文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家电网5C系列铁塔设计全参数

国家电网5C系列铁塔设计全参数

国家电网5C系列铁塔设计全参数
国家电网5C系列铁塔设计全参数

国家电网公司

110~500kV输电线路典型设计

500kV C方案

国家电网公司输电线路典型设计工作组二〇〇五年十一月十六日

目录

第一章概述 (2)

第二章设计条件 (2)

2.1 气象条件 (2)

2.2 导地线型式 (2)

第三章杆塔规划 (3)

第四章绝缘配合 (5)

第五章塔头布置 (5)

第六章杆塔优化 (7)

第七章荷载及组合 ........................... 错误!未定义书签。第八章设计图 ............................... 错误!未定义书签。第九章方案特点 .. (18)

第一章概述

按照《国家电网公司110~500kV输电线路典型设计工作会议》西南电力设计院负责500kV典型设计模块C的设计工作。该模块为海拔1000m以内、设计风速30m/s、导线为4XLGJ-630/45的单回路铁塔,按平地和山区分别规划设计。平地直线塔设计了一套猫头塔和一套中相V串的酒杯塔,山区直线塔设计了一套中相V串的酒杯塔,耐张塔为干字型铁塔。平地铁塔按平腿设计,山区铁塔按全方位长短腿设计。全部铁塔共25个。

本次典型设计采用以下规程、规范:

《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002)

第二章设计条件

2.1气象条件

本模块气象条件及组合见下表:

2.2导地线型式

本次线路典型设计采用的导线按照国标《铝绞线及钢芯铝绞线》GB1179-83选取,根据2005年8月9日国家电网公司召开的《国家电网公司110~500kV输电线路典型设计工作会议》精神500kV典型

设计模块C导线型号选用LGJ-630/45型钢芯铝绞线;地线型号选用铝包钢绞线JLB4-150。导线和地线的参数如下表:

第三章杆塔规划

为使典型设计塔型规划更加合理,我们对以往我院设计的一些500kV送电线路工程的水平档距、垂直档距、垂直档距系数、转角度数分布等进行了统计,在对统计结果进行分析、整理的基础上进行杆塔规划。

模块C平地塔型规划表

模块C山区塔型规划表

第四章绝缘配合

4.1 绝缘子型式及片数

绝缘子片数根据不同的污秽等级,采用不同的片数和型式,即I、II级污区基本片数采用28片160kN、26片210kN绝缘子,III级污区采用180kN、240kN合成绝缘子;在确定塔头尺寸时,还考虑线路的地形因素(即下倾△f)的影响。主要绝缘子串型式、片数、长度见下表:

绝缘子串型式、片数、长度

4.2 空气间隙

塔头空气间隙考虑工频电压、操作过电压、外过电压和带电作业情况。本段线路经过地区海拔高度在1000米以下,空气间隙取值见下表:

空气间隙

第五章塔头布置

塔头布置规划的猫头塔和酒杯塔设计条件,以“满足电气间隙要求,杆件受力合理,传力路径清析,兼顾美观”为原则。

1) 地线对导线的保护角按小于10o考虑。

2) 导地线之间水平位移不小于1.75m;

3) 两根地线之间的距离,不应超过地线与导线间垂直距离的5倍;

4) 水平排列的酒杯塔中相采用“V”串,其“V”型串的夹角为:I 型塔取85°、II型塔取90°、III型塔取100°、IV型塔取110°(山区),90°(平地);V型塔取90°(山区)。

5) 在进行铁塔外形布置时的结构裕度对应于角钢准线选取,塔身部为300mm,其余部位200mm。

6)塔头规划时,摇摆角最大风速不均匀系数取0.61,设计时按0.75校核。

根据以上原则,规划的典型猫头塔和酒杯塔塔头如下:

5.1猫头塔地线支架采用悬臂结构

猫头塔以往地线支架采用三角形支架,杆件数量多,节点处理复杂,地线支架较重。本次典设在满足地线对导线保护角小于10度

酒杯塔上、下曲臂长度的比值,不仅决定塔头的形状和导线线间距离的大小,更影响上下曲臂的受力,本模块经优化比较后,上下曲臂长度比值0.6~0.75之间,铁塔受力最合理。

变化相协调,使主材受力均匀。塔身坡度越大,主材受力越小、基础作用力也越小,但斜材长度和辅助材长度增加,且可能使结构布置复杂化;反之,主材受力加大、基础作用力也加大,但斜材长度减小。下表以5C-ZB1为例,列表说明坡度及根开于塔重的关系。

从上表看出,5C-ZB1在坡度为0.2、根开7000时,铁塔重量最轻。依照此方法,本次典设其余铁塔根据每个塔的荷载情况进行优化设计,使铁塔主、斜材受力合理,铁塔更轻。

除以上三点主要优化设计外,本次典设铁塔在计算时对主、斜材的节间长度、支撑型式,辅助材的布置,隔面设置的位置及型式等进行了优化。通过一系列的优化设计,使本典设铁塔外形美观、结构安全合理、铁塔重量较轻。

第六章荷载及工况组合

6.1荷载

6.1.1所有直线塔均考虑锚线条件,安装荷载按照2倍起吊考虑。6.1.2荷载组合满足《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002)的相关要求。

6.1.3山区耐张塔考虑一侧上拔、另侧下压的情况,其上拔垂直荷载按照设计垂直档距中的负垂直档距值计算;平地耐张塔不考虑上拔情况,垂直荷载按照3:7分配。

6.1.4 耐张塔代表档距的取值范围为300m~600m,按照最严重情况组合。

6.1.5 地线不平衡张力直线塔取50%,转角塔取80%;

6.1.6 直线塔断线张力取最大使用张力的15%、20%、25%。

6.2 工况组合

6.2.1直线塔工况

工况1:90度大风,Gmax

工况2:60度大风,Gmax

工况3:45度大风,Gmax

工况4:0度大风,Gmax

工况5:90度大风,Gmin

工况6:60度大风,Gmin

工况7:45度大风,Gmin

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版)

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0985

中国南方电网有限责任公司安全生产监督 规定(标准版) 1、总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)系统的安全生产监督(包括电力生产、电力建设和农电安全生产监督)工作,保证国家有关安全生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安全生产的规定、规程、制度(以下统称安全生产法律、法规和规章制度)的实施,依据《中华人民共和国安全生产法》和公司《安全生产工作规定》,制定本规定。 1.2本规定适用于公司系统生产经营单位。 本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系

包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位,以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心(以下简称“调通中心”)。 1.3公司系统内部实行安全生产监督制度,安全生产监督机构履行安全生产监督职责。 公司系统应自上而下建立健全安全生产监督组织机构和制度,形成完整的安全生产监督体系,并与安全生产保证体系共同保证安全生产目标的实现。 1.4各级安全生产监督机构在履行安全生产监督职能的同时,应努力进行安全生产管理思想、管理制度、管理手段、管理机制的创新,积极探索和推广科学、先进的安全生产管理体系、管理方式和安全生产技术。 2、安全生产监督

南方电网公司35kV~±800kV交直流输变电工程设计费标准

中国南方电网有限责任公司 二〇一七年三月 南方电网公司35kV ~±800kV 交直流输变电工程 设计费标准

南方电网公司35kV~±800kV交直流输变电工程 设计费标准 根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)要求,为了合理确定工程设计费,有效控制工程总体投资,实施设计费与工程投资脱钩,南方电网公司于2016年1月发布了《35kV~±800kV交直流输变电工程设计招标限价标准(试行)》(南方电网基建[2016]5号)。结合试用情况,南方电网公司组织了标准的修编,形成《35kV~±800kV交直流输变电工程设计费标准》。 一、使用说明 1.标准以中国电力企业联合会《关于落实<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知>的指导意见》(中电联定额[2015]162号)为指导,适用于南方电网公司投资的35kV~±800kV 交直流输变电基建工程可研估算、初步设计概算、施工图预算中设计费的计算。 2.与标准对应的设计工作范围及深度按南方电网公司设计管理的相关规定和要求执行。 3.输变电工程设计费由基本设计费和其它设计费组成,按下式计算:工程设计费=基本设计费+其他设计费。 基本设计费是指在工程设计中提供初步设计文件、施工图设计文件,并相应提供技术规范书、设计技术交底、工代服务、参加试运和

竣工验收和工程总结等服务的费用。 其他设计费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务的费用,包括总体设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。 4.对于特别复杂引起设计工作量大幅增加的工程,如临近市区路径特别复杂的线路工程等,可根据实际情况在本标准基础上调增0~15%。 二、基本设计费 (一)交直流变电工程 交直流变电工程基本设计费由基本规模设计费、电气规模调整、建筑调整三个部分组成。 变电工程基本设计费=基本规模设计费±电气规模调整+建筑调整。具体使用说明如下: 1.基本规模设计费根据变电站的主变台数、各电压侧出线回路数设置基价,不同配电装置形式(如AIS设备、罐式断路器、HGIS设备、GIS设备等)均不作调整。当工程电气规模不同时,按电气规模增减说明进行调整。 2.随同变电站同期建设的本站配套通信设备工程设计费已包含在该站的基本规模设计费中,不再另行计算。 3.建筑调整是指超出基本规模部分,需增加费用的内容,包括主要建筑物、特殊构筑物及地基处理,超出部分按给定标准进行调整,

高压输电线路电力塔监测系统设计

– 74 – 2012年第11卷第2期 1 引言 电力设施是与生产、生活密不可分的一部分。高压输电线路和电力塔的设备完好情况以及周边环境情况是电能安全远程传输的关键。在实际电力线路传输中却存在众多可能损害电力设施的不确定因素,诸如人为损害、自然灾害等,造成巨大经济损失,使生产和生活蒙受无法估量的经济损失。所以对高压线路和电力塔进行全方位的因素监测是非常必要的,但是高压线路和电力塔所处环境、位置不同,人工监测和维护成本巨大且操作不方便。论文介绍如何实现对高压线路和电力塔的远程监测系统,对电力设施建立远程的无线智能信息监测,把各种预警信息采集远程传输,从而实现对电力设施的实时安全监控,减少损失。 2 无线传感器网络原理 无线传感器网络涉及多学科,它能提高获取信息的能力,把各种采集信息的传感器与传输信息的网络连接在一起组成采集与传输网络,提供实时监控信息,具有可扩展、低功耗及智慧化等优点。无线传感器网络技术是物联网技术的基础,用来实现物与物之间信息的交互。无线传感器网络由传感器节点、基站和管理节点构成。无线传感器协议包含物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层等。如图1所示为无线传感器网络协议。 图1 无线传感器网络协议 2.1 无线传感器网络节点 无线传感器网络节点一般包括电源模块,传感器模块、处理器模块和无线传输模块。如图2所示为无线传感器网络节点结构示意图。 电源模块为整个系统提供可靠的能源,并进行能源状态监测。传感器模块是无线传感器网络的前端部分,用来采集各种被监测目标的数据信息,根据测量对象的不同包含各种不同种类的传感器。处理器模块接受传感器采集的各种信息并进行存储与处理,协调系统的整体工作,并控制无线传输模块的工作。无线传输模块用来实现节点与节点之间、节点与网关之间的数据信息无线传输。 图2 所示为无线传感器网络节点结构 2.2 无线传感网络工作方案比较 电力设施监测中常用的无线射频技术是一种近距离、低功耗的无线通信技术,无需重新布线,利用点对点的射频技术实现对设备的无线监控。目前,常用的无线射频技术主要有Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等,它们各有特点,下面针对传输速率和传输距离的不同进行比较和择优选择。 Wi-Fi无线通信采用IEEE802.llb标准,是目前WLAN的主要技术标准之一,工作在2.4GHz,最高支持54M速度。Wi-Fi 通信依赖TCP/IP作为网络层,通信距离较短,且其功耗较 大,故而在一些电源要求苛刻的场合应用受限。 高压输电线路电力塔监测系统设计 梁日华 (中国铁建电气化局集团第二工程有限公司,山西 太原 030023) 摘 要:本文根据高压输电线路和电力塔的实际环境及位置,设计实时在线监测系统,避免常规巡检手段无法第一时间发现隐患的弊端。基于最新的无线传输技术ZigBee设计无线传感系统,建立高压输电线路和电力塔环境信息网络,对人为破坏、自然灾害、系统本身故障等进行实时监测预报,实现对高压线路和电力塔等电力传输设施的安全保护。关键词:电力塔;监测;ZigBee;无线传输 中图分类号:TM723 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)02-0074-03 市政建设 Municipal Construction

国家电网技术标准基本配置清单(20160410)

技术标准基本配置清单 序号文件编号文件名称 一法律 1 2009年第3号主席令修订中华人民共和国森林法 2 2014年第9号主席令修订中华人民共和国环境保护法 3 1996年第71号主席令中华人民共和国档案法 4 2010年第39号主席令中华人民共和国水土保持法 5 2011年第46号主席令中华人民共和国建筑法 6 2013年第8号主席令修正中华人民共和国计量法 7 1999年第15号主席令中华人民共和国合同法 8 1999年第21号主席令中华人民共和国招标投标法 9 2014年第13号主席令中华人民共和国安全生产法(2014年修正版) 10 2002年第74号主席令中华人民共和国水法 11 2002年第77号主席令中华人民共和国环评法 12 2004年第28号主席令中华人民共和国土地管理法 13 2004年第31号主席令中华人民共和国固体废物污染环境防治法 14 2008年第6号主席令中华人民共和国消防法 15 2009年第18号主席令中华人民共和国电力法 16 2014年第 4 号主席令中华人民共和国特种设备安全法 二法规 (一)行政法规 1 1984年国务院令国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令 2 1987年国务院令中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管 理办法 3 1993年120号国务院令 2011年1月8日修正 水土保持法实施条例 4 1998年239号国务院令 2011年1月8日修正 电力设施保护条例 5 1998年253号国务院令建设项目环境保护管理条例 6 2000年279号国务院令建设工程质量管理条例 7 2003年393号国务院令建设工程安全生产管理条例 8 2005年432号国务院令电力监管条例 9 2006年466号国务院令民用爆炸物品安全管理条例

9.2 ±800kV南网直流输电工程对供电电网安全性的影响探析

±800kV南网直流输电工程对供电电网安全性的影响探析 摘要:随着我国科学技术的发展,综合国力的不断加强,进而落实了一大批基础工程,±800kV云南到广东直流输电工程就是其中的一项,其可以有力解决中国东南部电力不足的问题,但在运行过程中,开机方式,电源接入方案,负荷水平,静止无功补偿器等都会对供电电网的安全性产生影响,为了确保西电东输的有效性,必须解决好以上问题。 关键词:±800kV;南网直流输电工程;供电电网安全性 国家为了实现西电东送战略构想,进而满足云南小湾,金安桥大中型水电站送出需要,落实了±800 kV云南到广东直流输电工程,该工程的成功运行,不仅解决了地区用电问题,同时提高了我国在这方面的用电水平,为以后的国家基础电网建设提供了有价值的产考资料,下面就一同对其内容进行详尽的分析。 一、±800kV南网直流输电工程概况 业内人士都情况,在南方建立了云南到广东的直流输电工程,下面就对这一工程进行分析,从中了解其对供电电网安全方面的影响情况。该工程额定的直流电压为±800kV,使用双12脉动阀组进行串联,额定输电容量为5GW,在输送端有楚雄变电站,处于云南的丰县,其受端是穗东换流站,位置在广州增城的东部地区,线路全长1438千米,导线的截面在6.630平方毫米。该变电站要和和平变电站连接,这条云广直流输电工程是世界上迄今为止第一条±800kV输电工程,其占到西电东送总规模的四分之一,其可以承担云南电网约三分之一的用电负荷,在该地区向外输送电力,这条电网占到了越三分之二。通过潮流稳定计算的结果说明,该线路的正式使用,可以满足贵州输送广东8GW,云南输送广东7.8GW的要求,同时还能产生10%的送电裕度。但在投产后,对南方电网有很大的安全影响,下面就对其的影响情况进行分析。 二、±800kV南网直流输电工程安全稳定计算分析 2.12011和2012年南方电网情况 在2011年云南小湾,以及金安桥、贵州构皮滩水电站已经正式投产。云南需要向广东保持送电7.8 GW,规划每年贵州增加1.5 GW对广州的输送量。而在黎平经过桂林,到贤令山的线路上,安装了50%的串联补偿。 2.2潮流计算结果和分析

如何让看杆塔确定电压等级

:输电线路在生活中非常常见,但很多从事电力相关行业的人士也并不清楚如何通过杆塔来确定电压等级,今天我们就来说说这个事~ 按照结构来分,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。本文讨论的是架空输电线路,它由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。输电导线由输电杆塔一段段连接起来,高电压等级的用“铁塔”,低电压等级的比如居民区里见的一般用“木头杆”或“水泥杆”,合起来统称“杆塔”。 架空输电线路按照输送电流的性质可分为交流输电和直流输电。那么如何一眼分辨直流和交流输电线路呢? 其实很简单,交流是三相电,输电线条数为3或者3的倍数;而直流输电线只有正负两极,也就是两条线加避雷线。 接下来进入正题,如何一眼辨别输电线路的电压等级? 只需要“三看”: 一看分裂导线数 分裂导线是超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式,即每相导线由几根直径较小的分导线组成。分裂导线数越多,输电能力越强,电压等级越高。

1000kV特高压输电线路、800KV直流输电线路分成8根,为八分裂导线。 750kV的超高压输电线路一般采用六分裂导线,这个电压等级只在我国的西北电网使用。

500kV输电线按规程应是四分裂导线,不过也有些采用六分裂导线。

220kV的一般是双分裂 110kV及以下的电压等级由于电晕不严重,一般采用单根导线。 二看绝缘子数目 绝缘子是一种特殊的绝缘控件,通常由玻璃或陶瓷制成,用来增加爬电距离。绝缘子呈飞碟状,一个飞碟算一片绝缘子,绝缘子串起到隔离导线与杆塔的作用。每片绝缘子能够承受大约15~20千伏电压,所以可以根据绝缘子数判断电压等级。不过如果在高海拔、污秽重的地区,片数会有所增加。

国家电网公司10kV~66kV干式电抗器技术标准(附编制说明)

附件11: 10kV~66kV干式电抗器 技术标准(附编制说明) 国家电网公司

目 次 1.总则 (1) 1.1目的1 1.2依据1 1.3内容1 1.4适用范围1 1.5干式电抗器安全可靠性要求1 1.6电抗器的型式1 1.7选型原则2 1.8关于干式电抗器技术参数和要求的说明2 1.9引用标准2 1.10使用条件3 2.干式电抗器技术参数和要求 (4) 2.1基本要求4 2.2.引用标准4 2.3.使用条件4 2.4.技术要求4 2.5.工厂监造和检验10 2.6试验11 2.7.制造厂应提供的资料16 2.8备品备件16 2.9专用工具和仪器仪表16 2.10包装、运输和保管要求16 2.11技术服务16 2.12干式电抗器性能评价指标17 附录A制造厂应提供的技术数据178 10k V~66k V干式电抗器技术标准编制说明22

1.总则 1.1目的 为适应电网的发展要求,加强干式电抗器技术管理,保证干式电抗器的安全、可靠、稳定运行,特制定本技术标准。 1.2依据 本标准是依据国家、行业和国际有关标准、规程和规范,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估报告、生产运行情况分析以及设备现场运行经验制定。 1.3内容 本标准对10kV~66kV干式电抗器的设计选型(运行选用)、订货、监造、出厂验收、包装运输、现场安装和现场验收等环节提出了具体的技术要求。 1.4 适用范围 本标准适用于国家电网公司系统的10kV~66kV干式电抗器,包括并联电抗器和串联电抗器(含并联补偿电抗器、调谐电抗器或滤波电抗器、阻尼电抗器、限流电抗器、分裂电抗器)。 1.5干式电抗器安全可靠性要求 10k V~66k V干式电抗器应优先采用设计制造经验成熟、结构简单、经受过运行考验的干式电抗器。 1.6电抗器的型式 1.6.1按电抗器有无铁芯分为三类: (1)空心电抗器:由包封绕组构成、不带任何铁芯的电抗器。 (2)铁芯电抗器:由绕组和自成闭环的铁芯(含小气隙)构成的电抗器。 (3)半芯电抗器:在空心电抗器的空心处放入导磁体芯柱的电抗器。 1.6.2按电抗器接入电网方式分为两大类: (1)并联电抗器:主要用于补偿电网中的电容性电流等。 (2)串联电抗器:主要用于限制系统的短路电流、涌流及抑制谐波等,包括限流电抗器、阻尼电抗器、调谐电抗器或滤波电抗器等。 1.6.3按相数分类:分为单相电抗器和三相电抗器。

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

《南方电网技术》-云广±800kV直流工程-专刊征稿启事

南方电网技术第4卷 以及对珠海侧和澳门侧双侧计量系统的原始数据和运算数据校核。校核按最低采集密度执行,可定期或者随机比对,若发生不一致情况,应有报警提示。 5)事件报警。对数据异常、数据不全、装置异常或其他运行异常应并提供多种报警手段进行实时提示。 6)对时。为保证珠海、澳门两侧系统和装置的时钟一致,两侧系统应可比对时钟,通过GPS实现对主站计算机、电能量采集终端和电表的统一对时;对时间超差的终端或电表有相应的报警或补差处理办法。 信息发布、报表管理、曲线图形、人机界面、档案管理及系统管理等其他功能与一般的计量遥测系统相同。 4结语 本方案研究明确了系统与珠海计量自动化系统、广东计量遥测系统、澳门对侧计量遥测系统及省公司本部的关系,要求系统除具有一般计量遥测系统的基本功能外,还具有多线路电量结算、分钟级精确计量、双侧系统校核等特殊功能。系统按高标准设计,安全可靠性好,设计容量大,可以满足未来8~10年南方电网向澳门电网供电计量遥测的需要。依据本方案设计,新的珠澳供电计量遥测系统已成功完成开发、安装和调试工作,并于2008年5月通过了竣工验收,运行情况良好。系统作为南方电网向澳门供电的配套工程之一,是保证澳门的经济社会电力正常供应的重要技术支持手段。 参考文献: 【l】中国南方电网有限责任公司.南方电网向澳门中长期输电规划【z】.广州:中国南方电网有限责任公司,2006. 【2】中国南方电网有限责任公司.广东省电力系统地区电能量计量遥测系统建设技术规范【z】.广州:中国南方电网有限责任公司,2001. 收稿日期:2009-07.03 作者简介: 张磊(1977),男,河南商丘人,工程师,工学硕士,从事电力系统自动化设计研究(e-mail)zhanglei@gedi.tom.∞。 化振谦(1973),男。河南南阳人,高级工程师,工学硕士,从事电力系统营销、计量管理及研究工作。 j))))))))))))))))))))))))))),)’))),)))))))))))))))))))))),)))))))))))))))))))))))),)’ 《南方电网技术》“云广±800kV直流工程"专刊 征稿启事 (专刊截稿时间:2010年3月10日专刊出版时间:2010年4月20日) 南方电网云广直流输电工程是世界上第一个士800kV、输电容量5GW的特高压、大容量直流输电工程。在世界范围内,该电压等级最高,输送容量最大,站址海拔最高,因此,创造了“三项世界第一”。 云广直流输电工程的送端楚雄换流站位于云南省禄丰县,受端穗东换流站位于广东省增城市,线路全长l373km。2009年12月8日,云广直流输电工程极Ⅱ全线升压至一800kV,12月28日,极Ⅱ单极投产成功,目前正在试运行。 作为世界上第一条特高压直流输电工程,南方电网云广直流工程不仅是我国电力发展的一个新里程碑,也开创了世界电力工业发展的新篇章,同时对推动我国技术人员掌握特高压输电核心技术,增强我国科技自主创新能力具有重大的意义。 为了反映云广直流输电工程科研、设计、试验、设备制造、安装、调试、运行维护过程的成果和经验,充分展现这个创造了“三项世界第一”的巨大工程全貌,本刊拟在2010年4月出版一期“云广4-800kV直流工程”专刊,特向参与这项伟大工程的有关单位、人员征稿,内容包括直流输电控制与运行方式、继电保护、特高压一次设备、站用电与阀冷系统、通信系统、安全管理、输电技术、工程施工、系统与设备调试、专项试验等,恳请各电网公司、电力设计院、科研单位、设备厂家、施工单位、运行维护等单位的科学技术人员踊跃投稿。 本刊编辑部 万方数据

中国南方电网责任公司基工程质量控制标准WHS

基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准 (2014年版)

目录

前言 为落实中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)建设“智能、高效、可靠、绿色”电网的战略目标,规范质量过程管理,提升工程实体质量水平,公司基建部在全面分析、研究2012、2013年工程质量管理工作的基础上,对工程实体质量进行量化评价研究,组织完成了《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)编制工作。 《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)相比《基建工程质量控制标准(WHS)》(2012年版),加强了对120个样板点建设的质量控制,增加了对工程实体质量量化评价内容,通过WHS合格率和实体质量评价结果对工程实体质量进行全过程管控,建立了可量度的质量控制与实体质量量化评价标准。这是公司为强化工程建设过程质量控制而采取的创新性举措,是公司基建质量管理框架体系的重要组成部分。 本标准共分九册,包括总册和八个分册。涵盖输电线路、电气安装、变电土建、电气试验、继电保护、综合自动化、通信、配网工程及物资到货验收等内容。 本标准由公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司基建部组织严谨、认真的审查,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、系统运行部、物资部、广东诚誉工程咨询监理有限公司、广东省输变电工程公司、广东创成建设监理咨询有限公司、云南省送变电工程公司、广东合鸿达投资管理有限公司、广东天广工程监理有限公司

本标准主要起草人:袁太平、梁煜、朱延军、黄继、欧镜锋、刘钰成、邓超雄、李康华、徐均成、梁启才、贺小华、冯锐祥、黄云乐、陆艺华、杨中华、高源辉、区剑锋、王着灵、陈鲲、梁兆昌、何冠恒、张耀、钟远雄、罗汉坚、余勇、王文华、陈春桃、郭鸿、熊鹏辉、胡明秋、唐志雄、唐雪明、张崇敏、曾庆安、李七林、钟龙瑞、贺德荣、杨玉娥、李春荣、贺虎、黄伟荣、徐健峰、袁玉柱、张晓伟、丁晓兵、彭业、张喜铭、罗会洪、汤慧敏、吴若婷、付诗禧、陈赞芳、葛伯善 本标准主要审定人:于俊岭、李庆江、刘冬根 本标准批准人:祁达才 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部反馈。有关意见及建议请发邮件至。

国家电网公司电缆敷设典型设计

国家电网公司电缆敷设典型设计 技术导则 (修订版) 国家电网公司基建部 二○○六年九月

电缆敷设典型设计技术原则 第1章技术原则概述 1.1 技术依据 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。 GB 50003-2001 砌体结构设计规范 GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范 GB 50009-2001 建筑结构荷载 GB 50010-2002 混凝土结构设计规范 GB 50011-2001 建筑抗震设计规范 GB 50017 钢结构设计规范 GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 GB 50168-1992 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范 GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 DL/T-401-2002 高压电缆选用导则 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 DLGJ-154-2000 电缆防火措施设计和施工与验收标准 JB/T 10181.1~10181.5 电缆载流量计算

SD 117—1984 农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管 理暂行规定 DL-0132 电缆运行规程 1.2 设计范围 电缆敷设典型设计的设计范围是国家电网公司系统内城(农)网新建、扩建等110kV及以下电力电缆线路敷设,包括电缆设施与电气设施相关的建筑物、构筑物;排水、火灾报警系统、消防等。 1.3 敷设方式 电缆敷设典型设计分直埋、排管、电缆沟、电缆隧道、桥梁(桥架)等敷设方式。 1.4 设计深度 按DL/T 5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》、《国家电网公司66kV及以下输配电工程典型设计指导性意见》的有关要求达到扩大初步设计深度。 1.5 假定条件 按照城市(农村)道路规划要求,具有符合相关规程要求的电缆敷设通道。

国家电网公司电能表技术规范

国家电网公司电能表技术规范 1 总则 1.1本通用要求适用于国家电网公司系统(以下简称公司系统)计量用单相多功能载波电能表的招标采购,它包括指标、机械性能、适应环境、功能、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的技术要求、验收要求以及商务、供货、质保、售后服务等要求。 1.2 本通用要求提出的是最低限度的技术要求。凡本通用要求中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则买方认为卖方提供的设备完全符合本通用要求。如有异议, 都应在投标书中以投标差异表为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本通用要求所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致,卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本通用要求经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 2 规范性引用文件 下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,其最新版本适用于本规范。除本规范中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准号及其有关内容,并经需方同意后方可采用。但原则上采用更高要求的标准。 GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》 GB/T 17215-2002 《1级和2级静止式交流有功电能表》 GB/T 18460.3-2001 《IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电能表》 DL/T614-2007 《多功能电能表》 DL/T645-2007 《多功能电能表通讯规约》 GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件》第11部分:测量设备DL/T 830-2002 《静止式单相交流有功电能表使用导则》 GB/T 17442-1998 《1级和2级直接接入静止式交流有功电能表验收检验》 JJG 596-1999 《电子式电能表》 3 术语和定义 3.1静止式载波电能表 应用于低压电网,测量单元由电流和电压作用于固态(电子)器件而产生与电能成比例的输出量,并对该输出量具有记录、存储以及通过电力线进行数据交换能力的电能表。 3.2CPU卡 配置有容量很大、类型不同的存储器和逻辑控制电路及微处理(CPU)电路,能多次重复使用的IC卡。 3.3CPU卡预付费电能表 用CPU卡作为预购电费的传输介质实现先付费后用电的电能表。 3.4ESAM模块 嵌入式安全存取模块,用于对IC卡进行认证和数据交换的模块,由电力公司发行,安装在仪表中。 3.5剩余金额 在电能表中记录的可供用户使用的金额值,该值应大于等于零。

南方电网公司供电企业人力资源配置标准

附件1: 中国南方电网有限责任公司供电企业 人力资源配置标准 (2011年版,征求意见稿) 第一部分总则 1 适用范围 本标准明确了供电企业生产、经营管理的必要环节, 根据确定的工作范围规定了各项目的定员标准,提出了人员配置的平均素质标准。 本标准适用于网(省)级调度机构、地区级(县级)供电企业、超高压输电企业的劳动定员及人员配置管理。 2 引用标准 电业安全工作规程 送电线路运行规程 架空配电线路及设备运行规程 电力电缆运行检修规程 电力变压器运行规程 变电运行、检修规程

电器测量仪表检修规程 继电保护及自动装置运行规程 电力断路器检修规程 供电营业规则 电力负荷控制装置管理规程 电能计量管理规程 电网调度管理条例 电力通信管理规程 公路工程技术标准 中国南方电网有限责任公司调度管理规定 中国南方电网有限责任公司南方电网调度信息管理规定中国南方电网有限责任公司继电保护管理规定 中国南方电网有限责任公司通信管理规定 中国南方电网有限责任公司调度自动化管理规定 中国南方电网安全自动装置管理规定 3名词、术语释义 3.1 输电线路 指电压为35千伏及以上的电力线路。 3.2 高原地区

指电力线路所经的地区,其海拔在1.8千米以上,且缺氧在15%以上的地区。本标准所指高原地区主要包括云南省迪庆、怒江、丽江、保山、大理等地区。 3.3 山区 电力线路所经的地区,其峰谷线路杆塔水平高差在0.3千米以上的地段。 3.4 原始森林区 指由国家划定或确认的原始森林区。 3.5 污秽地段 指电力线路所处污秽环境达国家规定Ⅲ级标准及以上的地段。 3.6 河网地段 指河道纵横交错,每千米线路跨越的河道平均在1.5条以上的地段。 3.7 重覆冰区 指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。 3.8 多雷区与强雷区 按照气象部门有关雷暴日指数的规定,年雷暴日在40~90天的地区属多雷区,年雷暴日在90天以上的地区属强雷区。 3.9 输电电缆

中国南方电网超高压输电公司第二届高压直流输电技术技能竞赛试题(含答案)

中国南方电网超高压输电公司 第二届高压直流输电技术技能竞赛试题 一、填空题(20题,每空1分,共20分,将答案编号填写在题后的括号中) 1.(果特兰岛)直流输电工程的成功商业应用标志着直流输电的崛起。 2. 通常直流输电系统由(送端交流系统)、(整流站)、(逆变站)、(直流输电线路)、(受端交流系统)五部分构成。 3. 换流变压器的主要作用是(改变电压)、(提供30度的换相角)、(实现交直流电气隔离)、(提高换相阻抗(漏抗))。 4. 整流站的基本控制功能包括(最小触发角控制)、(定直流电流控制)、(定直流电压控制)、(低电压限流控制)、(直流功率控制)等。 5. 直流输电控制系统一般分为(系统控制级)、(双极控制级)、(极控制级)、(换流器控制级)、(单独控制级)和换流阀控制级等。 二、简答题(每题4分,共48分) 1. 金属回线转换开关MRTB 、金属回线开关MRS 和高速接地开关HSGS 各有什么作 用? 答:见《高压直流输电现场实用技术问答》第40页 2. 直流滤波器高压电容器发生接地故障,有哪些保护可以动作? 答:电容器不平衡保护。 3. 简述高压直流分流器(光TA )的工作原理。 答:直流分流器的工作原理如下: (1) 信号采集单元。采样直流回路中的电流值,该部分为于装置的高压部分。 (2) 光电转换模块。实现被测信号的模数转换以及数据的发送。光电转换模块内的电 子元件是通过光纤由位于控制保护屏柜内的光电源进行单独供电的。这部分也为于装置的高压部分。 ( 3) 光纤回路。信号的传输光纤,两根分别传输数据和能量。 (4) 光接收模块。该部分位于控制保护屏柜内,用于接收光纤传输的数字信号,并通 过模块中处理器芯片的检验控制送到相应的控制保护装置。 4. 直流线路故障再启动功能的作用是什么? 答:见《高压直流输电现场实用技术问答》第19页 5. 直流保护测量通道异常时对直流保护有何影响? 答:该套保护系统自动退出。 6. 下图中位置8发生短路故障,哪些保护(含主保护及后备保护)可能动作?并简述 其动作判据和出口方式。 答:角侧短路保护,动作判据:IAC ?-Min (IdH;IdN)>?,出口方式:ESOF, 跳交流侧开关和HSNBS 开关 星侧桥差保护,动作判据:Max(IACY;IAC ?)- IACY >?,出口方式:降电流或ESOF, 跳

高压电塔安全防护措施

编号:AQ-JS-08581 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高压电塔安全防护措施 Safety protection measures for high voltage tower

高压电塔安全防护措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、编制依据 1、西北旺镇辛店居住组团A地块内辛店西路工程设计施工图纸。 2、辛店居住施工组织设计。 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 4、中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令 (第8号)《电力设施保护条例实施细则》第五条规定。 二、工程概况 1、西北旺镇辛店居住组团A地块内辛店西路工程,南起北清路,北至永丰北环路,道路全长1033.38米。规划为城市支路,红线宽20米。主要服务于海淀区西北旺镇辛店居住组团。本次工程范围为0+650~0+993.38全长343.38米。(见附图2-1西北旺镇辛店居

住组团A地块内辛店西路位置图) 工程建设单位:北京威凯建设发展有限责任公司 工程监理单位:北京逸群工程咨询有限公司 本工程包括污水工程、雨水工程、中水工程及道路工程。 三、高压线位置。 西北旺镇辛店居住组团A地块内辛店西路工程施工现场道路桩号0+850位置,东红线外7m范围内有一处国家电网110千伏高压线塔,编号庄皇-014。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分输电线防护要求如下: 在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。根据要求,高压电塔周围15m范围内,不得进行大型机械施工,为确保正常供电和施工人员的人身安全,采取切实可行的防护措施。因此编制此防护方案。 三施工安排 1、工期安排

国家电网公司企业标准

国家电网公司企业标准1 国家电网公司企业标准 SG/T XXXXX.XX 电网企业门户系统认证 设计和管理规范 Portal authentication for electric grid enterprise Design and management specifications (初稿) YYYY-MM-DD发布YYYY-MM-DD实施国家电力公司信息化工作办公室发布 SG/T XXXXX.X 2 目次 1范围(5) 2规范性引用文件(5) 3术语和定义(5) 4电网企业门户系统认证框架(7) 4.1认证的概念(7)

4.2认证的方式方法(8) 4.2.1故障转移cookie (8) 4.2.2CDSSO 标识标记(8) 4.2.3客户机端证书(9) 4.2.4表单认证(用户名和密码)(9) 4.2.5SPNEGO(Kerberos)(9) 4.2.6基本认证(用户名和密码)(9) 4.2.7HTTP 头(9) 4.2.8IP 地址(10) 4.3电网企业认证的范围(10) 4.4电网企业认证实施的步骤(11) 5认证标准的具体内容(11) 5.1用户安全域体系的建立(11) 5.2用户身份的统一管理(12) 5.3统一的身份认证和授权(12) 5.4用户身份ID编码规则(13) 5.4.1定义原则:(13)

5.4.2用户ID编码遵循以下原则:(13) 5.5用户身份认证技术规范(13) 5.5.1认证过程简介(13) 5.5.2认证过程概述(14) 5.5.3受支持的会话数据类型(14) 5.5.4受支持的认证方法(14) 5.5.5HTTP头认证管理(15) 5.5.6数字证书认证管理(16) 5.6用户管理流程(16) 5.6.1总体流程(17) 5.6.2添加用户(17) 5.6.3删除用户(19) 5.6.4信息变动—不跨域(19) 5.6.5信息变动—跨域调动(19) 5.6.6管理员变更――超级管理员变更(20) 5.7统一域名管理(20) 5.8附录(21)

高压电塔电力判断方法

直线杆塔上悬垂绝缘子串绝缘子个数10(2)、35(3)、60(5)、110(7)、220(13)、330(19)、500(24)380 伏:电杆,10 米以下;普通瓷珠;导线:护套线、祼体导线。10 千伏:电杆,10-15 米;单瓷珠;导线:祼体导线。35 千伏:电杆:15 米;三瓷蝶或单节横向磁棒;导线:祼体导线。110 千伏:电杆:15-18 米;七瓷蝶或双节横向磁棒;导线:祼体导线。220 千伏:电杆:16-24 米门字形双杆或铁塔;十一瓷蝶;导线:祼体。500 千伏:24 米以上铁塔;导线:祼体。单看线是看不出的,高压电在塔座和变压器有标示。高压电一般为11.110.500 千伏。(1)酒杯型塔。塔型呈酒杯状,该塔上架设两根避雷线,三相导线排列在一个水平面上,通常用于110kV 及以上电压等级送电线路中,特别适用于重冰区或多雷区。 (2)猫头型塔。塔型呈猫头状,该塔上架设两根避雷线,导线呈等腰三角形布置,它也是llOkV 及以上电压等级送电线路常用塔型,能节省线路走廊,其经济技术指标较酒杯型塔稍差。 (3)干字型塔。铁塔形状如“干”字,塔上架设两根避雷笺,导线基本呈等腰三角形布置,此种塔型受力情况清晰直接,有较好的经济技术指标,通常是220kV 及以上电压等级送电线路常用的塔型,主要用作耐张塔及转角塔。信息来源:https://www.wendangku.net/doc/4c14603159.html, (4)拉线“V”型塔:塔型呈“V”形状,常用于220kV及以上电压等级的送电线路。塔上架设两根避雷线,导线呈水平排列,该种塔型具有施工方便,耗钢量低于其他门型拉线塔等优点,但它占地面积(指拉线)较大,在河网及大面积耕地区使用受到一定限制。

国家电网公司配电网工程配电说明典型设计

(2013年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 配电分册 2014-1-8

目录 第一篇总论 (1) 第1章概述 (1) 第2章典型设计工作过程 (4) 第3章典型设计依据 (6) 第4章10K V配电工程典型设计技术方案组合 (8) 第二篇10KV开关站典型设计 (12) 第5章10K V开关站典型设计总体说明 (12) 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) (21) 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) (30) 第8章10K V开关站典型设计(方案KB-3) (38) 第9章10K V开关站典型设计(方案KB-4) (46) 第10章10K V开关站典型设计(方案KB-5) (55) 第11章10K V开关站典型设计(方案KB-6) (63) 第12章10K V开关站典型设计(方案KB-7) (72) 第13章10K V开关站典型设计(方案KB-8) (80) 第14章10K V开关站典型设计(方案KB-9) (88) 第15章10K V开关站典型设计(方案KB-10) (96) 第16章10K V开关站典型设计(方案KB-11) (105) 第三篇10KV环网单元典型设计 (113)

第17章10K V环网单元典型设计总体说明 (113) 第18章10K V环网单元典型设计(方案HA-1) (120) 第19章10K V环网单元典型设计(方案HA-2) (127) 第20章10K V环网单元典型设计(方案HA-3) (134) 第21章10K V环网单元典型设计(方案HA-4) (142) 第22章10K V环网单元典型设计(方案HA-5) (149) 第23章10K V环网单元典型设计(方案HA-6) (158) 第四篇10KV配电室典型设计 (165) 第24章10K V配电室典型设计总体说明 (165) 第25章10K V配电室典型设计(方案PB-1) (173) 第27章10K V配电室典型设计(方案PB-3) (308) 第28章10K V配电室典型设计(方案PB-4) (317) 第29章10K V配电室典型设计(方案PB-5) (326) 第30章10K V配电室典型设计(方案PB-6) (335) 第31章10K V配电室典型设计(方案PB-7) (344) 第32章10K V配电室典型设计(方案PB-8) (352) 第33章10K V配电室典型设计(方案PB-9) (360) 第五篇10KV箱式变电站典型设计 (368) 第34章10K V箱式变电站典型设计总体说明 (368) 第35章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-1) (376) 第36章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-2) (383) 第六篇10KV柱上变压器台典型设计 (392)

高压输电线路杆塔各种基础比选

蠹纛焉蕊鲢鲤 一中国高斯技术企业高压输电线路杆塔各种基础比选 参文/黄国辉 【摘要】杆塔基础作为输电线路结构的重要组成部分,它的造价、工期和劳动消耗量在整个线路工程中占 很大比重。其施工工期约占整个工期一半时问。本文通过对杆塔各种基础比选,为。高压输电线路杆塔各种基 础选择合理的施工方法提供参考.确保基础的稳定和安全。 【关键词】输电线路杆塔基础比选 输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。它的作用是用来输电线路的杆塔。杆塔基础作为输出电线路的重要组成部分,它的造价、工期和劳动消耗量在整个线路工程占很大比重。据有关资料统计:输电线路基础工程施工工期约占整个工期的一半.运输量约占整个工程的60%,费用约占整工程的15%~35%。基础选型、设计及施工的优劣严重影响着线路工程的建设。基础处理和现场动态设计时,要充分利用现场条件,综合考虑各方面因数.将复杂的问题分解化、简单化。在基础施工过程中,也应结合工程地质情况,在满足设计要求的情况下.选择合理的施工方法,确保基础的稳定和安全。 一、岩石基础 主要是把锚筋直接锚固于灌浆的岩石孔内.借岩石本身、岩石与砂浆间和砂浆与锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力,以保证对杆塔结构的锚固稳定。这种基础应用在山区岩石地带,利用岩石的整体性和坚固性代替混凝土,并通过水泥砂浆(或混凝土)在岩孔内的胶结,使锚筋与岩体结成整体,以承受杆塔传来的外力。这种基础的优点是具有良好的抗拔性能,能节省大量的钢材、水泥、木材,减少岩石的开挖盆。送电线路杆塔的岩石基础在国内积累了不少设计、施工和使用经验。目前,岩石基础的使用范围已从以往用于整体性较好的岩石发展到使用于风化较严重的岩层中.这样.岩石荃础为山区铁塔基础开辟了广阔的前途。根据岩石风化程度、层理裂隙的方向和覆盖层厚度的不同,选择不同型式的岩石基础。常用的岩石墓础有直锚式(粘结式)、承台式、嵌固式三种。岩石基础的型式是由岩石地基的性质决定的。因此.在岩石基础施工前.应根据设计要求,逐基核查岩石地基的性质,包括岩石表面履土层厚度、岩体的稳定性、岩石的坚固性、风化程度、层理和裂隙等清况。对于一般完整的岩石.其强度通常都高于普通浇筑的混凝土和水泥砂浆的强度。因此,岩石地基的性质,一般都可以用简易直观的方法来鉴定,即按岩石的风化程度来分类。以上几种常规的岩石基础型式,或由于对地质要求高,或由于承载能力小.均难以大规模的推广使用。 二、复合式沉井基础 复合式沉井基础是针对地下水位较高的软土地基,尤其是容易产生“流砂”现象的软土地基的一种新型的基础型式。为了满足结构物的要求,适应地基的特点,实践中形成了各种类型的深基础,沉井按外观形状分类,在平面上可分为单孔或多孔的圆形、矩形、圆端沉井及网格形沉井。圆形沉井受力好,适用于河水主流方向易变的河流。矩形沉井制作方便,但四角处的土不易挖除,河流水流也不顺。圆端形沉井兼有两者的优点也在一定程度上兼有两者的缺点,沉井竖直剖面外形主要有竖直式、倾斜式及阶梯式等。采用哪种形式主要视沉井需要通过的土层性质和下沉深度而定。在基础施工实践中,应根据地质资料,土层分布情况,建筑物的荷载条件和结构特点,建筑设备,施工条件等因素,选择基础形式。其中沉井是基础工程之一,是1个用混凝土(或钢筋混凝土)等材料制成的井筒结构物。施工时先现场制作第1节井筒、然后在井筒内挖土.使沉井在自重作用下克服土的阻力而下沉.随着沉井遥步下沉,再遥步接高井筒.直到沉井下沉到设计标高后.在其下端浇筑封底混凝土,如沉井作为地下结构使用.则再在蕻上端接筑上部结构。沉井基础的优点是可以承受较大的荷载.基础的整体性较强,而且其井壁既是基础的一 部分,又是施工时防水和挡土设备,保证挖土的顺利进行,同时这种 基础不需较复杂的施工机具,可全面开工。 三、钻孔灌注桩基础 对于地质条件为流塑、地基持力层较深且基础作用力较大的耐 张塔或直线塔.使用钻孔灌注桩基础是设计中广泛采用的一种方 法。灌注桩施工质量控制直观性差,施工工艺较为复杂,所以前期的 准备工作显的尤为重要。钻孔灌注桩是用钻孔机械钻出桩孔,安放 钢筋骨架,再进行灌注。放置钢筋笼时,用数根有一定强度的木方顺 钢筋笼方向捆牢,沿钢筋笼横截面布置。钢筋笼放人孔内时,随时拆 除。这样做是为了保护钢筋笼不弯曲变形,即能保证保护层的厚度, 也在一定程度上避免了由于钢筋笼弯曲变形而导致在浇筑过程中 导管的法兰盘卡在钢筋笼上,使导管无法提出的情况发生。钢筋笼 放置完毕后,应对其位置进行检测,使钢筋笼截面形心位置与孔中 心位置尽量重合。混凝土量应不小于计算的混凝土量。由漏斗沿导 管一边灌、注混凝土一边放止水球的牵引线,当止水球距孔底数米时.剪断牵引线,立即将所备混凝土料迅速投入漏斗内,直至确定导 管已埋设一定深度为止.此后可从容施工。在灌注的全过程中,应随 时测量导管的埋深,使之保持在1.5——6m。灌注速度应保证至少 2m/h,当灌注到比设计高程高出O.5m时灌注结束。孔灌注桩施工 方法分为无水钻孔和注水钻孑L两种。桩周与土的摩擦力和桩端承载 力承担基础上拔力和下压力。施工方便.安全可靠。缺点是施工费用 较高。 四、联合基础 联合基础是把塔脚4个基础主柱用1个基础板连成整体。它主 要特点是占地面积大、埋深浅。而钻孔灌注桩基础是将桩身的钢筋 骨架和混凝土直接浇人钻成或冲击成型的深iL内.它是一种深基础 的型式。根据基础型式特点,联合基础在施工过程中设备要求相当 简陋,土方的开挖采用人工、机械均可,基础配筋布筋要求较低,并 且施工时受环境影响较小。联合基础在使用过程中存在一些缺点: 塔位占地面积较大;在受力后,基础主要受到抵抗弯矩的作用,在基 础底面的土壤没有稳定情况下,容易产生铁塔倾斜问题。针对以上 缺点,解决措施是:首先在线路选线时,考虑在不受规划限制的地方 立塔,这可解决基础选型和施工存在的难题;为了减少铁塔倾斜度, 必须根据土质情况,结合铁塔转角大小,在基础施工时立柱高差预 偏值预留适度。或在铁塔构件组装时.根据经验做出适当的反方向 调整。 参考文献 『11曾友金,王年香,章为民,等.软土质地区微型桩基础离心模型试 验研究….岩土工程学报,2003,(02). 【21彭立才,程永峰,高玉峰,等.插入式基础真型抗拔试验研究U】.岩 土力学,2004,(12). 。 【3]夏江南,徐成,金扬,等.软土地基中杆塔的MP桩基U].浙江建筑,2003,(6). 『41王雪丽,张海英.多年冻土地基的杆塔基础设计及施工措施『J1. 内蒙古电力技术,2004,(031. (作者单位系广东韶关市擎能设计有限公司) 一119—  万方数据万方数据

相关文档