文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气教学大纲

建筑电气教学大纲

建筑电气教学大纲
建筑电气教学大纲

《建筑电气》教学大纲

课程编号:24112502-1

课程类别:专业基础课

适用专业:建筑工程技术(土木施工技术)、建筑经济管理

学时数:48学分数:3

执笔人:熊德敏

一、课程性质与地位

《建筑电气》是一门理论与实践密切结合的专业基础课,它有一定的实用性,同时又为其它专业课程做基础,是建筑工程技术(土木施工技术)、建筑经济管理专业的必修课,也可作为其它建筑类专业选修课,它是建筑类各专业工程技术应用型人才整体知识结构和能力结构的组成部分。

建筑电气主要有:交流电基本知识,强、弱电工程组成及工作状态,强、弱电工程施工图识读,施工、安装等规范,施工现场电气控制和现场供电,建筑电气安全施工要素。

二、课程教学目标

1、通过本课程的学习,学生应了解建筑电气系统组成,掌握交流电的基本知识,了解建筑电气工程内容。

2、通过本课程的学习,使学生熟悉施工现场和建筑供配电、动力控制、建筑电气照明、建筑弱电子系统。

3、通过本课程的学习,让学生掌握一般建筑电气施工图的识读方法,了解施工工艺、施工安装规范和验收规范。

4、掌握安全用电基本知识,熟悉一般触电故障处理。

三、教学内容、基本要求及学时安排

第一章建筑电气基本知识

了解交流电基本概念;了解正弦交流电的产生;熟悉交流电路组成元件及各元件性能;掌握电气图的表达形式、电气图的种类及用途。

主要内容:

1.1概述

1.2交流电基本概念

1.3交流电路负载及负载性能

1.4建筑电气工程图基本知识

重点:

1、交流电基本概念

2、建筑电气工程图基本知识

难点:

1、交流电路负载及负载性能

2、建筑电气工程图基本知识

第二章变配电工程

了解电力系统及电力负荷基本知识和基本要求;了解常用10KV变配电设备;了解主结线方

式及特点;熟悉变配电所的平、剖面图;熟悉变配电所工程图。

主要内容:

2.1变配电所工程概况

2.2结线方式及特点

2.3变配电所工程图

重点:

1、结线方式及特点

2、变配电所工程图

难点:

主结线方式及特点

第三章常用低压电器与基本控制电路

了解三相交流异步电动机基本结构和工作原理;熟悉三相交流异步电动机的名牌数据和施工

现场常用电动机型号;了解常用低压控制电器;能识读简单建筑机械控制电路。

主要内容:

3.1三相交流异步电动机基本结构和工作原理

3.2常用低压控制电器及基本控制电路

3.4简单建筑机械控制电路

重点:

常用低压控制电器及基本控制电路

难点:

三相交流异步电动机工作原理

第四章照明工程

了解照明工程中的电光源和照明器;熟悉照明配电系统的组成和配电线路的结线;通过照明工程实例分析,熟悉照明系统图和平面图的阅读方法。

主要内容:

4.1照明电光源

4.2照明器

4.3照明配电系统

4.4照明控制及保护设备

4.5照明工程图

4.6照明工程实例

重点:

1、照明配电系统

2、照明控制及保护设备

3、照明工程图

难点:

1、照明配电系统

2、照明工程图

第五章动力工程

了解动力工程的有关概念,熟悉动力用电设备、动力配电设备、动力配电线路在工程图中的表示方法。熟悉分析某工厂机修车间的动力工程电气平面图方法,通过阅读动力工程图的内容,掌握动力工程电气平面图阅读的方法和技能。

主要内容:

5.1动力设备和动力配电线路

5.2动力平面图阅读

重点:

动力平面图阅读

难点:

动力平面图阅读

第六章施工现场供电

了解施工现场临时用电的基本知识,熟悉施工现场供配电的形式、配电线路的结构,了解电力供应以及有关施工现场临时用电的安全技术规范。

主要内容:

6.1施工现场供配电

6.2施工现场的电力供应

6.3第七章

重点:

施工现场供配电

难点:

施工现场供配电

第七章建筑防雷与安全用电

了解关雷电的基本概念;熟悉建筑物的防雷等级和建筑物易受雷击的部位;掌握建筑物防雷装置的组成和安装施工有关知识;掌握建筑物防雷接地工程图的阅读程序和阅读方法;掌握安全用电和救护基本知识。

主要内容:

7.1建筑物防雷

7.2建筑防雷接地工程图阅读

7.3安全用电基本知识

重点:

建筑防雷拉接地工程图阅读

难点:

建筑物防雷

第八章建筑弱电系统

了解建筑弱电系统基本概念,了解建筑弱电系统组成,了解火灾自动报警系统,熟悉火灾自动报警系统施工图,了解CA TV系统,了解CA TV施工图。

主要内容

8.1建筑弱电系统基本概念和基本组成

8.2火灾自动报警系统

8.3 CA TV系统

重点:

1、建筑弱电系统组成

2、火灾自动报警系统

难点:

1、建筑弱电系统组成

2、火灾自动报警系统

理论教学:

建筑电气基本知识

变配电工程

常用低压电器与基本控制电路(建工)

照明工程

动力工程

施工现场供电(建工)

建筑防雷与安全用电

建筑弱电系统(建经)

实践教学:

实验(建工)

实验一:三相交流异步电动机单方向旋转控制接线和操作运行

实验二:三相交流异步电动机双方向旋转控制接线和操作运行

实验三:三相交流异步电动机Y-△降压起动控制接线和操作运行注:三个实验必须完成

课程设计(建经)

某综合楼电气施工图阅读

项目一:照明工程

项目二:动力工程

项目三:配电工程

项目四:防雷接地工程

项目五:火灾自动报警系统

学生分组选择两个项目。

课时安排如下:

四、大纲说明

课程所设置课时数超过本大纲的课时数±10%时,应重新调整或修订本大纲,其调整或修订的内容要符合本专业的培养目标及培养要求。

本大纲所列的每一个实验为学生的必做实验,以培养和提高学生的动手能力、实际解决问题的能力。

该课时分配为一典型方案,教学过程中,在保证达到教学要求的前提下,可对教学内容次序和课时分配作适当调整。

熊德敏编制

电气教研室讨论通过

二OO六年三月

建筑工程实施性方案设计文件深度()

二、建筑工程实施性方案设计文件深度 (一)设计总说明 1.总休说明 (1)设计依据 1)招标人提供的有关文件名称及文号。如:政府有关审批机关对项目建议书的批复文什、政府有关审批机关对项日例行性研究报告的批复文件、经有关部门核准或备案的项目确认书、规划审批意见书等。 2)招标人提供的设计基础资料。如:地形、区域位置、气象、水文地质、抗震设防资料等初勘资料;水、电、燃气、供热、环保、通讯、市政道路和交通地下障碍物等基础资料。 3)招标人或政府有关部门对项目的设计要求。如总平面布置、建筑控制高度、建筑造型、建筑材料等;对周围环境需要保护的建筑、水体、树木等。 4)设计采用的主要法规和标准,采用国外法规标准应于注明。 (2)方案总体构思 方案设计总体构思理念,外形特点,建筑功能,区域划分,环境景观,建筑总体与周边环境的关系。 2.设计说明 (1)总平面设计说明 1)场地现状和周边环境概况; 2)项目若分期建设,说明分期划分; 3)环境与绿化设计分析; 4)道路和广场布置、交通分析、停车场地设置、总平面无障碍设施等; 5)规划场地内原有建筑的利用和保护,古树、名木、植被保护措施; 6)地形复杂时应作竖向设计。 (2)建筑方案设计说明

1)平面布局、功能分析、交通流线; 2)空间构成及剖面设计; 3)立面设汁 4)采用的主要建筑材料及技术,若采用新材料、新技术,如实陈述其适用性、经济性,说明有无相应规范、标准,若采用国外规范,说明其名称及适用范围并履行审查批准程序; 5)建筑声学、建筑热工、建筑防护、空气洁净、人防地下室等方面有特殊要求的建筑,应说明拟采用的相关技术。 (3)主要经济设计指标; 注:1.当工程项目(如城市居住区)有相应的规划设计规范时,技术经济指标的内容应按其执行。 2计算容积率时,按国家及地方要求计算。 3公共建筑应增加主要功能区分层面积表、旅馆建筑应增加客房构成、医院建筑增加门诊人次及病床数、图书馆增加建筑藏书册数、观演和体育建筑增加座位数、住宅小区方案应增加户型统计表。 (4)关键建造技术问题说明(必要时); (5)建筑结构系统方案设计说明 1)建筑结构设计采用的规范和标准,风压雪荷载取值、地震情况及工程地质条件等;

建筑电气设计深度规定——施工图

建筑电气设计深度规定——施工图 4(5 建筑电气 4. 5(1 在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图,主要设备表、计算书。 4(5(2 图纸目录。应按图纸序号排列,先列新绘制图纸(后列选用的重复利用用和标准图。 4(5(3 建筑电气设计说明。 1 工程概况。应将经初步(或方案)设计审批定案的主要指标录入; 2 设计依据(内容见第3. 6(2条第1款)、设计范围、设计内容,建筑电气系统的主要指标; 3 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等); 4 设备主要技术要求(亦可附在相应图纸上); 5 防雷及接地保护等其他系统相关内容(亦可附在相应图纸上); 6 电气节能及环保措施; 7 与相关专业的技术接口要求; 8 对承包商深化设计图纸的审核要求。 4(5(4 图例符号。 4(5(5 电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)。 1 标注建筑物、构筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量。 2 标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。 3 架空线路应标注:线路规格及走向、回路编号、杆位编号,挡数,挡距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表)。 4 电缆线路应标注:线路走向、回路编号、敷设方式、人(手)孔型号、位置。 5 比例、指北针。

6 图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 4(5(6 变、配电站设计图。 1 高、低压配电系统图(一次线路图)。图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号,规格、整定值。 图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目): 2 平、剖面图。按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、按地装置等平面布置、安装尺寸等,以及变、配电站的典型剖刚。当选用标准图时,应标注标准图编号、页次,进出线回路编号、敷设安装方法。图纸应有比例。 3 继电保护及信号原理图。继电保扩及信号二次原珲方案号,宜选用标准图、通用图。当需要对所选用标准图或通用图进行修改时。只需绘制修改部分并说明修改要求;控制 柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求。 4 竖向配电系统图。以建筑物、构筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致)。 5 相应图纸说明。图中表达不清楚的内容(可随图作相应说明。 4(5. 7 配电、照明设计图。 I 配电箱(或控制箱)系统图(应标注配电箱编号、型号,进线同路编号;标注各元器件型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等(对于单相负荷心标明相别);对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图。 2 配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式;凡需专项设计场所,具配电和控制设计图随专项设计,但配电平面图上应相应标注预留的配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。

建筑方案设计深度的国家规范要求.doc

建筑方案设计深度的国家规范要求 1. 2.方案设计 2.1 一般要求 2.1.1 方案设计文件 (1)设计说明书,包括各专业设计说明以及投资估算等内容;对于涉及建筑节能设计的专业,其设计说明应有建筑节能设计专门内容; (2)总平面图以及建筑设计图纸(若为城市区域供热或区域煤气调压站,应提供热能动力专业的设计图纸,具体见第 2.3.3 条); (3)设计委托或设计合同中规定的透视图、鸟瞰图、模型等。 2.1.2 方案设计文件的编排顺序 (1)封面:项目名称、编制单位、编制年月; (2)扉页:编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章; (3)设计文件目录; (4)设计说明书; (5)设计图纸。 2.2 设计说明书 2.2.1 设计依据、设计要求及主要技术经济指标。 (1)与工程设计有关的依据性文件的名称和文号,如选址及环境评价报告、用地红线图、项目可行性研究报告、政府有关主管部门对立项报告的批文、设计任务书或协议书等; (2)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号); (3)设计基础资料,如气象、地形地貌、水文地质、地震基本烈度、区域位置 等; (4)简述政府有关主管部门对项目设计的要求,如对总平面布置、环境协调、建筑风格等方面的要求。当城市规划等部门对建筑高度有限制时,应说明建筑物、构筑物的

控制高度(包括最高和最低高度限值); (5)简述建设单位委托设计的内容和范围,包括功能项目和设备设施的配套情 况; (6)工程规模(如总建筑面积、总投资、容纳人数等)、项目设计规模等级和设计标准(包括结构的设计使用年限、建筑防火类别、耐火等级、装修标准等); (7)主要技术经济指标,如总用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积(还要分别 列出地上部分和地下部分建筑面积)、建筑基底总面积、绿地总面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数(分室内、室外和地上、地下),以及主要建筑或核心建筑的层数、层高和总高度等项指标;根据不同的建筑功能,还应表述能反映工程规模的主要 技术经济指标,如住宅的套型、套数及每套的建筑面积、使用面积,旅馆建筑中的客房 数和床位数,医院建筑中的门诊人次和病床数等指标;当工程项目(如城市居住区规划)另有相应的设计规范或标准时,技术经济指标应按其规定执行。 2.2.2 总平面设计说明。 (1)概述场地现状特点和周边环境情况及地质地貌特征,详尽阐述总体方案的构思 意图和布局特点,以及在竖向设计、交通组织、防火设计、景观绿化、环境保护等方面 所采取的具体措施。 (2)说明关于一次规划、分期建设,以及原有建筑和古树名木保留、利用、改造(改建)方面的总体设想。 2.2.3 建筑设计说明。 (1)建筑方案的设计构思和特点; (2)建筑群体和单体的空间处理、平面和竖向构成、立面造型和环境营造、环境分 析(如日照、通风、采光)等; (3)建筑的功能布局和各种出入口、垂直交通运输设施(包括楼梯、电梯、自动扶 梯)的布置; (4)建筑内部交通组织、防火和安全疏散设计; (5)关于无障碍和智能化设计方面的简要说明; (6)当建筑在声学、建筑防护、电磁波屏蔽以及人防地下室等方面有特殊要求时, 应作相应说明; (7)建筑节能设计说明:

建筑电气实习报告

建筑电气实习报告集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

郑州轻工业学院校内实习报告实习名称:郑州市建筑设计院实习姓名: XXXX 院(系):建筑环境工程学院 专业班级: XXXXXXXXXXXXXXXX 学号: XXXXXX XXX 指导教师:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 成绩: 时间: 2015 年 12 月日至年月

目录

1实习目的 理论与实践历来都是辨证与统一的,正所谓理论指导实践,实践反作用于理论,理论与实践的有机结合才能真正发挥理论的实效,才能使实践结出丰硕的果实。本科生在校期间积累了一定的系统的理论和学习能力,然实际上还欠缺的实际做事能力。生产实习是教育教学内容的重要组成部分, 是巩固所学知识、吸收新知识、发展智能的重要途径, 它不受教学大纲的限制, 大学生可以在这个课堂里自由驰骋, 发挥自己的才能, 开创自己的基业, 充分利用在校期间的以学习为主、学好和掌握科技知识的有力条件, 在社会实践中磨炼自己, 真正锻炼和提高自己的实际工作和适应能力。 此次生产实习的重要目的在于进一步融入于实践,对社会现实进一步认识和理解。学会应用所学知识解决实际问题,并反向巩固和完善所学知识。深入认识并学习处理实际工作中的人际关系。找寻自身为人处事等多方面的不足点并探索求教解决办法。 2实习任务 1. 了解设计院的工作程序,电气设计师分析整理任务需求以及工作流程和相关准备工作。 2. 知悉设计院不同部门相互关系及合作方式,获得一定电气设计师师的职业素质,学会处理一般工作情况下人事关系。 3. 结合实际工作,学习运用CAD软件绘制电气电路图,熟练掌握天正电气的使用方法,进行建筑电气设计的绘制。对实施计划过程中出现的偏差、失误进行总结,相应修改计划和反思自身不足。检验工作成果,与预期作出对比和评估报告。 4. 合理适当的调整自己的心理状态,使自己从开始的学生心态转变成雇员心态,努力适应公司的工作环境,处理好公司员工之间的关心,考虑问题不再片面只顾个人,而应以全局为重,眼光放的再长远些。 3实习内容 我在郑州市建筑设计院二所实习,该设计院成立的比较早,听说1992年成立的,但院里的员工大部分都很年轻,像专业负责人工龄长些,最少也得有十

电力设计院电气岗位工作标准

Q/GDW XX 甘肃省电力公司企业标准 Q/GDW XXX—XXXX-XXXXX 平凉供电公司电力经济研究所 设计室主任岗位工作标准 2012–xx- xx发布2012–xx- xx实施甘肃省电力公司发布

Q/GDW XXX—XXXX-XXXXX 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 职责与权限 (1) 3.1 职责 (1) 3.2 权限 (2) 4 岗位任职资格 (2) 4.1 学历与职称 (2) 4.2 工作经历 (2) 4.3 业务知识 (2) 5 工作内容与要求 (2) 5.1 工作目标 (2) 5.2 工作要求 (2) 5.3 工作程序 (2) 5.4 工作条件 (3) 5.5 工作方法 (3) 5.6 其他工作 (3) 6 检查与考核 (3) 6.1 考核权限 (3) 6.2 考核内容 (3) 7 报告与记录 (3) I

Q/GDW XXX—XXXX-XXXXX II 前言 本标准是按照Q/GDW 003—2012-00701给出的规则起草。 本标准由甘肃省电力公司标准化委员会提出。 本标准由甘肃省电力公司人力资源部归口。 本标准起草部门(单位):甘肃省电力公司平凉供电公司人力资源部。本标准主要起草人:。 本标准审核人:周红全。 本标准批准人:黄强。 本标准2012年××月首次发布。

Q/GDW XXX—XXXX-XXXXX 平凉供电公司电力经济研究所设计室主任岗位工作标准 1 范围 本标准规定了平凉供电公司电力经济研究所设计室主任岗位的职责与权限、岗位任职资格、工作内容与要求、报告与记录、检查与考核等要求。 本标准适用于平凉供电公司电力经济研究所设计室主任岗位工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 50052-1995 供配电系统设计规范 DLGJ25-94 变电所初步设计内容深度规定 Q/GDW 270-2009 220kV及110(66)kV输变电可研内容深度规定 GB-50060-2008 《3~110kV高压配电装置设计规范》 DL/T 5103-1999《35~110kV无人值班变电所设计规程》 DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 Q/GDW166-2007《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定(变电站)》 GB 311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 3 职责与权限 3.1 职责 3.1.1 在经研所的的领导下,全面负责设计室的工作,从设计方面起到管理和决策作用。 3.1.2 负责统筹、计划设计室全面工作任务,并对设计质量承担管理责任。 3.1.3 定期安排、督促、检查设计室工作,协调各专业部室间的业务,按期完成设计任务。落实设计内容、深度和人员安排,拟订各专业的技术组织措施和工程设计综合进度,安排并协调联系配合及互提资料的计划。 3.1.4 负责计划安排设计人员110千伏及以下电网工程电气部分初步设计、施工图设计、竣工图设计。 3.1.5 负责计划安排人员编制110千伏及以下电网工程电气部分可行性研究工作。 3.1.6 负责审查各专业设计文件的编制工作,并根据上级审批意见,有关标准规范及各项管理制度,对设计文件提出指导修改意见。 3.1.7 负责各专业间的联系配合,相互间的协调统一。负责设计文件符合审定原则,原始资料正确,内容深度适当,各专业内各卷册内容协调一致。校审签署本工程全部文件、图纸,核对专业间相互提供的资料及进行图纸会签。 3.1.8 负责督促设计人员对各阶段的技术文件资料的立卷归档工作。 3.1.9 按时完成上级交办的其它工作任务。 1

建筑设计阶段与出图深度(二)要点

建筑设计阶段与出图深度(二) 6.电梯大样图 (1)电梯基坑和各层井道平面大样图,包括电梯编号、墙、柱、电梯门洞、电梯轿箱和平衡重,轴线、轴线编号、轴线尺寸、井道尺寸(宽和深)、预留门洞尺寸、井道壁厚尺寸和材料、基坑标高、各层楼层电梯厅标高; (2)电梯机房平面图大样图,包括墙、柱、门、窗、幕墙、机房名称电梯井道位置、电梯编号、电梯机房净尺寸、电梯机房、尺寸与井道位置的关系尺寸、电梯机房标高; (3)剖面大样图,包括电梯井道壁、电梯门洞、电梯厅楼地面、电梯基坑底板、电梯机房楼面和顶面、门窗、幕墙、消防电梯集水井、各层层名和标高、电梯机坑标高、各层层高尺寸、基坑深度尺寸、缓冲层高度尺寸、提升高度尺寸、预留门洞高度尺寸; (4)电梯选用说明,包括选用依据、电梯编号和名称、类型和控制方式、载重量、速度、轿箱尺寸、井道尺寸、基坑深度、缓冲层高度、提升高度、停站层数、主站位置、电梯门尺寸、电梯门土建预留门洞尺寸、电梯轿箱、厅门和门套装修要求; (5)以上(1)~(4)相当于电梯招标图深度,待电梯承包商提供电梯土建工艺资料后,需补充电梯机房牵引机支架、控制柜、分体空调、排风扇布置位置和留洞图,电梯门洞牛腿节点详图,门框埋件图,呼唤钮和层显留洞图,电梯基坑检修梯,消防电梯集水井和排水口,电梯门框装修节点。 分析同济大学医学院主楼电梯大样图。 7.卫生间大样图 卫生间平面大样图,包括墙、柱、门窗、幕墙隔间布置、卫生器具布置、管道井排气道、轴线、轴线编号、轴线尺寸、卫生间净尺寸、隔间尺寸、卫生器具布置尺寸,地坪标高、地面坡度和坡向、地漏位置、地坪与走道高差、管道井挡水翻口、房间名称。 分析同济大学医学院主楼卫生间大样图。 8.门窗大样、门窗表 (1)门窗大样图包括门窗编号、门窗框和分格、材料、开启方向、洞口尺寸及分格尺寸,复杂门窗增加平面图; (2)门窗表包括类别、编号、洞口尺寸、每层数量和总数量、选用或参考图集和说明。 分析同济大学医学院主楼门窗大样图。 9.建筑幕墙 设计人员应会同业主认真选定有资质的幕墙专业公司,并提出设计要求: (1)幕墙所选用的结构形式和材料; (2)幕墙立面分格图,开启窗、开扇方式、进排风口; (3)装饰构件的断面形式和尺寸; (4)确定和检测幕墙的风压变形、空气渗透、雨水渗透的性能值;

建筑电气设计工作总结

建筑电气设计工作总结 篇一:XX年度设计院电气工作总结 年度工作总结 XX年对于我来说是学生时期的结束,职业生涯正式开始的一年。面对着新的环境、人和事,一切都显得那么陌生。回首这一年,学生时代的欢乐仍不时在脑海中跳跃,工作中种种收获也让我颇感充实,每天的加班也曾让我郁闷过,电气设计的一次次改图也让我烦躁不已。这些都让我变得更加成熟,都是我人生中最重要的经历。过去这一年的经历对我自身的成长都有很大的裨益。感谢这一年,让我很好的开始自己的职业生涯,期待下一年我能有更大的进步。 记得还是XX年得12月份,当时我还和很多同学一起跑各种招聘会。一次偶然的机会,让我收到了筑森国际的offer,筑森将成为我职业生涯的开始站。毕业之后,回家休息了几天,我便带着行李来到筑森报道,分到了新的宿舍,和以前的同学住在一起,当时感觉真的很快乐。面对着新的环境,新的同事,与学生时代完全不同的时期,我期待以后精彩的工作生活。 刚进公司,对设计院的设计工作流程和工作内容还不是很熟悉。刚开始的时候,每天的工作是看其他同事的图纸和各种规范。这段时间的学习,让我将学校里学到得知识和实践结合起来,但是我也发现,完成设计工作所需的知识仅靠

学校里老师教授的是完全不够,很多知识要自己去从规范上和厂家的产品样本以及前辈们得经验中去学习。此外,公司还为我们组织了培训内容,这让我们能更快的融入团队当中去。 七月中旬时,我接到了进入公司以来的第一个工程项目—山水和园3,4#住宅。作为新手的我,刚开始做项目,有很多东西还不知道,在师傅的指导下,我了解到完成一个工程项目所需要的各种程序,以及电气专业设计内容和深度等等。经过一段时间的努力,我完成的图纸大部分的绘制工作。然而在拿给师傅看过之后,师傅给我指出了图纸中仍需补充的内容和需要修改的地方。于是在反复的修改下,图纸终于可以拿去校审了。提校审的时候,我明白了如何向其他专业提资以及提资的内容。当拿到校审单的时候,修改好自己的图纸。我才明白完成一个工程项目的电气设计原来如此不易。到了出图那天,当我打完图纸总工签完字后拿去晒时,我充分感受到这份图纸的分量有多重。就像培训时江伟山工程师说的那样:电气设计马虎不得,这关系到业主的切身利益。 做完第一个项目后,我总结了以下几点经验:1,做电气设计前一点要搞清 楚设计深度和设计内容等。做别墅的电气设计主要包括有以下系统:220/380V供配电系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;有线电视系统;综合布线系统;三防及对讲系

变电电气专业设计规范、规程与技术规定

变电电气专业设计规范、规程和技术规定 (2007年1月) 一、规范电压、电流和频率 规范电流GB_T_762-2002 规范电压GB_156-2003 规范频率GB_T_1980-2005 电压偏差GB_T_12325-2003 电压波动闪变GB_T_12326-2000 频率偏差GB_T_15945-1995 电能质量暂态过电压GB_T_18481-2001 电能质量公用电网谐波GB_T_14549-1993 三相短路电流计算GB_T_15544-1995 二、变压器和电抗器 Loading guide for oil-immersed power transformers IEC60076-7-2005 Power transformers —— Part 1 General IEC60076-1-2002(暂无电子版)Power transformers ——Part 3 Insulation levels, dielectric tests and external

clearances in air IEC60076-3-2000 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16274-1996 变压器第1部分总则GB 1094.1-1996 变压器第2部分温升GB1094.2-1996 变压器短路能力GB 1094.5-2003 变压器负载导则GB_T_15164-1994 变压器绝缘实验GB 1094.3-2003 变压器选用导则GB_T_17468-1998 变压器应用导则GB_T_13499-2002 变压器声能测定GB_T_1094~10-2003 油浸变压器GB_T_6451-1999 换流变GB_T_3859~3-1993 隔离变压器GB _13028-1991 干式变压器GB_6450-1986 干式变参数和要求GB_T_10228-1997 电抗器GB_T_10229-1988 电力变压器运行规程DL/T 572-1995 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T537-2002 三、CT、PT 电流互感器GB_1208-1997 500kV电流互感器GB_T 17443-1998

加强建筑电气工程施工管理的探讨

加强建筑电气工程施工管理的探讨 发表时间:2016-07-07T13:36:33.357Z 来源:《基层建设》2016年6期作者:刘丽玲 [导读] 对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用。 广东省梅州市蕉岭县兴业建设工程有限公司 摘要:对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用。本文对如何加强建筑电气工程施工管理进行探讨,提出要做好电气施工前期的准备,加强电气施工阶段的管理,并进行设备调试,保证使用功能。 关键词:建筑电气;工程施工;管理设备;调试 引言:建筑电气工程,包含建筑强电系统和弱电系统,在整个建筑工程项目中虽不是工程的主体专业,但是,近些年来,随着建筑物服务功能的不断增加和扩大,提高了建筑电气化的标准,这就使得建筑电气专业在建设工程中的复杂程度和投资比重越来越大。在整个工程项目建设过程中,从工程设计到建设施工阶段,建筑电气专业施工的质量、投资控制、工期保证等方面,在一个项目工程各专业中显得越来越重要。建筑电气工程,对于一个建设工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等,都有着举足轻重的地位。对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用,施工现场管理的好坏直接影响工程项目的质量、进度、安全乃至经济效益,尤其是施工中的关键问题,电气工程管理人员必须做到心中有数。本文就如何加强建筑电气工程的施工管理问题进行了探讨,提出要做好电气施工前期的准备工作,加强电气施工阶段的管理,并进行设备调试,以保证使用功能。 正文 1 电气施工前期的准备 基本建设工程项目从立项、方案论证、可行性研究到初步设计,施工图设计和施工,直到最后竣工验收各项工作中都会含有电气工程部分,如需建设单位参加研究的讨论会,也应对电气部分给以足够的重视,以便提供必要的资料。 (1)做好电气设计委托书 设计委托书应包括电气要求篇章,如果设计委托书不能详尽地有效地表达出建设单位对拟建工程的各项电气使用的具体要求,设计单位完成的施工图将是不完整的。 委托书应明确施工图设计对电气的要求、功能,应包括各项技术指标,主要设备的情况及建设位置提供电源的位置和方式,各相关专业与其他建筑物电气连接的要求和条件以及使用性质,并包括工作制和工作时间,以决定供配电设计的级别及设备用电计算利用系数等。设计委托书特别应对影响保障系统设备起重要作用的参数明确指出,对可燃气体报警器,如不告知气体元素名称,就无法知道它的特性、比重,无法选用合适的探测器,也不能确定探测器安装高度。 所以委托书的质量将直接影响设计图纸的电气工程质量,作为电气主管人员应该认真参与委托书的起草工作。 (2)把好审图关 设计单位提交设计图纸后,建设单位电气部门主管人员应审核电气设计指标、设备布置、强电和弱电电路布线等。第一阶段的审图应着眼于总体性、方案性等重大原则问题。如这一关不能严格把住,就势必造成一边建设一边修改或建成后马上改,造成浪费。在完成第一阶段的审图后,第二阶段的审图即为技术交底和开工前的准备,设计单位向施工单位做一次较全面的图纸说明,这期间电气部分的审图内容主要包括: ①管线布局走向是否合理和可行; ②各设备位置是否合理; ③施工图大样、做法和施工图说明是否齐全; ④配管线是否合理; ⑤设备型号规格说明是否清楚。 (3)做好设备选型 一般情况下工艺设备由使用单位提供,保障系统由建设单位按图纸要求定货,严格控制质量,严格选择供货单位。现代建筑的灯具不仅仅是用于照明,其装饰性、艺术性在建筑物内起着重要作用。灯具选择要特别注意其电气性能指标,使其具有安全、实用、美观的综合性能;灯具必须看样定货,以选择合适的产品。工程材料、器件和设备质量,是保证工程质量的先天因素,电气管理人员须认识电气设备和材料的种类、型号、规格的不同,性能和标准也有所不同。材料设备质量的好坏直接影响着电气工程的质量,因此必须对设备材料严格按质量标准和设计要求进行订货、采购、运输和保管,这其中某个环节处理不当都将会影响工程质量。这就要求对进场的设备和材料进行严格的检验,包括外观检查、电气性能检查和必要的解体检查。同时还要核实材料和设备的合格证、说明书、装配图和试验报告等有关资料。做到不合格的设备和材料不采购、不验收、不使用。对进场的合格材料和设备要及时填写“ 工程材料报验单”,并附材料清单、材质证明(检验报告),经检验认定合格后,方允许用于工程,并妥善保管,防止受潮、发霉、损坏。使用实行强制管理的电工产品,必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求,其电气设备上应带有安全认证标志,其生产厂家必须持有“ 电工产品认证合格证证书”,凡未经认证的此类产品均不准使用,须采用国家有关部门认可的定点厂家生产的产品。对于重要、关键性工程材料、器件、设备,厂家的制造工艺、质量控制、检测手段、管理水平等,必要时管理人员应到生产厂家做实地考察,以确定最佳的供货单位。 如若在电气安装施工中发现所用材料并非合格产品时,应立即下达“ 暂停施工”指令,并查明情况,依具体情况进行处理。在具体安装过程中,对于电气材料的各种电气性能试验(如交流耐压、直流耐压、泄漏电流试验、绝缘电阻测定、接地电阻测定等)均应按规范要求进行;对于电气设备的各项试验应按规范要求,参照出厂说明书及试验报告,在安装工作接近尾声或具备试验条件时进行;电气工程的系统试验,应在交工前与有关人员共同进行。 2 电气施工阶段的管理 一个项目工程是由多个分部工程组成的,只有每个分项分部工程质量都达到合格(或优良),才能创造出合格(或优良)的项目工

建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)

建筑工程设计文件编制深度规定

2016年11月 前言 本规定依据《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)和《建设工程勘察设计管理条例》(国务院第662号令),在《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)基础上修编而成。本规定与2008年版规定相比主要变化如下: ——新增绿色建筑技术应用的内容。 ——新增装配式建筑设计内容。 ——新增建筑设备控制相关规定。 ——新增建筑节能设计要求,包括各相关专业的设计文件和计算书深度要求。 ——新增结构工程超限设计可行性论证报告内容。 ——新增建筑幕墙、基坑支护及建筑智能化专项设计内容。 ——根据建筑工程项目在审批、施工等方面对设计文件深度要求的变化,对原规定中部分条文作了修改,使之更加适用于目前的工程项目设计,尤其是民用建筑工程项目设计。 本规定由住房和城乡建设部批准。 本规定的主编单位为中南建筑设计院股份有限公司,参编单位为中国建筑西北设计研究院有限公司、华东建筑设计研究院有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司、广东省建筑设计研究院、中国建筑业协会智能建筑分会、中建科技集团有限公司。 本规定主要起草人: 总负责人:李霆 总则、一般要求部分:刘炳清 建筑、总平面部分:翁皓、党春红、李春舫、林莉 结构部分:李霆、徐厚军、郑瑾

建筑电气部分:杜毅威、熊江 给水排水部分:金鹏、涂正纯 供暖通风与空气调节、热能动力部分:郑小梅、杨允立、吴光林、马友才 技术经济部分:张变兰、聂钢 建筑幕墙部分:王书华 基坑工程部分:陈义平 建筑智能化部分:耿望阳 装配式建筑部分:叶浩文、樊则森、李文、孙占琦、蒋杰、马涛、王炜、张沂 目录 1 总则 (1) 2 方案设计 (2) 2.1 一般要求 (2) 2.2 设计说明书 (2) 2.3 设计图纸 (6) 3 初步设计 (8) 3.1 一般要求 (8) 3.2 设计总说明 (8) 3.3 总平面 (9) 3.4 建筑 (11) 3.5 结构 (14) 3.6 建筑电气 (17) 3.7 给水排水 (20) 3.8 供暖通风与空气调节 (24) 3.9 热能动力 (26) 3.10 概算 (28) 4 施工图设计 (30) 4.1 一般要求 (30) 4.2 总平面 (30) 4.3 建筑 (32) 4.4 结构 (36) 4.5 建筑电气 (43) 4.6 给水排水 (46) 4.7 供暖通风与空气调节 (50)

智能建筑电气施工图设计深度研讨

智能建筑电气施工图设计深度研讨 本文根据不用户对施工图设计深度的要求,根据实践经验与国家新的标准与规范,对电气设计深度若干实践与理论问题进行了深入的探讨。在其基础上,给出了一般智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。 标签设计规范智能建筑设计深度 为了适应因信息社会与智能建筑蓬勃发展而引发地设计规范与设计方法的改变,笔者从加强技术管理、满足现场施工要求以及提高工程图纸设计质量等方面,对电气施工图设计格式及设计深度进行研讨。 近年来,随着智能大厦的拔地而起,弱电系统的防雷措施已引起业界人士的普遍关注。中国建筑标准设计研究所对原国标图集《建筑物、构筑物防雷设施安装》(D562)和《独立避雷针》(D565)图集重新修订,从1999年12月2日开始实行新的国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D562),该《图集》在原来标准的基础上,着重强调了弱电部分的过电压保护(信息系统及电子设备、电气设备)。由于连接工作站、服务器和客户机之间的电缆很长,冲击过电压的影响正成为数据丢失和系统失效的主要原因。另外,互联网的特性使得进入某一点的浪涌能沿着网络传播而破坏其它工作站,使得网络设备损坏的概率大为上升。可见,弱电过电压保护在电气施工图设计中,具有特别重要的意义。 《图集》(99D562)把雷电及过电压防护分为三个部分:外部防雷、内部防雷和过电压保护。其中⑴、外部防雷其中包括:接闪器(针、网、带)、引下线、接地装置、屏蔽。⑵内部防雷其中包括:屏蔽隔离、等电位联结、安全距离。⑶过电压保护是指雷击电磁脉冲(外部电涌防护)和内部操作过电压(内部近旁电涌防护)。一般而言,合理的屏蔽和接地是减少浪涌通过电压对人身及设备破坏的根本前提和途径,为保证电子设备免受浪涌过电压的破坏,应根据实际情况在电源系统、天线馈线系统、信号系统和接地系统等四个方面进行具体的设计,加装多级浪涌过电压防护器(浪涌保护器SPD是指限制瞬态过电压分走浪涌电流的元器件)。国家标准《建筑物防雷设施安装—99D562》对SPD (SurgeProtectivedevice)选型提出了具体的建议。智能大厦中有很多重要的电子设备安装于建筑物内,应当在电源进线处和电子设备供电处根据设备耐过压的能力装设多级SPD.对一、二类防雷建筑物电源的第一级保护应在总进线的配电柜前加”一级SPD”。其通流量In的设计要求:In≥40~80kA.第二级保护在UPS或分配电柜前加装“二级SPD”。其通流量In的设计要求:In≥40kA第三、四级电源保護在重要设备配电系统或工作电源前加装“三级SPD”其通流量In的设计要求:In≥5kA.另外,随着信息社会的发展,住宅智能设计(弱电设计)的重要性和在住宅设计中的地位越来越高,其技术的复杂和难度越来越大。因此,十五期间的住宅设计标准把这部分内容单独为一章。故在住宅智能方面的施工图设计中,应充分考虑技术的先进性、设备的标准化、网络的开放性、系统的可*性及可扩性等诸方面。例如:从综合布线方面考虑,每套住宅宜设置“信息配线箱”,电视、通信(电话和数据)、安全防范等管线可通过“信息配线箱”引出。

建筑电气设计深度规定――初设

3.6建筑电气 3. 6."I在初步没计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。 3. 6."2设计说明书。 1设计依据。 1)工程概况: 应说明建筑类别、性质、结构类型、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求; 4)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);5)上一阶段设计文件的批复意见。 2设计范围。 1)根据设计任务书和行关设计资料说明本专业的设计内容,以及与相关专业的设计分工与分工界面; 2)拟设置的建筑电气系统。 3变、配、发电系统。 1)确定负荷等级和各级别负荷容量; 2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路由及敷设方式、近远期发展情况;

3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系; 4)高、低压供电系统接线型式及运行方式: 正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式; 5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、视在容量,变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技术条件和选型要求,电气设备的环境特点; 6)继电保护装置的设置; 7)电能计量装置: 采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位内部核算要求);监测仪表的配置情况; 8)功率因数补偿方式: 说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)谐波: 说明谐波治理措施; 10)操作电源和信号: 说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况; 11)工程供电: 高、低压进出线路的型号及敷设方式; 12)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式; 13)开关、插座、配电箱,控制箱等配电设备选型及安装方式;

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

建筑设计图纸表达 (方案设计深度)

建筑设计图纸表达(方案设计深度) 注:下列信息并不全面,仅供参考。 参考资料:《建筑工程设计文件编制深度规定》、《房屋建筑制图统一标准》、《总图制图标准》、《建筑制图标准》 总平面图 1.应表示的内容 1)场地的范围:表示出用地红线、道路红线 2)场地内及四邻环境的反映(四邻原有及规划的城市道路和建筑物,场地内需保留的建筑物、古树名木、 历史文化遗存、现有地形与标高、水体、不良地质情况等) 3)场地内拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑物的布置,并表示出主要建筑物与用地界线(或道路红 线、建筑红线)及相邻建筑物之间的距离。 4)拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数与设计标高,以及地形复杂时主要道路、广场的控制标高。 5)指北针或风玫瑰图、比例。 2.表达的规范性 1)线型要求参见《房屋建筑制图统一标准》 2)总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位,并应至少取至小数点后两位,不足时以“0”补齐。 3)总图应按上北下南方向绘制。根据场地形状或布局,可向左或右偏转,但不宜超过45°。 4)总图中标注的标高应为绝对标高,如标注相对标高,则应注明相对标高与绝对标高的换算关系。 3.表达的表现性(非实际工程制图适用) 1)一般原则:各种表现性的表达手段不得影响各项规定内容的规范性表达 2)阴影:为了更直观反映建筑体量的高差关系,可以在总图上表示建筑阴影。投影角度应符合某时刻真实日照角度,投影区域不宜过大,应呈半透明。 3)色彩:一般不必要。需要时,可以表达对象的真实色彩,或用色彩区别场地内建筑与周围建筑。 4)切忌把总图当作分析图使用,而使用多余的符号、标注、色彩。方案的各种特性应该由各种分析图表达。

[整理]《建筑工程设计文件编制深度规定》版-电气部分.

《建筑工程设计文件编制深度规定》2008版-电气部分 关于印发《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)的通知 建质[2008]216号 中华人民共和国住房和城乡建设部2008年11月26日 各省、自治区建设厅,直辖市建委(规划委、城乡建设交通委),国务院各有关部门: 为进一步贯彻《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》,确保建筑工程设计质量,我部组织中南建筑设计院(主编)等单位编制了《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版),经审查,现批准颁布,自2009年1月1日起施行。原《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇〇八年十一月二十六日 1 总则 1.0.1 为加强对建筑工程设计文件编制工作的管理,保证各阶段设计文件的质量和完整性,特制定本规定。 1.0.2 本规定适用于境内和援外的民用建筑、工业厂房、仓库及配套工程的新建、改建、扩建工程设计。 1.0.3建筑工程设计文件的编制,必须符合国家有关法律法规和现行工程建设标准规范的规定,其中工程建设强制性标准必须严格执行。 1.0.4民用建筑工程一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三

个阶段;对于技术要求简单的民用建筑工程,经有关主管部门同意,并且合同中有不做初步设计的约定,可在方案设计审批后直接进入施工图设计。 1.0.5各阶段设计文件编制深度应按以下原则进行(具体应执行第2、3、4章条款): 1 方案设计文件,应满足编制初步设计文件的需要; 注:对于投标方案,设计文件深度应满足标书要求;若标书无明确要求,设计文件深度可参照本规定的有关条款。 2 初步设计文件,应满足编制施工图设计文件的需要。 3 施工图设计文件,应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。对于将项目分别发包给几个设计单位或实施设计分包的情况,设计文件相互关联处的深度应当满足各承包或分包单位设计的需要。 1.0.6在设计中宜因地制宜正确选用国家、行业和地方建筑标准设计,并在设计文件的图纸目录或施工图设计说明中注明被应用图集的名称。 重复利用其他工程的图纸时,应详细了解原图利用的条件和内容,并作必要的核算和修改,以满足新设计项目的需要。 1.0.7 当设计合同对设计文件编制深度另有要求时,设计文件编制深度应同时满足本规定和设计合同的要求。 1.0.8本规定对设计文件编制深度的要求具有通用性。对于具体的工程项目设计,执行本规定时应根据项目的内容和设计范围对本规定的条文进行合理的取舍。

专项施工方案--建筑电气工程施工方案

建筑电气工程 施 工 方 案

XX工程公司年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系

相关文档
相关文档 最新文档