文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力行业基础知识

电力行业基础知识

电力行业基础知识
基础概念与基本单位
一 、基本概念
1. 电能表:用来统计用电单位用电量的计量工具。它具有性能稳定可靠,长寿命,体积小,编程方便,一表多用等特点。它除了具备测量正反有功无功电量和需量外还有远红外抄表,485接口,冻结电量等功能。
2. 精度:表示测量结果与标准测量结果之间的一致程度。(衡量计量产品准确程度的标准)
3. 误差:表示测量结果与被测量真值的差额。(衡量产品质量的手段)
4. 电能量:电能量的物理含义为功率对时间的积分,或者简单理解为功率和时间的乘积,电能量可分为视在电能量、有功电能量和无功电能量。
5. 视在电能量:视在电能量可以理解为送电方送出的总的电能量,或受电方接受的总的电能量,它包含了有功电能量和无功电能量,视在功率数学表达式为S=U×I,即电压和电流的乘积,其量纲为V?A,对应的视在电能量为视在功率对时间的积分,其量纲为V?A?h。
6. 有功电能量:有功电能量为受电方用电设备中阻性负载所消耗的电能量,或者简单理解为用电设备实际作功所消耗的电能量(有用的电能量),有功功率的数学表达式为P=U×I×COSΦ,其中Φ为电压和电流之间的夹角,其量纲为W,对应的有功电能量为有功功率对时间的积分,其量纲为W?h。该量值在电能表中是作为一个最基本的量值来处理的,它考核的是用户实际消耗的电能量。
7. 无功电能量:无功电能量为受电方用电设备中感性或容性负载所消耗的电能量,或者简单理解为不被用电设备实际表现出来但确实被消耗掉的一部分电能量(无用的电能量),无功功率的数学表达式为Q=U×I×SINΦ,其中Φ为电压和电流之间的夹角,其量纲为Var,对应的无功电能量为无功功率对时间的积分,其量纲为Var?h。尽管无功电能量似乎是无用的,但它会消耗掉视在电能量(送电方送出的总电能量),同时也会对电网产生一定的影响,因此该量值也经常被供电部门用来作为考核用电户的一个重要指标。
8. 正向有功:用电设备实际消耗的电量(它是计量的必要条件,既有电压,又有电流)。
9. 反向有功:用户向电网输入的能量。(用户自己有发电设备,平时从电网中吸收能量,在用电紧张时,自己发电向电网输送能量)
10. 正向无功:电网输给用户的总能量与用电设备实际消耗的部分的差额。
11. 反向无功:用户给电网输送的总能量与电网上其他用户的用电设备消耗部分的差额。
12. 脉冲:由电能表内部经光耦输出一个占空比为50%的方型波,它有三个作用:一、用脉冲作用的步进式推动计度器齿轮,记录用电量。二、指示电度表运行

正常(发光)。三、供检测电度表的各种数据是否正常。
13. 启动:对电表加额定电压和规定的小电流(因电流规格不同而不同)在规定的时间内(因电流规格不同而不同)需要有脉冲输出。
14. 潜动:对表加115%Un并不加电流的情况下,在规定的时间内(因电流规格不同而不同)不应有脉冲输出。(注:潜动和启动都是检验表的性能的标准。)
15. 最大需量:需量是指用户在一段时间内的平均功率,单位是KWH。最大需量是指一个电费结算周期中,在指定的15分钟(一个需量周期)区间内的平均最高负荷。(电力局一般使用需量来考核用户的最大用电量。需量周期是用作计算平均功率的一段时间(如15分钟),滑差时间指的是隔多长时间计算一次需量(如1分钟),标准规定需量周期为5、10、15、20、30、60分钟可设,滑差时间为1、2、3、5分钟可设;
16. 瞬时量:瞬时量是能够体现电网运行的一些瞬时值,主要包括电压、电流、功率、频率、相位角等
17. 状态量是能够表示电能表目前运行的状态的量值,包括运行象限、运行费率、编程指示、通信指示等
18. 事件量:事件量主要体现出了电能表的管理功能,主要包括失压、失流、停送电、编程记录等。
19. 断相:当三相电压中有一相电压大于70%Un,而某一相电流小于某一门限值时,视该相断相。
20. 失压:当三相电流中有一相电流大于某一门限值,而某一相电压小于70%Un时,视该相失压。
21. 秒脉冲:为检测电表的时钟准确度,表内的时钟每过一秒就发一个电平,输给外部的标准表进行校对,这个电平叫秒脉冲。
22. RS485通讯:RS485是电子工业协会和远程通讯工业协会制定的双工通讯接口标准。集中抄表装置和多功能表均有应用。485接口为不同产品如集中器和多功能表之间的通信通道。所以485就是按照一定的协约方式和表进行通讯的一种手段。
23. 时段:电力部门根据以往用电量消耗的分布情况,将一天24小时划分为不同的时间区间,以hr,min为基准。例如10:30-17:51为一个区间。
24. 费率:电力部门对不同时段的用电量,实行不同的收费价格。电力部门对电网用电量按消耗量的大小而分成尖、峰、平、谷等不同的用电价格结算。(尖—用电量消耗出现最大的状态,电网供应紧张。峰—用电量消耗较大的状态,供电量小于需求量。平—用电量消耗平稳,电网供需平衡。谷—用电量消耗较小,供电量远大于用电量。)
25. 抄表日:电力部门每月电费结算的某一天整点时刻。如:每月一日零时
26. 表号:产品生产厂家的产品出厂编号。
27. 局号:电力部门对所购入品资产编号。
28. 通讯地址:产品

与电脑进行通讯时的识别地址,一般为01。
29. 电能底度:生产产品的厂家出厂前对表计设置的计量起始值。
30. 广播校时:用一所有表计都可通讯的通讯地址,按规约(485或红外)要求对所有表计的时间进行校准。
31. 脉冲常数:电量采集脉冲数与千瓦时的比值(imp/kwh)
32. 平衡负载:在三相电压对称情况下,电表任一电流线路都有相同电流。
33. 安全认证:为保证带通讯口的电能口的安全性,防止不法分子利用高科技手段对电能表在通讯口上非法修改设置,从而达到窃电的目的,安全认证通过在芯片中烧入安全认证
的程序实现的。表计进入运行状态后,表内参数就不可更改。它主要在防止电量清零,底度电量设置,时段设置,时钟校准等四个方面区别于其他的普通表。
34. 冲表:把表从运行状态或封闭状态恢复到实验室状态的过程。
二、表计常见基本单位
1. 脉冲常数 imp/kwh
2. 电压 v 伏 kv 千伏
3. 电流 A 安培 uA 微安
4. 时间 s秒 h小时
5. 有功电量 kWh 千瓦时
6. 无功电量 kvarh 千乏时
7. 频率 H z 赫兹 kHz千赫兹 Mhz 兆赫兹
8. 功率 W 瓦 kW 千瓦
9. 电阻 Ω 欧姆 kΩ 千欧 MΩ兆欧
10.电容 F法拉 uF 微法 pF 皮法 1F=106uF=1012pF=109nF
11.电感 H亨
12. 温度 ℃ 摄氏度
三、常见事件判断方法
1、失压判断方法
判断某相是否失压取决于失压判断方式和失压条件。
失压条件:
XX.XX YYY.Y
| |
电流绝对值 电压绝对值
失压判断方式
00----不作失压判断
01----不考虑XX.XX。只要满足电压值02----当某相电流>XX.XX(A)时,同时该相电压值2、失流判断方法
判断某相是否失流取决于失流判断方式和失流条件。
失流条件: XX ? YY.YY ? ZZ
| | |
未用 电流绝对值 电流不平衡率%
失流判断方式:
00----不作失流判断
01----当某相电流02----当满足最大相电流> YY.YY(A)时,若此时最小相电流的不平衡率>ZZ(%)时,则判最小电流相失流;若同时中间电流也满足不平衡率>ZZ(%)时,则同时判中间电流相失流。

最大相电流—某相电流
电流不平衡率=--------------------------------------X100%
最大相电流
03-----不考虑最大电流是否>YY.YY(A)时,只根据电流不平衡率来判断某相是否失流。


相关文档