文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电缆防火封堵工程施工工艺控制规范

高压电缆防火封堵工程施工工艺控制规范

高压电缆防火封堵工程施工工艺控制规范
高压电缆防火封堵工程施工工艺控制规范

高压电缆防火封堵工程施工工艺控制规范

l 适用范围

本节适用于电缆隧道和夹层内的电缆防火施工。

2 主要引用标准

GB 50217 电力工程电缆设计规范

DLT 5161.1~5161.17 电气装置安装工程质量检验及评定规程第5部分:电缆线路施工质量检验

DL/T 5221 城市电力电缆线路设计技术规定

DLGJ 154 电缆防火措施设计和施工验收标准

3 工艺流程

高压电缆防火封堵施工工艺流程见图7-34。

图7-34 高压电缆防火

封堵施工工艺流程

4 主要工蓥流程质量控制要点

4.1 施工准备

4.1.1 材料准备:

a) 检查防火涂料和感温线规格型号是否符合设计要求;

b) 采用耐火或阻燃型电缆。

4.1.2技术准备:

a) 对易受外部影Ⅱ向着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆回路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工;

b) 在安全性要求较高的电缆密集场昕麦时闭通道中,应配备适于环=宽睡霏动作的火灾自动探测报警嶷置;

C) 施工人员应持证上岗,并进行施工技术交底。

4.1.3 工器具准备:

a) 配备电缆防火材料封堵的用具;

b) 带齐个人劳保防护用品。

4.2 安装感温线

在电缆表面沿纵向绕卷的感温线,应每隔1~2m用塑料扎带固定电缆上,卷绕时感温线不能被夹在电缆与支架间,感温线连接自动报警和专用消防装置。隧道内安装感温线见图7-35。

4.3 防火隔离墙

4.3.1 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,可采用防火堵料、填料或阻火包、耐火隔板等密实封堵。电缆终端夹层封堵见图7-36。

4.3.2 在重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用软质耐火材料设置防火墙。隧道内防火墙见图7-37。

4.3.3 在封堵电缆孔洞时,封堵应严密可靠,不应油明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。

4.3.4 防火墙上的防火门应严密,孔洞应封堵;防火墙两侧电缆应施加防火包带或涂料。

4.3.5 除通向主控室、厂区围墙或长距离隧道中按通风区段分隔的防火墙部位,应设防火门外,其他情况下,有防止窜燃措施时,可不设防火门。

4.3.6 防火墙、阻火隔层和封堵的方式,均应满足按等效工程条件下标准试验的耐火极限不低于1h,耐火温度不宜低于1000oC。

4.4 涂防火涂料

4.4.1 对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料、防火包带。

4.4.2 在电力电缆接头两端和相邻电缆2~3m长的区段,以及防火隔墙两侧电缆施加防火涂料或防火包带。

4.4.3 防火阻燃材料必须经过技术或产品鉴定。在使用时,应按设计要求和材料使用工艺提出施工措施。

4.4.4 涂料应按一定浓度稀释,搅拌均匀,并应顺电缆长度方向进行涂刷,涂刷厚度或次数、间隔时间应符合材料使用要求。电缆表面涂防火涂料见图7-38。

4.4.5 包带在绕包时,应拉紧密实,缠绕层数或厚度应符合材料使用要求。绕包完毕后,每隔一定距离应绑扎牢固。

4.4.6 用于电力电缆的难燃材料,耐火槽盒等,应满足电缆载流能力或有关参数,具有耐久可靠性。

4.5 质量检验

按照DL/T 5161.1--5161.17《电气装置安装工程质量检验及评定规程第5部分:电缆线路施工质量检验》表5.0.2的规定执行。

5 成品图示

电缆隧道见图7-39。

防火封堵工程施工方案20958

防火封堵工程施工方案 一、施工方案设计原则 按照“安全可靠,经济适用”的原则进行设计,使施工方案便于运行、维护和施工。方案实施后以避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾迹象有效地节制事故范围的扩大。最大限度地降低火灾事故的损失,确保人命和财产的安全,符合国家公安部《建筑设计防火规范》标准的要求。 二、施工方案设计依据 1、根据GB50217-93《电力工程电缆设计规范》及GB50229-96《发电厂、变电所设计防 火规范》等有关规定。 2、根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通风 管、消防管、空调管、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至无孔隙;要求风管、消防管、水管、空调管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 3、产品生产依据GB23864-2009《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 4、供方向业主提交下列文件:公安部消防产品合格评定中心的型式认可证书、国家防火 建筑质量监督检验中心的材料检验报告、产品质保书、产品合格证。 三、施工工序 1、竖井洞口(通风管井、强弱电管井、消防管井、空调管井、水管管井) 一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井、空调管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公安部GB23864-2009标准的无机堵料、柔性有机堵料、防火板、阻火包进行组合封堵,形成一道防火墙,达到节制火焰的蔓延,隔断有毒烟雾之目的。具体做法为:对预留孔平整、规整的洞口可采用以膨胀螺丝固定于洞口底部,以便于安放防火板,防火板选用5-6mm的防火板,在通风管道、消防管、水管、空调管、电缆、桥架周围用柔性有机防火堵料和阻火包进行包裹,确保电缆的载流量不受影响,以便松动电缆、桥架、通风管、消防管、水管的更换。然后直接灌注无机堵料,灌注高度按实际情况而定。如在通风管井、消防管井、水管管井、空调管井、强电和弱电井道中可按照实际洞口大

电缆防火封堵施工设计工艺设计

电缆防火封堵施工方案 1适用围 电缆防火封堵施工(电缆桥架、电缆井道) 2施工流程 电缆防火墙 端子箱内封堵 3工艺流程说明及主要质量控制要点3.1施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无 机堵料、耐火隔板、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量, 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、 软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均 匀。 (2) 技术准备:核对施工图,确认各类的封堵方式符合设计及规要求;防火封堵材料中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并

取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员,安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3. 2防火墙 (1) 户外电缆沟的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护 室、开关室等建筑物时,米用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧米用标准厚度的防火隔板封隔、中间米用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm)。 (3) 防火墙的电缆周围必须采用不得小于20mm的有机堵料进行包 裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹,其两侧厚度大于防火墙表层的20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3. 3竖井 (1) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固,确保

防火封堵施工方案

电缆防火封堵 施工组织方案 1、编制依据及施工规范 1.1 编制依据 根据招标文件和施工规范。 1.2施工规范。 GA 161—1997 《防火封堵材料的性能要求和试验方法》 (TD-DL92-3001) 《电缆防火阻燃通用设计》 GA161 《电缆防火涂料通用技术条件》 DLGJ154-2000 《电缆防火措施设计和施工验收标准》 DL5027 《电力设备典型消防规程》 GB50168—92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 SDJ278 《水利水电工程设计防火规范》 2、施工组织机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目部、全面履行合同、对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,满足现场的施工准备、作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本校算、计量试验、生活、文明施工等需要,对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成,作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。 组织机构图如下:

2.1该工程由项目经理、施工经理在现场负责,抓好质量和工期,同时与业主/监理、 设计方建立联络,随时汇报工程进度、质量和配合监造、检查。 2.2该工程由项目经理全面负责,负责材料生产、检验、发放和现场管理。 2.3工程必须由熟练工人施工,并由有经验的专家现场指导。 2.4准备的施工机械、工具、检测仪器 序 号机械或设备名称 规格 型号 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 (KW) 生产能 力 备 注 1 冲击钻W- 2 10 中国新乡 1.5 100% 2 切割机JY-1 10中国新乡 1.5 100% 3 安全帽30顶100% 4 灭火器5只100% 5 工作服40套100% 6 直尺10把100% 7防护眼镜30副100% 8 油漆刷50把100% 9 灰刀50把100% 10 灰斗30个 100%

防火封堵计算原则

关于消防防火封堵工程的计算原则: 一、酒店部分防火封堵 计算工程量原则:由于五星级酒店每年消防检查特别比较严格,应严格按防火封堵验收规范计算。计算方式如下: 备注:防火包外形尺寸:0.32长*0.12宽*0.06厚/包 1、强弱电管井防火封堵计算原则:强弱电管井设置防火包、按规范参合有机堵料、外罩防火网 防火包尺寸:强电井1(0.7长*0.5宽*0.24高)位于电缆竖井室内。 强电井2(0.35长*0.6宽*0.24高)位于电缆竖井室内 强电井3(0.5长*0.45宽*0.24高)位于电缆竖井室内 弱电井1(0.23长*0.6宽*0.24高)位于弱电竖井室内即按土建预留的强弱电井防火封堵构筑物尺寸确定防火包长度及宽度,高度按4层防火包设置。每层强弱电桥架处均需设置。 防火有机堵料:防火包体积*1.9(系数)=防火有机堵料公斤数 外部防火网尺寸:单体防火包表面积—底面积—挨墙侧面积 计算工程量三项:1、防火包体积、2、防火有机堵料公斤数、3、防火网面积: 二、地库配电室部分防火封堵计算原则:配电室只设防火包,不填充防火有机堵料,不设置防火网。 1、进出线口防火包:根据现场进出线预留洞口计算,1、用防火包将穿墙桥架与预留洞之间周圈填满; 2、桥架盖打开,用防火包填塞密实。

2、配电柜盘柜下防火包:配电柜下开口尺寸表面积*堆码一层,如配电柜下口尺寸为0.8*0.8则防火包设置尺寸为0.8*0.8*0.06,仅计算能打开柜门的配电柜下做防火封堵 3、地沟部分防火包:按地沟的实际尺寸截断设置,宽度为电缆沟的宽度,高度为电缆沟的高度,长度按防火包长度堆码为0.32m。设置位置为拐弯处、交叉处) 计算工程量一项:防火包体积. 三、住宅部分强弱电井防火封堵计算原则:只设置防火包、不设置防火板、防火网及防火有机堵料。 强电桥架井封堵设置:桥架的长度+两个防火包的宽度=实际封堵的长度、桥架的宽度+防火包的宽度=实际封堵宽度、高度为防火包厚度三层堆码。不设置有机堵料及防火网。每层竖向强弱电桥架均需设置。 弱电桥架井封堵设置:防火包设置同强电桥架井,每层若有混凝土隔板则不需设置防火板,若没有结构混凝土隔板,需按防火包底面积尺寸设置防火板。 计算工程量两项:1、防火包体积;2、防火板面积。 有机 1.85*103*体积/1000换算到T,无机的话103*1.3*体积/1000换算到重量T

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

电缆防火封堵施工标准

电缆防火封堵施工标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人生和财产安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施,所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。电缆防火封堵施工是按照“安全可靠、经济适用”的原则制定的电缆防火封堵施工方案。总的要求有利于变电站的运行、维护。施工后能避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾亦能有效的遏制事故范围扩大,最大限度的降低事故损失,同时改善运行环境,有利于安全文明生产。 1.4本标准参照 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229-2006 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《电缆防火措施和施工验收规范》DLGJ154-2000 《电力设备典型消防规程》DL 5027-93 《水利水电工程设计防火规范》SDJ 278-90 《国家电网公司电力安全工作规程》 (发电厂和变电所电气部分)国家电网安监[2005]83号 《电力系统电缆防火指南》 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位,必须有相应的设计、施工资质。

2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等。 3.2电缆竖井与其它电缆构筑物连通处,穿楼板处以及较长电缆竖井每隔7米处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆保护管端部。 3.4至控制室或配电装置的沟道入口处。 3.5公用主沟道的分支处,多段配电装置对应的沟道适当分段处。3.6长距离每隔约20m处或通风区段处。 4.材料选择 4.1封堵材料包括有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包带、阻火包、难燃型电缆桥架及防火水泥等。 4.2电缆防火封堵材料,属于强制性检验的必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供合格检测文件,材料质量符合质保书要求。 4.3 防火封堵材料的使用须符合下列要求: 4.3.1防火封堵材料的使用,对电缆不得有腐蚀及损害。 4.3.2阻燃性材料应符合现行国家标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161中的有关规定。 4.3.3用于阻止燃烧的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。 4.3.4 用于耐火防护的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极

电缆防火封堵技术标准

ICS 点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ 企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 电缆防火封堵技术标准 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施

目次 前言.......................................................................................................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 内容与规范 (3) 5 电缆防火隔离措施 (4) 6 电缆防火阻燃措施 (5) 7 阻火墙的设置规范 (7) 8 电缆竖井防火阻燃的技术要求 (8) 9 电缆防火涂料及电缆阻燃包带的技术要求 (9)

前言 本标准是为规范**光伏电站电缆防火阻燃工作而制定的。 制定本标准的目的是使规范**光伏电站检修管理工作制度化、规范化、科学化,提高设备可靠运行和管理工作水平。 本标准由**有限责任公司提出。 本标准**有限责任公司光伏电站生产运营标准化建设工作组负责起草。 本标准编写人: 本标准初审人: 本标准审核人: 本标准批准人: 本标准由**有限责任公司**部归口并负责解释。

电缆防火封堵技术标准 1 范围 本标准规定了**光伏电站电缆防火阻燃工作的设计、施工及验收标准。 本标准适用于**光伏电站电缆防火封堵工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。 DL 5027-93 电力设备典型消防规程 GB 50229-96 火力发电厂与变电所设计防火规范 CECS 154:2003 建筑防火封堵应用技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 防火封堵 是指采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在规定的耐火时间内与相应的构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。 3.2 防火封堵材料

防火封堵施工工艺方案

防火封堵施工工艺方案 1、施工工艺 1.1 PZ防火包施工工序 1.1.1施工工序框图 1.1.2施工工艺及注意事项 根据现场施工设施规格,合理选用防火包尺寸,做到密封严紧,搭接平整,横平竖直,外观整洁。无短缺和凸出现象。防火措施符合设计要求,施工质量合格。 1.2防火堵料施工工艺 1.1.1施工工序框图

1.1.2施工工艺及注意事项 防火堵料施工,必须保证底面干燥,无油腊灰尘,并少有一定的粗糙度,才能使防火胶泥与表面结合牢固,性能更佳。外观要求,堵料线条一致,密实牢固,转弯统一,高度一致,保证无流淌、无毛边,色泽一致,达到外观亮丽、规范。防火措施符合设计要求,施工质量合格。 1.3防火板施工工艺:主要是防火门的修复使用。 1.2.1施工工序框图 1.2.2施工工艺及注意事项:

防火板设置,要根据施工现场洞口大小,认真放样、下料,由两块拼制而成,边角用30×30×3角钢加固,用Φ5个膨胀螺栓固定,形成一个整体防火设施,而且拆装方便,两块拼缝用防火胶泥封堵,或沿缝搭接要求,每300-500之间打一个膨胀螺栓,面积超过1m2中间逆搭接缝加30×30×3支撑角钢一根,标准是检修时可撑受80-100kg而不变型。外观要求平整、缝直、边齐、无包边、漏缝空洞现象,整齐大方、规范亮丽,防火措施符合施工要求,施工质量合格。 1.4防火包施工 1.3.1防火包性能 防火包形状枕头状,内部填充无机物纤维,水的扩胀成分,以及特殊耐热漆加剂,外部由玻璃纤维纺织物包装而成,主要应用在电缆桥架上或管线穿越墙体或楼板贯穿孔洞封堵,阻止电缆着火后向邻空蔓延,用防火包构成的封堵层,耐火极限可达3个不时以上。 防火包的阻火机理是:当防火包遇热膨胀时,先封住防火包间的小空隙,再封住墙体与电缆间的缝隙,膨胀作用的结果会使封墙密度倍增强,从而阻止火焰穿透封墙。 防火包耐潮湿,在任何天气,气温、环境条件下,都能保持其特性不变,经久耐用,防火包安装和拆除都很容易,使用方便,并可重复使用。 1.3.2防火包的安装 使用防火包封堵电缆穿墙的孔洞,设置电缆隧道及电缆沟的阻火墙,首先将防火包放平,使袋内填充材料分布均匀,然后像砌砖一样将防火包交错地嵌入到桥架与桥架,桥架与孔壁间的空隙中去,并应做到填充密实,施工表面要平整、洁净、美观,电缆不得有裸露部位,封堵大孔洞时应选用大型防火包,以提高工效,封堵狭窄孔洞时应选用小型防火包,同时也可根据后封堵部位的情况,将防火包卷起来使

各种防火封堵材料的施工工艺

一、阻火包的施工工艺 1、施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。 2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。 3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架 或盖板)。 4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。 施工注意事项: 1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm 耐火达到三级(≥60min) 2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。 3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。·电缆穿墙孔洞 1.施工前将封堵工作而清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物; 按电缆顺序梳理整齐。 2.阻火密封包码放完后,应在两侧扣5-8mm防火板,防火板内侧 应与电缆1cm以上距离, 3.封堵厚度不得小于24cm。 ①电缆②阻火密封包③防火板④固定螺栓 电缆穿楼层孔洞 1.电缆贯穿楼层孔洞时,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉。

2.孔洞封堵的底部用5-8mm防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm封面抹平。 3.楼板较薄时,应适当加高防水台高度以确保耐火等组。 ①电缆④固定螺栓 ②钢板⑤非硬化堵料 ③阻火密封包⑥防水台 ·配电柜进出电缆封堵 1.施工前将配电柜内外工作面清理干净,按电缆进出顺序将电缆排列,在配电柜与电缆沟或地板下 部空间应封堵严密,使其之间不留空隙。 2.封堵剖面外沿应大于配电柜进出线孔洞24cm或与周边隔墙紧密结合。电缆在配电柜两侧进出线, 应在进出线处安装阻火盘,以防止火焰由上部进入盘内如图⑤。 ①电缆③阻火密封包⑤阻火盘 ②楼板④配电柜 ·电缆桥架贯穿楼层孔洞 1.桥架贯穿楼层时,应注意电缆与桥架之间要用防火堵料隔开,确保电缆与桥架之间形成1cm距离。2.电缆桥架应与墙体保持不小于5cm的间距,小于5cm的应扩大至5cm以上,内部、外部同时封堵形成一体,桥架外部封堵厚度可与楼板一致,桥架内部应保证不小于24cm。 3.封堵完成后,桥架下端用5-8mm防火板封口。 ①防火板③阻火密封包⑤电缆桥架 ②固定螺丝④电缆 ·电缆桥架穿墙孔洞 1.电缆桥架穿墙的封堵方法与1-1-1相同,如果电缆直径大于2cm时,在封堵前应在封堵部位向双方向涂刷各1.5延长米的电缆涂料,然后再进行封堵。 2.防火板内沿达应与桥架保持1cm距离。 ①防火板④电缆 ②电缆桥架⑤固定螺丝 ③阻火密封包 ·配电室进出电缆封堵

桥架 线槽和封闭母线穿墙 楼板防火封堵施工标准做法

2桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法 2.1、工艺原理 利用防火堵料(防火包、防火泥等)对穿墙、穿楼板的桥架、线槽和封闭母线与洞口之间的空隙进行防火隔堵以防止火灾蔓延。 2.2、工艺流程 2.3、施工要点 2.3.1、桥架、线槽穿墙体、楼板预留孔洞要求 桥架、线槽穿墙体、楼板的预留孔洞边缘与桥架周边空隙宽度应控制在30~50mm,且应方正平直。母线预留洞的尺寸可按施工图和厂家提供的产品文件留置。 2.3.2、桥架、线槽和密闭母线的安装和电缆的敷设 按照规范和图纸设计要求对桥架、线槽和封闭母线进行安装,然后按照施工节点进行电缆敷设。 2.3.3、防护板制作、防火等处理及安装 1 防护板制作、安装固定:防护板应采用防火隔板,大小在洞口的尺寸基础上每边各加100mm;若采用防护钢板应用切割机进行切割,不得用气焊切割;防护板应

确保横平竖直且尺寸偏差不得超过3mm 。 2 若防护板采用钢板制作则应进行防腐处理,首先进行人工除锈然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为3-7mm 。 3 防护板固定,先用膨胀螺钉把防护板固定在墙面或楼板底部,板要紧贴墙面或楼板底面,不得有漏缝现象,不得破坏板的平整度,防护板应牢固,美观。 图2.3.3-1桥架穿墙示意图 图2.3.3-2桥架穿楼板示意图 2.3.4、防火堵料的填塞 1 桥架、线槽和封闭母线穿过楼板、防火墙处,在封堵前需要清扫干净。 图2.3.4-1桥架穿墙示意图 图2.3.4-2桥架封堵截面示意图 2 用防火棉或者防火填料包均匀地铺、嵌、填桥架、线槽和封闭母线与墙体或楼板之间的空隙,桥架内电缆间空隙用防火棉或者防火填料包填塞均匀、密实。? 3 预留孔洞封堵要在土建抹灰找平到位后进行,在桥架、线槽和封闭母线四周与墙面、楼板面之间预留30mm 深的凹槽用防火泥进行封堵填实,防火泥要突出墙面、 楼板面5~8mm ,封堵表面应平整光洁,无粉化,不硬化、无开裂等缺陷。 图2.3.4-3桥架穿墙示意图 图2.3.4-4桥架穿墙洞口封 堵示意图 防火泥防火棉 桥架 电缆

电缆沟防火封堵施工方案word版本

电缆沟防火封堵施工方案 一.项目名称: 二.封堵区域:各变电所内电气柜.电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口 封堵。 三.参照标准: (1)GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》 (2)GB50217-94《电力工程电缆设计规范》 (3)DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 (4)CECS154:2003《建筑防火封堵应用技术规程》 (5)GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 四.标准实施方案: (1)电缆竖井防火封堵施工方法: 封堵处用上下2张防火板FB-1封堵,并在其上开好电缆孔,板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边,板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C,长度300mm,以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm。当竖高度小于3米时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6米大于3米时,在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于6米时,应每隔5米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格,必须密实无空隙。 (2)电缆穿管敷设防火封堵施工方法:

对穿管敷设的电缆,应在管头处用膨胀型防火密封胶FS-I进行封堵,形成大于20mm厚的封堵层。 (3)电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法: 3.1 根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-1的使用量,然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕,超过此时间使可能固化,固化后可能不能再用。 3.2 搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便,可先将其制成大小合适的块再使用。 3.3 在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I 封闭抹平,厚度20mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 (4)电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求: 4.1 封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面。 4.2 混合搅拌防火灰泥FC-1,灰泥与水的体积比为3:1。 4.3 在电缆托盘高度范围内预留孔洞,以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。 4.4 支模,砌填防火灰泥。 4.5 在防火灰泥固化后,孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度,两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm,抹平表面。 (5)电缆防火涂料FP-C的施工; 5.1 紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆,以及有中间接

国家电力公司电缆防火封堵工作标准正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.国家电力公司电缆防火封堵工作标准正式版

国家电力公司电缆防火封堵工作标准 正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 1. 总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本标准参照原电力部DL5027-93《电力设计典型消防规程》、国标GB50229-

96《火力发电厂于变电所设计防火规范》等规定制定。 2. 一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3. 电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。

防火封堵工程施工方案93656

上海科技馆防火封堵工程施工方案 一、工程概述 上海科技馆位于世纪大道2000 号,花木行政文化中心区,世纪6.8 万多平方米,建筑面积广场西侧,南邻世纪公园。主馆占地面积 9.8 万平方米,是上海市人民政府为贯彻落实科教兴国战略,提高城市综合竞争力和市民科学文化素养而投资兴建的具有中国特色、时代特征、上海特点的综合性自然科学技术博物馆。作为对公众进行科普教育的公益性机构,中国重要的科普教育基地和精神文明建设基地,

科技馆已经成为国家AAAAA 级科普旅游景点。考虑到科技馆的战略定位、地理位置、游客流量等诸多因素,消防安全显得尤为重要。 二、相关标准 住建部《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)已于2015 年5月 1 日正式实施,该规范对于工业与民用建筑的耐火等级、建筑构件的耐火极限、平面布置、防火分区、防火分隔、建筑防火构造、防火 间距和消防设施设置等都做了明确要求。 其中建筑防火构造部分条文摘录如下: 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通 风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火 1.50h隔墙和 的楼板与其他部位分隔。6.2.9 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:- 可编辑修改- 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采

用不低于楼板耐火3 极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵;防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内6.3.5 楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封在 穿越防火隔墙、的其他管道,堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应 2.0m 排烟防火阀两 侧各采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。三、现状及风险馆内建筑构造方面存在的结合科技馆实际情况,根据规范要求,消防问题主要有以下几个方面:1、筒体夹层通风空气调节机房与其他部位连通,未做有效分隔。

防火封堵施工方案

防火封堵工程专项施工方案 ***********有限公司 年月日

目录

一、方案编制依据 1.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.《建筑电气通用图集》92DQ-1~13 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4.防火防堵材料的性能要求和实验方法 GA161-1997 5.电缆防火措施设计和施工验收标准 DLGJ154-2000 6.设计施工图纸 二、工程概述 1.简介 本建筑使用性质为宾馆建筑,主要功能为客房、餐饮、会议及附属配套用房。客房总套数为88套,客房自然间数量为64间,残疾人客房2间,套间数量为21套,总统套房1套,接待人数为178人。总建筑面积10344平方米,建筑地上5层,第五层为坡屋顶建筑计算高度20.39米,建筑屋脊高度23.42米,建筑檐口高度23.42米。 主要封堵范围:含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、电缆桥架、消防管道、水井及电井、电缆沟等处的防火封堵。 2.防火封堵区域 工程包括层地下室,地上5层,其中含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、水平及竖向线槽、母线穿越强电竖井,变配电机房,防火分区隔墙区域的顶板、墙体等的预留洞口或套管需要进行防火封堵,以免由于各种原因造成的火灾通过竖井进行扩散,为建筑及业主造成巨大经济损失。 1. 水平桥架及电缆穿越隔墙的防火封堵:在穿越两个不同的防火防烟分区的桥架及电缆, 在中间分隔墙处要进行防火防堵,而在同一防火防烟分区的桥架及电缆,在穿越隔墙时,不需要进行防火封堵,即如下图: 2. 宾馆的封堵区域:强电间为独立防火分区,垂直方向每层要进行一次封堵,穿出强电 间的桥架需进行防火封堵,同时在从强电井进入公寓屋顶洞口也要进行防火封堵,即如下图:

建筑工程施工防火封堵规范

防火封堵 1.0 1.0.1 为防止火灾在建筑内蔓延,保证建筑防火封堵的质量和建筑防火分隔的完整性,保障人身安全和减少火灾损失,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于新建、改建或扩建建筑中贯穿孔口、建筑缝隙等防火、防烟封堵的设计和施工。 1.0.3 建筑防火封堵的设计和施工应符合国家有关方针政策及有关工程建设和质量管理法规的规定,做到安全可靠、经济合理、技术先进、便于使用。 1.0.4 建筑防火封堵的设计与施工,除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.0.1 防火封堵fire stopping 采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在规定的耐火时间内与相应构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。 2.0.2 防火封堵材料fire stopping material 具有防火、防烟功能,用于密封或填塞空开口、贯穿孔口及其环形间隙和建筑缝隙的材料。 2.0.3 防火分隔构件fire separating element 按《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978 测试具有一定的耐火极限,并起防火分隔作用的构件.如防火墙、防火分隔墙和楼板等。 2.0.4 贯穿物service penetration 在建筑物中穿越防火分隔构件、建筑外墙或建筑屋顶等的单一或混合设施。如电缆、电缆桥架、各种管道和导线管等。 2.0.5 被贯穿物penetrated element 贯穿物所穿越的防火分隔构件、建筑外墙或建筑屋顶等。 2.0.6 贯穿孔口penetration opening 贯穿物穿越被贯穿物时形成的孔口。 2.0.7 环形间隙annular space 贯穿物与被贯穿物之间的环形空隙。 2.0.8 空开口blank opening 因施工或其他原因而在防火分隔构件、建筑外墙或建筑屋顶上留下的无贯穿物穿越的孔口。 2.0.9 建筑缝隙construction joint 防火分隔构件之间或防火分隔构件与其他构件之间的缝隙。如伸缩缝、沉降缝、抗震缝和建筑构件的构造缝隙等。 2.0.10 电缆填充率cable filling rate 电缆(桥架)穿越贯穿孔口时,电缆线总截面面积与贯穿孔口面积的百分比值。 2.0.11 贯穿防火封堵组件penetration fire stopping system由被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体,以及填充材料构成的用以维持被贯穿物耐火能力的组合体。 2.0.12 建筑缝隙防火封堵组件construction joint fire stopping system 由建筑缝隙相邻构件、防火封堵材料及其支撑体,以及填充材料构成的用以维持建筑缝隙防火、防烟能力的组合体。 3 贯穿防火封堵 3.1 一般规定 3.1.1 被贯穿物上的贯穿孔口和空开口必须进行防火封堵。 3.1.2 贯穿防火封墙材料应符合现行行业标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA 161 的要求。且应按工程设计情况增加材料对环境适应性的测试。建筑聚氯乙烯排水管道的阻火圈应符合现行行业标准《建筑聚氯乙烯排水管道阻火圈》GA 304 的要求。 3.1.3 贯穿防火封堵材料的选择应综合考虑贯穿物类型和尺寸、贯穿孔口及其环形间隙大小、被贯穿物类型和特性,以及环境温度、湿度条件等因素。 3.1.4 贯穿防火封堵组件的耐火极限应按照现行行业标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA 161 进行测试,且不应低于被贯穿物的耐火极限。当实际工况比GA 161 规定的

防火封堵方案76875

K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 防火封堵工程施工方案 编制: 审核: 批准:

目录●1、编制依据 ●2、工程概述 ●3、施工工艺 ●4、施工安排 ●5、粉刷工程施工工艺及措施 ●6、成品保护 ●7、成品保护 ●8、安全文明施工 ●9、质量过程控制管理体系

●1、编制依据 1.1 编制说明 室内防火封堵工程,为保证工程质量特编制此施工方案。 1.2 编制依据 1.2.1 根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通风管、消防管、空调管、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至无孔隙;要求风管、消防管、水管、空调管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 产品生产依据GB23864-2009《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 ●2、工程概述 工程名称:K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 建设单位:张家口崇礼太舞房地产开发有限公司

监理单位:北京帕克国际工程咨询股份有限公司 施工单位:苏州柯利达装饰股份有限公司 建设地点:河北省张家口市崇礼区四台嘴乡东北部营岔规划区 质量要求:符合现行建设工程质量检验评定规定的合格等级、K 座公寓精装修专业分包工程三标段质量实测实量操作指引要求。 工期要求:工期为149 个日历天,开工日期以甲方书面通知为准,工期需按合同文件的规定作出调整。 对招标文件的实质性承诺:承诺完全响应招标文件关于施工质量、工期、安全文明施工及主要施工技术等的实质性要求,本技术标的内容如与招标文件有出入则以招标文件和招标答疑文件为准。 3、施工工艺 3.1竖井洞口(通风管井、强弱电管井、消防管井、空调管井、 水管管井)一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井、空调管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公

防火封堵要求

防火封堵工法探讨 摘要: 关键词: (概况叙述) 1、防火封堵应用区域 防火封堵应用于全线的通风、给排水、动照专业管线穿越孔洞,应用到的防火封堵材料包括膨胀型防火密封胶、弹性防火密封胶、防火涂层板系统等。 应用区域:金属水管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;带保温风管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电缆及电缆桥架穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电气盘柜电缆穿越楼板等贯穿孔洞的防火封堵。 2、依据主要技术规程、规范 GB 50157-2003 《地铁设计规范》 GB 50016-2006 《建筑设计防火规范》 CECS 154:2003 《建筑防火封堵应用技术规程》 GB23864-2009 《防火封堵材料》 GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》 3、防火封堵技术要求 1)、耐火性能:满足设计要求的防火时效。 2)、长期使用性能:地铁属于重要建筑,所用防火封堵材料应在尽可能长的使用年限内具有稳定的耐火性能,以减少更换次数,降低长期综合成本。防火封堵材料的长期有效性应不小于30年,并提供第三方权威机构试验报告。 3)、不含卤素:防火封堵材料不得含有易造成电缆及设备腐蚀的卤素等成分(一般含量<0.01%),并提供第三方权威机构测试报告。 4)、烟密、气密性能:地铁人员和电气设备密集,对烟气敏感,防火封堵材料应具有良好烟密性和气密性,并提供第三方权威机构试验报告。 5)、施工简便性:为便于后期电缆扩容,防火封堵材料应便于电缆二次穿越。 4、典型穿越方式的防火封堵节点做法

针对地铁的一些典型工况,确定几种典型穿越的封堵方式,详节点图。详细节点做法和其他特殊工况,须由承包商出具施工方案及图纸经设计签字认可后,方可进行施工。 1)金属水管典型穿越节点 (1)金属水管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点 工法1:金属水管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点 工法说明: a.安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于50mm。 b.清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物; c.根据需要在管道与孔壁间塞入矿棉,矿棉密度不小于100kg/m3。 d.在背衬材料上涂敷弹性防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。 (2)金属水管穿越防火楼板节点

电缆防火封堵技术标准

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ 企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 电缆防火封堵技术标准 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 (本稿完成日期:) XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 内容与规范 (2) 5 电缆防火隔离措施 (3) 6 电缆防火阻燃措施 (3) 7 阻火墙的设置规范 (4) 8 电缆竖井防火阻燃的技术要求 (5) 9 电缆防火涂料及电缆阻燃包带的技术要求 (5)

前言 本标准是为规范**光伏电站电缆防火阻燃工作而制定的。 制定本标准的目的是使规范**光伏电站检修管理工作制度化、规范化、科学化,提高设备可靠运行和管理工作水平。 本标准由**有限责任公司提出。 本标准**有限责任公司光伏电站生产运营标准化建设工作组负责起草。 本标准编写人: 本标准初审人: 本标准审核人: 本标准批准人: 本标准由**有限责任公司**部归口并负责解释。

电缆防火封堵技术标准 1 范围 本标准规定了**光伏电站电缆防火阻燃工作的设计、施工及验收标准。 本标准适用于**光伏电站电缆防火封堵工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。 DL 5027-93 电力设备典型消防规程 GB 50229-96 火力发电厂与变电所设计防火规范 CECS 154:2003 建筑防火封堵应用技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 防火封堵 是指采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在规定的耐火时间内与相应的构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。 3.2 防火封堵材料 防火封堵材料用于封堵各种贯穿物如电缆穿过墙壁、楼板时形成的各种开口以及电缆桥架的防火分隔,具有防火功能,便于更换的材料。按其组成成分和性能特点可分为:无机防火堵料、有机防火堵料和防火包等种类。 3.3 无机防火堵料 无机防火堵料以无机材料为主要成分的粉末状固体,与某种外加剂调和使用,具有适当和易性。 3.4 有机防火堵料 有机防火堵料以有机材料为主要成分,具有一定可塑性和柔韧性。 3.5 防火包 防火包是将防火阻燃材料包装制成的包状物体。适用于较大的孔洞的防火封堵或电缆桥架防火分隔(亦称耐火包或阻火包)。 3.6 电缆防火涂料

防火封堵施工方案

********工程(消防工程) 防火封堵施工方案 一、工程范围 1、强、弱电井得电缆桥架竖井、母线槽竖井、消防电缆竖井、风管竖井孔。 2、强、弱电井得桥架穿墙横洞及风管竖井孔。 3、配电间得电缆沟进出线、母线槽横洞。 4、桥架穿墙孔。 5、防排烟、空调通风管及水管穿墙、穿楼板洞。 二、防火封堵依据 1、建筑防火封堵应用技术规程CECS154:2003 2、建筑设计防火规范—GBJ1687 3、防火封堵材料得性能要求与试验方法——GA 161-1997 4、电力工程电缆设计规范——GB 50217-94 5、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 6、多层民用建筑设计规范GB 50042-95 (2007年版) 7、现场勘察实际情况 三、防火封堵设计具体方案 1、进线电缆至控制室或配电装置得沟道入口得电缆沟(含户内)必须防火封堵。 2、控制室内得盘、柜必须防火封堵。 3、电缆竖井孔包括强电井、弱电井、消防管道、通讯竖井、给排水竖井、风管竖井等贯穿孔与空开口必须进行防火封堵。

4、贯穿墙体得管道、电缆桥架、通风管道等必须进行防火封堵. 5、建筑物内得建筑缝隙必须用防火封堵材料进行防火封堵。 6、贯穿防火封堵材料应符合行业标准GA16J-1997<防火封堵材料得性能要求与试验方法〉得要求。 四、防火封堵技术措施 A、强电井得母线槽竖井防火封堵施工工艺; 1、首先清理洞口里面得污染物,然后根据孔洞得大小裁剪防火板 2、防火板裁剪应大于洞口周围8cm,然后用铆钉固定在洞口下面楼板上,固定得铆钉应牢固、结实。 3、防火堵料配比:有机防火堵料30%,比重为1、8t/立方米;无机防火堵料30%,比重为1、6t/立方米;防火包40%,1100只/立方米。有机防火堵料表面应光滑、平整. B、强弱电井中得电缆竖井防火封堵施工工艺 1、首先清理洞口里面得污染物,然后根据孔洞得大小裁剪防火板 2、防火板裁剪应大于洞口周围8cm,然后用铆钉固定在洞口下面楼板上,固定得铆钉应牢固、结实。 3、防火堵料配比:有机防火堵料30%,比重为1、8t/立方米;无机防火堵料30%,比重为1、6t/立方米;防火包40%,1100只/立方米。有机防火堵料表面应光滑、平整。 C、穿墙桥架孔以及配电间电缆沟穿墙孔施工工艺 1、首先清理洞口里面得污染物。 2、把桥架盖打开用阻火包交叉砌筑,堆叠整齐、密实、牢固。

相关文档