文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 山区水电站接地改造工程的设计探讨

山区水电站接地改造工程的设计探讨

山区水电站接地改造工程的设计探讨
山区水电站接地改造工程的设计探讨

山区水电站接地改造工程的设计探讨

福州市防雷减灾管理办公室任秀文

摘要:本文通过对某水电站存在的接地电阻偏高的原因的讨论,对山区水电站在接地上普遍存在的土壤电阻率高,可用场地小,地势险峻、地形复杂等因难因素进行了分析分析。依据在典型水电站在接地改造中取得的成功经验,提出了利用深井接地、电解离子接地体、并添加长效降阻剂降阻等复合的降阻措施对山区水电站在接地设计和降阻改造的方法。

关键词:山区水电站接地电阻深井接地电解离子接地

1、引言

对于大多数山区水电站来说,一般都存在着土壤电阻率偏高、场地狭小、土层薄且土质大多为风化石、砂子,有的甚致根本沒有土层、完全为石头,土壤电阻率高达2000--3000Ω.m,有的甚致高达5000--8000Ω.m。因而给水电站的接地造成了许多困难,使许多山区水电站接地电阻严重偏高。山区水电站所在的地方,往往是雷电活动强烈的地方,由于水电站的接地电阻偏高,对防雷造成了极为不利的影响。如避雷器动作后由于残压叠加上接地电阻上的压降后,会使加到发电机等电气设备上的电压高而危及发电机等电气设备的绝缘。或者当雷电流入地时,电气设备外壳或接地引下线上产生较高的“反击”过电压而向二次线产生反云。同时也会在雷电流入地时冲击电位升高,产生严重的冲击电而干扰而影响微机保护、综合自动化系统的安全运行。近年来因为接地不良产生的雷电打坏主设备、打坏微机保护等控制设备的事故在中小型水电站时有发生,因而应对中小型水电站的接地问题引起充分的重视。进行认真的研究和探讨,找到有效降低山区小电站接地装置接地电阻的措施,做好山区水电站接地的降阻改造工作, 保证水电站安全运行。

2、案例项目概况

某220KV输变电工程是某主电网保障供电的重点工程;该变电站目前已进入电力设备安装阶段。按照设计院原来的设计图纸,该变电站的接地网已经完工,处于待验收阶段。整个变电站的接地网除了变电站围墙以内部分外,尚包括路边和后面山上和水沟外的一部分,总面积达到25000米2,施工和设计单位自己的初步测试结果是R=1.6Ω,离设计要求R≤0.5Ω的

差距还很大。

该接地网属于以水平接地体为主的大型地网,垂直接地体(一般是镀锌角钢L50×5×2500mm)只起集中接地极的作用(如避雷针、避雷线引下处和主变接地处等)。对于这样的大型复合接地网,根据电力行业标准《交流电气装置的接地》DL/T621—1997附录A(标准的附录)中的规定,接地电阻值可以用以下的简易公式来计算或估算:

------------------------------------------(公式1)

式中:R——接地网的接地电阻,Ω;

ρ——土壤电阻率,Ω*m;

S——接地网的面积,m2;

从(1)式可以看出接地装置的接地电阻,与土壤电阻率ρ成正比,与接地网的面积的开方值s成反比,山区水电站由于土壤电阻率高、土质差、土层薄、接地体埋深不够、地网面积小,这就是造成接地电阻偏高的主要原因。

将R=1.6Ω、S=38000m2代入该式可以得到:ρ=623Ω·m;查看《变电站土壤视电阻率测量成果》的报告,此土壤电阻率视在值应为5~15米中层土壤的电阻率,也就是说此地网现在的水平接地体和垂直接地体埋深等效位于此层土壤环境内。依据《变电站土壤视电阻率测量成果》的报告,此环境的电阻率垂直分布曲线的拐点在20米左右,也就是说20米为土壤分层点。

目前,为了降低接地电阻,施工方已经按照图纸要求做了5个深井接地极,但由于深井打到20多米时已碰到岩石层,所以没有达到设计图纸40米深井的要求。变电站所在地址原来的地貌是:三个方向均为高地,另一个方向为低地,有两条溪沟流过,基础施工时,在低地的一面作了约4~5米高的护坡,然后将整个地基垫高到现在的平面,取土主要来自变电站后面的高地,并在该高地也作了护坡。这样,就使得变电站入口方向的土壤层比后面的土壤层要厚,15米以下土壤电阻率的测试表也基本反映了这个趋势。

接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。随着电力系统电压等级的升高及容量的增加,接地不良引起的事故扩大问题屡有发生。因此,变电站的接地问题越来越受到重视。为保证电力系统的安全运行,降低接地工程造价,本设计采用了最经济、合理的接地网设计思路。

3、山区水电站接地电阻偏高的原因分析

山区水电站一般接地电阻偏高的原因主要是以下原因造成的:

(1)、土壤电阻较高造成,山区的土壤电阻率一般都偏高,特别是南方山区水电站的土壤电阻率一般都在2000--3000Ω.m,严重的甚致高达5000Ω.m。如我们在浙江某山区水电站四周测量土壤电阻率,低的为800Ω.m,大多在2000Ω.m.高的地方甚致达6000Ω.m。因接地装置的接地电阻与土壤电阻率成正比,接地装置面积一定时,土壤电阻率愈高,接地装置的接地电阻也就愈高,降阻难度也就愈大。

(2)、土层薄,地质条件差,山区水电站处的土质一般为风化石土壤,或碎石土壤,土层薄,一般不足30cm,大多地方为岩石沒有土层,由于土层薄,就影响水平接地体和垂直接地体的埋深,经检查山区水电站接地装置的水平接地体的埋深一般都不到30cm,有的浮在地表;由于土层薄,垂直接地体打不下去,其深度一般都不到50cm。由于接地体浮在地表,一方面由于上层土壤土质松散,接地体不能与大地紧密接触,造成接触电阻大,且因土壤干湿度易变化,而造成接地体的接地电阻不稳定。另一方面由于上层土壤含氧量高,接地体易发生吸氧腐蚀,而使接地体与周围土壤之间的接触电阻增大。同时,由于腐蚀还会造成接地网裂解使部分设备失去接地。

(3)、场地狭小,使接地网面积偏小,一般山区水电站都在山谷中,场地狭小,这就使水电站的接地网严重偏小。有的甚致沒有地方建接地网,如浙冮某水电站,由于受场地限制,发电机厂房就建在山洞内,户外110kv开关站则小得可怜,不到1000m2,这就给接地降阻带来非常大的难题。

4、地网现状

为了降低接地电阻,施工方已经按照图纸要求做了5个深井接地极,但由于深井打到20多米时已碰到岩石层,所以没有达到设计图纸40米深井的要求。

变电站所在地址原来的地貌是:三个方向均为高地,另一个方向为低地,有两条溪沟流过,基础施工时,在低地的一面作了约4~5米高的护坡,然后将整个地基垫高到现在的平面,取土主要来自变电站后面的高地,并在该高地也作了护坡。这样,就使得变电站入口方向的土壤层比后面的土壤层要厚,15米以下土壤电阻率的测试表也基本反映了这个趋势。

4.1、浅层接地网

水平接地体埋深在0.8~1.2米左右,加上2.5米的垂直接地体,接地网的深度一般不超过4米,即使道路边的接地网外缘,按照图纸要求埋深5米,总的深度也不会超过8米,所以,地表以下6~15米的土壤电阻率测试表可以比较客观的反映各处接地网和均压带的接地效果。

从表中可以看出,入口左侧和入口外道路边的土壤电阻率较好,右侧围墙外部分已征地块的土壤电阻率也不错,但是由于左侧有很高的护坡,该处的接地体应该没有得到很好的利用。降低大型接地网的接地电阻的最直接的做法是增加接地网面积,现在也正在努力征地。但即使是左侧的地块能够征下来,也很难使接地网符合要求。因为地势较底,又比较潮湿,左侧的土壤电阻率要明显要低于现做接地网的地方,假设ρ=250Ω*m,如果征地面积为10000m2以上,用公式(1)很容易计算出新建接地网的接地电阻:

其中:R总=1/(1/R新+1/1.6[原有地网电阻])

面积S= 10000 15000 20000 25000 30000

电阻R新= 1.25 1.020621 0.883883 0.790569 0.721688 总电阻R总= 0.701754 0.623132 0.569356 0.529125 0.497354

可以看出,即使不计及两个接地网之间的屏蔽系数,要达到变电站接地电阻R≤0.5Ω的要求,需要至少30000平米的征地,明显既不经济又不现实。按照整个接地网来计算,当R=0.5Ω时,各种土壤电阻率所需要的接地网面积。计算结果列于下表:

土壤电阻率ρ= 200 250 300 350

接地网面积S= 40000 62500 90000 122500

由表可以看出,纯粹有水平接地体组成的接地网,在目前的征地基础上,甚至重新征到另一块相当的地,都很难使接地网的电阻合格。

4.2、深井接地极

依据电容概念,增加垂直接地体可以增大接地网电容。当增加的垂直接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4εr /2πεr可得,接地电阻将减小36%。但是对于大型接地网,其电容主要是由它的面积尺寸

决定,附加于接地网上有限长度(2~3m)的垂直接地体不足以改变决定电容大小的几何尺寸,因而电容增加不大,亦接地电阻减小不多。所以大型接地网不应加以增加垂直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中接地散泄雷电流之用。唯一有效的途径是采用深井接地。

《交流电气装置的接地》DL/T621—1997附录A(标准的附录)中的规定,单根垂直接地体的接地电阻可以按照下列公式计算:

---------------------------------(公式2)

式中:Rv——垂直接地极的接地电阻,Ω;

ρ——土壤电阻率,Ω*m;

l ——垂直接地极的长度,m;

d——接地圆钢的直径,m;角钢时d=0.84b,b为角钢的单边宽度;

当土壤电阻率取测试表中的最小值250Ω*m时,单个深井接地体的接地电阻如下表所示(接地体采用镀锌角钢L50×5×2500mm):

接地体长度L 20 40

电阻Rv 16.4029 8.8911

当然,如果深处有地下水或低电阻率土壤等存在时,情况就大为不同。这时,主要需要考虑的是水平接地体的屏蔽问题。当深井地极的长度不到地网对角线长度1/10时,不在地网边缘的深井地极,对降低整个接地网电阻值的贡献是很小的。

4.3、地网效果

根据与别的条件基本相同的变电站接地网比较,即使不采取特殊的技术措施,只采用了上述的施工手段,该接地网的接地电阻值应该小于1Ω,但实际情况却远没有达到这样的水平。因此可以认为,现有接地网的接地效果比设计时所认为的要差,主要原因可能有以下几条:

1)降阻剂的使用量太少:虽然理论上认为均压带施加降阻剂对降低接地电阻值的贡献不大,但实际上起码可以增强均压带的均压作用;特别是对潖江站这样的站内土壤电阻率极不均匀的情况,这一点尤其重要,因为均匀的接地结构可以降低站内的地电位压差。降阻剂增强均压带的均压作用,主要是因为降阻剂可以改善站内的土壤电阻率,同时,也当然地会降低部分的接地电阻。

2)接地网3面是岩性高地,1面是5米高的护坡,这些都会影响接地电流的横向泄放通道,使实测接地电阻很高。接地网外缘的垂直接地极数量少,这样,一会影响深层土壤的利用率,二会影响接地网的效果面积的扩展。当然,也会有一些其它的影响,如换土太少并质量不好等。

5、改进手段分析

对于大型接地网,要降低接地电阻值,一般可以采取这样的一些措施:

a) 扩大接地网的面积,并尽量将扩大的接地网建在电阻率低的地方;

b) 改善地网的土壤电阻率,包括换土和降阻剂的施放;

c) 利用深层优质土壤和地下含水层,包括深井接地极或类似深井地极的方法;

d) 建立特殊的接地网,例如水下接地网等。

以上方法各有利弊,当仅靠一种方法很难解决问题或投资过大时,可以考虑同时采用几种方法。

5.1、征地扩建

为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。由公式R=ρε/C可以看出,降低接地电阻有以下两种途径:一是增大接地体几何尺寸,以增大接地体的电容C;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率ρ和介电系数ε。由上面接地电阻的物理概念,大地电阻率ρ和介电系数ε不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C 成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与面积成正比,所以接地网面积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增大接地网面积是可行途径。一个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成一块孤立的平板,借用平板接地体接地电阻计算公式,当平板面积增大一倍时,接地电阻减小29.3%。

在本设计方案中水平接地体埋深在0.8~1.2米左右,加上2.5米的垂直接地体,接地网的深度在3~4米,即使道路边的接地网外缘,按照图纸要求埋深5米,总的深度也不会超过8米,所以,地表以下6~15米的土壤电阻率测试表可以比较客观的反映各处接地网和均压带的接地效果。从表中可以看出,入口左侧和入口外道路边的土壤电阻率较好,右侧围墙外部分已征地块的土壤电阻率也不错,但是由于左侧有很高的护坡,该处的接地体应该没有得到很好的利用。

降低大型接地网的接地电阻的最直接的做法是增加接地网面积,依据设计图纸,左侧的地势较底,土壤又比较潮湿,土壤电阻率要明显要低于现在的接地网的土壤电阻率。假设能够征

下左侧的地块,则按照接地要求,当总地网的平均土壤电阻率ρ=400Ω·m时,依据式(1)计算,需要征用的土地面积为:

征地面积S; m210000 20000 30000 40000 50000

电阻R新;Ω0.909 0.833 0.769 0.714 0.677

可以看出,即使不计及两个接地网之间的屏蔽系数,即使使用大量接地降阻剂等,要达到变电站接地电阻R≤0.5Ω的要求,需要至少征用30000平米的土地。很明显,这样做不经济也不现实。

5.2、降阻剂施放

降阻剂不仅能够改善土壤电阻率,同时,由于其渗透形成的毛细结构,可以大大增加接地极和土壤的接触面,降低接地电阻。

本工程设计、施工时的降阻剂使用量偏少,这主要是受当前的一种流行看法的影响——即在均压带施放降阻剂不能改善接地电阻、至多起改善均压效果的作用。其实,这种看法是片面的,特别是对于土壤电阻率高且不均匀分布的接地网来说。

----------------------------(公式3)

式中:R——接地网的接地电阻,Ω;

ρ——土壤电阻率,Ω*m;

S——接地网的面积,m2;

L——水平接地体长度,m;

从公式3可以看出,第一部分(平板接地体贡献)和第二部分(水平接地体贡献)都与ρ成正比,改善土壤电阻率,可以降低接地电阻,并且是成正比的。平板接地体明显需要改善整个接地体周围的土壤电阻率,而不仅仅是外缘一圈,同样,整个水平接地体周围的土壤电阻率对接地电阻都有影响。同时,降阻剂增大水平接地体与土壤的接触面积和毛细管作用,都相当于增加了水平接地体的长度。目前,要全面施放降阻剂已不太可能,但局部的大量施放(配合新建接地体),是可以将接地电阻大幅度下降的。

5.3、深井地极

深井接地极是电力地网常用的方式。本工程已采用了部分深井接地极,但也存在一些问题:主要是深度不够和离地网外缘太远。这都会极大地影响效果。

根据地质情况,重新选址,增大深井的深度和直径以及接地材料的规格,灌入足够的降阻剂,应该能够起到深井接地极应有的效果。数量根据施工阶段的接地电阻复核情况来定,但根据现在的情况来看应不少于5口。

6、接地材料改进

新增的垂直接地极部分采用电解离子接地系统,这是因为:

1)高效性——与传统的接地方式相比较,电解离子接地系统能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此,在恶劣的土壤条件下,接地效果尤为显著。一般,单根电解离子接地系统可以代替上百平方米的接地网。

2)长效性——离子接地系统包含的回填材料具有非常好的膨胀性、吸水性及离子渗透性,通过毛细原理实现水分保留。无论天气或周围环境如何变化,都能使周围土壤保持一定的湿度,以达到最佳的导电状态,且能随着时间的推移,逐渐扩大周围土壤的导电范围。

本工程采用电解离子接地系统,一是可以减少施工量,并尽量利用现有地方,采用一般的接地体在现有的接地网基础上进行改造,效果不可能理想;二是可以并接地网的接地电阻长时间稳定,这对电力大地网特别有用,因为每年对电阻升高已不符合要求的变电站地网的改造是一笔不小的费用,一般每个改造站需要几十万的投入。从长远来看,其经济性还是很高的。同时,降阻剂和部分铜接地体的使用是必须的。

7.工程效果

本项目采用了如下设计方案:

1)对外层接地环进行改造。接地环采用50×5mm热镀锌扁钢,平均埋深1.5米,并每间距10米辅助Φ50×5mm×5m热镀锌钢管做垂直接地体;每米水平接地极(50×5mm热镀锌扁钢)使用20kg长效物理降阻剂;总长度约850米。

2)对现有地网内部进行改造。在现有地网内部如附图所示,开挖30孔1.5 m×1.5 m×8m 网内补偿接地井,井内回填低电阻率土壤,每立方米回填土混合40 kg长效物理降阻剂;其中18孔使用4根Φ50×5mm×5m热镀锌钢管做1.0 m×1.0 m柱式接地体;12孔在此基础上在补偿接地井中间再添加一根中空离子接地体;此方法主要用来均衡和降低整个接地网的视

在土壤电阻率,提高地网的使用效率。

3)在现有地网左侧土壤电阻率较低的地方,向左侧征用40米土地,共计8400m2;使用10mm ×10m网格制作接地网,水平接地极采用50×5mm热镀锌扁钢,并每间距10米辅助Φ50×5mm×5m热镀锌钢管做垂直接地体;每米水平接地极使用20kg长效物理降阻剂;并在此地网外缘打4孔20米接地深井,深井接地体采用Φ50×5mm×20m螺纹探管,机钻开孔。

依据实测数据,当采用1、2措施后,该接地网的接地电阻为0.55Ω,已接近设计要求的0.5Ω,采用3措施后,该接地网的接地电阻为0.41Ω,达到了设计要求。

8、结束语

通过对案例中变电站存在的接地电阻偏高的原因的讨论,山区水电站由于土壤电阻率高、土质差、土层薄、接地体埋深不够、地网面积小是造成接地电阻偏高的主要原因。因而进行山区水电站的按地设计时要对现场地形、地势及土壤电阻率等现场条件进行综合分析,通过认真的技术经济分析,对水电站的接地进行优化设计。根据现场实际条件利用深井接地、电解离子接地体、并添加长效降阻剂降阻等复合的降阻措施是对山区水电站接地进行降阻改造的可行方法。

鹅颈项水电站初步设计报告

7.1工程概况 鹅颈项水电站位于峨边县金岩乡、大堡镇境内,为官料河干流梯级开发的第五级电站。电站开发任务主要为发电,电站为低闸、右岸长引水隧洞、地面式厂房,装机36MW,闸址位于金岩乡黑竹沟温泉山庄下游520m,厂址位于大堡镇关庙河索桥下游侧右岸河边缘坡地段(杨村尾水电站库尾)。 7.2气象特征 官料河流域地处四川盆地至大凉山的过渡带,属亚热带季风气候区。受西南暖湿气流的影响,四季分明,气候温热,雨量较丰沛。具有春迟、夏短、秋早、冬长的季节特点。河源地区海拔在2000m以上,具有高山气候性质,寒冷潮湿,下游夏热,潮湿多雨。据峨边县气象站资料统计,多年平均气温15.6℃,历年最高气温37.0℃(1992年8月31日),最低气温-3.2℃(1976年12月29日);多年平均降水量831.9mm,蒸发量在697.5~847.7mm;多年平均相对湿度77.0%;多年平均无霜期280d;多年平均日照时数964.8h;多年平均风速2.2m/s,最大风速17.0m/s。 峨边县气象站主要气象要素特征值见表(7-1)。 峨边县气象站主要气象要素特征值表 7.3设计原则和设计依据

鹅颈项水电站工程的消防设计贯彻“预防为主、消防结合”、“自防自救”的设计原则。考虑各建筑物、构筑物在厂区规划,厂房布置上的防火间距,安全疏散通道,消防车道,事故排油,事故排烟、自动报警,化学灭火、人工灭火等要求及按火灾危险级别及耐火等级进行设计。对可能发生火灾的场所,在建筑物和设备的布置、安装、建筑物内装修、电缆敷设上采取有效的预防措施,以减少火灾发生。设置消火栓,水喷雾头,灭火器,沙袋等设备,以及必要的消防通道,疏散通道,以达到一旦发生火灾,则能迅速灭火或限制其范围,疏散工作人员,将人员伤亡和财产损失减小到最小。 鹅颈项电站以下列规范作为设计、安装、调试依据: 1、《水利水电工程设计防火规范》(SDJ278-90); 2、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001版); 3、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)局部修订条文; 4、《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-88); 5、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92); 6、《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95); 7、《石油库设计规范》(GBJ74-84); 8、《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90); 9、《电力设计典型防火规程》。 7.4建筑物的耐火等级及火灾危险性类别 7.4.1为了保证电站防火安全,对电站各建筑物的耐火等级要有严格要求。根据《水利水电工程设计防火规范》(SDJ278-90)规定,对本电站的耐火等级提出以下要求:7.4.1.1主要生产建筑物和构筑物 1、主、副厂房及安装间二级; 2、中控室二级; 3、厂用配电室二级; 4、空压机室二级;

XX变电站接地网大修工程施工方案

llOkVXX变电站 接地网大修工程施工方案 批准: 审查: 编写: XXXXXX电力建设有限公司

2012年7月

一.编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三、施工流程图 五、施工组织安排 六. 主要施工方法 1.施工准备 (8) 2?施工方法 (9) 七、 ............................................. 质量控制 10 1?质量控制目标及要求 (10) 2.质量检查 (10) 八、 ......................................... 安全文明施工 11 九、 ...................... 接地工程施工危险点分析及预控措施 12 十.施工监督验收 (13)

一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置接地》(DL/T621-1977) 3、H OkVXX变电站接地网大修工程《设计方案》 4、《电力建设安全工作规程》(SDJ63-2002) 二、工程概况 工程名称:llOkVXX变电站接地网大修 工程地点:llOkVXX变电站 工程内容:对110RVXX变接地网大修工程进行施工,地网阻值现为0.7欧,对地网电阻进行降阻施工,施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。 HOkVXX变电站位于XXX县城内,于1998年建成投运,设110kV/35kV/10kV电压等级,llOkV为户外常规布置,35kV/10kV为户内开关柜布置,主控楼与10kV配电装置楼为一栋建筑,占地而积为66mX 77m。 XX变站址土壤表层为耕作土,下层为沙土,水分含量一般,土壤 电阻率较高,全站接地变电站采用复合接地网,以水平接地体为主,以垂直接地极为辅,接地网外沿闭合,接地网内敷设水平均压带,水平接地体深埋为0. 6mo在避雷针和装有辟雷器的地方应设集中接地装置。 水平接地体采用水平接地体采用40x6〃林彳热镀锌扁钢,垂直接地

最新变电站改造工程施工组织方案

变电站改造工程施工 组织方案

35KV**变电站改造工程 施工组织方案 批准: 审定: 审核: 校核: 编写: 二零一二年二月十日

目录 一、电气安装部分 (1) 1、工程概况 (1) 2、工程施工特点分析 (1) 3、施工组织措施 (2) 4、施工安全措施 (3) 5、施工技术方案 (4) 5.1、编制依据 (4) 5.2、编制说明 (4) 5.3、工程设备情况概述 (5) 5.4、施工前准备 (7) 5.5、电气二次设备的更换 (8) 附表(一)设备停电计划表 (16) 附表(二)工程施工进度表……………………………………… 附表(三)主要设备到货时间表………………………………… 附表(四)施工工器具计划表……………………………………

一、电气安装部分 1.工程概况 35KV**变电站于2001年建成投产以来,原有设备运行年限已十一年,由于设备运行时间较长,设备老化严重,对设备运行可靠性和系统安全稳定运行造成诸多隐患。为改善**变电站设备运行现状,经省公司批准,对**变电站进行改造。 主要改造内容: 对35KV**站原有总控屏进行拆除,更换测控装置(包括开关柜仪表室面板更换、开孔) 新安装总控屏1面,安装于原总控屏位置 配合厂家完成全站自动化系统的组网和调试(包括微机五防、各智能设备与监控系统的通讯安装调试) 10KV合闸网络改造 工程进度计划安排:计划开工时间2012年2月下旬,计划完工时间2012年3月,计划工期15天。具体工程进度计划安排详见工程施工进度表。 2.工程施工特点分析 由于本改造工程是在运行的终端变电站进行施工,这就决定了本工程电气施工具有不同于一般新建变电站的特点。本期(改造)工程施工组织设计重点和难点在于施工场地空间狭窄,相邻运行设备之间距离近,主变停电时间较短,10KV出线停电时间短。 本工程施工不分5个阶段实施,具体分为: 第一阶段(12年3月1日-12年3月2日)全站二次回路核实

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

装修改造项目初步设计

第一章设计总说明 1.1 项目背景 项目名称:某县人民法院某人民法庭改建工程 项目性质:装修改造 承办单位:某县人民法院 项目建设地址:某县北某乡北某村南 编制单位:河北田园建筑设计有限公司 建设规模:该项目为装修改造项目,原有法庭占地面积214.55m2,总建筑面积718.05m2,共容纳40名法警。 项目装修改造内容:该项目为装修改造项目,原有法庭为三层砖混结构办公楼,设有6间审判庭,15间办公室,共容纳40名法警。装修内容包括: 1.更换原木门为实木套装门。 2.原木窗换为白色塑钢窗,并在一层对外的大门外增加普通防盗门,一层的外窗外增加网状防盗窗。 3.房间楼面加铺米黄色地砖。 4.房间内墙面及顶棚刷白色乳胶漆。 5.审判庭内木质审判台制作。 6.场地内办公楼前部铺水泥花砖。 7.办公楼外墙面刷外墙乳胶漆,更换玻璃幕墙。 8.外墙檐口增设钢骨架、彩钢瓦装饰檐。 9.场地内办公楼后部绿化。 10.房间内电线改暗线,新装吸顶灯。 11.场地铁艺栏杆围墙安装。 12.以上新做项目的拆除。 项目建设期:2009年10月一2010年5月 7个月 工程总投资:49.43万元。全部为建设资金。 建设资金来源:资金来源为县财政投资19.43万元,申请中央预算内资金30万元。 1.2设计依据 《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》(建保[2010]87号); 《建设项目选址意见书》;

《建设用地规划许可证》; 《某县人民法院某人民法庭改建工程》委托书; 工程地质勘察报告; 甲方确认的设计方案; 国家、省有关法律、法规、规范和标准规定; 工程所在地区气象、地下条件、建设场地的工程地质条件等; 建设单位提供的有关使用要求等资料; 公用设施条件等。 1.3工程建设的规模和设计范围 1.3.1工程装修改造的规模 该项目为对现有办公楼进行装修改造,该现有建筑为三层砖混结构办公楼,每一层两侧均设有2间审判庭,共6间,其它为办公室,共15间,共容纳40名法警。 1.3.2工程装修改造范围 根据委托书,由河北田园建筑设计有限公司 承担某县人民法院某人民法庭改建项目的初步设计的编制。按照初步设计的要求进行编写,初步设计包括设计总说明、建筑专业的设计图纸、工程概算书及装修改造后的南立面效果图、场区鸟瞰图、法庭内部装修改造的效果图、办公室内部装修改造的效果图。 1.4 设计指导思想和设计特点 1、符合某县人民法院某人民法庭改建工程详细规划要求和建设发展规划的原则。 2、充分利用场地条件,精心设计,节省投资。 3、充分考虑需求和可能、近期和远期,局部和总体的关系。 4、按功能要求划分各区,在保持互相联系的同时,又互不干扰。 5、严格执行国家现行的政策法令和有关规范规程,积极合理的采用新技术、新材料、新设备、新

变电站接地网存在的问题及改造意见

变电站接地网存在的问题及改造意见 摘要:根据电力部通报的几次由于接地网问题引起的接地装置扩大事故的原因及分析,并结合保定供电公司地网检查中发现的问题,对地网改造的几个技术问题进行了探讨,并提出了建设性意见。 关键词:接地装置;热容量;腐蚀;变电站;接地网 近年来,国内许多地区连续发生多起因接地网不满足要求而引起的设备损坏事故。1985年东北某电厂66 kV系统C相接地,弧光过电压使一条出线隔离开关闪络,构成两相异点接地短路,线路跳闸重合不成,使刀闸弧光蔓延到刀闸两侧形成三相弧光短路。短路电流将接地引下线烧断8处,高压进入直流系统和二次回路导致全部电源开关跳闸,全厂停电。全国还发生多起同类地网事故。 1保定供电公司地网腐蚀情况 为了摸清保定供电公司地网的腐蚀情况及存在的问题,从1999年起对南郊、高碑店、雄县、上陈驿、定县等运行20 a以上的变电站地网进行了挖掘检查,经检查发现如下问题。 a. 接地引下线热容量不够公司大部分变电站设备采用的接地引

下线为?12 mm圆钢,部分设备甚至用?8 mm圆钢,而且个别站同一电压等级设备的接地引下线规格不齐,并有多点焊接。 b. 接地引下线与水平地线截面配合不当高碑店220 kV部分接地引下线截面?22 mm圆钢,而接地引下线与地网干线相连的地线截面却为?12mm圆钢;10 kV母线桥接地引下线为?10 mm的圆钢,主网为40×4 mm扁钢。 c. 没按图纸施工,接地引下线连接不合理东北郊变电站地网施工图为对称布置,是与西北角相对应的东北角上一条主干线,开挖检查却找不到。部分设备接地引下线不是直接引到主网,而是经过操作机构再引到主网,或就近与其它设备接地引下线相连,甚至有部分设备接地引下线直接引进电缆沟内扁铁上。 d. 后期工程的接地引下线没有与一期工程主地网相连接容城220 kV变电站二期工程#1变压器中性点没有与主地网相接;#1变压器本体与底座基础相连,但底座基础没有与主网相连,该主变长期运行在本体及中性点没有有效接地的情况下,侥幸在运行期间没有发生接地故障,并及时发现事故隐患。高碑店117、118、119间隔,南郊2210间隔均为新增间隔,刀闸与开关接地线相连,成独立网,没与主地网连接。

110kv变电站改造工程施工方案

110Kv XX变电站改造工程分四个阶段进行施工,本方案为第一阶段施工方案,主要工作是对#2主变中性点设备、#2主变二次设备、10kVⅡ段开关柜保护面板改造及110k VⅠ段母线11PT二次回路改造、11PT避雷器改造,保护和测控方式实现微机综合自动化。 (一)工程时间:开工时间:2005年8月15日,2005年9月15日竣工投产。 (二)改造内容: 1.#2主变中性点改造和1021刀闸和1020刀闸辅助接点开关更换。1020刀闸辅助开关接点可先调试,1021刀闸因110K VⅠ段母线带电须在送电操作时进行调试(不影响操作,若调试未成功,等到第四阶段停电在进行调试)。 2.#2主变变高CT端子箱更换(站内所要更换的4个CT和1个PT 端子箱先立好,重新敷设电缆,将环网电源完善,在所有改造工程完成后再拆除旧端子箱)。 3.#2主变保护柜旧电缆拆除,敷设电缆到新#2主变保护屏。 4.10kVⅡ段14面柜面板改造,更换7面馈线柜、1面分段隔离柜和1面站用变柜共9组CT。 5.更换#2站用变压器。敷设临时站用电源至老控制室新配电屏。 6.更换110kV 11PT避雷器和新上11PT端子箱;完善11PT与12PT 的并列二次回路。 (三)施工条件:

#2主变及10kVⅡ段母线转为检修状态(在1021刀闸开关侧接临时地线一组,在10k VⅠ、Ⅱ段分段隔离5001刀闸靠500开关侧接临时地线一组)。10kVⅠ、Ⅱ母线分段隔离开关1112始终保持在合闸状态,#1、#3站用变分别供电老、新电气综合楼。 (四)施工时间安排:

(一)#2主变中性点设备、刀闸辅助接点改造 一、简述 本站目前运行方式为#2主变热备用,10kVⅡ段母线上所有设备处于备用,其他设备处于运行状态。 本次改造更换中性点的隔离刀、避雷器、放电间隙及零序CT,其中中性点隔离刀采用电动操作机构;1021刀闸和1020刀闸辅助开关更换。 二、施工时间及条件 时间:2005年8月16日~8月19日 条件:#2主变转为检修状态(切开102、502开关,拉开1021、1020、5022刀闸,在1021、5022刀闸靠#2主变侧各挂临时接地线一组)。 三、危险点辨析及预防措施

防雷接地专项施工组织设计

. . 东原北碚蔡家项目3-1期 庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

第一章编制依据及执行规 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91)。 5、和地现行施工验收规、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、市城乡建设委员会《关于印发市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规 本工程施工应执行的现行施工及验收规、技术规程、技术标准及检验评定标准,并格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为

自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平米,其中车库建筑面积约为11200.00平米,商业建筑面积约为6862.00平米,高层建筑面积约为29918.26平米。本工程建设单位为东原创博房地产开发有限公司,监理单位为林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为庆华建设工程有限公司,由市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视弱电系统。电源由车库配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机控制箱和照明配电箱等;一层和电气井的电力电缆沿水平托盘和竖井桥架敷设,分支干线及电视、消防等线路均沿金属线槽、钢管、阻燃PVC管敷设、其中管线采用暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处,照明配电箱在电井挂墙安装,其余配电箱全部暗装,动力配电箱落地安装,并涉及到各种灯具、开关、插座的安装。防雷与保护接地系统利用结构钢筋作共用接地体,按第三类防雷建筑物设防,系统接地总电阻不大于1欧姆,

XX变电站接地网大修工程施工方案

110kVXX变电站 接地网大修工程施工方案 批准: 审查: 编写: XXXXXX电力建设有限公司 2012年7月

目录 一、编制依据1 二、工程概况2 三、接地网施工流程图2 四、施工总体要求3 五、施工组织安排4 六、主要施工方法5 1.施工准备 (5) 2.施工方法 (6) 七、质量控制9 1.质量控制目标及要求 (9) 2.质量检查 (10) 八、安全文明施工10 九、接地工程施工危险点分析及预控措施11 一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置接地》(DL/T621-1977) 3、110kVXX变电站接地网大修工程《设计方案》 4、《电力建设安全工作规程》(SDJ63-2002)

二、工程概况 工程名称:110kVXX 变电站接地网大修 工程地点:110kVXX 变电站 工程内容:对110kVXX 变接地网大修工程进行施工,地网阻值现为0.7欧,对地网电阻进行降阻施工,施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。 110kVXX 变电站位于XXX 县城内,于1998年建成投运,设110kV/35kV/10kV 电压等级,110kV 为户外常规布置,35kV/10kV 为户内开关柜布置,主控楼与10kV 配电装置楼为一栋建筑,占地面积为66m ×77m 。 XX 变站址土壤表层为耕作土,下层为沙土,水分含量一般,土壤电阻率较高,全站接地变电站采用复合接地网,以水平接地体为主,以垂直接地极为辅,接地网外沿闭合,接地网内敷设水平均压带,水平接地体深埋为0.6m 。在避雷针和装有辟雷器的地方应设集中接地装 置。水平接地体采用水平接地体采用2 406mm ?热镀锌扁钢,垂直接地 体采用2 50505mm ??热镀锌角钢。 计划施工时间:计划2012年07月13日开工,于2012年08月13日竣工。

水电站开关站改造施工方案

水电站开关站改造施工 方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

***电站110kV开关站改造工程 施 工 组 织 设 计 *********机电安装分局 二00* 年九月

批准:审查:审核:编制:

目录 一.编制依据 二.工程概况 三.施工组织 四.施工方案 五.质量管理 六.安全管理 七.环境保护及文明施工八.资料管理 九.示意图

一.编制依据 1.编制依据 1.1华勘院<<**电站110kV开关站改造工程可行性设计说明书>>及收口报告; 1.2华勘院<<**电站110kV开关站改造工程施工图>>; 1.3**电站110kV开关站改造工程施工期间送电方式及施工项目方案 1.4**电站110kV开关站改造施工停电计划; 1.5**电站110kV开关站改造技术条款; 1.6《电气装置安装工程施工及验收规范》及《电气装置安装工程电气设备交接试验标 准》; 1.7《混凝土结构工程施工及验收规范》; 1.8国家电力行业标准《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》。 1.9******机电安装分局《质量手册》。 二.工程概况 **电站位于**省**市**县**江的大溪支流**溪上,是**溪梯级电站中的一座中型水电站,总装机容量为。电站位于**电站下游,离上流电站25公里,本电站于1989年建成投产。电站以110kV升高电压与系统联接。110kV接线方式为单母线带旁路母线接线,出线三回,其中** 1061线和** 1062线接至**变,**1064线接至**变;进线两回,分别接至**电站1号主变和2号主变。**电站作为**电站的梯级电站,与上游**电站同步运行,并担负系统调峰及事故备用任务。电厂建成投产至今,为华东电网和地方电网作为了较大的贡献。 开关站自八十年代末期投产以来,由于发电任务繁重,110kV高压电气设备无法按期进行正常的维护和检修,长期的超负荷运行加速了设备的严重老化。八十年代高压设备在技术上和制造工艺上的落后造成开关站运行可靠性不高,以上的这些因素都对开关站的安全运行带来隐患。因此**电站拟对110kV户外敞开式开关站进行局部改造。 改造期间为了尽量减少对**水电网和**电站机组出力的影响,**110kV开关站改造采用“不同时停电分步施工”的方法,除临时接线施工和母线压变间隔改造期间需短时全站停电外,始终保持一台主变带1条或1条以上110kV线路运行,施工分三个阶段:第一阶段 **1064间隔、1号主变间隔、** 1061间隔、旁路间隔一、二次设备改造,旁路母线、工作母线(**1064间隔至** 1061间隔)、相应的接地网改造和土建施工等。施工期间采用2号主变经部分工作母线(工作母线从** 1061间隔与2号主变间隔中间断开,断开点靠近2号主变间隔侧;旁路母线从母设间隔与** 1062间隔中间断开断开点靠近** 1062间隔侧)带** 1062线运行的临时接线方式,#1、#2机组退出备用,以#3机组控制**水库

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

项目初步设计请示.doc

项目初步设计请示 项目初步设计只是草稿并非定稿。下文我为大家收集了关于初步设计的请示书范文,仅供参考! 项目初步设计请示一 江苏省水利厅: 靖江市横港治理工程经省水利厅《关于靖江市横港治理工程初步设计的批复》(苏水计〔20XX〕86号)批复实施。初步设计批复工程主要建设内容为:疏浚河道27.5千米,加固堤防10.4千米,拆建挡洪闸4座、新建挡洪闸3座、闸站1座、涵洞1座。工程于20XX 年月日开工,由于项目申报时间仓促,加之两岸地形条件复杂,单位工程小而分散,为保证实际施工更加符合实际情况需要,充分发挥工程效益,更好地为地方经济社会发展服务,靖江市水利局委托原初步设计单位对部分项目进行设计变更。主要变更内容如下: 一、河道工程 1、施工方案变更 初步设计采用全线挖泥船施工。因部分河段挖泥机船无法通过,先夹港~界河段(21+300~27+500)采用泥浆泵进行河道疏浚。 2、堤防变更 桩号(0+000~0+800)段堤防需结合滨江新城开发建设实施,为避免重复投资,取消河道南北两侧堤防;桩号(14+700~16+300)、(19+000~19+200)、(20+600~20+700)河道南侧及桩号(3+700~

3+900)、(14+700~14+900)、(15+300~15+500)河道北侧结合当地实际情况取消堤防填筑。 二、建筑物工程 1、美人港北闸:初步设计为老闸拆建,由于老闸港西侧房屋密集,施工降水对房屋影响较大,为避免地方矛盾,闸址向南移约40米。考虑内外河道控制自如,对节制闸上游西侧需接长改造 φ50cm涵洞一座。 2、上四圩港北闸:节制闸上游东、西两侧原有φ60涵洞各一座,现状均无控制且已年久失修,新建节制闸后涵洞需接长改造。 3、二圩港北闸:节制闸上、下游东侧原有φ60涵洞各一座,现状均无控制且已年久失修,节制闸拆建后涵洞需接长改造。 4、下三圩港北闸:下游侧梅家圩门前φ80涵洞需接长至护坡外;节制闸拆建后西侧原有通村公路需恢复新建,水泥路路宽3.5m、厚15cm、长53m。 5、东天生港北闸:为避免地方矛盾,闸址向南移约150m,闸门由平面直升门改为下卧门。考虑内外河道控制自如,节制闸下游东侧增加φ80涵洞一座。 6、西天生港闸站:因"四城同创"要求,靖江市政府已要求靖江市水利局先行实施该闸站,且已完工并交付使用,因此本期工程取消该闸站建设。 7、闸站顶高程变更:原初步设计为典型设计,经对每个节制闸具体工程实施位置处进行断面复测,为衔接拟建闸室两侧道路,闸

水电站大坝除险加固工程初步设计报告

水电站大坝除险加固工程初步设计报告

目录 工程特性表........................................................................ I 1 综合说明.. (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程前期工作概况 (1) 1.3工程现状简述 (3) 1.4大坝安全评价结论 (4) 2 水文 (11) 2.1水文及复核 (11) 2.2洪水复核 (20) 2.3调洪计算 (29) 2.4泥沙 (33) 2.5下游河道安全性评价 (34) 3 工程地质 (35) 3.1区域地质概况 (35) 3.3水库工程地质条件 (38) 3.4建筑物区工程地质条件 (39) 3.5坝基(肩)渗漏分析 (44) 3.6天然建筑材料 (47) 4 除险加固设计 (49) 4.1工程等别、建筑物级别及洪水标准 (49) 4.2设计依据 (49) 4.3坝体安全复核 (51) 4.4泄水建筑安全复核 (69) 4.5大坝渗漏处理设计 (72) 4.6大坝下游护岸处理设计 (80)

4.7除险加固处理工程量 (82) 5 施工组织设计 (87) 5.1施工总布置 (87) 5.2施工导流 (90) 5.3施工工艺 (91) 5.4安全文明施工 (91) 5.5施工进度与工期 (91) 6 建设征地与移民安置 (93) 7 环境保护设计 (94) 7.1项目区环境状况 (94) 7.2环境影响分析和预测 (95) 7.3环境保护设计 (100) 7.4投资概算 (104) 7.5环境影响评价结论 (106) 8 水土保持设计 (106) 9 设计概算 (107) 9.1工程概况 (107) 9.2投资主要指标 (107) 9.3编制依据 (108) 9.4基础价格 (108) 9.5费率计算标准 (110) 9.6工程部分概算 (110) 9.7总概算表 (112) 10 经济评价 (115) 10.1社会效益分析 (115) 10.2生态效益分析 (115)

35KV变电站接地网改造说明书

35kV变电站接地网改造工程施工设计说明书

第一章总的部分 一、设计依据: 1、根据甲方提供的设计委托书。 2、根据甲方提供的变电站相关的技术资料。 3、设计人员、甲方等有关人员对该工程现场勘查确定的具体方 案。 二、国家现行有关设计规范和标准: 1、<<供配电系统设计规范>>(GB50052-95) 2、<<建筑物防雷设计规范>>(GB50057-95) 3、<<建筑电气工程施工质量验收规范>>(GB50303-2002) 4、<<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>>(GB50169-2006) 5、<<交流电气装置的接地设计规范>>( GB50065-2011) 6、<<电力系统通信站防雷运行管理规程>>(DL/T548) 7、<<3-110kV高压配电装置设计规范>>(GB50060-92) 8、<<电气装置安装工程质量检验及评定规程第5部分电缆线路>> (DL/T 5161.5 ) 9、<<交流电气装置的接地>>(DL/T621-1997) 三、工程概况: 3、35k***变电站接地网改造目的(意义) 接地网的作用较多,在大多数情况下主要有雷电流的泄流、故障电流的泄流、工作接地三种。

雷电流泄流 雷电流的能量频谱显著高于工频电流,泄流瞬间的电位差主要决定于电流变化率产生的感抗。 故障电流的泄流 故障电流主要为低频段的工频电流。时间尺度为秒级,电感阻抗极小,而电阻阻抗成为主要考虑因素。DL/T 621《交流电气装置的接地》、DL/T 620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规范中有比较明确的技术规定。 工作接地 作为设备工作的零电位参考点(使电气装置或设备的非载流金属部分保持在零电位),为维持设备的零电位,其基本要求是把所有接地系统连结起来,这就是共用接地的概念。意义:排放设备漏电流或静电电流,减小电嗓声(电嗓声会产生干扰,引起精密电子设备的数据出错)。 综上所述,接地是把导体(线路和设备)使用导线接到大地,并和埋在大地的接地极和地网连结。接地网改造的主要目的是以大地作为电气设备的零电位,安全泄放雷电流或其它故障电流,避免地电位升高太大,通过均压和等电位联结以保障设备和人员安全。对于现代化的通信、微电子设备而言,除设备和人员安全外,对保障系统和设备的稳定性十分重要。 总而言之,接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着至关重要的作用。

水电站改造工程管理

水电站改造工程管理 发表时间:2019-08-15T17:08:55.913Z 来源:《建筑实践》2019年第09期作者:钟腾江 [导读] 探讨水电站改造工程管理的改造方向、改造目的、改造原则,落实水电站改造工程管理应注意的问题。 百色百矿电力有限公司广西百色 533600 摘要:随着社会时代的的不断发展、进步,水电站也发挥了巨大的作用,为中国现代化的建设作出了巨大的贡献。水电站工程推动了我国经济的增长,水电站改造工程管理影响着人们的生活。随着电网的发展及环境因素的限制,一些水电站设备陈旧、效率低下并且存在一些安全隐患等问题,难以满足时代的发展需求,水电站改造是顺应时代的发展。本文主要通过分析水电站的问题现状,探讨水电站改造工程管理的改造方向、改造目的、改造原则,落实水电站改造工程管理应注意的问题。 关键词:水电站;改造;现状;方法;工程管理; 前言:水电站改造的原因是保障电站的安全运行,满足日常的工作需求,维修、更换、改进、替换水电站的设备,科学的、安全的完成操作流程。水电站的建造提高了我国经济水平,改善了人们的生活,优化改造过程,提高工作人员的工作效率,能够有效的提高水电站的使用效率,创造更高的经济价值。下文主要分析我国水电站发展的现状,了解水电站管理中存在的问题,根据要点采用合理的方式,改善水电站管理制度,改造的特点主要是成本低,效率高,任务量不大等,能够通过一些改动创造更高的经济价值。 1.我国水电站发展现状 对于水电电站的改造,通过维修、改进、替换、更新水电站的设备,使其在操作的时候更加安全、可靠,更加符合安全、科学合理的作业需求,创造更高的经济效益。我国水电资源非常丰富,大都分布在西部地区以及边远山区,但是随着长时间的推移,受当时的技术条件限制,早期建造的水电站也出现了一些问题,水电站的的自动化程度低,设备陈旧,容易出现故障,安全隐患现象较为突出。就目前的现状而言,水电站的管理与技术不能够有效的满足人们的需求,人工成本较高,人工的记录维护保养的信息,人工检测设备的好坏,或者人工操作水电站工程等,效率远远没有自动化操作效率高,自动化操作技术不能够有效的支撑水电站的运行,工作人员在工作过程中难免会出现误差。水电站工程发动机的老化不能够适应新的运作环境,水资源的变化也会引起水动力不足,出现水电站发动机工作效率低的问题,从而导致发电量不能满足周边居民的正常需求。 2.水电站改造工程的原则 2.1确保水电站工程能够安全生产 水电站改造工程的首要原则是确保水电站工程能够安全生产,在确保安全的前提下,满足周边对电量的需求,尽可能的消除水电站运作过程中的安全隐患,防止出现意外的事故,造成经济损失或者人员损失。当水电站工程已经不能够安全的进行生产时,可以将水电站进行淘汰,及时的止损,而具有安全隐患的水电站则需要采取相应措施,提高水电站生产安全系数,定期的检测水电站工程设备,对于无法安全生产的相应设备进行及时的更换或者维护,采用有效的措施消除安全隐患。 2.2提高水电站工程的经济效益 水电站的作用是为周边的居民、企业等提供所需要的电量,既满足人们的生活、工作的需求,又可以提高城市的经济效益。水电站有很多的设备相互配合,共同作用,才能够更好的生产电量,完成日常的电量生产任务,有一些主要的设备,比如发动机、水轮机等,在水电站工程中有着重要的作用,由于长时间的运作,加上水资源的改变,其工作效率逐渐降低。而这种主要的机械设备进行更换时,工作的周期长、工作量大,提高了水电站改造工程的成本。因此,主要采取维修的措施以此来提高水电站工程的经济效益,使得水电站工程能够创造更大的价值。 2.3实现自动化,远程操控技术 人工操作过程中难免会出现一些失误,人工记录水电站操作流程,对水电站工程进行监控和管理,效率低,经济成本高,不能够满足对水电站的需求。受技术的影响,很多早期的水电站自动化程度相对降低,大多是依靠人工进行操作,这不利于水电站的正常运行,发电机在运作过程中,人工检测失误,很难发现其中的问题,不利于水电站的运作[4]。全手动的开停机操作、负荷的调整等,大大增加了工作人员的工作量,浪费了大量的人力,需要对部分可自动化的程序进行适当的改进,尽可能的缩小人工成本。 3.改善水电站改造工程管理的重要措施 充分的了解水电站改造工程的现状,以及改造过程中的重要原则,能够采取适当的措施提高水电站改造工程管理的效率,进一步提出意见改进的指导意见,确保改进的技术能够准确的落实到水电站改造工程中,极大的提高水电站的工作效率,产生更多的电量,以此满足人们的需求。定期对水电站进行检测和记录,排除水电站安全隐患,可以重新选型改造水电站,或者通过增容、减容的方式对水电站加以改造。 3.1增加水电站的容量改造流量增加的水电站 一些水电站在运行过很长时间后,发现流量比之前设计的要有所增加,需要结合当前的实际情况,制定合适的水头和流量,可以通过增容的方式,适度的跳高额定水头和额定流量,以此来控制水电站的流量,通过对水轮机的水头和流量进行适度的调整,能够提高水电站的额定输出功率,有效的提高发电量,以此满足人们对电量的需求。 3.2减容的方式改造流量减少的水电站 水电站长时间的运作,会出现一些问题,水头和流量会比原来设计的小,根据水电站实际的情况进行适度的改造,水轮机、发电机需要重新组合,调整到适度的额定水头和额定流量,提高水电站的工作效率,充分的利用现有的设备创造经济价值,减容的方式改造水电站,进而增加水电站工程的发电量确保水电站能够正常的运行[5]。 3.3重新选型的方式改造水电站 由于早期的水电站工程建造技术相对落后,不能有效的满足现代的需求。水电站的设备相对落后,水头和流量需要进行重新的组合或者重新的选型,提高水电站的工作效率,发电量能够有效的增加。增加机组或者重组机组能够有效的改进早期水电站,使得水电站能够适应现代的要求,提高工作的效率,增加水电站的发电量。重新选型时,需要充分的考虑水轮机的高度,或者重新的设计水轮机,对转轮和过流部件的型号进行适当的结构调整,以此来提高水电站工程的效率。为实现经济效益的最大化需要加强对早期水电站的工程改造,采用

接地装置安装施工组织设计

. ————光伏并网发电项目接地施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月文档Word .

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124°31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在134.50m~135.50m 之间。光伏发电场地理位置示意图见图1.1-1。 项目 图1.1-1 项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下 期为30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。 编制依据 1. ————光伏发电项目施工图纸 文档Word .

2. 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准管理办法》〔2012〕1377号 3. 《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔2003〕407号) 4. 《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2011]1753号) 5. 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》〔2012〕1587号 6. 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010] 19号) 7. 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012) 9. 电力建设安全工作规程(变电站部分)(DL5009.3-1997) 10.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 11.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 一、施工组织机构、主要任务及施工准备 (一)施工组织机构 项目经理: 总工程师: 施工队长: 技术员: 安全员: 质检员: (二)主要任务 文档Word .

2018年修订版水电站增效扩容改造工程初步设计

水电站增效扩容改造工程初步设计 【Word版,可自由编辑!】

项目名称:XX市XXX水力发电站增效扩容改造工程审定: 审查: 校核: 编写: 设计人员:

目录 设计依据 (5) 1 综合说明 (6) 1.1 概述 (6) 1.2 工程现状及历年运行情况 (7) 1.2.1 工程现状 (7) 1.2.2 历年运行情况 (8) 2 现状分析及改造必要性评价 (8) 2.1 现状分析 (8) 2.1.1 水资源问题 (8) 2.1.2 水工建筑物问题 (9) 2.1.2.1 引水建筑物 (9) 2.1.2.2 厂区建筑物问题 (9) 2.1.3 机电设备问题 (9) 2.1.3.1 水力机械 (9) 2.1.3.2 电气部分 (9) 2.1.3.3 金属结构及其它 (10) 2.2 增效改造的必要性 (10) 3 水文分析及水能复核 (11) 3.1 流域概况 (11) 3.2 气象 (12) 3.3 水文基本资料 (12) 3.4 径流 (12) 3.4.1 年降水量 (12) 3.4.2 设计泾流 (13) 3.4 .3 流量历时曲线 (16) 3.5 洪水 (18) 3.5.1 洪水标准及计算原则 (18) 3.5.2 设计洪水 (19) 3.6 水能复核计算 (19)

3.6.3 求出出力保证率曲线 (57) 3.7 装机容量选择 (57) 4 工程地质 (58) 4.1 地质概述 (59) 4.1.1 地形地貌 (59) 4.1.2 地质构造 (59) 4.1.3 水文地质工程地质特征: (59) 4.2 各项工程地质条件的评述 (60) 4.2.1 电站厂房工程 (60) 4.2.2压力管道 (60) 4.2.3 压力前池工程 (60) 5 改造方案 (60) 5.1 水工建筑物改造 (60) 5.1.1 水工建筑物改造设计 (60) 5.1.2 发电厂房改造设计 (60) 5.2 机电设备改造 (61) 5.2.1 机电设备改造依据 (61) 5.2.2 机电设备改造项目 (61) 5.2.2.1 水轮发电机及辅助设备 (61) 5.2.2.2 电气 (62) 5.2.3 水轮发电机及其辅助设备参数 (62) 5.2.3.1 电站基本参数 (62) 5.2.3.2 水轮机型式选择 (62) 5.2.3.3 水轮发电机组主要参数 (63) 5.2.3.4 其它辅助设备改造 (64) 5.2.4 电气工程 (64) 5.2.4.1 本电站在电网中主接线设计 (64) 5.2.4.2 主要电气设备选择 (65) 5.2.4.3 过电压保护及接地 (67) 5.2.4.4 电站自动化系统 (68) 5.2.4.5 继电保护及安全自动装置 (69) 5.2.4.6 二次接线 (70) 5.2.4.7 通信 (71) 5.2.4.8 电气设备布置 (71) 5.2.4.9 电气工程主要设备 (71) 5.3 金属结构改造 (72) 5.4 消防设计 (72) 5.4.1 工程概况 (72) 5.4.2 消防总体设计 (72) 5.4.3 工程消防设计 (73) 5.5 征地和移民 (75) 5.6 环境保护设计及水土保持 (75) 5.6.1 环境保护设计 (75) 5.6.1.1 环境影响评价 (75)

相关文档
相关文档 最新文档