XMT-6000

智能型数字显示温度控制器使用说明书

此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。

操作注意

断电后方可清洗仪表。

清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。

禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。

1.产品确认

本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷等机械设备;恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。

本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。

本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。

请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。

XMT□-□□□□□□□—□

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

①面板尺寸(mm)⑤输入类型

D:96×96 1:热电偶信号

E:72×72 2:热电阻信号

F:96×48(竖式);F(H):48×96(横式) ⑥输出类型

G:48×48 空:继电器(最大1A)

②显示方式 V:逻辑电平输出用于SSR

6:双排显示(经济型) B: 继电器(最大10A)

③控制类型 G: 可控硅输出(直接带300W以下负载)

0:位式动作⑦分度号

3:时间比例动作⑧量程下限

4:两位PID动作及自动整定

7:单相过零脉冲PID及自动整定

④限位报警

0:无报警

1:上限报警(XMTD、XMTF过零脉冲输出、逻辑

电平输出,以及XMTG的各型号不能带上限报警)

2.安装

(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,收紧螺钉。

(1)仪表安装于以下环境

大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸

环境温度:0~50℃。

相对湿度:45~85%RH。

(2)安装时应注意以下情况

环境温度的急剧变化可能引起的结露。

腐蚀性、易燃气体。

直接震动或冲击主体结构。

水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。

过多的灰尘、盐份或金属粉末。

空调直吹。

阳光的直射。

热辐射积聚之处。

2.2 安装过程

3.接线

(1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。

(2)热电阻输入,应使用低电阻且无差别的3根导线。

(3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免产生杂讯干扰。

3.2接线端子

(1)XMTD-6011;6311;6411;6012;6312;6412;6701G;6702G和XMTF-6011;6311;6411;6012;6312;6412;6701G;6702G 型仪表(96×96)(96×48)接线端子:

(3;6402V型带固态继电器

(SSR)仪表(96×96)(96×48)接线端子:

(3)XMTD-6701;6702和XMTF-6701;6702型触发双向可控硅仪表(96×96)(96×48)接线端子:

接线

(4)XMTE-6011;6311;6411;6012;6312;6412;6701G;6702G型仪表(72×72)接线端子:

负载

接线(5)XMTE-6301V;6401V;6302V;6402V型带固态继电器(SSR)仪表(72×72)接线端子:

(6)

接线

(7)XMTG-6001;6301;6401;6002;6302;6402;6701G;6702G型仪表(48×48)接线端子:

(8)XMTG-6301V;6401V;6302V;6402V型带固态继电器(SSR)仪表(48×48)接线端子:

(9)XMTG-6701;6702型触发双向可控硅仪表(48×48)接线端子:

电源电压:

AC198~242V(50Hz)[包括电压变化]

控制输出:

继电器接点输出:240V AC 3A(阻性负载)

电压输出:0~12V DC(负载电阻600Ω以上)

3.4面板布置说明

①(PV)显示器(红)

?显示测量值。

?根据仪表状态显示各类提示符。

②给定值(SP)显示器(绿)

?显示给定值。

②?根据仪表状态显示各类参数。

③指示灯

③?自整定指示灯(AT)(绿)工作时闪烁。

?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。

?报警输出灯(ALM)(红)工作输出时亮。

④功能键

?参数的调出,参数的修改确认。

⑤、⑥数字调整键或自整定进入键

?用于调整数字或进入自整定状态。4.操作

4.1各功能的调出顺序

按功能键4秒以上 上排功能代码(rt …),下排控制参数 (修改控制参数)

例:输入为E 0~400℃的仪表,仪表通电后出现:

(标准显示模式)

4.2各功能详细说明

若上排显示OVER 则说明传感器开路或输入信号超过测量范围。 设定值改变方式

按 键,上排显示SP 。按 或 键,使下排显示为所需要的值。再按 键回到标准模式。 控制参数改变方式

按 键4秒钟以上,上排显示控制参数的提示符,按 或 键,使下排显示为所需要的值。继续按 键,上排依次显示各参数的提示符,按 或 键,使各控制参数为所需要的值。再按 键4秒钟以上,回到标准模式。(无键按下1分钟后自动返回到标准模式)

4.3仪表的自整定功能

按 键8秒后AT灯闪烁,仪表开始自整定,自整定结束后AT灯灭,得出一组升温较快的PID参数,仪表按新的PID参数进行控制。

按 键8秒后AT灯闪烁,仪表开始自整定,自整定结束后AT灯灭,得出一组能克服超温的PID参数,仪表按新的PID参数进行控制。

新的PID参数可以在仪表上检查。

在自整定过程中,按 键或 键8秒后AT灯灭,自整定被中止,仪表按原PID参数进行控制。

t t

按 键启动自整定按 键启动自整定

5.各种功能的说明

rE──时间比例控制仪表的再设定(RESET),此功能仅对XMT-8300仪表起作用,由于设备的加热功率有所不同,所控制的温度有所不同,使比例控制的仪表产生静差,通过调整此值来加以克服(在对象的负载不变的前提下)。

例如:某设备的设定温度为200.0℃,系统稳定后的温度为204.5℃,说明静差为4.5℃,此时将rE设为-4.5℃,经过一段时间的控制后,温度将稳定在200.0℃附近。

rt──测量值修正,此功能适应于每台仪表,由于传感器;热电偶补偿导线和仪表本身受精度的限制,使温度测量产生误差,通过调整此值来加以调整。

例如:某仪表的设定温度为200.0℃,测量温度也为200.0℃,用高精度的水银温度计测量的温度为201.7℃,此时将rt 设为1.7℃,同样此时仪表显示也为201.7℃,经过一段时间的控制后,温度仍将稳定在200.0℃,并与高精度的水银温度计测量的温度相同。

dF──位式控制以及报警控制的不灵敏区设定,如果dF设为1.0℃,则仪表将在控制点的 0.5℃上改变输出。

AL──报警控制点的设定。

当仪表为偏差报警时,实际报警控制点应为:SP+AL。例如:某仪表的设定温度SP为200.0℃,报警控制点的设定AL为10.0℃,实际报警控制点应为:200.0+10.0=210.0℃,即高于SP+AL+1/2dF报警继电器吸合,低于SP+AL-1/2dF释放。如果dF设为1.0℃,也就是说报警继电器吸合点在210.5℃,释放点在209.5℃。又如:报警控制点的设定AL为-10.0℃,则实际报警控制点应为:200.0-10.0=190.0℃,而且输出状态也发生了改变,即低于SP+AL-1/2dF报警继电器吸合,高于SP+AL-1/2dF释放,如果dF仍设为1.0℃,也就是说报警继电器吸合点在189.5℃,释放点在190.5℃,此功能不仅可以用于下限报警,也可用于大偏差的强功率加热(须两组加热元件),以缩短升温时间并减少过冲。

Ct──报警延时时间设定,一般情况下,Ct应设0,当报警输出用于压缩机制冷控制时,应将Ct设定为制冷压缩机所规定的延时时间,一般来说Ct应大于180秒。

T──控制周期设定,一般说来带交流接触器的控制周期考虑其机械寿命应在20.0秒~60.0秒之间,带固态继电器和可控硅开关的控制周期考虑控制精度应在2.0秒~10.0秒之间。

P——比例带设定,当温度有规律波动(系统振荡)时,应增加比例带,当温度无规律漂动时,应减小比例带。

I──积分时间设定,当温度有规律波动(系统振荡)时,应增加积分时间,当温度很长时间不能消除静差时应减小积分时间。

d──微分时间设定,微分时间的增加有助于减小系统的超温。

上海亚泰仪表有限公司电话:021-******** 51053128 传真:51053123