文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有限空间作业安全施工方案

有限空间作业安全施工方案

有限空间作业安全施工方案
有限空间作业安全施工方案

有限空间作业安全施工

方案

Xxxxxxx

二○一六年八月二十日

一、工程概况

1工程名称:

2建设地点:

3建设单位:

4施工单位:

5监理单位:

1.1设计概况:

二、有限空间作业情况

三、安全管理网络

四、危险源辨识

危险源辩识及应对措施

五、安全作业措施

5.1有限空间作业准备工作

作业前项目部对监护人和作业人员进行安全教育→对作业人员进行安全交底和工作环境交底→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业

1、进入有限空间作业,必须办理《建筑工程有限空间危险作业审批表》。《建筑工程有限空间危险作业审批表》需包括空间作业场所的名称、作业单位、作业的负责人及作业人员、监护人、签发的日期及作业时限、作业内容、进入有限空间作业

可能造成的危害、有限空间内的氧气、有毒有害气体浓度的检验结果和有限时限和进入有限空间作业防护和应急措施。

2、有限空间作业的出入口内外不得有障碍物,应确保出入口畅通无阻,以便人员出入和抢救疏散。

3、作业环境内应配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器。

4、每次进入有限空间作业时,应对作业空间进行通风。但禁止用纯氧气对有限空间通风.

5.2安全技术措施

1本次受限空间作业部位主要是消防水箱内防水作业,由于聚氨酯涂料易挥发出有毒气体,危险类别主要是中毒窒息.由于空间狭窄,导致通风不良,燃烧或者产生其它气体均能引起中毒、使人窒息,内部照明不足会引起碰撞。

2水池内部应保证足够照明,照明灯采用带胶罩的工作灯,照明电压应小于36V。当需要使用电动工具或照明电压大于12V时,应按规定安装漏电保护器,其接线箱(板)必须放置在水池外部;电线电缆不能有破损和裸露的地方;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具。

3电缆线不得有裸露的部位,应按规定架设和拆除,确保电缆线路绝缘保证良好。使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时,应配备漏电保护器。

4受限空间作业安排专人监护,进入作业前,监护人应对作业人员进行安全交底,并会同作业人员检查安全措施,统一联系信号。

5当发现缺氧或中毒时,监护人员应立即叫停作业,让作业人员迅速离开作业现场。

6内部作业时,确保水池内换气通风,人孔保持常开,架设通风机进行通风换气。容器内作业严禁抽烟。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,水池内作业一次作业时间以不超过30分钟为宜。

7作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间,作业中不得抛掷物料、工器具等物品。

8作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开容器作业点时,应当随身将工器具带出。

9进入受限空间作业任务完成以后,监护人员应对进入受限空间内的作业人员人

数进行清点;作业人员和监护人员要对受限空间内的作业工具、消防气防器材、废弃物等全部带离作业现场,不能有遗漏。

5.3、现场监督管理

有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员,不得在没有监护人的情况下作业。

①作业负责人职责:应了解整个作业过程中存在的危险危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后,授权批准作业;及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当有限空间作业条件不符合安全要求时,终止作业。

②作业者职责:应接受有限空间作业安全生产培训;遵守有限空间作业安全操作规程,正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品;应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。

③监护者职责:应接受有限空间作业安全生产培训;全过程掌握作业者作业期间情况,保证在有限空间外持续监护,能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通;在紧急情况时向作业者发出撤离警告,必要时立即呼叫应急救援服务,并在有限空间外实施紧急救援工作;防止未经授权的人员进入。

5.4、受限空间事故应急预案

一旦发生安全事故。立即启动应急预案。

㈠、成立应急救援机构

应急机构人员职责

㈡、应急物资准备:

⑴药品:腹泻药、消炎药等治疗药品以及仁丹、正气水、菊花茶、降火凉茶。

⑵救护器具:救护汽车、毛巾,药箱。

(三)、受限空间窒息人员施救方法

⑴、轻度患者

现场作业人员出现头晕乏力,目眩现象时,作业人员应立即停止作业,防止出现二次事故。其它作业人员应将症状人员安排到阴凉、通风良好的区域休息。供应其凉水、湿毛巾等。并通知项目部医疗救护人员进行观察、诊治。

⑵、严重患者(中毒昏倒、休克、身体严重缺水者)

当作业现场出现中暑情况时,作业周边人员应立即通知项目部,并及时将事故人员转移至阴凉通风区域,观察其症状,以便于医疗人员来临时掌握第一手医治资料。项目部应根据具体情况,由应急总指挥是否启动防暑降温预案。并立即组织救护人员亲临现场对事故人员进行救治。症状严重者,在项目部医疗设备无法救治下,应立即联系最近医院进行观察、治疗。

(四)、受限空间应急救援

有限空间发生事故时,监护者应及时报警, 救援人员应做好自身防护,配备必要的呼吸器具、救援器材,严禁盲目施救,导致事故扩大。

(五)、受限空间事故报告

有限空间发生事故后,应当按照国家和本市有关规定向所在区县政府、安全生产监督管理部门和相关行业监管部门报告。

附:有限空间安全作业操作规程

有限空间安全作业操作规程

1、按照先检测、后作业的原则,凡要进入有限空间危险作业场所作业,必须根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度,符合安全要求后,方可进入。在未准确测定氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度前,严禁进入该作业场所。

2、确保有限空间危险作业现场的空气质量。氧气含量应在18%以上,23.5%以下。其有害有毒气体、可燃气体、粉尘容许浓度必须符合国家标准的安全要求。

3、在有限空间危险作业进行过程中,应加强通风换气,在氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续检测。

4、作业时所用的一切电气设备,必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应使用安全矿灯或36伏以下的安全灯,使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。

5、发现可能存在有害气体、可燃气体时,检测人员应同时使用有害气体检测仪表、可燃气体测试仪等设备进行检测。

6、检测人员应佩戴隔离式呼吸器,严禁使用氧气呼吸器;

7、有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场,所有的检测仪器,电动工具,照明灯具等,必须使用符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》要求的防爆型产品。

8、对由于防爆、防氧化不能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分通风换气的场所,作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。

9、作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数。

10、进入有限空间危险作业场所作业,作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号。

11、如果作业场所的缺氧危险可能影响附近作业场所人员的安全时,应及时通知这些作业场所的有关人员。

12、严禁无关人员进入有限空间危险作业场所,并应在醒目处设置警示标志。

13、在有限空间危险作业场所,必须配备抢救器具,如:呼吸器具、梯子、绳缆以及其它必要的器具和设备,以便在非常情况下抢救作业人员。

14、在密闭容器内使用二氧化碳或氦气进行焊接作业时,必须在作业过程中通风换气,确保空气符合安全要求。

15、当作业人员在与输送管道连接的密闭设备(如油罐、反应塔、储罐、锅炉等)内部作业时必须严密关闭阀门,装好盲板,并在醒目处设立禁止启动的标志。

16、当作业人员在密闭设备内作业时,一般打开出入口的门或盖,如果设备与正在抽气或已经处于负压的管路相通时,严禁关闭出入口的门或盖。

17、在地下进行压气作业时,应防止缺氧空气泄至作业场所,如与作业场所相通的设施中存在缺氧空气,应直接排除,防止缺氧空气进入作业场所。

有限空间作业方案

有限空间作业(方案/变更)报审表 工程名称:陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程Ⅲ标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程编号: 致:陕西彩虹工程建设项目管理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程Ⅲ标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程有限空间作业(方案/变更)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:有限空间作业方案 承包单位(章) 西安市政道桥建设有限公司 项目经理 资质证号陕161050801676 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 岗位证号 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 岗位证号 日期 本表一式三份,建设、监理、承包单位各一份。陕西省建设厅监制 陕西省建设监理协会承印

陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程III标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程 有 限 空 间 作 业 方 案 编制: 审核: 审批: 西安市政道桥建设有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (1) 1.1规范、规程及标准 (1) 二、工程概况 (1) 2.1总体概况 (1) 2.1限空间作业概况 (1) 三、施工部署 (1) 3.1 人员准备 (2) 3.2 各人员职责 (3) 四、作业程序 (3) 4.1 作业申请 (3) 4.2 作业方案 (3) 4.3、作业要求 (4) 4.4 施工安全要求 (5) 4.5 安全作业技术要求 (5) 五、有限空间作业应急预案 (6) 5.1 有限空间作业潜在安全隐患 (6) 5.2 事故危害范围及后果 (6) 5.3 抢险救援 (7) 5.4 恢复现场 (7)

有限空间安全作业操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5974 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 有限空间安全作业操作规程标准版本

有限空间安全作业操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 6、检测人员应佩戴隔离式呼吸器,严禁使用氧气呼吸器; 7、有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场,所有的检测仪器,电动工具,照明灯具等,必须使用

符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》要求的防爆型产品。有限空间作业施工方案 一、作业概况 受限空间作业由机修检修人员操作,主要作业内容是:进入回转窑窑体检修作业、冷却筒检修作业、球磨机检修作业、磨煤机检修作业余热锅炉检修作业、布袋除尘器检修作业、精炼炉检修作业、还原炉检修作业、脱硫塔检修作业、生活污水化粪池清淤作业、石灰石浆液池检修作业等受限空间作业为进入受限空间作业。 二、作业管理组织机构 机修车间为受限空间作业管理成立工作小组。 组长:负责对作业场所的安全工作负总责。 现场监督:负责对作业场所的安全工作进行安全监督。 组员:负责对受限空间进行作业,并按要求穿戴劳动防护用品。 监护人员:工段负责人负责对整个作业过程监护,对现场作业过程的风险进行检查和控制,并作好记录。 三、施工步骤 1、准备好工器具:安全帽、手电筒、安全带、安全绳,空气呼吸器、便携式气体检测报警仪等; 2、对作业场所进行燃气浓度检测: 2.1氧含量18%-21%。 2.2有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 2.3可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的

爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。 3、在进入受限空间进行作业时必须将设备上所有与生产系统连通的管道、孔洞与外界有效隔离,将设备上与外界连接的电源有效切断。 4、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,严禁使用水封或阀门等代替盲板或拆除管道,盲板的加装及拆除应形成记录。 5、受限空间带有用电设备时的电源切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌,在切断电源时应按规定办理断电票证。 6、必须确保受限空间内的通风 作业前应采取措施,保持受限空间内空气良好流通: 6.1打开设备上的所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采取强制通风。 6.2采用管道空气送风时,送风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,同时禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 7、必须定时监测 7.1作业前30min内,必须对受限空间内气体采样分析,分析合格后方能按程序办理《有限空间安全作业证》后进入。 7.2要求采样点必须有代表性,采样过程中,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。 7.3所有分析数据必须以公司指定分析人员确认的设备分析数据为准。分析人员在《有限空间安全作业证》中确认签字。 7.4作业中应加强定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 7.5采样人员深入或探入受限空间采样时应采取四中规定的防护

有限空间作业施工方案39788

有限空间作业方案 第一部分方案概述 一、施工目的 为加强有限空间作业安全管理、预防和控制中毒窒息等生产安全事故发生,切实保护从业人员的生命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》等法律法规和有关标准,结合本工程实际情况,特制定此方案。 二、施工时间 年月日星期 三、施工地点 四、施工总要求 按照有限空间作业安全管理规程进行施工 五、参加施工人员及职责 参加人员:所有职能部门,其中以人员为主,其他部门为辅。 职责:现场指导: 现场监督: 后勤保障: 六、施工步骤

(一)检测 应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。 最低限度应检测下列三项:氧浓度(19.5%-23.5%) 易燃/可燃气体浓度(小于最低爆炸极限的10%) 一氧化碳浓度(小于25ppm) 未经检测合格,严禁作业人员进入有限空间。 在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。 (二)危害评估 实施有限空间作业前,应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 危害评估应依据《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)等标准进行。 (三)通风 本单位实施有限空间作业前和作业过程中,可采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。 (四)防护设备 本单位应为作业人员配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时,检测、照明、通讯设备应符合防爆要求,作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管,并按规定定期进行检验、维护,

受限空间安全施工方案

明州大道污水管道工程项目受限空间施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、.................................................................................................................................. 工程概况2 二、编制依据 (2) 三、受限空间作业安全技术要求 (2) 四、受限空间安全作业措施 (5) 五、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况 1工程名称:明州大道污水管道工程2建设地点:鄞州区洞桥镇 3建设单位:宁波市鄞州区城市排水公司 4施工单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 5监理单位:浙江省省直建设工程监理有限公司 明州大道污水管道工程项目目前施工进入受限空间作业阶段。冬季施工时,沉井内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便,极易发生火灾等事故的问题,并存在起重吊装作业高空坠物和触电危害。为了确保此次新建项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 二、编制依据 1.GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素 3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 4.《宁波市城市管理局关于印发集中开展隐患排查治理和“打非治违”工作实施方案的通知》(甬城管〔2015〕101号) 5. 《宁波市城市管理局关于全面加强排水管道养护作业安全生产管理的通知》 6. 《宁波市鄞州区城市管理局市政公用设施有限空间作业安全专项行动工作方案》 三、受限空间作业安全技术要求 4.1检测 实施有限空间作业前,生产经营单位应严格执行“先检测、后作

受限空间安全施工方案.doc

xxxxxx项目 受限空间施工方案 编制: 审核: 批准: xxxxxxxx工程建设有限责任公司 二〇一八年六月六日

施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:xxxxxxxxxxxxx 编号:

目录 一、工程概况 (2) 二、适用范围 (2) 三、编制依据 (2) 四、受限空间作业安全技术要求 (3) 五、受限空间安全作业措施 (5) 六、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况 1工程名称: xxxxx工程 2建设地点: xxxxxxxxx 3建设单位: xxxxxxxxx生态置业有限公司 4施工单位:xxxxxxxxxx工程建设有限责任公司 5监理单位:xxxxxxxxx项目管理有限公司 xxxxxxxx二期项目目前施工进入受限空间作业阶段。夏季施工时,集水坑内、电梯井内、消防水池内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便,并存在触电危害。为了确保此次项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、人员中暑、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 三、编制依据 1.GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素 3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 三、受限空间作业安全技术要求 1.检测 实施有限空间作业前,严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定

有限空间作业简易安全操作规程

有限空间施工安全操作规程 有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间分为三类:①密闭设备:如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔、冷藏箱、压力容器、锅炉等;②地下有限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池等;③地上有限空间:如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓、水箱等。 有限空间作业审核、审批制度,有限空间作业在作业前要有专门的施工方案、专门的施工作业票和相应的应急预案。 有限空间的安全操作规程如下: 1、有限空间作业前,必须严格执行“先检测,后作业”的原则,根据 施工现场有限空间作业实际情况,对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测。在作业环境条件可能发生变化时,施工单位应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。 2、对随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业时, 每隔30分钟必须进行分析,如有一项不合格以及出现其他情况异常,应立即停止作业并撤离作业人员;现场经处理并经检测符合要求后,重新进行审批,方可继续作业。 3、实施检测时,检测人员应处于安全环境,未经检测或检测不合 格的,严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。

4、检测指标应当包括氧气浓度、易燃易爆物质浓度值、有毒有害 气体浓度值等。。 5、有限空间作业危害因素检测可由施工单位自行检测,检测时应 认真填写《特殊部位气体检测记录》,相关人员签字;临时作业或施工单位缺乏必备检测条件时,也可聘请专业检测机构进行检测,填写《特殊部位气体检测记录》,并由检测单位负责人审核并签字。 6、根据检测结果,施工单位现场技术负责人组织对作业环境危害 情况进行评估,制定预防、消除和控制危害的措施,确保作业期间处于安全受控状态。 7、有限空间作业的施工单位应在有限空间入口处设置醒目的警示 标志,告知存在的危害因素和防控措施。 8、有限空间作业前和作业过程中,可采取强制性持续通风措施降 低危险,保持空气流通,严禁用纯氧进行通风换气。 9、当有限空间作业可能存在可燃性气体或爆炸性粉尘时,施工单 位应严格按上述要求进行“检测”和“通风”,并制定预防、消除和控制危害的措施。同时所用设备应符合防爆要求,作业人员应使用防爆工具,配备可燃气体报警仪器等。 10 呼吸防护用品的选用符合要求的隔离式呼吸器。 11、进入密闭空间作业时,应当至少有两人同行和工作。若空间只 能容一人作业时,监护人应随时与正在作业的人取得联系,作预防性防护。

受限空间作业施工方案39820

宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标段受限空间作业专项施工方案 编制: 审核: 审批: 浙江省二建建设集团有限公司 二〇一六年四月二十八日 一、工程概况

工程名称:宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标段 建设地点:宁波石化区 建设单位:宁波市镇海海天投资发展有限公司 施工单位:浙江省二建建设集团有限公司 监理单位:宁波国际投资咨询有限公司 本工程为宁波石化区主供水管及备用原水管工程-陆上部分标段Ⅱ,工程建设单位为宁波市镇海海天投资发展有限公司,由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司设计,由宁波国际投资咨询有限公司监理,由浙江省二建建设集团有限公司承建。本工程还具有深度超过3米(含3米)的基坑(槽)的开挖、支护、降水这一危险性较大的分部分项工程。 本标段工程管线起点海呈路敷设至北区污水处理厂(即自桩号3+536.07处至工程终点,含3+536.07管道焊接碰头)。主供水管管径DN1600,长度约2853米,备用原水管管径DN1200,长度约4959米。 钢管及配件材质采用Q235B镇静钢,钢材厚度:DN1600埋地钢管壁厚为14mm,DN2000埋地钢管壁厚为12mm。钢管内防腐:采用PN8710聚氨酯聚乙烯互穿网络防腐涂料,(喷涂4道,2底2面)每道厚度不小于50μm,并进行1KV电火花测试;钢管外壁防腐:采用400μm厚环氧粉末;钢管焊缝处内外壁均需进行补口处理,补口处的防腐厚度不小于相应的内外壁防腐层厚度。DN1200管顶最小覆土不得小于1.00m,DN1600管顶最小覆土不得小于1.30m。 管道工作压力为0.40Mpa,水压试验压力钢管为0.9Mpa。试验合格判定依据为压力降值:管为0.00 Mpa。试验合格后对管道进行清洗,清水管进行消毒。 二、HSE组织机构及职责

有限空间作业安全知识手册

有限空间作业安全知识手册 前言 有限空间是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者含氧量不足的空间,有限空间作业具有较大的危险性,并广泛存在于各行各业的生产经营活动中。 近年来,全国大声多起有限空间作业事故,给人民群众生命财产造成严重损失。为了提高有限空间作业安全管理水平,有限预防有限空间作业安全事故的发生,国家、省、市各级组织开展了有限空间作业安全生产专项整治活动,活动把提高从业人员安全素质作为重点内容,将对存在有限空间作业的生产经营单位主要负责人、安全管理人员、从业人员进行全覆盖的警示教育和培训,为保证整治活动的顺利开展,我们特印制此手册,手册介绍了有限空间作业的概念及分类、作业安全管理应急救援、安全防护和典型事故案例分析及《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《工贸企业有限空间参考目录》,具有较强的指导性和实用性。既可作为各级、各生产经营单位的培训教材,也可作为从业人员的日常安全手册。 一、有限空间作业概念及分类 1、有限空间的定义:是指封闭或部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害,易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。 2、有限空间作业的定义:是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 3、有限空间的分类:有限空间分为三类:1)封闭或半封闭设备:如船舱、储罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、烘房、压力容器、管道、烟道、锅炉等;2)地下有限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道、管道阀门井等;3)地上有限空间:如储藏室、酒糟池、发酵池、浆池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。

受限空间空间作业专项施工方案

热电厂老机组烟气脱硫脱硝改造工程(防腐脱硫系统) 受限空间作业专项方案 编制 审核 批准

一、工程概况 1.1 工程容:中国石油石化分公司热电厂老机组烟气脱硫改造工程防腐 1.2 工程地点:石化分公司热电厂 1.3 工程围: 脱硫系统工程吸收塔、烟道、滤液水箱、石膏缓冲罐、事故浆液箱、石灰石浆液箱、吸收塔地坑及盖板、石膏楼地坑及盖板、废水缓冲罐、净水罐。 二、编制依据 2.1罐外防腐施工图设计 2.2《进入受限空间安全管理规》Q/SY1242-2009 2.3有限公司ISO9001《质量保证手册》和《质量体系程序文件汇编》 2.4有限公司《HSE工作手册》和《HSE体系程序文件汇编》 三、有限空间施工程序 3.1 作业申请 本工程所涉及的有限空间作业均必须按要求办理《有限空间作业许可证》,具体的办理程序如下: 本班组根据施工安排向项目部质安部申请有限空间作业申请→质安部核实后向业主提出有限空间作业申请→检验有限空间的氧气、有毒有害气体的浓度→质安部根据施工情况确认安全措施→业主和质安部检验防护措施及应急措施是否合格→办领《有限空间作业许可证》。 3.2 作业方案 施工班组办理好《有限空间作业许可证》后方可进入有限空间作业。有限空间在进行有限空间作业时还应遵循以下程序: 作业前质安部对监护人和作业人员进行安全教育→对作业人员进行安全交底和工作环境交底→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业。 四、有限空间安全作业操作规程 4.1施工人员需体检合格方可进行施工作业 4.2施工人员进入施工场所应进行三级安全教育

4.3施工人员进入施工场所必须按规定穿工作服 4.4施工人员高空作业应佩戴安全带、安全帽,安全带应系挂在牢固部位 4.5施工作业前需对施工人员进行安全技术交底并签字 4.6作业前应办理受限空间作业票、高处作业票和施工作业票 4.7施工照明要求使用24v以下的安全电压照明 4.8照明要求使用防爆型防护罩安全行灯 4.9电源线要求使用橡胶绝缘电缆无接头无损坏 4.10开关箱设漏电保护器做到一机一闸一保护 4.11开关箱,安全电压变化器不得带入受限空间 4.12进入有限空间前应对有限空间进行含氧量、有毒有害气体分析合格后方可 进入空间作业 4.13有限空间如罐、池箱等与其他设备的连接的管线等要采取断开打盲板等措 施 4.14施工人员要求佩戴隔离式呼吸器 4.15施工人员不准带入烟头进入有限空间 4.16施工人员防腐作业中需要穿防静电服装防止产生静电 4.17有限空间应保持通道畅通 4.18有限空间采用自然通风,不能保证安全时应采用强制性通风 4.19有限空间防腐作业时,附近及连接烟道等严禁火源 4.20防腐施工材料不准在有限空间搅拌,一次不得在有限空间存放过多,做到 随用随取 4.21有限空间作业应配备一定数量消防器材 4.22进入有限空间作业人员应将入场证挂在公示板上。(现场设公示板) 4.23设专人对有限空间作业进行监护,监护人需懂得急救常识,懂得施工工艺, 熟悉施工现场环境,熟知报警,火警,120急救 4.24监护人不准随意离开施工现场 4.25作业现场应急救器材和药品 五、施工作业人员配备 5.1 施工组织机构

有限空间作业安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A34269 有限空间作业安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

有限空间作业安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、有限空间作业前按工艺图纸确定管道断开方案,并加盲板,做好记录。 2、进入有限空间作业,必须办理有限空间作业票。 3、有限空间作业需有专人监护,并应确定内外互相联络方法和信号。 4、有限空间出入口应无障碍,保证畅通无阻。 5、进入盛装过可燃、有害物质的设备内作业,必须对容器内气体、液体进行清理置换,并经检测有限空间内可燃、有毒、有害物质的浓度符合要求后方

能进入作业。 6、作业人员应穿戴、佩带符合要求的劳动工装和防护器具。 7、作业人员必要时采取轮班在容器内作业的方式。 8、作业前、后登记和清点人员、工具、材料,防止遗留在设备内。 9、必要时有限空间外配备应急救护用具和灭火器具。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

有限空间作业施工方案

目录 一、编制依据 (1) 1.1图纸及施工组织依据 (1) 1.2主要法规、规范、规程、施工标准与参考资料 (1) 二、编制目的 (2) 三、工程概况 (2) 四、管理组织机构及岗位职责 (2) 4.1管理组织机构 (2) 4.2岗位职责 (2) 4.3项目联系人员名单 (4) 五、有限空间概况 (4) 5.1有限空间定义。 (4) 5.2水池 (4) 六、有限空间作业情况 (4) 6.1水池内壁增加不锈钢板施工 (4) 七、有限空间施工作业技术要求 (5) 7.1水池内作业 (5) 八、有限空间作业安全要求 (5) 8.1一般要求 (5)

8.2作业布置 (6) 8.3检测及危害评估工作安排 (6) 8.4设备设施配备 (7) 8.5安全培训 (7) 8.6禁止作业项目 (7) 九、有限空间绿色施工要求 (8) 9.1环境保护措施 (8) 9.5职业健康安全措施 (8) 十、附表附图 (9)

一、编制依据 1.1图纸及施工组织依据 1.2 主要法规、规范、规程、施工标准与参考资料

二、编制目的 为加强有限空间作业安全管理,预防、控制生产安全事故发生,切实保护从业人员的身命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市建设工程安全生产管理条例》等法律法规和有关标准,结合本项目的实际情况编制本方案。 三、工程概况 59号站工程为改造工程,位于在地下三层,主要工程为建筑装饰装修、给水排水及采暖、通风与空调、智能建筑、消防、建筑电气及部分室外工程等内容,其中主要有限空间作业为水池内壁增加不锈钢板施工。水池为密闭空间。 四、管理组织机构及岗位职责 4.1 管理组织机构 组长: 副组长: 组员: 4.2 岗位职责 4.2.1 组长职责 1、项目经理是项目安全生产第一责任人,负责建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业单位、监护者职责。 2、组织制定专项作业施工方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措

有限空间安全作业操作规程

有限空间作业安全操作规程 1.检修人员进入有限空间作业必须提前办理((有限空间作业审批表)),制定相应隔绝.作业安全措施 2.需进入的有限空间,必须与生产系统或其他容器可靠切断并彻底置换。 3.作业前30分内,应对有限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。分析仪器应在 校验有效期内。采样点应有代表性,容积较大的有效空间,应采取上.中.下各部位取样。 4 进入有限空间前必须连续两次分析空间内的氧含量和可能存在的有毒有害气体含量,间隔不能低于10---15分钟,两次分析结果均重复为合格。空间内有人工作期间,每半个小时分析一次。中断作业半个小时以上,再次进入空间前,还要按以上步骤进行气体分析。 5 空间内氧含量在19.5---23%之间可以进行工作。 6 有毒有害气体浓度必须低于TJ36—79((工业企业设计卫生标准)) 中“车间空气中有毒有害物质最高准许浓度”的规定。易燃易爆气体必须低于其燃烧.爆炸临界值。 7 有限空间作业后要保证自身生产作业人员不造成危害。 8 不得擅自变更与其作业相关的生产工序。必须变更时,要通知作业 人员停止作业,待确认不存在危险后,方可下达继续作业的指令。 9 参与进入有限空间的作业、监护、应急救援等相关人员,作业前

必须接受安全教育。 10 进入有限空间内作业人员必须穿戴好劳动保护用品。必要时佩戴 好防毒面具或空气呼吸器及相应监测仪器。 11 监护人员必须认真履行职责,不得擅离职守。 12 为防止人员误入危险区域,必要时设立安全警示标志,在坑.井. 洼.沟或人孔通道出入门口应设置防护栏盖和警告标志,夜间应设警示红灯。 13 作业现场应有充足的照明,有限空间内部必须使用安全电压。 14 作业完成后要清理现场,严禁将工具材料等物件遗留在有限空间内。 15 有限空间作业发生紧急情况时立即启动公司((事故应急操作规程预案))。

受限空间作业施工方案

受限空间作业施工方案 1.作业现场负责人职责 (1)组织作业场所风险辨识; (2)负责编制动火作业安全施工方案,制定安全措施; (3)负责编制现场处置方案,并组织应急演练; (4)负责作业前安全培训和安全技术交底; (5)及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当受限空间作业条件不符合安全要求时,终止作业。 (6)作业完毕,负责组织现场清理、验收,签字关闭《受限空间作业安全许可证》。 2.作业人职责 (1)接受受限空间作业安全生产培训,掌握应急救援的基本知识,熟悉作业方案、安全措施,熟练使用消防器材,掌握急救方法及其他救护器具。 (2)负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。 (3)严格按照《受限空间作业安全许可证》规定和操作规程的要求进行作业,正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。 (4)与监护人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息交流。 (5)服从作业监护人的指挥,如发现作业监护人员不履行职责时,应停止作业并撤出受限空间。 (6)如出现异常情况或感到不适、呼吸困难时,应立即向作业监护人发出信号,迅速撤离现场。 (7)对违章指挥、强令冒险作业、安全措施未落实等情况,有权拒绝作业。 (8)作业完毕后的现场清理。

3 监护人员与职责 (1)确认各项安全措施落实到位后方可允许作业; (2)指导、监督作业人员佩戴劳动防护用品; (3)对现场施工过程施工人员不落实施工方案,对人员的违章行为,有权批评教育、制止,甚至停止作业; (4)在受限空间作业发生异常情况时,立即停止作业,上报上级领导并启动现场处置方案; (5)对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责,在紧急情况下向作业者发出撤离的警告,必要时立即呼叫应急救援服务。并帮助作业人员迅速撤离,必要时立即采取救护措施。 (6)作业前,对作业人员和作业工器具进行登记,受限空间作业结束后,对作业人员和作业工器具进行复核,待现场作业负责人签字关闭《受限空间作业安全许可证》后,方可离开现场。 4 应急人员与职责: 4.1 应急人员及联系方式: 4.2 应急人员职责: 4.2.1 熟悉和掌握作业环境以及救援程序,会使用救援器材,当接到现场负责人报警后,立即携带好相关应急救援器材赶往事故现场,展开救援行动。 5 受限空间作业过程详细描述(安全操作规程): 5.1 作业前检查。 (1)作业人员条件检查。受限作业前,作业车间(办)现场负责人应对受限空间作业人员的资格和身体状况进行检查。受限空间作业人应了解作业过程面临危害,掌握危害控制措施,持有生产经营单位核发的安全培训上岗证。特种作业人员应具有《特种作业操作证》。对患有职业禁忌症、饮酒、患病等不适于受限作业的人员,不得进行受限作业。 (2)设施设备安全检查。受限作业中的安全标识、工具、仪表、设施和各种设备,作业车间(办)应在作业前加以检查,确认其完好后方可投入使用。

有限空间作业安全操作规程29058

金属容器预制有限空间作业安全操作规程 1. 主题内容及适用范围 本规程规定了在金属容器预制有限空间进行防腐、热工作业的一般安全技术要求。 本规程适用于公司压力容器、常压容器等预制场地及有限空间作业。 2. 术语 2.1 有限空间:仅有1-2个人孔,及进出口受限制的密闭、狭窄,通风不良的空间。 2.2 热工作业:指焊接、气割及能产生明火、火花或灼热工艺的作业。 3. 有限空间作业一般安全操作规程 3.1 作业前准备 3.1.1 应备有检测仪器并设置相应的通风设备及个人防护用品。 3.1.2 将有限空间内管道开口端严密封住,并堵上盲板,检查阀门滑块或伸缩接头,其质量必须可靠,严禁堵塞通向大气的阀门。 3.1.3 在容器制造时,因工艺要求有限空间本身必须转动时,应先限制最高转速。 3.1.4 必须将有限空间内液体、固体沉积物及时清除处理,且保持足够通风。将易挥发的气体排出有限空间,或采用其他适当介质进行清洗、置换。 3.1.5 有限空间外敞面周围应有便于采取急救措施的通道。

3.1.6 高处作业时,必须设置脚手架,并应固定牢固或佩戴安全带。 3.2 作业的安全卫生 3.2.1必须对有限空间内空气中含氧量进行检测。在大气压条件下,有限空间的空气中含量应为18%~21%,若空气中含氧量低于18%,应有报警讯号。 3.2.2 作业时,有限空间空气条件,有害物质浓度应符合TJ36规定。 3.2.3 必须进行测爆。有限空间空气中可燃性气体浓度应不低于爆炸下限的25%。 3.2.4 当有限空间内存在可燃气体和粉尘时,严禁带入能产生烟气、明火、电火花的器具。 3.2.5 根据作业环境和有害物质情况,应分别采用头部、眼睛、皮肤及呼吸系统的防护用具。 3.3 照明安全 3.3.1 有限空间内照明使用电压不大于12V。 3.3.2 严禁在有限空间内使用明火照明。 3.4 通风及其布局 3.4.1 有限空间必须设置机械通风,使之符合3.2.1、3.2.2、3.2.3条的规定。 3.4.2 有限空间的通风口应放置在底部,当存在和空气一样重或比重比空气轻的污染物质时,还应在顶部增设吸风口。 4. 防腐、热工作业安全 4.1 防腐作业安全

有限空间作业专项施工方案范文

一、编制说明 1.1本方案为为保证池内防腐人员安全、确保工程顺利按期、优质高效地完工,特编制此方案。 1.2该方案主要体现保证工程安全措施管理,在施工中作到优质、安全、快速、环保。 1.3在该工程施工中,贯彻“以人为本,安全第一”的方针,“提高素质,坚持安全第一;深化管理,确保不断改进;严肃法纪,认真执行规范和标准;恪守合同,为用户提供满意的工程和服务”。 二、编制依据: 2.1、现场国家及地方安全生产法律、法规、标准,安全生产管理条 例,安全方针。 2.2、业主及有关部门相关文件要求及安全管理制度。 2.3、施工图纸及施工现场安全管理要求 三、编制原则: 严格贯彻国家及地方安全生产法律、法规,安全生产管理条例;贯彻“安全第一,预防为主”安全生产方针;认真履行合同中关于安全生产的责任和义务,做到“以人为本,建立文明和谐工地”。 四、安全管理内容与要求 4.1、进入有限空间作业,必须办理“进入有限空间作业票”,必须对监护人员和作业人进行必要的安全教育和作业环境交底,内容应包括所从事作业的风险及消减风险措施和应急预案;必要的安全知识和紧急救护方法等。 4.2、有限空间内施工如需进行分析应由化验室有资质的分析人员进

行。 4.3、有限空间作业应有足够的照明设施,照明应符合安全电压要求,同时遵守用火、临时用电、高处作业等有关安全规定。 4.4、有限空间的出入口内外不得有障碍物。 4.5、作业人员进入有限空间前,应首先拟定逃生方法,作业过程中适当安排人员轮换。 4.6、保证有限空间内空气新鲜,可采用自然通风或强制通风的方法(30KW轴流风机通风),采取自然通风措施时人孔或洞口等腰挂“此处禁止堵塞”的警示牌,采取强制通风措施时电源按钮与配电柜要挂“禁止断电”的警示牌。作业人员可佩带防毒面具等防护器具;佩带前一定要仔细检查其气密性,吸气口应避免堵塞,施工时必须有监护人员定时进入有限空间内部检查佩带情况。 4.7、进入有限空间内作业严禁携带任何火源及易燃易爆物品,有限作业空间内部不得堆放杂物,施工材料要随干随清理,禁止将施工材料及工具留在有限作业空间内部。 4.8、高处作业所使用的工具、材料、设备,应严格按规定固定,保证不发生坠落。并设定安全警戒线,严禁闲杂人员进入警戒区域。4.9、易燃易爆物品应集中存放,妥善保管,并做好放火、防爆、防晒措施,同时做好消防准备工作。 4.10、严禁在非工作范围内自由行走,严禁触摸与防腐工作无关的机械设备、电器等。 4.11、安全员及监护人员现场督察施工,发现违章及时纠正、制止。 4.12、出现有施工人员出现意外情况,现场施工人员及监护人员需将

受限(有限)空间作业安全施工方案

有限空间作业安全施 工方案 二O—二年四月二十八日

—、工程概况 1工程名称: 2建设地点: 3建设单位: 4施工单位:。 5监理单位: 1.1设计概况:

1、有限空间作业情况

三、安全管理网络 四、危险源辨识 危险源辩识及应对措施

五、安全作业措施 5.1 有限空间作业准备工作 作业前项目部对监护人和作业人员进行安全教育一对作业人员进行安全交底和工作环境交底一检验安全措施和应急措施符合要求T作业人员作业 1、进入有限空间作业,必须办理《建筑工程有限空间危险作业审批表》。《建筑工程有限空间危险作业审批表》需包括空间作业场所的名称、作业单位、作业的负责人及作业人员、监护人、签发的日期及作业时限、作业内容、进入有限空间作业可能造成的危害、有限空间内的氧气、有毒有害气体浓度的检验结果和有限时限和进入有限空间作业防护和应急措施。 2、有限空间作业的出入口内外不得有障碍物,应确保出入口畅通无阻,以便人员出入和抢救疏散。 3、作业环境内应配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器。 4、每次进入有限空间作业时,应对作业空间进行通风。但禁止用纯氧气对有限空间通风. 5.2 安全技术措施 1 本次受限空间作业部位主要是消防水箱内防水作业,由于聚氨酯涂料易挥发出有毒气体,危险类别主要是中毒窒息. 由于空间狭窄,导致通风不良,燃烧或者产生其它气体均能引起中毒、使人窒息,内部照明不足会引起碰撞。 2 水池内部应保证足够照明,照明灯采用带胶罩的工作灯,照明电压应小于 36V。当需要使用电动工具或照明电压大于12V时,应按规定安装漏电保护器,其接线箱(板)必须放置在水池外部;电线电缆不能有破损和裸露的地方;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具。 3 电缆线不得有裸露的部位,应按规定架设和拆除,确保电缆线路绝缘保证良好。使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时,应配备漏电保护器。 4 受限空间作业安排专人监护,进入作业前,监护人应对作业人员进行安全交底,并会同作业人员检查安全措施,统一联系信号。 5 当发现缺氧或中毒时,监护人员应立即叫停作业,让作业人员迅速离开作业现场。 6 内部作业时,确保水池内换气通风,人孔保持常开,架设通风机进行通风换气。容器内作业严禁抽烟。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,水池内作业一次作业时间以不超过30 分钟为宜。

有限空间作业安全操作规程 1

有限空间作业安全操作规程 1、进入有限空间作业必须提前办理《有限空间作业审批表》,制定相应隔绝、作业安全措施。 2、需进入的有限空间,必须与生产系统或其他容器可靠切断并彻底置换。 3、作业前30 分内,应对有限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。分析仪器应在校验有效期内。采样点应有代表性,容积较大的有限空间,应采取上、中、下各部位取样。 4、进入有限空间前必须连续两次分析空间内的氧含量和可能存在的有毒有害气体含量,间隔不能低于10~15分钟,两次分析结果均重复为合格。空间内有人工作期间,每半个小时分析一次。中断作业半个小时以上,再次进入空间前,还要按以上步骤进行气体分析。 5、空间内氧含量在19.5~23%之间,可以进行工作。 6、有毒有害气体浓度必须低于TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中“车间空气中有毒有害物质最高允许浓度”的规定。易燃易爆气体必须低于其燃烧、爆炸临界值。 7、有限空间作业后要保证自身生产作业人员不造成危害。 8、不得擅自变更与其作业相关的生产工序。必须变更时,要通知作业人员停止作业,待确认不存在危险后,方可下达继续作业的指令。 9、参与进入有限空间作业的作业、监护、应急救援等相关人员,作业前必须接受安全教育。 10、进入有限空间内作业人员必须穿戴好劳动保护用品。必要时佩戴

好防毒面具或空气呼吸器及相应监测仪器。 11、监护人员必须认真履行职责,不得擅离职守。 12、为防止人员误入危险区域,必要时设立安全警示标志,在坑、井、洼、沟或人孔、通道出入门口应设置防护栏、盖和警告标志,夜间应设警示红灯。 13、作业现场应有充足的照明,有限空间内部必须使用安全电压。 14、作业结束后要清理现场,严禁将工具、材料等物件遗留在有限空间内。 15、有限空间作业发生紧急情况时立即启动公司《事故应急操作规程预案》。

受限空间作业施工方案精选文档

受限空间作业施工方案 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标 段 受限空间作业专项施工方案 编制: 审核: 审批: 浙江省二建建设集团有限公司 二〇一六年四月二十八日 一、工程概况 工程名称:宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标段 建设地点:宁波石化区 建设单位:宁波市镇海海天投资发展有限公司 施工单位:浙江省二建建设集团有限公司 监理单位:宁波国际投资咨询有限公司 本工程为宁波石化区主供水管及备用原水管工程-陆上部分标段Ⅱ,工程建设单位为宁波市镇海海天投资发展有限公司,由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司设计,由宁波国际投资咨询有限公司监理,由浙江省二建建设集团有限公司承建。本工程还具有深度超过3米(含3米)的基坑(槽)的开挖、支护、降水这一危险性较大的分部分项工程。

本标段工程管线起点海呈路敷设至北区污水处理厂(即自桩号 3+536.07处至工程终点,含3+536.07管道焊接碰头)。 二、HSE组织机构及职责 1、主管安全生产的项目经理是本项目HSE管理工作的第一责任人,具体负责以下工作: a) 贯彻实施HSE管理体系文件; b) 在HSE管理活动中以身作则,树立正确的行为榜样; c) 确认项目中所有人员的职责,并定期检查考核; d) 加强HSE教育,提高职工的HSE意识和专业技能; e) 定期组织HSE检查,积极消除事故隐患。 2、组织机构 HSE管理领导小组组长:宋赵君

有限空间作业方案 模板

XXXXXXXXX有限公司 有限空间作业施工方案 方案制作: 审核: 批:审 期:日 XXXXXXXXXXX公司 有限空间作业施工方案 一、作业概况 作业时间: 受限空间作业由操作,主要作业内容是: 二、作业管理组织机构 (部门)为受限空间作业管理成立工作小组。 总负责人:负责对作业场所的安全工作负总责。 现场监督:负责对作业场所安全工作进行安全监督,对整个作业过

程的安全进行监护,对现场作业过程的风险进行检查和控制,并作好记录。作业人员: 组员负责对受限空间进行作业,并按要求穿戴劳动防护用品。 应急救援人员:负责提供应急救援保障,做好应急救援工作, 及时、如实报告生产安全状况。 三、施工步骤 1、准备好工器具:安全帽、手电筒、安全带、安全绳,空气呼吸器、便携式气体检测报警仪等; 2、对作业场所进行燃气浓度检测: 氧含量%-23%。 有害气体(高炉煤气)浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数)。 、必须确保受限空间内的通风6. 作业前应采取措施,保持受限空间内空气良好流通: 打开设备上的所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采取强制通风。 采用管道空气送风时,送风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,同时禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 7、必须定时监测 作业前30min内,必须对受限空间内气体采样分析,分析合格后方能按程序办理《有限空间安全作业证》后进入。 要求采样点必须有代表性,采样过程中,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。所有分析数据必须以公司指定分析人员确认的设备分析数据为准。分析人员在《有限空间安全作业证》中确认签字。 作业中应加强定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 采样人员深入或探入受限空间采样时应采取四中规定的防护措施。 8、以上各项准备好后找安全员开具受限空间作业票,取得作业票后方可开始作业。 9、操作完毕后,人员离开受限空间; 10、填写相关记录作业; 11、受限空间作业完毕; 四、安全施工措施 (一)、安全管理措施:为了在作业时预防作业人员发生意外事故的发生,确保作业安全进行,保障作业人员的生命安全,所有受限空间作业人员在作业前必须由安全员进行受限空间作业安全知识、安全操作规程、受限空间作业规定的教育。特殊作业人员必须持证上岗,作业前由安全员办理受限空间作业票,安全员进行安全技术交底并签办手续。作业前,由安全员对安全防护设施进行检查验收,经验收合格后方可作业,发现有安全隐患及时报告现场负责人,排除后经确认方

相关文档