文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 不锈钢防水电缆接头选型表

不锈钢防水电缆接头选型表

不锈钢防水电缆接头选型表
不锈钢防水电缆接头选型表

电缆固定头系列

佐观电气

https://www.wendangku.net/doc/4615661206.html,

cable gland

电缆固定头(M/PG/G/NPT制螺纹) cable gland

螺牙规格(公制螺纹)

适用电缆外径范围 mm

螺纹外径螺纹长度产品名称:不锈钢防水接头,又称

不锈钢格兰头或不锈钢电缆固定头。

螺牙规格:美制NPT锥螺牙,符合美

国标准锥形螺纹管牙规范。(National Pipe Thread Taper-ANSI B2.1)。产品说明:采用304不锈钢材质精制而成,具有独特的防爆功能,特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆

范围大,抗拉力特强,可防水、防

尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10Bar

工作温度:-40℃~+100℃短时可达

+120℃产品材质:A.C.F 部份以不锈钢制

成,E 部份以UL 认可之尼龙PA66 制成( 防火等级UL 94V-2 ),B 及D 部份采用EPDM耐候橡胶制成。

安装方法:不锈钢防水接头出线口

一端可将进出电缆锁紧并起到防水

防尘、防震动的作用,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺

纹。接入进出口为内螺纹的电动设备上。产品颜色:不锈钢本色

备注:接受定制316不锈钢,耐高温,

阻燃型等,欢迎来电咨询!

C1 mm

C2 mm

M10*1.5FT06-M10 4.8-6.3106

M12*1.5FT08-M12 4.5-7.8128FT06-M12S 2.0-6.0128M16*1.5FT08-M16S 4.5-7.8169

FT10-M16 6.0-10 169

M18*1.5FT10-M18 5.0-10189

M20*1.5FT12-M20S 6.0-12209.5

FT14-M209.0-14209.5M25*1.5FT18-M2514.0-182512FT16-M2512.0-162512

M27*2FT18-M2713.0-182712

M30*2FT18-M3013.0-183012.5

M32*1.5FT25-M3218-253212.5FT22-M32 16-22 3212.5M36*2FT25-M3618-253612.5

M40*1.5FT32-M40 24-324015

M48*2FT30-M4824-304815

M50*1.5FT39-M50 31-41 49.715

M52*1.5FT38-M5231-3851.6215M56*1.5FT38-M5631-3855.7615M59*1.5FT44-M5937-4458.4515

M63*1.5FT44--M6340-4662.615

M72*2FT52-M7242-5271.5315

M78*2FT66-M7556-667515M88FT70-M8865-7087.115M90*1.5

FT77-M90

66-77

90

15

电缆固定头(M/PG/G/NPT制螺纹) cable gland

螺牙规格(德制螺纹)

适用电缆外径范围 mm

螺纹外径螺纹长度C1 mm

C2 mm

PG7FT06-PG7 3-6.512.58PG9FT08-PG9 4.5-7.8 15.28PG11FT06-PG11 4.0-7.018.69FT10-PG11 6.0-10 18.69PG13.5FT12-PG13.5 7.0-12 20.49.5PG16FT10-PG167.0-1122.59.5FT14-PG169.0-14 22.59.5PG21FT18-PG21 14-18 28.312PG25FT23-PG2516-2232.112PG29FT25-PG29 18-25 3712.5PG36FT30-PG3625-304712.5PG42FT38-PG42 31-385412.5PG48FT44-PG4837-4459.315PG63

FT52-PG63

42-52

72

15

螺牙规格(美制螺纹)

适用电缆外径范围 mm

螺纹外径螺纹长度C1 mm

C2 mm

NPT1/4FT6-NPT1/43-6.512.058

NPT3/8FT8-NPT3/84月8日17.0513NPT1/2FT12-NPT1/28.5-1221.2213NPT3/4FT18-NPT3/414-1826.5614NPT1FT23-NPT116-2333.22714NPT1-1/4FT25-NPT1-1/418-2541.9115NPT1-1/2FT32-NPT1-1/224-3247.8115NPT2FT38-NPT231-3859.6115FT44-NPT237-4459.6115NPT2-1/2FT52-NPT2-1/242-5275.1815NPT3

FT70-NPT3

65-70

87.88

15

螺牙规格(英制螺纹)

适用电缆外径范围 mm

螺纹外径螺纹长度C1 mm

C2 mm

G1/4FT6-G1/43-6.512.058

G3/8FT8-G3/84月8日17.0513G1/2FT12-G1/28.5-1221.2213G3/4FT18-G3/414-1826.5614G1FT23-G116-2333.22714G1-1/4FT25-G1-1/418-2541.9115G1-1/2FT32-G1-1/2

24-3247.8115G2 31-3859.6115FT44-G237-4459.6115G2-1/2FT52-G2-1/242-5275.1815G3

FT70-G3

65-70

87.88

15

佐观电气 https://www.wendangku.net/doc/4615661206.html, 金属铠装电缆填料函

金属铠装电缆填料函(卡环式) cable gland

规格铠装电缆外径厂家型号(公制)寸制尾长

产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚

型机板。螺纹加长型可定制。

产品特性:本产品经特殊设计,将金属电缆填料函当作是一个端体,当隔离线电缆进入本固定头时,可利用固定头内所附加的铜制铠装卡环来与电缆线内的金属隔离编制网作接触,进而引导干扰的电磁波到接地线上,使电磁波干扰源得以疏散。本款铜制电缆固定头全方位尺寸能充分地被应用到所有需防磁波的出线领域上,并且扎实的提供防水

IP68与固定抗拉的效果。

更多选择:可根据客户实际需要,特别定制电缆接头。需要订购时欢迎来电咨询。

KZ-1Kb ф5-ф10M1610

KZ-1K ф8-ф14M201/2KZ-2Ka ф10-ф16M201/2KZ-2K ф13-ф18M201/2KZ-3Ka ф15-ф21M253/4KZ-3K ф17-ф24M253/412

KZ-4Ka ф20-ф28M321KZ-4K ф23-ф32M321KZ-5Ka ф26-ф35M401-1/412

KZ-5K ф31-ф38M401-1/4KZ-6Ka ф34-ф41M501-1/2KZ-6K ф37-ф44M501-1/2KZ-7Ka ф40-ф50M63212

KZ-7K ф43-ф55M632KZ-8Ka ф50-ф63M752-1/2KZ-8K ф54-ф68M75

2-1/2

12

KZ-9Ka ф62-ф72M873KZ-9K ф67-ф79M873KZ-10Ka ф78-ф89M100412

KZ-10K

ф88-ф104

M1004

此款为单密封铠装电缆填料函,材质有不锈钢和铜镀镍2种,特殊型号接受定做

佐观电气https://www.wendangku.net/doc/4615661206.html, 高档金属铠装双密封接头 金属铠装双密封电缆接头 cable gland

型号规格电缆外径

螺纹长度总长度公制M英制G美制NPT出线进线

M20G1/2NPT1/27-129-151575

M25G3/4NPT3/411-1814-221582

M32G1NPT115-2219-281788

M40G1-1/4NPT1-1/419-2524-331797

M50G1-1/2NPT1-1/227-3229-4117105

M63G2NPT230-3638-5217105

M75G2-1/2NPT2-1/229-4637-5817141

M87G3NPT338-5755-8717160 M100G4NPT448-8062-10317165

产品名称:公制铜镀镍防爆铠装防爆接头,又称铜镀镍铠装防爆格兰头。

螺牙规格 :公制牙MG螺牙,符合VDE 0619/EN50262标准。

產品說明 :采用优质铜材精制而成,内置隔爆装置,具有独特的防爆功能,另

有特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂,电缆锁紧采用填料密封,防护性能好.具有快捷安装,安全可靠,防护性能好,防爆性能优越等特点。。

防护等级 :在规定的卡口范围内,并使用密封圈旋紧迫紧头,达到IP65-10Bar 工作温度 :-40℃~+100℃短时可达+120℃

产品材質 :优质铜材搭配密封橡胶制成。

铠装电缆 :适用于夹紧和固定各种类型的钢芯.钢丝编织或带状铠装电缆。

适用场所 :1区.2区危险场所及类爆炸性气体环境。

备注:接受定制耐高温,阻燃型等,欢迎来电咨询!

此款高档双密封铠装电缆密封接头有不锈钢和铜镀镍材质可选,特殊要求可订做

佐观电气 https://www.wendangku.net/doc/4615661206.html, 双面压缩式铠装电缆格兰头 双面压缩式铠装电缆格兰头 cable gland

型号规格电缆外径

螺纹长度总长度公制M英制G美制NPT出线进线

M20G1/2NPT1/27-129-151575

M25G3/4NPT3/411-1814-221582

M32G1NPT115-2219-281788

M40G1-1/4NPT1-1/419-2524-331797

M50G1-1/2NPT1-1/227-3229-4117105

M63G2NPT230-3638-5217105

M75G2-1/2NPT2-1/229-4637-5817141

M87G3NPT338-5755-8717160

M100G4NPT448-8062-10317165

不锈钢铠装防爆电缆接头目前市场区分非铠装最主要区别为试用电缆线,众所周知,电缆分为铠装电缆和非铠装电缆,铠装电缆比非铠装电缆多一层护套,铠装

电缆根据护套也可以分为钢丝铠装电缆,钢带铠装电缆,金属软管铠装电缆等,

确定为铠装电缆之后,就必须要用不锈钢铠装防爆电缆接头,加以紧固密封,打

到良好的防爆效果!

铠装防爆接头基本性质中最重要的就是要看使用环境和铠装电缆类型,另外如果

环境要求高,可以试用双密封铠装防爆接头,以加强密封效果!

不锈钢铠装防爆电缆接头使用方法也很简单,首先要了解铠装防爆接头内部结

构,大家打开之后,可以发现内部有一个卡环,这个卡环作用就是用于固定铠装

电缆外层,先将铠装电缆外层剪开,然后固定在铠装电缆卡环上,最后旋紧迫紧

螺帽即可。

此款双面压缩式铠装电缆格兰头有不锈钢和铜镀镍材质可选,特殊要求可订做

佐观电气 https://www.wendangku.net/doc/4615661206.html,

铜镀镍电缆防水接头

铜镀镍电缆固定头(公制牙MG) cable gland

产品材质:A、C、F部分均采用优良黄铜镀镍制成,D部分采用白色尼龙制成。B、E部分采用丁晴橡胶(NBR)制成。

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68. 颜色种类:A、C、F部位为金属色。D为白色,B、E为黑色。

工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范 围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。

螺牙规格(公制螺纹)适用电缆外径范围 mm 螺纹外径螺纹长度扳手径螺纹间距包 装C1 mm C2 mm A & F mm mm pc

M8M8-04 2.0-4.28611.0/11.0 1.25200

M8-06 3.0-6.08611.0/11.0 1.25M10M10-06 3.0-6.010612.0/14 1.5M12M12-06 3.0-6.512714/14 1.5M12-08 3.5-8.012814/18 1.5100

M14M14-08 4.0-8.014718/18 1.5M16M16-08 3.5-8.016818/18 1.5M16-10 5.0-1016818/20 1.5M18M18-10 4.5-1018820/20 1.5M20M20-10 5.0-1020922/20 1.5M20-12 6.5-1220922/22 1.5M20-149.0-1420922/24 1.550

M22M22-149.8-1422924/24 1.5M24M24-149.8-14241024/24 1.5M25M25-1410.0-14251028/24 1.5M25-1611.8-16251028/28 1.5M25-1813-18 251028/30 1.5M27M27-1810.0-182710.830/302M30

M30-1813-18301132/322M30-20

14-20

30

11

32/32

2

M32M32-2217-22321136/36 1.520

M33M33-2215-22331136/362M36M36-2518-25361240/402M40M40-2822-284012.542/42 1.510

M42M42-2822-27.84212.545/4225

M48M48-3225-3247.71352/522M50M50-3828-3849.71354/54 1.5M63M63-44

34-4462.61470/70 1.5M64M64-44

37-44641570/702M72

M72-5242-52721585/882M76

M76-5544-55761585/882M80M80-6055-60801585/882M88

M88-70

65-708820102/1062

铜镀镍电缆固定头(德制牙PG、美制牙NPT、英制牙G) cable gland

螺牙标准

螺牙规格

适用电缆外径范围mm 螺纹外径螺纹长度

扳手径包 装C1 mm

C2 mm A & F mm pc PG

PG7PG7-06 3.0-6.212.2714/14200PG9PG9-08 3.5-815818/18100

PG11PG11-10 4.0-1018.1820/20PG13.5PG13.5-127.0-1220.2923/22PG16PG16-148.5-1422.4924/2450PG21PG21-1810.5-18281030/30PG29PG29-2518-25.836.71240/4020PG36PG36-3222-32.546.71352/5210PG42PG42-3826-3853.713.558/58PG48PG48-4432-4459

1464/64螺牙标准

螺牙规格

适用电缆外径范围mm 螺纹外径

螺纹长度扳手径包 装C1 mm

C2 mm A & F mm pc NPT

NPT 3/8NPT3/8-08 4.0-8.016.57F:18100

NPT 1/2NPT1/2-12 6.0-1221.38F:22NPT 3/4NPT3/4-1811.0-1826.610F:30NPT 1NPT1-2215-2233.411F:3620NPT 1-1/4NPT1-1/4-2822-2842.112F:48NPT 1-1/2NPT1-1/2-3226-3247.813F:5210

NPT 2NPT2-4437-4459.614F:64G

G 1/4G1/4-06 2.0-6.013.2617/14100

G 3/8G3/8-08 3.0-8.016.5718/18G 1/2G1/2-12 6.0-12.021.3823/22G 3/4G3/4-1811.0-1826.61130/3020

G 1G1-2215-2233.41136/36G 1-1/4G1-1/4-2822-2842.11248/4810

G 1-1/2G1-1/2-3226-3247.81352/52G 2G2-4437-4459.6

14

64/64

佐观电气https://www.wendangku.net/doc/4615661206.html,黄铜接地片

黄铜接地片(公制牙MG)

一、适用范围

◆适用于爆炸性气体环境1区、2区;

◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;

◆适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;

◆适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆

炸性危险环境

二、技术参数

执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、GB 12476.1、JB/T 9600、IEC60079

额定标志:ExeⅡ、DIP A20

防护灯具:IP65

尺寸:M12-M125

厚度:1mm

尺寸:M16、M20、M25、M32、M40、M50、M63、M75、M88、M100、M110、M125

接地片是用于电缆密封接头进线和设备之间供接地连接。

适合各种铠装电缆接头 接地效果的使用。材质为黄铜或者黄铜做镀镍处理

优质黄铜板一次性成型压制而成,适合接地设备需要,配合佐观公司的防爆电缆接头和防爆接线箱及防爆软管等众多的防爆电气产品使用,效果更佳。

型号规格D H L d 额定每秒短路电流(KA)

M2021 1.5337 3.06 M2526 1.53610.54 M3233 1.54112.2 5.4 M4041 1.544.513.57.2 M5051 1.55813.510.4 M606126513.510.4 M636426713.510.4 M757627313.510.4

佐观电气 https://www.wendangku.net/doc/4615661206.html, 船用电缆填料函

船用电缆填料函(夹紧式) cable gland

?产品材质: A.C.F部位均采用优良黄铜镀镍制成,D。E采用丁腈橡胶制成。?螺牙规格: GB/T3667.1-1995公制螺牙。

?工作温度: 静态:-40°C至110°C,短时间可以达到120°C; 动态:-20°C到80°C ?产品颜色: ACF parts yellow. D is white BE black.

?防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP54。?产品认证: 欧洲CE:EN50262欧洲环保SGS:SH549670,防爆EX认证。?备注: 成品配A部螺母及B部分防水O形圈

型号

螺牙标准

适用电缆外径 (?)螺纹外径 O.D.D1螺纹长度 L1接合长度

L2 + L3

外径 D2

包装

TJ14×1.0M14×15-71410322050PCS TJ18×1.0M18×16-121811352550PCS TJ22×1.0M22×111-152211403250PCS TJ27×1.5M27×1.514-182714423650PCS TJ30×1.5M30×1.517-233014444250PCS TJ36×2.0M36×2.022-273614464850PCS TJ36×2.0M42×2.026-334214495450PCS TJ36×2.0M52×2.032-415214546250PCS TJ36×2.0M58×2.040-495820567020PCS TJ68×3.0

M68×3.0

48-57

68

20

56

78

20PCS

高压电缆选型

按照以下情况而定: 1?根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等); 2?根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等); 3?根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压; 4?根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。 5?所谓10KV电缆选型不考虑载流量,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。 10kv高压电缆载流量表如下: 向左转|向右转 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。

高低压电缆选型大全

目录 一. 概述 (2) 二. 范围……………………………………………………………………………2-3 三. 参考标准及参数取值依据 (3) 四. 符号说明………………………………………………………………………3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15 八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20) 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20) 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类别)....................................21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)....................................24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)....................................27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)....................................30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)....................................33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42) 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43) 附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43) 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44) 九. 参考资料 (44)

高压电缆截面选择计算书

技术资料 电缆截面选择计算 计算:黄永青 2005年7月28日 1.计算条件 A.环境温度:40℃。 B.敷设方式: ●穿金属管敷设; ●金属桥架敷设; ●地沟敷设; ●穿塑料管敷设。 C.使用导线:铜导体电力电缆 ●6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。 ●380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。 2.导线截面选择原则 2.1导线的载流量 1)载流量的校正 A.温度校正

K1=√(θn-θa)/(θn-θc) 式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃; XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。 θa:敷设处的环境温度,℃; θc:已知载流量数据的对应温度,℃。 2)敷设方式的校正 国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=0.7 3)载流量的校正系数 K=K1×K2 2.2电力电缆载流量表 表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表

表2 0.6/1kV PVC绝缘电力电缆载流量表 表3 0.6/1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表

2.3短路保护协调 1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调 S≥I×√t×102/C 式中:S:电缆截面,mm2; I:短路电流周期分量有效值,A; t:短路切除时间,秒。 C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=13666 2)380V低压回路电力电缆短路保护协调 ●配电线路的短路保护协调 S≥I×√t/K 式中:S:电缆截面,mm2; I:短路电流有效值(均方根值),A; t:短路电流持续作用时间,秒。 K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143 ●380V电动机回路短路保护协调 电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。

电线电缆选用基本原则

电线电缆选用基本原则 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算

其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

电缆选型规范标准[详]

电缆选型规范 一、基本要求 1、电缆的载流量 电缆的载流量跟很多因素有关,如:环境温度、通电持续率、绝缘的材质等。不同电缆厂家由于制作工艺等方面的不同,电缆的载流量也有一些差别。 2、通电持续率的选择 常规机型的动力电缆可按照40%的通电持续率选择;皮带等类似负载按连续工作制来选择动力电缆;照明回路可按连续工作制选择电缆。 3、特殊使用环境下电缆的选择 对于一些在特殊环境温度条件下使用的设备,其电缆的选择需要咨询相关电缆厂家,核实是否满足其使用条件及该条件下电缆的载流量。除了载流量,还要考虑其弯曲半径等因素。 4、电缆选择的基本原则 参照电缆载流量,结合通电持续率和环境温度等,所选线径电缆载流量不得小于电机额定电流,裕量大约在10%~20%之间。 总进线电缆的选择按照机型最多联动机构(最大工况)总电流核算,可不考虑裕量。常用电机功率电缆线径参考如下(40%通电持续率,未注明均为三芯电缆): 5.5KW/7.5KW/11KW:4个平方; 15KW:6个平方; 18.5KW/22KW:10个平方; 30KW/37KW:16个平方; 45KW:25个平方; 55KW:35个平方; 75KW:50个平方或单芯35个平方; 90KW/110KW:70个平方或单芯50个平方; 132KW:95个平方或单芯70个平方; 160KW:120个平方或单芯95个平方;

185KW:150个平方或单芯95个平方; 200KW:单芯120个平方; 220KW:单芯120或者150个平方; 250KW:单芯150个平方; 大于250KW的电机可根据电流选择多根单芯电缆。 二、电缆设计及选型注意事项 1、一般采用船用软电缆CEFR系列,拖链上可采用专用的拖链电缆; 挂缆上可采用专用的拖令电缆或者扁电缆,电缆卷筒上要选专用的卷筒电缆。 2、拖令和拖链电缆要考虑弯曲半径,一半不建议使用外径超过30mm的电缆,即三芯电缆不建议使用25个平方以上的,单芯电缆不建议使用超过150个平方以上的。 3、变频器到电动机的动力电缆如果有用户特殊要求可采用带屏蔽的变频专用电缆。 4、增量型编码器连接电缆要采用屏蔽电缆,对于距离较远的、过滑线的编码器电缆,要采用专用通讯电缆,即双绞双屏蔽;距离不远的如门机、固定吊等可采用普通屏蔽电缆,参考线径0.75个平方。编码器电缆在柜内不建议下端子,中间也不建议分断。 5、绝对值编码器电源线建议采用屏蔽电缆,防止干扰。 6、不同电压等级的控制线建议用单独的控制电缆。 7、超载限制器传感器的信号线缆采用双绞双屏蔽,且可用于移动的小滑车或者拖链上,参考线径0.75个平方(通常由超负荷限制器厂家提供)。 8、动力、照明电缆线径不得小于2.5个平方,主驱动机构电机动力电缆建议不小于4个平方,控制电缆一般选用1.5个平方。 9、接地电缆线径按电机动力电缆线径的1/2~2/3,在接地系统图中,上一级的接地电缆线径不得小于下一级接地电缆的线径,有特殊要求时,应选用专用黄绿线。 10、电话线需要采用屏蔽电缆,不能使用普通的电话线。 11、电缆卷筒上高压电缆考虑机械强度不建议使用35个平方以

电力电缆设计选型

聚氯乙烯绝缘电力电缆 型号产品名称电压芯数截面主要使用范围 VV VLV 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯 乙烯护套电力电缆 0.6/1 (3.6/6) 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2, (1,3) 1-240 50-240(T) 敷设在室内、隧道、及沟 管中,不能承受机械外力 的作用 VV22 VLV22铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套电力电 4-240 50-240(T) 同VV型,能直埋在土壤 中可承受机械外力,不能 承受大的拉力 ZVV ZVLV 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯 乙烯护套阻燃电力电缆 1-240 50-240(T) 同VV型,适用于有阻燃 要求的场 ZVV22 ZVLV22铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套阻燃电力 电缆 4-240 50-240(T) 同VV22型,适用于有阻 燃要求的场合 NHVV-A NHVV-B 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套耐火电力电缆 4-240 50-240(T) 同VV型,适用于有耐火 要求的场合 NHVV22-A NHVV22-B 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套耐火电力电缆 10-240 50-240(T) 敷设在室内、电缆沟、管 道等要求阻燃的固定场 合 聚氯乙烯绝缘控制电缆 型号产品名称电压芯数截面主要使用范围 KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道等固定场 合 KVV22铜芯氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道直埋等能 承受较大机械外力 的固定场合 KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道等能要求 屏蔽的固定场合 KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆软电缆450/7504-370.75-10敷设在室内,有移 动要求的场合 KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆450/7504-370.75-10敷设在室内,有移 动屏蔽要求的场合 ZKVV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道等要求阻 燃的固定场合

《高压电缆选用导则》

本导则参照采用国际电工委员会IECl83 1984《高压电缆选用导则》。 1 主题内容与适用范围 本导则适用于交流50Hz、额定电压1kV以上供输配电的各种类型电力电缆。本导则就电缆的使用条件、绝缘水平、结构型式、导体截面和终端等附件的选择提供指导。 2 定义 2.1 电缆和附件的电压值 2.1.1 U0-设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的额定工频电压。 2.1.2 U-设计时采用的电缆的任何两个导体之间的额定工频电压。 2.1.3 Um-设计时采用的电缆的任何两个导体之间的工频最高电压。Um应等于或大于在正常运行状态下电缆所在 系统内,在任何时间内能持续在任何一点的工频最高电压,但不包括由于事故和突然甩负荷所造成的暂态电压升 高。 2.1.4 Up1-设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的雷电冲击耐受电压之峰值。 2.1.5 Up2-设计时采用的电线的每一导体与屏蔽或金属护套之间的操作冲击耐受电压之峰值。电缆的额定电压 值列于表 1。 表 1 电缆的额定电压值 kv Table 1. 表1

2.2 电缆绝缘材料的种类 2.2.1 油浸纸绝缘是用绝缘油对经过干燥的纸进行真空浸渍而成。油浸纸绝缘的绝缘性能主要决定于纸和浸渍剂(绝缘油)的性能以及生产制造工艺。 2.2.2橡塑材料绝缘 a.热塑性材料。以聚氯乙烯或醋酸乙烯酯共聚物为基材用于额定电压U0/U≤1.8/3kv电缆的绝缘材料(简称 PVC/A);以上述材料为基材用于额定电压U0/U>1.8/3kV电缆的绝缘材料(简称PVC/B);以热塑性聚乙烯为基材 的绝缘材料(简称PE)。 b.弹性材料或热固性材料。以乙丙橡胶或其它类似化合物(EPM或EPDM)为基材的绝缘材料(简称EPR);以交联聚乙烯为基材的绝缘材料(简称XLPE)。 3 使用条件 在选用电缆时,应考虑以下使用条件。 3.1 运行条件 3.1.1 系统额定电压。 为发电机出线选用电缆时,应按照我国发电机电压等级13.8、15.75、18、20kV选择其额定电压。 3.1.2 系统最高工作电压。 3.1.3雷电冲击电压。 3.1.4操作冲击电压。 3.1.5 系统频率。 3.1.6 系统的接地方式。 a.中性点非有效接地(包括中性点不接地和经消弧线圈接地),一次接地故障的最长允许持续时间。 b.中性点有效接地(包括中性点直接接地和经小电阻接地)。 3.1.7 电缆终端的环境条件。 如要求厂商同时提供电缆终端,需提出终端安装地点的海拔高度和大气污秽等级。

电缆防水接头规格尺寸

KSK-尼龙电缆防水夹紧接头 *材料:尼龙 *密封件材料:丁腈橡胶在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈,防护等级达IP68。 *温度范围: 静态:-40℃到+100℃,短时间可达+120℃ 动态:-20℃到+80℃,短时间可达+100℃ *供货范围:灰色或黑色 型号 卡口范围 AG外径GL H 普通PG制螺纹mm mm mm mm HSK-P PG7 3-6.5 12.5 8 20 HSK-P PG9 4-8 15.2 8 22 HSK-P PG11 5-10 18.6 8 24 HSK-P PG13.5 6-12 20.4 9 27 HSK-P PG16 10-14 22.5 10 28 HSK-P PG21 13-18 28.3 11 30 HSK-P PG29 18-25 37 11 38 HSK-P PG36 22-32 47 13 45 HSK-P PG42 32-38 54 13 47 HSK-P PG48 37-44 59.3 14 47 型号卡口范围AG外径GL H 公制螺纹mm mm mm mm HSK-M M12×1.53-6.5 12 8 20 HSK-M M16×1.54-8 16 8 22 HSK-M M18×1.55-10 18 8 24 HSK-M M20×1.56-12 20 9 27 HSK-M M24×1.510-14 24 10 28 HSK-M M25×1.513-18 25 11 30 HSK-M M27×2.013-18 27 11 30 HSK-M M30×2.013-18 30 11 30 HSK-M M32×1.518-25 32 11 38 地址:中国天津市天津经济开发区第四大街95号C座307室邮政编码:300457

电线电缆种类及选型计算

电线电缆种类及选型计算! 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构: 1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。

电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W); U-电压(380V); cosΦ-功率因素(0.8); I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。

电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。

高压电缆选型

按照以下情况而定: 1 根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等); 2 根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等); 3 根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压; 4 根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。 5 所谓10KV电缆选型不考虑载流量,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。 10kv高压电缆载流量表如下: 向左转|向右转

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

电力电缆选型手册

电力电缆选型手册.doc 目录一. 概述 2 二. 范围2-3 三. 参考标准及参数取值依据3 四. 符号说明3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算12-15 八. 经济截面的校验条件16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表18-19 附录 2 电缆造价类别的平均 A 值20 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表20 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围I-A 类别21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围II-A 类别24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围III-A 类别27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围IV-A 类别30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围V-A 类别33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表不同电价36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗41-42 附录7 铜芯电力电缆允许载流量表42 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P 关系的统计值43 附录9 最大负载利用小时Tmax 与最大负载损耗小时τ 和cosΦ 的关系43 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,h 44 九. 参考资料44电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。 当选择导体的诸多技术条件如发热温升、机械强度及电压降要求等得到控制或改善时,往往是经济电流密度起着支配作用。 实践证明,经济电流密度对于选择导体进而节省能源,改善环

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法 ⒈型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存

高压电缆选型[技巧]

高压电缆选型[技巧] 按照以下情况而定: 1 根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等); 2 根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等); 3 根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压; 4 根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。 5 所谓10KV电缆选型不考虑载流量,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。 10kv高压电缆载流量表如下: 向左转|向右转

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电

电缆选型要求及原则

电缆选型要求及原则 1.1电缆芯线材质 1.1.1控制电缆应采用铜芯。 1.2电力电缆芯数 1.2.11KV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: 1.2.1.1保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况: (1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。 (2)保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。 1.2.1.2保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。 1.2.21KV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: 3.2.2.1保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况: (1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。 (2)保护线与中性线各自独立时,应采用三芯电缆;在满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。 1.2.2.2受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。 1.2.3工作电流较大的回路或水下敷设时,当技术经济比较合理,可采用单芯电缆。 1.2.4除本规范第3.2.1条、3.2.3条、3.2.3条的规定情况外,交流供电回路宜用三芯电缆。3.2.5直流供电回路,宜用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。 2.3电缆绝缘水平 2.3.1交流系统中电力电缆缆芯的相间额定电压,不低于使用回路的工作线电压。 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定: (1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使

浅谈电线电缆的选型和安装敷设

浅谈电线电缆的选型和安装敷设 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损

失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 二、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:

⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外

电缆选型规范

电缆选型规范 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网 KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用 RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用RIB 音箱连接线(发烧线) KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 SFTP 双绞线传输电话、数据及信息网 UL2464 电脑连接线 VGA 显示器线 SYV 同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆) SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用 JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆 电缆规格规格表示 编辑 1.通常表示法 ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面 电线电缆 ), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ②多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

电缆格兰头选型参考

电缆锁头选型总结 1、适用范围: 适用于交流额定电压450/750及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆。 2、执行标准:GB9330-88 3、使用特性: ①额定电压Uo/U为450/750V。 ②缆芯长期允许工作温度为70℃。 ③敷设温度应不低于0℃,其最小弯曲半径为:无铠装层的电缆,应不小于电缆的外径的6倍;有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。 4、型号、名称及规格见表1: 5、电缆外径及重量见表2:

6、标准螺纹尺寸见表3:

电缆锁头选型指南 设计思想 1.电缆防水接头是一种用于紧固电线电缆,并达到一定的IP防护等级和抗拉、抗扭能力的产品。 2.适合于电源进线、仪表、照明灯具、电气箱等一切要求整体或部分达到防水防尘,抗拉等要求的场合。 3.相对于传统的电线紧固产品,我们的电缆接头适应的电缆外径变化范围大,防护等级高。 4. 能提供EMC电磁兼容,防爆等特殊规格。 选型指导 1.根据电缆接头的使用环境和要求确定电缆接头需要达到的IP防护等级。 2.根据电缆接头的使用环境和要求确定电缆接头的材料,颜色。 3.确定需要使用的螺纹标准。 4.选择和电缆外径接近,+10%左右的卡口范围作为具体型号。 5.一般情况下,建议必须使用O型密封圈方可达到技术标准。 6.是否需要其他配件;如有特殊要求,可参考可选附件。 7. 如果使用在有爆炸或可燃气体的场合,则需要防爆接头。 8.如果有电磁兼容要求,则需要选择屏蔽型接头。 9. 其他要求,如扁平电缆、需要双锁紧等,则参考具体的规格,或可咨询我们公司。 订货指导 型号+规格+颜色+数量+其他要求(指定夹紧口、多孔等特殊要求) 配件(螺母、密封圈)均为标准产品附带无需额外指定 例一 标准订购:订购尼龙电缆接头PG21黑色分体 100套 特殊订购:订购尼龙电缆接头PG21 (夹紧圈18-14MM)黑色分体 100套 编号订购:订购PA21-18B ,数量100 套 例二 标准订购:订购尼龙电缆接头M12 X 1.5 灰色连体 100套 特殊订购:订购尼龙电缆接头M12 X 1.5 (夹紧圈5.3-3MM)灰色连体 100套 编号订购:订购MB12-08G ,数量100 套 可选附件 1.橡胶垫片,配合多种系列尼龙、金属电缆接头使用。 2.夹紧圈塞棒,配合多种系列尼龙、金属电缆接头使用。 3.旋入式塞头,配合多种系列尼龙、金属电缆接头使用。 4.可加长螺纹,适合于多种系列尼龙、金属电缆接头使用。 5.定制多种颜色的尼龙接头。 应用场合 动力设备:马达、减速机械 电力机车:地铁、电力机车等 机床机械:数控机床、普通机床等;食品包装,烟草机械等 电控柜:高中低压控制柜 照明灯具:泛光照明、庭院照明 仪器仪表:变送器、现场仪表 物流设备:起重,物流,港口设备 使用指导 一、不同的使用环境使用不同材料的电缆防水接头; 二、建议使用扭矩扳手旋紧(推荐使用),扭矩参数参见技术说明; 三、在需要IP65以上的要求时,一定使用O形密封圈。

电缆选型规范

RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用 RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 RIB 音箱连接线(发烧线) KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 SFTP 双绞线传输电话、数据及信息网 UL2464 电脑连接线 VGA 显示器线 SYV 同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆) SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用 JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆 电缆规格规格表示

编辑 1.通常表示法 ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面 电线电缆 ),1KV, 如:4*(1*185)+1*95 1KV ②多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T 2.详细表示法 因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 1KV 支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 1KV 这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同 ②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4 电线电缆规格

电力电缆选型

电力电缆选型分析 电力电缆的分类 电力电缆按其绝缘层的结构不同可以分为油浸绝缘统包电缆、铅包电缆、自容式充油电缆、橡皮绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等几种类型;根据额定电压不同又可分为低压电缆和高压电缆;根据用途不同又可分为:高压电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、矿用电缆,分支电缆等。以下对不同的电缆绝缘层结构的电缆进行介绍。信息来自:输配电设备网 (1)油浸纸绝缘统包电缆该类电缆是将电缆线芯先分相包缠上油浸绝缘纸,在线芯之间的空隙内填充油浸麻绳或纸带,然后再用油浸绝缘纸将几个线芯统包起来。统包纸不但满足了线芯与外防护层的绝缘要求,而且还起到缠紧各个线芯的作用。电缆线芯统包后,外部再包上防腐蚀和防外力损伤的护套层。信息来自:https://www.wendangku.net/doc/4615661206.html, (2)分相铅包电缆该类电缆又称为单芯电缆。在线芯的外部包缠有两层半导体纸,用以消除线芯表面平整而引起的电场畸变。半导体层外部包缠绝缘纸,绝缘纸外部缠一层半导体纸,然后包上铅包护套和防腐层。 信息请登陆:输配电设备网 (3)自容式充油电缆该类电缆在导线芯的中心留有一个油道,油道与外部的供油箱相连接。当电缆温度升高时,内部的浸渍剂受热胀,多余的浸渍剂通过油道流到供油箱内;当电缆温度下降时,浸渍剂收缩,供油箱内的油回流到电缆芯油道,保持电缆线芯内部始终无间隙,不会发生游离现象使绝缘层遭到破坏,同时也避免了电缆温度上升发生热膨胀时使内部压力增大,损伤绝缘层和外护套。 (4)橡皮电缆该类电缆是在导线线芯外挤压一层橡皮作为绝缘层,用麻作填料,在线芯外部包缠橡胶布带或玻璃纤维带以防止线芯松散。再挤压一层铅包层,最外层包上防腐用的钢带作为外护套。橡皮电缆也可以采用聚氯乙烯或氯丁橡皮作为密封层。 (5)聚氯乙烯电缆该类电缆构造与油浸绝缘纸电缆基本相同,它的绝缘层是采用聚氯乙烯材料,此种电缆的外护套有三种形式:无铠装、内钢带或内钢丝铠装、裸钢丝铠装。聚氯乙烯电缆具有良好的电气性能,且化学性能稳定,安装维护方便。 信息来源:https://www.wendangku.net/doc/4615661206.html, (6)交联聚乙烯电缆该类电缆的结构与聚乙烯电缆基本相同,它是在电缆线芯上先挤包一层lmm厚的半导体交联聚乙烯,在绝缘层外面也要包一层半导体丁基橡胶或挤包一层半导体层,半导体层外再包一层0.11mm厚的钢带。成缆时线间的空隙也用填料填充使其成圆形,再缠内衬层将三芯固定,最后再挤压外护套进行铠装。 信息请登陆:输配电设备网 交联聚乙烯电缆耐热性能和绝缘性能好,载流量大,但其价格较高。 电缆选型注意事项信息来源:https://www.wendangku.net/doc/4615661206.html, 近年来随着经济的发展,大城市交通问题日趋严重。为了缓解交通压力,很多城市先后投入大量资金,进行地铁建设。相应的地铁系统中牵引机车进行供电的1500V及低于1500V 的低压直流电力电缆的选选型是否恰当,直接关系到城市供电系统设计的合理性。我国目前建成或者在设计中的地铁、轻轨,均处于人员密集场所。供电电缆的绝缘层、外护套通常含

相关文档
相关文档 最新文档