塑钢窗拆除施工方案

一、工艺流程

1、拆除五金配件—拆除门窗四周嵌缝—塑料门窗拆除—按要

求运到放置地点

2、把门框边的木楔和膨胀螺栓拆除

3、把自攻螺丝拆除

4、拆除窗框上的角铁

5、拆除后注意塑钢窗保护,防电焊火花烧伤、损坏层面

二、塑钢窗拆除方案

(一)、主要机具、设备

1、机械设备:电锤、电焊机

2、主要工具:螺丝刀、手锤、扳手、钳子

(二)、作业条件

1、主体结构经有关质量部门验收合格,工种之间已办好交接手续。

三、施工操作工艺

1、拆除五金配件:拆除五金配件与塑钢窗作连接用的镀锌螺钉,拆除的五金配件不得随地丢放。

2、窗玻璃的拆除:推拉门窗框拆除后,将玻璃窗扇整体从框内滑道取出,在将玻璃窗扇移至指定地点,以免破坏。

3、塑钢窗的拆除:当墙体无预埋时,将塑钢窗的铁脚与埋置的钢筋

切开。用电焊把固定在墙上的塑钢窗铁脚拆除

四、成品保护

1、拆除后及时放置在制定地点

2、应采取措施,防止焊接作业时电焊火花损坏周围的塑钢窗型材、玻璃等材料。

3、严禁在玻璃上堆放重物,严禁施工人员踩踏窗框。

五、安全措施

1、进入现场必须戴安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑

鞋或光脚进入现场。

2、安装用的梯子应牢固可靠,不应缺档,梯子放置不应陡,

不能站其端头,防止跌落。

3、材料要堆放平稳,工具要随手放入工具袋内,上下传递东

西时,不等抛掷。

4、机电器具必须安装漏电保护器,以确保操作人员人身安全。

5、经常检查锤把是否松动,电焊机、电钻是否有漏电现象,

一经发现立即修理,决不勉强使用。

六、施工准备

1、技术准备:

(1)塑钢门窗安装前,应先认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置洞口尺寸,检查门窗型号、规格、质量是否符合设计要求,如图纸对门窗框位置无明确规定时,施工负责人根据工程性质使用具体情况,作统

一交底,明确开向、标高及位置(墙中、里平或外平等)

(2)安装门窗前,墙面要先冲标筋,安装时依标筋定位。

(3)二层以上建筑物安装门窗框时,上层框的位置要用线坠等工具与下层框吊齐、对正;在同一墙面上有几层窗框时,每层都要拉通线找平窗框的标高。

(4)门窗安装前,应对+50cm线进行检查,并找好窗边垂直线及窗框下皮标高的控制线,在可能的情况下,拉通线,以保证门窗框高低一致。

(5)制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等保证工程质量的措施。

2、材料要求:

(1)塑钢门窗的制作和安装必须按设计和有关图集要求选料和制作;窗型材壁厚≥1.2mm,门性材壁厚≥1.5mm,不得用小料代替大料,不得用塑料型材代替塑钢型材。

(2)塑钢型材表面应经过处理,表面应光滑、色彩统一。

(3)塑钢门窗的密封材料,可选用硅酮胶、聚硫胶酯胶、聚氧酯胶、丙烯酸等;密封条可选用橡胶条,橡塑条等。

(4)下料切割的截面应平整、干净、无切痕、无毛刺。

(5)下料时应注意用一批料要一次下齐,并要求表面氧化膜的颜色一致,以免组装后影响美观。

(6)一般推拉门、窗下料时宜采用45°角切割;其他类型采用哪种方式,则应根据拼装方式决定。

(7)窗框下料时,要考虑窗框加工制作的尺寸,应比已留好的窗洞口尺寸没边小20-25mm(此法为后收口方法)或5~8mm(采用膨胀螺丝固定门窗),窗框的横、竖料都要按照这个尺寸来裁切,以保证安装合适。

a、塑钢门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证。

b、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接铁脚、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。

c、进场前应先对塑钢窗进行行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的塑钢门窗应分型规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。

3、主要机具:

(1)施工工具:切割机、小型电焊机、电钻、冲击钻、射钉、打胶筒线锯、手锤、扳手、螺丝刀、灰线袋。

(2)质量检测工具:线坠、塞尺、水平尺、钢卷尺、弹簧秤。(3)作业条件:

a、主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。

b、检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗洞口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。如果不符合设计要求,则应及时处理。

c、按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内+50cm水平面。

d、检查塑钢门窗,如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、

变形及松动、外观色差较大者、应与有关人员协商解决。经处理,验收合格后才能安装。

七、施工操作工艺

(一)划线定位

1、根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的边应剔凿处理。

2、门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反,量出空下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。

(二)塑钢门窗披水安装

按施工图纸要求将披水固定在塑钢窗上,且要保证位置真确,安装牢固。

(三)防腐处理

1、门窗四周外表面的防腐处理如果设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求是,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与塑钢门窗表面接触,产生电化学反映,腐蚀塑钢门窗。

2、安装塑钢门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件固定件等安装用金属零件最好用不锈钢,否则必须进行防腐处理,以免产生化学反应,腐蚀塑钢门窗。

(四)塑钢门窗安装就位

根据划好的门窗定位线,安装塑钢门窗框,并及时调整号门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。(五)塑钢门窗的固定

1、当墙体上预埋有铁件时,可直接把塑钢门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢。

2、当墙体上没有预埋件时,可用射钉枪把塑钢门窗的铁脚固定在墙体上。

3、当墙体上没有预埋件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将射钉枪把塑钢门窗的铁脚固定在墙体上。

4、当墙体上没有预埋铁件时,也可用电钻在墙上打80mm深、直径为6mm的孔,用L型80*50的圆6钢筋,在长的一端粘涂108胶水泥浆,然后打入孔中。待108胶水泥浆终凝后,再将塑钢门窗的铁脚与埋置的圆6钢筋焊牢。

(六)门窗框与墙体间缝隙间的处理

1、塑钢门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。

2、如果设计未要求时,可采用矿棉或玻璃棉毯条分层填塞缝隙,外表面留5-8mm深槽口填嵌嵌缝油膏,或在门窗框四周外表面进行防腐处理后,填嵌水泥砂浆或细石混凝土。

(七)门窗扇及门窗玻璃的安装

1、门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工后安装。

2、推拉门窗在门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框

内滑道,调整好框与扇的缝隙即可。

3、平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后在安玻璃,记先

调整好框与扇的缝隙,在将玻璃安入扇并调整好位置,最后镶嵌密封条、填嵌密封胶。

4、地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定后在安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架并一起入框就位,调整好框扇缝隙,最后填嵌门扇士度的密封条及密封胶。

(八)安装五金配件

五金配件与门窗作连接用镀锌螺钉。安装的五金配件应结实牢固,使用灵活。

八、质量标准

(一)保证项目

1、塑钢门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准规定。

2、塑钢门窗安装的位置、开启方向,必须符合设计要求。

3、塑钢门窗框安装必须牢固;预埋件数量、位置、埋设连接方法

及防腐处理必须符合设计要求。

(二)基本项目

1、塑钢门窗扇安装应符合以下规定:

(1)平开门窗扇关闭严密,间隙均匀,开关灵活。

(2)推拉门窗扇关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求。(3)弹簧门扇自动定位准确,开启角度为90度±1.5度,关闭时间在5-10s范围之内。

2、塑钢门窗附件安装齐全,安装位置正确、牢固、灵活适用,达到各自的功能,端正美观。

3塑钢门窗表面洁净、无划痕、碰伤、无锈蚀;涂胶表面光滑、平整、厚度均匀、无气孔。

(三)允许偏差项目

塑钢门窗安装允许偏差及检验方法见下表:

项次项目允许偏差mm 检验方法

1、门窗槽口宽度高度≤2000

>2000±1.5

±2用3m钢卷尺检查

2、门窗槽口对边尺寸之差≤2000

>2000 ≤2

≤2.5用3m卷钢尺检查

3、门窗槽口对角线吃寸之差≤2000

>2000 ≤2

≤3用3m钢卷尺检查

4、门窗框的垂直度≤2000

>2000 ≤2

≤2.5用线坠、水平靠尺检查

5、门窗框的水平度≤2000

>2000 ≤1.5

≤2用水靠尺检查

6、门窗框扇搭接宽度差≤2

>2 ±1

±1.5用深度尺或钢板尺检查

7、门窗开启力≤60N用100N弹簧秤检查

8、门窗横框标高≤5用钢板尺检查

9门窗竖向偏离中心≤5用线坠钢板尺检查

10、双层门窗内外框,框中心距≤4用钢板尺检查

九、成品保护

1、塑钢门窗装入洞口临时固定后,检查四周边框和中间框架是否规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,在进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工,以防止水泥砂浆、灰水、喷涂材料等污染损坏塑钢门窗表面。在室内外湿作业未完成前,不能破坏门窗表面的保护材料

2应采取措施,防止焊接作业时电焊火花损坏周围的塑钢门窗型材、玻璃等材料。

3严禁在安装好的塑钢门窗上安放脚手架、悬挂重物。经常出入的洞口,应及时保护好门框。严禁施工人员踩踏塑钢门窗,严禁施工人员碰擦塑钢门窗。

4、交工前撕去保护胶纸,要轻轻剥离,不划破、刮花塑钢不面氧化膜

十、安全措施

1、进入现场必须戴安全帽。严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或

光脚进入现场。

2、安装用的梯子应牢固可靠边,不应缺档,梯子放置不应过陡,其

与地面夹角以60-70度为宜。严禁两人同时站在一个梯子上作业。

高凳上作业人要站在中间,不能站其端头,防止跌落。

3材料要堆放平稳。工具要随手放入工具袋内。上下传递东西时不得抛。

4机电器具必须安装触电保护器,以确保操作人员人身安全。

5经常检查锤把是否松动,电焊机、电钻是否有漏电现象,一经发现立即修理,决不能勉强使用。

十一、施工注意事项

1、采用多组组合塑钢门窗时注意拼装质量,拼头应平整,不劈棱

不窜角。

2、施工时必须严格做好产品保护,及时补封破损掉落的保护胶纸和

薄膜,及时清除溅落在门窗表面的灰浆污物,以免塑钢门窗面层污染咬色。

3、门窗玻璃厚度与扇梃镶嵌槽及密封条和尺寸配合要符合国家标准

及设计要求,安装密封条时要留有伸缩余地,以免密封条脱落。

4、门窗表面胶污尘迹应用专门深剂或用棉纱干净水清洗,填嵌完璧

归赵南腔北调多余的痕迹要及时清理掉,不得划伤塑钢门窗表面,并确保完工的塑钢门

塑钢门窗安装施工方案48861

统建农民拆迁安置小区(金河绿洲) 塑 钢 门 窗 安 装 专 项 方

案 成都建筑工程集团总公司 金河绿洲项目部 2017年6月 目录 一、工程概况 0 二、编制依据: 0 三、产品质量执行标准和技术指标 0 四、制作工艺流程和工艺监督 (2) 五、现场施工准备 (4) 六、现场质量验收及检测 (6) 七、现场施工工艺 (8) 八、质量薄弱环节及措施 (12) 九、成品保护 (12) 十、安全文明目标及保证措施 (13)

一、工程概况 工程名称:统建农民拆迁安置小区(金河绿洲) 工程地址:成都市双流区九江镇 建设单位:成都天府新区三怡新农村投资有限公司 设计单位:四川屹华建筑设计有限公司 监理单位:四川建鑫工程监理有限公司 施工单位:成都建筑工程集团总公司 本工程为成都天府新区三怡新农村投资有限公司投资新建的双流区九江镇统建农民拆迁安置小区(金河绿洲)项目工程。塑钢门窗总面积约58916㎡;商铺及客厅阳台采用塑钢推拉门;厕所采用塑钢旋开窗;其它窗户采用塑钢平开窗;厨房门采用普通塑钢门,卫生间门采用半玻塑钢门。 二、编制依据: 1、设计、建设单位出具的图纸及变更; 2、建筑设计图及塑钢门窗深化图; 3、塑钢门窗的装配技术标准; 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 6、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009; 7、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 9、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008; 10、《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T8814-2004 11、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180-2005 12、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》JG/T140-2005 13、《浮化玻璃》GB11614(7层以上外开门窗玻璃必须采用安全玻璃)。 三、产品质量执行标准和技术指标 塑钢门窗装配的技术要求必须严格按如下执行: 1、门窗框尺寸偏差要求见表1 表1 门框装配尺寸偏差(内控) 单位: mm

断桥铝门窗工程施工方案和施工方法

断桥铝合金窗施工工艺 (一)操作工艺 1、工艺流程: →→→ →→→→ 2、本工艺应采用后塞口施工,不得先立口后搞结构施工。 3、检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大3cm,否则应先行剔凿处理。 弹线找规矩:在最高层找出门窗口边线,用大线坠将门窗口边线下引,并在每层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。门窗口的水平位置应以楼层+50cm水平线为准,往上反,量出窗下皮标高,弹线找直,每层窗下皮(若标高相同)则应在同一水平线上。 墙厚方向的安装位置:根据外墙大样图及窗台板的宽度,确定塑钢门窗在墙厚方向的安装位置;如外墙厚度有偏差时,原则上应以同一房间窗台板外露尺寸一致为准,窗台板应伸入塑钢窗的窗下5mm为宜。 4、按图纸尺寸放好门窗框安装位置线及立口的标高控制线。 5、安装门窗框上的铁脚。 安装窗框:应保证安装位置正确、有可靠的牢固性。 6、安装门窗框,并按线就位找好垂直度及标高,用木楔临时固定,检查正侧面垂直及对角线,合格后,用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好;要求距角≤200㎜,中间均分≤600㎜,膨胀螺栓锚固深度必须符合规范要求(特出位置使用加长螺栓)。立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30 mm者,洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00 标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5mm ,对角线允许误差<2mm。将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板焊牢。然后在框两上角墙上开洞,向框内灌注Ml0水泥砂浆,待其凝固后方可装配门扇,水泥砂浆浇注后的养护期为21d。

特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。 就位和临时固定:根据已放好的安装位置线安装,并将其吊正找直,无问题后方可用木楔临时固定。 断桥铝门窗与墙体固定:沿窗框外墙用电锤打ф6孔(深80mm),间距为600mm,并用膨胀螺拴连接固定。 处理门窗框与墙体缝隙:断桥铝门窗固定好后,应及时处理门窗框与墙体缝隙。如设计未规定填塞材料品种时,应采用发泡剂填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝膏,严禁用水泥砂浆填塞。 防火门安装 本工程防火分区部位部位为防火门。熟悉防火门的施工图纸,了解安装要点,依据施工技术交底和安全交底作好施工准备。防火门的规格、型号应符合设计要求,经消防部门鉴定和批准的,五金配件配套齐全,并具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 防腐材料、填缝材料、密封材料、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 防火门码放前,要将存放处清理平整,垫好支撑物。如果门有编号,要根据编号码放好;码放时面板叠放高度不得超过1.2m;门框重叠平放高度不得超过 1.5m;要有防晒、防风及防雨措施。 7、嵌缝:门窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝如设计原要求时用泡沫塑料填实。表面用厚度为5~8mm的密封胶封闭。 8、门窗附件安装:安装时应先用电钻钻孔,再用自攻螺丝拧入,严禁用铁锤或硬物敲打,防止损坏框料。 9、安装后注意成品保护,防污染,防电焊火花烧伤,损坏面层。 10、根据实际情况邀请监理、甲方等相关人员对门窗工程分段或整体进行验收;验收合格后,移交总包单位进行综合管理。 (二)质量标准 1、保证项目: (1)塑钢门窗及其附件和玻璃的质量,必须符合设计要求和有关标准的规

维修改造工程施工组织设计最新版

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

门窗拆除施工方案(精选)

门、窗拆除移位施工方案 ——门窗互换位置 金属门窗保护性拆除移位工程施工方案概况 在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、的拆除、重装的施工方案,进行科学的组织,以实现安全、经济快速、原门窗尽量保护原样的目标。本方案主要从拆除准备工作、人员布置、安全防护、拆除清运、原门窗的保护重装、消防措施、环境保护措施等方面描述。 一、 1、拆除准备工作 (1)门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一施工人员都能掌握门窗拆除施工中应注意的各种注意事项。 (2)场地搭设:为方便门窗拆除及重新安装,我司在施工现场搭设脚手架及安全防护网,以便于门窗的拆除工作及保护施工人员的安全问题。 2、人员布置 人员准备:拆除人员6人左右,拟派经验丰富的拆除班组进

行拆除,以确保拆除安全及对现场成品保护。 3、安全防护 (1)施工前,先清除影响拆除的其他物价、垃圾,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (2)搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证施工人员的安全。 4、拆除流程 (1)准备好施工用的钳子,錾子、螺丝刀、角向切割机、等离子切割机、焊机、电锤、电镐等必要的工具。 (2)门窗拆除施工中,应先用螺丝刀等工具将玻璃、门窗扇卸下来,再用电镐、电锤、錾子和手锤将门窗四周的装饰面、抹灰层剔凿干净然后用角向切割机、等离子切割机等工具将门、窗框料卸下,要特别注意不要用大锤猛砸框料。 (3)拆除门窗时,要设置专业安全人员负责安全。并设安全指示标注。所以在门窗拆除过程中一定要注意自身安全和他人安全,同时还要加强对原有成品的保护工作。在拆除过程中施工人员不得大声喧哗,严禁用大锤敲打门窗或其他不需要拆除的物件,门拆除后要轻放,严禁高空推到。

铝合金、塑钢窗安装施工方案

铝合金、塑钢窗安装施工方案 编制人:****** 审核人:****** 审批人:****** *************有限公司 *************项目部 ****年**月**日

目录 1、依据标准 (1) 2、施工准备 (1) 3、操作工艺 (1) 4、质量标准 (4) 5、成品保护 (4) 6、注意事项 (5)

1、依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1玻璃:平板玻璃、磨砂玻璃、彩色玻璃、压花玻璃等品种、规格按设计要求选用,进场的玻璃必须有产品合格证; 2.1.2橡胶压条,规格应符合设计要求。 2.1.3密封胶的使用应符合设计要求,并应有产品合格证及使用说明。 2.1.4氯丁橡胶垫片及铝合金垫片,根据需要准备。 2.1.5玻璃胶的选用应与铝合金相匹配,并应有出厂合格证。 2.1.6主要机具:工作台、玻璃刀、直尺、钢丝钳、毛笔、手动吸盘、电动真空吸盘、电动吊篮(安装玻璃幕墙)、运玻璃小车、钢卷尺、工具袋、抹布或棉丝、安全带、注胶枪等。 2.2作业条件: 2.2.1玻璃安装应在门窗五金已装后,交活油漆未涂刷前。 2.2.2玻璃安装前应对安装的框、扇几何尺寸、表面平整度、拼接节点等是否牢固进行认真的检查。 2.2.3根据安装需要将玻璃运到指定地点,并按安装顺序码放于安全处备用。 2.2.4安装所需的垫片,橡胶条,密封胶等应提前准备运到现场备用。 2.2.5安装玻璃所用的脚手架及高凳等提前准备好。 3、操作工艺 3.1塑料框扇玻璃安装: 3.1.1工艺流程: 清理玻璃槽口污物→玻璃安装前的准备→玻璃安装就位→橡胶压条固定→检查压条位置→半玻璃固定好→擦玻璃。 3.1.2应去除玻璃表面的尘土、油污等污物和水膜。并将玻璃槽口内的灰浆渣、异物清除干净,使排水孔畅道。 3.1.3核对玻璃的品种、尺寸、规格是否正确,框扇是否平整、牢固。 3.1.4玻璃安装:将已裁割好的玻璃放入塑料框扇凹槽中间,内外两侧的间隙不少于2mm。装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙,并在主要部位装有减震垫层,使其能缓冲启闭等力的冲击。

塑钢窗安装施工方案

塑钢窗安装施工方案 Prepared on 22 November 2020

塑钢窗安装施工方案 一、编制依据 1、根据辽宁省建筑设计院的施工图; 2、塑钢门窗安装工艺标准(805—1996); 二、施工准备 1.材料及主要机具 硬PVC塑料窗、塑料窗小五金、木楔、自攻螺钉、密封膏;线坠、粉线包、水平尺、托线板、钢卷尺、螺丝刀、冲击电钻。2.作业条件 (1)结构工程已完,经验收达到合格标准,已办好工种之间的交接手续。 (2)按图示尺寸弹好窗位臵线,并根据已弹好的+50cm水平线,确定好安装标高。 (3)校核已留臵的窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求,有问题的应及时改正。 (4)检查塑料窗安装时的连接件位臵排列是否符合要求。(5)检查塑料窗表面色泽是否均匀。是否无裂纹、麻点、气孔和明显擦伤。 (6)准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。 三、施工工艺 1.工艺流程:

弹线找规矩→窗洞口处理→安装连接件的检查→塑料窗外观检查→按图示要求运到安装地点→塑料窗安装→窗四周嵌缝→清理 2.本工艺应采用后塞口施工,不得先立口后搞结构施工。检查窗洞口尺寸是否比窗框尺寸大,按图纸尺寸放好窗框安装位臵线及立口的标高控制线。安装窗框,并按线就位找好垂直度及标高,用木楔临时固定,检查正侧面垂直及对角线,合格后,用自攻螺钉将窗框与结构牢固固定好。嵌缝:窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝如设计无要求时用沥青麻丝或泡沫塑料填实。表面用厚度为5~8mm的密封胶封闭。窗附件安装:安装时应先用电钻钻孔,再用自攻螺丝拧入,严禁用铁锤或硬物敲打,防止损坏框料。安装后注意成品保护, :防污染,防电焊火花烧伤,损坏面层。 四、质量保证措施 1、塑料窗及其附件和玻璃的质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。 2、塑料窗安装位臵及开启方向必须符合设计要求。 3、塑料窗扇关闭紧密,开关灵活,无阻滞回弹,无变形和倒翘。 4、塑料窗附件安装齐全,安装牢固,位臵正确、端正,启闭灵活,适用美观。

旧门窗拆除施工方案71824

第一节、原门拆除施工工艺 一、拆除准备工作 1、原门拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 2、场地搭设:为方便前期旧门拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 二、安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 三、拆除流程 1、准备好施工用钳子、錾子、螺丝刀等必要的工具。 2、原门拆除施工中,应先用螺丝刀等工具将门扇先卸下来,再用螺丝刀和手锤等工具将门卸下,门拆卸过程中,要一人拆卸,一人负责门的稳定。在门拆除过程中,要用錾子和手锤轻轻的将门窗口四周的抹灰层剔凿干净要特别注意不要用大锤猛砸,这样对墙和结构都会造成破坏,并且用力过大还容易将门窗砸掉伤人和对原有建筑物造成破坏,加大不必要的浪费,增加工程的成本。 3、拆除原门时,要设置专业安全人员负责安全。并设安全指示标志。所以在原门拆除过程中一定要注意自身安全和他人安全,同时还要加强对原有成品的保护工作。在拆除原门过程中施工人员不得大声喧哗,严禁用大锤敲打门或其他物件,门拆除后要轻放,严禁高空推倒。 四、拆除清运 1、拆除及清运过程中应该注意对大楼内人员办公的影响及楼外居民的影响。所以在建筑垃圾清运过程中,应遵守文明施工要求,减少环境污染。 2、受马鞍山市交通管制影响,本工程外运旧门窗采用中小型货车外运,直接送至回收旧门窗公司进行处理。 五、消防措施 1、消防工作要制订防火方案和预案,建立健全消防岗位责任制及消防保障体系,完善消防组织,指定专人负责,配备义务消防员。 2、在施工现场平面布置时,要充分考虑防火要求,按要求设置消防器材,并设专人负责管理,做到消防器材不得它用。 3、施工现场要留消防通道,设立标志牌。废旧材料及时组织备运,做到现场道路畅通。 六、环境保护措施 1、认真执行建筑工程现场有关管理规定,施工现场做到场地平

塑钢门窗安装施工方案

塑钢门窗安装施工方案 一、施工准备 (一)作业条件 1、塑钢门窗一般采用预留洞口法安装。对于框架结构,洞口四周预埋同规格的险砖,其位巻 参考门窗框安装固左片的位置图。 2、墙体的作业大而积完工。 3、门窗洞口尺寸、位置检验合格。 (二)材质要求 1、门窗的进场检验:塑钢门窗进场时必须按“贯标”程序组织人员检查验收。一是外观检查,查英有无破损、断裂:二是尺寸验收,査框的四边尺寸,查扇的方正、翘曲,做到安装前的质量预控。 2、紧固件、五金件、增强型材及金属衬板等,应进行表而防腐处理。 3、固泄片厚度应大于或等于1.5mm,最小宽度应大于或等于15mm,其表面应进行镀锌处理。 4、门窗与洞口密封用嵌缝膏应具有弹性和粘接性。 (三)工器具 电锤、电钻、自制方尺、线坠、水平尺等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、塑钢门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应 符合设il?要求,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。 2、塑钢门窗框、副框和扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方 式应符合设计要求。固左点应距窗角、中横框、中竖框150?200mm,固左点间距应不大于600mm* 3、塑钢门窗拼橙料内衬增强型钢的规格、壁厚必须符合设讣要求,型钢应与型材内腔紧密吻合,其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼欖料连接紧密,固定点间距应不大于600mm。 4、塑钢门窗扇应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。 5、塑钢门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足 使用要求。 6、塑钢门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表而应采用密封胶密封。 密封胶应粘结牢固,表而应光滑、顺宜、无裂纹。 (二)一般项目 1、塑钢门窗表而应洁净、平整、光滑,大而应无划痕、碰伤。

塑钢窗安装施工方案完整

塑钢窗安装施工方案 一、编制依据 1、根据辽宁省建筑设计院的施工图; 2、塑钢门窗安装工艺标准(805—1996); 二、施工准备 1.材料及主要机具 硬PVC塑料窗、塑料窗小五金、木楔、自攻螺钉、密封膏;线坠、粉线包、水平尺、托线板、钢卷尺、螺丝刀、冲击电钻。 2.作业条件 (1)结构工程已完,经验收达到合格标准,已办好工种之间的交接手续。 (2)按图示尺寸弹好窗位臵线,并根据已弹好的+ 50cm水平线,确定好安装标高。 (3)校核已留臵的窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求,有问题的应及时改正。 (4)检查塑料窗安装时的连接件位臵排列是否符合要求。(5)检查塑料窗表面色泽是否均匀。是否无裂纹、麻点、气孔和明显擦伤。 (6)准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。 三、施工工艺 1.工艺流程:

弹线找规矩→窗洞口处理→安装连接件的检查→塑料窗外观检查→按图示要求运到安装地点→塑料窗安装→窗四周嵌缝→清理 2.本工艺应采用后塞口施工,不得先立口后搞结构施工。检查窗洞口尺寸是否比窗框尺寸大,按图纸尺寸放好窗框安装位臵线及立口的标高控制线。安装窗框,并按线就位找好垂直度及标高,用木楔临时固定,检查正侧面垂直及对角线,合格后,用自攻螺钉将窗框与结构牢固固定好。嵌缝:窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝如设计无要求时用沥青麻丝或泡沫塑料填实。表面用厚度为5~8mm的密封胶封闭。窗附件安装:安装时应先用电钻钻孔,再用自攻螺丝拧入,严禁用铁锤或硬物敲打,防止损坏框料。安装后注意成品保护, :防污染,防电焊火花烧伤,损坏面层。 四、质量保证措施 1、塑料窗及其附件和玻璃的质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。 2、塑料窗安装位臵及开启方向必须符合设计要求。 3、塑料窗扇关闭紧密,开关灵活,无阻滞回弹,无变形和倒翘。 4、塑料窗附件安装齐全,安装牢固,位臵正确、端正,启闭灵活,适用美观。 5、塑料窗框与墙体间的缝隙填嵌饱满密实,表面平整,嵌塞材料符合设计要求。

塑钢门窗施工方案设计

新型家园二期工程施工1标段门窗安装工程施工方案 华力建设集团 二O一六年十一月

目录 第一章工程总体概况- 5 - 一、工程概况- 5 - 二、围规定的主要工程项目- 5 - 三、门窗选材和做法- 5 - 第二章产品加工制作- 6 - 一、塑钢门窗的设备及工艺流程- 6 - 二、产品质量执行标准和承诺技术指标:- 9 -第三章、施工部署- 10 - 一.选择专业厂家- 10 - 二、材料、机具按计划进场- 11 - 三、现场准备- 11 - 四、施工机械设备- 12 - 第四章现场安装- 12 - 一、操作工艺- 12 - (五)、处理门窗框与墙体缝隙- 15 - (六)、密封胶打注- 15 - (七)、固定玻璃的安装- 15 - 二、关键工序及土建配合- 16 -

三、门窗防护措施- 16 - 四、质量标准- 17 - 第五章质量保证措施- 18 - 一、质量目标- 18 - 二、质量管理组织机构及主要职责- 18 - 三、质量管理措施- 18 - 四、质量薄弱环节及措施- 19 - 五、与甲方、监理、其他专业承包商的协调- 20 -第六章安全文明目标及保证措施- 20 - 第七章验收程序- 22 - 第八章成品保护- 23 - 第九章门窗保修期的维修- 23 -

第一章工程总体概况 编制依据: 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 2、《住宅装饰装修工程施工规》GB50327-2001 3、本工程《施工组织设计》 4、工程设计施工图纸 一、工程概况 二、围规定的主要工程项目 塑钢门窗: 我公司承接的新型家园二期19#、20#、21#、22#、23#楼塑钢门窗工程,工期为55个日历天(不可抗拒等因素除外则工期相应顺延),保证按期交工。按照市现行质量评定标准塑钢门窗工程验收规确保本工程质量一次验收合格率达100%,塑钢门窗整体工程达到合格。杜绝重大伤亡事故,不发生大小火灾事故,并配合总承包方目标实施。

塑钢窗拆除与安装现场施工方法

唐钢中厚板公司 塑 钢 窗 拆 1、 2、把门框边的木楔和膨胀螺栓拆除 3、把自攻螺丝拆除 4、拆除窗框上的角铁 5、拆除后注意塑钢窗保护,防电焊火花烧伤、损坏层面 二、塑钢窗拆除方案

(一)、主要机具、设备 1、机械设备:电锤、电焊机 2、主要工具:螺丝刀、手锤、扳手、钳子 (二)、作业条件 1、主体结构经有关质量部门验收合格,工种之间已办好交接手续。 三、施工操作工艺 1、 2、 3、 2 1、 场。 2、安装用的梯子应牢固可靠,不应缺档,梯子放置不应陡,不能站其端头, 防止跌落。 3、材料要堆放平稳,工具要随手放入工具袋内,上下传递东西时,不等抛掷。 4、机电器具必须安装漏电保护器,以确保操作人员人身安全。

5、经常检查锤把是否松动,电焊机、电钻是否有漏电现象,一经发现立即修 理,决不勉强使用。 六、施工准备 1、技术准备: (1)塑钢门窗安装前,应先认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置洞口尺寸,检查门窗型号、规格、质量是否符合设计要求,如图纸对门窗框位置无明确规定时,施工负 (3 (4 (5 (1 1.2mm, (3)塑钢门窗的密封材料,可选用硅酮胶、聚硫胶酯胶、聚氧酯胶、丙烯酸等;密 封条可选用橡胶条,橡塑条等。 (4)下料切割的截面应平整、干净、无切痕、无毛刺。 (5)下料时应注意用一批料要一次下齐,并要求表面氧化膜的颜色一致,以免组装 后影响美观。

(6)一般推拉门、窗下料时宜采用45°角切割;其他类型采用哪种方式,则应根据 拼装方式决定。 (7)窗框下料时,要考虑窗框加工制作的尺寸,应比已留好的窗洞口尺寸没边小20-25mm(此法为后收口方法)或5~8mm(采用膨胀螺丝固定门窗),窗框的横、竖料都要按照这个尺寸来裁切,以保证安装合适。 a、塑钢门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证。 b c (1 a b 理。 c、按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内+50cm水平面。 d、检查塑钢门窗,如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、 外观色差较大者、应与有关人员协商解决。经处理,验收合格后才能安装。 七、施工操作工艺

塑钢窗安装施工方案

主 通 风 机 电 控 室 工 程 门窗安装施工方案 1 :弹线找规矩→门窗洞口处理→安装连接件的检查→塑料门窗外观检查→按图示要求运到安装地点→塑料门窗安装→门窗四周嵌缝→安装→清理 2 本工艺应采用后塞口施工,不得先立口后搞结构施工。

3 检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大3cm,否则应先行剔凿处理。 4 按图纸尺寸放好门窗框安装位置线及立口的控制线。 5 安装门窗框上的铁脚。 6 安装门窗框,并按线就位找好及,用木楔临时固定,检查正侧面垂直及对角线,合格后,用将铁脚与结构牢固固定好。 7 嵌缝:门窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝如设计元要求时用麻丝或填实。表面用厚度为5~8mm的封闭。 8 门窗附件安装:安装时应先用电钻钻孔,再用拧入,严禁用铁锤或硬物敲打,防止损坏 9 安装后注意成品保护,防污染,防电焊火花烧伤,损坏面层。 安装方案 由框和扇组成。一般在框和扇上都镶嵌有5—8mm存的玻璃。窗的构造和施工特点是:重量轻、强度高、保温、隔音、防尘、防虫蛀,经久耐用,而且表面色泽美观,装饰效果优良。

一、材料要求 1、窗的规格、型号应符合设计要求,配套齐全,并具有出厂合格证。 2、防腐材料、填缝材料、、、水泥、砂、连接铁脚、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 3、进场前应先对进行行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的窗应分型规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 二、主要机具设备 1、 电锤、、、经纬仪。 2、主要工具 、手锤、板后、、、线坠。 三、作业条件 1、主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 2、检查门窗洞口尺寸及是否符合设计要求。有的门窗洞口还应检查的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。如果不符合设计要求,则应及时处理。 3、按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内+50cm水平线。 4、检查塑钢门窗,如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者,应与有关人员协商解决。经处理,验收合格后才能安装。

旧门窗拆除施工方案最新版

旧防盗窗拆除施工方案 在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济快速、扰民小的目标。本方案主要从拆除准备工作、人员布置、安全防护、拆除流程、拆除清运、室内保护、消防措施、环境保护措施等方面描述。 一、拆除准备工作 1、防盗窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 2、场地搭设:为方便前期旧防盗窗拆除及后期新防盗窗安装,我方已经在施工现场搭设好脚手架及安全防护网,以便于旧防盗窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 二、人员布置 人员准备:拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在防盗窗拆除前统一进场,进行统一调度。 三、安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 四、拆除流程

1、准备好施工用钳子、錾子、螺丝刀等必要的工具。 2、防盗窗拆除施工中,要一人拆卸,一人负责防盗窗的稳定。在门拆除过程中,要用錾子和手锤轻轻的将防盗窗口四周的抹灰层剔凿干净要特别注意不要用大锤猛砸,这样对墙和结构都会造成破坏,并且用力过大还容易将防盗窗砸掉伤人和对原有建筑物造成破坏,加大不必要的浪费,增加工程的成本。 3、拆除防盗窗时,要设置专业安全人员负责安全。并设安全指示标志。所以在防盗窗拆除过程中一定要注意自身安全和他人安全,同时还要加强对原有成品的保护工作。在拆除过程中施工人员不得大声喧哗,严禁用大锤敲打防盗窗或其他物件,拆除后要轻放,严禁高空推倒。 五、拆除清运 把拆除设备列好清单,存放到甲方指定地点并办理交接手续。 六、室内保护 本工程大楼已经暂停使用,为保护室内环境,旧防盗窗拆除之外,马上安排新防盗窗安装工程,以免灰尘及雨水进入室内。若在旧防盗窗拆除后,没有马上安装新防盗窗的,我司将用油布在拆除了的旧防盗窗处进行隔离处理。 七、消防措施 1、消防工作要制订防火方案和预案,建立健全消防岗位责任制及消防保障体系,完善消防组织,指定专人负责,配备义务消防员。 2、在施工现场平面布置时,要充分考虑防火要求,按要求设置消防器材,并设专人负责管理,做到消防器材不得它用。 3、施工现场要留消防通道,设立标志牌。废旧材料及时组织备运,做到现场道路畅通。

塑钢窗施工方案3

中国水利水电第三工程局房地产开发公司 水电三局安康张岭鑫洲家园小区38#住 宅楼工程 塑钢窗安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水利水电第三工程局房地产开发公司 二〇一三年一月

塑钢窗安装施工方案 1 施工准备 1.1 材料及主要机具: 1.1.1 塑钢窗的规格、型号、尺寸均应符合设计要求 1.1.2 窗框连接件(铁脚)与洞口墙体连接; 1.1.3 塑钢窗窗小五金按门窗规格、型号配套。 1.1.4 准备好木楔、射钉、射钉枪。 1.1.5 密封胶应有出厂证明及产品生产合格证 1.1.6 嵌缝材料所用的发泡剂按要求选用。 1.1.7 主要机具:线坠、水平尺、手锤、钢卷尺、射钉枪、手枪钻等。 1.2 作业条件: 1.2.1 二次结构工程已完,经验收后达到合格标准。 1.2.2 校核已留置的窗洞口尺寸是否符合设计要求,有问题的应及时改正。 1.2.3 检查塑钢窗安装时的连接件位置排列是否符合要求。 1.2.4 检查塑钢窗表面色泽是否均匀。是否无裂纹、麻点、气孔和明显擦伤。 1.2.5 不进行抹灰的墙面连接件位置应提前剔槽,将连接件放入槽中,将槽抹灰覆盖。 2、施工工艺 2.1 工艺流程: 检查洞口尺寸→窗洞口处理→安装连接件的检查→塑钢窗外观检查→按图示要求运到安装地点→塑钢窗框安装→窗框四周嵌缝→安装五金配件→清理 2.2 本工艺应采用后塞口施工,不得先立口后搞结构施工。 2.3 检查窗洞口尺寸是否比窗框尺寸大3cm,否则应先行剔凿处理。 2.4 安装窗框,吊线坠就位后安装窗框,保证各层窗框在通线。同时窗框尽量贴上沿安装(仅留窗框包角抹灰层)。窗框就位后用木楔临时固定窗框(底部至少用三个木楔),检查正侧面垂直及对角线,合格后,用射钉枪打射钉将铁脚与结构牢固固定好。 2.7 嵌缝:塑钢窗框上的连接件与墙体固定后,清除墙面和边框上浮灰,即可进行窗框与墙体间的缝隙处理并应符合以下要求: (1)、在窗框与墙体之间的缝隙内施打聚氨脂发泡剂;

门窗拆除施工方案

、金属门窗拆除工程 本技术文件是郑州航空工业管理学院东校区体育馆窗户更换项目的金属门窗拆除施工方案概况。在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济快速、扰民小的目标。本方案主要从拆除准备工作、人员布置、安全防护、拆除清运、室内保护、消防措施、环境保护措施等方面描述。 1、拆除准备工作 (1)门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一施工人员都能掌握门窗拆除施工中应注意的各种注意事项。 (2)场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司在施工现场搭设脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 2、人员布置 (1)人员准备:拆除人员10人左右,拟派经验丰富的拆除班组进行拆除, 以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,统一进行调度。 3、安全防护 (1)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物质、设备;将电线、燃气管道、 水管、供热设备等干线与该建筑的支线切断或迁移:检查周边危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志, 派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (2)搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手 架及安全网,以保证人员及路人的安全。 4、拆除流程 (1)准备好施工用的钳子,錾子、螺丝刀等必要的工具。

(2)门窗拆除施工中,应先用螺丝刀等工具将门窗扇卸下来,再用螺丝刀和手锤等工具将门卸下,门拆卸过程中,要一人拆卸,一人负责门窗的稳定。在 门拆除过程中,要用錾子和手锤轻轻的将门窗四周的抹灰层剔凿干净,要特别注意不要用大锤猛砸,这样对墙和结构都会造成破坏,并且用力过大还容易将门窗砸掉伤人和对原有建筑物造成破坏,加大不必要的浪费,增加工程成本。 (3)拆除门窗时,要设置专业安全人员负责安全。并设安全指示标注。所以在门窗拆除过程中一定要注意自身安全和他人安全,同时还要加强对原有成品的保护工作。在拆除过程中施工人员不得大声喧哗,严禁用大锤敲打门窗或其他物件,门拆除后要轻放,严禁高空推到。 5、拆除清运 本工程处于学校内部,所以在拆除及清运工程中,应注意对周边办公及学习人员的影响,所以在垃圾清运过程中,应遵守文明施工要求,减少环境污染。 6室内保护 为保证本工程室内环境,旧门窗拆除后,立即安装新门窗,以免灰尘及雨水进入室内,若旧门窗拆除后,新门窗还未加工完毕,我司将用油布在拆除了的旧门窗洞口进行隔离处理。 7、消防措施 (1)消防工作要制定防火方案和预案,建立健全消防岗位责任制及消防保障体系,完善消防组织,指定专人负责,配备义务消防员。 (2)在施工现场平面布置时,要充分考虑防火要求,按要求设置消防器材,并设专人负责管理,做到消防器材不得它用。 (3)施工现场要留消防通道,设立标志标牌。废旧材料及时组织清运,做到现场道路畅通。 8、环境保护措施 (1)认真执行建筑工程现场有关管理规定,施工现场做到场地平整,道路畅通,照明充足,无长流水,无长明灯。垃圾做到日集日清。容器存放,专人管

塑钢窗安装施工方案

雄飞国际新城3#、4#楼工程 塑 钢 百 叶 窗 栏 杆 安 装 施 工 方 案 威远县基建安装有限公司 雄飞国际新城3#、4#楼项目部 二零一六年三月二十九日 一、编制依据 1、《塑钢门窗工程技术规程》 JGJ103—2008

2、《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113—2009 3、《建筑安全玻璃管理规定》 JGJ113—2009 4、《临时用电安全技术规范》 JGJ46—2005 5、《建筑窗用弹性密封胶》 JC/T485-2007 6、该工程设计施工图纸 二、工程概况 雄飞国际新城二期3#、4#楼工程是由威远雄飞至诚房地产开发有限公司开发建设的商品住宅楼。结构设计筏板基础,主体结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库为框架结构;地上为两栋28层高层建筑,地下一层为车库。 建筑面积3#楼为16922.98m2、4#楼为16922.98m2、总建筑面积为 33845.96m2。建筑总高87.0m。 三、施工准备 根据该工程技术及施工工期要求,结合现场实际情况,我们组织成立了以总经理为总指挥,以项目经理负责的工程项目部,实施该项目全过程管理职能,对工程的设计、材料采购、生产制造、运输到施工安装进行全方位的管理。以质量、工期、安全为中心,以施工阶段为重点,积极配合建设方、总包方的各项工作,协调内部系统及外部的工作。 四、塑钢窗材料要求 1、塑钢窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证。 2、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接铁脚、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。

3、进场前应先对塑钢窗进行行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的塑钢门窗应分型规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 五、作业条件及主要设备、工具 1、主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 2、检查窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。 3、按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内+1000mm水平线。 4、检查塑钢窗,如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者,应与有关人员协商解决。经处理,验收合格后才能安装。 5、机械设备 电锤、射钉枪、经纬仪。 6、主要工具 螺丝刀、手锤、板后、钳子、水平尺、线坠。 六、塑钢窗施工安装操作工艺 1、划线定位 1.1、根据设计图纸中窗的安装位置、尺寸和标高,依据窗中线向两边量出窗边线。以顶层窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的边应剔凿处理。 1.2、窗的水平位置应以楼层室内+1000mm的水平线为准向上翻,弹线找直。每一层必须保持窗上皮标高一致。 2、门窗框安装固定 2.1、将框塞入洞口,根据图纸要求的位置及标高,用木楔子及垫块将框临时固定,框中线与洞口中线对齐,调整标高,保证上下一条线,左右一水平。重点调

塑钢门窗施工方案完整版

塑钢门窗施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

新型家园二期工程施工1标段门窗安装工程施工方案 安徽华力建设集团有限公司 二O一六年十一月 目录

第一章工程总体概况编制依据: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 2、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 3、本工程《施工组织设计》 4、工程设计施工图纸 一、工程概况

二、范围规定的主要工程项目 塑钢门窗: 我公司承接的新型家园二期19#、20#、21#、22#、23#楼塑钢门窗工程,工期为55个日历天(不可抗拒等因素除外则工期相应顺延),保证按期交工。按照合肥市现行质量评定标准塑钢门窗工程验收规范确保本工程质量一次验收合格率达100%,塑钢门窗整体工程达到合格。杜绝重大伤亡事故,不发生大小火灾事故,并配合总承包方目标实施。 三、门窗选材和做法 本工程门窗塑钢型材采用“国风”系列,颜色以业主选定色样为准,推拉门窗为90系列,均为国标型材工厂加工制作检验合格后送往工地安装。 本工程玻璃采用(5+9A+5)普通中空玻璃(5mm浮法玻璃),根据规范要求,7层及7层以上建筑物的外开窗,面积大于平方米的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于50mm的落地窗使用钢化玻璃。 本工程衬钢采用镀锌衬钢,窗衬钢厚度大于或等于,门衬钢厚度大于或等于 本工程五金附件优质系列产品。 外框与混凝土墙体连接处采用18mm×180mm×热镀锌铁片由瓦斯射钉连接,外框与

洞口缝隙采用聚氨酯泡沫填缝剂充实,外框与外墙体连接处采用硅酮胶密封。玻璃与窗框内、外采用密封胶条镶嵌,玻璃均加弹性垫块,镶嵌形式为带胶条压线镶嵌。 第二章产品加工制作 一、塑钢门窗的设备及工艺流程 本工程生产塑钢门窗的设备主要有1.双头切割锯、2.水槽洗床、V型铣床、3.四位焊机、4. 四位无缝焊机、5.螺丝凝固机、6数控清角机、7专用铣床、8.压条机等。为了适应大批量、多品种、标准化、高效率、高质量和高效益生产,加工厂塑钢门窗生产设备趋于专用化、自动化和流水线生产。 工艺流程为:备料→下料→铣V型槽→铣水槽孔→装配钢衬→焊接→组装中挺→清角→装密封条→装玻璃→装启闭配件→成品检验→包装→成品入库→发往工地。 详细工艺如下:

塑钢门窗安装施工方案48861

统建农民拆迁安置小区(金河绿洲)

成都建筑工程集团总公司 金河绿洲项目部 2017年6月 工程概况 编制依据: 产品质量执行标准和技术指标 四、制作工艺流程和工艺监督 五、现场施工准备 现场质量验收及检测 ?匕现场施工工艺10 质量薄弱环节及措施14 九、成品保护15 十、安全文明目标及保证措施15

贞J H内容 一、工程概况 工程名称:统建农民拆迁安置小区(金河绿洲) 工程地址: 成都市双流区九江镇 建设单位: 成都天府新区三怡新农村投资有限公司 设计单位: 四川屹华建筑设计有限公司 监理单位: 四川建鑫工程监理有限公司 施工单位: 成都建筑工程集团总公司 木工程为成都天府新区三怡新农村投资有限公司投资新建的双流区九江镇统建农民拆迁安置小区(金河绿洲)项目工程。塑钢门窗总而积约58916 nV;商铺及客厅阳台采用塑钢推拉门;厕所采用塑钢 旋开窗;其它窗户采用塑钢平开窗;厨房门采用普通塑钢门,卫生间门采用半玻塑钢门。 二、编制依据: 1、设计、建设单位出具的图纸及变更; 2、建筑设计图及塑钢门窗深化图; 3、塑钢门窗的装配技术标准; 4、 6、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009;

贞J H 内容 《建筑装饰装修工程质星验收规范》GB50210-2001; 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 1、 8、 9、 《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008; 10、 《门.窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U )型材》GB/T8814-2004 11、 《未增塑聚氯乙烯(PVC7)塑料门》JG/T180-2005 12、 《未增塑聚氯乙烯(PVC7)塑料窗》JG/T140-2005 13、 《浮化玻璃》0811614(7层以上外开门窗玻璃必须采用安全

旧门窗拆除施工方案69026

旧门窗拆除施工方案 在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济快速、扰民小的目标。本方案主要从拆除准备工作、人员布置、安全防护、拆除流程、拆除清运、室内保护、消防措施、环境保护措施等方面描述。 拆除准备工作 1、门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 2、场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我方已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 人员布置 1、人员准备:拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 拆除流程 1、准备好施工用钳子、錾子、螺丝刀等必要的工具。 2、门窗拆除施工中,应先用螺丝刀等工具将门窗扇先卸下来,再用螺丝刀和手锤等工具将门卸下,门拆卸过程中,要一人拆卸,一人负责门窗的稳定。在门拆除过程中,要用錾子和手锤轻轻的将门窗口四周的抹灰层剔凿干净要特别注意不要用大锤猛砸,这样对墙和结构都会造成破坏,并且用力过大还容易将门窗砸掉伤人和对原有建筑物造成破坏,加大不必要的浪费,增加工程的成本。 3、拆除门窗时,要设置专业安全人员负责安全。并设安全指示标志。所以

相关文档