最

大直径人工挖孔桩施工工法

 (1)当遇局部软土层,如桩身的一半或局部遇流塑~软塑状淤泥时,采用垂直土钉与土工编织物及水泥砂浆组合,对局部软土层加固处理; (2)当桩孔太深,而土质过差,护壁有下坠坍塌危险时,设置多层孔壁斜向土钉,增加土壁与钢筋混凝土护壁的联结,确保护壁的稳定性; (3)当孔径过大,孔内水量过大,又遇松软复杂土层(如流砂层或淤泥层)时,可采用“井中井”方法施工。由于桩芯混凝土处于地下养护环境较好故温控手段主要放在混凝土制作和浇灌方式方面,

人工挖孔桩桩顶偏位规范要求

人工挖孔桩桩顶偏位规范要求

人工挖孔桩桩顶偏位规范 要求 篇一:人工挖孔桩套用规范 节理是岩石中的裂隙,是没有明显位移的断裂,也是地壳上部岩石中发育最广的一种构造。垂直節理發育就是岩石中的裂隙垂直于水平面,这样的结果是垂直方向上岩石的支持力很大,而水平方向上的力却很小~黄土高原的黄土就具有直立性,但由于水平方向上的力却很小,很容易被水侵蚀人工挖孔灌注桩施工技术相关规范的套用 [摘要] 桩基础牵涉到的相关规范多,相关规范出台的时间前后距离大,虽然有些问题在不同规范中都有规定,但因为各套规范的侧重点不一样,文字表述上难免有一些差异,在套用这些规范时,容易造成理解规范的片面性,只有将这些规范融会贯通,才能正确运用规范来指导设计、施工、检测等相关工作。 [关键词]桩基础;规范;片面性;融会贯通 桩基础是工程结构中采用的主要基础类型,目前约占全部工程结构基础的70%以上,其中钢筋混凝土灌注桩又是目前

在工程实践中应用最多的桩基类型。长期以来业内在大直径钢筋混凝土灌注桩的设计、施工、检测工作中或多或少的存在对规范理解不够透彻的问题, 这里提出来请同行一起探讨和学习。 1、桩位允许偏差 笔者在工作中发现,个别监理单位在桩基施工结束后进行桩位验收时,要求人工挖孔桩的桩位允许偏差不能大于10mm。其实《建筑地基基础工程施工质量验收规范》<GB50202-2002(以下简称GB50202-2002)第5.1.1条规定单排桩的桩位允许偏差是针对桩基放样桩位的限制,虽然说桩位偏差越小工程质量就越高,但人工挖孔桩直径大,小量偏差对桩基的承载能力是没有影响的,桩位验收时用放样允许偏差来要求是不恰当的,而应按GB50202-2002中表5.1.4规定来验收,表中关于混凝土护壁人工挖孔桩是这样相应规定的:1-3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩允许偏差50mm;条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩允许偏差150mm。在套用该表时,个别施工单位又将所有混凝土护壁人工挖孔桩的桩位允许偏差放大到150mm。这里我们先理解一下规范中群桩基础这个术语。GB50202-2002中没有桩基础的相关术语解释。《建筑桩基技术规范》<JGJ94-94(以下简称JGJ94-94)规定,“桩基础:由基桩和连接于桩顶的承台共同组成”;“单桩基础:采

人工挖孔灌注桩桩芯砼浇筑方案

绿城·千岛明月商住项目二期11、17#楼 人工挖孔桩桩芯砼浇灌方案 一、工程概况 本工程共计77根人工挖孔桩,砼强度等级为C30,桩径共有φ1000 1种型号,桩长按实际测量尺寸约在6-16m左右。 二、施工准备 将拟配备的设备机具运至现场进行安装调试。拟投入的人员进场进行分工,明确任务。对全体施工作业人员进行技术交底,并组织学习有关规范,明确技术要求。管理人员和专职安全员应跟班上岗发现问题及时解决。 三、主要设备(机具)配备 四、施工工艺技术方法 1、施工工艺流程(见下图) 两根桩交替施工,循环下去,直至浇灌完成进行下两根桩浇筑。

2、施工技术方法: 根据本工程由于施工场地狭小,不能现场自拌砼,确定使用商品砼。 ○1砼浇灌与振捣密实: a:在钢筋笼安装和二次清孔符合要求后,随即下入串筒(φ300),安装砼漏斗(应使串筒居桩孔中心)。 b:桩扩大头部分振捣一次,桩顶标高以下3d(桩径)范围内每浇灌 1.5-2m振捣一次。 c:砼振捣方式:拟用人工下井配ZX-70插入式振动棒进行振捣。每次振捣点数按振动棒作用半径35cm和桩身(扩大头)直径计算确定。 d:为确保桩顶砼强度,按照设计要求,浇灌至桩顶标高以上0.5m砼。 ○2砼试块制作:按规范规定,在业主监理监督下,由专人负责砼试块制作。其制作数量:每根桩做二组标准养护砼试块,每一个工作台班做三组同条件养护砼试块。 五、主要材料用量计划 注:桩芯混凝土暂按150m3计算。 六、施工进度计划与施工顺序 1、施工进度计划 根据钢筋笼制作实际情况,计划一次性连续浇注完成桩身砼浇灌。 2、施工顺序 因为南北四排桩孔深,可以先从南、北两排桩浇灌砼,然后浇灌中间桩。(试桩在第一批浇注)

大直径人工挖孔桩的安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K4095 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 大直径人工挖孔桩的安全技术措施标准版本

大直径人工挖孔桩的安全技术措施 标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 人工挖孔桩井下作业条件差、环境恶劣、劳动强度大,安全技术管理非常重要。由于管理不到位,以往在人工挖孔桩的施工中,安全事故屡有发生。 1工程概况 某工程基础采用人工挖孔桩基础,直径为 3.8m,扩底直径5.0m,桩长9.4~10.0m,桩端持力层为中风化岩、微风化岩,为抗拔桩,设计护壁混凝土强度等级C20,桩身混凝土强度等级C35。 工程施工场地周边环境空旷,北面距离约80m 为珠江河道,基坑支护已施工完成,基坑支护采用地

下连续墙和混凝土内支撑支护结构,地下连续墙形成良好的止水帷幕,减少人工挖孔桩施工受珠江河水的影响程度。 人工挖孔桩施工作业在基坑开挖完毕之后进行,基坑底离原地面为11m。该标高以下的地层:松散中粗砂层厚0.60~5.10m;稍密中粗砂层厚0.75~5.50m;中密中粗砂层厚0.73~5.60m;粉质黏土(含粉细砂)层厚0.50~1.90m;全风化钙质和粉砂质泥岩层厚0.50~1.40m;强风化钙质和粉砂质泥岩层厚0.50~7.80m;中等风化钙质和粉砂质泥岩层厚0.50~l0.10m;微风化钙质和粉砂质泥岩层厚0.50~11.10m。场地地下水属空隙潜水及基岩裂隙水,中粗砂层是场区主要的富水层区。 该工程人工挖孔桩有以下特点。 1)桩直径较大(3.8m),采用人工挖孔桩,桩深入

人工挖孔桩的施工中的主要措施

人工挖孔桩的施工中的主要措施㈠孔桩施工安全技术要点 1.多孔同时开挖施工时,应采取间隔开挖的方法。相邻的桩不能同时挖孔,必须待相邻桩孔浇灌完混凝土之后才能开挖,以保证土壁稳定。 2.桩孔下挖过程中,必须按照挖一节土(每挖深50~80cm),做一节护壁或安放一次工具式钢筋防护笼。桩孔垂直度和直径尺寸应每挖一节检查一次,发现偏差及时纠正,以免误差积累过大,造成倾斜或塌方。 3.挖孔桩孔口,应设水平活动安全盖板当吊桶提升到离地面高 1.8m 左右(超过人高)时推活动盖板关闭孔口,手推车推至盖板上,卸土后再开盖板下吊桶吊土,以防土块和工具掉入孔内伤人。最上一节混凝土护壁在井口处高出地面25cm(厚度与护壁相同),以防地面水流入井孔内或脚踢杂物入孔内。孔井口边1m 范围内不得有任何杂物,堆土应在孔井口边1.5m 以外。 4.桩底扩孔应间隔削土,留一部分土作支撑,待浇筑混凝土前再挖,此时宜加钢支架支护,浇筑混凝土前再拆除。 5.挖孔桩施工一般不得在孔内放炮破石,若遇特殊情况,非在孔内放炮不可时,需制定专项安全技术措施,并报请主管部门审批,经批准后方可实施。 6.挖孔、成桩必须严格按图施工,若发现问题需要变更,应及时与设计负责人联系,孔桩护壁后在无可靠的安全技术措施条件下,严禁破石修孔。挖孔、扩孔完成后,应及时组织验收并浇筑混凝土,特别是孔壁为砂土、松散填土、软土等不良土壤时不得隔夜浇筑混凝土,以免塌孔。护壁混凝土拆模,须经现场技术负责人批准。 7.正在开挖的井孔,每天上班前应随时注意检查卷扬机、支腿、钢丝绳、挂钩(保险钩)、提桶超高限位装置等,应对井壁、混凝土护壁的状况进行检查,发现问题及时采取措施。 8.挖孔人员上下孔井,必须使用安全爬梯;井下需要工具,应该用提升设备递送,禁止向井内抛掷。井孔上、下应有可靠的通话联络,如对讲机等。

人工挖孔桩注意事项

人工挖孔桩质量检测的要求是什么?挖孔桩灌筑混凝土前,应先放置钢筋笼,并再次测量孔内虚土厚度,超过要求进行清理。搬运钢筋笼时应采取适当措施,防止弯曲、扭曲,埋设钢筋笼时应对准孔位吊直、扶稳、缓缓下沉,下到设计位置时立即固定。混凝土下料采用串筒,深桩孔用混凝土导管,如地下水大,应采取混凝土导管水中灌筑混凝土工艺。混凝土要垂直灌入桩孔内,避免混凝土斜向冲击孔壁,造成塌方。混凝土应连续分层浇灌,每层浇灌高度不得超过1.5米。对小直径挖孔桩,距地面6米以下利用混凝土的大坍落度和下冲力使之密实。大直径挖孔桩应分层捣实。第一次浇灌到扩底部位的顶面,随即振捣密实,再分层浇筑桩身,直到桩顶。在混凝土初凝前抹压平整,避免出现塑性收缩裂缝或环向干缩裂缝。表面有浮浆层应凿除,以保证与上部承台或底板的良好连接。 人工挖孔桩在施工中的规范要求: 第一节井圈护壁应符合:井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20毫米;井圈顶面应比场地高出150?200毫米,壁厚比下面井壁厚度增加100?150毫米;修筑井圈护壁应符合:护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、砼强度均应符合设计要求;护壁模板的拆除一般应在24小时后进行;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故;上下节护壁搭接长度不得小于50毫米;浇注桩身混凝土时,必须通过溜槽;当高度超过3米时,应用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2米,混凝 土宜采用插入式振捣器振实;渗水量过大时,应采取有效措施保证混凝土的浇注质量;人工挖孔桩应采取下列安全措施:孔内必须设置应急软爬梯;使用的电葫芦、吊笼等安全可靠并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳挂或脚踏井壁凸缘上下;每日开工前必须检测井下的有毒有害气体,并应有足够的安全防护措施,桩孔开挖深度超过10米时,应有专门向井下送风的设备;孔口四周必须设置护栏。 三、施工过程质量控制 在成桩过程中,常会出现以下几种情况: 1.孔底虚土多。防治措施:要有详细的地质报告,特别是水文地质报告,以便预先制定有效措施,减少孔底虚土超标。严格控制孔深超挖,完孔后,孔底虚土必须全部清除,见到坚实的原状土。扩底部位遇到砂土层时,应采取支护措施。 2.桩孔倾斜及桩顶位移偏差大。在施工过程中,应严格按图定位,并有复检制度。轴线桩与桩位桩应用颜色区分,不得混淆。开始挖孔前,要用定位圈钢筋制作的圆环有刻度十字架放挖孔线,或在桩位外位置定位龙门桩,安装护壁模板必须用 桩中心点校正模板位置,并由专人负责。定位圈中心线与设计轴线偏差不得大于20毫米。挖孔过程中,应随时用线坠吊放中心线,发现偏差过大立即纠偏。要求每次支护壁模板都要吊线一次(以顶部中心的十字圆环为准)。扩底时,应从孔中心点吊线放扩底中心桩。应均匀环状开挖进尺,每次以向四周进尺100毫米为宜,以防 局部开挖过多造成塌壁。成孔完毕后,应立即检查验收,紧随下一工序,吊放钢筋笼,浇筑混凝土,避免晾孔时间过长,造成不必要的塌孔,特别是雨季或有渗水的情况下,成孔不得过夜。 3.吊放钢筋笼与浇筑混凝土不当。成孔验收后,应立即吊放钢筋笼,发现标高 不够时,应测孔深,清除孔底虚土、回落土。吊放钢筋笼要选择好吊点位置。吊立时,要速度均匀地慢起,若起吊较长的钢筋笼,要采取加固措施,避免变形。遇到卡笼时,要找出原因,排除故障,正常放入。吊放钢筋笼前,对超偏的混凝土护壁进行处理,以保证钢筋笼顺利吊入,混凝土配合比要计算准确,保证坍落度均匀。浇筑混凝土前,要放孔口漏斗,并再次测孔内虚土厚度。当浇筑扩底混凝土时,第一次应灌到扩底部位的顶面,随即振捣密实,特别是浇筑桩顶以下5米范围内混凝 土时,应随浇随振捣,每次浇捣高度不得大于 1.5米。当渗水量过大时,应采取有 效措施,保证混凝土的浇筑质量。浇筑混凝土要连续进行,不得过夜。 4.桩身混凝土产生离析。处理方法:①对离析位置距桩顶距离小的,采取凿除上部

人工挖孔桩的适用范围

人工挖孔桩的适用范围 人工挖孔桩适用于桩直径800㎜以上,无地下水或地下水较少的粘土、粉质粘土,含少量砂、砂卵石、砾石的粘土采用。 (二)人工挖孔桩的施工工艺 人工挖孔桩是利用人工挖孔,在孔内放置钢筋笼、灌注混凝土的一种桩型,施工工序为:场地平整→测量放线→桩位布点→人工成孔(包括孔桩护圈、护壁、挖土、控制垂直度、深度、直径、扩大头等)→浇灌护壁砼→检查成孔质量,会同各相关单位验桩孔→绑扎、吊放钢筋笼→清除虚土、排除孔底积水→放入串筒,浇筑混凝土至设计顶标高并按规范要求超灌500mm→养护→整桩测试。 1.施工前的准备工作

施工前,应具备以下工程资料:建筑物场地的工程地质和地下水位资料;桩基施工图纸会审纪要;建筑场地地下管线(管道)资料; 施工机械及其配套设备的技术性能资料;桩基的施工组织设计或施工方案以及桩基钢筋混凝土所用建材(水泥、砂石、钢筋)的质检报告; 按设计要求做砼配合比试验;制定周详的质量管理措施。在施工平面图上标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施位置;指定施工工序检查程序;制定不良天气(雨季)施工的技术措施。 2.场地的平整,放线、定桩位及高程 基础施工前,应将场地进行平整,对影响施工的障碍要清理干净。 3.人工成孔 (1)根据设计桩径及护壁厚度在地面上放出开挖线,向下挖深。

相关文档