文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电主要分部分项工程施工方案和技术措施

机电主要分部分项工程施工方案和技术措施

机电主要分部分项工程施工方案和技术措施
机电主要分部分项工程施工方案和技术措施

机电主要分部分项工程施工方案和技术措施

本工程机电安装专业种类比较齐全,作为总承包单位需要有效的组织、协调、控制好各个施工阶段不同专业的施工质量和进度,按照先干管后支管、先大管后小管、先无压管后有压管的原则安排组织施工,保证达到功能可靠、质量优良、工艺美观、安全使用,实现一次交付使用的目标,我们编制了以下主要工序和专业的施工方案。同时在施工过程中我们将进一步深化设计图纸,充分发挥公司的技术实力、施工管理、优化设计等能力。

10.1机电工程概况

(1)电气:管线预埋。

(2)给排水:套管预埋。

10.2机电气工程的展开安排

根据土建主体和二次结构的施工进度统筹安排,土建结构施工完毕,首先进行各种管道的安装;

地上结构施工阶段的作业面,根据结构验收计划,在结构验收后,开始地上部分安装工程,进行各种管道和设备的安装,伴随土建施工节奏,逐层向上进行安装;

屋面工程开始前,配合土建进行屋顶各设备基础施工,和预埋各种管道的支架铁件。

外装修工程施工中,根据土建施工进度,进行外墙风口的安装。

精装修开始施工后,根据装修工程施工顺序,逐层进行各种设备的安装。各种管道在隐蔽前作好隐检工作。

10.2.1立体交叉配合

进行机电管线空间布置上的协调,绘制出机电综合管线施工图,在综合图的基础上进行支吊架的协调。

在机电管线支吊架已充分协调的基础上,开始进行机电管线的施工,施工顺序的原则是:有压让无压、小管让大管、电管让水管、下层让上层。

具体本工程基本的施工次序:排水、冷凝水管道-风管-空调水水平管道和电缆桥架-其它机电管线。

此施工次序将根据具体部位的情况进行调整。

水平区域的流水施工:各专业在不同的区域进行同时施工,以缩短工期。

应保证一种管道施工完毕后,其它管道有足够的作业面进行施工。

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面,保证工程进度的关键一环。

机电管线砌筑墙体内的预埋:

线,进行电气管线的暗敷设,配合土建砌筑墙体的施工。

机电管线砌筑墙体上的洞口、套管:

根据与土建专业的协调,土建墙体砌筑、通风管道安装、水管道安装、电缆桥架安装、其它机电管线安装等应分区域进行流水施工。

墙体砌筑分两步到顶,待机电管线基本完成并按要求相应加设套管或留设洞口后,墙体砌筑到顶,并对机电管线的洞口、套管处进行封堵处理;各机房施工配合。

设备基础施工前复核设备基础位置、尺寸是否满足要求,向土建提供设备基础的详细位置和尺寸。

设备基础应尽早浇筑,设备安装时强度应达到70%以上,基础位置尺寸和留孔由土建检查,安装复查,并办理交接手续。

10.2.2结构预留、预埋

机电安装专业预留预埋对结构施工质量具有一定影响,机电专业对预留预埋工作必须高标准,严要求。由于一些机电安装工程为建设单位指定分包,需要良好的协调管理,因此预留混凝土洞口、预埋各类管道、配件就显得尤为重要。

虽然一些机电安装工程为建设单位指定分包,但为确保总包对分包实施全过程管理和服务,我单位将配齐各专业责任工程师,从施工准备工作开始时进驻现场,首先抓好洞口、套管预留预埋工作。

在每层结构施工前,各机电专业工程师必须掌握主体结构尺寸要求,了解本层土建专业情况,在此基础上,要求所有机电专业一起核对本专业与其他专业安装部位的空间布置是否打架,核对图纸设计预留、预埋位置和尺寸是否满足施工要求,防止因专业之间交叉布置不合理而使原设计预留预埋工作报废。

预留预埋时必须了解安装时应达到的较为准确的空间位置,要选择正确的计量基准面;合格可靠的计量器具;科学的计量手段,由具有相应资格的操作人员实施,并实行完善及时的验收复核制度,如隐蔽前验收、隐蔽时监督、隐蔽后及时复核等,并根据情况及时采取纠正或成品保护措施。要考虑防水、隔音、防火等要求,各穿墙、穿楼板洞口、套管缝隙必须用相应材料堵塞,这些在各专业图纸设计及相关图集中都有明确的做法及要求,在各专业验收时应当作为一个专项引起高度重视。

预留孔洞及预埋件的施工:

设备专业预留预埋影响很大,本专业对预留工作必须高标准,严要求。我们统一规定,所有方型预留洞口(大于300×300毫米)都采用10毫米厚胶合板加工方型木盒,预留洞口小于200毫米采用薄壁钢管做套管,既保证预留洞的质量,又可以重复使用,节约材料。

预留孔洞木盒加工:预留孔洞按设计图纸配合土建进行,其尺寸设计无要求时,按规定执行。

预留洞钢套管加工:根据所穿楼板的厚度、管径尺寸及分层、分段的数量,加工适宜数量的钢套管,周转使用。套管长度为楼板厚度h+100mm,套管一端加焊钢筋作

铁盒预留洞示意图结构钢筋

钢模框

d200,d125~150管道的预留洞套管管径为d250。

以上钢套管的预留工作,在安装过程中要根据土建专业混凝土浇注分区施工的特点进行调整。尽量重复使用,避免材料的浪费。

梁及墙体孔洞预留施工:随土建钢筋绑扎进度,在钢筋绑扎好的区段,按设计图纸核定出预留孔洞的轴线位置和坐标,把预制好的铁盒放进绑扎好的墙体钢筋,将铁盒夹筋同结构钢筋绑牢,复核铁盒坐标。拆模后及时对铁盒进行拆除,将洞口处理方正(如下图)。

铁盒预留洞示意图

楼板洞预留施工:在套管中心焊一扁钢(扁钢中心钻φ12孔),并准备一φ10丝杆配螺帽丝杆上焊一扁钢(扁钢两头钻φ4孔)。将加工好的预留洞钢套管外表刷涂脱模剂,在土建施工开始绑扎楼板钢筋时,根据核对好的坐标位置将套管固定在楼板模板上,套管内填入水泥袋纸等填充物,个方向将套管与固定。混凝土浇注时必须有专人值班,避免套管移位,待混凝土强度达到可以上人时,及时将套管拔出,清理干净。钢套管安装见下图:

楼板预留洞钢套管安装意图

10.3

预埋工程

10.3.1配管 (1)钢管暗配: ①现浇混凝土暗敷设

2)施工工法

A、施工准备

根据设计图,加工好各种盒(箱)、管弯。钢管煨弯主要采用冷煨法。管子切断常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。管子套丝采用套丝板、弯管机,根据管外径选择相应板牙。管径20mm及其以下时,应分二板套成;管径在25mm及其以上时,应分三板套成。施工前根据设计图纸要求确定盒(箱)轴线位置,以土建弹出的水平线(主体时为结构50线,装修时为建筑1米线)为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒(箱)实际尺寸位置。稳注盒(箱)要求灰浆饱满,平整牢固,坐标正确。现浇混凝土板墙固定盒(箱)加支铁固定。

B、管路连接

本工程管路采用套管连接方式。套管长度不小于连接管外径的2.2倍。连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密,如下图所示。

C、管路敷设要求

管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。

管内绝缘电线截面应不大于50mm2,长度每超过30m,应增设固定导线用的拉线盒。

D、管进盒(箱)连接

盒(箱)开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒(箱)严禁用电、气焊开孔,盒内应刷防锈漆做防腐。管入盒(箱)须用管箍丝扣连接,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒(箱)应小于5mm,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。两根以上管入盒(箱)要长短一致,间距均匀,排列整齐。

在现浇混凝土顶板内安装接线盒时,用油漆在设计规定的位置上画上接线盒位置和进出线方向,按进出线方向将接线盒壁上的对应敲落孔取下,将管口用塑料管堵和胶带封好,将接线盒用锯末填满,然后用塑料宽胶带将盒口包扎严密,并做好接地跨接线。

好标高及与墙面距离。为了便于控制标高,所有开关、插座盒预留时标高宜比设计标高高2cm 。为了控制盒与墙面距离,施工时可根据墙体保护层厚度和电盒尺寸,利用结构施工中的废弃短钢筋加工钢筋套子,钢筋套子与墙体钢筋采用绑接固定,通过墙体模板与钢筋套子将电盒夹紧夹牢,以防盒子移位。具体做法见下图:

本工程墙体配管采用一次到位安装方式,在合大模板前,定好电盒的准确位置、标高,电管直接进入电盒,如图所示。

根据施工部署,暗装配电箱箱体一般是后装,所以进配电箱的电管均是二次到位,为了避免管子歪斜影响二次接管和管口进砂浆堵住管路,施工中要重点保护进出暗装配电箱洞电管,如下图所示。 进配电箱管保护

墙体管进顶板做法根据管子材质、大小、顶板厚度和灯位的位置不同,可选用三种不同的做法:煨弯法,可将盒(箱)固定在该墙的钢筋上,再根据楼板厚度、楼层高度量管并且预制好一个弯头,接着敷管并与盒(箱)连接,如下图(a )所示,本法适用于管径比较大的镀锌电线管的敷设;直上法,直管从盒子垂直引上,待支完顶板模板、铺完顶板底筋后,用煨管器煨出合适的弯度进顶板,如下图(b )所示,往上引管不宜过长,以能煨弯为准,本法适用于管径比较小的镀锌电线管以及顶板厚度比较厚的地方;煨灯叉弯法,管子从盒子出来后煨个灯叉弯,从而可以保证管子沿最近的路径顺直进盒,同时保证使管子弯扁度满足施工规范要求,如下图(c )所示。

a.煨弯法

b.直上法

c.煨灯叉弯法

现浇混凝土墙体管进顶板做法 F 、现浇混凝土楼板与后砌隔墙间的配管

综合后砌隔墙配管形式,主要有两种:上引管和下引管,如下图所示。其中下引管有两种做法,方法一是在顶板上直接开孔往下做管,如下图所示。方法二是在顶板上预留泡沫,如下图所示,等拆完模板结构验收后,从顶板往下做管。

上引管 下引管

G 、现浇混凝土楼板配管

先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢,然后敷管。

有两个以上盒子时,要拉直线。管进盒(箱)长度要适宜,管路每隔1米左右用铅丝绑扎牢,盒子周围20cm 内应用铅丝绑扎牢固。如有吊扇、花灯或超过3kg 的灯具应做好预埋件。

H 、变形缝处理

管路通过建筑物变形缝时,在变形缝两侧各预埋一个接线盒(箱),把管的一端固定在一个接线盒(箱)上,另一端要能活动自如,并在此端接线盒(箱)底部的垂直方向开长孔,其孔径长、宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍,如下图所示。

变形缝补偿做法

②后砌隔墙暗敷设

后砌隔墙上的开关、插座盒在结构施工时可先将配管敷设至准确位置后倾斜出结构混凝土面,待装饰工程施工时随隔墙施工二次接短管安装到位。在后砌隔墙墙体上安装接线盒时,先用油漆在设计规定的位置上画好接线盒的安装地点,然后进行固定点周围的剔洞、切割和加固,处理管端头,安装进盒配件,固定接线盒、铁管,并根据配管材质不同,加接接地跨接线并作好防腐处理,然后用高标号砂浆或金属螺栓固定,安装后保证管入盒深度不超过3mm ,并用塑料管堵或塑料护口保护电气预埋管管口。 后砌隔墙配管

(2)镀锌电线管明敷设①工艺流程

②施工工法

1)支、吊架制作

支、吊架采用角钢或圆钢加工制作,下料时应用钢锯锯割或用型钢切割机下料,严禁用电、气焊切割。钻孔时应使用手电钻或台钻钻孔,不应用气焊或电焊吹孔。

2)测量定位

在配管前应按设计图纸和现场实际情况确定好配电设备、各种盒(箱)及电气器具的具体安装位置,并将盒(箱)与建筑物固定牢固,然后根据明配管路应横平竖直的原则,顺管路的垂直和水平位置进行弹线定位,并应注意管路与其它管路相互间位置及最小距离,再测量出吊架、支架等固定点的具体位置和距离。

10.3.2防雷接地

(1)基础接地施工

利用承台及基础梁内的钢筋体作为接地体,其中二根钢筋需焊连成电气通路。每分段之引下钢筋须用通长焊接方式以确保其导电性。在外露之接地引下钢筋应刷上颜色,以便下一步施工的确认。

所有每组用于接地装置的钢筋为两根,其直径不得小于16mm,钢筋与钢筋的焊接面要大于截面的6倍及不得小于100mm。

将进出建筑物直接埋地的金属电缆外皮、给排水金属管与防雷接地装置相连。

(2)防雷引下线及均压环施工

利用平面图上有引下线箭头的钢柱子作引下线,且其上端与屋顶接闪器、下端与接地装置网焊接。

在45米及以上外墙上有金属门、窗、金属管道、栏杆和其他金属件的地方预留等电位接驳点,作为今后上述金属物的接地点。所有突出屋面的金属物体与防雷装置相连。

(3)屋面避雷带安装

在屋顶敷设Ф10镀锌圆钢避雷带作接闪器。屋面内钢筋应焊连成不大于10m×10m或不大于12m×8m的网格,并与接闪器连通。

(4)其它

在变电所低压母线、楼层配电箱处设置电涌保护器。

防雷接地、变电所接地及弱电系统接地共用接地体,实测的综合接地体电阻值不得大于4欧姆。

(5)保证措施

是本工程的一个施工重点内容,为确保接地数量不遗漏和施工质量,现采取如下措施。

①充分做好图纸会审和图纸交底工作

在工程进场后,充分利用土建挖土期间的空隙,认真组织电气施工队各负责人员、项目质检人员、项目电气技术负责人参加的图纸会审,确定接地的数量、接地部位、接地类型、主要材料、主要做法、具体负责人等内容。

②认真做好中间检查和中间控制工作

做好上述交底后,施工队务必要严格按照交底施工,中间要重点检查接地数量、质量等内容,做好自检、互检。同时项目部要加大预埋阶段、装修阶段的中间检查和中间控制的力度,确保一次成活、不返工。

③认真做好验收和移交工作

所有接地施工完毕后,施工队要填写验收、移交单,向项目部进行交接,以保证项目部向建设单位专业分包移交合格、足数的接地点。

10.3.3线槽桥架安装

线槽吊架:结合给排水、通风空调专业图纸,排布吊顶内风管、水管、线槽、电线管等的综合图,尤其是走道等狭窄部位的综合图,避免各专业管道冲突。确定的原则是先大后小,先无压后有压,先上后下,同时兼顾各管线安装时的必要安装操作空间。

对于线槽宽度大于或等于400mm,采用角钢吊架,角钢横担,对于线槽宽度小于400mm,如下图所示。线槽吊架水平间距为2m,拐弯或进设备时增加吊架支撑,吊杆及横担长度根据实际情况而定,尽量节省材料。

(4)线槽固定与接地线安装

栓磨破电缆绝缘层。

线槽采用连接板连接,连接板内外各一块,每个线槽接头用四片连接板,连接螺栓采用圆头螺栓,由线槽内向外穿,不可接反。跨接地线采用裸铜编制软线,接地螺栓垫片采用爪垫,保证接地效果良好。

(5)吊顶内线槽的排布

施工前必须进行图纸会审,组织各个专业人员对图纸进行会审。

理解规范要求,明确各系统之间要求的最小距离。例如电缆桥架与各种管道的最小净距要求。

吊顶内布置图:先由区域内管线最多的专业先绘制本专业的布置图(如通风系统),其它各专业再根据此基本布置图绘制本专业布置图。吊顶平面布置图:首先要研究土建的吊顶形式,再先由观感较明显的专业布置器具位置,其余专业再布置各自器具位置。

吊顶内综合布置图中各专业线路只以单线条代替,用不同的颜色及点划线,连续线等区分。形成综合布置草图。吊顶平面布置图则要考虑安装装置的大小,造型。

审核综合布置草图,在专业交叉较多的区域画出节点放大图,若标高不同,还需画出断面图,详细审核预留洞标高,不合适的调整标高,位置。平面布置图在规范允许的条件下调整。

以上方法逐点解决,完成综合布置。综合布置需经设计单位审核。经各单位审核无误后,满足规范和验收要求,进行施工。

(6)防火封堵

本工程单层面积大,防火分区较多,线槽桥架在跨越防火分区及线槽穿楼板的部位做防火封堵处理。封堵板用2mm厚防火板。

10.3.4电气工程常见质量通病及预防

10.3.4.1电气设备及材质质量通病:

(1)缺产品出厂合格证及材质性能试验记录;

(2)对主要电气设备如高低压开关柜及各类箱盘缺两部质量认证书;进口产品缺国家商检合格证书;

(3)合格证不符合要求,复印件或抄件未按要求处理;

(4)缺电气设备和主要材料进场后、使用前的产品检验记录。

10.3.4.2配管及预埋质量通病:

(1)桥架、母线预留洞位置不准。土建合模之前,由质检员牵头进行洞口位置核验管路连接质量通病:钢管连接套管与连接管管径不配套;

(2)钢管对口焊接或套管开口使用;

(3)薄壁钢管不采用丝扣连接;

(5)塑料管套管连接时不用胶粘或粘接不牢。管路套管连接时管口没有对严和对口不在套管中心;

(6)不同材质或不同直径的电线管路直接连接;

(7)暗管敷设不与土建配合施工,先预留沟槽后埋管或随意剔凿、断筋影响结构安全;

(8)管路通过变形缝时不做补偿装置;

(9)管路弯曲半径小于规定值,弯扁度大于管径的10%;

(10)钢管未按照规定进行除锈防腐;

(11)暗敷管保护层小于规范要求或管路走在钢筋外侧;

(12)铁管管口有毛刺,管内有铁屑、管口不平齐;

(13)钢管与设备、电器连接时不使用金属软管或金属软管两端没使用专用接头或软管长度大于1米;

(14)管路长度超过规定值未加接线盒;

(15)线盒陷入砼体太深。预防:予埋线盒与模板紧帖,与底筋绑扎固定必须牢固,盒体背后加钢筋支撑;

(16)明配管路歪斜、吊杆长度不统一。水平度控制利用水平尺,垂直度控制利用吊线锤,统一加工制作吊杆。吊杆长度均匀,尾端露出长度为5cm;

(17)开关、插座有负偏差现象。予埋接线盒之前,必须就土建工程地面做法对施工队进行交底(如是否找坡,是否为架空地板,是否铺设大理石等)。

10.3.4.3防雷接地质量通病:

(1)接地体安装不符合规范,如接地体、接地线焊接倍数不够,焊接质量不好,防腐遗漏;对施工人员进行技术培训,坚持非焊工或无焊工上岗的人员不得从事电焊工作;

(2)利用结构主筋作避雷引下线时引出屋面的圆钢直径小于12mm;

(3)避雷带支持卡子间距不符合规定;避雷带不平直,搭接倍数不够,焊接不饱满,单面焊接,防腐不按规定处理,锈蚀严重;加强对材料的验收,镀锌层有损伤的材料不应使用于工程中。严格按照工序顺序施工,作好成品保护措施,以保证避雷带的平直度。

(4)突出屋面的金属管道或金属件未与避雷线焊成一个整体;

(5)避雷引下线不做测试点;

(6)接地、接零线截面不符合规定,压接地线不用弹簧防松垫圈;

(7)保护线采用串接。

(1)绝缘电阻摇测记录与系统图不一致;

(2)兆欧表选用不当;

(3)绝缘、接地电阻与实际不一致;

(4)试运行记录未按规定填写,内容不全面、不具体。

10.3.5成品保护措施

10.3.5.1原材料、设备保护

所有电气设备和材料进入现场后堆码在有防雨、防晒、防潮、防尘等措施的库房内,设备、材料码放整齐、稳固、对暂不安装就位的设备、材料用毡布盖好,并把毡布绑扎牢固。对容易损坏的设备,如灯具、吊扇等,在搬运过程中保持包装箱的完好并做到轻拿轻放,以防损坏设备表面镀锌层、油漆和玻璃罩。配电柜、开关柜在搬运过程中不能倒放,堆码层数不多于三层,以防设备油漆、电气元件损坏。

10.3.5.2主体预埋阶段成品保护:

配管时,不得随意剔槽、打洞,不得私自切断砼楼板,墙体钢筋,电气设备安装需要剔槽时,应使用电动机具进行切割,注意不要过大、过深或过宽,以免损坏土建结构或建筑装修。

其他工种在基础施工时,注意不得损坏基础接地钢筋,遇有接地钢筋损坏,立即派人修复;接地网跨接线焊接,应在结构钢筋验收合格后进行,焊接时不得随意移动已绑扎好的结构钢筋;

楼板、墙体浇注砼时,设电工看护管路,防止管路及盒、箱移位,如出现移位现象,及时修复。

管路敷设后应立即上好管堵,暗配盒安装后用锯末填满并用塑料胶带包扎严密,已安装好的管盒,不许用脚踩或物压,其他专业工种在施工中严禁私自改动电线管和电气设备的位置,并派电工定期巡视。

对已安装的盒、箱,应用泡沫或废纸堵实,防止杂物掉入管内。

各分部分项工程施工方案

第三章各分部分项工程施工方案第一节主要项目施工方案确定

第二节施工测量及沉降观测 根据本工程的特点我单位精心制定了如下施工测量、仪器设备等方面的方案,并经过有关技术人员进行了论证。 一、施工测量方案的拟定 1、在整个建筑基坑外围布设半永久性坐标控制网点,以及高程测控点。依据城市坐标测量网,将网点引测到建筑物附近变形相对较小处,沿建筑物作方格形布设,并对引测的坐标及高程控制点进行反复校核。 2、进场后将会同业主、及基础施工单位对场内现有的坐标网点进行引测,复核前期基础施工单位所布设网点。 3、利用外围布设的测量网点引测建筑物主控制轴线,并在附近布设标高控制桩,经闭合复核后与原有的轴线,标高控制进行较核,发现问题及时调整,保证控制轴线及高程的精确度。 4、依据建筑主控制轴线,高程控制点施测建筑结构轴线及水平标高。

5、基础施工测量控制网采用外部控制,即在建筑物周边布设控制网(包括平面坐标和高程),用经纬仪将轴线坐标点引测到施工层;标高引测用精密水准仪到施工层;地上部分施工测量控制网采用内控法(即平面方格网控制),用全站仪将轴线控制点投测到施工作业层,标高引测用精密水准仪到施工层。 6、基础施工时需要对基坑的边坡整体变形(包括平面位移和高程变化)情况进行变形监测,在基坑易变形处布设监测点(主要是拆除支撑时),定时监测基坑变形情况,为施工安全提供保障。 7、在进行地上施工时,需要依据设计图纸,布设沉降观测点,在监测在施工过程中基础的沉降清况是否均匀稳定,以保证施工安全。 二、施工测量仪器、工具及人员 要求:经纬仪、水准仪、在进场使用前检验一次,以后周期检验,保证所有测量仪器始终处于性能良好状态。测量负责人1人,测量技术人员3人,辅助人员3人。

主体结构分部工程施工方案及技术措施

主体结构分部工程施工方案及技术措 施 1

2

第一节主体结构分部工程施工方案及技术措施 1.4.1 钢筋施工方法 本工程钢筋采用现场集中制作, 根据施工现场情况设备二个钢筋加场, 其中暗柱Φ14 以上钢筋采用电渣压力焊接头, 板筋采用绑扎搭接, 梁筋连接采用对焊。散料成捆汽车吊运,现场接头采用套筒连接挤压对接。由于本工程钢筋用量庞大, 必须严格按钢筋加工计划进场, 实行: 配料单→列入加工计划→运到现场→加工制作→标识→核对领料→, 这一加工领料程序。 1.4.2 钢筋工程质量检测控制 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和规范规定。 框架柱、梁节点处加密箍筋, 不得漏放和少放。 浇筑砼时, 必须派专人值班, 检查钢筋位置的偏移情况, 一经发现, 立即纠正过来。 钢筋绑扎允许偏差值必须符合下表, 合格率应控制在90%以上。 钢筋绑扎允许偏差值表: 3

1.4.1.4 模板配备及施工方法: 为提高现浇构件表面平整质量及施工速度, 进入上部结构施工后, 为确保上部结构施工进度, 根据我公司设备材料配备情况, 本工程配备标准层模板4套。主要模板采用如下方案: 矩形柱采用胶合板模板, 12#槽钢搁栅, 并用Ф48 钢管扣件作柱箍, 中间加3 道Ф12 对拉螺杆, 四周采用Ф48 钢管扣件作为斜支撑。 1.4.1.5 模板工程质量检测控制 模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。 模板的接缝不大于1.0MM。 柱、墙,梁节点, 梁、板节点, 墙、板节点等处模板, 其接必须平整顺直, 棱角分明。 4

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

维修改造工程施工方案与技术措施

施工方案与技术措施 1.1 工程概况 项目名称:*****学生宿舍维修工程 建设地点: 项目概况:*****学生宿舍维修工程二标段:包括但不限于总改造宿舍492间,改造总建筑面积18246.84㎡。其中2号栋为四人间宿舍,共六层,每层40间宿舍,建筑面积为8051.88㎡;4号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98 ㎡;6号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98㎡。具体详见本项目工程量清单及施工图纸。 工期要求:50日历天,从监理下达开工令之日起开始计算; 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准; 保修要求:按建设部[2000]年第80号令执行。 1.2 编制依据 *****学生宿舍维修工程设计图纸及工程量清单。 现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。 我公司现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力、组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工管理与技术经验。 国家现行的施工技术规范与操作规程: 《建筑给水排水设计规范》 《供配电系统设计规范》 《工程测量规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》 《综合布线系统工程验收规范》 《建设工程项目管理规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 编制原则 遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。 坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中,充分研究、分析本工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效完成本工程的建设任务。 坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,认真自检,严格执行监理工程师指令,尊重业主和设计代表意见,严格管理。 坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备,充分发挥科学技术在施工中的先导作用。 坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排

消防专业主要分部分项工程施工方案与技术措施

消防工程施工方案 一、消防水系统安装 .消防水管道安装 本工程消火栓管道及自动喷淋管道均采用镀锌钢管,管径不大于时丝扣连接,管径大于时法兰或沟槽式卡箍连接。 丝扣连接 丝扣连接安装工艺流程 管材下料→管材套丝→管材安装→校正 管材下料 ()管材下料必须符合设计要求尺寸,管材下料长度等于两节点之间尺寸减去两侧管件所占的尺寸。 ()同规格、同尺寸管段可以同时下料,且集中堆放,挂标识。 ()管材下料时端部必须圆整,切割平齐。 管材套丝 ()套丝前先检查套丝机绞板,板牙应完好,四块板牙安装顺序应正确,后部的三脚卡爪中心能汇集到一点。 ()套丝时不可一次套成,应分~次套成。 ()套丝时应用机油等冷却液对螺纹充分冷却以防止烂牙。 ()套丝时应采用低速切削。 ()套丝结束前应慢慢放松板牙,以保持螺纹的锥度,从而保证接口连接紧密。 ()对加工的螺纹质量应进行检查,螺纹质量应符合国家标准的规定,螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的%。 管段安装: ()管段就位之前,在管段一端先上紧与下一管段之前的管件。 ()填料应顺时针方向薄而均匀地紧贴缠绕在外螺纹上,上管件时应使填料,吃进螺纹间隙内,不得将填料挤出。 ()管线安装时,沿水流方向依次安装。 ()安装管段时,先用管子钳固定与前一段之间的管件,防止前一段随着转动。 ()螺纹应一次上紧,不允许倒回,拧紧后螺纹根部应有外露螺纹,管径以下~牙,管径以上~牙。 ()螺纹连接后,进行外观检查,防止管件破裂或未上紧,并清除外露油麻。 ()管件严禁使用非镀锌管件。 校正

()管段安装完毕后,首先校正管线走向是否符合设计要求,因有些管件内丝不正,管段安装完毕后,在管件处出现拆口现象,必须更换此类管件。 ()校正管线标高,使水平安装的管段坡向未端试水装置,坡度宜为‰。 ()校正安装喷头的丝接三通,使其在安装喷时能保证喷头的朝向符合设计要求和规范规定,不产生倾斜现象。 沟槽式卡箍连接 丝扣连接安装工艺流程 管材下料→管材滚槽→管材开孔→管段安装→校正 管材下料 ()管材下料必须符合设计要求尺寸,管材下料长度等于两节点之间尺寸减去两侧管件所占的尺寸。 ()同规格、同尺寸管段可以同时下料,且集中堆放,挂标识。 ()管材下料时端部必须圆整,切割平齐。 管材滚槽: ()滚槽机安置在宽敞平整、无震动的地方,调节支脚螺丝,使机器水平。 ()制作管材滚槽所用支架,并能上下伸缩、调整,使管材水平放置。 ()调整滚槽机限位、油压,保证压制沟槽的深浅和时间在规定范围之内。 ()用切管机将钢管按所需长度切割,切口应平整,切口处若有毛刺,应用砂轮机打磨。 ()将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上. ()在钢管上放置水平仪,用水平仪量测,使钢管处于水平位置。 ()将钢管端面与滚槽机上面贴紧,使钢管中轴线与滚槽机上面呈度。 ()启动滚槽机电机,徐徐压下千斤顶,使上压轮均匀滚压钢管至预设顶沟槽深度为止、停机。 ()用游标卡尺检查沟槽的深度和宽度,确认符合标准要求。千斤顶卸荷,取出钢管。管材开孔 ()将开孔机固定于主管上,接通电源。 ()电源接通后,启动检查电机及相关部件是否转动灵活,是否有异样的声音,转速是否适当,如有要检查是否有异物,同时加入适当的润滑剂。 ()根据需要开孔的管子和安装的管件,选用正确的开孔锯。开孔锯规格由开孔大小确定。 管道安装 ()安装必须遵循先装大口径,总管、立管,后装小口径,分管的原则,安装过程中不

施工方案与技术措施

1、施工方案与技术措施 1.1 编制说明 1.1.1 本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。 1.1.2 根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.1.3 本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。 1.2编制依据 1.2.1 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标文件。

1.2.2 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标工程量清单及图纸。 1.2.3 以往我公司同类、类似工程施工经验。 1.2.4 与本工程有关的国家、行业现行施工验收规范、标准。 1.3 工程概况 1.3.1项目名称:长沙财经学校校舍外墙改造项目。 1.3.2 建设地点:长沙财经学校校内。 1.3.3 建设规模:实训楼、办公楼外墙保温及外墙粉刷。 1.3.4 工程造价:6097055.04元。 1.3.5 工期要求:45日历天。 1.3.6 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

1.3.7保修要求:按建设部2000年80号令相关规定保修。 1.3.8 招标范围:长沙财经学校办公楼及形体房、航空航海区、烹饪旅游区1栋、烹饪旅游区2栋、财经商贸区1栋、财经商贸区2栋、风雨走廊的外墙进行补修、变形缝盖板换新和油漆粉刷,报告厅的外墙进行修补、油漆粉刷。 1.3.9标段划分:一个标段。 1.4 施工准备 1.4.1 施工场地准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图(本章后附图),安装水电,并进行测试。做好雨季施工防水排污工作,修筑排水沟,保证场地不积水。 1.4.2 施工机具准备 根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划,做好其

(完整word版)各分部分项工程施工方案及质量保证措施

各分部分项工程施工方案及质量保证措施 一、质量控制管理目标及保证措施 工程质量是企业的生命,质量是今天的市场,质量是施工企业的立足之本。为了使本工程质量在以后的长期使用过程中得到体现,我单位在工程施工中将以预防为主,加强因素控制,确定特殊工序、关键环节的管理点,实施工程施工的动态管理,确保工程一次成优。 (一)方针与目标 我单位对工程的质量方针是:以满足顾客要求为宗旨,实现质量承诺为准则,领先行业标准为目标,用我们的智慧和汗水向社会奉献精品。 质量目标是:合格工程。 我单位保证质量的原则是: 1、坚持“质量第一,用户至上”的基本原则。 2、坚持“以人为核心”的原则。人是质量的创造者(包括参与工程建设的组织者、指挥者和操作者),质量控制必须“以人为核心”,把人作为控制的原动力,调动人的结极性、创造性,增强人的责任感,树立“质量第一”观念,提高人的政治思想素质、事业心,质量观、业务能力、技术水平。避免人为失误,以人的工作质量,促工程质量。 3、坚持“预防为主”的原则,防患于未然,把质量问题消灭于萌芽之中,从对质量的事后检查把关,转向对质量事前控制,事中控制;从产品质量的检查,对中间产品质量检查,转向对工作检查,对工序质量的检查,对中间产品质量的检查,这是确保施工项目质量的有效措施。 4、坚持质量标准,严格检查,一切用数据说话的原则。质量标准是评价产品质量的尺度,数据是质量控制的基础和依据,产品质量是否符合标准,必须通过严格检查,用数据说话 5坚持严格控制投入品的质量,严防系统性因素的质量是符合质量变异。就是对各种投入产品从订货、采购、检查、验收、取样、试验各个程序均进行全面控制,从组织货源,优选供货厂家,直到使用认证,做到层层把关。 6、坚持在施工中执行上道工序不合格决不允许进行下道工序施工,质量具有一票否决权。 (二)建设健全施工全面质量管理机构 在施工中严格执行国家的施工规范、验收标准、操作规程及本单位的质量管理规定;明确规定各部门和各人的具体责任和权利,做到职权分明,各有所司。并严格接受建设单位、质监单位、设计单位及监理单位的检查和监督。 (三)质量控制措施 1、质量事前控制 1.1技术准备控制:工程施工前,组织技术人员进行图纸会审,了解设计意图,编制可行性施工方案;做到心中有数;组织施工班组进行技术交底。编制项目施工图预算和施工预算,对建设地点的自然条件,技术经济条件进行调查分析。 1.2物质准备:控制好材料、构配件、制品加工和施工机械的经常性维修保养工作。各种施工测量仪器、材料检验仪器及质检仪器等,必须经有权部门校验,并由专人保管使用。 1.3组织准备:建立项目组织机构,集结施工队伍。通过培训、选拔等方式,专业对口,持证上岗。

一、施工方案与技术措施

一、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况

主要分部分项工程施工方案和技术措施施工特点重点及难点

1.1 1.2 1.3主要分部分项工程施工方案和技术措施施工特点重点及难点 通过对招标文件、施工图纸及对工程周边环境了解,人员状况、建筑物周边状态、合同工期等方面综合考虑问题。施工部署与施工方法均结合施工特点分析问题、解决问题。并结合我公司对同类工程施工方面所积累的经验,对本工程重点、难点及针对性措施拟定如下: 一、施工方案的重点、难点及措施 安徽仁寿县高家镇初级中学校舍改造工程建设项目,位于安徽省通州区,是比较繁华的地段,位置相当重要。确保教学楼及其它部位正常施工,保证按期完成承包任务,是工作的重中之重。 (一)环境保护问题 重点、难点分析:本工程现场位于通州地区,为保证附近单位和居民区正常办公和休息,这就要求在施工中保持一个相对安静的环境,既要进行施工,又要尽量不影响办公,所以施工过程中噪声、扬尘等环境保护问题将成为本工程施工的一项重点工作。拟采取的应对性措施: 1、本工程把环境保护工作做为工程管理的重点,严格执行ISO14001标准及安徽省、建设部关于现场文明施工及环保的有关规定,制定针对性强的控制噪声、粉尘污染等环保及文明施工管理的制度和措施。施工场

区全方位环境治理,施工现场做到合理、绿化、美化相结合。 2、施工期间使用的设备工具全部采用环保低噪型,并按要求对现场加工区进行降噪措施。为了做到不扰民,在制订施工方案时充分考虑降低噪声问题。对有较大施工噪音的施工项目,拆除工程剔凿、打眼和切割石材等噪音大的施工项目错开居民休息时段进行。做到合理安排施工时段。 3、在施工中要合理安排运输时间,大车清运拆除垃圾、装卸材料要安排在夜间,尽量避免扰民。装卸材料时,做到轻装轻卸,不影响院内及楼内的办公环境。尤其是前期拆除阶段,顶棚、墙面、地面都要拆除,建筑垃圾较多,所以垃圾装袋清运,并且每天派专人对院内外及楼道进行清扫,尽量不让拆除造成的粉尘影响周边环境。 (二)改造施工难度大 业主要求在保证正常办公的条件下进行施工,这就对施工的部署和人员安排上提出很高的要求,因此我们进行了如下安排: 1、教学楼施工拆除工程量大,需进行分层分段施工。按照每层为一个流水段,进行流水施工。尽可能合理安排施工,为装修改造工程提供作业面。施工中由各个专业队伍紧密配合实行平行流水施工与立体交叉相结合施工。设备安装工程随土建施工穿插进行。室内装饰与设备安装调试工程同期穿插进行施工。 2、为了确保正常办公,单独划出办公人员通道,与施工区分开。施工期

路基分部工程施工技术方案;

沿江开发高等级公路常熟西段B标 路基分部工程施工技术方案 一、工程概况 1、项目自然条件 1.1项目位置 沿江开发高等级公路常熟西段起点位于张家港与常熟交界处,接张家港338省道,路线在原支福妙线旧路南侧向东,跨芦浦塘、福山塘后,在福山中学南侧绕过福山镇,继续向东在福山变电所北侧与常福公路平交后,跨翠浦塘后路线折向东南,在现望虞河闸南侧约1.2km处跨越等级航道望虞河,穿市木材市场后路线跨越耿泾塘,向东南与海阳路平交,在中诚玻璃厂北侧穿过跨海洋泾塘,路线折向南避开高压铁塔后与梅李开发区现泰光路顺接,利用现有泰光路至终点,与省道227形成平面交叉。路线全长16.850km。本标段划分范围:B标段K6+800-K9+930。 1.2地形、地貌及地质情况 项目区域属长江中下游地区,基岩埋深一般较深,上覆层主要为粘性土、砂土,淤质土发育较厚。地貌上属于长江中下游冲击平原,地势低平,地面高程一般为1.50-4.00m,地表岩性主要为亚粘土。沿线水系发育,洼地(圩天)、沼泽地、鱼塘较多,沟浜发育。 1.3气象、水文条件

本区属北亚热带季风气候区,冬冷夏热,四季分明,温和湿润,降雨量充沛。 常熟市年平均总日照时数2130.2小时,太阳年辐射总量为118.029千卡/cm2,属中等水平。年平均气温15.4℃,1月和7月的平均气温分别为2.7℃和27.9℃,极端最高气温为40.1℃,极端最低气温为-12.7℃。平均梅雨期21天,平均无霜期242天,有80%年份的无霜期保证率为228天。年平均降水量1054mm,有80%年份在900mm以上,全年平均降水日数,日降水量大于0.1mm为127天。年蒸发量为1169.8mm,年平均相对湿度79%。年平均风力3.6m/s,主导风向为东南风,平均气压101.64kpa。 本路线所处区域北近长江,项目区域内河港交错,池塘众多,众多河流横穿本路线,因项目区域内地势较平坦,西高东低且水流串通,故水位涨落缓慢,流速平缓。 施工期间地下水位埋深0.60-6.70m,标高-3.90-4.85m,水质良好,可直接用于工程建设。 2、主要技术指标 2.1设计标准 道路等级:一级公路; 计算行车速度:100km/h;

某建造机电安装工程施工方案

某建筑机电安装工程 施工组织设计与施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位:审核单位: 编制人:审核人: 编制日期:年月日审核日期:年月日审批负责人: 审批日期:年月日

目录 第一章工程概况---------------------------------------------------------------1第二章安装工程的技术依据------------------------------------------------2 第三章施工部署---------------------------------------------------------------2第四章工艺流程---------------------------------------------------------------3第五章施工方法---------------------------------------------------------------4第六章施工组织及技术措施----------------------------------------------15 第七章施工准备计划-------------------------------------------------------18 第八章技术经济指标-------------------------------------------------------21 第九章施工组织架构表----------------------------------------------------21

道路施工方案与技术措施

第五章施工方案与技术措施 第一节工程总体施工方案 一、工程总体施工方案 施工准备:2017年5月19日—2017年5月25日 雨、污水管线施工:2017年5月19日—2017年7月15日 沥青混凝土路面工程:2017年7月20日—2017年8月20日 各工序开工前准备工作: 1、技术准备 组织所有管理及施工技术人员,认真熟悉图纸,学习有关施工技术规范、检验评定标准及工艺操作规程,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求,要全员充分了解现场情况。 测量人员做接桩工作,技术、试验及其他管理人员及时到位完成各项准备工作,根据计划安排提出工程用料计划,施工机具计划,明确各类物资进场时间,做好材料试验、报验及厂家资质审查,通过后及时进行加工订货工作。 2、测量准备工作: 2.1对所交点的中心桩和水准点进行复核,认真填写测量复核记录,上报驻地监理工程师进行验收。 2.2验收合格后进行中心桩的拴点和临时水准点引测工作。中心桩的拴点应设置保护措施,临时水准点设置在固定可靠的柱桩上,桩点设明显标志并妥善保护。 2.3测量人员应认真学习复核图纸,掌握有关数据并做好内业工作。 2.4施工完成后应配合有关部门进行竣工测量。 第二节施工方案与技术措施 一、排水工程施工方案 1、道路挖探 通过对设计图纸的认真研究和现场实际勘察,施工前,根据业主提供的现况管线分布图及综合管线规划图,对管线走向进行全面调查,找出与规划位置相矛盾的管线,全部进行挖探,挖探深度与排水管道沟底设计标高相同,摸清各管线的埋深和走向,绘制实际的地下管线分布图,与各相对应管线单位达成施工保护共识后,对其进行填埋。并在现场做出明显标记,派专人保护巡查,防止施工中受到损失。积极与业主、监理及管线管理单位协商,编制每条管线详细的改移及保护措施,若在单位挖探过程中发现的管线高程不能满足正常施工

园林绿化各分部分项工程的主要施工方案与技术措施50646129

(1)各分部分项工程的主要施工方案与技术措施 1、平整施工场地。在绿化区域内道路两侧按图纸布置和要求并结合现场情况对全部施工场地进行平整、翻松、细作、清除杂物等。 2、铺设表土。对平整细作的场地铺设表土,表土必须是土壤团粒结构好、疏松富含有机质的土壤或耕土。具体方法是,通过就近利用道路开挖的耕作土或就近开挖壤土、耕作土的方法获得表土,并遵循规定的程序,进行取土和施工,铺设表土时根据植物的类型,按规定的厚度进行回填表土,铺设的表土含水量不宜过高,同时要综合考虑整个施工现场的标高和排水度。 3、苗木的栽植。在表土铺设完后,按图纸设计的线形点距,准确定位苗木栽植位置。自然式配置乔、灌木的放线按坐标定点法、仪器测量法及目测法,行列式放线可用皮尺、测绳等按设计的株行距确定栽植物的位置,路边可以以路牙为参照物。按以确定的苗木位置进行挖穴,乔木栽植穴直径应在100cm以上,深80cm;其它苗木根据设计要求的带土球大小和根系情况而定,带土球的穴要比土球大20cm,穴的深度应比土球略深5-20cm;裸根苗的穴径应保证根系充分舒展,怕涝的或根系为肉质根的应浅栽。土穴挖好后,施足底肥,再覆盖5-10cm表土最好,再将植物放进土穴进行栽植,乔木栽植前要进行适当的整形修剪,栽植小灌木的栽植土层应达到50cm,乔木须用草绳绕干并绑扎固定,栽植时应做到随掘、随起、随包装、随运输、随修剪、随植、

随培土、随浇水、随扶正的原则。当日运到的苗木当日栽植完毕,若有其它原因不能及时栽植的应进行假植。带土球的苗木假植首先将苗木冠收缩起来,土球挨土球,根冠挨根冠,在土球上盖一层土,填满土球各缝隙,再对树冠及土球均匀洒水,保持湿润。 裸根苗木假植采取挖沟斜栽,根上覆土,层层捣实,经常对树叶喷水,保持湿润。当阳光特别强的时候,假植苗木上应设置遮光网,减弱阳光直射对苗木的伤害。 4、养护管理。 (1)清理垃圾、清除杂草:及时清除本合同范围内的杂物、杂草、枯枝、死枝。清除杂草时应除掉杂草的根系,注意不损伤绿化植物的根系。 (2)修剪:修剪树枝应用锋利和洁净的工具。修剪工具的使用方法应背向芽的生长位置,削成一斜面。修剪的位置位于分枝处,不要伤及和撕裂枝条。不平的伤口应用锋利的刀削平。修剪时期一般安排春季植物萌芽前或秋季植物落叶后进行,乔灌木类主要修剪枯、死、病、过密、过长以及入侵路面及建筑物限界的枝条。色块、绿篱要修剪平整,球类要线条流畅,草坪要整齐美观。另根据花卉植物的生长发育规律进行修剪,为延长花期,对花卉在每次花期后及时进行修剪。修剪时应注意在不同的区域应根据不同的树种和特征进行修剪,以达到预期的景观效果。 (4)浇水:干燥的天气下,每星期两次检查浇水是否充足,保持所有苗木根部的湿度,确保苗木花卉不会因为天气而发生死亡。

机电安装工程冬季施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机电安装工程冬季施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4432-87 机电安装工程冬季施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程,建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度:20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。 3.冬期施工准备工作 3.1技术准备

3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施工作,成员如下: 组长:王建国 组员:范鹏史波冯昌义李朋朋 3.2.2制订安全消防措施:施工现场成立义务消防队,确定现场防火负责人,负责施工现场的消防安全工作。 4、安全、消防防护

施工方案与技术措施

第一章安装施工组织方案 第一项土方施工 1、施工前准备 (1)施工前应熟悉、掌握施工图; (2)准备好相应的施工机具; (3)对操作工人进行上岗培训,培训合格后方可进行施工,坚持持证上岗原则; 2、土方开挖: (1)作业条件:土方开挖前,将施工范围内的地下、地上植被等覆盖物清除和处理完毕; (2)地表面要清理平整,做好排水坡向; (3)要根据设计图纸与地质部门提供的地质资料及所选择的持力层、设置深度来确定开挖方式; (4)施工位置的标准轴线桩,标准水平桩应做好引测,以防开挖过程中破坏,并应在开挖前做好轴线,标高的复核; (5)土方开挖在夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或起挖,施工场地应根据需要设照明设施,在危险地段应设置标志; (6)弃土应及时运出,在基坑(槽)边缘上侧临时堆土或堆放材料以及移动施工机械时,应与基坑边缘保持1m以上的距离,以保证坑边边坡的稳定。当土质良好时,堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外,高度不宜超过1.5m,并应避免在已完基础一侧过高堆土,使基础、墙、柱歪斜而酿成事故。 (7) 冬雨季施工时,要有良好的防冻、防汛措施,雨季在基槽两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑槽,同时应经常检查边坡情况,以防止坑壁受水浸泡造成塌方,冬期要采用草帘覆盖防止土层受冻。

3、土方回填 包括边坡修整及锚固沟土方回填,现场锚固沟挖好以后,可以对土工布、土工膜进行锚固,锚固好之后进行回填。 (1)基坑底清理: 填土前应将沟内垃圾杂物等清理干净,将回落的有机垃圾、砂浆、石子等清除干净。 (2)人工分层铺土、耙平: 回填土应分层铺摊。每层铺土厚长应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为250mm;人工打夯不大于250mm。每层铺摊后,随之耙平。 (3)夯打密实: 根据工作面大小的实际情况,适当选择人工木夯和蛙式电夯,回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉。拐角处使用人工夯补夯。严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯法”。 第二项清除地表植被 负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。我方将对施工区域内的植被,根据实际情况选择挖掘机或人工清理。植被覆盖密集,面积广且根系深时,我方会安排机械施工,按监理人指示的表土开挖深度进行开挖,并将开挖的有机土壤及植被运到指定地区堆放,防止土壤被冲刷流失。植被稀疏区域,我方将安排足够的人员进行人工清理植被。清理出的植被将统一由运输设备运送到施工区域以外,根据业主或监理要求进行焚烧或填埋,在焚毁期间应采取必要的防火措施,保证施工安全。对于无法烧尽或严重影响环境的清除物,我方将严格按监理人指定的地区进行掩埋,保证掩埋物不妨碍自然排水或污染河川。 第三项土工膜施工 土工膜施工是垃圾场建设最为重要的一个环节,材料的质量和施工质量都是影响整个工程质量的直接因素。因此在原料的使用、土工膜生产、检测、安装施工、施工检测都是要求非常严格的。对此我公司做了详细介绍。 一、生产监督

主要分部分项工程的施工方案设计和技术措施

一、主要分部分项工程施工方案和技术措施; 按照国家《建筑装饰工程及验收规范》的施工要求和验收标准,我们制定了如下分部分项工程的施工方案和技术措施;。 (一)轻钢龙骨吊顶和安装石膏板面层 1.在四周墙壁上按设计标高找出标高基准点,然后固定吊杆,先 固定主龙骨,主龙骨的安装要整体找平和调整;再安装中龙骨. 小龙骨。 2.对于未镀锌的安装件(吊杆),安装前必须刷防锈漆两遍。 现场焊接部应补刷防锈漆。吊杆不允许用铁丝代替。轻钢龙骨 安装完后要进行整体找平,不允许龙骨面有下垂现象,允许起 拱5%,以保证棚板安装后顶棚保持水平。 3.安装石膏板面时,采用辅助支架将板材顶起与龙骨贴紧,然后 上自攻螺钉。 目前石膏板顶棚普遍存在顶棚面不平,特别是接缝处有裂纹和明显的痕迹等缺陷。措施如下: 1)石膏板面积不应过大。 2)自攻螺钉排列均匀.钉距250mm。 3)接缝处不得使用牛皮纸.胶带纸,要用尼龙绳或纱布。嵌缝 腻子干后用细砂纸打磨平整,贴上尼龙网,再做面层。(二)矿棉吸音板吊顶天花 1.弹线:弹出吊顶标高和龙骨布置线。 2.固定吊杆:选用T型吊顶轻钢龙骨.配套的吊件和槽形龙骨。 3.安装和调整龙骨:将架设牢固。先拉纵横标高控制线,一边逐 条托起安装牢固,一边按控制线调整水平,最后再精调一遍。 4.安装矿棉吸音板:用推压方式使其与配套条龙骨衔接。(三)乳胶漆的施工

2.施工要点: 1)基层处理;先将原装饰表面铲除,并用开刀铲除灰块. 浮渣等杂物,表面有油污,应用清洁剂和清水洗净,干燥 后再用棕刷将表面灰尘清扫干净。基层应牢固,如有空鼓. 疏松.起泡.裂缝等缺陷,应清理.找平和修补。 2)满刮腻子: A.表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶(配合比10:1)的 稀释乳液将SG821腻子调至合适稠度,用它将墙面麻 面.蜂窝.洞眼.残缺处填补好。腻子干透后,先用开刀 将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打磨平整。 B.满刮两遍腻子。第一遍应用胶皮刮板满刮,要求横向刮 抹平整.均匀.光滑.密实平整,线角及边棱整齐为度。 尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留搓,注意不要沾污 门窗框及其它部位,否则应及时清理。待第一遍腻子 干透后,用粗砂纸打磨平整。注意操作要平稳,保护 棱角,磨后用棕扫帚清扫干净。第二遍满刮腻子方法

主体结构分部工程施工方案资料

主体结构分部工程施工方案 1、工程概况 1.1、越溪副中心徐舍小区动迁房Ⅰ标段项目工程由十四幢砖混结构的住宅楼组成,其中两单元房型楼有十幢,即2#、3#、4#、10#、11#、14#、15#、16#、17#、18#楼,三单元房型楼有四幢,即6#、7#、8#、9#楼。具体情况见下表: 栋号 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 层数 建筑高度(m) 2、3、4、10、11、14、15、16、17、18 计10栋两单元房型 车库层439;标准层1873;阁楼层249 ; 每栋计2561 439 车库层一层 标准层四层 阁楼层一层 车库层层高2.2 标准层四层2.8*4 阁楼层一层3.6 6、7、8、9、 计4栋三单元房型 车库层534.6;标准层2250.4;阁楼层315.2; 每栋计3100.3 534.6

1.2、本项目工程主体结构混凝土采用C25;钢筋为HPB235、HRB335、HRB400三种品种;主体砌体采用Mu10PK1型多孔砖,±0.000~5.000部位采用M7.5混合砂浆砌筑,5.000部位以上采用M5.0混合砂浆砌筑。 1.3、、本项目工程主体结构混凝土保护层:柱30mm,梁25 mm,板15 mm。 1.4、本项目主体结构工程的钢筋最小锚固长度为≥250mm,其中HPB235型钢筋锚固长度为27d,HRB335型钢筋锚固长度为33d,HRB400型钢筋锚固长度为40d,d为钢筋直径。 1.5、本项目工程主体结构具体情况详见建筑、结构施工图。 2、施工部署 2.1、根据本项目工程现场实际基础分部施工进度状况,决定对本项目主体结构工程采用分栋号、分班组的方法组织平行、流水施工。 2.2、本项目工程现场总平面布置情况: 2.2.1、施工现场内道路围绕建筑物周边布置,路宽按5m考虑,用400厚道渣铺筑而成,路边侧设明沟排水;施工过程中根据实际情况随时进行修筑。 2、本工程共设的搅拌站八座,分别布置在各拟建楼长度方向井架位置间,以向两边楼提供混凝土,各配以JZ350 混凝土搅拌机一台。 2.2.3、在每幢拟建楼混凝土搅拌站侧约中间位置布置一台井架,负责混凝土、砂浆、砖块等的垂直运输任务。 2.2.4、水泥、砂石、砖块等主要周转材料堆场布置在靠混凝土搅拌站及井架附近空地上,以便于材料的周转倒运。 2.2.5、本工程临时施工用电主要供应施工机械、搅拌场、照明等用电。各主电箱电源从甲供总电箱接入;各楼号根据作业面相应在楼层设置若干分配电箱,以便于施工。 施工用水主管选用φ50钢管,支管选用φ32钢管,由水源点引出沿道路边布设并接至各施工用水点。 3、主体结构工程主要施工流程 基础分部验收→车库层砌体、现浇柱梁板梯施工→一层砌体、现浇柱梁板梯施工(一层楼面放线→一层构柱钢筋绑扎、墙体砌筑→支一层构柱、圈梁、平板模→绑扎一层梁板梯基础钢筋→隐蔽验收,一层构柱、梁板梯钢筋砼浇筑→养护→拆模)→二层砌体、现浇柱梁板梯施工→三层砌体、现浇柱梁板梯施工→四层砌体、现浇柱梁板梯施工→阁楼层砌体、现浇柱梁板梯施工→屋面结构施工→主体结构验收。 4、主要分项施工方法 4.1、施工放线和抄平 4.1.1结构平面的施工放线:A)根据已有控制轴线精确引测到各层楼面上,特别是±0.000层的引测必须复核无误后做好标记,以后每完成一层楼面用垂球或经纬仪把±0.000层控制轴线传递到上一层楼面(具体可在楼面内的控制轴线位置设一100*100的传递孔,以便在室内传递轴线);B)控制轴线传递到楼面后要用经纬仪进行闭合复核,复核无误后再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和门窗等洞口的平面位置线;C)所放各线均用墨线弹出。 4.1.2、结构高程施工测量:A)各层柱筋接驳安装完后把水准点结合每栋建筑物相应的高程用水平仪引测至竖向钢筋上,用红油漆标示,再按施工图在柱筋相应位置标出梁板的标高标记。B)砌砖施工时应在墙体转角处的地面上引测水平标高标志(或以柱筋上标高为准),以作为砌砖时立皮数杆的水平标高依据,待墙体砌到适当(一般为窗台位置)高度后在砖墙上引测0.5米水平线,并用墨线弹出;所引测水平标高线必须周边交圈,误差在限差范围内。

泵站机电设备安装工程施工方案

泵站机电设备安装工程 施工方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

***市城区快速路工程(二期)四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1工程概述 1.1***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100型立式轴流泵8台及配套电动机3台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、

相关文档