文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 炸药库建设标准

炸药库建设标准

炸药库建设标准
炸药库建设标准

中交一公局沪昆客专长昆湖南段第三项目分部

民爆物品使用单位储存爆破器材技术规范(试行)

1范围

本规范规定了民爆物品使用单位储存爆破器材的安全技术要求和管理工作要求。

本规范所指的民爆物品使用单位为爆破器材使用单位、参与爆破器材配送/或和爆破工程施工的爆破器材生产、销售企业。

本规范适用于沪昆三分部工程段内的民爆物品使用单位固定或/和临时储存爆破器材。

2 引用文件

民用爆炸物品安全管理条例。 GB180098-1998 民用爆破器材工厂设计安全规范。GB6722-2003 爆破安全规程。爆炸力学。

3.1 一般规定

仓库不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水侵害的地方,宜设在偏僻地带;仓库内部、外部安全距离满足有关规定;落实安全管理制度,岗位安全管理责任;依法设置治安保卫机构或配备治安保卫人员和保管员;仓库墙体和围墙密实、坚固、完整;仓库内无强、弱电接入,自然透光、通风;仓库内无杂物,爆破器材符合堆放规定;仓库主要出入口安装普通的防盗报警设施;库区周围、内部整洁、平整,符合消防管理规定;符合民爆信息系统运行所需的条件。

3.2 仓库内、外部安全距离

3.2.1仓库内部安全距离

炸药库之间的内部距离以炸药库间不殉爆为原则,雷管库与炸药库之间的安全距离由雷管的储存量确定。确定内部距离时,可以考虑仓库间防护土堤的影响。防护土堤的结构为:顶部宽度大于80厘米,高度大于180厘米,长度不小于雷管库房最近墙壁面的长度的立体梯形。鉴于爆破器材使用单位的仓库普遍为一个炸药库(含索类)和一个雷管库结构,且雷管库储量不大,所以,表1给出的是雷管储量不大于500万发情况下的仓库与导爆索、硝铵类炸药仓库之间的安全距离。雷管储量大于500万发的内部安全距离参见《爆破安全规程》的规定。对于一个炸药库(含索类)一个雷管库结构的仓库,应限制仓库中雷管的存放数量。仓库中雷管的数量可由仓库中的炸药的数量确定。通常情况下,按1公斤炸药∶1发雷管的比例核定雷管数量。表2给出的是爆破器材使用单位的仓库有多个炸药库情况下的内部安全距离。大于30吨的炸药库间的内部安全距离参见《爆破安全规程》的规定。

表1雷管库与导爆索、硝铵类炸药仓库之间的安全距离

表2导爆索、硝铵类炸药仓库之间的安全距离

3.2.2仓库外部安全距离

外部安全距离的起算点是仓库的外墙墙根、药堆的边缘。确定外部安全距离时,可不考虑炸药性质和仓库有无土堤,但应考虑周边地形的影响。库区内有一个以上仓库或药堆时,应按每个仓库或药堆分别核定外部距离。每个仓库至其他保护对象的允许距离,应先按表4确定各该保护对象的防护等级系数,并以规定的系数乘以表3规定的距离来确定。仓库外部安全距离内,可建造少量的施工单位的临时办公用房,生活用房须离仓库150米外。

表3地面爆破器材库至村庄(100户~200户)边缘的安全允许距离

3.3 地面仓库建设标准

地面仓库除需满足4.1所需的要求外,还需符合下列条件:仓库门应向外开,且有两层,外层门应为防火门,内层门应为通风门,内、外门分别安装门锁,钥匙由不同保管员保管。具有合格的防雷设施;仓库外部100m距离内设立消防水池,其储水量应在50m3以上;库区内的值班室距离炸药仓库应大于50m,并能观看整个库区情况;值班室不得使用明火。

3.4 小型仓库建设标准小型仓库是指库区内只有一个炸药库房和一个雷管库房的简单结构。其储存爆破器材的最大量见表5。

表5小型仓库的最大储存量

小型仓库除需满足3.1所需的要求外,还需符合下列条件:仓库门应向外开,且有两层,外层门应为防火门,内层门应为通风门,内外门分别安装门锁,钥匙由不同保管员保管。具有合格的防雷设施;消防水池储水量在15m3以上;库区内的值班室距离炸药仓库应大于20m,并能观看整个库区情况;值班室不得使用明火。

3.5 地面仓库、小型仓库库区平面布置和建筑

3.5.1 仓库区总平面布置

根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。

值班室应布置在库区入口处。

存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。

库房不宜长面相对布置。

在仓库区应设密实围墙,围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m,高度不应低于2m,墙顶应设防攀越措施。

库房周围5m范围内应清除枯草、易燃物,围墙外15m范围内不应种植针叶树和竹林。

3.5.2 一般规定

各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GBJ16-87中二级耐火等级的各项规定。

各爆破器材库房内严禁设辅助用室。

3.5.3 库房的建筑结构

各爆破器材库房应为单层建筑。

库房应采用砖墙承重,屋盖宜为砼结构,净高度不宜低于3.0m。

库房的门应为二层且均应向外开启,外层门应为铁皮包覆的耐火门,里层为铁栅门和金属网。

库房内任一点到门口的距离不应超过15m,门的宽度不宜小于 1.0m,高度不宜小于2.0m,不应采用侧拉门、弹簧门、不应设置门坎。

库房的窗应能开启并应配置铁栅和金属网。在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅和金属网。

炸药库房地面应采用不发生火花的地面,当以包装箱方式贮存且不在库房内开箱时,库房地面可采用一般地面。

雷管库房地面应保持平整,并铺软垫。

仓库区值班室宜采用现浇钢筋混凝土屋面板,墙四角设构造柱,加强柱与墙之间的拉结,窗过梁支承长度不应小于24cm。

4 消防

草原和森林地区的库区周围应修筑防火沟渠,防火沟渠边缘距库区围墙不宜小于10.0m,沟渠宽1.0至3.0m,深1.0m。

仓库区设水池等固定消防设施和配备灭火器等流动消防器材。

5 其它

仓库建立后,如发现在爆破器材库的外部安全距离内修建建(构)筑物,知情单位和人员应及时向当地公安部门、规划部门或建设部门报告。

禁止电气线路引入、跨越各爆破器材库房。

库房内的照明应采用室外投光灯。

仓库区值班室按一般电气场所设计。

库房的防雷设施须经有关部门验收合格。

建议各类仓库安装红外、微波等报警设施和/或图像监控设备。

建议各类仓库饲养看护犬。

进入库区道路基本平整,适合车辆运输。

5 仓库验收

使用单位的爆破器材仓库是公安机关颁发有关许可证件的重要条件之一,需要有相应评估资质的单位进行公共安全评估。由评估单位按照国家法规、行业标准或本规范的要求,认定仓库是否为合格仓库。对于合格仓库,且满足其他管理要求的,公安机关应开具爆炸物品购买、运输证件,否则,不得开具购买、运输证件。

6 其他

对于发生爆破器材丢失、被盗、被抢、短少等情况,知情单位或个人应及时报告当地公安部门。

在爆破器材存放地附近,一经发现可疑人员,应及时劝阻其离开,劝阻无效时,应及时报告公安部门。

小型民用炸药库安全规范

GB6722 爆破安全规程 GB/T7946 脉冲电子围栏及其安装和安全运行GB12014 防静电工作服 GB21146 个体防护装备职业鞋 GB50016 建筑设计防火规范 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50089 民用爆破器材工程设计安全规范 GB50154 地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范

表1小型民用炸药库单库单一品种最大允许储存量 5.2危险等级划分 5.2.1储存具有整体爆炸危险民用爆炸物品的地面存放库,危险等级为 1.1级。 522储存无重大危险性,但在外界强力引燃、引爆条件下可能发生燃烧爆炸的民用爆炸物品的地面存放库,危险等级为 1.4级。 5.2.3地面存放库危险等级划分见表2。当同一存放库内存放两种(含)以上民用爆炸物品 时,该存放库危险等级应以危险等级较高的民用爆炸物品确定。 表2地面存放库的危险等级

6选址 小型民用炸药库的选址应执行GB6722的规定。一般应满足以下要求: a)远离城镇的独立地段,不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜 区等重要目标附近; b)不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方,应尽量利用山丘等自然屏障; c)不应让无关人员和物流通过存放库区。 7外部距离 7.1存放库区有两个(含)以上存放库时,应按每个存放库的危险等级及计算药量分别计算 其外部距离,取其最大值者为存放库区的外部距离。外部距离应自存放库的外墙算起。 7.21.1级地面库外部距离应符合表3的规定。 7.31.4级存放库外部距离不应小于100m 。 7.4洞库、覆土库外部距离按GB50154执行。 7.5存放库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722的要求核定,且最低不应小于300m。 表3 1.1级地面存放库的外部距离单位为米

炸药库建设要求及管理要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 炸药库建设要求及管理要 点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6422-100 炸药库建设要求及管理要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 民用爆炸物品作为受控危险品,对于其保管和使用过程中的安全工作,一直都是严格监督检查的对象,各级部门都非常重视。所以,对于民用爆炸物品的管理成为本项目安全管理的重点工作之一。 结合本项目实际情况,提出如下管理要点: 首先,要高度重视炸药库的选址工作。对于炸药库选址很严格,要求炸药库周围 300 米范围内和居民,远离居民区,200 米范围内不能有公路,远离公路。选址是当地公安机关验收炸药库的关键因素,选址不合适,将导致炸药库半途而废; 其次,选址合格后,就要开始库房的临建工作。库房临建包括炸药库房、雷管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等,且各临建设施布局都有一定要求。雷管库和炸药库相隔 50 米,炸药库和

炸药库专项方法

精心整理 目录 1编制依据 ............................................................................................. 错误!未指定书签。 2概况...................................................................................................... 错误!未指定书签。 2.1工程概述.................................................................................. 错误!未指定书签。 4.3炸药库、雷管库、值班室施工 4.4防雷设施.................................................................................. 错误!未指定书签。 4.5围墙.......................................................................................... 错误!未指定书签。 5爆炸物品储存库安全规范................................................................ 错误!未指定书签。 5.1消防.......................................................................................... 错误!未指定书签。

炸药库建设方案

目录 第1章编制依据 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2炸药库的平面布置及要求 (1) 1.3建库规模 (2) 第2章施工条件 (3) 2.1仓库选址 (3) 2.2三通一平条件 (3) 2.3施工流程图 (3) 第3章施工方法 (4) 3.1一般要求 (4) 第4章爆炸物品储存库安全规范 (6) 4.1消防 (6) 4.2电气 (6) 4.3防雷 (6) 4.4防静电 (8) 第5章储存库安全管理 (9) 5.1储存管理 (9) 5.2存放管理 (9) 5.3发放管理 (9) 5.4装卸出入库管理 (10) 5.5流向管理 (10) 5.6治安防范 (10) 5.7应急救援 (10) 第6章质量保证措施 (13) 6.1土方施工质量保证措施 (13)

6.2模板施工质量保证措施 (13) 6.3混凝土工程质量保证措施 (13) 第7章安全保证措施 (14) 第8章环境保护措施 (15)

第1章编制依据 ①《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001); ②《建筑结构荷载规范》(GA50009-2001)(2006年版); ③《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010); ④《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); ⑤《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); ⑥《民用爆破器材工程设计安全规范》(GB50089-2007) ⑦《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009); ⑧《砌体机构设计规范》(GB50003-2001) 本工程按国家现行设计标准进行设计。施工时应遵守本说明外尚应符合设计说明和标准图集及现行规范的要求。 1.1工程概述 本项目建水至元阳段高速公路起于红河州建水县庄子河枢纽互通与鸡石高速进行交通转化,经放马坪、苟街、坡头乡、龙岔、尼格温泉,止于元阳县西北侧呼山公社,设置呼山枢纽与元蔓高速进行衔接。我局承担标段施工起点为咪的村隧道中部 Z3K36+916.807,终点为Z4K43+576,全线长度6659.193m。沿线主要布置内容有:咪的村隧道,磨枝柏1号中桥、磨枝柏1号大桥、磨枝柏2号中桥、磨枝柏3号中桥、磨枝柏2号大桥、可陈寨1号中桥、可陈寨2号中桥、可陈寨1号大桥、可陈寨2号大桥、五棵河1号大桥、五棵河2号大桥,以及桥隧间、桥与桥间的挖填方路基。 1.2炸药库的平面布置及要求 每个炸药库占地面积大约在700㎡~800㎡,包含有一个48㎡左右的炸药库房,与炸药库房相距12.5m处设计一个20㎡左右的雷管库,一个3㎡左右的发放间,在炸药库房和雷管库房中间设计一个底宽5m,长10m,高3.72m的沙包堆砌的防护土堤,毛石基础护脚,15㎡的消防水池,距离火工仓库90m处设置一个90㎡的值班室,修建便道与施工便道连接。所有的炸药库按小型民用火工仓物品储存库安全规范设置(火工仓及制品最大库存5000kg,雷管20000发)。库区围墙采用砖砌围墙,围墙高2.2m,墙顶设防攀越措施。各库房及值班室为框架砌体结构,墙体24cm砖墙,墙高3.3m(值班室高3.0米),。雷管库、发放间、发放台均采用导静电橡胶板,并接地。储存库的门均为双开门,

炸药库施工方案与施工图纸

xxx水库工程 火 工 品 仓 库 施 工 方 案 xxx水库工程项目部2014年 09月 17日

火工品仓库施工方案 一、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2003); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011); 二、工程简介 2.1 工程概述 xx水库工程火工仓库位于本标段右岸上坝公路左侧(靠山侧)东面距离村庄 500m, 北面距离大坝施工区域 1.2km。依据工程分布,施工生产需要、安全需要,火工品房 设计有单独道路与上坝公路相接,出入运输方便。库区处于山坳中,远离居民区、高 压电线、主要交通要道及主要建筑设施,四周有山体作为天然屏障,安全环境较好, 炸药库的建成不会对当地居民生活带来不便,确保周围村民的出行安全。 炸药库主要负责xx 水库工程大坝坝基开挖、灌浆平洞及下游消能区基础爆破施 工所需的火工材料。本火工仓库严格遵循国家对于火工材料仓库的相关规定实行设计 和施工。 2.2 火工仓库平面布置 依据现有地形,火工仓库占地面积约为1550 ㎡,包含一个 20 ㎡的炸药库房和一 座 20 ㎡的雷管库(雷管库与炸药库房相距约35m),两库房之间设计一个防爆土堤, 距离炸药库房约 3 的消防水池,在库区入口距离雷管库 14m处设置一11m 处设置 30m 个 15 ㎡的值班室,另从上坝公路中段修建一条交通便道与炸药库连接,路宽3m。 本库按小型民用火工仓物品储存库安全规范设置(火工仓及制品最大库存5000kg,雷管 20000 发)。库区围墙采用砖块砌筑,墙厚 24cm,墙高 3 米,每隔 5m 设一壁柱,墙上设置防爬设施。各库房及值班室为砖墙结构,墙体24cm 砖墙,墙高 3m。地面铺导静电胶板;墙高 2 米处设窗,窗装钢格栅并安装上下开门;窗下方离地0.2 米透气孔。各库房均采用双层外开钢门(内层门带网格或格栅通风透气,外门全封闭,不 设门槛。围墙大门采用双开铁门,门梁上安置铁丝网防护。每库房门口配5KG 磷酸铵盐干粉灭火器两个,砂箱一个。 依据现有地形沿围墙内外陡坎下和库区内交通路内侧各设宽30cm,深宽 30cm 主排水沟。防雷布置按照GB50057 规定埋设地网和引线。

炸药库管理制度(全)

炸药库管理制度(全)

炸药库管理制度 甘肃华星煤业有限公司 二零一六年十月二十日

目录 1、负责人岗位责任 2、安全管理人员岗位责任制 3、安全员岗位责任制 4、保管员岗位责任制 5、爆破员岗位责任制 6、值班人员岗位责任制 7、押运员岗位责任制 8、安全例会制度 9、安全教育制度 10、安全检查制度 11、消防管理制度 12、安全保卫制度 13、定员定量制度 14、装卸管理制度 15、废品销毁制度 16、出入库检查制度 17、突发案(事)件管理制度 18、值班制度 19、动火动焊管理制度 20、装卸、运输、储存安全操作规程

负责人岗位责任制 1、民爆物品生产、经营、使用单位的负责人,全面负责对本单位的爆炸物品的安全管理,带头遵守《民爆物品管理条例》贯彻执行上级有关规定。 2、负责制定本单位民爆物品安全管理的各项规章制度。 3、负责编制本单位对民爆物品经销、使用年度计划,及时呈报审批。 4、负责对本单位民爆物品生产、储存、运输经销,使用各个环节的安全检查,及时发现存在的问题,及时进行整改。 5、经常了解从业人员的工作情况,思想动态,及时发现不安全因素,及时采取具体措施,对不适合继续从业的人员要及时调整。 6、负责对本单位民爆物品的安全管理,杜绝因管理不善,违章作业而造成的民爆物品丢失、被盗、爆炸事故的发生,实现安全生产。

安全管理人员岗位责任制 管理人员负责全矿的安全文化信息的收集归纳整理,并录入微机,负责本矿建设档案资料管理,尽职尽责,在本矿的领导下开展工作。 1、协助本矿建设实施方案的制定。 2、对照本矿建设标准化要求,建立本矿材料档案。 3、在领导的指导下搞好矿井安全文化建设和现场安全工作。 4、负责本矿办好内业资料的归纳整理和上报工作。 5、搞好矿井安全文化建设。 6、协助区队抓好班组建设和安全文化建设。 7、深入现场抓好矿井现场安全管理。 8、做好领导安排的其他工作。

炸药库建设方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、炸药库总体布置及前期准备 (2) 四、施工方法 (4) 五、施工计划 (9) 六、质量保证措施 (9) 七、安全保证措施 (10) 八、民用爆炸物品储存库总平面图 (11)

炸药库建设方案 一、工程概况 本工区施工项目路基挖软石及次坚石、隧道等需采用预裂爆破、光面爆破等爆破方式进行开挖,对炸药的需求量较大,为满足施工需要,拟在本工区建设一座5t炸药库。 二、编制依据 1.《爆破安全规程》(GB 6722-2014); 2.《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009); 3.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2011); 4.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010); 5.《小型民用爆破器材仓库安全标准》(GB15745—1995); 6.相关标准化要求

三、炸药库总体布置及前期准备 1、炸药库布置原则 (1)、施工现场的爆炸物品必须储存在公安机关批准并验收合格的临建炸药仓库内。 (2)、库区应与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离,并隔离。平面布置合理,设置验收区、发货区。储药点至库区外保护对象的安全允许距离,应按保护对象的防护等级确定。炸药、雷管要分库设置,距离≥30m。库内应设置自动报警装置。 (3)、库门应为外开式,且开启灵活、关闭严密。库房应具有良好的通风和防爆照明设备和防静电措施,必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求。 (4)、炸药库应有专人值守。库存量不准超过公安机关批准的容量。库内货架应保证牢固,距墙≥0.1m。库内堆放的物资距墙应≥0.3m,垫高≥0.2m,放置雷管时必须铺设胶质皮垫。应坚持先进先出的原则。 (5)、工作人员住房和看守房必须设库外。看守房位置、高度,以能瞭望全库和周围情况为准。 2、炸药库规模 建库规模按《民用爆炸物品安全管理条例》和施工需要设置,炸药库最大库存5000kg,雷管库最大库存20000发。 3、炸药库选址 该处炸药库位于互通终点右侧约650m。该处位于山坳间一侧山坡的半山腰,四面环山,地势较为平坦,原为一片竹林,夹杂少量常

炸药库的建设要求

炸药库的建设要求 外部要求 1、炸药库不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水侵害的地方,宜设在偏僻地带; 2、库房周围50米范围内不能有林木生长,否则应予以清除,以防雷电传递。 3、地面爆破器材库至村庄(10户以上)边缘的安全允许距离

内部要求 1、炸药库之间的内部距离以炸药库间不殉爆为原则,雷管库与炸药库之间的安全距离由雷管的储存量确定。确定内部距离时,可以考虑仓库间防护土堤的影响。防护土堤的结构为:顶部宽度大于80厘米,高度大于180厘米,长度不小于雷管库房最近墙壁面的长度的立体梯形。

4、生活用房须离仓库150米外。 5、场地应按中间高四周低布置,向四周排水,保持场内不积水;沿围墙脚应设置排水沟,将水引出场地;库房四周设置50CM散水,向四周排水,同时设置土沟将水引入外侧排水沟。 仓库建设 1、仓库区总平面布置 根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。 值班室应布置在库区入口处。 存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。 库房不宜长面相对布置。 在仓库区应设密实围墙,围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m,高度不应低于2m,墙顶应设防攀越措施。 库房周围15m范围内应清除枯草、易燃物,围墙外50m范围内不应种植树木。 2、一般规定 各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GB50016-2006《建筑设计防火规范》中二级耐火等级的各项规定。 各爆破器材库房内严禁设辅助用室。 3、库房的建筑结构 各爆破器材库房应为单层建筑。 库房应采用砖墙承重,屋盖宜为砼结构,净高度不宜低于3.0m。 库房的门应为二层且均应向外开启,外层门应为铁皮包覆的

耐火门,里层为铁栅门和金属网。 库房内任一点到门口的距离不应超过15m,门的宽度不宜小于1.0m,高度不宜小于2.0m,不应采用侧拉门、弹簧门、不应设置门坎。 库房的窗应能开启并应配置铁栅和金属网。在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅和金属网。 炸药库房地面应采用不发生火花的地面,当以包装箱方式贮存且不在库房内开箱时,库房地面可采用一般地面。 雷管库房地面应保持平整,并铺软垫。 仓库区值班室宜采用现浇钢筋混凝土屋面板,墙四角设构造柱,加强柱与墙之间的拉结,窗过梁支承长度不应小于24cm。 4、消防 草原和森林地区的库区周围应修筑防火沟渠,防火沟渠边缘距库区围墙不宜小于10.0m,沟渠宽1.0至3.0m,深1.0m。 应根据存药量的多少设置消防水池。 每库应配备干粉灭火器、消防沙、消防桶、消防铲等器材。 5、其它 仓库建立后,如发现在爆破器材库的外部安全距离内修建建(构)筑物,知情单位和人员应及时向当地公安部门、规划部门或建设部门报告。 禁止电气线路引入、跨越各爆破器材库房。 库房内的照明应采用室外投光灯。 仓库区值班室按一般电气场所设计。 库房的防雷设施须经有关部门验收合格。 建议各类仓库安装红外、微波等报警设施和/或图像监控设备。 建议各类仓库饲养看护犬。 进入库区道路基本平整,适合车辆运输。 设置安全标识标志和各类警示牌、禁止牌。

(管理与人事)炸药库安全管理制度

安全管理责任制度 我项目部的安全生产工作实行项目部分部、炸药库管理人员、作业队三级重点负责,全体职工人人参与负责的全员安全生产责任制。各分部必须按责任制度规定,建立健全安全管理体系和相关制度、措施,明确各级领导和部门的安全职责。 1、项目部分部、炸药库管理人员、作业队的安全职责按本规划中的安全职责部分执行,各项工作细化到点,明确责任,分工到人。 2、严格执行谁主管谁负责,建立监督检查制度。 3、加强施工安全常识教育,提高全员安全生产意识。 4、对应安全生产职责,建立安全生产责任追究制度,对不能履行职责、工作态度玩劣的部门、个人按相关条款规定进行责任追究和处罚。 5、分部与炸药库负责人、作业队签订安全生产责任书,层层把关,层层落实责任。

库管员的岗位责任制 1、非保管人员不准进入仓库。 2、不准在库房内住宿、会客等其它活动。 3、不准在仓库内吸烟、动用明火。 4、不准携带其它容易引起燃烧、爆炸的物品入库。 5、领用爆炸器材无专用锁药箱不准发。 6、变质过期失效爆炸器材不准发。 7、爆破员酒后领取爆炸器材不准发。 8、不准自行处理变质过期失效爆破器材(由公安机关批准矿保卫科、安全部门、材料科妥善销毁)。 9、不准把爆破器材出售、转送他人,严守职责,做到购进、储存、销毁、收发登记手续齐全,日清月清,帐目清楚,帐物相符。

岗位安全责任制 1、库房管理员发放炸药时,必须认真检查放炮员的爆破作业证和放炮证,严禁无证发药,爆破员“两证”只限本人使用,如发现放炮员将“两证”转借他人时,库房管理员有权没收交安质部门处理。 2、炸药的发放、退回数字应认真填写,不得有涂改、伪造。因特殊情况确需改动数字时必须由领导签字认可方可领用。 3、爆破员领用后剩余的爆破器材,必须当班到爆破器材库办理退库手续,因为特殊情况不能当班退库时要及时向有关部门报告,否则,将按违章处理。 4、爆破员实行的爆破材料必须经班组长或现场负责人签字方能核消。 5、爆破员在领、退药时,不得请人代领、代退。 6、雷管的发放、请退必须在辅有导电的转质垫层并有边缘突起的桌子上进行。

小型民用炸药库安全规范

小型民用炸药库安全规范 1范围 本标准规定了小型民用炸药库的基本要求,是小型民用炸药库设计、建设、改建、验收、评价和管理的基本依据。 本标准适用于爆破作业单位储存量符合表1规定的小型民用炸药库。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB6722爆破安全规程 GB/T7946 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB12014防静电工作服 GB21146个体防护装备职业鞋 GB50016建筑设计防火规范 GB50057建筑物防雷设计规范 GB50089民用爆破器材工程设计安全规范 GB50154地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范 GA 837民用炸药库治安防范要求 中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》 国务院令第466号《民用爆炸物品安全管理条例》 3术语和定义

GA 837中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 小型民用炸药库miniature civil explosives magazine 爆破作业单位储存民用爆炸物品的最大储存量不大于表1规定的存放库。 3.2 洞库underground magazine 由山体表面向山体内水平掘进的用于储存民用爆炸物品的洞室。 3.3 覆土库earth covered magazine 分两种形式,一种是存放库后侧长边紧贴山丘,顶部覆土,在前侧长边覆土至顶部,两侧山墙为存放库出入口及装卸站台;另一种是其顶部覆土至存放库两侧及背后,前墙设有存放库出入口及装卸站台。 3.4 外部距离external separation distance 民用炸药库与外部各类目标之间,在规定的破坏标准下所需的距离。它是按民用炸药库的危险等级和计算药量确定的。 3.5 内部最小允许距离internal separation distance 民用炸药库之间,在规定的破坏标准下所需的最小距离。它是按民用炸药库的危险等级和计算药量确定的。 3.6 值班室duty room 用于存放库保管、守护等管理人员办公、值班的建筑物。 3.7 发放间distribution room 用于发放民用爆炸物品的专用房间。 3.8 可移动民用爆炸物品库moved civil explosives magazines

炸药库管理发放系统施工方案1

汾西矿业集团孝义公司正善煤矿爆炸物品 库安全装备 施 工 方 案 北京龙德时代技术服务有限公司 2016年4月11日

第一章工程概述 工程概况: 1、位置与交通正善煤业有限责任公司矿井,位于孝义市西南柱濮子善村东南500m 左右,地理坐标为东京111° 35’ 44〃一111° 37’ 05〃,北纬37° 00’ 4T — 37° 01’ 13〃,矿井距南同蒲铁路兑镇火车站3km,距柱濮镇2km, 有乡间油路与孝柳相通,交通便利。 2、正善煤矿为资源整合矿井,由原柱濮镇马蹄沟煤矿和柱濮镇子善村煤矿整合而成,整合后更名为正善煤业有限责任公司。该矿设计 3 个立井井筒,分别是主立井、副立井和风立井,现3 个立井一期都已竣工进入二期,副立井+730 水平车场担负矿井的入风并作为矿井的一个安全出口。副立井+730 水平车场担负矿井的入风并作为矿井的一个安全出口。副立井井筒中心坐标X=4098032.047、 Y=19554544.059m、Z=+1065.000m,+730 水平车场东北马头门方位45°西南马头门方位225°。 、施工准备 地面: a) 矿方:炸药库监控室的地点选择、炸药库监控室需要与井下炸药库 的交换机通讯正常。 b) 施工方;炸药库监控室系统主要安装监控主机1 台。把1 套监控软 件安装在监控主机里面。 工具:网线钳、 3 套软件、插排、网线

井下炸药库:矿方:炸药库锚杆的处理、炸药库8 根光纤需要布线到设备硐室、127v 交流电需要到设备硐室、井下水需要到炸药库入口、地测科把中心线和1m 腰线画好、打眼标记、打眼、协助施工方把井下设备运送至炸药库。 施工方:负责炸药库巷道的喷白、炸药库方木的铺设、炸药库木地板的铺设、炸药库橡胶板的铺设、炸药库接地桩的安装、炸药库 综保的安装、炸药库电源箱的安装、炸药库工作台的安装、 炸药库门帘的安装、炸药库安全环境参数设备的安装、炸药库 视频监控、炸药库雷管壁龛、炸药库炸药壁龛、防冲击沙 墙、岩粉棚的安装 、工作内容 1、把炸药库需要打眼的地方标记出来,然后进行打眼为此需使用电 锤施工电缆钩吊挂眼,安装膨胀螺丝进行吊挂。包括线缆挂钩、 设备固定托架(14 盏灯、 5 台摄像头、 1 台光纤分站、 4 台传感器) 2、喷白为炸药库所有巷道,使用乳胶漆进行2 遍喷白,需要使用喷涂 泵进行喷涂。 3、炸药库接线网的铺设,设备硐室、雷管发放硐室、炸药发放硐室、 雷管拣选室、安全环境检测传感器附近 5 处进行接地网的 铺设。接地网使用4根1500mm铜包钢采用手动注浆机,灌 注速凝水泥浆,固定,确保其导电性 4、防腐、阻燃木地板的铺设,把炸药库巷道内两侧都画出来 1 米的

炸药库管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD564 炸药库管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

炸药库管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1. 炸药库库址的选择、库房的设计应经当地公安部门的审定批准,每个库房贮量不得超过设计容量,不同品种的产品必须分别堆放,炸药与雷管不得同存于一个库房内。 2. 爆破器材的堆放,垛与垛之间,堆垛与墙壁距离,搬运和通风检查通道必须符合有关规定要求。 3. 库内必须保持整洁,防潮和通风良好,要杜绝鼠害,严禁烟火和明火照明。 4. 库内严禁存放与管理工作无关的工具和杂物。 5. 爆破器材的发放应在单独的发放间进行,严禁在库房发放。 6. 严禁穿铁钉鞋和易产生静电化纤衣服进入库房和发放间;开箱应使用不发生火花的工具,并在专设发放间内进行。 7. 库区应根据当地消防供水条件设置高位水池、消防蓄水池和室外消火栓,并应符合有关标准要求。

炸药库建设标准

中交二航局广西南丹至天峨下老高速公路 №3项目经理部 民爆物品使用单位储存爆破器材技术规范(试行) 一,范围 本规范规定了民爆物品使用单位储存爆破器材的安全技术要求和管理工作 要求。 本规范所指的民爆物品使用单位为爆破器材使用单位、参与爆破器材配送和爆破工程施工的爆破器材管理、销售企业。包含爆炸物品储存库的设计、建设、改建和验收。 本规范适用于中交二航局广西南丹至天峨下老高速公路№3项目经理部内 部使用单位的临时储存爆破器材。 二,规范性引用文件 国务院令第466号《民用爆炸物品安全管理条例》 GB6722-2003,GB6722-2014,《爆破安全规程》 GB50089-2018《民用爆炸物品工程设计安全标准》 爆炸力学 三,一般规定 本单位民用爆炸物品物品储存库的选址执行GB6722-2003,GB6722-2014 和GB50089-2018规定,一般满足以下要求: 仓库一般远离城镇的独立地段,不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水等其他地质危害的地方,应尽量选择利用山丘有利的自然屏障为选址,宜设在偏僻地带;确保安全、经济、环保的基本要求。储存库有两人或两个以上的,应按每个储存库的危险等级及药量计算分别计算外部安全距离,取其最大值为库房的外部距离,外部距离应从库房的外墙算起。仓库内部落实安全管理制度,岗位安全管理责任;依法配备治安保卫人员和保管员;仓库墙体和围墙密实、坚固、完整;仓库内无强、弱电接入,自然透光、通风;仓库内无杂物,爆破器材符合堆放规定;仓库主要出入口应安装防盗报警设施;库区周围、内部整洁、平整,符合消防管理规定。仓库区应设有固定消防设施和配备灭火器等流动消防器材。一般规定,各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GBJ16-87中二级耐火等级的各项规定;符合民用爆炸物品工程设计安全标准所有条件。 四,库房内部安全距离: 炸药库之间的内部距离以炸药库间不殉爆为原则,雷管库与炸药库之间的安全距离由雷管的储存量确定。确定内部距离时,可以考虑仓库间防护土堤的影响。鉴于本单位爆破器材使用仓库普遍为一个炸药库(含索类)和一个雷管库结构,且雷管库储量不大,如下图表1给出的是雷管储量不大于500万发情况下的仓库与导爆索、硝铵类炸药仓库之间的安全距离。如图表2给出的是爆破器材使用单位的仓库有多个炸药库情况下的内部安全距离。(本单位建设库房低于30吨)如大于30吨的炸药库间的内部安全距离参见《爆破安全规程》的规定 当受条件限制时,各种包装完整无损不同品种的危险品成品同库存 放时,应符合图表 3的规定。

炸药库管理制度

总经理工作职责 一、主要负责人是本单位安全生产管理的领导核心,负责保证本单位安全生产投入的有效实施,安全生产投入是安全生产的保障,必须要有计划地保证本单位所有工程、安全设施、安全装备、职工教育培训的投入,对未予以保证本单位安全生产投入而导致的后果负责。 二、负责建立、完善安全生产责任制,组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程。 三、负责组织制定本单位生产安全事故应急救援预案,安全技术措施,安全教育和培训计划。 四、定期召开安全办公会,研究安全生产工作,解决安全生产中存在的问题,定期组织安全生产隐患大检查,排查事故隐患。 五、贯彻落实国家安全生产方针、政策和法律法规,加强现场管理。 六、及时、如实报告生产安全事故,建立本单位的事故报告制度,主要负责人在接到事故报告后,要按规定及时、如实向政府有关部门报告,隐瞒不报、谎报或拖延不报,破坏现场、销毁有关证据的要负法律责任。

库区安全值班制度 为了进一步加强库区管理,确保库区安全,切实搞好防盗、防爆等安全工作,制定本制度。 一、安全员要有高度的事业心和责任感,牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,执行安全生产法和本公司的各项管理制度,全面负责库区安全保卫工作。 二、熟悉爆炸物品的性能及安全规程,经常检查安全生产情况,搞好防火、防盗、防爆、防汛,消除安全隐患,防止安全事故发生。 三、认真做好安全巡查工作,填好安全巡查记录,制止无关人员、车辆进入库区,对进入库区人员、车辆进行登记,对上级部门检查,有权要求出示证件,并提示关闭手机,不准携带火种、火具等。 四、坚持24小时看护值班,不得擅离职守,脱岗溜岗,凡脱岗溜岗者,每次处罚200元,并写出检查,对因玩忽职守、麻痹大意、不按制度落实防范措施造成不良影响的、后果严重的,要按公司制度进行处理,直至追究刑事责任。 五、坚持日巡查制度,巡更时间安排6时、8时、12时、16时、20时、24时并按要求按照设定巡查路线巡查,并触摸巡更点。 六、要熟悉监控设备操作,确保运转,保证资料完整,不得擅自对外调阅和删除,非工作人员不得入内。

采石场施工方案

鞍山市千山区甘泉镇双台采石场治理工程施工方案 1.工程概况及说明 1.1.工程概况 1.1.1.工程地址及规模 1.2.项目区位于甘泉镇双台村,紧邻通海大道。项目工程主要由地形治理 及覆盖、水利、水保、种植等工程组成。 1.3.工期安排 根据合同要求,本工程定于2013年01月15日进驻工地正式开工,本施工组织设计总工期为81天。 1.4.施工现场条件 我公司组织人员对工程沿线及施工场地进行了详细调查,如地形、地貌、水文地质、气象、交通情况以及可利用的水源、排水系统等。根据合同的要求和有关规范标准,编制施工组织设计认真计算工程量,制定工程质量安全、工期控制等措施,确保工程项目优质、安全按期完成。 1.4.1.地形地貌 甘泉镇双台村项目区的地势地貌特征是高地起伏不平,局部采坑淤积污水,地质环境恶劣。项目区由于早期乱挖滥采,形成多处大采坑,最高高差约8m左右 1.4. 2.土壤 本项目所在区域的土壤主要为棕壤,所属亚类3个,是有太古界鞍山群地层和花岗岩的风化物组成,组成残积或残坡积层以及河谷的冲洪积层。1.4.3.水文、气候 甘泉镇位于辽宁省鞍山市千山区,是一个拥有万人的农业大镇。总的来看,甘泉镇的气候资源比较丰富,气候条件利多弊少,雨热同期,能够满足植

1.5.工程特点及施工条件 本次施工总体土方工程量大,工期较长,其它项目工程量不大且较分散。全部土方工程采用机械化施工。该区交通较为便利,施工位置好,施工场地大。 1.6.工程施工组织设计编制依据 1.《中华人民共和国矿产资源法》, 2.《中华人民共和国环境保护法》, 3.《中华人民共和国水土保持法》, 4.《中华人民共和国土地管理法》, 5.《中华人民共和国土地管理法实施条例》, 6.中华人民共和国国土资源令(第44号)《矿山地质环境保护规定》; 7.《中共鞍山市委关于落实省委第三巡视组〈关于对鞍山市巡视情况 的反馈意见〉的整改方案》, 8.《鞍山市人民政府关于青山工程实施方案》,(鞍政办发【2011】41 号),

炸药库建设基本要求

炸药库建设基本要求 民爆物品使用单位储存爆破器材技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了民爆物品使用单位储存爆破器材的安全技术要求和管理工作要求。本规范所指的民爆物品使用单位为爆破器材使用单位、参与爆破器材配送或和爆破工程施工的爆破器材生产、销售企业。 本规范适用于张呼铁路工程段内的民爆物品使用单位固定或和临时储存爆破器材。 2 引用文件 《民用爆破物品安全管理条例》 GB180098-1998 《民用爆破器材工厂设计安全规范》GB6722-2003《爆破安全规程》《爆炸力学》 3.1 一般规定 仓库不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水侵害的地方,宜设在偏僻地带;仓库内部、外部安全距离满足有关规定;落实安全管理制度。 小型仓库除满足3.1所需的要求外,还需符合下列条件:仓库门应向外开,且有两层,外层门应为防火门,内层门应为通风门,内外门分别安装门锁,钥匙由不同保管员保管。具有合格的防雷设施;消防水池储水量在15m3以上;库区内的值班室距离炸药库仓库应大于20m,并能观看整个库区

情况;值班室内不得使用明火。 3.2 地面仓库、小型仓库库区平面布置和建筑 3.2.1仓库区总平面布置 根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。 值班室应布置在库区入口处。 存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。 库房不宜长面相对布置。 在仓库区应设密实围墙,围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m,高度不应低于2m,墙顶应设防攀越措施。 库房周围5m范围内应清除枯草、易燃物,围墙外15m范围内不应种植针叶树和竹林。 3.2.2 一般规定 各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GBJ16-87中二级耐火等级的各项规定。各爆破器材库房内严禁设辅助用室。 3.2.3 库房的建筑结构 各爆破器材库房应为单层建筑。 库房应采用砖墙承重,屋盖宜为砼结构,净高度不宜低于3.0m。 库房的门应为二层且均应向外开启,外层们应为铁皮报覆的耐火门,里层门为铁珊门和金属网。 库房内任一点到门口的距离不应超过15m,门的宽度不宜

炸药库施工方案

炸药库施工方案 一、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2003); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002); ④《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—95); ⑤《现场施工平面布置图》 二、工程简介 2.1工程概述 此炸药库在大河乡小河厂废旧水泥生产厂旧址南面,具体方位:南面靠山,北面距离项目部380米,东面距离大河店乡至小河村乡村公路200米;西面距离小河村至柳树村乡村公路180米。现有场地上有碎石,砖块及大量的混凝土建筑垃圾,地面凹凸不平,施工难度大,但从安全角度考虑,远离村庄或乡村公路,周围无居民,炸药库的建成不会对当地居民生活带来心里压力,确保周围村民的出行安全。 炸药库建成之后,主要负责西秦岭隧道爆破施工所需的火工材料。本炸药库是按十天高速标准化建设指南的理念和要求,严格遵循国家对于火工材料仓库的相关规定实行设计和施工。 现场勘察方位照片如下: 三、平面布置 1、库区内设:炸药库、雷管库、防爆墙、消防水池、防雷设施、监控和报警系统、看守房、值班室。监控视频主机、入侵报警控制设在值班室、围墙、库区大门为双扇铁皮门。 2、安全距离:炸药库和雷管库分别设在库区两端,间距20米;围墙高度2米,顶部设防爬设施;值班室设在与距离两库≥30米处;防爆墙位于两库之间;消防水池位于库区中部,与两库距离均≤10米。(详见平面布置图) 四、建筑结构 1、雷管库建设

①雷管库为砖混结构,屋顶采用预制楼板,屋顶做防漏水处理,并设隔热设施。平面尺寸4×6×2.5米,墙体采用37砖墙; ②库房基础先开挖宽0.5×深0.5米,然后采用三合土(碎石土也行)夯沉回填至原低于地面0.4米时为止,最后在回填土的基础上浇筑整体钢筋混凝土圈梁高30cm ×宽40cm ;如房屋基础剖面图1(图中尺寸以mm 计); 2Φ102Φ10 ?8@200(2)换填土 钢筋混凝土圈梁 37砖墙 图1房屋基础剖面图 2、炸药库建设 ①炸药库采用砖混结构。砖混结构库房平面尺寸7×6×2.5米,墙体采用37砖墙。 ②基础施工采用整体钢筋混凝土圈梁,如图1。 ③屋顶采用预制楼板,另设一道支撑墙,屋顶面防止漏水,并设隔热设施。 3、两库门均设内外两层门,外层为双扇防盗门,对外开;里门为木门,门对里开。 4、库房配有足够的通风窗,库房采光比为1/25~1/30。采光窗30×40cm ,窗台距地面高度2.0m ,里层为铁栅栏,外层为铁丝网。 5、炸药库、雷管库、值班室地面采用15cm 混凝土硬化,铺木板,防潮、防静电。 6、值班室分为办公室和休息室,办公室为3×4m ,休息室为4×

标准化炸药库建设方案

目录 1、编制依据 (1) 2、仓库概况 (2) 3、施工流程图 (3) 4、施工准备 (4) 5、具体布置 (4) 6、安全管理 (8) 6.8.3储存安全操作规程 (20) 7、施工计划 (24) 8、安全保证措施 (24) 9、文明施工 (25) 1、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2011); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002); ④《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—95);

⑤《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)。 2、仓库概况 仓库选址位于K23+750线路左侧约80m,利用周围山体作为天然防护,周围山体情况稳定,地势较高,不受暴雨及山洪等灾害影响。火工仓库占地面积为520 m2,包含有一个可移动式炸药库面积7.5m2,一个可移动式雷管库面积3.5m2,一个发料室面积9m2,一个消防水池及一个消防砂池面积39 m2,距离火工仓库60m处设置一个值班室面积16㎡。 本库按小型民用火工仓物品储存库安全规范设置。因储存库区周围为陡峭山体,围墙采用刺铁丝网围墙,围墙距储存库墙角的距离为5m。防雷布置按照GB50057建筑物防雷规范中第一类防雷建筑物进行布置。 炸药库及雷管库采用可移动式库房,可移动式炸药库储存量5t,可移动式雷管库储存量2000发。移动库房由具有相关资质的厂家订做,移动库房进场后由质检单位验收合格后安装。炸药库与雷管库间距22m,满足GA838-2009规范中不小于12m的要求。 值班室为砖墙结构,墙体采用24cm砖墙,墙高3.3m。墙高2.5米处设窗,窗装钢格栅并安装上下开门,值班室朝库房方向不设窗户。围墙大门采用双开铁门,门梁上安置铁丝网防护。每库房门口配5KG磷酸铵盐干粉灭火器两个,砂箱一个。沿围墙内外墙角各设宽20cm,深20cm排水沟。 电力系统的敷设严格按照GB50054低压配电设计规范执行,设短路保护、过负载保护及接地故障保护。所有电力线路采用铜芯绝缘导线及阻燃型铜芯金属铠装电缆,电

爆破施工组织设计方案

爆破施工组织设计方案 一、工程概况 XXX工程位于XXX县XXX乡三角村,本次施工XXX 道路全长873.324米,红线宽16米,沥青混凝土路面。施工内容包括:道路、电力、通信、雨污排水、给水、路灯照明工程等。路幅宽度:路幅宽度16米。 前期准备工作已经就绪,根据重庆市建筑工程招投标暂定办法规定实行公开招标,择优选取施工单位进行工程施工。 工程有关施工图已设计完成。现场已具备施工条件。 二、施工组织机构及机构配置 本项目的管理机构为“重庆吉力建设集团有限公XXX县XXX 工业园XXX工程项目部”。 项目部设置3个部门,共计25人,其中爆破施工队由技术管理部负责。 XXX工业园XXX工程项目部项目经理 技术负责人 技术管理部 质H安全部

物资部 测虽队爆破队质虽安全队炸药管理队 三、爆破施工方案 1、施工准备 (1)复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、电源、 料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、环境保护等有关情况。 (2)确定工地范围。根据施工需要建立炸药库,炸药库位置要符合有关规定要求。 (3)办妥有关手续。 (4)认真阅读、审核施工图纸,学习施工规范;进行临时工程设计;编写实施性施工组织设计及安全质虽计划;编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书;结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则;备齐必要的参考资料;对施工人员进行上场前的技术培训。 (5)现场详细调查与地质水文踏勘。 2、施工方法 (1)本合同段共有挖石45887m3 ,安排一个施工队负责本合 同段石方施工。配自卸汽车10台、挖掘机2台、推土机2 台,潜孔钻机8台。 石方开挖采用由上至下分层爆破开挖,开挖采用预裂爆破相 结合的方法进行施工。

炸药库建设要求及管理要点

炸药库建设要求及管理 要点 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

炸药库建设要求及管理要点民用爆炸物品作为受控危险品,对于其保管和使用过程中的安全工作,一直都是严格监督检查的对象,各级部门都非常重视。所以,对于民用爆炸物品的管理成为本项目安全管理的重点工作之一。 结合本项目实际情况,提出如下管理要点: 首先,要高度重视炸药库的选址工作。对于炸药库选址很严格,要求炸药库周围300米范围内和居民,远离居民区,200米范围内不能有公路,远离公路。选址是当地公安机关验收炸药库的关键因素,选址不合适,将导致炸药库半途而废; 其次,选址合格后,就要开始库房的临建工作。库房临建包括炸药库房、雷管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等,且各临建设施布局都有一定要求。雷管库和炸药库相隔50米,炸药库和雷管库周围要用铁丝网等全封闭隔离,设库区大门。警卫室设在库房隔离网外面远离雷管库一侧,且距离炸药库和雷管库20米以上。避雷针设在库区周围海拔较高的地方,并接线入地。进入库区的便道需修开阔平整,以防止炸药雷管运输过程中颠簸剧烈发生意外。库房周围50米范围内不得有林木生长,否则应予以清除,以防雷电传递。对于库房临建设施,如果地方有闲置的民居、厂房等能够满足上述要求的,可以将其改造后使用,否则还需重新修筑。 第三,临建差不多完成后,就要开始着手库区安全消防设施配置工作,做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位。库区设管理人员两名,属

于项目部正式员工,且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证;库区喂养警卫犬1-2只,加强戒备;炸药库和雷管库库房门口挂设报警器,当有异动时,报警器自行警报;库区设置各类消防器材,消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全。 第四,视觉识别系统的设立,即标识标牌的安插悬挂。进入库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌,警示闲杂人等远离库区;库区大门左侧树立入库人员须知,明确进入库区人员资格、进入库区注意事项;警卫室、炸药库、雷管库门牌标识清楚,警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌,库区选择合适位置设置多处放火标识等。第五,库房台帐设置。警卫室需设"四本三表",即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《雷管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》,库房内设置库存标识牌,详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家,并每天盘点更新,做到帐、牌、实相符。第六,上述所有准备工作就位后,就要邀请当地(县)公安局治安大队对炸药库进行验收。公安机关对于炸药库的验收基本上就是按照上述准备工作的相关要求进行的,准备就绪后验收合格问题不大。验收合格,治安大队给予核发爆炸物品储存许可证和使用许可证,并在储存许可证上明确标注各类爆炸物品的最大库存容量,这样就意味着炸药库可以投入使用了。 第七,炸药购买和运输入库。民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表,填写购买品种、规格和数量,然后经辖区派出所和公安局审批

相关文档