输变电工程质量通病防治措施

输变电工程质量通病防治措施
输变电工程质量通病防治措施

随州公司输变电工程质量通病防治措施

2009年10月随州

随州公司输变电工程质量通病防治措施

主要分部分项工程施工工艺:

1、基础工程:

1)施工顺序:平整场地→定位放线→机械挖土→人工清槽→钎探→地基处理(报业主及监理工程师申请)→验槽→放线→砼垫层→弹线→钢筋绑扎→支模→独立柱砼浇筑→圈梁浇筑→砌筑砖槽→防潮层→基础隐验→回填土

2)基槽开挖。本工程场地已很平坦。

提前三天通知工程师要求得到由工程师提供的测量资料,招集测量人员完成工程的定位放线工作。经监理验收合格后,进行开挖。开挖时应保护好龙门桩以及需复测的桩。服务楼采用人工挖土,挖深2.0米,挖土过程中紧密配合,抄平测量,到设计基底标高时同监理工程师查看地基土质情况,如确实为温陷性土应联系业主、设计院共同商定地基处理方案。夜间施工时,应合理安排,根据需要设照明设施,在危险地段应设置明显标志,基槽的开挖应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入槽内,以免边坡塌方或基土遭到破坏,如果赶上雨天施工,挖好后不能及时下一工序的施工,可在基底标高以上留150-300mm一层不挖,待下一工序开始前再挖除。

3)地基钎探

挖完基槽后应进行人工钎探,服务楼基槽采用两排错开布点,间距1.5m,深度1.5m。打钎采用轻便触探器,轻便触探器由尖锥头、触探杆、穿心锤三部分组成,穿心锤重10Kg,钎杆直径Ф25钢筋焊上大头圆锥尖,净用长度2.0-2.2m,穿心落距为50cm,使其自由下落,将触探杆竖直打入土中,每打30cm记录一次锤击数。钎探后钎孔灌砂土,同时将不同强度(锤击数的大小)的土,在记录表上用色笔或符号分开,在平面布置图上注明特硬或特软的点的位置,以便监理工程师验槽时分析处理。灌砂后应用砖块将点盖好,并用粉笔标上点号。

4)基底处理:如遇较软土质或不符合图纸地基承载力要求土质时应及时向监理工程师和设计院汇报,并报业主,待拿出处理方案后再继续施工。

5)基础垫层:独立基础垫层。

服务楼独立基础垫层C10,厚度为100mm,在做完砼垫层后再进行绑扎基础钢筋,支独立基础模板,浇注独立基础砼。

在C10砼施工过程中,应检验水泥的出厂合格或进场试验报告,并对其品种、标号、包装、出厂日期等进行检查验收。粗细骨粒均应做试验,合格后方可施工。砼的施工要求详见后面各章节。

6)独立柱基础和圈梁支模、钢筋绑扎、浇砼,具体施工要求见后章节说明。

7)砖槽的施工

①在进行完砼圈梁完成以后进行弹线,圈梁底部砌一道中心是空心砖槽,保证地圈梁下沉时不受阻并有效的将力传递给独立基础。

②砌筑砖槽前,必须用钢尺校核放线尺寸,允许偏差不超过规范。

③在圈梁上砌砖基础到+0.2米。采用的均是Mu10机制红砖。M5.0水泥砂浆砌筑。

④Mu10机制红砖应做抗压实验,合格后方可准用。M5。0水泥砂浆配合比采用现场材料由实验室出的配比单进行施工。

⑤基础墙体砌筑,严格控制饱满度,墙体拉结筋。而后请监理工程师、业主、设计单位共同验收基础工程,做好分部工程验收记录。

8)回填土

槽边与房心均为素土回填,填土颗粒最大粒径不超过5mm,素土虚铺厚度不超过250mm,夯实时一夯压半夯。跳步槎宽100mm为宜,夯实厚度不超过一步(即200mm),每步土按规范取样测试干容重,其下步干容重合格后方可虚铺上步土方。

槽边回填土质量直接影响砼散水质量,房心回填土直接影响一层地面质量,均应高度注意,确保工程质量。

填土时,一定要将沟槽内的积水和有机杂物清除。

夯填时,每步不少于3遍打夯。

严禁采用水夯。

2 、主体施工

施工顺序:服务楼主体。

绑构柱筋→支柱模→浇柱砼→绑梁钢筋→支梁模、顶板模→绑扎钢筋(水暖电预留孔洞、预埋铁件)→浇一层顶板砼→养护→弹线→立皮数杆→重复上述工序至直二层完→一、二层加气砼墙砌筑。

1)砌筑工程

(1)本服务区370墙均是采用一顺一丁砌法,240墙采用满丁满条砌法,在转

角和丁字头处设皮数杆,机砖上墙前一天浇湿浇透,含水率宜为10-15%,不准干砖上墙。墙体采用Mu7.5机制红砖,M5.0混合砂浆。

(2)砌体相邻工作段的高度差,不得超过一个楼层的高度,也不宜大于4米。工作段的分段位置,宜设在伸缩缝、沉降缝、防震缝,或门窗洞口处。

(3)砌体临时间断处的高度差,不得超过一步脚手架的高度。

(4)砌体中的预埋件应作防腐处理。预埋木砖的木纹应与钉子垂直。

(5)砌体表面的平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度等应随时检查。(6)砌筑完每一楼层后,应校核砌体的轴线和标高,在允许偏差范围内,其偏差可在墙面上校正。

(7)雨天砌筑高度不宜超度1.2米。砂浆稠度减少,收工时应覆盖砌体表面。(8)严格控制砂子、水泥的质量和砂浆配比,尽量使用饮用水。砂浆易采用中砂,并应过筛,砌墙砂浆稠度为7-10厘米。

(9)砂浆应采用机械拌合,拌合时间自投料完算起,不得少于1.5分钟。砂浆拌成后使用时,均应盛入贮灰罐内。如出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。(10)砂浆应随用随拌。水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3小时至4小时内使用完毕。

(11)如为了使水泥砂浆的保水性能良好,可掺入微沫剂,但必须经实验室先试验确定。

(12)砂浆标号应以标准养护,龄期28天的试块抗压试验结果为准。

(13)每一楼层或250m3砌体,至少制作一组试块。如砂浆标号或配合比变更时,应制作试块。

(14)砖砌体上下错缝,内外搭砌,水灰灰缝的砂浆应饱满,其饱满度不低于80%。竖向灰缝采用挤浆,使其砂浆饱满。水灰、竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

(15)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时施工的应砌成斜槎并加拉结筋。实心砖砌体的斜槎长度不应小于高度的2/3。

(16)埋入砖砌体中的拉结筋,应设置正确、平直,其外露部分在施工中不得任意弯折。拉接筋不得穿过烟道和通气孔道。如遇烟道或通气孔道时,拉结筋应分成两股沿孔道两侧平行设置。

(17)砌体接槎时,表面清干净,浇水湿润,并应填实砂浆,保持灰缝平直。(18)墙体与构造柱之间每50cm设两Ф6水平拉筋,每边伸入墙内不应小于1米。

(19)框架结构的房屋填充墙,应于框架中预埋的拉结筋连接。隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。

(20)承重墙最上一皮砖,梁及梁垫下面以及挑檐、腰线都应用丁砌法砌筑。(21)加气砼墙的砌筑:上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的三分之一。砌块平顺,砂浆密实,灰缝标准10mm,垂直灰缝不得大于20mm。水平不得大于15mm。

(22)墙体砌筑采用外脚手架作业。

2)模板工程:

本工程采用钢模板及钢支架。

(1)模板的接缝不应滴浆。如有缝的地方可用泡沫塑料塞平。

(2)模板应涂隔离剂,严禁隔离剂沾污钢筋与砼接槎处。

(3)对锈蚀的钢模板禁用。

(4)竖向模板和支架的支承部分,当安装在基土上应加设垫板,且基土必须坚实并有排水措施。

(5)现浇砼梁、板时,当跨度大于或等于4米时,模板应起拱,起拱高度见设计图纸。

(6)模板的拆除:当砼能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,可拆除侧模,但底模应达设计强度的75%后才可拆除。

(7)底层模板支架的承载能力除能承受本层有承受的重量外,也要能承受上层结构的一切重量。

3)钢筋工程:

(1)钢筋材料按国家现行规范进行双向控制,一是必须有出厂合格证,二是现场抽样作物理试验。

(2)对有抗震要求的框架结构纵向受力钢筋应进行检验,检验所得的强度实测值应符合:钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。(3)钢筋原则上不代换,但需要时,应先通知监理工程师。代换时应符合规定。

(4)钢筋的表面应洁净,无损伤、油渍、渍污、和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

(5)钢筋应平直无局部弯折,冷拉率I级不宜大于4%,II、III级不宜大于1%。(6)钢筋的弯曲应符合设计规定。

(7)钢筋的焊接:钢筋直径大于22宜采用焊接,沧北综合楼22以上的钢筋

较多,建议采用焊接,可节省钢筋用量。

(8)对有抗震要求的受力钢筋的接头,优先采用焊接。钢筋接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件的最大弯矩处。

(9)钢筋的绑扎:

①钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢;

②板、墙的钢筋网,靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不产生位置偏移,双向受力钢筋,必须全部扎牢;

③梁、柱的箍筋沿受力筋方向,弯钩应错开;

④在柱中竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩平面与模板面的夹角,对矩形柱应为45度,对圆形柱钢筋的弯钩平面应于模板切平面垂直;受拉区域内,I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,II、III级钢筋可不做弯钩;

⑤直径不大于12mm受压I级钢筋末端,及轴心变压的任意钢筋末端,可不做弯钩,但搭接长度不小于钢筋直径的35倍;钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢;

⑥在任何情况下,受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm,受压钢筋的搭接长度不应小于200mm;两根直径不同钢筋的搭接长度以较细钢筋的直径计算;

⑦各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开,受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。受力钢筋的砼保护层厚度应符合设计要求。

⑧钢筋冷拉可在负温下进行,温度不宜低于-20度,冬天钢筋的焊接宜在室内进行,当必须在室外焊接时,其最低气温不宜低于-20度,且应有防雪挡风措施。焊后的接头严禁立即碰到冰雪。

⑨钢筋绑扎完毕,先由班组自检,再由项目工程师、质检员核验,无误后报监理工程师进行验筋。签署隐蔽验收记录,然后浇砼。

⑩钢筋绑扎同时,水电专业负责人及时进行预埋预留穿差。工程师验筋时,水电专业进行复核。

? 4)砼工程:

?(1)砼搅拌采用现场搅拌,采用一台400L砼搅拌机。

?(2)砼水平运输以手推车为主,道路广场施工时,配备4辆机动翻斗车。垂直运输采用吊车运输。高空水平运输,在浇砼底模上设马登脚手板跑道,用手推车运输。

?(3)砼的配合比应严格控制。水泥、砂子、石子原材料质量严格控制。水泥采用普通硅酸盐水泥,尽量不用超过三个月的。如超过三个月必须进行检验,且要合格后使用。石子粒径在浇板时不得超过板厚的1/2,即25mm。一般为24mm。浇梁时不超过50mm,一般用40mm,骨粒不得混杂,骨料中严禁混入煅烧过的白云石或石灰块。砂子采用中砂,且必须过筛。

(4)拌制砼采用干净水,当采用其它来源水时,水质必须符合国家现行标准。(5)砼在拌制时,每盘原料必须用电子计量设备称量,各种原料允许偏差为:水泥为±2%,粗、细骨料±3%,水、外加剂±2%。衡量器应定期校验,保持准确。骨料的含水量应经常测定,雨天施工应增加测定次数。

(6)砼浇拌的时间在坍落度>30mm时,应不少于90秒。

砼运至浇筑地点,应符合浇筑时规定的坍落度,当有离折现象时,必须在浇筑前进行二次搅拌。从卸出至浇筑完毕不能超过2个小时。对掺用外加剂或采用快硬性水泥拌制的砼,其延续时间应按试验确定。

(7)砼浇筑前对模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净,对模板缝隙和孔洞应堵严,对木模板应浇水湿润,但不得有积水。

(8)在浇筑竖向结构砼前,应先在底部填以50-100mm厚的与砼内砂浆相同的水泥砂浆,浇筑中不得发生离析现象,当浇筑高度超过3米时,应采用串筒、溜筒或振动溜管使砼下落。砼浇筑层厚度不得超过振捣器作用部分长度的1.25倍。

(9)在浇筑柱和连成整体的梁和板时,应在柱浇筑完毕后停歇1-1.5个小时,再继续浇筑。

(10)施工缝隙的留置:A、柱留在基础顶面,无梁楼板柱帽的下面;B、与板连成整体的大截面梁,留置在板底面以下20-30mm处,当板下有梁托时,留置在梁托下部;C、单向板,留置在平行于板的短边的任何的位置;D、有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内;E、墙留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。浇施工缝时,使新旧砼紧密结合。

(11)砼内养护,应在浇筑完毕后的12小时内对砼加以覆盖和浇水。砼的浇水养护时间不少于7天。浇水次数应能保持砼处于湿润状态。养护用水应与拌制用水相同。可以采用塑料布覆盖养护,其外露的全部表面应用塑料布覆盖严密并应保持塑料内有凝结水。

(12)砼的取样试块:每拌制相同标号且不超过100mm3的砼。其取样不得

少于一次,每一楼层同配合砼取样不少于一次,每次取样应至少留置一组标准试件。

(13)对于面积较小且数量不多蜂窝或露石的砼表面,可用1:2-1:2。5

的水泥砂浆抹平,在抹砂浆之前,必须用钢丝刷或加压水洗基层。对较大面积的蜂窝、露石和露筋应按其全部深度凿去簿弱的砼层和个别突出的骨料颗粒,然后用钢筋丝刷或加压水洗刷表面,再用比原砼强度等级提高一级的细骨料砼填塞,并仔细捣实。对影响砼结构性能的缺陷必须同监理工程师研究处理。

3、门窗工程:

本合同服务区门、窗均采用铝合金门窗。汽车修理间、车库有铝合金卷帘门。1)门窗安装前应按图纸检查门窗的品种、规格、开启方向及组合杆、附件,并对其外形及平整度检查校正,合格后方可安装,按设计要求检查洞口尺寸。

2)门窗应在室内竖直排放,并用枕木垫平。室内应清洁干燥、通风。如露天存放,应避免日晒雨淋。运输应竖立排放并固定牢靠。樘与樘洞应用非金属软质材料隔开。

3)安装门窗严禁采用边安装边砌口或安装后砌口。

4)安装过程中及时清理表面的水泥砂浆、密封膏等,以保护表面质量。

5)铝合金门窗装入洞口应横平竖直,外框与洞口应弹性连接牢固。安装密封条时应留有伸缩余量,一般比门的装配边长20-30mm,在转角处应斜面断开,并用胶粘剂粘贴牢固,以免产生缩缝。

6)门窗外框与墙体的缝隙填塞,设计无要求时,采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞。缝隙外表留5-8mm深槽口,填嵌密封材料。

7)木门窗的安装:服务楼客房采用的是装饰木门

A、门框及厚度大于50mm的门扇,应采用双榫连接;

B、制作胶合板门时,边框和横楞必须在同一平面上,面层与边框及模楞应加压胶结。应在横楞和上下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶和起膨;

C、表面应净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印,割角、拼缝应严实平整,不允许出现脱胶;

D、留缝宽度要求:门窗扇对口缝,扇与框间立缝为1.5~2.5mm;框与扇间上缝为1.0~1.5mm,窗扇与下坎间缝为2~3mm;门扇、地面间缝内门为6~8mm,卫生间门为10~12mm;

E、小五金的安装:颌距门窗上下端宜取立挺高度的1/10,并避开上下冒头,小五金均应用木螺丝固定,不得用钉子代替;先用锤打入1/3深度,然后打入,严

禁打入全部深度。采用硬木时,应先钻2/3深度的孔,孔径为木螺丝直径的0.9倍,门拉手距地面以0.9~1.05米为宜,窗距地1.5~1.6米为宜。

4、楼地面工程

服务楼餐厅、会议室、大堂、商店、商务中心、门厅、雅间为花岗岩地面。客房地面铺地毯,其它房间为防滑地板砖地面。变电所为水泥地面;汽车修理间、车库为现制水磨石地面和水泥地面;公厕为防滑地砖地面;加油站主要是现制水磨石地面。

1)地面基土应按规范要求分层夯实,基土垫层应按设计要求厚度夯实。

2)找平层:在施工前,应将下一层表面清理干净,当其下一层为水泥砼垫层时,应预湿润,表面光滑应划毛。

3)在预制砼板上铺设找平层前,板缝填嵌时,应符合要求,板缝底宽度不应小于20mm。板缝内清理干净,保持湿润坍落度控制在10mm,高度小于板面10~20mm,表面不宜压光。当板缝宽度大于40mm时,板缝内应加筋浇筑。

4)在卫生间等有防水要求的楼面,在铺找平层前,应对立管、套管、地漏与楼板节点之间进行密封处理,并应在管四周留出深8至10mm的沟槽,采用防水卷材或防水涂料裹住管和地漏。

5)在水泥砂浆或水泥砼找平层上铺涂防水卷材或防水涂料隔离层时,找平层表面应洁净、干燥,其含水率不应大于9%,并应涂刷基层处理剂。在穿过楼板面管道四周处,防水材料向上铺涂,并应超过套管的上口;在靠近墙面处,防水材料应向上铺涂,并应高出面层200至300mm,铺设完后应作蓄水检验,蓄水深度宜为20至30mm,24小时内无渗漏为合格,并应做记录。

6)面层的铺设:各类面层的铺设宜在室内装饰工程基本完了后进行。

A、面层的铺设:各类面层下的结合层采用水泥砂浆时,一般采用1:2体积比,砂浆强度大于等于15坍落度在25至35mm之间;

B、在铺设完地板砖后表面应覆盖湿润,其养护时间不应小于7d;

C、踢脚板宜在面层基本完工及墙面最后一遍抹灰前完成。当墙采用机械喷涂抹灰时,应先做踢脚板。

D、厕浴间应在找平层时找好坡度流向,面层铺设后,不应出现倒泛水和地漏渗漏;

E、水泥砼的散水明沟应设置伸缩缝,其间距不大于10米,房屋转角处亦应设置伸缩缝,缝宽应为20mm,缝内填沥青胶结材料;

F、水泥砼面层在浇筑时其强度不小于C20,面层强度等级不应小于C15,其坍

落度不宜大于30mm,且浇筑时不宜留置施工缝。当施工间歇超过规定在浇时,应刷一层水泥砂浆,其水灰比宜为0.4至0.5,再浇砼并应捣实压平,不显接头槎。水泥砼面层的抹平工作应在水泥初凝前完成,压光工作应在水泥终凝前完成。

G、釉面砖的铺贴:

①在铺贴前,应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选,并应浸水湿润后晾干待用,铺贴时采用干硬性水泥砂浆,面砖应紧密、坚实,砂浆应饱满,并严格控制标高;

②紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm,虚缝铺贴缝隙宽度宜为5至10mm;大面积施工时,应采取分段按顺序铺贴,按标准拉线镶贴,并做各道工序的检查和复验工作;

③面层镶贴应在24小时内进行擦缝、勾缝和压缝工作,缝的深度宜为砖厚的1/3;

④砖铺贴完后,面层应坚实、平整、洁净,线路顺直,不应有空鼓、松动、脱落和裂缝、缺棱、掉角、污染等缺陷。

H、花岗岩面层的铺设:

①在铺设前,应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等试拼编号,当板材有裂缝、掉角、翘角和两面有缺陷时,应予以剔除,品种不同的板材不得混杂使用;

②在铺贴花岗石之前,板材应先用水浸湿,待擦干或表角晾干后方可铺设,结合层板材应分段同时铺砌;

③铺砌的板材应平整,线路顺直,镶嵌正确,板材间、板材与结合层以及墙角,镶边和靠墙处均应紧密砌合,不得有空隙;

④花岗石面层应洁净、平整、坚实,板材间的缝隙宽度不应大于1mm,铺砌后,其表面应加保护,待结合层的水泥砂浆强度达到要求,方可打蜡达到光滑洁亮。

5、屋面工程:

本服务区屋面防水大部分采用的是三元乙丙防水材料,部分为聚胺脂和一布四涂防水涂料。水泥蛭石块、加气砼保温层。

1)①屋面工程所采用的防水,保温或材料应有出厂材料质量证明书,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。材料进场后,应按规定取样复试,提供出试验报告,严禁在工程中使用不合格的材料。

②伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水完工后,应避免在其上凿孔打洞。

③找平屋表面应压实平整,排水坡度符合设计要求,水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护,不得有酥松、起砂、起皮等现象。

④基层与突出屋面结构的连接处,以及基层的转角处均应做成圆弧。

⑤铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。基层处理剂可采用喷涂或刷涂,且必须均匀一致。当喷涂二遍时,第二遍喷涂应在第一遍干燥后进行。待最后一遍喷涂干燥后,方可铺贴卷材。上下层卷材不得相互垂直铺贴。

⑥屋面防水层施工时,附加层和屋面排水比较集中部位进行处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、横沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接。

⑦铺贴卷材采用的搭接,上下层及相邻两端卷材的搭接缝应错开。平行于屋背的搭接缝应顺流水方向搭接。

⑧三元乙丙合成高分子防水卷材的外观质量要求应符合有关标准规定。

⑨高分子胶粘剂的粘结剥离强度不应小于15N/10MM,浸水168H后粘结剥离强度保持率不应小于70%。不同品种、规格的胶粘剂应分别用密封桶包装,胶粘剂应贮存在阴凉通风的室内,严禁接近火源和热源。

⑩防水卷材铺贴时的细部构造应严格按规范施工。

2)加气砼屋面保温。

①保温材料应具有吸水率低,表观密度和导热系数较小,并有一定强度的性能。

②加气砼外形要整齐,厚度允许偏差±5%,且不大于4mm。表观密度

500-700kg/m3导热系数0.19-0.22w/mk,抗压强度≥0.4Mpa.

③保温隔热材料应按使用的数量确定,同一批材料至少抽检一次。

④排汽出口应埋设排汽管,排气管应设置在结构层上,穿过保温层管壁应打排汽孔。

6 装饰工程:

室内装饰工程应待隔墙、铝合金、木门窗框、安装的管道、电线和电器预埋件、屋面防水完工后进行。吊顶工程应待抹灰工程后进行,涂料、刷浆工程,以及吊顶、隔断罩面板的安装应在地板和明装电线施工前,以及管道试压后进行。沧服务楼墙壁为水泥石灰混合砂浆外刷乳胶漆、立邦溱墙面。其它各小栋号有的为乳胶漆墙面、水泥墙面。外墙以贴仿石砖为主,少部分为贴面砖和建筑涂料,挑檐贴小波形瓦。内吊顶大部分为乐思龙金属板吊顶,挑檐底板为铝合金龙骨铝扣板吊顶。

1)①外墙门窗洞口外侧壁、屋檐、勒脚、压檐墙等的抹灰应是水泥砂浆。

②抹灰前,应先检查基体表面的平整度,并用同抹灰层相同砂浆设置标志筋。

③室内墙面、柱面和门洞口的阳角应用1:2水泥砂浆做护角,其高度不应低于2M,每侧宽度不应小于50MM。

④外墙窗台、窗楣、雨蓬等上面应做流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽的深度和宽度均小于10MM,并整齐一致。

⑤各种砂浆的抹灰层,在凝结前,应防止快干,水冲,撞击和振动,凝结后,应采取措施防止玷污和损坏。

2)①吊顶龙骨在运输安装时,不得扔摔、碰撞,龙骨应平放,防止变形。

②吊顶龙骨宜存在地面平整的室内,并应采取措施。

③在现浇板中,按设计要求设置预埋件或吊杆。

④罩面板安装前,应根据构造需要分块弹线,墙面与顶棚的接缝隙应交圈一致。

⑤罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处严密,不得有漏缝现象。

⑥罩面板不得有悬臂现象,应增设附加龙骨固定。

⑦各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案不完整等缺陷,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致,穿孔板的孔距应排列整齐,暗装的吸声材料应不防散落措施。

⑧龙骨的安装:应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm。

⑨吊杆应通直并有足够的承载能力,吊杆距主龙骨距离不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠,次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时,板材的接缝处必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨吊上。

3)外墙饰面砖、花岗岩、仿石砖等的镶贴:

(1)外墙釉面砖,表面应光洁,质地坚固,尺寸、色泽一致,不得有暗痕和裂纹,吸水率不得大于10%;

(2)花岗岩表面不得有隐伤、风化等缺陷;

(3)仿石砖表面应平整,几何尺寸准确,面层石粒均匀、洁净、颜色一致;(4)饰面板的接缝宽度:光面、镜面为1mm,粗磨石为5mm,天然面为10mm,;(5)灌注砂浆前,应浇水将饰面板背面和基体表面湿润,再分层灌注1:2.5的水泥砂浆每层灌注高度为150至200mm,且不得大于板高的1/3,插捣密实,待其初凝后,应检查板面位置,如移动错位应拆除重新安装,若无移动,方可灌注上层砂浆,施工缝隙应留在饰面板水平接缝以50至100mm处,对于较宽的竖缝在浇注前,应先填塞15至20mm深的麻丝和泡沫塑料条以防漏浆;

(6)突出墙面的的勒脚饰面板安装,应待上层的饰面工程完工后进行,楼梯栏杆,栏杆和墙裙的饰面板的安装,应在楼梯踏步地(楼)面层完工后进行;(7)室外安装光面饰面板,接缝可干接或在水平缝中垫硬塑料板条,垫塑料

板条时,应将压出部分保留。待砂浆硬化后,将塑料板条剔出,用水泥细砂浆勾通缝,干接缝应用与饰面板相同颜色水泥浆填平;

(8)饰面砖应镶贴在湿润、干净的基层上,镶贴前应先选砖预排,以使拼缝均匀。在同一墙面上的横竖排列不宜有一行以上的非整砖。非整砖行在排在次要部位或阴角处;

(9)釉面砖和外墙面砖在镶贴前应将砖的背面清理干净,并浸水两小时以上,待表面晾干后方可使用,砂浆厚度为6至10mm;

(10)镶贴饰面砖基层表面,如遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支承等,应用整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑镶贴;

(11)镶贴应自上而下,每段施工时应自下而上进行,整间或独立部位宜一次完成,镶贴时位置准确,仔细拍实,使其表面平整,待稳固后,将纸面湿润、揭净;

3 涂料施工:

(1)施涂前应将基体或基层的缺棱掉角处用1:3水泥砂浆修补,表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平;

(2)外墙涂料,同一墙面应用同一批号的涂料,每遍涂料不宜施涂过厚,涂层应均匀,颜色一致;

(3)施涂水性和乳液涂料时,后一遍涂料必须在前一遍涂料表面干后进行,每一遍涂料应施涂均匀,各层必须结合牢固;

(4)施涂复层涂料一般是以封底涂料,主层涂料和罩面涂料组成。施涂时应先喷涂或刷涂封底涂料,待其干燥后再喷涂主层涂料,干燥后再施涂两遍罩面涂料。喷涂主层涂为时,其点状大小和疏密程度应均匀一致,不得连成片状,且应先干燥12小时,然后洒水养护24小时,再干燥12小时后才能施涂罩面涂料。施涂罩面涂料时,不得有漏涂或流坠现象,待第一遍罩面涂料干燥后,才能施涂第二遍罩面涂料。

7、室外及附属:

1)路基应采用8至12吨辗压机辗压,辗压时应顺行车方向从路边压至路中,开行速度采用25至30米/分钟,并重叠辗压至平整坚实,轮(夯)迹相互搭接为止,用辗压机不能到达的路槽和检查井边缘,可用人工夯实。

2)砼路面应按要求设置伸缩缝,分块浇注。横向缩缝每隔5至7米设置一道,缝宽8至10mm,缝中嵌入沥青预制板,其埋入深度不应小于路面厚度的1/3,无路面边的道路应设置从缝,每10至40米设置一道宽度15至25mm,上下贯

通,选用优质材料填缝,且不应小于路面厚度的2/3,并在上部填入沥青马蒂脂,沥青预制板填缝高出路面不应大于10mm,并用加热工具熨平。

3)砼路面采用机械施工。

4)砼路面使用前,必须检查试块强度,当抗压强度达到设计标高的75%时,方准开放交通。

5)围墙工程应严格按照图纸所示尺寸,并经工程师许可的范围内施工。应保证占地面积的准确性。其每一分项均应符合各章节规范施工。

8、给排水暖工程:

1)管道和设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,给水和采暖系统在使用前,应用水冲洗,直到将污浊物冲净为止;

2)管道穿过地下构筑物外墙时采用防水套管;

3)明装钢管安装时,直线部分应互相平等;曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距,管道水平上下并行时,曲率半径应相等;

4)管道支、吊托架的安装位置应正确,埋设应平整牢固,与管道接触应紧密,固定应牢靠。立管管卡,每层须安装1个,层高超过5米时应不少于2个,距地安装1.5至1.8米;

5)阀门安装前,应作耐压试验;弯制钢管,弯曲半径应符合规定;

6)弯制方形钢管伸缩器,宜用整根弯成。如要水平安装,应与管道坡度一致,要垂直安装应有泄水、排气装置,安装伸缩器应做预拉;

7)给水引入管与排水排出管水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间的最小水平净距为0.5米。交叉垂直时,垂直净距为150mm,给水管在上。如给水管必须在下时,应加套管,其长度不应小于排水管径的3倍;8)冷热水管和水龙头并行安装时应符合规定:上、下平行安装时,热水管应在冷水管上面,垂直安装时,热水管应在冷水管面向的左侧,在卫生器具上安装冷、热水龙头,热水龙头应安装在面向左侧;

9)室内排水管应采用弯通,在生活污水管上,设置的检查口或清扫口应符合规定。排水管道上的吊钩或卡箍应固定存承重结构上,固定件间距符合规范。10)通气管不得与风道或烟道连接。高出屋面不得小于300mm,但必须大于最大积雪厚度。

11)暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层地面高度。

12)雨水管道的长度超过15米,应安装检查口或带法兰堵口的三通。雨水漏斗

的连接管应固定在屋面承重结构上。雨水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。雨水管道安装后,应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。13)卫生器具安装高度以及连接卫生器具的排水管的最小坡度应符合有关规定,地漏应安装在地面最低处,其篦子顶面应低于设置处地面5MM。卫生器具给水配件的安装应符合设计要求。

14)采暖管道从门窗或其它洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安排气和泄水装置。管道穿过墙壁或楼板,应设置铁皮或钢制套管,其顶部应高出地面20MM,底部与楼底面相平。采暖不保温的双立管其中心距为80MM。

15)连接散热器的支管应有坡度。散热器立管和支管相交,立管应煨弯绕过支管,散热器支管,长度大于1.5米,应在中间安装管卡或托勾。

16)膨胀水箱和集气罐均应按设计要求保温。

17)安装铸铁散热器,应平直紧密,垫片不得露出颈外。

18)散热器组成后,应作水压试验。散热器中心与墙面距离根据其型号的不同有不同的要求。

19)室外给排水管网的安装:给水:A 承插铸铁管道的对口间隙不小于3MM,最大间隙不大于4-6MM,要根据管路的大小确定。B 铸铁管沿直线铺设,承接口的环形间隙应符合规定。C 接口填料宜采用石棉水泥或膨胀水泥,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2MM,并应做好保湿养护。D 管道的接口法兰应按装在检查井或地沟内,不得埋在土壤中,如必须将法兰埋在土壤中,应采取防腐措施。E 给水管道试验压加管长不应超过1000米,应在管件支墩做完,并达要求强度后作压力试验,水压试验:先开至试验压力,观测10分钟,压力不大于0.5kg/cm2,管道、附件和接口等未发生漏裂,然后将压力降至工作压力,进行外观检查,不漏合格。

20)水池:对于给排水构筑物应单独编制施工组织设计,现因一些特殊原因,只作大概叙述。A 水池各分项工程应按各章节规定施工。B 水池施工完毕后必须进行满水试验,在满水试验中,应作外观检查,不得有漏水现象。C 水池满水试验前,应将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封墙预留孔洞,预埋管口及进出水口等,并检查充水及排水闸门,不得渗漏,设置水位观测标尺;标定水位测针,充水的水源应采用清水并做好充水和放水系统的设施。

9、电气工程:

1)高压电器装置:A、设备与器材到达现场后,应开箱检查清点,规格应符合

设计要求,附件、备件应齐全;产品的技术文件应齐全;B、外观检查:框架是否锈蚀,有无开焊或变形,绝缘瓷件有无损坏和裂纹,拉撑绝缘子两头螺栓是否牢固;消弧件齐全,无变形或损坏;负荷开关保险测量无断丝。

2)在配电室内,设备及母线的桥架安装后,作好抹光地面的工作,进行装饰工作时有可能损坏已安装设备,或设备安装后不能再进行的装饰工作应全部结束。3)设备安装用的坚固件,除地脚螺栓外,应用镀锌制品。接线端子及载流部分应清洁,且接触良好。绝缘子表面应清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷;瓷铁粘合应牢固。

4)隔离开关的底座转动部分应灵活。设备安装时应平正、垂直,安装后设备底座受力均匀,防止变型,固定牢固。

5)隔离开关、负荷开关合闸后,触头间的相对位置、备用行程以及分闸状态触头间的净距或拉开角度应符合产品的技术规定。

6)隔离开关、负荷开关的导电部位,接触表面应平整、清洁,无氧化膜,并应涂以薄层中性凡士林或复合脂,载流部分的可挠连接不得有折损,载流部分表面应无严重的凹陷及锈蚀,触头间应接触紧密,两侧的接触压力应均匀。

7)高压熔断器的安装应符合规定。

8)耐压试验:高压开关设备送电前应做工频耐压试验,试验可与其它高压设备同时进行。

9)电力变压器安装:A、凡所使用的设备及器材均符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件,设备应有铭牌。送货前,承包人应向工程师提交各种器材的样品,以确认材质、规格、型号达到了相应的技术标准;B、所有设备及器材到达现场后,应开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、配件齐全,制造厂的技术文件应齐全,并按规范作外观检查;C、变压器在装卸、运输应严防倾倒或倾角不得超过15度。

10)低压配电装置:A、设备到达现场后应检查的内容:包装和密封应良好,

制造厂的技术文件应齐全,并有装箱清单,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全,元件无损坏情况;B、盘、柜设备应有铭牌,进货前应向工程师提交各种器材的样品,以确认材质、规格、型号达到了相应技术标准,并应妥善保管;C电器元件布置原则应符合规范;E、配电盘、成套柜及其电器的安装严格按标准规范施工。

11)电缆的敷设:A、电缆型号、规格、长度应符合订货需求,附件应齐全,电缆外观不应受损;B、电缆封端应严密,当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断

或试验;C、电缆应集中分类存放,并标明型号、电压、规格、长度,盘下应加垫,存放处不得积水,橡塑护套电缆应有防日晒措施;D、过路及穿墙处应加电缆管,电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑,管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形或磨圆,电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青. E、电缆管的埋设深度不应小于0.7米,人行道下不小于0.5米,且应存0.1%的排水坡度;F、电缆支架的制作与安装应符合规范规定;F、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉。及时加以固定。每50-100米装设标志牌。电缆之间及与其它建筑物、管道、道路之间平行与交叉时的最小净距应满足规范规定;I、直埋电缆上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两各50mm,保护板可以是砼盖板或砖块;J、直埋电缆回填土前应隐验合格,回填土应分层夯实。

12)配线工程:A各种型号类型的电线进货前通知工程师,以确定材质、规格、型号达到了相应的标准;B、按设计图纸规定的型号,按规范规定进行配线操作。13)电器照明:A、电器照明的安装按已批准的设计进行施工;B、照明装置的接线必须牢固,接触良好;C、零接地或接零的灯具、插销、开关的金属外壳,应由接地螺栓连接;D、灯具配件应齐全、无损伤、变形,油漆剥落,灯罩破裂等现象,灯头的绝缘外壳不应损伤和漏电,灯关开关的手柄不应有裸露的金属部分,灯具吊杆如为钢管内应不小于10mm,壁厚不小于1.5mm,灯线不应受拉力,灯线宜与吊链叉在一起,日光灯和高压水银灯及其附件应配套使用,安装位置便于检查,事故灯具照明应存特殊标志,行灯安装电压不得超过36伏,灯泡外部应有金属保护网,其它未尽事宜严格遵守规范;E、其它灯具的安装应按其相应规范标准安装操作。

14)接地与防雷:严格按图纸安装避雷网及接地地板,接地用线,并按规定测定接地电阻,其它未尽事宜按规范执行。

六、工程质量保证措施及质量保证体系框图

1)实行全面质量管理,进行全员培训,实行质量责任制,建立质量保证体系。2)由项目经理任组长项目工程师任副组长,成立由质检、工长、试验员组成的质量检查小组,制定奖优罚劣制度和各种质检措施。

3)项目工程师以书面形式明确提出各部分项工程当中质量控制点,树立超前意识,使质检人员、工长在本项工程施工前就明确该项工程中质量重点是哪些,提前制定措施,将质量弊病消灭在萌芽状态。

4)班组实行自检、互检、交接检制度,班组长主抓质量,每个班组另设兼职质

5)每个项目开工前工程师做好技术交底。

6)各作业组认真学习技术交底,特殊工种、新工艺、新技术,操作人员提前进行上岗培训。

7)质量小组随施工进行各分项工程质量检查,必须做好外加工、成品、半成品进场材料的抽样检查及外定货开箱检查,收取进场合格证书,做好开箱检查记录。8)试验员做好全程原料试验,砼试块,砂浆试块及配比试验以及防水、地板砖等各种需检验的材料的试验,严把实验这一关。

9)组织质量控制QC小组,配备足够人员,开展全面质量管理工作,有针对性地解决。施工中出现的质量难题。

七、安全保证措施及安全保证体系框图

1)实行安全责任制,建立安全保证体系,组成项目经理任组长的安全领导小组,工长及专职安全员,班组设兼职安全员,逐级负责日常安全施工工作。

2)贯彻“安全第一,预防为主“的方针,定期进行安全联合检查,坚持周一安全例会制度,不断加强全员安全施工思想意识。

3)进入现场必须戴好安全帽,高处作业要系好安全带,作好“四口”防护工作。4)现场一般不安排立体交叉作业,必须进行立体交叉作业的施工部位,要经项目部批准,要设置防护棚,对操作人员安全防护措施落实后方可施工。

5)加强现场施工用火控制,动用明火必须由保卫科签发动火证。

6)易燃、易爆、有毒物品必须专库存放。

7)现场配齐消防栓、消防设备,并建立义务消防队伍,保证道路畅通。

8)施工机械专人专机,严禁无证操作,塔式吊车由专业人员负责,吊篮上不许上人。

9)现场施工用电专人管理,严禁乱拉乱接,一闸多用。各电器设备配齐漏电保护设备。

八、工期保证措施

首先保证合同工期按期交工,在合同工期有保障的前提下力争提前竣工。

1)现场施工用水、用电必须能满足施工需要。

2)施工现场配足劳力、材料、工具、机械设备,以满足施工流水的作业。

3)合理安排各工序、各工种配合穿插,不留施工间歇。

4)确保生产计划的严肃性,狠抓旬、日作业计划落实。

5)严把质量关,一次交验合格率100%,将返工返修缩小到最低程度,压缩工

6)提高现场解决问题的效率,对于施工进度障碍问题及时解决。

7)充分利用施工大好季节,合理安排昼夜施工。

8)采取有效成品保护措施,减少返工修补工期。

9)及时组织外定货进场和材料进场工作,现场不出现停工待料现象。

10)每天及时进行现场碰头会,掌握现场情况,提出要解决的问题,布置第二天重点工作。

11)每周一次项目部班子会,综合进度、质量、安全情况,确保正常施工。九、现场文明施工措施

1)现场按河北省高速公路管理处建筑工地文明施工达标标准进行布置和管理。设标牌,注明施工现场,技术质量,消防保卫负责人,严格按施工平面图布置,卫生区按段责任到人。

2)现场实行“三清六好“,适时地开展劳动竞赛。

3)现场材料堆放有序,工具存库整齐。

4)场内雨季排水流畅,现场无积水。

5)现场垃圾定点存放,定期外运。

十、冬雨季施工及夜间施工措施

1)冬季施工,挖土方可采用燃料燃烧并加铁皮。挖好基槽用草席盖好。

2)冬季砼施工浇砼后,应覆盖塑料布、草帘保湿,采用蓄热法施工,保证砼终凝前不受冻。

3)砼冬季施工严格按冬季施工要求,做好防寒保温措施。保证工程质量。施工前应把冬季施工保证措施和施工要求,报现场监理工程师批准后实施。

4)雨季施工要进行有组织排水,场内排水以明沟为主,过道处埋设水泥管,以不影响交通。

5)雨期中经常检查机械防雨保护,雨停之后进行漏电测试。

6)现场水泥应搭好蓬保温,且又防淋,防止水泡,措施落实到人。

7)雨后及下雪后,上脚手架作业人员要穿防滑鞋,如发现问题,及时修补。8)夜间施工配备足够的照明。

9)垂直运输设专人指挥。

10)地负责人轮流值班,亲临现场指挥作业。

建筑工程施工质量通病防治方案和施工措施

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、预防质量通病的施工技术措施 (2) (一)、墙体质量通病防治技术措施 (3) (二)、钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治施工措施 (4) (三)、楼地面质量通病防治技术措施 (6) (四)、外墙质量通病防治技术措施 (7) (五)、门窗质量通病防治技术措施 (8) (六)、屋面质量通病防治技术措施 (9) (七)、楼梯、栏杆、台阶质量通病防治技术措施 (10) (八)、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治技术措施 (11) (九)、电缆沟及盖板质量通病防治技术措施 (12) (十)、道路及散水质量通病防治技术措施 (13) (十一)、站区围墙质量通病防治技术措施 (14)

XXXXXXX土建工程 房屋工程质量通病防治方案和施工措施 一、编制目的 质量通病量大面广,危害较大,消除和防治质量通病是提高工程质量的重要环节,也是工程质量创优的重要措施之一。为保证工程质量,防止出现屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量通病,特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工验收规范》 《110kV-1000kV变电(换流站)土建工程施工质量验收与评定规程》 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 三、预防质量通病的施工技术措施 产生质量通病的原因虽多,涉及面虽广,但究其主要原因是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第一”的观念,认真遵守施工程序和操作规程及强制性条文有关规定,认真贯彻质量责任制,认真总结质量通病的经验教训,采取有效的预防措施,要解决质量通病是完全可能的。 同时必须加强对施工过程中的质量控制,严格工序质量,将工程质量通病和不足之处消除在分项工序中。工序验收按班组自检、班组负责人(观察、翻样)复检、专职质量员核验的三检程序。一道工序未经验收合格,不得进入下道工序施工。质量员还应通过抽检等实测实量的手段,把发现不符合质量要求的地方及时加以纠正和更改。同时加强技术复核、隐蔽工程验收等过程验收,分项工程施工完毕后,由单位工程负责人组织有关工程技术人员,按照验评标准进行评定,专职质量员负责质量核定。 1、制订消除质量通病的规划,综合分析这些通病产生的原因,采取什么措施治理较适宜。 2、通过图纸会审,方案优化,消除由设计欠周出现的工程质量通病。属于设计方面的原因,则通过改进设计来治理。 3、提高施工人员素质,改进操作方法和施工工艺,认真按规范、规程及设计要求组织施工,对易产生质量通病的部位及工序设置质量控制点。

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

建筑工程质量通病防治措施范本

整体解决方案系列 建筑工程质量通病防治措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39935建筑工程质量通病防治措施Common quality control measures for construction projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错

位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。 f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。

质量通病防治施工措施

住宅工程质量通病防治方案和施工措施 工程名称:华铭商城二期 施工单位:栖霞市恒祥建筑安装工程 建设单位:栖霞市华铭房地产开发 监理单位:居安工程项目管理

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工技术措施 (一)墙体裂缝防治的技术措施 (二)钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施(三)楼地面渗漏防治的技术措施 (四)外墙渗漏防治的技术措施 (五)外墙外保温工程质量通病的治理措施(六)门窗渗漏防治的技术措施 (七)屋面渗漏防治的技术措施 (八)水暖消防安装工程质量通病的治理措施(九)电气工程质量通病的治理措施 (十)避雷工程质量通病的质量措施 (十一)室标高和几何尺寸控制措施 四、施工管理措施 (一)质量管理措施 (二)技术保证措施

一、编制依据 施工图纸、《市住宅工程质量通病防治办法》、建筑工程质量验收规(地基与基础、砌体、混凝土结构、屋面、楼地面、装饰装修、给排水与采暖、电气工程) 二、工程概况: 本工程为一框架结构住宅楼,地上六层,建筑檐高21.36m,基础为钢筋混凝土独立基础,砌体为加气混凝土砌块填充墙,屋面为平瓦屋面,外墙为水泥砂浆压光,外刷乳胶漆。 三、施工技术措施 (一)墙体裂缝防治的技术措施 1 砌筑砂浆采用中粗砂,洁净过筛。水泥采用普通硅酸盐水泥,并按规定进行检测。 2 各种砌块使用前应做检测,不合格的产品不得用于工程中。 3 粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期必须大于28天,上墙含水率为5%~8%。 4 填充墙砌至接近梁底、板底时,留有一定的空隙(240mm墙为126mm,120mm墙为234mm),斜砌砖砌筑与水平方向成60°夹角,待填充墙砌筑完7天后,使用皮锤补砌挤紧,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 “百年大计,质量第一”说明了工程质量之重要性,确保工程质量是建设工程永恒的主题。 在建设工程施工中产生了大量的质量问题,这些质量问题具有常见性,多发性以及难以彻底根治性,被业内称之为建筑工程质量通病,长期困扰着工程建设各相关单位,已引起政府相关管理部门的高度重视。 此次质检站开展此项工作,对我们的管理工作提出了更高的要求。因此,为树立公司信誉,根据本公司内部多年对质量通病治理经验,根据本项目特点制定出如下防治措施: 分项工程质量通病防治措施 1、模板工程质量通病防治措施 1、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 2、梁模板 ?通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆模困难。 ?防治措施:支模时遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般略为缩短;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将 梁模钉固。梁底模板按规定起拱;砼浇筑前,模板应充分用水浇透。 3、墙柱模板 通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: ?根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周 斜撑要牢固。 ?在浇筑楼层砼前,沿四周及筒体内侧@0.5~1M设置预埋锁筋,距砼水平面约10-20㎝,用于加固侧模,防止砼在楼层水平施工缝处

错台。 ?3)在浇完砼之前,将柱底、墙底模板与砼基层之间的缝隙用水泥砂浆填密实,在浇完砼之前先铺一层水泥砂浆50~100㎜,便于接浆。 ?4)侧模拆除时间不能太早,派专人先用小锤敲击柱身或墙身,一旦有空鼓声,表示砼面与模板已脱离,方可拆模。 4、板模板 ?通病现象:板中部下挠,板底砼面不平。 ?防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅用料要有足够的强度和刚度,木方规格务必一致,60×90,间距≤150㎜,搁栅面要平整;支顶 要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。 2、钢筋工程质量通病预防措施 1、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在立框架柱、剪力墙模板支撑系统前,宜在现浇混凝土楼面上预埋Ф12的钢筋头或Ф48的短钢管作为支点,间距不大于1M,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。 2、图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱、墙筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。 3、在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,在将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱、墙高临时绑扎间距不大于300的箍筋或水平筋2~3道,确保节点处柱、墙筋在浇筑时不会发生偏位。 4、加强砼现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整管或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。 5、在进行竖向钢筋的搭接、焊接或机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的托筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱、墙的钢筋,绑扎箍筋,即安全,又能保证竖向筋骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

(完整版)质量通病防治措施方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制目标及原则 (3) 四、最常见的质量通病 (4) 五、质量通病的原因分析及防治措施 (5)

一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况: 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施。

建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、顶棚空鼓;楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。 3.2、质量通病防治基本原则 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不必要的变更的治理行为。在管理上,要加强施工组织,完善各项制度,落实质量责任,推广标准化、精细化施工管理;在技术上,要加强技术创新,鼓励研发、推广和采用新技术、新材料,完善工艺流程和标准,严格执行强制性标准。 2、质量通病的治理要和精细化管理相结合,治理工作注重从小、从细抓起。治理质量通病的过程就是一个精细化管理的过程,要注重抓好工程质量的细小部位,施工管理的细小措施,施工工艺的细小环节。 3、质量通病的治理要加强协作,各负其责。在治理过程中,要通过治理责任这个纽带,建立治理沟通、协作机制,形成合力,共同发挥作用。 4、质量通病的治理要预先制定专项治理措施,找准病因,对症下药,做到事半功倍。质量通病是长期形成的痼疾,治理活动不可能一蹴而就、立竿见影,要根据工程实际情况,突出重点、重点突破,带动全面。 5、质量通病治理活动要在明确责任的基础上,充分发挥一线人员的智慧,要防止质量通病的治理要求、治理措施和一线人员不见面的情况,要让一线工程人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式,掌握治理的措施和施工工艺关键环节,把治理的直接责任落实到一线,调动一线人员的积极性。 3.3、工程质量通病治理工作领导小组: 组长:唐新(项目经理) 副组长:黄礼辉(项目副经理)、张曼维(项目技术总工) 成员:王双(质检员)、各栋号施工员、劳务班组负责人 四、最常见的质量通病: 4.1基础不均匀下沉,墙身开裂; 4.2现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋; 4.3现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌; 4.4砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证; 4.5屋面、厨房渗水、漏水; 4.6墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整; 4.7地面及楼面起砂、起壳、开裂; 4.8门窗变形,缝隙过大,密封不严;

建筑工程质量通病防治措施方案

精品文档 GDAQ21101□质量通病防治措施专项施工方案 工程名称:金鼎中心区消防站工程 总承包单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1 二、质量管理及保证措施 ------------------------------------------------------------- 1 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 ------------------------------- 4 1、模板工程-------------------------------------------------------------------------- 4 2、钢筋工程-------------------------------------------------------------------------- 7 3、混凝土工程------------------------------------------------------------------------ 9 4、砌筑工程------------------------------------------------------------------------- 16 5、防水工程------------------------------------------------------------------------- 17 6、楼板裂缝------------------------------------------------------------------------- 18 7、楼地面渗漏防治的技术措施 ------------------------------------------------- 19 8、外墙常见的质量通病 ---------------------------------------------------------- 20 9、门窗渗漏------------------------------------------------------------------------- 20 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 ----------------------------------------- 21 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 ----------------------------------------------------------------------------- 22 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅------------------------------------ 22 13、尺寸偏差 ----------------------------------------------------------------------- 22

常见质量通病防治措施

常见质量通病防治 措施

目录 第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 (1) 第二节质量通病防治的步骤 (1) 第三节质量通病防治措施 (3) 第二章建筑工程主要质量通病防治措施 第一节工程质量预控保证措施 (5) 第二节主要分部分项工程质量控制措施方案 (6) 施工质量验收单 (24)

第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的,普遍存在的一些工程质量问题,由于量大面广,因此是对工程质量影响较大的质量问题,是我们施工质量管理中应控制的重要方面。质量通病是现场质量管理中的重点,从孤立地看其形成的质量问题好象不严重,但实际上因其在施工全过程发生的面广(各专业施工都存在有不同程度的质量通病)、频次高(不断地消除又不断地发生,有的是重复发生),可能发生在工程的任何部位,因此其造成的危害是很大的,降低了工程局部质量及影响了工程总体质量。消除已产生的质量问题需要时间,某部位或工序的质量问题可能会对后续工序的施工工期造成影响,因此影响了工期。 治理质量通病,使其发生被控制在最低程度,关键在于治理目标明确(即在分析各类质量通病对工程质量和企业形象影响程度的基础上,在分析自身薄弱环节的基础上明确要重点防治和加强防范的是哪些质量问题),防治措施可行及落实,监督人员落实及职责落实,同时还必须奖罚落实,治理质量通病,重点抓

“预防、控制”和“奖罚”,工程施工过程中,与质量有关的各项目部及施工人员认真按要求去做了,则通病的防治就会取得较好效果。 第二节质量通病防治的步骤 建立施工现场质量管理体系,并确保其真正的有效运行,有效运行的质量管理体系,能够确保产品质量和服务质量达到顾客满意。 从当前公司的现场(项目上)质量体系运行情况看,在管理上比前几年的确有了提高,全体项目部施工员和施工班组的认识也有了改变。 因此建立质量管理体系并有效地运行是工程质量和防治通病的基本保证。 (一)项目质量目标分解及落实质量责任 质量目标首先是制定项目质量目标,并层层分解到各分项工程和各最小作业单位,明确目标,确定每个单位,每个人的质量责任,是质量控制的基本要素。有目标无责任,有责任无目标,都会使质量失控,因此,这是预控措施的组成部分,也是质量通病防治的预控措施之一。操作人员有了质量责任,明确了工序质量要求,操作就会规范一些,精细一些,就能够减少质量通病及质量问题的发生,在上述质量目标分解的基础上,下一步就是制定质量通病的治理目标及其分解。 (二)质量通病治理目标的确定及分解

建筑质量通病防治措施

砌体裂缝防治的技术措施 一、砖在砌筑前必须提前浇水湿润(除冬季施工有规定外),确保在砌筑时含水率达到10~15%。 二、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用细砂和混合砂。 三、砌体应灰缝饱满密实、组砌方法正确、接槎规范、拉接筋敷设符合要求。 四、砌筑砂浆应随拌随用,严禁在砌筑现场加水二次拌制。 五、填充墙应分二次砌筑(即在1.4m处、1.4m以上分二次砌筑,应留置不少于5~7天的间歇期)。填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有3~8cm的空隙,用细石混凝土加膨胀剂塞实,若采取梳砖补砌时,对双侧竖缝应用1:3水泥砂浆嵌填密实,填塞、补砌宜在结构验收后进行。 六、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 七、砌体结构砌筑完成后宜30d后再抹灰,并不得少于20d。 八、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 九、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 十、在顶层墙体窗台标高处加设混凝土现浇带、埋设通长拉结筋。 十一、填充墙与框架柱交接处,应用20mm*20mm木条预先留缝,在加贴网片前取出木条浇水湿润,干燥后再用1:3膨胀水泥砂浆嵌实。十二、当洞口上至梁底距离小于200mm时过梁应与梁整浇。 十三、上料口、过人洞封堵时顶端应采用细石混凝土加膨胀剂填实。十四、严禁在承重砌体上开凿横槽;严禁在已砌筑完成的门垛、窗

间墙上开凿线管槽和接线盒孔洞,如设计上有布置的,必须在砌筑时预埋或留置孔槽。在砌体上开槽时应采用机械切割;管道埋设完毕后,回填应采用适当材料,填封密实牢固,抹灰层应设置金属网。 十五、配电箱预留洞上的过梁,应在其线管穿越的位置预留孔槽,不得事后打凿。消防箱、配电箱、开关箱等背面的抹灰层应采用防止开裂的措施。 十六、冬季施工的外墙除应符合相关规范要求外,还应满足以下要求: 1、砌筑工程的冬期施工应优先选用外加剂法,且宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。围护外墙不宜冬期施工,如因特殊情况,应有相应保温措施。 2、拌合砂浆应采用两步投料法,水温不得超过80o C(一般40 o C 为宜),砂浆出罐温度不得超过40 o C,使用温度不应低于5 o C。 3、拌制砂浆用砂不得含有冰块和大于10mm的冻结块;砌筑时不准随意往砂浆内加热水,砂浆应随拌随用,不应积存,以免冻结降低砌体强度。 4、砖在砌筑前,应清除冰霜,遇水浸泡后受冻的砖不能使用;砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制,石灰膏应防止受冻,如遭冻结,应经融化后,方可使用,拌制砂浆用的砂,不得含有冰块。 5、砌筑工程施工时,砂浆稠度应适当加大,一般可控制在约10~12cm,视气温和日照情况,砌体用砖块可少量浇水湿润,浇水不宜过多,且随浇随用,砖表面不得有游离水。在气温低于、等于0 o C 条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。砌筑时应注意砌体

建筑工程质量通病防治办法

质量通病防治方案 (寿光华盛·新城明珠C区) 编制: 审核: 批准: 浙江小九天建设集团公司 第一章、编制说明 针对目前建筑工程中,存在的大量质量通病的情况,项目部组织质量、安全、材料等相关部门,结合《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》的相关规定,国家有关法律、法规和工程技术标准以及借鉴诸多工程实例的防治方法,特制订了《寿光华盛·新城明珠C区工程质量通病防治方案和施工措施》,以指导今后施工。 一、执行常用的施工规程、规范 1、《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、国家建设部《工程建设标准强制性条文(2002)版》 4、《工程测量规范》(GB50026-93) 5、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 9、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 11、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

12、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 13、《混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程》(DG/TJ08-006-2000) 14、《混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准》(GJ/TJ08-007-2000) 15、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB20210-2001) 16、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 17、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 二、执行常用的施工安全规程、规范 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 5、《建筑安装工程安全技术规程》 6、《建筑安装工人安全技术操作规程》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》〔JGJ130-2001(2002年局部修订)〕 第二章、工程概况 华盛·新城明珠C区1#~5#楼,13#~28#楼6#~12#楼,29#~32#楼,工程总计建筑面积195712.67平方米。其中砖混结构为61712.5平方米,框子剪力墙结构为134000.17平方米。位于山东省寿光市地处幸福南路西侧,弥河街南侧,建设单位为寿光市华盛房地产开发公司,设计单位为寿光市建筑设计研究院有限责任公司和浙江华洲国际设计有限公司,监理单位是青岛建研院建设监理有限责任公司,由浙江小九天建设集团有限公司施工。 第三章、质量通病防治工作领导小组 成员 组长:潘明霞

常见质量通病及防治措施

常见质量通病及防治措施 在房屋装修中,因其工序多且复杂,多为手工操作,会出现很多质量通病,如厨卫渗漏、瓷砖脱落、饰面板开裂、墙面开裂、漆面效果不佳等,这些质量通病的存在不但会影响美观,而且会给房屋结构带来质量隐患,是一个不容忽视的质量问题。现结合本地多个装饰装修公司装修施工管理经验,浅谈一下装修工程的质量通病及其预防措施。 一、有防水要求的部位渗漏 (一)原因分析 1、装修时,因施工处理不当,破坏了原有楼地面的防水层,装修后出现楼地面渗漏现象; 2、施工中选用的防水材料不恰当,不按规范要求选料,排水坡度处理不恰当; 3、在厕所、厨房内,随意改动上下水管道、电气线路,剔除原用水设备等,导致排水不畅、管道穿楼板处渗漏水的现象。

(二)处理措施 1、地面砖破损、空鼓和接缝处渗漏的,应先将损坏的面砖拆除,对基层进行防水处理后,再采用聚合物水泥防水砂浆将面砖满浆粘贴牢固并勾缝严密。 2、墙面防水层破损渗漏的,应采用涂布防水涂料或抹压聚合物水泥防水砂浆进行处理;地面防水层破损渗漏的,应采用涂布防水涂料,且管根、地漏等部位应进行密封防水处理,修缮后,排水应顺畅;地面与墙面交接处防水层破损渗漏的,宜在缝隙处嵌填密封材料,并涂布防水涂料。 3、穿墙(地)管根渗漏的,宜嵌填密封材料,并涂布防水涂料。 二、抹灰层面出现空鼓、裂缝,阴阳角不垂直、不方正,装饰灰线不牢固、开裂、变形 (一)原因分析 1、基层清理不干净或处理不当;砖墙面浇水不透,抹灰砂

浆过快失水; 2、砂浆原材料及配比选用不当; 3、基层偏差较大,一次抹灰过厚,干缩率较大; 4、抹灰前没有事先按规矩找方、挂线、做灰饼和冲筋、冲筋用材强度较低或冲筋后过早进行抹面施工;冲筋离阴阳角距离较远,影响了阴阳角的方正。 (二)处理措施 1、须认真做好抹灰前的基层处理; 2、抹灰前墙面应先浇水,砖墙基层一般浇水两遍;加气混凝土表面应提前两天浇水;混凝土墙吸水率低,浇水可少些; 3、主体施工时宜建立质量控制点,严格控制墙面的垂直和平整; 4、抹灰前应按规矩找方、横线找平,竖线吊直,弹出准线和墙裙(或踢脚板)线;检查墙面平整度和垂直度,决定抹灰厚度。

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。

f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。 ②地下室底板及墙体的防裂是本工程的关键,为保证地下室不裂,除在浇捣工艺上按前面所述施工方法进行,重点加强对砼的养护,具体为: a.底板施工完7天内专门覆盖塑料薄膜进行保水养护,上部施工暂停,7天扣进行淋水养护,保证砼表面湿润。 b.外墙在未拆模之前,在模板外侧淋水,保证模板内侧的水分不过早蒸发,拆模后挂麻袋养护14天。 ③消除质量通病措施有: a.浇筑时应认真振捣、严防漏振。 b.施工缝处夹有木屑、水泥浆块等杂物应消除干净。 c.模板安装完后应测量板面标高,并做板厚的控制点。 d.为防楼板裂缝,主体结构工程应备有足够模板供周转使用。 e.预埋塑料管如有两根塑料管重叠处应适当加筋,以防因塑料管与砼握裹力差而产生板裂缝。 f.悬挑构件砼应在强度达到100%之后方可拆模。 g.负筋采用马凳进行架设,砼浇筑时,派专人护筋,避免负筋踩坏而降低作用。 h.严格控制砼的质量和振捣时间,防止离析现象。 i.砼楼板采用麻袋覆盖养护,养护时间不得少于7昼夜。 4、砖砌体工程: ①常见的质量通病有:砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等。 ②消除质量通病措施有:

常见质量通病防治措施

常见质量通病防治措施 一、砼工程质量通病防治措施 砼工程质量通病及防治措施 (1)蜂窝(砼结构局部出现疏松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿) ①产生原因: a.砼配合比不当或砂、石子、水泥材料加水计量不准,造成砂浆少、石子多; b. 砼搅拌时间不够,未拌和均匀,和易性差,振捣不密实; c.下料不当或下料过高,未设串筒使石子集中,造成石子砂浆离析; d.砼未分层下料,振捣不密实,或漏振,或振捣时间不够; e.模板缝隙未堵严,水泥浆流失; f.钢筋较密,使石子料径过大或坍落度过小; g.基础、柱、墙根部末稍加间歇就继续灌上层砼。 ②防治措施 认真设计、严格控制砼的配合比,经常检查,做到计量准确;砼搅拌均匀,坍落度适合;砼下料高度超过2m应设串筒或溜槽;浇灌应分层下料,分层捣固,防止漏振;模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1—1.5h,沉实后再浇上部砼,避免出现“烂脖子”。 (2)麻面(砼局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点、形成粗糙面,但无钢筋外露现象)

①产生原因: a.模板面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时砼表面被粘坏; b.模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面砼水分被吸去,使砼失水过多出现麻面; c.模板拼缝不严,局部漏浆; d.模板隔离剂涂刷不均匀,或局部漏刷或失效,砼表面与模板粘结造成麻面; e.砼振捣不密实,气泡未排除,停在模板表面形成麻点。 ②防治措施 模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物;浇灌砼前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严;模板隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;砼应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。 (3)孔洞(砼结构内部有较大的空隙,局部没有砼或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露) ①产生原因: a.在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋设件处,砼下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层砼; b.砼离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣; c.砼下料过多,过厚,下料过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞;

施工质量通病防治措施

SZLB2质量通病防治措施报审表 质量通病防治措施报审表 工程名称:哈密盛天十三间房风电场一期49.5MW 工程编号:ZH-SZLB2-001致北京希达建设监理有限责任公司监理项目部: 现报上哈密盛天十三间房风电场一期49.5MW 工程质量通病防治措施工程施工方案 ( 措施 ) ,请予审查。 附件:质量通病防治措施 施工项目部(章): 项目经理: 日期: 监理项目部审查意见: 监理项目部(章): 总监理工程师: ________________ 专业监理工程师: ______________ 日期: ______________建设管理单位审批意见: 建设管理单位(章) 项目经理: _______ _______ 日期: __________ ____ 注本表一式 ____份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各____份,施工项目部存____份。

哈密盛天十三间房风电场一期49.5MW 工程 施工质量通病防治措施 批准:年月日审核:年月日编写:年月日 重庆海装风电工程技术有限公司 施工项目部 年月日

施工质量通病防治措施 一、土建部分 (一)土方开挖主要工程质量通病及防治措施 1. 场地积水(场地范围内局部积水)产生原因 (1)场地周围未做排水沟或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。 (2)测量偏差,使场地标高不一。 防治措施: (1)按要求做好场地排水坡和排水沟。 (2)做好测量复核,避免出现标高错误。 2. 挖土边坡塌方(在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌)产生原因:(1)基坑(槽)开挖较深,未按规定放坡。 (2)在有地表水,地下水作用的土层开挖基坑(槽),未采取有效降排水措施。 (3)坡顶堆载过大或受外力震动影响,使坡体内剪切应力增大,土体失去稳定而导致 塌方。 (4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。 防治措施:根据不同土层土质情况采用适当的挖方坡度;做好地面排水措施,基坑开挖范 围内有地下水时,采取降水措施;坡顶上弃土、堆载,使远离挖方土边缘 3~5m;土方开挖应自上而下分段分层依次进行,并随时做成一定坡势,以利泄水;避免先挖坡脚,造成坡 体失稳;相邻基坑(槽)开挖,应遵循先深后浅,或同时进行的施工顺序。处理方法,可 将坡脚塌方清除,做临时性支护(如推装土草袋设支撑护墙)措施。 3. 超挖(边坡面界面不平,出现较大凹陷)产生原因: (1)采用机械开挖,操作控制不严,局部多挖。 (2)边坡上存在松软土层,受外界因素影响自行滑塌,造成坡面凹洼不平。 (3)测量放线错误。防治措施:机械开挖,预留 0.3m 厚采用人工修坡;加强测量复测,进行严格定位。 4. 基坑(槽)泡水(地基被水淹泡,造成地基承载力降低)产生原因: (1)开挖基坑(槽)未设排水沟或挡水堤,地面水流入基坑(槽)。 (2)在地下水位以下挖土,未采取降水措施将水位降至基底开挖面以下。 (3)施工中未连续降水,或停电影响。防治措施:开挖基坑(槽)周围应设排水沟或

建筑工程质量通病防治手册

建筑工程质量通病 防治手册 (内部使用) 广东工程建设监理有限公司 广东华工工程建设监理有限公司 联合体

目录 第一章模板一般质量通病及其防治 (1) 第二章钢筋安装一般质量通病及其防治 (3) 第三章混凝土一般质量通病及其防治 (3) 第四章砖砌体工程一般质量通病及其防治 (7) 第五章屋面工程 (9) 第一节屋面找平层 (9) 第二节卷材防水屋面 (12) 第三节涂膜防水屋面 (13) 第四节刚性防水屋面 (17) 第五节屋面保温层 (21) 第六章保温隔热工程 (24) 第一节松散材料保温层 (24) 第二节屋面隔热 (24) 第七章地面工程 (25) 第一节水泥地面 (25) 第二节板块地面 (28) 第三节木地板 (30) 第八章门窗工程 (33) 第一节木门窗制作 (33) 第二节门窗框安装 (34) 第三节钢门窗安装 (37) 第四节塑料门窗安装 (39) 第九章抹灰饰面工程 (42) 第一节内墙抹灰 (42) 第二节外墙水泥砂浆抹灰 (46) 第十章饰面板(砖)工程 (49) 第一节室外面砖(外墙砖)墙面 (49) 第二节室内瓷砖(内墙砖)墙面 (51)

第十一章木装修工程 (54) 第一节木窗帘盒 (54) 第十二章涂饰工程 (55) 第一节溶剂型涂料涂饰工程 (55) 第二节水性涂料涂饰工程 (58) 第十三章建筑电气安装工程 (62) 第一节室内配线 (62) 第二节灯具电器安装 (66) 第三节火灾自动报警系统安装 (69) 第四节电缆敷设 (70) 第十四章暖卫管道工程 (71) 第一节室内给水管道安装 (71) 第二节室内排水管道安装 (71) 第十五章室外工程 (72) 第一节散水 (72) 第二节室外台阶 (72)

市政工程常见质量通病防治措施

第一节市政工程常见质量通病防治措施 一、关于检查井周边破损、沉陷、井盖位移、坠落的防治办法 (一)设计要求: 1、雨污水等各类管线检查井设置应尽量避开公交站台和路口曲化段. 2、检查井室基础应根据地基承载力、荷载等情况做出设计,检查井基础应与管道基础连成整体。 3、车行道检查井禁止使用砖砌筑,宜采用整体稳定性好,强度高、闭水性理想的现浇钢筋混凝土检查井、预制装配式钢筋混凝土检查井、混凝土模块检查井或采用其它质量可靠、技术工艺先进的检查井。 4、井框盖宜采用防响、防滑、防盗、防坠落、防位移的多防功能的井框盖,质量指标应符合道路使用功能和规范要求。 5、井框与井壁调平层宜采用耐压、不变形材料,如小型铁件。 6、施工图设计应绘制检查井框安装大样图。 (二)施工要求: 1、施工前,须按设计图纸做好放样工作,检查井标高应准确。 2、施工单位应严格按照图纸施工,检查井周边填料与道路结构层同步填筑,并必须以小型压实设备同步碾压,压实度不小于结构层压实度要求。 3、采用反开槽处理检查井周边时,应以检查井为中心开挖一定环长和深度的基坑,宽度应满足小型机械压实的要求,填料应采用水硬性材料分层压实或采用水泥混

凝土,高度应与路面基层平齐。 4、严格控制井框盖标高和横坡度,确保路面与井框盖上表面平齐。 (三)监理要求 1、加强对检查井基础及井身施工质量的检查,加强井框盖质量的验收,检查井框盖与井身的联结是否稳定牢固。 2、加强对检查井周围填充料的密实度、管道与井室接口的密封性、预制块拼装后缝隙中灌注填充料密实性的检查。 3、井框周围沥青混凝土面层摊铺时,严格检查井室周围沥青混凝土压实度以及沥青混凝土面层是否与井框齐平。 4、做好检查井施工各道工序的验收记录。 二、关于桥台背后下沉、跳车的防治办法 (一)设计要求: 1、桥台背后为软土地基时应进行沉降计算,当沉降大于规范规定时,应针对沉降进行地基处理设计。 2、软土地基处理应根据地基情况、施工条件和国家规范选用相应方法处理,宜采用轻质材料,如粉煤灰掺快速增强固化剂、聚苯乙烯泡沫(EPS)等。并在桥台边缘与路堤坡角处加密处理。 3、台后填土应采用砂砾等透水性材料或石灰土,同时严格控制回填质量。 4、台后宜设置现浇钢筋混凝土搭板。

建筑工程质量通病防治措施

住宅建筑工程质量通病防治措施 一、墙体裂缝防治的技术措施 1、设计方面 (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。 (2)住宅长度大于40m时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。 (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4Ф10,箍筋Ф6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混疑土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3Ф8。 (4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应曾设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为120mm 与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。 (5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。 (6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。当阳台压顶钢筋未预埋时,阳台压顶钢筋必须做植筋处理。

(7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺人抗裂纤维。 (8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑,砌筑前应做型式检验。 (9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。 (10)外墙应采用保温砂浆、复合保温材料等外墙外保温措施。 (11)屋面应进行保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。 2、施工方面 (1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 (2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的产品龄期宜为 45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%—8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。 (3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙韧筑完并间隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。 (4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 (5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于30d。 (6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 (7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖