机柜安装步骤及注意事项

机柜安装步骤及注意事项
机柜安装步骤及注意事项

在各种项目中,机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。下面就机柜的安装举例如下:N610-18机柜安装,如图C-1所示。

N610-18机柜的外型尺寸为:高×宽×深=1800mm×600mm×1000mm。

图C-1 N610-18机柜外形图

机柜安装规划

在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,为了便于散热和设备维护,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于米,机房的净高不能小于米。

图C-2为机柜的空间规划图。

(1) 内墙或参考体(2) 机柜背面(3) 机柜轮廓

图C-2 单柜空间规划图(图中单位为mm)

安装前的准备工作

安装前,场地划线要准确无误,否则会导致返工。

按照拆箱指导拆开机柜及机柜附件包装木箱。

安装机柜

安装流程

如果机柜安装在水泥地面上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装N610-18机柜的流程如图C-3所示。

图C-3 在水泥地面上安装机柜的流程

机柜就位

将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。

说明:

机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。

机柜水平调整

在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。图C-4所示为机柜地脚锁紧示意图。

(1) 机柜下围框(2) 机柜锁紧螺母(3) 机柜地脚(4) 压板锁紧螺母图C-4 机柜地脚锁紧示意图

安装机柜配件

1. 机柜配件安装流程

机柜配件安装包括机柜门、机柜铭牌和机柜门接地线的安装,流程如图C-5所示。

图C-5 机柜配件安装流程

2. 安装前确认

机柜已经固定;

设备已经在机柜上安装完毕;

电缆已经安装完毕。

3. 安装机柜门

机柜前后门相同,都是由左门和右门组成的双开门结构。如图C-6所示。

(1) 机柜(2) 机柜前门(3) 机柜后门

图C-6 机柜前后门示意图

机柜门可以作为机柜内设备的电磁屏蔽层,保护设备免受电磁干扰。另一方面,机柜门可以避免设备暴露外界,防止设备受到破坏。

机柜前后门的安装示意图如图C-7所示,安装步骤如下:

(1)将门的底部轴销与机柜下围框的轴销孔对准,将门的底部装上。

(2)用手拉下门的顶部轴销,将轴销的通孔与机柜上门楣的轴销孔对齐。

(3)松开手,在弹簧作用下轴销往上复位,使门的上部轴销插入机柜上门楣的对应孔位,从而将门安装在机柜上。

(4)按照上面步骤,完成其它机柜门的安装。

(1) 安装门的顶部轴销放大示意图(2) 顶部轴销

(3) 机柜上门楣(4) 安装门的底部轴销放大示意图

(5) 底部轴销

图C-7 前后门安装示意图

说明:

活动轴销在出厂前已安装在门板上,在现场安装的时候不用再装。

机柜同侧左右两扇门完成安装后,它们与门楣的之间的缝隙可能不均匀,这时需要调整两者之间的间隙。调解方法:在图C-7中机柜的下围框轴销孔和机柜门下端轴销之间增加垫片(机柜门包装中自带)。

4. 安装机柜铭牌

(1)取出机柜铭牌,如图C-8所示。

图C-8 机柜铭牌示意图

(2)撕去铭牌背面的贴纸,将铭牌粘贴在机柜>前门左侧门上部的长方形凹块位

置,如图C-9所示。

(1) 铭牌粘贴位置(2)前门左侧门放大示意图

图C-9 铭牌粘贴位置示意图

5. 安装机柜门接地线

机柜前后门安装完成后,需要在其下端轴销的位置附近安装门接地线,使机柜前后门可靠接地。门接地线连接门接地点和机柜下围框上的接地螺钉,如图C-10所示。

(1) 机柜侧门(2) 机柜侧门接地

线

(3) 侧门接地点(4) 门接地线

(5) 机柜下围框(6) 机柜下围框接

地点

(7) 下围框接地线(8) 机柜接地条图C-10 机柜门接地线安装前示意图

(1)安装门接地线前,先确认机柜前后门已经完成安装。

(2)旋开机柜某一扇门下部接地螺柱上的螺母。

(3)将相邻的门接地线(一端与机柜下围框连接,一端悬空)的自由端套在该门的接地螺柱上。

(4)装上螺母,然后拧紧,如图C-11所示,完成一条门接地线的安装。

(5)按照上面步骤的顺序,完成另外3扇门接地线的安装。

(1) 机柜前/后门(2) 侧门接地

线

(3) 侧门接地

(4) 前/后门接

地点

(5) 门接地线

(6) 机柜下围框(7)下围框接地

(8)下围框接地

线

(9) 机柜接地

(10) 机柜侧门

图C-11 机柜门接地线安装后示意图

& 说明:

对于自购机柜,机柜到机房接地的接地线要求采用标称截面积不小于6mm2的黄绿双色多股软线,长度不能超过30m。

机柜安装检查

机柜安装完成后,请按照表C-1中的项目进行检查,要求所列项目状况正常。表C-1 机柜安装检查表

机柜使用说明书

机柜使用说明书

机柜使用说明书 1.概述 本机柜为19英寸标准计算机机柜,主要用于网络、监控、计算机等领域,具有所有机柜的一般通用性 尺寸规格: mm(不含轮脚)X 1100mm(深度)X 600mm(宽度)内部有效高度:42U 颜色:黑色砂纹。 2.使用环境条件 (1).工作电压:AC 220V~380V (2).工作温度:-5℃~+40℃ (3).存储温度:-25℃~+55℃ (4).相对湿度:5%~80% (5).机柜有效放置空间距离:≥2M (6).机房散热条件:内装空调 (7).机房内部防雷、防静电装置:机房需内装接地及防雷电设施 (8).消防报警及灭火系统:机房需安装因出现电路起火的报警装置及灭火设备 机房内所有使用环境需要配备相应的检测设备:如温度计,湿度计等,若机柜存放于没有机房的环境工作,则需要房间具有空气流通条件形成对流,必要时能够在机柜内部配装风机散热。3.系统的主要功能和主要指标

(1).机柜的主要功能是将所有设备集成在机柜内部,便于安装调试、维护和管理,使机柜成了设备运行的载体,从而达到高效、安全的工作效果。 (2).LCD显示屏,便于集成显示用户需要的技术参数。 (3).相关指标: 安全防护等级:IP45 ESD:机柜内部前后门均接地 脚轮载重:≥600KG 机柜静态载重:≥1000KG GB/T 19520.1- GB/T 19520.1- 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第1部分:面板和机架 GB/T 19520.2- 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第2部分:机柜和机架结构的格距 《公差标准》(GB1804- /GBT1184-1996) 《喷涂质量标准》(GB/T5237.5- ) 4.产品特点及说明 (1).机柜前门采用铝型材和弧形造型设计,使机柜整体具有较新颖和线条美感,前后门均为通风网孔,增加美感同时满足设计运行的散热要求,其外形有如下特点。 a).铝型材装饰:整体机柜采用黑色,前门铝型材为深灰色拉丝,形成黑色和灰色过度,没有鲜明色差对比,使机柜外形上整体上色调比较柔和。

机房综合布线安装规范

一、机房综合布线工程 1.1、机房综合布线系统 机房采用下走线方式,安装镀锌走线槽,强电主线槽300*200,强电支线槽200*100,弱电主线槽300*150,弱电支线槽200*100 。强电主线槽主要用于从强电井引入交流电源;强电支线槽用于给各机柜里的设备供应电源;弱电线槽用于布放综合配线柜到设备机柜的网线等信号线缆,布放ODF 到设备机柜的光缆。一边布放列头柜到设备柜的电源线,一边布放网线等信号线缆,上层布放设备柜到ODF 柜的光缆。电源线和信号线交叉时,会对信号线产生干扰。 1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm; 2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm; 3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm; 4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无刺; 5、金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。 1. 2、综合布线系统整体技术要求 A、线缆类 (a)六类非屏蔽双绞线电缆类型:六类UTP 电缆 芯线规格:内部须采用分隔结构以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性。 芯线对数: 4 对

电缆外皮:低烟无卤外皮。符合IEC61034,IEC60754 标准。 标准:符合TIA/EIA 568B 和ISO /IEC 11801 及相关国内标准,并符合国际第三方测试实验室。(如ETL/3P ) 带宽:》250MHz 特性阻抗:(1 - 100 MHz)---(100 ± 15) ?(1-02050 MHz)---(100 ± 20) ?? (b)多模光缆 规格:室内光缆:低烟无卤外护套(束状软光缆) 标准:50\125口,满足ISO的OM2+多模万兆光缆传输标准 最小带宽:2000MHz-Km@雷射光源@850nm 1500\500MHz-Km@红外光源@850\1300nm 纤芯衰耗:最大3.0dB\1.0dB@850\1300nm 光缆10G 传输应用要求支持距离达150 米。 B 配线架类

[实用参考]机柜使用说明书.doc

机柜使用说明书 1.概述 本机柜为19英寸标准计算机机柜,主要用于网络、监控、计算机等领域,具有所有机柜的一般通用性 尺寸规格:20KKmm(不含轮脚)P 1100mm(深度)P 600mm(宽度) 内部有效高度:42U 颜色:黑色砂纹。 2.使用环境条件 (1).工作电压:AC 220V~380V (2).工作温度:-5℃~+40℃ (3).存储温度:-25℃~+55℃ (4).相对湿度:5%~80% (5).机柜有效放置空间距离:≥2M (6).机房散热条件:内装空调 (7).机房内部防雷、防静电装置:机房需内装接地及防雷电设施 (8).消防报警及灭火系统:机房需安装因出现电路起火的报警装置及灭火设备机房内所有使用环境需要配备相应的检测设备:如温度计,湿度计等,若机柜存放于没有机房的环境工作,则需要房间具有空气流通条件形成对流,必要时可以在机柜内部配装风机散热。 3.系统的主要功能和主要指标 (1).机柜的主要功能是将所有设备集成在机柜内部,便于安装调试、维护和管理,使机柜成了设备运行的载体,从而达到高效、安全的工作效果。 (2).LCD显示屏,便于集成显示用户需要的技术参数。 (3).相关指标: 安全防护等级:IP45 ESD:机柜内部前后门均接地 脚轮载重:≥600KG 机柜静态载重:≥1000KG GB/T 19520.1-20KK GB/T 19520.1-20KK 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第1部分:面板和机架 GB/T 19520.2-20KK 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第2部分:机柜和机架结构的格距 《公差标准》(GB1804-20KK/GBT1184-1996) 《喷涂质量标准》(GB/T5237.5-20KK) 4.产品特点及说明 (1).机柜前门采用铝型材和弧形造型设计,使机柜整体具有较新颖和线条美感,前后门均为通风网孔,增加美感同时满足设计运行的散热要求,其外形有如下特点。 a).铝型材装饰:整体机柜采用黑色,前门铝型材为深灰色拉丝,形成黑色和灰色过度,没有鲜明色差对比,使机柜外形上整体上色调比较柔和。 b).前门上端采用黑茶色亚克力装饰:亚克力在前门整体上不仅起到装饰作用,同样对右上角LCD屏起到保护。当机柜设备运行时,LCD满足显示功能的同时,对整体外观无疑是一个点缀,使设备显得更高端大气。 (2).拆装方便:侧门、顶盖、底封板均可拆装,使整套设备具备拆装方便,维护简单。

综合布线机柜及设备安装

综合布线机柜及设备安 装 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

综合布线机柜及设备安装6.5.3.、安装前的设备检验 施工前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品,设备性能是否达到设计要求和国家标准的规定; 6.5.3.、机柜安装 机柜台安装位置应符合设计要求,机柜应离墙1m,便于安装和施工; 底座安装应牢固,应按设计图的防震要求进行施工; 机柜安放应竖直,柜面水平,垂直偏差不大1‰,水平偏差不大于3mm,机柜之间缝隙不大于1mm; 机台表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm; 机内接插件和设备接触可靠; 机内接线应符合设计要求,接线端子各种标识应齐全,保持良好; 台内配线设备,接地体,保护接地,导线截面,颜色应符合设计要求; 所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端排。 6.5.3.8、布线系统安装规范及工艺要求 综合布线系统的设计和安装必须保证人身安全,保证有源设备的使用寿命和不间断地正常工作。 布线系统和设备的安装必须为以后系统的扩展留有余地。 设备间中安装的配线架或机柜必须牢固可靠,具有足够大的空间;便于管理和维护。 系统集成商将根据用户建议的功能提出系统安装的可行性。

6.5.3.、设备间电源方案 各分设备间采用UPS电源并遵循就近取电的原则。 6.5.3.、链路与设备必须的保护措施 将所有不同的设备接到各保护地排,遵循交直流分开原则。 使用封闭或半封闭的金属线槽。 综合布线电缆与电磁干扰源(如日光灯等)保持最小30cm的间距。如果不可能保持这一最小间距,则需要采用封闭金属线槽。 将弱电设备远离强电线路。 6.5.3.、与强电电缆的最小间距 对于UTP电缆,按照EIA/TIA标准规定如下 对于FTP电缆,按照EIA/TIA标准规定如下

标准机箱机柜设计说明

标准机箱机柜设计 一、机箱面板 1、面板(见图1-1~图1-3) 2、面板宽度B的尺寸系列:482.6,609.6,762.0mm 3、高度H的尺寸系列见表1-1 4、面板的材料:面板一般使用型材或1.50mm冷轧钢板制作;工作站的面板用铝合金板制作,厚度分为10mm、8.0mm、6.0mm、5.0mm几个规格; 5、面板上的装饰:为了机箱外表的美观,一般在机箱的面板上都有一些装饰性的丝印、凹凸槽等,原则是不能影响机箱功能及牢固性,公司的标志一般装在机箱面板的左上角醒目位置,特殊情况可例外; 表1-1 代号n.U H h1 h2 h3 ±0.4 1-1 1U 43.6 5.9 2U 88.1 37.7 1-2 1U 43.6 5.9 31.8 2U 88.1 5.9 76.2 3U 132.5 37.7 57.15 4U 177 37.7 101.6 5U 221.5 37.7 146.1 6U 265.9 37.7 190.5 1-3 6U 265.9 37.7 57.15 76.2 7U 310.3 37.7 88.9 57.15 8U 354.8 37.7 101.6 76.2 9U 399.2 37.7 101.6 120.6

9、挂耳:挂耳可与面板做成一体,也可单独做成一个零件,但挂耳上的上架孔以及挂耳与机箱面板整合后的外型尺寸必须符合GB/T3047.2-92 10、把手:把手应优先选用《机械设计通用件标准库》中的把手,为了便于机箱上架后与机柜立柱贴平,机箱面板上固定把手的螺钉应选用沉头螺钉,面板也需在背面沉孔,把手装上后,不得影响上架螺钉的装配;新设计把手时,应符合以

机柜理线详细介绍讲解

机柜理线详细介绍 机柜内的水平双绞线位于机柜的后侧。过去,这些双绞线不进行整理,或进行简单的绑扎后立即上配线架,那时,从机柜的背后看去,水平双绞线就象瀑布一样垂荡在那里,或由数根尼龙扎带随意绑扎在机柜的两侧。大家关心的重点是每根双绞线的性能测试合格。 随着布线水平的提高,布线系统的工程商已经通过施工工艺及层层把关,有把握达到每根线都能够通过性能测试。这时,人们的注意力就转向了美观。 根据国标,垂直桥架内的线缆每隔1.5米应绑扎一次(防止线缆应重量产生拉力造成线缆变形),对水平桥架内并没有要求。而终端面板、机柜、配线架、配线箱按照标准必须做到两底角平行,因此布线系统的美观就主要集中在机房内的线缆部分。 机房内的线缆往往会进入机柜配线架或壁挂配线架。在本文中将主要涉及机柜型配线架的理线工艺。 在机柜正面,生产厂商已经制造出了各种造型的配线架、跳线管理器等部件,其正面的美观已经不成问题。而机柜后侧的美观,往往不为人们所注意,造成工程完工后不敢让人参观机柜的内部。 在机房内,应当做到每根线从进入机房开始,直到配线架的模块为止,都应做到横平竖直不交叉。并按电子设备排线的要求,做到每个弯角处都有线缆固定,保证线缆在弯角处有一定的转弯半径,同时做到横平竖直。 上述要求同样适用于机柜后侧。既然水平双绞线布置成瀑布型已经不再理想,因此对机柜内的水平双绞线就应该进行理线。 理线这一名词已经在许多施工人员口中听到,但其含意却各不一样,其原因在于理线的工艺手法不一样。 为了做到线缆美观,笔者看到过三类理线工艺: 瀑布造型 这是一种比较古老的布线造型,有时还能看到其踪影。它采用了“花果山水帘洞”的艺术形象,从配线架的模块上直接将双绞线垂荡下来,分布整齐时有一种很漂亮的层次感(每层24-48根双绞线)。 这种造型的优点是节省理线人工,缺点则比较多,例如:安装网络设备时容易破坏造型,甚至出现不易将网络设备安装到位的现象;每根双绞线的重量全部变成拉力,作用在模块的后侧。如果在端接点之前没有对双绞线进行绑扎,那么这一拉力有可能会在数月、数年后将模块与双绞线分离,引起断线故障;万一在该配线架中某一个模块需要重新端接,那维护人员只能探入“水帘”内进行施工,有时会身披数十根双绞线,而且因双向没有光源,造成端接时看不清。

小型机房机柜布置及优化方案

小型机房机柜布置及优化方案 随着数据中心单位用电量和设备配置不断增加,机房的发热量越来越高,在这种情况下,一旦电源发生故障,致使机房温度快速上升,会导致服务器过热而停止运行。一家企业的IT主管李先生最近非常苦恼:公司准备新建一个小机房,机房面积只有20平米,原来做办公室用,一切基础设施都没有;服务器和网络设备总共负载将来也不超过10KW。服务器和网络设备都不是问题,关键是机柜、供配电、制冷,甚至监控系统,这些系统涉及的环节多,采购、安装、维护都很成为问题,并且预算非常有限,怎么办? 李先生上网查阅通过拨打艾默生的销售服务热线,李先生的苦恼瞬间便烟消云散。艾默生销售人员根据李先生提供的机房数据信息,为其配置了“易睿”微型机房解决方案。Knurr F系列机柜3台,Adapt 系列UPS 10K,每个机柜都配置RDU-A监控单元和传感器,另外有机柜PDU等配件。对于制冷系统,该解决方案提供了一台Liebert Datamate 3000系列机房专用空调。按照这一配置,李先生购买了这一整套解决方案,预算完全够用。从下订单到李先生机房开始运行,短短数天。“易睿系统带来的是‘省钱、省时、省力、省心’。”李先生颇为惬意地说。 易睿系统以标准机柜为载体,为IT主设备和应用提供了完整的机房网络能源一站式基础设施解决方案,实现了机柜式机房的快速建设与智能化管理。省钱、省时、省力、省心的节省之道,使其成为微型机房建设的理想之选。 易睿系统通过标准化的模块化架构,创造性地将供电系统、制冷系统、监控系统有机地集合起来,帮助企业按照边成长边投资的策略来构建机房。客户只需在机柜中放置服务器等负载,实现了无工程化建设,在需要扩容时直接增加机柜数量即可,小到网络接入间,大到中小型数据中心,易睿都有相应的解决方案,客户可随需扩展,将钱花到实处。 其次,网络能源设备的选型、比较、采购和建设等事宜往往要耗费大量的时间和精力。因此,对中小企业来说,如果能在采购时一站式购入一系列的硬件设备,无疑可以节省多次采购所花费的时间。易睿正是适应了中小企业人力资源不足的现状,提供艾默生网络能源全线产品和解决方案。客户只需提出具体要求,其他的事宜全部由艾默生网络能源工作人员来解决。 从使用效果看,易睿并不是孤立地看待机房内的网络能源设备,而是把它们看成一个统一的整体,其最终目标就是提高机房的效率,并杜绝能源浪费,从而降低TCO。艾默生网络能源性能稳定的产品为实现这个目标提供了坚实的基础:机柜的网孔通风板具有75%的通孔率,能够满足高热密度的散热需求;提供不同可靠性要求的供电保护方案;从中小机房到超大机房的全线精密空调制冷产品;一站式实现对供电、散热、配电机房环境的全面监控。整体设计提高系统可靠性,将潜在问题消灭在萌芽状态。而从外观上看,使用易睿的机房将由杂乱变得美观,更易于管理。

机柜安装步骤及注意事项教学内容

机柜安装步骤及注意事项 在各种项目中,机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。下面就机柜的安装举例如下:N610-18机柜安装,如图C-1所示。 N610-18机柜的外型尺寸为:高×宽×深=1800mm×600mm×1000mm。 图C-1 N610-18机柜外形图 C.2 机柜安装规划 在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,为了便于散热和设备维护,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米,机房的净高不能小于2.5米。 图C-2为机柜的空间规划图。

(1) 内墙或参考体(2) 机柜背面(3) 机柜轮廓 图C-2 单柜空间规划图(图中单位为mm) C.3 安装前的准备工作 ●安装前,场地划线要准确无误,否则会导致返工。 ●按照拆箱指导拆开机柜及机柜附件包装木箱。 C.4 安装机柜 C.4.1 安装流程 如果机柜安装在水泥地面上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装N610-18机柜的流程如图C-3所示。

图C-3 在水泥地面上安装机柜的流程 C.4.2 机柜就位 将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。 说明: 机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。 C.4.3 机柜水平调整 在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。图C-4所示为机柜地脚锁紧示意图。

(1) 机柜下围框(2) 机柜锁紧螺母 (3) 机柜地脚(4) 压板锁紧螺母图C-4 机柜地脚锁紧示意图 C.4.4 安装机柜配件 1. 机柜配件安装流程 机柜配件安装包括机柜门、机柜铭牌和机柜门接地线的安装,流程如图C-5所示。 图C-5 机柜配件安装流程 2. 安装前确认 机柜已经固定;

并机柜说明书(50Hz)(DOC)

发电机控制柜 说 明 书 昆明杰维思电气有限公司

此系统包含2台发电机控制柜,主要是由控制器Woodward easYgen-3200和二次回路组成,能显示1#发电机和2#发电机的的工作状态、电气参数:自动或手动操作,对发电机系统进行控制,实现发电机并车供电或单机供电的目的。 1、Woodward easYgen-3200控制器 1.1 easYgen-3000多功能控 制器可适应于各种发电系统应 用。大而且直观的 5.7”LCD 显示器,以及多种语言支持使 easYgen-3000具有友好的用 户界面。easYgen-3000继承了 我们easYgen系列控制器卓越 的和高可靠性的解决方案。 easYgen-3000 通过网络 连接可以控制多达32台发电 机组,并可以实现各机组自动 起停顺序控制。,负荷管理功 能包括:自动基载/削峰操作, 图1 输入/输出控制和紧急发电/备用发电。 1.2 特性 ? FlexAppTM - (四种应用模式) ? DynamicsLCDTM –带有软按键的320×240象素的LCD显示5.7” ?柴油或气体机的起停逻辑 ?发动机预供油或清洗控制 ?通过计时器或冷却水温热机控制 ?通过模拟量输入或网络设定速度、频率、电压、功率、无功、和功率因素 ?多达32台机组间有功和无功负荷分配,包括根据负荷自动起/停机?有功表, 无功表 ?操作时间/起动/保养计数器 ?跳闸等级延时及报警等级可编程

?远程和手动控制的软建按钮 ? PC 或面板均可设置(使用ToolKit软件) ?多级密码保护 ?多种语言(英语、德语、法语、西班牙语、中文、日文、意大利语、葡萄牙语,土耳其语和俄语) ?实时事件记录 (300 条, FIFO),电池最少可用5年 ?通过通讯口或开关量输入进行远程控制 1.3 easYgen-3200 控制器的使用说 明。 图2 停止按钮一直处于可用状态,任何时候按此按钮都将 停机* 在不同的操作模式下,每个软按键根据对应屏幕显示分派了一 种功能。 LCD显示器可显示软按键功能,各种测量值,操作模式和报警。 左边的LED灯用于停机模式指示。右边的LED灯指示控制内是 否有报警。 320x240 象素带软按键图形显示界面(FlexAppTM )

机房机柜内部理线方法

机房机柜内部理线方法 由于机柜型配线架已经成为机房配线架的主体,理线将主要涉及机柜型配线架的美观。 当线缆进入机房后,会沿着桥架进入机柜配线架或壁挂配线架。理线是指在机房的进线孔至配线架的模块孔之间,将线缆理整齐。 机柜内的水平双绞线位于机柜的后侧。过去,这些双绞线不进行整理,或进行简单的绑扎后立即上配线架,那时,从机柜的背后看去,水平双绞线就象瀑布一样垂荡在那里,或由数根尼龙扎带随意绑扎在机柜的两侧。大家关心的重点是每根双绞线的性能测试合格。 随着布线水平的提高,布线系统的工程商已经通过施工工艺及层层把

关,有把握达到每根线都能够通过国家标准所要求的99%的性能测试合格率。这时,人们的注意力就转向了美观。 根据国标,垂直桥架内的线缆每隔1.5米应绑扎一次(防止线缆应重量产生拉力造成线缆变形),对水平桥架内并没有要求。而终端面板、机柜、配线架、配线箱按照标准必须做到两底角平行,因此布线系统的美观就主要集中在机房内的线缆部分。 机房内的线缆往往会进入机柜配线架或壁挂配线架。因机柜配线架已经成为布线工程中的主流,在此将主要涉及机柜型配线架的理线工艺。在机柜正面,生产厂商已经制造出了各种造型的配线架、跳线管理器等部件,其正面的美观已经不成问题。而机柜后侧的美观,往往不为人们所注意,造成工程完工后施工方(甚至是业主方)不敢让人参观机柜的

内部。 在机房内,应当做到每根线从进入机房开始,直到配线架的模块为止,都应做到横平竖直不交叉。并按电子设备排线的要求,做到每个弯角处都有线缆固定,保证线缆在弯角处有一定的转弯半径,同时做到横平竖直。 上述要求同样适用于机柜后侧。既然水平双绞线布置成瀑布型已经不再理想,因此对机柜内的水平双绞线就应该进行理线。 理线这一名词已经在许多施工人员口中听到,但其含意却各不一样,其原因在于理线的工艺手法不一样。 1 三种理线工艺简介 为了做到线缆美观,笔者看到过三种理线效果: 瀑布造型理线 这是一种比较古老的布线造型,有时还能看到其踪影。它采用了“花果山水帘洞”的艺术形象,从配线架的模块上直接将双绞线垂荡下来,分布整齐时有一种很漂亮的层次感(每层24-48根双绞线)。 在现在,仍能见到有些配线机柜后侧采用瀑布型理线工艺,即线缆不做任何绑扎,直接从配线面板后侧荡至地面。这样做的优点是节省人工、减少线间干扰(串扰)。 瀑布型理线工艺是最常见的理线方法,它使用尼龙束带将线缆绑扎在机柜内侧的立柱、横梁上,不考虑美观,仅保证中间的空间可以腾出来给网络设备使用。 这种造型的优点是节省理线人工,缺点则比较多,例如: 1)安装网络设备时容易破坏造型,甚至出现不易将网络设备安装到位的现象; 2)每根双绞线的重量全部变成拉力,作用在模块的后侧。如果在端接

机柜内设备的安装布局及要求

机柜内设备的安装布局及要求: 1、机柜由上到下主要分为四个区域:交流分配单元、配线架、 有源设备、光缆终端盒 2、交流配电单元从安全性的要求放在机柜的最上端。 3、语音及网络配线架安装在易于操作的位置,放在交流配电 单元的下面。 4、配线架往下为有源设备区:差不多的设备根据功能及线缆链接需要安排位置,比如交换机,路由器、光端机、网桥三者是一一链接的,为了防止信号线的交叉及功能区域的易于维护,最好的排列顺序从下往上是光端机-网桥-路由器-交换机。大的设备安装在机柜下部,并且使用机柜托盘承重。光纤收发器由于体积小,数量多,无法在机柜里面固定安装,也放在托盘上安装。 5、最底层房光缆终端盒,也放在托盘上安装。 机柜内走线要求: 1、线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。 2、缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损 坏的材料。 3、在线缆预留方面,对于固定安装的机柜,在机柜内不应有预留线长,预留线应预留在可 以隐蔽的地方,长度在1m-1.5m之间。对于可移动的机柜,联入机柜的全部线缆在联入机柜的入口处,应至少预留1m,同时各种线缆的预留长度相互之间的差别应不超过0.5m。 4、缆线终接后,应有余量。 5、光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 6、不同电压等级,不同电源类别的线路应分开布置,分隔敷设。 7、引入机柜内的缆线应从机柜的下方进入机柜,沿机柜后方两侧立杆向上引入配线架,卡 入跳线架连接快内的单根线缆色标应和跳线架的色标相一致,大对数线缆按标准色谱的组合规定进行排序。 8、接线端子各种标志应齐全,数据配线架及交换机设备安装完成后,标贴机打标签,注明 对应房间号以及端口号。 9、缆线在接终端钱,必须核对缆线标识内容是否正确 10、缆线中间不允许有接头 11、缆线终接处必须牢固、接触良好 12、缆线终接应符合设计和施工操作规程 13、对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接 尾纤不能用扎带,尤其不能扎的太紧,最好用专用的帮扎带 14、

机柜布线规范

机柜布线规范(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

标准机柜配电及布线 规范 2015-11-15

目录 1 基本思路 (2) 2电气控制柜总体配置设计 (2) 2.1电气控制柜组件的划分 (3) 2.2电气控制柜连接方式 (3) 2.3元件布置图的设计与绘制 (3) 2.4电器部件接线图的绘制 (4) 3机柜安装固定 (5) 4机柜布线 (7) 4.1.1机柜电源布置 (7) 4.1.2结构及安装要求 (7) 4.1.3交流配电单元 (7) 4.1.4接线端子组 (8) 4.1.5插座 (9) 4.1.6温升 (9) 4.1.7认证 (9) 4.1.8接地、电缆及其他电气附件 (9) 4.1.9电气防护性能 (10) 4.2布线原则 (11) 5线缆标识 (12) 6通风与防尘标准 (12)

1基本思路 电气控制柜设计的基本思路是:要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求。为了满足电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计,同时还要有部分的元件目录、进出线号及主要材料清单等技术资料。接下来按照设计图对机柜进行布置及布线,最后对各线进行标识,贴设备安全标识。 管理网、数据网因所属安全区域不同,不得混用机柜,必须按安全区域独立使用机柜。并且遵循下面的安装规范进行安装。 2电气控制柜总体配置设计 电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求,先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件),再根据电气控制柜的复杂程度,把每一部件划成若干组件,然后再根据电气原理图的接线关系整理出各部分的进出线号,并调整它们之间的连接方式。总体配置设计是以电气系统的总装配图与总接线图形式来表达的,图中应以示意形式反映出各部分主要组件的位置及各部分接线关系、走线方式及使用的行线槽、管线等。 电气控制柜总装配图、接线图(根据需要可以分开,也可并在一起)是进行分部设计和协调各部分组成为一个完整系统的依据。总体设计要使整个电气控制系统集中、紧凑,同时在空间允许条件下,把发热元件,噪声振动大的电气部件,尽量放在离其它元件较远的地方或隔离起来;对于多工位的大型设备,还应考虑两地操作的方便性;控制柜的总电源开关、紧急停止控制开关应安放在方便而明显的位置。总体配置设计得合理与否关系到电气控制系统的制造、装配质量,更将影响到电气控制系统性能的实现及其工作的可靠性、操作、调试、维护等工作的方便及质量。

机柜安装标准工艺细则

机柜安装步骤及注意事项 一般机房对重一点的设备都是用角铁或槽钢做一个机架,将设备放在机架上面,这样能避免由于人在地板上走动等引起共振,而且现在市面上很多地板的承重能力都不够,所以较重的设备一般不能直接放在地板上面。另外,地板如果需要开孔出线,也要在地板的边上开孔,而不要在中间开,因为在中间开不方便以后更换地板或变动线路。 机柜在安装时应注意以下几点: 1、有了机柜相关尺寸,再检查设备的外形,确保和选择的支架搭配。一个坚固的机柜可承重达250公斤,所有安装螺丝不得有松动,保护橡皮垫应安装牢固,所以检查一下用来拿出设备用的工具,比如,提门或手推车。好的机柜下面 装有轮子,所以你只需把该装的设备装进去,再把机柜推到合适的地方即可。 2、测量一下房间的大小和机柜经过的天花板、门和电梯高度。再有,考虑到机柜里的多类设备,确保把机柜放在距离电源、网线插口、通讯插口近的地方。 3、检查打开和关闭机柜时柜门打开的角度及,标准机柜门在右边打开,门轴在左边,当然不排除相反的情况。所有的门和侧板都应很容易打开,以便于维护。安放应竖直,柜面保持水平,垂直偏差小于等于百分之一,水平偏差小于等 于3mm机柜之间缝隙小于等于1mm机柜表面要完整,无损伤,螺丝要坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm 4、当你要将设备机柜安装入一个已经存在的机柜组时,你可以把机柜挨着排成一排,这样安全、整齐。有些机柜组由于种种原因,不能再增加了,或者只能增加几种附件。最好的机柜组模型应具有充分的可扩充性,并带有所有必要的硬件,可把机柜侧板拿掉,用螺钉将机柜相互连接,排成一排。 机柜安装时步骤: 机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。常用的19英寸(标准600mm至于高度分别为:42UL 37UL 32UL 27U.深度为1000mm900cm800mm600m 面就机柜的安装举例如下: 底座制作安装:100mr^ 600mr^ 800mn如图D-1所示。 R7035机柜安装,女口图C-1所示。 R7035机柜的外型尺寸为:高X宽乂深= 20KKmm 600mM 800mm (1)机柜底座焊接、安装 底座焊接工序:(1)常用工具的准备《笔、纸张、卷尺、插拔、电钻(钻头)、电焊机(焊条)、角磨机(砂轮片)、切割机(切割片)、锤子、刷子、防锈漆、黑漆、水平尺、螺丝

机柜结构设计说明

机柜设计 2.1 影响机柜结构设计的因素 机柜是电气控制设备不可缺少的组成部分,是电气控制设备的‘载体’。机柜既要满足各电气单元的组合功能条件(安全的要求,检修性能,形式的统一,组合的标准,功能的分配,外形美观等),还要满足柜体本身要求(如坚固可靠,美观,调整容易,符号规,制造的适用性以及针对特殊场合的特殊设计等)。 机柜设计应在满足成套电气产品使用功能要求的前提下,同时满足结构工艺性要求,即机柜的总体及其零部件制造的可行性及经济性要求,以及满足电器装配的工艺性和运行中的可维修性要求。 由于长期以来缺乏系统设计,人机工程学设计思想,重电气设计而忽略结构设计,重主机而轻视附件,我国机柜在外观,整体布局,色彩,加工精度及互换性,配套性等方面与发达国家有一定的差距,尤其在专利技术方面,我们仍然受制于工业发达国家,以至于外商企业占有了我国高端机柜市场的较大份额, 机柜结构本身发展形成的各种形式,不同的组件,不同电压等级,不同使用场合,加工设备的发展,不同生产厂家的自身条件等都决定了控制柜的制造受到甚多因素影响。由于机柜结构要求不一,以及各个企业加工手段不同,它们的制造工艺就不能强求完全一致,但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择与设计进行介绍。 2.1.1机柜的结构及基本类型 2.1.1.1机柜的基本结构模式 1.基本结构模式 通过长期的实践,电气控制设备的壳体逐步形成了盒,箱,柜(包括屏),台四大基本结构模式,定义如下: 1)机柜 用于容纳电气或电子设备的独立式或自支撑的机壳。机柜通常配置有门,可拆或不可拆的侧板。机柜一般安装在地面上或大型设备平台上。 机箱 机箱的体积较小,一般安装在台面,桌面,墙壁上或设备壁龛中,是用于容纳电气或电子设备的小型机壳。 3)控制台 安装在台面或地面上,具有水平面,垂直面或倾斜面,以容纳控制,信息和监控设备的机壳。4)机盒 用于容纳电气或电子设备的便携式小型机壳,或用于电气单元隔离的小型机壳(电磁屏蔽盒)。机盒也可以作为部件安装在机柜,机箱和控制台。 2.机柜的典型结构 由于电气控制设备被广泛应用于多个技术领域,并且由于其功能的差异,使用场合的差异及

机柜安装步骤及注意事项

安装步骤及注意事项 在各种项目中,机房设备是必不可少的,而机柜又是 其中的主要设备之一。下面就的安装举例如下: N610-18 机柜安装,如图C-1 所示。 N610-18 机柜的外型尺寸为:高X宽%深= 1800mm x 600mm x 1000mm。 图C-1N610-18 机柜外形图 安装规划 在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,为了便于散热和设备维护,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于米,机房的净高不能小于米。 图C-2 为机柜的空间规划图。 (1)内墙或参考体(2) 背面(3) 机柜轮廓 图C-2 单柜空间规划图(图中单位为mm) 安装前的准备工作安装前,场地划线要准确无误,否则会导致返工。按照拆箱指导拆开机柜及机柜附件包装木箱。

安装机柜 安装流程 如果机柜安装在水泥地面上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装N610-18 机柜的流程如图C-3 所示。 图C-3 在水泥地面上安装机柜的流程 就位 将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。 说明: 机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。 机柜水平调整 在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。图C-4 所示为机柜地脚锁紧示意图。 (1)机柜下围(2) 机柜锁紧(3) 机柜地脚(4) 压板锁紧框 螺母螺母 图C-4 地脚锁紧示意图

安装机柜配件 1.机柜配件安装流程 机柜配件安装包括机柜门、机柜铭牌和门接地线的安装,流程如图C-5 所示。 图C-5 机柜配件安装流程 2.安装前确认 已经固定;设备已经在机柜上安装完毕;电缆已经安装完毕。 3.安装机柜门机柜前后门相同,都是由左门和右门组成的双开门结构。如图C-6 所示。 (1) 机柜(2) 机柜前门(3) 机柜后门 图C-6 前后门示意图 机柜门可以作为机柜内设备的电磁屏蔽层,保护设备免受电磁干扰。另 一方面,机柜门可以避免设备暴露外界,防止设备受到破坏。 机柜前后门的安装示意图如图C-7 所示,安装步骤如下: (1) 将门的底部轴销与机柜下围框的轴销孔对准,将门的底部装上。 (2)用手拉下门的顶部轴销,将轴销的通孔与机柜上门楣的轴销孔对齐。 (3)松开手,在弹簧作用下轴销往上复位,使门的上部轴销插入机柜上门楣的对应孔位,从而将门安装在机柜上。 (4)按照上面步骤,完成其它门的安装。

服务器机柜规格介绍

服务器机柜规格介绍 摘要:服务器机柜由框架和盖板(门)组成,一般具有长方体的外形,落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。 服务器机柜简介: 在IDC机房内,机柜一般指的是服务器机柜。为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜,服务器机柜,用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件,使其构成一个整体的安装箱。服务器机柜由框架和盖板(门)组成,一般具有长方体的外形,落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。 服务器机柜具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、机械性能和使用环境的要求,进行必要的物理设计和化学设计,以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外,服务器机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能,以便保证设备稳定可靠地工作。服务器机柜应具有良好的使用性和安全防护设施,便于操作、安装和维修,并能保证操作者安全。 服务器机柜规格:

服务器机柜在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.0米、1.8米、1.6米三种高度;宽度为800mm、700mm或600mm三种;深度为700mm、800mm和900mm 三种。 可以配置:专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、理线架、L支架、扩展横梁等。主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。 固定托盘:用于安装各种设备,尺寸繁多,用途广泛,有19"标准托盘、非标准固定托盘等。常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。 滑动托盘:用于安装键盘及其他各种设备,可以方便地拉出和推回;19"标准滑动托盘适用于任何19"标准机柜。常规配置的滑动托盘深度有400mm、480mm两种规格。滑动托盘的承重不小于20KG。 配电单元:选配电源插座,适合于任何标准的电源插头,配合19"安装架,安装方式灵活多样。规格:6插口。参数:~220V,10Amp。 理线架:19"标准理线架。可配合任何一种TOPER系列机柜使用。12孔理线架配合12口、24口、48口配线架使用效果最佳。 理线环:专用于TOPER1800系列和TOPERServer系列机柜使用的理线装置,安装和拆卸非常方便,使用的数量和位置可以任意调整。 L支架:L支架可以配合机柜使用,用于安装机柜中的19"标准设备,特别是重量较大的19"标准设备,如机架式服务器等等。 盲板:盲板用于遮挡19"标准机柜内的空余位置等用途,有1U、2U......等多种规格。常规盲板为1U、2U两种。 扩展横梁:专用于TOPER1800系列和TOPERServer系列机柜使用的装置,用于扩展机柜内的安装空间之用。安装和拆卸非常方便。同时也可以配合理线架、配电单元的安装。形式灵活多样。 安装螺母(方螺母):适用于任意一款TOPER系列机柜,用于机柜内的所有设备的安装,包括机柜的大部分配件的安装。

机柜使用说明书

EMC控制柜使用说明

1.概述 本机柜为标准EMC机柜,主要用于网络、监控、计算机等领域,具有所有机柜的一般通用性。 2.使用环境条件 (1)工作电压:AC220~380V (2)工作温度:-5℃~+40℃ (3)存储温度:-25℃~+55℃ (4)相对湿度:5%~80% (5)机柜有效放置空间距离:≥2M。 (6)机房散热条件:内裝风扇。 (7)消防报警及灭火系统:机房需安裝因出现电路起火的报警装置及灭火设备 机房內所有使用环墳需要配备相应的检测设备:如温度计,湿度计等,若机柜存放于没有机房的环境工作,则需要房间具有空气流通条件形成对流,必要时可以在机柜内部配装风机散热。 3.系统的主要功能和主要指标 (1)机柜的主要功能是将所有设备集成在机柜内部,便于安裝调试、维护和管理,使机柜成了设备运行的载体,从而达到高效、安全的工作效果。 (2)LCD显示屏,便于集成显示用户需要的技术参数 (3)相关指标 介绍: 标准的TS8 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁 频率。威图提供经过VDE 认证、对高频有良好衰减性的TS 8 机柜, 这种机柜能满足高的电磁兼容要求。 材料: 箱体架:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm 顶盖:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm 门:带镀锌镁涂层的钢板,2.0 mm 后壁:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm 底板:钢板,1.5 mm 安装板:钢板,3.0 mm

4.产品特点及说明 (1)拆裝方便:侧门、顶盖、底封板均可拆装,使整套设备具备拆装方便,维护简单。 (2)内部走线整齐:机柜设计时考虑机柜内部专用走线通道,形成上下走线端并安装理线 (3)外部走线方式灵活:可根据用户需求,可形成顶部和底部走线通道。若顶部走线均可拆掉走线盖;若底部走线可增加底座支撑抬高机柜底部,并隐藏线缆。 5.安装事项 (1)用户在安装时一定要注意先确保本设备需要安装的相关零配件,不要错装和漏装,并保证安装后符合产品质量要求和技术要求。 (2)安装技术要求: a)外形尺寸:安装前需要检查机柜制后的外形尺寸以免造成內部安裝或者外部并柜时因公差造成的安装困难,一般外形公差控制在±0.8mm 。 表面: 箱体架:光亮 门、后壁及顶盖:外部喷漆,内部无喷漆 底板:镀锌 安装板:镀锌 颜色: RAL 7035 防护等级 IP ,符 合 IEC 60 529 标准: 防护等级 IP 54 说明: 并联机柜时需要电磁兼容 (EMC) 并联密封件 基本材料: 钢板 尺寸: 宽度: 800 mm 高度: 2200 mm 深度: 600 mm EMC 电磁兼容形 式: yes 产品描述: TS 并柜系统 EMC(电磁兼容版),宽高深:800x2200x600 mm ,钢 板,带安装板,前单门

服务器机柜规格介绍

摘要:服务器机柜由框架和盖板(门)组成,一般具有长方体的外形,落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。 服务器机柜简介: 在IDC机房内,机柜一般指的是机柜。为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的,服务器机柜,用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件,使其构成一个整体的安装箱。服务器机柜由框架和盖板(门)组成,一般具有长方体的外形,落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。 服务器机柜具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、机械性能和使用环境的要求,进行必要的物理设计和化学设计,以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外,服务器机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能,以便保证设备稳定可靠地工作。服务器机柜应具有良好的使用性和安全防护设施,便于操作、安装和维修,并能保证操作者安全。

服务器机柜规格: 服务器机柜在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.0米、1.8米、1.6米三种高度;宽度为800mm、700mm或600mm三种;深度为700mm、800mm 和900mm三种。 可以配置:专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、理线架、L支架、扩展横梁等。主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。 固定托盘:用于安装各种设备,尺寸繁多,用途广泛,有19"标准托盘、非标准固定托盘等。常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。 滑动托盘:用于安装键盘及其他各种设备,可以方便地拉出和推回;19"标准滑动托盘适用于任何19"标准机柜。常规配置的滑动托盘深度有400mm、480mm两种规格。滑动托盘的承重不小于20KG。 配电单元:选配电源插座,适合于任何标准的电源插头,配合19"安装架,安装方式灵活多样。规格:6插口。参数:~220V,10Amp。

机房综合布线安装规范(DOC)

一、机房综合布线工程 1. 1、机房综合布线系统 1.1.1、机房走线架的布置 机房采用下走线方式,安装镀锌走线槽,强电主线槽300*200,强电支线槽200*100,弱电主线槽300*150,弱电支线槽200*100 。强电主线槽主要用于从强电井引入交流电源;强电支线槽用于给各机柜里的设备供应电源;弱电线槽用于布放综合配线柜到设备机柜的网线等信号线缆,布放ODF 到设备机柜的光缆。一边布放列头柜到设备柜的电源线,一边布放网线等信号线缆,上层布放设备柜到ODF柜的光缆。电源线和信号线交叉时,会对信号线产生干扰。 1.1.2、线槽的安装要求 1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm; 2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm; 3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm; 4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无刺; 5、金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。 1. 2、综合布线系统整体技术要求 A、线缆类 (a)六类非屏蔽双绞线电缆 类型:六类UTP 电缆 芯线规格:内部须采用分隔结构以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性。芯线对数:4 对 电缆外皮:低烟无卤外皮。符合IEC61034,IEC60754 标准。

标准:符合TIA/EIA 568B 和ISO /IEC 11801 及相关国内标准,并符合国际第三方测试实验室。(如ETL/3P) 带宽:≥250MHz 特性阻抗:(1 - 100 MHz)---(100 - 250 MHz)--- (b)多模光缆 规格:室内光缆:低烟无卤外护套(束状软光缆) 标准:50\125μm,满足ISO 的OM2+多模万兆光缆传输标准 最小带宽:2000MHz-Km@雷射光源@850nm 1500\500MHz-Km@红外光源@850\1300nm 纤芯衰耗:最大3.0dB\1.0dB@850\1300nm 光缆10G 传输应用要求支持距离达150 米。 B 配线架类 (a)数据配线架 规格:24口RJ45 模块化非屏蔽配线架。 安装:19”机柜式安装 卡接线规范围:22-26AWG 最少卡接次数:750 次 打线方式:T568A 或T568B 配线架可以安装色标以及安全产品 (b)铜缆配线架RJ45 信息模块 规格:非屏蔽RJ45 模块插座。 标准:TIA/EIA 568B 接线方式:T568B/568A 保证模块中在所有可能的接触面镀金。 采用DCM 技术直接连接,不采用印刷电路板模式。 直流电阻:0.3Ω