文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火卷帘门下挂梁施工方案

防火卷帘门下挂梁施工方案

防火卷帘门下挂梁施工方案

防火卷帘门下挂梁施工方案

一、编制依据:

1、广华新城居住区615/621地块职工安置住宅项目地下车库施工图纸

1、广华新城居住区615/621地块职工安置住宅项目工程变更单结-0010及结变更单-附图1.

2、广华新城居住区615/621地块职工安置住宅项目工程变更通知单结-0010

4、

二、工程概况:

本工程位于广华新城地下车库负5层,根据结-0010设计变更对原地下五层车库10-11轴/Q-R 轴防火卷帘调整至11轴/N-Q轴,故需要新增卷帘门下挂梁,根据变更要求

三、施工计划:

1、施工准备

四、施工方法:

1、施工工艺流程:

对下挂梁位置顶板进行凿毛处理----水钻开浇筑洞------顶板植下挂梁主筋----钢筋绑扎-----支

模----浇筑混凝土同时浇筑浇筑洞-----拆模养护

2、施工技术措施:

4.2.1为了更好的粘接面粘接对下挂梁位置进行凿毛0.5-1cm,表面应无松散石子和浮灰

4.2.2水钻开同梁宽15cm浇筑洞,距梁边一米处两端各一个,用于浇筑砼入灰口及振捣口4.2.3顶板植筋:根据设计要求锚入顶板15d,植筋胶应按说明使用,由专业队伍严格按相关规程施工,打眼过程中如遇顶板纵筋,可对植筋位置在技术人员认可的情况下做出响应调整,施工完毕后按要求进行拉拔实验,抗拉强度应符合响应要求后方可进行下一步施工

4.2.4在植筋拉拔合格后,方可进行钢筋绑扎,钢筋型号应严格按照图纸下料、绑扎。

4.2.5支模过程中应使用定位筋或者垫块保证构件保护层厚度,保护层厚度1.5cm,支模应拼缝严密,避免漏浆,

4.2.6混凝土浇筑之前对模板及新旧混凝土接触面进行湿润,要求无积水,混凝土浇筑从浇筑洞下灰,本工程采用比原标号大一标号的微膨胀混凝土,使用合适的坍落度砼,以保证砼浇筑密实性,在浇筑过程中通过浇筑洞下振捣棒进行振捣,在振捣棒作用不到的区域对模板进行振捣,浇筑完成后将浇筑洞同时浇筑封闭。

4.2.7在结构同条件养护的试块达到设计强度的75%后,拆除此部位模板及其加固支撑体系,拆模前需经过项目技术部门同意。拆模之后对混凝土构件进行浇水养护,养护时间不少于14天

五、安全注意事项

1、严禁酒后作业,施工作业人员应配备合格的安全防护用品,登高作业应搭设稳固的脚手架2m之上应系安全带。

2、水钻、电镐电钻等工具应有专业人员操作,水钻电镐等施工工作面下方严禁占人,电动工具线路应符合要求,避免触电事故发生。

3拆模时应避免下方占人,拆除模板时先拆侧模,后拆底模,支撑系统应严密观察混凝土构件变化趋势。

4、拆模之后养护的同时应继续观察下挂梁施工缝处的变化30天。

防火卷帘门施工措施

防火卷帘门施工措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防火卷帘门施工措施 一、编制说明 1、编制依据 1)建设(设计)单位提供的图纸及其他相关资料。 2)建设单位对该工程提出的施工质量、施工工期和进度计划、施工方法、施工安全、施工组织机构、施工平面布置及文明施工等要求。 3)公司有关施工组织、施工质量、安全生产、技术管理文件和装备水平、施工能力及多年来施工类似工程所积累的管理经验和施工技术。 2、编制目的 1)科学地组织施工以提高劳动生产率,缩短工期、确保工程质量、节约原材料和能源、降低成本、文明施工以获取尽可能大的经济效益和社会效益。

2)从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工顺序、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施,安排施工进度和劳动力、机具、材料、构件与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。 3)缜密地预计施工中的各种需要及可能发生的变化,以便事前作好准备,把设计和施工、技术和经济、前方和后方、企业的全局活动和工程的施工组织,把施工中各单位、各部门、各阶段以及各项目之间的关系更好地协调起来,使施工过程牢固地建立在科学、合理的基础上,从而做到人尽其力,物尽其用,优质、低耗、高速度地取得最好的经济效益和社会效益。 二、工程概况 由建设的,防火卷帘工程为该项目消防设施的一部分,根据甲方提供建筑图纸及实际尺寸制作。本工程建筑消防设计执行《建筑设计防火规范》(GBJ16-2006),耐火等级为一级。本公司严格执行国家标准《防火卷帘》(GB14102-2005),防火卷帘门为可自行关闭的特级无机双轨双帘,耐火极限不低于3.0h。采用工厂加工帘面、卷轴、支撑板等零部件及外协防火型卷帘门机和控制箱现场组合的形式进行安装,卷帘支撑

特 级 防 火 卷 帘

山东省地方标准《特级防火卷帘》 征求意见稿 技术处 2003年11月25日特级防火卷帘 1 范围 本标准规定了特级防火卷帘的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。 本标准适用于工业与民用建筑中要求以背火面温升、完整性、支持能力为耐火极限判定条件,具有防火、防烟、隔热功能的特级防火卷帘。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成的协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于标准。 GB/T1102 制绳用钢丝 GB1243 短节距传动用精密滚子链和链轮 GB2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T3923.1 纺织品强物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测 定条件法 GB/T5454 纺织品燃烧性能试验氧指数法 GB/T5455 纺织品燃烧性能试验垂直法 GB5464 建筑材料不燃性试验方法 GB7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB8624 建筑材料燃烧性能分级方法 GB14102-1993 钢质防火卷帘通用技术条件 GA386 防火卷帘控制器 3 定义 特级防火卷帘 指用钢质材料或无机纤维材料做帘面,采用钢-无机布等不同的组合方式,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。 4 结构示意图、名称符号、代号 4.1 结构示意图及各零部件名称如图1、图2所示。 注:防火卷帘的结构有多种形式,此为是单轨卷帘和双轨卷帘的结构示例。

防火卷帘门施工方案(完整版)

施工方案交底记录 工程名称:中国西部国际博览城项目(一期) 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司编号:项目技术负责人:余德浩项目专业施工员:冯刚项目专业质量检查员:徐华彬项目专业安全员:童兴国交底时间:年月日交底地点:项目部小会议室 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称: 中国西部国际博览城(一期)项目防火卷帘门施工方案交底 2、交底内容摘要: 1.根据工程现场具体情况和甲方工程设计要求,针对特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘确定安装方法。 2.组织特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘的生产、发运及配套安装。 4.组织特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘机械、电气部分的单樘门的单机试车及消防系统的联动调试等。 5.保证并协助甲方对所安装的特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘通过消防部门的验收。 6.保证完善的售后服务体系。 交底人签字:接受人签字 注:①执行标准及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 三、施工安排及部署 1. 施工组织机构

为保证工程质量、进度按预定目标完成,以项目经理挂帅组建中国西部国际博览城工程项目部。负责特级无机纤维布双轨双帘防火卷帘安装施工的组织管理和协调工作。组成人员:项目负责人、机械安装人员、电气调试人员、材料员、质检员、安检员。 2.施工期、服务承诺及措施 1)施工期:在具备施工条件的情况下、按计划生产、安装。 2)工程进度与质量保证:由項目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明、经过多个大型工程锤练的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中的自检、互检、交接检和抽检相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.产品性能及技术标准 1)防火卷帘应符合GB14102-2005《防火卷帘》,防火、防烟、防风、防盗,可与温感、烟感报警系统配套使用。遇有火情能自动控制门体下降,并能中停1-10分钟(距地面1.8m)供人员紧急疏散,而后门体继续下降关闭,防烟外窜。门体内外设有紧急提升按钮,必要时可将门体升高到中停位置继续疏散人员,按确定的延时时间门体自动降落关闭。可与消防中央控制室联动实现总控制,并兼有手动自动启闭功能。 2)外观质量要求: ①防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷,其表面应做防锈 处理,涂层、镀层应均匀,不得有班剥、流淌现象。 ②防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不均 及色差等缺陷;夹板应平直、夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。

防火门、防火卷帘施工方案 (1)(完整版)

目录 第一节简介 (2) 第二节施工准备 (2) 第三节工艺流程及施工方法 (3) 第四节成品保护 (11) 第五节质量保证措施 (20) 第六节应注意的问题 (22) 第七节安全施工措施 (24) 第八节环境保护措施 (24)

木门、钢质防火门及防火卷帘安装施工方案 第一节简介 莱芜市市委党校迁址新建综合楼工程,室内木门、防火门、防火卷帘门,选用“浙江雅安诺工贸有限公司”生产的“雅安泰”牌木门、“浙江君格门业有限公司”和“山东天安消防科技有限公司”生产的钢制隔热防火门、“济南正寅工贸有限公司”生产的特级防火卷帘。 第二节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 2.1.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.1.2《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2014规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于1.2小时,乙级门不低于0.9小时,丙级门不低于0.6小时。 2.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于 3.0mm。 2.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 2.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。

2.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 2.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 2.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. (二)木质防火门框及扇材料、安装要求 2.2.1木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。 2.2.2 门扇玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 2.2.3 木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 2.2.4 在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。 2.2.5五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 2.2.6木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N 的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 2.2.7用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能

防火卷帘门安装施工方案

防火卷帘门安装施工方案 一、工程质量管理和保证体系 项目经理:陈亮负责本项目全面管理 技术员:张林富负责本项目工程技术指导 质检员:程宝学负责本项目工程的质量检查 安全员:许继东负责现场施工安全管理 二、工程所用产品 建兴防火卷帘门 三、质量标准 1、防火卷帘门及其附件的质量符合国标及设计要求有关标准规定。 2、防火卷帘门的位置符合设计要求。 3、防火卷帘门安装牢固,打入墙体深度符合设计要求。 4、防火卷帘门附件齐全、开关灵活。 5、防火卷帘门安装允许偏差符合要求。 四、工程防火卷帘门安装操作流程 前期准备——安装工艺——后期工作——其它 1、前期准备 (1)工地实测门洞尺寸、确定门樘数量 (2)由需方确定防火卷帘门的规格尺寸、数量、确定进场安装时间。(3))与需方协商最好在打完地面和墙面后,再进行安装,能确保安装尺寸的准确。 2、安装工艺

(1)货到现场后,按实际计划分置到各栋号、各楼层; (2)安装调式结束后,做好成品保修,对配件要妥善保管,以防遗失。 3、后期工作 (1)安装完工后,把配件安装齐全。 (2)安装施工结束后,请需方及监理对卷帘门安装质量、附件、数量等进场验收,达到规定及设计要求。 4、其它 (1)按合同协议进行安装施工,如有变更和更改尺寸、样式、数量时,需方和供方共同签字认可。 (2)需方在验收过程中提出整改方案时,必须尽快给予提供服务。 五、做好成品保修 1、在时场时,按不同尺寸、规格型号分类摆放,需方提供场地。 2、严禁用硬物击打卷帘门体,防止卷帘门体不能正常开关,影响使用。现场的施工人员不得用尖硬工具和硬性材料,磕碰和刮划卷帘门表面。 六、安全措施及文明施工 1、设立专人负责安全监理工作。 2、建立安全生产及施工制度,落实到每个员工,每道工序。 3、对生产设备操作、安装施工的工具使用有严格的操作规范。 4、严格执行施工安全用电的管理,电线的悬而未决挂高度和工作之间的水平距离应按当地的电业局规定标准设置,按通电源后经专业电工核查后方可使用,并做好漏电保护措施。 5、进入施工现场后必须空戴劳保用品,时记得检查上下层的物品,

双轨无机特级防火卷帘施工方案

双轨无机特级防火卷帘施工方案

双轨无机特级防火卷帘施工方案 (一) 项目现场施工管理与组织说明 根据徐州一中工地工程现场实际情况,我单位特作项目现场施工管理与组织说明如下: 1、组织一个安装队伍,分两组每组四人(其中:电焊工2人,安装工10人),共12人。另配质量检验员1人,消防安全员1人; 2、所有人员必须服从项目经理的安排与调动,自觉遵守现场施工的各项管理制度,听从甲方、总包方、监理及其它与本工程有关的工作人员的指挥和建议及意见; 3、维护本企业形象,规范施工;随时进行安全、文明、环境保护及消防等的教育;在安装及材料进场之前,项目经理要与甲方总包方等单位联接清楚;提供完整的技术档案和配合其它的各项管理方案; 4、建立完善的各项规章制度。

(二) 防火卷帘制作与安装工程的施工组织及方法、施工顺序说 明 1、双轨无机特级防火卷帘制作及安装技术标准 (1) 颜色要求:帘面的颜色有兰色。 (2) 外观质量:严格执行GB14102- 国家标准,确保各零部件的外观 质量、接缝质量、填充质量、防锈质量,满足标准要求。 2、各主要材料的厚度要求及参数: (1) 卷轴:采用厚度φ140*3.0或φ165*3.0焊管。 (2) 导轨:材料采用厚度为1.5mm的镀锌板。规格为160×50。 (3) 帘面:帘布组成结构及技术参数 a.玻璃纤维装饰布,厚度为δ0.22mm,经按GB8624-1997《建筑 材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级。 b.防火布,厚度为δ2mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能 分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; c.防火毯,厚度为δ10mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性 能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; d.防辐射布,厚度为δ0.22mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃 烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级; 以上四种材料为整体结构,在整樘防火帘布纵向上小于1000mm间距布有φ2.0mm细钢丝绳,以增加其强度。

地下车库防火卷帘门施工方案(完整版)

地下车库 防 火 卷 帘 门 施 工 方 案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更 钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为。地下室层高为5.4米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带

防火卷帘门施工方案43059

防 火 卷 帘 工 程 施 工 方 案 **************有限公司2014年3月12日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程要求 (1) 三、施工组织设计方案 (1) 四、现场施工管理组织架构 (10) 五、主要施工机械使用计划 (10) 六、劳动力配备计划 (10) 七、施工进度计划与配合 (11) 八、主要材料、半成品进场计划及产品保护措施 (11) 十、保证施工质量的措施和方法 (12) 十一.安全保证措施及文明施工 (16)

一、工程概况 1、工程名称 2、建设地址。 3、建设单位 4、总包单位 5、工程概况 本项目地块位于*****************************。 6、工程内容 防火卷帘系统 二、工程要求 1、树立“用诚信、质量和服务,赢取企业信誉;靠科技、管理和创新,打造精品工程。”的指导思想,严格按照图纸设计要求和有关施工及验收规范进行施工和验收,确保工程质量。工程质量目标是确保合格工程。 2、项目经理对该项工程的质量负主要责任,坚决执行“谁施工,谁负责”的原则,贯彻整个施工全过程管理。 3、坚持设计文件审查制度和图纸会审制度,进场后必须对作业人员进行技术、质量、安全交底,并做好登记签认,记录在案。及时办理预检和工序交工验收手续,并记录在案。对隐蔽工程要及时办理验收记录和签证。作为原始资料及技术资料的整理及记录。 4、认真做好班组的原始记录,坚持实行自检、互检、工序检的三检制度。 5、认真做好原材料的试验复查和坚持索取原始凭证。根据建委文件要求,做好相关材料的送检工作,保证工程使用合格材料,把好质量关。 三、施工组织设计方案 防火卷帘施工方案 1、编制依据 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 1.2、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)

防火卷帘施工方案

防火卷帘施工方案 根据徐州一中工地工程现场实际情况,我单位特作项目现场施工管理与组织说明如下: 1、组织一个安装队伍,分两组每组四人(其中:电焊工2人,安装工10人),共12人。另配质量检验员1人,消防安全员1人; 2、所有人员必须服从项目经理的安排与调动,自觉遵守现场施工的各项管理制度,听从甲方、总包方、监理及其他与本工程有关的工作人员的指挥和建议及意见; 3、维护本企业形象,规范施工;随时进行安全、文明、环境保护及消防等的教育;在安装及材料进场之前,项目经理要与甲方总包方等单位联接清楚;提供完整的技术档案和配合其他的各项管理方案; 4、建立完善的各项规章制度。 1、双轨无机特级防火卷帘制作及安装技术标准 (1) 颜色要求:帘面的颜色有兰色。 (2) 外观质量:严格执行GB14102-2005国家标准,确保各零部件的外观质量、接缝质量、填充质量、防锈质量,满足标准要求。 2、各主要材料的厚度要求及参数: (1) 卷轴:采用厚度φ140*3.0或φ165*3.0焊管。 (2) 导轨:材料采用厚度为1.5mm的镀锌板。规格为160×50。 (3) 帘面:帘布组成结构及技术参数 a.玻璃纤维装饰布,厚度为δ0.22mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级。 b.防火布,厚度为δ2mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分

级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; c.防火毯,厚度为δ10mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; d.防辐射布,厚度为δ0.22mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级; 以上四种材料为整体结构,在整樘防火帘布纵向上小于1000mm 间距布有φ2.0mm细钢丝绳,以增加其强度。 f. 帘面横向用成型夹板将帘面夹紧,间距小于500mm;成型夹板两端带有防火风钩以防止卷帘帘体从导轨中脱离出来。 g.以上材料组合后其帘面厚度为13mm; h.两帘面间距为400-450mm。 3、各主要零部件的技术要求: (1)卷轴:挠度应小于卷轴长度1/400。 (2) 导轨: a.确保帘面在导轨中嵌入量满足GB14102表12要求; b.导轨滑动面应光滑平直,直线等每米不得大于1.5mm/m,全长直线度不超过20mm; c.卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞和冲击现象。

防火卷帘施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工准备 (1) 3.1、施工条件准备 (1) 3.2、材料吊运 (1) 3.3、施工人员、机具准备 (2) 4.卷轴式卷帘主要施工方法及技术措施 (2) 4.1、工艺流程 (2) 4.2.施工方法及要求 (2) 5.折叠式卷帘主要施工方法及技术措施 (6) 5.1、工艺流程 (6) 5.2、主要施工方法及要求 (6) 6、质量保证措施 (9) 6.1、主控项目 (9) 6.2、卷帘门允许偏差 (10) 7、安全文明施工 (10) 8.成品保护措施 (11)

1.编制依据 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 1.2、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 1.3、《防火卷帘》(GB14102-2005) 1.4、工程设计变更、洽商记录及图纸会审记录 2.工程概况 本工程防火卷帘分为以下三种: 2.1、双轨双帘特级无机布卷轴式防火卷帘门,耐火极限3小时,用于L4层以下后勤区防火分区处; 2.2、双轨双帘特级无机布折叠式防火卷帘门,耐火极限3小时,主要用于B2层以上前勤区防火分区处; 2.3、单轨单帘无机布卷轴式防火卷帘门,耐火极限1小时,主要用于主楼地上办公区防火隔墙与幕墙交界处封堵。 3.施工准备 3.1、施工条件准备 3.1.1、要熟悉图纸、施工规范,了解掌握卷帘安装的施工工艺,按图纸和项目经理部的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。 3.1.2、根据深化设计图,安排厂家完成现场勘查,确认现场机电管线布妨碍卷帘安装; 3.1.3、精装区域需精装单位定出卷帘边线,并移交完毕; 3.1.4、完成材料报验,待监理批复后再开始施工。 3.1.5、按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书,使工人熟悉施工部位重点、要点,确保施工质量、保证施工安全。 3.2、材料吊运 3.2.1、由于防火卷的特殊性,进入现场产品都属于半成品,运到安装位置才

(完整版)防火卷帘施工方案

中原油田宾馆改造工程-B座 双轨无机布防火卷帘门施工方案 编制: 审核: 审批: 中原油田建设集团市政工程处 2012年11月16日

目录 一、综合说明 (2) 二、施工准备 (2) 三、施工人员配备 (2) 四、施工机械设备及机具 (2) 五、工艺过程 (3) 六、安全施工措施 (3) 七、现场文明施工措施 (4) 八、卷帘门制作与安装施工方法 (5) 1、卷帘安装方案 (5) 2、卷帘门安装方案 (5) 2、控制箱的安装 (6) 3、卷帘门的电动调试 (6) 4、卷帘门检验 (7)

一、综合说明 本工程为双轨无机布防火卷帘工程。卷帘门防火分区主要分布在南楼一层大堂,南门厅、北楼门厅及南楼、北楼与西楼的变形缝处等。采用材质为:双轨无机布。本工程施工范围包括现场制作与现场安装。 二、施工准备 1、组织有关卷帘门工程的管理和技术人员对设计图纸公审对现场进行踩场。对图纸不明确及现场施工中存在困难的地方要与建设单位及设计部门进行协商,统一观点。 2、根据施工图纸结合本单位设备和技术条件制定出卷帘门施工方案并做出材料计划单。 3、对卷帘门施工所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4、对施工过程中所使用的材料必须有合格证和质检单,确保工程质量。 5、在工程开始施工前,对参与施工的所有人员进行技术培训及安全教育,确保施工质量达到要求,避免出现安全事故。 6、施工所用材料进场应合理堆放,不留安全隐患也便于安装使用。 三、施工人员配备 项目经理一名、专业工程师一名、检验员一名、安装队长一名、电工两名、电气焊工三名.辅助工人五名。 四、施工机械设备及机具

防火卷帘施工方案

防火卷帘施工方案 一、施工程序和方法 1、施工准备、技术交底、图纸会审、施工组织设计。 2、施工队伍和工具提前进入现场,做好施工准备。 3、全面检查工具,保养维修。 本工程执行下列规范 GB/14102-2005《防火卷帘》 GA386-2002《防火卷帘控制器》 GA603-2006《防火卷帘用卷门机》 GB50300-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 7633-87《门和卷帘的耐火试验方法》 GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》 GB50045-95(2005)《高层民用建筑设计防火规范》 二、方案编制依据 《高层民用建筑设计防火规范》 《防火卷帘通用技术标准》 三、工料准备 根据施工预算进行,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时搭建临时仓库。 四、工程材料的运输 将根据本工程的进度,工程需求量及工地仓库面积的大小,采用一次性、由公司点对点地专车在工地仓库交货。材料到工地后由于该工程汽车通道较多,运

到施工现场比较方便。大料长料宜用两人抬杠运输。 五、服从管理 我公司在施工过程中,坚决服从总包单位的管理,按时缴纳水电费,做到文明施工,安全施工。 我公司在施工中,控制施工进度,落实工程质量,确保一次顺利验收通过,达到优质工程。 六、项目班子人员配备 1、我公司以业主、总承包、监理的要求为准,快速、优质的完成该工程。为此我公司选派技术好、素质高、能力强,经验丰富的管理人员进驻工地。 2、为强化管理,项目部下设:项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员。 3、施工组织架构:

地下室防火卷帘门施工方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准3. 4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工

9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施 防火卷帘门施工方案 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》2、工程概况 本工程为洛阳世纪华阳二期。地下室层高为5.4米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限 4.0小时。 3、施工安排及部署3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。3.2、产品性能及参照标准GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 6388 运输包装收发货标志GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB14102-93 防火卷帘通用技术条件GB/T9978—1999 建筑构件耐火实验方法 3.4、施工组织1. 施工组织的指导思想:“严格遵守合同,确保工期,质量第一,信誉至上” 提倡“精益求精“的工作作风。 2. 从采购材料抓起,尽量缩短采购时间。 3. 采取各种措施尽力减少不均衡施工的不利影响。考虑采取合理安排交叉施工,尽量向前赶工期。 4. 根据现场的洞口尺寸,进行图纸深化设计。对图纸反复核对,确保无误,依据图纸要求,防火卷帘门如不到顶,上部采用耐火极限不小于3小时的防火板材封堵。 3.5、施工布署

防火卷帘门施工方案范文

防火卷帘门施工方 案范文

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 裕华国际·欧洲城12#楼施工图纸及洽商和设计变更防火门、防火卷帘门图集 2、施工部署 选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3、施工组织 3.1施工组织的指导思想:“严格遵守合同,确保工期,质量第一,信誉至上”提倡“精益求精“的工作作风。 3.2 从采购材料抓起,尽量缩短采购时间。 3.3 采取各种措施尽力减少不均衡施工的不利影响。考虑采取合理安排交叉施工,尽量向前赶工期。 3.4.根据现场的洞口尺寸,进行图纸深化设计。对图纸重复核对,确保无误,依据图纸要求,防火卷帘门如不到顶,上部采用耐火极限不小于3小时的防火板材封堵。 3.5施工布署 3.5.1生产顺序:采取先生产一批,然后进场安装,安装与生产同时进行的方式。 3.5.2原材料存放:原材料进厂到产品加工及成品的存放都设专管

专用,材料在厂内或现场存放时要放置在干燥、通风的地方,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并必须做防潮、防雨、防晒、防腐等措施。平放时,下面垫平,防止变形。由专人负责管理。 3.5.3所有材料进场上报合格证、检验报告和相关资质证明文件。 3.5.4所有隐蔽工程检查验收,必须经监理验收合格后,方可下道工序施工。 3.5.5质量检查:检查部门必须严格把关,从原材料的购进到车间生产,每道环节都该做好质量计录,以确保产品质量; 3.5.6产品运输:产品在运输过程中要平稳,牢固,避免因行车时碰撞损坏产品。装卸时要轻抬轻放,严格避免磕、摔、撬等行为,防止机械变形,损坏产品,影响安装使用。 3.5.7施工技术、验收依据步骤 技术依据:本工程施工方案主要依据GB14102-93《防火卷帘通用技术条件》和GB7633-87《门和卷帘的耐火试验方法》。 技术质量要求:防火卷帘应符合本工程施工方案,参考GB14102-93《防火卷帘通用技术条件》,并按规定程序批准的图纸和技术文件生产加工。 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程确认洞口及产品规格——左右支架安装——卷筒轴——开闭机——空载试车——帘面安装——负荷安装——负荷试车——侧导轨——导轮横梁——控制箱和按钮盒——行

防火卷帘施工方案

特级防火卷帘(无机折叠提升式) 施工方案 编制: 审核:

一、施工部署 二、施工准备 三、劳动力组织 四、主要施工方法及措施 五、质量保证措施 六、安全及消防保证措施 七、施工人员组织表

、施工部署 1、技术设计在合同签订后进场测量设计,并书面提交设计图。 2、货运抵前二天通知甲方或总包方。 3、各施工现场提前预留备件存放场所,货到一次搬运到位,减少搬运时 间,缩短工期。 4、严格按双方签署和设计文件进行施工。操作前,正、副队长及质检员实 行三级质检程序及报检规定,确保工程质量。 5、及时协调其他专业配合,合理交叉作业,确保工期。 6、严格技术交底和安全交底工作,确保工期和安全。 二、施工准备 1、技术准备 a、组织有关人员熟悉图纸,对施工组织设计方案进行讨论、会审。 b、设计测量放线方案,对土建“三线”尺寸进行复核。 c、对施工中重点、难点问题准备进行个别攻关。 d、设专业人员对外负责办理设计、变更、洽商、协调。 e、严格执行材料现场复核工作。 f 、所用测量器具要求统一,杜绝尺寸误差,造成不良后果。 2、物资准备 a、依据总进度表,做好材料预订,提前进场工作。 b、现场施工使用机具,做到有计划、有准备。 c、各项安全劳保用品,提前到位分发到人头。 3、思想准备 a做好进场前工人的知法、守法教育,遵守现场各项规章制度

b、做好安全教育,订立安全制度。 c、做好保质量,保工期宣传,严格按进度表办事。 三、劳动力组织 依据进度表计划,积极组织劳动力准时进场,随着土建结构的进 度,逐级增配劳动力,均衡调整施工。 四、主要施工方法及措施 1、施工工艺流程 放线——传动机构安装——传动轴安装——固定架安装——定向滑轮安装——自检——卷帘装配——运行检测——电器安装——调试——工程报验。 2、施工主要操作工序 a、放线 (a)利用水准仪,按卷帘分布走势线在棚顶找出多个水平点形成水平 线。 (b)根据该水平线在棚顶找出两无机布帘和传动卷轴共三条水平 线。 (c)沿该三角水平线,在转角处划出与该三条线相切的图弧线。 b、传动机构安装 (a)在传动卷轴水 平线上,根据结构力计算将支撑件用 M12 X 80伽膨胀螺栓与顶棚均布连接牢固,要求焊接无虚焊、漏焊,传动电机座板需焊接加强筋,保证传动座板垂直度不超过5伽。

双轨无机折叠提升特级防火卷帘施工方案

双轨无机折叠提升特级防火卷帘施工方案 (一) 项目现场施工管理与组织说明 根据XXXXXXXX 工地双轨无机折叠提升特级防火卷帘工程现场实际情况,我单位特作项目现场施工管理与组织说明如下: 1、组织两个安装队伍,每组四人(其中:电焊工2人,电工2人,钳工4人),共8人。另配质量检验员1人,消防安全员1人; 2、所有人员必须服从项目经理的安排与调动,自觉遵守现场施工的各项管理制度,听从甲方、总包方、监理及其他与本工程有关的工作人员的指挥和建议及意见; 3、维护本企业形象,规范施工;随时进行安全、文明、环境保护及消防等的教育;在安装及材料进场之前,项目经理要与甲方总包方等单位联接清楚;提供完整的技术档案和配合其他的各项管理方案; 4、建立完善的各项规章制度。 (二) 防火卷帘制作与安装工程的施工组织及方法、施工顺序说明 1、双轨无机折叠提升特级防火卷帘制作及安装技术标准 (1) 颜色要求:帘面的颜色有兰色、灰色、黄色、白色可供选用。 (2) 外观质量:严格执行GB14102-2005国家标准,确保各零部件的外 观质量、接缝质量、填充质量、防锈质量,满足标准要求。 2、各主要材料的厚度要求及参数: (1) 卷轴:采用厚度? 140*3.0或? 165*3.0焊管。 ⑵导轨:材料采用厚度为1.5mm的镀锌板。规格为160X 50。

(3) 帘面:帘布组成结构及技术参数 a. 玻璃纤维装饰布,厚度为3 0.22mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级。 b. 防火布,厚度为3 2mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分 级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; c. 防火毯,厚度为3 10mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; d. 防辐射布,厚度为3 0.22mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级; 以上四种材料为整体结构,在整樘防火帘布纵向上小于1000mm 间距布有? 2.0mm细钢丝绳,以增加其强度。 f. 帘面横向用成型夹板将帘面夹紧,间距小于500mm;成型夹板两 端带有防火风钩以防止卷帘帘体从导轨中脱离出来。 g. 以上材料组合后其帘面厚度为13mm; h. 两帘面间距为400-450mm。 3、各主要零部件的技术要求: (1) 卷轴:挠度应小于卷轴长度1/400。 ⑵导轨: a. 确保帘面在导轨中嵌入量满足GB14102表12要求;

防火卷帘施工方案

施工组长 木质防火门、 钢质防火窗施工方案 一、 施工概况: 天水天麟龙城明珠商住楼,消防工程是必不可缺少的重要组成部份, 其中木质防火防火门、钢质防火窗是其中的一部分。 二、 工程范围及内容: 防火门、防火窗安装:按施工图及相关部门规范要求进行施工。 三、 编制说明: 本方案是根据消防防火分区及消防疏散通道安装施工图纸及有关规程 规范质量技术要求而编制。 四、 编制依据: 1、天水天麟龙城明珠商住楼施工图纸。 2、防火门、防火窗根据标准图集安装。 五、 项目组织机构及责任: 六、 施工准备工作: 1、技术准备: (1)熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸和产品技术资料提 出的具体施工要求。 (2)考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 施施工工组长 施工队长: 材 料 员 质 检 员 安 全 员

(3)技术交底。施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。 2、劳动力组织: (1)组织劳动力进场: 合同签定后,按照开工日期和劳动力需求计划,组织施工人员进场。同时进行安全、防火和文明施工等方面的教育,并安排好施工人员的生活。 (2)向施工人员进行施工组织设计和技术交底: 由项目部组织材料、质检、安全员、施工队长及工长参加技术交底。落实施工组织计划、进度计划、施工工艺、安全技术措施、质量标准及施工验收规范等技术要求,使施工人员充分掌握施工工艺施工规范和安全操作规程。 3、材料及设备配置计划: 材料进场前,根据图纸设计要求及监理方和发包方提交的工程所需材料样本、材质检验证明及相关材料,按照木质防火门、钢质防火窗施工安装图纸提出材料计划,及时供货保证施工进度。 4、机具准备: (1)机械:电焊机、电锤、台钻、切割机、等。(见机具清单) (2)工具:手锤、钢锯、叉梯、倒链、钳子等。

(二) 防火卷帘制作与安装工程的施工组织及方法、施工顺序说明 1、双轨无机特级防火卷帘制作及安装技术标准 (1) 颜色要求:帘面的颜色有兰色。 b.防火布,厚度为δ2mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; c.防火毯,厚度为δ10mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624A级; d.防辐射布,厚度为δ0.22mm,经按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验,燃烧性能达到GB8624B1级; 以上四种材料为整体结构,在整樘防火帘布纵向上小于1000mm 间距布有φ2.0mm细钢丝绳,以增加其强度。 f. 帘面横向用成型夹板将帘面夹紧,间距小于500mm;成型夹板两端带有防火风钩以防止卷帘帘体从导轨中脱离出来。 g.以上材料组合后其帘面厚度为13mm; h.两帘面间距为400-450mm。 3、各主要零部件的技术要求: (1)卷轴:挠度应小于卷轴长度1/400。 (2) 导轨:

防火卷帘门施工方案

共同进步 洛阳世纪华阳C区二期 地下车库 防 火 卷 帘 门 施 工 方 案 河南豫川消防技术有限公司2010年10月15日

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更 钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为洛阳世纪华阳二期。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件

防火卷帘门施工方案

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更 钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为淄博华润中心凯旋门一期。地下室层高为3.9米,本工程防火卷帘门均采用特级复合防火卷帘。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 6388 运输包装收发货标志

GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB14102-93 防火卷帘通用技术条件 GB/T9978—1999 建筑构件耐火实验方法 3.4、施工组织 1. 施工组织的指导思想:“严格遵守合同,确保工期,质量第一,信誉至上” 提倡“精益求精“的工作作风。 2. 从采购材料抓起,尽量缩短采购时间。 3. 采取各种措施尽力减少不均衡施工的不利影响。考虑采取合理安排交叉施工,尽量向前赶工期。 4. 根据现场的洞口尺寸,进行图纸深化设计。对图纸反复核对,确保无误,依据图纸要求,防火卷帘门如不到顶,上部采用耐火极限不小于3小时的防火板材封堵。 3.5、施工布署 ?生产顺序:采取先生产一批,然后进场安装,安装与生产同时进行的方式。?原材料存放:原材料进厂到产品加工及成品的存放都设专管专用,材料在厂内或现场存放时要放置在干燥、通风的地方,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并必须做防潮、防雨、防晒、防腐等措施。平放时,下面垫平,防止变形。由专人负责管理。 ?所有材料进场上报合格证、检验报告和相关资质证明文件。 所有?隐蔽工程检查验收,必须经监理验收合格后,方可下道工序施工。 质量检查:检查部门必须严格把关,从原材料的购进到车间生产,每道环节都该做好质量计录,以确保产品质量;? ?产品运输:产品在运输过程中要平稳,牢固,避免因行车时碰撞损坏产品。装卸时要轻抬轻放,严格避免磕、摔、撬等行为,防止机械变形,损坏产品,影响安装使用。

相关文档