文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道专项吊装方案

管道专项吊装方案

管道专项吊装方案
管道专项吊装方案

.

编号:

吉化集团吉林市北方建设有限责任公司施工技术方案

白城市集中供热工程

热电厂热力主干管吊装方案

Ⅱ类

目录

一、编制说明 (3)

二、工程概况 (3)

三、编制依据 (3)

四、机械、设备一览表 (4)

五、施工方案 (6)

六、吊车使用要求 (12)

七、安全措施 (16)

八、人员安排计划 (18)

一、编制说明

本方案仅适用于白城市集中供热工程第一、二、四标段施工。采用高温水供热系统,该热力主干管承担规划远期总供热面积为1000万平方米,总热负荷为566.3MW,一次网供水温度130℃,回水温度70℃;一次网管网设计压力Ps=1.60MPa。

供水管原则上采用无固定有补偿直埋敷设方式,回水管原则上采用无补偿直埋敷设方式。为保证供热主干管安装工作的顺利进行,特编制此吊装方案。

二、工程概况

1. 工程概况

建设单位:白城市京科集中供热有限公司

工程名称:白城市集中供热工程

建设工期:2015年7 月28日开工,2015年10 月2 日竣工

设计单位:中国市政工程东北设计研究总院有限公司

监理单位:吉林省宏达建设监理有限公司

施工单位:吉化集团吉林市北方建设有限责任公司

2. 主要工程数据一览表

地下供热来回水管线采用预制保温管敷设,规格D1220,管道

埋深3~5米,本段管网敷设全程长度为8.623公里。

管径>DN200的工作钢管选用埋弧焊螺旋焊缝电焊钢管,材质Q235B,管径

三、编制依据

2.1京科集中供热主干管平面布置图、纵断图、现场实际情况

2.2依据的标准规范

《城市供热管网工程及验收规范》GJJ28—2014

《化工建设起重工程施工及验收规范》HGJ201-83

《现场实际情况勘查汇报材料》

《电厂施工安全规程》

《50吊车性能表》

四、机械、设备一览表

要求:1).钢丝绳不得有断股、松散及严重扭结。

2).所用起重索使用前必须经相关部门验收合格后方可使用。

3).所有起重索具必须满足吊装要求

4).起重机具使用前,相关人员应核查机具完好性,一旦发现

有损伤和缺陷不得使用。

五、施工方案

(1)下沟前首先复测管沟沟底标高、沟底宽度,应符合设计要求。

(2)清理沟内塌方、石块、杂物等。

(3)沟底应先铺垫粒径不大于15mm的细沙,细沙铺垫厚度为200mm。

(4)管道起吊下沟

管道下沟前,应做好安全检查和设备调试,确保沟内无任何施工人员、设备运行状态良好。在管道下沟的过程中,重点检查防腐保温层(管线底部和管子与支墩接触部位的保温层),如有破损或针孔及时修补。管道下沟作业时,由专人统一指挥作业,在人员集中的通行路口设置醒目标志,并安排专人巡防,无关人员不得进入现场。a.管道起吊时,用50T作业,每根钢管重量4.29T,起吊点距环形

焊缝距离不小于2.0m,管段2个起吊点间距不得超过24m,起吊高度以1m为宜。

b.起吊用具采用专用尼龙吊管带,使用前,应对吊具进行吊装安全测

试。

c.管道下沟时,应轻轻放置沟底,不得排空挡下落。应避免管道碰撞

沟壁,以避免沟壁塌方和防腐层损伤。

d.曲线段管道下沟时,应使吊带或滚轮位于管沟弧形的顶点附近,以

保证管道下沟过程中不碰撞沟壁,必要时在沟壁垫上木板或草袋。(6)管道下沟后应使管道轴线与管沟中心线重合,其横向偏差应符合规范要求,否则应进行调整,直到符合为止。

(7)管道下沟后,不得出现管底悬空现象,否则应用细土进行填实。

并且填细土后管子标高应符合设计要求,不能出现浅埋现象。(8)管道下沟完毕,应立即对管顶标高进行测量;在竖向曲线段还应对曲线的始点、中点和终点进行测量。并按要求填写测量成

果表、管道工程隐蔽检查记录。

(9)石方段管沟下沟技术要求:

a.下沟前应对石方管沟进行认真的检查,对沟壁、沟底凸起的石块

要进行清理,沟底的细沙垫层(200mm)要均匀、平坦、无杂物,待监理工程师认为符合要求时,方可进行下沟作业。

b.下沟时应在靠线一侧设保护屏,采用竹笆片或类似的材料垫在管

壁上,以保证管子下沟时不与沟壁接触。

六、吊车使用要求

1)大型吊车进场前应对使用场地进行平整压实,特别是吊车吊装站位场地的平整压实,避免吊装时因场地不适而临时处理,影响吊车按时使用。

2)吊车配重安装当需要辅助吊车时,在吊车进场前要考虑好吊车的

应有能力和足够场地要求,以确保吊车正常使用。

3)设备吊装前作好一切吊装准备工作,如绳扣、卡环、或辅助用吊具、垫木等。而且这些吊索具已经配合尺寸检查或已捆绑到位,只待挂钩起吊。

4)对较长、大设备,吊车无法在现场调头的要在设备进场时规定其进入的方位,以满足方案直接吊装要求,避免在现场调头。

5)所有使用的吊车必须经检验合格并在合格期限内方可使用。

七、安全措施

1.1安全技术的基本要求

对吊装工作中各种数据的采集正确有效是确保吊装成功的基础。

应进行严格正确的吊装受力计算,使设备吊索具、吊车处于安全工作范围并符合相关规程的规定。

吊装用的各类吊车必须经过年检,且检验合格;吊车司机必须特种作业操作证。

吊装方案要与现场实际情况相吻合,如果吊装条件变化即设备、现场环境、吊装机械等变动时,应修改原方案。

操作人员应熟悉了解吊装方案,并具有相应熟练的技能,多台吊车作业时,应互相密切配合指挥得当,确保吊装工艺过程合理。

对现场制作专用吊索具应符合方案设计要求,并经质检人员检验合格。

吊装方案应有审批制度,如有较大变更,要重新进行审批。

现场进行吊装作业时,必须在作业场地设立警戒线,并设专人进行安全监督。

吊装作业指挥人员必须设有专人进行。

吊装作业前必须对参与施工人员进行安全技术交底,并编制吊装作业指导书以指导吊装工作,统一作业信号。

起重作业应在白天进行。

五级风以上不得进行吊装作业。

雨天不得进行吊装作业。

1.2吊车吊装安全技术要求

吊装方案制定阶段,应根据实际情况选用经济、本地区现有的吊车,以免吊装方案作重大变更。

吊装地面应平整、硬实,对回垫土应进行压实处理,如地面耐压力不足,应采用重新铺设碎石路面,地面耐力应达到15t/m2(15吨/米2)以上,以利吊车进出场。对大型和特大型吊车,在其支腿部位铺垫厚钢板,以确保吊车在工作状态时仍保持其水平状态。

吊装站位后应根据吊装条件将吊臂回转一周,以确认吊臂与配重不与近物体相碰。

绳扣、卡环与吊耳、耳板连接时,应提前检查其配合尺寸,即卡环轴能否放入耳板孔内后,是否还有绳扣放置的空间,在吊装过程中卡环与吊耳的相对运动是否有障碍的地方。

吊车挂好吊索具后,应根据设备起吊后不同状态再次确认吊索具不会与设备外侧附件相碰。

对吊装过程因吊装工艺需要,设备需临时支承或吊车需换钩等情况,吊车将引起受力的变化时,需要校核设备支承的强度,同时也要核对该支承点构筑物的强度。同时应严格按方案规定执行。

吊装过程中,吊车、设备与周围设施的安全距离应大于200mm.

1.3发现问题的应急措施

由于土方边坡上部有供水管线,无法进行处理,该段土质属戈壁土,如在吊装过程中出现边坡滑坡、塌陷等情况,应立即停止吊装作业,将人员第一时间撤离现场,待滑坡、塌陷等情况停止后,视现场情况再进行处理。

八、人员安排计划

8.1 此次大件设备重量大、数量多,且设备布置密集,因此,吊装工作应认真组织进行,劳动力用量见表8-1

表8-1

8、2施工机具、施工手段用料计划

管道吊装施工专项方案模板.doc

蒲江县寿安镇利民北路改扩建项目 管道吊装施工 专项方案 编制: 审核: 四川凯同建筑工程有限公司 二 0 一五年八月

编制依据 1、根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 2、《给水排水标准图集》(06MS201); 3、根据《蒲江县寿安镇利民北路改扩建项目施工设计图》及质安要求; 4、根据《实用给水排水工程施工手册》; 5、根据《工程建设安装工程起重施工规范》(HG 20201-2000); 6、根据《起重机械安全规程》(); 7、根据《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012); 8、根据招投标文件及施工组织设计和我公司多年积累经验。 工程概况 本工程位于蒲江县利民北路,包含道路、排水、电力和照明及“小三线”工程。规划道路红线宽度为 16 米,设计长米,一污一雨,污水管道的 埋深大部分在至 6m左右,雨水管道的埋深大部分在至左右。雨水管道长 1565m,检查井 45 座;污水 1017m,检查井 36 座。 雨水管道位于道路中线北侧,距中,污水管道位于道路中线北侧米处, 均采用钢筋砼预制管。 D300承插管单根管道长,每节管道重, D400承插管单根管道长,每节管道重, D500承插管单根管道长,每节管道重, D600 承插管单根管道长,每节管道重, D700承插管单根管道长,每节管道重, D800 承插管单根管道长,每节管道重, D1500企口管单根管道长,每节管道重。管道埋深~6m,沟槽边坡为 1:~1: 。 排水管规格及参数

较大规格尺寸的钢筋混凝土排水管及,其他较小规格不在此叙述 序 名称 管径有效长度壁厚号( mm)( mm)参考重量( t ) (mm) 1 钢筋混凝土企口管D1500 2500 140 2 钢筋混凝土承插管D1000 2500 100 2 钢筋混凝土承插管D800 2500 80 3 钢筋混凝土承插管D700 2500 70 4 钢筋混凝土承插管D600 2500 60 5 钢筋混凝土承插管D500 2500 50 所得排水管重量以下公式计算得出: P=πDTLS 注: P—管道重量;π—圆周率;D—管径; T—壁厚; L—有效长度; S—钢筋混凝土系数 吊装施工 先报吊装施工方案,再组织施工,当基槽基础验收合格时,进行管道吊装工序时,吊车沿边坡内缘顺向停放,吊车支腿距沟边至少以外。 1、吊装施工工艺流程如下: 吊装场地面强度核实—吊车就位—工作半径核实—挂钩—试吊—正式 吊装—管道就位—摘钩 2、管道安装 (1)吊装前的准备工作 a、进场的管子应堆放在基坑顶 2 米外平整的地方,不同类别和不同规格的管子要分开堆放,跺与跺之间要留有通道。 b、吊车、拖板车、索具道木等车辆和机器都已准备齐全,各个工种的人员准备完善,吊装方案经报监理进行审批,并已经批准,并对是施工作业人

钢筋混凝土管管道吊装方案

龙岗区坂田街道雪象片区雨污分流管网工程 管道吊装 专项施工方案 审批: 审核: 编制: 福建省恒基建设股份有限公司 2016年11月 管道吊装专项方案 一、工程概况 本工程是坂田街道雪象片区,面积约,其中,主要改造区域为雪象花园新村、稼先路北侧新村、下雪后山新村及上雪科技工业城等。对错接乱排的用户进行整改,完善各片区雨、污管网和市政管网,建立健全的雨、污水两套管网系统,真正做到从源头开始实施雨污分流,杜绝产生雨污混流、雨污合流现象,最大限度地减少城市污水直接排入河流。 参建单位 建设单位:深圳市龙岗区坂田街道办事处 施工单位:福建省恒基建设股份有限公司

监理单位:深圳市深水水务咨询有限公司 设计单位:辽宁省城乡建设规划设计院 本工程雨污排水管道按设计要求管径小于或等于600采用HDPE中空壁塑钢缠绕管,接口采用不锈钢卡箍式弹性连接;管径大于600采用国标Ⅱ级钢筋混凝土管,承插橡胶圈管接口,管基础采用120°和180°混凝土带形基础。雨污水检查井为钢筋砼检查井。 HDPE中空壁塑钢缠绕管管道规格为: DN200、DN300、DN400、DN500、DN600; 国标Ⅱ级钢筋混凝土管管道规格为:DN800、DN1000、DN1200、DN1350。 二、编制依据 1、坂田街道雪象片区雨污分流管网工程排水施工图 2、我单位工地现场勘查情况 3、国家及地方颁布的有关设计、施工、验收规程及有关法律、法规等 4、我单位现有的技术、设备、人员素质、管理模式、施工经验等施工要素情况。 三、施工指导方针 1、“以人为本”为主导,根据本工程地理位置、环境、地质、水文、气象及本工程的特(难)点,采取有效的保证工期、质量、安全的措施,合理地组织工程平行、主体、交叉、流水作业,确保工程实施安全进行。 2、吊装工序综合性强,交叉作业多,专业性强,作业量大,工期紧,且以机械作业为主,配以适量人工。故作业层以专业为主,辅以部份民工。 四、施工总体顺序

除尘管道系统制作安装施工及方案

1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1基本情况 (1) 2.2制作安装范围 (1) 2.3主要实物量 (1) 2.4工程特点 (1) 3. 施工安排 (2) 3.1工程施工目标 (2) 3.2施工顺序 (2) 3.3施工重点、难点 (3) 3.4施工管理的组织机构 (3) 4.施工进度计划 (3) 5.施工准备与资源配置计划 (4) 5.1技术准备 (4) 5.2人员准备 (4) 5.3工程材料、设备、周转材料、施工机具及计量、测量和校验仪器准备.. 5 5.4施工场地准备 (8) 5.5管道安装前现场应具备下列条件 (8) 6.钢板卷管制作方案 (8) 6.1制作总流程 (8) 6.2主要工序施工方法 (8) 7.除尘管道安装施工方法 (14) 7.1管道安装顺序 (14) 7.2主要部位管道安装 (15) 7.3管道组对 (16) 7.4管道组对要求 (16)

7.5结构焊接 (16) 7.6阀门的安装 (18) 7.7管道的清扫................................... 错误!未定义书签。 7.8耐磨陶瓷粘贴 (18) 8.油漆涂装 (18) 8.1涂装技术 (19) 9.质量保证体系及措施 (19) 9.1质量目标 (19) 9.2质量保证体系(质量保证体系见附表1) (20) 9.3质量管理 (20) 9.4质量保证措施 (21) 9.5质量监控 (21) 10.安全保证体系及措施 (22) 10.1施工安全生产方针 (22) 10.2安全目标 (22) 10.3安全组织体系(安全保证体系见附表2) (22) 10.4安全技术措施 (22) 10.5安全管理保证制度 (24) 10.6重点安全措施 (26) 10.7主要危险源 (27) 11.环境保护、职业健康安全保证措施 (27) 11.1环境保护 (27) 11.2职业健康安全保证措施 (28) 12.雨季施工措施 (29) 12.1雨期前的防范 (29)

管道吊装方案

赤峰市松山区北城棚户区改造中区市政道路建设工程友谊大街 (道路、排水、路灯工程) 排水管道吊装施工方案 编制人: 审核人: 中国二十二冶集团有限公司路桥工程分公司 赤峰市友谊大街工程项目经理部 2013年4月15日

专项工程施工方案报审表 工程名称:赤峰市松山区北城棚户区改造中区市政道路建设工程友谊大街工程

排水管道吊装施工方案 一、编制依据: 1.1道路排水设计施工图 1.2吊装手册及汽车吊性能表。 二、工程概况 赤峰市松山区北城棚户区改造中区市政建设工程友谊大街工程道路排水工程共有两条雨水主管道及一条污水主管道,起点桩号K0+000,终点桩号K3+453,主管线长度3.453Km。雨水主管道管径分别为1.8m、2.0m、2.4m、2.6m、2.8m,管道平均开挖深度约为8.9m,北侧最大开挖深度10.22 m, 南侧最大开挖深度10.42 m;污水主管道管径分别为1.5m、1.6m、1.8m,管道平均开挖深度为约5.65m, 最大开挖深度6.99 m。 混凝土排水管道设计概况 三、管道吊装计算 1、吊车工作半径计算 根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)沟槽边坡最陡深度表4.3.3雨污水管线采用二级放坡,坡度为1:0.75,一级边坡深度为5米,碎落台宽度为2米。吊车沿边坡内缘顺向停放,吊车支腿距沟边至少1.5m以外。工作面宽度参照现行《给排水管道施工验收规范》。

吊车站位示意图 吊车工作半径为1/2管径+工作面+边坡放坡宽度+1.5+1/2支腿横距 直径1.8~3.0管道按照每次吊装10米管道计算,直径1.5、1.6按照每次吊装12管道米计算。支腿横距根据徐工汽车吊支腿最大横距7.6米计算。

除尘管道吊装专项方案

西昌钢钒公司炼铁厂1#、2#焦炉烟气脱硫脱硝吊装 专项施工方案 一、工程概况 二、编制依据 2.1工程技术文件、资料 1、西昌钢钒公司炼铁厂1#、2#.3#.4#焦炉烟气脱硫脱硝施工组织总设计 2、西昌钢钒公司炼铁厂1#、2#焦炉烟气脱硫脱硝现场施工实际条件。 3、本公司现有机械设备和人员情况。

2.2国家和地方现行相关的施工技术规程、规范 《施工组织设计规范》GB50502-2009 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011 ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2012) 《建设工程质量管理条例》 《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 《工业金属管道工程及验收规范》GB50235-2010 2.3 编制原则 1、熟悉了解标段交接时间和工作界面; 2、考虑交叉作业和高空作业的具体困难; 3、充分考虑风季、雨季作业施工困难; 三、吊装前准备工作 1、施工技术组织: 施工前,先对施工合同,施工图纸、技术规范等进行熟悉,对于施工图纸上不明白的地方,待进行图纸会审及设计技术交底时提出解决,同时编制相应的施工方案及技术交底。

2. 施工场地的安排: 熟悉吊装作业环境,由于该系统为整治工程,处于正常生产区域,因此必须综合考虑静态构筑物和动态构筑的影响。 3、管道吊装人、材、机准备 (1)、人员安排 管道吊装时,安排专人指挥,两人配合。吊车操作人员定专人指挥。由于在作业区内施工必须设置专职人员与生产人员无缝链接沟通。 (2)、材料准备 a、根据施工进度计划,由厂家采用大型平板车直接运至施工现场,尽量减少二次翻运。 b、钢管由板车运到现场后,根据需要安装时再转运进安装区域附件,起吊设备应停放在坚实、平整的地面上,若地面较软要用方木、路基箱板铺垫进行加固,堆放时并用木块垫好以防滚动。 c、钢管的两端采用木支墩保护,以防在施工时损坏。 (3)、吊装设备的选择 钢管单根长度为 7.5 m,单根重量为5 t。所以,下管采用25t吊车,根据管道中心线,管节位置的水平偏差通过5t手动葫芦来调节。 4、施工前的教育培训: 对进场施工人员进行岗前培训,主要培训内容是安全、技术方面的教育及本工程施工工序技术员介绍施工技术要求,起重工必须持证上岗。

钢筋混凝土管管道吊装方案

龙岗区坂田街道雪象片区雨污分流 管网工程 管道吊装 专项施工方案 审批: 审核: 编制: 福建省恒基建设股份有限公司 2016年11月

管道吊装专项方案 一、工程概况 本工程是坂田街道雪象片区,面积约4.23km2,其中,主要改造区域为雪象花园新村、稼先路北侧新村、下雪后山新村及上雪科技工业城等。对错接乱排的用户进行整改,完善各片区雨、污管网和市政管网,建立健全的雨、污水两套管网系统,真正做到从源头开始实施雨污分流,杜绝产生雨污混流、雨污合流现象,最大限度地减少城市污水直接排入河流。 参建单位 建设单位:深圳市龙岗区坂田街道办事处 施工单位:福建省恒基建设股份有限公司 监理单位:深圳市深水水务咨询有限公司 设计单位:辽宁省城乡建设规划设计院 本工程雨污排水管道按设计要求管径小于或等于600采用HDPE中空壁塑钢缠绕管,接口采用不锈钢卡箍式弹性连接;管径大于600采用国标Ⅱ级钢筋混凝土管,承插橡胶圈管接口,管基础采用120°和180°混凝土带形基础。雨污水检查井为钢筋砼检查井。 HDPE中空壁塑钢缠绕管管道规格为: DN200、DN300、DN400、DN500、DN600; 国标Ⅱ级钢筋混凝土管管道规格为:DN800、DN1000、DN1200、DN1350。 二、编制依据 1、坂田街道雪象片区雨污分流管网工程排水施工图 2、我单位工地现场勘查情况 3、国家及地方颁布的有关设计、施工、验收规程及有关法律、法规等

4、我单位现有的技术、设备、人员素质、管理模式、施工经验等施工要素情况。 三、施工指导方针 1、“以人为本”为主导,根据本工程地理位置、环境、地质、水文、气象及本工程的特(难)点,采取有效的保证工期、质量、安全的措施,合理地组织工程平行、主体、交叉、流水作业,确保工程实施安全进行。 2、吊装工序综合性强,交叉作业多,专业性强,作业量大,工期紧,且以机械作业为主,配以适量人工。故作业层以专业为主,辅以部份民工。 四、施工总体顺序 1、前期施工以排水工程施工进度为主线,后期施工中以道路工程施工为主线。 2、在排水工程施工中对污、雨水沟槽,采用分段开挖,先挖污水后挖雨水,采用一个独立的机械土方施工班组施工,混凝土承插管道安装采用1个独立的管道安装班组,施工时污、雨水沟槽采用单槽开挖。施工中对横穿道路的管道应穿插其中优先考虑施工。 五、管道吊装施工方案 1、机械选择: 本方案主要以钢筋混凝土承插管为主,混凝土承插管每根长2.5m,有一定重量,结合该管下槽不可以碰伤,故采用机械吊装法。主要吊装管道以DN800、DN1000、DN1200、DN1350为主,因其管道净重为1.4吨至3.5吨。根据现场实际情况和对吊车起重数据的平衡,采用16~75吨汽车吊方能满足施工要求。 2、吊装方法 管道沟槽开挖后,经业主、设计、地勘、监理验槽后,及时通知管道供应商将货运至吊装位置,吊车沿沟槽平行并靠原道路摆放,距沟槽边1.5m 以上下枕木或钢板牢固的下支垫是否准备起吊,注意在施吊员指挥下配以

除尘器安装施工方案

除尘器安装施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

电解铝工程 除尘器施工方案 编制: 审核: 审批: 编制日期: 集团有限责任公司

目录

前言: 除尘器是电解铝行业原料车间必不可少的一套设备,在以往的工程中,比如山东电解铝项目部、山西氧化铝项目部,都有除尘器的安装施工,现对除尘器的安装进行技术总结。 一、概述 1、除尘器的组成 除尘器的组成有:支腿、主箱体、灰斗、袋室、栏杆、爬梯、筒体部脉冲阀气路、气缸气路、滤袋、袋笼装置等部分组成。 2、除尘器安装依据 a. GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 b.《通风管道施工技术规程》 c. GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 D. GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 E. JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 3、除尘器主要参数表:

二、除尘器安装工艺及过程质量控制 1、施工准备工作 a.施工前应编制施工方案,并向班组进行技术交底和安全技术交底。 b.参加施工的人员应熟悉图纸及技术说明、标准规范、施工方案。 c.施工中所用工机具、措施材料及计量器具等应准备齐全。 d.施工现场运输和汽车吊场地平整。 2、设备的检查验收及处理 设备运抵现场进行开箱验收,在业主、施工单位和厂家的共同参与下,按图纸及设备装箱清单清点检查设备及零部件的数量和质量,做好开箱检查记录,及早发现问题并及时处理。 3、安装工艺: 安装步骤 1、先检查基础,按常规清理,找平、放线。 2、将支柱就位,并用拖拉绳临时找正、固定。 3、吊装箱体袋室及出风管,先安装下箱体,再安装上箱体,出风管。 4、栏杆及爬梯。

管道安装专项方案汇总

管道安装施工方案 一、施工测量 1、总体测量工作程序 测点交接→测点复测→建立施工导线网、布置水准控制点→测定各桩位→局部放样。 2、原测量控制网(点)的复测 开工前对建设、设计单位移交的平面控制点和高程控制点,按原测设的网型和等级,并按《工程测量规范》GB50026-93的有关技术要求进行复测。复测拟用仪器:平面控制采用Ⅰ级全站仪;高程控制采用DS2水准仪。复测和计算成果符合精度要求后,报监理工程师认可,其点位才能使用。 3、控制系统的建立 针对本标工程的特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 (1)、平面控制系统 拟采用导线测量的方法建立等级为一级的平面控制系统,即方位角闭合差10n(n为测定系数,测距相对中误差≤1/30000),采用南方测绘全站仪。系统布设时,以甲方提供的控制点为导线起始方向,沿本标段外围布设一环形闭合导线,并联测甲方提供的控制点。导线点的埋设规格采用GB50026-93《工程测量规范》附录的金属标志图设置。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受施工道路交通的影响,并保护好定位桩。 (2)、高程控制系统 建立以导线点为基础,等级为三等的高程控制系统[即环线闭合差为±12 √Lmm (L为环线的水准路线长度,单位为Km)],测

量仪器采用日本索佳B1型水准仪,由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 (3)、放线控制 本标工程的放线控制主要项目包括以下几个方面: ①道路红线的平面控制; ②管道中线、轴线的平面及高程控制。 4、主体工程测量 (1)、施工放线 本工程的施工放线工作主要包括以下几个方面: ①检查井中心位置放线和伸缩缝设置位置放线; ②道路、管道中线测放: 测量放线时,先由坐标控制网,采用坐标法放出检查井设置位置,打设井位及伸缩缝控制木桩,然后再测设管道中线,并每隔10m打设临时中线控制木桩。在施工过程中,需多次重复测放管道中线。 (2)、标高测量与控制 把管道的相对标高引测到水准基座上,然后将地面高程控制点标高通过两台水准仪及钢尺上下传递读数方法引测至管道沟槽底,确定地下管道控制标高,如图所示。

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

管道吊装施工方案

固安工业区新中街(滨河大道-大广高速西路)市政工程 管道吊装方案 编制: 审核: 编制单位:河北大庆道桥工程有限公司 编制日期:2016年09月 管道吊装方案 一、工程概况: 1、排水管道吊装工程位于大厂潮白河工业区新中街道路中线南侧3米和北侧21.5米处。 2、雨水管道外型尺寸为φ2000mm-φ300mm、;污水管道外型尺寸为 φ1600mm-φ400mm。φ2000mm钢筋混凝土管道吊装总重量约7.84T 。 3、吊装施工应该按设计和施工规范的要求,周密组织,精心施工,确保工程施工安全,满足合同的质量与工期要求。 4、施工工期:吊装包括进出场30天吊装完毕。 二、吊装前准备: 管沟基础的工作完成;汽车起重机进行试吊,保证吊装机械的运行正常。

三、机具选用及计算方式 l、机具选用 2、计算方式 ①25T汽车起重机吊装计算 吊装计算荷重 P=(Q+q)×K =(10+0.5)×1.l =11.55吨 式中:Q——吊装最大重量 q——吊具重 K——动载系数,取1.l(查表得)3、用双索吊装,分支拉力 P1=P/n×l/sinB=20/2/0.866=11.55T

4、选用钢丝绳计算 根据P选用直径为Φ20-6*19-2000mm钢丝绳作吊索,吊索安全系数取K=4 P1×K=46.2T Φ20钢丝绳,破断拉力为:P破=46.2T P破=46.2≥7.84T符合要求 四、吊装人员配备: (1)施工负责人 1人 (2)现场安全员 1人 (3)起重工 2人 (4)汽车起重机司机 2人 (5)普工 4人 五、管道吊装步骤 步骤一:吊装DN1200混凝土管时,先通过单机抬吊将管道水平方向平移至沟槽旁边。 吊装时采用Φ20的钢丝绳捆绑管道中线起吊,吊机起钩受力,通过旋转、变幅等动作,将管道吊至沟槽内。 步聚二:人工配合机械对管道进行插入安装。 六、管道吊装安全措施

除尘管道施工方案38398

施工方案编制审批表(建设公司) 施工方案名称:承钢3#、4#高炉易地改造工程焦槽本体除尘管道安装方案 编制: 专业技术人员:日期: 专业项目部技术负责人:日期: 审核: 专业项目部经理:日期: 批准: 项目部总工程师:日期: 目录 一、编制说明: (3)

二、工程概况: (3) 三、施工准备: (4) 四、施工部署: (4) 1、施工组织机构: (4) 2、施工重点及难点: (4) 五、施工方案: (11) 六、执行标准规范: (11) 七、施工机具及劳动力一览表: (12) 1、机械机具使用计划 (11) 2、劳动力需用计划 (12) 八、质量保证措施: (13) 九、工期保证措施: (14) 十、安全施工: (17) 十一、现场文明施工管理: (17)

一、编制说明: 1.编制原则: 本着安全第一,以人为本的指导思想,严格执行方案,采取必要的施工措施,防止安全、质量事故的发生,确保作业人员的人身安全。 2.编制依据: 本施工方案编制的依据是中冶京城工程技术有限公司的设计图纸以及施工合同和有关施工验收规范进行编制的。 二、工程概况: 1.工程简介: 1.1工程名称:承钢3#、4#高炉易地改造工程 1.2工程地点:承钢南山厂区内 2、工程内容:本工程为承钢3#、4#高炉焦槽本体除尘体统。主要包括3.2m、 7.0m、16m除尘管道,在16m焦炭、焦丁、振动筛除尘管道上共设24个电液 动蝶阀,阀门与炼铁工艺设备的振动筛给料机行程开关连锁;高炉焦槽槽上设2个移动通风槽,同时工作;槽下及各转运点均为连续工作,每个除尘点进风口处均设有手动蝶阀,一次性调节即可。所有除尘点均设有一个风量检测孔。 工程内容主要包括除尘管道及管件的制作安装以及管道阀门的安装。

管道吊装施工方案

管道吊装施工方案

管道吊装方案报审表 工程名称:玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目编号:B.0.1 - 致:(项目监理机构) 我方已完成ZJ17至ZJ18段管道安装工程吊装专项施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件: □ 1 ZJ17至ZJ18段管道安装工程吊装专项方案 □ 本次申报内容系第次申报。 施工项目经理部(章): 项目经理(签字、执业印章): 年月日 项目监理机构签收人姓名及时间施工项目经理部签收人姓名及时间 审查意见: 专业监理工程师(签字):年月日 审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师(签字、执业印章):年月日 建设单位签收姓名及时间项目监理机构签收人姓名及时间 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案): 建设单位(章): 负责人(签字):年月日 注:1、施工项目经理部至少在计划开工日期前7天提出本报审表,给项目监理机构、建设单 位审查、审批留出必要的时间。

玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目ZJ17至ZJ18段管道安装 管道吊装 专项施工方案 审批: 审核: 编制: 3 月 9日

目录 1.工程概况 (1) 2.施工前准备 (1) 3.施工程序 (3) 4.施工技术要求及注意事项 (3) 5.吊装注意事项 (5) 6.吊车使用要求 (6) 7.吊车安全控制 (6)

1、工程概况 本工程吊装内容主要为玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目ZJ17至ZJ18段管道安装吊装;管道管径为RD219*11,最大高度12.米,壁厚8mm,管顶上部有高压电缆;管顶与高压电缆的距离为4米。现场地面预制。 本次吊装为垂直吊装,最大相对吊装高度13米,吊装距离为7.5米。单根预制管线为1.0T;我方准备利用25T汽车吊分别设在ZJ16与ZJ19进行吊装。 2、施工前准备 2.1、施工技术组织 施工前根据现场情况对整个吊装的施工作业全过程中可能出

大型管道吊装方案

科研生产基础设施改造三期工程 新建厂外输水管线管材供货及安装施工项目 管道吊装专项施工方案 版次:01版 审批: 审核: 编制: 状态:受控 中核华誉工程有限责任公司

一、工程概况: 本工程为管道安装施工,范围是输水一线11号沉闸出口至ⅡSX-Z32检查井的新建输水管线;所需预应力混凝土管、混凝土管以及配套管件等,由甲方提供。 新建管线从输水一线11号沉闸接出,输送至原输水一线ⅡSX-Z32检查井,管材采用三阶段Ⅱ级DN1200预应力钢筋混凝土管,设计压力为0.4MPa,橡胶密封圈承插式柔性接口,穿河段外防腐采用超厚浆型环氧煤沥青防腐涂层,牺牲阳极保护应力钢丝。新建管线总长约47km,平行于原输水一线50米直埋敷设,管道基础采用砂石基础。 沿途管线需要穿越兰新铁路、新建高铁、连霍高速等三处涵洞,需要穿越312国道、季节性河流、西气东输及输油管道等处。穿越公路采用预应力混凝土

管道,管道两侧设挡土墙;穿越河流段采用预应力混凝土管;穿越涵洞、气、油管道采用采用焊接钢管,管内水泥砂浆衬里,管外防腐采用底漆一道面漆四道,涂层间缠绕环氧煤沥青玻布三层。涵洞内钢管沿钢轨道滑车安装,涵洞到管道井管道混凝土基础,预制混凝土块弧形托板敷设。 新建输水管线通过沿途设置的7座阀门井与原输水一、二管线的连通。 二、编制依据: 1、建设单位有关中核四0四有限公司新建厂外输水管线工程的招标文件,施工图纸,设计交底及相关的技术文件。 2、我单位拥有的施工最新技术、科技成果、施工设备以及从事相关工程施工所积累的施工组织和管理经验。 3、国家现行施工及验收规范、质量检验评定标准、安全操作规程、工艺标准及其它相关文件规定。 三、吊装前准备工作: 1、施工技术组织:

除尘管道施工方案.docx

.. 唐山国丰南区 300 万吨技改炼钢 除尘管道工程 ( 二次除尘、倒罐站除尘、荒煤气除尘) 施 工 方 案 中国二十二冶管铁公司国丰南区项目部 2007年 5 月 10 日

目录 一、编制说明: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工准备: (3) 四、施工部署: (4) 1、施工组织机构: (4) 2、施工重点及难点: (4) 五、施工方案; (4) 六、执行标准规范; (17) 七、施工机具及劳动力一览表: (18) 1、机械机具使用计划 (18) 2、劳动力需用计划 (18) 八、质量保证措施: (18) 九、工期保证措施: (20) 十、安全施工: (21) 十一、现场文明施工管理:. (23)

一、编制说明: 1.编制原则: 本着安全第一,以人为本的指导思想,严格执行方案,采取必要的施工措施,防止安全、质量事故的发生,确保作业人员的人身安全。 2.编制依据: 本施工方案编制的依据是中冶京城工程技术有限公司的设计图纸以及施工合同和有关施工验收规范进行编制的。 二、工程概况: 1.工程简介: 1.1 工程名称:唐山国丰南区300万吨技改炼钢除尘管道工程 1.2 工程地点:唐山市国丰南区厂区内 2、工程内容:本工程主要包括三个除尘系统:a、转炉一次烟气净化除尘系统;b、 铁水倒罐站除尘系统,c、转炉二次除尘系统;工程内容主要包括除尘管道的制作安装以及除尘风机、管道阀门和补偿器等设备的安装。 三、施工准备: 1、施工组织管理准备: 1.1 按施工工期确定施工人员,按各种计划组织施工所需的人、财、物,有计 划、有步骤地进场。 1.2 根据建设单位指定的施工临设位置,筹建施工所需的临地设施。 1.3 组织对施工人员的各种技术培训。 1.4 加强对施工人员进行入场前的思想质量意识教育。 2、施工技术管理准备: 2.1 编写详细的技术资料,组织图纸自审,与土建及其他专业核对准确各种管 道的预留孔洞、预埋件等;邀请建设单位、监理单位及设计部门进行图纸 会审,并作好记录,未经会审的图纸不予以作为施工图使用。 2.2 编制技术交底及安全措施计划,并向全体施工人员进行详细的交底,并作 好记录。

管道吊装施工方案

榆林市热力有限责任公司隔压热交换首站及配套管网工程N3标段 管道吊装专项方案 编制: 审核: 批准: 榆林市大可建设工程有限公司 第二项目部 二零一七年十月二十八日

目录 一、工程概况; 二、编制依据及编制依据; 三、施工前的准备; 四、施工程序; 五、施工方法及技术要点; 六、质量安全控制;

一、工程概况 工程名称:榆林市热力有限责任公司隔压热交换首站 及配套管网工程N3标段 建设地点:榆阳区榆佳路、上郡路、开光路 建设单位:榆林市热力有限责任公司 设计单位:西安热力规划设计院有限公司 监理单位:榆林市大成建设监理有限公司 本工程管网从榆佳路DN800热力管道接出,沿上郡路辅路JI检查井中东向南至开光路J2、J3检查井,敷设长度458米。 二、施工依据及编制依据: (一)、施工依据: 根据施工图纸资料、施工组织设计及我公司与业主方达成的工程承包合同。 (二)、编制依据: 1、根据设计图纸、资料及业主方要求。 2、根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》。 3、《工业金属管道工程施工规范》。 4、根据《压力管道安全管理与监察规定》。 5、现场实际情况。 三、施工前的准备: (一)、施工技术组织: 施工前,先对施工合同,施工图纸、技术规范等进行熟悉,对于施工图纸上不明确的地方,待进行图纸会审及设计技术交底时提出解决,同时编制吊装的施工方案及技术交底。 (二)、施工场地的安排及施工机具的准备:

1、施工场地的安排: 此工程具有安装管线长、场地狭窄,再加上车流量大,为了便于集中管理,避免二次搬运,有利于提高工作效率。经现场踏勘,项目部设置在,方便节点工程施工。 2、施工机具设备的组织见附表: (三)、施工前的安全教育培训: 工序安装开始前对进场驾驶员、起重挂钩、施号员进行岗前培训,主要培训内容是安全、技术方面的教育及本工程施工工序技术员介绍施工技术要求,起重工必须持证上岗。 四、施工程序如下:

(完整版)管道吊装专项施工方案

河南省商丘热电供热工程 北海路供热管网5+080至10+320标段管道吊装施工方案 审核: 批准: 编制单位:中石化工建设有限公司 编制时间:2018年3月27日

目录 1、工程概况 (1) 2、施工前准备 (1) 3、施工程序 (3) 4、施工技术要求及注意事项 (3) 5、吊装注意事项 (5) 6、吊车使用要求 (5) 7、吊装安全控制 (6)

一、工程概况 商丘热电供热工程,施工范围;北海路(神火大道——阳光路)工程起点桩号为5+080,终点桩号为10+320,本段管线主管道管径为DN1200×14mm;全长约5.24km,。钢管选用螺旋缝埋弧焊钢管,填充材料为聚氨酯,保护套为聚乙烯材料。约873根。热水线路沿线共布置穿越道路7条,其中穿河渠1座,设置阀井37座,沟槽深度在3-10m左右。穿路顶管工程共7处;阀井、镇墩及设备安装等。 沟槽吊装的管道为预制保温管道,占全部管道的90%,直径DN1370,每节12米长,重5吨左右,管沟开挖深度3.5-10米左右,管沟距起吊位置10米。 顶管处吊装因为要开挖工作坑,此处为垂直吊装,工作坑距起吊位置10米。最大吊装高度9.6米,吊装距离为12米。 二、施工前准备 1、施工技术组织 施工前根据现场情况对整个吊装的施工作业全过程中可能出现的问题作充分的预估,并就可能出现的各种问题作出相应的防范措施并对操作人员及管理人员做技术交底和安全 交底。 2、施工场地的安排及施工机具的准备 (1)施工场地的安排 采用分段分次吊装,首先确保吊装范围内的道路平整、稳固,清除一切阻碍物,确保道路畅通。 吊装时设2个安全指挥人员。施工范围内设安全围挡,摆放安全指示牌,严禁非吊装操作人员靠近。 (2)施工人员及施工机具设备的组织 本工程对于大型设备采取专人、专项管理措施,施工人员及机械设备见下表:

(建筑工程管理)市政道路管道吊装施工方案

(建筑工程管理)市政道路管道吊装施工方案

壹、施工依据: 1、施工依据: 根据施工现场实际情况,我X公司和甲方签的工程承包合同及相关技术规范。 二、施工前的准备: 1、施工技术组织: 施工前,先对施工合同、现场实际情况、技术规范等进行熟悉,对于施工工序不明白的地方,待进行技术交底时提出解决。 2、施工场地的安排及施工机具的准备: (1)、施工场地的安排: 由于此工程处于交通要道旁,施工区域狭小,且车流量大,再加上施工难度较大,为减少对交通的影响,采用分段分次吊装,吊装时设2个交通安全指挥人员,施工范围内设安全围挡,摆放安全指示牌,吊车、挖土机停放沟边。 (2)、施工机具设备的组织: 本工程对于大型设备应采用专人、专项管理,工具设备壹览表见附表:

三、施工前的教育培训: 对进场施工人员进行岗前培训,主要培训内容是安全、技术方面的教育及本工程施工工序技术员介绍施工技术要求,起重工等特种工作必须持证上岗。 四、施工程序: 五、施工安全管理机构 安全管理小组 组长:XX 副组长:XX

组员:XX、XX、XX、XX、XXX、XX、XX 六、施工技术要求及注意事项: 1、吊车的选择 汽车吊理论吨位乘以3,再除以你要掉的重量能得出距离,除以距离能得出重量,可是吊车的实际能力达不到计算出来的结果,仍要把主臂的重量和吊钩的重量算上。 2、吊装方法及钢丝绳的选用 根据管道重量的计算,捆绑管子时选用绳索兜底平吊法 采用绳索兜底平吊法时,吊绳和管子的夹角不宜过小,壹般夹角应大于45°为宜。 钢丝绳的选用应根据其有效破断拉力Pp来确定,若钢丝绳的有效破段拉力Pp小于钢丝绳破断拉力总和∑P,那么钢丝绳就能够选用。在施工现场中,钢丝绳的有效破断拉力可由下面的经验公式进行估算: Cd2=F F:最大破坏拉力单位Kg,d:直径单位mm 最大破坏拉力F=(16250/4)*3=12188Kg

管道吊装方案

青海西宁商业厅大院改造工程10#楼管道吊装方案 编制: 审核: 审批: 中建三局集团有限公司 二0一七年五月

一、工程简介 青海西宁商业厅大院改造工程10#楼水电安装工程中包括生活给水管道、消防给水管道、生活热水管道、生活污水排水管道以及空调采暖、冷冻水循环水管道,本工程特点为工程量大,管道材质种类多。项目建筑高度地下高度为-13.35M,地上层高为99.7M。由于项目各系统管以空调水系统管径大,数量多。最大为273MM,故以空调水系统管径大小编制方案,其他系统参照空调系统方案施工。 项目空调水系统分区根据原有制冷机房系统设计方案及10号楼功能的分区,10号楼竖向水系统分为高低两区,六层及六层以下楼层为低区,七层及七层以上楼层为高区。空调水系统的热源从7#集中制冷站通过地下三层引入楼内,由于7#楼制冷站只为本项目提供一次水(供回水温度85/60°C),在地下三层单设换热机房及供暖热力入口,高区、低区分设换热器及水系统,散热器热水供暖也单独设换热器及水系统。项目上只有一个空调水井,管井尺寸为2100mm*800mm,周边为结构梁。 二、编写依据 本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规范、规程。 2.1工程建设文件、合同书、现行国家、地方有关法律、法规; 2.2 S161、03S402室内管道支架及吊架图集(及现场实际情况); 2.3《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011; 2.4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2013; 2.5《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 三、项目准备

3.1技术准备 1.熟悉、审核图样,勘察现场实际情况,与施工图样仔细核对,发现差异时应及时调整思路。做好与土建施工单位的配合工作,确定二次结构甩口部位,利用土建单位管井内暂不砌筑,且机电单位暂停线槽、桥架等的安装工作,为管道安装提供条件,并形成文字记录。 2.向土建单位咨询,核实管井周边的次梁能够满足管道吊装的荷载要求。 3.技术人员及施工人员仔细勘察,共同研究,确定施工方法,编制合理的施工方案及技术措施;确保不破坏土建结构的强度和损坏结构混凝土的外观质量,并制定相应的安全保护措施。 4.明确施工重点及难点。管道吊装工程的重点是方案选择及机具布置,难点是管道吊装及管道高处对口焊接。制定相应的质量保证措施和质量及安全预防措施。 5.向施工作业人员进行详细的技术交底,让每一位施工人员弄清施工方案、技术要求、技术标准和施工方法,将方案落实到施工作业层。 3.2 施工人员准备 由于管井内空间尺寸狭小,为确保管道吊装的安全施工,要求大口径管道吊装必须有专业起重工,所有施焊的焊工必须是经考试合格的焊工,并具备上岗证,经备案后方能上岗,无证严禁操作。施工人员预计安排见下表。

管道吊装专项施工方案(精)

河西南部地区规划三号支 路建设工程(BHX130043-01SG) 管道吊装专项施工方案 建设单位:南京河西新城建设发展有限公司 施工单位:南京第二道路排水工程有限责任公司编制人: 审批人: 批准人: 编制日期:年月日 管道吊装专项施工方案 一、工程概况

排水:排水体制分为雨污分流制。 雨水:在桩号K1+170-K1+523道路北侧车行道下敷设一道d600-d800Ⅱ级钢筋混凝土雨水管,雨水管道距道路中心线1.8米。雨水经收集后向两侧分别排入友谊路及规划一号支路雨水管内,最后就近排入河道。 污水:在桩号K1+234-K1+524道路南侧车行道下敷设一道Ⅱ级钢筋混凝土 d400污水管,污水管道距道路中心线1.8米。污水经收集后由西向东排入规划一号支路d400管内。 沟槽吊装的管道为Ⅱ级钢筋混凝土管道,每节2米长,重1.06吨左右,管沟开挖深度2-3米左右,管沟距起吊位置3米。 二、施工前准备 1、施工技术组织 施工前根据现场情况对整个吊装的施工作业全过程中可能出现的问题作充分的预估,并就可能出现的各种问题作出相应的防范措施并对操作人员及管理人员做技术交底和安全交底。 2、施工场地的安排及施工机具的准备 (1)施工场地的安排

采用分段分次吊装,首先确保吊装范围内的道路平整、稳固,清除一切阻碍物,确保道路畅通。 吊装时设2个安全指挥人员。施工范围内设安全围挡,摆放安全指示牌,严禁非吊装操作人员靠近。 (2)施工人员及施工机具设备的组织 本工程对于大型设备采取专人、专项管理措施,施工人员及机械设备见下表:表:施工人员配备 序 项目名称数量备注 号 1 施工负责人3人包含安全管理人员 2 吊装指挥人员1人 3 安装工6人

管道安装施工专项方案

管道安装施工专项方案 本项目的管道改造安装拟分为五个区域顺序施工,其中第五区域水泵安装不需停水。由于莲塘水厂停水时间为4小时,远远无法满足以下第三区域更换阀门、流量计的施工时间,为此拟先施工DN1200管处接至莲塘水厂的DN500旁通管,以便在进行以下五个区域施工时不影响莲塘水厂的正常供水。 第一区域:停水时间计划在8月16日晚10时-8月17日早8时,共停水10小时 1、施工内容:1#阀门及6#水泵后阀门同时更换 2、施工过程: (1)准备人员:安装工4人,杂工4人 (2)准备工具:手动葫芦2套,扳手10套。 (3)开口放水,经泵站人员记录2.5小时。 (4)1#旧阀门,水泵后旧阀门同时进行拆除,拆除时间为2个小时 (5)将新阀门搬吊到位,校正,放好胶垫,平匀拧紧紧固螺丝.该工序需4个小时 (6)调试,检测需1.5小时。 以上从开口放水至安装完毕并调试完成共需10小时。 第二区域:停水时间计划在8月22日晚10时-8月23日早8时,共停水10小时 1、施工内容:更换莲塘水厂外连通阀(9#),并在连通阀后的DN1200管上安装新增阀门(10#),及安装设计变更附图1的DN700阀门. 2、施工过程:

(1)申请停水 (2)准备人员:电焊工6人,安装工2人,杂工4人。 (3)准备工具:电焊机6台,氧割2套,手磨机2台,配电箱2套,龙门架1套,手动葫芦2套,潜水泵2套。 (4)开口防水,经泵站人员记录2.5小时。 (5)9#、10#,就增DN700阀门同时安装,首先用氧气焊割除10#阀门、新增DN700阀门安装位置的管道,一边割除9#阀门所在位置的管道,另一边拆除法兰盘与旧阀门连接的螺丝,然后将预先制作好的阀门带短管搬吊到位,对口,较正,进行阀门安装。该工序需2小时 (6)进行预先制作连接阀门的短管与原有管道破口处得焊接,该工序需3.5小时。 (7)以上(4)、(5)、(6)施工工序如在施工过程中发生不可预见因素,未能按预计时间完成施工。马上采用应急措施,具体做法:将预备在现场的快速接头对未焊接完成的接口封堵,保证10小时后通水。 第三区域:停水时间计划在8月28日早08:00时-8月30日14:00时,共停水60小时 1、施工内容:安装新的(2#、3#、4#)阀门及文丘里流量计 2、施工过程: (1)申请停水 (2)准备人员:焊工6人,安装工4人,杂工4人 (3)准备工具:吊车1辆,手动葫芦2套,焊机6台,氧割2套,手磨机2套,配电箱2套,龙门架1套,板手20套,潜水泵2套。

相关文档