文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某基坑支护工程技术标01

某基坑支护工程技术标01

某基坑支护工程技术标01
某基坑支护工程技术标01

施工招标投标文件

项目编号:

项目名称:

基坑支护施工一标段

投标文件内容:技术标

投标人:(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:二O一二年月日

目录

1.工程概况 (1)

2.编制依据 (2)

3.施工总体安排及施工准备 (4)

4.施工总平面布置图 (7)

5.临时用地表 (9)

6.主要施工工法 (10)

7.施工网络图及确保工期的技术组织措施 (47)

8.劳动力安排计划 (51)

9.主要物资计划 (53)

10.主要施工机械设备计划 (54)

11.项目部组织机构 (56)

12.工程质量目标及确保工程质量的技术组织措施 (62)

13.职业健康安全目标及确保安全的技术组织措施 (67)

14.环境目标及确保文明施工的技术组织措施 (73)

15.施工配合协调措施 (77)

16.邻近建筑物及周边管线的监测与保护方案 (79)

17.本工程的重点、难点及相应的技术措施、泥浆处理方案 (81)

18.冬、雨季施工措施 (86)

19.资料整理 (87)

附表一工程进度计划横道图 (89)

附表二施工平面布置图 (90)

1.工程概况

1.1工程简述

----------基坑支护工程。基坑垂直开挖面积约20600 m2,总

延米长约为575m,基坑的重要性等级为一级,普遍区域底板厚

1800mm,基坑周边基础梁高度1000mm,两层地下室区域、三层

地下室区域开挖深度分别为10.6m、14.5m,塔楼区域坑中坑深

4.2m。基坑周边围护采用坑外钻孔灌注桩(排)结合合坑内三

轴水泥土搅拌桩被动区加固、高压旋喷止水帷幕,坑内设置立

柱桩混凝土内支撑。

1.2设计工作量

主要设计工作量(施工工程招标文件确定的招标范围)

2.编制依据

2.1业主提供的相关资料

2.1.1招标文件:---

2.1.2地勘资料:--;

2.1.3武汉---建设项目招标答疑;

2.1.4实地踏勘现场及周边环境情况。

2.2规范、标准、规程

2.2.1《工程测量规范》(GBJ50026-2007);

2.2.2《基坑工程技术规程》(DB42/159-2004);

2.2.3《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

2.2.4《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);

2.2.5《热扎H型钢和部分T型钢》(GB/T 11263-2005);

2.2.6《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002);

2.2.7《钢结构设计规范》(GB50017-2003);

2.2.8《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010);

2.2.9《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001);

2.2.10《建筑基坑工程检测技术规范》(GB50497-2009);

2.2.11《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

2.2.12《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

2.2.13《建筑地基基础检测技术规范》(DB42/269-2003);

2.2.14《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

2.2.15《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011

年版);

2.2.16《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003);

2.2.17《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002);

2.2.18《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001);

2.2.19《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003);

2.2.20《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);

2.2.21《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

2.2.22《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

2.3职业健康安全相关法律法规:

2.3.1《建筑工程安全生产管理条例》;

2.3.2《中华人民共和国安全生产法》;

2.3.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

2.3.4《建筑机械使用安全技术规程》;

2.3.5《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

2.4环境保护及文明施工相关法律法规:

2.4.1《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;

2.4.2《中华人民共和国大气污染防治法》;

2.4.3《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;

2.4.4《建设工程施工现场管理规定》。

3.施工总体安排及施工准备

3.1施工原则及总体安排

为保证支护桩、立柱桩和三轴水泥土搅拌桩、高压旋喷桩的

质量和进度要求,施工时严格遵守《建筑地基基础技术规范》、

《建筑地基处理技术规范》、《建筑工程质量检验及评定标

准》、《建筑桩基技术规范》等现行规范和设计要求及业主、

监理要求。配备足够性能良好的设备,科学合理地安排各工

序,采取各种工序流水作业,不同区域平行作业的施工顺序。

精心组织施工,保质保量完成施工任务。

3.2技术准备

3.2.1图纸会审

在收到甲方提供的设计图后,认真阅读,记录图纸中存在的

疑问;参加由业主组织的设计交底和图纸会审、提出疑问,

设计院答复后形成图纸会审纪要。

3.2.2技术交底

及时组织项目部成员进行技术交底,使其充分领会设计意图、

工程特点、施工方案和应注意的事项;组织技术人员、施工

人员熟悉地质情况,了解设计要求,了解场地地下管线铺设

情况及周围环境的变化。

3.2.3建立测量控制网

根据业主提供水准点、坐标控制点及红线图建立适合本工程

的测量定位网络和高程控制点,其中重要的控制坐标要做成

相对永久点加以保护,并请业主或监理予以核验。

3.2.4按规定做好各类原材料的复检工作。

3.2.5编制施工进度计划。根据工期要求及准备进场的机械数量编制围

护桩施工阶段的施工进度计划,并报业主代表、工程监理审批,

再根据审批后的施工进度计划组织施工,并根据施工计划及时提

供材料需用计划,确保工程有序进行。

3.3生产准备

3.3.1施工临时道路

施工前在现场内修筑两条交叉的主干道,并确保通过30T载

重车、吊车,在场地内布置环形临时道路,保证进出车辆行

车畅通。在场地出口处各设置洗车槽一个及高压清洗机两台,

对出场车辆进行清洗,避免车辆将渣土带至场外污染环境。

道路的布置详见平面布置图。

3.3.2供电

本工程拟投入5台三轴搅拌桩钻机、15台回转钻机、4台高压旋

喷桩机。三轴搅拌桩钻机每台套实际用电量为180KW,配套设备

用电100KVA;回转钻机每台套实际用电量为50KW;高压旋喷钻

机每台套实际用电量为180KW;总共需用电量约2500KW。为确保

用电机械的正常运转,根据甲方的供电负荷,合理安排机械进场,

同时配备1台375KVA的发电机应付突发停电事件。

3.3.3供水

从水源点沿围墙在场地四周铺设现场用水管道,在钻机工作

区设置供水口,用软管连接至泥浆池。

3.3.4场平

施工前期需对场地平整,需保证正常钻进时施工机械正常进

出。对于影响施工的地下障碍物采用挖掘机或空压机进行清

理。

3.3.5规划现场用地:

制定现场规划平面布置图,充分利用外围空地,设置临时设

施(包括办公、仓储、生活用房);合理布置现场临时道路,

尽量避开桩位;在场地合适的无桩位处布置大型储浆池,桩

位比较密集的地方,应先布置小型储浆池,待其周边桩施工

完毕后再将其扩大。施工时各机台小泥浆池内多余泥浆可排

至储浆池中集中收集,以便重复利用,多余泥浆应通过泥浆

车运送至环卫部门指定的地点。

3.3.6组织人员、机械和材料有序进场。

3.3.7机械设备进行安装调试,合理布置泥浆循环系统。

3.3.8对所有参与施工的技术人员和工人进行技术交底和安全交底,树

立安全警示标志牌及各岗位责任制牌。

3.3.9材料准备

本工程材料主要是钢筋、水泥、商品砼、压浆管。为确保本工程

顺利进行,开工前应会同业主、监理确定材料供应商。钢筋、水

泥、压浆管进场前,应提供产品出厂合格证,按要求送检。商品

砼生产商应同业主及监理去厂家实地考察,以确保质量合格,满

足供应要求。

3.3.10现场通讯、网络准备

现场办公室应设立电话、传真机、网络,以满足办公及和外

界及时联系的需要;现场项目经理、副经理、项目总工等主

要项目管理人员移动电话每天开通,并二十四小时不关机,

保持通讯随时畅通;在项目部办公室,将业主代表、监理、

材料供应商、施工项目部管理人员等有关方主要人员的联系

方式制成表格并上墙,以确保和各方能及时便捷联系。

3.4周边关系协调准备

与有关的政府部门和管理机构进行沟通,包括工程的开工、道路

的开口借用、出入口及通道口的限制、交通运输的限制规定、特

殊交通运输的许可、污水的排放、垃圾的清除、工作时间的限制

等,必须符合政府各项规章制度,遵守相关法律法规,积极配合,

并及时办理政府各有关管理部门要求的各种手续,保证工程的顺

利进行。

4.施工总平面布置图

4.1施工总平面图布置原则

4.1.1总平面管理由项目经理部负责,根据进度计划安排及施工内

容实行动态管理。

4.1.2在满足施工需要的前提下,尽量减少临时设施。

4.1.3临时设施除满足施工需要外,还要符合环保、安全及卫生要

求,并考虑好环境保护规划。

4.1.4综合考虑水、电、路、临时建筑等,尽量避免重复设置,尽

量集中,便于管理,布置具体,分区明确,减少交叉,便于

文明施工。

4.2施工场地总平面管理

4.2.1总平面管理由项目经理部负责,根据进度计划安排及施工内

容实行动态管理。

4.2.2出入口处悬挂招牌、出入制度说明牌、安全警示牌等,教育

职工维持良好的工作秩序和纪律。

4.2.3凡进入现场的设备、材料必须按平面布置图所指定的位置堆

放整齐,不得任意堆放。

4.3总平面布置

4.3.1出入口处设立四牌一图,包括工程项目名称牌、工程建设项

目管理责任牌、工程建设目标牌、安全文明施工纪律牌、施

工现场总平面布置图等,标明项目情况。示意如下:

4.3.2生活、办公区形象示意图如下图所示:

4.4其它部位的平面布置见施工总平面图(附件二)。

5.临时用地表

本工程现场较开阔,可在四周设置库房及办公、生活用房等临时设施,全部临时设施的平面位置和占地范围不超过业主提供的红线征地范围。综合考虑本工程的设计工作量、工期及现有的场地范围,拟修建2个钢筋笼加工场、水泥库、砂石料堆场;设置现场办公室、工人生活区、仓储区,具体的布置见施工平面布置图,临时用地表见下表:

6.主要施工工法

6.1灌注桩施工方案

6.1.1施工工艺流程图

灌注桩采用回转钻进,正循环施工工艺,采用水下导管顶托法灌

注砼。钻孔灌注桩施工工艺流程图见下图:

6.1.2

6.1.2.1平面控制网

在场地四周,每隔50米左右设置二级平面控制网,测设时各个

控制点坐标必须闭合,避免偏差。利用二级控制网确定工程桩的

位置。

6.1.2.2高程控制网

进场施工前,首先利用甲方给定的一级高程基准点,将其引测至

场地周边固定建、构筑物上,用红油漆做红三角醒目标记,旁边

注明标高值。

6.1.2.3根据甲方提供的测量控制点,计算出每个桩位的X、Y坐标,

采用全站仪测放桩位。

6.1.2.4桩位测放时,应分批分段放样,不宜放的太多或全部放出,

以免施工时挤压偏位。

6.1.2.5桩位放好后,质检员用5m钢卷尺按图纸复核相邻桩位间距,

控制桩位偏差≤5mm。桩位要进行三次复核测放。

6.1.2.6自检合格后立即做好测量报检资料,及时申报监督验收,同

意后方可进行下道工序。

6.1.3埋设护筒

6.1.3.1护筒采用钢护筒,用10mm厚的钢板制成。护筒上部留有1 个

350×350mm的溢浆口,并焊有吊环。护筒高1.5m,内径为

1300mm,以满足φ1100mm、φ1000mm、φ800mm灌注桩

的施工要求。如遇孔壁坍塌,则加大护筒深度。

6.1.3.2埋设护筒前,先在桩孔周围设四个定位桩,以便校正桩位,

埋设在钻孔中心位置,使护筒中心与钻孔中心重合。定位桩

用φ12~18mm的钢筋打入土中,并用低标号砼或者水泥砂

浆加固,施工过程中不得随意破坏。

6.1.3.3埋设护筒时,采用挖埋法,在护筒周围对称均匀地回填粘土,

分层夯实,使其达到最佳密实度,埋设深度为1.5m。护筒中

心和桩位中心的偏差不得大于50mm,倾斜度偏差不得大于

0.5%。护筒与孔壁周围的间隙要用粘土填筑密实。

6.1.3.4埋设护筒时应注意护筒位置与垂直度准确与否,护筒周围和

护筒底脚是否紧密,是否不透水(护筒高度),护筒顶端应高

出地面30~50cm。

6.1.3.5

沿着护筒溢浆口挖循环槽至泥浆池。 6.1.3.6

护筒示意图如下:

6.1.4

钻机就位 6.1.4.1 工程钻机就位后,必须平正、稳固,确保在施工中不发生倾

斜、移动。就位采用起重机把钻机吊放于桩位上,钻机下用

枕木垫稳。当钻机安放不够水平时,可用液压千斤顶辅助调

节,并用水平尺测量钻机转盘,判断钻机是否水平。机架下

卧枕木要平稳垫实卡牢,用吊锤和水平尺及时检查、调整、

机架的垂直度,钻头中心对桩位中心偏差不得大于20mm 。

6.1.4.2

钻机钻架立起后,要认真检查导向装置,看其是否稳定,是否与转盘垂直。检查扶正器,看是否能正常工作。 6.1.4.3

钻机钻头选用双腰带笼式钻头。笼式钻头对可快速切割较软土体,形成泥渣随泥浆排出孔外。 6.1.5 泥浆的制备

泥浆配制是保证桩基工程质量的技术关键,本工程采用自然

造浆,泥浆的指标应确保孔壁的稳定性。开孔时应注入清水,

进行原土自然造浆,相对密度控制在1.1左右,随着造浆过

程的不断进行,深度的加深,泥浆相对密度会越来越大,这

时应不断加水,稀释泥浆,使其相对密度保持在1.2以下。

在砂层泥浆相对密度宜控制在1.15左右。

护筒平面图

泥浆性能指标及检验方法

6.1.6成孔钻进

6.1.6.1钻压:钻孔时采用减压钻进,即钻机主吊钩始终承受部分钻

具的重力,孔底承受钻具自重的80%左右,以避免或减少斜孔、

弯孔和扩孔。

6.1.6.2钻速:在杂填土宜采用间断回转的方法来控制钻速;在粘土

或淤泥质土中,用中低速钻进,自由进尺。

钻孔参数参考表

6.1.6.3回转钻机采用正循环成孔工艺。钻孔灌注桩钻头直径等于桩

的设计直径,施工时钻头锥形夹角大于120°,桩身成孔直

径不得出现负偏差,充盈系数为1.0~1.2。

6.1.6.4钻孔灌注磨去施工前,根据设计要求需要进行至少2个试成

孔,试成孔过程中测定孔径、垂直度、孔壁稳定和沉於厚度,

用于核对地质资料,检验设备、工艺及技术要求是否适宜。

试成孔过程中还应测定不同深度处泥浆的比重、粘度、含砂

率等技术指标。

6.1.6.5钻进时故障处理

1.遇有坍孔,应仔细分析,查明原因和位置,然后进行处理。

坍孔不严重时,可回填至坍孔位置以上,并采取改善泥浆性

能、加高水头、埋深护筒等措施,继续钻进。坍孔严重时,

应立即将钻孔全部用小砾石夹粘土回填,暂停一段时间后,

查明坍孔原因,采用相应措施重钻。

2.遇有孔身偏斜、弯曲时,应分析原因,进行处理,一般可

在偏斜处吊住钻头反复扫孔,使钻孔正直。偏斜严重时,应

回填粘性土到偏斜处,待沉积密实后再钻进。

3.遇有扩孔、缩孔时,应采取防止坍孔和防止钻头摆动过大

的措施。缩孔是钻头磨损过甚、焊补不及时或因地层中有遇

水膨胀的软土造成的,前者应注意及时焊补钻头,后者应采

用失水率小的优质泥浆护壁。已发生缩孔时,宜在该处用钻

头上下反复扫孔以扩大孔径。

4.遇有钻孔漏浆时,可采用加稠泥浆、碎木屑或倒入粘土慢

速转动等措施。

5.出现埋钻、糊钻现象,应对泥浆稠度、钻渣进出口、钻杆

内径大小等进行检查计算,并适当控制进尺;若严重糊钻,

应停钻提出钻头,清除钻渣。

6.当钻杆、钻头不慎掉落孔内时,应迅速用打捞叉、钩或绳

套等工具打捞。

6.1.6.6成孔质量要求如下表:

6.1.6.7终孔的确定

当钻进至设计孔深时,通知业主及监理单位人员,对孔深进

行量测并记录。

6.1.7第一次清孔

6.1.

7.1桩孔终孔后应立即进行清孔,以免沉渣增多而增加清孔工作

量和清孔难度。

6.1.

7.2清孔后孔底500mm以内泥浆比重不大于1.2,含砂率不大于

3%,粘度不大于25S。

6.1.8钢筋笼的制作与安放

6.1.8.1按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第6.2.6条和设计要

求操作。

6.1.8.2钢筋笼的制作允许偏差应符合下列规定:

主筋间距±10mm;箍筋间距或螺旋筋螺距±20mm;钢筋笼直

径±10mm;笼长±100mm。

6.1.8.3钢筋笼分段制作,其长度以定尺筋长度为宜,运输、装卸时

防止扭转弯曲等。

6.1.8.4主筋连接时应遵循《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)的

规定,钢筋笼的主筋与主筋采用焊接,同一焊接断面接头数

不得多于总数的50%。主筋和箍筋加工成钢筋笼骨架,钢筋

笼骨架吊放时应防止产生变形,放入桩孔后应采取措施保证

其保护层与标高的准确,钢筋笼放入后要尽快浇筑混凝土,

并连续施工,确保混凝土的强度和密实性要求。

6.1.8.5钢筋笼制作程序

1.钢筋制作前先根据实际孔深将钢筋笼分段制作完成,第一

道加强箍为双加强箍。

2.钢筋笼制作时,先将主筋布置在卡板的卡位上,相邻主筋

端部按要求错开相应距离,并保证同一截面内的机械连接接

头数目符合相关规范要求。

3.再把加强箍按间隔1.5m放置在主筋上,加强箍的垂直度用

吊垂进行控制。

4.将余下的主筋用主筋间距限位工具均匀布设在加强箍上,

并与加强箍点焊牢固。

5.将钢筋笼吊离卡板,最后把加工好的测斜管安置于钢筋笼

内。

6.钢筋笼加工顺序为先下后上,即先加工较少的,后加工主

筋较多的钢筋笼。

6.1.8.6为防止下笼时碰撞孔壁,可将最下节笼的底端主筋向心稍作

收敛,徐徐放入孔内,达设计深度后,用吊筋固定在孔口。

根据现场条件,每隔5m均匀焊3个导正环,以确保钢筋保护

层厚度。

6.1.9钢筋笼的吊装

钢筋笼在吊运过程中,由于其在纵向抗弯能力较差,必要时

在笼内加临时性支撑,以提高钢筋笼的刚性。当笼吊至孔口

时,使钢笼中心对准孔位中心,扶正后并缓缓匀速下入孔内,

严禁摆动碰撞孔壁,边下钢筋笼边设置好保护块。当最后一

个加劲筋下至孔口时,用四个对称的吊挂在孔口反拉架上的

20吨手拉葫芦钩住均布在钢筋笼上部的四个吊点,将钢笼临

时吊于孔口。用同样方法吊起上一节钢筋笼,当上下两节笼

在同一铅垂线上时,转动上节钢筋笼,以使两节笼的预拼对

接主筋对正。焊接好所有接头后,缠绕上螺旋筋。吊起钢筋

笼,取掉四个手拉葫芦,然后缓缓匀速下入孔内,边下钢筋

笼边设置好保护块。用同样方法直到最后一节钢筋笼下入孔

内。为使钢笼就位于桩中心,我们在顶笼钢筋笼主筋外另外

施焊四块限位钢板以顶在钢护筒内壁。限位钢板的尺寸大小

需要根据护筒中心与理论桩位中心的偏差来计算确定。最后

注意确保笼顶设计标高到位后将钢筋笼顶部的均布2根吊筋

焊接固定在孔口护筒内壁上。

6.1.10设置导管

6.1.10.1每台套钻机准备1~2套刚性导管,导管壁厚不小于4mm,直

径宜为250mm;导管中间节一般长2~2.5m,底管长度不宜小

于4m,接头宜用双螺纹方扣快速接头。

6.1.10.2导管使用前应进行拼装,并要做水密试验。试水压力为0.6~

1.0MPa。

6.1.10.3导管上口设置一漏斗,漏斗下端可焊接不长于0.5m的导管,

以便漏斗与导管连接在一体。导管下入孔中的深度必须严格

测量,以便掌握管底口到孔底的距离。

6.1.10.4导管提升时,不得挂住钢筋笼。

6.1.11第二次清孔

6.1.11.1导管就位后,在导管上口安装上配套盖头后,以泥浆泵把钻

孔底部因下钢筋笼和导管而引起的再次沉淀的钻渣及仍然悬

有钻渣的相对密度较大的泥浆抽出,并注入相对密度1.1左

右的泥浆。

6.1.11.2清孔采用原土造浆。

6.1.11.3清孔过程中,应不断置换泥浆,保证清孔泥浆质量。清孔采

用正循环工艺。

6.1.11.4清孔一阵后,测量孔底沉渣厚度和孔内泥浆相对密度,若均

达到清孔标准后,可立即开始灌注砼。

6.1.11.5沉渣厚度的测量

沉渣厚度由终孔时的孔深与清孔后的孔深的差值计算得出,

即:沉渣厚度=终孔孔深-清孔孔深,按照设计要求,钻孔灌

注桩沉渣厚度≦100mm。

6.1.11.6第二次清孔后的平均沉於厚度指标应≤100mm。在测得回於厚

度和泥浆密度符合规定后半小时内必须灌注混凝土,并做好

每一项工序的原始记录。

6.1.12砼的配制、供应、灌注

6.1.12.1砼配制:支护桩、立柱桩砼强度等级分别为水下C30、C25,

采用商砼,砼为水下灌注,施工时砼必须具备良好的和易性,

坍落度应控制在18~22cm。钻孔灌注桩施工前,应进行混凝

土试配,试配混凝土强度等级应作提高,以确保水下浇注混

凝土能达到设计强度。混凝土的骨料、配比等还应满足混凝

土耐久性的要求,特别要控制最小水泥用量、最大氯离子含

量、最大碱含量等指标,并应提供混凝土及材料的相关检测

报告。灌注桩施工时应采取相应措施保证桩身混凝土质量。

6.1.12.2桩身砼灌注:

采用水下导管顶托法灌注:

1.混凝土灌注应在二次清孔后半小时内进行,并应连续灌注

直至桩完成,做好每根桩的成桩原始记录。浇灌水下混凝土

时,混凝土导管要畅通,接头的水密性要好。导管与混凝土

储料箱内混凝土初存量必须保证于首次浇灌时能埋藏管底

的深度在0.80~1.30m。混凝土要连续灌注,不得中断,要

医院施工组织设计技术标

**市第三人民医院门诊综合楼

第一章编制说明 一、编制依据 1、宝鸡市第三人民医院门诊综合楼工程施工合同。 2、宝鸡市第三人民医院门诊综合楼工程施工图。 ○2、必须加强现场平面、材料供应管理。合理布置,按照工程进度组织材料的供应,确保安全与文明施工。 二、工程概况 本工程为宝鸡市第三人民医院门诊楼,位于医院院内,由陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司勘察、设计。

该门诊楼分A、B、C、D四部分,A、B、C为17层局部4层,D为3层。建筑总高度71.7m,建筑面积约为63846m2。 门诊楼为框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。一期施工A、D部分,地下一层,地上17层,局部3层、4层,地下室层高5.4m,1-2层层高4.8m,3-4层层高4.5m,五~十五层3.6m,十六层4.8m,十七层5.1m,地下室顶板板厚250mm,梁500×900,450×900,350×800,一层~十七层板厚110 ,二层~十七层结构梁350×700,一至四层东西北三边向 ,地 250.建 泥砂浆楼面、铺地砖楼、地面。 顶棚做法:有乳胶漆顶棚、纸面石膏板吊顶、铝合金条板吊顶。 室内手术室及相关的洁净用房、磁共振检查室、X光检查室等专业用房的墙面、地面、顶棚由专业公司二次深化设计确定。

屋面做法:铺地砖面层的上人保温屋面和卷材自带保护层的不上人保温屋面。 踢脚做法:同相应楼、地面做法,高150。 油漆做法:木门、扶手刷木本色清漆,外露管道及金属件刷银粉漆。 门窗工程:门采用铝合金门、防火门、木门、防护密闭门、密闭门、活门,窗为铝合金窗。 100 确保市级“文明工地”,争创省级文明工地。 3)工期目标 。二期根据建设单位安排待定。 二、施工部署

基坑支护技术标(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 目录 第一章编制依据 (1) 第一节设计资料 (1) 第二节现行规范及标准 (1) 第二章工程概况 (3) 第一节基本概况 (3) 第二节周边环境条件 (3) 第三节场地内部及周边地下管线情况 (4) 第四节工程地质和水文地质条件 (5) 第五节典型地质剖面 (6) 第三章基坑安全使用条件 (7) 第一节基坑安全等级 (7) 第二节基坑周边的用途 (7) 第三节地面超载取值 (7) 第四章系统技术方案 (8) 第一节基坑支护设计结构方案概述 (8) 第二节基坑支护设计参数 (8) 第五章施工目标 (14) 第一节施工部署 (14) 第二节工程目标 (21) 第三节扰民及民扰问题应对措施 (23) 第六章工程重点及难点 (26) 第一节工程重点、难点 (26) 第二节工程重点、难点解决方法及措施 (26) 第七章施工进度计划及保障措施 (28) 第一节基坑支护施工进度计划 (28) 第二节进度计划保障措施 (32) 第八章施工质量目标和保证措施 (36) 第一节质量目标 (36) 第二节质量保证措施 (36)

第九章施工方案 (40) 第一节护坡桩施工工艺 (40) 第二节锚杆施工工艺 (55) 第三节钢管桩施工工艺 (56) 第四节土钉墙施工 (61) 第五节土方施工 (63) 第六节氡气检测 (75) 第七节沉降观测方案 (77) 第十章成品保护方案 (79) 第一节成品保护的宗旨 (79) 第二节成品保护的原则 (79) 第三节成品保护管理制度 (80) 第四节成品保护具体措施 (81) 第十一章维修保养服务 (82) 第一节施工成品维修 (82) 第二节工程保修期的管理措施和承诺 (82) 第三节工程保修服务体系 (83) 第十二章安全防护措施 (84) 第十三章文明施工、环保保证措施 (89) 第十四章劳动力计划 (91) 第十五章机械配置及保障措施 (94) 第十六章季节施工方案 (98) 第一节雨期施工方案 (98) 第二节冬季施工方案 (110) 第十七章施工协调管理 (115) 第一节尊重业主,服从指挥 (115) 第二节尊重监理,服从管理 (115) 第三节尊重设计精心施工 (116) 第四节周边友邻,协调关系 (116) 第五节与设计单位间的工作协调 (117) 第六节与监理工程师之间的工作协调 (117)

基坑支护与降水工程安全管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 基坑支护与降水工程安全管理措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5279-24 基坑支护与降水工程安全管理措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边

坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,

深基坑支护及降水施工方案

第1节深基坑支护及降水施工方法 本工程基坑开挖深度约4.8~8.2m,根据建设单位提供的《地质勘探报告》,本工程地质情况较差,地下水含量也较丰富,基坑挖方范围的土层包括:杂填土、粉质粘土、淤泥、冲积砂层、淤泥质土,基底持力层主要位于淤泥层、冲积砂层和淤泥质土层,其中冲积细(粉)砂有易液化的特性。 因此必须采取有效措施,做好基坑挡土支护和隔水帷幕,并有效地将基坑内的地下水位降低到土方开挖面以下,方能确保基坑土方开挖的正常进行和基坑的安全,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,公司决定采用水泥土桩墙锚拉支护方案。 (1)水泥土桩墙锚拉支护方案 1)基坑支护设计方案 基坑周边设计二排φ550 直径的深层搅拌桩(相互搭接150mm),设计桩长约14.8m,搅拌桩进入粉质粘土不少于2m,作为止水帷幕和支护结构,加固材料为425#普通硅酸盐水泥,掺入比15%,水灰比0.5,桩身抗压强度qu≥3MPa,要求二喷四搅工艺成桩,桩身偏斜<1%,相邻桩不留施工断缝; 支护设计详见下图。 2)基坑支护施工方案 (B)主要施工方法及要求 A)深层搅拌桩施工方法 施工工艺的原理 水泥深层搅拌桩是将特制的搅拌钻具(PH-7 型钻机)钻入地下,利用注浆泵将水泥浆体喷入地下并与地基土原位强制搅拌,经过一系列的物理化学作用形成具有整体性和一定强度的桩柱体,具有挡土及止水的双重作用。

工艺流程 图6-2 深层搅拌桩施工工艺流程 主要工艺控制参数 表6-1 主要工艺控制参数 泵量(m/h) 分别在不同地段试搅,检查设计工艺参数的合理可行性,其中包括:搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高、灰浆的水灰比、外掺剂的配方、搅拌机的转速和提升速度、灰浆泵的压力、料罐和送灰管的风压、输浆量等。 施工技术及操作要求 (a)技术要求 a)深层搅拌桩桩径为Φ550mm,桩间搭接150mm,桩长14.8m。 b)深层搅拌桩采用水泥浆灌注,采用四搅二喷方式施工,加固材料采用425#普硅水泥,水泥掺入比15%,折合单桩水泥用量不少于60kg/m,水灰比0.5。c)搅拌桩的垂直偏差度不得超过1%,桩位布置偏差不得大于50mm,桩径偏差不得大于4%。 d)施工中用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4-0.6MPa,输浆速度应保持常量。 e)根据该场地勘察资料,搅拌桩穿过淤泥层及砂层进入强风化层。 (b)操作要求 a)桩机就位由专人操作,专人负责电缆管线,专人校正钻头对位,钻头就位采用垂线量测(二个方向观测)。 b)钻进前先打开浆泵送清水,检查各种管路及钻头喷口通畅才可钻进。 c)开始下沉时即送浆。桩底喷浆应不少于30 秒,使浆液能完全到达桩端。d)整个制桩过程边下沉(或提升),边搅拌,边喷浆的连续作业,注意观察有关仪表和管道的脉动情况,以判断管道是否通畅,喷浆是否正常。 e)成桩后应立即检查送浆量,成桩水泥浆总量不得少于设计要求。 f)水泥浆拌制要严格计量,严格控制水灰比,浆体使用前要过筛,以防块体、纸屑等进入管道造成堵塞。 g)水泥不得使用过期、受潮、变质的水泥。

深基坑围护与主体结构施工组织设计(技术标)

深基坑围护与主体结构施工组织设计(技术标) 第1章施工组织设计总说明 1.0施工投标书综合说明 按照XX市地下铁道总公司《XX市轨道交通二/八号线拆解工程[XX站]土建施工项目招标文件》要求,以招标资料为基础,通过对工程现场的认真考察和调查,结合招标文件提供的资料及XX集团公司现有的管理水平和设备状况,本着信守合同、确保工期、合理控制工程造价、保证工程施工质量、实现“安全、优质、高效”的生产原则和贯彻落实XX市安全文明施工及环境保护等的有关规定,编制本施工组织设计。 1.1编制依据及编制原则 1.1.1 编制依据 1、《XX市轨道交通二/八号线拆解工程[XX站]土建施工项目招标文件》和澄清函、招标设计图纸及详细勘察阶段岩土工程勘察报告。 2、标前会精神及现场调查情况。 3、有关施工规范、规程及质量标准。 4、XX地铁、市政有关标准、定额。 1.1.2 编制原则 1、严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和技术标准。 2、遵守、执行招标文件各条款的具体要求,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工、工程创优等各方面的工程目标。 3、在认真、全面理解设计文件的基础上,充分结合XX集团公司地铁工程施工的经验,使施工组织设计具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 4、施工方案突出文明施工要求,把确保周边经济秩序良好和城市生活正常进行作为总平面布置、施工顺序安排的前提和原则,树立XX市地铁建设的良好形象。 5、科学安排施工顺序,紧抓关键工序,确保各项关键工期目标的实现。 6、加强监测,落实措施,确保工程与环境安全。施工前在附近建筑物和工程影响范围内的地面合理布设观测点,按规定设专门的量测小组跟踪测量,确保环境安全。遵守安全防护

基坑降水与支护技术标方案

目录 第一部分企业资质、项目管理机构.............................. 错误!未定义书签。第一章、企业资质............................................. 错误!未定义书签。 1、投标人企业概况........................................ 错误!未定义书签。 2、企业营业执照副本复印件................................ 错误!未定义书签。 3、资质等级证书副本复印件................................ 错误!未定义书签。 4、安全生产许可证副本复印件.............................. 错误!未定义书签。 5、授权委托书............................................ 错误!未定义书签。 6、代理人身份证.......................................... 错误!未定义书签。第二章、项目管理机构配备情况及简历........................... 错误!未定义书签。 1、拟派出主要管理人员表.................................. 错误!未定义书签。 2、项目经理、技术负责人简历.............................. 错误!未定义书签。 .项目经理履历表...................................... 错误!未定义书签。 .技术负责人履历表.................................... 错误!未定义书签。 .其他管理人员证件.................................... 错误!未定义书签。第二部分施工组织设计........................................ 错误!未定义书签。第一章编制依据.............................................. 错误!未定义书签。 1、施工图................................................ 错误!未定义书签。 融侨融寓地下室基坑支护及排水工程图纸..................... 错误!未定义书签。 2、其他资料.............................................. 错误!未定义书签。 福州融侨海峡奥体中心47号地勘报告........................ 错误!未定义书签。 3、主要规程、规范........................................ 错误!未定义书签。 建筑边坡工程技术规范................................. 错误!未定义书签。 4、主要法规.............................................. 错误!未定义书签。 6、其它.................................................. 错误!未定义书签。第二章工程概况.............................................. 错误!未定义书签。 1、建设项目概况.......................................... 错误!未定义书签。 2.建筑设计概况.......................................... 错误!未定义书签。 3.结构设计概况.......................................... 错误!未定义书签。 4、工程地质和水文地质.................................... 错误!未定义书签。 5、施工条件.............................................. 错误!未定义书签。 周边环境............................................. 错误!未定义书签。 季节性施工期限....................................... 错误!未定义书签。 6、基坑支护及降水设计情况................................ 错误!未定义书签。 7、劳动力计划............................................ 错误!未定义书签。 8、主要机械设备.......................................... 错误!未定义书签。第三章基坑降水、排水施工.................................... 错误!未定义书签。 1、设计原则.............................................. 错误!未定义书签。 2、基坑降排水施工........................................ 错误!未定义书签。第四章基坑支护施工方案..................................... 错误!未定义书签。 1、基坑支护设计方案...................................... 错误!未定义书签。 2、施工作业条件.......................................... 错误!未定义书签。 3、施工工艺.............................................. 错误!未定义书签。

最新基坑支护与降水工程专项施工方案.pdf

基坑支护与降水施工方案 一、工程概况 建设单位:丰县凤城街道办事处 监理单位:徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 施工单位:江苏光华建设有限公司 设计单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 我单位承包的丰县凤城老年养护院建设项目多功能厅、3#养护单楼、综合后勤服务中心综合后勤服务中心主体一层,局部二层,框架结构,建筑面积为2963.9平方米,建筑高度为8.7米; 多功能厅主体地上一层,结构形式为框架结构,以属单层公共建筑,建筑面积为446平方米,建筑高度6.9米; 3#养护单元楼主体地上三层,功能为养护单元楼,共162床位,结构形式为 框架,属多层公共建筑。建筑面积为6036.91平方米,建筑高度12.6米。 抗震设防烈度六度,建筑设计使用年限50年。 该工程位于江苏省丰县沙支河西路与纬十二路交叉口,平整后场地地形相对平 坦,基坑开挖和基坑支护穿插施工。 基坑施工拟采用:经核算上部土层坡度已经放缓,上段坡度采用1:1.2放坡,下段坡度采用1:1.2放坡。结合轻型井点降水和管井降水,同时增加放坡 比例并辅以细石砼挂网护坡。 二、轻型井点手面布置、降水周期和施工组织方案 3.1 轻型井点手面布置与降水周期 3.11基坑呈不规则多边形,放坡后上口总周长约920延长米,东西长约100m,

南北约70m轻型井点沿基坑周边封闭式布设20套。支管长度选用6m,滤水管0.8m 确保滤水管均埋设于⑤层土体中。 3.12待全部轻型井点安装完毕,正常出水10日(根据降水实际情况)后可进行 基坑土方开挖施工,考虑到施工面积大,基础较深,50m设一套轻型井点,由于基坑较深较宽,在基础中间加一道轻型井点,并同时在四周每20m设置一口管井以满足基坑降水。当基坑开挖承台时在承台底插管降水、增设电梯井、集水井等部位轻型井点补充降水。以满足施工需要。建议自南向北,东西一并进行。基坑 周围的井点待地下结构墙板施工完成并达到一定养护期后陆续拆除。基坑降水周期约90天。 3.2施工组织方案 3.21施工工艺流程 1、按要求基坑上面设置截水沟并在坡面上口处设置截水沟,基坑下面设置 排水沟。坡面设置泄水孔。基坑开挖和喷射混凝土施工应按设计要求自上而下分 段分层进行。 2、施工挖土应分层分段进行,留出作业面宽度。先开挖2m,放坡(1:1.2)人工修整坡面,允许偏差为±20mm。 3、修整坡面在坡面喷射混凝土,喷射混凝土前应清除坡面虚土 4、铺设钢筋网片、人工击入长30012@150012连接绑扎300长钢筋,在坡面设置 1.2m一道。 5、喷射砼至要求厚度,喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下 而上,上层喷射混凝土面层达到设计强度的80%后方可开挖下层喷射混凝土时, 喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6~1.0m;喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护。

技术标(施工组织设计)

第一部分编制说明 第一章《技术标》编制说明 本《XXX市XXX房地产开发有限公司XXX名苑住宅小区住宅楼工程技术标》 是指导XXX市XXX房地产开发有限公司XX名苑住宅小区住宅楼工程施工的纲领 性文件。编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械 设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全 生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、推广新技术、工程 技术资料管理、成本控制、材料采购以及工程回访等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性、适用性及针对性,是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全 部施工任务的重要经济技术文件。是根据贵单位提供的《施工招标文件》、《建 筑工程施工质量验收统一标准》,结合我公司的ISO9001-2000质量管理体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准及 这些年来本企业的实际工作和成熟做法而编制的。 本技术标内容充实完善,对重要分部、分项的施工组织与设计做了充分考虑和按排,具有一定的可操作性,明确了工程施工过程中计划和操作工艺以及控制范围,对工程施工过程中的质量、安全、技术以及技术资料管理做了明确规定,尤其是对新技术、新工艺、新材料、新做法的应用做了详尽的设计及说明。总之,从为业主、用户着想的前题下,认真组织、工序把关、严密施工,消除隐患,向业主、用户交一个满意的产品。 因水平有限,标书中的缺点及不足之处,恳请各位专家、评委指正,以促进我们的工作质量进一步提高。 XXXX年XX月XX日

第二章编制依据 本技术标是根据XX市XX房地产开发有限公司XX名苑住宅小区住宅楼工程招标文件、施工图以及相关的现行国家有关规范、标 准和规程。结合ISO9000质量体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001 -2001职业健康安全管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书)。现行本市有关建设标准、规程、安全管理体系、质量要求和现场文明施工管理文件。施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验,结合我公司实际情况并参照以下规范和标准而编制的。 1、建筑工程施工质量验收统一标准; GB50300-2001 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范; GB50202-2002 3、砌体工程施工质量验收规范; GB50203-2002 4、混凝土结构工程施工质量验收规范; GB50204-2002 5、钢结构工程施工及验收规范; GB50205-1995 6、屋面工程质量验收规范; GB50207-2002 7、地下防水工程质量验收规范; GB50208-2002 8、建筑地面工程施工质量验收规范; GB50209-2002 9、建筑装饰装修工程质量验收规范; GB50210-2001 10、民用建筑工程室内环境污染控制规范; GB50325-2001 11、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范; GB50242-2002 12、建筑电气工程施工质量验收规范; GB50303-2002 13、通风与空调工程施工及验收规范; GB50243-97 14、建筑基坑支护技术规程; JGJ120-99 15、建筑桩基技术规程; JGJ94-94 16、建筑地基处理技术规范; JGJ79-91 17、玻璃幕墙工程技术规范; JGJ102-96 18、建筑工程冬期施工规程; JGJ104-97 19、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程; CJJ/T29-98

深基坑技术标编制

深基坑类技术标方案编制
中建一局集团第一建筑有限公司

1、标书编制流程

进度计划,包含各类节点工期
工期 要求
施工工序、工艺,特殊施 工工艺、新技术、新材料 的应用
招标文件熟读2-3遍 重点关注评分办法
施工 方法
招标文 件图纸
资源 配置
关注技术标编制要求 重视业主及专家要求
特殊 要求
根据工程特点下的各类要 求,深基坑、超高层、装 配式、钢结构、预应力等 及业主其他的一些要求
劳动力、机械、材料 器具、物料计划
关注废标条款

2、技术标编制要求
编制原则
1、方便;2、清晰;3、细致;4、全面;
编制重点
1、厚度;2、目录(顺序、全面性、详细性);3、图文并茂;4、内容全面,和目录一 致;5、排版美观、错误率低(至少是明显错误);6、技术性(平面布置图、网络图、 劳动力计划表等,重点难点、关键技术方案)?

3、技术标编制注意事项
1、做出详细的“投标安排”; 写明什么时间完成,什么时间检查,什么时间出标,什么时间密封等。 2、套用其他类似工程模板时,一定要注意规避掉所有与该工程有关的信息:如名称、工 程地点、工期、施工内容等。 3、网上或者平时搜集到的资料,将可用的分类好,避免频繁的重复使用。 4、标题的设置一定要与评分标准表的要求一致,顺序一致:目录内容及顺序和招标文件 相符;每一项中的节(章)标题和总标题的相符。 5、标书前几十页(主要是施工部署)要配有效果图及其他优质图片,内容要做到图文并 茂,言简意赅,留足印象分,切记图片上不能出现任何单位的名称或是企业标识。。 6、体现技术水平的,现场平面布置图,网络计划图、劳动力计划表。网络计划图和劳动 力计划表一定要一致,什么时间做什么活用什么工种的工人。

基坑支护及降水工程管理及技术要求

项目基坑支护及降水工程管理及技术要求

目录

1.工程概况 根据项目实际情况填写 2.本工程采用的技术规范及依据 2.1文件依据 a)《中华人民共和国建筑法》 b)《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号 c)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 d)《安全生产许可证条例》中华人民共和国国务院令第397号 e)《建设工程质量检测管理办法》中华人民共和国建设部令第141号 f)《建设工程勘察设计管理条列》中华人民共和国国务院令第297号 2.2规范依据 a)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002) b)《建筑基坑支护技术规程》(120-2012) c)《建筑地基基础设计规范》(50007-2011) d)《建筑桩基技术规范》(94-2008) e)《工程测量规范》(50026-2007) f)《建筑施工安全检查标准》(59-2011) g)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005) h)《施工机械安全操作规程》(59-91) i)《建筑地基处理技术规程》(79-2012) j)《混凝土结构设计规范》(50010-2010)

k)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002) l)《钢筋焊接及验收规程》(18-2012) m)) n)《建筑边坡工程技术规范》(50330-2002)(2011年版) o)《岩土锚杆(索)技术规程》( 22:2005 ) p)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(50086-2001) q)《钢筋机械连接通用技术规程》(107-2003) r)国家或地方政府主管部门颁布对基坑有关的技术法规 如遇遗漏所需施工的工程规范,投标人应征得监理工程师同意,补充规范以满足合同要求。 如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现不一致时,应通知监理工程师,投标人应提出解决办法并征得监理工程师的同意。 施工所用的规范及标准应采用最新版本,除非所使用规范、监理工程师或合同中另有规定。 3.承包范围 本工程承包范围包含但不限于以下内容: a)负责基坑支护设计图纸范围的所有基坑支护体系的施工。 b)负责基坑支护、降水方案专家评审,并确保基坑支护及降水施工专家审查通过; c)负责基坑支护及降水施工,委托支护桩及其他相关检测并提供合格检测报告; d)施工前,投标人须提交场地现状勘察报告,报告内容应包括但不限于临近场地、道路、周边建筑 现状以及周边市政管线现状等; e)投标人须负责收集场地周边建筑的竣工图纸和资料,并须复核基坑支护设计以保证基坑支护方案 不会破坏周边建筑,投标人须保证所收集的资料范围和内容能满足基坑审批要求; f)为确保施工质量和安全,投标人应编制和提交基坑监测方案,监测内容应包括基坑周边的市政管 线(包括但不限于电信管线、高压电缆线、上水管、下水管、信息管线以及燃气管线等)及周边

某基坑支护工程技术标01

施工招标投标文件 项目编号: 项目名称: 基坑支护施工一标段 投标文件内容:技术标 投标人:(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:二O一二年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.施工总体安排及施工准备 (4) 4.施工总平面布置图 (7) 5.临时用地表 (9) 6.主要施工工法 (10) 7.施工网络图及确保工期的技术组织措施 (47) 8.劳动力安排计划 (51) 9.主要物资计划 (53) 10.主要施工机械设备计划 (54) 11.项目部组织机构 (56) 12.工程质量目标及确保工程质量的技术组织措施 (62) 13.职业健康安全目标及确保安全的技术组织措施 (67) 14.环境目标及确保文明施工的技术组织措施 (73) 15.施工配合协调措施 (77) 16.邻近建筑物及周边管线的监测与保护方案 (79) 17.本工程的重点、难点及相应的技术措施、泥浆处理方案 (81) 18.冬、雨季施工措施 (86) 19.资料整理 (87) 附表一工程进度计划横道图 (89) 附表二施工平面布置图 (90)

1.工程概况 1.1工程简述 ----------基坑支护工程。基坑垂直开挖面积约20600 m2,总 延米长约为575m,基坑的重要性等级为一级,普遍区域底板厚 1800mm,基坑周边基础梁高度1000mm,两层地下室区域、三层 地下室区域开挖深度分别为10.6m、14.5m,塔楼区域坑中坑深 4.2m。基坑周边围护采用坑外钻孔灌注桩(排)结合合坑内三 轴水泥土搅拌桩被动区加固、高压旋喷止水帷幕,坑内设置立 柱桩混凝土内支撑。 1.2设计工作量 主要设计工作量(施工工程招标文件确定的招标范围)

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 (一)编制原则 ........................................错误!未定义书签。 (二)质量目标 ........................................错误!未定义书签。 (三)施工顺序、进度安排 .....................错误!未定义书签。 (四)主要分部、分项工程施工工艺、方法错误!未定义书签。 (五)工程质量保证措施 .........................错误!未定义书签。 (六)施工安全措施.................................错误!未定义书签。 (七)工期保证措施.................................错误!未定义书签。 (八)文明施工 ........................................错误!未定义书签。 (九)环境管理 ........................................错误!未定义书签。 (十)消防保卫 ........................................错误!未定义书签。(十一)工程交付、服务 ........................错误!未定义书签。

(一)编制原则 1、编制原则 (1)安全第一,确保施工质量合格的原则。 (2)优化施工组织设计,合理、科学安排施工、努力降低工程成本,保证工期的原则。 (3)采用切实可行的施工方法,确保工程质量的原则。 (4)做好现场文明施工、环保等工作的原则。 (5)本着“工艺先进、工期最佳、质量创优、质保措施得当”的原则。 (二)质量目标 本工程的质量目标为合格。 (三)施工顺序、进度安排 1、进度安排 总进度安排,48小时内组织人员设备全部进场,3天内开工,先开始基坑中部的降水井施工,然后施工周边的降水井,基坑中间降水井施工完毕开始第一层土方开挖,等土石方施工至地下水位时开始抽水,抽水4天后再开始土方施工,其余工序随土方同步进行,不占独立工期,本工程的基坑降水、土方开挖与支护工程计划15天内完成。 2、施工用电 甲方需提供施工用电200KW,并应确保在施工期间不停电。

投标文件技术标主要章节

投标文件技术标主要章节前言 1.公司简介 2.郑重承诺 第一章工程目标及投标优势 1.工程管理目标 2.投标优势 第二章工程概况 1.工程概述 2.电厂设计总体规划 第三章项目管理机构和劳动力计划 1.公司总部组织机构简介 2.项目施工组织机构 3.人员及部门职责 4.设计管理流程图 5.采购管理流程图 6.施工管理流程图 7.劳动力计划 第四章工程进度计划及管理 1.本工程工期要求 2.施工进度计划管理 3.本工程施工综合进度计划

4.进度计划保证措施 5.施工进度关键路线、关键点分析及控制措施 6.工程赶工措施 第五章施工总平面布置及管理措施 1.施工总平面布置依据 2.施工总平面布置原则 3.施工总平面布置 4.现场力能供应 5.现场施工通讯 6.消防总体布置 7.现场管理方案与制度 第六章主要施工方案描述 一、施工技术准备 1.工程施工总体部署 2.施工技术和资料准备 3.工程材料准备 二、建筑主要施工方案 1.建筑工程总体施工 2.工程测量 3.桩基施工 4.主厂房基础施工 5.钢筋工程施工

6.清水混凝土结构大模板施工 7.混凝土工程施工 8.砌筑与粉刷工程施工 9.装饰工程施工 10.屋面防水工程专项施工 11.钢结构制作、安装与防腐施工 12.建筑设备安装 13.主厂房上部结构施工 14.汽机基座施工 15.炉后建(构)筑物施工 16.冷却塔施工 17.烟囱施工 18.输煤系统施工 19.除灰综合楼施工 20.电气构(构)筑物施工 21.循环水管施工 22.循环水泵房施工 23.厂区性建筑施工 三、大件吊装方案 1.总体施工方案 2.锅炉大板梁吊装方案 3.除氧器、高加吊装方案

基坑支护工程技术标范本

目录 1、工程概况及设计要求 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程水文地质条件 (1) 1.3环境条件 (2) 1.4设计要求及工作量 (3) 1.5编写依据 (5) 2、施工准备 (5) 2.1设备投入及进场计划 (6) 2.2施工用电、用水计划 (7) 2.3施工资料技术准备 (7) 3、主要材料采购与使用计划 (8) 4、施工工艺及施工技术 (8) 4.1测量放线技术措施 (9) 4.2支护桩施工工艺及施工技术 (9) 4.3冠梁施工技术 (14) 4.4腰梁施工技术 (18) 4.5集水井做法 (18) 4.6锚杆施工工艺及施工技术 (18) 4.7土钉、锚杆、锚喷复合墙施工技术 (22) 4.8施工总体安排 (22) 5、质量保证措施 (23) 5.1建立完善的质保体系 (23) 5.2组织措施 (24) 5.3技术措施 (26) 6、工期保证措施………………………………………………… 28 6.1技术措施 (28)

6.2组织措施 (28) 7、安全文明生产措施…………………………………………… 29 7.1安全生产措施 (29) 7.2文明施工措施 (32) 7.3创建文明工地措施 (33) 8、环境保护措施 (34) 8.1施工噪音 (34) 8.2污水排放 (34) 8.3夜间施工 (34) 8.4施工对环境的影响 (34)

1、工程概况及设计要求 1.1工程概况 市公安局11号楼由市房产经营公司开发建设,工程场区位于市南区,肥城路以南,泗水路以东。拟建物为1幢4层办公楼,建筑设计室坪±0.00=15.5m,基底标高10.5~11.7m。 场区地面整体较平坦,从场区周边环境看南侧距原有建筑约9米,有一定放坡空间;西侧距泗水路约2.5米,北侧紧靠肥城路,东侧紧接原6层办公楼,均没有放坡空间。原办公楼采用条形基础,坐落于强风化花岗岩,北侧埋深3.35米,西侧埋深1.65米。 1.2工程、水文地质条件 1.2.1地形地貌 场区地貌成因类型为低缓山丘,后经人工改造整平,场区地形整体平坦,现状地面标高14.80~15.73 m。 1.2.2工程地质条件 场区岩土层层序清晰、地层结构较简单,基岩面较平缓,主要地层情况简述如下: 第(1)层:杂填土,广泛分布,层厚:0.80~1.90 m。杂色,稍湿,稍密。以回填建筑垃圾为主,含少量粘性土及20%粗砂。 第(16)层:强风化花岗岩,广泛分布,粗粒结构,块状构造,风化较强烈,层厚1.1~5.4 m,f ak=1000kPa 第(17)层:中风化花岗岩,广泛分布,粗粒结构,块状构造,岩体较破碎,岩芯为碎块~块状。最大揭露层厚 3.9 m ,f ak=2500kPa。 第(18)层:微风化花岗岩,广泛分布,粗粒结构,块状构造, 裂隙较少发育, 岩芯为短柱状。最大揭露层厚2.7 m ,f ak=5000kPa;

基坑支护与降水工程安全措施.docx

基坑支护与降水工程安全措施 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m 但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机构距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。 9、基坑(槽)作业时,应在施工方案中确定攀登设施及专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。 10、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。 11、地质灾害易发区内施工时,应根据地质勘察资料编制施工方案,由单位分管负责人审批签字,项目分管负责人组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。施工时应遵循自

基坑支护降水工程施工方案

基坑支护、降水工程施工方案2009年6月25日

审批页: 审定: 审核: 编写: 计算:

目录 第一部分基坑支护、降水方案 一、工程概况 二、基坑边坡支护方案 三、基坑降水设计方案 第二部分施工组织设计 一、指导思想与实施目标 二、编制说明 三、现场施工协调的组织管理 四、现场主要施工方法: 五、施工程序与进度计划 七、施工准备工作计划 七、劳动力、主材、施工机具需要计划 九、质量保证措施 九、安全施工保证措施 十、文明施工保证措施及防污染措施 附件:设计图纸

第一部分基坑支护、降水方案 一、工程概况 1、工程概况 该工程基坑大面积开挖深度为自然地面下-4.30m,局部电梯井开挖深度为-6.70m。 基坑周围环境较好,可以适当放坡开挖,考虑基础施工时间长,需要对边坡采取支护措施。 场地地下水位在地面下4.0m左右,考虑雨季施工及坑中坑,施工中需考虑降水措施。 2、工程、水文地质条件 主要地层描述如下: ①素填土,平均厚度1.38m。 ②粉质粘土,平均厚度2.19m。 ③粉土,平均厚度5.53m。 ④粉质粘土,平均厚度6.0m。 ⑤粉土,平均厚度5.53m。 地下水位埋深在自然地面下约4.0m。 二、基坑边坡支护方案 1、基坑边坡支护方案的选择 根据岩土工程勘察资料、现场环境条件、工程类比及不同方法的理论计算比较等,该建筑场地物理力学性能一般,边坡自立能力较差,地下水位低。根据现场场地条件,施工若完全采取放坡开挖,场地有限。因此,该基坑开挖时

应采取有效的边坡支护措施,以确保基坑边坡的安全。 根据我们的经验,并经理论计算比较,该基坑边坡支护的施工方案如下:基坑支护采用土钉墙支护,土方按1:0.3放坡开挖,施工中分层分段开挖和支护。 2、方案设计原则和指导思想 根据建筑场区的地质条件和周围环境条件,基坑采取放坡开挖支护,设计应遵循下属原则和指导思想。 1、护坡方案要科学合理,因地制宜,切实可行,确保深基坑边坡支护经过雨季的冲刷后要安全可靠; 2、护坡工程必须与土方工程一体化安排,要为土方工程的顺利施工创造快捷和良好的前提条件; 3、护坡工程在确保为后续施工创造出良好的施工作业面的同时,还要尽可能地减少不必要的土方回填; 4、护坡工程要尽量减少与土方施工的工序穿插的次数,以缩短工期; 5、护坡工程要充分考虑到其经济合理性等。 3、边坡支护方案设计 3.1设计依据 1. 现场实际情况。 2. 《岩土工程勘察报告》 3. 本工程基础平面布置图 4. 建筑地基基础设计规范(GB50007--2002) 5. 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)

基坑支护及降水工程施工组织设计

一、编制说明 (一)、编制目的 为加强渭南市第二医院新址维修改造工程那个医疗综合楼基坑围护及降水工程的施工组织与管理,确保工程质量,高效、文明、安全地完成该工程施工任务,特编制本方案。 (二)、编制依据 编制本工程基坑主要依据国家行业有关规定、规程、本工程的岩土工程勘察报告、基坑支护设计施工图纸及001号设计变更通知等。 1、《建筑土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 2、《建筑基坑支护技术规程》JGJ94-2008 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《钢筋混凝土用钢筋》GB1499-91 5、《钢筋焊接及验收规范》JGJ10-96 6、《建设工程施工现场供用电安全规程》GB50194-93 7、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-86 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2013 9、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 10、《建筑地基设计规范》GB5007-2011 二、工程概况 (一)、工程概况 渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼位于渭南市东郊沋河西岸,朝阳路北侧,本工程基坑支护降水工工程的降水井共14口,布置于护坡桩外2.0m左右,井间距离约20m ,施工井径600mm,采用外径400mm、内径360mm 的水泥砾石滤水管和水泥隔水管,单根长 1.0m,井管外用滤料填充。设计井深23.0m,上部10.0m和底部3.0m采用隔水管,中部10.0m采用水泥砾石滤水管。井底用预制混凝土底座封闭。 (二)、降水对周边建筑物的影响

根据基坑支护设计说明基坑内最大沉降变形86mm,护坡桩外侧地表沉降变形50~80mm,符合设计及规范要求,不会对周边建筑物造成影响。 (三)设计要求 根据岩土勘察报告,场地地貌单元属沋河左岸I级阶地,地形较平。本工程的土质分别为杂填土、黄土状土、中砂、粉质粘土,其厚度分别为:1.72米、5.44米、1.4~4.0米、5.8~12.2m米。 三、施工总体部署 (一)、施工组织结构 为了加强本工程施工领导,并能与甲方、监理及有关单位有效协调,对工程施工进度、质量、安全进行严格管理,统一领导。根据项目部管理要求,由项目经理全面履行职责,负责本项目工程施工全过程的组织、控制、管理。 (二)、劳动力组织计划 1、降水井施工8人; 2、电工1人; 3、其它辅助人员5人; 4、管理人员:2人 (三)、机械设备计划 机械设备见下表 表、机械设备计划表

相关文档