文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高大支模架

高大支模架

高大支模架
高大支模架

浙江纺织服装职业技术学院扩建综合楼工程高大支模架安全监理细则

编制人:

批准人:

宁波广天建通工程管理有限公司

二0一三年十月十六日

目录

一、工程概况 (2)

二、编制依据 (5)

三、专业工程特点 (6)

四、监理工作流程 (7)

五、监理控制要点 (8)

六、监理工作的方法和措施 (12)

七、应急处置监理措施 (13)

高大支模架安全监理实施细则

一、工程概况

工程名称:浙江纺织服装职业技术学院扩建综合楼工程

建设单位:浙江纺织服装职业技术学院

代建单位:宁波市育才建设开发有限公司

设计单位:宁波市民用建筑设计研究院有限公司

施工单位:宁波市建设集团股份有限公司

监理单位:宁波广天建通工程管理有限公司

本项目为单体高层建筑综合楼,位于浙江纺织服装职业技术学院校区内西南角预留建设用地地块,南临宁镇公路,总用地面积4286㎡,总建筑面积为17992m2,建筑层数9层,建筑最大高度39.7m,本工程±0.000相当于黄海高程3.600,结构类型为框剪结构,设计抗震烈度为七度,设计合理使用年限50年。

(一)、高大支模架结构概况:

(二)、经审批后的支模架方案设计:

1、板承重架搭设参数

2、梁承重架搭设参数

其他梁截面500×800承重架搭设同500×1000;450×1500承重架搭设同

450×1800;梁截面400×1300承重架搭设同400×1500;400×1000、300×1200、300×1000、300×900承重架搭设同400×1200;300×700承重架搭设同300×750;240×600、240×500承重架搭设同240×700。

二、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

2、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)

3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

4、《钢管脚手架扣件规范》(GB15831-2006)

5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)

6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

8、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

9、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)

10、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》建质[2003]82号

11、《建筑工程预防坍塌事故若干规定》建质[2003]82号

12、关于印发《宁波市建筑工程安全生产监理实施细则(试行)》的通知(甬建发〔2009〕50号)

13、《关于进一步做好危险性较大的分部分项工程管理工作的若干意见》(甬建发〔2009〕162号)

14、关于转发住建部《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知(甬建发〔2009〕298号)

15、《转发关于印发建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的通知》(甬建发〔2011〕220号)

16、经批准的监理规划

17、工程设计图纸及会审记录

18、经批准的施工组织设计和经专家认证及审批后的高支模架专项施工方案

三、专业工程特点

1、本工程工期紧,施工作业面较狭窄,交叉作业较多,各个班组之间需做好协调施工。

2、本工程高大支模架分布区域较广,且超高、超重、超跨等各种特点,结构形式较复杂。

3、部分梁跨度较大,其中四层预应力梁跨度达到26.2m,且梁截面尺寸450X1500,混凝土强度达到100%后方可进行张拉,张拉前支模架不得拆除,梁底立杆全高采用双立杆设置。

4、高大支模架与周边主体结构不易拉结,特别是舞台部位顶板,最大支架高度达23.05m,支模架体采用抱柱设计,四周钢管与承重架体连接,支模架从顶层开始向下每隔2步设置一道剪刀撑,同时水平剪刀撑延伸至非超高楼板一跨位置,提高超高架体的稳定性和抵抗侧向变形的能力。

5、观众席部位超高超跨梁板支模架底部存在高低跨,支模架应拉通设置。

6、型钢梁部位须注意对穿螺杆与型钢的连接构造处理。

四、监理工作流程

五.监理控制要点

5.1 事前控制

1、高大支模架施工前应由施工单位编制专项施工方案。施工方案必须经企业的技术负责人审批并通过组织专家论证审查,施工方案报送监理公司,总监理工程师审核批准后才能实施方案。施工方案的编写、审批应根据国家和行业的有关规定、标准和规范,结合工程实际情况进行并应遵循以下原则:

①技术方案应有计算书,计算书应包括施工荷载计算,模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载的验算。

②模板及支撑的设计应考虑下列各项荷载:

a.模板及其支架自重;

b.新浇筑混凝土自重;

c.钢筋自重;

d.施工人员及施工设备荷载;

e.泵送混凝土产生的施工荷载;

f.风荷载。

③对已重复使用多次的模板、支撑材料,应作必要的强度测试,施工方案应以材料强度实测值作为计算依据。

④施工方案应有支撑平面布置图、模板及其支撑的立面图和剖面图、节点大样等施工图。

⑤施工方案应有搭设与拆除、混凝土浇筑方法和浇筑过程观测及安全控制要求等方面内容。

⑥应有应急预案。

2、严格控制高大支模架搭设材料质量。进场的钢管、扣件、可调顶托应建立台帐,报验合格证、产品检验报告及复验报告,合格的予以签认。其直径、壁厚、端面偏差弯曲、锈蚀等外观质量均应合符合要求。钢管壁厚必须达到3.2mm,单位重量3.84kg/m;十字扣件质量在0.9kg/个以上,旋转扣件1.2kg/个以上,对接扣件1.3kg/个以上。管端面切斜偏差1.7mm 以内,外表锈蚀深度不大于0.5mm,杆端弯曲1.5m 内不大于0.5mm,立杆总弯曲4m长以内不大于12mm,6.5m 长以内不大于20mm,水平杆总弯曲6.5m 长以内不大于

30mm。钢管表面平滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;扣件有裂缝、变形的禁用,滑丝的螺栓应更换。

3、检查架子工上岗证,必须核对持证上岗情况,并督促按规定定期体检。

4、通过参与交底并查看交底记录等方式检查技术交底及安全文明交底的情况。

5、复核测量放线,监理工程师及时签认。

6、支模架基础应进行验收,监理检查后签认。

7、样板引路,监理签认后方可全面铺开。

8、搭设前监督施工单位按规定办理告知、重大危险源公示制度。

5.2 事中控制

1、施工单位应明确高大支撑模板系统施工现场安全责任人,负责施工过程的安全管理工作。施工现场安全责任人应在高支模搭设、拆除和混凝土浇筑前向作业人员进行质量、安全、技术交底,并将书面交底记录报监理备案。

2、高大支撑架施工应按经审批的专项施工方案进行,施工方案未经原审批部门同意,任何人不得擅自修改、变更。

3、支模架立杆基础必须坚固,搭设前及砼按施浇捣前按施工方案要求对高大支模架基础进行检查验收。高支模支顶架系统中的梁底立杆单根承受荷载较大,为避免应力集中,对支承层产生冲切破坏,在梁底立杆下垫通长槽钢。

4、按方案要求检查立杆位置、间距、立杆接长、立杆垂直度。立杆间距必须按施工方案搭设,上下层立杆应同在一竖向中心线上,垂直度偏差不大于0.75/100,上下层立杆接头应牢固可靠。立杆原则上使用长钢管,若需要两根竖向连接,只能对接扣件连接,接头错开设置。立杆顶可调顶托要求:可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于4-5扣,插入立杆内的长度不得小于150mm,当其伸出长度超过300mm时,应采用取可靠措施固定。

5、按方案要求检查水平杆设置情况,水平杆沿立杆高纵横布置,每步按方案为1.5m,在距楼地面200mm 处的立杆上必须设置纵横扫地杆一道,纵横水平杆互相联结为一个整体。

6、按方案要求检查竖向剪刀撑、水平剪刀撑设置情况。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。对于超高梁、板支模架在每步与已浇捣完的砼框架柱进行抱箍连接外还应按下列规定设置剪刀撑:

(1)模板支架四边满布竖向剪刀撑,中间每隔四排立杆设置一道纵、横向竖向剪刀撑,由底至顶连续设置。

(2)模板支架从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。

(3)剪刀撑的构造应符合下列规定:

每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,剪刀撑斜杆与地面倾角宜在45?~60?之间。倾角为45?时,剪刀撑跨越立杆的根数不应超过7根;倾角为60?时,则不应超过5根;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接;剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm;设置水平剪刀撑时,有剪刀撑斜杆的框格数量应大于框格总数的1/3。

7、扣件规格必须与钢管外径相同;螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65 N·m,在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的互相距离不应大于150mm。

8、高支模架施工现场应搭设工作梯、验收通道、防护平台,作业人员、验收人员不得从支撑系统随意爬上爬下。

9、模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑时,应避免材料、机具及工具过于集中堆放,在任何情况下模板立柱承受的荷载均不得超过荷载设计值。

10、支撑搭设、拆除和混凝土浇筑期间,无关人员不得进入支模底下,应在适当地方挂设警示标志,并指定专人进行监护。

11、模板支架在使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆;纵、横向扫地杆;水平加固杆、交叉支撑和剪刀撑。

支架、模板拆除时砼的强度要达到施工方案规定的要求,拆除作业严禁上下同时作业,搭设第一步及拆下部最后一根长立杆时要搭设临时抛撑以防倾覆,各构配件拆卸后严禁掷至地面。

12、要求进入施工现场的人员要爱护场内的各种设施和标示牌,不得随意拆除和移动标示牌。严禁人员酒后上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

13、高处作业中所用的物料必须堆放平稳,不可置放在临边或洞口附近,对作业中的走道、通道板和登高用具等,必须随时清扫干净。拆卸的物料、剩余材料和废料等都要加以清理及时运走,不得任意乱置或向下丢掷。各施工作业场所内凡有可能坠落的任何物料,都要一律先行清除或者加以固定,以防跌落伤人。

5.3 事后控制

1、支模架分阶段完成要报验签证,经总监理工程师批准后方可使用。

2、支模架的立杆布置间距允许偏差±20,立杆垂直杆偏差小于1/200。

3、重点检查纵横水平杆、扫地杆、剪刀撑按方案布置,与立杆连接达到设计要求。

4、检查扣件拧紧不少于40N·m,不大于65 N·m,扣件拧紧抽样检查数量及质量判定标准见下表:

5、通过验收后应挂牌公示,明确使用荷载,搭设责任人姓名等相关内容。

6、柱、剪力墙砼应先浇捣完成,浇捣过程注意控制平均泵送混凝土量≤40m3/h,且混凝土输送管口距模板面的垂直高度h≤1.2m。浇筑时应严格控制混凝土的局部堆积高度,不得超过楼板厚度100mm。砼泵立管不能和支撑与模板有任何接触。施工人员要严格控制按施工方案浇筑砼,尤其需分层浇筑的必须分层浇筑。浇筑后观察表面是否有下沉现象。

砼浇筑过程管理人员应到位随时检查模板支架系统,发现问题及时采取有效措施补救。如有必要及时补支顶。指定专人监测支模架变形,采用经纬仪、水准仪对支撑体系进行监测,主要监测支撑体系的水平、垂直位置是否位移。监测观察点可设置在临边位置的柱、墙和钢管架上涂红油漆作为监测标记。发现下沉、松动、变形和水平位移情况的应及时报告立即通知浇筑人员暂停作业,情况紧急时应采取迅速撤离人员的应急措施,并进行加固处理。

混凝土浇捣时,按规定实行领导带班制度。

7、模板的拆除应先由施工单位提出,并附混凝土强度报告,底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求,经监理工程师批准后方可拆除。底

模支架的拆除应按施工技术方案执行。拆架前,全面检查支模架。拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。模板的拆除区域应设立警戒线,并设立监护人。

六、监理工作的方法和措施

(一)监理工作方法

1、监理巡视检查

1.1检查钢管、扣件、模板等原材料情况,如发现异常,监理可通知施工单位进行材料见证取样或整改。

1.2检查施工前现场准备工作落实情况,包括安全技术交底、三级教育是否落实,架子工是否持证上岗,劳保用品是否配备到位。如发现异常,监理可通知施工单位整改。

1.3高支模架搭设过程每天巡查不少于两次,对节点细部做法要重点检查,如脚手架基础、梁底扣件、周边结构拉结等。

2、监理平行检验

2.1对钢管、扣件的外观质量进行平行检验,抽查允许偏差项目如外径、壁厚、称重等,形成平行检验记录。

2.2对高大支模架主要搭设参数如立杆间距、立杆垂直度、扣件拧紧力矩等进行平行检验并形成记录。

3、监理验收

3.1验收程序:高大支模架分段或整体搭设安装完毕,由项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、施工班组长等进行支模架自检,自检合格后由施工单位安全管理部门检查验收合格,验收合格再报监理、业主单位验收,待验收合格后方可进入下道工序。

3.2验收标准:立杆间距(梁底允许偏差+30mm,板底允许偏差+30mm),步距允许偏差±50mm,立杆垂直度≤0.75%且不大于60mm,扣件扭矩力必须保持在40-65N.m内。

4、旁站监理

在混凝土浇筑前,应确认高大模板架验收合格以及专项施工方案和应急救援预案中各项措施和安全条件均具备后,方可同意浇筑混凝土。在浇筑过程中,应按规定进行“旁站”式监管。旁站内容主要为管理人员到位情况、砼浇捣顺序、施工作业面荷载、支模架变形监测情况。

(二)监理工作措施

1、对一般性安全隐患以口头通知形式指令施工单位整改。

2、对较严重安全隐患以监理工程师通知单书面形式指令施工单位限期整改。

3、对严重安全隐患下发工程暂停令指令施工单位停工并报告建设单位。

4、对整改不力或拒不整改的报告应当及时向主管部门报告

七、应急处置监理措施

1、审查高支模架施工方案中应急预案内容是否齐全。

2、砼浇捣前检查应急救援人员、器材准备情况。

3、混凝土浇筑时应对称进行,浇筑时施工单位应派专职安全员观察模板及其支撑系统的变形情况,发现异常现象时应立即暂停施工,迅速疏散人员,待排除险情并经施工单位安全责任人检查,报监理同意后方可复工。

4、若在搭设、砼浇捣、拆除过程中一旦发生意外安全事故,立即启动应急预案,第一时间组织救援,并报告相关主管部门,配合事故调查。

宁波广天建通工程管理有限公司

浙江纺织服装职业技术学院扩建综合楼工程

项目监理部

二0一三年十月十六日

高支模架施工方案模板

高支模架施工方案

高支模架施工方案 一、编制说明: 本施工方案是在总体施工方案, 模板工程施工方案的基础上, 超过4m标高部分的支模施工方案。 二、编制依椐: a) XX开发区商业步行街工程施工图; b) 钢筋砼施工及验收规范; c) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( JGJ) 130- 。 三、工程概况: XX市开发区商业步行街分B、C区, 商业一条街。一至二层为裙楼, B区东西240m、南北30多米; C区东西150m、南北30m。 四、施工准备: 一层部分6m高, 二层4.2m高, 三层3m高。由于裙楼部分层高已超4m, 加上平面变化大, 部分特作高支模施工方案。 a、材料: 高支模采用Φ48×3.5钢管, 质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700) 中Q235—A级钢的规定。 扣件式钢管支模架应采用可锻铸铁制作的扣件, 等材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB15831) 的规定。支模架采用的扣件, 在螺栓拧紧扭力短达65N.m时, 不得发生破坏。

60×80木方进场必须进行材质的验收。弯曲大的、变形严重的不能使用, 特别是有节和断裂的不能用于高支模中的梁底和板底。 b、作业条件: 在高支模时, 作业层必须满铺竹板做好防护, 方可上人操作。 五、模板支架计算: 本工程支模架最高为6m, 其余为4.2m, 在支模架计算中只作6m支模架的计算。 计算立杆的稳定性: ≤f N——计算立杆段的轴向力设计值( 查规范自重为0.116KN/m, 模板重00.45KN, 砼重 4. 5KN) φ——轴心管压构件的稳定系数根据长细比入查规范取0.193 A——立杆的载面面积, 按规范取 4.89cm² 立杆的轴向力设计值N按下列公式计算: 组合风荷载时 NG1K=6m×0.1161KN/m+4.54KN=5.236KN NG2K=0.86KN ( 构配件自重标准值按规范) ΣNQK=3KN( 施工荷载标准值按规范) N=1.2( NG1K+NG1K) +0.85×1.4ΣNQK=1.2( 5.236+0.86)

高大混凝土支模架施工方案 (1)

西安浐灞中学项目总承包二标工程 高大混凝土支模架专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西中洋建设工程有限公司 年月日 目录

一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、材料准备 (4) 四、支模方法 (4) 五、模板的设计及施工方法 (5) 六、混凝土浇筑方法 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施 (10) 九、施工安全保证措施与应急救援预案 (12) 十、季节性施工措施 (21) 十一、注意事项 (21) 十二、计算书 (21) 十三、附图一梁下支撑布置图 (29) 十四、附图二立杆平面布置图 (30) 十五、附图三竖向剪刀撑平面布置图 (31) 十六、附图四水平剪刀撑布置图 (32) 十七、附图五水平杆布置图 (33) 十八、附图六竖向剪刀撑布置图 (34) 十九、附图七架体与结构连接平面布置图 (35) 架体与结构连接详图………………………………二十、附图八36 一、工程概况

1.1、概述 工程名称:西安浐灞中学项目总承包二标 工程地点:西安浐灞赵村 建设单位:西安市浐灞河发展有限公司 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司 监理单位:西安四方建设监理有限责任公司 施工单位:陕西中洋建设工程有限公司 1.2、工程说明 西安浐灞中学项目施工总承包二标-图书馆及礼堂,位于广运潭大道以南,建筑标高±0.00为395.10,耐火等级为一级,建筑设防2,使用年限为50年。建烈度为8度,地上三层,建筑规模为4116m筑结构为框架结构。 二、编制依据 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1 西安市浐灞河发展有限公司与陕西中洋建设工程有限公司签订的工程总承包合同文件。 2 西安市浐灞河发展有限公司提供的西安浐灞中学项目总承包二标工程施工图纸及设计变更及有关答疑。 1.2 相关的法律法规、规范标准 相关的法律法规1.2.1 1 《中华人民共和国安全生产法》

浙江省某工程高大支模架专项施工方案(专家论证专用)摘要

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 第三章支模架设计范围及特点 (3) 第一节、支模架设计范围 (3) 第二节、支模架特点 (4) 第四章施工部署 (6) 第一节管理体系与项目组成 (6) 第二节、材料、设备与劳动力组织 (8) 第三节、临时用电布置 (11) 第四节施工进度计划 (13) 第五节、混凝土浇捣施工部署 (13) 第五章支模架形式选定及设计 (15) 第一节、支模架形式选定 (15) 第二节、支模架设计 (15) 第六章支模架的构造要求及措施 (19) 第一节门架搭设要求 (19) 第二节配件设置要求 (19) 第三节拉结件搭设要求 (19) 第四节纵向、横向扫地杆搭设要求 (20) 第五节其他加强构造措施 (20) 第七章支模架的搭设及拆除方法 (21) 第一节施工技术准备 (21) 第二节支模架搭设方法 (21) 第八章支撑体系检查和验收要求 (24) 第一节支架的材质检验标准与要求 (24) 第二节高支撑模板架验收 (25)

第九章模板支撑体系监测监控措施 (30) 第十章安全管理与维护措施 (33) 第十一章质量保证措施 (37) 第一节高大支模架搭设施工质量管理 (37) 第二节混凝土浇捣施工质量管理 (38) 第十二章文明施工措施 (41) 第十三章应急预案 (44) 表一:梁底模板支撑架搭设参数一览表 表二:板底模板支撑架搭设参数一览表 附件:1、计算书 2、特殊工种上岗证 3、门架、钢管、扣件检测报告 附图: 高大模板支架区域结构平面图 支模架立杆和水平杆平面布置及水平剪刀撑布置图 竖向剪刀撑布置投影图、基础详图 支模架纵、横向立面剖面图 梁侧模节点详图 柱水平拉结节点详图 混凝土浇筑顺序图 支模架监测点位置图

高大支模架监理细则样本

温岭市城西街道湖畔壹号一期工程 高大支模架 监 理 实 施 细 则 编制人: 审批人: 浙江恒超工程管理有限公司 8月 高大支模架监理实施细则 一、工程概况: 1、参建单位: 建设单位: 中龙房地产有限公司 设计单位: 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 浙江省地下建筑设计研究院( 人防地下室) 勘察单位: 浙江省工程物探勘察院 施工单位: 中博建设集团有限公司 监理单位: 浙江恒超工程管理有限公司 本工程由温岭市建筑工程质量安全监督站监督

2、建筑概况: ( 1) 温岭湖畔壹号项目一期工程由6栋32层高层住宅, 9栋3层排屋( 19#~22#、29#~33#楼) , 3栋1层商业( 8#~10#楼) 等组成; 下设1层地下室, 层高4.300m。 一期总建筑面积184587.47m2。 ( 2) 高层建筑为1#~4#、 11#、 12#栋住宅楼地上32层, 建筑物室外地面到屋面檐口的高度为98.09米, ±0.000相当于绝对高程6.9米( 黄海高程系) 。排屋为19#~22#、 29#~33#栋住宅楼地上3层, 建筑物室外地面到屋面檐口的高度为11.680米, ±0.000相当于绝对高程7.5米( 黄海高程系) 。商业楼建筑层数: 地上一层, 建筑物室外地面到屋面檐口的高度为5.89米, ±0.000相当于绝对高程5.9米( 黄海高程系) 。 3、本工程部分高大支模架结构概况: 按浙江省标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》( DB33/1035- ) 的规定: 搭设高度8m及以上搭设跨度18m及以上, 施工总荷载10KN/m2及以上; 集中线荷载大于15KN/m2的模板支架, 应组织专家论证的规定。 ( 1) 、地下室顶梁板: 地下室顶梁结构尺寸600×1000mm、 600×1500mm、 550×1100mm、 500×1000mm、 400×1200mm、 400×1300mm等规格; 地下室顶板厚度300mm、350mm。 ( 2) 、排屋、商业楼及附属钟楼: 商业楼单层结构坡屋面支模最高点9.23m、 9.63m; 附属钟楼一层层高10.88m, 五层层高6.0m, 四周梁截面540×2240mm。排屋采光井、屋面檐口等部位超高支模。 二. 监理细则编制依据 1、《建设工程监理规范》( GB50319- ) 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204- )( ) 3、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130- ) 4、浙江省建筑标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》( DB33/1035- ) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162- ) 7、《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》( 建质〔〕

支模架工程施工方案

年产15万吨哈雷特宽幅铝箔项目A区块 2#厂房、3#楼工程 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江鸿泽建设有限公司

二○一五年五月五日 1.工程概况 年产15万吨哈雷特宽幅铝箔项目A区块2#厂房、3#楼,本工程为框架结构建筑结构,抗震设防烈度为6度,抗震等级为三级;建筑面积约为2#厂房36024.25平方米,其中地上29331平方米,地下6693.25平方米;3#楼41589.41平方米,其中地上41160.31平方米,地下429.1平方米。 本工程位于瓶窑街道瓶仓大道西侧,由杭州鼎盛轻合金材料有限公司投资开发兴建,汉嘉设计集团有限公司设计,浙江省工程物探勘察院勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,浙江鸿泽建设有限公司施工,项目经理贺兴友。 2.模板设计依据 1、中华人民共和国行业标准,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 2、浙江省地方标准,《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)。以下简称《规程》。 3、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 4、本工程相关图纸,设计文件。 5、国家、省有关模板支撑架设计、施工的其它规范、规程和文件。 3.支模材料的选择 本工程采用以下支模材料: 九夹板(1830×915×15):板及梁模板采用15mm厚九夹板及梁侧模板采用15mm厚模板。 松木方料(60×80):模板连接排挡(应按工地材料实际尺寸)。 钢管(φ48?3.0):围楞和搭支模架,扣件:用于支模钢管架体的连接与紧固。 Φ8或Φ20对拉螺栓:用于拉结梁、柱两侧模板。

高支模架施工方案

高支模架施工方案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高支模架施工方案一、编制说明: 本施工方案是在总体施工方案,模板工程施工方案的基础上,超过4m标高部分的支模施工方案。 二、编制依椐: a)中山市火炬开发区商业步行街工程施工图; b)钢筋砼施工及验收规范; c)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ)130-2001。 三、工程概况: 中山市火炬开发区商业步行街分B、C区,商业一条街。一至二层为裙楼,B区东西240m、南北30多米;C区东西150m、南北30m。 四、施工准备: 一层部分6m高,二层4.2m高,三层3m高。由于裙楼部分层高已超4m,加上平面变化大,部分特作高支模施工方案。 a、材料: 高支模采用Φ48×3.5钢管,质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235A级钢的规定。 扣件式钢管支模架应采用可锻铸铁制作的扣件,等材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。支模架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力短达65N.m时,不得发生破坏。

60×80木方进场必须进行材质的验收。弯曲大的、变形严重的不能使用,尤其是有节和断裂的不能用于高支模中的梁底和板底。 b、作业条件: 在高支模时,作业层必须满铺竹板做好防护,方可上人操作。 五、模板支架计算: 本工程支模架最高为6m,其余为4.2m,在支模架计算中只作6m支模架的计算。 计算立杆的稳定性: ≤f N计算立杆段的轴向力设计值(查规范自重为0.116KN/m,模板重 00.45KN,砼重4.5KN) φ轴心管压构件的稳定系数根据长细比入查规范取0.193 A立杆的载面面积,按规范取4.89cm² 立杆的轴向力设计值N按下列公式计算: 组合风荷载时 NG1K=6m×0.1161KN/m+4.54KN=5.236KN NG2K=0.86KN(构配件自重标准值按规范) ΣNQK=3KN(施工荷载标准值按规范) N=1.2(NG1K+NG1K)+0.85×1.4ΣNQK=1.2(5.236+0.86) +0.85×1.4×3.6

高支模施工方案(标准-已专家论证

邵阳市卷烟物流配送中心- 武冈市中转站及经营业务用房项目 □高支模施工方案 □第一部分:配送中心 □第二部分:经营业务用房 建设单位:邵阳市烟草公司武冈市分公司 监理单位:邵阳市方正项目管理咨询有限公司 编制单位:湖南省第三工程有限公司 编制人:审核人:审批人: 编制日期:2013 年7 月10 日 邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房项目

高支模施工方案专家论证审批表 邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房项目

高支模施工方案专家论证会议签到表

□高支模施工方案 □第一部分:配送中心 目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.设计计算 (3)

4.构造要求 (3) 5.材料管理 (6) 6.劳动力安排 (6) 7.模板安装 (7) 8.模板施工质量要求 (12) 9.模板施工安全要求 (13) 10.文明施工要求 (13) 11.验收 (14) 12.使用 (14) 13.拆除 (15) 14.施工平面布置图及高支模区域划分 (16) 附件一.支模架的安全技术措施 (17) 附件二.超高模板(扣件钢管架支撑)计算书 (21) 附件三.梁模板(扣件钢管架支撑)计算书 (33) 附件四.柱模板计算书 (54) 1、工程概况 工程名称:邵阳市卷烟物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目地址:武冈市竹城公路西侧 结构类型:框架结构 计划工期:300天 施工面积:2515.66m2

总高度:仓库12.45m 层数:仓库2层 层高:6.0m 本工程高支模区域为2层6m层高的仓库部分(仓库位置详见施工平面布置图),其支撑架搭设高度为5.5m。其地基为回填土层(机械夯实)上100mm厚C15混凝土硬化地面。 梁宽400mm,梁高1200mm,楼板厚度0.1m,模板面板采用普通胶合板。 内龙骨布置4道,内龙骨采用方木50mm×100mm ,外龙骨间距500mm,外龙骨采用方木50mm×100mm 对拉螺栓布置4道,竖向间距220,220,220,220 (mm),断面跨度方向的间距1000mm。 承重架采用多根承重立杆,木方垂直梁截面支设方式,梁底增加3根承重立杆,承重杆间距300,300,300,300 梁底采用2根50mm×100mm的木方,顶托内托梁材料选择标准无缝钢管。 梁两侧立杆间距0.70(m),立杆上端伸出至模板支撑点的长度0.0(mm)。 板底采用木方支撑形式,木方间距200mm,木方尺寸:50mm×100mm。 脚手架搭设高度5.50m,步距1.50m,排距0.70m,纵向间距0.70m。 2、编制依据 2.1本工程《施工组织设计》和建设方提供的《邵阳市卷烟物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目》施工图纸。 2.2《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号 2.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2.4《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)

高支模工程安全监理实施细则.doc

高支模工程安全监理实施细则 欧阳旺云 一、工程概况 本工程支模高度9.5m,既属于危险性较大的分部分项工程。也属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。 二、安全监理人员及职责 (一)安全监理人员 1.总监:××× 2.专业监理工程师:××× (二)总监的职责

(三)专业监理工程师的职责

三、监理依据 1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 3.省建设厅《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》(粤建监字[1998]027号) 4.市建委《关于公布高支模工程施工方案审查推荐专家名单的通知》(穗建筑[2006]241号) 5.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 6.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 7.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000) 8.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 四、安全监理要点 1.专项方案编制和审核、论证 (1)高支模是指高度大于或等于5米(广州4.5米)的模板及其支架系统。高支模专项方案应有计算书。计算书应包括施工荷载计算,模板及其支架系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载的验算。

(2)对已重复使用多次的模板、支架材料,应作必要的强度测试,技术方案应以材料强度实测值作为计算依据。 (3)对于特殊的工程结构,当模板面非水平面或施工荷载不均衡时,应按整体稳定性和抗倾覆能力计算确定水平拉杆、剪刀撑的设置。 (4)根据住房和城乡建设部《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》(建质(2009)87号),当高大模板工程达到超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的,须组织5名及以上的专家组对专项方案进行论证,并提供论证报告。 (5)支架立杆基础必须坚固,按设计计算要求严格控制支架沉降量。立杆的支承面是泥土地面时,应采取排水措施,并应在平整、夯实后必须做板压测试,加设满足承载力要求的垫块支承立杆。 (6)专项施工方案应当包括以下内容: a.编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 b.工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 c.施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 d.施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。 f.施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 g.劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 h.计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。 i.附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。

高大支模架方案

杭州地铁2号线一期工程建设一路主变电所 高 大 模 板 工 程 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 总监: 杭州永翔建设集团有限公司 2013年2月20日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支模架设计范围 (2) 四、施工部署 (2) 五、支架形式选定及设计 (4) (一)支架形式选定 (4) (二)超高支模架设计 (4) 六、模底支架构造要求 (5) (一)立杆 (5) (二)水平杆 (6) (三)剪刀撑 (6) (四)其他 (7) 七、主要施工方法和措施 (7) (一)模板加工 (8) (二)模板安装 (9) (三)模板及支架拆除 (10) (四)混凝土浇筑措施及顺序: (11) 八、模板工程检查和验收 (13) (一)主控项目 (13) (二)一般项目 (14) (三)承重模板支架搭设检查验收 (15)

九、模板支撑体系的监控 (17) (一)监测措施 (17) (二)监控措施 (19) 十、安全保证措施 (20) 十一、文明施工措施 (22) (一)现场排水措施 (22) (二)施工现场材料加工及堆场措施 (22) (三)清洁施工现场及垃圾处理措施 (23) 十二、施工应急救援预案 (23) (一)高大模板工程施工应急小组 (23) (二)应急措施 (24) (三)应急救援备用器具 (26) 十三、计算书 (26) (一)高支模架一 (26) (二)高支模架二 (37) (三)高支模架三 (49) (四)高支模架四 (60)

杭州地铁2号线一期工程建设一路主变电所 高大模板工程施工专项方案 一、工程概况 工程名称:建设一路主变电所 工程地点:萧山区金鸡路东侧、建设一路南侧 建设单位:杭州地铁集团有限责任公司 设计单位:杭州市电力设计院有限公司 勘探单位:浙江华东建设工程有限公司 总包单位:杭州交联电气工程有限公司 分包单位:杭州永翔建设集团有限公司 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 监督单位:杭州市建设工程质量安全监督总站 建筑面积:1777.6m2 建筑高度:18.08m 二、编制依据 1、建设一路主变电所项目施工图纸、施工组织设计 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006) 3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 7、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(浙江省

支模架专项施工方案51776

专 项 施 工 方 案 目录 一、编制依据

二、工程概况 三、施工部署 四、高支模设计方案 五、劳动力与施工机械需用量计划 六、高支模安装及拆除 七、高支模监测措施 八、针对混凝土浇筑制定的措施 九、施工质量保证措施 十、安全与文明施工措施 十一、应急救援预案施工 一、编制依据 为了保证本工程高支模施工安全,根据建设部关于《危险性较大工程安全专项施工方案编制》的要求,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制主要依据如下: 1、施工合同 2、施工图纸 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ300-2001) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 6、《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 8、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 二、高支模设计方案 1、模板及支撑架的材料选择 本工程模板支撑系统采用φ48*2.8钢管及扣件、12厚胶合板、50×100支承木方、梁板

竖向支撑顶部可调支托、立杆基础垫板等。 2、模板支撑系统的设计方案 (1)楼层施工时,高支模部位支撑体系同步一起搭设,但在具备拆除条件前不得随意拆除,并与已浇筑结构可靠连接顶紧。 (2)支撑立杆基础应具有足够的承载力。 (3)梁、板支撑立杆布置基本方案: 梁侧模板主楞采用直径48*2.8钢管,次楞采用50×80木方,面板采用12厚木胶合板;梁底纵向支撑采用50×100木方,小横杆采用48*2.8钢管;梁两侧立杆距梁侧面距离均250mm,梁下均增加一根立杆支撑,两侧立杆及梁下立杆纵向间距分别为400、800mm; 现浇板模板支撑采用钢管扣件支撑系统50×100木方支承12厚木胶合板,48*2.8钢管支承木方;板下支撑立杆纵横间距800mm。 梁、板竖向支撑顶部均采用可调支托。 (4)梁侧模板均设置对拉螺栓。 (5)水平拉杆布置 钢管支撑架水平拉杆步距为不超过 1.5m,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。本工程层高在5.35,最顶步距两水平拉杆中间加设一道水平拉杆。 可调支托底部的立杆顶端沿纵横向设置一道水平拉杆。 (6)剪刀撑设置 本工程高支模剪刀撑设置方案为:立杆支撑四周设竖向连续式剪刀撑,中部纵横每隔10m 设竖向连续式剪刀撑,其顶部、底部各设一道水平剪刀撑;每梁下增加的立杆设竖向连续式剪刀撑。 (7)水平安全设施设置 为保证施工安全,高支模部位按脚手架搭设要求每隔二步满铺竹笆,形成水平操作层,同时作防跌层。 (9)模板支撑立杆基础处理 建筑物基础结构施工结束后,分层夯实回填土,其上浇筑100厚C15混凝土垫层 (垫层顶标高应符合设计要求),要求立杆基础承载力特征值≥100KPa。 四、施工部署 1、总体安排 (1)建筑物基础结构施工结束后,分层夯实回填土,其上浇筑混凝土垫层。 (2)支模架搭设。 (3)铺梁底板及顶板 2、技术准备 在施工前进行图纸会审及完善施工组织设计方案这两项工作,并组织施工人员认真学习施工图纸、会审记录、施工方案和施工规范等技术文件,做好三级安全技术交底工作,避免安全事故。 3、做好各种物资的准备工作。

高大支模架监理细则

杭州市余杭高级中学改扩建工程 高大支模架 监 理 实 施 细 则 编制人:审批人:

浙江耀华工程咨询代理有限公司 2016年9月 高大支模架监理实施细则 一、工程概况: 工程名称:杭州市余杭高级中学改扩建工程项目 建设地点:杭州余杭临平街道 建设单位:杭州市余杭高级中学 代建单位:杭州信达投资咨询估价监理有限公司 设计单位:杭州余杭建筑设计院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江耀华工程咨询代理有限公司 施工单位:浙江金城建设集团有限公司(一标段) 质量监督单位:杭州市余杭区建筑工程质量监督站 安全监督单位:杭州市余杭区建筑工程施工安全监督站 本工程为余杭高级中学改扩建工程,地下一层,地上一---六层,地上为教学楼、体育楼、科技楼、宿舍楼及辅助用房,地下设地下车库、局部为人防区。总建筑面积110868.98㎡,其中地上总建筑面积94396.81㎡,地下建筑面积16472.17㎡。建筑占地面积94883㎡。 本工程抗震设防为重点设防乙类,建筑场地土类别为Ⅲ类,抗震设防烈度为6度,结构形式为框架结构,建筑结构的安全等级为二级。结构年限为50年,单位建筑耐火等级:上部建筑为二级、地下室为一级。

工程合同总造价为(一标段):14565.8160(万元) 2、建筑概况: (1)体育楼二层T-B-T-F交T-4-T-8轴梁,标高为6.70m,跨度为8.4m; 26.9m,平面尺寸为33.6x26.9m。 (2)地下人行通道超重板区域D-e-D-a交a-1-a-2轴顶板,标高为-3.7m,板厚650mm,跨度7.56m。 (3)地下车库梁超重区域,跨度为:7.2m、8.1m、8.6m、7.8m、7m、7.9m、 8.4m; 二. 监理细则编制依据 1、《建设工程监理规范》 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》 3、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》 4、浙江省建筑标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》 5、《建筑施工模板安全技术规范》 6、《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》 7、经批准的监理规划 8、工程设计图纸及会审记录 9、经批准的施工组织设计和经专家认证或审查后的高支模施工方案及模板计算书。

(整理)高支模排架搭设方案要点

乌海市热力公司隔压换热站及燃气锅炉房工程 模板工程专项施工方案及 高支模排架搭设方案 工程名称:乌海市热力公司隔压换热站及燃气锅炉房工程 编制单位:中国市政工程华北设计研究总院 编制人: 审核: 批准: 日期:2011年8月10日

乌海市隔压换热站工程模板工程方案论证审批

一、工程概况 本工程位于乌海市海勃湾区华山楼,建设单位:乌海市热力公司;EPC总包单位:中国市政工程华北设计研究总院。结构类型:钢筋砼框架结构、柱最大截面尺寸为800mm×800mm,梁最大截面尺寸为350mm×700mm,梁的跨度为7.9米,最大跨度为7.9米;顶板厚为120mm。首层至四层柱混凝土强度等级为C30,梁板砼强度等级为C30;二次结构梁、板混凝土强度等级为C20,采用商品混凝土。 为了抢工期,本工程采用从基础-1.20米标高直接支模板至6.97米,超过8米,论证如下: 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 2、《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》(DG/TJ08—016—2004) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑施工模板安全技术规定》(JGJ162-2008) 6、工程相关施工图纸 三、模板材料选用及安装方案 本模板工程所用方木尺寸为70mm×70mm,树种为马尾松、樟子松,顶板模板为18mm厚多层木夹板(采用2440*1220规格夹板),梁、柱模板为18mm厚多层木夹板(采用2440*1220规格夹板)。 1、柱模板

支模架方案讲解

钢管支模架专项施工方案 一、工程概况 XXX高层住宅楼及商业楼位XX,由XX开发建设,XX设计研究院设计,XX工程监理有限公司监理,XX工程有限公司承建。 本工程由一栋地下一层、地上二十九层的短肢剪力墙剪力墙高层住宅楼和两栋地下一层地上两层的商业建筑以及地下车库组成,主楼地下室设有平战结合的六级人防兼地下附属设备用房;主楼总建筑面积11451.3m2,其中地下室建筑面积487.38 m2,地上建筑面积10963.9 m2;建筑总高度为87.00米,一层为商业用房,二层及二层以上为住宅,建筑规模139户;商业部分总建筑面积为3702 m2,地下一层,地上二层,建筑总高9.00米;建筑耐久年限为50年;建筑物耐火等级为一级;建筑物抗震设防烈度为8度; ±0.000相当于绝对高程(黄海系)412.10米。 地下室为平战结合六级人防地下室,地下室墙高4.2m;地基采用预应力混凝土管桩,桩长13米,基础形式均为筏板梁式基础,基础梁高多为1米;一层墙高约为6.5米,二层及二层以上均为标准层,层高均为2.9m;电梯机房层高3.0 m。本工程设有二部电梯,其中一部客梯兼做消防电梯。 (一)模板支架选型 根据本工程实际情况,结合本施工单位现有施工条件,经过综合技术经济比较,选择扣件式钢管脚手架作为模板支架的搭设材料,进行相应的设计计算。 (二)编制依据 1、中华人民共和国行业标准,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 2、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》 3、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 4、本工程相关图纸,设计文件。 5、国家、省有关模板支撑架设计、施工的其它规范、规程和文件。 板模板支架计算书

高支模安全专项施工方案

缤购城项目 高大模板支撑安全施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 武汉丰太建筑有限公司 二零一五年十月 目录

1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、危险源的识别与分析 (7) 4、施工准备 (5) 5、模板及支撑体系设计 (8) 6、检查与验收 (18) 7、混凝土浇筑要求 (22) 8、施工安全保证措施 (22) 9、应急救援预案 (29) 10、计算书及相关附件、附图 (38)

工程名称:缤购城项目 建设地点:武汉市南湖恒安路与富安街交汇处 建设单位:武汉缤购城置业北京华兴有限公司 设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 监理单位:北京华兴建设监理咨询有限公司 施工单位:武汉丰太建筑有限公司 武汉缤购城项目位于武汉市南湖恒安路与富安街交汇处,由武汉缤购城置业北京华兴有限公司投资建设、中信建筑设计研究总院有限公司设计、武汉丰达地质工程有限公司、北京华兴建设监理咨询有限公司监理、武汉丰太建筑有限公司承建施工。 本工程总建筑面积162112m2,由地下室、1#、2#、3#住宅楼及商业裙楼组成,框架剪力墙结构。地下2层,地上最高32层,建筑总高度95.5米。本工程建筑等级为一级,耐火等级为地上一级,地下一级,抗震设防烈度为六度,设计使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。 2.1本工程施工难点 1)本工程高大支撑设计分散,施工难度大。 2)模板支架高度超过16米,跨度超过16米,基础为台阶坡状,梁底支撑是本工程的重点。施工中应重点检查控制高大模板及梁底支撑搭设。 2.2劳动组织及责任分工 (1)管理层(工长)负责人

2.3 本工程高支模层为结构层,分为三部分: 1)大商业主正门:轴线SC-2~SC-3轴,一层~四层,基础为地下室顶板,高度16.75米,主梁0.5×1.2,次梁0.3×0.8,悬挑5.45米。 2)大商业内天庭:轴线SC-3~SA-4,不规则,基础为地下室顶板,板厚250 mm,高度22.2米。最大跨度18米,梁截面尺寸有400*1200、500*1000、200*400,临近结构层高1-2层5.0米,2-3层5.4米,3-4层5.4米,4-5层5.4米。 3)放映厅:轴线SA-2~SA-9交SA-J~SA-C,基础为楼板,板厚120 mm,高度9.9-15米(台阶坡状),最大跨度18米,梁截面尺寸:主梁500*1000,次梁250*800、250*700. 具体高支模范围如下:

高支模专家论证意见书--实用.docx

工程名称 专家论证 签字 专家论证 意见 潞安油化电热一体化项目煤气化装置 煤气化框架(Ⅰ、Ⅱ系列)土建工程高支模专项方案姓名职称工作单位签字 秦连根高工山西三建 王大军高工山西才智设计院 秦纪平副教授长治职业技术学院 张建华副教授长治职业技术学院 连志强高工山西省第二建筑设计院 专家组经过研读本项目安全专项施工方案,查阅相关资料,经质询答疑,分析论证,认为本方案依据基本准确,内容比较详实,设计基本准确。施工 方案总体符合工程实际,合理可行。 需进一步修改完善之处: 1、细化项目与方案相关概况介绍,完善平、立、剖、节点详图与施工图; 2、补充模架基础验算及地基处理要求,施工期防水处理措施;施工工艺及 施工技术按搭设部位进一步具体细化; 3、补充施工平台、围护支架搭设方案,完善砼浇筑工艺,工序及基本要求; 补充大体积砼施工方案及其对模架搭设影响及防护措施。 4、补充 3m 厚板支架垫梁验算,明确其支设构造要求; 5、完善项目危险源因素,完善模架监测方案,补充应急方案材料计划; 6、核准设计计算模型及参数取值,并调整相关计算内容; 7、按会议其他意见一并修改。 施工单位 意见技术负责人签字:日期:年月日盖章: 监理单位 复审意见总监理工程师签字:日期:年月 日 建设单位 意见 项目负责人签字:日期:年月日备注

工程名称 专家论证 签字 专家论证 意见 潞安油化电热一体化项目煤气化装置 煤气化框架(Ⅰ、Ⅱ系列)土建工程高支模专项方案姓名职称工作单位签字 秦连根高工山西三建 王大军高工山西才智设计院 秦纪平副教授长治职业技术学院 张建华副教授长治职业技术学院 连志强高工山西省第二建筑设计院 专家组经过研读本项目安全专项施工方案,查阅相关资料,经质询答疑,分析论证,认为本方案依据基本准确,内容比较详实,设计基本准确。施工 方案总体符合工程实际,合理可行。 需进一步修改完善之处: 1、细化项目与方案相关概况介绍,完善平、立、剖、节点详图与施工图; 2、补充模架基础验算及地基处理要求,施工期防水处理措施;施工工艺及施工技术按搭设部位进一步具体细化; 3、补充施工平台、围护支架搭设方案,完善砼浇筑工艺,工序及基本要求; 补充大体积砼施工方案及其对模架搭设影响及防护措施。 4、补充 3m 厚板支架垫梁验算,明确其支设构造要求; 5、完善项目危险源因素,完善模架监测方案,补充应急方案材料计划; 6、核准设计计算模型及参数取值,并调整相关计算内容; 7、按会议其他意见一并修改。 施工单位 意见技术负责人签字:日期:年月日盖章: 监理单位 复审意见总监理工程师签字:日期:年月 日 建设单位 意见 项目负责人签字:日期:年月日备注

高大支模架监理细则

精心整理杭州市余杭高级中学改扩建工程 高大支模架 监 2016年9月 高大支模架监理实施细则 一、工程概况: 工程名称:杭州市余杭高级中学改扩建工程项目 建设地点:杭州余杭临平街道

建设单位:杭州市余杭高级中学 代建单位:杭州信达投资咨询估价监理有限公司 设计单位:杭州余杭建筑设计院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江耀华工程咨询代理有限公司 施工单位:浙江金城建设集团有限公司(一标段) ㎡。建筑 6度, 2 (1)体育楼二层。 (2)地下人行通道超重板区域D-e-D-a交a-1-a-2轴顶板,标高为-3.7m,板厚650mm,跨度7.56m。 (3)地下车库梁超重区域,跨度为:7.2m、8.1m、8.6m、7.8m、7m、7.9m、8.4m; 二.监理细则编制依据 1、《建设工程监理规范》 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》

3、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》 4、浙江省建筑标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》 5、《建筑施工模板安全技术规范》 6、《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》 7、经批准的监理规划 8、工程设计图纸及会审记录

在高大模板工程施工期间,监理人员将对施工过程进行巡视检查,每日巡视检查不少于一次,并填写危险性较大工程巡视检查记录表。巡视检查的主要内容有: 1、施工操作是否与施工方案一致。 2、施工操作人员的安全防护设施的使用情况。 3、工程项目部对施工作业人员的安全、技术交底情况。 4 1、施工现场发生事故,项目监理机构应立即向公司负责人报告。 2、当施工单位拒不执行监理工作指令,对高大模板施工中存在的安全事故隐患拒 不整改或不停工整改的,将报告区安监站。 五、监理控制的要点 (一)高大模板支撑系统搭设控制要点: 1、检查模板支撑所选用的钢管、扣件的材质,应经见证取样检测合格,严禁使 用锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动或其它影响使用性能构造缺陷的材料。

高支模支架监测措施方案

高支模支架监测措施 (一)高支撑模板支架重点监测措施 本工程模板支撑架采用扣件式脚手架支撑体系,在搭设过程中必须随时监测。本方案重点采取如下监测措施: (1)监测项目:支架沉降、位移和变形。 (2)监测点布设: 按每10-15米设置检测剖面,每个检测剖面应布置不少于2个支架水平位移和变形监测点,3个支架沉降观测点。 必须使用经纬仪、水平仪等监测仪器进行监测,不得目测,监测仪器精度应满足现场监测要求,并设变形监测报警值。 (3)监测频率: 在浇筑砼过程中应实施实时监测,一般监测频率不宜超过20~30分钟一次。在砼初凝前后及砼终凝前后也应实施实时监测,监测时间可根据现场实际情况进行调整。监测时间应控制在高支模使用时间至砼终凝后。 扣件式钢管脚手架高支模搭设允许偏差及监测变形预警值

(4)当监测数据超过表8-1预警值时必须立即停止浇筑砼,疏散人员,并进行加固处理。 1、模板支架搭设前,由工长及安全员对所支撑的地下室顶板进行检查,按规底板混凝土强度达到施工强度时方可进行本模板支撑系统的施工,并要求待高支部分砼浇捣完毕后下层模板支撑方可拆除。 2、模板支架搭设过程中,工长及安全员负责对支架搭设施工进行监测,确保支撑系统施工安全,检查、巡查重点要求如下: (1)杆件的设置和连接、扫地杆、支撑、剪刀撑等构件是否符合要求。

(2)底板是否积水,底座是否松动,立杆是否符合要求。 (3)连接扣件是否松动。 (4)施工过程中是否有超载的现象。 (5)脚手架架体和杆件是否有变形现象。 (6)脚手架在承受六级大风或大暴雨后必须进行全面检查。 3、浇筑砼前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,并组织及时恢复,在浇筑混凝土过程中应实施实时观测,一般监测频率不超过20-30分钟一次,浇筑完后不少于2小时一次。 4、现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4米时,模板应起拱;本工程模板统一按全跨长度的1/400起拱。 5、上层支架立杆是否与下层支架立杆对准,立杆底部是否铺设垫板。 6、模板支架立杆外侧周围是否按方案要求设置由下至上的竖向连续式剪刀撑。 7、立杆是否有搭接现象,立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接。 8、支架立杆成一定角度倾斜,或者支架立杆的顶表面倾斜式,是否有可靠措施确保支点稳定,支撑脚底是否有防滑移的可靠措施。 9、立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接接头不得在同步,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。 10、高支架四周外侧和中间有结构柱的部位是否已按方案要求设置拉结点。

支模架专项方案

项目 模板工程 专项施工方案 编制人: 审核人: 审定人: 编制时制时间:2016年11月

目录 第一章编制依据------------------------------------------------------------------------------ 4第二章工程概况------------------------------------------------------------------------------ 5 一、工程基本情况------------------------------------------------------------------- 5 二、方案编制范围------------------------------------------------------------------- 5第三章支模架形式及搭设参数---------------------------------------------------------- 6 一、支模架形式选定 --------------------------------------------------------------- 6 二、搭设参数------------------------------------------------------------------------- 9第四章施工部署----------------------------------------------------------------------------- 11 一、项目管理体系------------------------------------------------------------------ 11 二、材料、设备、劳动力组织-------------------------------------------------- 13第五章支模架构造要求及技术措施--------------------------------------------------- 13 一、架体基础处理措施 ----------------------------------------------------------- 13 二、架体搭设一般要求 ----------------------------------------------------------- 14 三、特殊部位的处理措施-------------------------------------------------------- 17 四、防雷、防火措施 -------------------------------------------------------------- 17第六章支模架施工质量与安全管理--------------------------------------------------- 19 一、材料验收------------------------------------------------------------------------ 19 二、搭设过程控制----------------------------------------------------------------- 20 三、施工前组织相关人员集中进行交底 ------------------------------------ 24 四、支模架验收---------------------------------------------------------------------25

相关文档
相关文档 最新文档