文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉房设计

锅炉房设计

锅炉房设计
锅炉房设计

【第二部分】锅炉房设计总说明

一、锅炉房建筑设计说明

(一)、设计依据

1、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

2、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

3、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2013年版)

4、《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

5、《锅炉房设计规范》GB 50041-2008

6、甲方审定的设计方案。

(二)、设计概述:

1、本工程总建筑面积为176.23平方米,基底面积176.23平方米,为2T的热水

锅炉。建筑层数为一层钢结构,高度6.15米。

2、耐火等级为二级,建筑场地为二类,环境类别一类,火灾危险性分类为丙类。

3、设计使用年限为二十五年,设计地震基本烈度为八度,地震加速度0.2g,地

震分组为三组。

4、主体结构选型为钢结构。岩棉夹心彩钢板屋面、岩棉夹心彩钢板墙体。(三)、屋面工程

1、型钢屋架及钢梁钢檩条采用现场焊制.屋面板为100厚蓝色岩棉夹心彩钢板。

心彩钢板屋面建筑构造见01J925-1

屋面紧固件连接详图01J925-1-12-14

屋面檐口详图01J925-1-21

屋面屋脊详图01J925-1-26

2、本工程防水等级三级,设计使用年限为10年。

(四)、门窗工程

1、门窗玻璃的选用遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》

发改委<2003>及地方主管部门的有关规定。

2、门窗尺寸表示洞口尺寸,门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承建商予以调整。

3、门窗选料、颜色、玻璃见“门窗表”附注。

4、窗户选用铝合金推拉窗中空玻璃(6+12+6)组合窗

(五)、建筑节能设计

1、建筑外墙保温做法选用甘肃省<建筑外墙保温节能构造图集>

DBJT25-89-2001(001J-107),保温验收材料选用岩棉夹心彩钢板,墙体保温做法见甘2001J204-57-2。

2、屋面采用100厚岩棉夹心彩钢板,外墙120厚采用岩棉夹心彩钢板。

二、锅炉房结构设计说明

(一)、工程概况

1、本工程主结构设计使用年限为50年;建筑安全等级:二级,抗震设防烈度8

度,设计基本地震加速度0.20g,设计地震分组为第三组;建筑场地类别为

Ⅱ类,特征周期0.45s。

(二)、设计依据

锅炉房设计规范GB50041-92

钢结构设计规范GB50017-2003)

建筑结构荷载规范(GB50009-2012)

混凝土结构设计规范(GB50010-2010)

砌体结构设计规范(GB50003-2011)

建筑抗震设计规范(GB50011-2010)

冷弯薄壁型钢结构技术规范(GBJ50018-2002)

建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)

建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)

门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)

涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923)

建筑抗震设计规程(DB62/T25-3055-2011)

钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90) (三)、建筑分类等级

1、根据《建筑结构可靠度设计统一标准》的规定,各子项建筑结构安全等级二级。

2、根据《建筑地基基础设计规范》的规定,地基基础设计等级为丙级。

3、根据《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,抗震设防类别为丙类。

4、根据《建筑抗震设计规范》的规定,本场地类别属Ⅱ类场地,抗震等级框架为

二级。

(四)、主要荷载(作用)标准值

1、屋面静荷载:檩条+玻璃棉+双层钢板=0.30kN/m2.

2、屋面活荷载:0.50kN/m2.

3、基本风压:0.55kN/m2 地面粗糙度类别B类;基本雪压=0.20kN/m2.(五)、地基基础设计

1、水文地质特征:勘探深度范围内未见地下水,可不考虑地下水对建筑物基础的

影响。

2、腐蚀性测试及评价:场地地基土对混凝土及其钢筋,钢结构均具微腐蚀性。

3、场地类别Ⅱ类建筑场地,场地季节性冻土标准冻深为1.42m。

4、基础以细砂层为持力层,基础承载力为160kpa。

5、本工程基础为柱下独立基础,混凝土强度C30,钢筋强度等级采用HRB400。(六)、主要结构材料

1、本钢结构工程钢梁、钢柱主材采用Q235B钢材,其化学成份和力学性能除满足《低

合金结构钢》(GB1591-94)标准要求外,地震区尚应满足下列要求:

(1)、钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;

(2)、钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%;

(3)、钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。

2、框架梁采用Q235B钢,未注明檩托板、支撑采用Q235B钢,其质量标准应符合《普

通碳素结构钢技术条件》(GB/T700--88)的规定主要指标,无吊车梁时此条取消;

3、普通螺栓:为Q235B,采用4.6级,C级,其材料性能应满足《碳素结构钢》

(GB/T700-2006)规定;

4、高强螺栓:均采用20MnTiB或40cr10.9级,其材料性能应满足《低合金结构钢技

术条件》(GB/T3077-99)规定;

5、锚栓:可采用符合《普通碳素结构钢技术条件》中规定的Q235钢制成,采用双

螺母加垫片拧紧固定,除特别注明外,螺栓接合面需将浮锈、油渍、涂料及其他附着物完全去除方可安装;

6、焊条:手工焊的焊条应采用E50.E43其化学成分及机械性能应满足《碳钢焊条》

GB/T5117-95及《低合金钢焊条》GB/T5118-95的要求:自动埋弧焊的焊接材料采

用H08MnA焊丝配合F50xx焊剂;二氧化碳砌体保护焊的焊接材料,对Q235和Q345

分别采用ER49-1和ER50-3焊丝,其性能应满足《气体保护电弧焊用碳钢、低合金

钢焊丝》GB/T8110的规定;

7、屋面采用120岩棉夹心彩钢板、墙面采用80岩棉夹心彩钢板。二、锅炉房给排水设计说明

(一)、锅炉房给水及排水均由锅炉房厂家按其工艺设计引接到室外总给水及排水管网。

(二)、锅炉房工艺设计由安装厂家设计、安装、调试。

三、锅炉房电气设计说明

(一)、工程概况

本工程总建筑面积为176.23平方米,基底面积176.23平方米,建筑层数为一

层钢结构,高度6.15米。结构类型为:钢结构。

(二)、设计依据

1、建设单位提供的设计任务及设计要求。

2、建筑、结构、暖通、给排水专业提供的设计要求及数据。

3、各行政主管部门对初步设计的审批意见。

4、中华人民共和国现行主要标准及规范:

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

(三)、涉及范围

1、本工程设置的电气系统:1)照明配电系统;2)建筑物防雷、接地系统及安全措施;

2、本工程动力用电由按装厂家二次引线提供,本设计仅做照明设计。(四)、配电系统

1、负荷分类及容量:

三级负荷:照明用电负荷,总用电负荷:10KW。

2、供电电源:

从就近变配电室引来0.38/0.22KV三相四线制+PE线电源,供给本建筑的照明负荷用电;直埋电缆引入部分做法见国标08D800-6-P127。

3、供电方式:采用放射式供电方式。

(五)、照明设计

1、照度标准:化验室、控制室:300Lx,功率密度值为:9W/m2锅炉房:100LX;

功率密度值为:5W/m2;泵房:100LX;功率密度值为:4W/m2;.

2、锅炉房采用带金属弯头防潮防尘灯,明装墙上距地3.5米、泵房、除氧水箱间,

均采用防尘、防潮灯链吊距顶0.5米、控制室,化验室为双管荧光灯,链吊距顶3.5米安装。

3、照明线路:照明、插座均由不同的回路供电;照明均为BV-2x2.5-PC20;插

座均为BV-3x4-PC20所有插座回路均设CDL7(30mA)漏电断路器保护。

4、照明控制:均就地门口边控制。

(六)、导线选择

1、总进线采用:YJV22-1KV交联聚氯乙烯铜芯铠装电力电缆,埋地引入

2、其余照明线均采用BV-0.45/0.75KV型聚氯乙烯铜芯绝缘导线,穿PC或SC管

没彩钢板屋面及彩钢保温板明敷设,插座线暗设,埋地部分的管线应根据地坪结构情况,避免重叠,并防止管线外露。

(七)、建筑物防雷接地

1、本工程根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010,年雷击次数为0.0081次

/a<0.05次/a,达不到第三类防雷,故不做防雷措施。

2.本工程电气设备的保护接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,

增设人工接地极。

3.凡电气设备非载流部分之金属外壳及管路,均做接地保护。

4.过电压保护:在电源总配电柜(箱)内,装第一级电涌保护器(SPD)。在电话总箱内设过电压保护装置。

5.本工程接地形式:本工程采用TN-S接地保护系统。当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应用PE线可靠接地。

6.灯具安装高度小于2.4米时,灯具金属外壳应与接地保护线(PE)相连接。