文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › RCS985B系列发变组保护检验规程

RCS985B系列发变组保护检验规程

RCS985B系列发变组保护检验规程
RCS985B系列发变组保护检验规程

主变保护RCS978运行规程

主变保护(RCS-978)运行规程

第一章装置简介 2.1 220kV主变保护RCS-978E主变保护装置功能介绍 2.1.1 装置的生产厂家及型号 南瑞继保公司生产的RCS-978系列微机变压器成套保护装置,该保护从原理及接线上都满足了保护双重化的要求。 2.1.2 装置的功能及组成 装置的功能:装置为微机实现的数字式变压器保护,它包括差动保护、三侧后备保护、非电量保护、公共绕组保护、非全相及失灵保护及三侧操作箱。 装置的组成:RCS-978系列微机变压器成套保护装置采用I、II屏组合方式,其中保护Ⅰ屏包括RCS-978变压器成套保护装置、RCS-974变压器非电量及辅助保护装置、保护Ⅱ屏包括RCS-978变压器成套保护装置、CZX-12R操作继电器箱。 RCS-974变压器非电量及辅助保护装置包括变压器非电量及非全相保护。CZX-12R操作继电器箱是220kV开关的操作回路和220kV交流电压切换回路。220kV开关的操作回路包括一套合闸回路和两套相对独立的跳闸回路。 2.2.3 保护配置 RCS-978装置中可提供一台变压器所需要的全部电量保护,主保护和后备保护共用同一TA。这些保护包括: ●稳态比率差动 ●差动速断 ●工频变化量比率差动 ●零序比率差动/分侧比率差动 ●复合电压闭锁方向过流 ●零序方向过流 ●零序过压 ●间隙零序过流 ●后备保护可以根据需要灵活配置于各侧。 另外还包括以下异常告警功能: ●过负荷报警

●起动冷却器 ●过载闭锁有载调压 ●零序电压报警 ●公共绕组零序电流报警 ●差流异常报警 ●零序差流异常报警 ●差动回路TA断线 ●TA异常报警和TV异常报警 2.3 RCS-978E主变保护装置主要技术指标 2.3.1 动作时间 差动速断:≤ 15 ms (1.5倍整定值) 稳态比率差动:≤ 30 ms (2倍整定值) 工频变化量比率差动:≤ 30 ms (2倍整定值) 零序比率差动(或分侧差动):≤ 30 ms (2倍整定值) 2.3.2 事件记录 ⑴故障录波内容和故障事件报告容量 保护起动记录起动前2个周波、起动后6个周波的所有电流电压波形。 保护跳闸记录起动前2个周波、起动后6个周波,跳闸前2个周波、跳闸后6个周波,以及中间有扰动的16个周波的所有电流电压波形。 保护装置可循环记录32次故障事件报告、8次波形数据。 ⑵正常波形记录容量 正常时保护可记录5个周波所有电流电压波形,以供记录或校验极性。 ⑶异常记录容量 可循环记录32次异常报警和装置自检报告。 异常事件报告包括各种装置硬件自检出错报警、装置长期起动和不对应起动报警、差动电流异常报警、零差/分差电流异常报警、各侧TA异常报警、各侧TV异常报警、各侧TA断线报警、各侧过负荷、零序过电压报警、起动风冷和过载闭锁调压等。 ⑷开关量变位记录容量 可以循环记录32次开关量变位。开关量变位包括各种开入变位和管理板各起动元件变位等。

发变组保护说明

大唐阳城发电有限责任公司 DA TANG YANGCHENG POWER GENERA TING CQ.,LTD 发电部电气专业资料 编号:FDDQ200905日期:2009年09月20日■技术资料□运行分析□临时措施□补充运行规定 主题:发变组保护说明 一、概述 1、发变组保护压板分为“保护动作出口”压板与“保护动作对象”压板。 2、“保护动作出口”压板实现该项保护的投退,给上“保护动作出口”压板投入该项保护,打开“保护动作出口”压板退出该项保护,每面保护柜下面三列压板为“保护动作出口”压板。 3、“保护动作对象”压板是指保护动作以后作用的对象,每面保护柜上面两列压板为“保护动作对象压板。 4、发变组保护的动作对象反映了发变组保护动作的结果,可以总结为跳机、解列、灭磁、切换厂用电。 ?快关主汽门压板实现跳机功能; ?500KV断路器跳闸压板、厂变进线断路器跳闸压板实现解列功能; ?A VR跳闸压板实现灭磁功能; ?启动厂变厂用段快切压板实现厂用段快切装置的启动最终实现切换厂用电。 5、每项保护的具体动作对象在跳闸矩阵中设置,如果某项保护的动作结果为跳机、解列、灭磁、切换厂用电,这种动作结果可简述为全停。 6、500KV断路器有两个跳闸线圈,任何一个带电即可跳闸,第一套电气量保护通过第一个跳闸线圈跳开500KV断路器,第二套电气量保护通过第二个跳闸线圈跳开500KV断路器,非电气量保护通过两个跳闸线圈跳开500KV断路器。 二、发电机保护原理简介 1、100%定子接地保护

发电机靠近中性点侧发生接地故障时,中性点侧的三次谐波分量将减小而机端侧的三次谐波分量将增大。本保护判据使用发电机三次谐波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的三次谐波分量形成保护判据。本保护动作于信号。 保护自动投入条件:发电机正序电压U1>80V(二次侧)且有功功率P>40%. 保护动作条件:3U0>2V(二次侧)延时1.0S 2、90%定子接地保护 本保护判据使用发电机基波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的基波分量形成保护判据。本保护动作于全停。 保护动作条件:3U0>10V(二次侧)延时0.3S 3、正向功率解列保护 本保护用于发电机突然失去外部输电通道情况下,确保机组紧急停机。 保护装置由测量的正序电流和电压来计算有功功率。 保护动作条件:正向功率<8%延时1.0S 闭锁条件:主汽门关闭或低电压或正向功率>40% 4、逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,结果为解列。逆功率保护为长延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%,延时15S 5、程序逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,同时汽机跳闸(主汽门关闭信号),动作结果为全停。程序逆功率保护为短延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%且主汽门关闭,延时1.5S 6、误上电保护 是为了防止发电机灭磁状态下,由于500KV开关或厂用段工作进线开关发生误合闸或断口闪络等情况,突然加上电压使发电机异步启动造成损坏而设置的。 保护动作条件:发电机电压小于40%Un且三相任一相电流大于1.5A(二次侧) 7、发电机过激磁保护 过激磁保护是反应发电机因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。判

输配电保护校验规程

输配电保护校验规程 1 主题内容与适用范围 1.1 本规程规定了***水电厂应用于110KV线路PLS-621C型、WXB-87型和35KV线路WXB-121C型微机线路保护检验的技术要求、试验方法和验收规范等内容。 1.2 本规程适用于***水电厂输配电线路微机保护装置。 2 引用标准 下列标准或文献所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。使用本标准的各方面应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 JB/T 9568-2000 电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件 JB/T 3322-2002 信号继电器 GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验方法 DL/T 624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 新编《保护继电器检验》 1998年 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 1987年 《WXH-11、WXB-11、SWXB-11型微机保护校验规程》 1994年 PLS-620C系列数字式线路保护装置技术说明书 2001.12 WXB-87微机线路保护装置技术说明书 1998.08 WXB-121微机线路保护装置技术说明书 1998.03 3 总则 3.1 检验周期 3.1.1 每三年对所有的保护装置及辅助设备进行一次全部的定期检验。 3.1.2 每年至少进行一次部分定期检验(整定值检查)。 3.2 检验前的准备工作 3.2.1 检验前所要准备的图纸资料:马武茶线继电保护二次回路图、马武茶线继电保护二次回路图、110KV外桥开关二次回路图、35KV线路微机保护二次回路图、定值卡、上一次的试验报告。 3.2.2 检验前所要准备的仪器、仪表、工器具:保护试验多用装置(RT-220)、

最新DGT801型微机发变组保护装置现场检验规程

D G T801型微机发变组保护装置现场检验规 程

DGT801型微机发变组保护装置检验规程 编制: 审核: 批准:

一、总则 1、内容及适用范围 本规程规定了部分微机发变组保护装置的现场检验内容、检验要求和整组传动要求,适用于基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行相应系列的微机发变组保护装置现场检验。 2、检验前的准备和要求 在进行检验之前,工作人员应认真学习《继电保护及电网安全自动装置检验条例》、《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》和本规程,理解并熟悉检验内容和要求。应具备由工作负责人填写并经技术负责人审批、符合现场实际的继电保护安全措施票。应具备与实际状况一致的图纸、上次检验记录、最新整定通知单、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。 3、试验设备及试验接线的基本要求 为保证检验质量,应使用微机型继电保护测试仪,其技术性能符合部颁 DL/T624一1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定,试验设备应经检验合格,其精度应不低于0?5级。 试验回路的接线原则,应使加人保护装置的电气量与实际情况相符合,模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 4、试验条件和要求 交直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的有关规定执行。 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。加入装置的试验电流和电压,如元特殊说明,均指从保护屏端子上加入。凡涉及装置端子号处,以实际接线为准。为保证检

验质量,对重要的试验项目及离散较大的试验项目,要求记录三次试验数据,其值与整定值的误差应满足规定的要求。 5、试验过程中应注意的事项 (1)断开直流电源后才允许插拔插件,插拔交流插件时应防止交流电流回路开路。 (2)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不千胶封死。 (3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘。 (4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因。当证实确需更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠。 (5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。 (6)试验过程中,应注意不要将插件插错位置。 (7)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复。 (8)使用交流电源的测试仪器仪表,其测量端子与电源侧绝缘良好,外壳应与保护屏在同一点可靠接地。 (9)在进行全部检验和部分检验时,应特别注意做好安全措施,防止误起动失灵保护,防止误起、误碰运行设备,确保运行设备的安全运行。 6、本规程有关编写说明 本规程是在产品出厂合格的前提下编定的,不包括出厂检验内容。重点突出新安装和投产验收检验,简化部分检验。突出检验项目和要求,具体检验方法参见装置技术说明和调试大纲。 二、规程内容及适用范围

主变保护检验规章

主变保护检验规程 1. 应用范围 本检验规程适用于龙里风电场变电站110kV电压等级主变保护工作,规定了现场调试的准备、调试流程、调试方法和标准及调试报告等要求。本指导书中所涉及变压器以高压侧双母接线、中压侧双母接线、低压侧双分支单母分段接线的110kV电压等级自耦变压器为基础型号,其他接线情况可参照执行。本规程适用我厂所有35KV以上充油主变检验。 2.引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 GB 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 15147 电力系统安全自动装置设计技术规定 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 587 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T 769 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 995 继电保护及电网安全自动装置检验规程 Q/GDW 175 变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范 Q/GDW XXX 智能变电站标准化现场调试规范 国家电网安监〔2009〕664号国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 3 我场主变简介

4. 主变正常检查项目: (1)声音正常; (2)主变的油温和温度计应正常,油枕的油位应与温度相对应,油色透明,本体及附件无渗漏油现象; (3)套管油位正常,套管外部无破裂、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象;(4)引线接头紧固、无松动,电缆和母线无过热现象; (5)压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损; (6)瓦斯继电器内应充满油; (7)呼吸器畅通,硅胶应干燥; (8)冷却系统运行正常; (9)主变的电源控制箱门及照明应完好,无漏水,温度正常。 5 主变检验 5.1 检验周期: 5.1.1 大修:10年一次。新主变投运5年左右应进行一次大修。 5.1.2 小修:1年一次。 5.1.3 中修:根据运行和试验情况。必要时可放油进入油箱内检查和处理缺陷。新主变投运1年左右应进行一次中修。

发变组保护全部检验(A级)细则

发变组保护全部检验(A级)细则 1 检验周期:全部检验周期:4年进行1次。 2 工期控制:12天 3 检验项目 3.1二次安全措施及外观及、接线检查(0.5天) 3.1.3质检点 3.2绝缘电阻检测(0.5天) ) )→继电器电气性能检验(W2) 3.4.1危险点及防范措施 3.4.2流程:保护装置的通电检验→检验触摸屏指针定位→打印机与保护装置的联机试验→时钟的整定与校核→保护定值输入整定校对(W)

稳压电源插件调试(W2)→WFB-103内NWY-98稳压电源插件调试(W3)→WFB-104内NWY-98稳压电源插件调试(W4)→WFB-104内NJL-98交流变换插件调试(W5)→WFB-103内NJL-98交流变换插件调试(W6)→WFB-110内NJL-98交流变换插件调试(W7)→NZL-98直流变换插件调试(W8)→NBH-98保护插件调试(W9) 地故障保护(W3)→发电机单元件高灵敏横差保护(W4)→发电机机端TV断线保护(W5)→发电机失磁静稳阻抗保护(W6)→发电机失磁异步阻抗保护(W7)→发电机励磁回路一点接地保护(W8)→发电机过电压保护(W9)→发电机机端接地故

障(W10)→发电机基波零序电压型定子接地保护(W11)→发电机3次谐波电压型定子接地保护(W12)→发电机负序过负荷保护(W13)→发电机负序过电流保护T1(W14)→发电机负序过电流保护T2(W15)→发电机对称过负荷保护(W16)→发电机低压过流保护(W17)→发变组比率制动式纵差保护(W18)→发变组差流速断保护(W19)→高压侧低频保护(W20)→发变组TA断线监视(W21)→高压侧零序电流保护T1(W22)→高压侧零序电流保护T2(W23)→高压侧零序间隙电流电压保护(W24)→变压器启动失灵保护(W25)→变压器重瓦斯保护(W26)→变压器轻瓦斯保护(W27)→开关SF6气压补气(W28)→开关储能故障(W29)→开关量失磁保护(W30) 操作回路检查→隔离开关电动试验(W2) 告打印检查(W3)

PST-1260系列变压器保护检验规程

附件6: 福建电网继电保护装置检验规程 ________________________________________________________________________________________ PST-1260系列变压器保护检验规程 福建省电力有限公司 2007年11月

目次 1 范围............... ... ... ... ... ... ... ... (1) 2 规范性引用文件...... ... ... ... ... ... ... (1) 3 总则...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1) 4 检验项目...... ... ... ... ... ... ... ... . (2) 5 检验内容...... . . . . . . ... ... ... ... (5)

1范围 本标准规定了PST-1260系列变压器保护装置的检验内容、检验要求和试验接线。 本标准适用于基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行PST-1260系列变压器保护装置的现场检验。 2规范性引用文件 下列文档中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文档,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文档的最新版本。凡是不注日期的引用文档,其最新版本适用于本部分。 (87)电生供字第254号继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 GB 7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 国家电网生技[2005] 400号国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行) 调继[2005] 222号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行) 继电保护专业重点实施要求 3总则 3.1检验要求 在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习GB 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程、DL/T 995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程,理解和熟悉检验内容和要求。 3.2本规程的有关编写说明 (1)本规程中所用的保护装置端子号,在整屏试验时应自对应被试保护屏的端子号。 (2)本规程中额定交流电流用In表示,额定交流相电压用Un表示。 (3)本规程不包括通信、通道设备的检验。 (4)本规程是在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容。 (5)按照《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期时间及检验项目规定》(闽电调[2006]1274号)检验周期规定,新投入运行后一年内必须进行首次检验,以后每隔6年进行一次;部分检验每隔3年进行一次;在相应的检验工作一年半后结合一次设备停役利用装置进行一次断路器跳合闸试验。 3.3试验设备及试验接线的基本要求 (1)为了保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合部颁DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定。 (2)试验仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。 (3)试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符合。模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 (4)试验所需仪器及专用工具

发变组保护功能配置讲义

一、发变组保护功能 ?发电机变压器保护:是从发变组单元系统中获取信息,并进行 处理,能满足系统稳定和设备安全的需要,对发变组系统的故 障和异常作出快速、灵敏、可靠、有选择地正确反应的自动化 装置。 ?发电机变压器保护对象:发电机定子、转子、机端母线、主变、 厂变、励磁变、高压短引线、断路器,并作为高压母线及引出 线的后备保护等。 ?发电机变压器保护应能保护的故障和异常类型: 1)定子绕组相间、匝间和接地短路 2)定子绕组过电压 3)定子绕组过负荷 4)定子铁芯过励磁 5)转子表面过负荷 6)励磁绕组过负荷 7)励磁回路接地 8)励磁回路失压(发电机失励磁) 9)发电机逆功率 10)发电机频率异常 11)主变、厂变、励磁变各侧绕组的相间、匝间和接地短路 12)主变、厂变、励磁变过负荷 13)主变铁芯过励磁

14)各引出线的相间和接地短路 15)发变组系统失步 16)断路器闪络、误上电、非全相和失灵 17)发变组起停机短路故障 18)发变组系统低电压 19)其他故障和异常运行 发电机变压器保护可能的配置要求。 1)发电机定子短路主保护 发电机纵差动保护 发变组差动保护 发电机不完全纵差动保护 发电机裂相横差保护 发电机高灵敏横差保护 发电机纵向零序电压式匝间保护 2)发电机定子单相接地保护 发电机3U0定子接地保护 发电机3I0定子接地保护 发电机高灵敏三次谐波电压式定子接地保护 注入电源式定子接地保护 3)发电机励磁回路接地保护 注入直流电源切换式转子一点接地保护 注入交流电源导纳式转子一点接地保护

转子二点接地保护 4)发电机定子短路后备保护 发电机过流保护 发电机电压闭锁过流保护 发电机负序过流保护 发电机阻抗保护 5)发电机异常运行保护 发电机失磁保护 发电机失步保护 发电机逆功率保护 发电机程跳逆功率保护 发电机频率异常保护 发电机过激磁保护(定、反时限) 发电机过电压保护 发电机低电压保护 发电机对称过负荷保护(定、反时限) 发电机不对称过负荷保护(定、反时限) 发电机励磁回路过负荷保护(定、反时限) 发电机误上电保护 发电机启停机保护 发电机次同步过流保护 发电机轴电流保护

南方电网大型发电机及发变组继电保护检验规范资料

Q/CSG— 南方电网大型发电机及发变组继电保护 检验规范 中国南方电网电力调度控制中心 2012年12月 1

Q/CSG— 目次 前言 (1) 1范围 (2) 2规范性引用文件 (2) 3总则 (2) 4作业风险控制 (2) 5发电机变压器保护检验 (4) 附录A 发电机变压器保护检验文档 (28)

Q/CSG— 前言 为规范南方电网发电机变压器继电保护保护验收及定期检验,指导现场作业,提高检验质量,特编制本规范。 本规范的附录为规范性附录。 本规范由中国南方电网电力调度控制中心提出并负责解释。 本规范由中国南方电网电力调度控制中心负责起草,龙滩水电开发有限公司、广东电网电力调度控制中心、铜鼓电厂、广蓄AB电厂、大亚湾岭澳核电站、沙角C电厂、南京南瑞继保电气有限公司、国电南京自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司参与并提出宝贵意见。 主要起草人:陆明、韦江平、蔡振华、刘世丹、黄常抒、孙运兵、钟奇勇、王春平。 。

Q/CSG— 南方电网大型发电机及发变组继电保护检验规范 1范围 本规范适用于中国南方电网内100MW及以上大型水轮发电机及发变组、200MW及以上大型汽轮发电机及发变组继电保护的验收及定期检验。 中小容量发电机及发变组继电保护的验收及定期检验参考执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T 527-2002静态继电保护装置逆变电源技术条件 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 478-2010 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 671-2010 发电机变压器组保护装置通用技术条件 Q/CSG 110033-2012南方电网大型发电机及发变组保护技术规范技术规范 中国南方电网继电保护反事故措施汇编 3总则 3.1本规范规定了大型发电机及发变组继电保护现场验收及定期检验的基本项目及内容要求。在南方电网公司范围内运行的发电单位的大型发电机及发变组继电保护装置及其二次回路,均应按本标准的要求进行检验,以确定装置的元件是否良好,回路、定值及特性等是否正确。 3.2本规范作为大型发电机及发变组继电保护检验的指导性文件,指导检验作业表单的编制。 3.3运行单位进行大型发电机及发变组继电保护检验时,应按照本规范附录格式,结合现场装置及回路实际制定作业表单,作业表单应落实本规范的项目及要求。 3.4本规范检验项目未特别注明适用范围的,验收检验、定期检验均适用;附录中,检验项目中标注星号的内容为定期检验执行的内容。 4作业风险控制 4.1防止人身触电 序号类别危险点危险源安全预控措施 1 误入带 电间隔 防止走错间隔造成人身或设备伤害 工作前与运行人员共同确定工作地点,核对设备双编号,相邻 的运行设备应有明显的隔离措施,工作负责人应向全体工作班 成员进行工作范围的交底,专人监护。 2 电源的 使用 使用试验电源盘没有漏电开关 1、必须使用装有漏电保护器的电源盘。 2、螺丝刀等工具金属裸露部分除刀口部分应外包绝缘。 接、拆低压电源 3、接拆电源必须在电源开关拉开的情况下进行。 4、临时电源必须使用专用电源,禁止从运行设备上取得电源。 4.2防止高空坠落 序号类别危险点危险源安全预控措施 1 高空 落物 防止落物打击 1、进入工作现场必须正确佩戴安全帽。 2、传递物件严禁上下抛掷。

WBH801A变压器保护装置作业指导书

WBH-80係列主变保护装置 测试技能实训指导书 调试组: _______________________ 调试人员: _______________________ 调试日期: _______________________ 国网技术学院 2012年4月 1 试验过程中应注意的事项

1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路; 2)存放程序的EPRO芯片的窗口要用防紫外线的不干胶封死; 3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘; 4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠; 5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片; 6)原则上在现场不能使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接; 7)试验过程中,应注意不要将插件插错位置; 8)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复; 9)使用交流电源的电子仪器(如示波器、毫秒计等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接地; 2 安全措施 1)检查模拟断路器位置,确保一次设备停电(#1主变:5011、5012、201、301开关,#2 主变:5022、5023、202、302开关)。 2)检查并记录主变保护屏所有压板位置后退出所有压板 3)检查并记录主变保护屏后三侧电压空开位置后断开。 4)检查并记录主变保护屏电压、电流端子连接片位置,断开电压回路、电流回路与外部回路的连接: 电压回路:在端子排U1D处打开端子U1D1 U1D2 U1D3、U1D5(分别是UHa UHb UHc、UH0; U2D1 U2D2 U2D3 U3D5(分别是UMa UMb Umc UL0);U3D1 U3D2 U3D3 U3D5 (分别是ULa ULb Ulc UL0). 注:电压空开后电压端子1U1D 1U2D 1U3D端子连片均应处于连接位置。 电流回路:在端子排111处打开端子1I1D1、1I1D2、1I1D3 (分别是I1Ha、I1Hb、I1Hc); 1I1D9、1I1D10、1I1D11 (分别是I2Ha、I2Hb、I2Hc);1I2D1、1I2D2、1I2D3 (分别是IMa、IMb、IMc);1I3D1、1I3D2、1I3D3 (分别是ILa、ILb、ILc);1I3D9、1I3D10、1I3D11 (分别是Ira、Irb、Irc);1I4D1、1I4D2、1I4D3、1I4D9 (分别是Iga、Igb、Igc、Igc0) 3 通电前检查 1)退出保护所有压板,断开所有空气开关; 2)检查装置内、外部无积尘、无异物;清扫电路板的灰尘; 3)检查保护装置的硬件配置,各插件的位置、标注及接线应符合图纸要求; 4)检查保护装置的元器件外观质量良好,所有插件应接触可靠,插件印刷电路板无机械损伤或变形,连线连接良好; 5)检查各插件上变换器、继电器固定良好,无松动,各插件上元件焊接良好,芯片插紧,插件内跳线连接正 确;

1机发变组保护更换安全注意事项

#1机发变组保护更换安全注意事项 1、#1发变组运行转检修操作,坚持使用“两票”,将#1机发变组 处于检修状态,相应110kV#1主变101断路器、10 kV#1发电机061断路器、10 kV#1厂变064断路器、厂用400V1ZKK断路器、110kV#1主变高压侧快速接地开关10167、隔离开关1011、0616操作把手上操作把手上挂“禁止操作、有人工作”警示牌。将 0616、061、064置于试验位置。 2、断开1号主变高、低压侧控制保护信号回路电源空气开关;断 开GIS室1号主变(5间隔)控制柜内环路Ⅰ电源空气开关、环路Ⅱ电源空气开关、电机电源空气开关、控制电源空气开关、信号电源空气开关;断开1号主变高压侧断路器CY油泵电机电源空气开关; 断开061、064断路器合闸电源空气开关;断开1号主变风机电源空气开关。 3、在1号主变高、低压侧控制保护信号回路电源空气开关上,在 GIS室1号主变(5间隔)控制柜内环路Ⅰ电源空气开关、环路Ⅱ电源空气开关、电机电源空气开关、控制电源空气开关、信号电源空气开关、控制柜柜门前后把手上,在1号主变高压侧断路器CY油泵电机电源空气开关上,在061、064断路器合闸电源空气开关,在1号主变风机电源空气开关上分别悬挂一块“禁止合闸,有人工作”标示牌。 4、由于拆除1号主变保护柜和新的1号主变保护柜就位,需将旁 边的公用主屏或2号主变保护柜移动一定位置,为预防2、3号主变、

线路、母线误动,需将2、3号主变、线路、母线保护切除。待新的1号主变保护柜就位后,再恢复2、3号主变、线路、母线保护的投入。 5、110kV#1主变高、低压侧,10 kV#1厂变高压侧分别挂三项短路 接地线,工作区域拉警戒线。 6、施工中注意间隔要核对正确,接线认真一一核对。

DLT继电保护和电网安全自动装置检验规程

继电保护和电网安全自动装置检验规程 1 范围 本标准规定了电力系统继电保护和电网安全自动装置及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。 本标准适用于电网企业、并网运行发电企业及用户负责继电保护运行维护和管理的单位。有关规划设计、研究制造、安装调试单位及部门均应遵守本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3 总则 本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 110 kV及以上电压等级电力系统中电力设备及线路的微机型继电保护和电网安全自动装置,必须按照本标准进行检验。对于其他电压等级或非微机型继电保护装置可参照执行。 各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功能无法检测的项目。 4 检验种类及周期 检验种类 检验分为三种: a) 新安装装置的验收检验; b) 运行中装置的定期检验(简称定期检验); c) 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 新安装装置的验收检验。 新安装装置的验收检验,在下列情况进行: a) 当新安装的一次设备投入运行时; b) 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时。

RCS985G系列发变组保护检验规程

福建华电可门发电有限公司 发变组保护RCS-985G检验规程

目次 前言 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。 1 范围 (1) 2 规范性引用文档 (1) 3 总则 (1) 4 检验项目 (2) 5 装置型号及参数 (7) 6 电流、电压互感器的检验 (7) 7 二次回路及外观检查 (7) 8 绝缘试验 (8) 9 装置上电检查 (9) 10 装置逆变电源检验 (9) 11 装置开入量检验 (10) 12 装置开出量检验 (10) 13 装置模数变换系统检验........................................................................... 错误!未定义书签。 14 定值检验 (17) 15 带开关整组传动试验 (30) 16 与厂站自动化系统(综自系统)配合检验 (30) 17 与继电保护故障信息系统配合检查..................................................... 错误!未定义书签。 18 带负荷相量测试 (31) 19 结论 (31) 20 附调度定值单附调度定值单及打印定值单 (32) 21 试验仪器仪表清单 (32)

RCS-985G数字式发变组保护检验规程 1 范围 本标准规定了RCS-985G数字式发变组保护装置的检验内容、检验要求和试验接线。 本标准适用于继电保护工作人员进行RCS-985G数字式发变组保护的现场检验。 2 规范性引用文档 下列文档中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文档,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文档的最新版本。凡是不注日期的引用文档,其最新版本适用于本部分。 (87)电生供字第254号继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB 7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法 DL/T 624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 国电发(2000)598号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 国电调(2002)138号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则 南京南瑞继保电气有限公司《RCS-985系列发电机变压器成套保护装置技术使用说明书》 3 总则 3.1 检验要求 在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习原水利电力部颁发的(87)电生供字第254号文、(87)水电生108号文和本规程,贯彻落实国电公司颁布的国电发(2000)598号和国电调(2002)138号文,理解和熟悉检验内容和要求。 3.2 本规程的有关编写说明 (1)本规程中额定交流电流用I N表示,额定交流相电压用Un表示。 (2)本规程是在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容。 (3)按照《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期时间及检验项目规定》(闽电调[2006]1274号)检验周期规定,新投入运行后一年内必须进行首次检验,以后每隔6年进行一次;部分检验每隔3年进行一次;在相应的检验工作一年半后结合一次设备停役利用装置进行一次断路器跳合闸试验。 (4)本规程中新安装检验、首检、全检、部检的检验项目按《福建省电网微机型继电保护及安全自动装置检验项目规范》的要求进行。表格中“()”处用“√”或“×”填入。 3.3 试验设备及试验接线的基本要求 为了保证检验质量,应使用继电保护微机测试试验装置,其技术性能应符合DL/T624的规定。 试验仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。 试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际相符合。模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 3.4 试验条件和要求 交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照新颁部的《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995-2006)有关规定执行。 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 加入装置的试验电流和电压,建议从保护屏端子上加入。 为保证检验质量,对所有特殊试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。

发变组保护校验宝典

1 发电机差动保护检验 1.1 最小动作电流测试 退出循环闭锁原理(整定负序电压为0)。 依次在装置各侧加入单相电流,差动最小动作电流值应与定值相符,并满足误差要求。电流值大于1.05 倍最小动作电流值时,差动保护应可靠动作;电流值小于0.95 倍最小动作电流时,差动保护应不动作。 1.2 差流越限告警定值测试 在差动保护任一侧A 相中加入电流,差流超过差动最小动作电流的1/3,差流越限告警。 信号灯亮,其他两相方法同上。 1.3 比率制动特性测试 退出循环闭锁原理(整定负序电压为0)。 在差动保护两侧分别加A 相电流,通入幅值相等(拐点电流附近),相位差为180°电流I T、I N,差动保护不动作,减小一侧电流至保护动作,记录I T、I N电流值,并根据如下公式计算出Id 及Iz,根据Id 及Iz 计算制动系数。起始点为最小动作电流,第一、二点为靠近拐点前后的两点,第三点应远离拐点,以检验拐点电流值及制动系数与制动特性和整定值相符。 B、C 相测试同A 相 1.4 循环闭锁功能检验

投入循环闭锁(按定值整定负序电压)。 在差动保护任一侧加入单相电流,电流值大于1.05 倍差动最小动作电流值时,差动保护不应动作;在电压回路加负序电压,缓慢升高至差动保护动作,检验负序电压的动作值应与整定值相符,并满足误差要求。 1.5 TA 断线及负序电压闭锁功能检验 在差动保护两侧任一相加电流,电流达差动最小动作电流,TA断线灯亮。然后再加入AB 相电压,BC 相短接,负序电压=UAB/3 ,负序电压超过整定值时,差动由TA 断线告警转为差动出口。 1.6 比率差动保护整组动作时间测试 差动保护任一侧通入2 倍差动最小动作电流,测试到各出口压板,要求其动作时间不大于25 ms。 1.7 差动速断保护功能检验 在差动保护任一侧施加冲击电流,电流值大于1.05 倍速断整定值时,速断保护应可靠动作;差动电流值小于0.95 倍速断整定值时,速断保护均应不动作。 1.8 差动速断保护动作时间测试 在差动保护任一侧施加冲击电流,电流值大于1.2 倍差动速断整定值,测试到各出口压板,要求其动作时间不大于20 ms。 2 变压器差动保护检验 2.1 差动最小动作电流测试 依次在变压器差动两侧通入三相电流,差动最小动作电流值与整定值相符。电流值大于1.05 差动最小动作电流值时,差动保护应可靠动作;电流值小于

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程 Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0332

2021新版继电保护和电网安全自动装置校 验规程 一、填空 1.开关非自动状态一般是在开关为 或 状态时使用。 答:运行热备用 2.线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求 。 答:始终保持一致 3.线路高频(或差动)保护全停时,若线路仍需运行,须经华东网调相关领导批准,本线路 按整定单要求调整,同时要求相邻线路具有

,不允许相邻线路的高频(或差动)保护 。 答:距离II段时间 全线快速保护 同时停 4.当500kV线路停运且该线路任一侧相应的开关需恢复运行状态时,应将线路的远方跳闸停用 ,方向高频改为,分相电流差动改为 ,以免 误动,操作由当值调度员发布操作指令。 停用无通道跳闸信号运行开关 5.500kV厂站均采用每组母线上有二套母差保护,在运行中 同一母线的二套母差同时停用,若二套母差同时停用,则要求该母线 。 答:不考虑停役

6.部分厂站的500kV开关之间,具有二套 的短线保护,当网调发令操作称为短线保护时,即认为是 。 答:相同二套短线保护同时操作 7.500kV短线保护在线路或变压器闸刀拉开时,现场应将其改为跳闸 ,当线路或变压器闸刀合上时应将短线保护改为 。正常情况下,网调 操作短线保护。 答:跳闸信号不发令 8.500kV变压器低压过流保护是 的主保护,原则上运行中不得,若因保护异常或保护工作,导致主变低压侧无过流保护时,则应考虑 。 答:低压侧母线全停变压器陪停 9.振荡指电力系统并列的两部分间或几部分间

28、主变压器保护装置检验(QSEPC技4.4.62-2014)

初版 版次日期审核改版原因批准 ****风力发电场**期工程 编号 作业指导书 主变压器保护装置检验 (Q/SEPC技4.4.62-2014) 编写/日期: 单位:山东电力建设第二工程公司电仪工程处

一、工程概况 XXXXXXXX风电场一期工程的110kV主变保护采用XXXXXXX公司的XXXX数字式变压器保护装置。本调试措施仅针对以上保护装置编写。 二、编制依据 1、XXXX施工图纸 2、《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006) 3、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 4、XXXX公司提供的厂家说明书《XXX数字式变压器保护装置技术和使用说明书》 三、施工准备 1、施工前技术准备工作 施工前由设计单位和设备生产厂家提供一套完整的施工资料及图纸,技术专工及技术员进行图纸会审,确认满足现场施工条件后,由技术员编写作业指导书及安全施工措施;并对施工人员进行安全、技术交底,施工人员应熟悉图纸及作业指导书,确保施工的准确性,设备供应商代表已到施工现场,并负责施工技术监督工作。 2、设备安装情况 盘柜和有关设备已安装固定完毕,各种调试用工器具与材料已准备齐全,做到随用随取。 3、现场条件 周围环境允许施工,安全设施已完善,具备安全施工条件。 4、主要工器具 北京博电PW30型三相继电保护测试仪一台 数字型万用表一块 测试线若干 螺丝刀等接线工具一套 5、劳力安排:调试:XXX XXX 监护:XXXX 四、主要施工方案 1、保护装置装置送电 2、开入量检查 3、精度校验 4、整组试验

5、报警及闭锁检查 五、工艺流程: 工艺流程工艺标准及要求 一、施工准备 1、熟悉设计院图纸、厂家技术说明书及调试大纲, 了解装置工作原理。 2、检查柜内布线应符合设计要求、无错线、漏线。 3、检查装置各电气参数与设计是否一致。 二、调试前检查 1、外观检查 2、送电检查 装置送220V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。装置停送电源应无动作及误发信号现象。 三、保护装置调试 按照厂家说明书进行调试和特性试验,并按定值通知单进行调整。主要包括以下项目: 1、采样值校验: 按装置要求接线完毕,通入电流从0升高到1A,线电压从0升高到100V,分别对应记录装置显示值和仪器标准输出值。 2、差动速断校验: 依次在高压侧、低压侧的三相分别加入单相电流,大于差动速断定值,差动速断动作。外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为220V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。 装置送220V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。装置停送电源应无动作及误发信号现象。 电流电压采样值与标准值误差应小于3%额定值,相角误差小于2度。 保护动作于跳闸,动作值及动作时间在精度允许范围以内,测量