文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅论变压器套管的故障原因分析及处理措施

浅论变压器套管的故障原因分析及处理措施

浅论变压器套管的故障原因分析及处理措施
浅论变压器套管的故障原因分析及处理措施

浅论变压器套管的故障原因分析及处理措施

摘要:变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。本文对油纸电容式套管的故障分析和检修维护等谈一些看法。

关键词:变压器套管故障分析检修维护

在电力系统中,变压器的地位是十分重要的,不仅所需数量多,而且要求性能好,运行安全可靠。本文对油纸电容式套管的故障分析和检修维护等谈谈自己的一些看法。

一、对套管的故障原因进行分析

一是套管表面脏污吸收水分后,会使绝缘电阻降低,其后果是容易发生闪络,造成跳闸。同时,闪络也会损坏套管表面。脏污吸收水分后,导电性提高,不仅引起表面闪络,还可能因泄漏电流增加,使绝缘套管发热并造成瓷质损坏,甚至击穿;套管胶垫密封失效,油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良使套管渗油,导致油面下降。套管密封失效的原因主要有两个方面:一是由于检修人员经验不足,螺栓紧固力不够。二是由于超周期运行或是胶垫存在质量问题、胶垫老化等;套管本身结构不合理,且存在缺陷。比如,有的220kv主变套管,由于引线与引线头焊接采用锡焊,220千伏a相套管导压管为铝管,导线头为铜制,防雨相为铝制,这种铜铝连接造成接触电阻增大,使连接处容易发热烧结,导致发生事故;套管局部渗漏油,绝缘油不合格, 套管进水造成轻度受潮;套管中部法兰筒上接地小套管松动断线;接地小套管故障,使套管束屏产生悬浮电位,发生局部放电;套管油标管脏污,看不清油位,在每年预试取油样后形成亏油。

在套管大修中,抽真空不彻底,使屏间残存空气,运行后在高电场作用下,发生局部放电,甚至导致绝缘层击穿,造成事故。

二、处理措施

针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。

针对套管密封不良,有进水或渗漏油现象。采取的措施是:通过更换质量好胶垫保持密封,拧紧紧固螺栓,使套管无渗漏。

针对套管本身结构不合理而引起头部过热等缺陷。具体措施可采用变铜铝过渡为银铜接触,从而减小氧化作用。

在拆、接、引过程中,要注意检查各部位是否联结良好,接触面应打磨后涂上

变压器检修安全措施(新编版)

变压器检修安全措施(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0592

变压器检修安全措施(新编版) 1、开工前,由工作负责人向所有参加大修工作的人员交代现场安全措施,带电部位,工作内容及注意事项。 2、开工前,由工作负责人认真检查现场安全措施是否满足工作需要,必要时进行完善补充。 3、工作人员必须熟悉[安规],熟悉[主变检修工艺导则]及有关工艺标准,详细了解本次大修作业指导书内容 4、凡进入施工现场人员,必须穿工作衣,带安全帽、穿绝缘鞋,施工现场设备定点就位,场地干净,道路通畅,施工电源安全可靠,设标示牌。 5、施工现场安全标示明显,设围栏,挂警示牌,非施工人员不得入内。 6、吊车起吊前,选择承担负荷不小于重物8倍的吊具。

7、吊车转臂时对35KV母线、110KV母线距离不小于4米,起吊臂下面不得有人。 8、登高人员,超过1.5米必须系安全带,固定牢靠后方可工作。 9、工具物件上下传递,必须系绳,严禁抛掷。 10、注意安全施工,不得进入带电设备区。 11、设专职安全员一名,现场安全监督。 12、大修现场交叉作业较多,工作班成员、班组之间要相互配合好,认真执行"三不"伤害保证书制度,防止意外伤害。 13、做好防火、防雨、防风、防跑油、防混油的"五防"措施 14、在设备区搬运梯子、管子等长物时,应放倒由两人搬运,并与带电设备保持足够的安全距离。 15、临时电源必须经过漏电保护器,接拆电源时防止低压触电。 16、高压试验时必须设置专用安全围栏,派专人监护。 17、检修现场要保持清洁,做好防火措施,现场配备一定数量的灭火器,并采取必要的防火措施,严禁在工作现场吸烟。 18、现场使用氧割,电焊等明火作业时,必须办理动火工作票,

配电房更换变压器安全技术措施示范文本

配电房更换变压器安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电房更换变压器安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工内容: 2#主变输入输出将铝排更换为铜排 施工时间:20xx年9月日- 施工负责人:xx 安全员:xx 验收员:xx 近日,由于公司配电房需要将2#主变输入输出将铝排更 换为铜排,为了保证施工的顺利进行,特制定如下措施: 1、施工前,由施工负责人组织全体施工人员学习本措 施,全体施工人员必须听从施工负责人的统一指挥。 2、严禁带电作业,停、送电工作由施工负责人一人担 任,其他任何人不得参与;高压停送电应严格执行“两票

三制”,施工前,施工负责人必须到配电房填好操作票;开关的操作由当班配电工进行,施工负责人在旁监护,特别是所安装检修变压器一、二次侧电源都应完全断开,且停电后都必须对变压器的一、二次侧进行验电、放电、挂短路接地线,并挂“有人工作,严禁送电”牌,经施工负责人详细检查,确任无电后,方可施工。 3、施工前,施工负责人应组织人员在邻近工作的主变周围围上防护栏,并挂“有人危险,严禁入内”牌,以防施工人员误入工作主变范围内。 4、施工前,施工负责人应向施工人员交待清楚,施工人员 应检查自己所带工具是否完好,起重工具(如葫芦、千斤头等)应由专职的起重工进行检查,严禁将损坏工具带入施工现场;施工中,各施工人员应切实搞好自保、互保、联保工作。

变压器常见故障大汇总及案例分析

电力变压器常见故障的分析与处理 变压器是靠电磁感应原理工作的,改变电压、联络电网、传输和分配电能;电力变压器是变电站核心设备,结构复杂,运行环境恶劣,发生故障和事故对电网和供电可靠性影响大,需要针对具体情况立即采取措施;变压器故障的分析判别牵扯的学科领域多,既要有电工、高电压、绝缘材料、化学分析等基础知识,还要熟悉自动化、热学等;变压器的故障种类多,表现形式千差万别,需要熟悉结构原理、熟悉现场运行条件、熟悉每台设备特点等,具体问题,具体分析。 第一章:大型变压器显性故障的特征与现场处理 显性故障:是指故障的特征和表现形式比较直观明显的故障,在此,结合现场实际,对大型变压器显性故障的原因和特征进行了叙述和分析,介绍了现场常见的处理办法,也是一些比较简单的办法。 一、外观异常和故障类型: 变压器在运行过程中发生异常和故障时,往往伴随相应外观特征,通过这些简单的外部现象,可以发现一些缺陷并对异常和故障进行定性分析,提出进一步分析或处理的方案。而且可以对一些比较复杂的故障确定检修和试验方案.以下从几个方面进行分析和处理:

1、防爆筒或压力释放阀薄膜破损。 当变压器呼吸不畅,进入变压器油枕隔膜上方的空气,在温度升高时,急剧膨胀,压力增加,若引起薄膜破损还会伴有大量的变压器油喷出;主要有以下原因和措施: 1)呼吸器因硅胶多或油封注油多、管路异物而堵塞。硅胶应占呼吸器的2/3,油封中有1/3的油即可,可用充入氮气的办法对管路检查2)(油枕)安装检修时紧固薄膜的螺栓过紧或油枕法兰不平,(压力释放阀)外力损伤或人员误碰。更换损坏的薄膜或油枕. 3)变压器内部发生短路故障,产生大量气体。一般伴随瓦斯继电器动作;可先从瓦斯继电器中取气样,若点火能够燃烧,需取油样色谱分析和进行电气检查,确定故障性质,故障原因未查明,消除缺陷前变压器不能投运。 4)弹性元件膨胀器内部卡涩.更换或由制造厂处理. 5)隔膜结构的油枕在检修或安装时注油方法不当,未按规定将油枕上部的气体排净。停电将变压器油注满油枕,再将变压器油放至合适的油位高度。 6)胶囊结构的油枕因油位低等原因,胶囊堵塞油枕与变压器本体的管路联结口。在管路联结口处装一支架,防止胶囊直接堵塞联结口。 2、套管闪络放电。 套管闪络放电会使其本身发热、老化,引发变压器出口短路事故;低压套管尤其严重;其主要原因和措施有:

变压器停电检修安全措施

变压器停电检修安全措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

变压器停电检修安全措施 2、施工时间:2011年2月5日8时2011年2月5日12时 3、施工内容:35B、36B变压器停电检修、螺栓紧固、除尘 二、现场勘察 电气工长工长组织有关技术人员和施工负责人,到项目施工现场进行勘察,全面了解现场情况,讨论具体施工方案。 三、施工方案 (一)、施工准备 1、材料、工具准备:施工前,由施工小组准备好现场需要使用的材料准备好;准备好检修所用工具,检查完好,并运至施工现场。 2、施工措施传达:施工前,由施工负责人利用班前会时间,组织本检修项目相关维修人员参加传达学习检修计划内容和安全措施,并履行签字手续。 3、现场准备: (1)施工负责人对参加施工人员的精神状态进行检查,状态不好的禁止参加检修; (2)对工具、材料、配件进行清点,各种安全用品进行检查,保障安全完好; (3)施工负责人、安全监护人、盯岗人员一起对现场安全设施、停送电设备、施工设备区域进行检查核对,确认无误后,开始施工。 (二)、施工人员组织与职责 1、盯岗人员职责:负责施工方案和施工措施的落实,做好安全监护和隐患排查及防范,监督检查施工质量和在现场做好协调工作。 第 2 页共 5 页

2、施工负责人职责:负责准备施工所需的材料、工具,严格按安全措施的规定施工,并确保施工质量。 3、安全监护人职责:负责落实安全措施,做好隐患排查和防范,制止违章行为,以确保施工安全。 4、施工人员职责:服从施工负责人的工作安排,严格按措施施工,做好自主保安,做到三不伤害,安全的完成领导安排的工作任务。 (三)、施工步骤 1、施工负责人派专人向集控室申请61B变压器停电,并登记上锁,由电工对施工相关设备进行验电,确认无误后,方可施工。 2、清理施工现场,排除安全隐患,方便检查。 3、检查变压器接线、温度传感器,对变压器柜除尘、紧固螺栓、阻值遥测并记录备案。 4、全部施工完毕后,清理现场,清点人员、工具,确认无安全隐患后,再联系集控室对停电上锁设备进行送电,派停电人去解锁送电,人员撤离。 四、安全技术措施 (一)、安全技术措施 1、施工前,设备检修计划、施工安全技术措施要传达到每一名检修人员。明确施工负责人,安全监护人,检修项目,检修时间,落实到人,确保检修质量,并履行检修人员参加传达检修计划、安全技术措施后的签字手续。 2、参加施工的所有人员必须听从施工负责人的统一指挥,严禁擅离岗位,进入施工现场,施工人员必须穿戴齐全合格的劳动保护用品,班中禁止喝酒。 第 3 页共 5 页

变压器使用安全措施

变压器使用安全措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器使用安全措施 一、施工前的准备 1、检查变压器。变压器使用前必须进行仔细检查:变压器必须完好,外观无变型,部件不缺失,螺栓紧固,进出接线柱无缺失无松动。 2、检查变压器接入线、接出线,截面满足要求,中间无接头,无破损,固定牢固,工作电流及电压不得超过变压器的额定电压、电流。 3、检查变压器接线柱。接线柱完好无缺失,无松动晃动,接线柱无电流烧毁现象,接触良好。 4、变压器运输期间要轻拿轻放,严禁受到碰撞,变压器的进出电缆要盘齐收好,上面进行遮盖,防止变压器淋水,且固定牢固,以防移动,同时严禁和其他物料混装。 5、变压器由专职电工负责。 6、支护情况检查。变压器作业准备前由现场负责人对施工地点进行检查。

7、清理施工现场。将变压器作业地点前后两端各10M范围内的易燃物品以及杂物清理干净,以防人工搬运设备及材料绊倒,同时小心地滑。 8、放置变压器。变压器平稳放在顶板支护完好无淋水、地面干燥,为确保安全,变压器放平放稳,并可靠固定,防止滑动。 9、准备好消防器材。工作地点应配备不少于20kg的消防沙,合格的4kg 干粉灭火器2台,工作人员必须掌握灭火器的使用方法。 10、井下施工准备工作由现场负责人负责,安全员负责施工安全设施检查。 二、变压器作业前的准备 1、人员到位。现场负责人检查电工、安检员、瓦斯检查员到位情况。 2、施工前设备检查。使用变压器前,电工再次负责对变压器、电缆等完好及绝缘进行详细的安全检查,并记录绝缘遥测数据,确保完好。 3、检查瓦斯。瓦检员必须对附近风流中的瓦斯浓度和通风状况进行检查,瓦斯不得查过0.5%,只有在检查证明作业地点及附近20M范围内无瓦斯积存时,方可使用变压器。

35KV变电所主变压器大修安全技术措施(标准版)

35KV变电所主变压器大修安全技术措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0830

35KV变电所主变压器大修安全技术措施 (标准版) 因35KV变电所主变压器漏油、2#主变压器分接开关绝缘电阻大需进行大修,为保证作业过程中的安全,特编制以下安全技术措施:一、施工时间:2012年6月日—2012年6月日二、施工地点:35KV 变电所 三、施工人员:高压班全体人员、变压器厂家技术人员四、施工负责人:蒋勇 安全负责人:方成敏五、施工前准备: 1、提前提出改变主变运行方式申请,并报机电处供电科备案。 2、提前一天在矿调度会审批停电报告(报告上写明影响地点),要求35KV变电所主变检修期间,各采区变电所及掘进头局扇设专人看管,西风井、中央风井设专职电工看管。

3、提前一天填写、审核工作票、操作票。 5、提前对供电线路、供电设备等全方位检查,清除隐患,确保检修期间供电安全。 6、检查主变附近空间是否足够,规划拆卸过程中零器件摆放位置。 7、变压器大修安排在停产检修间内进行。施工现场需做好防雨、防潮、防尘和消防措施,清理现场及其他准备工作。在超出停产检修周期后要做好单台主变给全矿供电的安全供电防护措施和应急预案。 8、大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。9、材料工具:吊车,试验仪器1套,变压器油1000kg,储油罐1只,滤油机1台,道木20块,塑料布100m,白布100m,电动扳手1套,扦子2根,吊带(20吨)2根,雨鞋2双,螺栓若干,防雨布100m,新工作服2套,扳手,套筒,呆板,梅花扳手,白布带,波纹纸,细锉2把,绝缘清漆,准备好备品备件及更换用密封胶垫,个人工具。六、施工步骤:

探讨配电变压器故障分析及预防

探讨配电变压器故障分析及预防 发表时间:2019-06-13T09:21:39.990Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:张汉考[导读] 摘要:随着人类经济与科技的不断发展,电力系统也处于迅速发展的阶段。 (大唐国际陡河发电厂河北省唐山市 063028) 摘要:随着人类经济与科技的不断发展,电力系统也处于迅速发展的阶段。就现在情况而言,人类对电能的需求不断增大,在此基础之上,还需要对电力系统的安全性以及可靠性进行保障,才能够为用户提供更为优质的电能。在电网结构之中,配电变压器具有不可忽视的作用,配电变压器主要是对电能进行转换和传输。但是在整个电网进行运行的过程中,配电变压器经常会发生一些故障,在很大程度上影响了电力系统的运行。而本文将对配电变压器常见的故障进行分析,同时提出具有针对性的解决措施。 关键词:配电变压器;故障;原因;预防 一、变压器常见的故障与原因分析。 1.外部原因 1.1低压断线故障。对于变压器来说,在其低压测的低压引线与接线柱连接处,经常会发生低压断线故障。通常情况下,如果变压器发生低压断线故障,首先会出现局部发热的情况,进而就产生优质受氧化情况的发生。如果相关工作人员没有对低压断线故障进行及时的处理,很有可能会导致发热或者是跳火的情况出现,进而也会导致破坏绝缘烧断线路等严重的情况发生。 1.2套管闪络。变压器中引起套管闪络故障发生的因素,主要包括变压器胶珠没有得到及时的维修与管理,其老化进而引起渗油的情况,进而使套管表面吸附了空气中的尘埃,由于所吸附的尘埃具有导电性,所以在遇到像大雾或者小雨等自然天气之后,将会形成污闪的情况,进而也就导致了变压器高压侧单相接地短路的情况出现。 1.3过电压故障。对于电网内部来说,如果遇到雷击等自然天气下的状况,将会使其电磁能量异常转换,这样情况下电压就会突然升高,最为严重的时候,甚至会使变压器的绝缘结构造成一定的影响,甚至有可能会烧毁变压器。对于变压器来说,其高低压线路是架空线路,而且在平原地区所设立的高低压线路,是很容易受到雷击的。而且如果线路受到雷击,在这一过程中,教会是变压器产生比额定电压要高几十倍的电压。 1.4接地故障。变压器都需要一个中性点接地,如果在接地时显示接触不良,将会在很大程度上使电阻加大,进而会产生瞬间电流,导致线路烧毁。接地故障不仅出现短路故障以及烧毁设备,最为严重的甚至会危害人类安全。 1.5短路故障。本次所述的短路故障是指二次短路故障。如果变压器出现二次短路故障,将会使变压器承受巨大的电磁力,同时变压器也需要承受短路电流。而且在变压器的线圈内部,所产生的机械应力也较为巨大。二次短路故障,在很大程度上会使线圈压缩、铁芯夹板螺丝松动甚至会引起变压器油质劣化以及高压线圈畸形或开裂的情况发生。甚至会导致变压器的铁芯结构造成毁灭性的破坏。 2.内部故障 2.1绕组故障。如果变压器进行了时间较长的运行,那么将会导致绝缘油质差,或者是有面过低的情况出现,进而也就导致了绕组发热的故障出现。而且有些变压器过于陈旧,而且也没有专业人员对其进行维护,其绝缘油与空气进行长时间的接触,也就导致了绝缘性较差。 2.2铁心故障。如果变压器内部发生铁心故障。将会在很大程度上是铁心环境损耗出现异常。甚至更为严重的会导致铁心烧毁的情况出现。 2.3分接开关故障。在变压器内部故障之中,分接开关故障是较为常见的故障之一,所以分接开关的质量是至关重要的。在变压器进行实际的工作过程中,很有可能在分接开关连接处,其螺丝连接不够紧实,或者螺丝连接,没有足够的压力,进而也就导致了分接开关故障出现。对此相关工作人员会对其进行润滑剂处理。所以载分接开关处受到油污的情况较为严重,这样一来也就家化了其氧化程度。 2.4变压器油质劣化或漏油。在变压器使用过程中其使用的油质是至关重要的,如果油质较差,很容易发生氧化情况,进而也就导致了变压器的正常运行,或者是导致绝缘性能降低,发生短路故障。 二、变压器故障的预防措施。 1.外部故障的预防措施。 相关部门需要设立专业人员,对变压器的外部螺栓接触情况进行定期检查,与此同时,专业人员还需要对变压器附近的温度进行测量,在此测量的过程中,主要应用红外测温仪进行测量。同时对于各线的连接处,也需要对其可靠性进行注意。在变压器的二侧都需要安装避雷器,与此同时,对于在雷雨季节,相关工作人员需要对其进行监测与控制。而且相关工作人员还需要对接地电阻进行测量,对其连接状况进行注意,避免发生接地故障。 2.内部故障的预防措施。 相关工作人员需要对变压器铁芯的绝缘状况进行定期检查,一旦发现变压器内绝缘电阻的测量值相较于规定值较小,则需要对其进行及时的处理,防止铁心故障的发生。而且相关工作人员应该定期的转动分接开关,同时对于其中存在的油污和氧化膜进行及时的清理。并做到对油质和油位进行定期监测。 结论 就目前情况而言,人类对电能的需求还在不断的增大,在这种情况之下,电网负荷量也不断的增加。对此需要设立相关工作人员,对配电变压器进行及时的维护与检修,只有这样才能够及时的发现配电变压器存在的问题,并对其进行及时的处理,进而确保电网的安全平稳运行。 参考文献: [1]蔡玉明,变压器运行维护与故障分析处理[J]沿海企业与科技,2014(8). [2]周志敏,配电线路及设备运行规程[M].沿海企业与科技,2014(22).

变压器停电检修安全措施

编号:AQ-JS-04065 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器停电检修安全措施Safety measures for power cut maintenance of transformer

变压器停电检修安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、施工概况 1、施工地点:32PD配电室 2、施工时间:2011年2月5日8时—2011年2月5日12时 3、施工内容:35B、36B变压器停电检修、螺栓紧固、除尘 二、现场勘察 电气工长工长组织有关技术人员和施工负责人,到项目施工现场进行勘察,全面了解现场情况,讨论具体施工方案。 三、施工方案 (一)、施工准备 1、材料、工具准备:施工前,由施工小组准备好现场需要使用的材料准备好;准备好检修所用工具,检查完好,并运至施工现场。 2、施工措施传达:施工前,由施工负责人利用班前会时间,组

织本检修项目相关维修人员参加传达学习检修计划内容和安全措施,并履行签字手续。 3、现场准备: (1)施工负责人对参加施工人员的精神状态进行检查,状态不好的禁止参加检修; (2)对工具、材料、配件进行清点,各种安全用品进行检查,保障安全完好; (3)施工负责人、安全监护人、盯岗人员一起对现场安全设施、停送电设备、施工设备区域进行检查核对,确认无误后,开始施工。 (二)、施工人员组织与职责 1、盯岗人员职责:负责施工方案和施工措施的落实,做好安全监护和隐患排查及防范,监督检查施工质量和在现场做好协调工作。 2、施工负责人职责:负责准备施工所需的材料、工具,严格按安全措施的规定施工,并确保施工质量。 3、安全监护人职责:负责落实安全措施,做好隐患排查和防范,制止违章行为,以确保施工安全。

变压器 安全操作规程

变压器安全操作规程 一、运行电力变压器必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。 二、新装或检修后的变压器投入运行前应作下列检查: 1、核对铭牌,查看铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。 2、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或2500伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地。 3、分接头开关位置是否正确,接触是否良好。 4、瓷套管应清洁,无松动。 三、电力变压器应定期进行外部检查。经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一次,每周应有一次夜间检查。 四、无人值班的变压器,其容量在3200千伏安以上者每10天至少检查一次,并在每次投入使用前和停用后进行检查。容量大于320千伏安,但小于3200千伏安者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 五、大修后或所装变压器开始运行的48小时内,每班要进行两次检查。 六、变压器在异常情况下运行时(如温度过高、声音不正常等)应加强监视,增加检查次数。 七、运行变压器应巡视和检查如下项目: 1、声音是否正常,正常运行有均匀的“嗡嗡”声。 2、气温不宜超过100℃。 3、气压在0.6kg/c㎡以上 3、套管是否清洁,有无破损、裂纹、放电痕迹及其它现象。 八、变压器的允许动作方式 1、加在电压分接头上的电压不得超过额定值的5%。 2、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷,由单位主管技术人员确定。在事故情况下,许可过负荷30%运行两小时。 九、变压器可以并列运行,但必须满足下列条件: 1、线圈接线组别相同。 2、电压比相等,误差不超过0.5%。 3、短路电压相等,误差不超出10%。 4、变压器容量比不大于3:1。 5、相序相同。 十、变压器第一次并联前必须作好相序校验。 十一、不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320千伏安以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。 十二、变压器投入或退出运行须遵守以下程序: 变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧的断路器,向变压器充电,再投入低压侧断路器向低压母线充电,停电时顺序相反。 十三、变压器运行中发现下列异常现象后,立即报告领导,并准备投入备用变压器。 1、气温超过106℃。 2、气压低于0.6kg/c㎡。 3、套管发生裂纹,有放电现象。 十四、变压器有下列情况时,应立即联系停电处理: 1、变压器内部响声很大,有放电声。 2、变压器的温度剧烈上升。 3、漏气严重,气压下降很快。 十五、变压器发生下列严重事故,应立即停电处理。 1、变压器套管爆裂。 3、变压器本体铁壳破裂,大量向外漏气。 十六、变压器着火时,用二氧化碳、四氯化碳灭火器进行灭火。变压器及周围电源全部切断后用泡沫灭火机灭火,禁止用水灭火。 十七、备用变压器必须保持良好,准备随时投入运行。

变压器安全技术措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器安全技术措施(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器安全技术措施(新编版) 根据矿整体计划会工作安排,采区变电所内需安装变压器等高压设备;变压器单体重量为8366kg,长度为4、2米,为保证变压器下井期间人员和设备安全,特制定如下安全技术措施: 一、工作时间:2009年12月14日-12月19每天4点班 二、施工负责人:周金生 三、参加人员:周金生、李金怀等6人 四、工作程序及安全技术措施: 1、工作开始前,由工作负责人汇报调度室,安全科在井上、下派出安全员现场监督下料过程,保证下料期间主斜井及井底皮带大巷无行人。 2、绞车司机认真检查绞车各部件,各种连接是否紧固,滚筒上钢丝的缠绕情况及钢丝绳完好情况,深度指示器、挡车设施、信号

电铃是否正常,不完好不开车。 3、摘挂钩工认真检查保险绳、钩头及连接环、销子是否齐全完好,不符合要求不挂钩。 4、挂钩工按照要求挂钩完毕后,再次对车辆部位、保险绳连接装置仔细检查一遍,确认完好后,配合井下挂钩工检查主斜井内无行人,确认无误后,发出开钩信号:慢下。开钩过程中,由安全员负责禁止人员出入井的违章行为。 5、车辆运行时要密切注视其运行情况,发现异常时发出紧急停车信号,立即通知工作负责人赶赴现场,详细检查确定情况及时处理。 6、变压器入井前,安全科派安全员必须对设备捆绑,挂钩情况进行全面细致检查,并共同签发工作票,方可进行下料工作。 7、因变压器属“四超”车辆,下变压器期间,机运队必须派一名正职队干现场跟班。每钩只准下一个变压器。 8、集中轨道巷内封闭管理,运输期间执行“行人不行车、行车不行人”管理规定。

变压器7种常见故障解析

变压器7种常见故障解析 变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。 1、绕组故障 主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。产生这些故障的原因有以下几点: ①在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷; ②在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化; ③制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏; ④绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热; ⑤绝缘油内混入水分而劣化,或与空气接触面积过大,使油的酸价过高绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。 由于上述种种原因,在运行中一经发生绝缘击穿,就会造成绕组的短路或接地故障。匝间短路时的故障现象使变压器过热油温增高,电源侧电流略有增大,各相直流电阻不平衡,有时油中有吱吱声和咕嘟咕嘟的冒泡声。轻微的匝间短路可以引起瓦斯保护动作;严重时差动保护或电源侧的过流保护也会动作。发现匝间短路应及时处理,因为绕组匝间短路常常会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障。 2、套管故障 这种故障常见的是炸毁、闪落和漏油,其原因有: ①密封不良,绝缘受潮劣比,或有漏油现象; ②呼吸器配置不当或者吸入水分未及时处理; ③变压器高压侧(110kV及以上)一般使用电容套管,由于瓷质不良故而有沙眼或裂纹; ④电容芯子制造上有缺陷,内部有游离放电; ⑤套管积垢严重。 3、铁芯故障 ①硅钢片间绝缘损坏,引起铁芯局部过热而熔化; ②夹紧铁芯的穿心螺栓绝缘损坏,使铁芯硅钢片与穿心螺栓形成短路; ③残留焊渣形成铁芯两点接地; ④变压器油箱的顶部及中部,油箱上部套管法兰、桶皮及套管之间。内部铁芯、绕组夹件等因局部漏磁而发热,引起绝缘损坏。 运行中变压器发生故障后,如判明是绕组或铁芯故障应吊芯检查。首先测量各相绕组的直流电阻并进

验变压器安全措施示范文本

验变压器安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

验变压器安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、制定本措施的目的: 保证每一名施工人员的安全,顺利完成验变压器的检 修工作。 二、施工材料: 导电膏一盒,包皮布5千克,砂纸5张,四氯化碳5 瓶,风葫芦1把以及其他所需工具 三、施工人员: 电工4人 四、施工步骤: 1?? 检查所用工具、设备是否完好,所需材料是否齐 全。 2?? 联系调度室占罐,并告知检修内容。

3?? 占罐后,提升司机将提升容器停在交锋位置,拍下急停按钮并停快开、高压、低压电源。 4?? 停变压器电源柜开关,并断开接触器,在负荷侧验电、放电、封地,挂停电牌; 5?? 对变压器一次侧、二次侧分别进行验电、放电,并测量变压器触头温度; 6?? 确认变压器无电且温度正常后,人员方可作业。 7?? 检修人员需上下变压器的,动作要轻,并找好着力点,防止损坏变压器易损部位。 8?? 检查各触头有无氧化或烧蚀痕迹,若有则需揭开螺丝,用砂纸打磨平滑,涂导电膏,然后上紧螺丝。 9?? 紧固变压器各处螺丝,注意紧固瓷件螺丝时,用力均衡且不能过猛,防止损坏瓷件。 10?? 用风葫芦和包皮布清理变压器表面灰尘,有油迹的部位,用四氯化碳清洁干净,并查看该部位是否漏油。

油浸式电力变压器安全操作规程(新版)

油浸式电力变压器安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0927

油浸式电力变压器安全操作规程(新版) 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。

3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品,

更换整流变压器安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3902 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 更换整流变压器安全技术措施标准版本

更换整流变压器安全技术措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1搭设防护架子施工程序 基础准备工作→确定立杆位置、安放垫板、底座→竖立杆并同时设扫地杆→大横杆→小横杆→设置抛撑→扶手栏杆→剪刀撑→铺竹笆→挂设安全网→组织验收。 1. 基础回填土后必须将回填土夯实整平,用细石砼按1%的坡度浇筑8cm厚的C20垫层,宽度超出外立杆位置20cm,并在垫层外侧用砖砌一圈排水明沟,用水泥砂浆粉刷。 2. 在砼垫层上按上述的间距尺寸进行定位放

样,当放到端部时,应根据该部位的尺寸适当缩小间距,但应满足1.3米至1.5米的间距。 3. 内、外立杆通过垫块、底座支承在坚实平整的垫层上,内立杆距墙面不大于25cm。 4. 立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高度的1/1000,且不得大于 100mm。不得向两边偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,以保证大横杆能与立杆接触良好。立杆必须按规定进行接长,相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接长度不得小于1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向错开。立杆时必须2~3人配合操作。按要求竖立杆并做好立杆根部处理后,即可在立

变压器检修安全措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT259 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 变压器检修安全措施通用范本

变压器检修安全措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、开工前,由工作负责人向所有参加大修工作的人员交代现场安全措施,带电部位,工作内容及注意事项。 2、开工前,由工作负责人认真检查现场安全措施是否满足工作需要,必要时进行完善补充。 3、工作人员必须熟悉[安规],熟悉[主变检修工艺导则]及有关工艺标准,详细了解本次大修作业指导书内容 4、凡进入施工现场人员,必须穿工作衣,带安全帽、穿绝缘鞋,施工现场设备定点就位,场地干净,道路通畅,施工电源安全可

变压器防护做法及安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变压器防护做法及安全措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3365-50 变压器防护做法及安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 防护杆采用直径100mm,长6000mm—7000mm的沙杆,腐朽、折裂、枯节等不得使用。防护架上部采用3000mm×200mm的竹笆封闭。 立杆间距1200mm,剪刀撑见下图。 立杆先挖杆坑,深度为700mm,坑底夯实后,垫200mm*200mm*50mm木板,立杆下坑后回填3:7灰土分层夯实,200mm夯实一次。 下端离地面100mm处设扫地杆。立杆时必须2-3人配合操作。 纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人接杆、放平,由大

变压器安全技术措施方案

整体解决方案系列 变压器安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82794变压器安全技术措施 Transformer safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据矿整体计划会工作安排,采区变电所内需安装变压器等高压设备;变压器单体重量为8366kg,长度为4、2米,为保证变压器下井期间人员和设备安全,特制定如下安全技术措施: 一、工作时间:20xx年12月14日-12月19每天4点班 二、施工负责人:周金生 三、参加人员:周金生、李金怀等6人 四、工作程序及安全技术措施: 1、工作开始前,由工作负责人汇报调度室,安全科在井上、下派出安全员现场监督下料过程,保证下料期间主斜井及井底皮带大巷无行人。 2、绞车司机认真检查绞车各部件,各种连接是否紧固,滚筒上钢丝的缠绕情况及钢丝绳完好情况,深度指示器、挡

车设施、信号电铃是否正常,不完好不开车。 3、摘挂钩工认真检查保险绳、钩头及连接环、销子是否齐全完好,不符合要求不挂钩。 4、挂钩工按照要求挂钩完毕后,再次对车辆部位、保险绳连接装置仔细检查一遍,确认完好后,配合井下挂钩工检查主斜井内无行人,确认无误后,发出开钩信号:慢下。开钩过程中,由安全员负责禁止人员出入井的违章行为。 5、车辆运行时要密切注视其运行情况,发现异常时发出紧急停车信号,立即通知工作负责人赶赴现场,详细检查确定情况及时处理。 6、变压器入井前,安全科派安全员必须对设备捆绑,挂钩情况进行全面细致检查,并共同签发工作票,方可进行下料工作。 7、因变压器属“四超”车辆,下变压器期间,机运队必须派一名正职队干现场跟班。每钩只准下一个变压器。 8、集中轨道巷内封闭管理,运输期间执行“行人不行车、行车不行人”管理规定。 9、由工作负责人负责将本措施向参加工作人员贯彻执

变压器大修方案

变压器大修施工方案 项目名称:变压器大修 编制人: 审核人: 批准人: 日期:年月日

目录 1.概述 2.组织措施 2.1组织准备 2.2技术准备 2.3资金及器材准备 3.技术措施 3.1施工执行标准 3.2大修工艺流程 3.3工作过度计划 4.检修项目及技术要求 4.1变压器器身检修 4.2变压器油箱检修 4.3变压器附件检修 4.4组装注油 4.5大修后试验 5.安全措施 5.1安全管理目标 5.2安全管理组织机构 5.3安全措施 6.验收送电

1.概述 该变压器自上次大修后至今已接近大修年限,根据中华人民共和国电力工业部发布的《电力变压器检修导则》规定,决定将该变压器进行大修,为确保变压器大修工作安全、顺利地进行,特编制本大修施工方案。 2.组织措施 2、1组织准备 2、1、1:本次大修由生技、安监、检修、运行、保卫等相关部门组织足够人力参加检修工作,所有参加大修的工作人员名单张榜公布,以确保职责,并便于联系。 2、1、2:现场组织机构 (1)现场总指挥 (2)现场技术负责人 (3)现场安全负责人 (4)工作负责人 (5)试验负责人 (6)起重负责人 (7)油务负责人 (8)工具保管员 2、1、3工作任务 (1)按变压器常规大修项目进行各项检查 (2)处理大修中发现的其他缺陷 2、1、4计划工作时间 2、2技术措施准备

2、2、1查阅上次该变压器的大修报告和上次大修后小修预试报告,了变压器的绝缘状况。 2、2、2查阅运行档案,了解缺陷、异常情况,了解事故和出口短路次数、变压器负荷及运行温度情况。 2、2、3大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。 2、3器材准备 2、2、1备品及材料 (1)变压器密封胶垫 (2)变压器添加油 (3)阀门、温度计等小组件 (4)绑围屏用收缩带 (5)修理绝缘用皱纹纸 (6)胶木螺栓、螺母 (7)绝缘纸板 (8)变压器各种螺栓、螺母 (9)变压器各种弹垫、平垫 (10)110KV高压瓷套管 (11)枕木或木板 (12)保质材料(如白棉布、面团、旧布或棉纱、干净工作服等) 2、3、2常用机具设备 (1)电力电源配电盘(2)储油罐(3)真空滤油机、压力滤油机、油泵、滤油纸干燥箱、真空泵、耐油橡胶管、真空橡胶管、楼梯、安全带、手动工具(扳手、钳子等)、钢丝绳、千斤顶、手搬葫芦、电气焊设备及材料、消防设备、检测试验设备等。

变压器防护做法及安全措施

编号:AQ-JS-01964 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器防护做法及安全措施 Transformer protection and safety measures

变压器防护做法及安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 防护杆采用直径100mm,长6000mm—7000mm的沙杆,腐朽、折裂、枯节等不得使用。防护架上部采用3000mm×200mm 的竹笆封闭。 立杆间距1200mm,剪刀撑见下图。 立杆先挖杆坑,深度为700mm,坑底夯实后,垫 200mm*200mm*50mm木板,立杆下坑后回填3:7灰土分层夯实,200mm夯实一次。 下端离地面100mm处设扫地杆。立杆时必须2-3人配合操作。 纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人接杆、放平,由大头至小头顺序绑扎。 剪刀撑杆子不得蹩绑,应贴在立杆上,剪刀撑下桩杆应选用粗

壮较大杉槁,由下方人员找好角度再由上方人员依次绑扎。剪刀撑上桩(封顶)椽子应大头朝上,顶着立杆绑在纵向水平杆上。 两杆连接,其有效搭接长度不得小于1.5m,两杆搭接处绑扎不少于三道。杉槁大头必须绑在十字交叉点上,相邻两杆的搭接点必须相互错开,水平及斜向接杆,小头应压在大头上边。 所有小横杆长度应统一,且两头超出立杆的长度不小于 200mm,立杆和大横杆的接头位置要错开。遇到两杆交叉必须绑扎。铁丝扣不得过松、过紧,应使用双股绑实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铁丝末端贴在沙杆外皮,不得外翘。 变压器清理及搭设防护棚安全措施: 1、清理变压器,必须由供电局停电,现场所有配电箱全部分闸,电箱上锁后方可实施作业。 2、变压器清理及防护搭设完毕后,我项目部书面通知甲方,由甲方通知供电局供电。 3、向电工就临时用电施工方案和安全用电技术措施的技术内容和主要事项进行技术交底。

相关文档