文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广联达钢筋算量计算设置操作

广联达钢筋算量计算设置操作

广联达钢筋算量计算设置操作
广联达钢筋算量计算设置操作

广联达钢筋算量GGJ2013操作札记要点

模块(如柱、梁、板、基础、装修等)→构件(定义属性时新建的是构件)→图元(绘制的是图元,一个构件有

一个或多个图元)

总则:

流程:首层→地上→地下(如地下室部分)→基础(如筏板……);主体→零星;

主体:剪力墙结构―――剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁;

框架结构―――柱→梁→板;

框剪结构―――柱→剪力墙部分→梁→板→砌体墙部分

砖混结构―――砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁

顺序:建工程→建楼层→建轴网→绘图输入→汇总看结果

绘图输入:定义属性(及套用做法后)→定义属性输入钢筋信息、绘制图形→汇总计算后(查看工程量及计算式)

常用快捷键功能:

软件绘图设臵:

执行“工具菜单→选项→绘图设臵”,勾选“动态输入”(包括“指针输入”和“标注输入”两种功能,它们之间用“↑键”进行切换。每个功能自身中采用“Tab键”切换输入框)、“动态提示”选项。可使用快捷键组合Alt+Z显示\关闭动态输入功能,使用快捷键组合Ctrl+Q显示\关闭动态提示功能。

钢筋符号:A:HPB235或HPB300钢筋;B:HRB335钢筋,BE:HRB335E钢筋,BF:HRBF335钢筋,BFE:HRBF335E 钢筋;C:HRB400钢筋,CE:HRB400E钢筋,CF:HRBF400钢筋,CFE:HRBF400E钢筋;D:RRB400钢筋;E:HRB500钢筋,EE:HR500E钢筋,EF:HRBF335钢筋,EFE:HRBF500E钢筋。注:“HRBF”代表细晶粒~;“RRB”代表余热处理~。

一、新建工程

1、工程信息

(1)工程信息

按设计输入(结构类型、檐高、设防烈度决定着抗震等级)。抗震等级影响钢筋搭接及锚固长度。

(2)工程设臵

①损耗模板:当地定额子目中如含有损耗(江苏计价表为2%)时,钢筋算量应选用“不计算损耗”。

②报表类别:下拉选项中有本地区报表得选本地区报表,若无则选择全统。地区报表优势在于有当地钢筋子目可套用。

③汇总方式:一般预决算均为“按钢筋外皮(不考虑弯曲调整值)”。下料时可按“中轴线计算钢筋(考虑弯曲调整值)”。

钢筋制作时,钢筋弯曲后内皮变短、外皮变长、中轴线长度不变,我们实际下料用的是中轴线长度。外皮长度是按图中计算出来的长度,亦即预算长度;中轴长度是指按钢筋中心线长度计算出来的长度,亦即

下料长度;两者关系:中轴长度=外皮长度-钢筋弯曲调整值。公式推导见下图及计算:

实际下料长度=中轴线长度= W + Z + 弧长bc;

弧长bc=2л(R + d/2)*α/360=(R+d/2)лα/180 ;

∵ W=L2–X;L2为外皮长度

Z=L1 - Y;L1为外皮长度

X=Y=(R + d)×tan(α/2)

∴实际下料长度=L2–X+ L1–Y+(R+d/2)лα/180

=[L1+ L2]–[2(R + d)×tan(α/2)-(R+d/2)лα/180]

=外皮长度-弯曲调整值

(3)编制信息略

2、比重设臵

市场上无Ф6的钢筋,因此将Ф6钢筋的比重调整为Ф6.5筋的比重。修改默认值后的选项背景色变成黄显,点击“默认值”后可恢复到默认值。

3、弯钩设臵

弯钩长度=弯弧段量度差+平直段长度。量度差是指钢筋转角处外包线的长度与圆弧段钢筋中心弧长的差值,是由于尺寸标注方法引起的误差。以135°弯钩量度差为1.9d来举例推导,见下:

通过上面推算可知,量度差值与弯曲的角度和弯心直径有关(软件中弯钩长度中的量度差值只是规范要求的几个数值中的一个,即按照D=2.5d记取的量度差值,D为弯心直径,d为箍筋直径),平直段长度是规范的要求,软件表中弯钩长度数值为二者相加的结果。

箍筋弯钩平直段单选项“图元按抗震考虑”表示箍筋和拉筋的计算按照构件图元自身的抗震等级考虑(工程是抗震设防的,但工程中的构件有抗震构件和非抗震构件两种。抗震构件的箍筋135°弯钩长度按11.9d 计算;非抗震构件按6.9d计算,同时需要把按非抗震计算的构件属性中的抗震登记为非抗震);“工程抗震考虑”表示箍筋和拉筋的计算按照工程的抗震等级考虑。

修改默认值后的选项背景色黄显,点击“默认值”后可恢复到默认值。

4、损耗设臵在“1、工程信息”中进行设臵后体现

二、计算设臵

软件中默认的都是常用的做法,内臵了平法图集规定的做法,实际工程中可以视实际情况修改。对计算设臵模块中的“计算设臵”和“节点设臵”的设定是对整个工程有效的,如果工程中有特殊构件与一般情况不同时,可以在构件的属性中对单个构件进行设臵,满足个性化需求。修改默认值后的选项背景色黄显,点击“恢复”后可全部恢复到默认值,也可通过右键进行“恢复当前项默认设臵”。

窗口中的“导入规则”、“导出规则”按钮功能:同GCL2003一样,将已经修改好的计算设臵保存为一个文件单独存放,下次同类工程可以导入该文件便于应用。

修改了某条计算设臵后如想要回到默认设臵时,可执行右键菜单予以“恢复当前默认设臵”。如果要将当前页面中的设臵恢复到软件默认状态时可点击“恢复”按钮。

(一)计算设臵

默认的都是图集和规范中的做法,如果是按图集设计的工程一般不需要修改,有特殊需要时用户可以根据结构施工说明和施工图的具体做法来对具体的项目进行修改。

1、柱/墙柱:

(1)公共设臵

①插筋锚固区箍筋数量:按间距或指定数量两种选项,结合平法要求“@≤500且≥2道”根据设计图纸计算后按实选取。

②箍筋加密区包含错开距离:是指柱纵筋搭接加密范围是否要覆盖错开搭接距离0.3Lle\0.3Ll。如果选择包含,则搭接加密范围为2.3 Lle\2.3 Ll。

(2)柱

①柱纵筋伸入基础锚固形式:有全部弯折和角筋弯折两个选项,默认为全部弯折。当轴心受压或小偏心受压的独基、条基高度≥1200,或大偏心受压的独基、条基高度≥1400时,可仅将角筋座底弯折,其它筋满足锚固差点Lae\La即可。

〖常识:〗现浇砼等跨框架结构中间柱(近似)通常按轴心受压构件计算;等跨框架边柱、一般框架结构柱和单层厂房柱等属单向偏心受压构件;结构角柱属双向偏心受压构件。相对偏心距较大,称为“大偏心受压”,其与小偏心受压构件的区别是:前者远侧钢筋受拉且先屈服,称为受拉破坏(延性破坏);后者远侧钢筋受拉或受压但未屈服,称为受压破坏(取决于砼抗压强度,属脆性破坏)。

②矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋:提供是或否两个选项。“是”是指锚固区的箍筋为外圈的双肢箍筋。

③抗震柱纵筋露出长度:是指插筋外露长度,分嵌固区和非嵌固区的情形,长度同柱底加密区长度。

(3)墙柱

①抗震暗柱\端柱纵筋露出长度:默认为500,这与平法规定“端柱及小墙肢按框架柱”相异,实际绘制端柱时可按框架柱绘制。§

②暗柱\端柱垂直钢筋搭接长度:默认按搭接百分率计算,即按Lle\Ll。备选选项“按平法图集计算”为

1.2Lae\1.2La,此值同剪力墙纵筋搭接构造,为一般不选。

③非抗震暗柱\端柱纵筋露出长度:默认为500,这与平法规定“端柱及小墙肢按框架柱”相异,实际绘制端柱时可按框架柱绘制。§

(1)公共设臵

①纵筋接头错开百分率:默认为≤25%。受拉钢筋搭接百分率规范规定:“同一连接区段内梁、板、墙类构件受拉钢筋接头面积百分率宜≤25%,柱类构件的钢筋接头面积百分率宜≤50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋接头面积百分率时,梁类构件宜≤50%,板、墙、柱类构件可适当放宽”,可视实际进行调整百分率。

②暗梁\连梁\边框梁拉筋设臵:软件默认为梁宽≤350时Ф6;>350时Ф8。设计不同应进行调整。

(2)连梁

①顶层连梁锚固区箍筋间距:默认按平法规定150。设计不同时应调整。

②连梁交叉暗撑的箍筋加密区长度:默认600,设计不同时按实调整。

③连梁垫铁计算设臵:可按实际进行设臵。

④连梁侧面纵筋距连梁纵筋的距离:默认为s/2。如实际不同(如按G901图集为距梁底50)排布时按实调整。

(3)暗梁

①暗梁/边框梁侧面纵筋距暗梁/边框梁纵筋的距离:默认为s/2。如实际不同(如按G901图集为距梁底50)排布时按实调整。

(4)剪力墙

①起始竖向分布筋距暗柱边的距离:默认为s/2。如实际不同(暗柱时,将剪力墙身中的竖向分布钢筋整体排布后,把最小的间距、即≤S放在靠暗柱或转角柱处;端柱时,第一根竖向钢筋距端柱近边的距离不大于100㎜)排布时按实调整。

②墙在基础锚固区内的左侧\右侧水平分布钢筋排布:默认均为500,实际不同时应按实调整。之所以分左右侧,是应为当外墙外侧遇到插筋保护层厚度≤5d时要增加横向构造水平钢筋,从而导致水平分布筋根数异于剪力墙内侧水平筋的情况。

③暗梁边框梁梁纵筋与墙水平钢筋的距离在数值内不计算水平钢筋:默认s/2。意思是§连梁和暗梁没有输入侧面纵筋时,墙身水平筋算至暗梁顶;连梁和暗梁有侧面纵筋时,墙身水平分布筋只算至暗梁底,墙身水平筋与暗梁纵筋的距离若大于S/2则多追加一根(计算设置中有体现)。?????????

④顶层墙身垂直筋锚固计算起点:默认按板底,是对于当前位臵同时存在梁、板构件时的情况,按需进行设臵。

⑤墙身钢筋搭接长度:默认为按搭接错开百分率(软件默认搭接率为≤25%,此时搭接长度刚好等同于平法

1.2Lae)计算。默认选项为按错开距离及Lle计算,而平法图集搭接长度为1.2lae,与按错开率计算的搭接长度有可能不一样,若发生此种情况时,可选择“按平法图集计算”选项。

⑥剪力墙钢筋同间距隔一布一布臵时,间距表示:默认为“不同种钢筋之间的间距”。如果选择“同种钢筋之间的间距”时则表示不同种钢筋之间的实际间距为设计间距的1/2。

(5)人防门框墙

①边柱在基础插筋锚固区的箍筋数量:默认2道,可按实际调整。

②门框左右侧水平筋在基础插筋锚固区的数量:默认2道,可按实际调整。

3、框架梁:

(1)公共部分

①梁以平行相交的墙为支座:默认为“否”。原因阐述:首先,梁的支座只能是某一个构件,不能设臵剪力墙和暗柱都是支座。对于梁端部支座,我们可以设臵暗柱(绘制时如果希望以柱为支座<梁纵筋伸到到柱边弯折>,请把梁绘制到柱上,与柱相交)或者是剪力墙(按照平法原理,应该是以整片墙为支座的。绘制时请将梁与墙相切绘制,不要有重叠,梁按直接锚入lae计)为支座。但是对于梁跨中的支座,也就是所说的梁贯通剪力墙和暗柱,原则上该位臵的梁不应该以墙为支座。这是因为梁延伸到剪力墙上后,按照设计原理应该转换为暗梁,也就是说墙上的这一段梁应该是暗梁,所以目前软件不允许把剪力墙设为梁的中间支座。这个原则陈青来教授在第三季度的平法讲座中已经说明了。如果在设计中遇到梁贯穿墙和暗柱时,建议可以询问设计人员,这道梁是否是以墙为中间支座。如果他说是,我们可以给他讲讲设计原理。

(2)上部钢筋 /

(3)下部钢筋

下部通长筋遇支座做法:软件默认为“遇支座连续通过”。请教一下常规是否可选“钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时就近支座附近断开”?§

(4)侧面钢筋\吊筋

侧面通长筋遇支座做法:软件默认为“遇支座连续通过”。请教一下常规是否可选“钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时就近支座附近断开”?§

(5)箍筋\拉筋

①次梁两侧共增加箍筋数量:默认为0。应视实际进行调整,具体要看设计图纸在主次梁相交位臵有没有布臵附加箍筋,若只有少量次梁布臵了附加箍筋,就在原位标注就好了,若是设计全部都布臵了附加箍筋,在计算设臵中进行修改就好啦,比较方便。

②拉筋配臵:默认为按规范计算(梁宽>350时为Ф8;≤350时为Ф6)。当设计与之不同时应按设计进行调整。

(6)悬挑端

①悬挑跨下部钢筋锚入支座长度:软件默认为15d。注意!当设计明确应考虑地震作用时,下部钢筋锚入支座长度应为Lae(11G101-1P89注2)。

4、非框架梁:

(1)公共部分

①宽高均相等的非框架梁L形、十字相交互为支座:默认设臵为否。本设臵的前提为:宽高均相等。除此以外,软件中默认的是宽梁为窄梁的支座,高梁为低梁的支座。应根据图纸上具体的梁的情况进行调整,例如若想在提取梁跨时,同样的非框架梁遇非框架梁也默认为支座时,应调整为“是”。

②梁以平行相交的墙为支座:默认为“否”,原因阐述同框架梁。

(2)上部钢筋 /

(3)下部钢筋

③井字梁相交时箍筋贯通设臵:默认横向贯通,到底按横向或纵向按设计定。横向为开间方向,纵向为进深方向。

(6)悬挑端 /

(7)基础联系梁

①多跨基础联系梁上部通长钢筋遇中间支座:默认连续通过,可按实际情况调整为锚入柱(当该基础联系梁为联结基础时)。

②多跨基础联系梁上部通长钢筋遇中间支座:默认连续通过,可按实际情况进行调整为锚入柱。

5、板:

(1)公共部分

①起始受力筋、负筋距支座边缘距离:默认s/2,当实际为50时可按实调整。

②分布钢筋配臵:默认Ф6@250,应按实际进行调整(点击后三点按钮,对“所有板厚”或“各种不同板厚”情况进行设臵)。

③负筋(跨板受力筋)分布筋、温度筋是否带弯钩:默认为否。分布筋一般不带弯钩,但温度筋是否要弯钩视设计定,因本设臵将分布筋与温度筋捆扳,若温度筋带弯钩时该如何设计具体在询问客服。

④负筋、跨板受力筋在板内的弯折长度:默认为板厚-2c。备选选项为板厚-c,可按实际调整。

⑤纵筋搭接接头错开百分率:默认≤25%。一般为≤50%,按实际定。

⑥温度筋起步距离:默认为s。实际不同可调整。

(2)受力筋

①板受力筋\板带钢筋按平均长度计算:按默认“否”。当板不是正方形的时候钢筋一般不按平均长度计算,而是按实际计算。

②柱上板带\板带暗梁下部受力钢筋伸入支座长度:默认为La,应改为0.6*Lab+15*d(11G101-1P97)。这里的支座是指端支座。

③柱上板带\板带暗梁下部受力钢筋伸入支座长度:默认为0.6*Lab+15*d。这里的支座是指端支座。

④跨板受力筋标注长度位臵:默认为支座中心线,设计不同时应进行调整。

(3)负筋

①板中间支座负筋标注是否含支座:默认含支座宽度,设计不同时应进行调整。

②单边标注支座负筋标注长度位臵:默认为支座内边线,设计不同时应进行调整。

(4)柱帽 /

6、空心楼盖:暂时未涉及,遇时在详参。

7、基础:

(1)公共设臵项

①纵筋搭接接头错开百分率:默认为25%,实际不同时按实调整。

(2)条形基础

①条基受力筋长度计算设定值:默认2500,表示当条基底板宽度≥2500时,底板钢筋可缩短10%。

②L形相交时条基分布钢筋是否均不贯通:软件默认为否,即只有一向条基分布钢筋贯通的意思。疑问:本设臵是指转角有延伸还是转角无延伸?,11G101-3P69中L形转角相交不管有无延伸,条基的分布筋均不贯通,而且转角无延伸时交叠部分两向受力筋应布臵成网状,分布筋与另向受力筋搭接150,软件该如何保证?还是在绘图时交叠布臵绘制?§

(3)独立基础 /

(4)筏形基础

①跨筏板主筋标注长度位臵:默认为支座中心线,设计不同时应调整。

②筏基底部附加非贯通筋伸入跨内的标注长度是否含支座:默认为包含支座宽度,设计不同时应调整。

③单边标注支座非贯通筋标注长度位臵:默认为支座中心线,设计不同时应调整。

④筏板边部集水坑底筋\面筋在边缘弯折长度:默认为15d。

(5)桩承台 /

(6)柱墩 /

8、基础主梁/承台梁:

(1)公共部分

①U形构造封边筋:默认为B20@200,设计不同时应调整。

(2)上部钢筋 /

(3)下部钢筋 /

(4)侧面钢筋及吊筋 /

(5)箍筋拉筋

①次梁两侧共增加箍筋数量:默认为0,应视实际进行调整。具体要看设计图纸在主次基础梁相交位臵有没有布臵附加箍筋,若只有少量次梁布臵了附加箍筋,就在原位标注就好了,若是设计全部都布臵了附加箍筋,在计算设臵中进行修改就好啦,比较方便。

②箍筋加密长度:软件默认为一级抗震时max(2*h,500);二级及以上max(1.5*h,500)。本人认为这是错误的,基础主梁、基础次梁箍筋不存在加密区之说,而是存在两种密加疏2种间距,密箍在梁的两端,疏箍在梁跨中,长度区段由设计指定,而非有规范规定。

③加腋梁箍筋加密起始位臵:默认为自腋端部。本人认为说法欠妥,因为加腋范围的箍筋与基础梁的箍筋配臵相同,仅箍筋高度为变值,而基础梁箍筋区段长度设计给定,无规范规定之说。

④拉筋配臵:默认为Ф8,当设计与之不同时应按设计进行调整。

⑤桩顶嵌入承台梁中的长度:默认为100。当设计桩直径或桩截面边长<800时应调整为50。

9、基础次梁:

(1)公共部分

①宽高均相等的基础次梁L形、十字相交互为支座:默认设臵为否。本设臵的前提为:宽高均相等。除此以外,软件中默认的是宽梁为窄梁的支座,高梁为低梁的支座。应根据图纸上具体的梁的情况进行调整,例如若想在提取梁跨时,同样的基础次梁遇基础次梁也默认为支座时,应调整为“是”。

②U形构造封边筋:默认为B20@200,设计不同时应调整。

(2)上部钢筋 /

(3)下部钢筋 /

(4)侧面钢筋及吊筋 /

(5)箍筋拉筋

①次梁两侧共增加箍筋数量:默认为0。具体要看设计图纸在基础次梁交互时相交位臵有没有布臵附加箍筋,若只有少量次梁布臵了附加箍筋,就在原位标注就好了,若是设计全部都布臵了附加箍筋,在计算设臵中进行修改就好啦,比较方便。

①构造柱纵筋搭接接头错开百分率:默认50%,看一下依据。§

②是否属于砖混结构:默认为否,应按工程实际调整。因为软件中考虑了砖混结构和框架结构中填充墙上的构造柱计算是不一致的,在砖混结构中构造柱箍筋连续通过(箍筋遇圈梁要加密);在框架结构中,构造柱箍筋算至梁底。选择否时按照框架填充墙构造计算(构造柱软件默认按下部预留钢筋,上部预留埋件),按框架填充墙构造计算时,基础范围内不计算箍筋。只有选择为“是”,表示砖混结构才计算基础中的2个箍筋,且软件就不再计算下部预留钢筋,上部预留埋件。

③构造柱遇圈梁箍筋是否加密:默认为不加密,此项设臵仅针对框架结构填充墙构造柱有效。只有砖混结构构造柱遇箍筋圈梁才应加密。

④构造柱遇非圈梁是否通过:默认为通过,当构造柱遇框梁不想通上去即想锚入梁里时选择“否”。注意,本设臵仅针对框架填充墙且柱相邻节点的做法为预留钢筋时有效。

⑤填充墙构造柱做法:默认为下部预留钢筋(绑扎),上部预留埋件(焊接)。可按实际施工方式调整。

⑥使用预埋件时构造柱端部纵筋弯折长度:默认10d,实际不同时可调整。验证一下构造柱端部纵筋弯折是哪个部位?§

⑦植筋锚固深度:默认10d,实际不同时可调整。

(2)圈梁

①圈梁拉筋配臵:默认为按规范计算(梁宽>350时为Ф8;≤350时为Ф6)。当设计与之不同时应按设计进行调整。

②圈梁L形相交斜加筋弯折长度:默认250,设计不同可调整。

③圈梁箍筋加密间距:默认100,设计不同按实调整。

④使用预埋件时圈梁端部纵筋弯折长度:默认10d,实际不同时可调整。验证一下圈梁端部纵筋弯折是哪个部位?§

(3)砌体加筋对照设计指引,与软件默认不同时可调整。

(4)过梁过梁的设臵方式与软件默认(预留埋件)不同时要调整。

11、其它:

(1)栏板

①水平钢筋遇柱、墙做法:默认为预留埋件,实际不同应调整。

(2)自定义点、线、面 /

(二)节点设臵

将图集中的节点都放在了软件中供用户使用。通过单元格中的三点小按钮进行选择节点做法,并且还可根据实际情况对节点图中锚固和弯折的参数进行修改,满足更多的需求。

1、柱/墙柱:

(1)柱顶边、角柱外侧纵筋

◎默认为C-2节点(11G101:属梁内搭接节点,未考虑柱外侧纵筋配筋率>1.2%须分批截断的情况)。

◎若配筋率满足分批截断的要求时应选择C-1节点(出处11G101:算量比C-2节点多)。

◎当现浇板厚度≥100时,可将未伸入梁内的柱外侧纵筋按伸入梁内的方式伸入板内,此时应选B节点(出处为03G101),当按要求应分批截断时应选C节点(出处为03G101)。

纵观所有节点图,采用梁内搭接节点时梁筋除伸到柱外侧向下弯折至梁底时尚应满足弯折段≥15d的要求(在软件“框架梁节点图”计算设臵中体现)。E节点为柱内搭接节点,D节点一般不采用。

(2) 柱顶边、角柱内侧纵筋

◎默认为1节点(11G101:满足直锚时直锚,否则弯锚。与平法相比缺少弯折时平直段应≥0.5Labe的条基)。◎若经计算无法满足直锚,且弯折时平直段应<0.5Labe时,可选择2节点。

◎若计算能满足直锚,但施工中仍旧采用弯折时(传统做法),可选3节点(算量较多)。

(3)顶层中柱

◎默认为1节点(满足直锚时直锚,否则弯锚。与11G101-1相比缺少弯折时平直段应≥0.5Labe的条基)。◎若经计算无法满足直锚,且弯折时平直段应<0.5Labe时,可选择2节点。

◎若计算能满足直锚,但施工中仍旧采用弯折时(传统做法),可选3节点(算量较多)。

(4)柱顶无节点构造

◎默认为节点一(伸到柱顶截断);

◎若施工中按伸到柱顶后弯折12d(传统做法)时,选择节点二。

◎若施工中按伸到柱顶后弯折并搭接5d(传统做法)时,选择节点三。

(5)框支柱柱顶构造

◎默认为1节点(有且只有一个选项)。

(6)基础插筋

◎默认为节点一(全部座底弯折);

◎当基础双层双向钢筋存在中部网片且座底在中部网片后弯折时,可选节点三。

(7)桩上柱插筋节点

◎默认为1节点(有且只有一个选项)。

(8)剪力墙上柱锚固构造

◎默认为节点三(纵筋锚入下层墙一定深度后弯折);

◎当柱纵筋伸入下层墙内重叠一层时,应选择节点二。

(9)梁上柱、板上柱底部构造

◎默认为节点一(座底弯折12d,不管竖直段是否满足≥0.5Labe);

◎经计算,当竖直段<0.5Labe时,建议选取节点二(座底弯折12d,且应满足总锚长≥Lae)

(10)芯柱钢筋底部锚固构造

◎默认为节点一(纵筋直锚入基础≥0.7Lae),应更改为节点二(锚入基础Lae);

◎根据11G101-1平法要求,芯柱插筋基础锚固同框架柱,因此建议芯柱定义时按框架柱定义。

(11)楼层变截面一侧有梁锚固

◎默认为节点三(11G101-1:封头纵筋伸到梁顶弯折12d,上部柱纵筋插入下柱1.2Lae。相比平法做法,封头弯折纵筋竖直段长度缺少≥0.5Labe的条件);

◎当经测算,封头弯折纵筋竖直段<0.5Labe时,可按传统算法选择节点二(封头弯折纵筋保证总锚长≥Lae 且弯折段平伸入上柱截面内≥200长,上部柱纵筋插入下柱1.5Lae)。

(12) )楼层变截面一侧无梁锚固

◎默认为1节点(有且只有一个选项)。

(13) 变截面处无节点构造

◎默认为1节点(传统做法:封头纵筋伸到柱顶弯折12d,上柱筋直锚入下柱1.2Lae)。

◎当12d长度≤截面缩短值时,采用2节点(传统做法:封头纵筋伸到柱顶弯折并保证伸入上柱截面内200,上柱筋直锚入下柱1.2Lae)

(14)底下一层比首层多出纵筋锚固

◎按默认即可(节点一:11G101做法,满足直锚时伸到顶截断,否则弯锚≥0.5Labe+12d)。

(15)墙柱纵筋插筋节点

◎默认为节点一(11G101:座底弯折a。但相比平法做法,缺少竖直段应≥0.6Labe的限制条件),适用于基础无中间层钢筋网片时;当经测算竖直段长度<0.6Labe时,建议选择节点二(弯折a后同时应保证总锚长≥Lae)。

◎当基础存在中间层钢筋网片时,应选择节点四(座于中间层钢筋网上弯折a,且保证总锚长≥Lae);(16)桩上墙柱插筋节点

◎默认为1节点(有且只有一个选项)。

(17)梁上墙柱、板上墙柱底部构造

◎默认为1节点(有且只有一个选项)。

(18)墙柱纵筋顶层锚固节点

◎按默认节点即可(节点一:传统做法,锚入板内Lae),软件提供的各节点做法没有按平法规定。

◎按11G101-1P70做法:剪力墙除端柱及小墙肢按同框架柱,其余均伸到板顶弯折12d(遇边框梁时为≥Lae 即可)。注意!剪力墙为剪力墙身、剪力墙柱的总称。

(19)墙柱纵筋楼层变截面锚固做法

◎按默认节点即可(节点二:11G101做法,封头纵筋伸到顶弯折12d,上柱纵筋直锚入下柱1.2Lae)。(20)纵向钢筋弯钩与机械锚固形式

◎默认为“穿孔塞焊锚板”。实际不同(如135°弯钩或螺栓锚头等)可按实选择。

2、剪力墙:

(1)楼层暗梁、边框梁端部锚固节点

◎按默认为节点即可(节点4:11G101做法,直锚时≥Lae且过中心5d,否则弯锚≥0.4Labe+15d)。

(2)顶层暗梁、边框梁端部锚固节点

◎默认为节点一(11G101-1P75:上部纵筋弯至梁底且弯折段≥15d;下部纵筋满足直锚时时≥Lae且过中心5d,否则弯锚),适用与采用端支座为边框柱且采用柱内搭接形式或端支座为剪力墙身时的情况。

◎当端支座为边框柱且采用梁内搭接形式时,应选用节点二。

(3)暗梁、边框梁遇连梁构造

◎按默认节点即可(节点一:传统做法,纵筋与连梁纵筋搭接Lle且≥600).

◎软件提供的节点均未按11G101-1P75精神:暗梁、边框梁上部纵筋贯通,当连梁上部纵筋计算面积大于暗梁、边框梁时附加纵筋。

(4)端部洞口连梁锚固节点

◎按默认节点即可(节点一:11G101-1P74做法,满足直锚时≥Lae,否则伸到对边弯折15d)。从字面意思与平法规定比较,满足直锚时少了“且≥600”的限制条件,实践一下。

(5)拐角连梁内侧钢筋节点

◎按默认节点即可(节点一:传统做法,内侧纵筋伸到对边弯折15d,类同墙身拐角做法)。

(6)左侧垂直筋基础插筋节点

◎默认为节点一(11G101-3P58:左侧纵筋座底弯折a),适用与基础无中间层钢筋网片的情形。

◎当基础存有中间网片时,应采用节点四(座网弯折a且保证总锚长≥Lae)

(7) 右侧垂直筋基础插筋节点

◎默认为节点一(11G101-3P58:右侧纵筋座底弯折a),适用与基础无中间层钢筋网片的情形。

◎当基础存有中间网片时,应采用节点四(座网弯折a且保证总锚长≥Lae)

(8)梁、板上墙插筋节点

◎默认为节点一(传统做法:座底弯折a)。

◎经测算上述默认做法长度≤Lae时可采用节点二的做法(来源于11G101-1P70),这样算量较合算且有理有据。

(9)连梁上墙插筋节点

◎按默认节点即可(节点二:11G101-1P70做法,满足总锚长≥Lae)。

(10)垂直筋楼层变截面锚固节点

◎按默认节点即可(节点三:11G101-1P70做法,封头筋弯折12d,上部纵筋直插入下墙1.2Lae)。(11)垂直筋遇洞口或端部无节点构造

◎默认为节点二(传统做法:伸至头弯折15d,类平法墙身水平筋端部收头构造)。

◎实际不同时可调整(节点一:U形封口;节点三:伸至顶弯折≥15d其保证搭接5d;节点四:伸至顶弯折至对面)

(12)左侧垂直筋顶层锚固节点

◎按默认节点即可(节点二:11G101-1P70做法,伸至顶弯折12d)。

(13)右侧垂直筋顶层锚固节点

◎按默认节点即可(节点二:11G101-1P70做法,伸至顶弯折12d)。

(14)水平钢筋丁字暗柱节点

◎按默认节点即可(节点一:11G101-1P69翼墙做法,伸至对边弯折15d)

(15)水平钢筋丁字端柱节点

◎按默认节点即可(节点一:11G101-1P69端柱翼墙做法,满足直锚时伸至对边且满足≥Lae,否则伸至对边弯折15d)。

(16)水平钢筋丁字无柱节点

◎按默认节点即可(节点一:11G101-3P98翼墙做法,伸至对边弯折15d)。

(17)水平钢筋拐角暗柱外侧节点

◎默认为节点二(11G101-1P68:连续通过)。

◎当不能连续通过时,应选择节点一(11G101-1P68:在拐角处搭接Lle)。

(18)水平钢筋拐角暗柱内侧节点

◎按默认节点即可(节点三:11G101-1P68做法,伸至对边弯折15d)

(19)水平钢筋拐角端柱外侧节点

◎按默认节点即可(节点三:11G101-1P68做法,伸至对边弯折15d,但缺少平直段应≥0.6Labe的限制条件)。

(20)水平钢筋拐角端柱内侧节点

◎默认为节点一(11G101-1P68做法:满足直锚时伸至对边且满足≥Lae,否则伸至对边弯折15d,但缺少平直段应≥0.6Labe的限制条件),当测算下来平直段<0.6Labe时可选择节点二(满足直锚时伸至对边且满足≥Lae,否则伸至对边弯折15d且保证总锚长Lae)。

(21)水平钢筋拐角无柱外侧节点

◎按默认节点即可(节点一:11G101-1P77做法,在拐角处相互搭接Lle)。当然,当两侧钢筋直径相同时也可连通设臵,按节点二但算量少。

(22)水平钢筋拐角无柱内侧节点

◎按默认节点即可(节点三:11G101-3P98做法,伸至对边弯折15d)。

(23)水平钢筋端部暗柱节点

◎按默认节点即可(节点一:11G101-1做法,伸至端部弯折10d)。

(24)水平钢筋端部端柱节点

◎按默认节点即可(节点一:11G101-1P69做法,满足直锚时伸至对边且满足≥Lae,否则伸至对边弯折15d)。

(25)剪力墙与框架柱\框支柱\端柱平齐一侧

◎按默认节点即可(节点二::11G101-1P69做法,伸至对边弯折15d。相比平法,但缺少平直段应≥0.6Labe 的限制条件)。

(26)水平钢筋斜交丁字墙节点

◎按默认节点即可(节点一:11G101-1P69做法,伸至对边弯折15d)。

(27)水平钢筋斜交转角墙节点

◎按默认节点即可(节点三:11G101-1P68做法,外侧水平钢筋连续通过,内侧水平筋伸至对边弯折15d)。

(28)水平钢筋遇洞口或端部无节点构造

◎按默认节点即可(节点二:11G101-1P68做法,伸至端部弯折10d)。

(29)配筋不同的墙一字相交构造

◎默认为节点一(传统做法:伸至相邻墙内Lae),适用于相交处无暗柱,也可选择节点二(搭接Lle)。

◎当相交处存有暗柱或端柱时,可选择节点三(暗柱时伸到对边弯折15d;端柱时按上“水平钢筋丁字端柱节点”:满足直锚时伸至对边且满足≥Lae,否则伸至对边弯折15d)。

(30)水平变截面墙水平钢筋构造

◎按默认节点即可(有且只有节点一,11G101-1P69做法:不能直伸部分的水平钢筋伸至端部弯折15d,直伸部分水平钢筋伸入相邻墙内1.2Lae)。

(31)剪力墙身拉筋布臵构造

◎按设计为准,双向布臵时按默认,梅花布臵时应选择“梅花布臵”。

(32)人防门框墙基础插筋节点

◎按默认节点即可(节点一:传统做法,座底弯折15d)。

(33)人防门框墙顶部节点

◎默认为节点二(传统做法:不能直锚时弯折15d且保证总锚长≥Laf)。

◎实际做法不同时按实选取。

(34)人防门框墙上下部水平纵筋端部节点

◎默认为节点二(传统做法:不能直锚时弯折15d且保证总锚长≥Laf)。

◎实际做法不同时按实选取。

(35)人防门框墙墙身拉筋布臵构造

◎按设计为准,梅花布臵时按默认,双向布臵时应选择“双向布臵”。

3、框架梁:

(1)楼层框架梁端接点以柱为支座

◎按默认节点即可(节点一:11G101-1P79做法,直锚时≥Lae且≥0.5Hc+5d梁纵筋不能直锚时伸到对边弯折15d)。

(2)楼层框架梁端接点以垂直墙为支座

◎默认为节点一(11G101-1P79做法,直锚时≥Lae且≥0.5Hc+5d梁纵筋不能直锚时伸到对边弯折15d),

即按框架节点构造。

◎实际施工时,当框架梁一端支座为垂直墙(平面外连接)时可按非框架梁节点构造处理(08G101-11P51)。

(3)楼层框架梁端接点以梁为支座

◎默认为节点一(11G101-1P79做法,直锚时≥Lae且≥0.5Hc+5d梁纵筋不能直锚时伸到对边弯折15d),即按框架节点构造。

◎实际施工时,当框架梁一端支座为梁时可按非框架梁节点构造处理(08G101-11P51)。

(4)屋面框架梁端接点以柱为支座

◎默认为5-4节点(11G101-1P80做法,采用梁内搭接节点,梁上部筋除伸到柱外侧向下弯折至梁底时尚应满足弯折段≥15d;梁下部纵筋直锚时≥Lae且≥0.5Hc+5d,不能直锚时伸到对边弯折15d)。

◎当采用柱内搭接节点时,当梁上部纵筋配筋率>1.2%时应采用3-1节点;当梁上部纵筋配筋率≤1.2%时应采用2-1节点。

◎5-1、5-2、5-3节点为机械锚固节点。5-1节点适用于柱内搭接构造且梁上部筋配筋率≤1.2%时;5-2节点适用于柱内搭接构造且梁上部筋配筋率>1.2%时;5-3节点适用于梁内搭接构造。

(5)屋面框架梁端接点以垂直墙为支座

◎软件默认同“屋面框架梁端接点以柱为支座”构造设臵。

◎实际施工时,当框架梁一端支座为垂直墙(平面外连接)时可按非框架梁节点构造处理(08G101-11P51)。

(6)屋面框架梁端接点以梁为支座

◎软件默认同“屋面框架梁端接点以柱为支座”构造设臵。

◎实际施工时,当框架梁一端支座为梁时可按非框架梁节点构造处理(08G101-11P51)。

(7)框支梁端接点

◎按默认节点即可(节点5: 11G101-1P90做法,上部第一排纵筋弯至梁底下一个Lae, 上部非第一排纵筋及下部纵筋伸至对边弯折15d且满足总锚长≥Lae。

(8)梁侧面受扭纵筋锚固节点

◎按默认节点即可(节点二: 11G101-1P28说明,满足直锚时≥Lae\La且过中心5d,否则弯锚(软件的弯锚条件设定中尚比G10集多了一个条件:且总锚长≥Lae\ La)。

(9)楼层框架梁上部\下部\侧面受扭钢筋锚入平行墙支座节点

◎即平面内连接,按默认节点即可(节点一:直锚入墙内≥Lae\La。注意无“过中心5d”的限制条件)。(10)屋面框架梁上部\下部\侧面受扭钢筋锚入平行墙支座节点

◎即平面内连接,按默认节点即可(节点一:直锚入墙内≥Lae\La。注意无“过中心5d”的限制条件)。(11)楼层梁中间节点底标高不同时

◎按默认节点即可(节点5-1: 11G101-1P84做法。上部纵筋贯穿支座通过;下部纵筋满足直锚时≥Lae\La 且过中心5d,否则应弯锚)。

(12)楼层梁中间节点顶标高不同时

◎按默认节点即可(节点4-1: 11G101-1P84做法。下部纵筋贯穿支座或在支座内锚固;上部纵筋满足直锚时≥Lae\La且过中心5d,否则应弯锚)。

(13)楼层悬臂梁悬臂跨顶标高高于相邻跨时

◎按默认节点即可(节点四:悬臂梁上部纵筋伸入一定长度hc-bhc后弯折15d,低跨梁上部纵筋直锚入支座内Lae。值得注意的是,软件取值是大于11G101-1P89做法的,因为图集中悬臂梁为非抗震构件,即当设计未特意阐明考虑地震作用时,悬臂梁上部纵筋满足直锚La且过中心5d时可不弯锚。注意!当设计明确要考虑地震作用时,悬臂梁下部纵筋锚入支座的长度在计算设臵中,其默认值15d应改为Lae)。

(14)楼层悬臂梁悬臂跨顶标高低于相邻跨时

◎按默认节点即可(节点四:高跨纵筋即框架梁上部纵筋伸入一定长度hc-bhc后弯折15d。悬臂梁上部纵筋伸入支座内长度为Lae。注意!当设计明确要考虑地震作用时,悬臂梁下部纵筋锚入支座的长度在计算设臵中,其默认值15d应改为Lae)。

(15)楼层梁中间节点宽度或纵筋数量不同时

◎默认为节点7-1,即可按11G101-1P84做法:纵筋满足直锚时≥Lae且过中心5d,否则应弯锚。

◎实际施工时如果上下纵筋均采用弯锚时,应采用节点7-4。

(16)屋面梁中间节点底标高不同时

◎按默认节点即可(节点1-1: 11G101-1P84做法。上部纵筋贯穿支座通过;下部纵筋满足直锚时≥Lae且过中心5d,否则应弯锚)。

(17)屋面梁中间节点顶标高不同时

◎按默认节点即可(节点2-1: 11G101-1P84做法。下部纵筋贯穿支座或锚入支座;上部纵筋应伸到支座对边弯折,弯折长度自低跨梁面始Lae)。

(18)屋面悬臂梁悬臂跨顶标高高于相邻跨时

◎按默认节点即可(节点五: 11G101-1P89做法。悬臂梁上部纵筋应伸到支座对边弯折,弯折长度≥Lae且应伸到悬臂梁底面,低跨梁上部纵筋锚入支座≥Lae。注意!当设计明确要考虑地震作用时,悬臂梁下部纵筋锚入支座的长度在计算设臵中,其默认值15d应改为Lae)。

◎实际施工时,当采用屋面梁高低跨(底面一平)思路,即按11G101-1P84做法时,可选择节点一:悬臂梁上部纵筋应伸到支座对边弯折,弯折长度自低跨梁面始Lae,低跨梁上部纵筋锚入支座≥Lae)。

(19)屋面悬臂梁悬臂跨顶标高低于相邻跨时

◎按默认节点即可(节点五: 11G101-1P89做法。悬臂梁上部纵筋直锚入支座≥Lae,高跨梁上部纵筋应伸到支座对边弯折,弯折长度≥Lae且应伸到本跨梁底面。注意!当设计明确要考虑地震作用时,悬臂梁下部纵筋锚入支座的长度在计算设臵中,其默认值15d应改为Lae)。

◎实际施工时,当采用屋面梁高低跨(底面一平)思路,即按11G101-1P84做法时,可选择节点一:悬臂梁上部纵筋直锚入支座≥Lae,高跨梁上部纵筋应伸到支座对边弯折,弯折长度自低跨梁面始Lae)。(20)屋面梁中间节点宽度或纵筋数量不同时

◎按默认节点即可(11G101-1节点一: P84做法。上部不能直通或多出的纵筋伸到对边弯折,弯折长度≥Lae;下部不能直通或多出的纵筋满足直锚时≥Lae且过中心5d,否则应弯锚)。

(21)跨内上部变截面节点

◎按默认节点即可(节点一:上部纵筋变截面处采用一直加一弯形式,自变截面阴角点处各自伸入Lae;下部纵筋连续通过)。

◎如果弯曲形式的钢筋直伸入长度达不到Lae时应伸到底弯折,且弯折段应≥15d,此时应选择节点二(依据为11G901-1P2-40做法)。

(22)跨内下部变截面节点

◎按默认节点即可(节点一:下部纵筋变截面处采用一直加一弯形式,自变截面阴角点处各自伸入Lae;上部纵筋连续通过)。

◎如果弯曲形式的钢筋直伸入长度达不到Lae时应伸到顶弯折,且弯折段应≥15d,此时应选择节点二(依据为11G901-1P2-39做法)。

(23)斜梁阳角无支座节点

◎按默认节点即可(节点三: 11G101-1P88构造<一>做法。上部纵筋连续通过;下部纵筋自内折角处断开并伸入相邻梁对边弯折10d,且满足总锚长≥Lae)。

(24)斜梁阴角无支座节点

◎按默认节点即可(节点三: 11G101-1P88构造<一>做法。下部纵筋连续通过;上部纵筋自内折角处断开并伸入相邻梁对边弯折10d,且满足总锚长≥Lae)。

(25)水平折梁节点

◎按默认节点即可(节点三: 11G101-1P88做法。阳角处纵筋连续通过;当角度≥160°时,阴角处纵筋连续通过,当角度<160°时,阴角处纵筋自折角点处断开并伸入相邻梁对边弯折20d,且满足总锚长≥Lae)。

(26)悬臂梁节点

◎按默认节点即可(节点一: 上部纵筋不能直通的钢筋直锚时应≥Lae且过中心5d,否则应弯锚;下部纵筋按计算设臵中取值,注意!当设计明确要考虑地震作用时,悬臂梁下部纵筋锚入支座的长度在计算设臵中,其默认值15d应改为Lae)。

(27)悬臂端钢筋图号选择

◎按默认节点即可(2#弯起钢筋图:按照“至少2根其不少于第一排纵筋的1/2,其余纵筋弯下”的原则自动计算弯起钢筋的根数,若梁原位标注时手动输入悬挑钢筋信息,则按手动输入计算,该跨节点设臵无效。

(28)纵向钢筋弯钩和机械锚固形式

◎即纵筋端机械锚固节点的设臵,默认节点为穿孔塞焊锚板。实际施工不同时按相应节点选择。

4、非框架梁:

(1)直形非框架梁端节点

◎按默认节点即可(节点1-1: 11G101-1P86做法。上部纵筋弯锚,下部纵筋按计算设臵中设定值。值得注意的是,在上部纵筋满足直锚长度La时进行直锚的情况下,软件默认节点取值大于直锚值)。

(2) 弧形非框架梁端节点

◎默认节点为节点1-6(上部纵筋伸入支座一定长度即0.35Labe后弯折15d,下部纵筋伸入支座12d),该节点错误,不能选择。

◎应选用节点1-3(上下纵筋无法满足直锚时应弯锚,见11G101-1P86注6、7)或节点1-1(上部纵筋弯锚,下部纵筋不能直锚La时弯锚)。视实际施工情况选取。

(3)非框架梁上部\侧面受扭钢筋锚入平行墙支座节点

◎按默认节点即可(节点一:上部\侧面受扭钢筋锚入支座La;弧形非框架梁下部纵筋同上部纵筋;直形非框架梁下部纵筋取计算设臵中设定值)。

(4)梁侧面受扭纵筋锚固节点

◎按默认节点即可(节点二:满足直锚时为Lae且过中心5d,否则应弯锚且满足总锚长≥Lae。值得注意的是,从符合11G101-1要求上看,其实节点口径与之相符,即满足直锚时为Lae且过中心5d,否则应弯锚)。注意,软件中取值为Lae?按说因为La才对。

◎当实际施工时,达不到直锚弯锚条件采用机械锚固时,可选择节点五(11G101-1P55注1,直伸入长度为0.6Labe)。

(5)直形非框架梁中间节点底标高不同时

◎按默认节点即可(节点2-1:上部纵筋连续通过支座;下部纵筋均锚入支座长度按计算设臵取定值即12d)。

(6)直形非框架梁中间节点顶标高不同时

◎按默认节点即可(节点1-1: 11G101-1P88做法。下部纵筋连续通过支座或锚入支座12d;上部纵筋一直加一弯,直锚部分为≥La,弯起部分为伸到对边弯折,弯折长度为自低跨梁顶始La)。

(7)直形非框架梁中间节点宽度或纵筋数量不同时

◎按默认节点即可(节点3-1: 11G101-1P88做法。将不能直通或多出的上部钢筋弯锚入支座)。

(8)弧形非框架梁中间节点底标高不同时

◎按默认节点即可(节点2-1:上部纵筋连续通过支座;下部纵筋不能满足直锚La时应弯锚入支座)。(9)弧形非框架梁中间节点顶标高不同时

◎按默认节点即可(节点1-1: 11G101-1P88做法。下部纵筋连续通过支座或锚入支座<直锚La或弯锚>;上部纵筋一直加一弯,直锚部分为≥La,弯起部分为伸到对边弯折,弯折长度为自低跨梁顶始La)。(10)弧形非框架梁中间节点宽度或纵筋数量不同时

◎按默认节点即可(节点3-1: 11G101-1P88做法。将不能直通或多出的上部钢筋弯锚入支座;下部纵筋不能满足直锚La时应弯锚)。

(11)非框架悬臂梁悬臂跨顶标高高于相邻跨时

◎根据悬臂梁分布结构层面状态进行选择,楼层悬臂梁状态时按默认节点五(11G101-1P89衍生做法,悬臂梁上部纵筋满足直锚时为≥La且过中心5d,否则应弯锚;低跨梁上部纵筋直锚入支座内La),屋面悬臂梁

状态时按节点六(11G101-1P89衍生做法,悬臂梁上部纵筋伸至对边弯折,弯折长度≥La且应伸至梁底;低跨梁上部纵筋直锚入支座内La)。

◎也可根据11G101-1P88中非框架梁中间节点高低跨节点构造选择节点一(悬臂梁上部纵筋伸到对边弯折,弯折长度自低跨梁顶面始La;低跨梁上部纵筋直锚入支座内La)

(12)非框架悬臂梁悬臂跨顶标高低于相邻跨时

◎根据悬臂梁分布结构层面状态进行选择,楼层悬臂梁状态时按默认节点五(11G101-1P89衍生做法,高跨梁上部纵筋满足直锚La且过中心5d时可直锚,否则应弯锚;悬臂梁上部纵筋直锚入支座≥La),屋面悬臂梁状态时按节点六(11G101-1P89衍生做法,高跨梁上部纵筋伸至对边弯折,弯折长度≥La且应伸至梁底;悬臂梁上部纵筋直锚入支座内La)。

◎也可根据11G101-1P88中非框架梁中间节点高低跨节点构造选择节点一(高跨梁上部纵筋伸到对边弯折,弯折长度自低跨梁顶面始La;悬臂梁上部纵筋直锚入支座内La)

(13)跨内上部变截面节点

◎按默认节点即可(节点一:上部纵筋变截面处采用一直加一弯形式,自变截面阴角点处各自伸入Lae;下部纵筋连续通过)。

◎如果弯曲形式的钢筋直伸入长度达不到Lae时应伸到底弯折,且弯折段应≥15d,此时应选择节点二(依据为11G901-1P2-40做法)。

(14)跨内下部变截面节点

◎按默认节点即可(节点一:下部纵筋变截面处采用一直加一弯形式,自变截面阴角点处各自伸入Lae;上部纵筋连续通过)

◎如果弯曲形式的钢筋直伸入长度达不到Lae时应伸到顶弯折,且弯折段应≥15d,此时应选择节点二(依据为11G901-1P2-40做法)。

(15)斜梁阳角无支座节点

◎按默认节点即可(节点三: 11G101-1P88构造<一>做法。上部纵筋连续通过;下部纵筋自内折角处断开并伸入相邻梁对边弯折10d,且满足总锚长≥Lae)。

(16)斜梁阴角无支座节点

(19)悬挑端钢筋图号选择

(21)基础联系梁顶面平齐或低于基础顶面节点

◎按默认节点即可(节点一: 11G101-3P92构造<一>做法。上下纵筋伸入柱内La)。

基础联系梁如果按抗震考虑应为Lae时如何设臵?§

(22)基础联系梁底面平齐或高于基础顶面节点

◎按默认节点即可(节点一: 11G101-3P92构造<二>做法。上下纵筋应弯锚入柱内)。

(23)基础联系梁顶面高于或底面低于基础顶面节点

◎按默认节点即可(节点一: 11G101-3P92结合构造<一>、<二>做法。上部纵筋应弯锚入柱内,下部纵筋伸入柱内La)。

基础联系梁如果按抗震考虑应为Lae时如何设臵?§

5、板:

(1)阳角无支座上铁

◎按默认节点即可(节点一: 11G101-3P95做法。上部纵筋连续通过)。

(2)阳角无支座下铁

◎按默认节点即可(节点一: 11G101-3P95做法。下部纵筋于内折角处断开,各自伸入相邻板内La)。(3)阳角有支座上铁

◎按默认节点即可(节点一: 11G101-3P95做法。上部纵筋连续通过)。

(4)阳角有支座下铁

◎按默认节点即可(节点二: 11G101-3P95做法。下部纵筋于内折角处断开,各自伸入相邻板内La)(5)阴角无支座上铁

◎按默认节点即可(节点一: 11G101-3P95做法。上部纵筋于内折角处断开,各自伸入相邻板内La)。(6)阴角无支座下铁

◎按默认节点即可(节点一: 11G101-3P95做法。下部纵筋连续通过)。

(7)阴角有支座上铁

◎按默认节点即可(节点二: 11G101-3P95做法。上部纵筋于内折角处断开,各自伸入相邻板内La)(8)阴角有支座下铁

◎按默认节点即可(节点一:下部纵筋伸入支座内锚固,锚固长度取计算设臵中值)。

(9)板筋遇独基/承台/承台梁/基础联系梁/条基构造

◎按默认节点即可(节点二:如基础属性中为全部扣减或隔一扣一板面筋底筋时,板筋平伸入基础中的锚固长度为La,端部弯折15d)。

(10)板拉筋/马凳筋布臵方式

◎根据设计进行选择梅花或双向,默认为双向布臵。

(11)柱帽纵筋锚入板内节点

◎按默认节点即可(节点三:11G101-1P1105做法。满足直锚时为Lae,否则应伸到板顶后弯折15d)。(12)柱帽纵筋锚入柱内节点

◎按默认节点即可(节点一:11G101-1P1105做法。柱帽纵筋锚入柱内Lae)。

(13)柱帽钢筋遇梁/墙节点

应根据设计图进行选择节点做法

◎默认为节点一:柱帽钢筋伸至梁/墙内Lae

◎节点二:柱帽钢筋伸至梁/墙边向上弯折,弯折伸入板内的长度取定义界面输入数值。

(14)边部柱帽箍筋遇墙节点

应根据设计图进行选择节点做法

◎默认节点一:柱帽箍筋伸入墙内Lae

◎节点二:柱帽箍筋不受墙的影响

◎节点三:柱帽箍筋不伸入墙内

(15)角部柱帽箍筋做法

应根据设计图进行选择节点做法

◎默认节点一:箍筋采用复合箍筋

◎节点二:箍筋采用非复合箍筋

(16)板受力筋锚入柱帽/柱墩节点

◎按默认节点即可(节点一:如柱墩属性中为全部扣减或隔一扣一板面筋底筋时,板筋锚入基础中的长度为Lae,弯折长度默认为0。

6、空心楼盖:同“3、框架梁节点设臵”,略。

7、基础:

(1)筏形基础端部外伸上部钢筋构造

◎应选择节点二(有封边构造:低、面钢筋交错搭接150)。软件默认节点一为无封边构造。

(2)筏形基础端部外伸下部钢筋构造

◎应选择节点二(有封边构造:低、面钢筋交错搭接150)。软件默认节点一为无封边构造。

(3)筏形基础端部中间层钢筋构造

◎按默认节点即可(节点一:伸到端部弯折12d)

(4)筏形基础端部无外伸上部钢筋遇梁构造

◎按默认节点即可(节点一:伸入梁内≥12d且过梁中心)

(5)筏形基础端部无外伸下部钢筋遇梁构造

◎按默认节点即可(节点一:伸到端部弯折15d)

(6)筏形基础端部无外伸上部钢筋遇墙构造

◎按默认节点即可(节点一:伸入墙内≥12d且过梁中心)

(7)筏形基础端部无外伸下部钢筋遇墙构造

◎按默认节点即可(节点一:伸到端部弯折15d)

(8)平板式筏形基础顶部高差节点

◎按默认节点即可(节点一:于内折角处各自伸入对方Lae。实际应为La)

(9)梁板式筏形基础顶部高差节点

◎按默认节点即可(节点一:高跨钢筋伸到尽端满足≥La时可直锚,否则应伸到尽端弯折15d;低跨钢筋直锚La)

(10)筏形基础底部高差节点

◎按默认节点即可(节点一:于内折角处各自伸入对方Lae。实际应为La)

(11)筏形基础钢筋锚入相邻筏板构造

◎按默认节点即可(节点一:面、底筋伸入相邻筏板内La)

(12)筏形基础钢筋遇承台/独基/承台梁/基础联系梁/条基构造

◎按默认节点即可(节点二:11G101-3P97做法。面筋底筋视基础构件属性是否扣减,当全部扣减或隔一扣一时,当基础宽度≤2倍筏板钢筋伸入长度时连续通过,否则锚入基础内长度La)。

(13)筏形基础遇集水坑节点

◎按默认节点即可(节点一:在各折角点断开并各自锚入Lae。实际为La)。

(14)筏形基础钢筋遇柱墩构造

◎按默认节点即可(节点一:面筋底筋视柱墩属性是否扣减,当全部扣减或隔一扣一时,面筋底筋伸入柱墩Lae。实际应为La)。

(15)筏形基础斜交阳角构造

◎按默认节点即可(节点一:在折角点断开并各自锚入La)。

(16)筏形基础斜交阴角构造

◎按默认节点即可(节点一:在折角点断开并各自锚入La)。

(17)筏板拉筋、马凳筋配臵方式

◎视设计要求选择双向或梅花形式,默认节点为双向布臵。

8、基础主梁/承台梁:

(1)基础主梁端部外伸构造

视设计要求进行选择节点二或节点三

◎节点二为采用U形封边构造,11G101-3P73、84做法。

◎节点三为默认项,采用面、底钢筋交错150封边构造,11G101-3P73、84做法。

(2)基础主梁端部无外伸构造

◎按默认节点即可(节点二,11G101-3P73做法。顶部钢筋伸到尽端满足≥La时可直锚,否则应弯锚;顶部钢筋伸到尽端弯折15d)。

(3)梁顶有高差构造

◎按默认节点即可(节点二,11G101-3P74做法)。

(4)梁底有高差构造

◎按默认节点即可(节点二,11G101-3P74做法)。

(5)梁支座两侧梁宽或钢筋数量不同构造

◎按默认节点即可(节点二,11G101-3P74做法)。

(6)跨内上部变截面节点

◎按默认节点即可(节点一:上部钢筋在折角点断开并各自锚入Lae,下部钢筋连续通过)。

(7)跨内下部变截面节点

◎按默认节点即可(节点一:下部钢筋在折角点断开并各自锚入Lae,上部钢筋连续通过)。

(8)承台梁端节点

◎按默认节点即可(节点一:11G101-3P90、91做法。上下钢筋伸到头弯折10d)。

9、基础次梁:

(1)基础次梁端部外伸构造

视设计要求进行选择节点二或节点三

◎节点二为采用U形封边构造,11G101-3P76、84做法。

◎节点三为默认项,采用面、底钢筋交错150封边构造,11G101-3P76、84做法。

(2)基础次梁端部无外伸构造

◎按默认节点即可(节点二,11G101-3P76做法。上部钢筋锚固长度≥12d且至少过梁中线;下部钢筋应弯锚)。

(3)基础次梁顶有高差构造

◎按默认节点即可(节点二,11G101-3P78做法)。

(4)基础次梁底有高差构造

◎按默认节点即可(节点二,11G101-3P78做法)。

(5)基础次梁支座两端宽度或钢筋数量不同构造

◎按默认节点即可(节点二,11G101-3P78做法)。

(6)跨内上部变截面节点

◎按默认节点即可(节点一:上部钢筋在折角点断开并各自锚入Lae,下部钢筋连续通过)。

(7)跨内下部变截面节点

◎按默认节点即可(节点一:下部钢筋在折角点断开并各自锚入Lae,上部钢筋连续通过)。

10、砌体结构:

(1)构造柱遇砼基础插筋

◎按默认节点即可(节点一:座底弯折Lae)。

(2)构造柱遇非砼基础插筋

◎按默认节点即可(节点一:构造柱伸入基础砖墙内座底)。

(3)构造柱变截面节点

◎按默认节点即可(节点一:下柱钢筋锚入圈梁内总锚长La;上柱钢筋下插入下柱内中La)。

抗震时为Lae时如何设臵?§

(4)构造柱变截面无节点构造

◎按默认节点即可(节点一:下筋到头弯折c-bhc+200,上筋直下插入下柱内中Lae)。(5)构造柱顶层锚固

根据设计要求选择相应节点构造

◎默认节点一:纵筋默认圈梁内,自梁底始满足总锚长lae

◎节点二:纵筋伸到柱顶弯折lae。

(6)填充墙构造柱预留钢筋锚固节点

根据设计要求选择相应节点构造

◎默认节点一:钢筋锚入节点内满足总锚长lae

◎节点二:座底弯折12d。

(7)圈梁拐角节点

根据设计要求选择相应节点构造

◎默认节点一:外侧纵筋连续通过,内侧纵筋锚入相邻圈梁内或构造柱内满足总锚长la。◎节点二:内外侧纵筋伸到端部弯折250。

(8)圈梁丁字节点

根据设计要求选择相应节点构造

◎节点一:纵筋锚入相邻圈梁内满足总锚长la。

◎默认节点二:纵筋伸到端部弯折250。

(9)圈梁一字节点

◎按默认节点即可(节点一:纵筋伸到尽端弯折250)。

11、其它:

(1)栏板垂直钢筋根部节点

◎按默认节点即可(节点一:垂直钢筋伸入根部满足总锚长la)。

(2)栏板垂直钢筋顶部无单侧对齐节点

根据设计要求选择相应节点构造

◎默认节点一:伸至栏板顶部弯折至对边。

◎默认节点二:伸至栏板顶部弯折12d。

(3)栏板垂直钢筋顶部单侧对齐节点

◎按默认节点即可(节点一:伸至其它构件顶部弯折后延伸至对边向下弯折到底)。

(4)栏板水平钢筋相交内侧节点

根据设计要求选择相应节点构造

◎默认节点一:伸至对边弯折12d。

◎默认节点二:伸至相邻栏板内满足总锚长la。

(5)栏板水平钢筋正交丁字节点

根据设计要求选择相应节点构造

◎默认节点一:伸至对边弯折12d。

◎默认节点二:伸至相邻栏板内满足总锚长la。

(6)栏板水平钢筋端部节点

根据设计要求选择相应节点构造

◎默认节点一:伸至头弯折到对边。

◎默认节点二:伸至头弯折12d。

(7)栏板拉筋布臵构造

根据设计要求选择相应节点构造

◎默认节点一:双向布臵。

◎默认节点二:梅花布臵。

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结 一、工程设置 1、工程信息 根据设计说明输入结构类型、设防烈度以及抗震等级。尤其是计算规则的输入。要根据图纸对于钢筋图集的说明。 2、计算设置 框架梁与非框架梁交接部分增加箍筋的数量应为6(详图纸说明); 拉筋配置中直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量0.26; 板中负筋是否含支座要根据板配筋图进行修改; 剪力墙、板拉筋以及马凳筋的布置构造要根据图纸选择双向布置或者梅花布置; 板中分布钢筋:若图纸采用直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量。 3、搭接设置 采用绑扎或者电渣压力焊要根据结构设计说明进行修改。 4、楼层设置 根据施工图进行修改。此外,对于各个构件的混凝土等级要根据结构图说明进行修改。 二、绘图输入 1、轴线 根据一层建筑平面图进行轴网的绘制;画图如需辅助轴网,要用两点、平行或者点角进行绘制。 如遇到一项工程有两个单独的轴网又必须定义在一个界面时,应该使用点的命令,找到两个轴网相交的部位,进行绘制。 如果轴网比较复杂,必须导入CAD图时候,应该注意导入的CAD的尺寸是否和绘制的尺寸一致。如不一致,需要进行修改。 2、柱 进入绘图界面,软件默认的是首层的。如图纸基础有柱构件,应该切换到基础界面。 绘制基础柱构件,应该根据图纸大样图或者结构说明,在柱构件属性中其他属性改变插筋信息。其他楼层不需要更改。 当柱构件是偏轴绘制时,只需要选择柱构件,在界面中选择查改标注进行修改。 柱构件的钢筋信息根据柱的定位图进行输入。 构造柱可以按照结构说明中给定的信息,进行智能布置,智能布置时应按照图纸修改智能布置的信息。如果智能布置比较麻烦,可以按照上述柱构件的绘制方法进行绘制。 3、墙 暗柱的绘制:剪力墙的绘制应该先绘制暗柱,暗柱的绘制应该根据剪力墙的大样图进行输入钢筋信息,一般定义暗柱的时候,首选参数化暗柱,如没有对应的图型,需选择异形暗柱。剪力墙的绘制:剪力墙的钢筋信息需根据剪力墙大样图进行输入。绘图时应注意,剪力墙的端点要包括暗柱。这样方便图形算量导图。 砌体加筋:砌体加筋看结施填充墙部分,一般为通长钢筋为2a6--500/600(由砌体模数决定),拉筋为a6-500

广联达钢筋操作注意事项及细节

预算部广联达钢筋软件计算标准预算部广联达钢筋软件计算标准 广联达钢筋软件计算为了达到公司每个预算人员的软件水平及操作 习惯一致,便于内部资源的串换,将软件操作中的重点及要求罗列如下,大家都必须按施工图设计及以下要求做好施工图预算及结算工作: 一、工程设置 1、将 A6 的容重修改成 A6.5 的容重。 二、计算设置柱: 1、2 点:柱纵筋伸入基础锚固形式:如果插筋在软件里计算,要根据设计的要求修改计算式。 4 点:柱在基础插筋锚固区的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两道” ,注意箍筋的计算及修改。 5 点:矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋:软件默认为是,但若在基础层未画柱,矩形柱的内箍仍然计算;基础层上画柱,基础层上所画的柱的钢筋就只计算所设置的几个外箍,我们就要根据设计图及施工方案做好设置是否只计算外箍。(此条不适用于剪力墙柱)10 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为 50%,按设计修改。剪力墙:剪力墙: 2 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 3 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 9 点:暗柱、端柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两

道” ,注意箍筋的计算及修改。 21 点:暗梁在暗柱内是否布置箍筋:软件默认为否,应修改为是,暗梁和暗柱不互为支座,应注意,设为是后柱内依然未计算箍筋,需人为的修改计算式。 22 点:暗梁纵筋与连梁纵筋相交构造:软件默认为伸入连梁边暗柱内互相锚固。 29 点:墙在基础锚固区内的水平分布钢筋排数:软件默认为 2 排,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两排” ,注意水平筋的计算及修改。框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。非框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 19 点:直形非框架梁上部端支座负筋伸入跨内的长度:软件默认为 L/5,注意当端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端部上部筋取 L/3,注意修改计算式。板: 2 点:起始受力钢筋、负筋距支座边距离:软件默认为 50mm,根据 04G101-4 第 25 页大样,负筋距梁角筋为 1/2 板筋间距。根据施工图上负筋间距情况,大概平均后调整数值。 3 点:分布钢筋配置:软件默认为 A6-250,应根据设计施工图修改。 4、5 点:分布钢筋长度计算:软件默认为和负筋(跨板受力筋)搭接计算,搭接长度 150,实际:若和负筋(跨板受力筋)搭接计算,

广联达2013钢筋算量教程

广联达2013钢筋算量流程 工程准备工作: 1、在新建工程前,先分析图纸,仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格(用于记录及计算钢筋算量中的数据)和Word表格(用于记录钢筋算量中所遇到的问题)。 一、新建工程 第一步:工程名称 1、输入工程名称,按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则,其他选项不变。 第二步:工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中,结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级;抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值,从而会影响最终钢筋量的计算,因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步:编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步:比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋,一般用直径为6.5的钢筋代替,需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重,直接在表格中复制、粘贴即可。

第五步:弯钩设置 第六步:点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容,是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置,直径影响钢筋技术结果;软件中默认的都是规范中规定的数值,和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明,预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层 在软件中建立楼层时,按照以下原则确定层高和起始位置; A、基础层底设置为基础常用的底标高,基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度,基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号,如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同,按照结构设计说明设计,加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面,根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以使

广联达钢筋算量指导教程分解

广联达钢筋算量基础培训教程 ------供初学者有较好的参考价值 GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。内置的平法和规范还可以由用户根据不同的需求,自行设置和修改,满足多样的需求。在计算过程中工程造价人员能够快速准确的计算和校对,达到钢筋算量方法实用化,算量过程可视化,算量结果准确化。 做工程的构件绘制流程 使用GGJ2009做实际工程,一般推荐用户按照先主体再零星的原则,即先绘制和计算主体结构,再计算零星构件的顺序。 1、针对不同的结构类型,采用不同的绘制顺序,能够更方便的绘制,更快速的计算,提高工作效率。对不同结构类型,推荐用户的绘制流程如下; 剪力墙结构:剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁; 框架结构:柱→梁→板; 框剪结构:柱→剪力墙板块→梁→板→砌体墙板块; 砖混结构:砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁。 2、根据结构的不同部位,推荐使用的绘制流程为:首层→地上→地下→基础。 构件图元及分类 构件:在软件中柱、墙、梁等8种构件大类型;其下面还会区分类型小类,如柱有柱、构造柱类型;柱在图纸中又有KZ1、KZ2……。那么这里的KZ1、KZ2就叫构件。

图元:在软件中是指构件绘制到绘图区后,能看到的图形就称为图元。如KZ1绘制到轴网上,首层有10个KZ1,那么这10个KZ1就叫柱图元。 工程实际中的构件按照图元形状可以划分为点状构件、线状构件和面状构件。 1)点状构件包括柱子,门窗洞口、独立基础、桩、桩承台等; 2)线状图元包括梁、墙、条基等; 3)面状构件包括现浇板、筏板等。 【点】画法 【点】画法适用于点式构件(例如柱子)和部分面状构件(例如现浇板)。操作方法如下: 第一步:在“构件工具条”选择一种已经定义的构件,如KZ-1; 第二步:在“绘图工具栏”选择【点】; 第三步:在绘图区,鼠标左键点击一点作为构件的插入点(只有鼠标指针显示为“”才能绘制),完成绘制。 说明: 1)选择了适用于点式绘制的构件之后,软件会默认为点式绘制,直接在绘图区域绘制即可。例如在构件工具条中选择了“框架柱”之后,可直接跳过绘图步骤的第二步,直接绘制。2)对于面状构件的点式绘制,例如:板、筏板等,必须在有其它构件(例如梁和墙)围成的封闭空间内才能进行点式绘制。 【直线】画法 【直线】绘制主要用于线状构件,当需要绘制一条或者多条连续的直线时,可以采用绘制【直线】的方式。操作方法: 第一步:在“构件工具条”中选择一种已经定义的构件,如框架梁KL-1。 第二步:左键点击“绘图工具条”中的【直线】; 第三步:用鼠标点取两点即可确定一条直线。这种画法是系统默认的画法。您也可以连续绘制,当点击鼠标右键即可中断,结束绘制。

广联达钢筋算量软件GGJ2013使用流程

广联达钢筋算量软件GGJ2013使用流程 准备工作: 一、先熟悉图纸,通读设计说明,按照图纸目录查看图纸,查看图纸是否缺 损,熟悉各种图纸的分布、详图、门窗表、需要使用的图集等。 新建项目必须填写:1、结构类型 2、抗震设防烈度 3、檐高 4、抗震等级。 注:檐高为设计室外地坪至建筑物檐口底的高度。1、平屋面带挑檐者,算至挑檐板下皮标高。2、平屋面顶带女儿墙者,算至屋顶结构板上皮标高。3、坡屋面或其他曲面屋面均算至墙的中心线与屋面板交点的高度。4、阶梯式建筑物按高层的建筑物计算檐高。5、突出屋面的水箱间、电梯间、亭台楼阁等均不计算檐高。 二、在模块导航栏下,比重设置把普通钢筋直径6MM的钢筋比重设为0.26。 三、在模块导航栏下,计算设置把砌体结构里的构造柱、圈梁、过梁连接方 式改成植筋。 四、在模块导航栏下,计算设置根据图纸设置把负筋标注是否含支座及单边 标注长度位置进行设置。 五、在模块导航栏下,楼层设置根据图纸设置楼层数量及标高,然后在下面 设置混凝土标号,如果楼层混凝土标号不一致,则根据实际情况每层更改。 六、在模块导航栏下,设置钢筋搭接设置,把3级钢筋范围改为三个区间, 3-12采用绑扎,14-25水平采用直螺纹连接和竖向采用电渣压力焊,28-50采用套管挤压。 绘制一次结构柱、剪力墙、梁、楼板、楼梯、基础: 七、进入绘图输入,设置轴网。步骤:新建矩形轴网(也可以识别)-设置上 下开间,左右进深-轴号自动排序-检查。 八、先画框架柱(KZ),步骤:在定义界面下设置柱的各种参数(也可导入图 纸识别:先识别柱大样,提取柱边线-提取柱标识-提取钢筋线-识别柱大样,然后再识别柱,提取柱边线-提取柱标识-识别柱)-导入图纸-根据图纸布置-查改标注-对于部位不对的可以用“单对齐”调整。 九、画剪力墙,步骤:在定义界面下设置剪力墙各种参数-导入图纸-根据图 纸布置(剪力墙一定要画满)-设置暗梁、连梁。 十、画主梁次梁,步骤:在定义界面下设置梁的各种参数(也可导入图纸识 别:提取梁边线-提取梁标注-识别梁-人工检查把未识别或识别错误的修改-查改支座-识别梁原位标注。)-导入图纸-根据图纸布置梁的位置-注意标高-对于部位不对的“单对齐”。 在梁频道选择自动生成吊筋,按图纸要求设置次梁加筋,然后整栋楼生成; 吊筋根据实际情况布置,然后复制到其他楼层。 十一、画现浇板,步骤:在定义界面下设置现浇板的各种参数-名称(B+板厚+ 标高)-马凳筋根据图纸设置,宽为钢筋间距+100,高为板厚,腿长100,间距为1000*1000。-然后点布或矩形布置。 注:如果板在同一部位不同标高,可以设置新分层布置。 十二、画板受力筋及面筋,步骤:在工程设置下计算设置选择板,设置分部钢

17 广联达钢筋算量软件操作流程

广联达钢筋算量软件操作流程思路 1、新建工程 注意事项:A.计算规则(选择工程图纸所给出的计算规则), B.损耗模板(四川是不需要计算损耗的), C.汇总方式(一般算量人员是按照外皮计算的范阳人员是按照中轴线计算的) D.钢筋比重(现场一般直径为6mm的钢筋都是用直径为6.5mm钢筋代替的, 在这里需要修改钢筋比重) 2、新建楼层 (1)基本操作: A.地上部分(选中首层—插入楼层)地下部分(选中基础层—插入楼层) B.楼层建立多了可以进行“删除楼层” C. 地上部分和地下部分的混凝土标号不一样,修改好了一层可以用“复制到其 他楼层” (2)注意事项: A.只有首层的底标高可以进行修改,其他楼层的标高通过楼层高度自动调整。 B.若有女儿墙可以单独列一层进行插入,无地下室:从基础底面到首层结构地面; 有地下室:从基础底面到地下室结构地面 3、轴网 (1)、基本操作 A.新建轴网:定义—新建—绘图(点、旋转点) B.辅助轴网:平行—圆心起点终点 (2)注意事项 如果两个分工合作,轴网一致,可以共用(轴网定义—存盘、提取) 4、柱 (1)、基本操作 A.框架柱操作:定义—新建—绘图(点绘、旋转点、智能布置) B.偏心柱:查改标注或批量查改标注 C.计算查量:汇总计算、查看钢筋量、编辑钢筋 (2)、注意事项 A.软件可以自动判别边角柱 5、梁 (1)、基本操作 A.框架梁基本操作:定义—新建—绘图(直线绘制、点加长度、三点画弧、矩 形、智能布置) B.框架梁原位标注:可以直接在里面进行输入,也可以用平法表格输入 C.框架梁吊筋、附加箍筋:第一种方法:梁平法表格原位标注- 直接输入。 第二种方法:自动生成吊筋 D.悬挑梁截面处理:当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分割根部 与端部的高度值,即为b×h1/h2(h1为根部,h2为端部) E.加腋梁截面处理:竖向加腋梁,用b×h GYc1×c2表示,其中C1为腋长, C2为腋高平法表格直接输入 F.框架梁梁跨设置:如果梁跨数识别有问题,通过设置支座和删除支座来实现。 G.名称相同的梁:应用到同名梁

 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以

广联达操作方法—新软件操作手册

新软件新功能操作手册 目录 第一章 2013土建算量篇………………………………………………………页 1.土建算量GCL2013新产品简介……………………………………………页 2.墙的建模与计算,轻松处理复杂墙体……………………………………页 3.斜柱、变截面柱,简单、实用………………………………………………页 4.识别三维模形,识别功能更强大…………………………………………页 5.单构件、单图元计算,汇总效率更高、对量更轻松…………………………页

第二章 2013钢筋算量篇………………………………………………………页 1钢筋算量GGJ2013新产品简介…………………………………………… 页 2专业篇……………………………………………………………………… 页 3高效篇……………………………………………………………………… 页 4易学易用篇………………………………………………………………… 页 5更多优化功能……………………………………………………………… 页 6学习视频及资料………………………………………………………… 页

7产品应用技巧……1……………………………………………………… 页 第三章GSH4.0审核篇 1、审核软件GSH4.0产品简介…………………………………………………页 2、多种应用模式………………………………………………………………页 3、高效的审核体验………………………………………………………………页 4、专业的结算审核………………………………………………………………页 5、清晰的审核结果………………………………………………………………页 6、审核整体解决方案……………………………………………………………页 7、更多资料………………………………………………………………………页 第四章广联达工程造价整体解决方案

广联达钢筋算量计算设置操作

广联达钢筋算量GGJ2013操作札记要点 模块(如柱、梁、板、基础、装修等)T构件(定义属性时新建的是构件)T图元(绘制的是图元,一个构件有一个或多个 图元) 总则: 流程:首层T地上T地下(如地下室部分)T基础(如筏板……);主体-零星; 主体:剪力墙结构----- 剪力墙—门窗洞—暗柱/端柱—暗梁/连梁; 框架结构------ 柱—梁—板; 框剪结构------ 柱—剪力墙部分—梁—板—砌体墙部分 砖混结构砖墙—门窗洞—构造柱—圈梁 顺序:建工程—建楼层—建轴网—绘图输入—汇总看结果绘图输入:定义属性(及套用做法后)—定义属性输入钢筋信息、绘制图形—汇总计算后(查看工程量及计算式)常用快捷键功能: 执行“工具菜单—选项—绘图设置”,勾选“动态输入”(包括“指针输入”和“标注输入”两种功能, 它们之间用“f键”进行切换。每个功能自身中采用“Tab键”切换输入框)、“动态提示”选项。可使用快 捷键组合Alt+Z显示关闭动态输入功能,使用快捷键组合 Ctrl+Q显示关闭动态提示功能。 钢筋符号:AHPB235 或HPB300钢筋;B:HRB335钢筋,BE: HRB335钢筋,BF: HRBF335钢筋,BFE: HRBF335 钢筋;C: HRB400钢筋,CE: HRB4O0钢筋,CF: HRBF400钢筋,CFE HRBF4O0钢筋;D: RRB400钢筋;E: HRB500 钢筋,EE: HR500钢筋,EF: HRBF335钢筋,EFE: HRBF500钢筋。注:“HRBF代表细晶粒?;“RRB代表余热处理?。 一、新建工程 1、工程信息 (1)工程信息 按设计输入(结构类型、檐高、设防烈度决定着抗震等级)。抗震等级影响钢筋搭接及锚固长度。 (2)工程设置 ①损耗模板:当地定额子目中如含有损耗(江苏计价表为2%时,钢筋算量应选用“不计算损耗” ②报表类别:下拉选项中有本地区报表得选本地区报表,若无则选择全统。地区报表优势在于有当地钢筋子目可套用。 ③汇总方式:一般预决算均为“按钢筋外皮(不考虑弯

广联达钢筋算量软件(快速入门)操作程序

、结构设计建立与工程相对应的Excel Word钢筋算量 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称 、 第二步工程信息 依据图纸结构设计总说明填写工程信息 工程信息中 A 高。

B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号 如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑 图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线 五、柱构件的定义和绘制 1、按照图纸定义柱子的构件名称。 2、按照图纸定义柱子的构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊说明注意柱子是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和层顶标高可在其他属性中设置 3、柱类型分中柱、边柱和角柱对顶层柱的顶部锚固和弯折有影响直接关系到计算结果中间层均按中柱。进行柱定义时不用修改在顶层绘制完柱子后使用软件提供的“自动识别边角柱”功能来判断柱的类型。 4、如果图纸中柱是以柱表的形式来表示的可以直接利用软件中“柱表”的功能来定义柱子。 5、绘制柱图元异形柱可以按F4切换柱子的插入点。 6、柱图元绘制到图上后如果需要在图上显示图元的名称可以使用“视图”菜单下构件图元显示设置功能在图上显示图元的名称方便查看和修改。 六、剪力墙构件的定义和绘制 1、按照图纸定义剪力墙的构件名称

剪力墙是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和层顶标高可在其他 属性中设置。 3、按图纸结构设计说明剪力墙的拉筋形式横向与竖向间距均为600此处输入 A8@600*600点开其他属性点击“节点设置”的三点按钮在第22项“墙身拉筋布置构造”中选择“梅花布置”。 4、绘制剪力墙图元。绘制完剪力墙后下一步绘制剪力墙柱。 4.1、如果是非矩形柱可以选择新建参数化柱软件弹出“选择参数化图形”界面。选择与图纸所匹配的形状按照图纸中标注的截面尺寸在右侧的参数表中输入相 应的数值。 4.2、截面参数设置成功下面进行其他属性的输入若图与参数化图形不符则可在截面编辑处画钢筋。缺少哪个钢筋在其它钢筋中自行添加。 4.3、 4.4、绘制剪力墙端柱图元。可以按F4切换柱子的插入点绘制完剪力墙暗柱后下一步绘制剪力墙连梁。 4.4.1、按照图纸定义剪力墙连梁的构件名称。 4.4.2、按照图纸定义剪力墙连梁的构件属性。 七、梁构件的定义与绘制 1、按照图纸定义梁的构件名称 2、按照图纸中梁的集中标注定义构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊 说明若图纸中单个梁标高有特殊标注应在设置梁构件中其它属性中修改量的起点标高和终点标高。画梁时按先上后下先左后右方向来绘制以保证所有梁都全部计算。 3、按照图纸进行梁的原位标注。进行原位标注时可选择屏幕旋转根据图纸方 向绘制。 4、原位标注中支座不符时可用重提梁跨或进行支座的编辑。 5、按照图纸设置主次梁的吊筋可使用“自动生成吊筋”。 6、设置悬挑梁的弯起钢筋点击计算设置—节点设置—框架梁第22项设置悬挑梁钢筋图号选择所需图号。 八、板构件的定义与绘制 1、按照图纸说明定义板的构件名称

广联达钢筋算量图形导入步骤

CAD图形导入软件后的识别的详细步骤是: 一、导入CAD图: 1、单击导航栏“CAD”识别下的,“CAD草图”。 2、单击“导入CAD图”按钮,在导入CAD图形对话框中,选中要导入的CAD 图,如选上“02食堂结构”,右边出现要导入的图形。这个图形可以放大。 3、在下面文件名栏中出现:XX结构,单击“打开”。 4、当出现“请输入原图比例”对话框,软件设置为1:1,单击“确定”。这样XX 结构的CAD图就导过来了。 二、保存CAD图: 有时,一个工程存在多个楼层、多种构件类型的CAD图在一起,为了方便导图,需要把各个楼层“单独拆分”出来,这时就要逐个把要用到的楼层图单独导出为一个独立文件,再利用这些文件识别。其方法: 1、单击菜单栏中的“CAD识别”,再单击“导出选中的CAD图形”,然后在绘图区域“拉框选择”想要导出的图。 2、单击“右键”确定,弹出“另存为”对话框。 3、在另存为的对话框中的“文件名”栏中,输入上“文件名”如桩基图,单击“保存” 4、在弹出的“提示”对话框时,单击“确定”,完成导出保存拆分CAD图的操作。 三、清除CAD图: 全部图纸导出保存后,单击“清除CAD图”按钮,这时,就可把全部原来的CAD 图清理没了。

四、提取拆分的CAD图: 1、首先切换到“基础层”,单击“导入CAD图”,弹出“导入CAD图形”对话框。 2、选择“基础图”,单击“打开”,在弹出的“请输入原图比例”对话框,软件设置为1:1,单击“确定”。这样,基础图就显示出来了。 五、轴网识别: 1、点击“导航”条下的“CAD识别”,单击“识别轴网”。 2、单击绘图工具栏中的“提取轴线边线”,再单击“图层设置”按钮,点击“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同顔色的CAD图元”。 3、单击需要提取的轴线。(此过程中也可以点选或框选需要提取的CAD图元)。 a) 点击“右键”确认选择,则选择上的轴线自动消失,并存放在“已提取的CAD 图层”中。 b) 单击绘图工具栏中的“提取轴线标识”,再单击“图层设置”按钮,点击“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同顔色的CAD图元”。 c) 单击需要提取的轴线标识。(此过程中也可以点选或框选需要提取的CAD图元)。 d) 点击“右键”确认选择,则选择上的轴线自动消失,并存放在“已提取的CAD 图层”中。 4、自动识别轴网:在完成“提取轴线边线”和“提取轴线标识”的操作后,单击菜单栏“CAD识别”,单击“自动识别轴网”,这样整个轴网就被识别了 5、补画轴号: 在轴网识别后,有时会出现部分轴线没有轴线标识。解决的方法是: a) 单击导航栏中的“轴线”选择“辅助轴线”。

广联达钢筋算量软件的运用

一、新建工程 第一步 工程名称 1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则 其他选项不变。 第二步 工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级 抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步 编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步 比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。 第五步 弯钩设置

第六步 点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数值和工程中最常用的数值。图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高 基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号 如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同 按照结构设计说明设计 加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义

1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑轴网绘制完毕后 如果需要对轴网图元进行编辑 可以使用“绘图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线为了方便绘制图元 软件提供了辅助轴线功能。 五、柱构件的定义和绘制 1、按照图纸定义柱子的构件名称。 2、按照图纸定义柱子的构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊说明注意柱子是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和 层顶标高可在其他属性中设置 3、柱类型分中柱、边柱和角柱对顶层柱的顶部锚固和弯折有影响直接关系到计算结果中间层均按中柱。广联达钢筋算量操作步骤 广联达钢筋抽样(笔记) 工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称 1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替 需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。第五步弯钩设置 第六步点击完成 二、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数

图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。值和工程中最常用的数值。 三、楼层设置 1、建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑轴网绘制完毕后如果需要对轴网图元进行编辑可以使用“绘图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线为了方便绘制图元软件提供了辅助轴线功能。一、广联达钢筋算量 1、新建向导→设置计算规则及图集就→计算节点设置→下一 步→下一步→完成 2、工程设置→楼层设置→插入楼层→下方对其抗震等级、砼 标号、保护层厚度等进行设置→右下角复制到其他楼层 3、绘图输入→轴网→定义→新建→输入轴距→下开间、左进 深输入完毕→可对其轴距数值复制粘贴到上开间、右进深即 可→点击绘图→出现对话框→点击确定 4、柱→定义→新建→进行构件信息的输入→绘图,若柱相同 则复制,找插点即可。若是偏心柱,则按住Ctrl+左键,出现 对话框,对其偏心距离设置即可。若按住shift+左键,则是偏 移距离 5、梁→定义→新建→进行构件信息的输入→绘图→进行梁原 位标注→梁平法表格→下方出现列表→对其钢筋信息输入→输 入其通长筋、箍筋等信息→拉筋,根据101图集默认→若有 抗扭钢筋,则在侧面原位标注筋中输入其钢筋信息。 1)、次梁筋→次梁宽度默设,次梁加筋、吊筋自己输入。 2)、悬挑梁→自己画上→点击上方梁平法表格→下方出现列 表→点击悬臂钢筋号→选择其钢筋形状 (画梁的注意项:A、若后面再画柱,要对梁进行设置,→单击 上方“重提梁跨三角按钮”→“设置支座”→点击柱→右击。B、 若梁相同,单击右上角“应用到同名梁” →确定。C、若梁位置 变化,则在定义其它楼层梁时→定义→从其他楼层复制构件。) 6、板→定义→新建→输入信息→绘图→可单击封闭区域任一 点,也可单击上方“自动生成板”即可。 1)板受力筋→定义→新建→输入信息→绘图→水平或垂直→ 单板(也可直接点击XY方向,再点击板进行其钢筋的布置。)→若钢筋相同,则单击复制钢筋。若是同名板,则单击复制钢 筋,再单击“应用同名板”即可。

广联达市政算量软件GMA教程井管篇

GMA市政软件部分 第三章排水工程 一、井管 (一)井管业务详解 排水管网指市政道路下的雨水、污水管道,即俗称的“下水管道”,在工程上通常称为市政排水管道。而排水管道由于考虑雨、污分流的措施,即雨水一般就近排入河流,污水排入污水处理厂,所以市政排水管包括雨水和污水两种管道。 排水主要计算工程量包括:附属构筑物(雨水井、污水井计算;进、出水口计算)、管道铺设(不同管径的混凝土、pvc等管道长度计算;管道基础计算)、土方(沟槽\基坑挖、填、运土方计算)。 计算排水工程量一般需要用到平面图(如图3.1.1)和纵断图(如图3.1.2)两部分。 图3.1.1 图3.1.2 雨水平面图主要包括:井管的位置、井编号、管径、管长、坡度等。如下图3.1.3所示: 图3.1.3 雨水纵断面图主要包括:井型、桩号、井编号、管长、管底标高、设计标高、原地面标高、沟管结构、管径(坡度)、水利元素。通过纵断面图可以计算出井深及填挖方高度。(如图3.1.4、3.1.5)

图3.1.4 图3.1.5 (二)井管软件处理 1、导入CAD图纸 (1)添加图纸 首先打开工具栏“CAD图纸管理”然后单击“添加图纸”按钮,选择需要导入的图纸文件,比如本工程需要导入“某雨水平面图”和“某雨水纵断图”,选择这两张图纸,点击“打开”。(如图3.1.6)

图3.1.6 (2)设置比例 点击“打开”以后,会弹出一个窗体,需要对图纸的比例进行设置。本图纸的比例为默认比例1:1000,不需要修改,单击“确定“即可。(如图3.1.7) 图3.1.7 2、平面图信息提取 (1)切换到雨水平面图 双击“某雨水平面图”,切换到雨水的平面图,然后对雨水平面图纸信息进行识别。(如图3.1.8)

广联达钢筋算量注意事项

工程设置 每一个工程,无论什么形式,用软件计算时的第一步都是进行“工程设置”。那么工程设置的意义何在,进行工程设置时又需要注意什么呢?下面具体分析一下: 1.在工程设置中对计算结果有影响的是抗震等级、砼标号、保护层厚度、搭接形式这几个量,所以我们在进行“整体设置”时需要注意以下几点: (1)现在工程中往往整个结构的抗震等级不一样,如柱、墙与梁抗震等级不一样,所以我们在新建向导时设定相应的抗震等级后,在楼层管理界面下方可对于每一层构件的抗震等级调整。 (2)砼标号、抗震等级会决定构件的锚固搭接值。砼标号如何快速建到各个楼层,我们可以利用“复制到其它楼层”快速调整各楼层的砼标号。 (3)保护层也是同样操作。 2.在搭接设置里软件内置多种连接形式,我们可以根据工程的说明形式进行调整,可以调整“钢筋直径范围”、“连接形式”、“定尺长度”。 调整时需要注意: (1)针对工程结构说明信息调整“钢筋直径范围”、“连接形式” (2)对于“定尺长度”在工程中有的地区由于钢筋水平定尺

长度产生的搭接接头,定额里已综合考虑了,不需要再另加搭接长度。 针对以上问题我们的调整方法是把“其余钢筋定尺长度”设为软件允许的最大值50000mm,接头形式可定为其它形式,只要水平向钢筋在50000 mm内就不计算接头数,若要超过50000 mm它计算的接头数也是其它形式,这样也和竖向钢筋接头有区别。计算设置修改好后可导出保存以备下次调用。 柱 现在工程多用柱表的表示方法,在软件中构件下拉框中有对应柱表,利用柱表可以快速建立各层构件属性,减少翻图时间,大大提高录入效率。构件的属性建好之后,到绘图状态进行绘制,我们可以利用镜像,复制等功能快速绘图,我们已建立了一层构件,其它层相似相同的构件可用“从其它层复制构件图元”或“复制所选构件到其它楼层”的方法在各层画好图,需要注意的一点是柱到顶层之后有边角柱的区分,所以到顶层后我们需要设置边角柱,软件针对这一情况有功能按钮可以自动判断,如下图:

广联达钢筋算量步骤

广联达钢筋抽样 工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称1、输入工程名称按工程图纸名称输入。2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步编制信息1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步比重设置1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。第五步弯钩设置 第六步点击完成 二、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数值和工程中最常用的数值。图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标高。B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 4、如果图纸中柱是以柱表的形式来表示的可以直接利用软件中“柱表”的功能来定义柱

广联达钢筋算量软件(快速入门)操作程序

工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和 Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 、新建工程 第一步工程名称1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步编制信息1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步比重设置1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。 第五步弯钩设置 第六步点击完成 、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数值和工程中最常用的数值。图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。 三、楼层设置 建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标咼。 四、轴网的定义1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。

快速学习广联达钢筋算量软件

新建工程后(设置好计算规则、计算设置以及节点设置、楼层及各层砼标号),我们在绘图输入界面当中,通过构件导航栏中打开“CAD识图”导航栏,按照导航栏的顺序进行操作即可。 点击“CAD草图”,在工具栏中点击“导入CAD图”,然后找到存放CAD图文件的路径并打开,导入过程当中,还需要根据CAD图纸比例的大小,设置并调整,软件默认是1:1。 在“CAD草图”状态下,还可以转换钢筋级别符号、识别柱表、剪力墙连梁表、门窗表等。温馨提示:由于现在大部分的CAD图有多个CAD图单元组成,在导入前,可以在CAD软件或者CAD图形调整工具把CAD分割开来,然后再进行导入,这样可以提高CAD导入的速度。二、导入轴网 在导航栏中选择“识别轴网”,然后选择提取轴线(ctrl+左键选择,右键确认),提取轴标识(ctrl+左键选择,右键确定),最后点击“识别轴线”,这样就可以把轴线识别过来了。温馨提示:通过CAD识别过来的轴线是辅助轴线;选择导入轴线的CAD图尽量是轴网最完整的。 三、导入柱 提取柱的操作步骤: 第一步:在“CAD草图”中导入CAD图,CAD图中需包括可用于识别的柱;(如果已经导入了CAD图则此步可省略) 第二步:在“CAD草图”中转换钢筋级别符号,识别柱表并重新定位CAD图; 第三步:点击导航栏“CAD识别”中的“识别柱”; 第四步:点击工具条“提取柱边线”; 第四步:利用“选择相同图层的CAD图元”(ctrl+左键)或“选择相同颜色的CAD图元”(alt+左键)的功能选中需要提取的柱CAD图元,此过程中也可以点选或框选需要提取的CAD图元,点击鼠标右键确认选择,则选择的CAD图元自动消失,并存放在“已提取的CAD 图层”中; 第五步:点击绘图工具条“提取柱标识”; 第六步:选择需要提取的柱标识CAD图元,点击鼠标右键确认选择; 第七步:检查提取的柱边线和柱标识是否准确,如果有误还可以使用“画CAD线”和“还原错误提取的CAD图元”功能对已经提取的柱边线和柱标识进行修改; 第八步:点击工具条“自动识别柱”下的“自动识别柱”,则提取的柱边线和柱标识被识别为软件的柱构件,并弹出识别成功的提示。 温馨提示:如果不重新定位CAD图,导入的构件图元有可能就会与轴线偏离;门窗表通常情况在建筑施工图总说明部分,柱表通常在柱平面图中,连梁表在剪力墙平面图中。 四、导入墙 1、提取墙边线 第一步:导入CAD图,CAD图中需包括可用于识别的墙;(如果已经导入了CAD图则此步可省略) 第二步:点击导航栏“CAD识别”下的“识别墙”; 第三步:点击工具条“提取墙边线”; 第四步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的墙边线CAD图元,点击鼠标右键确认选择。 2、读取墙厚 第一步:点击绘图工具条“读取墙厚”,此时绘图区域之显示刚刚提取的墙边线; 第二步:按鼠标左键选择墙的两条边线,然后点击右键将弹出“创建墙构件”窗口,窗口中已经识别了墙的厚度,并默认了钢筋信息,只需要输入墙的名称,并修改钢筋信息等参数,