文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干式煤气柜泄漏及中毒事故预测后果分析

干式煤气柜泄漏及中毒事故预测后果分析

干式煤气柜泄漏及中毒事故预测后果分析
干式煤气柜泄漏及中毒事故预测后果分析

橡胶密封干式煤气柜制作与安装技术

称容积m3 项目 20000 50000 80000 10000 储存煤气种类转炉煤气转炉煤气转炉煤气 储存煤气压力pa3500-4000 2500-3200 气柜内径m34.457 46.57358m 气柜总高m33.800m 45.756 约50m 活塞行程m23 m 30.72931.554m 侧板高度m 28.500m 39.076m 底面积2642m2 侧板段数26 立柱根数30 活塞调平组数6组 橡胶密封膜~3200m2 总工程量t 480 约1500t 1.2 柜体结构组成 由侧板、支柱、柜顶、底板、活塞、T形挡板、密封橡胶膜、活塞调平装臵、防风桁架、走廊及梯子平台等部件组成。柜的外壳是由侧板、支柱、柜顶及底板构成的一个固定圆形几何体,其内部有一个可活动的活塞。侧板与活塞之间的密封采用合成橡胶制的薄膜密封。在活塞的外侧与侧板之间设臵T形板,T档板前后的两圈密封胶、外圈密封橡胶连接于侧板和T形挡板之间,内圈密封橡胶连接于T形板

和活塞之间,使气柜成为一个二段或密封的气柜。 1.2.1 气柜的底板用钢板搭接焊制而成。 1.2.2 气柜外壁用侧板和H型立柱焊制而成。各段侧板均用加强角钢加固与立柱连接固定。 1.2.3 气柜的柜顶用型钢组成拱形骨架,在其中央部设有换气用的通风帽。 1.2.4 气柜的活塞有活塞板和活塞构件、砼坝、T挡板架台、T挡板构件等组成。活塞板为球面,环形的砼坝臵于活塞板周边之上。活塞构件与T挡板架台之间、柜壁与T挡板构件之间通过两个环形橡胶密封帘连接,形成密封气室。 1.2.5 调平装臵、煤气进出口管、自动放散管、柜容指示器等均为气柜的工艺设施。 1.3 工作原理 采用二段式密封结构,在气柜内未储存气体时,活塞座落在底板上,T形档板座落在T档板台架上,,当气体逐步进气时,且达到一定的压力,活塞便开始上升,内侧密封橡胶膜开始向上卷动,这时,T形档板入外侧密封橡胶膜都不动作,随着气体的不断进入,活塞上升至活塞支架顶部碰到T形档板上部支架时,内侧密封橡胶膜被向上拉直,活塞已不能单独上升,当煤气继续进入,达到第二段压力时,活塞将与T档板同时上升,这时,外侧密封橡胶膜开始向上卷动,最后活塞及T档板上升到最高位臵,外侧密封橡胶膜也被向上拉直,气

8、煤气中毒事故应急处置

现场处置方案样本二 煤气中毒事故应急处置 1、应急处置的基本原则 1)尽快切断煤气泄漏源,减小煤气泄漏量; 2)对中毒人员就地实施抢救,最大限度减小事故伤害程度; 3)救援人员必须采取相应防护措施后才能进入事故现场实施救援,防止自身受到伤害; 4)事故现场严格杜绝任何火源。 2、应急处置的基本程序 1)事故报告 发生煤气泄漏事故时,当班班(组)长应立即通知煤气防护站和报告本车间相关负责人。车间负责人接到事故报告后可根据事故情况决定是否将事故立即报告分厂相关负责人。分厂负责人接到事故报告后可根据事故情况决定是否将事故立即报告总厂相关负责人。事故严重时,也可以越级报告。 2)应急预案启动 发生煤气泄漏事故后,岗位人员应立即启动相关的事故应急预案。事故较严重,本班(组)处理有困难时,班(组)长应向车间负责人提出启动车间相关应急预案的请求。 车间负责人接到事故报告后应根据事故情况决定是否启动相关的事故应急预案。如果接到启动应急预案的请求应立即启动相应的事故应急预案。事故较严重,本车间处理有困难时,车间负责人应向分厂负责人提出启动分厂相关应急预案的请求。 分厂负责人接到事故报告后应根据事故情况决定是否启动相关的事故应急预案。如果接到启动应急预案的请求应立即启动相应的事故应急预案。事故较严重,分厂自己处理有困难时,分厂负责人应向总厂负责人提出启动总厂相关应急预案的请求。 总厂负责人接到事故报告后应根据事故情况决定是否启动相关的事故应急

预案。如果接到启动应急预案的请求应立即启动相应的事故应急预案。事故特别严重,本企业处理有困难时,总厂负责人应向地方人民政府负责人提出启动地方人民政府相关应急预案的请求。 3、抢险人员注意事项 救援队员进入险区前,对自己所用的仪器要进行自检、互检,佩戴好呼吸器和一氧化碳报警器,确认无误后,方可进入险区。 4、现场应急处置措施 一般措施 1)对泄漏点周围逐个地点进行搜索,特别是死角、夹道等不易引起注意的地方全面进行搜索。对于象高炉、转炉煤气回收等具有多层平台的地区,应逐平台进行搜索。发现中毒人员应首先将其抬到安全区域,并实施现场抢救; 搜索后,要对在岗人员及参加抢险的人员进行人数清点,在人数不符的情况下搜救工作不能终止,直到人员全部点清; 2)迅速关闭泄漏设备的阀门或采取其他堵漏措施,切断气源,防止气体继续泄漏; 3)在危险区域设置警戒区和明显的警示标志,封闭所有通往事故点的交通道路,实施临时交通管制,除抢抢险人员和专用车辆外其他人员和车辆均不得进入警戒区; 4)煤气泄漏事故警戒区域内杜绝一切明火,进入现场的救援人员不得携带火柴、打火机等,防止发生爆炸或火灾事故; 5)应对警戒区域内的煤气含量进行检测,超过规定标准时警戒区不能撤销。 煤气设备泄漏处置 1)煤气设备大量泄漏煤气一般处置步骤: ①查明危险区域范围; ②布置警戒; ③相关用户停用、止火; ④往设备内大量通入蒸汽或氮气;

干式煤气柜安全管理详细版

文件编号:GD/FS-7294 (管理制度范本系列) 干式煤气柜安全管理详细 版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

干式煤气柜安全管理详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一节煤气基础管理 1、煤气设施应明确划分管理区域,明确责任。 2各种主要的煤气设备、阀门、放散管、管道支架等应编号,号码应标在明显的地方。 3、煤气管理部门应备有煤气工艺流程图,图上标明设备及附属装置的号码。 4、有煤气设施的单位应建立以下制度: --煤气设施技术档案管理制度,将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存; --煤气设施大修、中修及重大故障情况的记录档案管理制度;

--煤气设施运行情况的记录档案管理制度;。 --建立煤气设施的日、季和年度检查制度,对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次,并将检查情况记录备查。 5、煤气危险区(如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近)的一氧化碳浓度应定期测定,在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m3(24ppm)。 6、应对煤气工作人员进行安全技术培训,经考试合格的人员才准上岗工作,以后每两年进行一次复审。煤气作业人员应每隔一至两年进行一次体检,体检结果记入“职工健康监护卡片”,不符合要求者,不应从事煤气作业。 凡有煤气设施的单位应设专职或兼职的技术人员负责本单位的煤气安全管理工作。

最新河北普阳钢铁有限公司“1·4”重大煤气中毒事故调查报告资料

河北普阳钢铁有限公司 “1·4”重大煤气中毒事故调查报告 2010年1月4日10时50分,位于邯郸武安市西南约45公里山区的河北普阳钢铁有限公司发生重大煤气中毒事故,造成21人死亡、9人受伤,直接经济损失980万元。1月5日9时,河北普阳钢铁有限公司以“7人死亡、9人受伤”上报,瞒报死亡人数。 事故发生后,国务院领导高度重视,家宝总理、德江副总理作出重要指示,国家安监总局骆琳局长作出重要批示。省委、省政府高度重视,云川书记、全国省长和瑞彬副省长就认真贯彻落实家宝总理、德江副总理的重要指示精神多次批示,要求按照“四不放过”原则严肃查处。国家安监总局华山副局长率工作组专程到武安市指导事故调查工作。国家安监总局、监察部、公安部组成联合督导组三次到武安督导事故调查工作。瑞彬副省长多次深入事故现场,调度安排部署事故调查工作。 1月8日9时,省安监局接到了邯郸市安监局“河北普阳钢铁有限公司‘1·4’事故造成21人死亡、9人受伤”的报告。根据国家有关规定,经省人民政府批准,当日成立了由省政府瑞彬副省长为事故调查领导小组组长,省安监局高圣先局长为事故调查组组长,省安监局、省公安厅、省监察厅、省

总工会、省工信厅、省住建厅和邯郸市人民政府相关人员参加的河北普阳钢铁有限公司“1·4”重大煤气中毒事故调查组(以下简称“事故调查组”),开展事故调查工作。事故调查组邀请省人民检察院派员参加,聘请省内10名专家组成专家组协助事故调查。为增强事故调查的客观性、准确性和权威性,省政府又聘请了以中国科学院院士干勇为组长的6名国内知名专家,对技术报告进行评审论证。 事故调查组通过查阅资料、现场勘查、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家论证,查明了事故原因、人员伤亡情况和瞒报人数过程,认定了事故性质,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下: 一、事故单位概况 (一)河北普阳钢铁有限公司。 河北普阳钢铁有限公司(以下简称普阳公司)始建于1992年10月,在邯郸市工商局注册,由武安市喜鹏冶金物资有限公司和龙翔集团(香港)有限公司出资成立,为中港合资企业,地址在武安市阳邑镇,法定代表人、董事长、总经理郭恩元。公司总资产85亿元,员工9000余人,下设炼铁厂、炼钢厂、宽厚板厂、带钢厂、焊管厂、高速线材厂、热轧卷板厂等14个分厂,年设计能力为铁600万吨、钢600万吨、钢材600万吨,主要产品有宽厚板、热轧卷板、中宽

化工煤气中毒事故案例分析(内容清晰)

案例分析 2014年5月20日23时许,山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂造气车间更换蒸汽缓冲罐过程中,发生了一起煤气中毒事故,事故共造成2人死亡、1人轻微中毒。作业中,一名维修清理人员在未办理受限空间作业证、也未采取任何防范措施的情况下违章进入罐内作业中毒晕倒,随后一名管理人员也未采取任何防范措施进行施救并中毒晕倒,工厂随即组织相关人员将两人施救后送往医院,该二人经抢救无效死亡。另有一名救援人员受到轻微中毒伤害,经救治已出院。事故暴露出该企业安全生产主体责任落实不到位、检修作业未严格落实安全措施、从业人员安全意识淡薄等诸多问题。 1、问:《有限空间作业五条规定》有哪些内容? 答:一、必须严格实行作业审批制度,严禁擅自进入有限空间作业。 二、必须做到“先通风、再检测、后作业”,严禁通风、检测不合格作业。 三、必须配备个人防中毒窒息等防护装备,设置安全警示标识,严禁无防护监护措施作业。 四、必须对作业人员进行安全培训,严禁教育培训不合格上岗作业。 五、必须制定应急措施,现场配备应急装备,严禁盲目施救。

2、煤气的主要含量是什么?有什么危害?依据《工作场所有害因素职业接触限值规定》,可容许的安全浓度是多少?燃烧爆炸限值是多少? 答:煤气的主要含量是CO。一氧化碳(CO),通过呼吸系统,进入人体血液内,与血红蛋白(Hb)结合,形成碳氧血红蛋白(COHb)。一氧化碳与血红蛋白的结合,不仅降低了血球携带氧的能力,而且还抑制、延缓氧血红蛋白(O2Hb)的解析和释放,导致机体组织因缺氧而坏死,严重者则可能危及人的生命。心脏和大脑是与人的生命最密切的组织和器官,心脏和大脑对机体供氧不足的反应特别敏感。因此,一氧化碳中毒导致的机体组织缺氧,对心脏和大脑的影响最为显著。 一氧化碳在空气中的可容许浓度为30mg/立方米。 一氧化碳与空气混合物的爆炸极限为12.5%~74%。爆炸下限越低,爆炸上限越高,爆炸范围(口径)越宽,危险性越大。3、如果设置可燃、有毒有害气体检测报警装置,应该如何设置?答:生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃、甲。类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等,应按规范设置可燃气体检测报警仪。 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应按规范设置有毒气体检测报警仪。 一、可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能

关于曼型干式气柜在应用中的几个注意点

关于曼型干式气柜在应用中的几个注意点 从 20 世纪 80 年代开始, 干式气柜在我国已得到越来越普遍的应用。目前, 天津钢铁公司的 4 座煤气储柜全部为干式煤气柜, 其中 10 万m3气柜和 16.5 万m3气柜均为曼型稀油密封干式煤气柜, 设计工作压力为8 kPa,储气能力占总储气容量的 79.3%, 在燃气输配过程中发挥着主导性作用. 2 钢铁企业设置煤气柜的作用 2.1 可有效地回收放散煤气 钢铁企业建立煤气柜, 主要是利用煤气柜可以及时吞吐煤气的特点, 回收企业内部因生产不均衡性所造成的瞬时煤气放散量。当煤气有剩余时存入柜内, 煤气不足管网压力下降时, 再补入管网, 起到以余补欠的作用, 减少煤气放散量。 2.2 可充分合理地使用生产内部的副产煤气 由于建立了煤气柜, 在工厂煤气平衡中, 可以不预留煤气缓冲量, 从而可充分利用工厂副产煤气, 以减少外购燃料量, 提高生产煤气的使用率。 2.3 稳定管网压力, 改善各加热生产用户的热工制度 利用煤气柜调节煤气管网压力, 可改善煤气供应的质量, 提高加热炉的煤气利用率, 使热工制度稳定。从而可降低煤气消耗量, 同时还可以改善钢材产品的质量。 3 曼型干式煤气柜的工作原理

曼型干式煤气柜主要有多边型的柱状外筒、沿筒内壁上下移动的活塞及柜底板组成。煤气贮存于活塞的下部, 靠活塞上下移动来改变煤气柜的贮气容量。煤气柜的密封, 靠安装在活塞上的油沟和侧板之间的间隙充满密封油, 密封油下流量的大小由滑板和滑块控制, 使其油压与活塞下部贮气压力相平衡而进行密封。密封油循环使用, 活塞油沟中的密封油, 从滑板滑块和侧板间的间隙往下流, 积存在柜底部油槽中,然后汇集至油水分离器, 在此进行油水分离, 当油量达到一定量以上时, 循环油泵自动启动, 将油打入送油管中。油从侧壁顶部的溢流孔沿着侧板内壁流到活塞油沟中, 自动保持密封部位的油压平衡。此外, 在溢流孔旁设置了备用油箱, 在停电等紧急情况下, 可以手动操作补充密封油。密封油为经过特殊处理的专用密封油,具有随温度变化幅度小、良好的油水分离性能、凝固点低和较高的着火点等特性。 4 曼型干式煤气柜在生产运行中曾出现的问题 4.1 10 万m3煤气柜在生产运行两年多后, 曾出现过一次密封滑板变形, 造成煤气泄露, 使活塞油沟和柜顶4 点固定式在线 CO 检测仪满量程报警。4#油泵房两台油泵同时启动也不能满足活塞油沟油位的需要。立即停柜进行检查, 发现两处滑板变形, 密封失效, 部分弹簧脱落。 4.2 煤气柜在运行中曾出现过油泵常转不停和油泵声音异常现象, 检查发现主要是气柜立柱角部毛毡磨损严重和油泵过滤器被羊毛纤维堵塞, 造成泄油量增大, 供油量减小, 使油泵长转不停。 4.3 煤气柜在冬季生产运行中, 曾出现过活塞油沟内结冰现象, 造成结冰的主要原因是密封油的油质、油水分离器的操作调整、活塞油沟无伴热措施等问题。 5 曼型干式柜在应用中应注意的几个问题 对曼型干式柜而言, 最重要的莫过于密封, 也就是如何防止在固定的外筒与上下活动的活塞之间产生漏气。目前实际采用的三种柜型: 曼 (MAN) 型、可隆(KLONNE)型、威金斯(WINGGINS)型, 其区别就在于密封方

煤气中毒事故应急处置

煤气中毒事故应急处置 1、应急处置的基本原则 1)尽快切断煤气泄漏源,减小煤气泄漏量; 2)对中毒人员就地实施抢救,最大限度减小事故伤害程度; 3)救援人员必须采取相应防护措施后才能进入事故现场实施救援,防止自身受到伤害; 4)事故现场严格杜绝任何火源。 总厂负责人接到事故报告后应根据事故情况决定是否启动相关的事故应急预案。如果接到启动应急预案的请求应立即启动相应的事故应急预案。事故特别

严重,本企业处理有困难时,总厂负责人应向地方人民政府负责人提出启动地方人民政府相关应急预案的请求。 煤气设备泄漏处置 1)煤气设备大量泄漏煤气一般处置步骤: ①查明危险区域范围; ②布置警戒; ③相关用户停用、止火; ④往设备内大量通入蒸汽或氮气; ⑤切断煤气来源,必要时堵盲板;

干式煤气柜安全管理

干式煤气柜安全管理集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

干式煤气柜安全管理第一节煤气基础管理 1、煤气设施应明确划分管理区域,明确责任。 2各种主要的煤气设备、阀门、放散管、管道支架等应编号,号码应标在明显的地方。 3、煤气管理部门应备有煤气工艺流程图,图上标明设备及附属装置的号码。 4、有煤气设施的单位应建立以下制度: --煤气设施技术档案管理制度,将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存; --煤气设施大修、中修及重大故障情况的记录档案管理制度; --煤气设施运行情况的记录档案管理制度;。

 7、煤气的生产、回收及净化区域内,不应设置与本工序无关的设备。 第二节煤气现场管理 1、干式煤气柜安全管理 (1)区域布置

干式柜不得建设在居民稠密区,应远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施,并应布置在通风良好的地方。 干式柜与建筑物、堆物的防火间距,应符合GBJ16的有关规定。 (2)设备结构 稀油密封型干式柜的上部可设预备油箱;油封供油泵的油箱应设蒸汽加热管,密封油在冬季要采取防冻措施;底部油沟应设油水位观察装置。干式柜应设内、外部电梯,供检修及检查时载人用。电梯应设最终位置极限开关、升降异常灯。电梯内部应设安全开关、安全扣和联络电话。干式柜一般应设有内部电梯供检修和保养活塞用。电梯应设有最终位置极限开关和防止超载、超速装置。还应设救护提升装置;活塞上部应备有一氧化碳检测报警装置及空气呼吸器。干式柜外部楼梯的入口处应设门。气柜出入口管道上应设隔断装置,出入口管道最低处应设排水器。出入口管道的设计应能防止煤气柜地基下沉所引起的管道变形。气柜上应有容积指示装置,柜位达到上限时应关闭煤气入口阀,并设有放散设施,还应有煤气柜位降到下限时,自动停止向外输出煤气或自动充压的装置。管理室应装设二次检测仪表及调节装置。一次仪表不应引入管理室内。一次仪表室应设强制通风装置。管理室应设有普通电话。气柜需设放散管、人孔、梯子、栏杆。

煤气中毒事件

12日至22日牡丹江市煤气中毒112例造成14人死亡 南海网https://www.wendangku.net/doc/4414577983.html, 2006-02-26 20:29 来源:黑龙江日报[发表评论]海南新闻网2月26日消息:25日召开的全省安全生产工作会议,通报了牡丹江的煤气中毒事件:由于气候异常、气压偏低、居室通风不畅,从12日至22日,牡丹江市区发生一氧化碳中毒病例112例,14人死亡。 据悉,省政府第62次省长办公会已经决定,由监察厅牵头对事件进行调查;把这起突发公共卫生事件向全省通报。 会议强调,虽然已经步入初春,但采暖期还有一段时间,且开春是我省一氧化碳中毒高发期,各地、各相关部门要充分利用媒体和社区宣传栏,通过制作公益广告、张贴宣传画、发放宣传手册等方式,向群众广泛宣传预防家庭一氧化碳中毒的卫生知识和安全燃煤常识,提高自我保护能力;各级政府要立即组织卫生、公安等有关部门以及乡镇机构、街道办事处,对辖区内燃煤取暖住房,特别对平房区、农民工集中居住区进行全面检查,逐户制定一氧化碳中毒预案,防患于未然;加强卫生、安监、气象、民政、公安等部门的协调联动,及时通报信息,按照分工做好防范工作;各级卫生行政部门要完善医疗救治应急预案,做好抢救中毒患者的各项应急准备工作,确保急救人员、设备、物资及时到位,提高救治能力。 会议要求,各部门对各类重大突发事件要保持高度的敏锐性,做到早发现、早报告、早预防、早处置,坚决防止类似事件发生。 黑龙江牡丹江市百余人一氧化碳中毒十多人死亡 中新网2月22日电生活报消息,从12日至15日,来自牡丹江市第一医院,第二医院120

急救中心的统计数字表明:牡市有百余人一氧化碳中毒,其中已死亡十余人,包括一名孕妇。13日,据该市第一医院急救中心不完全统计,当夜医院共接到五十余名一氧化碳中毒的急诊病人。从13日19时至14日11时,该市二院急救科共接一氧化碳中毒患者三十多人。该市二院急救科的医生告诉记者,这些患者都是因自行采暖排烟不畅而中毒的,常常是一家两三口人同时中毒。死亡的孕妇已怀有8个月的身孕。 据该市气象台祝台长介绍,这几天牡市温差变化大,在低气压的控制下,导致一些烟道短小的烟囱排烟不畅。据悉,一氧化碳中毒具有季节性、群发性的特点,北方主要集中在10月下旬至4月中旬采暖期间。虽然牡丹江市每年都有一氧化碳中毒事故发生,但像今年这样的群发现象是比较罕见的。

近几年冶金企业煤气事故案例汇编

学习文件编号:2014031 近几年冶金企业煤气事故案例汇编 学习记录

近几年冶金企业煤气事故案例汇编 一、煤气中毒事故 1、武钢集团鄂钢公司“10?18”煤气中毒事故的通报 事故经过:2008年10月18日下午14时30分左右,武钢集团鄂钢公司能源动力厂热力车间发生高炉煤气中毒事故,中毒14人,其中死亡4人,其余10人轻度中毒。 事故原因分析:此次事故发生的主要原因是煤气防护人员违章操作,在检修作业中关闭DN1200煤气眼镜阀前面的蝶阀,以减少煤气冒出量时,误将蝶阀打开,致使煤气压力过大,造成高炉煤气从眼镜阀开口处大量逸出;煤气防护人员在高浓度煤气危险场所未能有效使用呼吸器具是事故发生的直接原因。 2、河北遵化港陆钢铁有限公司“12?24”重大煤气泄漏事故 事故经过:2008年12月24日上午9时左右,河北省遵化市港陆钢铁有限公司2号高炉重力除尘器泄爆板发生崩裂,导致44人煤气中毒,其中17人死亡、27人受伤。 事故原因分析:生产工艺落后,设备陈旧,作业现场缺乏必要的煤气监测报警设施,没有及时发现煤气泄漏,盲目施救导致事故扩大,隐患排查治理不认真。事故发生前,炉顶温度波动已经较大,但没有进行有效治理,仍然进行生产,导致事故发生。 3、山西临汾志强钢铁公司“8.24”高炉煤气中毒事故 事故经过:2009年8月24日,1#高炉烘炉由2#高炉供煤气转为3#高炉供煤气,2#高炉休风以后,3#高炉煤气管道需打开向1#高炉供煤气。在关闭

3#高炉煤气管道的煤气蝶阀后,打开其后的眼睛阀的作业过程中,4个作业人员中毒,监护人和赶来救援的值班工长也中毒。其中3人死亡,重度中毒1人事故原因分析:违反“冒煤气作业,操作人员应佩戴呼吸器或通风式防毒面具”的规定,眼睛阀没有完全切断,错误地判断煤气管道内没有压力,作业场所没有逃生及救援通道。 4、山西襄汾县强盛铁合金厂“9·18”煤气中毒 事故经过:2009年9月18日强盛铁合金临时停产检修,要检修东烧结阀盖密封箱体盖板等。10时许高炉休风,16时25分后高炉复风,此时烧结平台下阀盖密封箱体内进行焊接作业的3人中毒,1人焊好盖板爬出人孔时中毒,平台上配合检修者立即去关煤气阀门,将阀门关闭后自己即晕倒在阀门平台区,此次,造成4人死亡,1人轻微中毒。 事故原因分析:在检修前,甲班没有按规定关闭煤气阀门、打开放散阀,违反安全操作规程作业,乙班在没有办理工作票、没有确认煤气阀门的状态、没有进行箱体内煤气浓度检测、没有准备安全防护设施、没有指派专门的安全监护人员的情况下,安排组织人员进入箱体内违章作业; 5、新余钢铁公司“12·6”中毒事故 事故经过:2009年12月6日,新余钢铁公司焦化厂2#干熄焦的旋转密封阀出现故障,三名协助处理故障的焦炉当班工人中毒死亡;1人未佩戴呼吸器进行施救,中毒死亡;最终共导致4人死亡、1人受伤。 事故原因分析:三名焦炉当班工人在巡检工还未关闭平板阀门的情况下打开2#干熄焦旋转密封阀人孔进行故障处理,导致有毒有害气体(气体主要成份为一氧化碳、二氧化碳、氮气等)从打开的人孔处冒出,造成中毒事故,违反该厂

橡胶密封干式煤气柜制作与安装技术

1.2 柜体结构组成 由侧板、支柱、柜顶、底板、活塞、T形挡板、密封橡胶膜、活塞调平装置、防风桁架、走廊及梯子平台等部件组成。柜的外壳是由侧板、支柱、柜顶及底板构成的一个固定圆形几何体,其内部有一个可活动的活塞。侧板与活塞之间的密封采用合成橡胶制的薄膜密封。在活塞的外侧与侧板之间设置T 形板,T档板前后的两圈密封胶、外圈密封橡胶连接于侧板和T形挡板之间,内圈密封橡胶连接于T形板和活塞之间,使气柜成为一个二段或密封的气柜。 1.2.1 气柜的底板用钢板搭接焊制而成。 1.2.2 气柜外壁用侧板和H型立柱焊制而成。各段侧板均用加强角钢加固与立柱连接固定。 1.2.3 气柜的柜顶用型钢组成拱形骨架,在其中央部设有换气用的通风帽。1.2.4 气柜的活塞有活塞板和活塞构件、砼坝、T挡板架台、T挡板构件等组成。活塞板为球面,环形的砼坝置于活塞板周边之上。活塞构件与T挡板

架台之间、柜壁与T挡板构件之间通过两个环形橡胶密封帘连接,形成密封气室。 1.2.5 调平装置、煤气进出口管、自动放散管、柜容指示器等均为气柜的工艺设施。 1.3 工作原理 采用二段式密封结构,在气柜内未储存气体时,活塞座落在底板上,T形档板座落在T档板台架上,,当气体逐步进气时,且达到一定的压力,活塞便开始上升,内侧密封橡胶膜开始向上卷动,这时,T形档板入外侧密封橡胶膜都不动作,随着气体的不断进入,活塞上升至活塞支架顶部碰到T形档板上部支架时,内侧密封橡胶膜被向上拉直,活塞已不能单独上升,当煤气继续进入,达到第二段压力时,活塞将与T档板同时上升,这时,外侧密封橡胶膜开始向上卷动,最后活塞及T档板上升到最高位置,外侧密封橡胶膜也被向上拉直,气柜便达到了最大储气量。 当气柜向外送气时,其过程与上述过程相反。

5万m3稀油密封干式煤气柜使用说明书

南京5万m3稀油密封干式煤气柜 使用说明书 编写人:赵学章 审核人:袁福贵 批准人:赵璐 鞍钢金属结构设计研究所 2004年3月11日

一、稀油密封干式煤气柜简介 1 柜体结构形式简介 南京钢厂新建5万m3稀油密封干式煤气柜,柜本体是一个容积可变的正20边的低压钢结构容器。主要由底板、侧板与立柱、柜顶和可升降的活塞等部分构成,详见煤气柜结构示意图1。柜底四周设有底部油沟,活塞外周设有油槽,在油槽内设有活塞密封机构。密封油下流量的大小由滑板控制,使其油压与活塞下部储气压力相平衡而进行密封煤气。密封油通过泵循环使用。柜体外设有环行平台。各层平台之间设有斜梯,便于操作人员进行维修,在柜顶部的周边设有排气口,并在柜顶和柜体上部的周边设置采光窗,以满足气柜活塞上部空间的通风和采光要求。另外,在柜体外部设有电梯一座,可直达气柜的柜顶,在柜顶气楼内设置有内部升降机一套,供操作人员由柜顶平台进出活塞平台,进行生产维护工作,并设有救助装置,供在特殊情况下使用,详见煤气柜内部结构示意图2。柜体活塞环梁等主要构件全部采用焊接钢结构。柜底板、侧板和活塞板要求有严格的气密性,在柜运行中绝对严密,不允许任何部位泄漏煤气。 2 主要技术指标及结构参数 2.1 主要技术指标 公称容积:50000m3 实际容积:53187 m3 利用系数:0.9 储气压力:8000Pa 储气介质:焦炉煤气 储气温度:≤50℃(饱和气体) 最大升降速度:<1.5m/min

煤气吞吐量:平均30000m3/h 最大90000m3/h 2.2 结构参数 公称容积:50000m3 实际容积:53187 m3 形式:正20边形 边长:5.9m 立柱:20根 外接圆直径:37.715m 内切圆直径:37.215m 侧板高度:56.909m 高径比H/D:1.509 活塞行程:48.4m 导轨面间直径:37.650m 活塞直径:35.750m 柜顶架直径:37.650m 底板厚度:5mm 侧板厚度:6mm 柜顶板厚度:3mm 活塞底板厚度:5mm 上下导辊:各20个 走道平台:4层 柜底面积:1098.9m2

煤气中毒事故案例

煤气中毒事故案例 某公司炼炼铁车间发生一起煤气中毒事故,3名值班的煤气巡检工和前来抢救的3名值班人员煤气中毒,幸亏发现和救治及时,没有酿成重大人员伤亡事故。 事故经过: 某公司炼炼铁车间40m平台煤气回收巡检值班室3名值班人员正在值班。6点05分,3名值班人员中的冯某某,说肚子饿了,想吃点东西,于是站起身准备到食堂买饭。另一位值班人员汪某某感觉憋闷得难受,也想到食堂买点东西,站起身也准备走。2人站起身后感觉头重脚轻,迈不开步。到了此时值班的3人还没意识到有什么异常,因为新购进的德国德尔格一氧化碳报警仪没有发出警报,一点动静都没有。另一位40多岁的巡检工章某敏感些,他意识到可能有煤气泄漏,出现煤气中毒,于是抓起桌上的对讲机大喊:“快来救我们,40m 平台的人都中煤气了!”当班巡检班长和2名工人听到了呼救,直奔40m平台煤气回收巡检值班室救援;同时该厂调度室也听到了呼救,通知应急人员迅速组织救险。煤气回收巡检值班室方圆几十米区域煤气弥漫,值班室内的人都被熏倒在值班室外,前来救援的3人因未佩戴空气呼吸器,也被熏倒。就在此时,该厂煤气防护站人员接到厂调度站的紧急通知,佩戴氧气呼吸器及时前来救援,将煤气中毒人员迅速转移到安全位置,及时施救,中毒人员渐渐有了意识。经过检查发现逆止阀的检修孔渐渐弥散开来,造成煤气泄漏。 事故教训与防范措施: 值夜班的3名工人的主要任务是每2小时巡检一次工艺设备,发现异常情况随时报告厂调度室并联系处理。在值班室周围,粗大的煤气回收管、回水管、回水阀、风机阀等大型设备纵横交错,是炼铁辅助设备的重要区域。冯某等3名值班工人接班后,打着手电巡检了一遍设备,便再没走出值班室,没有按照规章制度按时巡检,放弃了巡检责任。煤气泄漏后,竟丝毫没有察觉。 为了预防煤气泄漏,该厂专门为巡检人员配备有高效微型煤气报警器。煤气报警器是从德国进口的新一代德尔格产品,属国内灵敏度最高的报警器。由于有先进的报警器保驾护航,还从来没发生一起纰漏。在煤气严重超标的情况下,为什么煤气报警器没有报警?这是调查需要查清的问题。调查组勘察事故现场后,对煤气报警器进行测试,任凭烟气喷吹,报警器毫无反应;取出电池测定,电池没电子。从电池状况判定,已经不止一个班次没电了,但是无人报告,也无人发现。按该厂交接班制度规定:接班人员接班时必须首先察看煤气报警仪器灵敏度。如果报警器没电,早就应该发现,由于值班人员的麻痹大意,一直未能发现,规章制度和报警器都形同虚设。调查人员换了新电池后,报警器状态正常,反应灵敏,声光响亮,报警及时。报警器没电没有及时发现,应执行的巡检制度不落实,是导致事故的主要原因。(锰系公司宋志斌)

干式煤气柜安全管理实用版

YF-ED-J9232 可按资料类型定义编号 干式煤气柜安全管理实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

干式煤气柜安全管理实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节煤气基础管理 1、煤气设施应明确划分管理区域,明确责 任。 2各种主要的煤气设备、阀门、放散管、管 道支架等应编号,号码应标在明显的地方。 3、煤气管理部门应备有煤气工艺流程图, 图上标明设备及附属装置的号码。 4、有煤气设施的单位应建立以下制度: --煤气设施技术档案管理制度,将设备图 纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、 竣工图等完整资料归档保存;

--煤气设施大修、中修及重大故障情况的记录档案管理制度; --煤气设施运行情况的记录档案管理制度;。 --建立煤气设施的日、季和年度检查制度,对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次,并将检查情况记录备查。 5、煤气危险区(如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近)的一氧化碳浓度应定期测定,在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为 30mg/m3(24ppm)。 6、应对煤气工作人员进行安全技术培训,经考试合格的人员才准上岗工作,以后每两年

曼型干式气柜密封系统安装关键点的分析与研究

曼型气柜密封系统施工关键点的分析与研究 福建省工业设备安装有限公司刘时球 随着国内冶金、燃气、焦化、石化行业的快速发展,作为大型储气设施,曼型储气柜(也称稀油密封型干式储气柜)凭借其容积大、运行平稳、储气压力大,从2万M3,发展到现在的30万M3,得到了前所未有发展。但是,在这快速发展的背后,由于建设单位认识原因、施工单位质量原因,造成了很多严重的质量事故,部分气柜建成后活塞无法落底,即能上不能下,严重的根本无法使用,这对建设单位的投资是一种极大的浪费。究其原因,主要是建设方对气柜的认识不够,认识这是一种简单的钢结构,素不知其是常年时刻运行的、重达几千吨动设备,特别是其内部复杂的密封系统,对制造、安装精度有着严格的要求。气柜的安装厂家,因其制造经验与工程质量有着直接的关系,为此,我们就气柜施工最为核心的密封系统施工的关键点作简要的探讨。 一、密封系统简介 密封机构由弹簧压紧装置、隔舱密封装置、帆布密封及悬挂装置、滑板牵引装置和活塞排水装置等组成,它通过弹簧压紧机构将活塞周边的密封油舱内的主帆布及其中的圆木顶靠在滑板上,在滑板外侧与气柜侧板内侧保持较小的间隙,形成油膜,沿着气柜内壁环形布置,形成环状的密封系统,从而达到密封效果。 二、施工程序 密封系统作为气柜核心部分,具有两重功能,一般施工要进行两次安装,第一次是在气柜施工过程中,是为了施工顶升使用,基本要求是为了满足气柜充气顶升使用。第二次在气柜则是在气柜结构完全施工完成,进行调试投产使用。故两次安装要求及功能有气区别。

三、密封系统安装关键点 1、密封系统零部件选择和精度要求 密封机构零部件应该选择经验丰富的生产厂家制造,以确保其部件的制造精度。 A、弹簧及套筒 用于对直边部滑板和角部滑块的压紧 弹簧钢丝材质、丝径、淬火硬度和压力等必须满足设计要求,通常采用优质琴钢丝作为制造材质; 弹簧应进行压力试验,弹力和自由长度应符合设计要求; 套筒材质应采用1.2mm优质冷轧钢板,厚度误差应:≤0.10mm,必须必须经过镀铬处理; 外套筒外径和内径公差为:+0.05~+0.1mm; 内套筒外径和内径公差为:-0.05~-0.1mm; 内外套筒组装后应滑动自如,无卡阻,并且双面有0.2~0.3mm的间隙; 内外套筒安装后的总长度按设计压力为基础换算成长度应为:117+1-2mm; B、滑板 滑板材质必须采用3mm优质冷扎钢板,厚度误差应≤0.10mm; 滑板总长度应为:L=5360mm+5~10mm(单边),(便于在安装时滑板同角部楔形滑块连接时补偿煤气柜相邻两立柱的间距误差): 滑板宽度:B=190±2mm; 滑板边缘直线度:L/1000且≯5mm(L为滑板长度); 板面平整度:在自由状态下,滑板工作面同平板之间的间隙应≤0.5mm,在每个螺栓上加5~6kg的重力后,滑板工作面同平板之间的间隙应≤0.2mm; 导向块位置:±1mm;

河北普阳钢铁有限公司“1·4”重大煤气中毒事故调查报告_1

河北普阳钢铁有限公司“1·4”重大煤气中毒事故调查报告2010年1月4日10时50分,位于邯郸武安市西南约45公里山区的河北普阳钢铁有限公司发生重大煤气中毒事故,造成21人死亡、9 人受伤,直接经济损失980万元。1月5日9时,河北普阳钢铁有限公司以“7人死亡、9人受伤”上报,瞒报死亡人数。 一、事故单位概况 (一)河北普阳钢铁有限公司。 河北普阳钢铁有限公司(以下简称普阳公司),始建于1992年10月,在邯郸市工商局注册,由武安市喜鹏冶金物资有限公司和龙 翔集团(香港)有限公司出资成立,为中港合资企业,地址在武安市阳邑镇,法定代表人、董事长、总经理郭恩元。公司总资产85亿元,员工9000余人,下设炼铁厂、炼钢厂、宽厚板厂、带钢厂、焊管厂、高速线材厂、热轧卷板厂等14个分厂,年设计能力为炼铁600万吨、炼钢600万吨、钢材600万吨,主要产品有宽厚板、热轧卷板、中宽带钢、高速线材和焊管等。2006年以来,年销售额超过百亿元,年 利税6亿多元,为中国500强、河北省100强企业。

(二)江苏南京三叶电力工程有限公司。 江苏南京三叶公用工程有限公司成立于1996年7月,法定代表人丁同庆,注册资金300万元,因2003年至2006年没有年审,2008年10月被南京市工商局吊销营业执照。2007年6月,成立南京三叶安装工程有限公司,法定代表人丁同庆之妻蔡明秀(丁同庆妻子),注册资金300万,后变更为南京三叶电力工程有限公司(以下简称三叶公司),法定代表人丁同庆。三叶公司具有安全生产许可证和建筑业企业资质证书。普阳公司2号转炉煤气管道安装工程项目负责人刘建林,系三叶公司工程技术人员,具有建造师(项目经理)资格。 二、事故发生经过及救援情况 (一)事故发生经过。 发生事故的普阳公司南坪炼钢分厂有2座120吨转炉,其中1号转炉及配套的1号、2号风机系统于2009年6月份正式投入使用,2号转炉正在砌炉,3号风机系统正处于安装调试阶段。3号风机管道由三叶公司负责施工、安装。

10万m3曼型煤气柜调试方案(8kpa)

10万m3曼型煤气柜调试方案 一、工程概况 该煤气柜形式为正二十边形,稀油密封,公称容积为100000米3,贮存煤气为焦炉煤气,贮气压力7845±147Pa,贮气温度0~60℃,活塞行程64.80米,油泵房数4个。最大直径44.747米,全高81.15米,柜壁裙口高73.95米,截面积1547.8米2,侧板段数为91带。基本风压0.5KN/m2, 基本雪压 0.5KN/m2,抗震设防烈度小于等于8度。 二、编制依据 1、钢结构工程施工质量检验规范GB50205-2001 2、中冶华天设计院编制10万柜验收要求 3、中冶华天设计院设计10万柜图纸 4、建设单位质量、安全、进度要求 5、其他相关资料及规定 三、调试前具备的条件 1、煤气柜本体、各类放散管、进出口管道及阀门等安装完毕。 2、拆除施工期的临时密封机构,重新安装、调整永久性密封机构。 3、预备油箱、油上升管安装完毕,无泄漏。 4、集油槽、油水分离器、循环油泵及管路系统安装、调整完毕。 5、柜底排水管、底部油沟放油管等设施安装到位。 6、油泵房电气(液位计、自动控制系统)能投入运行。 7、各类电动阀门以及操作控制中心等连锁运行可靠。 8、活塞上的混凝土配重块按设计要求摆放到位。

9、导轮与防回转装置调整完毕(与立柱的间隙和垂直度)。 10、内部吊笼确保能正常运行。 11、调试风机安装就位并试运行良好,确保两路供电。 12、进出气管注水进行水封。 四、底部油沟水位的调整 1、清理底部油沟和柜底板上的垃圾、杂物。 2、处理好底部油沟角部的渗漏点。 3、从集油槽上部手孔往底部油沟注水至390mm处。 4、打开集油槽底部与油水分离器DN100水连通阀,将4台油水分离器Ia 内的溢水口均调至同一高度,即似溢非溢状态。 5、向油水分离器Ia室和Ⅱ室内加水至80cm~100 cm。 五、循环密封油系统的调试 1、加密封油:检查集油槽至油水分离器DN100、DN200阀门处于关闭状态,用槽灌车将100吨密封油从集油槽手孔处装入底部油沟。如油位过高,可适当放抵底部油沟水位,以密封油不溢出底部油沟为准。 2、油泵站调试 ·清理干净预备油箱、静止油箱及活塞油沟等,打开预备油箱进口阀门,关闭通往侧板溢油口的阀门。 ·确认油泵的转动方向是否正确,浮球开关的动作符合正常运行要求。 ·稍开集油槽至油水分离器的DN200连通阀,控制好从底部油沟流入油水分离器的油量。 ·注意观察油水分离器Ⅱ室溢油口Ⅰc溢水口的变化,如有异常,应采取相应措施。 ·当油水分离器Ⅲ室的油位上升至底位浮球开关动作时,相对