文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯半月维护保养记录表

电梯半月维护保养记录表

电梯半月维护保养记录表

电梯半月维护保养记录表

使用单位:维保单位电话:

序号维保项目基本要求维保情况

1 机房、滑轮间干净、整洁,门窗完好,照明正常

2 手动紧急操作装置齐全,放置在指定位置

3 曳引机运行时无异常振动和异常声响

4 制动器各销轴部位进行润滑,保证其动作灵活

5 制动器在打开时制动衬与制动轮无摩擦

6 编码器安装牢固,干净

7 限速器各销轴部位进行润滑,保证其转动灵活,电气开关

正常有效

8 轿顶上干净整洁,防护栏无锈蚀,松动,脱落

9 轿顶检修开关,急停开关功能正常

10 导靴上油杯无泄漏,油量适宜,吸油毛毡齐全

11 对重块无松动,其压板紧固

12 井道照明齐全,正常有效

13 轿厢照明、风扇、应急照明正常有效

14 轿厢检修开关、急停开关正常有效

15 轿内报警装置、对讲系统正常有效

16 轿内显示、指令按钮齐全,正常有效

17 轿门安全装置(安全触板、光幕、光电等)正常有效

18 轿门门锁电气触点进行清洁,其功能正常有效,接线可靠

19 轿门运行正常

20 轿厢平层精度符合标准

21 层站召唤、层楼显示齐全,正常有效

22 层门地坎进行清洁

23 层门自动关门装置正常有效

24 层门门锁自动复位功能正常有效

25 层门门锁电气触点进行清洁,其功能正常有效,接线可靠

26 层门锁紧元件啮和长度不小于7mm

27 保证底坑环境干净,无积水,渗水,地坑照明正常有效

28 底坑急停开关正常有效

维保单位(维保人员):日期:年月日使用单位(安全管理人员):日期:年月日

电梯维修保养内容和标准

电梯维修保养内容及标准 1、范围 本标准规定了电梯维修保养项目及要求。本标准适用于客梯、货梯、住宅梯、医梯、不适用杂物梯和液压梯。本标准不适用于电梯的大、中修。 2、引用标准 GB7588—2003 电梯制造与安全规范 GBT10058—1977 电梯技术条件 GBT10059—1977 电梯试验方法 GB/T18775—2002 电梯维修规范 3、定义 本标准采用GB7588中的定义、GB/T7024中的术语及下列定义。 3.1维修: 狭义的维修是指维护和修理;广义的维修是在电梯交付使用后的所有维护、修理和改装服务。本标准所提到的维修是广义的维修。 3.2维护: 维护亦称为保养,是指在电梯交付使用后,为保证电梯正常及安全的运行,而按计划进行的所有必要的操作,如:润滑、检查、清洁等。 维护还应包括设置、调整操作及更换易损件的操作,这些操作不应对电梯的特性产生影响。 3.3修理: 为保证在用电梯正常、安全运行,以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的操作,这些操作不应改变电梯特性。 3.4应急故障维修: 应急故障维修是电梯突发故障而不能正常运行或存在安全隐患时,进行适当的设置、调整操作或更换损坏的零部件操作,使电梯正常、安全运行。 4、一般要求 4.1电梯的维修保养应由受过电梯维修保养技术和安全培训,并经政府主管部门考试合格的人员担任。 4.2电梯的维修保养人员应遵守安全操作规程。操作过程中,应采取相应的安全技术防范措施,以避免发生伤害事故和设备损坏事故。 4.3任何形式的维修保养后,必须确保电梯安全保护装置有效后,方可投入正常使用。 4.4 保养应按计划进行周期保养,分为例行保养,季度保养,年检维修保养。例行保养每月四次,遇到季度保养、年检维修保养时,执行季度保养或年检维修保养。 4.5每次保养后应填写保养单,保养单应有客户签字确认。 4.6新签定的维保客户,应在维保项目开始前,填写维保联系单送客户。 4.7应急故障维修后,应填写故障维修单并经客户签字确认。 5、维修保养的技术要求

(完整版)电梯日常维护保养记录

电梯日常维护保养记录电梯基本情况及技术参数

说明 1、本维护保养记录适用于乘客电梯、载货电梯的日常维护保养。 2、本维护保养记录的内容及基本要求均遵守国家质量监督检验检疫总局制定的《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5002-2017)的各项规定。 3、如果某些电梯没有表中的项目(内容),如有的电梯不含有某种部件,项目(内容)可适当进行调整; 4、维保项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑; 5、维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准; 6、维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。 7、日常维护保养记录须由维护保养人员及使用单位安全管理人员签字,不准代签签字,并对检验结果的公正性、可靠性和准确性负责。 8、凡各单项“维保项目”符合维保基本要求的均在“维保结果”中填写“符

合”,不符合维保基本要求的均填写“不符合”,无此项的均填写“无此项”。记录中不应遗留空白表格, 9、现场维保时,如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决,应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。 10、如果通过维保或者自行检查,发现电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行,需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时,应该向使用单位书面提出。 11、维保单位的质量检验(查)人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查,并且进行记录。 半月维保项目(内容)和要求

电梯日常维保的主要内容及要求内容

电梯日常维保有哪些容及哪些要求 国家标准(TSG T5001-2009) 乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目(容)和要求A1 半月维保项目(容)和要求 半月维护项目(容)和要求见表A-1。 表A-1 半月维保项目(容)和要求

A2 季度维保项目(容)和要求 季度维保项目(容)和要求除符合A1的要求外,还应当符合表A-2的要求。 表A-2 季度维保项目(容)和要求 A3 半年维保项目(容)和要求

半年维保项目(容)和要求除符合A2季度维保的项目(容)和要求外,还应当符合表A-3的项目(容)和要求。 表A-3 半年维保项目(容)和要求 A4 年度维保项目(容)和要求 年度维保项目(容)和要求除符合A3的要求外,还应当符合表A-4的要求。 表A-4 年度维保项目(容)和要求 续表

注:(1)如果某些电梯没有表中的项目(容),如有的电梯不含有某种部件,项目(容)可适当进行调整(下同); (2)维保项目(容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑(下同); (3)维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准(下同)。 (4)维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规、标准或者制造单位等的要求(下同)。 液压电梯日常维护保养项目(容)和要求 B1 半月维保项目(容)和要求 半月维保项目(容)和要求见表B-1。 表B-1 半月维保项目(容)和要求

B2 季度维保项目(容)和要求 季度维保项目(容)和要求除符合B1的要求外,还应当符合表B-2的要求。 表B-2 季度维保项目(容)和要求 半年维保项目(容)和要求除应符合B2的要求外,还应当符合表B-3的要求。 表B-3 半年维保项目(容)和要求

现场施工升降机维修保养、检查记录表格模板

工程名称漯河市长申玉项目一期工程(3#地)B-20#楼设备型号使用单位林州市二建集团建设有限公司检查结果代号说明√=正常○=整改后合格 X=不合格 序号检查项目检查结果保养记录 1 外电源箱总开关、总接触器正常 2 地面防护围栏门及机电连锁正常 3 吊笼、吊笼门和机电连锁操作正常 4 吊笼顶紧急逃离门正常 5 吊笼及对重通道无障碍物 6 导轨架连接螺纹栓无松动、缺失 7 导轨架及附墙架无异常松动 8 齿轮、齿条齿合正常 9 上、下限位开关正常 10 极限限位开关正常 11 制动器正常 12 电机和变速箱无异常发热及噪声 13 急停开关正常 14 润滑油无泄漏 15 警报系统正常 16 地面防护围栏及吊笼顶无杂物

施工升降机维修保养、检查记录表施工升降机 维修保养、检查记录表 检查维修人员(签名): 负责人签名: 2018年 月 日 工程名称大参林医药产业园项目2#综合仓库(一期) 设备型号使用单位 林州市二建集团建设有限公司 检查结果代号说明√=正常○=整改后合格 X= 不合格序号 检查项目 检查结果 保养记录

1 外电源箱总开关、总接触器正常 2 地面防护围栏门及机电连锁正常 3 吊笼、吊笼门和机电连锁操作正常 4 吊笼顶紧急逃离门正常 5 吊笼及对重通道无障碍物 6 导轨架连接螺纹栓无松动、缺失 7 导轨架及附墙架无异常松动 8 齿轮、齿条齿合正常 9 上、下限位开关正常 10 极限限位开关正常 11 制动器正常 12 电机和变速箱无异常发热及噪声 13 急停开关正常 14 润滑油无泄漏 15 警报系统正常 16 地面防护围栏及吊笼顶无杂物 检查维修人员(签名): 负责人签名: 2018年月日

电梯维修保养内容与要求.

电梯维修保养内容与要求 一、保养 1.月保养:月保养也可以根据周保养的情况,每月进行二次细致的检查 和必要的维护。重点是对电梯各安全装置和电气控制系统进行检查、清洁、润滑和必要的调整,使其动作灵活可靠。 ①对控制器进行认真清扫,检查可动铁心的润滑是否良好,保持其在 铜套间的动作灵活。对各紧固螺栓和弹簧条件螺母应重新拧紧一 遍,使其动作准确、可靠。 ②检查限速器各转动部件和限速轮、张紧轮的轮槽磨损情况,清除夹 绳对口处和限速钢丝绳表面的油污。灰尘。对其张紧装置进行清扫, 检查转动部位是否灵活,绳轮和导向装置的润滑是否良好,动作是 否正常,限位开关是否在正常位置固定。 ③做好安全钳传动机构的外部清洁和加油润滑工作,对固定螺栓应逐 一紧固,保证动作可靠。其钳口部位要保持清洁无油污,滚动或滑 动部位可涂锂基润滑脂润滑防锈。并将楔块与导轨工作面的间隙调 整在允许范围,保证两侧动作一致。同时,应检查钳座有无裂痕, 固定螺栓是否紧固。 ④检查液压缓冲器的油位变化情况,有无渗油、漏油,并补充注油。 如有漏油现象,应及时进行处理。对液压柱塞外露部位要进行清洗,

并涂抹防锈油。检查液压缓冲器和弹簧缓冲器的地脚螺栓有无松动,垂直度有无变化,同一基础上的两个缓冲器顶部高度差是否在 允许值(不大于2㎜以内。 ⑤清除轿门和各层厅门导轨、吊门轮及相关部位的积尘、油垢。检查导轨的固定有无松动,吊,门轮是否完好,在确认无问题后,对导 轨和门轮轴承加油,使其活动自如。 ⑥消除自动门机各部位及其传动机构(含安全触板机构的灰尘、油污,对转动部位进行加油,紧固各固定螺钉和定位装置,更换已磨 损的门机传动皮带,使其开关门动作灵活可靠。 ⑦擦拭各个门门锁上面的灰尘、油污,对转动部位注油润滑,保持门 锁接触良好。确认轿厢门的门刀距厅门地坎的距离在允许范围及轿门、厅门相关的电气开关和接点的完好。可靠,对于不能满足要求 的应进行调整、更换。 ⑧检查电气安全装置的动作可靠性,如断相保护、超速保护、终端限位保护、油压缓冲器复位开关。安全钳开关、急停开关、抢修开关、电联锁装置等,应保持安装位置准确、固定、清洁,有关的传动部 位应有良好的润滑

电梯维保流程及规范89888

电梯维保检验规范及作业流程 《1》机房检验规范 (1)环境检查 (2)配电箱检查 (3)曳引机(电动机)检查 (4)限速器检查 (5)曳引钢丝绳检查 (6)控制柜各部电气检查 (7)电磁制动器检查 1、检查去往机房的通道畅通,有无堆放杂物,有无固定照明 2、使用爬梯上下机房,检查爬梯是否安装牢固 3、检查机房门窗是否完好,“机房重地,闲人免进”机房是否漏雨,吊钩颜色正 常有标识(红色) 4、检查空调风扇等降温通风设备是否完好 5、检查消防设施是否齐全有效 6、检查机房内的照明是否齐全,有无固定插座 7、检查机房内各种规章制度标识是否齐全(机房操作规程、救援措施、防火措 施、平层标识) 8、检查盘车装置是否齐全(盘车轮、抱闸扳手)盘车轮刷黄漆,盘车轮密封有 方向标识,螺丝键齐全,润滑螺孔 9、检查线槽、线管等固定是否牢固,有无良好接地变形 (1)配电箱检查 1、检查配电箱内各开关是否完好,标识应清晰,接线是否牢固 2、检查控制柜电压指示仪表电源指示灯是否正常 (2)曳引机(电动机)检查 1、检查曳引电动机转动有无异响,及异常发热,温升不超过85℃(测温计), 旋编是否正常,固定良好,紧固电机接线 2、电动机轴头润滑 3、检查曳引机有无漏油,油位检查 4、检查曳引轮槽磨损情况,并清洁(检修),方法:用钢板尺立面靠在曳引轮钢 丝绳上,几根钢丝绳差距不大于1mm,方向标识正确 5、检查抗绳轮并清理、润滑 6、紧固曳引机各固定螺丝,检查减震垫有无损坏裂痕 (3)限速器 1、检查限速器轮有无偏斜,有无过度磨损,紧固地线 2、限速器转动有无异响

3、限速器轮槽及夹绳器口清洁 4、限速器转动轴润滑 5、限速器开关检查调整,确保开关能动作 6、限速器铅封是否完好 (4)曳引钢丝绳检查 1、慢车进行钢丝绳检查清洗钢丝绳表面的油污 2、检查钢丝绳有无断丝断股,有无过度磨损 3、检查绳标是否清晰正确 4、复绕式电梯检查绳头螺丝、销子齐全,有二次保护 (5)控制柜检查 1、检查各元器元件(接触器、断电器、电抗器、电阻器、变频器等)有无损伤, 有无烧蚀,有无异常,是否牢固,标识是否清晰 2、断电后,检查控制柜内各接线有无松动,并逐一紧固,检查保险无短路 3、变频器降温风扇是否正常,每季度一次内部除尘,柜内各开关灵活有效(6)电磁制动器检查 1、检查抱闸线圈有无异常发热,温升不超过60度 2、检查抱闸接线是否牢固 3、抱闸闸壁不歪斜、不偏磨,抱闸皮与制动轮紧密接触,接触面不小于80% 4、检查抱闸动作是否灵活无卡阻,打开是否同步 5、抱闸轴销转动是否灵活,依情况适量加油 6、抱闸轮是否发热,表面是否光滑平整,不应有摩擦痕迹 7、抱闸间隙检查,闸缝均匀且不小于。闸力弹簧清洁检查有无损伤,其螺母、 备母紧固 8、断电后上好盘车轮,不开闸一人双手盘车,以盘不动为合适 9、机房卫生清理 一、机房保养安全注意事项 1、在首层放置“电梯检修”的警示牌,必要时每层均须放置 2、人员着装整齐,系好衣扣及袖口,不允许穿拖鞋和凉鞋工作 3、上下机房时注意开启照明,爬梯上下的要注意踩劳抓牢小心摔伤 4、严禁无关人员进入机房 5、工作前严禁饮酒,工作中严禁吸烟 6、机房使用煤油时严禁遗洒,禁止明火 7、进入机房后,立刻打下检修开关,严禁快车检修 8、保养曳引轮等转动部位时,需相互配合,等电梯停之后进行,以免夹伤 9、保养控制柜时,严禁带电作业,断电后须进行测电,以免触电

电梯日常维护保养记录

附件 湖北盖普电梯有限公司电梯日常维护保养记录 电梯基本情况及技术参数

(印制使用单位名称) 说明 1、本维护保养记录适用于乘客电梯、载货电梯的日常维护保养。 2、本维护保养记录的内容及基本要求均遵守国家质量监督检验检疫总局制定的《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)的各项规定。 3、如果某些电梯没有表中的项目(内容),如有的电梯不含有某种部件,项目(内容)可适当进行调整; 4、维保项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照

规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑; 5、维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准; 6、维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。 7、日常维护保养记录须由维护保养人员及使用单位安全管理人员签字,不准代签签字,并对检验结果的公正性、可靠性和准确性负责。 8、凡各单项“维保项目”符合维保基本要求的均在“维保结果”中填写“符合”,不符合维保基本要求的均填写“不符合”,无此项的均填写“无此项”。电梯日常维护保养合同标准样本

合同编号:WU-PO-246-18 电梯日常维护保养合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电梯日常维护保养合同标准样本 使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 BF——2008——合同编号:北京市电梯日常维护保养合同(征求意见稿)使用单 位:维保单位:北京市工商行政管理局北京市质量技术监督局二〇〇八年七月使用说明 1、适用范围:本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。 2、维保单位:具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证,从事电梯制造、安装、改造、维修单位。 3、日常维护保养:对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体,调整只限于不会改变任何安全性能参数的

电梯日常维保的主要内容及要求.doc

电梯日常维保有哪些内容及哪些要求 国家标准(TSG T5001-2009) 乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目(内容)和要求A1 半月维保项目(内容)和要求 半月维护项目(内容)和要求见表A-1。 表A-1 半月维保项目(内容)和要求

A2 季度维保项目(内容)和要求 季度维保项目(内容)和要求除符合A1的要求外,还应当符合表A-2的要求。 表A-2 季度维保项目(内容)和要求 A3 半年维保项目(内容)和要求

半年维保项目(内容)和要求除符合A2季度维保的项目(内容)和要求外,还应当符合表A-3的项目(内容)和要求。 表A-3 半年维保项目(内容)和要求 A4 年度维保项目(内容)和要求 年度维保项目(内容)和要求除符合A3的要求外,还应当符合表A-4的要求。 表A-4 年度维保项目(内容)和要求 续表

注:(1)如果某些电梯没有表中的项目(内容),如有的电梯不含有某种部件,项目(内容)可适当进行调整(下同); (2)维保项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑(下同); (3)维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准(下同)。 (4)维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求(下同)。 液压电梯日常维护保养项目(内容)和要求 B1 半月维保项目(内容)和要求 半月维保项目(内容)和要求见表B-1。 表B-1 半月维保项目(内容)和要求

陕西省电梯日常维护保养安全管理规定的规定

陕西省电梯日常维护保养安全管理规定 (修改稿) 第一章总则 第一条为加强对电梯日常维护保养活动的监督管理,保障电梯日常维护保养的质量和安全,避免和减少电梯事故,根据国务院《特种设备安全监察条例》等法律、法规的规定,制定本规定。 第二条本规定所称电梯是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 第三条本规定所称电梯日常维护保养活动,是指电梯日常维护保养单位(以下简称电梯维保单位)受电梯使用单位委托,对在用电梯进行维修和日常维护保养,以及新安装交付使用后,在保修服务期内对电梯进行的维修和日常维护保养的总称。 第四条在本省从事电梯日常维护保养活动,电梯监督检验以及对电梯日常维护保养活动实施安全监察应当遵守本规定。 个人或者单个家庭自用的电梯,不适用于本规定。 第二章一般要求

第五条电梯的日常维护保养必须由依法取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。禁止无电梯维修许可资格和超许可范围开展电梯日常维护保养活动。 对无证单位套用或借用其他电梯维护保养单位的合法手续开展业务,一经举报、发现,经查证属实将按《特种设备安全监察条例》第六十九条规定,由特种设备安全监督管理部门予以取缔,处1万元以上5万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;触犯刑律的,对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任。 第六条使用单位应当委托在本地(设区的地、市)注册或设有分支机构(维保组、队)的、取得相应电梯维修项目许可的单位进行电梯的日常维护保养。 电梯维保单位的分支机构应为其“法人”的《许可证》上注明的分支机构。 第七条电梯维保单位应当依法取得电梯维修许可资格,并在许可范围内开展业务。 电梯维保单位只能在注册登记地或设有分支机构的地、市承担电梯日常维护保养工作,新设立的分支机构应纳入本单位质量管理体系,并向省特种设备安全监督管理部门申请变更许可。 第八条电梯制造企业及其分支机构只能承担本企业

施工升降机维保方案

安全专项维护保养施工方案报审表 GDAQ21103 工程名称:2011年中国联通广东广州白云通讯机房新建工程 编号:

施工升降机专业承包工程维保专项施工方案工程名称:2011年中国联通广东广州白云通讯机房新建工程 专业承包单位:广州速捷机电设备工程有限公司 (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日 (企业技术负责人) 总承包单位: (公章)

总承包单位审核人:年月日 总承包单位审批人:年月日(企业技术负责人) 目录No t able o f c ontents e ntries f ound.

施工升降机使用及维护保养方案 一、工程概况 工程名称:2011年中国联通广东广州白云通讯机房新建工程 工程地址:广州市白云区新广从公路东侧地段 监理单位:广州建筑工程监理有限公司 施工单位:广东宏昌建设工程有限公司 安装单位:广州速捷机电设备工程有限公司 根据施工需要,现安装由广州市特威工程机械有限公司生产的SC200/200G型号施工升降机。施工升降机安装经验收合格后方可投入使用,在使用过程中需要定期维护保养,为保证该设备正常运行,特制定本方案。 二、编制依据 1、【施工现场机械设备检查技术规程】(JGJ160-2008) 2、SC200/200G施工升降机使用说明书 三、施工升降机安全使用与管理 施工升降机在安装前必须办理产权备案、安装告知,使用前必须经有资质的检测机构检测合格和办理使用登记手续后,方可投入使用。 施工升降机在正式投入使用后,应根据本项目施工升降机数量及使用频率配备足够数量的符合建设行政主管部门要求的施工升降机操作人员。施工升降机操作人员在正式上岗前,必须熟悉本工程在用施工升降机的基本性能,并按施工升降机操作规程的有关要求进行作业: (1) 施工外用电梯安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 (2) 施工外用电梯安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及

电梯日常维保的主要内容及要求.doc

. .. 电梯日常维保有哪些内容及哪些要求 国家标准(TSG T5001-2009) 乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目(内容)和要求A1 半月维保项目(内容)和要求 半月维护项目(内容)和要求见表A-1。电梯维保流程及规范-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电梯维保流程及规范 《1》电梯基层设维保警示牌,乘梯上行至顶层,乘坐过程中,保养 人员应贯彻检查电梯以下几项: 照明是否完好 应急电话是否畅通 轿内操纵盘楼层显示是否正常操纵盘外露按钮是否正常电梯起车停车舒适感电梯运行有无震动 电梯运行有无晃动 电梯运行中无异常声响 电梯平层是否超过范围(双速15mm调速10mm变频5mm) 电梯扶手是否松动 光幕、安全触板是否良好轿门机运行是否平稳 轿门机运行有无声响 轿门、各层门地坎有无杂物各层外呼有无破损 各层显示是否正常 各层厅外呼梯是否正常 各层外呼开门是否正常 年检合格证是否到期,公司电话是否齐全 21 应急照明是否正常 《2》机房保养流程 一、机房保养项目: (1) 环境清理

(2) 配电箱、控制柜检查 (3) 曳引机(电动机)检查 (4) 限速器保养 (5) 曳引钢丝绳检查 (6) 电磁制动器检查 二、保养流程 (1) 环境清理 1、检查去往机房的通道畅通,有无堆放杂物,有无固定照明 2、使用爬梯上下机房,检查爬梯是否安装牢固 3、检查机房门窗是否完好,是否有“机房重地,闲人免进”标志,机房是否漏 雨,吊钩颜色正常有标识(红色) 4、检查空调风扇等降温通风设备是否完好 5、检查消防设施是否齐全有效 6、检查机房内的照明是否齐全,有无固定插座 7、检查机房内各种规章制度标识是否齐全(机房操作规程、救援措施、平层标 识) 8、检查盘车装置是否齐全(盘车轮、抱闸扳手)盘车轮刷黄漆,盘车轮密封有 方向标识,螺丝键齐全,润滑螺孔 (2) 配电箱检查 1、检查配电箱内各开关是否完好,标识应清晰,接线是否牢固 2、检查控制柜电压指示仪表电源指示灯是否正常 (3) 曳引机(电动机)检查 1、检查曳引电动机转动有无异响,及异常发热,温升不超过85(测温计), 旋编是否正常,固定良好,紧固电机接线 2、电动机轴承润滑

电梯维保要求知识讲解

乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目(内容)和要求 A1 半月维保项目(内容)和要求 半月维保项目(内容)和要求见表A-1。 表A-1 半月维保项目(内容)和要求

A2 季度维保项目(内容)和要求 季度维保项目(内容)和要求除应符合A1的要求外,还应当符合表A-2的要求。 表A-2 季度维保项目(内容)和要求

表A-3 半年维保项目(内容)和要求

表A-4 年度维保项目(内容)和要求 注:(1)如果某些电梯没有表中的项目(内容),如有的电梯不含有某种部件,项目(内容)可适当进行调整(下同); (2)维保项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑(下同); (3)维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准(下同)。 (4)维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求(下同)。

商务要求: 1.应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。 2.日常维护保养作业中的现场作业人员不得少于两人,且必须取得相应的《特种设备作业人员证》,才能 现场作业。 3.作业者应当负责落实现场安全防护措施,保证作业安全。 4.对所维护保养的电梯的安全运行负责,保障设备整机及零部件完整无损。 5.对因现场作业人员维护保养不到位或技术处置不当造成的人生伤亡或直接损失承担全部责任。 6.接到甲方抢修通知后,应当在30分钟内赶赴现场,进行处理;在电梯困人时,应当按要求进行救助。 7.向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换 情况及电梯更换修理需求。 8.建立回访制度,(包括工作人员态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等) 9.应当积极配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验,并参与电梯安全管理活动。 10.应当妥善保管电梯的图纸及相关材料,并在合同终止后交给甲方。 11.不得以任何形式分包、转包给他人。

施工升降机的检查与维保正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 施工升降机的检查与维保 正式版

施工升降机的检查与维保正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 施工升降机,亦称为建筑外用电梯(以下简称升降机),它有别于室内电梯。作为工地上的较大型垂直运输机械,它长期在室外工作,日晒雨淋,在自然侵蚀影响下,以及随建筑物施工加高使升降机的工况在不断的变化,如果不能有效的监测与维保,将很难使升降机能够长时期的保持在良好状态,具备其持续工作的能力。因此,对升降机进行定期检查和有效的保养,是升降机使用管理中确保其安全正常工作的一项相当重要的工作。

由于施工升降机既载物、又载人,一旦发生事故对人员的伤害更大。近些年来由于升降机摔笼而造成多起人员伤亡的恶性事故在全国时有发生,笔者认为,很多是由于平素工作中对升降机的检查与维保工作没做到位而造成;再者是相关的标准及使用说明书中的技术条款不太清晰,使人员的培训知识掌握不够等原因。这里,根据我们多年的工作经验,谈一谈对该问题的认识。 一、升降机的定期检查 升降机在进入工地服役后,就应对其进行全程的检测监控。在现行的维保程序

电梯日常维护保养记录.

附件 湖北盖普电梯有限公司 电梯日常维护保养记录 电梯基本情况及技术参数 (印制使用单位名称)

电梯日常维护保养记录(新)

电梯日常维护保养记录(新) 福州安圣达机电设备有限公司电梯维护、保养记录使用单位: 使用地点: 使用编号: 电梯品种(型式): 产品编号: 设备代码: 型号: 额定载重量: Kg 额定速度: m/s 层站: 维保日期: 位置序号项目周期位置序号项目周期 1 机房、滑轮间环境半月 34 轿顶半月 2 手动紧急操作装置半月 35 轿顶检修开关、急停开关半月 3 曳引机半月 36 导靴上油杯半月 4 制动器各销轴部位半月 37 对重及其压板半月 5 制动器间隙半月 38 轿厢照明、风扇、应急照明半月 6 编码器半月 39 轿厢检修开关、急停开关半月 7 限速器各销轴部位半月 40 轿内报警装置、对讲系统半月 轿8 减速机润滑油季度 41 轿内显示、指令按钮半月 9 制动衬季度 42 轿门安全装置半月厢 10 位置脉冲发生器季度 43 轿门门锁电器触点半月机 11 选层器动静触点季度 44 轿门运行半月与 12 曳引轮槽、曳引钢丝绳季度 45 轿厢平层精度半月 对 13 限速器轮槽、限速器钢丝绳季度 46 靴衬、滚轮季度 14 电动机与减速机联轴器螺栓半年 47 验证轿门关闭的电器安全装置季度房重 15 曳引轮、导向轮轴承部半年 48 轿门系统传动装置季度 16 制动器上检测开关半年 49 轿顶、对重各反绳轮轴承部半年 17 控制柜内各接线端子半年 50 轿门门扇半年 18 控制柜各仪表半年 51 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓年度

19 控制柜接触器、继电器触点年度 52 轿厢称重装置年度 20 制动器铁芯(柱塞) 年度 53 安全钳钳座年度 21 制动器制动弹簧压缩量年度 54 轿底各安装螺栓年度 22 导电回路绝缘性能测试年度 55 井道照明半月 23 上行超速保护装置动作试验年度 56 上下换速、限位、极限开关半年井 24 层站召唤、楼层显示半月 57 轿厢和对重的导轨支架年度 道 25 层门地坎清洁半月 58 轿厢和对重的导轨年度 26 层门自动关门装置半月 59 随行电缆年度 27 层门门锁自动复位半月 60 底坑环境半月层 28 层门门锁电器触点半月 61 底坑各开关半月底门 29 层门锁紧元件齿 合长度半月 62 缓冲器季度与坑 30 层门门导靴,层门系统传动装置季度 63 限速器涨紧轮装置和电气安全装置季度入 31 消防开关季度 64 对重缓冲距半年口32 层门门扇半年 65 曳引绳、补偿绳半年钢 丝33 层门装置和地坎年度 66 曳引绳绳头组合半年绳 67 限速器钢丝绳 半年及链 68 补偿链与轿厢、对重接合半年工作标记 ? 已维护 ? 有故障,已修复 + 需更换部件(在维保结果及意见栏进行情况说明) / 该电梯无此项维保结果及意见: 使用单位意见: 维保人员签字(盖章): 使用单位签字(盖章):

电梯维保服务规范

维修保养服务规范 1. 电梯保养服务规范 1.1.保养人员应认真做好每月两次的电梯保养和检查工作并严格履行合同中用户提出的各 项条款; 1.2.严格执行月度保养作业计划,因特殊原因需变动的保养用户,应提前一天与用户联系, 并取得用户的同意。若因用户原因变动,应在不影响本站维修业务情况下,满足用户要求; 1.3.电梯实施保养时基站、最高层、机房、重要楼面必须挂有"例行保养、停止使用"的安 全警示牌,并通知用户方电梯负责人暂停使用; 1.4.若有无关人员擅自进入维修区域必须阻止; 1.5.电梯实施保养时,必须严格遵守用户有关管理规定,如:在宾馆、高档办公场所实施 保养时必须穿戴鞋套、着装整洁无油污; 1.6.严格按SMEC"电梯保养工艺"和"电梯定期保养工作单"的项目,逐项实施保养,并填好 保养、检查项目质量情况记录。在完成所有项目后,请用户协助签字确认; 1.7.保养结束离开机房前,应在"电梯维修、保养技术档案卡"上写好简要的过程记录; 1.8.保养过程中,碰到电梯有严重问题或需要调换备配件时,必须以书面形式与用户签字 确认,若用户同意可帮助用户代购备配件; 1.9.对于保养中电梯的修理或备配件调换,必须做到当天的事当天清。因特殊原因当天无 法解决的,应通知各自保养站站长和保养科科长,同时以书面形式通知用户负责人,并在基站、最高层、机房、重要楼面挂上"例行保养、停止使用"的警示牌,以确保电梯暂停使用期间的安全; 1.10.备配件的调换必须在SMEC备配件中心购买,严禁使用未经SMEC检验合格的备配件。如 用户强烈提出自行购买,请用户签字确认,并在"电梯保养技术档案卡"中做好详细的记录; 1.11.保养结束后,必须做好现场的清理工作,并恢复电源,关好(锁好)机房门,撤除警 示牌,通知用户电梯已恢复正常使用。 2. 电梯的修理服务规范 2.1.电梯修理人员在接到修理合同后,应尽快熟悉"修理合同"的条款,并了解用户的服务 需要; 2.2.修理人员在进入修理现场前,应对修理用的材料、备配件和工具做好充分的准备; 2.3.进入修理现场后,了解电梯故障及损耗情况,并与用户一起商定电梯修理方案; 2.4.在实施修理前,对停机待修的电梯,要在每层厅门门旁、控制屏、电梯机房电源开关 旁及机房门上张贴"电梯待修、禁止使用"的警示牌; 2.5.修理人员应按SMEC"电梯维修工艺"和确定的"电梯修理方案"严格履行修理合同;

电梯维保方案

电梯维保方案 (一)、实施方案 我们非常期待就贵单位的电梯工作与您真诚的合作,根据贵单位电梯的实际情况和国家、地方相关法律法规及我们公司维护、维修规范的要求,我们谨向您提供下列维护、维修服务组织方案,供您参考: 一)、规章制度管理程序: 1、将公司制订的各种规章制度张贴在规定部位,其中主要包括“电梯安全操作规程;电梯维修工岗位责任制;机房、井道、底坑安全操作规程;消防管理制度;应急预案;员工住宿管理制度等。 2、按照公司人员档案管理制度、技术培训考核、质量检验验收要求等规定对人员进行评审考核技能。 二)、维修组织程序: 1、为了保证电梯的安全运行,我公司派维修人员一名24小时驻厂维修保养,电梯出现故障随叫随到,影响运行的一般故障修复不超过1小时,大故障不超过48小时。维修保养时要在现场设置“检修标牌”,以提示起注意,确保人身的安全。 2、我们在现场长期派驻1名专业维修技术人员及就近安排辅助维修人员24小时对电梯进行监护和维修保养,电梯出现故障,随时对其故障进行排除,配备的人员在形象、素质、处理事、技术能力等能够达到物业管理要求。 3、现场维修人员按电梯保养规范及质量标准对电梯进行日常巡视保养。巡视保养范围主要是对电梯运行中发生的一般故障的检查、修理,通过调整或更换零件使设备达到正常安全的运行,主要检查以下各部位工作是否正常、清洁、润滑: 电源开关、安全开关; 速机运行时是否平稳,减速箱油面高度应保持在规定的油位线内,油温不高于85℃。电动机运转是否正常无异常响声。 制动器是否灵活可靠。 控制柜各电气元件工作是否正常,仪表显示是否准确。 限速系统运转是否正常,张紧装置是否可靠。 厅、轿门系统动作时是否平稳、可靠。 轿内及层楼显示、按钮是否正常齐全。

电梯维护保养技术规范

******有限责任公司 2019年生产区电梯维护保养 技术规范 二0一八年十二月

1.项目概述 ******有限责任公司一期工程建设2×350MW**机组,生产区内安装有西子奥的斯电梯有限公司生产的三台升降电梯。 2.维护范围及工作内容 2.1电梯设备维护工作范围: 2.2电梯设备维护保养工作内容: 对电梯进行清洁、注油、润滑、调整、检查、修理以及零部件更换等维修保养工作,确保电梯的正常运行; 对电梯安全整改,达标整改,小型技改,第三方施工、电梯设备定期检验检测的监护、配合等工作。(维保费用包含电梯年度检验检测费和限速器检测费用)。 3.具体要求: 3.1依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、国 家质检总局《电梯使用管理与维护保养规则》、江西省质监局《江西

省电梯使用管理和日常维护保养办法》及其他有关规定对电梯进行定期维护保养(维保项目内容和要求可参考附件1); 3.2维保单位应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证。 3.3现场作业人员不得少于两人,且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。 3.4,乙方维保工作范围主要是对电梯进行清洁、注油、润滑、调整、检查、修理以及零部件更换等维修保养工作;由于乙方责任造成设备损坏的,乙方应免费维修;如因甲方原因或不可抗力因素造成电梯零部件等损坏的,乙方应根据甲方需求予以修理或进行更换(甲供零部件),不另行支付服务费用。(如更换重大零部件需要服务费用请单独列出项目表,不在项目表内的不再支付额外费用) 3.5 应当至少每15日对电梯进行一次清洁、注油、润滑、调整、检查及修理等维修保养工作,每次工作完毕,乙方维保人员应请甲方管理人员在维修保养记录签字确认。 3.6 当发现或发生非维保范围内设备隐患时,应及时书面通知甲方整改,当隐患严重影响电梯安全运行时,应及时通知甲方停止使用该电梯。 3.7 接到困人故障通知后,应当立即赶赴现场进行处理;电梯困人时,无特殊原因应当在30分钟内抵达现场。 3.8 作业中负责落实现场安全防护措施,保证作业安全。

电梯日常维护保养记录2017直梯

