10kV及以下架空线路的导线架设施工方案

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案(转贴) 架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应 有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3- 76 10kV 居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

架空线路的导线架设施工工艺

架空线路的导线架设施工工艺 1 范围本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。建设工程教育网 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3-76 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于 2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。建设工程教育网 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。 2.1.7 其它材料:电力复合脂、砂纸、油漆等。 2.2 主要机具; 2.2.1 紧线器、倒链、开口滑轮、放线架、活扳手、油压线钳、手锤、钢锯、刀锯,细钢丝刷等。 2.2.2 斧子、铁线、大小尼龙绳、挑杆、竹梯、温度计、望远镜、脚扣、安全带、手推车等。

10KV_架空配电线路典型设计

10KV 架空配电线路典型设计 第一章总说明 1.1 概述 10K V 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布臵、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布臵、耐张及分支杆引线布臵等。 1.2 气象条件 典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C 三种气象条件,见下表。架空配电线路典型设计用气象电线路典型设计用气象区表1-1 10KV 架空配电线路典型设计用气象区气象区最高最低覆冰大气温度最大风安装外过电压内过电压年平均气温最大风覆冰风速安装外过电压内过电压覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用 1.3 导线选取和使用 1.3.1 导线截面的确定 (1)10K V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。 (2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。 (3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。导线型号选取、导线适用档距、 1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKL YJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。 (2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。 (3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。 (4)裸导线最大使用至100m,超过100m 的使用档距不在本典型设计考虑的范围之内。 (5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采用LGJ 钢芯铝绞线。

电力架空线路导线

架空绝缘线 问:有JKLYL-10/50这种型号的架空绝缘线吗? 没有,型号编制不符合规范。JK——架空电缆;L——铝芯,YL——??!(应该是YJ吧)。 猜想为:JKLYJ-10 1x50 GB/14049-2008,单芯铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆,额定电压10kV,50平方毫米。 GB/14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆的标准型号: JK YJ——铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JK TR YJ——软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JK L YJ——铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKY——铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 JKTR Y——软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 JK L Y——铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 JK LH Y——铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 JKLYJ/B——铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLHYJ/B——铝合金芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLYJ/Q——铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLHYJ/Q——铝合金芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLY/Q——铝芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆 JKLHY/Q——铝合金芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆。 GB∕T12527-2008额定电压1kV及以下架空绝缘电缆的标准型号:

JK V——铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 JK Y——铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 JK YJ——铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JK LV——铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 JK L YJ——铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLY——铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 JK LH Y——铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 JKLHV——铝合金芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 JKLHYJ——铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 现在还有钢芯铝绞线芯架空电缆,尚无国家标准: JKL G V——钢芯铝绞线芯聚氯乙烯绝缘架空电缆(1kV) JK LG Y——钢芯铝绞线芯聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下) JKLGYJ——钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下)JKLG V/Q——钢芯铝绞线芯轻型聚氯乙烯绝缘架空电缆(1kV) JKLGY/Q——钢芯铝绞线芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下)JKLGYJ/Q——钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下) 另外,交联聚乙烯绝缘架空电缆很多厂家可以生产额定电压35kV。

35KV 10KV导线截面选择

7导线截面的选择 第一节 35KV 架空线选择 (1)按经济电流密度选择导线截面 本设计中年最大负荷利用小时数为6000小时,查表得Jec=0.9 每回35kV 供电线路的计算负荷: A U S I N N 79.2835 32.1745330=?== 按经济电流密度选择导线截面: 23099.319 .079.28mm J I A ec ec === 选最接近的标准截面35mm 2 (2)校验机械强度 查表可得,钢芯铝绞线架空裸导线在35kV 的允许最小截面为35 mm 2,因此选型LGJ-35满足机械强度要求。 (3)按导线载流量条件校验导线截面 查表,在选择LGJ-35时,其30℃时的允许持续载流量=159A >28.79A ,满足发热条件。 (4)校验电压损失 工厂总降压变电站高压侧架空线路的长度为15Km ,查表得LGJ-35的o R =0.89/km Ω, o X =0.41/km Ω(按线间几何均距2.5m 计),35kv 侧回路的

KW P 54.148530=,var 95.93230K Q =,因此 压降)()V U l X Q l R P U N 35.730030030=??+??=? %5%2%1003500035 .730%<=?=?U 满足电压损耗要求 结论:经上述计算复核决定采用二回路LGJ-35导线接入系统。 第二节 10KV 供电线路导线选择 1、供电给变电所II 的10kV 线路 采用YJL22-10kV 型交联聚乙烯绝缘铝芯电缆架空敷设方式。 (1)按经济电流密度选择导线截面 本设计中年最大负荷利用小时数为6000小时,J ec =1.54。 供电给变电所Ⅰ的10kV 线路负荷: KW P 12.582 30= var 85.22130k Q = A KV S ?=96.62230 A U S I N 61.3310 396.62233030=?== 23082.21mm J I A ec ec == 选最接近的标准截面25mm 2,选最接近的标准截面25mm 2,即YJL 22 ? 10kV ? 3 × 25mm 2 型3芯交联聚乙烯绝缘铝芯电缆。 (2)按导线载流量条件校验导线截面 由线路最大负荷时的计算电流A U S I N 61.3310 396.62233030=?==,室外环境温度为30℃,查表,在选择YJV22 ? 10kV ? 3 × 25mm 2 时,其30℃时的允许持续载流量为100A >33.61A ,满足发热条件。 (3)校验电压损失 工厂总降压变电站至变电所Ⅰ的距离约0.5km ,查表得25mm 2的铝芯电缆的o R =1.44/km Ω,

架空线路导线连接的基本要求正式样本

文件编号:TP-AR-L4611 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 架空线路导线连接的基本要求正式样本

架空线路导线连接的基本要求正式 样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 对架空线路导线的连接有以下几项基本要求: (1)接触良好紧密,接触电阻小。 (2)连接接头的机械强度应不低于导线抗拉强 度的90%。 (3)在线路连接处改变导线截面或由线路向下 作T形连接时,应采用并沟线夹续接。(4)导线 的连接一般可实行压接、插接、绕接或者焊接。但高 压架空导线不宜实行焊接,因为焊接时必须将导线加 热,导线加热后会造成退火,其机械强度降低,焊接 处将成为薄弱环节。而高压架空线所承受的张力一般

都较大,该薄弱环节往往断裂而造成事故。 (5)导线的接头随导线材料不同而异。钢芯铝线、铝绞线相互连接时,一般采用插接法、钳压法或爆炸压接法;而铜线与铜线的连接一般采用绕接法或压接法。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

架空输电线路中导线的选型..

架空输电线路中导线的选型 牟俊 (中工武大设计研究有限公司,武汉市,430072) 摘要:随着社会科技的进步发展,架空输电线路中导线的形式越来越多样化,导线受环境、材质、输送容量等多种因素的影响,在实际应用中如何选择合适的导线? 关键词:输电线路;导线;选型;经济电流密度 0引言 在架空输电线路的设计中,导线的选型至关重要,架空输电线路工程本是导线与杆塔结合的艺术,目前国家电网提出打造坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。对目前导线产品的多样性,每种产品优缺点不同,我们需要根据输送容量和线路环境因素,选择经济适用的导线。 1、导线的选型原则 送电线路的导线和地线长期在旷野、山区或湖海边缘运行,需要经常耐受风、冰等外荷载的作用,气温的剧烈变化以及化学气体等的侵袭,同时受国家资源和线路造价等因素的限制。因此,在设计中特别是大跨越地段,对电线的材质、结构等必须慎重选取。 选定电线的材质、结构一般应考虑以下原则: ⑴导线材料应具有较高的导电率。但考虑国家资源情况,一般不应采用铜线。

⑵导线和地线应具有较高的机械强度和耐振性能。 ⑶导线和地线应具有一定的耐化学腐蚀,抗氧化能力。 ⑷选择电线材质和结构时,除满足传输容量外还应保证线路的造价经济和技术合理。 2、导线截面的选择 架空送电线路导线截面一般按经济电流密度来选择,并应根据事故情况下的发热条件、电压损耗、机械强度和电晕进行校验。必要时,通过技术经济比较确定;但对110KV 及以下线路,电晕往往不成为选择导线截面的决定因素。 1)按经济电流密度选择导线截面 按经济电流密度选择导线截面所用的输送容量,应考虑线路投入运行后5~10年电力系统的发展规划,在计算中必须采用正常进行方式下经常重复出现的最大负荷。但在系统还不明确的情况下,应注意勿使导线截面选的过小。 导线截面的计算公式为 S =cos φ3J U P e (1~1) 式中 S ——导线截面,mm 2 P ——输送容量,kw U e ——线路额度电压,kv J ——经济电流密度,A/ mm 2 cos φ—功率因素

架空线路导线连接的要求及焊接参考文本

架空线路导线连接的要求及焊接参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

架空线路导线连接的要求及焊接参考文 本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 对架空线路导线的连接有以下几项基本要求: (1)接触良好紧密,接触电阻小。 (2)连接接头的机械强度应不低于导线抗拉强度的 90%。 (3)在线路连接处改变导线截面或由线路向下作T 形连接时,应采用并沟线夹续接。 (4)导线的连接一般可实行压接、插接、绕接或者 焊接。但高压架空导线不宜实行焊接,因为焊接时必须将 导线加热,导线加热后会造成退火,其机械强度降低,焊 接处将成为薄弱环节。而高压架空线所承受的张力一般都 较大,该薄弱环节往往断裂而造成事故。

(5)导线的接头随导线材料不同而异。钢芯铝线、铝绞线相互连接时,一般采用插接法、钳压法或爆炸压接法;而铜线与铜线的连接一般采用绕接法或压接法。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

架空线路的导线架设

工程名称编号 交底项目交底日期 交底内容架空线路的导线架设 文字说明或附图: 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 导线最小截面(mm2)表3-76 导线种类10kV 居民区非居民区1kV以下 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4.0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.2 主要机具; 接受人:交底人:

输电线路的基本知识线路

输电线路的基本知识线路 一、送电线路的主要设备: 送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。 1.导线:其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。 2.架空地线:主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。 3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。送电线路常用绝缘子有:盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。 (1)盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。 (2)盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低(一般为万分之几)。维护不需检测,钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的安全运行。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。 (3)棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。 4.金具 送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。 (1)线夹类: 悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。 耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。

架空线路的基本结构

架空线路的基本结构 架空输电线路的主要部件有:导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔 基础、拉线和接地装置等。如图所示。 图架空输电线路 一、导线和避雷线 导线是用来传导电流、输送电能的元件。输电线路一般都采用架空裸导线,每相一根,220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较 好的防振性能。 (一)架空导线的排列方式 导线在杆塔上的排列方式:对单回线路可采用上字形、三角形或水平排列,对双回路线路可采用伞形、倒伞形、干字形或六角形排列,见图4—1。

图4-1导线在杆塔上排列方式示意图 导线在运行中经常受各种自然条件的考验,必须具有导电性能好、机械强度高、质量轻、价格低、耐腐蚀性强等特性。由于我国铝的资源比铜丰富,加之铝和铜的价格差别较大,故几乎都采用钢芯铝线。 避雷线一般不与杆塔绝缘而是直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。避雷线的作用是减少雷击导线的机会,提高耐雷水平,减少雷击跳闸次数,保证线路安全送电。 (二)导、地线分类 导、地线一般可按所用原材料或构造方式来分类。 1、按原材料分类 裸导线一般可以分为铜线、铝线、钢芯铝线、镀锌钢绞线等。 铜是导电性能很好的金属,能抗腐蚀,但比重大,价格高,且机械强度不能满足大档距的强度要求,现在的架空输电线路一般都不采用。铝的导电率比铜的低,质量轻,价格低,在电阻值相等的条件下,铝线的质量只有铜线的一半左右,但缺点是机械强度较低,运行中表面形成氧化铝薄膜后,导电性能降低,抗腐蚀性差,故在高压配电线路用得较多,输电线路一般不用铝绞线;钢的机械强度虽高,但导电性能差,抗腐蚀性也差,易生锈,一般都只用作地线或拉线,不用作导线。 钢的机械强度高,铝的导电性能好,导线的内部有几股是钢线,以承受拉力;外部为 多股铝线,以传导电流。由于交流电的集肤效应,电流主要在导体外层通过,这就充分利用了铝的导电能力和钢的机械强度,取长补短,互相配合。目前架空输电线路导线几乎全部使用钢芯铝线。作为良导体地线和载波通道用的地线,也采用钢芯铝线。

架空线路导线截面选择的简便方法

架空线路导线截面选择的简便方法 当按允许电压降选择架空线路导线截面时,依常规的方法必须经过几个步骤计算才能完成,不够简便。据有关电压损失的计算公式并稍加推导,得出较为简便的计算公式,并制有 10千伏线路的 P—T—S曲线,以供参考。 一、计算公式 根据负荷功率法计算公式: 式中:ΔU——电压损耗(伏); P、q——通过线路的有功及无功功率(千瓦,千乏); Ue——线路额定电压(千伏); L——线路长度(公里); p——20 ?C时导线电阻率(欧·毫米2/公里)。铝ρ=31. 5;铜ρ=18.8;钢芯铝绞线P=35·6 ; S——导线截面积(毫米2): ——线路平均电抗(欧/公里)。 x o

计算时可取:0.38千伏线路x。=0.35欧/公里; 6~10千伏线路x。= 0.38欧/公里;35千伏线路x。=0。4 3欧/公里。 m%——电压损耗百分数; tgΦ——功率因数角a中的正切值。 (例题1)某公社计划兴建一条10千伏架空线路,L=10公里,P=500千瓦,cosa=0.8,线间几何均距为 10 0厘米,要求线路电压降不大于5%,应选何种导线? 解:使用铝绞线。根据公式(1)得: 选用LJ-50导线,由表2查得S=49.5毫米2,x。=0。355欧/公里。 由于所选标称截面大于需要截面,实际电抗小于计算电抗,故实际电压降必小于5%。 内公式(2)得实际电压降;

三、结语、 1.按公式(1)计算导线截面,通常只需计算一次便可确定,比一般介绍的方法快捷简便。 2.当10千伏架空线路接允许电压降不大于5%的条件选择导线截面对,使用P~L~S曲线十分方便,节省计算时间。 3.P—L一S曲线对于农村电网规划中的35千伏变电所布局和供电半径的确定也有较大的参考意义。

架空线路的导线架设质量管理

架空线路的导线架设质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质虽:验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质虽:验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2、施工准备 2. 1材料要求: ,并应有产品合格证。 ,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 ,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 :)表 ,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 ,直径不应小于2?0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 ,与导线接触而符合要求。 ,镀锌良好,镀锌层无录音落,锈蚀现彖。

,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,英公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1?300mm公差》的粗牙三级标准。 ,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规左。 2. 2主要机具: ,细钢丝刷等。 2.3作业条件: ,放线时通过其它线路的越线保护架搭设完毕。 ,在线路首端(紧线处)打好紧线用的地锚钎子。 3、操作工艺 3. 1工艺流程: 放线一紧线一绝缘子绑扎一搭接过引线、引下线 3. 2放线:将导线运到线路首端(紧线处),用放线架架好线轴,然后放线。 一般放线有两种方法:一种方法是将导线沿电杆根部放开后,再将导线吊上电杆:另一种方法是在横担上装好开口滑轮,一边放线一边逐档将导线吊放在滑轮内前进。 ,应对导线进行外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现彖。当导线发生下列状况、应采取相应措施。 ,同时符合下列情况时,应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光,可不作补修: a单股损伤深度不小于直径1/2。 b钢芯铝绞、钢芯铝合金绞线损伤截而积小于导电部分截面积的5%,且强度损失小于4罷 c单金属绞线损伤截面积小于4%? ,均应进行补修。补修做法应符合施工及验收规范的规定。 ,不可避免时,接头应符合下列要求: ,要一根导线上的接头不应超过一个。导线接头位置与导线固怎处的距离应大于0.5m,当有防震装置时,应在防震装置以外。 ,连接部分的线股应缠绕良好,不应有断股,松股等缺陷。 ,应淸除导线表而和管内壁的污垢。连接部位的铝质接触而应涂一层电力复合脂,用细钢丝刷

架空线路的导线架设安装方案

架空线路的导线架设安装方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1所采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2.1.2导线: 2.1.2.1导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.2不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3绝缘导线表面应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4导线最小截面应符合表2.1.2.4所示数值。 导线最小截面(mm2)表2.1.2.4 2.1.3 2.1. 3.1瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球头挂环、拉板、曲型垫等。 2.1.5.4表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

架空线路的导线架设

架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV 及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76 所示数值。 导线最小截面(mm2 )表3 76 10kV

居民区非居民区铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16?25 16 16?25 16? 25直径3.2?4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U 型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。

导线及截面选择OK

220kV及以下架空送电线路导线及截面选择 2010年1月修编

第一篇导线分类 对导线材料的要求: a、导电率高,以利于减少能损和电压降; b、耐热性能高,以提高输送容量;(正常情况下:铝70℃、铝合金150℃); c、机械强度高,弹性系数E大,有一定柔软性,易弯曲; d、有良好的抗疲劳性,耐震性能好; e、耐磨蚀性好,使用寿命长; f、重量轻,耐磨; g、价格低廉。 常用导线材料的性能比较: 可以看出: a、铜是导电性能最好,机械强度高,耐蚀性能强的一种导线材料,但其重量大,价昂,一般不用于架空送电线。 b、铝的导电率稍差,重量轻,耐腐蚀,资源丰富,价格低廉,但缺点是抗拉强度低。

c、铝镁合金与铝的性能相近,但价格较高。 d、钢的导电性能最差,但机械强度很高,价格低,主要用来制作钢绞线、铝包钢地线。 根据以上分析,在送电线路中最常用的是一种复合材料的导线,即钢芯铝绞线。它在电气性能、机械强度和经济价格上都占有明显的优势。其构造是芯线为钢绞线,外层为铝绞线。 导线的结构和种类 导线从结构上看,有单股和多股之分。一般只有铁和铜的小截面才有单股。 1983年制定(以前标准为GB1179-74)与IEC的规定一致。 a、表示方法: LJ-150 铝绞线 LGJ-300/50 钢芯铝绞线 LGJF-300/50 防腐型钢芯铝绞线 b、规格及技术规数据见GB 1179-83 表2, 16种 表4, 51种 c、材料 铝股——用绳度标高的电工铝 GB3955-83 钢芯——镀锌钢绞线GB3428——82 防腐涂料——呈中性,滴点不应低于110℃

d、最外层绞向:右向 e、工艺质量 绞合应均匀,紧密; 焊接:铝股7股以下不允许有接头 7股以上允许,两接头间不可小于15m。 钢丝不允许接头 f、成品交货:长度允许偏差±5% 每一合同中的短线(不小于1/3制造长度)允许有5% g、厂家: 沈阳电缆厂新疆电缆厂 杭州电缆厂德旧电缆厂 江苏远东电缆厂武汉电缆厂 上海电缆厂昆明电缆厂 ACSR/AS) a、结构:是一种钢芯铝绞线,但其钢芯不是用镀锌钢丝绞合的,而是用铝包钢丝绞合的。铝包钢是在一种高强钢丝的外面,挤包上铝的覆盖层。 b、表示方法:与钢芯铝绞线相同。如LGJ-400/50 c、与钢芯铝交线的比较:

架空线路导线连接的基本要求示范文本

架空线路导线连接的基本要求示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

架空线路导线连接的基本要求示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 对架空线路导线的连接有以下几项基本要求: (1)接触良好紧密,接触电阻小。 (2)连接接头的机械强度应不低于导线抗拉强度的 90%。 (3)在线路连接处改变导线截面或由线路向下作T 形连接时,应采用并沟线夹续接。(4)导线的连接一般 可实行压接、插接、绕接或者焊接。但高压架空导线不宜 实行焊接,因为焊接时必须将导线加热,导线加热后会造 成退火,其机械强度降低,焊接处将成为薄弱环节。而高 压架空线所承受的张力一般都较大,该薄弱环节往往断裂 而造成事故。 (5)导线的接头随导线材料不同而异。钢芯铝线、

铝绞线相互连接时,一般采用插接法、钳压法或爆炸压接法;而铜线与铜线的连接一般采用绕接法或压接法。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

架空线路的导线架设工艺

架空线路的导线架设 1范围 本工艺标准适用于 10kV 及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2.1.2 导线: 2.121 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀 现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤 包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 ZsRfOotzAp 2.1.2.4 导线最小截面应符合表 3-76所示数值。 mm 3-76 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1.3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1.3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压实验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于 2.0mm ,绝 缘导线应选用绝缘绑线。 ZsRfOotzAp 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、 U 型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差 应符合现行国家标准《普通螺纹直径 1?300mm 公差》的粗牙三级标准。 ZsRfOotzAp 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。 2.1.7 其它材料:电力复合脂、砂纸、油漆等。 2.2 主要机具。 2.2.1 紧线器、倒链、开口滑轮、放线架、活扳手、油压线钳、手锤、钢锯、刀锯,细 钢丝刷等。 2.2.2 斧子、铁线、大小尼龙绳、挑杆、竹梯、温度计、望远镜、脚扣、安全带、手推 车等。 2.3 作业条件: 2.1.5.1 2.1.5.2 2.1.5.3 。 2.1.5.4 2.1.5.5

导线选择参考

线截面选择 从配电变压器到用电负荷的线路有架空线路和电缆线路两种形式。无论室内或室外的配电导线及电缆截面的选择方法是一样的。 10.3.1选择导线截面的原则 1.电力电缆缆芯截面选择的基本要求 (1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。 (2)最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件。 (3)连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值。 (4)较长距离的大电流回路或35kV以上高压电缆,当符合上述条件时,宜选择经济截面,可按“年费用支出最小”原则。 (5)铝芯电缆截面,不宜小于4mm2。 (6)水下电缆敷设当需缆芯承受拉力且较合理时,可按抗拉要求选用截面。 导线截面的选择应同时满足机械强度、工作电流和允许电压降的要求。其中导线承受最低的机械强度的要求是指诸如导线的自重、风、雪、冰封等而不致于断线;导线应能满足负载长时间通过正常工作最大电流的需要;及导线上的电压降应不超过规定的允许电压降。一般公用电网电压降不得超过额定电压的5%。电力电缆芯截面选择不当时,造成影响可靠运行、缩短使用寿命、危害安全、带来经济损失等弊病,不容忽视。电缆缆芯持续工作温度,关系着电缆绝缘的耐热寿命,一般按30~40年使用寿命,并依据不同绝缘材料特性确定工作温度允许值。当工作温度比允许值大时,相应的使用寿命缩短,如交联聚乙烯工作温度较允许值增加约8℃,对应载流量增加7%,则使用寿命降低一半。电缆缆芯持续工作温度,还涉及影响缆芯导体连接的可靠性,需考虑工程实际可能的导体连接工艺条件来拟定。 短路电流作用于缆芯产生的热效应,满足不影响电缆绝缘的暂态物理性能维持继续正常使用,且使含有电缆接头的导体连接能可靠工作,以及对分相统包电缆在电动力作用下不致危及电缆构造的正常运行,这就统称为符合热稳定条件。否则会出现了油纸绝缘铅包被炸裂、绝缘纸烧焦、电缆芯被弹出、电缆端部冒烟等故障。 “年费用支出最小”原则的评定方法,是参照原水电部82电计字第44号文颁发“电力工程经济分析暂行条例”,该文件推荐的年费用支出B的表达式如下:B=0.11Z+1.11N。式中Z-投资;N-年运行费。 系数是基于取经济使用年限为25年和施工年数按一年来计算的。限制铝芯小截面的使用,是基于过去工程实践中采用小于4~6mm2易出现损伤折断的缘故。对35kV以上高压单芯电缆、电缆使用方式造成附加发热、散热变差的情况,一般宜直接用计算或测试方式来确定允许载流量。 2.电缆载流量的测试 测试应具有科学性的主要特征是:电缆在稳定地持续电流作用下,反映测试特点的条件,应足以等效实际工况的有关影响因素,包含其环境温度应基本稳定。以400~500Hz中频励磁系统自动调节回路用的电缆为例,计入中频情况比工频时邻近效应与集肤效应较为增大影响,要比同截面在工频时的载流量降低至0.68~0.99倍;截面大时降低程度较显。单芯高压电缆交叉互联接地方式,其单元系统的三个区段,在工程实践中往往难以均等,一般可按下列公式计入金属护层的附加损耗影响。 Ps=ΔWs(ΔL/L)2 式中:Ps——电缆金属护层的附加损耗率;ΔWs——电缆金属护层两端完全接地时的金属护层环流损耗占缆芯导体损耗的比值;ΔL——该单元系统划分三区段中最大与最小长度之差;L——该单元系统三个区段长度之和。 塑料管较金属管的管材热阻系数大,且表面散热性差,用作电缆保护管时,对截流量的影响不容忽视。槽盒内电缆载流量校正系数K随盒体材料导热性、壁厚、电缆占积率和结构特征等因素而异。料包带用于阻止电缆延燃时,覆盖层厚度一般在1.5mm 以内,涂料、包带用作耐火防护时,或者采用石棉泥、防火包等构成较厚实的耐火层情况,伴随的热阻增大影响则不容忽视。电缆沟内埋砂时,砂的热阻系数不仅与砂粒的粗细以及其中土、细石等含量有关,还受含水量影响,但含水量不能只按初始条件,应考虑运行温度较高时的水份迁移影响。 3.环境温度的影响 国内外工程实践都曾显示,缆芯工作温度大于70℃的电缆直埋敷设运行一段时间后,由于电缆表皮温度在约50℃情况下,电缆近旁水份将逐渐迁移而呈干燥状态,导致热阻增大,出现缆芯工作温度超过额定值的恶性循环,影响电缆绝缘老化加速,以致发生绝缘击穿事故。 直埋敷设路由位于水泥或石板的路面下,其保水性对防止土壤水份迁移有相当作用。但沿通道近旁若有植树时,树根的吸水因素又易造成土壤干燥。一般对缺乏保水覆盖层情况的防止水份迁移对策,可采取经常性浇水或并行设置冷却水管,但经济上不