文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋绑扎施工工艺

钢筋绑扎施工工艺

钢筋绑扎施工工艺
钢筋绑扎施工工艺

1承台钢筋绑扎施工工艺

1.1执行标准

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)(2010版);

《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010);

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012);

《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2011);

《中国建筑工程总公司建筑工程施工工艺标准》;

钢筋、绑扎丝等相关材料标准和有关规定。

1.2施工工艺流程和操作要点

1.2.1施工工艺流程

1.2.2操作要点

1、施工放样:

1)依据设计资料,复核承台轴线控制网和高程基准点。确定承台十字轴线,并用墨线弹在施工垫层地板上。经驻地监理工程师核查、批准后绑扎。

2)划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线。

2、钢筋加工:

1)钢筋清理:钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。

2)钢筋调直:可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5﹪.

3)钢筋截断:应根据钢筋直径、长度和数量,长短配搭,先断长料后端短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

3、钢筋运输:

将加工好的钢筋运往施工现场时,应做好钢筋编号,并做好钢筋的运输管理,防止钢筋在运输过程中发生变形,被污染。

4、底板钢筋绑扎:

1)按弹出的钢筋位置线,先铺下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。

2)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。

3)摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m 左右距离梅花型摆放。如底板较厚或用钢筋较大,摆放距离可缩小。

5、钢筋固定:

1)先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志。然后在下部及齐胸处绑两根横肋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外。竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。

2)在钢筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块,以保证保护层的厚度。

6、顶板钢筋绑扎:

在进行顶板钢筋绑扎前应该现对该基础再次施工放样,即对已经的施工完成的钢筋绑扎进行检查,能确定基础的平面尺寸。根据放样进行顶板的钢筋绑扎。绑扎的工艺与底板的施工工艺基本一致。

7、预埋件钢筋绑扎:

1)根据弹好的肋板(立柱)位置线,将肋板(立柱)伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。

2)在底板混凝土上弹出肋板(立柱)位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,按洽商规定认真处理。

3)承台,系梁预埋件其位置,标高均应符合设计要求。

1.3常见质量问题和原因分析

钢筋保护层厚度上下排钢筋间距不够,翻

样和绑扎不够准确直螺纹接头露丝

工人责任心不强,工长及没拧紧或钢筋接

质检检查不到位

1.4推荐做法

承台插筋定位承台钢筋绑扎

1.5企业标准

1.5.1一般规定

1、当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理材料代用手续。

2、浇筑混凝土前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:

1)纵向受力钢筋的规格、数量、位置等;

2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

3)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

4)预埋件的规格、数量、位置等;

5)避雷网线的布设与焊接等。

1.5.2技术准备:

1、检查配料表:

钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与设计图纸是否有出入,核对无误后方可进行钢筋的加工。

2、成品检查:

按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确,检查成品尺寸是否与配料表相符。

3、钢筋替换:

施工中如需要钢筋替换时,必须充分了解设计意图和替换材料性能,严格遵守现行的各种规定。且必征得设计单位同意。

4、施工放样:

测定承台的轴心,并弹好墨线。

5、技术交底:

开挖前对施工人员进行全面的技术、安全两级交底,确保施工过程的工程质量和人生安全。

1.5.3机具准备

1、钢筋调直:

成盘或弯曲的钢筋条直应使用检验合格的钢筋调直机或工程师批准的其他机具。

2、钢筋截断:

钢筋的截断应使用检验合格的专用截断机或工程师批准的其他机具。

3、钢筋的焊接:

钢筋的焊接应使用检验合格的电焊机。

4、钢筋的绑扎:

经工程师同意可以采用钢筋绑扎施工,钢筋的绑扎宜用专用钢筋钩子,根据需要还该设有绑扎架。

1.5.4材料准备

1、钢筋:

应有出厂合格证,对于每一批进场的钢筋按规定要求作力学性能复试,复检合格后使用。

2、铁丝:

可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。切断长度要满足使用要求。

3、保护层垫块:

控制混凝土保护层用的水泥砂浆垫块、塑料垫块等。

1.5.5作业条件准备

1、钢筋加工场地要求:

按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整、硬化。准备好垫木,按钢筋型号分类堆放。

2、钢筋绑扎场地要求:

根据施工方案、施工图做好钢筋采购与下料,有效利用钢筋,减少下脚料。在施工现场用墨线标好钢筋位置,确保施工现场钢筋位置准确。当施工现场地下水位较高时,必须有排水及降水措施。

1.5.6质量标准

1、承台(系梁)实测项目允许偏差标准

2、绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣总数的10﹪,且不应集中。

3、弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度均不小于规定值。用1级钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求,弯钩的角度和平直长度应符合施工规范的规定。

4、对焊接头应无横向裂纹和烧伤,焊包均匀,接头处弯折不大于4°,接头处钢筋轴线位移不得大于0.1d,且大于2mm。

5、电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷、焊瘤。接头处绑调沿接头中心线的纵向位移不得大于0.1d,且不大于3mm。

1.5.7质量记录

1、钢筋出厂质量证明书或检验报告单。

2、钢筋力学性能复试报告。

3、进口钢筋应有化学成分检验报告单和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和力学性能显著不正常时,应有化学成分检验报告。

4、钢筋焊接接头试验报告。

5、焊条、焊剂出厂合格证。

6、钢筋分项工程质量检验评定资料。

7、钢筋分项隐蔽工程验收记录。

2柱钢筋施工工艺

2.1执行标准

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《钢筋机械连接通用规程》JGJ107-2010

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004

2.2施工工艺流程及操作要点

2.2.1施工工艺流程

弹柱位置线、模板控制线清理柱筋污渍、柱根浮浆修整底层伸出的柱预留钢筋预留钢筋上套柱子箍筋绑扎(焊接或机械连接)柱竖向钢筋标识箍筋间距柱子箍筋绑扎在柱顶绑定距、定位框安装保护层垫块

2.2.2施工操作要点

1、弹柱位置线、模板控制线

在下层混凝土浇筑时,为控制柱子竖向主筋的位置,一般在柱子预留筋的上口设置一个定距框,,定距框离混凝土成型面约150cm,用φ14以上的钢筋焊制,可做成“井”字形,卡口的尺寸大于柱子竖向主筋直径2mm即可。

2、清理柱筋污渍、柱根浮浆清理。用钢丝刷将柱预留钢筋上的污渍清刷赶紧。根据柱皮位置线向柱内偏移5mm弹出控制线,将控制线内的柱根混凝土浮浆用剁斧清理到全部露出石子,用水冲洗干净,但不得留有明水。

3、修整底层伸出的柱预留钢筋

根据柱皮位置线和柱竖筋保护层厚度大小,检查柱预留钢筋位置是否符合设计要求及施工规范的规定,如柱筋位移过大,应按1:6的比例将其调整到位。

插图2.2.2-1画出柱定位线

插图2.2.2-2柱端设置定位箍筋

插图2.2.2-3柱根清理

插图2.2.2-4预留钢筋上套箍筋

4、在预留钢筋上套柱子箍筋

按图纸要求间距及柱箍筋加密区情况,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上。

5、绑扎(焊接或机械连接)柱子竖向钢筋

连接柱子竖向钢筋时,相邻钢筋的接头应互相错开,错开距离符合有关施工规范、图集及图纸要求。并且接头距柱根起始面的距离要符合施工方案的要求。

采用绑扎形式立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心,如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45o,中间钢筋的弯钩应与模板成90o角。

6、标识箍筋间距线

在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画出箍筋间距线(或使用皮数杆控制箍筋间距)。柱上下两端及柱筋搭接区箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸和规范要求。

7、柱箍筋绑扎

按照已画好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎,在绑扎过程中可在柱顶设置定位框,以保证在绑扎过程中主筋的相对位置。

箍筋与主筋要垂直和紧密贴实,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。

有抗震要求的工程,柱箍筋端头应完成135o,平直部分长度不小于10d(d 为箍筋直径),如箍筋采用90o搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于10d。

如设计要求柱设有拉筋时,拉筋应钩住箍筋。

8、保护层垫块设置

钢筋保护层厚度应符合设计要求,垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000mm,(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度准确。

插图2.2.2-5柱竖向钢筋连接

插图2.2.2-6箍筋绑扎

插图2.2.2-7设置保护层垫块

2.3常见质量问题和原因分析

插表2.3-1柱钢筋施工常见质量问题及原因分析

2.4推荐做法

1、柱纵向预留钢筋偏位或上部钢筋整体扭曲

1)模板封闭前,在柱竖向钢筋外皮位置固定足够数量的垫块(或塑料卡),垫块需布置均匀;

2)柱钢筋安装时搭设碗扣操作架,确保钢筋定位准确,碗扣操作架搭设示意如图;

3)当与柱相接的梁截面高度>500mm时,钢筋绑扎不宜使用架空形式,宜在梁底模支设完成后,暂不支设梁侧模(单侧或双侧),此时绑扎梁钢筋,待梁钢筋绑扎完成后再封闭侧模,梁柱相接处钢筋绑扎示意如图;

插图2.4-1搭设碗扣式操作架

插图2.4-2柱梁交接处先支设一侧梁模并进行原位绑扎

4)混凝土浇筑过程中,注意观察并复核柱筋位置变化,对于受混凝土冲击偏位的钢筋及时调整至设计位置;

5)管理人员加强现场监督管理,尤其是柱筋绑扎开始阶段和混凝土浇筑阶段,需及时指导施工人员复核、调整柱位。

插图2.4-3绑扎定位箍筋

插图2.4-4垫块设置充足均匀

2、柱纵向钢筋接头位于非连接区内

1)钢筋施工前对现场钢筋绑扎人员及钢筋加工人员进行交底,依据图纸及规范要求明确柱钢筋的非连接区范围,同时依据钢筋施工方案中确定的钢筋连接形式,明确钢筋接头是否为Ⅰ级接头;

2)准确下料,避免钢筋接头处于非连接区内,对于下料有误的钢筋,坚决不允许安装绑扎;

3)加强现场检查力度,明确非连接区上端距离垫层或模板面的具体高度,发现未按照要求进行安装绑扎的柱钢筋,及时进行整改。

3、柱箍筋弯钩平直段长度不足

1)钢筋施工前,依据设计图纸中规定的抗震等级,对箍筋弯钩平直段长度的要求进行交底;

2)加工前将箍筋下料长度计算准确,避免下料长度不足;

3)加工过程中注意两弯钩平直段长度均匀一致,避免出现长度相差较大的

情况;

4)管理人员需加强对钢筋加工区域的检查力度,制订明确的钢筋半成品检查计划和质量情况奖惩措施。

插图2.4-5箍筋弯钩平直段长度不足

插图2.4-6两端弯钩均匀一致

4、电渣压力焊接头轴线偏移或钢筋弯折

1)对需要进行电渣压力焊的钢筋,保证焊接端头表面平整,对于不平整的端头进行切割或打磨;

2)焊接前在下部钢筋靠近接头的位置绑扎一道水平定位筋,保证纵筋的稳定性;

3)焊接施工时建议2人配合施工,1人扶持钢筋,保证上下钢筋位于同一轴线上,且勿过紧压迫下部钢筋,同时在焊接过程中避免钢筋过大幅度晃动,另1人进行焊接;

4)焊接完成后不得立即卸下夹具,应待焊接停止2分钟,接头稳定后再卸下夹具;

5)管理人员在焊接施工过程中应进行全面的质量控制,焊接前对焊接工具进行检查,焊接过程中对钢筋垂直度、焊包质量、施工人员的操作流程进行监控,对不符合要求的施工方法和成品及时整改。

5、电渣压力焊焊包不匀

1)对需要进行电渣压力焊的钢筋,保证焊接端头表面平整,对于不平整的端头进行切割或打磨;

2)倒入焊剂时要保证焊接在盒中放置均匀;

3)焊接完成后不得立即卸下夹具,应待焊接停止2分钟,接头稳定后再卸下夹具;

4)管理人员应加强对于电渣压力焊施工流程的监控,要求施工人员在焊包保温一段时间(约30min)以后及时清理焊包外的焊剂残渣,对焊包质量进行自检,将不合格的接头及时整改返工,并加强后续焊接过程中的质量控制。

插图2.4-7药剂防治需均匀

插图2.4-8焊包保温后及时清理

6、直螺纹连接外露丝扣过多

1)在直螺纹车丝过程中严格控制丝头长度,依据规范要求和施工方案,将钢筋直径和与之相对应的套筒长度、丝头长度、丝扣个数做成显著标示,张贴在直螺纹加工车间,并对施工人员进行交底,建议交底方式见附件一;

2)对于丝头短于设计要求的直螺纹钢筋,将丝头切除,重新按照要求进行车丝;

3)施工过程中尽量避免使用丝头过长的直螺纹钢筋,若需要使用,需注意套筒安装时控制直螺纹钢筋的拧入长度,避免占用另一端钢筋的套筒空间;

4)施工过程中避免套筒拧入不完全或漏拧,对于已确认安装到位的套筒,涂上油漆用于标识和区别;

5)管理人员应加强直螺纹钢筋施工中的过程控制,从直螺纹丝头的加工、到直螺纹套筒的安装都需要全面的检查和监控。

梁、板钢筋绑扎施工工艺

梁、板钢筋绑扎施工工艺 工艺流程1:梁箍筋定位,放主筋工艺流程2:板筋定位 施工内容: 1、在梁主筋上划出箍筋间距,绑扎箍筋; 2、穿主筋,按画好的间距逐个分开箍筋。施工内容: 1、绑扎前修整模板、将模板上垃圾清理干净 2、用粉笔在模板上划好板筋的间距。 控制要点: 1、箍筋应与主筋垂直、接头应交错设置。 2、绑扎箍筋间距允许偏差±20mm,主筋间距允许偏差±10mm。 3、先绑扎主梁,后绑扎次梁。 4、梁与柱交界处,梁钢筋锚入柱内应符合设计要求。 5、梁的受拉钢筋直径≥16mm时,采用机械连接,接头位置应相互错开,满足规范要求。控制标准: 1、受力钢筋间距允许偏差为±10mm。

梁、板钢筋绑扎施工工艺 工艺流程3:板底筋铺设工艺流程4:水电暖预埋施工 施工内容: 1、先铺设短向钢筋,后铺设长向钢筋,悬挑板先铺设负弯矩筋。施工内容: 预埋件、电线管、预留孔等配合安装固定。 控制要点: 1、负弯矩钢筋位置要正确,锚入墙、梁应满足规范要求。 2、后砌墙、预留洞口等加筋位置正确、锚固长度符合验收要求。 3、钢筋绑扎要求满绑。 4、墙体钢筋板内纠偏。控制标准: 1、符合水电暖验收要求。

工艺流程5:板上筋铺设 施工内容:加设垫块及马镫、铺设盖筋 控制标准: 1、根据马镫的规格确定马镫的铺设方向,间距要求不超过60cm摆放 2、垫块加设均匀,尤其是梁底。 3、梁保护层允许偏差±5mm,板保护层允许偏差±3mm。 4、受力钢筋间距允许偏差为±10mm。 5、板绑扎用顺扣或八字扣,对外围两根钢筋的相交点应全部绑扎,其余各点可交错绑扎(双向配筋板须全部绑扎),板的负弯矩钢筋,每个扣均要绑扎。

构造柱钢筋绑扎

3.2操作工艺 3.2.1构造柱钢筋绑扎 3.2.1.1、预制构造柱钢筋骨架 3.2.1.1先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 3.2.1.2根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或缠扣绑扎。箍筋应与受力钢筋伊持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。为防止骨架在运输中变形,构造柱对角钢筋之间用弯起筋绑扎固定。 3.2.1.3穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固。箍筋端头弯钩角度为1350,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;箍筋平直段长度不应小于箍筋直径的10倍。 3.2.1.4在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋;无设计要求时加密范围一般在圈梁上、下均为500mm,箍筋间距为1OOmm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 3.2.2、修整底层伸出的构造柱搭接筋 根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和抗震规范的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固要求:有设计要求时,应按设计要求进行施工;无设计要求时, 3.2.2.1无基础圈梁时,埋设在垫层或基础混凝土座内,如图1所示;

3.2.2.2当墙体附有管沟时,构造柱埋没深度应大于沟深。(图2) 3.2.3、安装构造柱钢筋骨架 先在搭接处的钢筋套上箍筋,注意箍筋应交错布置。然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣,两端中问各一扣。骨架调整后,可以顺序从根部加密区箍筋开始往上绑扎。 3.2.4、绑扎搭接部位钢筋 3.2. 4.1构造柱钢筋必须与各层纵横墙的圈梁钢筋绑扎连接,形成一个封闭框架。 3.2. 4.2在砌砖墙大马牙槎时,沿墙高每50cm埋设两根Φ6.5水平拉结筋,与构造柱钢筋绑扎连接。 3.2. 4.3砌完砖墙后,应对构造柱钢筋进行修整,以保证钢筋位置及间距准确。 3.2.2圈梁钢筋的绑扎 3.2.2.1、一般采用预制图梁钢筋骨架,然后按编号吊装就位进行组装后支模板。也可现场绑扎,后支模板。一般采用硬架支模方法。如在模内绑扎时,按设计图纸要求间距,在模板侧帮画箍筋位置线。放箍筋后穿受力钢筋。箍筋搭接处应沿受力钢筋互相错开。 3.2.2.2、圈梁与构造柱钢筋交叉处,圈梁钢筋放在构造柱受力钢筋内侧。圈梁钢筋在构造柱部位搭接时,其搭接倍数或锚人柱内长度要符合设计要求。

承台底板钢筋绑扎

承台底板钢筋绑扎 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

1.1.1.1.1承台底板钢筋绑扎 1.1.1.1.1.1承台(底板)钢筋工艺流程: 弹线→钢筋吊运至工作面→安装承台(底板)下铁→放混凝土垫块→支设底板、承台上铁马凳→安装承台、底板上铁和柱、墙体插筋→调整钢筋→安放侧向保护层垫块→隐检 1.1.1.1.1.2承台(底板)钢筋施工要点 1.1.1.1.1. 2.1弹线 绑扎之前,根据结构承台(底板)钢筋网的间距,先在垫层或底板防水混凝土保护层上弹出黑色墨线,放出墙、柱等位置线和后浇带的位置边线。为了醒目便于日后定位插筋方便,在各边线每隔划上红色油漆三角。墙柱拐角处各划一个红三角,并将边线延长。 1.1.1.1.1. 2.2铺筋顺序 下网应先铺短向、后铺长向,上网则刚好相反,承台(底板)在基础梁处的附加筋则应与下层筋一起铺设。 1.1.1.1.1. 2.3接头位置 底板所有钢筋接头建议采用滚压直螺纹连接,下层筋在板跨中1/3范围内连接,上层筋在支座范围内连接,同一截面接头数量不大于50%,钢筋接头均应避开应变较大的后浇带处。 1.1.1.1.1. 2.4网片绑扎 1、底板钢筋层数较多,绑扎时必须严格按图纸要求施工,注意布筋位置,上下网口交点呈线,间距符合要求,必要时加设钢筋梯格筋(不得小于钢筋直径),以确保钢筋位置准确。 2、摆放钢筋除按线摆放外,钢筋伸入支座的长度(含水平段长度)应满足设计所要求的最小锚固要求,且满足保护层要求。 3、网片在变标高处,板筋应伸入到对方板内40d,满足设计要求。 4、下网钢筋绑扎时应边绑扎边垫垫块,垫块采用C40减石子混凝土垫块,100×100×50mm,间距600mm,梅花型布置。

房建钢筋班组施工工艺流程标准

钢筋施工技术标准及工艺流程 本施工技术标准及工艺流程将参照相关国家规范、国家标准及建筑行业 标准制定,钢筋施工人员需依据建设施工设计图纸和施工方案等编制钢筋用 料单,并经项目技术负责人审核认可签字后开始施工。 钢筋施工标准及流程如下: 一、钢筋放样 根据施工图纸编制的钢筋用料单中应包含钢筋的规格、形状、长度、数量、应用部位等信息。根据结构施工图下料,做到长短料相配合,杜绝浪费。 二、钢筋进场 钢筋进场后需缓送轻放,分型号堆放整齐,下部距地面20公分,上部 覆盖薄膜,防止雨淋生锈。 三、钢筋加工 加工前应准备好的机械设备包括钢筋冷拉机、调值机、切断机、弯曲成型机、弯箍机、点焊机、对焊机、电弧焊机及相应吊装设备。各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合安全规定。 钢筋的加工制作应在专门的操作区域内进行,严禁在规定区域外加工操作。操作步骤如下: (1)除锈:钢筋加工前将钢筋表面的油渍、漆渍及浮皮、铁锈等清除干净,可结合冷拉工艺除锈,使其与混凝土的粘接效果达到最佳。 (2)调直:调直后应保证钢筋平直,经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%,无局部曲折。 (3)切断:钢筋的切断需遵循“先长后短,长短搭配,统筹排料”的原则,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材,避免浪费。 (4)弯曲成型:手工弯曲和机械弯曲相结合进行,钢筋弯曲后,弯曲内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲点处不得有裂痕。 根据施工计划和现场实际情况将加工成型的钢筋成品按分批、分期码放整齐,挂牌标识,露天存放时应对钢筋成品采取保护措施,防止变形和生锈。

四、钢筋的安装绑扎 成品钢筋在吊装运送过程中应遵循就近原则,缓吊轻放,一次到位,避免对成品钢筋件造成毁坏变形。绑扎顺序由下至上、层次鲜明,合理规划。 (一)、基础钢筋绑扎 工艺流程:清理垫层→基础钢筋绑扎→画线或弹线→绑扎底板下层受力钢筋绑扎→预留、预埋→板的支座马凳铁通长设置→后浇带处止水带的安装→板的上层钢筋绑扎→复检 操作工艺: (1)绑扎前应沿轴线方向在垫层上画好等分线; (2)网格绑扎时交叉点需绑扎牢固,扎丝扣成八字形,防止网片歪曲变形; (3)钢筋搭接长度要符合国家规范和设计要求; (4)筏板基础长向钢筋用直螺纹连接,短向钢筋用闪光对焊连接; (二)、柱钢筋安装绑扎 工艺流程:清理基层杂物→安放和绑扎柱竖向受力筋→套柱箍筋→画箍筋间距线→绑扎箍筋→复检 操作工艺: (1)清理柱基处杂物,以便看清基轴线,安放柱子竖向钢筋和定位箍筋应焊接牢固,防止浇筑混凝土时发生位移; (2)按图纸设计间距套放箍筋,由上而下采用缠扣绑扎牢固,不得跳扣绑扎; (3)柱竖向钢筋采用机械或焊接连接时,其搭接长度和连接要求应复合设计规范要求; (4)箍筋的弯钩叠合处应沿拄子竖筋交错布置,并绑扎牢固; (5)柱筋保护层厚度应符合规范要求,如主筋外皮为25mm; (三)、梁钢筋安装绑扎 工艺流程:清理梁基底杂物→画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎→复检

柱钢筋绑扎施工工艺

柱钢筋绑扎施工工艺 柱筋定位卡示意图柱筋定位卡制作实例图 框架柱绑扎柱根部500mm范围内做法 柱钢筋绑扎施工工艺: 1、工艺流程: 柱筋绑扎→安装柱筋定位卡具→平台混凝土浇筑→拆除定位卡具→套柱箍筋→柱主筋连接→绑扎竖向受力筋→画箍筋控制线→箍筋绑扎→保护层设置 2、操作要点: 2.1定位卡具制作:柱钢筋绑扎前,根据柱主筋间距,制作钢筋卡具。卡具固定筋采用φ14钢筋、限位筋采用φ6钢筋,限位筋间距为柱主筋直径+10mm主筋定位卡制作完成后,可涂刷黄色油漆标示。 2.2柱筋绑扎:根据钢筋位置线校正板面上部预留柱筋,吊装绑扎柱筋。 2.3柱筋定位卡具放置:按照图纸要求绑扎好柱钢筋。绑扎成型后,在距楼面标高上20cm处安装定位卡具,并与主筋绑扎牢固。 2.4套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋(包括采用机械连接或电渣压力焊连接施工),当采用绑扎搭接连

接时,在搭接长度内,绑扎不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度 采用直螺纹套筒机械连接,16mmΦ柱主筋≥竖向受力钢筋连接:2.5. Φ12mm、Φ14mm根据现场实际情况考虑电渣压力焊连接或者钢筋绑扎搭接连接,<Φ12mm采用钢筋搭接绑扎连接。绑扎接头的搭接长度应符合设计要求和规定,框架梁、牛腿及柱帽等钢筋,应放在柱的纵向钢筋内侧。 2.6画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线,第一根箍筋距离楼面一般为50mm 2.7柱箍筋绑扎: 2.8保护层设置:保护层垫块应绑在柱纵向钢筋外皮上,使用水泥砂浆垫块、塑料卡,间距控制在1000mm左右以保证主筋保护层厚度尺寸正确。2.9柱筋绑扎后,不得攀爬。在混凝土面以上500mm范围内主筋采用塑料薄膜缠绕,减少混凝土对主筋的污染,混凝土浇筑完成后,压光时将塑料薄膜清理干净,并将钢筋周边混凝土抹压密实。 3、质量要求: 3.1钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

钢筋绑扎施工工艺

1承台钢筋绑扎施工工艺 1.1执行标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)(2010版); 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012); 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2011); 《中国建筑工程总公司建筑工程施工工艺标准》; 钢筋、绑扎丝等相关材料标准和有关规定。 1.2施工工艺流程和操作要点 1.2.1施工工艺流程 1.2.2操作要点

确定承台十字轴线,并用墨线弹在施工垫层地板上。经驻地

监理工程师核查、批准后绑扎。 2)划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线。 2、钢筋加工: 1)钢筋清理:钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。 2)钢筋调直:可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5﹪. 3)钢筋截断:应根据钢筋直径、长度和数量,长短配搭,先断长料后端短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3、钢筋运输: 将加工好的钢筋运往施工现场时,应做好钢筋编号,并做好钢筋的运输管理,防止钢筋在运输过程中发生变形,被污染。 4、底板钢筋绑扎: 1)按弹出的钢筋位置线,先铺下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 2)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,

中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。 3)摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如底板较厚或用钢筋较大,摆放距离可缩小。 5、钢筋固定: 1)先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志。然后在下部及齐胸处绑两根横肋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外。竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。 2)在钢筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块,以保证保护层的厚度。 6、顶板钢筋绑扎: 在进行顶板钢筋绑扎前应该现对该基础再次施工放样,即对已经的施工完成的钢筋绑扎进行检查,能确定基础的平面尺寸。根据放样进行顶板的钢筋绑扎。绑扎的工艺与底板的施工工艺基本一致。 7、预埋件钢筋绑扎: 1)根据弹好的肋板(立柱)位置线,将肋板(立柱)伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。

基础钢筋绑扎施工工艺标准模板

基础钢筋绑扎施工工艺标准 10.1总则 10.1.1适用范围 适用于建筑结构工程的基础及底板钢筋绑扎。 10.1.2编制参考标准及规范 《混凝土结构设计规范》( GB50010—) ; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204—) ; 《钢筋焊接及验收规程》( JGJ18—96) ; 《建筑施工安全检查标准》( JGJ59—99) ; 《中国建筑工程总公司施工安全检查生产监督管理条例》; 钢筋、绑丝等相关材料标准和有关规定。 10.2术语、符号 10.2.1现浇结构 系现浇混凝土结构的简称, 是以现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。 10.2.2HPB235级钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》( GB13013—1991) 中的Q235钢筋, 相当于原级别I级钢筋。 10.2.3HRB335( 20MnSi) 钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》( GB1499—1998) 中的HRB335钢筋, 相当于原级别II级钢筋。 10.2.4HRB400( 20MnSiV、20MnSiNbv、20MnSiTi) 级钢筋

系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》( GB1499—1998) 中的HRB400钢筋, 相当于原级别III级钢筋。 10.2.5RRB400( K20MnSi) 级钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用余热处理钢筋》( GB13014—91) 中的KL400钢筋, 相当于原级别III级钢筋。 10.2.6La 钢筋锚固长度。 10.3基本规定 10.3.1一般规定 ( 1) 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时, 庆办理材料代用手续。 ( 2) 浇筑混凝土前, 应进行钢筋隐蔽工程验收, 其内容包括: 1) 纵向受力钢筋的规格、数量、位置等; 2) 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 3) 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4) 预埋件的规格、数量、位置等; 5) 避雷网线的布设与焊接等。 10.3.2质量目标 达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204—) 的要求, 并符合图纸及”施工组织设计”的要求。 10.4施工准备 10.4.1技术准备

梁筋绑扎施工工艺

梁筋绑扎施工工艺 2016-10-12 (1)工艺流程: 模内绑扎:画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎 模外绑扎(先在梁模板上口绑扎成型后再入模内):画箍盘间距→在主次梁模板上口铺横杆数根→在横杆上面放箍筋→穿主梁下层纵筋→穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎 (2)梁(框架梁、非框架梁、连梁、悬挑梁)箍筋构造要求 1)当梁箍筋为多肢箍时,其形式均按"大-小-小",即一大箍套多个等小箍; 2)当梁有多排支座负筋时,其箍筋末端宜分别做成1500,300的弯钩(能有效保证受力筋排距要求),平直段长度为[10d,75mm]二者中的大值; 3)纵筋搭接长度范围箍筋均应加加密,间距为[5d,100mm]二者中的最小值(d为搭接钢筋的较小直径); 4)主、次梁相交处,主梁附加箍筋规格、间距按设计,叠合处主梁箍筋照设; 5)框架梁箍筋加密区长度规定:第一道箍筋离柱边缘50,加密长度为[1.5倍梁高、500mm]中的大值; 6)梁上开洞,其洞口加固钢筋、箍筋详设计; 7)箍筋与纵筋相交处均应绑扎牢固,且箍筋应垂直受力钢筋。 (3)梁侧向钢筋构造

1)当为构造钢筋时,其搭接和锚固长度可取为15d; 2)当为抗扭钢筋时,其搭接长度、锚固长度和方式均应同梁底受力钢筋处理; 3)侧向钢筋应等分梁腹高度(其值=梁高-板厚);当板在梁中部时,较大梁腹高度:较小梁腹高度≥2:1时,则梁侧向钢筋等分较大梁腹高度,否则均应等分各梁腹高度。 (4)梁上部纵筋构造(基础底梁下部筋同) 1)在支座处,如不能直锚,则[过支座中心线+5d,0.4LaE+15d弯锚]二者均应满足; 2)钢筋排距及间距同梁下部钢筋,满足[25mm,d]二者中的大值; 3)第一排支座负筋(又叫扁担筋)长度:1/3相邻梁较大净跨值;第二排:1/4相邻梁较大净跨值; 4)当梁上部既有通长筋又有架立筋时,其架立筋搭接长度可为 150mm; 5)悬挑梁上部筋构造详设计要求; 6)搭接(焊接、直螺纹)位置:只能在跨中(1/3净跨范围)内搭接(焊接、直螺纹),接头错开要求同前面柱相关内容;支座负筋对焊连接时,其连接点应在支座内; 7)接头百分率:受压区≤50%,受拉区≤25%,悬挑梁不应有绑扎接头;弯起点(锚固端、鸭筋、吊筋等)离焊接点不应小于10d; (5)梁下部纵筋构造(基础底梁上部筋同) 1)在支座处,如不能直锚,则[过支座中心线+5d,0.4LaE+15d弯锚]二者均应满足; 2)钢筋排距及间距同梁下部钢筋,满足[25mm,d]二者中的大值; 3)本工程梁下部筋均伸入支座;

207现浇混凝土结构墙柱钢筋绑扎工程施工工艺标准_secret

现浇混凝土结构墙柱钢筋绑扎工程 施工工艺标准 目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 术语 (1) 4 材料要求 (1) 5 施工准备 (1) 6 操作工艺 (2) 7 质量控制 (5) 8 质量标准 (9) 9 成品保护 (10)

现浇混凝土结构墙柱钢筋绑扎工程 施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于建筑工程的各种现浇结构墙柱钢筋绑扎工程的施工。 2 引用标准 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002) 钢筋机械连接通用技术规范(JGJ109—2003) 建筑工程施工验收统一标准(GB50300—2001) 3 术语 现浇结构——系现浇混凝土结构的简称,是在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。 4 材料要求 4.1 加工好的各种半成品不能有锈蚀现象,加工尺寸符合要求(按照本企业钢筋加工标准进行二次验收)。 4.2 绑扎钢筋的火烧丝表面不能有锈蚀现象。 4.3 如果钢筋连接采用机械式连接,还要检查连接钢筋用的套筒的各项指标应与国家规范相符。 5 施工准备 5.1 作业条件 5.1.1 作业面楼(底)板混凝土强度达到上人、堆料的要求。 5.1.2 作业面及施工缝清理干净,墙体及柱露在楼板外的钢筋接头清理干净,墙柱边线已经放好。 5.1.3 钢筋接头所用机械设备上作业面前要进行检查,保证设备的正常运行。需要用电的设备在使用中要符合施工现场用电规定,保证施工顺利、安全的进行。 5.2 材料准备

5.2.1 钢筋半成品加工完毕并经过验收。 5.2.2 钢筋半成品要按照不同的部位及类型进行标识、码放。 5.2.3 钢筋半成品运送至作业面后,要码放整齐,半成品与楼板之间用木方子隔开。 5.3 主要机具 一般应备有小白线、托线板、线坠、钢筋钩子(绑扎钢筋用)、钢筋接头连接机具、卷尺等。 6 操作工艺 6.1 现浇混凝土结构墙体柱钢筋绑扎的一般规定 6.1.1 钢筋绑扎前应熟悉施工图纸,核对成品钢筋的级别、直径、形状、尺寸和数量,核 对配料表和料牌,如有错漏应予以纠正或增补,同时准备好绑扎用的铁丝、绑扎工具、绑扎架等。 6.1.2 对形状复杂的结构部位,应研究好钢筋穿插就位及与模板等其它专业配合的先后次 序。 6.1.3 墙体钢筋网绑扎时钢筋网之间应绑扎Ф6~10mm 钢筋制成的拉钩,间距约为1.0m , 相互错开排列,以保证墙体钢筋网片的间距正确。 6.1.4 柱箍筋应与受力筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置;箍筋转 角与受力钢筋的交叉点均应扎牢;箍筋平直部分与纵向交叉点可间隔扎牢,以防止骨架歪斜。 6.1.5 各受力钢筋绑扎接头要求及混凝土保护层厚度的控制参见表1。 表1 钢筋的混凝土保护层厚度(mm ) 6.2 墙体钢筋绑扎

梁钢筋绑扎1

1.1.1.1.1.1梁钢筋绑扎 1.1.1.1.1.1.1梁钢筋绑扎工艺流程: 支梁底模→画梁钢筋间距→放梁箍筋→穿梁底层纵向筋并与箍筋固定→穿梁其它纵向筋并与箍筋固定→支梁侧模和顶板模→绑板下铁、专业预留预埋→绑板上铁。 1.1.1.1.1.1.2梁钢筋绑扎工艺要点 梁柱和变截面节点处钢筋较密,施工难度大,为确保工程质量,采取放大样加工梁筋(如下图),以保证钢筋的位置准确。 1、梁筋在绑扎时,接头位置、错开、伸入中间节点的锚固长度及伸过中心线的长度均应符合设计和规范要求,并应特别注意节点钢筋的安装顺序。 2、当梁内钢筋需分层设置时,采用与主筋同规格且大于Ф25的钢筋做分隔钢筋。

3、绑扎箍筋时,绑梁上部纵向筋的箍筋宜用套扣法绑扎,箍筋弯钩叠合处,在梁中交错绑扎,箍筋弯钩为135o,平直长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为10d,梁端第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50mm,端与柱交接处箍筋加密,其间距及加密区长度均`要符合设计和规范要求。 4、梁上开洞加筋应按照图纸要求放样准确,并及时标示在现场,防止遗漏后补。 1.1.1.1.1.2板钢筋绑扎 1.1.1.1.1. 2.1板钢筋绑扎工艺流程: 弹好钢筋线和预留洞口线→吊运至工作面→按线绑下铁→水电做管线→支设上铁马凳→绑上铁→放砂浆垫块,调整钢筋→清理并自检→隐检→进行下道工序。 1.1.1.1.1. 2.2板钢筋绑扎施工要点 1、清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。在模板上划好主筋、分布筋位置。 2、为保证预留洞的位置,将其位置预先画在楼板模板,并按画好的位置,先摆受力主筋,后放分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。 3、必须将钢筋交叉点全部采用顺扣绑扎,绑扎应牢固,采用顺扣应隔行变换方

柱钢筋绑扎施工方案

京津路街景立面提升改造工程柱钢筋施工专项施工方案 DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司 年月日

一、施工准备 1、钢筋均有出厂合格证和复试报告,钢筋接头采用焊接,取样检测合格。 2、钢筋表面混凝土结块和浮灰、锈蚀的部位须清理干净。 3、柱根部混凝土表面接缝处,松散石子和混凝土残渣须清理干净。 4、熟悉图纸及03G101-1图集有关钢筋构造以及《建筑施工质量检查与验收手册》中有关钢筋的绑扎、连接、安装的具体质量要求。 二、钢筋加工 1、钢筋调直:Ⅰ级钢筋采用钢筋调直机调直。 2、箍筋的末端弯钩:Ⅰ级钢筋的弯曲直径≥受力钢筋直径或箍筋直径的2.5倍,弯钩平直部分长度应≥10d,末端应做135°的弯钩。 3、柱子的钢筋:柱子的钢筋长度按照设计标高,纵筋的焊接接头应相互错开,截面内钢筋接头面积百分率不应大于50%, 三、施工方法 1、工艺流程:搭设绑扎箍筋脚手架画箍筋间距线→套柱箍筋→绑扎箍筋。 2、在绑扎柱箍筋时,必须用钢管搭设脚手架,四周铺设跳板,根据柱的水平标高线,按照设计要求,分清加密区和非

加密区,画出箍筋间距线,然后根据间距线计算出每根柱箍筋的数量。箍筋开口应相互错开,然后绑扎底部距混凝土表面50mm定位箍筋,箍筋加密区柱净高1/3,柱上下口加密区间距应符合设计要求,不大于100mm,不小于5d。

根据已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,绑扎采用缠扣绑扎,箍筋与主筋要垂直,箍筋的转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点呈梅花形交错绑扎,箍筋弯钩叠合处应沿柱子的竖筋交错布置,并绑扎牢固,柱筋保护层厚度应符合设计要求,主筋外皮为25mm,采用塑料垫块,应卡在柱四周主筋外皮上,间距一般为1米,以保证主筋保护层厚度的准确。 四、质量要求 1、箍筋末端应做135°弯钩,平直长度应≥10d。 2、柱主筋在同截面处应相互错开,接头应放在剪力较小处。 3、柱保护层厚度允许偏差在+5mm。 4、箍筋间距允许偏差杂 +20mm。 5、钢筋骨架允许偏差在+5mm。 五、安全注意事项 1、使用机械时严格按有关操作规程进行以免发生意外。 2、在脚手架上绑扎钢筋时要先检查是否牢固。

房屋建筑工程钢筋绑扎施工方法

房屋建筑工程钢筋绑扎施工方法 一、基础钢筋绑扎施工方法和施工措施 1工艺流程: 划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑底板及梁钢筋→绑墙钢筋 2划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)。 3绑基础及基础梁钢筋 3.l按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 3.2钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。 3.3摆放混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或基础梁及底板用钢量较大,摆放距离可缩小,甚至砂浆垫块可改用铁块代替。 3.4底板如有基础梁,可分段绑扎成型,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。 3.5基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 3.6钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。 3.7由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋断筋位置应符合设计

要求。 3.8根据弹好的柱位置线,将柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。 二、构造柱、圈梁钢筋绑扎施工方法和施工措施 1构造柱钢筋绑扎: 1.1工艺流程:预制构造柱钢筋骨架→修整底层伸出的构造柱塔接筋→安装 构造柱钢筋骨架→绑扎搭接部位箍筋 1.2预制构造柱钢筋骨架: 1.2.1先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 1.2.2根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 1.2.3穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固,箍筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°。 1.2.4在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一层高或45cm,箍筋间距不宜大于10cm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 1.3修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固;无基础圈梁时,埋设在柱根部混凝土座内, 1.4安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣。骨架调整后,可绑根部加密区箍筋。 1.5绑扎搭接部位钢筋:

梁板钢筋绑扎施工工艺

梁板钢筋绑扎施工工艺 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

梁板钢筋绑扎施工工艺 平台板钢筋绑扎梁柱节点钢筋绑扎 梁板钢筋绑扎施工工艺: 1、工艺流程: 梁钢筋绑扎工艺流程 1.1.1、模内绑扎:画主次梁箍筋 间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层 纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与 箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→ 按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎 1.1.2、、模外绑扎(先在梁模板上口绑扎成型后再入模内):画箍筋间距→在主次梁模板上口铺横杆数根→在横杆上画放箍筋→穿主梁下层纵筋→穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎→抽出横杆落骨架于模板内 板钢筋安装工艺流程 清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋 2、操作要点:

在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。 先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。 框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点,锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。 绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在两根架立钢筋上,其余同柱。 箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135度,平直部分长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。 梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。 板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋,以保持其设计距离。梁筋的搭接长度末端

钢筋绑扎施工方案.doc

一、施工准备 1材料及主要机具: (1)钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 (2) 铁丝:可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝。铁丝的切断长度要满足使用要求。 (3) 控制混凝土保护层用的砼垫块、各种挂钩或撑杆等。 (4) 工具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、粉笔、尺子等。 2作业条件: (1)按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整。准备好垫木,按钢筋绑扎顺序分类堆放,并将锈蚀进行清理。 (2) 核对钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。 (3) 当施工现场地下水位较高时,必须有排水及降水措施。 (4) 熟悉图纸,确定钢筋穿插就位顺序,并与有关工种作好配合工作,如支模、管线、防水施工与绑扎钢筋的关系,确定施工方法,作好技术交底工作。 (5) 根据地下室防水施工方案,底板钢筋绑扎前做完底板下防水层及保护层;支完底板四周模板(或砌完保护墙,做好防水层)。当地下室外墙防水采用内贴法施工时,在绑扎墙体钢筋之前砌完保护墙,做好防水层及保护层。 二、操作工艺 (1)、工艺流程: → → →

(2)划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)。 (3)绑基础底板及基础梁钢筋 1)按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,本工程先铺长向钢筋,再铺短向钢筋。 2)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。 3)摆放底板混凝土保护层用砼垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或基础梁及底板用钢量较大,摆放距离可缩小。 4)底板如有基础梁,可分段绑扎成型,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。 5)基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 6)底板钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。 7)由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋断筋位置应符合设计要求。 8)根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾

(整理)承台钢筋绑扎

一、机具准备:钢筋钩子、撬棍、板子、钢丝刷、色笔、盒尺,铡刀等。 二、材料准备: 钢筋:B20、16、22、18。 绑扎丝:22号火烧丝,铁锈清除干净。切断长度满足使用需要。 垫块:混凝土垫块厚50mm。 三、作业条件: 1、防水施工已全部完成,而且办完防水施工验收记录。桩顶伸入承台梁中的钢筋为 35d,桩头按要求进行处理过并经验收合格,防水层表面已经清理干净。 2、钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 3、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 四、工艺流程: 拉钢筋、插筋位置线→运钢筋到使用部位→绑底板下部及地梁钢筋→水电工序插入→放置垫块→放置马凳→绑底板上部钢筋→设置定位框→插墙、柱预埋钢筋→基础底板钢筋验收。 1、按图纸在基础防水保护层上标明钢筋直径、间距、并算出底板实际需用的钢筋根数,靠近支座边的第一根,钢筋距边的钢筋应为50mm。 2、按图纸在基础防水保护层上标明钢筋直径、间距、并算出底板实际需用的钢筋根数,Q4厚650mm 竖向分布钢筋为B25@100,水平分布钢筋为B22@200,拉结钢筋B12、梅花形布置间距为600mmx600mm。Q5厚600mm竖向分布钢筋为B22@200,水平分布钢筋为B22@200,拉结钢筋B12、梅花形布置间距为600mmx600mm。底板钢筋伸入承台内长度为40d,底板上部钢筋与下部钢筋之间梅花形布置B12拉结钢筋,间距为600mmx600mm。板底负钢筋长度由承台及承台梁边算起。 3、先铺集水坑、配电间的下钢筋,再铺底板钢筋,绑扎时由一端向另一端依次绑扎。操作时要按图纸要求的间距划线、铺铁、绑扎、最后成型。 4、基础底板底部钢筋下的混凝土垫块,保证基础底板下部钢筋保护层为50mm。 5、基础底板钢筋采用直螺纹连接,基础底板受力钢筋连接接头的位置要正确,同一构件中纵向受力筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度为35d(d为被连接钢筋中的较大直径),同一连接区段内的受拉纵筋接头百分率不应大于50%,受压纵筋可不受限制。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。 6、板的两层钢筋网间应摆放钢筋马凳,马凳通长设置,间距 1.5m,在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,工序及绑扣方法同底板下层钢筋,以保证钢筋的位置正确。马凳采用Ф25以上钢筋加工。 7、所有钢筋交错点均绑扎,且必须牢固。同一水平直线上相邻绑扣呈八字型,朝向混凝土体内部,

钢筋绑扎施工方案最新版

西蒋峪房地产开发项目一标段 9#楼钢筋施工方案 编制: 审核: 审批: 建筑单位: 济南城市建设投资集团有限公司 监理单位: 济南市建设监理有限公司 施工单位: 中国建筑第八工程局有限公司 二〇一五年五月四日

目录 一工程概况 (1) 二编制依据 (1) 三施工准备 (1) 3.1 技术准备 (1) 3.2 机具准备 (3) 3.3 材料准备 (3) 四主要施工方法 (3) 4.1 工艺流程 (4) 4.2 钢筋堆放 (5) 4.3 钢筋加工 (5) 4.4 钢筋连接 (6) 4.5 钢筋绑扎 (8) 五质量要求 (16) 6.1 钢筋绑扎及预埋件的允许偏差 (16) 6.2 钢筋加工的允许偏差 (17) 6.3 质量控制要点 (17) 六安全文明措施 (17) 七成品保护措施 (18)

一工程概况 西蒋峪B地块房地产开发项目9#楼,拟建场地位于济南市历下区龙鼎大道以西,原西蒋峪村内,东临孟家水库,南临济南西蒋峪公租房项目,北距奥体中心约2.7公里。9#楼位于市政道路北侧,与3#车库相连(与车库位置见下图),地下3层,地上20层,东西长59.19m,南北长18.5m,总高度约69.9m。 本工程为剪力墙结构,剪力墙抗震等级为三级,基础为条形+筏板基础,基础高度1000mm,基础底标高-10.920m。 二编制依据 西蒋峪房地产开发项目一标段建筑、结构设计图纸 《地基与基础工程质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋验收标准》GB1499.1-2007 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋验收标准》GB1499.2-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-2 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-3 三施工准备 3.1 技术准备 1、由项目技术负责人组织有关人员学习施工规范和工艺标准,熟悉施工图纸,并结合实际讨

梁板钢筋绑扎施工技术要点

梁钢筋绑扎施工技术要点 1、施工工艺流程 (1)当采用模内绑扎时,先在主梁模板上按设计图纸划好箍筋的间距,然后按以下次序进行绑扎:穿主梁的下部纵向受力钢及弯起钢筋,将箍筋按已划好的间距逐个分开→固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋→放主筋架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主筋。主次梁同时配合进行。 (2)当采取在模外绑扎时,一般先在梁模板上口绑扎成型,然后再入模内。其方法次序是:将主梁需穿次梁的部位稍抬高→在次梁梁口搁两根横杆→将次梁的长钢筋铺在横杆上,按箍筋间距划线→套箍筋并按线摆开→抽换横杆,将下部纵向钢筋落入箍筋内→再按架立钢筋、弯起钢筋、受拉钢筋的顺序与箍筋绑扎→将骨架稍抬起抽出横杆→抽出横杆使梁骨架落入模内。 2、操作要点 (1)在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋,先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。 (2)框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间支座,梁下部纵向钢筋伸入中间支座锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端支座节点内的锚固长度也要符合设计要求。 (3)绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。梁中箍筋应与主筋垂直,箍筋的接头应交错设置,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢箍筋在叠合处的弯钩。箍筋应交错绑扎,箍筋弯钩为135°,平直部位长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。 (4)梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。 (5)在主、次梁受力筋下均应垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。受力筋为双排时可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。 (6)弯起钢筋与负弯矩钢筋位置要正确;梁与柱交接处,梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。 (7)纵向受力钢筋为双排或三排时,两排钢筋之间应垫以直径25mm的短钢筋,钢筋排距应符合设计要求;如纵向钢筋直径大于25mm 时,短钢筋直径规格宜与纵向钢筋规格相同,以保证设计要求。 (8)主梁的纵向受力钢筋在同一高度遇有垫梁、边梁(圈梁)时,必须支承在垫梁或边梁受力钢筋之上,主筋两端的搁置长度应保持均匀一致;次梁的纵向受力钢筋应支承在主梁的纵向受力钢筋之上。

最新承台钢筋绑扎

承台钢筋绑扎

一、机具准备:钢筋钩子、撬棍、板子、钢丝刷、色笔、盒尺,铡刀等。 二、材料准备: 钢筋:B20、16、22、18。 绑扎丝:22号火烧丝,铁锈清除干净。切断长度满足使用需要。 垫块:混凝土垫块厚50mm。 三、作业条件: 1、防水施工已全部完成,而且办完防水施工验收记录。桩顶伸入承台梁中的钢筋为 35d,桩头按要求进行处理过并经验收合格,防水层表面已经清理干净。 2、钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 3、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 四、工艺流程: 拉钢筋、插筋位置线→运钢筋到使用部位→绑底板下部及地梁钢筋→水电工序插入→放置垫块→放置马凳→绑底板上部钢筋→设置定位框→插墙、柱预埋钢筋→基础底板钢筋验收。 1、按图纸在基础防水保护层上标明钢筋直径、间距、并算出底板实际需用的钢筋根数,靠近支座边的第一根,钢筋距边的钢筋应为50mm。 2、按图纸在基础防水保护层上标明钢筋直径、间距、并算出底板实际需用的钢筋根数,Q4厚650mm竖向分布钢筋为B25@100,水平分布钢筋为B22@200,拉结钢筋B12、梅花形布置间距为 600mmx600mm。Q5厚600mm竖向分布钢筋为B22@200,水平分布钢筋为B22@200,拉结钢筋B12、梅花形布置间距为600mmx600mm。底板钢筋伸入承台内长度为40d,底板上部钢筋与下部钢筋之间梅花形布置B12拉结钢筋,间距为600mmx600mm。板底负钢筋长度由承台及承台梁边算起。 3、先铺集水坑、配电间的下钢筋,再铺底板钢筋,绑扎时由一端向另一端依次绑扎。操作时要按图纸要求的间距划线、铺铁、绑扎、最后成型。 4、基础底板底部钢筋下的混凝土垫块,保证基础底板下部钢筋保护层为50mm。 5、基础底板钢筋采用直螺纹连接,基础底板受力钢筋连接接头的位置要正确,同一构件中纵向受力筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度为35d(d为被连接钢筋中的较大直径),同一连接区段内的受拉纵筋接头百分率不应大于50%,受压纵筋可不受限制。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。 6、板的两层钢筋网间应摆放钢筋马凳,马凳通长设置,间距1.5m,在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,工序及绑扣方法同底板下层钢筋,以保证钢筋的位置正确。马凳采用Ф25以上钢筋加工。

相关文档
相关文档 最新文档