一、设计基本资料

1、跨度和桥面宽度

标准跨径:8m

计算跨径:7.6m

桥面宽度:4.5m,净宽:3.9m

2、技术标准

设计荷载:公路Ⅱ级×0.8,人群荷载取3kN/m2

设计安全等级:三级

3、主要材料

混凝土:混凝土空心板和铰接缝采用C30混凝土;

桥面铺装采用10~12cm C40混凝土。混凝土的重度按

26 kN/m2计算。

二、构造形式及截面尺寸

本桥为C30钢筋混凝土简支板,由4块宽度为0.99m的空心板连接而成。桥上横坡根据桥面铺装来进行控制。空心板截面参数:单块板高0.42m,宽0.99m,板件预留1cm的缝隙用于灌注砂浆。C30混凝土空心板抗压强度标准值

f=20.1Mpa,抗压强度设计值

ck

f=13.8Mpa,抗拉强度标准值tk f=2.01Mpa,抗拉强度设计值

c

f=1.39Mpa,C30混凝土的弹性模量为c E=3×104Mpa。

t

图1 桥梁横断面构造及尺寸图式(单位:cm )

三、 空心板截面几何特性计算

1、 毛截面面积计算

空心板剖面图详见图2,

A=83×42+(4×26/2+4×8/2+12×8-3.14×222/4)×2 =3054.12cm 2

图2 中板截面构造及尺寸(单位:mm )

2、 毛截面中心位置

2834221(426/2(262/316)48/2(41/312)1283054.12

6 3.1422/423)2d ??+???++???++??-???=

=19.90cm (即毛截面重心离板下边缘距离为19.90cm )

3、毛截面惯性矩计算

3242211

83428342(2119.90)2(2222/4(2319.90))1264

I ππ=

??+??--???+??- =4.86×105cm 4

空心板截面的抗扭刚度可简化为如图3所示的箱型截面近似计算所以得到抗扭刚度为:

2222

641244(9918)(428) 1.731022(428)(9918)22818

T b h I cm h b t t ?-?-===?--+?+?

图三 抗扭惯性矩简化计算图(单位:cm )

四、 主梁力计算

1、 永久作用效应计算

a 、空心板自重(一期结构自重)G 1 G 1=3054.12×10-4×26=7.94kN/m

b 、桥面自重(二期结构自重)G 2

桥面栏杆自重线密度可按照单侧8kN/m 计算。 桥面铺装采用10~12cm 厚C40混凝土则全桥宽铺装层每延米重力为0.12×25×4.0=12kN/m 。

为计算方便,桥面系的重力可平均分配到各空心板上,

则每块空心板各分配到的每延米桥面系重力为:

28212

7/4

G kN m ?+=

= C 、铰接缝自重计算(二期结构自重)G 3

4338610250.97/G kN m -=??=

由上述计算得空心板每延米总重力为: G Ⅰ=7.94kN/m(一期结构自重)

G Ⅱ=7+ 0.97= 7.97kN/m(二期结构自重) G= G Ⅰ+ G Ⅱ=7.94+7.97=15.91 kN/m

由此可算出简支空心板永久作用效应,计算结果见表一:

表一 简支空心板永久作用效应计算表

2、 可变作用效应计算 1 荷载横向分布系数计算

根据公路规,公路Ⅱ级的车道荷载的均布荷载标准值q k =10.5×

0.75=7.875kN/m,本桥设计采用公路Ⅱ级×0.8进行计算,故本桥q k =6.3 kN/m 。

计算弯矩时,360180(7.65)1800.750.8114505

k P kN -??

=?-+??=??-??

计算剪力时,114 1.2137k P kN =?=

汽车荷载横向分布系数的计算:空心板跨中及1/4截面处的荷载横向分布系数按铰接板法计算,支点处荷载横向分布系数按杠杆原理计算,支点到1/4点间的截面横向荷载分布系数根据图按直线插法求得。

A 、跨中及1/4处荷载横向分布系数计算:空心板的刚度参数γ,由下式可得

2

)(8.5l

b I I T ?

已算出544.8610I cm =? ,641.7310T I cm =? ,99b cm = ,cm m l 7606.7==

代入得 52

6

4.861099

5.8()0.02761.7310760γ?=??=?

表二 横向分布影响线坐标值表

按下列方式布载,可进行各板荷载横向分布系数计算,具体详见图四。

图四 各板横向分布影响线及最不利布载图(单位:cm ) 计算公式如下:i 1/2m η=∑汽汽 ,∑=人人i ηm ,计算结果见表三:

表三 各板荷载横向分布系数计算表

由上表计算结果可以看出,1号汽车荷载横向分布系数最大。为设计和施工方便,各空心板设计成统一规格,按最不利组合进行设计,即选用1号板横向分布系数,跨中和l/4处的荷载横向分布系数取下列数值:0.254m =汽 , 0.220m =人

B 、支点处荷载横向分布系数计算:支点处的荷载横向分布系数按杠杆原理进行计算:

i 1/21/210.5;=0

m m η==?=∑人汽汽

支点到1/4界面处的荷载横向分布系数按直线插法求得。 空心板的荷载横向分布系数详见表四

表四 空心板的荷载横向分布系数

2可变作用效应力计算: 1、 车道荷载效应

冲击系数和车道折减系数计算;结构的冲击系数μ与结构的基频f 有关,故先计算结构的基频。简支梁的基频计算如下:

2

8.1527.6f Hz π=

==?

3

15.911016229.81

c m ?==

其中:

由于1.5《f 《14Hz ,故可由下式计算出汽车荷载的冲击系数为

0.1767ln 0.01570.355f μ=-=

当车道大于两车道时,应根据适当进行车道折减,但折减后不得小于用两车道布载的计算结果。由此可知汽车荷载折减系数为0.1=ζ

q k =10.5×0.75×0.8=6.3kN/m;

360180(7.65)1800.750.8114505k P kN

-??=?-+??=??-??

222117.67.22;/4 1.988

l m y l ω==?===

根据荷载横向分布系数的定义,可根据工程力学方法计算活载力。截面力的一般公式可表述如下:

(1)()i k j k S m q P y μξω=+???+?∑

式中:S---所求截面的弯矩或剪力

1+μ---汽车荷载的冲击系数,按《公路桥涵设计通用规》

(JTG D60-2004)规定取值,根据上面计算结果,本桥取1.355;对于人群荷载,不计冲击影响,即1+μ=1;

ξ--- 多车道桥涵的汽车荷载折减系数,按《公路桥涵设计通用

规》(JTG D60-2004)规定取值,本桥取1。

m i ---对于所计算主梁的横向分布系数;

q k ---车道荷载的均布荷载标准值,对于公路-二级×0.7取

q k =10.5×0.75×0.8=6.3kN/m ;

ωj ---使结构产生最不利效应的同号影响线面积;

P k ---车道荷载的集中荷载标准值,按以下规定选取:桥梁计算

跨径小于或等于5m 时,取180kN;计算跨径等于或者大于50m 时,取360kN;计算跨径在5~50m 之间时,采用直

线插求得。本桥计算跨径为7.6m,对荷载进行0.8倍的折

减,采用直线插计算得P k=114kN。计算剪力效应时,P k

尚应乘以1.2的系数(主要用于验算下部结构或上部结构

腹板的受力)。

y---所加载影响线种一个最大影响线峰值。

计算车道荷载引起的空心板跨中及L/4处截面的效应(弯矩和剪力)时,均布荷载标准值q k应满布于使空心板产生最不利效应的同号影响线上,集中荷载P k只作用于影响线中一个最大影响线峰值处,为此需绘制跨中弯矩,跨中剪力,1/4处截面剪力影响线,如下图所示:

跨中弯矩影响线

跨中剪力影响线

1) 跨中截面

弯矩:()=m P ()k k k k M q w y ξ+汽不计冲击时

()=1+m P ()k k k k M q w y μξ+汽()计冲击时 其中:2

y /4 1.91/2/4L 7.67.6/87.22k k L m

L m

ω==???

=??=?=??

根据上式可得汽车荷载:

不计冲击系数:()=10.254 6.37.22114 1.966.57M kN m ???+?=g 汽 计入冲击系数:()=1.3550.254 6.37.22114 1.990.20M kN m ???+?=g 汽、

剪力: ()=m P ()k k k k V q w y ξ+汽不计冲击时

()=1+m P ()k k k k V q w y μξ+汽()计冲击时 其中:y 0.5

1/21/2L/27.6/80.95k k m

ω=???

=??==??

根据上式可得汽车荷载:

不计冲击系数:()=10.254 6.30.951370.518.92V kN m ???+?=g 汽 计入冲击系数:()=1.3550.254 6.30.951370.525.64V kN m ???+?=g 汽、

2)L/4截面

L/4 处弯矩影响线

L/4 处剪力影响线

弯矩:()=m P ()k k k k M q w y ξ+汽不计冲击时

()=1+m P ()k k k k M q w y μξ+汽()计冲击时

其中:2

y 3/16 1.4251/23/16L 7.67.63/32 5.42k k

L m L m ω==???=??=??=?? 根据上式可得汽车荷载:

不计冲击系数:()=10.254 6.3 5.42114 1.42549.94M kN m ???+?=g 汽 计入冲击系数:()=1.3550.254 6.3 5.42114 1.4366.67M kN m ???+?=g 汽、

剪力: ()=m P ()k k k k V q w y ξ+汽不计冲击时

()=1+m P ()k k k k V q w y μξ+汽()计冲击时

其中:y 0.75

1/23/43L/47.69/32 2.14k k

m ω=???=??=?=??

根据上式可得汽车荷载:

不计冲击系数:()=10.254 6.3 2.141370.7529.53V kN m ???+?=g 汽 计入冲击系数:()=1.3550.254 6.3 2.141370.7540V kN m ???+?=g 汽

3)支点截面剪力

计算支点截面由于车道荷载产生的效应时,考虑横向分布系数

沿空心板跨长的变化,同样均布荷载标准值应满布于使结构产生最不利效应的同号影响线上,集中荷载标准值只作用于相应影响线中一个最大影响线峰值处如下图所示。

不计冲击系数:

[]

=10.254 6.37.6211/2(0.50.254)7.6/4 6.3(0.920.09)13710.5V ????+?-???++??汽/ 76.07kN =

计入冲击系数:

(1)76.07103.07V kN μ=+?=汽

2、 人群荷载效应

人群荷载是一个均布荷载,其值为3.0kN/m 2。单侧人行道净宽2.0m,

因此q人=3.0×2.0=6kN/m

人群荷载的可变效应计算如下:

1)跨中截面

跨中弯矩影响线

跨中剪力影响线弯矩:=m0.22067.229.53

=??=g

M q w kN m

m

人人人

剪力:=m0.22060.95 1.26

=??=

M q w kN

v

人人人

2)L/4截面

L/4 弯矩影响线

L/4 剪力影响线

弯矩:=m 0.2206 5.427.15M q w kN m =??=g m 人人人 剪力:=m 0.2206 2.14 2.82M q w kN =??=v 人人人 3)支点截面剪力

[]=10.22067.6211/2(0.2200)7.6/4 6.0(0.920.09)V ????-?-???+人/

=3.75kN

3作用效应组合:

根据作用效应组合,选择四种最不利效应组合:短期效应组合、长期效应组合、标准效应组合和承载力极限状态基本组合,具体详见下表:

作用效应组合表

4车辆荷载计算: 1、 恒载及其力

1) 每延米板上的荷恒载g

面层自重:g 2=0.12×1.0×25=3kN/m 板自重:g 2=0.42×1.0×26×0.6=6.55kN/m 合计g=9.55 kN/m

2) 每米宽板条的恒载力: 弯矩:201

68.958Ag M gl kN m ==g 剪力:01

36.292

Ag

Q gl kN == 2、 车辆荷载产生的力

1、 弯矩

因《公路桥涵设计通用规》是根据公路Ⅱ级标准制定的,本桥车

辆荷载根据公路二级进行0.7倍折减,故荷载折减后如下:

根据弯矩影响线,可以近似算出最不利荷载下的最大弯矩,具体详见下图:

根据上图可知,第2种情况下对弯矩最为不利。

根据剪力影响线,可以近似算出最不利荷载下的最大剪力,具体详见下图:

根据上图可知,第1种情况下对剪力最为不利。根据以上计算结果进行汇总,具体详见下表:

2、荷载组合

5荷载综合

实际计算所得的荷载组合综合起来进行对比,具体详见下表:

五、支座的设计及计算

根据《公路桥涵设计通用规》规定,进行支座设计时,荷载采用极限承载能力状况下的荷载组合,根据以上作用效应组合表可知

221.05/2110.8cj N kN ==

选定规格为GYZ150×35毫米的橡胶支座,根据《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》JT/T 663-2006,可得选用支座的结构示意图,具体详见下图。根据《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》JT/T 663-2006可得支座最大承压力为154kN>110.8kN ;抗滑最小承载力为49kN<110.8kN,故选用的隔震支座满足设计要求。

六、持久状况承载能力极限状态下的截面设计(配筋与验算)

1、配置主筋

由持久状况承载能力极限状态要求的条件来确定受力主筋数量,空心板截面可换成等效工字形截面来考虑。换算原则是面积相等,惯性矩相同

根据2

2

2211760k k b h cm π=??=和43

4122114931264

k k b h cm π?=

=,由以上两式联立可得b 19.95,19.05k k cm h cm ==,上两式中b ,k k h 的含义见下图,则得等效工字形截面的上翼缘板厚度为:

4219.05

11.482222

k f h h h cm =

-=-= 同样等效工字形截面的下翼缘板厚度为:

4219.0511.482222

k f h h h cm =

-=-= 等效工字形截面腹板厚度为

299219.9559.1f k b b b cm =-=-?=

空心板等效工字形截面(单位:cm )

假设截面受压区高度f x h ≤,设有效高度042 4.537.5s h h a cm =-=-= 正截面承载力为:

20m箱梁模板计算书

20米箱梁模计算书1.砼侧压力计算 最大侧压力可按下列二式计算,并取其最小值: F=0.22γ c t β 1 β 2 V1/2 F=γ c H 式中 F------新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2) γ c ---- 混凝土的重力密度(kN/m3)取26 kN/m3 t ------新浇混凝土的初凝时间(h),h=3.5小时。 V------混凝土的浇灌速度(m/h);取27方/h,即27/25/1=1.08 m H------混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m);取1.4m β1------外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1; β2------混凝土塌落度影响系数,当塌落度小于30mm时,取0.85;50—90mm时,取1;110—150mm时,取1.15。此处取1.15, F=0.22γ c t β 1 β 2 V1/2 =0.22x26x3.5x1x1.15x1.081/2 =24kN/m2 F=γ c H =26x1.4=36.4kN/ m2 取二者中的较小值,F=24kN/ m2作为模板侧压力的标准值,并考虑倾倒混凝土产生的水平载荷标准值4 kN/ m2,分别取荷载分项系数1.2和1.4,则作用于模板的总荷载设计值为:F=24x1.2+4x1.4=34.4 kN/ m2,取为35 kN/ m2 有效压头高度:H0=35/26=1.35m 2.面板验算(6mm钢板) 最大跨距: l=300mm, 每米长度上的荷载:q=FD=35x0.9=31.5KN/m。D为背杠的间距 弯矩:Mmax=0.1ql2=0.1x31.5x0.32=0.2835KN.m

m实心简支板桥计算书

钢筋混凝土实心简支板桥设计计算书 2006年11月

一、设计资料 1、桥面跨径及桥宽: 标准跨径:根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为标准跨径等于8m 的单跨钢筋混凝土实心简支板桥。 计算跨径:偏安全取L=8m 桥面宽度:双幅 2×4 m =8 m 2、设计荷载:公路Ⅱ级汽车荷载 其中车辆荷载根据实际情况进行提高如下: 车辆荷载的立面、平面尺寸图 (图中尺寸单位为m,荷载单位为kN ) (b ) 平 面 尺 寸 (a ) 立 面 布 置 人群荷载不计。 3、设计安全等级: 三级 4、结构重要系数: 5、主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用30号,即C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 8.13= MPa f td 39.1= MPa E c 41000.3?= 人行道、栏杆无; 桥面铺装不计; 混凝土容重r=24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335,指标:

MPa f sk 335= MPa f f sd sd 280=' = MPa E s 5100.2?= 直径小于12mm 时采用R235钢筋,指标: MPa f sk 235= MPa f f sd sd 195=' = MPa E s 5101.2?= 6、设计依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 二、构造布置: 设计板厚0.50m= ,在 ~ ,符合规范要求, 设计截面尺寸见下图: 侧 面 图 单位:cm 平 面 图 单位:cm 三、几何特性计算 截面面积: 面惯性矩: 面积矩: 四、主梁内力计算 (一)、恒载内力 一期荷载集度主梁每延米自重: g=(4×0.5)×25.0=50kN/m 二期恒载(栏杆、人行道、桥面铺装)不计。 恒载作用下梁产生的内力计算:

30米箱梁张拉计算书

G3012喀什至疏勒段公路工程项目KS-1标段 (K0+000~K22+000) 30m预制箱梁张拉计算方案 编制: 审核: 审批: 中铁二十三局集团有限公司 G3012喀什至疏勒段公路项目KS-1标 项目经理部 二0一六年五月

目录 一、基础数据.............................................................................................................................. - 2 - 二、预应力钢束张拉力计算...................................................................................................... - 2 - 三、压力表读数计算.................................................................................................................. - 3 - 四、理论伸长量的复核计算...................................................................................................... - 6 - 五、张拉施工要点及注意事项.................................................................................................. - 8 -

实心板桥123456

实心简支板桥设计计 算书 一、设计资料 1、桥面跨径及桥宽: 标准跨径:根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为标准跨径等于8m的单跨钢筋混凝土实心简支板桥。 计算跨径:偏安全取L=8m

桥面宽度:双幅 2×4 m =8 m 2、设计荷载:公路Ⅱ级汽车荷载 其中车辆荷载根据实际情况进行提高如下: 车辆荷载的立面、平面尺寸图 (图中尺寸单位为m,荷载单位为kN ) (b ) 平 面 尺 寸 (a ) 立 面 布 置 人群荷载不计。 3、设计安全等级: 三级 4、结构重要系数: 5、主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用30号,即C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 8.13= MPa f td 39.1= MPa E c 41000.3?= 人行道、栏杆无; 桥面铺装不计; 混凝土容重r=24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335,指标: MPa f sk 335= MPa f f sd sd 280=' = MPa E s 5100.2?= 直径小于12mm 时采用R235钢筋,指标: MPa f sk 235= MPa f f sd sd 195=' =

MPa E s 5101.2?= 6、设计依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 二、构造布置: 设计板厚0.50m=,在~,符合规范要求, 设计截面尺寸见下图: 侧 面 图 单位:cm 平 面 图 单位: cm 三、几何特性计算 截面面积: 面惯性矩: 面积矩: 四、主梁内力计算 (一)、恒载内力 一期荷载集度主梁每延米自重: g=(4×0.5)×25.0=50kN/m 二期恒载(栏杆、人行道、桥面铺装)不计。 恒载作用下梁产生的内力计算:

30m箱梁模板计算书

中铁三局五公司右平项目 30m箱梁 模板计算书 山西昌宇工程设备制造有限公司 技术部 2015年11月21日

30米箱梁模计算书 本工程所用30m箱梁,梁底模板直接采用混凝土台座,不再另行配置底模板。 1.砼侧压力计算 最大侧压力可按下列二式计算,并取其最小值: F=0.22γ c t β 1 β 2 V1/2 F=γ c H 式中 F------新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2) γ c ---- 混凝土的重力密度(kN/m3)取26 kN/m3 t ------新浇混凝土的初凝时间(h),h=3.5小时。 V------混凝土的浇灌速度(m/h);取27方/h,即27/25/1=1.08 m H------混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m);取1.4m β1------外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1; β2------混凝土塌落度影响系数,当塌落度小于30mm时,取0.85;50—90mm时,取1;110—150mm时,取1.15。此处取1.15, F=0.22γ c t β 1 β 2 V1/2 =0.22x26x3.5x1x1.15x1.081/2 =24kN/m2 F=γ c H =26x1.4=36.4kN/ m2 取二者中的较小值,F=24kN/ m2作为模板侧压力的标准值,并考虑倾倒混凝土产生的水平载荷标准值4 kN/ m2,分别取荷载分项系数1.2和1.4,则作用于模板的总荷载设计值为:F=24x1.2+4x1.4=34.4 kN/ m2,取为35 kN/ m2 有效压头高度:H0=35/26=1.35m 2.面板验算(6mm钢板) 最大跨距: l=300mm, 每米长度上的荷载:q=FD=35x0.8=28KN/m。D为背杠的间距

整体式简支板桥设计计算书

整体式简支板桥设计计算书

整体式钢筋混凝土空心简支板 设计计算书 一、技术标准 1、 设计荷载: 行车道:城-A 级 人行道:3.0KN/m 2 2、 桥长: 根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为跨径等于14.5m 的单跨钢筋混凝土空心简支板桥。桥梁全长43.5m ,跨径组合为三等跨3×14.5m 。 3、桥面宽度: 桥全宽20m ,中间双向四车道,两侧人行道 桥面横向布置为: 2×4 +12 =20 m 4m 人行道+12m 机动车道+4m 人行道 4、 桥面横坡:双向1.5% 5、 人行道横坡:1.5% 6、 设计安全等级: 二级 7、 结构重要系数: 0.1=o γ 8、 主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 3.14= MPa f td 43.1= MPa E c 41000.3?= 混凝土容重r= 24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335级,指标: MPa f yk 335= MPa f f y y 300'== MPa E s 5100.2?=

直径小于12mm 时采用HPB235级钢筋,指标: MPa f yk 235= MPa f f y y 210'== MPa E s 5101.2?= 9、 设计依据: (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 (3) 城市桥梁设计荷载标准《CJJ 77-98》 二、结构简介: 三等跨混凝土简支空心板桥,桥梁全长3×14.5m=43.5m ,桥面宽度20m 。 施工方式为整体式现浇,在已有桥墩上设置支座。桥面横坡1.5%,梁高80cm ,顶板厚10cm ,底板厚10cm ,隔板厚度15cm 。隔梁及空心由跨中向支座对称布置,空心长度1m ,间距18cm ,横隔梁厚度为15cm ,两端设有端横隔梁,。 计算跨径: ()n o l l 05.1m in l ;计= mm l o 1190040011500=+=

简支板桥方案

(九)桥涵施工技术措施 1、简支板桥施工方案 1.1工程概况 K6+150处为跨径为1*5米简支板桥。板桥上部采用预制钢筋砼盖板,下部采用重力式桥台,基础为刚性扩大基础,桥台采用M7.5水泥砂浆浆砌块石 1.2、桥梁施工工艺流程图 1.3施工方案

1.3.1定位放线:依据导线点、水准点及成果表,组织现场测量人员,利用全站仪、水准仪,经纬仪进行导线点的复核及水准点的布设闭合及桥位施工放线、复测。 1.3.2基坑开挖: 施工前根据已有的水文地质资料,查明并作好地下障碍物拆迁工作。施工前将基础周围场地平整好。在平整的场地上,依据已测定的桥位中线,由测量人员将基础位置定出。在枯水或浅水岸滩上放样时,将桩直接打在河滩上;在较深的水中放样时,采用筑岛法施工在岛顶测设放样桩。在打放样桩时加设控制桩,以便施工时核对。 基坑开挖采用机械开挖人工配合,当机械开挖至槽底20CM时采用人工修整至设计标高。人工清理整平后用打夯机对基础进行夯实,达到设计要求的密实度及设计标高后由设计及监理验收合格后方能继续施工。地基承载力要求不小于350KPA。基坑设置集水坑进行排水。 1.3.3桥台基础及台身砌体施工 该工程各桥梁都为M7.5水泥砂浆砌块石台身,砌体施工质量和工序安排直接影响到工程最后的质量要求。为保证砌体满足规范和设计要求,施工人员选择具有丰富施工经验的专业施工队伍。 块石的材料要求:石料应符合设计规定的类别和强度,石质应均匀、不易风化、无裂纹。 砂浆的技术要求:砌筑用的砂浆的类别及强度等级应符合设计的

规定;砂浆采取现场拌和;砂浆所用的水泥、砂、石等严格按选定的料场进货并做好进场检验。 备料时,石料分层放样加工,石料在砌筑前应浇水湿润,表面要清洗干净,表面不得有泥土、水锈等。砌筑时分段分层砌筑。相邻工作段的砌筑高度不超过1.2m。分段位置设置在沉降缝或收缩缝处。墩台砌筑中砌块间均有1㎝的砌缝,均应以砂浆粘结,砌块间不互相直接接触。上层石块在下层石块上铺筑砂浆后砌筑。竖缝在砌好的砌块侧面抹上砂浆。所有砌缝砂浆均要求饱满。若用小块碎石填塞砌缝,碎石四周都要有砂浆,不得用先堆积几层石块,再以细砂浆灌缝的方法砌筑。同一层石料及水平灰缝的厚度均匀一致。每层按水平砌筑,丁顺相间,砌石灰缝互相垂直。砌石的顺序为先角石,再镶面,后填腹。填腹面的分层高度应与镶面相同。为使砌块稳固,每处应先取形状、尺寸较适宜的石块并铺好砂浆,再将石块稳妥砌搁在砂浆上。分层砌筑时,较大的石块用于下层,并应用宽面为底铺筑。砌筑上层时,避免震动下层砌块。砌筑工作中断后重新开始时,将原砌层表面清扫干净,适当湿润,再铺浆砌筑。 现场顺坡道进入基坑。桥台材料随台背回填土用作平台直接使用。浆砌砌体要在砂浆初凝后,洒水覆盖养生7-14天。养护期间应避免碰撞、振动或承重。 桥台台身砌筑时支架选扣件式钢管脚手架,沿桥台架设,脚手架下部采用双管立柱,上部采用单管立柱。桥台施工用脚手架要顺桥台搭设,用来堆放石料、砌块、和砂浆,并支撑工人砌筑、镶面及勾缝。

(参考资料)32m预制箱梁计算书

32m 预制箱梁计算书 1. 计算依据与基础资料 1.1. 标准及规范 1.1.1. 标准 ?跨径:桥梁标准跨径30m ; ?设计荷载:公路-I 级(城-A 级验算); ?桥面宽度:(路基宽26m ,城市主干路),半幅桥全宽13m ,0.5m (栏杆)12.25m (机动车道)+0.5/2m (中分带)=13m 。 ?桥梁安全等级为一级,环境类别一类。 1.1.2. 规范 《公路工程技术标准》JTG B01-2013 《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2015);(简称《通规》) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004(简称《预规》) 《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011); 1.1.3. 参考资料 《公路桥涵设计手册》桥梁上册(人民交通出版社2004.3) 1.2. 主要材料 1)混凝土:预制梁及现浇湿接缝、横梁为C50、现浇调平层为C40; 2)预应力钢绞线:采用钢绞线15.2s φ,1860pk f MPa =,51.9510p E Mpa = × 3)普通钢筋:采用HRB400,400=sk f MPa ,5 2.010S E Mpa =× 1.3. 设计要点 1)预制组合箱梁按部分预应力砼A 类构件设计; 2)根据小箱梁横断面,采用刚性横梁法计算汽车荷载横向分布系数,将小箱梁简化为单片梁进行计算,荷载横向分配系数采用刚性横梁法计算。 3)预应力张拉控制应力值0.75σ=con pk f ,混凝土强度达到90%时才允许张拉预

应力钢束; 4)计算混凝土收缩、徐变引起的预应力损失时张拉锚固龄期为7d; 5)环境平均相对湿度RH=80%; 6)存梁时间不超过90d。 2.标准横断面布置 2.1.标准横断面布置图 2.2.跨中计算截面尺寸

预应力简支板桥下部结构计算书

第四章下部结构计算书 4.1 设计资料 设计荷载:公路Ⅱ级;桥面净空:12.5+2×0.5=13.5m 计算跨径: 09.6 l m 上部构造:钢筋混凝土空心板桥 4.1.2 水文地质条件 本桥桥位处地下水位埋深较浅,当采用天然地基挖方时将揭露地下水,且表层一般为发育软土层,施工难度较大,建议本段桥梁采用桩基础。 4.1.3 材料 钢筋:盖梁主筋用HRB335钢筋,其他均用R235钢筋 混凝土:盖梁用C30混凝土,桥台桩基用C25混凝土 4.1.4 桥墩尺寸 考虑原有标准图,选用下图所示结构尺寸: 图4—1 4.1.5 设计依据 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D6—2007) 4.2 盖梁计算 上部结构荷载及支座反力表4—1 每片边梁自重(KN/m)每片中梁自重 (KN/m)一孔上部构造自重 (KN) 每一个支座恒载反力(KN) 1、13号2—12号边板1、13号中板2—12号 18.60 16.46 2182.6 93.0 82.3 4.2.2 盖梁自重及内力计算 图4—2 盖梁内力计算表表4—2

截面编号 自重弯矩剪力(KN)(KN/m)(K N·m)Q左Q右 1-1 截面 -15.6-15.6 2-2 截面 -54-54 3-3 截面 -73.797.6 4-4 截面 81.181.1 5-5 截面 6.02 6.02 6-6 截面 -69.06-69.06 7-7 截面 -85.6-85.6

4.2.3 活载计算 (1)活载横向分配系数计算,荷载对称布置时用杠杆原理法,非对称布置 时用铰接板法 1)对称布置时 a) 单列车对称布置时 图4—3 b) 双列车对称布置时 图4—4 c)三列车对称布置时 图4—5 d) 四列车对称布置时 图4—6 2) 非对称布置时 a) 单列车非对称布置时 b) 双列车非对称布置时 c) 三列车非对称布置时 d) 四列车非对称布置时 (2)按顺桥向活载移动情况,求得支座活载反力的最大值 本桥计算跨径为9.6m ,考虑到桥面连续处也可布载,布载长度为: 图4—7 a) 单孔荷载 单列车时:11.0150+9.8 1.07.875=188.592 B KN =???? 当为两列车时,则:22188.59=377.18B KN =? 当为三列车时,则:33188.59=565.77B KN =? 当为四列车时,则:44188.59=754.36B KN =? b )双孔荷载

30m简支箱梁计算书

30m预应力混凝土简支小箱梁计算书 一、主要设计标准 1、公路等级:城市支路,双向四车道 2、桥面宽度:3m人行道+0.25m路缘带+2x3.5m车行道+0.5m双黄线+2x3.5m 车行道+0.25m路缘带+3m人行道=21m 3、荷载等级:汽车-80级 4、设计时速:30Km/h 5、地震动峰值加速度0.2g 6、设计基准期:100年 二、计算依据、标准和规 1、《厂矿道路设计规》(GBJ22-87) 2、《公路桥涵设计通用规》(JTG D60-2004) 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规》(JTG D62-2004) 三、计算理论、荷载及方法 1、计算理论 桥梁纵向计算按照空间杆系理论,采用Midas Civil2012软件计算。 2、计算荷载 (1)自重:26KN/ m3 (2)桥面铺装:10cm沥青铺装层+8cm钢筋混凝土铺装 (3)人行道恒载:20KN/ m (4)预应力荷载:

采用4束5φs15.2和6束4φs15.2 fpk=1860MPa钢绞线,控应力1395MPa。(5)汽车荷载: 本桥由于是物流园区部道路,通行的重车较多,本次设计考虑《厂矿道路设计规》(GBJ22-87)汽车-80级,计算图示如下: 根据图示,汽车荷载全桥横桥向布置三辆车。 冲击系数按照《公路桥涵设计通用规》(JTG D60-2004)4.3.2条考虑。 (6)人群荷载:3.5 KN/ m2 (7)桥面梯度温度: 正温差:T1=14°,T2=5.5° 负温差:正温差效应乘以-0.5 3、计算方法

(1)将桥梁在纵横梁位置建立梁单元,然后采用虚拟梁考虑横向刚度,以此来建立模型。 (2)根据桥梁施工方法划分为四个施工阶段:架梁阶段、现浇横向湿接缝阶段、二期恒载阶段、收缩徐变阶段。 (3)进行荷载组合,求得构件在施工阶段和使用阶段时的应力、力和位移。(4)根据规规定的各项容许指标。按照A类构件验算是否满足规的各项规定。 四、计算模型 全桥采用空间梁单元建立模型,共划分为273节点和448个单元。全桥模型如下图: 全桥有限元模型图 五、计算结果 1、施工阶段法向压应力验算 (1)架梁阶段 架设阶段正截面上缘最小压应力为1.0MPa,最大压应力为2.7MPa;正截面下缘最小压应力为12.0MPa,最大压应力为13.7MPa。根据《公路钢筋混凝

9米路宽30m连续箱梁下部结构计算书

桥涵通用图 30米现浇预应力混凝土箱梁 下部构造(路基宽9.0米,R=80m) 计 算 书 计算:汪晓霞 复核: 审核: 二〇一九年八月

第一部分基础资料 一、计算基本资料 1技术标准与设计规范: 1)中华人民共和国交通部标准《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 2)中华人民共和国交通部标准《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015) 3)中华人民共和国交通部标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规 范》(JTG 3362-2018) 4)交通部标准《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 2桥面净空:净-8.0米 3汽车荷载:公路Ⅰ级,结构重要性系数1.1 4材料性能参数 1)混凝土C30砼:墩柱、墩柱系梁, 主要强度指标: 强度标准值f ck=20.1MPa,f tk=2.01MPa 强度设计值f cd=13.8MPa,f td=1.39MPa 弹性模量E c=3.0x104Mpa 2)普通钢筋 a)HPB300钢筋其主要强度指标为: 抗拉强度标准值f sk=300MPa 抗拉强度设计值f sd=250MPa 弹性模量E s=2.1x105MPa b)HRB400钢筋其主要强度指标为: 抗拉强度标准值f sk=400MPa 抗拉强度设计值f sd=330MPa 弹性模量E s=2.0x105MPa c)HRB500钢筋其主要强度指标为: 抗拉强度标准值f sk=500MPa

抗拉强度设计值f sd=415MPa 弹性模量E s=2.0x105MPa 5主要结构尺寸 上部结构为2×30m~4×30m一联,现浇连续预应力箱形梁。每跨横向设2个支座。 桥墩墩柱计算高取10、15、17米,直径1.4、1.6米。因无法预计各桥的实际布置情况及地形、地质因素,墩顶纵向水平力,分别按2跨一联、3跨一联、4跨一联,墩柱取等高度及等刚度计算。应用本通用图时,应根据实际分联情况,核实桥墩构造尺寸及配筋是否满足受力要求。本次验算不含桩基计算。 二、计算采用程序 下部结构计算数据采用桥梁博士对上部结构的分析结果。 三、计算说明与计算模型 1.计算说明 计算中,外荷载数据取自上部结构电算结果。 2.桥墩计算模型 根据上部箱梁计算所得相关数据,进行手工计算。 第二部分墩柱计算结果 Ⅰ、墩柱计算 按2跨一联、3跨一联、4跨一联分别进行计算,一联两端为桥台,中间为双柱式墩桥台上设活动支座,桥墩墩顶均为盆式橡胶支座,一排支座为2个。桥墩墩柱D1=1.4、1.6m。 经核算2X30米箱梁下部因水平力(主要是制动力、离心力)过大,采用双圆柱墩无法满足受力要求,故墩柱形式拟采用花瓶墩,不进行本次双圆柱墩计算分析。经对3X30米及4X30米箱梁下部受力分析比较,以3跨一联下部构造双圆柱墩计

3×20普通钢筋箱梁计算书讲解

目录 1、工程概况 (2) 2、主要技术标准 (2) 3、采用规范 (2) 4、主要材料 (2) 5、计算参数 (2) 6、结构计算模型 (3) 7、持久状况承载能力极限状态计算 (4) 8、持久状况正常使用极限状态计算 (6) 9、横梁的计算 (8) 10、构件构造要求 (10) 11、结论 (10)

1、工程概况 本桥是黑龙江省伊绥高速公路南互通E匝道桥第四联钢筋混凝土箱梁桥。采用3-20米等高度现浇钢筋混凝土箱梁桥。 2、主要技术标准 设计荷载:公路—I级 桥面宽度:B=10.5m 2个车道 设计安全等级二级 3、采用规范 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 4、主要材料 主梁材料:C40混凝土 普通钢筋: HRB335钢筋,抗拉强度设计值为280MPa; 5、计算参数 (1)、采用空间有限元杆系将主梁离散为35个节点, 34个单元。荷载组合及验算内容一律按《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)与《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)相关条文执行。 (2)、活载布置采用外侧偏载最不利方式布载。 (3)、荷载取值: ●恒载:一期恒载混凝土容重为26kN/m3;二期恒载为10cm沥青 铺装,容重为26kN/m3,防撞栏杆为9.6kN/m; ●活载:荷载标准为公路I级,并考虑汽车荷载引起的冲击力,

冲击系数的取值参照《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)计算,由程序计算出此结构的自振频率为9.8Hz, 得到冲击系数 =0.36; ●汽车引起的离心力:取值参照《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); ●汽车引起的制动力:取值参照《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004),如果有离心力参与荷载组合是制动力取值按照0.7 倍考虑; ●基础变位:基础作用按照支座不均匀沉降考虑,支座的沉降量 为0.5cm; ●温度梯度:依据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 4.3.10 第3 条,对结构的梯度温度引起的效应进行考虑,取 值参照表4.3.10-3竖向日照正温差计算温度基数表混凝土铺 装的结构类型取值。混凝土上部结构竖向日照反温差为正温差 乘以-0.5。铺装为10cm沥青,T1取14 ℃,T2取 5.5℃; ●均匀温度:依据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004), 取升温为30℃,降温38℃。 6、结构计算模型 采用空间杆系将上部主梁离散成51个节点,50个单元。结构离散图如下所示:

8m跨简支板桥手动计算书

8m钢筋混凝土空心板简支梁桥 计算书 一、设计基本资料 1、跨度和桥面宽度 标准跨径:8m 计算跨径:7.6m 桥面宽度:4.5m,净宽:3.9m 2、技术标准 设计荷载:公路Ⅱ级×0.8,人群荷载取3kN/m2 设计安全等级:三级 3、主要材料 混凝土:混凝土空心板和铰接缝采用C30混凝土; 桥面铺装采用10~12cm C40混凝土。混凝土的重度按 26 kN/m2计算。 二、构造形式及截面尺寸 本桥为C30钢筋混凝土简支板,由4块宽度为0.99m的空心板连接而成。桥上横坡根据桥面铺装来进行控制。空心板截面参数:单块板高0.42m,宽0.99m,板件预留1cm的缝隙用于灌注砂浆。C30混凝土空心板抗压强度标准值 f=20.1Mpa,抗压强度设计值 ck f=13.8Mpa,抗拉强度标准值tk f=2.01Mpa,抗拉强度设计值 c f=1.39Mpa,C30混凝土的弹性模量为c E=3×104Mpa。 t

图1 桥梁横断面构造及尺寸图式(单位:cm ) 三、 空心板截面几何特性计算 1、 毛截面面积计算 空心板剖面图详见图2, A=83×42+(4×26/2+4×8/2+12×8-3.14×222/4)×2 =3054.12cm 2 图2 中板截面构造及尺寸(单位:mm ) 2、 毛截面中心位置 2834221(426/2(262/316)48/2(41/312)1283054.12 6 3.1422/423)2d ??+???++???++??-???= =19.90cm (即毛截面重心离板下边缘距离为19.90cm )

3、毛截面惯性矩计算 3242211 83428342(2119.90)2(2222/4(2319.90))1264 I ππ= ??+??--???+??- =4.86×105cm 4 空心板截面的抗扭刚度可简化为如图3所示的箱型截面近似计算所以得到抗扭刚度为: 2222 641244(9918)(428) 1.731022(428)(9918)22818 T b h I cm h b t t ?-?-===?--+?+? 图三 抗扭惯性矩简化计算图(单位:cm ) 四、 主梁力计算 1、 永久作用效应计算 a 、空心板自重(一期结构自重)G 1 G 1=3054.12×10-4×26=7.94kN/m b 、桥面自重(二期结构自重)G 2 桥面栏杆自重线密度可按照单侧8kN/m 计算。 桥面铺装采用10~12cm 厚C40混凝土则全桥宽铺装层每延米重力为0.12×25×4.0=12kN/m 。 为计算方便,桥面系的重力可平均分配到各空心板上,

30箱梁模板计算书

目录 30m预制箱梁模板计算书 (2) 一、工程概况 (2) 二、预制箱梁模板体系说明 (2) 三、箱梁模板力学验算原则 (2) 四、计算依据 (3) 五、箱梁模板计算 (3) 4.1 荷载计算及组合 (3) 4.2 模板材料力学参数 (6) 4.3 力学验算 (8) 4.3.2 横肋力学验算 (9) 4.3.3 竖肋支架验算 (10) 4.3.4 拉杆验算 (10)

30m预制箱梁模板计算书 一、工程概况 呼和浩特市2012年南二环快速路工程二标段,在2013年5月份进场施工。原设计为3km整体现浇,考虑到整体现浇工期长,前期投入大,经项目部前期策划,变更为装配式30m预制箱梁,预制部分梁长为29.4m,梁高为1.6m,设计图纸为国家标准通用图,移梁采用兜底吊,预制数量为1327片,采用预制厂集中生产。 二、预制箱梁模板体系说明 箱梁模板分为底模、侧模、芯模三部分,底模焊接在预制台座上,台座设计时需考虑箱梁在预制过程中分阶段受力状态,即:浇注时,底座承受箱梁混凝土自重下的均布力;在预应力张拉后,台座承受箱梁两端支点的集中力。所以在台座设计时,需在台座两端设置扩大基础来满足集中荷载形式下的承载力需要。 内模在箱梁预制过程中承受腹板混凝土侧向力以及顶板混凝土竖向力,侧模承受底腹板混凝土侧压力。 箱梁侧模承载箱梁外露面混凝土的重量,混凝土侧压力向外传递顺序为:面板→横肋→纵肋→拉杆。 三、箱梁模板力学验算原则 1、在满足结构受力(强度)情况下考虑挠度变形(刚度)控制; 2、根据侧压力的传递顺序,先后对面板、横肋、纵肋支架、拉杆进行力学验算。 3、根据受力分析特点,简化成受力模型,进行力学验算。

8m实心简支板桥计算书

8m实心简支板桥计算书

钢筋混凝土实心简支板桥设计计算书 2006年11月

一、设计资料 1、桥面跨径及桥宽: 标准跨径:根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60 —2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为标准跨径等于8m 的单跨钢筋混凝土实心简支板桥。 计算跨径:偏安全取L=8m 桥面宽度:双幅 2×4 m =8 m 2、设计荷载:公路Ⅱ级汽车荷载 其中车辆荷载根据实际情况进行提高如下: 车辆荷载的立面、平面尺寸图 (图中尺寸单位为m,荷载单位为kN ) (b ) 平 面 尺 寸 1.8 2.5 15.0 3.0 1.4 7.0 1.4 1.4 7.01.43.0(a ) 立 面 布 置 人群荷载不计。 3、设计安全等级: 三级 4、结构重要系数: 5、主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用30号,即C30;

MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 8.13= MPa f td 39.1= MPa E c 41000.3?= 人行道、栏杆无; 桥面铺装不计; 混凝土容重r= 24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335,指标: MPa f sk 335= MPa f f sd sd 280=' = MPa E s 5100.2?= 直径小于12mm 时采用R235钢筋,指标: MPa f sk 235= MPa f f sd sd 195=' = MPa E s 5101.2?= 6、设计依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 二、构造布置: 设计板厚0.50m= ,在 ~ ,符合规范要求, 设计截面尺寸见下图: 侧 面 图 单位:cm 50 400 平 面 图 单位:cm 400 800 三、几何特性计算

30m箱梁张拉计算书

神木市沙峁至贺家川公路改建工程LJ-2标 段窟野河大桥 30m箱梁预应力张拉计算书 编制: 审核: 2019年5月20日

目录 第1章工程概况 (1) 第2章张拉力计算 (2) 第3章张拉工艺流程质量控制 (14) 第4章张拉注意事项及安全技术 (16)

第1章工程概况 本计算书适用于神木市沙峁至贺家川公路改建工程LJ-2标段。30m预应力砼连续箱梁采用先简支后连续结构,主梁由预制C50预应力混凝土浇筑,和现浇砼桥面组合而成后采用张拉预应力施工,预应力钢铰线,符合采用标准(GB/T 5224-2003)公称直径15.2mm的高强度低松驰钢绞线,抗拉强度标准1860MPa,公称面积为140mm2)。锚具采用M15-4、M15-5型圆形锚具及其配套的配件。钢绞线采用符合GB/T 5224-2003标准的低松弛高强度钢绞线,单根钢绞线公称直径Φ s15.20,钢绞线的面积A p=140mm 2,钢绞线的标准强度f pk=1860MP a ,松 弛率ρ=0.035,弹性模量E p=1.95×105Mpa。松弛系数ξ=0.3,管道摩擦系数μ=0.25,管道偏差系数k=0.0015;根据设计要求,配备YDC-1500千斤顶4台,压力表四块,上述设备均应在法定权威机构进行标定。 施工要求 1、预应力施工需计算书经审批且监理工程师在场的前提下才能进行张拉作业施工。 2、当气温低于+5℃或超过+35℃时禁止施工。 3、箱梁的砼强度应不低于设计强度等级值得90%,弹性模量不低于混凝土28d弹性模量的85%时,方可张拉预应力钢束。采取两端对称同时张拉,每次张拉一束钢绞线,张拉前应检查预应力钢束是否在管道内移动正常,张拉顺序为不少于7天且锚下砼达90%设计强度。张拉顺序为N1、N3、N2、N4号钢束。

最新8m实心简支板桥计算书汇总

8m实心简支板桥计算 书

钢筋混凝土实心简支板桥设计计算书 2006年11月

一、设计资料 1、桥面跨径及桥宽: 标准跨径:根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60— 2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为标准跨径等于8m 的单跨钢筋混凝土实心简支板桥。 计算跨径:偏安全取L=8m 桥面宽度:双幅 2×4 m =8 m 2、设计荷载:公路Ⅱ级汽车荷载 其中车辆荷载根据实际情况进行提高如下: 车辆荷载的立面、平面尺寸图 (图中尺寸单位为m,荷载单位为kN ) (b ) 平 面 尺 寸 (a ) 立 面 布 置 人群荷载不计。 3、设计安全等级: 三级 4、结构重要系数: 5、主要设计材料:

(1)混凝土强度等级:主梁拟用30号,即C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 8.13= MPa f td 39.1= MPa E c 41000.3?= 人行道、栏杆无; 桥面铺装不计; 混凝土容重r=24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335,指标: MPa f sk 335= MPa f f sd sd 280='= MPa E s 5100.2?= 直径小于12mm 时采用R235钢筋,指标: MPa f sk 235= MPa f f sd sd 195='= MPa E s 5101.2?= 6、设计依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 二、构造布置: 设计板厚0.50m= ,在 ~ ,符合规范要求, 设计截面尺寸见下 图:

30m小箱梁模板计算书Word 文档

30m 小箱梁模板计算书 (一)设计原始数据 1、 模板材料:面板:5mm ;连接法兰:-80×12;横肋:[8#;桁架:槽钢组合(详见图纸)。 2、 桁架最大间距为800mm 一道。 3、 施工数据:上升速度V=2.8m/h ;混凝土初凝时间:t o =3h 。 (二)模板侧压力计算 F=0.22γc t o β1β2V 1/2 其中:γc 为混凝土重力密度,γc =26kN/m 3; t o 为混凝土初凝时间; β1为外加剂影响修正系数,β1=1.1 ; β2为混凝土坍落度影响修正系数. β2=1.15。 计算得:F=0.22*26*3*1.1*1.15*2.81/2=36.32kN/m 2。 考虑可能的外加剂最大影响,取系数1.2,则混凝土计算侧压力标准值: F 1=1.2*36.32=43.58 kN/m 2 当采用泵送混凝土浇筑时,侧压力取6 kN/m 2 ,并乘以活荷载分项系数1.4。 F 2=1.4×6=8.4 kN/m 2 侧压力合计:F 3= F1+ F2=43.58+8.4=51.98 kN/m 2 1.面板强度、刚度验算 竖肋间距为0.8米,横肋间距为0.3米 计算跨径l=0.3米 取板宽b=1米,面板上的均布荷载q q=F 3×l=51.98×1=51.98 kN/m 考虑到板连续性,其强度、刚度可按下计算: 最大弯矩:M max = 210 1 ql =0.1*51.98*0.3*0.3=0.468KN.m 截面系数:W=3622106006.016 1 61m b -?=??=δ 最大应力:MPa MPa W M 215][7810610468.06 3 max max =<=??==-σσ

整体式简支板桥设计计算书

整体式钢筋混凝土空心简支板 设计计算书 一、技术标准 1、 设计荷载: 行车道:城-A 级 人行道:3.0KN/m 2 2、 桥长: 根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为跨径等于14.5m 的单跨钢筋混凝土空心简支板桥。桥梁全长43.5m ,跨径组合为三等跨3×14.5m 。 3、桥面宽度: 桥全宽20m ,中间双向四车道,两侧人行道 桥面横向布置为: 2×4 +12 =20 m 4m 人行道+12m 机动车道+4m 人行道 4、桥面横坡:双向1.5% 5、人行道横坡:1.5% 6、设计安全等级: 二级 7、结构重要系数: 0.1=o γ 8、主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 3.14= MPa f td 43.1= MPa E c 41000.3?= 混凝土容重r=24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335级,指标: MPa f yk 335= MPa f f y y 300'== MPa E s 5100.2?= 直径小于12mm 时采用HPB235级钢筋,指标: MPa f yk 235= MPa f f y y 210'== MPa E s 5101.2?=

9、设计依据: (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 (3) 城市桥梁设计荷载标准《CJJ 77-98》 二、结构简介: 三等跨混凝土简支空心板桥,桥梁全长3×14.5m=43.5m ,桥面宽度20m 。施 工方式为整体式现浇,在已有桥墩上设置支座。桥面横坡1.5%,梁高80cm ,顶板厚10cm ,底板厚10cm ,隔板厚度15cm 。隔梁及空心由跨中向支座对称布置,空心长度1m ,间距18cm ,横隔梁厚度为15cm ,两端设有端横隔梁,。 计算跨径: ()n o l l 05.1m in l ;计= mm l o 1190040011500=+= mm l n 12990129011700=+= 故: ()()mm l l n o 124951190005.112990m in 05.1m in l =?==;; 计 三、几何特性计算 截面面积:A=15.8425-25×0.282744=8.7739m 2

跨简支板桥施工组织设计方案

1-10现浇钢筋混凝土桥施工组织设计 一、工程概况: 本工程为1--10米现浇钢筋混凝土板桥, 跨径10m. 横断面为13m宽,桥高(基础至桥面), 根据岩土工程勘察报告,第一层为素填土(H==)黄褐色,岩性主要为粉土为主,含云母、氧化铁、氧化铝、煤屑、植物根系等,稍湿,稍密,强烈湿陷性。第二层为粉土(H==),设计洪水频率为1/100,设计荷载为公路一级; 预制板及桥面铺装为C40刚筋砼、墩台帽为钢筋C25砼,桥台身采用C25砼。桥台扩大基础为C25片石砼、基底换填米厚水稳砂砾、桥台挡块为C30钢筋混凝土、支座为油毛毡支座、锚栓为C30钢筋混凝土、桥头路基台背回填砂砾、防撞墙采用C25 钢筋混凝土、八字翼墙为浆砌片石,基础为C20片石混凝土。 二、工期与质量保证: 工程质量:确保全部工程达到国家及交通部现行的工程质量验收标准。确保优良工程。工程一次验收合格率达到100%,优良率90%以上,详见桥梁工程的施工工艺、质量保证措施。 三、编制依据及原则: 1、设计图纸要求; 2、国家和公路现行施工技术规范、规程及质量、安全技术规程,现行的公路 工程质量验收评定标准。 3、仔细考察工程实地、认真研究招标书和有关规定的基础上,充分地考虑了 本标段的工程特点及气候情况,合理组织人员、设备、物资进场,科学组织施工。 四、临时设施、临时工程及施工总平面布置: 1、施工便道:根据现场考察实际,本着少占耕地,尽量不破坏植被的原则,施工便道从就近既有公路引进 2、施工用水:通过现场考察,深井取水。 3、施工用电:各工地自备发电机,保证施工前期用电和施工用电。 4、临时房屋:租用民房。其它各施工队房屋考虑搭建和租用民房相结合,房 屋全部采取搭建。 5、取弃土场:根据招标书有关规定,本着保护生态环境、水土保持的原则, 施工中按照业主指定的取土场按设计数量取土,施工弃土弃在线路两侧就近废弃的沟、地内,施工完成后所有取弃土场均进行复耕或绿化。同时施工中接受当地环保部门的监督和检查,避免因施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。 五、质量及工程保证措施: 1,施工顺序及安排: 方案1:桥梁施工开工后,先进行2#墩基础开挖,等2#基础进入人工清基的时候,机械可以施工1#桥墩基础开挖,依次错开。时间与机械,再依次浇筑。等基础全部完工后,再整体搭脚手架,组织人员浇筑墩台混凝土,再装模,浇筑墩台帽。在浇筑的同时可以回填台背及锥坡的砌筑,等全部完工后再进行上部结构及其附属工程。

相关文档
相关文档 最新文档